电力线路工程施工质量检查及评级记录表(DOC 45页)

电力线路工程施工质量检查及评级记录表(DOC 45页)

路径复测、基础分坑及开挖检查记录表 1、线记1 路径复测记录表 (33) 2、线记2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表 (34) 线路工程施工质量检查及评级记录表 1、线基1 现浇铁塔基础检查及评级记录表 (35) 线基1—1 高低腿现浇铁塔基础检查及评级记录表 (36) 线基1—2 高低腿插入钢式现浇铁塔基础检查及评级记录表 (37) 线基1—3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表(暂缺) 线基1—4 现浇框架(连梁)基础检查及评级记录表 (38) 2、线基2 现浇铁塔拉线基础检查及评级记录表 (39) 3、线基3 装配式基础检查及评级记录表 (40) 4、线基4 混凝土电杆基础检查及评级记录表 (41) 5、线基5 岩石/掏挖铁塔基础检查及评级记录表 (42) 6、线基6 灌注桩基础检查及评级记录表 (43) 7、线基7 贯入桩基础检查及评级记录表 (44) 8、线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 (45) 线塔1—1钢管杆组立检查及评级记录表(暂缺) 9、线塔2 拉线铁塔组立检查及评级记录表 (46) 10、线塔3 混凝土电杆组立检查及评级记录表 (47) 11、线塔4 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录表 (48) 12、线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 (49) 13、线线2 导、地线直线爆压管施工检查及评级记录表 (50) 14、线线3 导、地线耐张爆压管施工检查及评级记录表 (51) 15、线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 (52) 16、线线5 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录表 (53)

工程质量验收检查记录表.

工程质量验收检查记录表 (资料)

附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见

13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结 四、地基与基础工程 (一)、桩基础、天然地基、地基处理等工程 工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表 工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告

输电线路工程评级记录表

附录一路径复测、基础分坑及开挖检查记录表 1、线记1 路径复测记录表 (3) 2、线记2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表 (4) 附录二线路工程施工质量检查及评级记录表1、线基1 现浇铁塔基础检查及评级记录表 (5) 线基1—1 高低腿现浇铁塔基础检查及评级记录表 (6) 线基1—2 高低腿插入钢式现浇铁塔基础检查及评级记录表 (7) 线基1—3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表 (8) 线基1—4 现浇框架(连梁)基础检查及评级记录表 (9) 2、线基2 现浇铁塔拉线基础检查及评级记录表 (10) 3、线基3 装配式基础检查及评级记录表 (11) 4、线基4 混凝土电杆基础检查及评级记录表 (12) 5、线基5 岩/掏挖铁塔基础检查及评级记录表 (13) 6、线基6 灌注桩基础检查及评级记录表 (14) 7、线基7 贯入桩基础检查及评级记录表 (15) 8、线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 (16) 线塔1—1钢管杆组立检查及评级记录表(暂缺) 9、线塔2 拉线铁塔组立检查及评级记录表 (17) 10、线塔3 混凝土电杆组立检查及评级记录表 (18) 11、线塔4 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录表 (19) 12、线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 (20) 13、线线2 导、地线直线爆压管施工检查及评级记录表 (21) 14、线线3 导、地线耐爆压管施工检查及评级记录表 (22) 15、线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 (23) 16、线线5 导、地线耐液压管施工检查及评级记录表 (24)

17、线线6 紧线施工检查及评级记录表(耐段) (25) 18、线线7 附件安装施工检查及评级记录表 (26) 19、线线8 对地、风偏开对地距离检查及评级记录表 (27) 20、线线9 交叉跨越检查及评级记录表 (28) 21、线地1 接地装置施工检查及评级记录表 (29) 22、线防1 线路防护设施检查及评级记录表 (30) 附录三线路工程施工质量评级统计表 23、线统1 分部工程(分项工程)评级统计表 (38) 24、线统2 单位工程质量评级统计表 (39) 附录四OPGW复合光纤施工质量检验评定表 25、线线1(光)OPGW展放施工质量检查评级记录表 (31) 26、线线2(光)OPGW光纤接续质量检查评级记录表 (34) 27、线线6(光)OPGW紧线施工检查及评级记录表 (37) 28、线线7(光1)OPGW附件安装质量检查评级记录表 (32) 29、线线7(光2)OPGW接头盒、引下线附件安装施工质量评级记录表 (33) 30、——OPGW全程光纤接续损耗检查评级记录表 (35) 31、——OPGW全程光纤传输损耗检查评级记录表 (36)

