一、填空题
1、电机的保护主要有(欠压保护)、(过载保护)、(漏电保护)
2、当线路传递功率一定是时,线路损耗与功率因数的关系是(成反比)。
3、电力变压器的模拟式纵差保护中,通常将变压器星形侧的CT接成(三角形),将三角形的 CT 接成(星形),而微机保护可以用(软件)来实现。
4、倒闸操作前,值班人员必须明确操作的(目的和顺序),全面考虑可能发生的(意外和后果),并做好准备。
5、电力系统对用户提供连续不间断的电力的能力,叫(供电可靠性),它是衡量电力系统(设计)和(运行质量)指标。
6、10KV电网中接地电容电流大于( 20A ),35KV及以上电网中接地电容电流大于( 10A )时,应装设消弧线圈。
7、事故信号分为(灯光)和(音响)两种。
8、发生三相对称短路时,短路电流中包含(正序)分量。
9、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(瓦解)。
10、电压表内阻为3千欧,最大量程为3伏,先将它串联一个电阻改装成一个15伏的电压表,则串联电阻的阻值为( 12V )。
11、衡量电力系统的三个重要指标是(电压 ) 、( 频率) 、 ( 波形 ) 。
12、对变压器差动保护进行向量图分析时,应在变压器 (载有一定负荷时进行时进行)。
13、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过 (正负(1%-2%)) 。
14、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之 (减小 ) 。
15、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(0.6米 ) 。
16、电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(可靠性 ) 。
17、恒源流的特点是 (输出电流不变 ) 。
18、发预告信号时光字牌内两只灯为 ( 并联 ) 连接。
19、在感性负载两端并联容性设备是为了 (提高整个电路的功率因数 ) 。
20、只有发生 (接地故障或非全相运行 )时,零序电流才会出现。
21、电力系统发生单相接地故障时有(零序电流 ) 和(零序电压 ) ,故采用 (零序电流保护装置)和 (零序电压保护装置)自动切除单相接地故障进行绝缘监视。
22、负载伏安特性曲线的形状仅与 (负载自身特性有关 ) ,而与实际加在该负载上的 ( 电压大小无关)。
23、变压器直流电阻的测量方法一般有 (电压降法 ) 和 ( 直流电桥法) 两种。
24、电容器长采用 (白炽灯) 和 (电压互感器 ) 连接成三角形或V形来进行放电。
25、万用表是多用途仪表,在使用时应首先确认(性质 ) 和 (幅度)
26、断路器在合闸时,机构产生跳跃的主要原因是: (辅助开关分断过早,KK 开关在合闸位置保持时间太短) 。
27、将外部开关量信号和微机保护内部电气回路进行隔离的最常见的器件是 (光电隔离三极管) 。
28、定时限电流保护分为 ( 过电流保护) 、 (速断保护 )、(延时速断保护) 、三者配合使用,以达到不同保护对象的要求。
29、三线四相制的中性线上不准安装开关或熔断器的原因是 ( 开关断开或熔丝断后,三相不对称负载承受三相不对称电压的作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载0 。
30、瓷质绝缘易发生闪络是因为(瓷质表面湿污)。
31、三相对称负载星接时,相电压有效值是线电压有效值的 (1/√3 倍)。
32、在直接接地系统中,当接地电流大于1000A时,变电站接地网的接地电阻不应大于 (0.5 Ω)。
33、后备保护分为 (近后备和远后备 ) 。
34、电流互感器的二次额定电流一般为 (5 A。)
35、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之 (减小) 。
36、电力系统不能向负荷供应所需足够的有功功率时,系统频率要(降低) 。
37、需要将运行中的变压器补油时,应将重瓦斯保护改接 (信号 ) 再进行工作。
38、在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是 (U1<1.732Up ) 。
39、反映电力线路电流增大而动作的保护为 (过电流保护 ) 。
40、在小电流接地系统中,发生金属性接地时,接地相的电压为(0 )。
41、当电容器额定电压等于线路额定电压时,则应接成 (星形 ) 并入电网。
42、发生两相短路时,短路电流中含有 ( 正序和负序分量)。
43、隔离开关可拉开 (电容电流不超过5A )的空载线路。
44、操作票要妥善保管留存,保存期不少于 (一年 )以便备查。
45、在运行中的电流互感器二次回路上工作时,应用(短路片 ) 将二次短路。
46、变压器中性点接地属于 (工作) 接地。
47、在6---10KV中性点不接地系统中发生接地时,非故障相的相电压
将 (升高1.732倍 )。
48、电流互感器的二次额定电流一般为 ( 5 ) A。
20、变压器不能使直流变压的原
-
因是 ( 直流大小和方向不随时间变化)。
49、线路停电时,必须按照(先拉断路器、负荷侧刀闸、母线侧刀闸) 的顺序进行操作。
50、变压器带 (容性) 负荷时电压最高。
二、选择题(每题1.5分)
1、三相星形接线中性点不接地的电源系统,当发生一相接地时,三个线电压( A )。
A 不变 (B)均降低 (C)一个低两个高 (D)无规律变化
2、 Y,d-11接线的变压器△侧发生两相短路时,Y侧必有一相电流为另外两相电流的( D )倍。
A 0.5
B 1
C 1.732
D 2
3、电气保护后备保护逐级配合是指( B )。
A 时间配合
B 时间和灵敏度均配合
C 灵敏度配合
4、变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的( D )。
A 增加变压器电动势
B 变压器加大外电阻只
C 变压器增加内电阻r
D 选用短路比大的变压器
A 电磁机构
B 气动机构
C 弹簧机构
D 液压机构
5. 110kV高压电气设备不停电时的安全距离为( C )
A.1.0米
B. 1.2米
C. 1.5米
D. 2.0米
6. 具有电阻、电感、电容的交流电路中,存在电阻、( C、D ),三者构成的三角形叫阻抗三角形。
7.电晕 B.电导 C. 感抗 D. 容抗
8. 在由电感、电容构成的电路中,电路开关由断开至合上,由于( A、C )不能突变,所以从一个稳定状态换到另一个稳定状态需要一个时间,即一个过程,这个过程称过渡过程。
A. 电感线圈中电流
B. 电感线圈中电压
C. 电容器两端电压
D. 电容器两端电流
9下列(ACD)属于恶性误操作。
A带负荷误拉闸刀 B误拉线路开关 C带电挂接地线 D带接地线合开关
4、提高电力系统静态稳定的措施有(BCD)。
A快速切除短路故障 B减少系统各元件的感抗 C 采用自动调节励磁装置 D 采用按频率减负荷装置
10、工作票签发人的安全责任有(ACD)。
