文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 棒式绝缘子各项参数

棒式绝缘子各项参数

棒式绝缘子各项参数
棒式绝缘子各项参数

瓷横担绝缘子

一、用途、结构简介:

高压线路瓷横担绝缘子用于高压架空输配电线路中绝缘和支持导线,它可以替代悬式绝缘子和针式绝缘子。瓷横担绝缘子采用实心不可击穿的瓷件与金属附件胶装而成,具有自洁性好,维护简单,线路材料省,造价低,运行安全可靠等优点。

二、型号说明:

S-高压线路瓷横担绝缘子;型号后的数字为设计顺序号;破折号后的分数式,分子为额定电压(kV),分母为额定弯曲破坏负荷(kV)。

三、尺寸与性能:

瓷横担绝缘子主要结构尺寸图:

型号SC-185SC-210S-10/2.5S1-10/2.5S-10/5.0S-35/5.0S2-35/5.0图号1122233

主要尺寸(m)H400450----------D75827582110115135 L340390390440400580620 L1315365315365320490520 L222222222282828 R11111111141414 d118181818182222 d2---- 6.5 6.5111111 h----1414140140140 a68724040(30)40(30)40(35)40(35)

爬电距离(mm)3203803203803607001120雷电冲击耐受电压(kV)165185165185165250265工频湿耐受电压(kV)455045504585100机械弯曲破坏负荷(kN) 2.5 2.5 2.5 2.5555参考重量(kg)4 4.6 5.2 5.8--12.522.2相应老型号----S-185S-210--S-280S-380型号说明:S——胶装式(实心)瓷横担绝缘子;SC——全瓷式(实心)瓷横担绝缘子;

“—”后数字为50%全波冲击闪络电压,kV;数字后“Z”为直立式(水平式不表示)。

针式瓷绝缘子(P-20T)

国家电网公司集中规模招标采购 西藏电力公司 芒康县35千伏及以下农网升级改造工程10kV及以下配网工程 针式瓷绝缘子,P-20T,120,280 (3102-500082633-00001) (技术规范专用部分) 设计单位:湖南送变电勘察设计咨询有限公司 2013年 11月

1. 标准技术参数表 投标人应根据“表2 货物需求及供货范围一览表”中项目单位要求的型式、规格,认真逐项填写表3的投标人响应值,以及相应的技术参数响应表1和表2中的投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术偏差表8。技术参数表1中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 绝缘子型号说明: P——普通型针式绝缘子; PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; B——瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; T——带脚,铁担;M——长脚; L——不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT——带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10 kV;T后的数字16、15表示下端螺纹直径。 图1

图2 图3 图4 图5

表1 10~20kV针式瓷绝缘子技术参数和性能要求响应表 项目招标人要求值投标人保证值制造商(厂)名称 项目、招标产品代号参数选√否×产品型号参数 P-10T 绝缘件公称直径(mm)145 瓷件高度H(mm)* 105 公称爬电距离(mm)* 195 H1(mm)151 H2(mm)35 d(mm)M16 机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.7 雷电冲击耐受电压(kV)75 湿工频耐受电压(kV)28 工频击穿电压(kV)95 P-15T 绝缘件公称直径(mm)190 √瓷件高度H(mm)* 120 √公称爬电距离(mm)* 280 √H1(mm)185 √H2(mm)40 √d(mm)M20 √机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.7 √雷电冲击耐受电压(kV)110 √湿工频耐受电压(kV)38 √工频击穿电压(kV)98 √ P-15M 绝缘件公称直径(mm)190 瓷件高度H(mm)* 120 公称爬电距离(mm)* 280 H1(mm)185 H2(mm)140 d(mm)M20 机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.7 雷电冲击耐受电压(kV)110 湿工频耐受电压(kV)38 工频击穿电压(kV)98 P-20T 绝缘件公称直径(mm)230 瓷件高度H(mm)* 165 公称爬电距离(mm)* 370 H1(mm)245 H2(mm)45 d(mm)M20 机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.2 雷电冲击耐受电压(kV)140

