文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高速公路路面工地试验室标准化建设指南.

高速公路路面工地试验室标准化建设指南.

高速公路路面工地试验室标准化建设指南.
高速公路路面工地试验室标准化建设指南.

湖南省衡桂高速公路

路面工地试验室标准化建设指南

目录

一、工地试验室场地建设 (1)

二、办公室布置 (3)

三、资料室、会议室布置 (3)

四、试验室布置 (3)

五、仪器设备布置 (4)

六、试验设备标识牌以及试验数据相关表格 (10)

七、衡桂公司统一标准的主要仪器设备 (11)

八、衡桂高速公路工地试验室标准化实施细则 (11)

衡桂高速公路路面工地试验室标准化建设指南

一、工地试验室场地建设

1、试验室场地选择与建筑形式

工地试验室选址和建筑形式要考虑安全、环保及施工要求等因素。工地试验室根据相关要求,宜选建在拌和场或项目部内,选建在拌和场内时,应选在迎风位不得选在下风位,且宜离拌和机距离150m以上。工地试验室统一采用活动板房。

2、试验室命名

试验室命名:“湖南省衡桂高速公路第XX监理处试验室”或“湖南省衡桂高速公路第XX合同段试验室”,做成方块抛光不锈钢牌,要求大小尺寸、字体、颜色、悬挂位置统一。

3、试验室平面布置

试验室应该有足够的使用面积,合理设置办公区、休息区和试验区。办公区使用面积不小于80m2(两间办公室、1间能坐10人以上的小型会议室、一间资料室);设置1间休息室,休息室使用面积20m2左右;功能室(试验用房)使用面积不小于220m2,具体布置见下图。各功能室应该按照布局合理、使用方便、整洁美观的原则进行科学布置(近距离内有厕所时,可不设)。

试验室平面布置图

备注:本图尺寸以cm计。

各功能室配有相应的试验室管理制度,每一台试验仪器均配有相应的试验仪器操作规程及管理负责人,仪器使用台帐随仪器挂放。仪器设备均应建立维修台

账,统一装入相应仪器档案内,并存放于资料室内。管理制度和操作规程统一用框图上墙。仪器设备状态标识分“合格”、“准用”和“停用”三种状态,以“绿”、“黄”和“红”三种颜色表示。试验室的用电量应根据设备用电量计算,采用集中配电控制。电路必须安全接地,标养室的电路开关及灯具必须有防潮装置,大型设备、精密设备和大功率设备尽量设专用线路。

给、排水布置原则如下:需用水的试验室,合理布置供水管道、下水管道,给、排水管道采用PVC管,大小根据用水量确定。集料、水泥、混凝土、沥青混合料等室的下水道都必须设置沉淀池,防止堵塞。

仪器设备的安装原则如下:一般设备放置在案台或地面上,调整放置水平即可使用;凡是带地脚螺孔的设备,都应砌筑基座用地脚螺栓固定。安装设备时,设备的放置高度、正面朝向以便于操作、维修为前提,彼此之间有干扰的设备尽量远离。

除沥青混合料试验室外,其余功能试验室与办公室均需配置冷暖空调。

4、试验室人员配置

试验人员必须进行合理配置,所有试验人员必须全部持上岗证上岗,统一着装,业主中心试验室拟为全线试验人员定制工作服(2套夏装、2套秋装),由承包人购买。试验室人员配置具体见表1。

表1 承包人试验室人员基本配置

5、办公设备的最低配置

各承包人参照衡桂公司中心试验室规定的规格与型号进行统一采购,做到全线一致,具体配置见表2。

表2 办公设备的最低配置

6、试验用车配置

试验室必须配2台试验用专车与专职司机,其中至少1台为皮卡车,车辆应能正常工作,使用年限不超过3年或10万公里。

7、试验室室内装修与装饰

试验室、办公室、会议室以及资料室地面全部采用水磨石地面,窗户悬挂统一的蓝色防水窗帘布,屋顶采用石膏板吊顶。

8、试验室安全防护

工地试验室至少配6个以上灭火器,合理分布在各功能室外,灭火器悬挂高度离地130cm。试验室要安装防盗设施,避免仪器设备和资料等失窃。试验室要有防风和防雪措施,活动板房要采取相应的加固措施,屋顶适当加大坡度。二、办公室布置

设置两间办公室,每间办公室面积不得小于20 m2,按照办公设备配置要求进行办公设备的配置。《工地试验室管理制度》、《试验室主任责任制度》、《试验人员岗位责任制度》、《仪器设备管理及安全生产制度》应制作成52cm×72cm的框图并装裱上墙。试验室人员岗位分工明细、母体资质、授权书、试验检测范围及湖南省质监站颁发的许可证等文件要求扫描打印,以《试验室阳光台》的形式装裱上墙,并将相关人员的五寸彩照贴于阳光台对应岗位处。有关受控的行业技术标准、操作规程、技术规范等技术文件应配套齐全并统一放置于文件柜内。在靠近门口处统一安装金属挂钩用于悬挂安全帽,同时在墙壁上粘贴晴雨表。试验室办公区、休息区、功能室均应设置醒目门牌。门牌尺寸大小、式样、悬挂位置应统一。

三、资料室、会议室布置

资料室要求使用面积不小于20m2,应配备6个以上资料柜,《试验室档案资料管理制度》按要求制作装裱上墙。资料管理员根据管理制度负责对资料进行整理并归档,档案室要做好防潮、防火等工作,应配备灭火器等消防设备。

会议室使用面积20 m2,合理布置椭圆形或长条型的会议桌,会议室确保能够容纳10人以上,会议室桌椅的样式和色调应尽可能和办公室的一致。

四、试验室布置

各功能室应该按照“布局合理、使用方便、整洁美观”的原则进行科学布置。试验用房面积不小于220m2,分为基层材料室、集料室、水泥室、水泥混凝土室、养护室、力学室、现场检测室、沥青室、沥青混合料室、样品与留样室。根据每个试验室的特点,制作相应的试验室管理制度和相应试验设备的操作规程,并装

裱上墙。在试验室合理设置试验工作台,工作台高75cm ,宽度60cm ,长度根据实际需要设置。工作台面贴防滑砖后垫5mm 厚黑色橡胶垫;试验工作台柜必须安装柜门,可根据需要设置隔层,边框和柜门颜色应和试验室的整体装修风格一致,全线统一。在试验工作台设置水池,水池宜设置在试验台的角落,水池上沿宜同操作台等高。试验室内部电路应科学合理布置,每个设备插座应该接地并单独设置空气开关,以确保仪器设备和操作者的安全。

五、仪器设备布置

仪器设备布置统一按顺序以顺时针方向摆放。仪器设备应按设备特性,分门别类放置于地面上、工作台上、工作台柜内,以确保仪器设备能够正常使用和维修。

1、基层材料室

(1)、基层材料室面积不少于20m 2;

(2)、地面上:振动压实机、重型击实仪、脱模器、烘箱(101-2)、化学试剂柜;

(3)、试验工作台上:电子天平、EDTA 滴定法仪;

(4)、工作台柜内:无侧限抗压强度试模(配底座、压头)、量筒、烧杯、锥形瓶 烘箱电

EDTA

滴定

法仪

水池振动压实

仪重型击实仪脱模器

化学试

剂柜

基层材料仪器设备布置图

2、集料室

(1)、集料室面积不少于20m 2;

(2)、地面上:烘箱、震动摇筛机、容积桶一套;

(3)、试验工作台上:浸水天平、砂当量仪、压碎值试验仪、标准方孔筛

一套、数显式土壤液塑限联合测定仪;

(4)、工作台柜内:秒表、饱和面干试模、容量瓶、李氏比重瓶、游标卡尺、针片状规准仪;