A工作必要性 B工作现场安全措施是否正确完备
C 所派工作负责人是否适当
D 工作班人员是否充足
11、根据电源与负载之间连接方式的不同,电路有下列(ABC)工作状态,这些工作状态各有其用途。1、下列提法不恰当的是:( C )
A 高压电气设备是指设备电压等级在1000V及以上者;
B、安规规定,在球阀油泵电动机上的工作可不填用工作票,但该工作至少由两人进行;
C、35KV设备不停电时的安全距离是1.5米;
D、新电气安规共新增了“禁止分闸”、“从此进出”标示牌。
12、在纯电感电路中,电源与电感线圈只存在功率交换是(B )。
A.视在功率
B.无功功率
C.平均功率
13、系统事故解列后,为加速同期并列,允许经过长距离输电线路的两个系统( D )进行同期并列。
A.电压相差20%、频率相差0.3HZ;
B.电压相差10%、频率相差0.3HZ;
C.电压相差10%、频率相差0.5HZ;
D.电压相差20%、频率相差0.5HZ
14、下列(ACD)属于恶性误操作。
A带负荷误拉闸刀 B误拉线路开关 C带电挂接地线 D带接地线合开关路重合闸停用
15、根据电源与负载之间连接方式的不同,电路有下列( ABC )工作状态,这些工作状态各有其用途。
A通路 B开路 C短路 D异常运行
16、直流串联电路有下列特点( ABC )。
A 流过各电阻的电流都相等
B 总电阻等于各电阻之和
C 端电压等于各电阻上电压之和
D 各电阻两端的电压与各电阻成反比
17、变压器最高运行温度受( AD )。
A.环境温度的限制; B. 金属材料耐热能力的限制;
C. 油类耐热能力的限制;D.绝缘材料耐热能力的限制。
18、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且两个及以上指示已( C ),
才能确认该设备已操作到位。
A 发生变化;B、同时发生变化;C、同时发生对应变化;D、发生对应变化。
19、变压器差动保护中,设置二次谐波制动的主要原因是( A )。
(A)、为了躲励磁涌流,防止保护误动 (B)、为了内部故障时提高保护的动作可靠性(C)、当区外故障不平衡电流增加, 为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值(D)、以上说法都不对
20、两只电阻当它们并联时的功率比为9:4,若将它们串联则两电阻上的功率比是 ( C )
(A)、9:4 (B)、3:2 (C)、4:9 (D)、2:3
21、蓄电池的运行方式主要有(A、C)
A 浮充电方式;
B 主充方式;
C 充电一放电;
D 均充方式
22、当失去厂用电的情况下,为保证机组压油槽压力、油位基本正常,可采取以下措施。(A C)
A充气保压;B手动补油;C调速器切手动运行;D投零升压板。
23、变压器遇有下列情况之一者,必须进行核相.(A、B、C)
A、新安装或
-
大修后投入,或易地安装; B.变动过内部、外部連接线或接线组别; C.电源线路或电缆接线变动,或架空线路走向发生变化; D.变压器冷却器检修后
24、根据合闸作功性质,下列哪些机构可以作为开关的操作机构(A、B、C、D )。
A 电磁机构;
B 气动机构;
C 弹簧机构;
D 液压机构
25、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A )。
A、发热量较大
B、发热量较小
C、没有明显变化
D、不发热
26、纯电感在电路中是( B )元件
A、耗能
B、不耗能
C、发电
D、发热
27、断路器控制回路中“5-8”触点为( A )触点。
A、合闸
B、分闸
C、闭锁
D、转换
28、在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C )。
A、提高电网电压水平
B、限制变压器故障电流
C、补偿电网接地的电容电流
D、吸收无功
29、用来供给断路器调、合闸和继电保护装置工作的电源有( C )。
A、交流
B、直流
C、交、直流
D、以上都不对
30、双回线路的横差保护的范围是( A)。
A、线路全长
B、线路的50%
C、相邻线路全长
D、线路的80%
31、为了防止感应过电压,无论是变电所三相母线还是三相输电线路,都应尽量( C )避雷针
A、多装
B、靠近
C、远离
D、少装
32、三极管基极的作用是(D )载流子。
A、发射
B、收集
C、输出
D、控制
33、对于频率为50HZ的交流电,流过人体的电流超过(D)时就有危险。
A、20-30mA
B、30-40mA
C、40-50mA
D、50-100mA
34、运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的( B )。
A、1倍
B、2 倍
C、5 倍
D、3倍
35、对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流( c )。
A、同相位
B、超前30°
C、滞后30°
D、滞后120°
36、用兆欧表摇测( c)时应在摇把转动的情况下,将接线断开。
A、二次回路
B、电网
C、电容器
D、直流回路
37、电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到初始运行状况的能力,称为( B )。
A、初态稳定
B、静态稳定
C、系统的抗干扰能力
D、动态稳定
38、某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V,那么一次侧电压为 ( A ) 。
A、10000V
B、35000V
C、15000V
D、40000V
39、变电站母线上装设避雷器是为了 ( C) 。
A、防止直击雷
B、防止反击过电压
C、防止雷电行波
D、防止雷电流
40、大电流接地系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上 (A) 。
A、同相位
B、相差90°
C、相差45°
D、相差120°
41、为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的 ( C) 。
A、有功容量
B、电压
C、无功容量
D、电流
42、关于等效变换说法正确的是: ( A ) 。
A、等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变。
B、等效变换是说互换的电路部分一样。
C、等效变换对变换电路内部等效。
D、等效变换只对直流电路成立。
43、用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉 (B ) 。
A、长线路
B、充电线路
C、无重要用户的线路
D、电流线路
44、变压器差动保护范围是( C )。
A、变压器低压侧
B、变压器高压侧
C、变压器两侧电流互感器之间设备
D、变压器中压侧
45、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是
(D )。
A、0.4米
B、0.5米
C、 0.7米
D、0.6米
