文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路常用绝缘子

配电线路常用绝缘子

配电线路常用绝缘子
配电线路常用绝缘子

1绝缘子的类型架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。用于导线与杆塔绝缘的绝缘子,在运行中不但要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,同时还要承受机械力的作用及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子必须在良好的绝缘性能和一定的机械强度。通常,绝缘子表面被做成波纹形的。这是因为:一是可以增加绝缘子的泄露距离(又称爬电距离),同时每个波绞又能起到阻断电弧的作用;二是当下雨时,从绝缘子上流下的污水不会直接从绝缘子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻断污水水流的作用;三是当空气中的污秽物质落到绝缘子上时,由于绝缘子波绞的凹凸不平,污秽物质将不能均匀地附在绝缘子上,在一定程度上提高了绝缘子的抗污能力。架空电力线路用绝缘子种类很多,他可以根据绝缘子的结构型式、绝缘介质、连接方式和承载能力的大小来分类。

结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子

绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子

连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子

装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。

承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、210kN、300kN、420kN、550kN...

2针式柱式绝缘子

针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。

绝缘子型号说明:

P——普通型针式绝缘子;

PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子;

PQ2——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子;

FPQ——代表复合针式防污型绝缘子;

B——瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉;

T——带脚,铁担;

M——长脚;

L——不带脚,瓷件与脚螺纹连接;

LT——带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担;

破折号后的数字10表示额定电压10kV;T后的数字16、20表示下端螺纹直径。

如:

P-15T16,P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV,16表示下端螺纹直径16mm。

FPQ4-10/3T20,F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级,

10表示额定电压10kV,3表示额定弯曲负荷3kN,20表示下端螺纹直径20mm。普通型针式绝缘子其外形如下图所示。针式绝缘子的支持钢脚用混凝土浇装在瓷件内,形成“瓷包铁”内浇装结构。

针式瓷绝缘子技术参数(老型号)

针式瓷绝缘子技术参数

针式复合绝缘子采用硅橡胶作为原材料,产品经过高温整体模压一次成形。针式复合绝缘子的特点是重量轻,施工方便,抗击穿能力强。针式复合绝缘子的螺杆有:M16,M18,M20三种

针式复合绝缘子技术参数

3悬式绝缘子

悬式瓷绝缘子如下图所示。主要用于架空配电线路耐张杆,一般低压线路采用一片悬式绝缘子悬挂导线,10kV线路采用两片组成绝缘子串悬挂导线。悬式瓷绝缘子金属附件连接方式,分球窝型和槽型两种。

悬式绝缘子我们公众号相关专题介绍相对较多,我们不在重复介绍,可以查阅《盘形悬式交流玻璃绝缘子主要技术参数》、《复合悬式绝缘子》、《架空输电线路常用绝缘子参数意义及详图》等专题。下面我们介绍下老型号中瓷绝缘子型号的意义。

普通型技术参数

耐污型技术参数

4蝶式绝缘子

蝶式绝缘子的全称为蝴蝶形瓷绝缘子,俗称茶台瓷瓶。分为高压、低压两种,高压型号主要有E-1、E-2型等;低压型号主要有ED-1、ED-2、ED-3、ED-4型等,如下图所示。蝶式绝缘子主要用于低压配电线路作为直线或耐张绝缘子,也用于10kV配电线路终端杆、耐张转角杆和分支杆上。在高压配电线路中,蝶式绝缘子一般应该与悬式绝缘子相配合使用,从为引流线(跳线)支撑线路金具中的一个元件。

蝶式绝缘子技术参数

5棒式绝缘子(瓷横担)

线路瓷横担绝缘子用于高压架空输配电线路中绝缘和支持导线,一般用于10kV线路直线杆,它可以代替针式,悬式绝缘子及铁木横担,具有安全可靠,维护简单,线路造价低,材料省等优点。瓷横担绝缘子是一端外浇装金属附件的实心瓷件,如下图所示。

型号说明:

S-胶装式(实心)瓷横担绝缘子

SC-全瓷式(实心)瓷横担绝缘子

Z-直立(水平式不表示)

型号后的数字为设计顺序号;破折号后的分数式,分子为额定电压(kV),分母为额定弯曲破坏负荷(kV)。

瓷横担绝缘子技术参数

横担绝缘子除开有瓷横担外还有复合横担绝缘子,由于其弯曲强度高,可防止瓷横担容易出现的级连断裂事故,是瓷横担所无法替代的产品;体积小,重量轻,防震、抗冲击能力强、不需人工清扫,为安全运行提供保障。

复合瓷横担绝缘子技术参数

6拉线绝缘子

拉紧瓷绝缘子又称拉线圆瓷,一般用于架空配电线路的终端、转角、耐张杆等穿越导线的拉线上,使下部拉线与上部拉线绝缘,如下图所示。

拉线绝缘子的主要作用是防止拉线带电,原则上在人员聚集区域场所、有人员通过路段、人流量大、交通繁忙地段加装拉线绝缘子,其他地点酌情考虑。低压线路用拉线绝缘子用一般采用瓷拉线绝缘子,一般用J表示(JH表示复合拉线绝缘子),破折号后数值表示机械破坏负荷(kN);10kV线路用的拉线绝缘子一般采用悬式绝缘(玻璃或瓷绝缘子)。