(5)、集料仓规格:设置连续5个集料仓,每个集料仓长80cm,宽60cm,高60cm,料仓间隔板厚60mm,内外贴瓷砖。

集料试验室仪器设备布置图

3、水泥室

(1)、水泥室面积不少于20m2;

(2)、地面上:恒应力压力机、水泥标准养护箱、负压筛析仪、水泥胶砂振实台;

(3)、试验工作台上:水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥稠度及凝结时间测定仪、电子天平、水泥胶砂流动度测试仪、沸煮箱、标准维卡仪(ISO)、雷氏夹测定仪、水泥比表面积测定仪、电动抗折机;

(4)、工作台柜内:比重瓶、水泥胶砂试模、水泥抗压夹具。

水泥室仪器设备布置图

1-水泥胶砂搅拌机;2-水泥净浆搅拌机;3-水泥稠度及

凝结时间测定仪;4-水泥比表面积测定仪;5-电动抗折

机;6-电子天平;7-雷氏夹测定仪;8-水泥胶砂流动度

测试仪;9-标准维卡仪;10-沸煮箱1水泥胶砂振实台恒应力

压力机水泥标准

养护箱负压筛

析仪

2345水池8

10

69

7

4、水泥混凝土室

(1)、水泥混凝土室面积不少于20m 2;

(2)、地面上:水泥砼振动台、水泥砼搅拌机、双端磨光机、电动切石机、磅秤;

(3)、试验工作台上:含气量测定仪;

(4)、工作台柜内:坍落度筒、砼标准抗折试模、砼标准抗压试模、劈裂夹具、容量筒;

(5)、工作台长度根据实际需要设置;

水泥混凝土设备布置图

(6)、水泥混凝土室的地面应设置成一定的坡度,以保证排水通畅;混凝土搅拌机及振动台区域内应设5cm 高的挡水缘,以利于清洗。

5、养护室

(1)、养护室面积不少于20m2,承包人可根据实际需要增加养护室面积。

(2)、砼标准养护设备(带喷淋设施)。

(3)、养护室内部应粘贴防水墙纸,在养护室的地面四周设置水沟,沟宽8cm,沟深5cm;在角落设置集水坑,集水坑尺寸为100cm×100cm的正方形、深50cm,集水坑上方应加盖焊接的钢筋网。

(4)、试件架采用焊接的不锈钢框架,试件架规格:宽55cm,高160cm,分7层,每层25cm,试件架脚高5cm。

试件架示意图

6、力学室

(1)、力学室面积不少于20m2;

(2)、地面上:路面材料强度试验仪、数显式压力机(2000kN)、300kN压力试验机;

(3)、为了保证试验操作者的安全,压力机应加装安全网。

路面材

料强度

试验仪2000kN 数

显式压力机

力学室仪器设备布置图300kN 压力试验机

7、现场检测室

(1)、现场检测室面积不少于20m 2;

(2)、地面上:路面钻芯机、连续式平整度仪、路面弯沉仪、芯样切割机、全站仪、水准仪;

(3)、试验工作台上:摆式摩擦系数测试仪、路面渗水仪、无核沥青含量试验仪、3米直尺、6米直尺、灌砂筒、标定罐;

(4)、工作台柜内:构造深度测试仪、无核密度仪、金刚石钻头、百分表、钢尺、皮尺、电子数显测温仪。 连续式平整度仪

弯沉仪钻芯机水准

全站

现场检测室仪器设备布置图

1-摆式摩擦系数测试仪;2-路面渗水仪;3-无核沥青含

量试验仪;4-3m 直尺;5-6m 直尺;6-灌砂桶;7-标定罐

1234567

芯样切割机

8、沥青试验室

(1)、试验室面积不少于20 m 2;

(2)、地面上放低温数显沥青延度仪、沥青薄膜老化烘箱、烘箱一台、冰柜;

(3)、试验工作台上:软化点仪、针入度仪(配恒温水浴)、道路标准粘度仪、闪点仪、电子天平、电炉;

(4)柜子内:沥青比重瓶、精密温度计、沥青过滤筛。

沥青试验室仪器设备布置图

1-软化点仪;2-针入度仪(配恒温水浴);3-道路标准

粘度仪;4-闪点仪;5-电子天平;6-电炉;

9、沥青混合料试验室

(1)试验室面积不少于40 m2;

(2)地面上放烘箱3台、沥青混合料拌和机、马歇尔电动击实仪、大马歇尔击实仪、电动脱模器、旋转压实仪(含脱模器)、低温箱;

(3)试验台上电炉、电子天平、沥青混合料最大相对密度仪、恒温水浴、马歇尔稳定度仪、大型马歇尔稳定度仪、抽提仪、低速离心机;

(4)柜子内:各种试模、工具、备品与配件;

(5)抽提仪、低速离心机应正对窗户安放,最好放在密封柜窗内,同时还应安装排气扇,以保证通风。

沥青混合料室仪器设备布置图

1-电炉;2-电子天平;3-理论密度仪;4-恒温水浴、

5-马歇尔稳定度仪(带打印机)、6、大马歇尔稳定度试

验仪、7-抽提仪;8-低速离心机

10、样品与留样室

(1)、样品与留样室面积不少于20m 2。样品室分待检区、已检区、留样区,三个区之间应有严格的隔离;

(2)、样品架规格:长150cm ,宽50cm ,高130cm ,分4层,每层40cm ,样品架脚高5cm 。样品架每层垫2cm

厚实木板。

样品架式样图(单位:

注:样品架层间铺设木板

六、试验设备标识牌以及试验数据相关表格

试验设备标识牌、原始数据记录表、设备使用台账采用中心试验室统一格式的表格,各承包人应严格按照中心试验室提供的表格和相关规范要求,完成资料填写、整理及归档工作。试验设备编号应根据衡桂公司仪器设备编号原则统一编制。编号原则如下:HG-S (J/Y )××(标段)×××(流水号)。(代号意义:HG 是衡桂首字母,S 是施工,J 是监理,Y 是业主。)

七、衡桂公司统一标准的主要仪器设备

为了使衡桂项目的试验数据具有可比性,关键设备(投标文件中规定的主要试验检测设备),各承包人参照衡桂公司中心试验室规定的相关规格与型号。

八、衡桂高速公路工地试验室标准化实施细则

为了统一、高效建设标准的工地试验室,特制定《标准化试验室建设指导实施细则》,本工程项目各级工地试验室应参照《标准化试验室建设指导实施细则》(见附件)

附件《标准化试验室建设指导实施细则》

一、办公室

1、墙

1.1外墙颜色:象牙白色

1.2内墙颜色:白色

2、窗户

2.1窗户尺寸:高度950mm×总宽度1790mm(含框架)

2.2窗户玻璃:无纹透明、厚0.6mm

2.3窗户类型:推拉型

2.4窗户框架颜色:白色

2.5窗户锁:月牙锁

2.6纱窗:根据窗户尺寸定做,钢丝网纱窗

2.7窗帘:浅蓝色防水布帘

3、门

3.1门框架尺寸:高2000mm,宽1000mm,厚50mm(试验室门框);高2000 mm,宽800mm ,厚50mm(办公室门框);高2000 mm,宽2500mm,厚50mm (过道门框)

3.2门框架的颜色:蓝色

3.3门叶的尺寸:高2000mm,宽990 mm,厚50mm(试验室门叶);高2000mm,宽790mm ,厚50mm(办公室门叶);高2000mm,宽2400mm ,厚50mm(过道门叶)

3.4门的颜色:正面象牙白,反面灰白

3.5门锁:银白色球面门锁

4、天花板(石膏板吊顶)

4.1天花板尺寸:600mm×600mm(石膏板吊顶)