针式与柱式绝缘子对比

产品技术规范 一、P-20T 1范围 本部分规定了10kV~35kV针式瓷绝缘子招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于10kV~35kV针式瓷绝缘子招标。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 772高压绝缘子瓷件技术条件 GB/T 775.1绝缘子试验方法第1部分:一般试验方法 GB/T 775.2绝缘子试验方法第2部分:电气试验方法 GB/T 775.3绝缘子试验方法第3部分:机械试验方法 GB 1000.2高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性

GB/T 1001.1-2003标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则GB/T 3970电力和通信线路针式绝缘子钢脚 GB/T 7253标称电压高于1000V的架空线路绝缘子交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件盘形悬式绝缘子元件的特性 GB/T 22709架空线路玻璃和瓷绝缘子串元件绝缘体机械破损后的残余强度 JB/T 4307绝缘子胶装用水泥胶合剂 JB/T 8177绝缘子金属附件热镀锌锌层通用技术条件 JB/T 9673绝缘子产品包装 JB/T 9683绝缘子产品型号编制方法 3术语和定义 GB/T 1001.1界定的以及下列术语和定义适用于本部分。 3.1 招标人bidder 提出招标项目,进行招标的法人或其他组织。

3.2 投标人tenderer 响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。 3.3 卖方(供方)seller(supplier) 提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者。 3.4 买方(需方)buyer(purchaser) 购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者和经许可的受让人。 4总则 4.1一般规定 4.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 4.1.2投标人须仔细阅读包括本标准(通用部分和专用部分)。投标人提供的针式瓷绝缘子应符合招标文件所规定的要求。

高压线路针式瓷绝缘子

高压线路针式瓷绝缘子 一、用途、结构简介: 高压线路针式瓷绝缘子用于工频电压6~20kV高压架空电力线路,用以绝缘和支持导线。绝缘子老型号按额定电压分6、10、15、20kV 四个品种,每种按钢脚型式又分为铁担直脚和木担直脚两种规格;新型号额定电压均为10kV,分普通型、加强绝缘1型、加强绝缘2型三种。 绝缘子由瓷件、钢脚(或螺套)用不低于525号的硅酸盐水泥、石英砂胶合剂胶装而成,钢脚胶入瓷件部分压有深槽,以防钢脚松动;钢脚顶端与瓷件之间垫有弹性衬垫。瓷件表面一般上棕釉或白釉,钢脚经热镀锌处理。 二、型号说明: 老型号:P-针式绝缘子,破折号后的数字表示额定电压(kV); M-木担直脚; T-铁担直脚; 老型号主要结构尺寸图:

新型号:P-普通型针式绝缘子; PQ1—加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2—加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; B-瓷件侧槽以上部分,除承烧面外,全部上半导体釉; T-带脚,瓷件与脚直接胶装,铁担; L-不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT-带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担;

新型号主要结构尺寸图: 破折号后的数字10表示额定电压10kV;T后的数字16、20表示下端螺纹直径。

三、绝缘子的选用: 1.绝缘强度:本系列产品适用于一般工业地区和农村线路,用于木横担时,可选用与线路电压相同等级绝缘子;用于铁横担时,对于10kV 级电力线路应充分考虑地区污秽等级,建议Ⅰ、Ⅱ级选用P-15或PQ1型;Ⅲ、Ⅳ级选用P-20或PQ2型。 2.机械强度:现行国标中未规定瓷件与钢脚装配为成品的机械强度。特性表中所列瓷件抗弯破坏负荷,是确保瓷件和水泥胶合剂经受长期机电负荷作用而不致损坏,不能作为选择绝缘子强度依据。由于瓷件的机械强度很高,试验时应采用加强钢脚。表中所列绝缘子弯曲耐受负荷,是允许钢脚在受力后中心轴线偏斜5℃时的试验负荷,此值可作为选用绝缘子强度时参考。

输电线路普通金具图片文字及参数

1 悬垂线夹 用于悬挂或支托导、地线于绝缘子串上(悬垂型杆塔)及悬挂跳线于绝缘子串上的(耐张型杆塔)的金具。 中心回转式悬垂线线夹及参数 微信号:shudianxianlu 带碗头挂板悬垂线线夹及参数 公众号:输配电线路 带U型挂板悬垂线线夹及参数 微信号:shudianxianlu