输电线路现行检查记录表格模板

施工单位自备施工表格与记录模式 表A.1 路径复测记录表(线记1) 表A.2 被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 表A.3 普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.4 地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 表A.5 杆塔号对照表(线记5) 表B.1 现浇铁塔基础检查及评级记录(线基1) 表B.2 现浇、掏挖(不等高)铁塔基础检查及评级记录(线基2) 表B.3 铁塔拉线(含锚杆)基础检查及记录(线基3) 表B.4 岩石铁塔基础检查及记录(线基4) 表B.5 混凝土电杆基础检查及记录(线基5) 表B.6 角钢插入式(等高)基础检查及评级记录(线基6) 表B.7 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基7) 表B.8 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基8) 表B.9 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基9) 表B.10 贯入桩基础检查及评级记录(线基10) 表B.11 挖孔桩基础检查及评级记录(线基11) 表B.12 自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔1) 表B.13 拉线铁塔组立检查及评级记录(线塔2)

表B.14 铁塔拉线压接管检查及评级记录(线塔3) 表B.15 混凝土电杆组立检查及评级记录(线塔4) 表B.16 自立式铁管杆组立检查及评级记录(线塔5) 表B.17 导、地线展放施工检查及评级记录(线线1) 表B.18 导、地线直线液压管施工检查及评级记录(线线2)表B.19 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3)表B.20 导地线紧线施工检查及评级记录(线线4) 表B.21 导地线附件安装施工检查及评级记录(线线5) 表B.22 对地、风偏开方对地距离检查及评级记录(线线6)表B.23 交叉跨越检查及评级记录(线线7) 表B.24 复合光缆OPGW展放施工检查及评级记录(线光1)表B.25 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光2)表B.26 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光3)表B.27 复合光缆OPGW现场开盘测试报告(线光4) 表B.28 复合光缆OPGW接头衰减测试报告(线光5) 表B.29 复合光缆OPGW纤芯衰减测试报告(线光6) 表B.30 接地装置施工检查及评级记录(线地1) 表B.31 线路防护设施一览表(线防1) 表C.1 分部工程质量评级统计表(线统1) 表C.2 单位工程质量评级统计表(线统2)

DL5168-2016 110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验 及评定规程 DL/T5168-2016 施行日期:2016年7月1日

目录 110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1) DL/T5168-2016 (1) 表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3) 表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4) 表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6) 表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7) 表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8) 表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9) 表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10) 表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11) 表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12) 表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13) 表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14) 表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15) 表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16) 表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17) 表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18) 表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19) 表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20) 表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21) 表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22) 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23) 表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24) 表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (24) 表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (25) 表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (26) 表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (27) 表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) (29) 表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) (30) 表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (31) 表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (32) 表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (33) 表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (34) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (35) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (36)

输电线路检查及评级记录表

至:线路新建工程施工项目部 以下是拟用于工程的“线路工程质量检查及评级记录表”,监理部按《标准化作业手册》要求拟定,请施工项目部在各工序施工过程中根据实际施工情况对应表格如实填写。(有不妥之处,请询监理项目部)。 线路工程质量检查及评级记录表目录: 1,线基1 现浇铁塔(等高斜柱式)基础专检及评级记录表 2,线基1-1 现浇铁塔(全方位高低腿斜柱式)基础检查及评级记录表 3,线基1-2 插入角钢式现浇铁塔(高低腿)基础检查及评级记录表 4,线基1-3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表 5,线基5 岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录表 6,线基6 灌注桩基检查及评级记录表 7,线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 8,线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 9,线线7 附件安装施工检查及评级记录表 10,线地1 接地装置施工检查及评级记录表 11,线防1 线路防护设施检查及评级记录表 12,线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 13,线线5 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录表 14,线线6 紧线施工检查及评级记录表(耐张段) 15,线统1 _____________分部工程(分项工程)评级统计表 16,线统2 _____________单位工程质量评级统计表

