文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工)
变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工)

一、填空题

1.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁

止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。

2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。

3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。

4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。

5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。

6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。

7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。

8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。

9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。

10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。

11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。

12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。

13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。

14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。

15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。

16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。

17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及

(油位)进行检查。

18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。

19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号;

10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。

21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。

22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保

护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。

23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。

24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控

制方式。

25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技

能。

26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。

27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。

28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。

29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

30.保证安全的组织措施有工作票制度、(工作许可制度)、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

31.二次回路的任务是通过对一次回路的(监察、测量)来反映一次回路的工作状态,并控制一次回路。

32.自动重合闸装置是将(跳闸后)的断路器自动投入的装置。

33.电流互感器在运行中,二次绕组必须进行可靠(保护接地)。

34.工作票一份交工作负责人,另一份交(工作许可人)。

35.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是(通畅气道);口对口人工呼吸;胸外按压。

36.现场抢救触电伤员的原则是现场抢救必须做到迅速、就地、准确、(坚持)。

37.三相交流电路是由三个(频率相同)、幅值相等、相位互差120°的正弦交流电动势组成的电路。

38.过电流保护的范围包括线路(全长)。

39.隔离开关没有专门的灭弧装置,所以不能用来接通和断开负荷电流和(短路电流)。

40.母线通过额定电流时本身温度不应超过(70℃)。

41.当母线电压超过电容器组额定电压(1.1倍)时,应立即拉开电容器组开关,使其退出运行。

42.星形接线的三相四线制供电系统中,线电压等于相电压的(3)倍。

43.距离保护I段保护本线路全长的(80%~85%)。

44.管型母线的特点是,由于它扩充了直径,所以电抗小,与相同直径母线相比较其所允许通过的(工

作)电流要大得多。

45.整组试验的目的是为了检查(二次回路)的完好性;以及保护装置动作是否正确。

46.变压器声音明显增大很不正常,内部有爆裂声,此时变压器应(立即停运)。

47.预告信号回路保险熔断时,中央信号屏上的白灯(闪光),无音响报警。

48.绿灯用于指示断路器跳闸后位置,并监视(合闸回路)的完好性。

49.处理电容器故障时,虽然电容器组已经放电线圈放电,但仍会有残余电荷,检修时必须进行(人工

放电)。

50.变压器效率最好时的负载率是(50%~60%)。

51.10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的(±7%)。

52.变压器运行中绕组温度要比上层油温高出(10~15℃)

53.油浸风冷变压器运行中最大过负荷为额定负荷的(1.3倍)。

54.开关误跳闸的原因包括(开关机构)误动作,继电保护误动作,二次回路问题等。

55.二次回路按电源性质分:交流电流回路、交流电压回路,(直流)回路。

cos表示。

56.有功功率与视在功率的比值叫(功率因数),用

57.新设备或经过检修、改造的变压器在投运(72h)内应增加巡视次数。

58.电抗器的作用是用来限制(短路电流)。

59.变压器的(上层油温)和周围环境温度之差称为变压器的温升。

60.电气设备的三大绝缘试验包括:(绝缘电阻)、泄漏电流、介质损失角试验。

61.高压电容器的保护熔断器突然熔断时,未查明原因之前,不可(更换熔体恢复送电)。

62.断电后电容器两端的残压不应大于(65)V,以保证人身安全。

63.运行中值班人员误碰跳闸出口继电器,开关跳闸时,自动重合闸装置应(动作)。

64.绝缘监视装置的电压互感器的辅助二次绕组应接成(开口三角形)。

65.雷击除了产生直击雷过电压外,还会出现(感应雷)过电压。

66.查找直流接地进行拉路时,每个回路断开时间不得超过(3)s。

67.SF6断路器电气寿命长,检修周期可达到(10~20)年。

68.轻瓦斯保护应动作于信号,重瓦斯保护应动作于(跳闸)。

69.电力电容器的补偿方式可分为(并联补偿)和串联补偿两种。

70.在电流互感器二次侧不装设熔断器是为了防止(二次侧开路),以免引起过电压击穿。

71.变压器停电时应先断开(负荷)侧断路器,后断开电源侧断路器。

72.变电站应具备市话和(载波)电话两种独立的通信设施。

73.系统电压消失时,应投入(事故照明)。

74.接地线必须使用有透明护套的多股软铜线,其截面不得小于(25mm2),并应满足短路电流的要求。

75.变压器着火时,应立即(断开电源)。

76.新装SF6断路器投入运行前必须复测的项目包括(气体的漏气率)和含水量。

77.变压器正常运行时,(绕组)的温度最高。

78.在施工地点附近带电设备的遮拦上、室外工作地点的围栏上应悬挂(止步,高压危险!)标示牌。

79.电流以(左手至脚)的路径通过人体时伤害最大。

80.气体继电器能反应变压器的(内部故障)而做出相应动作。

二、选择题(每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项号填入括号内)

1.GIS设备根据各个元件不同作用,分成若干个气室,为了监视GIS设备各气室SF6气体是否泄漏而

要重点检查各气室()

