文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弧垂观测方法

弧垂观测方法

弧垂观测方法
弧垂观测方法

弛度观测档得选择原则:

1、1紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档; 1、2紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;1、3紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档1、4弛度观测档得选择尽可能做到:档距大,相邻两杆塔得高差小,导线排列方式尽量一致,紧临耐张杆塔得两侧不宜选为观测档。1、5 选择弛度观测档时,若地形特殊应适当增加观测档数目。

一、输电线路弧垂测量

1、测量方法:

(1)异长法――运行线路得弧垂测量常用此法。见图1-4。

图1-4 异长法观测弧垂示意图

方法:

自观测档得架空线悬挂点A处选一合适点使视线与导线相切,分别量取此点及视线在另一杆塔上得交点与导线两悬挂点得垂直距离,得AA0=a与BB0=b。然后由公式

得观测档弧垂f。

其适用于观测档内两杆塔不等高,且弧垂最低点不低于两杆塔根部连线得情况。

(2)角度法:――用经纬仪测。

原理:异长法.

适用:用异长法无法测量得山区、沟壑地段。

方法:

按仪器设置得不同分为:档端角度法、档外角度法、平视法与档侧角度法.

①档端角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔下方.见图1—5

图1-5档端角度法

(

)

()

2

2

2

014

b

=arctan(tan )

b (2)014

h f a a ltg h

l

f a h f a a lt

g θθαθ

≠=+-±-=-==+-高差时:

或按下式计算:

高差时:

式中 a-仪器中心至点A 得垂直距离; f -为观测气温下计算出得档距中点弧垂,m; θ-仪器视线与导线相切得垂直角,即观测角; l —为被测档档距,m; h—两杆塔得高差,m 。

②档外角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔外侧。如图1—6。

图1-6 档外角度法

式中 l 1—仪器距一侧杆塔得水平距离,m。其余符号同前.

③档内角度法――经纬仪仪镜中心置于导线或地线得正下方。如图1-7。

图1—7档内角度法

注:档内、档外测量法用于观测档无法架设经续仪或档端观测值b太小得情况下.

(3)平视法――用水平仪测或经纬仪测。

原理:导线最低点得切线呈水平状态。

用水平仪可找到导线得最低点,进而可由公式算出此时得最大弧垂。

P174

等长法观测弛度。等长法就是最常用得观测弛度方法,在条件许可时,应优先选用等长法。在观测档相邻两杆塔上,由架空线悬挂点A、B

处各向下量距离f绑扎弛度板,然后在观测端得弛度板处用弛度观工程望远镜观测。

弧垂观测方法

弛度观测档得选择原则: 1、1紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档; 1、2紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;1、3紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档1、4弛度观测档得选择尽可能做到:档距大,相邻两杆塔得高差小,导线排列方式尽量一致,紧临耐张杆塔得两侧不宜选为观测档。1、5 选择弛度观测档时,若地形特殊应适当增加观测档数目。 一、输电线路弧垂测量 1、测量方法: (1)异长法――运行线路得弧垂测量常用此法。见图1-4。 图1-4 异长法观测弧垂示意图 方法: 自观测档得架空线悬挂点A处选一合适点使视线与导线相切,分别量取此点及视线在另一杆塔上得交点与导线两悬挂点得垂直距离,得AA0=a与BB0=b。然后由公式 得观测档弧垂f。 其适用于观测档内两杆塔不等高,且弧垂最低点不低于两杆塔根部连线得情况。 (2)角度法:――用经纬仪测。 原理:异长法. 适用:用异长法无法测量得山区、沟壑地段。 方法: 按仪器设置得不同分为:档端角度法、档外角度法、平视法与档侧角度法. ①档端角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔下方.见图1—5 图1-5档端角度法

( ) () 2 2 2 014 b =arctan(tan ) b (2)014 h f a a ltg h l f a h f a a lt g θθαθ ≠=+-±-=-==+-高差时: 或按下式计算: 高差时: 式中 a-仪器中心至点A 得垂直距离; f -为观测气温下计算出得档距中点弧垂,m; θ-仪器视线与导线相切得垂直角,即观测角; l —为被测档档距,m; h—两杆塔得高差,m 。 ②档外角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔外侧。如图1—6。 图1-6 档外角度法 式中 l 1—仪器距一侧杆塔得水平距离,m。其余符号同前. ③档内角度法――经纬仪仪镜中心置于导线或地线得正下方。如图1-7。

导线应力弧垂计算

导线应力弧垂计算一、确定相关参数 表一Ⅲ气象区条件 表二LGJ-300/50型导线参数 二、相关比载计算

1. 自重比载 )/(1006.341036 .34880665 .912100 ,0331m Mpa A qg --?=??==)(γ 2. 冰重比载 )/(1060.111036 .348) 26.245(5728.2710)(728.270 ,53332m Mpa A b d b ---?=?+??=?+=)(γ3.垂直总比载 )/(1066.45050,00,53213m Mpa -?=+=), ()()(γγγ 4.无冰风压比载 5.62 6.1106.12 2=== V W V (Pa) 63.3906 .1256.12 2===V W V (Pa) 1)外过电压、安装有风: 33241036 .3485 .6226.241.185.00.110sin 10 ,0--?????=?=θμαβγA W d v sc f c )( =4.103 -10?(Mpa/m ) 2)最大设计风速: 计算强度: 33241036 .34863.39026.241.185.00.110sin 25 ,0--?????=?=θμαβγA W d v sc f c )( =25.433-10?(Mpa/m ) 低于500kv 的线路c β取1.0,计算强度时f α按表取0.85,当d ≥17mm 时sc μ取