4.2天花板颜色:灰白

5、活动板房骨架

5.1活动板房骨架尺寸:地梁、圈梁、人字梁不小于8#C型钢,立柱不小于8#C型钢,屋面檩条不小于L40角铁

5.2活动板房骨架颜色:蓝色

6、房屋基础及地面

6.1基础尺寸:300 mm×300mmC20砼

6.2房屋地面:浇注200mm厚的C20砼,混凝土板浇注前应该对地面夯实晒水处理达到要求后浇注砂浆10cm,砂浆硬化后浇注C20砼面板,再做水磨石地面,屋内地面应高于周围自然地面300mm,室内地面应该高于室外50mm。

6.3水磨石地面颜色:细石混凝土调平后撒布绿、白磨石籽。

6.4 C25砼硬化场地及道路

7、屋面

7.1屋面尺寸:20mmPU发泡瓦

7.2屋面型式:人字屋顶

7.3屋顶高度:4.0m

7.4屋顶排水坡度:15%

7.5屋顶颜色:蓝色

8、屋外排水

8.1排水沟位置:背面离外墙/山墙200mm,正面1000mm 边沟

8.2排水沟尺寸:净宽350mm×净高220mm

9、灯具:采用节能条型日光灯照明

10、办公室试验台帐挂钩

10.1安装高度:距离地面1.50m

101.2材料:不锈钢挂钩

10.3结构尺寸:钢片宽度:40mm,长度:根据实际情况定

10.4钢片上挂钩间距为20cm,处于同一水平面上

11、电路:

11.1线路安装:装于塑料线槽内,线槽宽度为:4.0cm,线槽高度为:2.0cm,支线与主线垂直连接

11.2线槽安装高度:离地面1.0m

11.3安装开关类型:空气开关

11.4电路:要求接地保护

11.5电线面积的选用,应根据负荷选用,以确保安全

14、办公设备及文具(配置数量根据具体情况定)

14.1办公桌:黑胡桃色、长1.2m×宽0.60m×高0.76m

14.2电脑桌:颜色与尺寸与办公桌一致

工地试验室标准化建设与管理指南

公路水运工程工地试验室 标准化建设与管理指南 目录 1 总则 (2) 2 术语 (4) 3 机构设置与人员配备要求 (5) 4 仪器设备管理要求 (9) 5 办公及试验场所配置要求 (12) 6 标准规范规程配置要求 (32) 7 制度建设 (34) 8 检测报告与试验台账 (35) 9 样品管理 (36) 10 安全措施 (39) 11 备案申请与核查 (43) 附件1-18 (45)

1 总则 1.0.1 为促进工地试验室管理的标准化、规范化、精细化管理,全面提升工地试验室的综合能力和管理水平,确保检测数据的准确性,保证公路水运工程建设施工质量,特制定本指南。 1.0.2 本指南适用于国家及省审批、核准或列入国家及省基本建设计划的公路水运重点工程的工地试验室,国省道路网新建、改建、农村公路(含县乡路)、地方小型水运建设项目的工地试验室的可参照执行。 1.0.3 建设单位应在招标文件中明确提出工地试验室的检测能力、人员、仪器设备配备要求,并督促中标单位保证工地试验室的投入,加强对试验检测工作的监督检查。 1.0.4 工地试验室应当严格按照现行的国家和行业标准、规范、规程独立开展检测工作,不受任何干扰和影响,保证试验检测数据客观、公正、准确。 1.0.5 参与工程建设的施工、监理等从业单位应根据工程质量安全管理需要或合同约定,在工程现场可自行设立工地试验室,也可委托第三方试验检测机构设立工地试验室,设立工地试验室的母体均应具有相应的《公路水运试验检测机

构等级证书》。 1.0.6 工地试验室开展的试验检测项目不得超出母体授权的项目及参数范围。对授权范围以外的试验检测项目及参数应经项目业主认可后委托具有公路水运工程乙级及以上试验检测等级,并通过计量认证的试验检测机构承担。

工地试验室标准化指南

1 总则 为推进工地试验室标准化、规范化、精细化管理,不断提高试验检测数据的客观性和准确性,有效发挥试验检测在控制工程质量和指导工程建设中的重要作用,进一步促进工程管理水平的提升,编制本指南。 本指南主要依据国家、交通运输部等颁布的与工地试验室建设和管理相关的文件、标准、规范、规程、指南,以及部分省份在工地试验室标准化建设方面的先进经验编制。在应用过程中如有更新,应以最新发布的内容为准。 本指南适用于高速公路新建、改扩建项目工地试验室的建设与管理,其他项目可参照使用。本指南的有关内容同样适合等级试验检测机构的建设与管理。 工地试验室标准化管理的内涵是硬件建设标准化、检测工作规范化、质量管理精细化、数据报告信息化。 工地试验室标准化建设坚持因地制宜、务求实效、经济适用的工作原则,根据工程项目建设内容和规模进行设置,既要满足工程质量控制需要,又要满足布局合理、安全环保、环境整洁等要求。

2 术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。 等级试验检测机构 等级试验检测机构是指按照《公路水运工程试验检测管理办法》(交通部令2005年第12号)要求,取得“公路水运工程试验检测机构等级证书”的机构。 工地试验室 工地试验室是指工程建设过程中为控制质量由等级试验检测机构在工程现场设立的试验室。 母体试验室 母体试验室是指在工程现场设立工地试验室的等级试验检测机构。 标准化 标准化是指为了在一定范围内获得最佳秩序,对现实问题或潜在问题制订共同使用和重复使用的条款的活动。 工地试验室标准化 工地试验室标准化是指为实现工地试验检测数据客观性和准确性的目标,根据工程建设特点和施工现场实际情况,按照因地制宜、务求实效、经济适用的工作原则,通过硬件建设标准化、检测工作规范化、质量管理精细化、数据报告信息化等活动,实现工地试验室工作标准化、规范化、精细化。

工地试验室标准化建设

工地试验室建设设置原 则 一个施工或监理标段原则上设置一个工地试验室,驻地办管理跨度超过50km、一期土建工程施工单位线路跨度超过15km、二期路面工程施工单位线路跨度超过40 km,应根据具体情况设置分试验室。工地试验室应设置在监理、施工项目经理部驻地或集中拌和场内,其周边场所、交通通道均应硬化。 选址基 本要求 交通便利,尽量靠近公路。通信畅通,满足信息化管理要求。严禁设置在泥石流、滑坡体、洪水位下等危险区域,避开取土、弃土场、坍方、落石、危岩等地段。必须离集中爆破区500m以外。 硬件设 施要求 工地试验室采用院落式封闭管理,功能区设置科学合理,办公区和功能室各功能区面积满足规定要求,区内场地及主要通路应做硬化处理,排水设施完善,庭院适当绿化,环境优美整洁。 办公区内应设试验室主任办公室、技术负责人办公室、试验员办公室、资料室等;功能室应根据工程内容和规模分设样品间、土工室、集料室、水泥室、水泥砼室、力学室、沥青室、沥青混合料室、标准养护室等功能室。办公室和功能室门口应挂设名称牌。管理图表均应装裱上墙。办公桌应放置桌牌,包含姓名、照片、职务、所属部门、人员职责等内容。办公室应设置防暑降温、取暖设施。 砼压完试件应划定集中区域,集中管理。如需设置生活区和厕所,生活用房和厕所参照施工驻地或监理驻地相关要求。 办公室和功能室用房门窗齐全,通风、照明良好。房间净空高度应控制在2.6m以上。采用板房结构必须吊顶,砖混结构墙面抹灰刷白,地面硬化,镶贴地板砖。 具体要 求 功能室名称面积(≥m3)备注 1 样品间 20 应按照样品状态分区;2 土工室 30; 3 集料室 25 ;4 水泥室 25 应配置温湿度控制设备; 5 水泥砼室 30 应配置温湿度控制设备、完善排水设施; 6 力学室 30 应配置温度控制设备; 7 沥青室 25 应配置温湿度控制、大功率排风设 备;8 沥青混合料室 30 应配置温湿度控制、大功率排风设备; 9 检测室 20 ;10 标养间 30 应配置温湿度控制设备、完善排水设施;11 办公室 40 应设置防暑降温、取暖设施;12 资料室 15 ; 备注:总监理工程师试验室应设置不小于30 m2 会议室,驻地办工地试验室如与监理驻地不在一起,应设置不小于30 m2 会议室。 办公室:①各部门办公室应单独设立,办公场所必须配备必要的办公设备,并排列整齐。各部门办公室宜统一配备组合办公桌。 ②室内必须将有关制度图表上墙,文件资料归档整齐。③人均办公面积不小于6m2。④办公室要配备必要的信息化硬件,以满足施工信息收集、 整理、传送的要求。⑤办公室内统一设置防暑降温、取暖设置。 试验室应备有专门的发电设备(功率≥15kW),保证试验检测工作正常、连续开展。试验室电路应为独立的专用线,在总闸及力学室、标准养护室应安装漏电保护器。对工作电压要求380V的仪器设备应接地线。试验室应至少配备1辆专用汽车。 1