(A)SF6气体压力良好(B)回路三相电流平衡

(C)SF6气体含水量(D)含氧量

答案A

2.高压断路器是电力系统中最重要的()设备。

(A)控制和保护(B)开关(C)保护(D)控制

答案A

3.下列叙述()不是隔离开关的作用

(A)隔离电源(B)接通和切断负载、短路电流

(C)倒母线操作(D)接通和切断小电流的电路

答案B

4.电容器并联在电网中具有()的作用。

(A)补偿无功功率(B)补偿有功功率(C)补偿视在功率(D)补偿电能质量

答案A

5.绝缘子是用来支持和()。

(A)固定裸载流导体(B)固定设备(C)连接设备(D)传送电能

答案A

6.在中性点不直接接地系统电网中,出现单相接地故障时,接地相对地电压为零,其它两相对地电压

()。

(A)升高3倍(B)升高1/3倍(C)升高2倍(D)升高1/2倍

7.光字牌能监视()是否完好。

(A)二次回路(B)一次设备(C)电流回路(D)电压回路

答案A

8.对电力变压器的停电操作方法是()。

(A)先停电源侧开关,后停负荷侧开关 (B)后停负荷侧开关

(C)后停电源侧开关 (D)先停负荷侧开关,后停电源侧开关

答案D

9.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清情况后,再进行操作。不准擅自更改操

作票,不准随意解除闭锁装置。

(A)领导(B)调度员(C)发令人(D)监护人

答案C

10.开关检修试验后要检查保护压板( )。

(A)是否投入(B)是否停用(C)是否恢复了原状态(D)是否良好

答案C

11.验电器使用前应进行()检查。

(A)电压等级合适且合格(B)外观良好,无裂纹、破损

(C)声、光试验完好(D)ABC全包括

答案D

12.装设接地线时,应先接接地端,后接导体端,接地线要连接可靠,()。

(A)不准交叉(B)不准扭结(C)不准缠绕(D)随意接

答案C

13.装拆接地线的导线端时,要对()保持足够的安全距离,防止触电。

(A)构架(B)瓷质部分(C)带电部分(D)导线之间

答案C

14.监护人在执行监护时,()兼做其他工作。

(A)不应(B)可以(C)可协助他人(D)在做好监护工作基础上可

答案A

15.第一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人向()申请办理,主要设备检修延期

要通过值长办理。

(A)工作许可人(B)值班负责人(C)工作监护人(D)操作人

答案B

16.进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人一边复诵,一边指着即将操作设备,监护人确认无

误,发出()的命令后,操作人方可操作。

(A)操作(B)执行(C)正确!执行(D)对

答案C

17.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点()米,室外不得接近故障点()米。

(A)4;8 (B)5;8 (C)6;9 (D)8;10

18.当发生高压设备接地时,人体在接地点非安全范围以内,应()。

(A)迅速跑出(B)慢慢走出(C)双脚并拢或单脚跳出(D)双脚站立不动

答案C

19.绝缘手套是辅助安全用具,主要用来防止()对工作人员的伤害。

(A)较低电压(B)残余电压(C)跨步电压(D)接触电压

答案D

20.电气设备停电后,在未拉开有关隔离刀闸和做好安全措施前不得触及设备或进入遮栏,以防()。

(A)开关跳闸(B)突然来电(C)保护动作(D)误操作

答案B

21.电能表接入互感器后,被测电路的实际电能消耗应是电能表计数器所记录的数值乘以()。

(A)电流互感器倍率(B)电压互感器倍率

(C)电流互感器比电压互感器的倍率(D)电流互感器和电压互感器的倍率

答案D

22.绝缘子经长期使用后,绝缘能力及机械强度会逐步降低,母线连接点经冷热变化后()会增加。

(A)直流电阻(B)绝缘电阻(C)泄漏电阻(D)接触电阻

答案D

23.单母线分段带旁路母线的接线,当出线断路器检修时,可由()断路器向用户供电。

(A)进线(B)分段(C)旁路(D)联络

答案C

24.为防止感应雷电波入侵变电所,击穿电气设备,有效措施是在被保护设备上并联()。

(A)电阻(B)电容(C)电感(D)避雷器

答案D

25.独立的避雷器一般在()之前要完成检修试验。

(A)2月15日(B)3月15日(C)4月15日(D)5月15日

答案B

26.微机监控系统的数据采集与显示的主要内容有:采集变电所运行(),并通过当地或远方的显示

器将运行工况以数据和画面两种方式反映给运行人员。

(A)实时数据和设备运行状态(B)测量数据和设备运行状态

(C)实时数据(D)设备状态

答案A

27.提高电网功率因数的方法之一是并联补偿( )组。

(A)电阻(B)电感(C)电容(D)阻抗

答案C

28.变电所变压器常见预告信号有过负荷、()、轻瓦斯动作信号。

(A)油温过低(B)油温过高(C)瓦斯动作信号(D)油位过高

答案B

29.中央信号装置正常运行能显示出各断路器及隔离开关位置,当出现不正常运行方式或发生故障时能

通过()装置发生信号。

(A)继电保护(B)自动装置(C)灯光及音响(D)仪表及电器

答案C

30.变电所控制室装设的警铃音响信号和光字牌称为()装置。

(A)中央信号(B)事故信号(C)闪光信号(D)预告信号

答案D

31.事故信号的作用是在断路器()跳闸时,提醒值班人员及时进行处理。

(A)操作(B)事故(C)异常(D)过负荷

答案B

32.断路器事故跳闸时,有()两种形式的报警信号。

(A)蜂鸣音响和绿灯闪光(B)警铃声响和光字牌(C)过流和过负荷(D)过电压和温度过高答案A

33.弹簧储能操作机构暂时失去电源时仍可进行()次分合操作。

(A)多次(B)2(C)1(D)5

答案C

34.变压器装设的主保护是()。

(A)瓦斯保护和过电流保护(B)瓦斯保护和纵差动保护

(C)电流速断保护和纵差动保护(D)纵差动保护和过电流保护

答案B

35.变压器的差动保护范围是变压器()之间的一次电气部分短路故障。

(A)各侧电流互感器(B)外部所有设备(C)各侧断路器(D)各侧隔离开关

答案A

36.当小电流接地系统发生单相接地故障时,保护装置动作()。

(A)断路器跳闸(B)断路器不跳闸(C)发出接地信号(D)不发信号

答案C

37.设备接头处涂有相色漆,在巡视时发现相色漆颜色( )是设备过热了。

(A)变深,漆皮裂开(B)变浅,漆开始熔化(C)更加明显,并有易湿现象(D)不变

答案A

38.当变压器用分接头进行调压时,不需要切断负荷终止供电,这种调压方式称为变压器()。

(A)带电调整(B)有载调压(C)负荷调整(D)无载调压

答案B

39.电流互感器电流表突然无指示,电流互感器声音明显增大,其原因可能是()

