HART通用通讯软件使用手册

第一章 产品概述 1.1、产品概述 本软件是基于HART智能仪表的通用通讯软件,可与已通过HART基金会注册的智能仪表进行通信。 软件可实现对本本本本产的智能压力变送器、涡街流量计、电磁流量计、智能温度变送器、超声波物位计、雷达物位计等支持HART协议的的智能设备进行在线运行状态监控,同时设置各运行参数。 您在使用本软件之前,请务必仔细阅读本使用手册,以免造成不必要的麻烦! 第二章 系统需求及接线 2.1、系统需求 1、操作系统:Windows 95/98/Me/2000/XP或以上 2、CPU:350MHZ 或更快 3、内存:Windows 95/98/ME:64MB或更大 Windows 2000/XP:128MB 4、屏幕分辨率:800×600或更高 5、RS232串口一个 6、满足HART通信规范的 Modem一只。

2.2、系统连接线路图 第三章 软件介绍 3.1、软件安装 安装本通讯软件很简单,运行setup.exe文件安装程序即可 3.2、软件界面介绍 HART通用通讯软件启动后,按“单点通信(地址0)”将和设置地址为0的设备通信,设备模拟输出电流正常;将每一组最多15台设备并联到单一的电源通信线上,按“轮询通信(地址1-15)”时将按照1~15号地址码依次搜索该组设备,每检测到一台设备,该设备的地址码“X号”图标变成白色。如需监控某台设备,鼠标左键单击该设备的地址码白色图标即可,此时模拟电流输出恒为4mA。按“复位”将重新进入初始状态。用户可选择上位机RS232的通讯串口(1-8),实现和设备的通讯。 通讯成功后,软件会识别所接设备,出现相应的设置界面,同时右上角的图标自动刷新。若所接非百特设备,则出现通用设置界面,可对设备通用参数进行显示设置。

Profibus通讯指南

(一)Profibus是作为德国国家标准DIN 19245和欧洲标准prEN 50170的现场总线。ISO/OSI模型也是它的参考模型。由Profibus -DP、Profibus -FMS、Profibus-PA组成了Profibus 系列。DP型用于分散外设间的高速传输,适合于加工自动化领域的应用。FMS意为现场信息规范,适用于纺织、楼宇自动化、可编程控制器、低压开关等一般自动化,而PA型则是用于过程自动化的总线类型,它遵从IEC1158-2标准。该项技术是由西门子公司为主的十几家德国公司、研究所共同推出的。它采用了OSI模型的物理层、数据链路层,由这两部分形成了其标准第一部分的子集,DP型隐去了3~7层,而增加了直接数据连接拟合作为用户接口,FMS型只隐去第3~6层,采用了应用层,作为标准的第二部分。PA型的标准目前还处于制定过程之中,其传输技术遵从IEC1158-2 (1 )标准,可实现总线供电与本质安全防爆。 Porfibus支持主—从系统、纯主站系统、多主多从混合系统等几种传输方式。主站具有对总线的控制权,可主动发送信息。对多主站系统来说,主站之间采用令牌方式传递信息,得到令牌的站点可在一个事先规定的时间内拥有总线控制权,共事先规定好令牌在各主站中循环一周的最长时间。按Profibus的通信规范,令牌在主站之间按地址编号顺序,沿上行方向进行传递。主站在得到控制权时,可以按主—从方式,向从站发送或索取信息,实现点对点通信。主站可采取对所有站点广播 (不要求应答 ),或有选择地向一组站点广播。 Profibus的传输速率为96~12kbps最大传输距离在12kbps时为1000m,15Mbps时为400m,可用中继器延长至10km。其传输介质可以是双绞线,也可以是光缆,最多可挂接 127个站点。 PROFIBUS – Dp用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性用户数据传输外,PROFIBUS-Dp还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态.诊断和报警处理。 ①传输技术:RS-485双绞线.双线电缆或光缆。波特率从9.6K bit/s到12M bit/s。 ②总线存取:各主站间令牌传递,主站与从站间为主-从传送。支持单主或多主系统。总线上最站点(主-从设备)数为126。 ③通信:点对点(用户数据传送)或广播(控制指令)。循环主-从用户数据传送和非循环主-主数据传送。 ④运行模式:运行.清除.停止。 ⑤同步:控制指令允许输入和输出同步。同步模式:输出同步;锁定模式:输入同步。 ⑥功能:DP主站和DP从站间的循环用户有数据传送。各DP从站的动态激活和可激活。DP从站组态的检查。强大的诊断功能,三级诊断诊断信息。输入或输出的同步。通过总线给DP从站赋予地址。通过部线对DP主站(DPM1)进行配置,每DP从站的输入和输出数据最大为246字节。 ⑦可靠性和保护机制:所有信息的传输按海明距离HD=4进行。DP从站带看门狗定时器(Watchdog Timer)。对DP从站的输入/输出进行存取保护。DP主站上带可变定时器的用户数据传送监视。 ⑧设备类型:第二类DP主站(DPM2)是可进行编程.组态.诊断的设备。第一类DP 主站(DPM1)是中央可编程控制器,如PLC.PC等。DP从站是带二进制值或模拟量输入输出的驱动器.阀门等。 (1) PROFIBUS – DP基本特征 ①速率:在一个有着32个站点的分布系统中,PROFIBUS-DP对所有站点传送512 bit/s 输入和512bit/s输出,在12Mbit/s时只需1毫秒。