公路水运工程工地试验室标准化建设指南

公路水运工程工地试验室标准化建设指南 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

公路水运工程工地试验室 标准化建设指南 一、指导思想 工地试验室是工程质量控制和评判工作的重要基础数据来源,是工程建设质量保证体系的重要组成部分。建设标准化工地试验室,促进工地试验室规范化管理,将有效提高试验检测数据的科学性、准确性。 围绕试验检测工作更好地适应和服务于交通建设又好又快发展的主题,为进一步推进我市公路水运工程工地试验检测工作标准化、规范化、制度化,提高工地试验室的综合能力和检测数据的准确性,充分发挥工地试验室在施工质量控制中的重要作用,夯实公路水运工程建设质量基础,制定本指南。 二、依据 1、《公路水运工程试验检测管理办法》(交通部令2005年第12号); 2、《关于公布<公路水运工程试验检测机构等级标准>及<公路水运试验检测机构等级评定程序>的通知》(交质监发[2008]274号); 3、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》(厅质监字[2009]183号); 4、《关于印发公路水运工程试验检测信用评价办法(试行)的通知》(交质监发[2009]318号);

5、《关于加强我省公路水运工程工地试验室管理工作意见的通知》(交质管[2009]47号); 6、《关于加强我省公路水运工程试验检测管理工作的意见》(交质管[2010]42号); 7、《关于加强全省公路水运工程工地试验室管理工作的通知》(交质管[2011]17号); 8、《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》(厅质监字〔2012〕200号)。 三、机构设置 施工、监理单位和检测机构应根据工程质量安全管理需要或合同约定,在工程现场设立与项目检测要求相适应的工地试验室;同一合同段内施工、监理单位的工地试验室不得由同一家母体检测机构授权设立;设立工地试验室的母体机构须取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》,母体检测机构应在其等级证书核定的业务范围内对工地试验室进行授权;工地试验室按照规定到项目质监机构登记备案后,方可开展试验检测工作。 四、人员配备 (一)人员资质要求: 1、授权负责人须持有交通运输部核发的试验检测工程师资格证书,具有三年以上试验检测工作经验,并需经母体检测机构授权后方可签发工地试验室检测报告。 2、工地试验室试验检测人员需具有交通运输部核发的试验检测工程师或省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。

标准化工地试验室建设图集

标准化工地试验室建设图集 众所周知,工地试验室是工程项目部质量管理的一个重要部门,试验检测工作是控制工程施工质量的有效保障手段,客观准确的试验检测数据是反映工程项目实体质量和指导现场施工的重要依据。工地试验室的试验检测数据是工程实体质量最基础的数据,其真实性、准确性极其重要。 建设标准化工地试验室,能够促进工地试验室规范化管理,从而有效提高试验检测数据的准确性。在此,公司设计院特别整理出了中水四局兴泉铁路工地试验室的标准化建设内容,有图有真相,快来看看吧! 近年来,随着铁路建设的加速发展,中心试验室的标准化程度越来越高,不仅要求外好、实用、布置合理,还要求具备硬件配套设施齐全,信息化程度高,人员技术水平强等点。中心试验室应有相对独立的试验场地及生活、办公区域,布局合理,且经济适用。 一 建设试验室的依据

1.1)铁路建设项目工程试验室应遵守《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163 号)和《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。 1.2)建设项目工程试验室应根据《铁路建设项目工程试验室管理标准》 (Q/CR9024- 2015)设置成立。 1.3)铁路建设项目工程试验室应遵守相应标准,规范和规程的要求。 二 试验室人员配备 根据《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)第九条、第十五条和《检验检测机构资质认定评审准则》条款4.2的要求,检验检测机构应具有与其从事检验检测活动相适用的检验检测技术人员和管理人员。 2.1)建设单位人员配备

建设单位应具有对铁路建设项目工程试验室进行管理的能力,应配备专职试验管理人员,其应具有中级以上职称和一定的业务素质(工作五年以上)。 2.2)管理人员 铁路建设项目工程主要负责人如试验室主任、技术负责人和质量负责人、授权签字人应由母体试验室正式聘用的合同制员工。 试验室主任、主要负责人及主要技术人员应保持稳定、不得随意更换,如需更换,应履行审批手续(中心试验室经母体试验室确认,并向建设单位主管部门提出书面申请,试验分室主要人员变更向监理单位等主管部位提出书面申请)。 2.3)技术人员 铁建建设项目要求技术人员必须取得铁路试验人员上岗证,其他行业的上岗证可参考,但不能替代铁路试验员上岗证。试验室人员配备要求见下表。

山东省工地试验室标准化建设与管理指南

山东省公路水运工程工地试验室 标准化建设与管理指南 目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 机构设臵与人员配备要求 (3) 4 仪器设备管理要求 (4) 5 办公及试验场所配臵要求 (5) 6 标准规范规程配臵要求 (6) 7 制度建设 (7) 8 检测报告与试验台账 (8) 9 样品管理 (9) 10 安全措施 (10) 11 备案申请与核查 (11) 附件1 (12)

1 总则 1.0.1 为促进工地试验室管理的标准化、规范化、精细化管理,全面提升工地试验室的综合能力和管理水平,确保检测数据的准确性,保证公路水运工程建设施工质量,特制定本指南。 1.0.2 本指南适用于国家及省审批、核准或列入国家及省基本建设计划的公路水运重点工程的工地试验室,国省道路网新建、改建、农村公路(含县乡路)、地方小型水运建设项目的工地试验室的可参照执行。 1.0.3 建设单位应在招标文件中明确提出工地试验室的检测能力、人员、仪器设备配备要求,并督促中标单位保证工地试验室的投入,加强对试验检测工作的监督检查。 1.0.4 工地试验室应当严格按照现行的国家和行业标准、规范、规程独立开展检测工作,不受任何干扰和影响,保证试验检测数据客观、公正、准确。 1.0.5 参与工程建设的施工、监理等从业单位应根据工程质量安全管理需要或合同约定,在工程现场可自行设立工地试验室,也可委托第三方试验检测机构设立工地试验室,设立工地试验室的母体均应具有相应的《公路水运试验检测机构等级证书》。

1.0.6 工地试验室开展的试验检测项目不得超出母体授权的项目及参数范围。对授权范围以外的试验检测项目及参数应经项目业主认可后委托具有公路水运工程乙级及以上试验检测等级,并通过计量认证的试验检测机构承担。