附件:表格 现浇铁塔(等高直柱式)基础及评级记录表(自检)

监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人: 岩石、掏挖现浇铁塔(全方位高低腿直柱式)基础及评级记录表(自检)

监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:插入角钢式现浇铁塔(高低腿)基础检查及评级记录表

DLT-《kV~kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》部分表格.docx

DLT-《kV~kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》部分表格.docx

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

3 监理: 专职质检员: 施工负责人: 检查人: 表A.0.1 路径复测记录表格(线记1) 桩 号 塔 号 铁 塔 型 式 档距(m ) 线路转角 塔位高程 (m ) 桩位移 (m ) 被跨越物 (或地形凸起点) 备注 设计值 实测值 偏差值 设计值 实测值 偏差值 设计值 实测值 方向 位移值 名称 高程 (m ) 与邻近杆塔最 近水平距离 桩 号 距离 (m ) — — — — — — — — — — — —

表A.0.2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记2) 桩号塔 号 杆塔型基础型施工日期年月日 呼称高施工基面检查日期年月日 序 号 检查项目允许偏差检查结果备注 1 转角杆塔角度 设计值: 允许偏差:1′30″ 实测值:实测偏差: 2 整基基础中心位 移(mm) 顺线路:转角塔30 横线路:30 实测偏差: 3 基础根开及对角 线尺寸a(mm) 设 计 值 AB:DA: BC:AC: CD:BD: AB BC CD DA ±0.2% AC BD 4 基础坑深(mm)设计值: A B C D 普通基础:+100,-50 拉线基础:+100,0 29

30 5 拉线基础坑底尺寸(mm ) 设计值: 6 拉线基础坑位置 (mm ) 设计值: ±1%L b A B C D 7 拉线基础坑深 (mm) 设计值: +100,0 8 拉线坑马道坡度 及方向 符合设计要求 备注 a 不等高基础以两个半根开和两个半对角线表示。 b L 为拉线基础坑中心至拉线挂点水平距离。 监理: 专职质检员: 施工负责人: 检查人:

(完整版)临时用电检查记录表格模板.doc

施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 检 查 记 录 表 工程名称 单位名称 检查日期 检查人员 序 检查项目 检 查 内 容 检查结果 整改措施 号 不得小于安全距离且有防护措施,防护措施符合 1 外电防护 要求、封闭严密。 配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线 要排列整齐、匹配合理;严禁使用绝缘差、 老化、 破皮电线、防止漏电;应采用绝缘子固定、并架 2 支线架设 空敷设;线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋 地,敷设深度不小于 0.6m ,引出地面从 2m 高度 至地下 0.2m 处,必须架设防护套管。 手持照明灯应使用 36V 以下安全电压; 危险场所使用 36V 安全电压、特别危险场采用 12V ; 照明导线应固定在绝缘子上; 灯具金属外壳作接 3 现场照明 零保护;现场照明灯要用绝缘橡套电缆, 生活照 明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不 能小于规定距离, 严禁使用电炉; 防止电线绝缘 差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 不准采用竹质电杆, 电杆应设横担和绝缘子; 电 4 线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按 规定有足够的高度。 配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方 进出线、开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的 要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无 配电箱开关 杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷 5 上危险标志。保护零线(PE、绿 / 黄线)中间和 箱 末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的重复接地不少于两处。残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用;开关严禁用铜、铁、铝线作熔断保险丝,熔丝安装要合理。 不得用金属丝代替熔丝;闸具、熔断器参数与设 6 电器装置 备容量匹配、安装符合要求。 工作接地与重复接地符合要求, 严禁接地接零混 7 接地或接零 接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m , 接地体不宜用螺纹钢。 露天变压器设置符合规定要求, 配电间安全防护 8 变配电装置 措施和安全用具、 警告标志齐全; 配电间门要朝 外开,高处正中装 20×30cm 玻璃。 9 移动用电 电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆; 用电设 架设低压 干线