980TD通讯软件(TDComm)使用说明

980TD通讯软件TDComm(用户版)使用说明 软件版本:V1.8a 更新日期:2005-4-18 一、软件的系统要求 硬件:具有串口的通用PC机,串口通讯电缆(三线制) 操作系统:Microsoft Windows 98/2000/XP/2003 二、软件功能 2.1 文件的上传/下载操作 该软件可实现PC机与CNC之间的文件互传,可根据用户进行一次选择,实现多文件传输,并具备较高的通讯效率和可靠性。 2.2 CNC文件目录获取,文件的更名、删除操作 在PC机可查询CNC系统上用户区的文件目录,获取各分区文件名和文件大小,以及可对用户区的文件进行更名和删除操作。 三、使用说明 3.1 硬件连接 进行文件传输之前,用串口通讯电缆将PC机串口与980TD的通讯口连接起来。确定连接无误且CNC正常运行后,即可运行本程序进行文件传输操作。 3.2 软件界面 该程序界面较简单,以下作简要说明。运行本程序后,出现如下界面:

图 3-1(发送文件界面) 图3-2 (接收文件界面) 如图3-1数字所指示的区域: 1. 通讯设置选择框。 端口选择:选择PC机作为通讯端口的COM口,选项为COM1~COM4。 波特率:选择通讯的波特率,4800~115200可选。 2.文件传输选择框。

传输方式:选择发送文件或接收文件方式,发送文件为PC机传送文件至CNC,接收文件为CNC 传送文件至PC机。 数据块长度:文件传输时将文件分割成数据包的单位长度,以获得较高的传输速率。 默认为512字节,建议不修改该值。 3.文件列表框。 发送文件时作为用户选择待发送到CNC的文件的列表框,列出文件路径、保存在CNC上的文件名、文件长度、CNC存储区等信息。并可将列表保存到文件,下次使用程序传输文件同样的文件时,可打开列表文件,不用重复选择; 接收文件时作为CNC文件目录的列表框,列出文件分区下的所有文件的名称和长度信息,可在框内选择文件传送至PC机保存,或删除已选择文件。 4.通讯控制按钮区。(图3-1) 打开串口:根据通讯设置的参数打开串口,确认没有其他应用程序占用该串口。 成功打开串口后,该按钮标题变为“关闭串口”,按下即关闭已打开的串 口,中断通讯。 建立连接:打开串口后,使PC机与CNC进行连接。连接成功之后,方可进行其他的通讯操作。 开始传送:选择好待发送或接收的文件后,开始文件的传输。只有当PC机与CNC处于连接状态时,该按钮才可用。 载入列表:选择发送文件方式时,载入用户存储在硬盘上的发送文件列表。 保存列表:选择发送文件方式时,将当前文件列表存储到硬盘文件。 添加文件:选择发送文件方式时,从硬盘上选择一个文件加入待发送的文件列表。 获取CNC目录:选择接收文件方式时,查询CNC各分区的文件目录。 删除文件:选择接收文件方式时,将文件列表中已选的文件从CNC删除。 文件重命名:选择接收文件方式时,重命名CNC用户存储区的文件。

Profibus DP通讯简要步骤

MOX RTU与第三方系统的通信方案 1.1与Siemens设备的通信 1.1.1与S7-200的通信方案 Profibus通信方案 该方案使用PROFIBUS-DP模块 EM277。 Steps: 1.硬件连接,连接网关与EM277的DP总线。DP总线两头的站所需要把 总线连接器终端电阻打到ON状态,总线中间的站在OFF状态。 2.把EM277的GSD文件拷贝到MOXCON安装路劲的如下文件夹中 “\moxcon\Fieldbus\PROFIBUS\GSD” 3.MoxCON中添加EM277从站并配置;ProfiBus通信中主要有站点地址、 通信速率、数据位等参数。 4.在MOXGraf中配置虚拟卡件。 Modbus通信方案 Steps: 1.硬件连接; 连接PLC和RTU的串口。并在IDE中配置RTU的串口。 2.使用菜单命令: instructions\Libraries\Modbus protocol,插入MBUS_INIT和MBUS_SLAVE 程序块。

3.设置模块参数如图所示: MBBUS_INIT程序块定义了通信的波特率、奇偶校验、数据位、停止位等参数。该配置要和RTU中的配置一致。 1.1.2与S7-300的通信方案 通过CP342-5模块实现通讯,CP342-5作为DP从站。 Steps 设置Step-7的下载通讯连接(如果Step-7中已经设置好了,下面两步不需要再做) 1.使用菜单命令 Options/Set PG/PC Interface…, 2.配置参数对应 PC Adapt Cable的跳线设置。如下图所示:

配置Step-7工程 1.在硬件配置中插入 CP342-5。如图所示: 2.在General Tab属性页中设置 DP 站点地址通信速率 1.5Mbps,如下 图所示:

profibus-dp与plc通信

基于PROFIBUS-DP的PLC通信 2009-08-14 10:31 https://www.wendangku.net/doc/268483500.html,/bjmonsoon/32745/message.aspx 1 引言 现场总线控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,又是一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。 FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。 目前最具代表性的现场总线是Profibus(Process Fieldbus)。PROFIBUS是由SIEMENS公司推出的一种开放式现场总线标准,1989年成为德国标准DIN192 45,1996年成为欧洲标准EN50170,1999年12月被接受为国际标准IEC61158的一部分。用于工厂自动化系统三级网络中的底层,即车间级监控和现场设备层数据通信与控制;使用于分散的、具有通讯接口的现场受控设备对底层设备有较高的数据集成和远程诊断、故障报警及数字化要求的系统。 Profibus遵循ISO/OSI模型,其通信模型由三层构成:物理层、数据链路层和应用层。PROFIBUS由三部分组成,PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specif ication,现场总线报文规范)、PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery,分散型外围设备)、PROFIBUS-PA(Process Automation,过程自动化)。其中PROFIBU S-DP已广泛适用于水电站、电力、工业企业现场自动化领域。 2 Profibus-DP的特性及系统组成 2.1 Profibus-DP的特性 Profibus-DP使用物理层,数据链接层和用户接口,用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站地输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站程序循环时间短。此外,PROFIBUS-DP还提供智能化现场设备所需的非周期性通信以进行组态、诊断和报警处理及复杂设备在运行中参数的确定。 Profibus-DP基本功能和特性如下: (1) 远距离高速通信 支持9.6Kbps到12Mbps的传输速率; 12Mbps时最大传输距离为100m,1.5Mbps 时为200m,另外还可以用中继器延长; (2) 分布式结构 各主站间令牌传递,主站与从站为主-从传送;每段可有32个站,用连接线可扩展到126个站; (3) 易于安装,开放式的通讯网络; (4) 可靠性高,具备自诊断功能。

FBM231 Modbus通讯卡使用说明

FBM231使用说明 一基本特性 1) FBM231使用RS-422,RS-485或者RS-232通讯标准和现场设备(输入和输出)进行数字通讯。 2) FBM231,成对使用,通常使用在现场设备有冗余口的情况下。 3) FBM231有4个端口,每个端口可以独立组态成RS-232,RS-422,RS-485方式。4个端口下面最多可以挂64个设备。 4) 2块FBM231中,一块是主,一块是副。现场采集的输入点在网络上通过主模件采集到控制站中,输出点是同时通过主和副模件写到现场设备的。当检测到实际问题时,2块卡的主副切换是自动的,或者可以在system monitor中进行改变。 二 XML文件组态 如果PC机中没有安装FDSI驱动,先要插入光盘,安装FDSI驱动。然后再安装FDSI组态软件,在安装组态软件的时候要关闭IA。端口文件和设备文件都是利用FDSI进行组态。 1)端口文件组态,打开FDSI->点击new—>选择port类型(Generic Serial)->单击OK按钮 2)设置4个端口,其中

Mode(通讯方式): 有4个选项,disable, RS-232, RS-422, RS-485 Baud Rate(波特率):有50,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400 Parity(奇偶校验):None(无校验),Odd(奇校验),Even(偶校验) Stop Bits(停止位):1 ,1.5 ,2 Driver(驱动):由通讯对方提供(海南项目的驱动为Modbus/RTU) 设置完后保存xxxxxx.xml 3) 设备文件组态,打开FDSI->点击new—>选择Device类型(Generic Serial)->单击OK按钮 4) a)General 设备属性 Name(名称):用户定义的字符串用来确定唯一的组态文件; DVNAME: 用来确定设备类型的设备名(可选); Heartbeat Address:设备里面的heartbeat地址 Scan Rate:平均值为2000ms(2s)。 Heartbeat before Fail: FBM和设备失去通讯尝试的次数,平均值为20。 注:Heartbeat是通过定期向FDSI中写信息来检测设备通讯异常。并不是所有的设备都支持heartbeat命令。 b)Groups(组) Name(名称):用户自己定义的字符串用以确定组的数目。可以起名为连接到设备的卡件端口名。 Scan Rate(扫描速率):这个参数指明从设备采集数据的频率。写数据到设备的速率只决定于CP。 具体参数:参数1-4,设备所需的具体设备参数以及安装的I/O设备驱动。如果想获得更多的信息,参阅合适的设备驱动文档。 ADD(添加):将组态好的名字,扫描速率何具体参数添加到列表中。 Modify(修改):在选定的列表中,允许修改名字,扫描速率和具体参数。 Remove(移除):在选定的列表中,移除名字,扫描速率和具体参数。 c)点组态 PNT_NO: 用户自己定义,最多31个字母。 Address(地址):从设备内存中读和写的数据地址,必须要和设备组态中的一致。 Group(组):组名是用户定义的在组属性窗口中组态的字符串。 Write Only(只写):打勾表示只写,不打勾表示可读可写。 Conversion(变换) Block Type(模块类型):有IIN(整型量输入),RIN(实型量输入),BIN(布尔量输入),PAKIN(打包整形量输入),STRIN(字符串输入),IOUT(整型量输出),ROUT(实型量输出),BOUT(布尔量输出),PAKOUT(打包整型量输出),STROUT (字符串输出)。 Data Type(数据类型):取决于来去设备的数据类型。 Miscellaneous Bit Mirroring at Bit Level: 当检测时,1位变成8位,2位变成7位,如