加强型悬垂线线夹及参数 提包式悬垂线线夹及参数(铝合金) 双线夹垂直排列悬垂线线夹及参数 微信号:shudianxianlu 预绞式悬垂线线夹 现行规范为《架空线路用预绞式金具技术条件》(DL/T 763-2013)。 2 耐张线夹 耐张线夹,用于固定导线,以承受导线张力,并将导线挂至耐张串组或杆塔上的金具。主要用在耐张、转角、终端杆塔的绝缘子串上。 公众号:输配电线路

螺栓型耐张线线夹及参数 液压型耐张线线夹及参数 微信号:shudianxianlu 预绞式耐张线线夹及部分参数 3 球头挂环 球头环是用于连接绝缘悬垂片的铁质圆形装置。

球头挂环及参数 4 碗头挂板 碗头挂板用来连接球窝型绝缘子下端的球头。 W型碗头挂板及参数 公众号:输配电线路 WS型碗头挂板及参数 5 U型挂环 U型挂环是以圆钢锻制而成,用途较广,可以单独使用,也可以两个串装使用。

U型挂环及参数 6 U型螺栓 两端分别由挂环与螺纹杆构成,与杆塔连接的U形金具。U型螺丝及参数 公众号:输配电线路 7 延长环 用于环形金具的连接,以加长连接尺寸或转变连接方向。延长环及参数 8 直角环 直角环是用来连接槽型悬式绝缘子上端钢帽的连接金具。

直角环及参数 9 挂板 挂板是一种改变连接方向的转向或者增加金具长度的连接金具。Z型挂板及参数 ZS型挂板及参数 微信号:shudianxianlu PS型挂板及参数

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。投标人提供的绝缘子应符合本技术规范所规定的要求。 1.1.2本技术规范提出了对绝缘子技术上的规范和说明。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.3本技术规范和图纸所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据招标人认可的图纸、设计和有关文件。 投标人不能因图纸和本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任。倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知招标人,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。 1.1.4如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.5 在设计资料、技术规范和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。 1.1.6投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。 1.1.7本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。 1.1.8本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与本技术规范的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.9本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。 1.2投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。 1.2.1供货业绩 投标人的供货业绩应满足招标文件要求,并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。 1.2.2试验报告和鉴定证书 投标人必须提供五年内投标产品或类似产品的定型试验报告(含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验)、第三方抽样试验报告和鉴定证书,以证明所提供的产品能完全满足本技术规范的要求。 在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。 1.2.3投标人提供的有关信息 投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。1.2.4包装箱表面标志 投标人应提供产品包装图,按附录C填写包装箱表面标志。 1.2.5主要生产设备清单

更换针式(蝶式)绝缘子作业标准

遵义县供电有限责任公司 更换针式(蝶式)绝缘子作业标准 作业指导书(范本) 作业编号:对应工作票编号 编制: 审核: 签发:

作业班组作业负责人 作业人员共人作业开工时间年月日时分 作业结束时间年月日时分 1 设备基础信息 1.1 设备主要参数 设备型号安装位置 生产厂家投运日期 出厂编号出厂日期 ………… 1.2 设备缺陷信息 序号设备缺陷信息 1 2 …… 2 班前会 2.1 人员分工情况 序号项目人数姓名备注 1 现场勘查 2 2 仪器仪表准备 2 3 技术资料准备 2 4 工器具准备 2 5 材料准备 2 6 验电、装拆安全措施人员 2 …………………… 2.3 安全风险及控制措施 序号安全风险控制措施 1 交通意外1、相关人员严格遵守交通法规和乘车规定; 2、靠公路、街道旁边施工应注意行人、车辆安全。必须装设临时围栏或“电力施工、车辆慢行”警示牌,必要时设专人看护。 2 触电一、停送柱上断路器或隔离开关或跌落式熔断器的防触电控制措施: 1、倒在操作严格执行操作票,严禁无票操作; 2、倒闸操作应由两人进行。一人监护,一人操作; 3、操作时应戴绝缘手套,使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘杆; 4、雷电时严禁倒闸操作; 5、登杆操作时,同杆塔有带电的低压线路时,人体应与带电体保持0.4米的安全距离,严禁穿越、碰触低压导线。 二、停电设备上验电、装设接地线的防触电控制措施: 1、验电应由两人进行,一人验电,一人监护; 2、验电工作必须使用合格的相应电压等级的验电器,并应戴绝缘手套; 3、验电前应对验电器的外观、校验有效期和报警系统进行检查,同时必须明确需验电的设备名称、编号及需验电的具体位置。验电时,应逐相进行; 4、在同杆具有多回高、低压线路上验电,必须先验低压后验高压、先验下层后验上层,当验明最下层确无电压后必须装设好接地线后再验上层,不得碰触或穿越无地线保护的