低压线路用瓷拉线绝缘子技术参数:

广东电网有限责任集团公司输电线路悬式绝缘子选型导则

广电生〔2016〕114号附件 广东电网有限责任公司 输电线路悬式绝缘子选型导则 广东电网有限责任公司 2016年12月

目录 前言 (1) 修编说明 (2) 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 定义和术语 (5) 3.1 电弧距离 (5) 3.2 爬电距离 (5) 3.3 统一爬电比距 (5) 3.4 现场污秽度 (5) 3.5 现场污秽度等级 (5) 3.6 爬电距离有效系数 (5) 3.7 爬电系数 (6) 3.8 沿海强风区 (6) 3.9 重要交叉跨越 (6) 4 外绝缘配置原则 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 统一爬电比距配置要求 (6) 4.3 不同污区统一爬电比距配置要求 (7) 4.4 不同类型绝缘子爬电距离有效系数K (7) 5 绝缘子使用原则 (7) 5.1 一般规定 (7) 5.2 悬垂串绝缘子选择 (8) 5.3 耐张串绝缘子选择 (8) 5.4 双联串绝缘子选择 (8) 5.5 特殊区段绝缘子选择 (8) 5.6 绝缘子伞型选择 (9) 6 绝缘子入网条件 (9) 6.1 玻璃绝缘子 (9) 6.2 复合绝缘子 (9)

前言 本导则根据国内输电线路悬式绝缘子的生产制造技术水平、应用情况、运行经验,国家、行业及南方电网公司相关制度、标准,以及南方电网公司、广东电网有限责任公司对输电线路悬式绝缘子管理的要求,对输电线路外绝缘配置、悬式绝缘子选型使用原则以及入网条件进行了规范。 本导则主要起草人:陈剑光、张英、黄振、彭向阳、周华敏、朱文卫。 本导则由广东电网有限责任公司生产设备管理部部提出、归口并解释。 本导则自发布之日起实施。执行中的问题和意见,请及时反馈至公司生产设备管理部。

电缆线路敷设安全技术措施

电缆线路敷设安全技术措施 1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2)电缆截面的选择应符合JGJ46—2005规范中第7.1.3条1、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。 5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于O.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合JGJ46—2005规范中第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 10)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引人,严禁穿越脚手架引人。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。 11)电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合JGJ46—2005规范中第7.1.17条和7.1.18条要求。

输电线路绝缘子及其连接金具的选择

输电线路绝缘子及其连接金具计算 河北兴源工程建设监理有限公司许荣生 最大使用应力=计算拉断力×新线系数×40%÷导线截面积 年平均使用应力=计算拉断力×新线系数×年平均系数÷导线截面积 实际使用应力=计算拉断力×新线系数÷安全系数÷导线截面积 一、已知条件见下图 该图为JL/G1A-240/30导线35kV输电线路的双联耐复合绝缘子串组装图。根据GB/T 1170-2008国家标准《圆线同心绞架空导线》,JL/G1A-240/30的额定拉断力为75.19kN,由于线路导线上有接续管、耐张管、补修管,而使得导线的计算拉断力降低,故设计使用的导线保证计算拉断力为其实际额定拉断力95%;根据2009年5月编制的“河北省南部电力系统污秽区分布图”该线路处于Ⅳ级污秽区,其线路标称电压爬电比距为3.2~3.8cm/kV。试选择该线路的绝缘子及其连接金具,满足设计规范要求的机械强度及电气强度。 二、计算依据 1.《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010; 2. 《圆线同心绞架空导线》GB/T 1170-2008; 3.《110kV~750 kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010。

三、计算 1.导线最大使用张力 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.2.3“导线或地线的最大使用张力不应大于绞线瞬时破坏张力的40%”的要求,JL/G1A-240/30的导线最大使用张力为 75.19kN×95%×40%=28.572kN。 2.绝缘子及连接金具的机械强度 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.36.1 ”。 “绝缘子和金具的机械强度应按下式验算:kFkF U 2.1合成绝缘子的额定破坏机械强度的选择:

输配电线路安全技术规定

输配电线路安全技术规定 1.施工现场供电线路的安装架设应严格按照《上海地区低压用户电气装置规定》和《电气安装工程施工图册》进行,做到规范化、条理化,严禁乱拖乱拉。 2.架空线电杆的材质、直径、间距及埋深,必须符合规程要求。 3.施工现场不得架设裸导线;输电干线、分支线及设备电源线的绝缘应符合规程要求;合杆多层架设的层间距不小于0.6m;不准成束架设,不准直接绑扎在金属支架。 4.架空导线的截面必须满足安全载流量、机械强度和电压损失的要求;铜导线截面积不得小于6m2,铝导线截面积不得小于16m2。工作零线与保护零线应分开。 5.施工现场的架空线路与施工建筑物、大型起重设备必须保持规程规定的安全距离;架空线路与地面、道路必须保持规程规定的高度。 6.固定设备的配电线路均不得沿地面明敷,埋地敷设必须穿管,埋置深度不小于0.5m,管内导线不得有接头,管口应密封。