个人通讯录管理软件功能设计说明书

个人通讯录管理软件功能 设计说明书 一.系统名称 个人通讯录管理 二.系统分析 2.1系统需求分析 个人通讯录模型可以参考流行的腾讯QQ聊天软件,同时结合手机里面的通讯录进行设计。在此阶段初步确定系统的要实现的基本功能即联系人和分组的增删改、联系人信息的多种查询以及数据库设计构型即采用哪种数据库、大致由哪些基本表组成。 2.2概念结构设计 采用E—R图的设计方法进行数据库的概念结构 由图可得:数据库主要是联系人表,表的基本结构如下: 联系人表(、职务、职称、工作单位、通讯地址、邮政编码、单

位、住宅、分编特征) 联系人表中,主键是分编特征; 2.3逻辑结构设计 在完成以上分析后,要对数据库进行表结构的设计,这里仅以表字段数据结构的为重点。 各表列出对应子段名,各字段长度,是否Null、默认值见其下图,根据数据库基础知识分析,各表设计都达到了第三式,符合数据库的设计规。 联系人表:,xm;职务,zw;职称,zc;工作单位,gzdw;通讯地址,xxdz;邮政编码,yzbm;单位,dwdh;住宅,zzdh;分编特征,fbtz; 表的索引,主键,外键关系约束如下: 三.系统主要功能及界面设计 3.1功能简介: 1、该软件应具有对通讯录信息的增加、删除、保存、查询、排序、

打印等功能。 2、以单文档界面和多文档界面两种形式实现。 3、该软件应包括数据窗口技术、用回车键实现TAB键功能、多条件查询、多文档界面的实现、窗口之间的参数传递、结构的应用、图片的使用等主要技术 3.1.2信息查询模块: 1该功能模块包含查找方式是:按照查找,按照分编特征查找,按照地址查找。只要输入,分编特征,地址,就可以立马找到联系人的信息。 2查找的优势:在查找的下方可以清晰的看到查找的联系人的信息在通讯录中的具体位置,包括其所在的行和列。 3.1.3.系统管理模块:该功能模块包含: 1新增联系人信息,包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。 2打印:打印联系人相关信息包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。 3删除:删除联系人相关信息包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。 4设置:设置联系人信息即更改其信息包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。 5保存通讯录信息包括,职务,职称,工作单位,通讯地址,邮政编码等。

LEDPlayer5软件操纵使用说明(快速基础学习)

软件配置 选择设置屏参,输入密码“888”。如下图:

在屏参设置界面中,根据需要设置好以下几点“控制卡型号、颜色类型、屏宽、屏高、通讯方 式”,如下图:

P10单红快捷设置: 驱动设置里需要设置驱动走线,一般室内屏是16扫,P10单红模组可直接选择P10快捷设置。进入设置屏宽、屏高后点击保存即可,如右图:

一般控制卡通讯方式分为三种:U盘通讯,网络通讯,WIFI通讯,串口通讯U盘通讯: 只需要将设置屏参内的显示屏参数修改,编辑节目后直接点击USB下载即可。 在USB发送里选对盘符,如右图: 检查当前设置,是否正确。确认正确,直接点击保 存即可。

网络通讯: 模式分为单机直连和固定IP。 当软件选择单机直连的时候,电脑的IP无需设置,直接将设置屏参内的显示屏参数修改,编辑节目后点击发送即可; 当软件选择固定IP的时候,必须要先保证控制卡和本机IP的网段在同一网段,修改时点击通讯下面控制器搜索按钮: 保证通讯正常后,将设置屏参内的显示屏参数修改,编辑节目后点击发送即可。

WIFI通讯: 客户使用单机直连,无需任何设置,可以直接使用 第一步:将电脑无线网卡IP设置为自动获取 第二步:单机电脑计算机右下角的无线网络选中 LS-WIFI130501292,显示已连接后进行控制卡 的参数设置。 用户如果想对WIFI控制卡的加密信息等属性进行针对性的设置,请打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.100.1,进入WIFI控制卡登陆界面,输入出厂默认账号admin,默认密码888,进入WIFI控制卡的设置界面。 如果想修改登陆账号和密码,请在LS-WIFI管理选项中的管理员设置中修改账号和登陆密码。修改后点击确定,并且在重启模块选项点击重启。

通信使用说明

CAN通信使用说明 本文档主要介绍,CAN通信的使用方法。 关键词:KV ASER、CANMOON、CANA(CANOPEN)、CANB(CAN2)。 1.K V ASER的作用及使用方法 KV ASER是一种USB转CAN的编程电缆, 电缆上的USB口与本地计算机上的USB口相接,电缆上的CAN口和控制器CAN口连接。通过电缆我们可以把本地计算机上编写好的程序下载到控制器中。可通过KV ASER编程电缆监视控制器程序运行状况,在线调试程序。 KV ASER驱动的安装:使用KV ASER时,需要在计算机上安装驱动程序。 打开Kvaser_Drivers软件包。里面有关于KV ASER的各种安装软件。 这里我们选择安装Drivers和CANKing(用于设置和监视CAN通信有关的参数)即可。 一般安装时,先安装Drivers再安装CANKing。 安装Drivers时这里需要说明下,对于计算机使用不同的操作系统需要安装相应的驱动程序。 安装程序分为XP、98。用户根据自己使用的操作系统选择安装即可。 安装CANKing只需要打开软件包,双击执行下面程序即可。 2.C ANMOON的作用及使用方法 CANMOON是用做配置EPEC类控制器CAN总线网络接点及监控通信参数的软件。CAN

