文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 备用电源测试记录

备用电源测试记录

备用电源测试记录
备用电源测试记录

监测监控系统备用电源测试记录

滕州市东大矿业有限责任公司

年月

通信联络系统备用电源测试记录

滕州市东大矿业有限责任公司

年月

人员定位系统备用电源测试记录

滕州市东大矿业有限责任公司

年月

电路板自动测试系统

电路板自动测试系统简介 一.概述 随着电子技术及印制板制造技术的发展,现代电子产品日趋复杂,印制电路板的密度日趋增加,随之而来的是印制板的检测及修理也愈加困难。为了提高印制电路板的检测及维修的自动化程度,国际上从七十年代开始,进行印制板自动测试系统的研制。经过二十多年的发展,各种印制板自动测试系统层出不穷。 目前,印制电路板自动测试技术发展迅速,印制板在线测试系统(ATE)广泛应用于印制板光板及各种产品的印制电路板的生产、检测和维修等。ATE的测试方法可分接触式测试和非接触式测试两大类。其中接触式测试分为在线测试、功能测试、BIST和边界扫描测试等;非接触式测试又可分为非向量测试、自动视觉测试、红外热图象测试、X射线和激光测试。随着计算机技术及VXI总线技术的应用,各种建立在VXI测试平台上的印制电路板的ATE和功能测试也得到迅速发展。由之而来对测试过程中所需要的工装(夹具)不断提出要求,于是电路板测试仪(又称电子测试工装)应运而生。二.工作原理 1、印制电路板手动测试治具介绍: 手动电路板测试治具是指:通过针床、手动测试治具、印制板插脚、输入/输出接口,向被测电路板施加控制信号及输入信号,并实时读取被测电路板的输出信号,通过一系列的数据分析处理,进而判断被测电路板的性能(或功能)正确与否。 由于用户的测试要求、测试对象各不相同,其具体的性能(或功能)测试原理及测试方法也各不相同。它需要量体裁衣,单台定制才

能满足用户的要求。 例如:某日资录象机专业企业——录象机主板功能测试工装 ㈠、要求 1)检测录象机主板的功能是否正确(录象、放象、倒带、暂停、向录象机输入生产编号、录入时钟等) 2)测试设备:计算机(RS232接口)、音频发生器、电源供给系统、录象机、音频接收器、电视机、示波器等。 ㈡、试框图(检测录象机的主板)

ACDC电源转换器测试方案

AC-DC电源转换器测试方案 摘要:AC-DC电源转换器测试方案 关键字:AC-DC电源模块, 交流电源 ·系统概述 该自动测试系统用于AC-DC电源模块的性能测试和分析。该系统硬件由AMETEK CI i/iX程控交流电源、AMETEK Sorensen SL程控直流电子负载、测试夹具、数据采集系统和示波器组成,具有测量稳定可靠、速度快和精度高的特点,可适用于电源单元的各种动、静态功能测试。该系统非常适合DC-DC电源转换器的测试。系统框图如下图。来源:大比特半导体器件网 ·系统组成 该系统由AMETEK CI i/iX程控交流电源,AMETEK Sorensen SL程控直流电子负载,数据采集系统USB-1208,Tektronix示波器,以及工控电脑等组成。如下图。借助Labview和Test stand 平台强大功能和灵活特性,可灵活地定制相应的测试程序集,以实现不同的测试要求。来源:大比特半导体器件网

·系统功能 该系统主要功能如下:来源:大比特半导体器件网 (a) 主要可测试项目:来源:大比特半导体器件网 功能(Functions)测试: - 输出电压调整(Hold-on Voltage Adjust) - 电源调整率(Line Regulation) - 负载调整率(Load Regulation) - 综合调整率(Combine Regulation) - 输出涟波及杂讯(Output Ripple & Noise, RARD) - 输入功率及效率(Input Power, Efciency) - 动态负载或暂态负载(Dynamic or Transient Response) - 电源良好/失效(Power Good/Fail)时间 - 起动(Set-Up)及保持(Hold-Up)时间 - 功率因数来源:大比特半导体器件网 保护动作(Protections)测试: - 过电压保护(OVP, Over Voltage Protection) - 短路保护(Short)来源:大比特半导体器件网 - 过电流保护(OCP, Over Current Protection)

射频开关自动测试系统(精)

以弹簧连接,压缩行程约 l , m m 。下部。 ZVB 的控制、分选机控制。、系统各个组成部分之间的时序控制,、产品分拣、测试与测试板接触见图8 。上部与测试件接触数据存储等功能动单元控制 L a ,由于 Z V B 自带了 4 位用户自定义,可以分别做 3 个 B i n f tl 开关驱。而不需 另外的 P C 接口或电路非常方便 b V IE W 是N I 公司开发的一款图形化编程工具。编程灵活,使用方便。 5 直流稳压电源 S UT 需要两路独立电源控制 ( 不开关驱动单元也需要单独 5 V 。共地,囱圈图 1 3 参数设置图 14 测量界面电源提供偏置因此需要一台能够提。供 3 路输出的直流电源供电 3 1 软件编程环境和实现功能本测试系统软件,主要实现对 R & S 的全系列产品都给用户提供了丰富的驱动库选择。,用的户可以很方便的从网站上免费下载 L a 值得注意的是随 Z V , B b V IE W 子V I 库中,,提供了详细的 H e l p 文件一无需再查找 I 。厚重的编程手册只 需轻松搜,便能找到相对应的S u b V 、软件最大的难点就在于如何同步分选机驱动单元。 ZV B B 和开关根据分选机的时序图“ ,多次反复调试 Z V s $ N分选机,确定了。c h a n n e l bit ” 设置延时 ( 10 0 m 和分选机 B in 延时

