文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站值班员高级工技能题

变电站值班员高级工技能题

变电站值班员高级工技能题
变电站值班员高级工技能题

职业技能鉴定操作技能考核项目变电站值班员

中国石油大庆职业技能鉴定中心

变电站值班员高级试题目录

试题一、巡视交、直流盘(设备巡视10%)试题二、使用万用表进行所用变核相工作(仪表使用10%)试题三、使用万用表测量所用变绝缘电阻(仪表使用10%)试题四、1号主变、6千伏I段母线停电检修倒闸操作

(两票使用30%)试题五、35千伏旁路开关带负荷,35千伏单一开关停电检修倒闸操

(两票使用30%)试题六、办理1号主变、6千伏I段母线停电检修工作许可手续

(两票使用30%)试题七、处理变电所全所停电故障(事故处理40%)试题八、处理变压器瓦斯保护动作跳闸后的事故(事故处理40%)试题九、查找处理直流系统接地故障(事故处理40%)试题十、验收6千伏真空开关(设备验收20%)试题十一、验收35千伏隔离开关(设备验收20%)试题十二、验收35千伏电压互感器(设备验收20%)

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

集控值班员(高级)题库

<<集控值班员>>高级工理论题库 一、选择题 1(La4A1001).凝汽器内蒸汽的凝结过程可以看做是( C )。 (A)等容过程;(B)等焓过程;(C)等压过程;(D)绝热过程。 2(La4A1003).工质的内能决定于它的( C ),即决定于所处的状态。 (A)温度;(B)比容;(C)温度和比容;(D)压力。 3(La4A1005).在工质的膨胀过程中,由于压力降低,此时,会出现( A )。 (A)工质对外界作功;(B)外界对工质作功;(C)工质与外界间不作功;(D)工质与外界间相互作功。 4(La4A1007).确定电流通过导体时所产生的热量与电流的平方、导体的电阻及通过的时间成正比的定律是( C )。 (A)欧姆定律;(B)基尔霍夫定律;(C)焦耳-愣次定律;(D)戴维南定律。 5(La4A1009).求解直流复杂电路中某一支路的电压、电流或功率时,采用( D )计算较为方便。 (A)支路电流法;(B)节点电压法;(C)回路电流法;(D)戴维南定律。 6(La3A2022).蓄电池的电动势大小与( B )无关。 (A)内阻;(B)温度;(C)比重;(D)极板。 7(La3A2024).熔断器的额定值主要有( C )。 (A)额定电压、额定电流和额定电阻;(B)额定电压和额定电流;(C)额定电压、额定电流和熔体额定电流;(D)额定电压。 8(La3A2026).锅炉管道选用钢材,主要根据金属在使用中的( B )。 (A)硬度;(B)温度;(C)强度;(D)压力。 9(La3A2028).采用回热循环后与具有相同初参数及功率的纯凝汽式循环相比,它的( B )。 (A)汽耗量减少;(B)热耗量减少;(C)作功的总焓降增加;(D)作功不足系数增加。 10(Lb3A2070).机组甩负荷时,转子表面产生的热应力为( A )。 (A)拉应力;(B)压应力;(C)交变应力;(D)不产生应力。 11(Lb3A3072).在锅炉三冲量给水自动调节系统中,( C )是主信号。 (A)蒸汽流量;(B)给水流量;(C)汽包水位;(D)除氧器水位。 12(Lb3A3074).锅炉单独使用微分调节器时,能使被调量( C )。 (A)无静态偏差;(B)无动态偏差;(C)振荡不稳;(D)稳定。 13(Lb3A3076).汽轮发电机承受负序电流的能力,主要取决于( C )。 (A)定子过载倍数;(B)机组振动;(C)转子发热条件;(D)定子发热条件。 14(Lb3A3078).汽轮机相对内效率表示了汽轮机通流部分的完善程度,一般汽轮机相对内效率为( B )。(A)25%~35%;(B)78%~90%;(C)90%~93%;(C)96%~99%。 15(Lb3A4080).协调控制系统运行方式中,最为完善、功能最强的方式是( B )。 (A)机炉独立控制方式;(B)协调控制方式;(C)汽轮机跟随锅炉方式;(D)锅炉跟随汽轮机方式。 16(Lb3A4082).距离保护第Ⅰ段一般保护线路全长的( B )左右。 (A)40%;(B)80%;(C)20%;(D)95%。

