一、单选题(共142题)

1.《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的()的电压等级。答案:D 《变电安规》3.1

A. 直流系统中1000V以下

B. 交流系统中1000V以下

C. 交(直)流系统中1000V 及其以下

D. 交流系统中1000V 及其以下

2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:D 《变电安规》

4.1

A. 人身

B. 设备

C. 人身和设备

D. 人身、电网和设备

3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规》

4.2.1

A. 劳动防护用品

B. 工作服

C. 安全工器具

D.施工机具

4.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:D 《变电安规》4.2.2

A. 劳保用品

B. 医用绷带

C. 创可贴

D. 急救用品

5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案:A 《变电安规》4.2.4

A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施

C. 应急预案

D. 逃生方法

6.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规》4.3.1

A. 体检

B. 医疗机构

C. 医师

D. 专业机构

7.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C 《变电安规》4.3.1

A. 四年

B. 三年

C. 两年

D. 一年

8.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。答案:B 《变电安规》4.3.3

A.创伤急救

B.触电急救

C.溺水急救

D.烫伤急救

9.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C 《变电安规》4.4.1

A. 生产技术

B. 实际操作

C. 岗位技能

D.操作能力

10.作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。答案:B 《变电安规》4.4.2

A. 每六个月

B. 每年

C. 每两年

D.每三年

11.因故间断电气工作()者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:B 《变电安规》4.4.2

A. 3个月以上

B. 连续3个月以上

C. 6个月以上

D. 连续6个月以上

12.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B 《变电安规》4.4.3

A. 学习培训

B. 安全知识教育

C. 考试合格

D.电气知识培训

13.各类作业人员有权拒绝()。答案:A 《变电安规》4.5

A. 违章指挥和强令冒险作业

B. 违章指挥

C. 工作负责人的监护

D.参加开工会

14.10kV、20kV、35kV户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于()m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。答案:B 《变电安规》5.1.5

A. 2.6m、2.8m、3.1m

B. 2.7m、2.8m、2.9m

C. 2.8m、3.0m、3.5m

D.2.9m、3.0m、3.5m

15.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有(),并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。答案:C《变电安规》5.1.8

A. 名称

B. 编号

C. 名称、编号

D.名称、编号、电压等级

16.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。答案:B 《变电安规》5.1.11

A. 非带电体

B. 带电体

C. 部分带电体

D.绝缘体

17.室外高压设备发生接地时,人员不得接近故障点()m以内。答案:D 《变电安规》5.2.4

A. 2.0

B. 4.0

C. 6.0

D. 8.0

18.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。答案:D 《变电安规》5.2.6

A. 六把

B. 五把

C. 四把

D.三把

19.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。答案:B 《变电安规》5.3.2

A. 安全条件

B. 技术条件

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答案(共150题)

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地

D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用

C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

2017《安规》调考题库(输变配电部分)

1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。

国家电网公司安规考试变电部分问答题

【问答题】作业人员必须具备哪些基本条件 答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救;4)进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 【简答题】按照《国家电网公司电力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况需避险时,应怎样做 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 【简答题】地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,《国家电网公司电力安全工作规程》对此有何要求 答案:1)应制定必要的安全措施;2)得到设备运维管理单位批准;3)至少两人一组;4)巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 【问答题】哪些操作项目应填入倒闸操作票内 答案:a)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。b)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。c)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置。d)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。e)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。 【简答题】倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做 答案:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。

国家电网公司安规复习题集(变电部分)

《安规》变电题库 一、单选题(共142题) 1.《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的()的电压等级。答案:D 《变电安规》3.1 A. 直流系统中1000V以下 B. 交流系统中1000V以下 C. 交(直)流系统中1000V 及其以下 D. 交流系统中1000V 及其以下 2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:D 《变电安规》 4.1 A. 人身 B. 设备 C. 人身和设备 D. 人身、电网和设备 3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规》 4.2.1 A. 劳动防护用品 B. 工作服 C. 安全工器具

D.施工机具 4.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:D 《变电安规》4.2.2 A. 劳保用品 B. 医用绷带 C. 创可贴 D. 急救用品 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案:A 《变电安规》4.2.4 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 体检 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构

7.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年 8.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。答案:B 《变电安规》4.3.3 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.烫伤急救 9.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C 《变电安规》4.4.1 A. 生产技术 B. 实际操作 C. 岗位技能 D.操作能力

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)

2020年国家电网安规变电部分题库及答案 (共120题) 1. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案:C A. 红色 B. 绿色 C. 黑色 D. 白色 2. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 3. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案:C A. 穿绝缘靴 B. 穿防电弧服