7.施工现场位于高压架空线一侧,须搭设防护架,井架和脚手架高于高压线的部位必须全部张设安全网,起重机械不得在高压线下方作业,在其一侧工作时,起重臂、钢丝绳和吊物与高压线必须保持规程规定的安全距离。 8.竖井(沉井)建筑施工用的动力及照明干线垂直敷设时,应采用护套电缆线,其固定点间距不大于3m。 9.使用坚韧橡皮电缆,应按用电设备合理敷设,不准在地面路面上乱拖乱拉,应采取有效的保护措施;拖线箱电源线长度不大于30m,移动电动工具引线长度不大于5m。 10.移动电具必须使用有接地(零)芯线的坚韧橡胶软线作电源线,绝缘良好,不得有接头。 11.施工现场的临时线的架设,必须经动力设备部门批准,并签注使用期限,期满后必须立即拆除;临时线必须由专职电工负责安装、维修和拆除。 12.每幢建筑物的电源进线不得超过两路,如需用多路电源,应从分电箱合理配电。 13.六级以上大风、大雪及雷雨天气,应立即组织巡视检查,发现问题及时采取措施。

配电基本知识概念

1.开关柜: 是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保

配电线路常用绝缘子

架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。用于导线与杆塔绝缘的绝缘子,在运行中不但要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,同时还要承受机械力的作用及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子必须在良好的绝缘性能和一定的机械强度。通常,绝缘子表面被做成波纹形的。这是因为:一是可以增加绝缘子的泄露距离(又称爬电距离),同时每个波绞又能起到阻断电弧的作用;二是当下雨时,从绝缘子上流下的污水不会直接从绝缘子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻断污水水流的作用;三是当空气中的污秽物质落到绝缘子上时,由于绝缘子波绞的凹凸不平,污秽物质将不能均匀地附在绝缘子上,在一定程度上提高了绝缘子的抗污能力。架空电力线路用绝缘子种类很多,他可以根据绝缘子的结构型式、绝缘介质、连接方式和承载能力的大小来分类。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、 210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子 针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P――普通型针式绝缘子; PQ加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ 加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FP 代表复合针式防污型绝缘子;

B――瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; M长脚; L -- 不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT――带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10kV; T后的数字16、20表示下端螺纹直 径。 如: P-15T16, P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV, 16表示下端螺 纹直径16mm。 FPQ4-10/3T20, F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级, 10 表示额定电压10kV,3 表示额定弯曲负荷3kN,20 表示下端螺纹直径20mm。 普通型针式绝缘子其外形如下图所示。针式绝缘子的支持钢脚用混凝土浇装在瓷件内,形成“瓷包铁”内浇装结构。 针式瓷绝缘子技术参数(老型号)针式瓷绝缘子技术参数针式复合绝缘子采用硅橡胶作为原材料,产品经过高温整体模压一次成形。 针式复合绝缘子的特点是重量轻,施工方便,抗击穿能力强。针式复合绝缘子的螺杆有:M16 M18 M20三种 针式复合绝缘子技术参数

2021版配电线路的敷设

2021版配电线路的敷设 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0623

2021版配电线路的敷设 (一)一般规定 1)配电线路的敷设应符合下列条件: 1、符合场所环境的特征; 2、符合建筑物和构筑物的特征; 3、人与布线之间可接近的程度; 4、由于短路可能出现的机电应力; 2)配电线路的敷设,应避免下列外部环境的影响: 1、应避免由外部热源产生热效应的影响; 2、应防止外部的机械性损害而带来的影响; 3、应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。 (二)绝缘导线布线 1)金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、

金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。 2)明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。 3)电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面。当有困难时,可敷设在其上面。其相互间的净距不宜小于下列数值: 1、当电线管敷设在热水管下面时为0.2m,在上面时为0.3m。 2、当电线管敷设在蒸汽管下面时为0.5m,在上面时为1m。当不能符合上述要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,上下净距均可减至0.2m。 3、电线管与其它管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.1m。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。管线互相交叉时的距离,不宜小于相应上述情况的平行净距。 4)塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。

输电线路绝缘子选择及计算

1 绝缘子选型 1.1 绝缘子材质 我国主要生产的绝缘子主要有盘形瓷绝缘子、盘形玻璃绝缘子及复合绝缘子 1.2 各类绝缘子特性 绝缘子的性能比较 表1-1 不同类型线路绝缘子的性能比较 3 污区划分

