文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风管机安装维修手册

风管机安装维修手册

风管机安装维修手册
风管机安装维修手册

风管机安装步骤详解

风管机安装步骤详解 风管机是近几年新兴的一种类型,由于从美观和经济等因素的考虑,风管机在家用中央空调系统中使用也不少,目前普遍采用的是1拖1的风管机。下面介绍的是风管机安装步骤,不了解的朋友赶紧来看看吧。风管机安装一、制作静压箱根据用户需要的风口数 量和室内机的出风口的尺寸,制作静压箱。如果用户需要3个出风口就做3个出风口的静压

箱。静压箱用厚0.5~O.8mm的镀锌铁板做成。有几路风口就做几个风道口。风道口直径为200mm,高180mm,顶部外翻卷边,静压箱的进风口略大于室内机的出风口,箱体高400mm、宽300mm。静压箱的外形如右图所示。二、制作风道接口风道接头用0.5~O.8mm 的镀锌铁板做成φ200mm×200mm的圆筒,两端外翻卷边。三、凿风道洞首先根据风口的数量,确定风道洞的大小,然后用电锤和二锤在墙上开风道洞。例如:三个风道则需要开200mmX800mm的墙洞,其他依此类推。在每个风道口的墙壁上再开一条放入绝缘套管的槽沟,深约50mm、宽20~30mm,用于接控制风口的开关连线和开关。四、装配静压箱将静压箱的进风口套在室内机的出风口外侧,用φ3.2mm的钻头钻孔,然后再用铆钉铆死。将整个静压箱紧紧地固定在室内机上,然后采用8mm厚的PE棉包住静压箱,做保温处理。先将PE棉放在静压箱的出风口上,用手压出一个出风口的印子,再用钢锯条锯出圆洞。用毛刷沾胶(如309胶、好帮手)涂在PE棉上,再将静压箱也涂上胶、凉一会,然后将PE棉粘在静压箱上,出风口从洞中穿过,要按实粘牢。PE棉的接头处,要用锡箔纸贴实。五、安装风道将风道内层套在静压箱的风口上,再用并行的12号铁丝拧紧,用锡箔纸沿着一周圈贴实。再将石棉保温层及外边的保护层套到底部,用并行的12号

海尔变频空调维修技术资料

六、安装维修保养 (1)通讯故障 A.现象:见“报警显示”。 B. 检测:用万用表交流电压250V档测试,在零线(白线)与信号线间如果电压来回变化,且室内机通讯指示灯持续闪烁,则表明通讯正常,否则故障。 C.解决方法: ?检查通讯线是否接触良好;电源线是否接触良好;零线、火线是否反相。 ?检查电路板是否损坏。 ?如果室内机通讯指示灯“闪”、“亮”循环,表示室外基板坏。 ?如果室内机通讯指示灯常亮,表示室内基板坏。 (2)传感器(热敏电阻)故障 A.现象:见“报警显示”。 B.检查: ?传感器是否有脱、短、断线现象。 ?对照阻值表看传感器阻值是否准确。 ?电脑板上传感器电路坏。 C.解决方法:换传感受器或电脑板。 (3)功率模块故障检测 A.现象:不开机,PTC发热,或出现故障显示。 B.检查: ?用万用表二极管档测量“-”极(对应红表笔)与“U、V、W”极间(或“U、V、W”与“+” 极间)正向电阻大约为380Ω且其反向不导通,否则功率模块故障。 ?用万用表交流电压档测量其任意两相间电压在0V到16V之间并且相等,否则功率模块坏。 ?检查功率模块与室外基板连线是否接触不良。 C.解决方法:更换功率模块。 D.功率模块滤波后的直流电变成频率可变的驱动直流压缩机的三相电,其任意两相同的电压为0V到160V之间并且相等。 (4) PTC故障检测 A.现象:容易跳闸 B.检查:用万用表测量其电阻值,在环境温度25摄氏度时,其阻约为30至50欧姆。C.解决方法:更换PTC。 D.PTC的作用:电解电容充电时防止电流过大。 (5)电解电容故障检测 A.现象:空调不开机 B.检查:电阻应为无穷大(用指针式万用表电阻10K档测量时先是指针指到0,然后慢慢加到无穷大,否则损坏)。

多联机安装与维修手册.pdf

GMV多联空调机组安装与维修 1

目录第一部分:安装 第二部分:安装的案例分析第三部分:维修保养 2

第一部分安装 1安装注意事项 ☆ 时,同时运使用行的室内机总容量不得大于室外机容量。否则,会导致各室内机制冷(制热)量不足。 ☆ 各室内机的供电方式必须为统一供电,室内机不能有单独的电源开关,所有室内机只能由一个总电源开关控制,用户要清洗室内空调机组之前必须先切断所有室内机的总电源。  ☆ 为了使空调机组启动顺利,应在开始运行前8小时就把空调机组的总电源开关预先打在“开”状态。[压缩机底部电加热带上电工作,加热润滑油,保证压缩机曲轴工作的时候有足够的润滑。] ☆每台室内机接收停机信号后,该室内机的风机将继续工作20~70秒以利用换热器的余冷或余热,也为下一次使用做准备工作,这是正常现象。 ☆在安装时通讯线和电源线不能交织在一起,必须分开走线,其最小间距应大于15厘米,否则可能导致机组通讯不正常。 ☆启动电容给室外机电器组件提供高压电,在维修机组之前,一定要排除启动电容中的高压电,一个充满高压电的变容可能会导致电击事件发生。 3