35kV针式瓷绝缘子通用技术规范

10kV~35kV针式瓷绝缘子通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 10~35kV针式瓷绝缘子 采购标准技术规范使用说明 1. 物资采购标准是国家电网公司招标、采购的规范性文件,分为通用部分和专用部分。通用部分用于收录对于产品生产、质量、技术服务、试验检验、监造,以及设计接口的一般规定和技术要求。专用部分用于收录标准技术参数、组件材料配置要求、使用环境条件、产品预设方案及相关说明。 2. 项目单位在使用过程中,应根据工程需求,选择所需专用技术规范,并在招标文件中直接引用,原则上不能更改本标准中固化的技术参数。确需修改的技术参数,须在招标文件中以差异表形式予以表现,并根据国家电网公司规定,加盖各单位或物资部公章,提交招标评审委员会确定。 3. 本标准通过招标文件的引用,成为招标文件的组成部分。在招标文件中无特殊规定的技术要求和参数,以本标准中规定为准。凡招标文件中载明的技术要求和参数,以招标文件为准。

目次 10~35kV针式瓷绝缘子采购标准技术规范使用说明 (349) 1总则 (351) 1.1一般规定 (351) 1.2投标人应提供的资质文件 (351) 1.3适用范围 (352) 1.4技术资料、图纸和试验报告 (352) 1.5标准和规范 (352) 1.6必须提交的技术数据和信息 (353) 2技术参数和性能要求 (353) 2.1绝缘子的技术参数 (353) 2.2设计和性能要求 (354) 3试验 (355) 3.1逐个试验 (356) 3.2抽样试验 (356) 3.3定型试验 (357) 4检验 (358) 4.1工厂检验 (358) 4.2现场检验(含到达合同交货地和施工现场的检验) (358) 5包装与运输 (358) 5.1概述 (358) 5.2标志 (358) 5.3装运及交货 (358) 6技术服务 (359) 6.1概述 (359) 6.2任务和责任 (359) 附录A工艺控制一览表 (360) 附录B主要生产设备清单 (360) 附录C主要试验设备清单 (360) 附录D主要原材料产地清单 (361) 附录E本工程人力资源配置表 (361) 附录F定型(型式)试验报告一览表 (361) 附录G包装箱表面标志 (362)

(技术规范标准)V复合绝缘子技术规范(专用部分)

招标编号:河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本 交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月

目录 表1 货物需求及供货范围一览表·1 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写)·1 1工程概况·1 1.1项目名称:·1 1.2项目单位:·1 1.3设计单位:·1 1.4工程规模:·1 2适用范围·1 3使用条件·1 4技术参数和性能要求·1 4.1技术参数表·1 5技术偏差·2 6其它要求·3 6.1第三方抽样试验·3 6.2采用防鸟害措施·3 7特殊说明·3 附录A 技术规范通用部分条款变更表··4

分标编号: 09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备 品计入投标总价。

1、工程概况 1.1项目名称: 1.2项目单位: 1.3设计单位: 1.4工程规模:线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。 2、适用范围本规范书适用于工程kV 输电线路工程的复合绝缘子 (以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 4、技术参数和性能要求 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出,如果招标人不提出要求,则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。表中带“ * ”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“ * ”项将视为实质性不响应。 技术参数表 表4 交流kV 复合绝缘子技术参数响应表投标人名称:

针式绝缘子绑扎作业指导书

二、针式(柱式)绝缘子绑扎 一、施工准备 1 、人员组织 1 地勤人员 1 人 2 安装作业 1 人 2 、工机具 序号名称规格型号单位数量备注 1 螺丝刀把 1 2 安全帽顶 2 3 安全带条 1 4 电工工具套 1 3 、主要材料、设备 序号名称规格型号单位数量备注 1 配电绑线设计型号套若干根据施工所需 二、操作程序 1 、工艺流程图 施工准备 安装配电绑线 检查 结束 2 、操作方法 1 )、施工准备 所用材料,工机具装上汽车,运至施工地点。 2 )、安装配电绑线

①顶绑线 A 、把胶垫加装在导线上,使开口向上,确保导线不和绝缘子直 接接触。 B、按下图所示,调整配电绑线相对于导线的位置,使两条线脚和导线平行。 C、按逆时针方向旋转配电绑线,确保两条线脚都转到导线下方,保证导线能固定在绝缘子上。

D、按图所示缠绕配电绑线的一条线脚,确保配电绑线紧箍在针式绝缘子的耳朵下。 E、缠好第一条线腿,用拇指轻压,把线腿的末端扣好。 F、按 D、 E 的方法缠好第二条线腿,并确保配电绑线的绑腿紧套

的针式绝缘子的颈上。 ②侧绑线 A、按下图所示将侧绑线卡在针式绝缘子的颈上,侧绑线的两条线腿一条在导线上方,一条在导线下方。

B 、分别将侧绑线的两条线腿缠在导线上,用拇指轻压,把线腿 的末端扣好。 3 )、检查 目视对配电绑线进行检查,保证两条支腿之间的间隙均匀。 4 )、结束 回收全部工具,清理场地,填写施工记录。 三、技术标准 按设计要求及厂家要求配电绑线进行外观检查; 四、注意事项 ①预绞式配电线为特殊用途的一次性使用产品,在任何情况下,均不得重复和变更预绞式配电绑线; ②为保证良好的使用性能和人身安全,使用前须选择规格合适的配电绑线; ③配电绑线安装须由经过专门培训的熟练工人操作,任何不熟悉或未经培训的人员均不得进行操作; ④配电绑线为精密设计装置,为确保良好的使用性能,需将其储备于有包装的纸箱中在使用时取出并谨慎操作。

悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表

悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表 类型机械破坏负荷主要技术参数(mm) 型号价格(元/片) 结构高度盘径IEC国际电工南京电气自供塞迪维尔天津迪艾夫 标准40KN 110 175 190 LXY-40 100 LXY1-40 70KN 127 195 可用LXY-70替代TU70/127/VRCG 140 TU70/140/VRCG 146 TU70/146/VRCG 146 255 320 U70BL LXY1-70 FC70/146 TU70/146/CG 127 U70BS LXY2-70 FC70/127 TU70/127/CG 100KN 146 U100BL LXY-100 FC100/146 TU100/146/VMCG 127 U101BS FC100/127 TU100/127/VMCG 120KN 146 U120BL LXY-120 FC120/146 TU120/146/CG 127 U120BS FC120/127 TU120/127/CG 160KN 170 280 400 U160BL LXY-160 FC160/170 155 U160B LXY3-160 FC160/155 146 U160BS LXY4-160 FC160/146 170 380 TU160/170/CG 155 TU160/155/CG 146 TU160/146/CG 210KN 170 400 U210B LXY3-210 FC210/170 TU210/170/CG 450 LXY4-210 240KN 400 LXY-240 FC240/170 450 LXY2-240 380 TU240/170/CG 300KN 195 320 485 U300B LXY3-310 FC300/195 TU300/195/CG 400KN 205 360 550 U400B LXY-400 FC400/205 530KN 240 380 600 LXY-530 防污70KN 146 255 400 LXHY4-70 FC7P/146 TU70/146/VLMCG 280 450 U70BLP LXHY5-70 FC70P/146 TU70P/146/VLMCG 320 550 LXHY6-70 FC70PL/146 330 612 FC70SPE/146 100KN 255 400 LXHY-100 FC10P/146 TU100/146/VLMCG 280 450 U100BLP LXHY4-100 FC100P/146 TU100P/146/VLMCG 320 550 LXHY5-100 FC100PL/146 330 612 FC100SPE/146 120KN 255 400 LXHY-120 FC12P/146 TU120/146/VLCG 280 450 U120BLP LXHY4-120 FC120P/146 TU120P/146/CG 320 550 LXHY5-120 FC120PL/146 330 612 FC120SPE/146 615 TU120F/146/CG 160KN 155 280 450 LXHY3-160 FC16P/155 TU160/155/VLCG 170 LXHY4-160 FC16P/170 TU160/170/VLCG 320 550 LXHY5-160 TU160/170/CG