1.1. 计算风偏: 33241036 .34863 .39026.241.175.00.110sin 25 ,0--?????=?=θμαβγA W d v sc f c )( =22.443 -10?(Mpa/m ) 计算风偏时f α取0.75 3)内过电压: 625.1406 .1156.12 2=== V W V (Pa) 33241036 .348625 .14026.241.185.00.110sin 15 ,0--?????=?=θμαβγA W d v sc f c )( =9.163 -10?(Mpa/m ) 5. 覆冰风压比载 5.626 .1106.12 2=== V W V 32510sin )2(10 ,5-?+=θμαβγA W b d B v sc f c )( 3-1036 .3485 .621026.241.12.10.10.1??+????=)( )(m Mpa /1011.83 -?= 6. 无冰综合比载 外过电压、安装有风: )/(1031.341010.406.3410 ,00,025,033-222 4216m Mpa -?=?+=+=)()()(γγγ 最大设计风速(计算强度): )/(1051.421043.2506.3425 ,00,025,033-2224216m Mpa -?=?+=+=)()()(γγγ 最大设计风速(计算风偏):

新版弧垂观测方法课件.doc

弛度观测档的选择原则: 1.1 紧线段在 5 档及以下时靠近中间选择一档; 1.2 紧线段在6~12 档时靠近两端各选择一档; 1.3 紧线段在12 档以上时靠近两端及中间各选择一档 1.4 弛度观测档的选择尽可能做到:档距大,相邻两杆塔的高差小,导线排列方式尽量一致,紧临耐张杆塔的两侧不宜选为观测档。 1.5 选择弛度观测档时,若地形特 殊应适当增加观测档数目。 一、输电线路弧垂测量 1、测量方法: (1)异长法――运行线路的弧垂测量常用此法。见图1-4 。 图1-4 异长法观测弧垂示意图 方法: 自观测档的架空线悬挂点 A 处选一合适点使视线与导线相切,分别量取此点及视线在另一杆塔上的交 点与导线两悬挂点的垂直距离,得AA 0=a 和BB0=b。然后由公式 a b 2 f 得观测档弧垂f。 其适用于观测档内两杆塔不等高,且弧垂最低点不低于两杆塔根部连线的情况。 (2)角度法:――用经纬仪测。 原理:异长法。 适用:用异长法无法测量的山区、沟壑地段。 方法: 按仪器设置的不同分为:档端角度法、档外角度法、平视法和档侧角度法。 ①档端角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔下方。见图1-5

图1-5 档端角度法 高差时: h0 2 1 f a a lt g h 4 或按下式计算: b =arctan(tan) l 2 b(2f a) 高差时: h0 2 1 f a a ltg 4 式中a-仪器中心至点A的垂直距离; f-为观测气温下计算出的档距中点弧垂,m; -仪器视线与导线相切的垂直角,即观测角; l-为被测档档距,m; h-两杆塔的高差,m。 ②档外角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔外侧。如图1-6。 图1-6 档外角度法

新版弧垂观测方法-新版.pdf

弛度观测档的选择原则: 1.1紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档; 1.2紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档; 1.3紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档 1.4弛度观测档的选择尽可能做到:档距大,相邻两杆塔的高差小,导线排列方式尽量一致,紧临耐张杆塔的两侧不宜选为观测档。 1.5 选择弛度观测档时,若地形特 殊应适当增加观测档数目。 一、输电线路弧垂测量 1、测量方法: (1)异长法――运行线路的弧垂测量常用此法。见图1-4。 图1-4 异长法观测弧垂示意图 方法: 自观测档的架空线悬挂点A处选一合适点使视线与导线相切,分别量取此点及视线在另一杆塔上的交 点与导线两悬挂点的垂直距离,得AA0=a和BB0=b。然后由公式 a b f得观测档弧垂f。 2 其适用于观测档内两杆塔不等高,且弧垂最低点不低于两杆塔根部连线的情况。 (2)角度法:――用经纬仪测。 原理:异长法。 适用:用异长法无法测量的山区、沟壑地段。 方法: 按仪器设置的不同分为:档端角度法、档外角度法、平视法和档侧角度法。 ①档端角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔下方。见图1-5

图1-5 档端角度法 2 2 2 01 4 b =arctan(tan ) b (2) 014 h f a a ltg h l f a h f a a ltg 高差时: 或按下式计算:高差时: 式中a -仪器中心至点A 的垂直距离; f -为观测气温下计算出的档距中点弧垂 ,m ; -仪器视线与导线相切的垂直角,即观测角;l -为被测档档距,m ;h -两杆塔的高差,m 。 ②档外角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔外侧。如图 1-6。 图1-6 档外角度法

高压架空输电线路的弧垂观测研究

高压架空输电线路的弧垂观测研究 摘要: 高压输电线路弧垂观测在输电线路施工中是一项技术性很强的一项工作,对于线路施工和安全运行至关重要,准确的、符合设计要求的线路弧垂能够保证导线对地、对交叉跨越物保持足够的安全距离,同时避免由于弧垂过小引起杆塔受力过大而引起倒塔断线事故的发生。本文分析了高压架空输电线路弧垂观测中主要方法和使用条件。 关键词:高压;输电线路;弧垂观测; 导线弧垂观测的方法一般有异长法、等长法、角度法等。在实际操作中,为操作简便,不受档距、悬挂点高差在测量时所引起的影响,减少观测时大量的现场计算量及掌握弧垂的实际误差范围,应首先选用等长法和异长法。当现场客观条件受到限制,不能采用异长法和等长法观测时,可采用角度法等其他方法。 一、驰度板观测法 ①等长法 等长法,又称平行四边形法,在观测档的 2 基的杆塔上绑上弧垂板,然后利用三点一线这一原理测弧垂。当塔高大于 f 且两个塔的视线通视时,自电线的悬挂点各向下量 f 处设置色彩鲜明的标志样板,用目视或者望远镜从样板 1 看向样板2(或者从样板 2 看向样板 l),则电线与l,2 连线的相切的弧垂即为f。 ②异长法 图4异常法检查弧垂 如图4,先在一侧杆塔上选择适当的 a 值,在导线悬挂点以下垂直距离 a 处固定花杆或弧垂板,在另一侧设活动弧垂板,用目测或借助望远镜上下移动活动弧垂板,直到两杆塔上弧垂板间的连线与架空线的悬挂曲线相切为止,量出此时活动弧垂板到上方导线悬点间的垂直距离 b 值,则该档的检查弧垂值: 异常法检查弧垂由于常用目测进行测量,所以只能用于档距较小、导线直径较小、a<3f(理论上可用在a<4f)的档距的弧垂检查,不能用在大跨越档距中的测量。这种方法主要应用在由于地形、塔高等制约而不能采取等长法的情况。 二、角度法 由于在山地与高山大岭架线,其电线必然会形成大档距、高海拔,因此测量