C. 穿屏蔽服 D. 穿导电靴 4. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:A A. 过渡连接 B. 接地 C. 绝缘 D. 灭弧 5. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 7. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。答案:A

(完整版)安规变电部分复习题

变电安规复习题 一、填空题: 1、各类作业人员应被告知其和存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并应指定专人经常或更换。 3、电气工作人员必须具备必要的和,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格。 4、因故间断电气工作连续以上者,应重新学习《安规》,并经后,方能恢复工作。 5、各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权 或者在采取可能的后撤离作业现场,并立即报告。 6、电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在以上者;低压电气设备:电压等级在以下者。 7、设备不停电时的安全距离10千伏及以下是米,66千伏米。 8、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作。 9、倒闸操作由填用操作票。 10、操作人在操作过程中不得有任何未经同意的操作行为。 11、在高压设备上工作,应至少由进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 12、在电气设备上的工作,应填用或事故应急抢修单,其方式有种。 13、工作票一份应保存在,由收执;另一份由收 执,按值移交。 14、第一、二种工作票和的有效时间,以批准的为限。 15、第一、二种工作票只能延期次。 16、电气设备上安全工作的技术措施由或有权执行操作的人员执行。

17、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿,并不得靠近 和。 18、因试验需要断开设备接头时,应做好标记,应进行检查。 19、高压试验时,试验装置的金属外壳应;高压引线应尽量缩短,并采用专用的。 20、高压试验时,试验现场应装设遮拦或围栏,遮拦或围栏与试验设备高压部分应有足够的,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人。 21、高压试验人员在全部加压过程中,应,随时警戒异常现象发生,操作人应站在上。 22、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、,并将升压设备的高压部分、短路接地。 23、变更工作班成员,应经同意。 24、检修设备停电,应把各方面的完全断开。 25、与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将各侧断开,防止向停电检修设备。 26、人体不得接地线或未接地的导线,以防止触电。 27、严禁工作人员移动或拆除接地线。 28、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“”的标示牌。围栏上悬挂适当数量的 “”标示牌,标示牌应朝向围栏。 29、工作地点悬挂“”标示牌。 30、禁止工作人员移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征的同意,并在的监护下进行。 31、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将与前后以明显的标志隔开。 32、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知和,并由 或由他派专人到现场监视,方可进行。 33、严禁将电流互感器二次侧(光电流互感器除外)。 34、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有、 保护接地。

2018年1月安规考试试卷(变电C)带答案

第1页 共4页 国网甘肃省电力公司2018年1月 安规考试答案(变电C ) 一.单选题:(共30题,每题0.5分,共15分) 1.本规程规定了工作人员在( C )应遵守的安全要求。 A.检修现场; B.运维现场; C.作业现场; D.抢修现场。 2.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( D )经常检查、补充或更换。 A.技术员; B.管理员; C.单人; D.专人。 3.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( A )。 A.事故紧急处理措施; B.紧急救护措施; C.应急预案 D.逃生方法。 4.作作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A.创伤急救; B.溺水急救; C.触电急救; D.高空急救。 5.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿( D )、绝缘鞋。 A.绝缘服; B.屏蔽服; C.防静电服; D.全棉长袖工作服。 6.因故间断电气工作连续( C )个月以上者,应重新学习本规程, 并经考试合格后,方能恢复工作。 A.一; B.二; C.三; D.六。 7.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的( A ),经本单位批准后执行。 A.安全措施; B.技术措施; C.组织措施; D.反事故措施。 8.任何人发现有违反本规程的情况,应( C ),经纠正后才能恢复作业。 A.批评教育; B.严肃指出; C.立即制止; D.立即汇报。 9.高压设备发生接地时,室外人员应距离故障点( D )m 以外。 A.2; B.4; C.6; D.8。 10.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应填用( A )工作票。A.第一种; B.第二种; C.带电作业; D.事故紧急抢修单。 11.全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( D )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 A.保护室; B.蓄电池室; C.主控室; D.高压室。 12.需要变更工作班成员时,应经( B )同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。 A.工作许可人; B.工作负责人; C.工作票签发人; D.专责监护人。 13.间断后继续工作,若无( B )带领,作业人员不得进入工作地点。A.工作负责人和专责监护人; B.工作负责人或专责监护人; C.工作负责人或工作许可人; D.工作票签发人或专责监护人。 题号 一 二 三 四 五 六 合计 得分 密 封 装 订 线 单位: (地市公司或直属单位) 姓名: 考号: 专业:□变电 岗位职务: 身份:□工作票签发人 □工作负责人 □工作许可人