在软件中增加了“ m a n u a l ” 模式,支持手动测量模式。系统框图及设置见图9 — 14 。 2 软件漉程图软件启动后,自动恢复上一次保存的设置值,。在参数设,置中,不仅可以设置 S U T 的常规参数,比如频率范围 S UT 两路的传输 M a r 反射和隔离指标 ( 作为合格/不合格判据,。 k e r 输入框用来定义测试报告中需要记录的频率点 ce ZVB 的每条t r a 最多支持 1 0 个 M a r k e r 。软件中设置的所有参数都能通过设置文件进 行保存或调用参数设置完毕图 1 2 软件流程图,。运行S e t u 。 p ,软 件会自动对 Z V B 进行设置,包括 L i m it lin e 的设置 (下转第 16 页一 6 一中国科技核心期刊 准溯源技术,可提供最高的置信度。80A自动校准技术不 仅提供58检测和出错报告能力,可以极大地方便应用程序的调试工作。用户可以方便地利用已有的自动测试系统、程序及调试经验。只要符合IE482标准或者SP语言,EE8.CI 连续运行80A能够在各种恶劣条件的58GI总线控制的校准方式,还提供PB前面板操作的校准方式。环境下工作。80A中没有任何散热风扇和58冷却通道。各端钮均为密封型,各输入端都具有完善的保护功能,所有电压量程都可以承受l0V有效值的00总线控制80A的GPB接口遵循最新58I其他仪器的程序也可以应用。这样,大大减少了组建自动测试系统的时的 lE482标准。它与IE48EE8.E8(9817)兼容,但是引入了特定信息处理的约定,公用命令和标准状态报告格式。新标准要求仪器仅对严格符合格式的信息做出响应,这样就消除了产生非法的状态而发生“ 死” 现锁间。只有在远地程控方式下,80A58 的测量速度才能全部发挥出来。测量结果通过总线接口将数据传输出去。80A的各功能各量程都能保58高压冲击。数字多用表往往是关系整个系统性能的最基本部分,因而为保证系统的可靠运行要经常进行快速有效的自检。80A利用内部的标准源随时可58 进行自我检测,对80A各功能、58证得到稳定可靠的读数,仪

UPS电源的测试方法

不间断电源测试的方法 测试UPS的主要目的是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。 UPS的测试一般包括动态测试和稳态测试两类。 稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%—100%和由100%-0%)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。 工具/原料电源扰动分析仪、存储示波器、调压器、失真度测量仪、负载、万用表步骤/方法 (一)动态测试; 突加或突减负载的测试先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至100%或突减负载由100%至0%,若UPS输出瞬变电压在-8%-+10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS 输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该种UPS就不宜选用。;转换特性测试此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。转换试验要在100%负载下进行,特别是由市电转换到UPS上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断,

基于LabVIEW的矿用电源自动测试系统

基于LabVIEW的矿用电源自动测试系统 【摘要】针对矿用电源产品测试中的传统手工测试方法效率低下,无法满足多品种规格大规模生产的快速、高精度、多功能测试要求,基于LabVIEW开发了电源自动测试系统。该系统采用开放式结构、模块化设计,具有较高的通用性,测试过程自动实现。开发了测试系统的软件程序实现了测试程序编写简单化,对多个程控仪表的实时控制和数据采集,测试数据存储、打印以及不良品的数据分析。 1.前言 矿用电源的设计、制造以及品质管理需要精密的电子仪器设备来模拟实际工作时的各项特征,并验证是否合格。同时根据不同型号电源需要不同的组成结构和输入、输出组合,需要多样化的测试仪器以满足测试需要。传统的测试方法:工人利用某特定功能仪器依次完成对电源单个或多个测试项目的检测,凭经验、直觉判断产品是否合格,容易产生人为误差,同时工作效率低。针对上述问题我们基于LabVIEW设计了一款矿用电源自动测试系统,系统采用开放式结构、模块化设计,具有较高的通用性,测试过程自动实现,测试结果实时显示,并对各项数据进行存储。 2.硬件系统组成 系统采用了典型的虚拟仪器系统的硬件平台结构,基于USB、RS232及PCI 等标准总线方式,通过计算机将仪器、PCI设备组成监控系统,其结构如图1所示。 图1 系统主结构图 系统工作原理:人工将被测试电源放置到测试操作台上,并采用气动设备压紧(部分不方便使用气动治具的调试点可由人工插拔)。系统执行“测试”命令后,上位机通过USB/232通信接口向程控交流源或直流源发送输出电压的命令,通过USB/RS232通信接口控制输出模块中电子负载和示波器,模拟待测电源不同输出负载,测试空载电压、戴载电压、过流值、纹波值等参数。同时通过USB/232通信接口读取程控交流源或直流源的工作电流等参数;信号处理模块将各指示灯的亮/灭情况反馈给上位机;上位机通过I/O卡将执行命令发送到继电器切换板,执行本安电源的第一级和第二级保护功能的性能测试(过压、过流值)。各测试步骤在完成测试的同时将测试数据送至上位机进行分析,显示、记录测试结果。 系统主要设备选型与设计如下: 2.1 数字I/O卡 数字I/O卡置入计算机PCI插槽中,用于输出控制信号和指示灯的工作状态。