导线应力弧垂计算

导线应力弧垂计算 一、确定相关参数 表二 LGJ-300/50型导线参数 二、相关比载计算 1. 自重比载 )/(1006.341036 .34880665 .912100 ,0331m Mpa A qg --?=??==)(γ 2. 冰重比载 )/(1060.111036 .348) 26.245(5728.2710)(728.270 ,53332m Mpa A b d b ---?=?+??=?+=)(γ3.垂直总比载 )/(1066.45050,00,53213m Mpa -?=+=), ()()(γγγ 4.无冰风压比载 5.626 .1106.12 2=== V W V (Pa)

63.3906 .1256.12 2===V W V (Pa) 1)外过电压、安装有风: 33241036 .3485 .6226.241.185.00.110sin 10 ,0--?????=?=θμαβγA W d v sc f c )( =4.103 -10?(Mpa/m ) 2)最大设计风速: 计算强度: 33241036 .34863 .39026.241.185.00.110sin 25 ,0--?????=?=θμαβγA W d v sc f c )( =25.433-10?(Mpa/m ) 低于500kv 的线路c β取1.0,计算强度时f α按表取0.85,当d ≥17mm 时sc μ取1.1. 计算风偏: 33241036 .34863.39026.241.175.00.110sin 25 ,0--?????=?=θμαβγA W d v sc f c )( =22.443 -10?(Mpa/m ) 计算风偏时f α取0.75 3)内过电压: 625.1406 .1156.12 2=== V W V (Pa) 33241036 .348625 .14026.241.185.00.110sin 15 ,0--?????=?=θμαβγA W d v sc f c )( =9.163 -10?(Mpa/m ) 5. 覆冰风压比载 5.626 .1106.12 2=== V W V 32510sin )2(10 ,5-?+=θμαβγA W b d B v sc f c )( 3-1036 .3485 .621026.241.12.10.10.1??+? ???=)( )(m Mpa /1011.83 -?=

选择观测档的原则及弧垂观测方法

选择观测档的原则及弧垂观测方法 1. 弛度观测档的选择原则: 1.1紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档; 1.2紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档; 1.3紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档; 1.4观测档宜选择档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档; 1.5弛度观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少; 1.6观测档位置应分布比较均匀,相邻观测档间距不宜超过4个线档; 1.7观测档应具有代表性。如连续倾斜档的高处和低处,较高悬挂点的前后两侧,相邻 紧线段的结合处,重要被跨越物附近应设观测档。 1.8宜选择对邻近线档监测范围较大的塔号作观测点。 1.9不宜选邻近转角塔的线档作观测档。 1.10紧线弛度观测按计算《弛度表》相应温度的对应值选择。 2. 弛度观测方法,根据地形情况,选用下列几种弛度观测方法: 2.1 等长法观测弛度。等长法是最常用的观测弛度方法,在条件许可时,应优先选用等 长法。在观测档相邻两杆塔上,由架空线悬挂点A 、B 处各向下量距离f 绑扎弛度板,然后在观测端的弛度板处用弛度观测仪或工程望远镜观测。示意图如下: 图中:h ——观测档的悬挂点间高差,m 。 B A f f f h h a h a L △f 2△f

f ——观测档的弛度,m 。 △f ——因气温变化观测档弛度的变化值,m 。 h a ——观测端导线悬挂点至基础面的距离,m 。 h b ——视点端导线悬挂点至基础面的距离,m 。 ⑴ 选用等长法观测弛度应同时满足下列要求: h <20%L ;f ≤h a -2;f ≤h b -2 ⑵ 在上述量距离f 时,可根据紧线当天的气温预估一个气温值,以此气温条件选择f ,如果气温变化时,应重新绑扎弛度板。 ⑶ 观测弛度时,使两弛度板上平面的连线与架空线最低点相切即可。 2.2异长法观测弛度。当观测档的架空线悬挂点间高差较大时,可采用异长法观测弛 度。示意图如下: ⑴ 观测档架空线悬挂点高差h <10%L 时,在观测端选定一适当的a 值,则视点端低于同侧架空线悬挂点的垂直距离为b ,其计算式为: ⑵ 观测档架空线悬挂点高差h ≥10%L 时,观测端选定适当的a 值后,视点端的b 值计算式为: ⑶ 上式中: 其中:L ab 、f ab 为代表档距和弛度, 为高差角。 B A b f a h L

如何根据代表档距计算观测档弧垂!!