配电线路常用绝缘子

架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。用于导线与杆塔绝缘的绝缘子,在运行中不但要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,同时还要承受机械力的作用及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子必须在良好的绝缘性能和一定的机械强度。通常,绝缘子表面被做成波纹形的。这是因为:一是可以增加绝缘子的泄露距离(又称爬电距离),同时每个波绞又能起到阻断电弧的作用;二是当下雨时,从绝缘子上流下的污水不会直接从绝缘子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻断污水水流的作用;三是当空气中的污秽物质落到绝缘子上时,由于绝缘子波绞的凹凸不平,污秽物质将不能均匀地附在绝缘子上,在一定程度上提高了绝缘子的抗污能力。架空电力线路用绝缘子种类很多,他可以根据绝缘子的结构型式、绝缘介质、连接方式和承载能力的大小来分类。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、 210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子 针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P――普通型针式绝缘子; PQ加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ 加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FP 代表复合针式防污型绝缘子;

B――瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; M长脚; L -- 不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT――带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10kV; T后的数字16、20表示下端螺纹直 径。 如: P-15T16, P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV, 16表示下端螺 纹直径16mm。 FPQ4-10/3T20, F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级, 10 表示额定电压10kV,3 表示额定弯曲负荷3kN,20 表示下端螺纹直径20mm。 普通型针式绝缘子其外形如下图所示。针式绝缘子的支持钢脚用混凝土浇装在瓷件内,形成“瓷包铁”内浇装结构。 针式瓷绝缘子技术参数(老型号)针式瓷绝缘子技术参数针式复合绝缘子采用硅橡胶作为原材料,产品经过高温整体模压一次成形。 针式复合绝缘子的特点是重量轻,施工方便,抗击穿能力强。针式复合绝缘子的螺杆有:M16 M18 M20三种 针式复合绝缘子技术参数

针式瓷绝缘子参数

针式瓷绝缘子: 绝缘子的基本性能包括电气、机械和热性能。此外,还有耐环境和耐老化等性能。①电气性能:沿着绝缘表面发生的破坏性放电称为闪络,闪络特性是绝缘子的主要电气性能。对于不同电压等级,绝缘子的耐受电压要求各不相同,其指标有工频干、湿耐压、雷电冲击耐压、雷电冲击截波耐压、操作冲击耐压等。为避免在运行中击穿,绝缘子的击穿电压高于闪络电压。在出厂试验中,可击穿型的瓷绝缘子一般经过火花试验,即加高压使绝缘表面发生频繁的火花,维持一定时间,看是否被击穿。某些绝缘子还需经过电晕试验,无线电干扰试验,局部放电试验和介质损耗试验等。高海拔地区绝缘子,因空气密度下降而使电气强度下降,因此,其耐受电压换算到标准大气条件时应相应提高。污秽绝缘子受潮时的闪络电压大大低于其干、湿闪络电压,因此,污秽地区须加强绝缘或采用耐污型绝缘子,其爬电比距(爬

电距与额定电压之比值)应较正常型高。直流绝缘子与交流绝缘子相比较,其电场分布较差,又有吸附污粒和电解作用,闪络电压较低,一般要求有特殊的结构设计和更大的爬电距离。 一、用途、结构简介: 高压线路针式瓷绝缘子用于工频电压6~20kV高压架空电力线路,用以绝缘和支持导线。绝缘子老型号按额定电压分6、10、15、20kV四个品种,每种按钢脚型式又分为铁担直脚和木担直脚两种规格;新型号额定电压均为10kV,分普通型、加强绝缘1型、加强绝缘2型三种。03.南方电网设备技术规范书-220kV交流玻璃绝缘子专用部分(征求意见稿)

220kV交流玻璃绝缘子 技术规范书 (专用部分) 版本号:2015版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司2015年5月