46、电感元件的基本工作性能是 (C ) 。
A、消耗电能
B、产生电能
C、储存能量
D、传输能量
47、电源频率增加1倍,变压器绕组的感应电动势 ( A ) 。
A、增加1倍
B、不变
C、略有降低
D、略有增加
48、用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C )。
A、线路接地引起
B、过负荷引起
C、外壳接地不良
D、线路故障
三、判断题
1、大容量的主变压器引出线(外套管处)发生相间短路故障时,零序电流保护快速动作,变压器各侧断路器跳闸。( × )
2、电压表A的电阻是2000Ω,电压表B的电阻是400Ω,量程都是15V,当它们串联在12V 的电源上,电压表B的读数将是1V。( × )
3、变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有保护作用。(√)
4、母差保护范围内故障点隔离后允许强送一次。(√)
5、事故照明属于正常直流负荷。( × )
6、当储能开关操作压力下降到自动合闸闭锁
-
压力时,断路器的贮能系统具有提供一次合、分操作的能力。(√)
7、误拉闸刀时,无论何种情况都不许再带负荷合上。(×)
8、直流一点接地本身对直流电压、设备、回路并无直接危害。(√)
9、电压互感器若高压侧未装保险,或保险不带限流电阻的,不能用隔离开关拉开故障电压互感器。(√)
10、隔离开关可以切无故障电流 ( × )
11、相对于二次侧的负载来说,电流互感器的一次内阻很小,可以认为是一个内阻无穷大的电流源。(×)
12、电网无功补偿的原则一般是按全网平衡原则进行。 ( × )
13、. 发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√)
14、高压断路器停止运行,允许手动机构或就地手动操作按钮分闸。(×)
15、用万用表电阻档测量一只二极管的电阻,先测量时读数大,反过
来测量读数小,则大的为正向电阻,小的为反向电阻。(×)
16、. 发电机失磁保护由阻抗继电器组成,具有明显的方向性,只有当测量阻抗在坐标的第Ⅲ、Ⅳ象限阻抗才动作。(√)
17 、并列运行的变压器负荷分配和变压器的短路电压比成正比。(×)。
18、给运行中变压器补油时,应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作。( √ )
19、电压互感器若高压侧未装保险,或保险不带限流电阻的,不能用隔离开关拉开故障电压互感器。(√)
20、并联电抗器主要用来限制短路电流,也可以与电容器组串联,用来限制电网中的高次谐波。(×)
21、中性点经小电阻接地系统是属于大电流接地系统。(×)
22 、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较大,可以认为电压互感器是一个电压源。(×)
23、电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性点接地时,还会出现零序电流。(√)
24、跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反1、我们平时用交流电压表或电流表测量交流电时,所测数值都是平均值。( × )
25、对NPN三极管来说,外电路不断地向发射区补充电子,以维持多数载流子的浓度差。( √ )
26、大容量的主变压器引出线(外套管处)发生相间短路故障时,零序电流保护快速动作,变压器各侧断路器跳闸。( × )
27、变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有保护作用。(√)
28、距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围外时,距离保护就不会误动作。(√)
29、直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)
30、直流母线电压过高或过低时,只要调整充电机的输出电压即可。(×)
31、事故照明属于正常直流负荷。(×)
32、当储能开关操作压力下降到自动合闸闭锁压力时,断路器的贮能系统具有提供一次合、分操作的能力。(√)
33、GIS外壳采用全链多点接地的方法,在各设备三相外壳间设有短接线,用引接线将各短接线就近单独接至接地铜母线。(√)
34、误拉闸刀时,无论何种情况都不许再带负荷合上。(×)
35、. 变压器中的磁通是传递能量的桥梁。(√)
36、当线路两端电流相位相差180度时,相差高频保护装置就应动作。(×)
37、测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V段位所测得数值比较准确。(×)
37、变压器空载运行时应投入两台冷却器。(√)
39、断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压。(×)
40、电压互感器二次开口三角形侧输出回路应装设熔断器。(×)
41、备用母线无需试充电,可以直接投入运行。(×)
42、隔离开关可以拉合空母线。(√)
43、操作时,如隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。(√)
44、在零序初始条件下,刚一接通电源的瞬间,电感元件相当于短路。(×)
45、在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)
46、电流热效应是对电气运行的一大危害。(√)
47、在直流回路中,串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)
48、电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化(√)
49、35KV线路装设的过流保护是线路主保护。(√)
50、变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。(√)
51、隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(对)
52、电压互
-
感器可以隔离高压,保证测量人员和仪表及保护装置的安全。(√)
53、断路器操作把手预备合闸位置时,绿灯闪光;在预备跳闸时,红灯闪光。(√)
54、电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×)
55、沿电压的方向上电位是逐渐减小的。()
56、电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数,提高供电质量。(√)
57、电压互感器二次开口三角形侧输出回路应装设熔断器。(×)
58、电感线圈中的电流不能突变,电感线圈中通直流后,不能产生自感电动势。(√)
59、在三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。 ( √ )