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

【精品】电力技能鉴定试题--集控值班员高级工试题.docx

1?>试题属性:题型:判断题难度:中等重要程度:核心要素行为领域:基本技能题分: 试题:热耗率是反映汽轮机经济性的巫要指标,它的大小只与汽轮机组效率有关。() 答案:X 试题解析: 2.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心要素行为领域:相关技能题分: 试题:变压器投入运行后,励磁电流几乎不变。() 答案:J 试题解析: 3.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心耍索行为领域:相关技能题分: 试题:在高压室内二次接线和照明等回路上的工作,需婆将高压设备停电或做安全措施者应填用第二种工作票。() 答案:X 试题解析: 4.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心要素行为领域:相关技能题分: 试题:汽轮机快速冷却的方法之一,是将压缩空气经电加热到所需温度,再送入汽轮机各个冷却部位进行冷却的过程。() 答案:J 试题解析: 5.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心要索行为领域:相关技能题分: 试题:汽轮机冷态启动冲转的开始阶段,蒸汽在金属表面凝结, 但形不成水膜,这种形式的凝结称珠状凝结。() 答案:J 试题解析: 6.>试题属性:题型:判断题难度:较易重要程度:核心要素行为领域:相关技能题分: 试题:汽轮机热态启动过程屮进行中速暖机的目的,是为了防止转子的脆性破坏和避免产生过大的热应力。() 答案:J 试题解析: 7.>试题属性:题型:判断题难 度:较易童耍程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:汽轮机热态启动的关键 是恰当选择冲转时的蒸汽参数。 () 答案:J 试题解析: 8.>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:高压加热器随机启动 时,疏水可以始终导向除氧器。 () 答案:X 试题解析: 9.>试题屈性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心婆素行 为领域:相关技能题分: 试题:同步发电机失磁时,功 率因数表示进相。() 答案:J 试题解析: 10.>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:泵与风机采用变速调节 可以提高运行效率。() 答案:J 试题解析: 11.>试题属性:题里:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:变压器温度计所反应的 是变压器上部油层的温度。 () 答案:J 试题解析: 12.>试题屈性:题型:判断题难 度:较易重婆程度:核心要素行为 领域:相关技能题分: 试题:运行小发现凝结水泵电 流摆动、压力摆动,即可判断为凝结 水泵损坏。() 答案:X 试题解析: 13.>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:在正常情况下,送风量过 大会使过热蒸汽温度上升,送风量 过小会使过热蒸汽温度下降() 答案:J 试题解析: □?>试题属性:题里:判断题 难度:较易重要程度:核心要素 行为领域:相关技能题分: 试题:给水温度升高,在同样的 炉内负荷下,锅炉的蒸发量就会捉 高?在其他工况不变时?过热汽温 会上升。() 答案:X 试题解析: 15?>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:大型氢冷发电机要严擀 控制机内氢气湿度,防止机内结露 () 答案:J 试题解析: 16?>试题属性:题型:判断题难 度:较易重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:大型氮冷发电机组启动 过程屮在通过临界转速时,机组的 振动会急剧增加,所以捉升转速的 速率越快越好。() 答案:J 试题解析: 17?>试题属性:题型:判断题难 度:中等重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:高压大容量汽轮机热态 启动参数的选择原则是按高压缸调 节级金属温度和小压缸第一级金属 温度,选择与Z相匹配的主蒸汽和 再热蒸汽温度。() 答案:J 试题解析: 1&>试题属性:题里:判断题难 度:屮等重要程度:核心要素行 为领域:相关技能题分: 试题:烟道内发生再燃烧时, 应彻底通风,排除烟道小沉积的

变电站值班员考试解释题题库(2021年)

变电站值班员考试解释题题库 (2021年) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0454

变电站值班员考试解释题题库(2021年) 解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。 3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。 4、【2】不停电工作----

1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 5、【3】紧急救护的基本原则---- 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。 6、【3】抢救过程中的再判定---- 按压吹气1分钟后,应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 7、【3】创伤急救的基本原则---- 先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 8、【2】事故调查三不放过---- 事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 9、【1】人身轻伤事故---- 因伤歇工满一个工作日者。