10KV备用电源运行方案

白水河电厂10KV后备电源运行方案 一、前言 发电厂厂用电供电系统中,有大量的机电、机械设备,用以保证主设备和辅助设备的正常运行,这些机电设备以及全厂的运行操作、试验、检修照明、电焊等都是电厂安全、稳定运行有力保障。厂用电供电可靠、运行维护灵活方便、合理,是防止电厂人身伤亡、设备损坏、机组正常运行的必要条件。 二、概况 1、白水河一级总装机3×2000KW,1、2号机为扩大单元接线, 经6.3KV母线汇入1号主变低压侧;3号机为单元接线,接入2号主变低压侧。41B厂用电由6.3KV母线经606DL接入高压 侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由10KV母线经607DL 接入高压侧,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 2、白水河二级总装机2×17WW,1、2号机为扩大单元接线, 经10KV母线汇入1号主变低压侧。41B厂用电由10KV母线经013DL接入高压侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由一级 厂6.3KV母线经604DL—61B高压侧—10KV白长线接入高压侧014DL,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 3、为确保一二级电厂厂用电安全可靠,由天生桥二级接一10KV 电源作为后备电源,其接线如图:

三、厂用电运行方案 1、正常运行时,白水河一级厂用电由41B(自用电源)供给;白水河二级厂用电由41B(自用电源)供给;10KV长白线由白水河一级经604DL供给,白水河二级保险001FU取下。 2、二级厂用电故障,备用电源由一级厂供给; 3、一、二级同时失去自用电源,由天二供给电源; (1)断开一级厂601DL、602DL、608DL,并拉至检修位置; (2)合上白水河二级保险002FU,对二级供电; (3)合上白水河一级保险003FU,对一级供电。 四、10KV后备用电源管理 1、长田仓库侧电源不能随意使用,白水河二级保险001FU取下,存放于中控室,紧急情况时启用; 2、使用前应先向天生桥申请(紧急情况下可先启用后汇报); 3、启用二级保险001FU前,必须通知一级,做好安全措施,并做好

LED驱动电源自动测试系统

LED驱动电源自动测试系统的特点 1.支持LED驱动电源较完整的测试 2.能够准确的读取被测试LED电源的电源平均值和电流有效值 3.能够轻易的启动小功率LED电源,不会因启动电子负载的大电流冲击拉死 4.通过系统设置真实的LED的道通阀值和道通后的工作点电阻;测试电流电压波形与真实LED非常接近 5.高频电流波形更真实 Topfer 6900自动测试系统的通用 1.支持CV/CR/CC/LED模式 2.同时测量多个单路输出电源,成倍提升单路输出的电源测试速度 3.同时扫描多个电源单体BARCODE,并在测试并行中进行,极大节省测试时间 4.符合能源之星(ENERGY STAR及IEC 62301测量要求) 5.支持制造资讯系统(Sop Floor)介面 6.开放式的硬体台台,可根据客户需求增减各种测试设备(GPIB,RS*232,USB等介面的设备灵活配置) 7.开放式的软体平台,可根据客户测试要求扩充各种新测试专案和功能! Topfer 6900测试项目Test items 1、直流输出电压DC ouftput voltage 2、直流输出电流DC ouftput current 3、峰对峰值杂讯Peak-Peak noise 4、有效值杂讯RMS niise 5、暂能反应时间Transient response time 6、暂能电压Transient spike 7、电压稳定度Voltage regulation

8、电流稳定度Current regulation 9、综合稳定度测试Total regulaiton test 10、开机时序Hold-up time 11、上升时间Rise time 12、下降时间Fall time 13、关机时间Turn ON time 14、额外量测Extra timing test 15、浪涌电流测试lnrush current test 16、过冲电压Overshoot voltage 17、电源备妥信号(PG)Power good signal 18、电源失效信号(PF)Power fail signal 19、开启电源供应器信号P/S ON signal 20、输出下降波形Power up sequence 21、输出上升波形Power off sequence 22.效率Effciency 23、输入有效值电流lnput RMS current 24、输入峰值电流lnput peak current 25、输入功率lnput power 26、输入电流谐波Currt harmonics against regulations 27.输入功率因数lnput power factor 28、输入电压缓升/降测试lnput voltage ramp 29、输入频率缓升/降测试lnput freq ramp