总线中接点的ID号、主从关系、通信速率等参数均在此软件中设置。 我们现在使用最新版本的CANMOON版本为1.8版. 注:在使用CANMOON进行参数配置时,我们必须先做一些工作.CANMOON软件包需要系统动态链接库文件的支持,我们必须将此文件复制拷贝到window操作系统的SYSTEM32目录中,这样我们才能打开CANMOOM软件,否则我们将无法打开CANMOON软件。 配置文件在打开CANMOON1.8软件包如下图所示: 拷贝配置文件到SYSTEM32中,我们便能使用CANMOON软件。鼠标双击上图所示的CANMOON.EXE.进入运行程序. 主界面如下图所示: 窗口画面由工具栏(左上)、功能按钮(下底)、状态显示窗口(左部分为命令码窗口,右半部分为数据显示窗口)等部分组成。 工具栏 CanSettings:在这里我们设置CAN总线通信速率,通信驱动的类型等。

通讯软件使用说明

通讯软件使用说明 科尔静探微机通讯软件使用说明 本公司制作的通讯光盘上有二个文件包,它们的用途、安装和使用方法分别如下: 一、文件包“KEER”。 1. 用途:适用于本公司生产的“LMC-D310”或“LMC-J110”静探微机与操作系统为“Windows98"或“MS-DOS”的计算机进行数据通讯。 2. 安装:将光盘上的文件包“KEER”直接复制到计算机硬盘上即可。 3. 使用方法: 计算机操作系统是“Windows98”的通讯: ①将“静探微机”和“计算机”用我公司提供的“通讯线”连接好。“通讯线”15芯一头插在“静探微机”左侧插座上,9芯一头插在“计算机”的“串口1”或“串口2”上。 ②在计算机上运行文件包“KEER”中的“LMC2001.EXE"文件。 ③在计算机上出现的界面中用鼠标左击主菜单“通讯(T)”,然后在下拉菜单中用鼠标左击子菜单“串口设置”,在出现的“串行口设置”表单中选择你计算机在通讯中所用的串口“COM1”或“COM2”,再用鼠标左击“确定”按钮。 ④在计算机上用鼠标左击主菜单“通讯(T)”,然后在下拉菜单中用鼠标左击子菜单“静探微机通讯”,在出现的“静探微机通讯”表单中选择你所通讯的“通讯类型”。 ⑤在“静探微机”主菜单中选择“6.通讯”,在出现的通讯菜单中选择“2.发送”,在出现的界面中输入要发送的资料编号,如要发送全部资料则输入“000”。输入好编号后按“ENTER”健,显示屏上出现“准备通讯”四字。注意“LMC-J110静探微机”只能一个个进行数据通讯。 ⑥在计算机上的“静探微机通讯”表单中用鼠标左击“通讯”按钮,即开始通讯。通讯中计算机上会出现要求将数据保存在何处的窗口,请在窗口中输入保存的地址(软盘或硬盘上某文件包),再按“保存”即可。当出现“通讯结束”提示,标志本次通讯结束。 计算机操作系统是“MS-DOS”的通讯: ①将“静探微机”和“计算机”用我公司提供的“通讯线”连接好。“通讯线”15芯一头插在“静探微机”左侧插座上,9芯一头插在“计算机”的“串口1”或“串口2”上。 ②在操作系统为MS-DOS的计算机上运行目录“KEER”的子目录“LMC”中的“LMC.EXE"文件,计算机显示器上出现通讯界面。 ③在计算机上按要通讯的数据类型,选择主菜单“接收数据”的子菜单“单桥数据”或“双桥数据”,按“Enter"键出现“通讯提示框”。 ④在“静探微机”主菜单中选择“6.通讯”,在出现的通讯菜单中选择“2.发送”,在出现的界面中输入要发送的资料编号。输入好编号后按“ENTER”健,显示屏上出现“准备通

MDC软件使用说明

说明:以下步骤,在编写此说明时,电脑没有联接到三星屏上,如有出入,请来电话联系。 一、使用软件前,请检查串口线的两端是否链接好,串口一端连接大屏(一般不需要检查), 另一端联接到电脑(笔记本或台式机),请检查串口是否联好。 二、在电脑上打开已安装的MDC控制软件 1、双击“”快捷方式, 出现“”窗口,选择“”点左键, 然后点“OK”。“” 2、再闪过进度条后,出现以下画面

点“PORT SELECTION”选择对应的串口, 一般台式机或笔记本自带的串口为COM1,如上图: 注:如果是USB转串口转换线,在“我的电脑”---“属性”---“硬件”---“设备管理器” 中可以看到串口号,然后在软件中选择相应的串口。