2工程安装准备 本节重点介绍 连接管路的设计、 分歧管的选择、 追加制冷剂计算三个问题 4

2.1连接管允许长度和落差 第一分歧的最远配管相当长度L ≤50m 室 内 机 之 间 的 落差 h ≤ 1 5m 室内机和室 外机之间的落差H ≤5 0m 相当长度是按分歧头0.5m 一个,分歧集管1.0m 一个设计。 f 室内机 g h i 第一分歧部室外机 e d c b a 最远配管相当长度L ≤125m 室内机分歧集管 制冷剂管允许长度/高度差  允许值 配管部分  配管总长(单程实际长)250m L 1+L 2+L 3+L 4+L 5+L 6+L 7+a+b+…+i+j 实际长度 100m 单程最远配管长(m )  等效长度 125m L 1+L 3+L 4+L 5+L 6+j 第一分歧管到最远配管 等效长度L (m )  50m L 3+L 4+L 5+L 6+ j 室外机在上 50m ——  室内机-室外机落差  室外机在下 40m —— 室内机-室内机落差 15m ——  5

FG系列风管机选型手册

目录 一、产品型号表示方式 FG□□□□□/□□□ 补充代号 控制方式 静压类型 制冷量 电源类型 机组类型 风管送风式 ◇标准型号含义

◇型号示例: FGR20H/A:表示名义制冷量为20kW的高静压风管送风式热泵型空调机组。 FGR20H/A(I):表示名义制冷量为20kW的高静压风管送风式热泵型空调机组的室内机。 FGR20/A(O):表示名义制冷量为20kW的风管送风式热泵型空调机组的室外机。 二、产品特点 格力FG系列风管送风式空调机组,是本公司自主研制开发的新型商用吊顶式

空气处理机组,它结合了中央空调的舒适、高档和小型分体家用空调机安装方便、灵活等优势。 它具有以下特点: ◇标准化设计:同一制冷量室外机组可灵活配置高静压、普通静压、低静压三种室内机组,能满足不同送风需求,极为方便。 ◇密封结构设计:独有的交错密封结构设计保证面板和箱体框架紧密结合,空气渗透量最小。所有接缝完全采用特殊防潮垫片或橡胶密封。在室内机高效过滤系统中采用特制低泄露率的过滤器框架。 ◇排水方便:室内机底部接水盘一定斜度,保证全部排出冷凝水,防止水分积滞。 ◇保温材料性能优良:室内机采用优质保温材料,防潮、不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气体、不掉下碎屑、同时具有高热阻、隔噪音、避震动等性能。◇运行可靠:采用全套优质制冷配件。所有部件均经科学设计、精密加工,整个系统经严格试验检验,故机组性能优良,运行可靠,持久耐用。 ◇高效节能:换热器采用亲水膜翅片,换热效率增加20%,缩小机组的体积,也减轻了机组的重量;优质的保温材料使保温效果提高了15%。 ◇远距离送风:高静压配置的室内机,可实现远距离的风管送风。 ◇室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空气的温、湿度均匀,并且回风管可接入新风,提高室内空气的品质。 ◇使用方便:机组结构设计科学,安装、检测、维修、保养极为方便。 适用场所:FG系列风管送风式空调机可广泛适用于小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等。特别适合小型商用和工业应用建筑空调工程。

多联机空调工程安装指导手册

目录 第一章多联机工程安装基本规定 第二章施工准备 第三章工程施工材料要求 第四章空调工程施工流程 第一节配管施工 第二节室内机与室外机的安装 第三节风管安装 第四节排水管路的安装 第五节电器配线敷设 第五章水系统安装 第六章调试验收工作 第一节管道气密性试验(增加水系统管道试压) 第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告)第七章竣工验收 第八章工程图片对比

第一章多联机安装基本规定 1、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 3、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。 4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 5、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 6、施工过程应符合国家安全施工规范 第二章施工准备 一、技术准备 1、绘制图纸

①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 2、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 3、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 4、明确施工重点及安装质量要求,根据工程进度要求,及时制定进度计划表 二、工程文件管理 1、多联冷媒型空调工程的所有文件(包含系统的设计方案、竣工图纸资料、安装说明书、使用说明书、各项试验