服务器设备加电测试记录精编WORD版

服务器设备加电测试记录精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

服务器设备加电测试内容 XXXX服务器,服务器型号: 开关机加电测试 编号测试步骤正确结果测试结果1连接服务器电源线开机正常, 服务器自检后,引导到操作系统介面合格()不合格() 2打开主机电源,系统自检 3等待系统进入操作系统介面 电源切换测试 编号测试步骤正确结果测试结果 1连接服务器主用电源线 当服务器主 用与备用电源都 在工作时,拔出任何一根服务器电源线,服务器仍然能够正常工合格()不合格() 2打开主机电源,系统自检 3等待系统进入操作系统介面4插上服务器备用电源线

5等待服务器正常运转几分钟 作。 6拔出服务器主用电源线 7观察服务器运行状况 HBA卡状态检查 编号测试步骤正确结果测试结果1在服务器正常工作情况下插上光纤 线,HBA光纤通道卡指示灯正常合格()不合格() 2观察 HBA光纤通道卡的工作状态 网卡加电状态检查 编号测试步骤正确结果测试结果 1在服务器正常工作情况下 插上网线后, 网卡指示灯正常合格()不合格() 2观察网卡的工作状态系统配置检查

7网络接口数量检查: 用“lsdev –Cc adapter”命令查 看。 网络接口数量符 合合同要求 合格()不合格 () 8 查看显卡 用 prtconf |more命令查显卡数量符合合 同要求 合格()不合格 () 9光驱测试: 在DVD-ROM中放入一张光盘, 使用 mount -v cdrfs -oro /mnt/cdrom 使用 ls 命令可列 出光盘内容 合格()不合格 () 10硬盘容量确认:df –m lsps -a 用 lsdev -Cc disk 命令可列出所有硬 盘设备。 硬盘个数及容量 符合合同要求 合格()不合格 () 11支持中文内码,符合中国关于中文 字符集定义的有关国家标准 用smitty lang查看系统中文支持 操作系统支持中 文内码 合格()不合格 () 高清多功能矩阵

最新DCS系统测试记录表格

DCS系统抗射频干扰能力测试记录表 用功率为5W、频率为400MHz~500MHz的步话机作干扰源,距敞开柜门测试方法及要求 的分散控制系统机柜1.5m处工作。分散控制系统应正常工作。 站号测试结论测试人 详细说明: 测试试验时间年月日时分 测试人签字 验收人签字

DCS系统电源冗余测试记录表 测试内容要求测试结论测试人第一路供电电源电压额定值±10% 第二路供电电源电压额定值±10% 第一路电源独立供电正常,无失电现象 第二路电源独立供电正常,无失电现象 第一路电源切向第二路电源供电切换时无失电现象 第二路电源切向第一路电源供电切换时无失电现象 电源状态指示和失电报警正确 数据说明: 实测的第一路供电电源电压: 实测的第一路供电电源电压: 问题说明: 测试试验时间年月日时分 测试人签字 验收人签字

DCS系统电源冗余测试记录表 测试内容要求测试结论测试人第一路供电电源电压额定值±10% 第二路供电电源电压额定值±10% 第一路电源独立供电正常,无失电死机现象 第二路电源独立供电正常,无失电死机现象 第一路电源切向第二路电源供电切换时无失电死机现象 第二路电源切向第一路电源供电切换时无失电死机现象 电源状态指示和失电报警正确 数据说明: 实测的第一路供电电源电压: 实测的第二路供电电源电压: 问题说明: 测试试验时间年月日时分 测试人签字 验收人签字

SOE功能试验记录 试验步骤 序号试验步骤及标准 1 检查SOE功能软件各项组态正常 2 根据情况选取部分或全部SOE点,按照一定顺序进行通/断试验,并做好记录3 检查工程师站是否能成功追忆SOE动作记录,并确认所记录的动作顺序正确无误 4 检查SOE时间是否与主时钟同步,正常工作 试验记录 SOE 组态检查 SOE点 通/断试验 点名动作情况(详见所附SOE打印记录) SOE时间与 主时钟同步 测试试验时间年月日时分测试人签字 验收人签字

自动测试系统的原理、应用与发展

自动测试系统的原理、应用与发展 北京航空航天大学自动化学院测控系李行善于劲松 摘要自动测试系统(ATS)广泛应用于各类产品(器件、部件、电路板、设备或系统)从设计、生产到使用维护的各个阶段,对提高产品性能及生产率,降低生产成本及整个生命周期成本,起着重要作用。对于飞机、导弹、舰船或武器系统,自动测试系统更是这些它们的综合保障设备的重要组成部分,对保障各类设备或武器系统的机动性和提高战斗力有重要意义。本文介绍自动测试系统的工作原理及发展概况,自动测试设备(ATE)的类型及测试程序集(TPS)开发的主要内容,并对一些有代表性的通用自动测试系统进行了评述。希望本文对国内从事这方面的研究工作的读者有所帮助。 1 自动测试系统(ATS)的发展概况 1.1 自动测试系统的概念与组成 一般意义的自动测试系统是对那些能自动完成激励、测量、数据处理并显示或输出测试结果的一类系统的统称。通常这类系统是在标准的测控系统总线或仪器总线(CAMAC、GPIB、VXI、PXI等)的基础上组建而成的,并且具有高速度、高精度、多功能、多参数和宽测量范围等众多特点。工程上的自动测试系统(Automatic Test System,缩写为ATS)往往针对一定的应用领域和被测对象,并且常以应用对象命名,如飞机自动测试系统,发动机自动测试系统,雷达自动测试系统,印制电路板自动测试系统等,也可以按照应用场合来划分,例如可分为生产过程用自动测试系统,场站维护用自动测试系统等。 自动测试系统(ATS)由自动测试设备(Automatic Test Equipment,ATE),测试程序集(Test Program Set,TPS)和TPS软件开发工具所组成,如图1 所示。 图1 自动测试系统的组成