台式电脑的串口查看。 3、检查三星屏通讯是否正常。

正常联接后的软件,在“ID”一栏中会显示每块屏的ID号,请您先检查一下,ID号是否从“1----18”共18个,可点右边小滑块进行上下移动,以便观查。 4、大屏开关机 在“SYSTEM”中,选择“ALL”,打勾,然后再观查一下,每个ID前是否都打上勾了,如果全部选中了,点右边“POWER ON”,等待一会,大屏全部开机,一般每块屏是按ID顺序号开机的,开机时每屏之间会有0.5---1秒的延时。 关机方式相同,全选后点“POWER OFF”即可。 5、大屏的显示方式 此次监控中心主要将9块屏分成两个3*3的大画面显示,在此,我们用其中一块3*3的大画面显示来进行说明。大屏一般常用显示方式两种,一种是全屏显示一个画面(电脑或视频图像),另一种是分屏显示多个画面(9块屏可显示9个电脑或9路视频,也可以1+8、2+7、3+6。。。。。。方式显示电脑与视频的组合画面)。 分屏显示(显示9画面)

通讯管理机使用手册

文档编号:PS-TX-001-V6.6 PowerSys1600系列通信管理机 《用户手册》 上海华立软件系统有限公司 2011年7月

关于本手册 ●内容简介 PowerSys1600系列通信管理机专门针对电力系统、电气化铁路、城市地铁等高可靠性应用场合设计的新一代网络通信平台式产品。采用工业控制领域广泛应用的Linux系统平台和PowerSys核心模块。此系列是嵌入式、低功耗、无硬盘的通信管理机。各章节的内容如下: 第1章PS1600系列通信管理机介绍 第2章通信管理机维护 第3章平台系统介绍 第4章功能配置说明 第5章特殊功能 ●声明 本手册由上海华立软件系统有限公司负责编写,解释权归上海华立软件系统有限公司所有,任何个人和单位不得擅自复制、抄袭或修改。 PowerSys是上海华立软件系统有限公司在中国已经登记注册的产品系列号标志,任何个人和单位不得擅自使用。

目录

第1章PS1600系列通信管理机介绍 本章简介:对PS1600通信管理机的介绍。 1.1通讯管理机型号说明 型号自适应RJ45网口 串口配置 电气隔 离 安装方 式 描述 数 量 PS1624 2 RS232/422/485软件可选 4 机架式PS1624 RS232/422/485软件可选 4 是 PS1628 RS232/422/485软件可选8 PS1628 RS232/422/485软件可选8 是 PS162F RS232/422/485软件可选16 PS162F RS232/422/485软件可选16 是 PS1644 4 RS232/422/485软件可选 4 机架式PS1644 RS232/422/485软件可选 4 是 PS1648 RS232/422/485软件可选8 PS1648 RS232/422/485软件可选8 是 PS164F RS232/422/485软件可选16 PS164F RS232/422/485软件可选16 是 PS1680 8 无无 -- 机架式声明: 由于产品的不断改进和完善,以上技术参数以产品说明书为准。 在订货前请核对产品规格,此选型指南仅供参考。详细信息请致电 86-021-********。 1.2外观介绍 插口描述: 注:调试口连接速率:115200bps。

profibus-dp通讯应用实例

基于西门子PROFIBUS-DP DX 模式多主通讯方式应用实例 软件和硬件需求 软件:STEP7 V5.2 硬件: 1.PROFIBUS-DP 主站S7-400CPU414-3DP。 2.PROFIBUS-DP 主站S7-300CPU315-2DP 3.从站S7300CPU314C-2DP。 4.MPI网卡CP5611。 5.PROFIBUS 电缆及接头。 网络配置图如下: 硬件连接:在该实例中, CPU414-3DP 和CPU315-2DP 做主站,CPU314C-2DP 作从站。连接CPU 集成的DP 口,先用CP5611 通过MPI接口对CPU 初始化,然后修改CP5611 参数成为PROFIBUS 网卡,连接到PROFIBUS 网络上可以对每个站进行编程。 3.6.1.1 组态从站 打开 STEP7 软件,新建一个项目,将该实例起名为Multi-master,组态S7-300 从站,选择项目名单击右键在弹出菜单中选择SIMATIC 300 STATION 插入S7-300 主站,在屏幕右侧会看到相应的S7-300 站点出现,如下图: 建立 S7-300 站之后,双击Hardware 图标,组态机架和CPU,插入CPU315-2DP 时,新建一条PROFIBUS 网络,设置站地址参数。在“Address”栏配置CPU315-2DP 的站地址,本例中CPU314C-2DP 的PROFIBUS 地址为3。点击键“Properties”在“Network setting”中设置传输速率和总线行规,选择“DP”行规,传输速率选择“1.5Mbps”如下图:

如果网络中使用了中继器、OBT、OLM 等网络元件,可通过点击“Option”按钮来添加,然后点击“OK”键确认。 组态好的 S7-300 从站如图所示。 双击 DP 栏,组态操作模式和从站通讯接口区,在“Operation Mode”菜单中选择从站模式,诊断地址选用缺省值即可,选项如下图:

profibus通讯故障

PROFIBUS通讯故障一直是困扰现场电气维护人员的难题。目前SIEMENS的官方资料是不可能公开发表一些排故标准手册的。我们只能从一些现场的故障处理经验上提炼一些可用的东西。兄弟的拙见如下: 几个观点 1)PROFIBUS的本质是遵循RS485协议的。所以每当故障发生时我们还是应该利用以前我们对传统现场总线积累下的经验来考虑问题。例如: ●线路的屏蔽效果是否良好? ●通讯线路的周围是否容易受到电磁干扰(是否有大电机的动力电缆,尤 其是变频器驱动的电机电缆)? ●PROFIBUS的通讯电缆屏蔽层是否有良好的接地? ●通讯线路是否过长?根据我们的经验100米是PROFIBUS的极限。所谓 的200米是“浮云”。 ●通讯速率是否过快?我们的经验是1.5M以下。 2)维护人员必须了解整个通讯线路上所有通讯设备的设备特性。例如: ●通讯模块:CP443-*; ●中继放大设备:OBT,OLM,REPEATOR等 ●profibus通讯终端设备:编码器,特殊仪表。 了解通讯设备的设备特性对故障判断很有帮助,例如:具有TR和TM编码器在没有24V电源的情况下它所跨结的通讯线路是中断的(进线和出线),进而造成整个线路的故障。再譬如:从OBT的指示灯和OLM测试孔的电压上就能判断线路故障和线路衰减程度。 总之对通讯线路上所有设备的设备特性的掌握对点检员而言是“必须的”。3)对于终端电阻的理解是非常重要的。我们PROFIBUS线路上的两终端电阻的阻值是220Ω,说白了这两个电阻的作用和以前我们用的铜轴电缆上的电阻一样。当我们发现整个线路通讯上的所有站都异常时,我们首先要考虑终端电阻是否正常。把所有站点脱离开线路,并联测量线路阻值为110Ω左右,单独测量中断电阻就应该是220Ω。如果不是这样那就一定是第一个站或最后一个站相连的线路(要算上插头)出现了问题。 4)想办法去搞一个profibus的诊断仪。目前我们炼钢厂买了一个PROTRACE

MODBUS通讯测试软件设置说明

MODBUS通讯组态说明 仪表采用标准modbus通讯协议(读写部分数据) 格式为: 8位数据位,无奇偶校验,1位停止位。 在使用组态软件时,须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型。 数据为整型16位。 16路数据从寄存器00开始到16。 7 使用组态王寄存器从4001开始到4016。(对于有些组态软件,可能从3001开始) 参数代号 含义 4x0001 第1路测量值 4x0002 第2路测量值 4x0003 第3路测量值 。。。。。。。。。。。。 4x0016 第16路测量值 例:读地址为1的仪表的第1路测量值(PV1=1000值) 发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A (其中01 是仪表地址,03是功能号,00 00是寄存器起始地址,00 01 表示读一个 数,84 0A是校验码。如果要读第1、2路测量值两个数据,则可以发送,01 03 00 00 00 02 C4 0B 返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中02为有效数据的字节总数,03 E8为第一通道数据“1000”,为 B8 FA 为crc校验码)。 以下为通讯测试软件设置说明: 对于测试软件中的参数设置,见上图, 串口:以电脑串口号为准 波特率:和仪表波特率一致 数据位:8位 奇偶校验位:无 停止位:1 读数据指令:0X030000000Y 其中:0X指仪表的地址,以仪表的地址为准,如为1,则X=1 0Y指读取仪表数据的路数,如8路数据则Y=8。 Registet Size:2 Byte Sign/Unsign:e有无符号 Decimal:小数点,一般为1,即1位有效位。 如数值123,如Decimal值为0,测显示123.000 如Decimal值为1,测显示12.300

s7-300profibus通讯大全

通过SEND/RECEIVE 接口进行通讯用于PROFIBUS 的NCM S7入门手册 SIMATIC NET 2002年11月版C79000--G8952--C113--03

有关安全的各类注意事项 本手册包括了保证人身安全与保护本产品及连接的设备所应遵守的注意事项。这些注 意事项在手册中均以三角形警告符号加以突出,并根据危险等级标明如下: !危险 表示如果不采取适当的预防措施,将导致死亡或严重的人身伤害。 !警告 表示如果不采取适当的预防措施,可能导致死亡或严重的人身伤害。 !当心 带三角形:表示如果不采取适当的预防措施,可能导致轻微的人身伤害。 当心 不带三角形:表示如果不采取适当的预防措施,可能造成财产损失。 须知 表示如果忽略相关注意事项,可能会导致非预期的结果或状态。 注意 强调有关产品、产品使用的重要信息,或强调文档中特别重要的、有利于用户的部 分。 2SIMATIC NET用于PROFIBUS的NCM S7 C79000--G8952--C113--03