球阀维修手册

VAL-TEX球阀维护训练课程 目的----给出球阀维护维修的基本程序和工作知识 阀门的维修要求 美国机械工程师协会(ASME)对气体输送管线的指导-1992 192.745 联邦标准输送系统的阀门维修:每个应急的输气管线阀门必须在不超过间隔15个月时间里进行检验和部分操作,并且每年至少一次。 美国机械工程师协会(ASME)对分输管线系统的指导-1992 192.747 联邦标准输送系统的阀门维修:每个用于安全运行的分输系统阀门必须在不超过间隔15个月时间里进行检验,并且每年至少一次。 大多数球阀共有的特点 1. 固定式阀球 2. 弹簧预紧浮动式阀座 3. 上游密封 4. 阀体关断和排放功能 5. 二级密封脂注入口 某些球阀的特殊特点 1. 顶装式 2. 侧装式 3. 可更换/可维修阀座 5.旋转阀座:大多数卡麦隆球阀具有独有的旋转阀座。这或许不适用于所有尺寸的最近的卡麦隆球 阀,但大多数老的卡麦隆球阀均有。 非常重要 我们所讨论的大多数程序适用于所有球阀。请考虑以下建议。如果我们的程序或推荐与您公司的政策相背,我们建议您与您的主管或经理讨论这些偏差以决定您应该遵循哪个程序。我们尽可能的避免这种情况的发生,但我们认为您公司的政策应优先。 让我们看看下列的三种常见的球阀问题并考虑可能的解决方案 1.操作困难或无法操作阀门 2.阀杆泄漏 3.阀座泄漏 外部原因引起的操作困难或无法操作 当你有阀门问题时,你应该首先从阀门的顶部和底部开始解决。一些固定的区域你应该检查,包括执行器和在你假设阀座泄漏前检查球的角度。为了这样做,我们必须: 1. 确定执行器的类型 A.手动操作 B.齿轮箱操作 C.动力执行器 1. 电动; 2. 气动; 3. 液动; 4.以上的任何一种组合 A.手动操作的球阀 作为一个原则,如果有任何外部影响阀门操作的障碍,这种障碍应是可见的,必须排除。如果阀门仍然难于操作或无法操作,我们必须假设故障由内部问题引起。 B.齿轮箱操作球阀 1.检查所有齿轮操作器内部部件确认是否损坏了: a. Bearings 轴承 b. Gear teeth 齿轮齿 c. Shear pins 安全销 2.检查齿轮箱看是否润滑良好,所有金属对金属的接触是否完全涂上润滑脂。

变频空调维修方法

变频和定速空调一样,由电气、制冷系统和通风系统组成。然而,因为变频空调的系统控制、制冷系统控制以及控制模式、保护参数等与定速空调有着相当大的区别;又因为变频空调的运行状态与工作环境和工作条件等有着密切的关系,所以对于变频空调的分析要综合考虑。 变频空调故障可分两大类:一类是空调外部因素导致不是故障的故障;另一类是空调自身故障。因此在分析处理变频空调故障时,首先要考虑排除空调的外部故障,比如:用户的是否过高或过低;电源线路是否存在接触不良;电源线是否存在容量不足;空调的安装位置是否靠西晒;外机排风口有无杂物遮挡或不畅通;功能设置是否正确等。在排除空调外部因素后,再考虑空调的自身故障。在检查过程中.要分析是制冷系统故障还是电气系统故障,通常在这两类故障中,先要判断或检测制冷系统是否存在漏制冷剂,缺少制冷剂或制冷剂过量;制冷系统是否存在管路堵塞,冷凝器散热不良或通风不畅;四通问和电子膨胀阀是否存在关闭不严、串气或开度有问题等。通过排除这些一般性的故障后,然后再考虑排除电气系统故障,电气系统故障一般较为复杂,通常先要考虑排除电源故障,包括室内机和室外机电源,特别是采用开关电源的电路;再考虑排除电控部分故障,比如:和风机故障;继电器或双向可控硅是否存在接触不良、开路或短路;后考虑排除电路故障,比如:判断或检测主控电路、晶振电路、复位电路、驱动电路、电压检测电路、电流检测电路及电路等。综合考虑缩小故障范围,加速查找故障部位和原因。 1.速修变频空调“五步”法 (1)通过“看”来判断故障部位和原因

1)室内、室外连接管接头处是否有油迹,主要是看连接管接头处是否存在松动、破裂;看室内蒸发器和室外冷凝器翅片上是否有积尘、积油或被严重污染。2)室内、室外风机运转方向是否正确,风机是否有停转、转速慢、时转时停。3)看压缩机吸气管是否存在不结露、结露极少或者结霜;与过滤器是否结霜,判断毛细管或过滤器是否存在堵塞。4)查看压敏、整流桥堆、电解、三极管、功率模块等是否有炸裂、鼓包、漏液;或者线路是否存在鼠咬、断线、接错位及短路烧损。5)看故障代码显示并根据其含义来判断故障点。 (2)通过“听‘来判断故障部位和原因 1)听室内、室外风机运转声音是否顺畅;听压缩机工作时的声音是否存在沉闷摩擦、共振所产生的异常响声。2)听四通阀换向时电磁铁带动滑决的“啪”声和气流换向时是否有‘’味“声。3)听毛细管或膨胀阀中的制冷剂流动是否为正常工作时发出的液流声。 (3)通过“摸”来判断故障部位和原因 1)摸风机外、压缩机外壳是否烫手或温度过高;摸功率模块表面是否烫手或温度过高。2)毛细管与过滤器表面温度是否比常温略高;或者出现低于常温和结霜。3)引摸四通阀各管路表面温度是否与空调的工作状态温度相符合;或者说该冷的要冷,该热的要热。4)模单向阀或旁通阀两端温度是否存在一定的差别,以判断问是否打开,开度是否正常。 (4)通过“阎”来判断故障部位和原因 1)闻风机或压缩机的机体内外接线柱或线圈是否有因温升高而发出的焦味;闻线路板、三极管、继电器、功率模块等是否有焦味。2)闻切开制冷管路后管路及压缩机排出的制冷剂和冷冻油是否带有线圈烧焦味或冷冻油被污浊味。 (5)通过“测量”来判断分析故障部位和原因