(A)一次侧接线接触不良(B)二次侧开路(C)内部紧固螺丝松动(D)表面脏污

答案B

40.6kV电压互感器的一次保险应在()拉开。

(A)装设安全措施前(B)装设完安全措施后(C)第一项(D)拉开开关后

答案B

41.设备评级分为一、二、三类,()设备统称为完好设备。

(A)一类(B)一、二类(C)一、三类(D)二、三类

答案B

42.电能质量包括电压质量与()质量两部分。

(A)频率(B)电流(C)功率(D)波形

答案A

43.电力网输送的变动损耗主要产生在变压器和( )的阻抗中。

(A)消弧线圈(B)电容器(C)输电线路(D)互感器

答案C

44.采取无功补偿设备调整系统电压时,对系统来说()。

(A)调整电压的作用不明显 (B) 既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压

(C) 不起无功功率补偿的作用(D)只起调整电压的作用

答案B

45.无功功率补偿的方法之一是采用()。

(A)变压器(B)消弧线圈(C)电力电容器(D)感性负荷装置

答案C

46.提高功率因数是为了()。

(A)增大视在功率(B)减少有功功率

(C)增大无功电能消耗(D)减少无功电能消耗

答案D

47.JSJW型三相五柱式电压互感器附加线圈接成()作接地保护用。

(A)星形(B)角形(C)开口三角形(D)短接

答案C

48.如果电气工作人员触及虽已从电网断开但未进行放电的电容器,就可能被电击或电灼伤。为了防止

带电荷合闸及防止人身触电伤亡事故,电容器组必须加装()装置。

(A)分路电阻(B)放电(C)继电保护(D)自动

答案B

49.电容器的长期运行电压不应超过()倍额定电压。

(A)1.1 (B)1.2 (C)1.3 (D)1.5

答案A

50.有载分接开关可在变压器()状态下手动或电动进行切换,以改变一次绕组的匝数进行分级调压。

(A)带负荷(B)无负荷(C)无电流(D)过负荷

答案A

51.变压器分接开关切换改变了一次绕组的(),其变压比K也随之改变。

(A)结构(B)磁通(C)匝数(D)电流

答案C

52.下列情况可能造成断路器误跳闸的是()。

(A)母线接地(B)直流接地(C)直流两点接地(D)开关外壳接地

答案C

53.有载调压变压器的调压级数和每级电压,是根据()。

(A)负载对供电电压质量的要求来定的(B)电网电压的波动来定的

(C)电网容量来定的(D)电网感性电流来定的

答案A

54.电流互感器在运行中()。

(A)铁心及二次绕组必须牢固接地(B)铁心两点接地

(C)二次线圈不接地(D)二次绕组不接地

答案A

55.电流互感器在运行中二次绕组不允许()否则二次绕组将产生高电压,击穿绝缘,甚至危及人身

安全。

(A)开路(B)短路(C)空载(D)过载

答案A

56.电压互感器二次回路有工作而互感器不停用时应防止二次()。

(A)断路(B)短路(C)熔断器熔断(D)开路

答案B

57.电压互感器检修时,应断开二次保险或二次空气开关是因为()。

(A)防止反充电(B)防止熔断器熔断(C)防止二次接地(D)防止短路

答案A

58.不许用()拉合负荷电流和接地故障电流。

(A)变压器(B)断路器(C)隔离开关(D)电抗器

答案C

59.高压熔断器由()、接触导电系统、支持绝缘子和底座组成。

(A)灭弧室(B)操作机构(C)熔丝管(D)传动元件

答案C

60.真空断路器真空泡真空度严重降低时会引起开关()。

(A)拒合闸(B)拒分闸(C)爆炸(D)误分闸

答案C

61.SF6断路器和组合电器里的SF6气体中的()将对设备起腐蚀和破坏的作用。

(A)气体(B)水分(C)压力(D)设备绝缘件

答案B

62.SF6断路器发生故障气体外逸时,在15分钟以后,4小时以内,任何人进入室内必须()。

(A)戴手套和口罩(B)戴手套及防毒面具

(C)戴防毒面具(D)穿防护衣、戴手套及防毒面具

答案D

63.变配电室的门应向()开,相邻配电室之间有门时,该门应双向开启或向()方向开启。

(A)内,低压(B)外,低压(C)内,高压(D)内,高压

答案B

64.当工作电源因故障断开后,能自动而迅速地将备用电源投入工作的装置称为()装置,简称为BZT

装置。

(A)备用电源自投入(B)备用负荷(C)备用电机(D)备用励磁系统

答案A

65.照明灯具的悬挂高度应不低于()米,并不得任意挪动。

(A)2.5 (B)3.0 (C)3.5 (D)4.0

答案A

66.工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分之的安全距离()米。

(A)0.35 (B)0.5 (C)0.6 (D)0.8

答案A

67.断路器的控制回路红色指示灯是与()的,它既反映着断路器是否处于合闸状态,又监视了跳闸

回路的完整性。

(A)合闸线圈并联(B)跳闸线圈并联(C)合闸线圈串联(D)跳闸线圈串联

答案D

68.断路器的控制回路绿色指示灯是与()的,它既反映着断路器是否处于分闸状态,又监视了合闸

回路的完整性。

(A)合闸线圈并联(B)合闸接触器串联(C)跳闸线圈串联(D)跳闸线圈并联

答案B

69.电阻并联电路中各电阻的()。

(A)电压不同(B)电压相同(C)电流相同(D)电压电流都相同

答案B

70.接地线和接地体的总和称为()。

(A)保护装置(B)接地装置(C)任何(D)接地

答案B

71.变压器的额定电压是指()。

(A)线电压有效值(B)线电压最大值(C)相电压有效值(D)相电压最大值

答案A

72.中性点不接地系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,中性点电压升高为()。

(A)相电压(B)线电压(C)3倍(D)√3倍

答案A

73.下列该母线上的()不能作为母线失电的依据。

(A)电压表指示为零(B)该母线上各出线负荷消失

(C)所用电失电(D)各出线控制盘上红绿灯灭

答案D

74.电容器内部击穿短路会引起电容器()。

(A)油箱鼓肚变形(B)套管闪络破损(C)爆炸喷油起火(D)漏油

答案C

75.绝缘子的电气故障有()两种。

(A)击穿和表面闪络(B)闪络和裂隙纹(C)击穿和裂纹(D)闪络和瓷质缺损

答案A

76.电流继电器两线圈并联时,整定范围()。

(A)增加2倍(B)减少2倍(C)不变(D)不成倍数

答案A

77.当发现电流互感器有异常声响,二次回路有放电声,且电流表指示降低或为零时,可判断为()。

(A)二次回路开路(B)二次回路短路(C)一次回路开路(D)一次回路短路

答案A

78.当运行的高压电流互感器二次出口端开路时,()进行处理。

(A)必须停电(B)可暂不(C)可带电(D)负荷较轻时再

答案A

79.三相不同期会导致隔离开关不能完全合到位,造成()。

(A)完全接触(B)接触不良(C)不能接触(D)接触良好

答案 B

80.对注油设备应使用()或干燥的砂子等灭火。

(A)干式灭火器(B)泡沫灭火器(C)二氧化碳灭火器(D)水

答案A

三、判断题

1.断路器与隔离开关的倒闸操作步骤为:合闸时应先合断路器,再合隔离开关。(×)

正确答案:断路器与隔离开关的倒闸操作步骤为:合闸时应先合隔离开关,再合断路器。

2.高压断路器合闸时如开关拒合,绿灯闪光,并发出音响信号。(√)

3.一般情况下,允许手动合断路器。(×)

正确答案:一般情况下,不允许手动合断路器。

4.断路器在正常情况下可以切除和接通负载电流,还能在短路时切断短路电流。(√)

5.断路器操作后,通过信号灯及测量仪表的指示即可判断其实际的分、合位置。(×)

正确答案:断路器操作后,不能只通过信号灯及测量仪表的指示来判断其实际的分、合位置。

6.手动合隔离开关时,必须缓慢而谨慎。(×)

正确答案:手动合隔离开关时,必须迅速而果断。

7.拉开隔离开关时,如发生电弧则不应继续拉开,而应立即合上。(√)

8.二氧化碳、四氯化碳、1211、泡沫灭火剂都属于不导电灭火剂,可用来进行电气灭火。(×)

正确答案:二氧化碳、四氯化碳、1211都属于不导电灭火剂,可用来进行电气灭火。

9.在操作隔离开关后,不用检查隔离开关的开、合位置。(×)