试验室标准化建设方案

试验室标准化建设方案 1.试验室基础建设 1.1.设置原则 1.1.1.一施工单位原则上设置一处工地试验室,如果施工单位线路跨度较大,应根 据具体情况设置分试验室。 1.1. 2.工地试验室应设置在监理、施工项目经理部驻地或集中拌合场内,其周边 场所、交通通道均应硬化。 1.2.选址要求 1.2.1.工地试验室应选择在交通相对便利,尽量靠近公路。通信、电力相对畅通, 满足信息化管理得基本要求。 1.2.2.严禁设置在泥石流、滑坡体、洪水位下等危险区域,避开取土、弃土场、 坍方、落石、危岩等地段。必须距离集中爆破区域500m以外。 1.3.硬件设施及环境要求 1.3.1.工地试验室原则上采用院落式封闭管理,且生活区、工作区必须分设。工 作区设置科学合理,办公区与功能室各功能区面积应满足规定要求,区内场地及主要通路应做硬化处理,排水设施完善,庭院适当绿化,做到环境优美整洁。 1.3. 2.办公区内应设试验室主任办公室、技术员办公室、试验员办公室、资料室 等。功能室应根据工地内容与规模分设样品间、土工室、集料室、化学分析室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、沥青室、沥青混合料室、检测室、标准养护室等功能室。夏季在办公室设置防暑降温设施,冬季在办公室设置取暖设施。

1.3.3.工地试验室如采用板房,其结构设计应考虑空间跨度、风雪等极端气候得 影响,必要时应进行加固处理,保证其使用周期内安全可靠。对砖混结构房屋,其墙面抹灰刷白,地面硬化,镶贴地板砖。 1.3.4.混凝土压完试件应划定集中区域,集中管理。 1.4.工地试验室具体要求 1.4.1.功能室总面积应≥355m2,其中样品间面积应≥20m2,土工室面积应≥ 35m2,集料室面积应≥30m2,化学分析室面积应≥15m2,水泥室面积应≥30m2,水泥混凝土室面积应≥30m2,力学室面积应≥30m2,沥青室面积应≥25m2,沥青混合料室面积应≥35m2,检测室面积应≥20m2,标准养护室面积应≥30m2。另外,办公室面积应≥40m2,资料室面积应≥15m2。 1.4. 2.仪器设备安装应符合以下规定:①设备应按照设备使用说明书或试验规程 相关要求进行安装。②设备需要安设基座与其固定得,应在试验室建设时根据布局设计设置基座,基座顶面应保持水平,待设备就位调平后采用地脚螺栓进行固定。对基座有隔振要求得应设立不与其她建筑物直接相连得独立混凝土台座,周围存在振源时应在地面与台座间设5mm厚橡胶垫。 ③压力机、万能材料试验机等力学设备应设置金属防护罩或安全防护网, 防护网(罩)网眼尺寸不应大于1cm×1cm,使用得防护网(罩)应既保证安全、方便操作,同时美观大方。 1.4.3.设备配置应满足以下要求:①设备配置应满足招标文件要求,符合投标文件 承诺。②设备配置应能够适应工程内容及规模相关要求。使用频率高得设备应按能满足基本周转要求得原则配置多台。③设备精度、量程等技术指标应满足试验规程相关要求。④试验室应配备必要得试验辅助器具

高速公路路面工地试验室标准化建设指南.

湖南省衡桂高速公路 路面工地试验室标准化建设指南

目录 一、工地试验室场地建设 (1) 二、办公室布置 (3) 三、资料室、会议室布置 (3) 四、试验室布置 (3) 五、仪器设备布置 (4) 六、试验设备标识牌以及试验数据相关表格 (10) 七、衡桂公司统一标准的主要仪器设备 (11) 八、衡桂高速公路工地试验室标准化实施细则 (11)

衡桂高速公路路面工地试验室标准化建设指南 一、工地试验室场地建设 1、试验室场地选择与建筑形式 工地试验室选址和建筑形式要考虑安全、环保及施工要求等因素。工地试验室根据相关要求,宜选建在拌和场或项目部内,选建在拌和场内时,应选在迎风位不得选在下风位,且宜离拌和机距离150m以上。工地试验室统一采用活动板房。 2、试验室命名 试验室命名:“湖南省衡桂高速公路第XX监理处试验室”或“湖南省衡桂高速公路第XX合同段试验室”,做成方块抛光不锈钢牌,要求大小尺寸、字体、颜色、悬挂位置统一。 3、试验室平面布置 试验室应该有足够的使用面积,合理设置办公区、休息区和试验区。办公区使用面积不小于80m2(两间办公室、1间能坐10人以上的小型会议室、一间资料室);设置1间休息室,休息室使用面积20m2左右;功能室(试验用房)使用面积不小于220m2,具体布置见下图。各功能室应该按照布局合理、使用方便、整洁美观的原则进行科学布置(近距离内有厕所时,可不设)。 试验室平面布置图 备注:本图尺寸以cm计。 各功能室配有相应的试验室管理制度,每一台试验仪器均配有相应的试验仪器操作规程及管理负责人,仪器使用台帐随仪器挂放。仪器设备均应建立维修台

工地试验室标准化的建设要点

工地试验室标准化建设要点 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委),天津市、上海市交通运输和港口管理局,天津市市政公路管理局,长江航务管理局,长江口航道管理局: 为进一步规范工地试验检测活动,根据《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》(交公路发〔2011〕70号)、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》(厅质监字〔2009〕183号)等有关要求,部质监局组织制定了《工地试验室标准化建设要点》,指导工地试验室标准化建设工作,现予印发,请结合实际贯彻执行。现将有关事宜及要求通知如下: 一、指导思想 以科学发展观为指导,大力推行现代工程管理,推进工地试验室管理标准化、规范化和精细化建设,不断提高试验检测数据的准确性和客观性,有效发挥试验检测在控制工程质量和指导工程建设中的重要作用,进一步促进工程管理水平的提升。 二、范围及内容 工地试验室标准化建设以高速公路新建、改扩建项目为主,其他项目可参照执行,具体内容见《工地试验室标准化建设要点》。 三、有关要求 (一)工地试验室标准化建设是促进工程建设项目管理水平进一步提升的重要举措,其核心是质量管理精细化、检测工作规范化、硬件建设标准化和数据报告信息化。各级交通运输主管部门、质监机构及项目参建单位要正

确理解工地试验室标准化建设内涵,坚持因地制宜、量力而行、务求实效的工作原则,将提高工地试验检测数据的准确性、客观性和科学性作为工地试验室标准化建设的重中之重抓实抓好。 (二)项目建设单位应根据工程特点,将工地试验室标准化建设有关要求及费用标准等纳入招标文件,保证工地试验室标准化建设有序开展。各参建单位应将工地试验室标准化建设纳入日常管理,采取有效措施营造有利于工地试验室独立规范运行的外部环境。 (三)母体检测机构应加强对工地试验室标准化建设的管理和指导,按照合同要求为工地试验室配齐人员、配足设备、选好场地。母体检测机构应加强内部监督检查,切实敦促工地试验室将标准化建设的各项要求落实到具体试验检测工作中。 (四)工地试验室授权负责人应按照工地试验室管理和标准化建设的有关要求,对工地试验室运行和试验检测活动负起责任,切实履行好配置试验室资源、建立质量保证体系、完善管理制度、监督制度执行等各项职责,确保工地试验室人员、设备、环境等满足工地试验检测工作需要,使相关试验检测工作有效开展。 (五)各级交通运输主管部门、质监机构要结合本地区实际,按照标准化建设的总体部署,进一步细化工地试验室标准化建设的各项内容和要求,制定实施方案,明确相关标准、细化工作职责,做到有要求、有落实、有反馈、有总结,推动工地试验室标准化建设工作全面开展。 交通运输部办公厅 2012年9月3日 工地试验室标准化建设要点