风管机施工方案

风管机施工方案 1、室内机的安装 步骤:决定室内机的位置-→画线标志-→打膨胀螺栓-→装室内机,室内机的吊杆采用Φ10圆钢调节器,以调节室内机高度及水平,另外在室内机接管侧下面的天花板吊顶上开一个不小于450x450的检查口,保证以后检修及清洗。 2、打洞及处理 核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔。若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其他方式打孔。孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 管线穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管,管道的焊缝不得设于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20厘米,管道与管套的空隙应用隔热或其他不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑。 3、冷媒配管 (1)步骤:支架制作-→按图纸要求配管-→焊接-→吹净-→试漏-→干燥-→保温 (2)原则上冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清洁;焊接时需要用氮气置换焊,最后是吹净。气密性实验是保证焊接质量和喇叭口连接质量所必需的。 (3)替换氮气的方法: 根据本公司的要求冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3.5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内。这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷媒管封盖: 冷媒管的包扎十分重要以防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好或封死。 (5)冷媒管吹净: 冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气压力调节阀与室内机的充气口连接好,将所有的室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,压力调节阀5kg/cm2向管内充气,至手抵不住时,快速释放绝缘物,脏物及水分即随着氮气一起被排出。这样循环进行若干次直至无污物水分排出为止(每台室内机都要做)。液管和气管分别进行。 (6)冷媒管钎焊: ①冷媒管钎焊前的准备: 钎焊条的质量标准,焊接设备的准备,铜管切口表面要平整,不得由毛刺、凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1%。 ②冷媒管钎焊应该采用磷铜焊条,焊接温度700-8450C,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平。 ③施焊人员应有必要的资格证明,才能上岗。

球阀使用维护说明书

球阀使用维护说明书

. . .. .资料. . . 浮动球阀结构示意图 固定球阀结构示意图 LOC K

一、用途 本系列阀门安装在水、汽、天然气、煤气、油品等介质管道上作为接通和截断用。 二、特点 (一)浮动球阀 1. 阀门采用中部法兰及PTFE(聚四氟乙烯)或PPL(对位聚苯)垫片的密封结构,浮动球,两端法兰连接,扳 手操作或蜗轮、气动、电动操作,亦可配置信号装置,实现远程控制。 2. 阀座为PTFE(聚四氟乙烯)或PPL(对位聚苯),其摩擦系数小,能有效的降低球阀的开关力矩。 3. 阀杆经调质处理,有良好的机械性能和抗擦伤性。 4. 可根据使用工况或用户要求设置防火防静电结构,还可以带锁,防止误操作。 (二)固定球阀 1. 阀门采用中部法兰及金属石墨缠绕垫片或O形圈的密封结构,固定球,两端法兰连接。 2. 阀座为摩擦系数小且有自润滑和耐腐蚀的PTFE(聚四氟乙烯)或PPL(对位聚苯)。阀座支承圈用浮动结构, 弹簧作用力可使阀门在低压情况下密封。 3. 阀杆经调质处理,有良好的机械性能和抗擦伤性。 4. 有上下阀杆承受主要载荷,所以在关闭位置,球与阀座之间的受载情况得到缓解,保护了密封副免受损伤。 5. 该阀门根据用户要求可设置注脂装置。 6. 双阻断及泄放功能:阀门采用阀前密封,两个阀座能独立切断进口端和出口端的介质,实现双阻断功能; 当球阀关闭时,即使阀门进出口两端同时受压,阀门中腔和两端通道也可以被相互阻断,中腔的剩余介质可以通过泄放阀排出。 三、主要零件材料 四、主要性能规及相关标准 (一)、主要性能规

(二)、相关标准 1、设计制造标准:GB/T 12237-2007;API 6D、BS5351 2、结构长度:QB/YX-2007(企业标准); GB/T12221-2005 ;ANSI B16.10 -2- 3、法兰的结构型式及尺寸:JB/T 79-1994 ;ANSI B16.5、ANSI B16.47 4、阀门的检验与压力试验:JB/T 9092-1999;API 598 五、安装使用与维护保养 1、安装使用 1.1安装前应仔细核对阀门铭牌容,保证阀门的类型,尺寸、阀座材料、使用温度等额定值符合管道的使用情 况。 1.2安装使用前最好能对球阀所有连接处的螺栓进行检查,保证其已均匀拧紧。并检查填料是否压紧而又密封。 1.3安装前应对管线进行清扫,去除管线中油污,焊渣等杂质。 1.4阀门在搬运中应轻取轻放,禁止抛扔或跌落。 1.5大型阀门应安装固定支架,保证阀门安装后,整条管线的稳定性和安全性。 1.6阀门安装时,应取下阀门两端的防尘盖。 1.7阀门往管道上安装时,在法兰间应垫进合适的垫片,取相应的规格的螺栓把法兰对角均匀拧紧。 1.8如阀门安装后发现阀杆密封处有渗漏,可能是在运输过程中震动和温度变化引起填料松弛,拧紧填料压盖 螺母即可,并注意给填料加润滑油,以减轻操作力矩。 1.9阀门的开启和关闭由手柄(手轮)来控制,当顺时针旋转手柄(手轮)时球体在阀杆的作用下顺时针旋转 运动关闭阀门,逆时针则旋转手柄(手轮)则开启阀门。 1.10阀门可安装在任意位置,介质可从任意端进入。 1.11如阀门为非手动装置,必须设置好执行机构的空间位置,以便在意外情况的人工操作及维修,并在正式投 产前对电动驱动装置进行检查和测试。 2、储存与维护保养 2.1在干燥通风的室,两端应盖上防尘盖,以保证阀门的腔清洁。 2.2长期存放应在阀门密封面涂防锈油,并定期检查。 2.3 大型阀门存放在室外保管时,应将其支撑起来,不要与地面接触,并用塑料薄腊覆盖保护。