线路质量验评及评定记录表填写说明

线路工程施工记录表格 填写说明 一、总的说明 1根据《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录),线路工程检查记录共2种表格形式,检查及评级记录共22种表格形式。原则上,检查记录不进行质量评定,检查及评级记录须进行质量评定,检查记录、检查及评级记录均须归档移交。 2根据江苏省内线路工程的实际情况,线路工程常用施工记录共18种表格形式,其中:路径复测记录1种,普通基础分坑及开挖检查记录1种,基础记录4种,杆塔记录1种,架线记录6种,接地安装记录1种,OPGW光缆记录4种。具体详见附件1。为便于填写和使用,公司在保证《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录)表格内容不变的情况下,对部分表格作了适当的修改和补充。本填写说明对该18种施工记录表格的填写作出了具体的规定。3记录表中填写的桩号为线路杆塔明细表中给定的杆塔桩号。施工时,若运行塔号尚未排定,可先不填,待运行塔号正式排定后再统一填写。记录表中填写的桩号应与杆塔明细表中的杆塔桩号一致。例如:T1、N12等。 4记录表中填写的塔型(杆塔型式)应与线路杆塔明细表中一致。 例如:SDJ14(24)、SZT24(42)等。 5施工、检查日期应分别填写单元工程最后完成施工日期和自检日期,施工、检查日期应填写完整。例如:2004年2月18日 6“施工基面”栏主要填写基础基面处理情况,如基础降低基面500mm,则填写“-500”,如基础基面不需处理,则填写“0”。 7“基础型式”栏分别填写基础配置表中规定的4只基础腿的基础型式。“基础型式” 栏内的A、B、C、D仅说明A、B、C、D4只基础腿的基础型式的具体填写位置,表格填写时,应将A、B、C、D字样去除。 8线路前进方向应以设计文件中明确的线路前进方向为准,并以此分“前、后、左、右”及“送电侧、受电侧”。 例如: A 江北变双泗变 B 江北变双泗变 送电线路前进方向 备注:⑴A为T3铁塔送电侧、受电侧的规定。

学校领导值班记录表 学校安全检查记录表

学校领导值班记录表学校安全检查记录表 学校排查时间:排查人员: 项目 内容 检查情况 整改措施 备注 (一) 学校 安全 制度 的健全 和落实 情况 1、检查学校安全工作责任制的落实情况;学校是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理机构或校园安全管理人员、岗位安全责任制,安全责任书有没有层层签订落实,相关责任有无到岗、到人。 2、检查有关中小学安全管理办法等制度的执行落实情况;各项安全管理制度的学习、宣传和培训情况,师生对各项制度的知晓率,日常管理中各项安全制度是否落实到位。 3、检查学校门卫、巡逻、值班制度的落实情况。 4、检查学校制订和完善安全应急预案情况;有没有结合本地本校实际,做到一校一预案,并举行针对性的演练。 (二) 学生 接送车安全 管理 工作 1、检查学生接送车安全管理工作.有无严格执行接送车辆和驾驶人员的准入制度,检查接送车辆和驾驶人员档案。

2、检查学生接送车违规行为;重点检查当地的学生接送车有无存在“黑车”接送和“超载”现象。 3、检查学校交通安全教育工作。 4、检查校门口学生上下车秩序和安全设施情况。 (三) 学校 食品 卫生 管理 工作 1、检查学校食堂卫生工作;按照《学校卫生工作条例》要求,重点对食堂的布局、防蝇防鼠和消毒等设施设备、食堂人员的健康证、操作规范和物品采购流程等进行检查。 2、检查校内饮食店的食品安全情况;检查有无卫生许可证。有无“三无”食品。 3、检查学校对食堂食品卫生工作的监管情况。 4、检查有无发生食物中毒。 续表 项目 内容 检查情况 整改措施 备注