60、无载调压变压器可以在变压器空载运行时,调整分接开关。(×)
61、5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×)
62、变压器中性点接地属工作接地。(√)
63、雷雨天巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避
雷针√)
64、电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数,提高供电质量。(√)
65、在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。(√)
66、用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×)
67、避雷器与被保护的设备距离越近越好。(√)
68、在直流系统中,无论哪一极的绝缘被破坏,则另一极电压就会升高。错
69、雷雨天巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)
70、电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数,提高供电质量。(√)
变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。
1.发电厂中的发电机、升压降压变压器、输电线路以及各种用电设备组联系在一起构成的 统一的整体就是电力系统,用以实现完整的发电、输电、变电、配电和用电。 2.变电所起着变换电能电压、接受电能和分配电能的作用,是联系发电厂和用户的中间环 节。如果变电所知用以接受电能和分配电能,则称为配电所。 3.降压变电所分为地区降压变电所终端变电所工厂降压变电所及车间变电所。 4.一般大型工业企业均设工厂降压变电所,把35~110KV电压降为6~10KV 5.车间变电所将6~10KV的高压配电电压降为380/220V 6.单母线分段制运行方式:分段隔离开关闭合,整个配电所由一条电源进线供电,其电源 通常来自公共电网(电力系统),而另一条电源进线作为备用。 7.电力系统中各级电压的电力线路及与其连接的变电所总称为电力网,简称电网电力网 是电力系统的一部分,是输电线路和配电线路的统称,是输送电能和分配电能的通道。 电力网是把发电厂、变电所和电能用户联系起来的纽带。 8.按电压的高低可将电力网分为低压网(1kV以下)、中压网(1~10kV)、高压网(高 于10kV低于330kV)和超高压网(330kV及以上)等。 9.按电压高低和供电范围大小可分为区域电网(220kV及以上);地方电网(35~110kV) 10.按电力线路的功能可分为:输电线路配电线路用电线路。 11.按线路结构或所用器材不同,可分为架空线、电缆线路及地埋线路等三种。室内外配电 线路又有明敷和暗敷两种敷设方式.。 12.电能传输方式有交流和直流两种. 13.在户外敷设的低压配电线路采用架空线路,且尽可能与高压线路同杆架设。 14.车间内电气照明线路和动力线路通常是分开的,一般由一台配电用变压器分别进行照明 和动力供电。如采用380/220V三相四线制线路供电,动力设备由380V三相线供电,而照明负荷由220V相线和零线供电,但各相所供应的照明负荷应尽量平衡。 15.110kV以上高压系统,为降低设备绝缘要求,多采用中性点直接接地运行方式; 16.6~35kV中压系统中,为提高供电可靠性,首选中性点不接地运行方式。 17.当接地电流不满足要求时,可采用中性点经消弧线圈或电阻接地的运行方式 18.我国220/380v低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性
2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改
2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。
5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤
高压电工考试题库 一、单选题(第1题~第257题。每题0.18分,共46.00分。) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV及以下电压等级中应用。A.6 B.35 C.110 2.10kv及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。A.小B.大C.和绕组电压低的一侧一样4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。A.1年 B.2年 C.3~5年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 6.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置.A.三相三极式B.三相三极和单相二极两种C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。A.立刻返回,快速灭弧B.宁错不返,一合到底C.迅速停止,保持原状9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。A.绝缘击穿B.过载损坏C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。A.钢笔B.圆珠笔C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护C.屏护装置12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。A.登高板B.安全带C.脚扣13.对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为( A )秒A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C )m。A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。A.大写汉语拼音字母B.小写汉语拼音字母C.大写英文简写 16.额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA的变压器。A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B.黑C.淡红18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示( A )。A.保护接地B.保护接零C.工作接地20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置B.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火C.