海信-KFR-35GW/77ZBP-直流变频系列空调维修手册

第一部分室内机 第一章控制原理图 第一节控制框图 KFR-35GW/77ZBP空调器室内机电气控制框图如下所示:

第二节电路原理图KFR-35GW/77ZBP室内控制板的电路原理图如下所示:

第二章印刷电路板电路分析 第一节电路概述 对KFR-35GW/77ZBP空调器室内机印刷电路板可大致分为以下几个电路单元:供电电源电路、上电复位电路、晶振电路、过零检测电路、室内风机控制电路、步进电机控制电路、温度传感器电路、换气控制电路、EEPROM电路、显示驱动电路、显示屏、应急控制电路、通讯电路等。 第二节电源电路 一、电源电路概述: 电源电路是为室内机空调器电气控制系统提供所需的工作电源。如单片机及一些控制检测电路工作电源。 二、电源电路原理图: 如下图所示:

三、电源电路原理分析 电源电路是交流电源220V经电源变压器的6脚和7脚降压输出AC12V,经过D02、D08、D09、D10二极管桥式整流后, 经D07,通过C08高频滤波电解电容C11平滑滤波后得到一较平滑的直流电DC12V(此电压为TDA62003AP驱动集成块及蜂鸣器提供工作电源)再经7805稳压及C09、C12滤波后,便得到了一稳定的5V直流电。(此电压为单片机及一些控制检测电路提供工作电源)。电源变压器7和9脚降压输出一交流电压,此电压和7805输出的DC5V及-DC27V 为显示屏和显示控制提供工作电源。 四、电源电路的关键元器件 本电路用到的主要关键元器件有:电源变压器、7805等。 五、电源电路关键点的电气参数 1、电源变压器降压输出的参考电压值 2、整流滤波之后的检测电压参考值 六、检修方法 对电源电路的检修可以按照电源的走向来测或者逆向来检测,检

依维柯空调系统维修手册

1.概述 汽车空调系统,通过调节车厢内的的空气温度、湿度、流速、清洁度,可有采暖、初霜、初雾、制冷、除湿、通风、进气过滤等功能,是提高车辆驾乘舒适性的重要工具。 2.空调暖气系统 暖气系统利用发动机冷却液在暖风装置中循环,向车厢内散热,水管将暖风装置与发动机暖风出水口和回水口相连,循环动力由发动机水泵提供。 暖气系统由前暖风、后暖风组成,根据车辆不同,可以只装前暖风或前后暖风均安装。前暖风位于发动机仓内,与前蒸发器装配在同一壳体内,共用送风风机和送风风道;后暖风安装在乘客座椅下,靠车身侧壁,有独立的送风风机。 主要部件有换热器、水阀、水管、控制器、管卡等。 h——前挡风玻璃除霜/除雾出风口 i——前车窗玻璃除霜/除雾出风口 j——方向可调式中央和侧出风口 k——脚部出风口 图2-1 驾驶室供暖通风除霜 2.1故障诊断(表1) 故障模式故障原因排除方法 不供暖暖风加热器堵塞更换散热器芯体 暖风控制阀堵塞更换暖风控制阀 暖风水管堵塞或憋死更换管路或调整管路 暖风水阀控制电机损坏更换电机 系统内无冷却液查明原因,维修后按要求加冷冻液 供暖不足暖风加热器或水管局部堵塞清理疏通或予以更换 暖风控制阀工作不正常更换控制阀 冷却液不足查明原因,维修后按要求加冷冻液 有噪声供暖回路中有空气排除系统内的空气 风机不转或 不停开关失灵更换开关 电路故障查明原因并排除故障

2.2暖风加热器和暖风控制水阀的维修拆装 ——拆去前蒸发器芯体及膨胀阀、管路; ——拆下连接在暖风上的进水管和出水管; ——拧下螺钉,拆下暖风水管控制阀,然后从后壳体上拆下散热器; ——检查暖风散热器是否有堵塞、碰伤、裂纹,若有近修复或更换芯体;——检查暖风控制法是否能正常工作,若有问题进行更换; ——检查维修完毕,按照拆卸相反的顺序装配暖风散热器和控制水阀; ——装配完成后,按照要求加发动机冷却液,并排去冷却液回路中的空气。 2.3冷却液回路中的空气排除 ——启动发动机,使其怠速运转; ——调节控制面板,使其处于供暖除霜模式; ——松开放气螺钉,直至完全排除冷却液回路中的气体,然后拧紧放气螺钉;——观察并按照实际情况,补充防冻液。 2.4风扇的更换 ——拆除风道调速模块连接线束,拆除风道; ——拆除送风总成上的微电机连接线束及风机线束; ——拆下空调进气室上的固定螺钉,更换风机。 3.空调冷气系统的组成和工作原理 3.1冷气系统组成框图 本空调系统为非独立式空调系统,动力由发动机提供,系统由压缩机,前冷凝器,前蒸发器带膨胀法总成,后蒸发器带膨胀法总成,管路和电气系统组成。 3.2冷气系统工作原理图 本系统为蒸气压缩式制冷,整个循环分为四个工作过程。 (1)压缩过程在蒸发器中吸收热量后的低温低压制冷机气体被压缩机吸入后,经过绝热压缩,成为高压高温气体送入冷凝器。 (2)冷凝过程高温高压的制冷剂气体进入冷凝器后,与环境空气进行热交换,变为高温高压液体。 (3)节流过程高压的制冷剂液体由冷凝器中排除后,经储液器干燥和过滤,通过膨胀阀节流和降压,变为低温低压液体气体混合物进入蒸发器。(4)蒸发过程节流后的低温低压制冷剂进入蒸发器气化,吸收车内空气的热量,变为低温低压蒸气,同时车内温度降低。 压缩机不停运转,以上四个过程就不停的循环。

[格力变频空调R410维修内部资料!