(四) 学校 饮用水 安全 1、检查学校饮用水水源情况:是否采用城镇统一管道供应的自来水,如果是学校自备水源,水源选址是否合理,消毒和安全措施是否到位,是否进行日常维护管理。 2、检查饮用水水质情况:是否达到国家饮用水卫生标准。 (五) 学校 传染病等疾病 的防控 1、学校医疗设施配置情况:学校是否设立医务所,有没有配置必要的医疗设施。 2、学校传染病等防控制度建立情况:学校有没有建立应付突发公共卫生事件的应急预案,是否及时了解和报告传染病疫情信息。 3、传染病防控工作开展情况:是否配合卫生部门做好免疫接种工作,在传染病高发时期,是否采取必要的防控措施。 (六) 学校 校舍 和教育教学 设施 安全 情况 1、检查校舍安全情况;校舍有无危房或破旧校舍,地处水库下游和山坡旁的校舍有无地质灾害危险,围墙和自行车棚的安全情况。 2、检查教育教学设施的安全;学校提供的体育和劳技器材、旗杆、护栏、楼道、跑道等教

电力线路工程施工质量检查及评级记录表word精品

路径复测、基础分坑及开挖检查记录表 1、线记1 路径复测记录表 (33) 2、线记2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表 (34) 线路工程施工质量检查及评级记录表 1、线基1 现浇铁塔基础检查及评级记录表 (35) 线基1—1 高低腿现浇铁塔基础检查及评级记录表 (36) 线基1—2 高低腿插入钢式现浇铁塔基础检查及评级记录表 (37) 线基1—3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表(暂缺) 线基1—4 现浇框架(连梁)基础检查及评级记录表 (38) 2、线基2 现浇铁塔拉线基础检查及评级记录表 (39) 3、线基3 装配式基础检查及评级记录表 (40) 4、线基4 混凝土电杆基础检查及评级记录表 (41) 5、线基5 岩石/掏挖铁塔基础检查及评级记录表 (42) 6、线基6 灌注桩基础检查及评级记录表 (43) 7、线基7 贯入桩基础检查及评级记录表 (44) 8、线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 (45) 线塔1—1钢管杆组立检查及评级记录表(暂缺)

9、线塔2 拉线铁塔组立检查及评级记录表 (46) 10、线塔3 混凝土电杆组立检查及评级记录表 (47) 11、线塔4 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录表 (48) 12、线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 (49) 13、线线2 导、地线直线爆压管施工检查及评级记录表 (50) 14、线线3 导、地线耐张爆压管施工检查及评级记录表 (51) 15、线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 (52) 16、线线5 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录表 (53) .. 17、线线6 紧线施工检查及评级记录表(耐张段) (54) 18、线线7 附件安装施工检查及评级记录表 (55) 19、线线8 对地、风偏开方对地距离检查及评级记录表 (56) 20、线线9 交叉跨越检查及评级记录表 (57) 21、线地1 接地装置施工检查及评级记录表 (58) 22、线防1 线路防护设施检查及评级记录表 (59) 线路工程施工质量评级统计表 23、线统1 分部工程(分项工程)评级统计表 (60) 24、线统2 单位工程质量评级统计表 (61) OPGW复合光纤施工质量检验评定表 25、线线1(光)OPGW展放施工质量检查评级记录表 (62)

输电线路检查及评级记录表

输电线路检查及评级记 录表 The manuscript was revised on the evening of 2021

至:线路新建工程施工项目部 以下是拟用于工程的“线路工程质量检查及评级记录表”,监理部按《标准化作业手册》要求拟定,请施工项目部在各工序施工过程中根据实际施工情况对应表格如实填写。(有不妥之处,请询监理项目部)。 线路工程质量检查及评级记录表目录: 1,线基1 现浇铁塔(等高斜柱式)基础专检及评级记录表 2,线基1-1 现浇铁塔(全方位高低腿斜柱式)基础检查及评级记录表 3,线基1-2 插入角钢式现浇铁塔(高低腿)基础检查及评级记录表 4,线基1-3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表 5,线基5 岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录表 6,线基6 灌注桩基检查及评级记录表 7,线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 8,线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 9,线线7 附件安装施工检查及评级记录表 10,线地1 接地装置施工检查及评级记录表 11,线防1 线路防护设施检查及评级记录表 12,线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 13,线线5 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录表 14,线线6 紧线施工检查及评级记录表(耐张段) 15,线统1 _____________分部工程(分项工程)评级统计表 16,线统2 _____________单位工程质量评级统计表