带电状态下用水灭火21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 22.干粉灭火器适用于( A )kV以下线路带电灭火。A.0.6 B.10 C.50 23.倒闸操作前,应先在( B )进行模拟操作。A.实际设备上B.模拟图板上C.操作票上 24.高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。A.1.0 B.1.2 C.1.5 25.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要( B )。A.分别隔离B.妥善接地C.各设备外壳电气连接26.额定电压为220V的灯泡接在110V 电源上,灯泡的功率是原来的( A )。A.1/4 B.4 C.1/2 27.开启式干式变压器小容量的采用( A )冷却方式。A.空气自冷式B.风冷式C.空气自冷式加风冷式28.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( C )。A.用工具把嘴撬开B.加大压力口对口吹气C.口对鼻吹气29.110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用( A )接地方式。A.大电流B.小电流C.不接地 30.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸闭合,称之为(C )状态。 A.运行 B.备用 C.检修
一.填空 1.断路器的跳闸、合闸操作电源有(直流)和交流两种。 2.电路就是(电流)通过的路径。 3.铜和铝搭接时,在干燥的室内铜导体应搪锡,在室外或特殊潮湿的室内应使用(铜铝)过渡片。 4.电流强度说明在电场的作用下,单位时间内通过导体的某一横截面的(电荷量)。 5.锯割薄壁管材时,应边锯边向推锯的方向转过一定(角度),沿管壁依次锯开,这样才不容易折断锯条 6.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)。 7.在电场的作用下,电流在导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,用符号(R) 表示。 8.连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到(机械应力)。 9.钻孔时,如不及时排屑,将会造成钻头工作部分(折断)。 10.电功率是指单位时间内电流所做的功,用字母(P)表示。 11.使用电工刀时,为避免伤人,刀口应向(外),用完之后,应将刀身折入刀柄。 12.电功率的常用单位名称为瓦特,用符号(W)表示。 13.在使用移动电动工具时,金属外壳必须(接地)。 14.电流通过导体时,由于导体电阻的存在,导体就会产生(热量)。 15.欧姆定律阐明了电路中电压与电流成(正比)的关系。 16.用起重设备吊装部件时,吊车本体接地必须良好,吊杆与带电部分必须保持足够的(安全距离)。 17.串联电路上各电阻的压降比等于其(电阻)之比。
18.在并联电路中,电路的总电流等于电路中各支路电流(之和)。。 19.绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有(冷却)作用。 20.在并联电路中,通过各支路的(电流)与各自的电阻成反比。 21.由一个或几个元件(串联)构成的没有分支的电路称为支路。 22.ZN5-10G型真空开关触头开距为(10~11mm)。 23.ZN5-10G型真空开关触头超行程为(3~4mm)。 24.回路电压法规定,回路中各段电压的代数和等于(零)。 25.在电路图上,任何一个闭合电路都叫做(回路)。 27.ZN28-10型真空开关的合闸控制电压范围为(66~143V)。 28.ZN28-10型真空开关的分闸控制电压范围为(66~143V)。 29.在电桥电路中被测值等于比例臂的比值(乘以)比较臂的欧姆数。 30.瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起(防潮)作用,从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 31.测量1kV及以上电力电缆的(绝缘电阻)应选用2500V兆欧表。 32.常见的(非线性)电阻元件有阀型避雷器中的阀片电阻、晶体二极管等。 33.非线性电阻元件,可用(电压)和(电流)关系曲线来表示。 34.非线性电路的功率计算公式只能使用(P=IU)。 35.我国电力工业所用交流电的频率是(50Hz)。 36.交流电完成(一次)循环所需要的时间叫做周期。 37.硬母线开始弯曲处距母线连接位置应不小于(30)mm。 38.少油断路器的行程变大或变小,则超行程也随之(增大)或(减小)。
一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。 (A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。 (A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。 (B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。 (A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应
变电运行运行工考试题 区站:姓名: 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔 (画图除外或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 150 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题 (请将正确答案写在线内 , 每题 0.5分、 50空、共 25分 1. 在技术方面,值班人员必须熟悉(电气设备 ,值班负责人还应有(实际工作经验。 2. 电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(电流互感器 3. 高压隔离开关按安装地点分为(户内和(户外两大类 . 一般只能在(无负荷、(无电流情况下才允许进行操作。 4. 连接电气设备接地部分与接地体的金属导体称为 (接地线 , 而接地装臵为 (接地体和 (接地线的总称。 5. 仪表的准确度通用“ (引用误差”来表示。 6. 仪表根据工作电流的种类可分为(直流仪表 (交流仪表和(交直流两用仪表。 7. 高压断路器按其采用灭弧介质和作用原理分(油断路器、 (空气断路器和(真空断路器等。 8. 当线圈中的磁通发生变化时,线圈两端就产生(感应电动势。 9. 交流电每秒中周期性变化次数叫(频率用字母 f 表示,它的单位是 (HZ。