如何根据代表档距计算观测档弧垂 1.运用等长法观测弧垂时应注意:在测量导(地)线弧垂时,若气温变化导致架空线温度发生变化,此时应调整观测的弧垂值。其方法是当气温变化不超过±10℃时,保持视点端弧垂板不动,在测站端调整弧垂板:当气温升高时,将弧垂板向下移动一段距离a;当气温降低时,将弧垂板向上移动a(其中a为因气温变化引起观测档弧垂变化值的2倍)。当气温变化超过±10℃时,应将视点端弧垂板按气温变化后的弧垂重新绑扎。 2.运用异长法观测弧垂时应注意:如果气温变化时,采用异长法观测弧垂应作调整。即视点端的弧垂板保持不动,观测站端的弧垂板应移动一段距离△a,其值按下式计算:△a=2△f (△f随气温变化架空线弧垂的变化量;a为测站端低于同侧架空线悬挂点的垂直距离)。 3.运用角度法观测弧垂时应注意:用角度法观测弧垂对架线工序的质量检查步骤为:架线工序完成后,复查架空线弧垂时,原则上应在观测档上复查,经纬仪摆放位置应尽可能摆放在原来观测弧垂的位置;调平经纬仪后,调整经纬仪的垂直度盘,使望远镜的视线与架空线的轴线相切,读出观测角,利用观测角推算架空线的弧垂;将计算的弧垂值与设计弧垂值相比较确定误差率,在比较时应考虑架空线已释放初伸长的因素。 送电线路紧线施工中弧垂观测与调整方法的讨论 一、弧垂观测 (一)弧垂的计算 1.弧垂观测档的选择 紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档;在6~12档时靠近两端各选择一档;在12档以上时靠近两端及中间各选择一档;观测档宜选择档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档的线档;弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。 观测档位置应分步比较均匀,相邻观测档间距不宜超过4个线档;观测档应具有代表性,如连续倾斜档的高处和低处,较高的悬挂点的前后两侧,相邻紧线段的结合处,重要的跨越物附近的线档应设观测档;宜选择对邻线档监测范围较大的塔号较大的塔号作测站,不宜选邻近转角塔的线档作观测档。 2.弧垂的计算和观测 (1)等长法(平行四边形法)观测 适用条件:H<20%L,f≤Ha-2,f≤Hb-2(H指观测档导线悬挂点间的高差,L指观测档距,f指观测档距的中点弧垂,Ha、Hb分别指测站端和视点端导线悬挂点至基础面的距离)。在观测档相邻两杆塔上,由架线悬空挂点处各向下量距离f绑扎弧垂板或在测站端画印记后设置罗盘仪。然后,在测站端的弧垂处直接用目视或罗盘仪观测。观测弧垂时,使两弧垂板上平面的连线与架空线最低点相切,即达到设计要求。 (2)异长法观测 所谓异长法即观测档两端弧垂板绑扎位置不等高进行弧垂观测的方法。当观测档的架空线悬挂点间高差较大时,为了保证视线切点靠近弧垂最低点,可采用此方法观测弧垂。 (3)角度法观测 为了保证弧垂的准确性及提高观测弧垂的效率,架线施工中,广泛应用了经纬仪观测弧垂,即角度法观测弧垂。角度法是指用观测架空线弧垂的角度以替代观测垂直距离,实现用经纬仪在地面直接控制架空线的弧垂。其优点是对于大档距,用目视观测架空线切点比较模糊,用经纬仪比较清晰,观测比较准确。而且等长法、异长法观测弧垂往往需要作业人员登杆观测,角度法可以直接在地面观测,比较安全方便。 用角度法观测弧垂,由于经纬仪摆放位置的不同,分为三种情况:档端角度法、档外角度法、档内角度法。三种角度法中,应优先使用档端角度法。因档端角度法的经纬仪摆放在观

导线的应力及弧垂计算

第二章导线的应力及弧垂计算 一、比载计算 本线路采用的导线为LGJ-120,本地区最大风速v=30m/s,覆冰风速v=10m/s,覆冰厚度b=10mm 表2-1 LGJ-120规格 计算外径mm 计算截面mm2单位质量kg/km 495 ==2) 2、冰重比载 =q/S=×10-3= 2) 3、自重和冰重总比载(垂直比载) =+=(+) =2) 4、无冰风压比载 =×10-3= =2) 5、覆冰风压比载

=×10-3=-3 =2) 6、无冰综合比载 ==10-3 =2) 7、覆冰综合比载 ==10-3 =2) 一、临界档距的计算及判别 查表4-2-2可知: 表2-2 LGJ-120的机械特性参数 综合瞬时破坏应力(N/mm2)弹性模数(N/mm2)线膨胀系数(1/℃) 784001910-6 []===(N/mm2) 全线采用防振锤防振,所以平均运行应力的上限为 σp=(N/mm2) L lab

= =139.7m L lac= = =152.07m L lad= = =117.01m L lbc= = =163.7m L lbd=

= =105.9m L lcd= = =0 二、导线应力弧垂计算 ㈠最低气温时(T=-20℃) 当L=50m时,应力由最低气温控制σ=(N/mm2)g=(N/m·mm2) f===0.096m 当L=100m时,应力由最低气温控制 f===0.3856m 当L=117.01m时,为临界档距 f===0.531m 当L=150m时,应力由最大比载控制 σn-=σm--(t n-t m)

σ-=-(-20+5) (N/mm2); f===0.973m 当L=200m时,应力由最大比载控制 σ-=-(-20+5) (N/mm2); f===2.133m 当L=250m时,应力由最大比载控制 σ-=-(-20+5) (N/mm2); f===4.004m 当L=300时,应力由最大比载控制 σ-=-(-20+5) (N/mm2); f===6.528m 当L=350m时,应力由最大比载控制 σ-=-

弧垂计算很简单

弧垂计算很简单,根据三角函数就可以推算出来,这个要自己思考。 1、弧垂观测 (1)弧垂观测档选择规定: A.紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档。 B.紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档。 C.紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档。 D.观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。E.弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。(2)弧垂观测的选择:为保证观测精度,弧垂观测点,即观测视线与电线的相切点,应尽量设法切在最小处或其附近。当利用仪器观测时,切点的仰角或俯角不宜过大,以保证弧垂有微小改变亦能引起仪器读数的明显变化。一般限制不宜超过10°,且视角应尽量接近高差角。 工程验收 一、隐蔽工程验收检查 隐蔽工程是指该项工序施工结束后,难以检查的工程项目,因此必须在隐蔽前检查验收。送电线路隐蔽工程一般包括以下项目: 1、基础坑深基地及处理情况。 2、现场浇筑基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量位置、保护层厚度、底座断面尺寸以及混凝土的浇注质量。 3、预制基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、安装位置、立柱倾斜与组装质量。 4、岩石基础的成孔尺寸、孔深埋入铁件及混凝土浇筑质量。 5、导线、避雷线钳压、液压与爆压的接续管及耐张线夹管: (1)连接前的内、外径,长度。 (2)管及线的清洗情况。 (3)钢管在铝管中的位置。 (4)钢芯与铝线断头在连接管中的位置。 6、导线或避雷线补修管处线股损伤情况。

