(工厂与企业)《工厂供电》试题库(第一章)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

工厂供电模拟试题与答案

工厂供电试题 一、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 _______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于______。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 二、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由___两____个独立电源供电外,还须备有____应急电源___ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是_电压______和_频率、______,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属__一_____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 7、继电保护装置的基本要求是:__选择性____、___速动性____ 、___灵敏性_____ 、可靠性。

8、___真空____断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,___标幺制法___适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过__电流互感器_____和___电压互感器____完成的。 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统? 答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。 4、什么叫过电压? 供电系统正常运行是,因为某种原因导致电压升高危及到电气设备绝缘,这种超过正常状态的高电压被称为过电压。 5、什么是光通量、发光强度、照度和亮度? 光通量:光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生光感觉的能量; 发光强度:光源在给定方向上单位立体角内辐射的光通量; 照度:受照物体表面上单位面积接受到的光通量;

工厂供电第四版课后答案

1-1 工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所 占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。☆ 1-2 工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么 情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统, 包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。 配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受 电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要 求而定,否则不宜采用。 1-4 什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起 来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称 为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料 运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 1-5 我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz 电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的 百分值来表示。 ☆ 1-6 衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面内容?这两个基本参数是:电压和频率,电压质量又包括电压偏差、电压波动和电 压波形三个方面。 ☆ 1-7 用电设备的额定电压为什么等于电网额定电压?发电机的额定电压为 什么规定高于同级电网额定电压的5%?

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案3-1

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1. 负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。 2. 将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3. 将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4. 在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运 行费用。 5. 决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6. 负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7. 在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值) 8. 计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9. 工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10. 环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11. 供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12. 提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功率因数的措 施。 13. 一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所的供电压等级为35-110 千伏。 14. 工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15. 决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。 16. 确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于力学的重心的方法 17. 主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18. 单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。 19. 连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等回路共用。 20. 在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 21. 在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 22. 高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 23. 工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 24. 工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 25. 电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 28. 对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 29. 变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 30. 变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为(65)度。 31. 将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一母线分别互相连接 叫变压器的并列运行。 32. 变压器在运行中内部损耗包括(铜损和铁损)两部分。

《工厂供电(第3版)》刘介才(课后习题详细答案)

《工厂供电》 第三版 刘介才主编 课后习题解答 2014 年8 月 第一章习题解答 1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1 WL2的额定电压?

解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5 kV。变 压器T 1的二次侧额定电压应比线路WL 1末端变压器T 2的一次额定电压高10%,即为242 kV。因此变压器T 1的额定电压应为10.5 /242 k V。 2.线路WL 1的额定电压:应与变压器T 2的一次额定电压相同,即为220k V。 3.线路WL 2的额定电压:应为35 k V,因为变压器T 2二次侧额定电压为38.5 k V,正好比35k V高10%。 解:1.发电机G的额定电压应比6k V线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3 k V。 2.变压器T 1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额 定电压应为6 k V oT 1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4 k V。因此变压器T 1的额定电压应为6/0.4 k V。 3.变压器T 2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定 电压应为6.3 k V oT 2的二次额定电压应比110 k V电网电压高10%,即其二次额定电压应为121 k V。因此变压器T 2的额定电压应为 6.3 /121 k V。 4.变压器T 3的额定电压:其一次额定电压应与 110k V线路的额定电压相同,即其一次额 定电压应为110 k V oT 3的二次额定电压应比10k V电压高10%,即其二次额定电压应为11k V。因此变压器T 3的额定电压应为110/ 11k V。 1-3某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连。其中某一车间变电所装有一台无载调 压型配电变压器,其高压绕组有+5%、0、一5%三个电压分接头,现调在主接头“ 0”的位置(即U1 N)运行。但是白天生产时,低压母线电压只有360V (额定电压为380V),而

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

工厂供电课后答案_苏文成解析

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设 备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电 装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。

工厂供电期末考试题库试题资料

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。()

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电模拟试题

自测题一 ?填空(20分) 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中 性 占 ,一种是中性点, 八、、 再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点 运行方式。 2?年最大负荷Pmax就是 3.单相设备接于相电压时的等效三相设备容量Pe是 4?经济截面是指_____________________________________________________________ 。 5.电气上的“地”或“大地”指____________________________________________________ 6?安全电流我国规定为_____________ ,但是触电时间应按不超过 ______________ 。 安全特低电压是_________ 。 7. _____________________________ 雷电过电压的基本形式有,, _ 8. ____________________________________ 保护接地的型式有, 9.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分 ____ 的一种电气联结。 10 ?低压线路的结线方式主要有______________ , ___________ 二. 简述题(25分) 1.高压隔离开关有哪些功能?它为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修? 2.低压断路器的瞬时、短延时和长延时过流脱扣器动作电流如何整定? 3.并联补偿电容器采用三角形结线和星形结线各有何优缺点?高压电容器组宜接成什么结线?低压电容器 组宜接成什么结线? 4.避雷针、避雷线和避雷带(网)个主要用在什么场合? 5.电压偏差对异步电动机有什么影响? 三. 绘图题(15) 画出低压配电保护接地形式,TN系统电路图,简述N线,保护线,保护中性线各有哪些功能。 四?计算题(40分) 1.确定下图所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。(10分) T. T2 ____ 」______ "一220/380V 电网 ||仁 T I 厂T、、6kV电网

工厂供电答案复习课程

工厂供电答案

第一章设计任务 1.1设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 1.2 设计依据 1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂平面图 1.2.2 工厂负荷情况

本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。 1.2.3 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.4 气象资料 本厂所在地区的年最高气温为34℃,年平均气温为20℃,年最低气温为-10℃,年最热月平均最高气温为31℃,年最热月平均气温为23℃,年最热月地下0.8米处平均气温为21℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为10。 1.2.5 地质水文资料 本厂所在地区平均海拔400m,地层以红土为主,地下水位为2m。 表1.1 工厂负荷统计资料

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

工厂供电_第四版 课后习题习题答案

第一章 习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW ,K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25 εεN =5.1% 25% 15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100 N εε=10.5×% 100% 65=8.47 kW ,K d =0.35, cos φ=0.6, tan φ=1.33 P 30(4)= K d P e =0.35×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan φ=3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为:P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为:Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为:S 30=2 2 3030Q P + =2 23.778.42+ =84.9 视在电流为:I 30=S 30/3U N =84.9/(1.732×0.38)=129 2-3 有一380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容量的电动机有7.5kW ,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P 30、Q 30、S30和I 30。