10. 电流互感器的二次额定电流一般为(5A 11. 正弦交流电的三要素是(最大值、 (角频率、 (振幅。 12. 我国电网电压的频率 f =(50HZ ,即交流电每秒变化(50次 ,习惯上称为(工频。 13. 导体的电阻不但与导体的(材料 , (长度有关,而且还与导体的(截面积有关。 14. 阻碍电流流动的物理量,叫(电阻 ,采用(Ω为代表符号。 15. 电压继电器是以(电压为作用量的继电器。 16. 电流继电形式很多,一般可分为(电磁式和(感应式两类。 17. 继电器按动作时间可分为(无时限继电器和(带时限继电器 18. 继电器按其作用分为(测量继电器和(辅助继电器两类。 19. 电位差是产生(电荷移动的原因。 20. 在 6~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将升高(1.73倍。21. “四对照”即对照设备(名称、 (编号、 (位臵和(拉合方向。 22. 设备评级分为一、二、三类, (一、二类设备统称为完好设备。 23. 变压器绕组最高温度为(105 o C 。 24. 变压器油箱中应放(25号油。 25. 变压器油酸价指(油的氧化速度。 26. 变压器比与匝数比(成正比。 二、单项选择题 (请将正确答案的代号填入括号内 , 每题 1分、 35题、共 35分 1. 倒闸操作票执行后,必须(B
国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()
变电技能问答题库
15、主变压器重瓦斯动作可能是由于以下()造成的 A、主变压器两侧短路器跳闸 B、220KV套管两侧相闪络 C、主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路 D、主变压器大盖着火 答案C 16、变压器温度升高时其绝缘电阻值( ) A、降低 B、不变 C、增大 D、成比例增大 17、变压器绕组首尾绝缘水平一样为( ) A全绝缘B、半绝缘 C、不绝缘 D、分级绝缘 答案:A 18、变压器投切时会产生( ) A、操作过电压 B、电气过电压 C、雷击过电压 D、系统过电压 答案:A 19、变压器油温温度计是指变压器( )油温 A、绕组周围 B、下层温度 C、中层温度 D、上层温度
答案D 20、变压器中性点接地属于( ) A、工作接地 B、保护接地 C、保护接零 D、故障接地 答案A 21、变压器油在变压器内的作用( ) A 绝缘冷却 B 灭弧 C 防潮 D 隔离空气 答案A 22、变压器内部故障时主要由( ) 动作 A 瓦斯 B 瓦斯、差动 C 距离保护 D 中性点保护 答案B 23、如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动变压器跳闸,应将重瓦斯保护()变压器恢复运行 A 可能误投入 B 退出 C 继续运行 D 运行与否都可以 答案B 24、当瓦斯保护本身故障值班人员应将()打开,防止保护误动作 A 跳闸连接片 B 保护直流取下 C 瓦斯直流
D 不一定 答案A 25、变压器差动保护范围为() A 变压器低压侧 B 变压器高压侧 C 变压器各侧电流互感器之间设备 D 变压器中压侧答案C 26、变压器中性点接地刀闸合上后其()投入 A 中性点零序过流 B 间隙过流 C 间隙过压 D 220KV电流保护 答案A 27、变压器新投入运行前,应做()次冲击合闸试验 A 5 B 6 C 7 D 8 答案A 28、需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接()再进行工作 A 信号 B 跳闸 C 停用 D 不用改 答案A 29、新装变压器的瓦斯保护在变压器投运()h无问题再投入跳闸
变电运行运行工考试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外)或红笔。 3.本份试卷共5 道大题,满分150 分,考试时间120 分钟。 一.填空题(请将正确答案写在线内,每题0.5分、50空、共25分) 1)经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 2)电气设备的检修状态是指设备的各侧(含二次部分)均与带电设备隔离,且布置有必要的 安全措施的状态。 3)按工作票实施细则的规定,在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)全部停电的工作;B)部分停电的 工作;C)不停电的工作;D)临近带电场所的工作。 4)10KV、35KV为小接地系统,在发生单相接地时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。 5)变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的105 %。 6)倒闸操作必须有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。 7)电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。 8)电容器的过电流和过负荷主要是,由于电压升高或电压波形畸变造成的。 9)电压表的内阻应很大,并且内阻越大,测量的量限越大。 10)瓦斯保护的信号动作时,值班人员应立即处理,复归音响信号,对变压器进行外部检查。 11)电容器应能在 1.3 倍过电流的情况下长期工作,电容器回路电气设备的选择也是按 1.3 倍的过电 流考虑的。 12)瓦斯保护能够反映变压器油箱内部绕组短路。 13)在中性点直接接地的电网中,对于中性点不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 14)变压器的温升与温度的关系是指:变压器的测试温度减去环境温度温度的差值便是温升。 15)变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限65 ℃,铁心最高温升极限值70 ℃。油的最 高温升极限是55 ℃。 16)变压器的冷却方式有(1)油浸自冷式,(2)油浸风冷式,(3)强油风冷式式和强油水冷 式。 17)高压断路器的主要结构一般大体可分为导流部分, 绝缘部分,灭弧部分和操作机构部分。18)送电操作通常容易发生的事故是带地线合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。 19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷拉隔离开关,和带电挂接地线,这是性质十分严重、影响 极大的误操作事故。 20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路电流,此电流引起的电弧可能烧毁电气设备。 21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的距离越远,则该点的零序电压就越低。 22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A,熔断电流 为0.6-1.8 A。 