7、接地体的埋设情况。 二、中间验收检查 当施工单位完成一个分部工序后,要转入下一个工序施工时,为了下一个工序能顺利地开展,必须认真地对上一个工序进行自检,并交有关单位组织验收。这种对某一工序(基础、杆塔、架线、接地)进行的检查验收,称为中间验收。中间验收包括以下项目:(1)基础的地脚螺栓或主角钢的根开及对角线的距离偏差,同组地脚螺栓中心对立柱中心的偏差。 (2)基础顶面或主角钢操平印记的相互高差。 (3)基础立柱断面尺寸。 (4)整基基础的中心位移及扭转。 (5)混凝土强度。 (6)回填土情况。 2、杆塔及拉线 (1)混凝土电杆焊接后,焊接弯曲及焊口焊接质量,周边混凝土裂缝。 (2)混凝土电杆的根开偏差,迈步及整基对中心的位移。 (3)结构倾斜。 (4)双立柱杆塔横担与立柱连接的高差及立柱弯曲。 (5)各部件规格及组装质量。 (6)螺栓紧固程度、穿入方向、打冲等。 (7)拉线的方向、安装质量及应力情况。 (8)NUT线夹螺栓、花篮螺栓的可调范围。 (9)保护帽浇筑情况。 (10)回填土情况。 3、架线 (1)弧垂各项偏差。 (2)悬垂绝缘子串倾斜、绝缘子清洁及绝缘检测。 (3)金具的规格、安装位置及连接质量,螺栓、销子针及弹簧

弧垂观测方法

架空送电线路的弧垂观测 一、观测档观测弧垂的计算 如B回N6~N9耐张段,观测弧垂的计算步骤介绍如下: 1.选定耐张段中档距较大、高差较小的档为观测档。如N7~N8; 2. 观测档N7~N8的高差和档距 h=(1758+27-1)-(1733.7+27-1)=24.3m (看断面图) L=430m 3. 观测档所在耐张段的代表档距及其对应的降温后的弧垂: 代表档距L0=360m (见断面图) 降温:导线降20°C 地线降10°C 设当天的气温为30°C,则查《导地线安装表》时,导线查10°C 的,地线查20°C的。 查得导线10°C的弧垂为f0=16.13m (查35kV导线、地线安装表,P6,代表档距360对应的数值) 4.则观测档的观测弧垂: f=f0×(L/L0)2 =16.13×(430/360) 2 =23.01m 式中:

f-观测弧垂(m) f0-代表档距对应的弧垂(m) L-观测档的档距(m) L0-代表档距(m) 二、观测角的计算 1. 仪器设在N8,假设仪高为1.6m,则仪器到导线悬点的a值为: a=N8导线的悬点高-仪高=(27-1)-1.6=24.4m 2. 观测档N7~N8的高差和档距 h=(1758+27-1)-(1733.7+27-1)=24.3m (看断面图) L=430m 3. 观测角的计算(角度法档端观测) 工作前应校准经纬仪,复核观测档档距、高差。 θ=tg-1{(4√af-4f±h)/L} 式中: θ-观测角 a -仪器仪镜对悬挂点高差(a=悬挂点高度-仪高) f -观测档弧垂, h -悬挂点高差(低处看高处取+,高处看低处取-) l -观测档档距;

导线弧垂观测法

输电线路档侧弧垂检测法 在线路施工中, 当线路走廊内有障碍物影响视 线时候, 可以运用“档侧弧垂检测法”, 弥补常用观测 方法的不足。 1 计算原理示意图(见图1) 图1 档侧弧垂计算原理示意图 2 计算原理分析 该方法计算原理简单, 如图1 所示, 通过三角几 何函数推导, 得出计算公式如下:

式中L———观测档档距;

2 实际操作方法简介 2.1 把经纬仪置于垂直于铁塔侧面2 倍塔高以外 的地方, 最远距离不限, 以镜头能看清导地线为宜。 2.2 调整仪器位置, 使仪器竖丝对穿铁塔左右侧中心螺栓或左右侧挂点螺栓为准, 证明仪器垂直于铁塔中心桩侧面。 2.3 分别测出a1、a2 和β1 , 然后根据公式便可计算 出弧垂值f 或观测角θ, 用以观测或检查弧垂。 3 实际应用分析 3.1 误差分析: 本方法和其他方法一样, 也会受到仪器位置和观测角度偏差等的影响, 但是由于本方法弧垂观测点在档距中央, 即导地线弧垂点上, 所以

观测更为精确。通过多次测量对比证明, 本方法受误差因素影响相对较小, 完全能够满足施工需要。 3.2 在本方法公式基础上稍加变动, 也可用于检测相邻下一档的弧垂, 此方法适用于观测档外地形不便时, 把仪器置于前一档或下一档铁塔侧面即可。3.3 根据本方法的计算原理, 可以测量档内导线任意距离点的位置, 非常适合导线间隔棒检查、安装, 从而避免了间隔棒安装在高空测量的不便和危险。用这种方法检查安装间隔棒已经在施工中应用, 并取得了良好效果。 3.4 本方法缺点: 不能进行导线子线间超平观测, 只能逐个检测每一根导线, 或按扇形面估测, 在这方面增加了工作量。

弧垂观测方法 (2)