正确答案:在操作隔离开关后,必须检查隔离开关的开、合位置。

10.填写操作票时,应使用规定的操作术语,开关刀闸、熔断器的切、合用“拉开”、“合上”表示。检

查刀闸的运行状态用“检查在开位”、“检查在合位”表示。(√)

11.为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。(√)

12.操作票上,断开断路器和检查断路器确在断开位置应分为两项操作。(√)

13.持倒闸操作票进行操作时,应逐项操作,但可在全部项目操作完成后,一次性地在逐项打勾。(×)

正确答案:持倒闸操作票进行操作时,应逐项操作,每一步操作完毕后,应由监护人在操作票上打勾。

14.工作票包括的主要内容有工作地点、工作任务、停电范围、停电时间及安全措施等,并应填写清楚

所要断开的开关和拉开的刀闸名称及编号。(√)

15.检修工作结束后应办理工作终结手续。(√)

16.6千伏室内刀闸的操作在操作票中必须单列检查项。(√)

17.对于变压器的停电,在一般情况下退出一台变压器前要先考虑负荷的分配问题,以保证运行的另一

台变压器不过负荷。(√)

18.当需要将消弧线圈从一台变压器的中性点切换到另一台变压器的中性点上时,应先将消弧线圈断

开,而后再切换到另一台变压器上。(√)

19.当系统中发生接地,消弧线圈发出信号时,应用隔离开关将消弧线圈退出运行。(×)

正确答案:当系统中发生接地,消弧线圈发出信号时,禁止用隔离开关操作消弧线圈。

20.当两组电压互感器并联操作时,先并联二次侧,后并联一次侧。 (×)

正确答案:当两组电压互感器并联操作时,先并联一次侧,后并联二次侧。正常情况下,电压互感器二次侧应采用分段运行方式。

21.投入直流电源时,应先投正极,后投负极,停时相反,以防止寄生回路造成装置误动作。(×)

正确答案:投入直流电源时,应先投负极,后投正极,停时相反,以防止(寄生回路)造成装置误动作。

22.操作连接片时,应防止连接片碰外壳,造成保护装置误动作。(√)

23.高压室的钥匙应由运行值班员负责保管,并按值移交。(√)

24.雷电时禁止巡视室外高压设备。(√)

25.事故处理可以不使用倒闸操作票。(×)

正确答案:事故处理可以不填写倒闸操作票,但事后必须向有关部门做详细汇报。

26.保证安全的技术措施就是停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。(√)

27.装设接地线最主要的作用是当停电线路与带电线路无明显的断开点时,接地线是重要停电标志。

(×)

正确答案:装设接地线最主要的作用是当停电线路突然来电时,可限制设备对地电位的升高。

28.工作监护制度是保证人身安全及正确操作的主要措施。(√)

29.工作中,监护人因故短时间离开时,可不必另行指定临时监护人。(×)

正确答案:工作中,监护人因故短时间离开时,必须另行指定临时监护人。

30.高压断路器或隔离开关的拉、合操作术语是:“断开、合上”。(×)

正确答案:高压断路器或隔离开关的拉、合操作术语是:“拉开、合上”。

31.运行日志的填写,时间、地点要清楚,事情的经过要简洁明了,字迹工整,不得涂改,字体应写仿

宋体。(√)

32.运行日志用完后可随意乱放或丢失。(×)

正确答案:运行日志用完后不可随意乱放或丢失。

33.变电运行记录资料是否完整直接反映运行管理水平的高低。(√)

34.为了上级领导的检查,运行资料的数据可修正或重新填写。(×)

正确答案:即使上级领导检查,运行资料的数据也不可修正或重新填写。

35.不分段单母线接线,检修母线或母线侧隔离开关时,母线不需要停电。(×)

正确答案:不分段单母线接线,检修母线或母线侧隔离开关时,母线全部需要停电。

36.不分段单母线接线,供电的可靠性灵活性较差。(√)

37.单母线分段接线,在母线发生短路故障的情况下,需全部停止工作。(×)

正确答案:单母线分段接线,在母线发生短路故障的情况下,仅故障段停止工作,非故障段仍可继续运行。

38.单母线分段带旁路母线式的主接线,投资较多,操作复杂,占地面积增加,供电可靠性并不高。(×) 正确答案:单母线分段带旁路母线式的主接线,投资较多,操作复杂,占地面积增加,提高了供电可靠性。

39.电气主接线图一般绘制成三线图。(×)

正确答案:电气主接线图一般绘制成单线图。

40.变电站设置主接线模拟图的目的是供倒闸操作时进行操作使用。(×)

正确答案:变电站设置主接线模拟图的目的是供倒闸操作时进行模拟操作使用。

41.变电站设置主接线模拟图上的模拟断路器、隔离开关、移动式接地线等要具备能够进行模拟操作的

功能。(√)

42.二次回路中,设备的控制、信号、调节和继电保护的控制,由交流回路组成。(× )

正确答案:二次回路中,设备的控制、信号、调节和继电保护的控制,由直流回路组成。

43.直流控制和信号电源小母线标号分别是+KM,-KM,+XM,-XM。(√)

44.信号回路闪光小母线的标号时(+)SG。(×)

正确答案:信号回路闪光小母线的标号时(+)SM。

45.特殊情况下,每个端子最多可接两根导线,导线的截面一般不应超过6mm2。 (√)

46.二次回路又称二次接线,是指变电所的测量仪表、监察装置、信号装置、控制和同期装置、继电保

护和自动装置等所组成的电路。(√)

47.控制回路断线预告信号母线用文字符号KDM表示。(√)

48.事故音响信号母线用文字符号YBM表示。(×)

正确答案:预告信号母线用文字符号YBM表示。

49.不分段的单母线接线简单,操作方便,使用设备少,配电装置投资建设费用低。(√)

50.不分段的单母线接线比分断的单母线接线供电可靠性高。(×)

正确答案:不分段的单母线接线比分断的单母线接线供电可靠性差。

51.继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下它都是由测量部分和执行部分两个基本部分组成。

(×)

正确答案:继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下它都是由测量部分、逻辑部分和执行部分三个基本部分组成。

52.当主保护或断路器拒动时起后备作用的保护称为辅助保护。(×)

正确答案:当主保护或断路器拒动时起后备作用的保护称为后备保护。

53.电流保护的接线方式有三相星形接线、两相星形接线和两相电流差接线。(×)

正确答案:电流保护的接线方式有三相星形接线、两相不完全星形接线和两相电流差接线。

54.瓦斯保护是油箱内部故障的主保护,还可以反映油面的降低。(√)

55.当变压器换油、瓦斯继电器试验、变压器安装或大修后投入之初,应将瓦斯保护投入到跳闸位置。

(×)

正确答案:当变压器换油、瓦斯继电器试验、变压器安装或大修后投入之初,应将瓦斯保护投入到信号位置。

56.变压器发生内部故障时的主保护是瓦斯保护。(√)