3.1 沿线污秽调查 3.1.1 走廊沿线污源分布情况 本次对待建1000kV特高压中线工程线路走廊沿线进行了污染情况调查。湖北省境内绝大部分地区为自然污秽,包括生活污染、公路扬尘、农村施用农药、化肥以及烧山积肥的灰尘;工业污秽主要集中在宜城市板桥镇,分布有石灰厂、水泥厂、采石场等重点污源。河南省境内线路附近分布较多乡镇,主要的自然污秽来自居民区的生活污染和农田施用的化肥等,线路跨越铁路、高速公路、土路若干,加上风沙扬尘等也会对线路造成一定的污染;工业污源主要有采石场、石灰厂、水泥厂、铝铁厂、炼钢厂、火电厂等。山西省境内沿线分布储煤厂、炼焦厂、炼铁厂、火电厂、砖厂等,小型煤矿区和炼铁高炉更是星罗棋布,大气污染十分严重。另外1000kV特高压中线工程线路平行或跨越的500kV线路有:斗樊线、双玉Ⅰ、Ⅱ回、樊白Ⅰ、Ⅱ回、姚白线、白郑线、牡嵩线、沁获线、榆临线;跨越铁路七条、已建成高速公路六条、国道和省道若干。 (1) 化工污秽 该线路走廊附近的化工污源主要集中在河南省和山西省,主要有沁阳市碳素有限公司(1500万kg/a)、孟县化肥厂(6000万kg/a)、偃师市山化县化工厂、南阳石蜡精细化工厂(12000万kg/a)、南阳市金马石化有限公司(600万kg/a)、长治化工有限公司、钟祥市华毅化工有限公司(18000万kg/a)等。另外晋城市规划中的野川、马村化工园区,工厂十分集中,规模现在大约为30000万kg/a,随着发展,其规模将进一步扩大。 (2) 冶金污秽 冶金污秽主要包括铝厂、炼铁厂、炼钢厂等。根据调研情况,主要

了解配电网的基本知识

项目一学习配电线路基础 【学习情境描述】本学习情境介绍配电网的概述,配电设备;架空配电线路;电容器的结构及原理;功率因数的概念、功率因数的提高;电压损耗的概念、电压调整的措施;线损的概念、降低线损的措施;过电压的基本概念、防雷措施;电能质量指标、电压偏差的调整;配网可靠性的基本知识、提高供电可靠性的措施。 【教学目标】了解配电网的结构与类别,熟悉常见配电设备及线路的组成。了解功率因数、线损、电能质量及可靠性的基本知识。 【教学环境】多媒体教室。 任务一了解配电网的基本知识 【教学目标】本培训任务介绍配电网的结构、分类及特点。通过学习配电网的结构,了解配电网的基本特点。 【任务描述】通过配电网的结构、分类及特点的学习,学员应了解配电网的组成,了解配电网的分类和特点,了解配电网结构形式,了解配电网的发展趋势。 【任务准备】准备教材、教案、课件、多媒体教室。 【任务实施】听课、练习、考试。 【相关知识】配电网自动化 一、配电网的组成 电能是一种应用广泛的能源,其生产(发电厂)、输送(输配电线路)、分配(变配电所)和消费(电力用户)的各个环节有机地构成了一个系统,如图1-1-1所示。它包括: 1.动力系统。由发电厂的动力部分(如火力发电的锅炉、汽轮机,水力发电的水轮机和水库,核力发电的核反应堆和汽轮机等)以及发电、输电、变电、配电、用电组成的整体。 页脚内容1

页脚内容2 2.电力系统。由发电、输电、变电、配电和用电组成的整体,它是动力系统的一部分。 3.电力网。电力系统中输送、变换和分配电能的部分,它包括升、降压变压器和各种电压等级的输配电线路,它是电力系统的一部分。电力网按其电力系统的作用不同分为输电网和配电网。①输电网。以高电压(220kV 、330kV )、超高电压(500kV 、750kV 、1000kV )输电线路将发电厂、变电所连接起来的输电网络,是电力网中的主干网络;②配电网。从输电网接受电能分配到配电变电所后,再向用户供电的网络。配电网按电压等级的不同又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V)。这些不同电压等级的配电网之间通过变压器连接成一个整体配电系统。当系统中任何一个元件因检修或故障停运时,其所供负荷既可由同级电网中的其他元件供电,又可由上一级或下一级电网供电。对配电网的基本要求主要是供电的连续可靠性、合格的电能质量和运行的经济性等要求。 图1-1-1 电力系统、电力网和配电网组成示意图 二、配电网的分类和特点 1、配电网的分类 配电网按电压等级的不同,可又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V);按供电地域特点不同或服务对象不同,可分为城市配电网和农村配电网;按配电线路的不同,可分为架空配电网、电缆配电网以及架空电缆混合配电网。 (1 )高压配电网。是指由高压配电线路和相应等级的配电变电所组成的向用户提供电能的配电网。

消防供电及其配电线路要求

消防供电及其配电线路要求 向消防用电设备供给电能的独立电源叫消防电源。现代建筑中应 用电能的消防设备有两大类,一类是为建筑提供照明、动力,即电力(强电)设备;另一类是传递信息和控制信号,即电子(弱电)设备。这两类设备按需要组合成若干功能性子系统,如:消防控制室、消防 水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、消防联动控制、自动 灭火、应急照明、疏散指示标志和电动的防火墙、门、窗、卷帘、阀门等,从而构成完备的、功能复杂的建筑消防电气系统。消防用电设 备是用以保障人身和财产安全的设备,要求其供电电源必须安全可靠。不仅要求在正常情况下、而且当电网停电或发生火灾断电等种种特殊情况时,都能够为各种消防用电设备提供充足可靠的电能,确保消防 设备正常运转、发挥应有的作用。 消防电源及其配电线路是现代建筑安全保障设施的重要组成部分,常言道:大楼消防电源在先。楼宇的消防供电安全包括三个方面:一 是要在多种不利情况下都能为消防电气设备提供充足的电能;二是要防止因供电线路或设备故障(包括雷击)引起火灾、或火灾发生后通过消防供电线路蔓延扩大;三是要求交流强电设备和供电线路不能对消防弱电系统构成干扰。 现行GB500521995供配电系统设计规范(以下简称供配电规范)、GB500162006建筑设计防火规范?