变频空调售后维修指南(睡系列) 1、外机控制器简要介绍 1.1室外机控制器各单元电路示意 1.2 室外控制器关键位置的测试方法 1.2.1 15V/12V/5V等电源的测试点及测试方法

1.2.2 5V和3.3V电源的测试点及测试方法 1.2.3 整流桥的测试点及测试方法 1.2.4 IGBT和IPM模块的测试点及测试方法 1.3外机板状态指示灯的识别方法

外机控制器3灯彼此独立,三灯采用亮1s灭1s的方式,也就是亮1s,灭1s为闪烁一次。当一个灯连续灭3s的时候说明是上一个计数周期结束,当重新开始亮后,表示下一个计数周期开始。 2、常见售后故障分析 2.1 通讯故障(E6)故障点的确认方法(根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断) 2.1.1 三灯均不亮 1、首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。 2、如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。 3、如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。 2.1.2 三灯中任意一个灯或多个灯常亮 外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。 2.1.3 绿灯正常闪烁 1、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。 2、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码3332000130),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。 2.1.4 只有红灯闪烁 1、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。 2、如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路, 检查通讯线或更换内机控制器。

格力风管机方案书

风管空调机组 方案书 工程名称: 联系人: 电话: 时间:

一、空调系统设计说明 (3) 1、工程概况 (3) 2.设计说明 (3) 1)负荷计算 (3) 2)室内机的布置 (3) 3)冷凝水 (4) 4)其他事项 (4) 二、产品简介 (4) 三、风管机参数表 (5) 四、售后服务计划 (8) 4.1 售后服务说明 (8) 4.2 全国售后服务体系 (9) 1)售后服务 (9) 2)售后服务工作程序 (11) 3)售后服务范围 (13) 4)应急服务响应时间 (13) 5)售后服务准则 (13) 6)售后服务收费标准 (13) 7)产品包修期 (13) 8)人员培训计划 (14) 五、公司简介 (15) 六、报价及图纸(附) (17)

一、空调系统设计说明 1、工程概况 本工程空调使用面积约: m2,为了减小在设计、施工中的工作量和工作难度,降低成本,减少对建筑物的改造、破坏,同时考虑到装饰的美观、后期维护、运行成本低、控制灵活,所以建议使用格力风管式机组,此机组节省空间,内机隐式暗藏,与室内装修完美结合,将会为您提供一个安静、舒适、惬意的生活环境。 本方案采用: 套FGR72/A2机组,套FGR12H/A2机组。 套FGR10/A2-N4机组制冷量为:7kw×3; 制冷功率为:4.01kW×3。 套FGR12H/A2-N4机组制冷量为:12kw×8; 制冷功率为:5kW×8。 本工程平均负荷为185W/㎡。 2.设计说明 本方案在设计时主要考虑了建筑的结构,房间的开间,室内、外机的布置,冷热负荷的计算等,具体说明如下: 1)负荷计算 该建筑的负荷计算采用冷负荷系数法和估算法相结合,主要考虑了外墙和外窗的得热负荷,室内人员、照明、发热设备等的散热形成的冷热负荷。 2)室内机的布置 结合该建筑的所在地域,结构形式,以及建筑功用,考虑到气流分布的合理性,建议采用格力风管式机组,既满足空调舒适性;同时又能满足装潢效果,美观大方。

阀门和球阀正确的安装方式和注意事项

阀门和球阀正确的安装方式和注意事项 球阀是一种管路中用来做切断、分配改变介质流动方向的装置,在使用中只需要旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。在使用球阀时需要注意什么呢?今天主要来介绍一下球阀的使用注意事项,希望可以帮助到大家。 球阀的使用 1、必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作。 2、非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡。 3、装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。 4、清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。 5、分解下来的每单个球阀零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。 6、球阀分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O 型圈时宜使用专用工具。 7、清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染。

8、新零件在装配前也需清洗干净。 9、使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时,可用例如特221润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂,在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂,阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂 10、装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。 球阀的安装,球阀安装前的准备 1、前后管道应同轴,两法兰密封面应平行。管道应能承受球阀的重量,否则管道上必须配有适当的支撑。 2、把阀前后管线吹扫干净,清除掉管道内的油污、焊渣和一切其它杂质。 3、核对球阀的标志,查明球阀完好无损。将阀全开全闭数次证实其工作正常。 4、拆去球阀两端连接法兰上的保护件。 5、检查阀孔清除可能有的污物,然后清洗阀孔。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面。 球阀安装 1、把球阀装上管线,球阀的任何一端都可装在上游端。用手柄驱动的球阀可安装在管道上的任意位置。但带有齿轮箱或气动球阀应直立安装,即安装在水平管道上,且驱动装置处于管道上方。 2、阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。 3、法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。 4、连接气动管线(采用气动驱动器时)。 球阀安装后的检查 1、操作驱动器启闭球阀数次,应灵活无滞涩,证实其工作正常。 2、按管路设计要求对管道与球阀间的法兰结合面进行密封性能检查。 球阀的维修 通则