57.只要差动保护接线正确,调试得当,差动保护起动时,能够迅速地、有选择性地切除保护范围内

的故障,而不会发生误动作。(√)

58.为了反映变压器外部短路引起的过电流,并作为变压器相间短路的后备,变压器还需装设零序保

护。(×)

正确答案:为了反映变压器外部短路引起的过电流,并作为变压器相间短路的后备,变压器还需装设过电流保护。

59.严禁工作人员在工作中移动或拆除遮拦、接地线和标示牌。(√)

60.当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√)

61.处理事故时,领导和有关人员及其他外来人员均可参与事故处理。(×)

正确答案:处理事故时,除领导和有关人员外,其他外来人员均不准进入或逗留在事故现场。

62.差动保护经检查是二次回故障或因直流两点接地造成误动,应将保护退出运行,处理好再将变压器

投入运行。(×)

正确答案:差动保护经检查是二次回故障或因直流两点接地造成误动,应及时消除短路点或接地点。63.全站失电与电调无法联系时,可自行操作处理。(×)

正确答案:全站失电与电调无法联系时,不可自行操作处理。

64.一旦绝缘子发生损坏,带电导线对地失去绝缘,将造成接地短路或相间短路故障。(√)

65.消弧线圈不得同时投入两台变压器中性点运行。(√)

66.当直流系统发生一点接地故障时,可以在直流回路上用灯泡查找故障。(×)

正确答案:当直流系统发生一点接地故障时,不得在直流回路上用灯泡查找故障。

67.系统发生单相接地时相电压对称,线电压不对称。(×)

正确答案:系统发生单相接地时线电压对称,相电压不对称。

68.通常运行中合格的绝缘子其最低绝缘电阻应在200MΩ以上。(×)

正确答案:通常运行中合格的绝缘子其最低绝缘电阻应在300MΩ以上。

69.铅酸蓄电池极板硫化的可能原因是:经常充电不足、经常放电、蓄电池内部短路等。(√)

70.绝缘子经长期使用后,绝缘能力及机械强度会逐步降低,母线接点经过冷热变化后,接触电阻也会

增加。为了保证安全运行,必须加强维护,经常巡视检查。(√)

71.瓦斯继电器内放出的气体为白色、淡灰色,有强烈臭味,且可燃,主要是绝缘材料分解出的气体。

(×)

正确答案:瓦斯继电器内放出的气体为白色、淡灰色,有强烈臭味,且可燃,为纸绝缘、麻绝缘损坏。

72.变压器不正常运行状态包括变压器内部故障和外部故障。(×)

正确答案:变压器故障包括变压器油箱内故障和油箱外故障。

73.变压器的不正常运行状态除影响变压器的寿命外,还会进一步引起其它故障。(√)

74.采用直流电源作事故照明容量不能太大,否则蓄电池组放电太快,将影响事故处理。(√)

75.把中性点不接地或经消弧线圈接地的系统称为大接地电流系统。(×)

正确答案:把中性点不接地或经消弧线圈接地的系统称为小接地电流系统。

四、简答题

1.正弦交流电的三要素是什么?

答:最大值、频率和初相角。

2.什么是视在功率?

答:在交流电路中有功功率和无功功率的几何和称为视在功率,用字母S表示。

3.UPS电源的作用是什么?

答:当电网断电或不正常运行时,可以向计算机系统提供高质量的交流电压供电一段时间,满足计算机系统高可靠性、高质量的供电要求。

4.什么是小电流接地系统?

答:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。

5.防止误操作的“五防”内容是什么?

答: 1) 防止误拉、误合断路器;

2) 防止带负荷误拉、误合隔离开关;

3) 防止带电挂接地线;

4) 防止带接地线合闸;

5) 防止误入带电间隔。

6.实施心肺复苏法时,胸外按压和人工呼吸的比例为多少?

答:通常情况下,成人为30:2,即30次心脏按压后进行2次人工呼吸;

一般婴儿、儿童为15:2,即15次心脏按压后进行2次人工呼吸。

7.线路过流保护与速断保护范围是什么?

线路过流保护能保护到线路的全长,而电流速断保护则只能保护线路靠电源侧的一部分。

8.变压器并列运行的条件?

答:1)接线组别相同;

2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等);

3)阻抗电压相等。

9.高压断路器在电力系统中的作用?

答:高压断路器是发电厂和变电所的主要设备,它不仅可以切断和闭合高压电路的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置,自动装置相配合,能迅速切断故障电流,减少停电范围,防止事故扩大,保证设备安全运行。

10.中国石油天然气集团公司反违章禁令的内容是什么?

答:1)严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作;

2)严禁违反操作规程操作;

3)严禁无票证从事危险作业;

4)严禁脱岗、睡岗和酒后上岗;

5)严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品;

6)严禁违章指挥、强令他人违章作业。

员工违反上述《禁令》,给予行政处分;造成事故的,解除劳动合同。

11.电容器发生什么情况时应立即退出运行?

答: 1)套管闪络或严重放电;

2)接头过热或熔化;

3)外壳膨胀变形;

4)内部有放电声及放电设备有异响。

12.简述中央信号装置有什么作用?

答:中央信号装置是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,做出正确判断和处理,保证设备安全运行。

13.变电所有哪些异常状态需经预告信号报出?

答:变电所内发生变压器过负荷、温度过高、轻瓦斯动作,直流电源及回路单极接地,非直接接地系统的单相接地等故障时,应启动预告信号装置,警铃响,光字牌亮、报出预告信号。

14.如何才能保证预告信号装置经常处于完好状态?

答:预告信号装置是一套公用装置,随时都会因设备发生故障而启用,应通过试验按钮定时检查其完好性,使其经常处于完好状态。

15.为什么光字牌两只灯泡在检查试验时是串接的,正常运行时两只灯泡是并接的?

答:检查试验时两只灯泡串接如有一只灯泡坏,光字牌不亮,提醒更换,正常运行时两只灯泡并联如有一只灯泡坏,光字牌正常发光,不影响事故处理。

16.断路器检修时为什么必须把二次回路电源断开?

答:检修断路器时,二次回路如果有电,会危及人身和设备安全,可能造成人身触电、烧伤、挤伤和打伤,也可能造成二次回路接地、短路,甚至造成继电保护装置误动和拒动,引起系统事故。

17.为什么变压器分接开关都装在高压侧?

答:因为高压绕组在低压绕组的外侧,抽头引线方便,此外高压侧电流小,引线和分接开关部分导体截面都可小一些,有利于节省有色金属材料。

18.小电流接地系统发生单相接地时有何特点?

答:发生单相接地后,各相之间的线电压不变,因此可以继续向用户供电,所以单相接地只列为不正常工作状态。

发生单相接地后,中性点电位升高,若发生的是金属性接地,则中性点电位升高为相电压,接地相的对地电压为0,非接地相对地电压升高为√3倍相电压.