弛度观测档的选择原则: 1、1紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档; 1、2紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档; 1、3紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档1、4弛度观测档的选择尽可能做到:档距大,相邻两杆塔的高差小,导线排列方式尽量一致,紧临耐张杆塔的两侧不宜选为观测档。1、5 选择弛度观测档时,若地形特殊应适当增加观测档数目。 一、输电线路弧垂测量 1、测量方法: (1)异长法――运行线路的弧垂测量常用此法。见图1-4。 图1-4 异长法观测弧垂示意图 方法: 自观测档的架空线悬挂点A处选一合适点使视线与导线相切,分别量取此点及视线在另一杆塔上的交点与导线两悬挂点的垂直距离,得AA0=a与BB0=b。然后由公式 =得观测档弧垂f。 a b f 2 其适用于观测档内两杆塔不等高,且弧垂最低点不低于两杆塔根部连线的情况。 (2)角度法:――用经纬仪测。 原理:异长法。 适用:用异长法无法测量的山区、沟壑地段。 方法: 按仪器设置的不同分为:档端角度法、档外角度法、平视法与档侧角度法。 ①档端角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔下方。见图1-5

图1-5 档端角度法 () () 2 2 2 1 4 b =arctan(tan) b(2) 1 4 h f a a lt g h l f a h f a a ltg θ θα θ ≠ =+-± - =- = =+- 高差时: 或按下式计算: 高差时: 式中a-仪器中心至点A的垂直距离; f-为观测气温下计算出的档距中点弧垂,m; θ-仪器视线与导线相切的垂直角,即观测角; l-为被测档档距,m; h-两杆塔的高差,m。 ②档外角度法――经纬仪仪镜中心置于一侧杆塔外侧。如图1-6。 图1-6 档外角度法

弧垂观测

第五章:弧垂观测及调整 第一节:观测弧垂的方法 一、平行四边形法 适用条件:h<20%L(f≤h a-2,f≤h b-2) 式中:——观测档导线悬挂点间的高差,m; ——观测档档距的中点弧垂,m; ——测站端导线悬挂点至基础面的距离,m; ——视点端导线悬挂点至基础面的距离,m。 等长法观测弧垂的布置图如图所示: 在观测档相邻杆塔上,由架空线悬挂点A、B处各向下量距离f 绑扎弧垂板。然后,在测站端的弧垂板处直接用目视观测。在量取f 时,可根据紧线当天的气温预估一个气温值,以此气温条件选择f。如果气温变化时,应重新绑扎弧垂板。观测时,使两弧垂板上平面的连线与架空线最低点相切。此时导线弧垂值即为设计要求数值。 1、观测档内不联耐张串的弧垂计算 ①、观测档架空线悬挂点高差h<10%L时 f=(L÷L db)2×f db= f0 ②、观测档架空线悬挂点高差h≥10%L时 f=(L÷L db)2×f db÷cosφ= fφ 2、观测档内一侧联耐张串的弧垂计算 ①、观测档架空线悬挂点高差h<10%L时

f= f0×(1+λ2×(g0-g1)÷L2÷g1)2 ②、观测档架空线悬挂点高差h≥10%L时 f= fφ×(1+λ2×cos2φ×(g0-g1)÷L2÷g1)2 3、观测档内两侧联耐张串的弧垂计算 ①、观测档架空线悬挂点高差h<10%L时 f= f0×(1+4×λ2×(g0-g1)÷L2÷g1) ②、观测档架空线悬挂点高差h≥10%L时 f= fφ×(1+4×λ2×cos2φ×(g0-g1)÷L2÷g1) 4、气温变化时的弧垂调整 在导地线弧垂测量过程中,若气温变化导致架空线温度发生变化,此时应调整观测的弧垂值。其方法是保持视点端弧垂板不动,在测站端调整弧垂板:当气温升高时,应将弧垂板向下移一小段距离△a;当气温降低时,应将弧垂板向上移一小段距离△a,△a值为: △a=2△f 式中:△a——测站端因气温变化而上下移动的距离,m; △f——因气温变化观测档的弧垂变化值,m。 当气温变化不超过±10℃时,可以按上式进行弧垂调整。当气温超过±10℃时,应将视点端弧垂板按气温变化后的弧垂重新绑扎。 二、角度法观测弧垂(本工程采用的方法)