2013年《安规》(变电部分一)答案详解

单位姓名 试卷密封线 题号一二三四五六七总分得分 变电专业试题 一、填空题:(每题1分,满分15分) 得分 评卷 1. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备________,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:(急救箱) 2. 现场使用的安全工器具应________并符合有关要求。答案:(合格) 3. 具备必要的安全生产知识,学会_____法,特别要学会触电急救。答案:(紧急救护) 4. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试________上岗。答案:(合格) 5. 因故间断电气工作连续________个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:( 3 ) 6. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得_______工作。答案:(单独) 7. 任何人发现有违反本规程的情况,应______制止,经纠正后才能恢复作业。答案:(立即) 8.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、。答案:齐备 9. 因故间断电气工作连续个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:( 3 ) 10.硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于,并在距梯顶1m处设限高标志。答案:(40cm) 11.一张工作票上所列的检修设备应同时,开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。答案:停、送电 12.工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有照明。答案:(事故 ) 13.高压电气设备:电压等级在及以上者。答案:(1000V)

2018年1月安规考试试卷答案(变电G)

6.雨雪天气时不得进行(A)验电。A.室外直接;B.室内直接;国网甘肃省电力公司2018年1月 人可许作工□ 安规考试答案(变电G) 题号一二三四五六合计 得分 C.室外间接; D.室内间接 7.工作前应详细核对电缆标志牌的(A)与工作票所填写的相符, 安全措施正确可靠后,方可开始工作。 : 号 考人 责 负一.单选题:(共30题,每题0.5分,共15分) 1.全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆 A.名称; B.编号; C.走向; D.型号 8.电力电缆作业,掘路施工应具备相应的(B)方案,做好防止交 作工□引入线在内),并且通至邻接(D)的门全部闭锁,以及室外高压设 通事故的安全措施。 备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 A.施工计划; B.交通组织; C.设备运输; D.人员疏散 :名姓 )位人 发 签 票 作 工 □ : 份 身 密 封 装 2.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经 (C)上岗。 A.领导批准; B.师傅带领; C.考试合格; D.现场实习 A.工区领导; B.工作负责人; C.有经验的人员; D.运维人员 10.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物 等,应事先经过本单位有关(C)的审核许可。规定放置重物及安 A.保护室; B.蓄电池室; C.主控室; D.高压室 9.挖到电缆保护板后,应由(C)在场指导,方可继续进行。 单 属 直订3.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规 装滑车的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。 或司 公 市地 (线 程,经考试合格,并经(B)认可,方可参加工作。 A.相关单位分管领导; B.设备运维管理单位; C.安全监督管理部 门;D.调度控制中心 A.设备运维部门; B.安监部门; C.技术部门; D.分管领导 11.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于(D)mm 高的栏杆和不低于100mm高的护板。

国家电网变电安规考试(题库)

1、户外110kV(中性点接地系统)高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志的安全距离为________米。答案:(1.65) 2、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行_____________,无误后,再进行操作。答案:(核对性模拟预演) 3、检修设备停电,应把各方面的电源_____________。答案:(完全断开) 4、在高压设备上工作,应至少由________进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:(两人) 5、工作班成员的安全责任之一:严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督《安规》的执行和________的实施。答案:(现场安全措施) 6、因故间断电气工作连续________以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:(三个月) 7、低压回路停电的安全措施之一:将检修设备的______________断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。答案:(各方面电源) 8、动火工作票不准代替设备停复役手续或______________、工作任务单和事故应急抢修单。答案:(检修工作票) 9、在手车开关拉出后,应观察____________是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。答案:(隔离挡板) 10、所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,____________应合格。答案:(接地电阻) 11、起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置________传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。答案:(中间指挥人员) 12、________时,动火部门分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。答案:(一级动火) 13、二次现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对______________,严防走错位置。答案:(检修设备名称) 14、许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场______________安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。答案:(再次检查所做的) 15、高压室的钥匙至少应有3把,由____________负责保管,按值移交。答案:(运行人员) 16、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,要与_____________保持一定距离。答案:(运行设备) 17、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后________,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。答案:(禁止开启) 18、二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用_____________。答案:(第一种工作票) 19、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“______________”的标示牌。答案:(禁止合闸,有人工作!) 20、带电作业保护间隙的接地线其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于________mm2。答案:(25) 21、检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关应断开控制电源和合闸电源,隔离开关操作把手应________,