19.电容器组串联电抗器的作用是什么?

答:在电容器组串联电抗器可以限制电容器组合闸过程中的涌流,限制操作过电压和抑制电网中高次谐波对电容器的影响。

20.并联电容器在电力系统中有哪些作用?

答: 1)补偿无功功率,提高功率因数;

2)提高设备能力;

3)降低功率损耗和电能损失;

4)改善电压质量;

21.主变正常巡视项目有哪些?

答:1)声音应正常,无异音;

2)油位应正常,外壳清洁,无渗漏油现象;

3)油温应正常;

4)负荷情况;

5)引线不应过松,过紧,接头接触良好,示温腊片应无熔化现象;

6)瓦斯继电器应充满油;

7)防爆管玻璃应完整无裂纹,无存油;

8)冷却系统应运行正常;

9)瓷套管清洁无裂纹和打火放电现象;

10)呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和,呼吸器油封油位应正常。

22.什么是事故信号装置?

答:事故信号通常包括发光信号和音响信号,当开关事故跳闸,蜂鸣器及时发出音响,通知值班员有事故发生,同时跳闸的开关位置指示灯闪光,显示故障的范围。

23.什么是预告信号装置?

答:当运行设备发生危及安全运行的故障或异常(如变压器过负荷、轻瓦斯信号、电压回路断线等)预告信号将发出区别于事故音响的另一种音响(警铃),同时标明故障内容的一组光字牌亮,值班人员可以根据所得到的信号进行处理。

24.电缆线路采用重合闸吗?为什么?

答:一般不采用。它和架空线不一样,瞬时故障比较少,一般都是绝缘击穿的永久性故障,不但重合成功率不高,而且加剧绝缘损坏程度。

25.微机保护与传统继电器保护的主要区别是什么?

答:微机保护与传统继电器保护的主要区别就在于,微机保护不仅有实现继电保护功能的硬件电路,而且还有保护和管理功能的软件程序。而常规继电器保护则只有硬件电路。

26.主变低压侧过流保护为什么要联跳本侧分段母线开关?

答:两台主变并列运行时,当低压侧一段母线发生故障或线路有故障且本身开关拒动时,两台主变低压侧过流保护同时动作,如分段开关不首先断开,将使两台主变开关同时跳闸,引起低压侧母线全停电,因此,先断开分段母线开关,则可保障分段母线正常运行,缩小停电范围。

27.变压器的差动保护是根据什么原理装设的?

答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次侧采用环流法接线。在正常工作及外部发生故障时,差动继电器中没有电流流过,在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。

28.为什么装有SF6断路器的高压配电室应加强自然通风或安装通风设备?

答:纯净的SF6气体是无毒的,但SF6气体的重量是空气的5倍左右,一旦出现泄漏现象,高压室或电缆沟内部都会有SF6气体从底部向上堆积,排走空气。当人员进入时,将严重缺氧并吸入大量的SF6气体,造成窒息。因此,装SF6断路器的高压配电室应加强自然通风或安装通风设备。

29.电压互感器二次为什么不允许短路?

答:电压互感器在正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈,其阻抗很大,基本上相

当于变压器的空载状态,即电压互感器本身所通过的电流很小。因此,一般电压互感器的容量均不大,绕组导线很细,漏抗也很小,如果二次发生短路,此时短路电流便会很大,这样极易烧毁电压互感器,为此应在二次回路装设高熔断器加以保护。

30. 当变电站全站停电时,为什么必须将电容组开关断开?

答:全站停电后,由于开始送电时所带负荷很少,母线电压可能较高,如电容器开关因未断开而承受高电压显然是有害的。另外空载变压器投入运行时,可能和电容器发生共振,引起过电流保护动作。所以变电站全站停电时必须将电容器组开关断开。

五、计算题

1、常用照明灯泡上标注“220V,22W ”,该灯泡的额定电流是多少?

已知:U=220V,P=22W

求:I

解:根据功率 P IU = 可得: 220.1220

P I U ===(A ) 答:该灯泡的额定电流是0.1A 。

2、有一支变比为300/5A 的电流互感器接入电流表,钳形电流表测得该电流表表头电流为3A ,求该电流表指示电流是多少?

已知:CT 变比=300/5A , 2A =3A

求: 1A

解:根据电流互感器在正常情况下二次电流与一次电流成正比关系,

因此有:

130053A = 可得电流表指示的电流 130031805

A ?=

=(A) 答:该电流表指示的电流为180A 。

3、某主变压器型号为S9-6300/66,一、二次侧额定电压为66kV/6.3kV ,联接组别为YNd11,已知一次绕组为3300匝,求二次绕组是多少匝?

已知:S=6300kVA ,U 1e =66kV ,U 2e =6.3kV ,N 1=3300匝

求:N 2 解: 根据变比112221

N U I K N U I =

== 可得: 26633006.3N =

二次绕组匝数 23300 6.331566

N ?=

=(匝) 答:二次绕组是315匝。 4、有一个220V 、60W 的电灯连接在220V 的电源上,试求通过电灯的电流 ?如果每晚上用电3小时,问一个月消耗的电能是多少?

已知:U=220V,P=60W ,t=3h

求:W

解:根据功率 P IU = 可得: 600.27220

P I U ===(A) 月用电量 60330 5.4W Pt ==??=(kWh)

答:通过电灯的电流是0.27A ,一个月消耗的电能是5.4kwh 。

5、变电所6kV 母线PT 变比为6000/100,某6kV 出线因开关处理故障,当日转I 段旁路运行4小时后恢复。已知该出线CT 变比为300/5, 昨日有功表码为1114.11,今日表码为1118.11。I 段旁路CT 变比为400/5,昨日有功表码为1111.40,今日表码为1111.90。求该6kV 出线当日的有功电量为多少? 解:根据倍率=PT 变比×CT 变比 可得; 出线倍率=6000300606036001005

?=?= 旁路倍率=6000400608048001005

?=?= 根据用电量=(今日表码-昨日表码)×倍率 可得:

出线电量= (1118.11-1115.11) ×3600= 3×3600= 10800 (kWh)

旁路电量= (1111.90-1111.40) ×4800= 0.5×4800= 2400 (kWh)

总电量=出线电量+旁路电量=10800+2400=13200 (kWh)

答:该6kV 出线当日的有功电量为13200kWh 。

6、某电源的相电压U 相为3.8kV,所带负荷I 相为100A ,如果接成星形,它的线电压U 线、线电流I 线各是多少?如果接成角形,它的线电压U 线、线电流I 线各是多少?