3 SIMATIC NET 用于PROFIBUS 的NCM S7C79000--G8952--C113--03 商标 SIMATIC R 、SIMATIC HMI R 和SIMATIC NET R 是SIEMENS AG 的注册商标。本文档中的其它一些标志也是注册商标,如果任何第三方出于个人目的而使用,都会侵犯商标所有者的权利。 产品安全指南: 在使用本手册所述产品之前,请通读下列安全指南。合格人员 只有合格人员才允许安装和操作该设备。合格人员是指被授权按照既定安全惯例和标准,对线路、设备和系统进行调试、接地和标记的人员。 正确使用硬件产品 请注意如下事项: ! 警告 本设备及其部件只能用于产品目录或技术说明书中所描述的范畴,并且只能与由西门子公司认可或推荐的第三方厂商提供的软件、设备或部件一起使用。 只有正确地运输、保管、设置和安装本产品,并且按照推荐的方式操作和维护,产品才能正常、安全地运行。 在使用提供的程序实例或者自己编写的程序之前,请确保不会在设备或过程中造成人身伤害或设备损坏。 EU 规范:除非已确定使用本组件的设备符合89/392/EEC 规范,否则不可启动设备。 正确使用软件产品 请注意如下事项: ! 警告 本软件只能用于产品目录或技术说明书中所描述的范畴,并且只能与由西门子公司认可或推荐的第三方厂商提供的软件、设备或部件同时使用。 在使用提供的程序实例或者自己编写的程序之前,请确保不会在设备或过程中造成人身伤害或设备损坏。

TOPCON通讯软件T-COM使用说明

TOPCON通讯软件T-COM使用说明 拓普康数据通讯T-COM V1.30的功能及其使用方法 T-COM是拓普康测量仪器(GTS/GPT系列全站仪和DL-101/102系列数字水准仪)与微机之间进行双向数据通讯的软件,其V1.30版本是2002年的最新版本,可以在Windows 95/98/NT/2000下运行。 T-COM软件的主要功能有: (1)将仪器内的数据文件下载到微机上; (2)将微机上的数据文件与编码库文件传送到仪器内; (3)进行全站仪数据格式GTS-210/220/310/GPT-1000与SSS(GTS- 600/700/710/800)之间的转换以及数字水准仪原始观测数据格式到文本格式的转换。 T-COM软件的使用方法:首先用F-3 (25针)或F-4 (9针) 电缆连接计算机和测量仪器(全站仪和数字水准仪),然后在微机上运行T-COM后可显示如图1操作界面,菜单结构如图2。 图1 T-COM后可显示如下操作界面

图2 菜单结构 一、T-COM数据通讯的主要步骤 1、全站仪上设置通讯参数; 2、计算机上设置相同的通讯参数; 3、计算机进入接收状态,全站仪发送数据;或全站仪进入接收状态,计算机发送数据。 下面以全站仪为例介绍数据文件下载)上装的操作步骤。 二、数据文件下载 以全站仪GTS-600/700/800系列为例(仪器内数据格式应设置为GTS-7,本例为下载观测数据文件): (1)在全站仪上选择程序/标准测量/SET UP/JOB/OPEN,选定需要下载的作业 文件名; (2)在全站仪上选择程序/标准测量/XFER/PORT,设置通讯参数:9600(波特率)、NONE(奇偶位)、8(数据位)、1(停止位);

ATV71&ATV61的Profibus-DP通讯详解

ATV71与ATV61的Profibus-DP连接 施耐德(苏州)变频器有限公司市场部 邓黎勇 2006年5月 目录 本文的目的 Profibus-DP网络简介 可选网络连接附件 Step-by-Step 实现Profibus-DP连接 1.通讯卡VW3 A3 307的安装与设置 2.变频器的参数设置 ?命令通道的设置 ?读写参数的设置 ?举例:读写变频器的加速时间 3.Profibus-DP网络组态(Step-7) ?安装ATV71/ATV61变频器的GSD文件 ?组态Profibus-DP网络 ?变频器数据的读写 4.Profibus-DP网络组态(PL7) ?SyCon:Profibus-DP网络组态工具 ?用SyCon软件来配置Profibus-DP网络 ?PLC编程软件PL7的配置 5.Profibus-DP通讯格式:PZD区域与PKW区域 6.变频器通讯控制流程DriveCom 7.命令字CMD和状态字ETA 其它

本文的目的: 这篇文章的目的是指导施耐德技术工程师、销售人员、分销商的技术工程师、以及用户的工程师如何用施耐德ATV71/ATV61变频器连接Profibus-DP网络。文章风格追求简捷易懂,如果有更复杂应用的要求,请在本文的基础上参照ATV71的Profibus中文手册(ATV71_Profibus_Manual_CH_V1.pdf )。 <点击此处返回目录> Profibus-DP网络简介: Profibus-DP是一个性能很强的高速现场总线,它符合工业通信的要求。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。Profibus-DP具有两种介质访问方式: ?分散方式,使用令牌传递原理。 ?集中方式,使用主-从通讯原理。 它采用的物理连接可以是RS-485双绞线、双线电缆或光缆,拓扑结构可以是树型、星型、或者环形,波特率从9.6Kbit/s到12Mbit/s,总线上最多站点(主-从设备)数为126。 <点击此处返回目录> 可选网络连接附件: 要实现ATV71/ATV61与Profibus-DP网络的物理连接, Profibus-DP通讯卡VW3A3307是必不可少的。 右图就是ATV71、ATV61所通用的Profibus-DP通讯卡 VW3A3307的外形。

相关文档