备用电源启用安全技术措施

备用电源启用安全技术措施一、概述: 根据煤矿安全规程相关规定,备用电源需定期工作试验,计划于2014年4月12日15:30-16:30启用备用电源,采用500KW发电机临时供电满足通风,排水和提升系统的需要,进行工作试验,需启动的设备主要为启动局部通风机一台,功率为2×22KW。绞车一部,功率为95KW,井下排水泵功率为37KW。 试验过程为先启动局部通风机、再启动绞车、绞车提升空箕斗上下两次、载重提升一次后、进行载人试验、再启动排水泵工作5-10分钟后,停止排水泵,井下排水人员升井。完成整个试验。实验结束后再恢复到主电源开始正常工作。 为确保试验期间的安全进行,特编制此项安全技术措施。 二、成立备用电源启用领导小组

组长:吕金生 副组长:石奎元 成员:张王记霍海刚李亚林 1、组长责任: 负责备用电源的带负荷运行试验期间的安全工作。 2、副组长责任: 负责主电源与备用电源切换的现场工作。 3、成员责任:

李亚林(也可由安全科指派专人):负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责井下的送风及有害气体检测及排放措施的落实。 郭剑:负责井上下停送电制度和操作规程落实。 霍海刚(也可由安全科指派专人):负责井下人员的清点工作。 三、准备前的工作: 1、试验前由机电科长组织人员对发电机及绞车进行一次大检查,确保发电机的启动正常,绞车的各项保护装置及运行情况正常。 2、确保试验期间发电机有足够的油。 3、实验前前由调度室调度室统一发号施令,撤出井下停风工作面的工作人员。 4、通风科准备好停、送风实施方案及措施。

5、井下停风区的带班班长在接到调度室命令后,组织井下工作人员安全的升到井上,并清查人数,由当班安监员确认井下的人员已全部撤离后,向调度室汇报。 6、调度室在确认井下无工作人员后,通知组长开始进行试验。 7、组长在接到调度室通知后,下达试验命令。 四、试验期间的具体安排: 1、在组长下达命令后,启动备用电源。 2、停掉主电源低压侧所有符合,再停掉主电源的总配电柜。 3、把倒闸开关切换到备用电源,并向绞车及局部通风供电,开始按试验过程进行试验。

PC电源测量方法

PC电源测量方法 1,找个曲别针,弯成U型. 2,电源通电. 3,拿起插主板的排线(最多线的)插头. 4,把U型针插进对应绿色和黑色的两个小孔. 怎样测试电脑电源好坏?具体办法是:用一根金属丝连接主板电源线上面的第四个插口和下面的第七个插口(前提是那个电源上的卡口要朝上);或者是用万用表连接那个连接硬盘或光驱的电源线的1、3或者2、4口,这是万用表会显示出电源电压的大小。这些数据电源上是有标志的,如果一样或者相差10%,那是正常的。还有一种说法但这种说法应也算正确吧我不是高手,但和下面这种说法配和大家在测试的时候就不会接错了测试电源好坏的方法:把电源从主机上取下来,接电源线,在插主板上面的20P(24P)插头上面找到绿色线(PS-ON),再随便找一个黑色线(GND),用一根导线插到这两个插孔里面,就可以启动电源

了,如果电源风扇不动,或是转一下后又不动了,都表示电源坏。再有,如果风扇转速正常,也要检查20P(24P)插头是否能够与主板接触良好。下面这些了解了解也不错作为个人电脑动力之源的电源,也随着个人电脑的进步而发生变化。从以前100W的AT电源发展到今天450W 乃至更高的ATX电源,不但功率在连续攀升,输出电流也在不断增大,+5V的输出电流已经超过30安培。自从1998年1月公布了ATX2.01 电源标准后,以后生产的电源都兼容这个标准,只不过各路电压的输出电流在不断增加。我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压。在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,如下表所示,不能有太大范围的波动,否则容易出现死机的数据丢失的情况。标准电压值电线颜色最小电压值最大电压值+5V 红色 4.75 5.25 -5V 白色 -4.75 -5.25 +12V 黄色 11.4 12.6 -12V 蓝色 -11.4 -12.6 +3.3V 橙色 3.135 3.465 主板上的电源插头 ATX电源输出接口ATX电源20针输出电压及功能定义表针脚名称颜色说 明 1 3.3V 橙色 +3.3 VDC 2 3.3V 橙色 +3.3 VDC 3 COM 黑 色 Ground 4 5V 红色 +5 VDC 5 COM 黑 色 Ground 6 5V 红色 +5 VDC 7 COM 黑