已知:U 相=3.8kV, I 相=100A,

求:星形接线时U 线、I 线 ; 角形接线时U 线、I 线

解:根据星形接线:=I I U 相线线相, 角形接线:=I U U 线相线相, 可得:

负荷星形接线时:100I I ==线相(A );

3.8=6.6U =线相(kV )

负荷角形接线时:100=173I 线相(A);

3.8U U ==线相(kV)

答:如果接成星形,线电压是6.6kV ,线电流是100A ;如果接成角形,线电压是3.8kV ,线电流是173A 。

7、一台变压器从电网输入的功率是100kW ,变压器本身损耗为8kW,试求变压器的效率为多少? 已知:1100P = kW ,P 损=8kW

求:η

解: 已知输入功率 1100P =kW ,本身损耗P 损=8kW

则输出功率21100892P P P =-=-=损(kW )

压器效率 21

92100%100%92%100P P η=?=?= 答:变压器的效率为92%。

8、施工现场有一台容量Se 为320kVA 的三相变压器,该地原有负载功率为P=210kW ,平均功率因数cos ?=0.7(感性),试问此变压器能否满足要求?

已知:Se 为320kVA ,P=210kW ,cos ?=0.7

求:210P =kW 时,S=?; 解:根据cos P S ?

= 可得: 在210P =kW 时所需变压器容量210300cos 0.7P S ?=

==(kVA) <320kVA 所以此变压器能够满足要求。

答:负载为210kW 时,变压器能满足要求。

9、有一条6kV 线路,某日有功电量为6000kWh ,无功电量为3000kVarh ,求该线路当日平均功率因数? 已知:W=6000kWh ,W=3000kVarh

求:cos ?

解: 根据功率因数

cos P S ?== 可得:

cos 0.89?=

=;

答:该线路平均功率因数为0.89。 10、某三相变压器的二次侧电压为400V ,电流为250A ,已知功率因数COS ?=0.8,求这台变压器的有功功率P ,无功功率Q 和视在功率S 各是多少?

已知:U=400V ,I=250A, COS ?=0.866

求:P ;Q ;S

解:有功功率

cos4002500.8138.6

P?

==??=(kW)

视在功率

400250173.2

S==?=(kVA)

无功功率

221.8

Q===(kVar)

答:这台变压器的有功功率为138.6 kW,无功功率为221.8 kVar,视在功率为173.2 kVA。

六、绘图题

1、请画出6kV1#出线1621开关检修,负荷转II段旁路1692运行相关的一次主接线图,并标出设备的名称及编号。(GG-1A型固定式高压柜或KYN-23型铠装移开式高压柜,两种设备任选其一)。

答:

1#出线1621 6kV旁路母线

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

最新变电站值班员初级工技能鉴定题库

变电站值班员初级工技能鉴定题库

一、选择题 La5A1001物体带电是由于(A) (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做 (A) (A)电源; (B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫 (C) (A)电磁力 (B)电场力 (C)电源力 (D)电动力 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的 (A) (A)正极 (B)负极 (C)端电压 (D)电动势 La5A2005电荷的基本特性是(A) (A) 异性电荷相吸引,同性电荷相排斥; (B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引; (D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A) (A)电压; (B)电源; (C)电流;(D)电容。La5A2007在一恒定的电路中,电阻R增大,电流随之(A) (A)减小 (B)增大;(C)不变;(D)不一定 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B) (A)串联 (B)并联 (C)串并联 (D)级联 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度; (B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有u=e (A)u与e参考方向相反; (B)u与e参考方向相同; (C)无论u与e 方向相同、相反; (D)任何时刻。 La5A3011 正弦交流电的三要素是(B) (A)电压、电动势、电位; (B)最大值、频率、初相位; (C)容抗、感抗、阻抗; (D)平均值、周期、带暖流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B) (A)开路; (B)短路; (C)断路; (D)不存在。La5A3013电容器中储存的能量是(D) (A)热能; (B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A1014恒流源的特点是(C) 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢- 26 -

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

11-050 职业技能鉴定指导书 变电站值班员 初级工 判断题

电流的方向规定为电子的运动方向。( ) 答案:× 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。( ) 答案:× 基尔霍夫定律适用于任何电路。( ) 答案:√ 大小随时间改变的电流称为直流电流。( ) 答案:× 在直流电路中电容相当于开路。( )。 答案:√ 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。( ) 答案:√ 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。( ) 答案:√ 绝缘体不可能导电。( ) 答案:× 同频正弦量的相位差就是它们的初相之差。( ) 答案:√ RLC 串联电路中,当C ω>1/L ω时电路成容性。( ) 答案:× 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。( ) 答案:× 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。( ) 答案:× 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。( ) 答案:× RL 串联的正弦交流电路中,R L I I I +=总。( ) 答案:× 电阻与导线长度L 成正比,与导线横截面积成反比。( ) 答案:√ 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m ,横截面积1mm 2 的导体,在温度20℃时的电阻值。( ) 答案:√ 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性好。( ) 答案:√ 导电材料的电阻不仅和材料、尺寸有关,而且还会受到外界环境的影响,金属导体的电阻值随温度升高而增大,非金属导体电阻值却随温度的上升而减少。( ) 答案:√ 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1℃时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示。( )

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

变电站值班员精彩试题库(职业鉴定:初、中、高级工)

职业技能鉴定 变电站值班员试题 目录 初级工 (1) 中级工 (44) 高级工 (119) 初级工 1. 判断题 bdzzby20101010 装设接地线要先装接地端,后装导体端,拆除顺序相反 ( √ ) bdzzby20101013 变电站变压器构架等装设的固定爬梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌 ( × ) bdzzby20101020 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、 ( √ ) bdzzby20101028 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反( × ) bdzzby2010104 倒闸操作需要拉(合)的隔离开关,在操作前已经在分(合)位的则在操作票中不用再列出( × ) bdzzby2010106 每次操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏打一个蓝色“√”,并记录操作时间( × ) bdzzby20101065 隔离开关可以拉合主变压器中性点地刀 ( √ ) bdzzby20101117 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20101121 电流的方向规定为电子的运动方向 ( × )