(以下简称建规)以及其它相关防火规范对消防电源及其配电线路都作了相应规定和要求。所以在消防电源及其配电线路设计中,必须认真考虑以最可靠、合理、经济的方案满足消防供电要求。 2消防负荷的等级划分现行供配电规范根据其用电场所的重要性和中断供电在政治、经济上造成的损失或影响程度,将电力负荷等级划分为以下四级。 1.中断供电将造成人身伤亡时 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时,例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等 3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作,例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时,例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作,例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱不属于一级和二级负荷者为三级电力负荷建规、GB 500451995(2005年版)高层民用建筑设计防火规范?(以下简称高规)、GB501161998火灾自动报警系统设计规范(以下简称规)等现行防火规范,则根据建筑的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑

供配电基础知识

第一节供配电系统基本知识 一、电力系统 电力系统是由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。电能的生产、输送、分配和使用的全过程,实际上是同时进行的,即发电厂任何时刻生产的电能等于该时刻用电设备消耗的电能与输送、分配中损耗的电能之和。 发电机生产电能,在发电机中机械能转化为电能;变压器、电力线路输送、分配电能;电动机、电灯、电炉等用电设备使用电能。在这些用电设备中,电能转化为机械能、光能、热能等等。这些生产、输送、分配、使用电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备联系在一起组成的统一整体,就是电力系统,如图7-1所示。 与电力系统相关联的还有“电力网络”和“动力系统”。电力网络或电网是指电力系统中除发电机和用电设备之外的部分, 即电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变配电所;动力系统是指电力系统加上发电厂的“动力部分”,所谓“动力部分”,包括水力发电厂的水库、水轮机,热力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用电设备,以及核电厂的反应堆等等。所以,电力网络是电力系统的一个组成部分,而电力系统又是动力系统的一个组成部分,这三者的关系也示于图7-1。 图7-1 动力系统、电力系统、电力网络示意图 1.发电厂

发电厂是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 发电厂有很多类型,按其所利用的能源不同,分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂以及风力、地热、太阳能、潮汐发电厂等类型。目前在我国接入电力系统的发电厂最主要的有火力发电厂和水力发电厂,以及核能发电厂(又称核电站)。 (1)水力发电厂,简称水电厂或水电站 它利用水流的位能来生产电能,主要由水库、水轮机和发电机组成。水库中的水具有一定的位能,经引水管道送入水轮机推动水轮机旋转,水轮机与发电机联轴,带动发电机转子一起转动发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 (2)火力发电厂,简称火电厂或火电站 它利用燃料的化学能来生产电能,其主要设备有锅炉、汽轮机、发电机。我国的火电厂以燃煤为主。 为了提高燃料的效率,现代火电厂都将煤块粉碎成煤粉燃烧。煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉的水烧成高温高压的蒸汽,推动汽轮机转动,使与之联轴的发电机旋转发电。其能量转换过程是:燃料的化学能→热能→机械能→电能。 (3)核能发电厂通常称为核电站 它主要是利用原子核的裂变能来生产电能,其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆(俗称原子锅炉) 代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替了煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。 (4)风力发电、地热发电、太阳能发电简介 风力发电利用风力的动能来生产电能,它建在有丰富风力资源的地方。 地热发电利用地球内部蕴藏的大量地热能来生产电能,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂是利用太阳光能或太阳热能来生产电能,它应建在常年日照时间长的地方。 2.变配电所 变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能,即受电―变压―配电。 配电所的任务是接受电能和分配电能,但不改变电压,即受电-配电。 变电所可分为升压变电所和降压变电所两大类:升压变电所一般建在发电厂,主要任务是将低电压变换为高电压;降压变电所一般建在靠近负荷中心的地点,主要任务是将高电压

输电线路绝缘子清扫项目

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 输电线路绝缘子清扫项目 投标申请人资格预审文件招标人:广东电网公司清远供电局 招标代理:广州灏天工程顾问有限公司 2014 年 5 月

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 一、工程概况: 1、工程名称:输电线路绝缘子清扫项目 2、工程规模:本工程对清远供电局2014年输电线路绝缘子清扫项目施工,具体建设规模详见如下: 3、工程地址:清远市 4、计划工期:计划工期150日历天,具体的开工日期、竣工日期以签订合同为准。 二、资格预审文件资料应按如下顺序和格式提交( 缺项应说明原因): 1、封面(按附件1格式); 2、目录; 3、资格预审申请书(按附件2格式); 4、法定代表人证明书(按附件3格式)、法定代表人授权委托书及身份证复印件(按附件4格式); 5、营业执照副本、企业资质等级证书、企业《安全生产许可证》、组织机构代码证及税务登记证等资料复印件(原件备查); 6、公司业绩及获奖情况: 6.1 2011-2013年度企业承担类似工程业绩情况一览表(按附件5格式); 6.2 2011-2013年度企业承担类似工程业绩(施工合同复印件等,以有效证明文件的复印件为准)(按一览表顺序提供,原件备查); 7、拟派本工程的项目负责人必须是机电或电力专业壹级注册建造师证,并在投标申请报名单位注册: 7.1 简介 7.2 项目负责人资格、职称证书、安全生产考核合格证(B类)(原件备查); 7.3 2011-2013年项目负责人承担类似工程业绩情况一览表(按附件6格式填写); 7.4 2011-2013年项目负责人承担类似工程业绩复印件(按一览表顺序提供,原件备查); 8、企业资信证明 8.1 2012年度由会计师事务所提供的财务审计报告(原件备查);