备用电源管理办法

凯宏矿业二选厂备用电源管理办法 负责人:刘立刚张亚年日常负责人:李童 一、概述 我公司二选厂装备了400V事故发电机二台,发电机额定功率为1200KW,由康明斯发动机(北京)有限公司出品,机组型号:DY1340A。输入/输出:10000V/400V。经升压变压器升压至10KV后接入高压供电系统。在市电中断供电的情况下,保证全厂及生活区用电。 二、管理规定 1、发电机房严禁非工作人员入内,严禁堆放杂物。应在机组和配电装置周围装设围栏并悬挂显著的标示牌。 2、管理人员和值班人员必须熟悉发电机的基本性能及操作,应由日常负责人进行例行性检查。 3、平时应检查电瓶电压,发电机的机油油位及冷却水水位是否正常,储备的柴油油量是否足够运行八小时。 4、发电机应每周空载试运行一次,每次10-15分钟。 5、柴油发电机组不可以低于25%的负荷运行超过30分钟,否则对柴油机的使用会造成不利的影响。 6、由电气负责人监督确定执行发电机保养工作,并保存完整的运行记录及保养记录。 7、保持发电机房的清洁,如有漏水、漏油现象应立即处理。 三、发电机启动的原则和流程 1、原则:当市电供电中断后,为保证车间生产系统安全、顺利停车,检修以及生活区用电,应立即启动发电机。 2、流程: 接到上级通知停电或事故停电后,立刻检查电瓶电压、水温、机油是否满足启动要求(电瓶电压一般在27-30V,水温15℃左右)并对发电机进行盘车不少于两圈,满足要求后启动发电机,但不可送电。 与35KV变电所联系停电后,记录高压总电量,分断所有负荷,包括高压进线柜,并对高压进线柜电源侧进行验电、放电、装设接地线等安全技术措施。 做完安全技术措施后,确认无任何安全隐患时,对发电机变压器一次侧与高压进线柜电源侧连接(电缆不可带力)。 连接完成后,检查进线柜内是否有遗漏工具或其它东西,确认无任何异常时,通知35KV变电所人员做送电准备。 在35KV工作人员允许的情况下,发电机并机送电。待车间一切正常后。通知35KV工作人员并合上35KV联络电源,方可对生活区送电。 四、发电机启动前应注意事项和规定 1、机组外观检查,查看机组有无漏油、漏水。周围有没有影响发电机组安全运行的杂物。

最新测试BUG记录表模板

测试BUG记录表外呼前台: 项目信息 测试时间:2012年9月28日测试人员:韩娟娟 前台地址:http://192.168.0.213:8003/login.aspx 后台地址:http://192.168.0.213:8001/login.aspx 后台帐号4000810010 座席 号 2046 后台密码:666666 系统环境:2008系统浏览器:Ie8 合成地址:无 错误描述(项目测试人填写)1、错误路径:客户资料 截图:

错误描述: 1.客户资料——添加客户资料——展开,QQ信息一旦添加,就不能保存。 2.客户资料——来电记录——编辑,咨询内容不能换行输入。 3. 客户资料——查询客户资料——编辑,客户资料也不能换行输入。 备注: 修改反馈记录(格式:时间 + 修改情况) 修改人: 项目经理: 错误描述(项目测试填写)2、 错误路径:通讯录 截图: 图一图二 图三 错误描述: 1.通讯录——个人通讯录——添加,QQ信息一旦添加,就不能保存,msn格式没有验证。如图一 2.通讯录——个人通讯录——编辑,如图二备注中换行输入内容,单击“保存” 后,在列表中显示换行标记,如图三

备注: 修改反馈记录(格式:时间+ 修改情况) 修改人: 项目经理: 错误描述(项目测试人填写) 3、错误路径:知识库 截图: 图一图二 图三 错误描述: 1.知识树不能及时刷新,添加了内容后,需要重新回到此页面才能显示更新内容。 2.知识库——个人知识库——添加,若换行输入知识库内容,添加成功后,再次编 辑或查看时,出现如图二、三所示 3.知识库中个人知识库、企业知识库、共享知识库,单击“查看”时弹出页面显示