试验室标准化建设细则

工地试验室标准化建设指导意见书 (试行) 通过学习、考试、继续教育、检查,路桥公司工地试验室建设和管理水平显著提高,为保证路桥公司建设工程质量稳步提升发挥了重要作用。为进一步推进工地试验检测工作标准化、规范化、制度化,路桥公司决定在高速、一级公路重点工程范围内开展标准化工地试验室建设活动。 根据交通厅及我单位试验室管理工作的相关要求,结合单位的实际情况,工地实验室建设要执行以下标准。 一、标准化工地试验室建设的意义 工地试验室是工程建设项目质量管理的重要部门,担负着指导现场施工及客观、准确反映项目实体质量的重要职责。建设标准化工地试验室将有力促进试验室内部管理水平和试验检测工作质量的进一步提高,从而为项目质量管理提供更加有效的保障。 二、标准化工地试验室建设的目标 以重点工程工地试验室标准化建设为抓手,以新开工建设的公路重点项目工地试验室标准化建设为重点,推动工程项目工地试验室建设和管理水平全面升级。 三、标准化工地试验室建设的总体要求 通过标准化建设活动,实现工地试验室环境优美整洁、布局合理适用、人员技能过硬、机构管理规范的总体要求。 四、具体要求 一)硬件环境 1、试验室驻地建设 1)工地试验室应设置在项目部或集中拌和场内,其周边场所、交通通道均

应硬化。

5)要求根据建设项目力学试验工作量建立检测完毕的试件堆放场地,要求该场地砌筑围墙,高度不小于1.5m,其场地砼容量应满足存储建设项目6

个月内的所有力学检毕的试块数量。 6)试验室应设置办公区域,办公区域与功能室应分设。办公区域包括办公室和资料室。 7)试验室应备有专门的发电设备(功率≥15kW),保证试验检测工作正常、连续开展。试验室电路应为独立的专用线,在总闸及力学室、标准养护室应安装触电保护器,所有的外漏接线都要有套管,套管布置美观,要横平竖直,电线不允许私拉乱接、外漏。 8)试验室办公区域及各功能室应有必要的防火、防盗等安全措施。 试验室(含办公区域)外窗应安装防盗网,防止设备和各种档案资料失窃影响检测工作正常开展。 消防设施按以下要求配置:不大于40 m2应配置1个灭火器,每个试验室应备有不少于0.5m3消防砂,还应备有足够数量的消防桶、消防锹等消防工具。配置的上述消防设施应合理分布在试验室各功能室及办公区域外。 2、试验室布置 1)试验室应制作试验室专用牌匾悬挂于醒目处,规格为40cm×90cm,牌底线离地面高度为80cm牌匾内容与工地试验室印章内容一致,即母体试验检测机构名称+建设项目标段名称+工地试验室。 2)试验室功能室布局应符合以下原则: A.一个试验项目需要使用多个功能室的,功能室之间距离不宜太远。 B.试验过程产生振动的功能室宜设置在一起,试验过程需要使用隔振要求较高的精密仪器的功能室应远离振源功能室。 C.功能室室内设备应本着优化试验工作流程、减少功能室内的人流与物流的交叉、整体摆放和谐美观、同时作业不至于造成相互干扰等原则进行平面布局布置。 3)办公室及功能室外悬挂或张贴有统一规格的门牌标识。

标准化建设试验室

南沙港铁路站前工程NSGZQ-6(1)标 临时工程标准化建设试验室实施方案 中铁港航局南沙港铁路NSGZQ-6标工程指挥部 二○一六年九月

临时工程标准化建设 试验室实施方案 一、试验室的整体规划情况 1、一个中心试验室。中心试验室利用NSGZQ-1标中心试验室,在现有检测项目基础上进行增项扩建确保满足NSGZQ-1标和NSGZQ-6标的试验任务。 2、一个试验分室。南沙港车站设梁场试验室主要承担预制梁场2#搅拌站混凝土原材料、梁场和部分线下日常试验检测任务。 3、一个试验组。万顷沙镇七涌设试验检测组主要承担3#搅拌站混凝土原材料的日常试验检测任务。 二、标准化的建设原则 1、工地试验室建立信息化管理系统,并接入铁路建设信息管理平台; 2、试验室的检测人员和设备,必须满足施工现场检测项目的要求。 3、试验室平面布设和房间分配合理、结构牢固安全,并根据需要砌筑牢固平整、符合要求的试验操作台,试验室面积大小与申请的检测项目数量相匹配,仪器设备布局合理、试验操作安全方便,试验室内干净整洁。 4、办公桌椅、电脑、网络、摄像头等满足工作和信息化管理需要。 5、试验室综合考虑供电、排水、排污、消防等措施,做到设施完善、功能良好。 6、试验室遗弃的废液等有害物质的处理符合环保要求。

7、各种试验记录、报告表格齐全规范。 三、试验室的选址以及整体布局 1、试验室的选址。试验室驻地选择要考虑安全、环保及施工要求等因素,避免嘈杂、灰尘、震动、交通等不利环境因素给试验工作带来的负面影响。根据《铁路建设项目工程试验室管理标准》(Q/CR9204-2015)的要求,项目中心实验室设在管段的中部,且交通便利的位臵。由于NSGZQ-1标为我单位施工的先行标,试验室建设较为完善,拟将该试验室完善后作为一标和六标的中心实验室。根据国家有关部委以及江门指的规定,梁场必须设立试验分室。选址过程中充分考虑了路通、水通、电通等措施,配备完善的消防设施,符合安全、环保、文明的相关要求。 2、试验室的整体布局。实行四合院式封闭管理,采用组合式标准板房建设,安全可靠。院内进行砼硬化封闭,布臵花坛、停车场、晾衣房等相关的配套设施,保证人员的生产和生活的需要,确保整体布局合理,设施配套,功能齐全,环境整洁美观。 四、试验室的功能区划分 试验室有工作区、生活区、办公区,相互独立。工作区(功能室)主要有力学室、土工室、集料室、水泥室(胶砂室)、混凝土室、耐久室、化学分析室等,工作区操作间的大小与室内温、湿度都要满足要求;生活区包括食堂、住宿、洗浴、卫生、绿化、活动场所等,完全满足工作人员日常生活的需要;办公区包括主任室、资料室、集体办公室、会议室等。

工地试验室标准化建设管理办法

大山包一级公路建设项目 工地试验室标准化建设管理办法 第一章总则 为进一步加强大山包一级公路工地试验室管理,推进工地试验检测活动标准化、规化,根据交通运输部《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》(交公路发[2011]70号)、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》(厅质监字[2009]183号)、《关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》(厅质监字[2012]200号)及我省公路工程工地试验室管理相关要求,大山包一级公路建设指挥部组织制定了《工地试验室标准化建设管理办法》,指导工地试验室标准化建设工作。 ,一、工地试验室标准化建设的意义 工地试验室是工程质量控制和评判工作的重要基础数据来源,是工程建设质量保证体系的重要组成部分,担负着指导现场施工及客观、准确反映项目实体质量的重要职责。建设标准化工地试验室将有力促进试验室部管理水平和试验检测工作质量的进一步提高,从而为项目质量管理提供更加有效的保障。工地试验室标准化建设是促进工程建设项目管理水平进一步提升的重要举措,其核心是质量管理精细化、检测工作规化、硬件建设标准化和数据报告信息化。 二、工地试验室标准化建设指导思想 以科学发展观为指导,大力推行现代工程管理,推进工地试验室管理标准化、规化和精细化建设,不断提高试验检测数据的准确性和客观性,有效发挥试验检测在控制工程质量和指导工程建设中的重要作用,进一步促进工程管理水平的提升。 三、工地试验室建设标准化的基本要求