bdzzby2010115 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量 ( × ) bdzzby20101174 kWh是功的单位 ( √ ) bdzzby2010121 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比 ( √ ) bdzzby20101371 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引 ( √ ) bdzzby20101438 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流 ( × ) bdzzby20101446 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形 ( √ ) bdzzby20101504 拆除接地线要先拆接地端后拆导体端 ( × ) bdzzby20101576 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作 ( × ) bdzzby20101593 第二种工作票的有效期限最长为15天 ( √ ) bdzzby20101668 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作 ( × ) bdzzby20101747 电阻与导线长度L成正比,与导线横截面积成反比 ( √ ) bdzzby2010197 操作断路器时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正常 ( √ ) bdzzby2010199 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置 ( × ) bdzzby20102015 电流互感器二次严禁短路,电压互感器二次严禁开路 ( × ) bdzzby2010203 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间 ( × ) bdzzby20102036 工作票的栏目如果出现不够写的情况,可增加附页,各栏目补充容及标题应分别注明 ( √ ) bdzzby20102040 二次措施单在相应工作终结时盖“工作终结”印章,安全技术交底单不用盖章 ( √ ) bdzzby20102044 工作票的工作间断栏,填写每次工作间断及工作开始时间,办理手续的工作负责人、值班负责人填写 ( × ) bdzzby2010209 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越大 ( √ ) bdzzby2010211 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明 ( √ ) bdzzby2010213 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby20102131 工作票由经批准的工作票签发人审核签发。但在工作票签发人不在现场时,可在征得其同意后,由工作负责人代其签名 ( × ) bdzzby20102134 工作票中的“工作许可时间”、“工作终结时间”属于关键词 ( √ ) bdzzby20102233 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施 ( √ ) bdzzby20102563 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20102571 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无波动可以判定心跳已经停止,应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby2010262 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌 ( √ ) bdzzby20102652 救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离 ( √ ) bdzzby20102966 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电,救护人员在未做好安全措施前,不能接近断线点8-10m围,防止跨步电压伤人 ( √ ) bdzzby20102972 为使触电者与导电体解脱,应用双手进行 ( × ) bdzzby20102977 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右 ( √ ) bdzzby20103558 五防主机可以和办公系统合用,用于生产管理 ( × ) bdzzby20103574 运行中的高压电气设备中性点应视作带电体 ( √ ) bdzzby20103606 工作票工作地点栏中的断路器、隔离开关只填写设备编号,不填设备名称 ( × ) bdzzby20103623 一次设备处于检修状态是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点 ( × ) bdzzby20103648 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一第二种工作票( √ ) bdzzby20103655 操作票中受令时间、操作开始时间、操作结束时间的其中之一没有填写、填写错误的操作票为不合格 ( √ ) bdzzby20103693 工作票工作任务栏中的断路器、隔离开关应填写双重编号 ( √ ) bdzzby20103697 工作票的计划工作时间,应在调度批准的停电检修时间围,包括停送电操作所需的时间

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员鉴定规范-初级工

鉴定基本要求 一、适用对象 专门从事变电站值班的人员。 二、申报条件 具备下列条件之一者,可申报初级水平鉴定: 1.技工学校、职业学校本专业(工种)毕业; 2.就业训练中心及各类培训机构本工种初级技术等级培训结业; 3.从事本工种工作2年以上,并经过本工种初级技术培训; 4.大、中专毕业或结业,并经过本工种初级技能训练。 三、考评员与应考者比例 1.理论知识考评试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1); 2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1)。 四、鉴定方式和时间 技能鉴定采用理论笔试考评和技能操作考核两种方式进行。 1.理论知识考试时间为120min,试卷满分为100分,考试成绩达60分及以上者为合格; 2.技能操作考核时间(含笔试及实际操作)为3~5h,满分为100分,考核成绩达60分及以上者为合格。 以上理论考试和技能操作考核两项均合格者,视为技能鉴定合格。 五、鉴定工具、设备要求 1.根据技能操作考核要求,配备必要的鉴定工具、设备。 2.变电站仿真机。 鉴定内容 鉴定范围: 1.直流电路 鉴定内容及要求: (1)直流电路基本概念;2 (2)解释电流、电压、电位、电动势的意义;2 (3)电阻、电功率、电能的概念;2 (4)欧姆定律及其简单计算。3 鉴定比重:9 鉴定范围: 2.交流电路 鉴定内容及要求: (1)正弦交流电路基本概念;2 (2)电磁感应、电容、电感、互感有关概念;2 (3)三相交流电路的有关概念。1 鉴定比重:5 鉴定范围: 3.其他

鉴定内容及要求: (1)电力生产过程的基本知识;3 (2)站用系统、直流系统的接线。3 鉴定比重:6 专业知识 鉴定范围: 1.变压器 鉴定内容: (1)变压器基本构造、主要部件的作用及工作原理;3 (2)变压器型号表示方法和字母、数字的代表意义;4 (3)变压器配置保护的名称;4 (4)变压器的并列运行条件。4 鉴定比重:15 鉴定范围: 2.高压断路器 鉴定内容: (1)高压断路器的作用、基本结构和分类;5 (2)熟知高压断路器的型号表示法和各字母、数字的代表意义;5 (3)高压断路器基本灭弧方法。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 3.熔断器和隔离开关 鉴定内容: (1)熔断器的作用、结构和用途;3 (2)高、低压熔断器型号表示法和字母、数字代表意义;4 (3)隔离开关的用途。3 鉴定比重:10 鉴定范围: 4.主接线和继电保护 鉴定内容: (1)主接线的基本形式和常见主接线的特点;5 (2)继电保护与自动装置的一般原理、作用以及保护范围和运行操作注意事项;5 (3)一般输电线路配有的保护和自动装置的名称。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 5.其他 鉴定内容:

《变电站值班员》(高级)题库完整

(11-050) 电力职业技能考试 <<变电站值班员>>高级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共92题) 1(La3A1051).用节点电压法求解电路时,应首先列出( )独立方程。 (A)比节点少一个的; (B)与回路数相等的; (C)与节点数相等的; (D)比节点多一个的。 答案:A 2(La3A1052).两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻( )。 (A)发热量较大; (B)发热量较小; (C)没有明显变化; (D)不发热。 答案:A 3(La3A1053).串联谐振的电路的特征是( )。 (A)电路阻抗最小(Z =R ),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q 倍; (B)电路阻抗最大(Z =1/(RC ));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q 倍;品质因数Q 值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q 倍;(C)电流、电压均不变; (D)电流最大。 答案:A 4(La3A3054).分析和计算复杂电路的基本依据是( )。 (A)欧姆定律; (B)克希荷夫定律; (C)克希荷夫定律和欧姆定律; (D)节点电压法。 答案:C 5(La3A3055).功率因数用cos ?表示,其大小为( )。 (A)cos ?=P /Q ; (B)cos ?=R /Z ; (C)cos ?=R /S ; (D)cos ?=X /R 。 答案:B 6(La3A3056).电容器的容抗与( )成反比。 (A)电压; (B)电流; (C)电抗; (D)频率。 答案:D 7(La3A5059).在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是( )。 (A) U U L h =3; (B)U U L h >3; (C)U U L h <3; (D) U U L h =3。 答案:C 8(La3A5061).变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间( )。 (A)无位差; (B)同相位; (C)连接组别相同; (D)无环流。 答案:D 9(Lb3A1147).在小电流接地系统中发生单相接地时( )。 (A)过流保护动作; (B)速断保护动作; (C)接地保护动作; (D)低频保护动作。 答案:C 10(Lb3A1148).电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )。 (A)增加一倍; (B)不变; (C)是原来的; (D)略有增加。

相关文档
相关文档 最新文档