开关电源自动化测试系统的设计与实现

Application Case 实用案例 123 开关电源自动化测试系统的设计与实现① 梁 嫣 郑正奇 (华东师范大学 信息学院电子科学系 上海 200241) 张晶 (美国国家仪器有限公司 上海 201203) 摘 要: 按照以软件为核心的模块化系统构架,设计并实现了新一代开关电源自动化测试系统。该系统能自动 完成开关电源功能测试,并能存储测试结果、生成测试报表和进行统计过程分析。实际使用结果表明,该系统较之传统的电源自动化测试系统具有开发周期短,总体成本低,测试吞吐量高,扩展性好和升级容易等优点,能够很好地满足客户的要求。 关键词: 以软件为核心;自动化测试;模块化仪器;开关电源 Design and Implementation of Switching Power Supply Automatic Test System LIANG Yan, ZHENG Zheng-Qi (Department of Electronic Engineering, School of Information Science and Techonology, East China Normal University, Shanghai 200241, China) ZHANG Jing (National Instruments, Shanghai 201203, China) Abstract: This paper designs and implements a new generation switching power supply automatic test system according to the module architecture of the software-as-the-core. The new system can complete the function test of switching power automatically, save the test results, generate test report and make the statistical process analysis. The result of actual use shows that compared with the traditional switching power automatic test system, the new system has the advantages like short development cycle, low total cost, high throughput, good expandability, easy-to-upgrade and so on. It can meet the customer’s requirements well. Keywords: software-as-the-core; automatic test; module instrument; switching power supply 开关电源自动化测试系统是电源行业生产制造部门必备的自动化测试系统。传统的开关电源自动化测试系统以GPIB 卡控制多台传统仪器[1],完成自动化测试功能。整个系统受限于传统仪器功能,不易扩展,很难满足产品升级所带来的新的测试要求;受限于GPIB 总线速度,很难实现并行测试和提高测试速度;受限于封闭式的应用软件,很难进行系统维护和二次开发。另外,整个系统的硬件成本非常高,开发周期非常长。 为缩短开发周期、降低系统成本、提高测试效率、满足日益更新的测试需求,本文根据以软件为核心的模块化系统构架重新设计了整个开关电源自动化测试系统,并成功实现了该系统。 1 以软件为核心的模块化系统构架简介 以软件为核心的模块化系统构架是近年发展起来 ① 收稿时间:2009-05-20 的一种自动化测试系统设计构架。它包括测试管理软件、测试开发软件、系统服务与驱动程序软件、处理总线平台和模块化I/O 与仪器控制五个层次[2],如图1所示。 图1 以软件为核心的模块化的系统构架 以软件为核心的模块化系统构架能缩短自动化测

备用电源安全作业规程

备用电源应急启动安全作业规程 一、安全隐患 存在噪声、触电、烫伤、机械伤害等危险。 二、作业范围 备用电源应急启动 三、注意事项 (一)总则 1、严禁非工作人员入内。 2、作业人员必须通过相关培训。 5、严禁在工作场所推拉、嬉戏、逗留。 6、注意噪声、触电、烫伤、机械伤害等危险。 7、严禁穿拖鞋、高跟鞋进入工作场所。 8、严禁酒后上岗。 (二)作业须知 1、启动前的检查和准备 (1) 柴油机启动应是在市政电力停供时,须用发电机供电的情况下由当班员工启用。 (2) 对经检修的柴油机零部件或整机,须经专业检修人员复检并确认正常后才能运行。 (3) 操作人员检查或消除柴油机机身及其周围有无影响

柴油机正常运转的杂物、工具等。 (4) 操作人员检查安全保护装置、报警装置并确认正常。 (5) 操作人员检查柴油机的滑油、淡水、柴油各系统油水位是否正常及系统各阀门启闭位置是否正常。 2、启动 (1) 操作人员按下启动按钮,进行点动检查,并确认正常。 (2) 操作人员按下启动按钮,柴油机启动后即松开按钮,并使柴油机转速保持在待速状态。连续三次启动失败应检查原因,防止连续多次启动电瓶损坏。 (3) 柴油机启动后,操作人员应立即检查滑油压力、淡水压力及转速等运转参数是否正常,并检查柴油机的异常声响等情况。发现异常立即停机,未查明原因,不得再启动。 (4) 上述检查正常后,待柴油机油温升高40癈以上时,操作人员逐渐增加柴油机转速至额定转速。 (5) 操作人员合闸配电 3、运行期间每半小时由运行值班人员对设备进行巡检。 (三)防护措施 1、防触电:不随意触动设备 2、防烫伤:不随意触动设备 3、防机械伤害:不随意触动设备 4、防噪声:戴耳塞。