工地试验室应根据招标文件及工程项目容、规模进行设置,既要满足工程质量控制需要,又要满足合理布局、安全环保、环境整洁等要求。工地试验室必须格执行有关法律、法规、技术标准和交通运输主管部门的有关规、规程,遵循科学、客观、谨、公正的原则,独立开展试验检测活动,为工程建设提供真实、准确的试验检测数据和报告。 试验室建设与驻地同时布局,除了要有便利的交通条件、通电、通水、通外,还应具备信息化办公管理条件。工地试验室选址应符合驻地建设选址要求,选址工作由项目部或驻地办在进场前组织相关人员按照安全和管理要求进行调查,确定选址案后,报指挥部备案。 第二章机构设置 工地试验室应由取得公路工程试验检测机构综合乙级或甲级《公路水运工程试验检测机构等级证书》的试验检测机构(以下简称“母体机构”)在工程项目现场设立,母体机构对工地试验室的试验检测工作负责。 工地试验室应按项目部单独设立,工程规模过大时应设立分试验室。同一项目部施工、监理单位的工地试验室不得由同一家母体机构授权设立。 母体机构应在其等级证书核定的业务围对工地试验室进行授权,上年度信用评价等级在C级及以下的检测机构不宜作为授权设立工地试验室的母体机构。 工地试验室通过指挥部现场考核并按照规定到项目质监机构登记备案,通过质监机构备案考核后,可开展试验检测工作。 工地试验室应在母体机构授权的围,为工程建设项目提供试验检测数据,不得对外承揽试验检测业务。 第三章工地试验室建设

工地试验室标准化建设要点

工地试验室标准化建设要点 1基本要求 1.1工地试验室是工程质量控制和评判工作的重要基础数据来源,是工程建设质量保证体系的重要组成部分。 1.2 工地试验室必须严格执行国家有关法律、法规、技术标准和交通运输主管部门的有关规范、规程,遵循科学、客观、严谨、公正的原则,独立开展试验检测活动,为工程建设提供真实、准确的试验检测数据和报告。 1.3 工地试验室应根据工程项目内容和规模进行设置,既要满足工程质量控制需要,又要满足合理布局、安全环保、环境整洁等要求。 2 机构设置 2.1 施工、监理单位和检测机构应根据工程质量安全管理需要或合同约定,在工程现场设立工地试验室;设立工地试验室的母体机构应取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》。 2.2工地试验室应按合同段单独设立,工程规模过大时应设立分试验室。同一合同段内施工、监理单位的工地试验室不得由同一家母体检测机构授权设立。 2.3 母体检测机构应在其等级证书核定的业务范围内对工地试验室进行授权,上年度信用评价等级在C级及以下的检测机构不宜作为授权设立工地试验室的母体检测机构。 2.4 工地试验室按照规定到项目质监机构登记备案后,方可

开展试验检测工作。 2.5 工地试验室应在母体检测机构授权的范围内,为工程建设项目提供试验检测数据,不得对外承揽试验检测业务。 3 工地试验室建设 3.1 驻地建设 3.1.1 工地试验室选址应充分考虑安全、环保、交通便利及工程质量管理要求等因素,其周边场地一般应进行硬化处理。 3.1.2 工地试验室规划应遵循总体布局合理、功能分区明确、组织协调顺畅的原则。 3.1.3工地试验室应将工作区和生活区分开设置,工作区总体上可分为功能室、办公室和资料室三部分。 3.1.4 功能室应根据工程内容和特点设置,一般分为土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力学室、沥青室、沥青混合料室、化学室、标准养护室、样品室、留样室、外检室、储藏室等。 3.1.5工地试验室用房可新建或租用现有房屋。新建房屋应选择保温、环保材料,并综合考虑极端气候和自然灾害的影响,必要时采取加固处理措施,保证其在使用周期内的安全性。租用房屋应安全、坚固,其空间、面积、通风、采光和保温等条件应满足使用要求。 3.1.6工地试验室的空间和面积应满足试验检测工作和环境条件要求,一般应综合考虑仪器设备放置、人员操作和行动通道

最新工地试验室标准化与信息化

53、正确描述平行检验特点是( )。 A. 在施工单位自检合格的基础上进行,平行检验须是与施工同步 54、下列情况,试件失去代表性、试件缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等时,仲裁试验应由有资质的( )进行。 B. 法定检测单位 55、《建设工程监理规范》规定,工程材料/构配件/设备报审表的附件是( )。 B. 数量清单、质量证明文件和自检结果 56、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应 的执业资格证书,并在( )的范围内从事建筑活动。 C. 执业资格证书许可 57、描述工程监理的作用,下列存在错误的是( )。D有利于实现建设工程投资最大化 58、()《中华人民共和国建筑法》以法律制度的形式作出规定,国家推行建设工程监 理制度,从而使建设工程监理在全国范围内进入全面推行阶段。 A. 1997年 59、监理工程师发现工程存在质量问题,发出了停止施工指示,承包人修复后经监理工程 师检查确认该工程合格,向监理工程师发出了请求复工的书面要求,经48小时后未收到监理工程师的任何指示,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人此时的应对措施是()。 自行复工 60、工程建设监理要依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工 程建设监理合同及()合同开展。 D其他工程建设 61、监理规划的作用是()指导监理机构如何做和做什么监理工作 62、从事工程建设监理活动,应当遵守()的准则。

D. 守法、诚信、公正、科学 63、工程建设监理的()是监理单位。 A. 行为主体 多选题:、 1、我国对量值溯源性的要求( )。 A. 确保量值溯源到SI国际单位制基准 确保量值溯源到国家计量标准 2、溯源对象通常为( )。 A. 有检定规程的设备. B. 有校准方法的设备 C. 其他计量仪器设备 3、标准物质的有效性溯源证明( )。 A. 具备资格的机构提供的有证标准物质 D、有合格证书的国际标准物质 4、根据《建设工程监理规范》的规定,对承包单位项目现场试验室,专业监理工程师进行考核的内容有( )。

高速公路路面工地试验室标准化建设指南

湖南省浏醴高速公路 路面工地试验室标准化建设指南 湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司 二О一一年十一月

目录 一、工地试验室场地建设 (2) 二、办公室布置 (4) 三、资料室、会议室布置 (5) 四、试验室布置 (6) 五、仪器设备布置 (6) 六、试验设备标识牌以及试验数据相关表格 (13) 七、统一标准的主要仪器设备 (13)

浏醴高速公路路面工地试验室标准化建设指南 一、工地试验室场地建设 1、试验室场地选择与建筑形式 工地试验室选址和建筑形式要考虑安全、环保及施工要求等因素。工地试验室根据相关要求,宜选建在拌和场或项目部内,选建在拌和场内时,应选在迎风位不得选在下风位,且宜离拌和机距离150m以上。工地试验室统一采用活动板房。 2、试验室命名 试验室名牌用抛光不锈钢板,尺寸大小为:长80cm,宽50cm;字体:黑体字;字体颜色为;黑色。 3、试验室平面布置 试验室应该有足够的使用面积,合理设置办公区、休息区和试验区。办公区使用面积不小于80m2(两间办公室、1间能坐10人以上的小型会议室、一间资料室);设置1间休息室,休息室使用面积20m2左右;功能室(试验用房)使用面积不小于220m2,具体布置见下图。各功能室应该按照布局合理、使用方便、整洁美观的原则进行科学布置(近距离内有厕所时,可不设)。