变频空调维修实例

变频空调维修实例 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

变频空调维修实例 1、家用变频空调器走向百姓的家庭,为了正确使用、维护和维修空调器,了解和掌握变频空调器的原理、主要部件的结构特点和维修技术,成为当务之急,变频空调器比定速空调器控制电路复杂,它增设了许多保护电路、这些电路采用了不同的传感技术,如变频模块、霍尔元件、光耦合器、看门狗电路、开关电源电路等。依据理论探讨和实际维修实践,本文详细地分析了空调器的控制电路原理和维修技术,对于推广和普及变频技术,更好地满足人民日益增长的物质文化生活的需要,有着重要的意义。 5 r- e# g: m4 t$ h2 G3 G9 B 2 空调器控制电路原理分析 . R( r% [: S2 K3 G$ I7 i! r* [% A- M 变频空调器是当今房间空调器发展的方向,它通过变频控制器调节压缩机的转速(频率),实现了制冷(热)量与房间热(冷)负荷的自动匹配,具有调温速度快, 低温制热效率好,温度控制精度高,适用温度、电压范围宽等优点。特别是随着变频技术的发展,空调变频从交流变频转到直流无刷电机、永磁同步电机变频,因此变频空调器无论是从使用电力电子器件,还是控制策略都广泛地使用了当代的先进技术。无论是国产还是进口变频空调,其控制电路原理大体相同,一般由室内机和室外机控制电路构成,下面以美的KFR- 50LW/FBPY为例说明其基本控制原理。! p; H- ^8 T- R. Y9 @3 P4 G: u. J H 变频空调的室内机与室外机可以相互通信,并分别被两个单片机控制。整个系统的控制结构图以及各个环节的作用如图1所示。整个控制系统由智能功率模块 IPM、电源板、室内板、开关板、室外主控板和变频压缩机等几大部分组成。整个系统的被控对象是变频压缩机,与定速空调器相比,变频空调器采用

约克风管机方案书模板

XXX 项目风管机设计方案书

第一部分…………公司简介 第二部分…………产品简介 第三部分…………设计方案说明第四部分…………售后服务 第五部分…………主要零部件清单第六部分…………部分业绩 第七部分…………资质 第八部分…………图纸

第一部分公司简介 1 世界的约克 约克(YORK)是全球最大的暖通空调及冷冻设备服务提供商,为江森自控(JOHNSON CONTROLS)旗下的主营业务之一,可同时为用户提供一站式包括暖通空调、照明、消防、安全及无线基础设施整合系统和服务的整体解决方案。 2 实力的约克

第二部分产品简介 1、YGCC——约克风管道型空调机组特点: 约克家用、商用中央空调把中央空调领域里的先进制冷技术和各种空气处理形式相结合,打破了传统的中央空调和家用空调之间的“界河”。在中国,随着家居环境的改善,住宅档次的提高,家用中央空调逐渐成为空调市场的新宠,房地产业新热点,新世纪住宅的新选择!而约克家用中央空调将力争成为你“一次到位,永不落后的选择”。 YGCC系列暗装卧式空调机组作为约克商用中央空调系列产品之一,提供单冷和热泵机型,共有14个型号,制冷量从2.5KW到12.6KW,制热量从2.7KW到14.2KW,另有多联机型供选。该系列机组有如下特点: ◆功能齐全 冷热量范围大,可适应各种不同形式商用需求。 ◆空调空间易于布置 室外机为侧排风,可类似一般分体空调室外机挂装在墙外。 室内机为暗装卧式,隐藏在天花板内,不影响室内装潢和布置,起到美化家居的作用。 室内机左右接管方向可在现场互换。 室内机有下回风箱及后回风箱供选,且两种回风方式可在现场互换。 可用多支风管道送风至各房间,各房间风量可调。 ◆超薄室内机组 室内机组厚度仅为233厘米,节省楼层空间,是您的理想选择。 ◆送风均匀 机组通过管道送风入室,冷暖气能均匀分布到整个空间,免除冷暖不均带来的不愉快感觉。