配电线路的敷设(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电线路的敷设(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

配电线路的敷设(通用版) (一)一般规定 1)配电线路的敷设应符合下列条件: 1、符合场所环境的特征; 2、符合建筑物和构筑物的特征; 3、人与布线之间可接近的程度; 4、由于短路可能出现的机电应力; 2)配电线路的敷设,应避免下列外部环境的影响: 1、应避免由外部热源产生热效应的影响; 2、应防止外部的机械性损害而带来的影响; 3、应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。 (二)绝缘导线布线 1)金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、

金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。 2)明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。 3)电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面。当有困难时,可敷设在其上面。其相互间的净距不宜小于下列数值: 1、当电线管敷设在热水管下面时为0.2m,在上面时为0.3m。 2、当电线管敷设在蒸汽管下面时为0.5m,在上面时为1m。当不能符合上述要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,上下净距均可减至0.2m。 3、电线管与其它管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.1m。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。管线互相交叉时的距离,不宜小于相应上述情况的平行净距。 4)塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。

配电线路基础知识题库及答案

《配电线路》运行与检修 一、填空题 1.配电线路按其结构不同,可分为架空配电线路与电缆配电线路;按其供电对象不同可分为城市配电线路与农村配电线路。 2. 各国的高压架空配电线路的电压等级有33、34.5、35、63、、69、110、132、138、154kV等。我国高压架空配电线路现行的标准额定电压为35、63kV和110kV 三种。 3. 架空线路的构成主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等组成。在高压架空配电线路上使用钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、钢芯耐热铝合金绞线和铜绞线等导线品种。 4. 高压架空配电线路中的绝缘子,我国主要使用悬式绝缘子、瓷横担和瓷质棒式绝缘子,现在开始使用合成绝缘子。 5.中压架空配电线路上,常安装有自动分段器、分段短路器或隔离开关等,以便及时隔离故障区段或切换供电电源,提高中压配电网的供电可靠性。中压架空配电线路上还接有保护配电变压器等德跌式熔断器和避雷器。 6. 低压架空配电线路即电压为1kV以下的架空配电线路,也称二次配电线路。它是直接供电给低压用电设备(如居民照明、生活用电、低压电动机和电热器等)的低压三相或单相线路。 7. 低压架空配电线路由于要向大量低压用户供电,支接点很多,杆塔档距较小,一般在城市或农村居民地区不超过50m,有的还沿房屋屋檐或墙架设。 8. 在三相四线制低压架空配电线路上,对中性线还沿线在支接点、终端增设了重复接地,以保证中性线的零电位和安全供电。 9. 配电线路的杆塔是用以架设导线的构件。杆塔按在线路中位置和用途电杆可分为直线杆、转角杆、耐张杆、终端杆分支杆、跨越杆。10. 电杆在运行中要承受导线、金具、风力所产生的拉力、压力、弯矩、剪力的作用,这些作用力称为电杆的荷载。 11.确定电杆的型式与导线的排列形式、线间距离、结构种类、杆身高充等因素有关。 12. 通常,电杆埋深取杆长的1/6,如10KV线路上一根10m杆应埋深 1.7 m。 13. 最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时采用0.3m;等腰三角形排列时为0.6m;等边三角形排列时为0.9m。 14. 同杆架设多回路时,各层横担间的垂直距离与线路电压有关,10kV与380/220V 间直线杆横担间最小垂直距离 1.2 m。 15. 导线两悬挂点的连线与导线最低点间的_________(垂直距离)称为弧垂。弧垂的大小与杆距、导线截面及材料和周围温度等因素有关。一般低压线路的弧垂为________(0.6~0.7m)(杆距为45m)。在决定电杆高度时,应按最大弧垂考虑。 16. 为保证线路安全运行,防止人身事故,导线最低点与地面或跨越物间应有一定距离,低压架空配电线路在居民区导线与地面或水面的最小距离 6 m。 17. 架空线路的导线悬挂在杆塔上,其要承受着各种外力的作用,同时在导线上流有电流。 所以导线要有足够的________(机械强度),___________(较高的导电率),抗腐