电源测试基础

电源测试基础 1. 综述 电源的本质是把其他形式的能转换成电能的装置,也是向电子设备提供功率的装置。我们所说板上电源是指将外部供给的单电压或者双电压的直流电源,转换成单板正常工作所需要的各种电压的直流电源,也就是单板的供电系统,即电源树。 近年来随着硬件器件的高速发展及更新换代,对供电的要求大幅提高,所以电源对整个系统的稳定性起着越来越重要的作用。因此在研发,生产,检验过程需要对电源的重要指标进行大量的测试。 板上电源主要的测试的指标包括稳压值、纹波、启动冲击电流、上下电波形、上电时序、单板功耗及其它相关指标等。下面就将对板上电源的各个指标及测试方法进行详细介绍。 2. 测试指标及测试方法 2.1 电源的稳压值测试 电源稳压值是按照用电设备的需求输出的稳定电压值。 本项测试目的是测试单板满负载工作时,各个电源网络输出的电源稳压值是否符合器件工作条件的要求。 测试方法:单板上电之后,使用万用表测试电源模块输出端口的稳态电压。如果是含有CPU ,子卡,网络处理器等单板,需要进一步测试满负荷情况下的电源模块输出值。 判断准则:测试的电源模块的输出电压和整定值的误差范围在理论输出值的±X%以内。%X U )U U (0 0≤-(0U 为电源标称的输出值或者理论输出值,±X%的具体值须按照负载本身最严格的要求)。 测试用例:UBPG1单板硬件测试中,用万用表在芯片FPGA(C222)处测量VCC2.5V 的电压值,实测值为:2.5174V ,判断符合要求的范围是在2.475V~2.525V 内,本电压值符合要求。 2.2 电源的纹波测试 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,谐波会产生更多的危害;降低电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。 本项目测试的目的是对负载点的电压纹波进行测试,以保证能符合器件工作条件的要求。 测试方法简述:示波器使用交流AC 档测试,以20M 示波器带宽为限制标准,单板满负荷运行条件下,观察示波器的峰峰值(PK-PK 值)。去除示波器探头上的接地线夹与套钩,将示波器插头的保护地悬空。在单板上电源模块的输出端的滤波陶瓷电容或者关注的芯片就近的去藕电容上焊接一根尽量短的接地金属针,或者在测试的时候将金属针缠在探头的接地套上,在输出端的滤波电容的两端直接用探头进行测试。 测试方法的要点说明: (1)示波器使用交流AC 档测试:纹波是叠加在直流信号上的交流信号,所以,我们要测试纹波信号就可以去掉直流信号,直接测量所叠加的交流信号。通道耦合方式就可以直接选择交流耦合。 (2)以20M 示波器带宽为限制标准:由于电源的开关噪声以及谐波一般在20M 以内,所以20M 以内的纹波和电源的干系较大;20M 以上的受单板时钟以及PI 设计的影响较大,过高的带宽往往会干扰影响测量结果。对于一些有核电压区别的负载,不一定是要按照20M 限制进行测试,有纹波带宽测试需求的这类芯片,测试点是要选择在负载供电电源的退藕电容旁边,靠近负载端进行测试,带宽的具体要求要查看器件手册,如要求100M 或者150M ,就按照器件的要求进行带宽限制。 (3)去除示波器探头上的接地线夹与套钩:由于模块电源内部存在大电流的开关切换,使得模块附近存在有较强的辐射场,即使模块有金属外壳屏蔽,通过模块输入、输出线也会有部分辐射场。如果直接将探头接线夹和套钩接在测试点上,则接线夹及其连线会和探头构

备用电源自动投切装置定期实验切换制度

设备定期投切试验制度 为了使运行设备安全可靠地长期运行,保证备用设备处于良好状态,对一些设备进行定期切换运行或试验,是确保机组安全运行的重要措施。 1.运行人员应在规定的时间内,按要求,严格认真的做好有关项目的定期切换和实验工作,并将执行情况记入交接班簿和定期切换实验簿,以备查考。 2.由于某些原因,不能执行(或未执行)定期切换工作或实验时,应注明其具体原因。不得随意改变执行时间或不执行。 3.例行实验的具体内容及要求详见集控运行例行试验表。本表中已列出的实验监护项目,必须严格执行操作监护制度。 4.本定期实验制度未列出实验的具体操作程序,因此其操作必须遵循各运行规程的有关规定。 5.操作员应熟悉场用电气运行方式,有较强的处理事故的应变能力。 6.本制度是运行基本技术管理制度之一,自公布日起执行。

集控运行例行试验表 序号项目内容日期执行人监护人批准人 1 场用电源切换实验每月1日下午操作员值班员场长 2 事故照明切换切换试验每月7日下午操作员值班员场长 3 场用报警试用每月12日下午操作员值班员场长 4 消防泵未运行 备用电源自动 5 切换试验每月25日下午操作员值班员场长投入装置

备用电源自动投入装置定期切换实验制度为贯彻反事故措施,确保场用电的连续安全运行,决定进行备用电源自动投入装置(简称BZT)做定期切换试验。为使该项工作顺利进行,特制定本措施: 一、组织措施: 1.参加人员:风场场长、电气专工、安全员、技术员、运行组、检修组。 2.担任切换试验的操作员,应熟悉场用电气运行方式,有较强的处理事故的应变能力。 3.在进行备用电源自动投入装置(简称BZT)切换试验前,应根据运行方式做好事故预想,充分协调,明确分工,并将分工情况汇报场长。 4.在备用电源自动投入装置切换试验过程中,如果发生事故,各参加人员要立即中止试验操作,在值长的统一指挥下处理事故。 5.风场运行值长负责本分场检修及运行人员的协调工作。 二、备用电源自动投入装置切换试验的范围: 400V配电室 三、备用电源自动投入装置切换试验的周期: 切换周期原则为一个月。切换时机应选择在重要设备备用(或非工作)状态,如在试验周期内发现BZT工作异常,经修复后也应做切换试验。其试验时机的选择,参加试验的人员,与做定期试验时相同。其试验周期亦应从本次试验算起;若本月某段的BZT动作成功过,

相关文档