23)一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 ℃。 24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开消弧线圈,送电时应先送变压器。 25)操作票要妥善保管留存,保存期为一年。 26)为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。 27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的匝间短路故障反映不够灵敏。 二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。 (A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 2)电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 3)在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C) (A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。 4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。 (A)越大(B)越小(C)不变 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A) (A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。 6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。 (A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比 7)接地装置指的是(C )。 (A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。 (A)投入空载变压器(B)切断空载带电长线路(C)投入补偿电容器。 9)加速绝缘材料老化的主要原因是长期过高的(B )。 (A)电压(B)温度(C)湿度
2015年度运行维护专业知识调考 《变电检修工(第二版)》调考试题一 一、填空题(每空一分,共35分) 1、高压电气设备是指电压等级在(1000)V及以上的电气设备。 2、只能在截面积不小于(120 )mm2的软线上,使用竹梯或竹杆横放在导线上进行作业。 3、凡在离地面( 2 )m及以上的高度进行工作,都视为高空作业。 4、测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采用(2500 )V兆欧表。 5、用1000V兆欧表测量二次回路的绝缘电阻值,二次回路绝缘电阻标准是:运行中设备不低于 ( 1 )M Q o 6互感器呼吸的塞子带有垫片时,在带电前(应将垫片取下)。 7、在防雷措施中,独立避雷针接地装置的工频接地电阻一般不大于(10 )Q。 8、多台电动机在起动时应(按容量从大到小逐台起动)。 9、变压器温度计所指示的温度是(上层油温)。 10、绝缘材料的机械强度,一般随温度和湿度升高而(下降)。 11、隔离开关因没有专门的(灭弧)装置,故不能用来接通负荷电流和切断短路电流。 12、吊钩在使用时,一定要严格按规定使用,在使用中(不能超负荷使用)。 13、在检修工作中,用倒链起重时,如发现打滑现象则(需修好后再用)。 14、变压器运输用的定位钉应该(拆除或反装)。 15、使用万用表时应注意(功能及量程)转换开关,弄错时易烧坏表计。 16、任何施工人员,发现他人违章作业时,应该(当即予以制止)。 17、当物体受平衡力作用时,它处于静止状态或作(匀速直线运动)。 18、绝缘油做气体分析试验的目的是检查其是否出现(过热放电)现象。 19、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源切断),然后进行救火,应使用1211灭火器灭火。 20、SF6后断路器是利用SF6乍为绝缘和(灭弧介质)的高压断路器。 21、干粉灭火器综合了四氯化碳、二氧化碳和泡沫灭火器的长处,适用于扑救(电气火灾),灭火速度快。 22、操作票应保存(一)年。 23、断路器的(控制回路)主要由三部分组成:控制开关、操动机构、控制电缆。 24、(二次回路)的任务是反映一次系统的工作状态,控制和调整二次设备,并在一次系统发生事故时,使事故部分退出工作。 25、只有在同一停电系统的(所有工作票)都已终结,并得到值班调度员或运行(值班负责人)许可指令后,方可合闸送电。
一、填空题 1、电机的保护主要有(欠压保护)、(过载保护)、(漏电保护) 2、当线路传递功率一定是时,线路损耗与功率因数的关系是(成反比)。 3、电力变压器的模拟式纵差保护中,通常将变压器星形侧的CT接成(三角形),将三角形的CT 接成(星形),而微机保护可以用(软件)来实现。 4、倒闸操作前,值班人员必须明确操作的(目的和顺序),全面考虑可能发生的(意外和后果),并做好准备。 5、电力系统对用户提供连续不间断的电力的能力,叫(供电可靠性),它是衡量电力系统(设计)和(运行质量)指标。 6、10KV电网中接地电容电流大于(20A ),35KV及以上电网中接地电容电流大于(10A )时,应装设消弧线圈。 7、事故信号分为(灯光)和(音响)两种。 8、发生三相对称短路时,短路电流中包含(正序)分量。 9、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(瓦解)。 10、电压表内阻为3千欧,最大量程为3伏,先将它串联一个电阻改装成一个15伏的电压表,则串联电阻的阻值为(12V )。 11、衡量电力系统的三个重要指标是(电压) 、( 频率) 、( 波形) 。 12、对变压器差动保护进行向量图分析时,应在变压器(载有一定负荷时进行时进行)。 13、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(正负(1%-2%)) 。 14、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(减小) 。 15、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(0.6米) 。 16、电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(可靠性) 。 17、恒源流的特点是(输出电流不变) 。 18、发预告信号时光字牌内两只灯为( 并联) 连接。 19、在感性负载两端并联容性设备是为了(提高整个电路的功率因数) 。 20、只有发生(接地故障或非全相运行)时,零序电流才会出现。 21、电力系统发生单相接地故障时有(零序电流) 和(零序电压) ,故采用(零序电流保护装置)和(零序电压保护装置)自动切除单相接地故障进行绝缘监视。 22、负载伏安特性曲线的形状仅与(负载自身特性有关) ,而与实际加在该负载上的( 电压大小无关)。 23、变压器直流电阻的测量方法一般有(电压降法) 和( 直流电桥法) 两种。 24、电容器长采用(白炽灯) 和(电压互感器) 连接成三角形或V形来进行放电。 25、万用表是多用途仪表,在使用时应首先确认(性质) 和(幅度) 26、断路器在合闸时,机构产生跳跃的主要原因是:(辅助开关分断过早,KK 开关在合闸位置保持时间太短) 。 27、将外部开关量信号和微机保护内部电气回路进行隔离的最常见的器件是(光电隔离三极管) 。 28、定时限电流保护分为( 过电流保护) 、(速断保护)、(延时速断保护) 、三者配合使用,以达到不同保护对象的要求。 29、三线四相制的中性线上不准安装开关或熔断器的原因是( 开关断开或熔丝断后,三相不对称负载承受三相不对称电压的作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载0 。