集控值班员(高级)第二版理论题库

( 11-034 ) 电力职业技能鉴定考试 《集控值班员(第二版)》高级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共61题) 1. 蒸汽在汽轮机内的膨胀可以看做是()。 (A)等容过程; (B)等温过程; (C)等压过程; (D)绝热过程。 答案:D 2. 沸腾的液体和气体同时存在,气体和液体的温度()。 (A)相等; (B)不相等; (C)气体温度高于液体温度; (D)液体温度高于气体温度。答案:A 3. 回热加热系统理论上最佳给水温度相对应的是()。 (A)回热循环热效率最高; (B)回热循环绝对内效率最高; (C)电厂煤耗率最低; (D)电厂热效率最高。 答案:B 4. 如对50MW机组进行改型设计,比较合理的可采用方案是()。(原机组参数为压力3.5MPa,温度435℃,背压0.5kPa) (A)采用一次中间再热; (B)提高初温; (C)提高初压; (D)同时提高初温和初压。 答案:D 5. 蓄电池的电动势大小与()无关。 (A)内阻; (B)温度; (C)比重; (D)极板。 答案:B 6. 中间再热使热经济性得到提高的必要条件是()。 (A)再热附加循环热效率大于基本循环热效率; (B)再热附加循环热效率小于基本循环热效率; (C)基本循环热效率必须大于40%; (D)再热附加循环热效率不能太低。 答案:A 7. 熔断器的额定值主要有()。 (A)额定电压、额定电流和额定电阻; (B)额定电压和额定电流; (C)额定电压、额定电流

8. 半导体热敏特性,是指半导体的导电性能随温度的升高而()。 (A)增加; (B)减弱; (C)保持不变; (D)成正比。 答案:A 9. 锅炉管道选用钢材,主要根据金属在使用中的()决定。 (A)硬度; (B)温度; (C)强度; (D)压力。 答案:B 10. 提高蒸汽初温度主要受到()的限制。 (A)锅炉传热温差; (B)热力循环; (C)金属耐高温性能; (D)汽轮机末级叶片湿度。 答案:C 11. 采用回热循环后与具有相同初参数及功率的纯凝汽式循环相比,它的()。 (A)汽耗量减少; (B)热耗量减少; (C)做功的总焓降增加; (D)做功不足系数增加。 答案:B 12. 煤失去水分以后,置于与空气隔绝的容器中加热到(),保持7min,煤中分解出来的气态物质称为挥发分。 (A)850℃; (B)850±20℃; (C)800±10℃; (D)800℃。 答案:B 13. 机组甩负荷时,转子表面产生的热应力为()。 (A)拉应力; (B)压应力; (C)交变应力; (D)不产生应力。 答案:A 14. 停炉过程中的降压速度每分钟不超过()。 (A)0.05MPa; (B)0.1MPa; (C)0.15MPa; (D)0.2MPa。 答案:D 15. 火力发电厂排除的烟气,会造成大气污染,主要的污染物是()。 (A)粉尘; (B)微量重金属颗粒; (C)二氧化硫; (D)氮氧化物。 答案:C 16. 在锅炉三冲量给水自动调节系统中,()是主信号。 (A)蒸汽流量; (B)给水流量; (C)汽包水位; (D)除氧器水位。 答案:C 17. 锅炉单独使用积分调节器时,能使被调量()。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

《变电站值班员》(高级)题库完整

(11-050) 电力职业技能考试 <<变电站值班员>>高级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共92题) 1(La3A1051).用节点电压法求解电路时,应首先列出( )独立方程。 (A)比节点少一个的; (B)与回路数相等的; (C)与节点数相等的; (D)比节点多一个的。 答案:A 2(La3A1052).两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻( )。 (A)发热量较大; (B)发热量较小; (C)没有明显变化; (D)不发热。 答案:A 3(La3A1053).串联谐振的电路的特征是( )。 (A)电路阻抗最小(Z =R ),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q 倍; (B)电路阻抗最大(Z =1/(RC ));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q 倍;品质因数Q 值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q 倍;(C)电流、电压均不变; (D)电流最大。 答案:A 4(La3A3054).分析和计算复杂电路的基本依据是( )。 (A)欧姆定律; (B)克希荷夫定律; (C)克希荷夫定律和欧姆定律; (D)节点电压法。 答案:C 5(La3A3055).功率因数用cos ?表示,其大小为( )。 (A)cos ?=P /Q ; (B)cos ?=R /Z ; (C)cos ?=R /S ; (D)cos ?=X /R 。 答案:B 6(La3A3056).电容器的容抗与( )成反比。 (A)电压; (B)电流; (C)电抗; (D)频率。 答案:D 7(La3A5059).在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是( )。 (A) U U L h =3; (B)U U L h >3; (C)U U L h <3; (D) U U L h =3。 答案:C 8(La3A5061).变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间( )。 (A)无位差; (B)同相位; (C)连接组别相同; (D)无环流。 答案:D 9(Lb3A1147).在小电流接地系统中发生单相接地时( )。 (A)过流保护动作; (B)速断保护动作; (C)接地保护动作; (D)低频保护动作。 答案:C 10(Lb3A1148).电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )。 (A)增加一倍; (B)不变; (C)是原来的; (D)略有增加。