试验室平面布置图 备注:本图尺寸以cm计。 各功能室配有相应的试验室管理制度,每一台试验仪器均配有相应的试验仪器操作规程及管理负责人,仪器使用台帐随仪器挂放。仪器设备均应建立维护台账,统一装入相应仪器档案内,并存放于资料室内。管理制度和操作规程统一用框图上墙。仪器设备状态标识分“合格”、“准用”和“停用”三种状态,以“绿”、“黄”和“红”三种颜色表示。试验室的用电量应根据设备用电量计算,采用集中配电控制。电路必须安全接地,标养室的电路开关及灯具必须有防潮装置,大型设备、精密设备和大功率设备尽量设专用线路。 给、排水布置原则如下:需用水的试验室,合理布置供水管道、下水管道,给、排水管道采用PVC管,大小根据用水量确定。集料、水泥、混凝土、沥青混合料等室的下水道都必须设置沉淀池,防止堵塞。 仪器设备的安装原则如下:一般设备放置在案台或地面上,调整放置水平即可使用;凡是带地脚螺孔的设备,都应砌筑基座用地脚螺栓固定。安装设备时,设备的放置高度、正面朝向以便于操作、维修为前提,彼此之间有干扰的设备尽量远离。 除沥青混合料试验室外,其余功能试验室与办公室均需配置冷暖空调。 4、试验室人员配置 试验人员必须进行合理配置,所有试验人员必须全部持证上岗。试验室人员配置具体见表1。 表1 承包人试验室人员基本配置

试验室标准化建设方案

试验室标准化建设方案 试验室标准化建设方案 1. 试验室基础建设 1.1.设置原则 1.1.1.一施工单位原则上设置一处工地试验室,如果施工单位线路跨度较大,应根据具 体情况设置分试验室。 1.1. 2.工地试验室应设置在监理、施工项目经理部驻地或集中拌合场内,其周边场所、 交通通道均应硬化。 1.2.选址要求 1.2.1.工地试验室应选择在交通相对便利,尽量靠近公路。通信、电力相对畅通,满足 信息化管理的基本要求。 1.2.2.严禁设置在泥石流、滑坡体、洪水位下等危险区域,避开取土、弃土场、坍方、落 石、危岩等地段。必须距离集中爆破区域500m 以外。 1.3. 硬件设施及环境要求 1.3.1.工地试验室原则上采用院落式封闭管理,且生活区、工作区必须分设。工作区设

置科学合理,办公区与功能室各功能区面积应满足规定要求,区内场地及主要通路应做硬化处理,排水设施完善,庭院适当绿化,做到环境优美整洁。 1.3. 2.办公区内应设试验室主任办公室、技术员办公室、试验员办公室、资料室等。功 能室应根据工地内容和规模分设样品间、土工室、集料室、化学分析室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、沥青室、沥青混合料室、检测室、标准养护室等功能室。夏季在办公室设置防暑降温设施,冬季在办公室设置取暖设施。 133.工地试验室如采用板房,其结构设计应考虑空间跨度、风雪等极端气候的影响,必要时应进行加固处理,保证其使用周期内安全可靠。对砖混结构房屋,其墙面抹灰刷白,地面硬化,镶贴地板砖。 1.3.4.混凝土压完试件应划定集中区域,集中管理。 1.4.工地试验室具体要求 1.4.1.功能室总面积应》355m 2,其中样品间面积应》20m 2, 土工室面积应》35m 2, 集料室面积应》30m 2,化学分析室面积应》15m 2,水泥室面积应>30m 2,水泥混 凝土室面积应》30m 2,力学室面积应》30m 2,沥青室面积应》25m 2,沥青混合 料室面积应》35m 2,检测室面积应》20m 2, 标准养护室面积应》30m 2。另外, 办公室面积应》40m 2,资料室面积应 >15m 2。 1.4. 2.仪器设备安装应符合以下规定:①设备应按照设备使用说明书或试验规程 相关要求进行安装。②设备需要安设基座与其固定的,应在试验室建设时根据布局设计设置基座,基座顶面应保持水平,待设备就位调平后采用地脚螺栓进行固定。 对基座有隔振要求的应设立不与其他建筑物直接相连的独立混凝土台座,周围存在振源时应在地面与台座间设5mm 厚橡胶 垫。③压力机、万能材料试验机等力学设备应设置金属防护罩或安全防护网,防护

工地试验室标准化建设

工地试验室标准化建设 一、硬件环境 1 试验室驻地建设 ①工地试验室设臵在项目经理部院内,距总监办500米,方便开展试验检测工作。试验室区域内交通通道均已硬化,水电满足使用要求。 ②工地试验室用房采用活动板房材料拼建而成,试验室面积、布局满足吉莲高速大临设施要求。试验室周边排水设施完善、合理。 二.试验室工作区、生活区分设。 ①试验室根据工程内容和规模分设样品间、土工室、集料室、水泥室、水泥砼室、力学室、标准养护室等功能室,其总面积约200m2。各功能室面积为:样品间≥10 m2,土工室≥20 m2,集料室≥20 m2,水泥室≥20 m2,水泥砼室≥20 m2,力学室≥20m2,标准养护室≥50 m2(分两间设臵,各配备一台温度、湿度控制器)试验办公室30m2。 4.1.1.5 试验室设臵办公区域,办公区域与功能室分设。办公区域包括办公室和资料档案室。办公室总面积30m2,资料档案室≥20 m2。 4.1.1.6 工地试验室根据建设项目砼工程量建立报废砼试块堆放场地,要求该场地应砌筑围墙,高度不小于1.8m,其场地砼容量应满足存储建设项目6个月内的所有砼试块数量。 4.1.1.7 试验室备有专门的发电设备(功率≥15kW),并作防噪处理,保证试验检测工作正常、连续开展。试验室电路为独立的专用线,在总闸及力学室、标准养护室应安装漏电保护器。 4.1.1.8 试验室办公区域及各功能室有必要的防火、防盗等安全措施。 4.1.2 试验室布臵 4.1.2.1 试验室制作试验室专用牌匾悬挂于醒目处,牌匾内容与工地试验室印章内容一致,即母体试验检测机构名称+建设项目标段名称+工地试验室。

试验室标准化建设要点

玉楚高速公路试验室标准化建设要点 为了统一玉楚高速公路建设项目试验室建设及管理标准,依据《公路工程工地试验室标准化指南》、《工地试验室标准化建设要点》(厅质监字(2012)200号)、《云南省公路工程工地试验室管理办法》、《云南省公路工程工地临时试验室管理实施细则》等要求,结合试验段试验室建设中存在的不足,现作以下要求: 一、驻地建设 (一)工地试验室选址应充分考虑安全、环保、交通便利及工程质量管理要求等因素,其周边场地应进行硬化处理建设。试验室宜与项目驻地一并规划,若场地受限时可考虑与拌和站一并规划,并进行适当绿化。 图1-1 试验室全景 (二)工地试验室规划应遵循总体布局合理、功能分区明确、组织协调顺畅的原则;工地试验室应将工作区和生活区分开设置,工作区总体上可分为功能室、办公室和资料室三部分;功能室应根据工程内容和特点设置,一般分为土工室、集料室、石料室、水泥室、砼室、力学室、沥青室、沥青混合料室、化学室等,具体设置模式可参考图1-2。 1

2 图1-2 各功能室设置模式 (三)工地试验室的空间和面积应满足试验检测工作和环境条件要求,应综合考虑仪器设备放置、人员操作和行动通道所占用空间和面积以及门窗位置等因素,各功能室面积不得低于图1-3要求。 图1-3 各功能室面积最低标准

3 (四)工地试验室应有良好的通风采光条件,化学室应设置机械强制通风设施(图1-4)。 (五)工地试验室应设置较完善的排水设施,并配备必要的应急水源。各功能室均应设置上下水,室内水池、水龙头宜设置在操作台边部且与操作台体结合在一起,排水口应有过滤和水封装置,下水连接管采用硬质管、设弯头并保证通畅,化学室水池宜配套三联水龙头(方便玻璃器皿清洗,图1-5),水泥混凝土室、石料室内地面应设置泄水槽(图1-6),室外设置沉淀池,沉淀池应安装顶盖,并经常清理。 图1-4 机械强制通风设备 图1-5 机械强制通风设备 图1-6 泄水槽 通风设备 泄 水 槽 三联水 龙头 水池与操作 台整体连接

相关文档