1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。
变电运行运行工考试题合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。送电操作通常容易发生的事故是带地线18),这是性质十分严重、影响拉隔离开关,和带电挂接地线19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷极大的误操作事故。.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。注意事项:1 可能烧毁电气设备。电流,此电流引起的电弧20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路)或红笔。2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外。距离越远,则该点的零序电压就越低21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的120 分,考试时间分钟。.本份试卷共3 5 道大题,满分150 ,熔断电流22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A 。为0.6-1.8 A ℃。一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 23) 。消弧线圈,送电时应先送变压器24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开) 空、共每题,0.5分、5025分填空题一.(请将正确答案写在线内操作票要妥善保管留存,保存期为一年。25)1)。越过遮栏或经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开。为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置26)的修设2)电气备的检状态是要置布有必离电)二含次部分均与带设备隔,且各指设备的侧(短路故障反映不够灵敏。匝间27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的安状的态。全措施二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 部分停电的全部停电的工作;在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)B)定细作3)按工票实施则的规,1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。。C)工作;不停电的工作;D)临近带电场所的工作(A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 10KV4)、时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。35KV为小接地系统,在发生单相接地2)电感在直流电路中相当于(B)。。变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的5)105 %(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。6)倒闸操作必须有值班调度员运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。、3)在6~10kV 中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)7) 零电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为的地方。(A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。电压电容器的过电流和过负荷主要是,由于8)升高或电压波形畸变造成的。4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。9)电压表的内阻应很大越大。,并且内阻越大,测量的量限(A)越大(B)越小(C)不变外部复归值班10)瓦斯保护的信号动作时,人员应立即处理,音响信号,对变压器进行检查。 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)倍的过电工作,电容器回路电气设备的选择也是按1.3 长期电容器应能在11)1.3 倍过电流的情况下(A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。流考虑的。6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。油箱内部绕组短路。变压器12)瓦斯保护能够反映(A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比13)中性点在中性点直接接地的电网中,对于不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 7)接地装置指的是(C )。减去环境温度温度的差值便是测试温度变压器的温升与温度的关系是指:变压器的14)。温升(A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。℃。油的最℃,铁心最高温升极限值变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限15)65 70 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。℃。55 高温
初级电工试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员