技能鉴定集控值班员高级工题库.docx

技能鉴定集控值班员高级工题库 一、判断题(每题1分,共100分) 1.>焓熵图中湿蒸汽区等压线就是等温线。( ) 答案:√ 2.>汽轮机金属部件承受的应力是工作应力和热应力的叠加。( ) 答案:√ 3.>为提高钢的耐磨性和抗磁性,需加入适量的合金元素锰。( ) 答案:√ 4.>受热面管子的壁温≤580℃时可用12Cr1MoV的钢材。( ) 答案:√ 5.>采用中间再热循环的目的是降低末几级蒸汽湿度和提高循环的热效率。( ) 答案:√ 6.>回热系统普遍采用表面式加热器的主要原因是其传热效果好。( ) 答案:× 7.>热力循环中,同时提高初温和初压,循环热效率增加为最大。( ) 答案:√ 8.>汽轮发电机组的振动状态是设计、制造、安装、检修和运行维护水平的综合表现。( ) 答案:√ 9.>汽轮机组参与调峰运行,由于负荷变动和启停频繁,机组要经常承受温度和压力的变化,缩短了机组的使用寿命。( ) 答案:√ 10.>常用寿命评估为常规肉眼检查、无损探伤和破坏性检验三级管理法。( ) 答案:√ 11.>系统电压降低时会增加输电线路的线损率。( ) 答案:√

12.>自动励磁调节装置在系统发生短路时能自动使短路电流减小,从而提高保护的灵敏度。( ) 答案:× 13.>汽轮机变工况时,级的焓降如果不变,级的反动度也不变。( ) 答案:√ 14.>水力除灰管道停用时,应从最低点放出管内灰浆。( ) 答案:√ 15.>电除尘器在锅炉排烟温度低于烟气露点时不应投入。( ) 答案:√ 16.>凝汽器运行中,当铜管结垢时,将导致循环水传热下降。( ) 答案:√ 17.>目前,火力发电厂防止大气污染的主要措施是安装脱硫装置。( )答案:× 18.>为了防止管道热胀冷缩而产生应力,应设有必要数量的伸缩节。( )答案:√ 19.>电解槽的极板组由主极板、阳极板和阴极板组成。( ) 答案:√ 20.>对于停机时间少于一周的热力设备,必须采取充氮保养措施。( )答案:× 21.>提高凝汽器真空,可提高机组运行经济性,但是,凝汽器的真空不是提高得越多越好。( ) 答案:√ 22.>锅炉在不同的稳定工况下,参数之间的变化关系称为锅炉的动态特性。( ) 答案:× 23.>在锅炉燃烧过程自动调节系统中,燃料量、送风量和引风量是被调节量。( ) 答案:× 24.>协调控制方式运行时,主控系统中的功率指令处理回路不接受任何指令信号。( ) 答案:×

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

集控高级工试题.