目录 1标准技术参数 (1) 2 项目需求部分 (7) 2.1 供货需求及供货范围 (7) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (7) 2.3 图纸资料提交单位 (8) 2.4使用条件 (8) 2.5特殊情况下使用条件 (9) 2.6项目单位技术差异表 (9) 3 投标人响应部分 (10) 3.1投标人技术偏差 (10) 3.2投标人资料提交时间要求 (10) 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (10) 3.4 主要元器件来源 (10) 3.5 投标方需说明的其他问题 (11)

1标准技术参数 投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表 1.1~1.18)中“投标方保证值”栏,不论“标准参数值”栏是否给出具体数值,都不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表3.1:技术差异表。下表中最小干弧距离投标方保证值不得低于标准参数值要求。 表1.1 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号U70BL标准型 2 结构高度(mm) 146 3 盘径(mm) 255 4 爬距(mm) 320 5 连接型式标记16 6 雷电全波冲击耐受电压(kV) 100 7 工频湿闪(kV)40 8 工频击穿(kV)130 9 额定机械破坏负荷(kN)70 10 参考重量(kg) 4.0 表1.2 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号U70BLP-2耐污型 2 结构高度(mm) 146 3 盘径(mm) 280 4 爬距(mm) 450 5 连接型式标记16 6 雷电全波冲击耐受电压(kV) 125 7 工频湿闪(kV)50 8 工频击穿(kV)130 9 额定机械破坏负荷(kN)70 10 参考重量(kg) 5.8 表1.3 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号70kN地线型 2 结构高度(mm) 210 3 盘径(mm) 200 4 爬距(mm) 217

16.110kV复合绝缘子技术规范(专用部分)

招标编号:-------河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本 交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月 目录

表1 货物需求及供货范围一览表1表2专用工具和备品供货表(投标人填写)1 1 工程概况1 1.1 项目名称:1 1.2 项目单位:1 1.3 设计单位:1 1.4 工程规模:1 2 适用范围1 3 使用条件1 4 技术参数和性能要求1 4.1 技术参数表1 5 技术偏差2 6 其它要求2 6.1第三方抽样试验2 6.2 采用防鸟害措施2 7 特殊说明2附录A 技术规范通用部分条款变更表4

分标编号:09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备品计入投标总价。

1、工程概况 1.1 项目名称: 1.2 项目单位: 1.3 设计单位: 1.4 工程规模: 线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。 2、适用范围 本规范书适用于工程 kV输电线路工程的复合绝缘子(以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件 绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 4、技术参数和性能要求 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出,如果招标人不提出要求,则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。表中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 技术参数表 表4 交流 kV复合绝缘子技术参数响应表投标人名称:

针式绝缘子p-15t

P,PQ高压线路针式瓷绝缘子产品说明及使用方法: 一、概述 针式绝缘子是高压输配电线路中最老的一种绝缘子。由于其制造简单、成本低、安装简便且能减小杆塔高度(因绝缘子直立安装,接地部分在下)而广泛用于三相电力系统标称电压6~35kV、频率不超过100Hz的普通地区、污秽地区的高压架空电力线路中,作绝缘和支持导线用。 针式绝缘子由绝缘件和钢脚所组成,是用固定在绝缘体内部的钢脚把绝缘件刚性地安装在支持结构上去的一种刚性绝缘子。绝缘体可由一个或彼此永久地连接在一起的多个绝缘零件构成。瓷绝缘子的绝缘件为瓷件,表面一般上棕釉或白釉。瓷件和脚的固定可以是可分离的,也可以是永久性的(具有胶装脚的针式绝缘子)。 绝缘子按结构形式分为:胶装式和锌套螺纹连接式两种。胶装式是瓷件直接胶装水泥与脚连接,钢脚胶入瓷件部分压有深槽,以防钢脚松动,钢脚顶端与瓷件之间垫有弹性衬垫。锌套螺纹连接式是瓷件内孔先通过水泥胶装以锌螺套,再靠此螺套螺纹与钢脚连接。锌螺套有缓冲作用,也便于更换瓷件。也有采用靠瓷螺纹机械连接的。 GB1000-1981标准中规定的老型号针式瓷绝缘子按额定电压分为6、10、15、20、35kV五级。每种按钢脚型式又分为铁担直脚和木担直脚两种规格。 GB/T1000.2-1988标准中规定的新型号针式瓷绝缘子额定电压均为10kV,按适用的环境条件分为:普通型、加强绝缘1型(中污型)、加强绝缘2型(特重污型)三种。 为减轻无线电干扰,还设有(侧槽以上部位上半导电釉的,型号中有字母“B”的)边缘釉绝缘子。 二、技术标准 GB/T 1001.1-2003 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则》 GB/T 1000.2-1988 《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》 GB 1000-81 《高压线路针式瓷绝缘子》 三、型号说明 GB 1000-1981标准规定: P——针式绝缘子; “—”后数字为额定电压,kV; T——铁担; M——木担。 GB/T 1000.2-1988标准规定: P——普通型针式绝缘子; PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2 ——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子;