架空线观测弧垂的方法

观测弧垂的一点见解 电网公司李光胜 随着现在工程对质量的要求越来越高,而对弧垂的检查也成了架线质检中最为重要的一部分。弧垂值一但超差,返工处理工作十分困难,所以在每个工程中把弧垂观测好成了大家口中一直讨论不休的问题。 现就我多年来对看弧垂的一点见解,和大家分享一下。 观看弧垂,大家一般所采用的有等长法、角度法两种。 1:等长法,又称平行四边形法,是我们平常最常用的观测弧垂的方法,即在观测档的两基杆塔上绑上弧垂板,然后利用三点一线的原理看弧垂。我在观测弧垂时是这样做的,绑弧垂板时,根据实际情况先绑在相对较高的杆塔上,然后再绑相对较低的杆塔;观察弧垂时站在相对较低的杆塔,由低处向高处看,这时向对映的背景是天空,视线要更好一些。另外观察时所站的那基杆塔,应将弧垂板绑在与观测杆塔相邻的一个面上,而自己站在绑弧垂板相对应的那个面,一定不要紧贴弧垂板观看(也就是说绑在A面,自己站的C面),这样人和弧垂板保持了一定的距离,极大减少了眼离弧垂板太近而产生一种影响视觉的虚光(凡有过直接用肉眼挨着弧垂板观看经历的,都能感觉到),这样就大大提高观测弧垂的视线清晰度,从而提高弧垂的准确性。 2: 角度法。用角度法观测弧垂,分为档端法和档外法,这两种观测法最为大家所熟悉。这里我主要讲解一下在山区不等高基础杆塔,用档端法看弧垂怎样精确的计算出a值(仪器到滑轮槽的距离)首先确定好观测杆塔之后,先查所在杆塔的全塔蓝图,查出横担下平面到最下面一层水平铁的距离H,再用仪器测出仪器水平时至水平铁的距离H2,然后再用钢尺量出横担下平面至导线滑轮槽的距离H3,这样a =(H+H2)—H3,经过这样计算出来的a值。采取这种方法,可以把a值的误差降低至了极点,提高了弧垂的正确性。值得注意的是,不等高基础杆塔的实际呼称高,和图纸上所标相同呼称高的配置段是不一样的,如果杆塔实际弧称高是33米,那么它在图纸上有可能是用36米或是39米的呼称高杆塔配置成的,这一点大家在现场一定要将实际杆塔段号和图纸进行对比,以免出现误差。 3:观测时应特别注意温度的变化,虽然资料说,温度不超过5°C观测值可不作调整,但是如果我们随着温度的变化,我们稍微的将导线(经过计算)看高或看低一点,这样弧垂的误差就会更小一点,值得注意的是,如果用角度法观看需要将导线看高100mm,这100mm的高度是将弧垂提高100mm,而不是将我们用仪器所观察到的那个切点提高。虽然仪器的观测角与导线相切时,档距中点的弧垂就是标准的弧垂值,但是仪器观测角的导线与档距中点弧垂提高的比值,绝对不是1︰1。 4:我们一切都按正确计算好的数值,把某一段线的弧垂看到最精确,往往是在架线完成至检查验收时,弧垂会变低,更有甚者超标,究竟是什么原因导致弧垂加大呢?我是这样想的,一般设计院对导线的初伸长采取的是降温补偿,降温值是10°C~15°C,而我翻阅了多种资料显明,对钢芯铝绞线初伸的是降温补偿是15°C~25°C(轻型钢芯铝绞线是20°C~25°C),也就是说设计院给我们的降温补偿是补偿的最低值。而导线在架设好以后至验收,往往要经历一段时间,在这段时间内,有温差、天气对导线应力产生的变化,有安装附件(如安装防震锤、间隔帮等)时对导线使加的垂直负荷,有导线自身塑变和蠕变伸长,种种因素加在一起,所以会出现弧垂变大的现象。而验收时,运检方还是按原来的补偿值进行检查,所以有时会导致弧垂不合格。我是这样采取措施的:220kV~500kV弧垂优良是控制弛度不超过标准弧垂值的±2﹪,观测弧垂时把弧垂看高标准值的1﹪~1.5﹪,使导线弧垂徘徊在较高,但又不影响优良的

架空线路弧垂施工说明

角度法观测弧垂施工技术手册

目录 前言 (1) 相关人员职责 (1) 第一章弧垂的概念 (1) 一、弧垂 (1) 二、弧垂的衡量方法 (1) 第二章弧垂观测档的选择 (2) 观测档的选择 (2) 第三章弧垂观测 (3) 一、弧垂观测步骤 (3) 二、弧垂观测方法 (3) 三、弧垂计算及观测注意事项 (5) 四、经纬仪找平弧垂的方法和注意事项 (5) 第四章角度法弧垂观测 (6) 一、档端角度法 (6) 二、档内角度法 (8) 三、档外角度法 (10) 四、档侧角度法 (11) 第五章弧垂检查 (15) 一、档端角度法 (15) 二、档外角度法 (16) 三、档侧角度法 (17) 第六章弧垂调整 (18) 一、考虑弹性系数影响 (18) 二、不考虑架空线弹性系数的影响 (19) 附件部分 (20) 一、观测档弧垂的计算 (20) 二、孤立档的观测弧垂值计算 (22) 三、角度法观测档弧垂计算附表 (22)

前 言 为了提高技术人员角度法观测弧垂计算理论水平,提高施工人员弧垂观测水平,使施工人员掌握弧垂观测要领,规范弧垂观测操作技术,明确相关人员的职责,特编制了角度法观测弧垂施工技术手册。 相关人员职责 技术员: 负责弧垂观测档选择的合理性,要认真复测观测档的档距、高差,确保观测档弧垂值计算准确;根据现场地形、地物实际情况,在平断面图上模拟选定适当的某种角度法观测弧垂。现场要测订支镜点桩位,保证角度法观测点选择的合理、操作简便,确保角度法观测档观测角度计算的准确,监督、检查观测弧垂人员观测方法是否正确。 测工:明白、掌握角度法观测弧垂的计算方法,确保仪器架设位置和高度符合角度法观测弧垂的规定,确保观测温度选择的准确性,确保观测档弧垂误差符合《规范》及创优要求。 第一章 弧垂的概念 一、弧垂 架空线弧垂是指以杆塔为支持物而悬挂起来的呈弧形状的曲线。架空线任一点至两端悬挂点连线的铅垂距离,称为架空线的该点的弧垂,亦称弛度。 二、弧垂的衡量方法 衡量弧垂值的大小分两种情况: (1)两悬挂点等高,如图1-1所示,A 、B 为等高的两悬挂点, AOB ︵ 为架空线,0为其最低点,则0点在档距中点,0点至A 、B 连线的垂直距离即为架空线弧垂AOB ︵ 的弧垂值,用f 表示; (2)架空线悬挂点不等高,如图1-2所示,A 、B 为不等高的两悬挂点,AOB ︵ 为架空线,0为其最低点,平行于AB 连线作切线A 1B 1切架空线AOB ︵ 于S 点,则S 点位于档距中点,弧垂有以下三种: a 悬挂点A 、B 间架空线的最大弧垂f (AB 连线中点与切点S 的垂直距离即档距中点