集控运行值班员高级工试题 停炉过程中汽包壁温差不小于40℃。() 答案:答案:(3) 在停炉降压过程中,注意饱和温度下降速度不小于1℃/min。() 答案:答案:(3) 热电厂就是能同时满足供电与供热需要的电厂。( ) 答案:答案:(√) 流体的密度和重度随流体的种类而异,它与流体的温度和压力无关。( ) 答案:答案:(3) 液体静压力的方向和其作用面相垂直并指向作用面。( ) 答案:答案:(√) 在锅炉炉膛中,烟气对受热面的换热主要为辐射换热。( ) 答案:答案:(√) 过热与超温的含义相同,但区别在于超温指爆管而言,过热指运行而言;超温是过热的结果,过热是超温的原因。( ) 答案:答案:3 在回热加热器中,表面式比温合式换热效果好。( ) 答案:答案:3 在电接点水位计中,显示灯点燃越多说明水位越低。( ) 答案:答案:3 在锅炉受热面中,屏式过热器是以对流换热为主的。( ) 答案:答案:3 锅炉烟道内受热面的热偏差是由于流量不均和水力不均造成的。( ) 答案:答案:3 锅炉炉膛温度高,燃烧就好,所以说炉膛温度越高越好。( ) 答案:答案:3 正常停炉检修时,停炉后5小时可进行自然通风,12小时后可启动引风机通风冷却;通风冷却过程中注意监视汽包壁温差值不超过摄氏30度。( ) 答案:答案:3 在锅炉停炉后尚有压力和电源的情况下,要保持水位正常,应有专人监视。( ) 答案:答案:√ 灰的导热系数较大,在对流过热器上发生积灰,将大大影响受热面的传热。() 答案:答案:(3) 一般燃油的闪点比燃点高3~6℃。() 答案:答案:(3) 重油指石油炼制后的残余物。( ) 答案:答案:(√) 无烟煤的特点是挥发分含量高,容易燃烧不易结焦。() 答案:答案:(3) 由于燃油燃烧比较迅速,所以火焰中心的高低对燃烧完全程度无影响。() 答案:答案:(3) 燃油或煤粉和空气混合物在爆炸浓度极限范围内时,一遇火源就地发生爆炸。() 答案:答案:(√) 水冷壁管能否保持长期安全可靠运行,主要取决于工质的压力。() 答案:答案:3 油气和空气混合物一遇明火就会立即爆炸。() 答案:答案:(3) 1kg氢完全燃烧时,理论需氧量为84克。() 答案:答案:(3) 锅炉各项热损失中,散热损失最大。() 答案:答案:(3) 油滴燃烧所需时间较煤粉燃烧所需时间短。() 答案:答案:(√)

变电站值班员考试及答案

运维考试题一 一、填空题(20分) 1. 继电保护室温度应保持在( 30 )℃以下,对环境温度达不到要求的应加装空调; 2. 启用保护的交直流回路时,应先投保护的( 交流)回路,检查正常后,投入( 直流)回路,保护装置停用时,与上述次序相反。当投入作用于运行开关的跳闸压板时,在测量( 跳闸压板)无脉冲输出后,才能投入跳闸压板。 3.启用电气回路,应先合( 电源侧)隔离开关,再合( 负荷侧 )隔离开关,最后合开关。 4.户外设备调度名称采用双重编号,原则上调度名称在(前),调度编号在( 后 )。 5.接地刀闸的调度名称和调度编号颜色应为( 黑色 ),其余设备为( 红色 )。 6.在电力系统中,常采用(并联电容器) 的方法,以提供感性负载所需要的无功功率。 7.若一块二次屏安装有多个回路的设备时,应用( 红线条 )在屏的前、后分别将各回路设备加以明显分隔,并在屏前、后的回路间隔内的醒目位置标明设备回路的( 调度名称和编号 )。 8.采用无功补偿设备调整电压时,对系统来说,即补偿了系统的( 无功容量 ),又提高了系统( 电压 )。

9.母线倒闸操作时,应考虑对( 母差保护 )等的影响和( 二次压板 )相应的倒换,断开母联开关的直流操作电源。 10.电力设备和线路的保护装置,从动作行为上可分为( 跳闸 )和( 信号 )两大类,它的投入和退出应根据( 调度命令 )执行。 二、选择题(20分) 1.变电站的设备巡视检查,一般分为交接班巡视、班中巡视、全面巡视、夜间巡视和( B )。 A. 日常巡视 B. 特殊巡视 C. 针对性巡视 2.手车式断路器停用时应在( C )位置。 A.检修 B.运行 C.试验 3.变电站的母线上装设避雷器是为了( C )。 A.防止直击雷 B.防止反击过电压 C.防止雷电进行波 D.防止雷电流 D.当操作中断时间较长时,应记录间断的起始时间 4.设备定期轮换至少应由( B )进行。 A. 一人 B. 两人 C.三人 5.新线路投入运行时应对线路冲击合闸( B )。 A. 2次次次次 6.当采用红外测温装置进行设备带电测温时,接头温度一般不得超过 ( C )℃。 A. 50 7.不允许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流。 A.变压器 B.断路器 C.隔离开关 D.电容器

相关文档
相关文档 最新文档