低压配电线路的敷设相关资料

低压配电线路的敷设 在民用建筑中目前用得最多的是一般型、阻燃型、耐高温的塑料护套线(BVV 型及BLVV型;ZR-BVV型及ZR-BLVV型;NH-BVV型及NH-BLVV型)、塑料绝缘线(BV型及BLV型;ZR-BV型及ZR-BLV型;NH-BV型及NH-BLV型)、塑料护套塑料绝缘的电力电缆(VV型及VLV型;ZR-VV型及ZR-VLV型;NH-VV型及NH-VLV 型)、铰链电力电缆(YJV型;ZR-YJV型)等。 线路敷设方式用得最多的是塑料护套卡钉明敷,沿线槽明敷或暗敷;塑料绝缘线穿半硬塑管沿板缝板孔暗敷;塑料线穿阻燃管(PVC管)及钢管明敷或暗敷;电缆在室外直埋或沿室内外电缆沟敷设、电缆隧道敷设或电缆桥架敷设。相反架空线路、瓷柱瓷瓶明配线、槽板明配线在目前民用建筑及小区供电中用得很少。 1、室内线路的敷设方式: (1)明敷:导线直接或在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚的表面及支架等处。 (2)暗敷:导线直接或在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地屏及楼板等内部,或在混凝土板孔内敷线等。 2、室内低压线路的敷设要求: (1)瓷(塑料)夹、瓷柱及针式绝缘子敷线,距地最小距离:水平不小于2.5米,垂直不小于1.8米。 (2)直敷布线:用卡钉固定,间距不大于300米,顶棚内严禁用直敷布线;集中敷设时,安装在钢线槽中,每个线槽中的载流导线不宜超过30根,导 线包括外护层的总截面不应超过线槽截面的20%;水平敷设离地不小于 2.5米,垂直敷设离地不小于1.8米,低于1.8米时,改用穿管敷设。(3)导线穿管的要求:同一回路的相线及中性线应穿入同一根管中;同一回路的相线及中性线及无抗干扰的控制线也可以穿入同一根管中;电压低 于50伏的线路,即使不同回路也可以穿同一根管中;同类照明的几个回 路,可以穿同一根管中,但不应多于8根;穿入管中的导线总截面不应超 过管子内截面的40%,穿两极导线时,管内径不应小于两根导线总外径之 和的1.35倍。 (4)穿管线路明敷或暗敷,线路较长或有弯头,应加拉线盒,距离要求:直

配电线路工基础知识多项选择

配电线路工基础知识多项选择复习题库 第一章基础知识二、多项选择题 1.铁磁材料具有:()。 (A)高导磁性;(B)磁滞性;(C)磁饱和性;(D)剩磁性。答案:A、B、C、D 2.换路定律内容为:()。 (A)换路瞬间电容电压不突变;(B)换路瞬间电容电流不突变;(C)换路瞬间电感电压不突变;(D)换路瞬间电感电流不突变。答案:A、D 3.n个相同电阻串联有以下结论()。 (A)总电阻为分电阻的n倍;(B)总电压按n等份分配;(C)各电阻上流过的电流相同;(D)各电阻消耗的功率相同。答案:A、B、C、D 4.对于单相负载电路,功率因数的大小等于()。(A)P/S;(B)Q/S;(C)R/Z;(D)P/Q。答案:A、C 5.在正弦交流电路中功率的形式有()。 (A)瞬时功率;(B)有功功率;(C)无功功率;(D)视在功率答案:A、B、C、D 6.正弦量的三要素:()。 (A)最大值;(B)角频率;(C)初相角;(D)相位差。答案:A、B、C 7.平板电容器电容量的大小()。(A)与极板上的电量成正比;(B)与极板间的电压成反比;(C)与两极板的正对面积成正比;(D)与极板间的距离成反比。答案:C、D 8.对称三相正弦量的特点:()。 (A)有效值之和等于0;(B)瞬时值之和等于0;(C)相量值之和等于0;(D)最大值之和等于0。答案:B、C 9.误差的表示方法:()。 (A)绝对误差;(B)相对误差;(C)基准误差;(D)粗大误差。答案:A、B、C 10.对称三相电路的特点:()。 (A)三相线电流对称;(B)三相负载电流对称;(C)三相负载电压对称;(D)三相负载功率相等。答案:A、B、C、D 11.RLC串联电路,从电路发生谐振点开始增加电源频率,则:()。(A)电路阻抗开始减小;(B)电路阻抗开始增大;(C)电路电流开始减小;(D)电感电压开始大于电容电压。答案:B、C、D 12.RLC并联电路发生谐振时,具有以下特征()。 (A)IL=IC;(B)总电压与总电流同相位;(C)XL=XC;(D)电流达最大值;(E)总阻抗达最大值;(F)I总=IR。答案:A、B、C、E、F 13.在使用兆欧表时,应进行()。 (A)开路检查;(B)短路检查;(C)调零;(D)测量时手柄的摇速为20r/min。答案:A、B 14.对称三相电路作星形连接时:()。(A)线电压大小是相电压的倍;(B)线电压的相位超前相应的相电压;(C)线电压仍为一组对称三相正弦量;(D)线电流等于相电流。答案:A、B、C、D 15.一电感元件的感抗大小:()。 (A)与该元件的电感量成正比;(B)与外加电源的频率成正比;(C)与该电感元件两端电压成正比;(D)与该电感元件的电流成反比。答案:A、B 16.在电阻、电感、电容组成的交流电路中,不消耗电能的元件是:()。(A)电阻;(B)电感;(C)电容;(D)都不是。答案:B、C 17.在关联参考方向时,电感元件感抗XL的大小等于:()。(A);(B);(C);(D)。答