架空线路导线弧垂测量方法探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2a18626633.html, 架空线路导线弧垂测量方法探讨 作者:吴重文别怀森 来源:《地球》2013年第06期 [摘要]随着我国电力系统地不断发展,输电形式也多种多样,架空线路就是其中最为常见的一种。导线弧垂作为评价架空线路是否安全运行的一个重要指标,对其实时监测已经成为了相关部门所面临的一项重大课题。为了更好的做到对导线弧垂运行情况充分掌握,选择正确的测量方法不容忽视。本文主要介绍一种不同于传统悬高法测量,而采用图像处理技术的架空线路导线孤垂测量方法,以此来为今后弧垂测量工作提供一定的参考依据。 [关键词]架空线路导线孤垂测量方法 [中图分类号]P214 [文献码]B [文章编号]10000-405X(2013)-6-118-2 目前,电力系统的安装运行得到了国家相关部门越来越广泛的关注,架空线路中的弧垂过大或过小,都会在一定程度上给线路的安全运行造成威胁。随着经济发展的不断加快。对线路弧垂的实时监测也提出了更高的要求,因此,摄入研究对弧垂进行精确的实时监测是非常必要的。 1 架空线路导线弧垂的测量原理与算法 1.1 图像处理基础知识概述 所谓图像处理,简单地说,就是利用计算机技术对图像进行分析,以此来达到所需结果的技术。就我国目前图像处理技术来看,主要包括数字图像处理和模拟图像处理两种。但就其各自的应用范围来看,数字图像处理相对于模拟图像处理,具有处理精度高、灵活性好、适用范围广及图像的再现性好等优势因而应用较为广泛。 通常情况下,在图像采集终端获取到的图像都是带有畸变和干扰的。不能够正常使用的图像。比如说由于成像器件本身的缺陷而造成的图像模糊不清或成像过程中存在不可避免的热噪声和其他干扰源等,都会给图像的质量造成一定程度的影响。在以上诸多影响因素中,噪声对图像处理所起到的影响是最不容忽视的,图像处理过程中所伴噪声大小的不同,对图像的输入、采集和处理的影响也不尽相同。因此,在利用数字图像处理技术对图像进行处理之前,应该将所需处理的图形进行去噪工作。 1.2 基于图像的弧垂测量原理分析 利用数字图像处理技术对导线弧垂进行测量,首先应该将采集到的相关图像进行必要的预处理工作。一般来说,对图像的处理主要应该从图像的灰度化和去噪两个方面进行,在预处理完成之后,接下来就是利用相应的提取方法对弧垂信息进行提取,目前最为常用的方法就是

弧垂计算

f D-----代表档距弧垂(m)L D-----代表档距(m) L观-----观测档档距【实际(m)】『θ为仪器看对面一基挂线点的角度』 挂点高差:Φ=tg-1(h/L观)注:h为基与基的高差。 f =f D/(cosΦ)*(L观/L D)2注:一般在弧垂资料上有个计算公式。 a =呼高—塔尺读数—瓷瓶长度注:当在耐张塔看弧垂时就不减瓷瓶长。 b =(2f—a)2 c =(2f—a)注:当c为负值时弧垂看不到。 检查公式 f =1/4×{a+) tg L}2注:tgθ为挂线点,tgΦ为 观tg θ — (*Φ 弧垂切点 计算代表弧垂(f D-----代表档距弧垂(m)) 1、在综合表找查数据。 2、要把地线,导线分开.不要搞混。 计算!(如:观测档距为220m) 在表中找到220m左右的数据来进行计算。 例:在表中找到220m档距左右的数据分别为.200(0.5),250(0.7)

设:220(X ) 如下: (200)(0.5)、(220)(X)、(250)(0.7) 5.0200 220--X =X --7.0220250 求出X 值,X 就是F d (1)在孤立档 ΔL=L 316f ×Δf f —观测档设计弧垂。 Δf —弧垂变量(弧垂大为正,小为负)(需要调整的数) (2)在连续档 ΔL=16L db 2×f c /(3L c 4)×Δf c ×ΣL (备用) L c —观测档的档距。 f c —观测档要求的弧垂。 Δf c --观测档的弧垂变量(大为正,小为负)(同上Δf ) ΣL —紧线段长度 L db —代表档距 ΔL=8 L db 2/3L C 4×(2f c ×Δf c +Δf c 2)×ΣL (专用)

35kV线路弧垂计算与观测

35kV线路弧垂计算与观测 1 概述 峨山化念至新平县城35kV高压输电线路是笔者参与测量、设计、施工、架设的一条地方线路。线路全长20.4km,架设导线为LGJ-70钢芯铝绞线,线路设计输送容量,电压降Δu按10%计,P=7834kW。线路设计投资为33.42万元(每公里线路投资为1.64万元)。 线路穿越的地区为0类气象区,设计采用的技术参数为:最低气温t n=-5℃,最高气温t m=40℃,导线最低温度时的比载g n=3.468×10-3kg/m·mm2,导线最大荷载(风速V=25m/s)的比载g m=6.696×10-3kg/m·mm2,导线膨胀系数α=19.20×10-6(1/℃),导线弹性模量E=8.25×103kg/mm2,αE=0.1584,E/24=343.8,导线设计使用应力σm=10kg/mm2,平均应行应力σc=7kg/mm2。全线路共分13个耐张段,架设杆塔55基,其中,A型转角杆12基,上型杆27基,П型杆11基,三联杆3基,圆钢酒杯型铁塔2基。 本工程在设计和施工过程中,从勘测规划到测量设计、立杆架线、弧垂观测等,各个环节都严格按设计和施工规范把关。工程竣工后,经玉溪供电所技术人员现场验收,线间距离、弧垂、对地距离等各项技术指标均已达到送变电工程技术规范要求,并对所作的工作给予了充分的肯定和高度评价。 2 线路观测弧垂计算 线路观测弧垂计算按线路中所设耐张段逐段进行,计算程序是根据各耐张段内实测的各杆位间的水平档距,悬点交差,算出代表档距(规律档距)L np,而后再按状态方程式求解出各耐张段不同温度时的导线工作应力σn,最后选定观测档,算出不同温度时的观测弧垂f及观测角θ,供紧线时查用。 2.1 代表档距L np的计算

相关文档