一拖一风管机及一拖多变频多联机的安装注意事项

1:格力风管机的优势 格力风管机已经被越来越多的装修业主采用,其设计优势越来越明显: 1)超薄风管机厚度18.5cm,吊顶厚度只需要25cm,吊顶宽度只需要60cm; 2)超薄风管机比柜机挂机相比,不占位置,而且美观和装修风格非常协调,带电辅助加热功能,不只是制冷效果,制热效果相当不错; 3)价格非常实惠,几乎和挂机柜机的价格一致; 4)拆装都非常方便,设备有独立检修口,检修起来非常方便; 5)有过滤网清洗非常方便,带独立线控面板,使用非常方便; 6)静音设计,采用优质的隔音材料,噪音与格力的壁挂机一致; 2:为什么选用风管机越来越多了? 风管机的室内机是风管式的和一拖多中央空调的内机一模一样,外机和壁挂机的压缩机一样。它是家用中央空调家族中的一类。 1)与柜式、挂式空调比同样功率的机器,一拖一的风管机价格柜式空调差不多价格甚至低于,但相比风管机在空间上的利用却更加合理,不占地面面积,算是为业主节约了一块高额的屋价成本,而且不会造成卫生死角,只需要做局部吊顶即可;另外,风管机从审美角度上而言比柜式机或挂机更好,室内只能看见风口,不破坏装潢格局;不占位置;客厅+餐厅柜机占位置,送风不均匀,占用将近半平方,现在房子那么贵,非常不划算。本来柜机的位置可以沙发加长的。现在被柜机占了位置,柜机的背后死角又积灰尘,清扫要挪动柜机位置很不方便。 2)效果:风管机的冷量分配均匀,通过合理设计出风回风,能最大限度的满足客户的舒适性的享受,与普通空调相比更加健康科学;送风量大,送风温差小,房间温度均匀;同一空间的温差在±1℃,不会得“空调病”。 3)从性价比而言多联机的价格更贵,两者的室内效果是完全一样的,且当只需要开启一个房间时,仍然得开启多联机的整个空调机组,会产生不必要的能耗,而风管机既让客户享受了中央空调的效果,价格也相对便宜。另外,如果开发商在室内没有预留中央空调的管道,那么多联机穿梁打洞的问题就很难解决,室外主机的摆放也成问题,一拖

球阀在线维修方案

球阀在线维修方案

原油管线球阀在线更换 维 修 方 案 编制: 审核: 单位: 日期: 目录:

1、编制依据 2、工程概况 3、故障分析 4、施工准备 5、安全风险分析及控制措施 6、施工步骤 7、应急情况处理 1编制依据:《阀门维修手册》 《阀门基础知识概况》 《维修工基础技能手册》 《阀门分类以及应用场合》 2、工程概况: 现场原油管线一球阀出现故障,需要进行更换处理。故障: 1、球阀齿轮机械操作不灵活、有卡阻现象 2、球阀的执行机构关不到位 3、球阀法兰面出现渗漏 3、故障分析: 球阀齿轮机械操作不灵活、有卡阻现象的可能原因有:

(1)润滑脂泄露导致齿轮磨损 (2)齿轮机构有水,导致齿轮生锈 (3)齿轮机构进入杂物,导致齿轮卡阻 (4)操作不当,开关用力过猛导致齿轮磨损(5)长时间使用未进行更换,导致齿轮表面磨损(6)阀杆可能出现弯曲变形 (7)阀杆和齿轮连接处出现磨损破坏 (8)温度急剧变化,导致齿轮变形 (9)齿轮机构出现外部磕碰现象 (10)润滑脂过少,出现硬摩擦 球阀执行机构关不到位的可能原因有: (1)阀杆螺纹出现损伤 (2)阀瓣和阀体之间有杂物 (3)阀瓣滑道上出现杂物阻隔 (4)阀瓣或者滑道上出现破损或者生锈现象(5)长时间为进行开关作业导致阀瓣锈死 (6)手轮设计过小导致力矩过小 (7)阀体和阀瓣出现变形 球阀法兰面出现渗漏的可能原因: (1)法兰密封面面出现破损,锈蚀现象 (2)法兰垫片出现破损 (3)管线压力过高,超出垫片承受极限压力

(4)管线内流体温度过高,超出垫片承受极限温度 (5)人为损坏密封面 (6)法兰螺栓出现松弛 (7)管线介质发生变化,破坏原有垫片 (8)垫片长时间未进行更换导致老化 4、施工准备:(1)工具准备: 物料准备: 人员准备:

机房专用空调日常操作维护说明

机房专用空调日常操作 维护说明 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

机房专用空调日常操作维护说明 日常维护意义 通过日常维护保证精密空调性能正常发挥;及时发现并消除空调机组故障隐患;预防性维护降低综合维护成本。日常维护主要分为月度维护项目和半年度维护项目两个部分。 一、月度维护项目 机房专用空调每月进行常规性的维护,维护主要内容有:过滤网、蒸发器、电极式加湿器、风机部分、压缩机、制冷循环部分、风冷型冷凝器、再热部分和气流组织部分,共计9个部分。 1、过滤网 检查项目: 过滤网是否透光 过滤网上侧是否有较多灰尘 检查是否有过滤网堵塞告警 处理方法: 将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透 光,需更换新的过滤网。 更换滤网后需检测风机电流;更换滤网后需检查气流不足读数值。 应定期更换过滤网,更换周期取决于机房环境。 2、蒸发器 检查项目: 蒸发器受回风滤网保护,应处于清洁状态,若表面有少量灰尘及脏物,可采用挥发性 清洗剂喷洗。 检查蒸发器集水槽坡度及排水情况。 检查下送风设备蒸发器集水槽排水软管是否有水封 3、电极式加湿器 检查项目: 检查加湿水罐内部结垢情况。 检查加湿电极表面结垢情况。 检查加湿罐体与罐盖的密封情况。 检查加湿水位探头固定情况。 检查加湿电流变化情况。 检查加湿电缆插头与电极的紧固情况。 检查加湿水盘排水情况。 4、风机部分 检查项目: 叶片边是否有碎屑并清除。 皮带松紧度,上送风电机底座应微向机器内部倾斜,下送风电机底座应微向上倾斜。 电机轮与皮带轮共面状态。 皮带有开裂现象需及时更换(更换同型号皮带)。

相关文档