针式绝缘子p-6t

产品说明及使用方法: P,PQ高压线路针式绝缘子 一、概述 针式绝缘子是高压输配电线路中最老的一种绝缘子。 GB/T 1000.2-1988标准规定: P——普通型针式绝缘子; PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2 ——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; “—”后数字为额定电压值,kV; B——瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉;

盘形悬式玻璃绝缘子u70bp-146

盘形悬式玻璃绝缘子u70bp/146 一、u70bp/146盘形悬式玻璃绝缘子概述 用来支持导线并使其绝缘的器件称为绝缘子。河间市天恒电力器材有限公司该绝缘子器件由玻璃制成,称为玻璃绝缘子;目前用在线路中最广泛的是钢化玻璃绝缘子。 主要是用来将导线固定在电杆等,并使导线与电杆等绝缘。绝缘子是高压输电线路的关键部件之一,其性能优劣直接影响到整条输电线路的运行安全。玻璃绝缘子因为零值自破、容易维护等特点而得到广泛应用。 二、盘形悬式玻璃绝缘子含义: u70bp/146盘形悬式玻璃绝缘子产品主要由:型号;名称,电压,电流,额定短路开断电流,尺寸,证书,质保。

四、盘形悬式玻璃绝缘子使用条件: 1.适用于户内、外; 2.环境温度-40℃~+40℃; 3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m); 4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz; 5.长期施加在盘形悬式玻璃绝缘子端子间的工频电压不超过盘形悬式玻璃绝缘子的持续运行电压; 6.地震烈度8度及以下地区; 7.大风速不超过35m/s。 8.盘形悬式玻璃绝缘子保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。盘形悬式玻璃绝缘子是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。盘形悬式玻璃绝缘子测量电流是否超过电动机的额定电流值,调整整定电流值。 电动机运行时过载,热继电器的辅助头,常闭点断开,常开点闭合的特性进行保护。在继电控制中把常闭点与停止按钮串入,过载时停止电动机运行,并给出报警信号。

五、盘形悬式玻璃绝缘子选型 用户可根据被保护对象选用不同型号的盘形悬式玻璃绝缘子,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。 为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。

主网220kV及以上绝缘子参数表

绝缘子范本使用说明 1、本技术规范范本按产品类型分为两大类、四个部分: 1)交流架空线路用绝缘子: A. 220kV~330kV~500kV线路用盘形绝缘子; B. 220kV~330kV~500kV线路用复合绝缘子。 2)直流架空线路用绝缘子 A. ±500kV线路用盘形绝缘子; B. ±500kV线路用复合绝缘子。 上述四种绝缘子的技术范本有着独立的专用部分和通用部分。 2. 通用部分原则上不需要项目招标人(项目单位)填写,不能随意更改。如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效。 3、技术规范范本专用部分技术参数表已统一填写的部分技术参数,原则上不需要改动(各型号的技术参数表已在本使用说明的附录中汇总,项目单位只需根据工程实际需要,拷贝附录中的技术参数表中该型号对应的列的技术参数)。如对专用部分已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。范本中未填写的部分技术参数,除标明“投标人提供”外,均应由项目单位全面认真填写;专用部分技术参数表中填有“项目单位填写”的参数,由项目单位填写; 如项目单位不提要求,应填入“投标人提供”,由投标人给出参数值;项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“──”表示。

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。 投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。