配电网电力基础业务知识培训

一、电力系统介绍 1.电力系统的构成 2.配电、用电 配电、低压入户是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、配电线路(即1 千伏以上电压)、配电变压器、以及相应的控制保护设备组成。 低压入户是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。 配电网络是从变电站出线到配电变压设备之间的网络。电压通常为 6~10千伏,城市多使用 10 千伏配电。随着城市负荷密度加大,已开始采用 20 千伏配电方案。 配电线路按结构有架空线路和地下电缆。农村和中小城市可用架空线路,大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等应采用地下电缆。 二、线路建设 1.线路建设的目的 线路建设的目的就是将发电厂的电能通过架空或电缆线路、变电站等组合的系统传递给用电单位。 主网线路的主目的是将发电站的电力输送至变电站,再由变电站进行降压处理。(由110kV、220kV、500kV降至10kV)。 配网线路的主要目的是从变电站将10kV送至居民区、工厂、商业区附近,再由杆上变、变电箱等设备将电压降至380V或220V,最后送至用户使用。

2.电网建设主要参与角色 电网公司、设计院、施工单位、运检单位(电网网公司)。 3.配网线路建设流程 配网线路的主要建设流程如下: ①由国网公司作为甲方发起设计工作的招标。 ②设计院中标后,开始进行线路设计,将设计成果提交给国网公司。 ③国网公司确认设计成果后,发起施工的招标。 ④施工单位中标后,开展建设工作。完成建设后需要由国网公司根据设计进行验收。 ⑤完成建设后,国网公司将线路移交给运检修单位进行维护。 三、设计工作的内容 1.设计流程 整个设计过程分为4个步骤:可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计。理论上,上一阶段的设计成果通过审核之后才能够进入下一个设计阶段。但对于配网工程来说,一般没有这么严格的要求。 可研阶段工作主要目标是确定方案的可行性、工作范围,一个比较大的作用是估算投资。工作内容包括:选线&选址、初步勘察、线路路径图、取得协议。 初步阶段是整个设计构思基本形成的阶段,如设计原则确定、最佳路径的选择、杆塔基础形式的选择等。这一阶段需要输出的内容有:线路路径图、平断面图、杆塔明细表。 施工图阶段的工作是将已明确的设计进行细化,相关设计成果将作为施工的依据。对于架空线路,主要工作内容有:杆塔设计、金具设计、基础设计。

26、车间配电线路及敷设应符合哪些规定

车间配电线路及敷设应符合哪些规定 (1)车间配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质导体。但有下列情况之一时,应采用铜芯电线或电缆: 1)重要的保护、控制、测量、信号网路; 2)直流电动机的励磁回路,当导体截面小于6mm2时; 3)随设备移动的线路; 4)用电设备振动很大的线路,当导体截面小于16mm2时; 5)对铝有腐蚀的场所或其他有专门规定的场所。 (2)配电线路的保护,应符合现行国家标准《低压配电装置及线路设计规范》中有关配电线路短路、过负荷、接地故障保护的规定。 (3)车间配电线路敷没,在主要生产车间宜采用电缆沟(在底层)或电缆桥架敷设;在辅助生产车间宜采用钢管配线。 (4)导线穿钢管敷设应避开有喷火和红料危险的场所(如窑头平台、窑尾预热器平台、熟料下料口附近等)并采取隔热措施,应选用阻燃电缆。当用桥架敷设时,应加盖板。(5)交流回路中采用单芯电缆时,应采用无钢带铠装的、或非磁性材料护套的电缆,不得采用导线磁材料保护管。单芯电缆敷设时,应满足如下要求: 1)使并联电缆间的电流分布均匀; 2)接触电缆外皮时无危险; 3)防止邻近金属部件发热。 (6)配线用钢管敷设在地坪内时,其钢管直径不得小于15mm;必须穿过基础时不得小于20mm;敷设在楼板内,管子直径应与楼板厚度相适应,但不得小于15mm。配线用钢管最大直径不宜超过80mm。 (7)穿管绝缘导线或电缆的总截面积(包括外护层)管内截面积的40%。 (8)穿钢管的交流导线,应三相回路共管敷设。 (9)不同回路的线路不应穿同一根金属管。但下列情况除外: 1)—台电动机的所有回路; 2)同一设备多台电动机的所有回路; 3)同一生产系统无干扰要求的信号、测量和控制回路。 (10)6芯以上的控制电缆,应预留不小于15%的备用芯数。 (11)导线穿过下沉不等的地区或伸缩缝时,应采取保护措施。 (12)起重机的供电,宜采用固定式滑触线(用型钢)、安全滑接输电装置或软电缆供电。(13)起重机在工作范围的任何位置内,当尖峰电流时,自供电变压器低压母线至起重机电动机端子的电压降,不得超过其额定电压的15%,当达不到上述要求时,根据具体情况采取下列措施: 1)电源线宜接在滑触线的中间; 2)增大供电线截面; 3)增设辅助线; 4)分段供电。 (14)起重机滑触线宜每隔30~50m设置一个温度补偿装置,其位置可结合厂房伸缩设置。(15)起重机滑触线应布置于驾驶室对侧,如有困难必须布置于同侧时,对人员上、下时可能触及滑触线段的地方。应采取防护措施。 (16)固定式滑触线距地面高度不得低于3.5m。 (17)卸料小车、移动皮带机,宜采用软电缆或安全滑接输电装置供电;长预均化库堆料机,宜采用电缆滚筒或安全滑接输电装置供电;长预均化库取料机及链斗卸车机,