附件:表格 现浇铁塔(等高直柱式)基础及评级记录表(自检) 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:

岩石、掏挖现浇铁塔(全方位高低腿直柱式)基础及评级记录表(自检) 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:

电路巡检记录表格模板

电路巡检记录表 配电箱箱体漏电保护是线路是否正检查人 日期备注是否正常否正常常

表 B36 施工现场临时用电验收记录编号:工程名称 序号施工单位 ( 项目部 ) 检查项目检查内容 项目负责人 检查结果 1、有临时用电施工组织设计并履行编制、审核、批准程序 1施工组织设计 2、作业前对作业班组人员进行安全技术交底 1、搭设外电防护设施应编制专项方案,进行安全技术交底, 应有专人监护。防护设施应符合 2 外电防护规范要求,并设警示标志 2、在外电架空线路正下方不得施工、建造临时设施或堆放材 料物品 1、施工现场低压配电系统采用TN-S系统。 接地与接零防 3 2、工作零线(N)必须通过总漏电保护器;保护零线(PE) 雷保护系统 必须由电源进线重复接地处引出

3、电气设备应按规范要求接保护零线(PE)。 4、保护零线严禁安装开关,熔断器或通过工作电流。 5、系统工作接地电阻不大于4Ω,每条线路重复接地不少于3 处,接地电阻值不大 于 10Ω 6、接地体不得使用螺纹钢,每一接地装置的接地线采用 2 根及 以上导体做电气连接 7、现场起重机械、脚手架、升降机等,按规范采取防雷措施 8、做防雷接地机械上的电气设备,PE线必须做重复接地 1、配电系统必须采用三级配电、两级漏电保护 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱。配电箱、开关箱 采用的材料、电器元件,应符合规范要求 3、配电箱应分别安装N线端子板和PE线端子板,进出线中 ( N)、(PE)线必须通过端子板连接 4、箱体安装位置、高度、周边环境应符合规范要求,配电箱 4配电箱与开关箱 应门锁齐全,并有防雨措施 5、分配电箱与开关箱的距离不大于30 米、开关箱与用电设备 的水平距离不大于 3 米、箱体结构、箱内电器设置应符合规 范要求,并设置系统接线图和分路标记。 6、总配电箱与开关箱内电气应具备可视断电点,电源隔离功 能,短路、过载保护功能,漏电保护功能

最新电气线路检查记录表整理

检查周期符合存在主要问题 1.安全用具(绝缘手套、绝缘棒、绝缘靴、验电器等)是否齐全,是否有定期校验记录 2.配电装置的门和设备上是否有明显的名称和编号 3.室内是否做到“五防一通”:防火、防水、防雷、防雨雪、防小动物、通风良好 4.各种保护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 5.电气安全用具和灭火器材是否合格并配备齐全; 6.室的门上是否悬挂“高压危险”的警示牌 7.配电柜安装是否按标准进行设置和安装; 8. 发电机房门口应设置挡鼠板,不低于 35cm ,便于人员进出 9.变配电室内不堆放易燃易爆物品及其他和电气无关物品 10.变配电间内应急救援设施齐全完好;事故照明灯具充电放电正常,备用柴油发电机 发电正常,启动灵活. 检查标准 验收方法或依据 查现场管理及设施检查项目 变配电室 电气线路检查记录表 检查人员: 检查时间: 根据需要或每季度一次 检查评价 序号 1

符合存在主要问题 1、电气设备运行中的电压、电流、温度指示是否正常,有无违反标准现象; 2、电气设备完好情况,安全附件及防护装置是否可靠。 3、各种电气设备是否完好标示清楚; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况;瓷绝缘部位是否有裂痕放电等; 5、是否定期检查清扫维护。 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求和安全注意事项; 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压试验合格。 1.检查导线的发热情况 2.检查线路的负荷情况。 3.检查配电箱,分线盒、+开关,熔断器、母线槽接地接零等运行情况,着重检查母线接头有无氧化,过热变色和腐蚀等情况,接线有无松脱、放电和烧毛现象,螺栓是否紧固。 4 .检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况。 绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体,禁止在线路旁堆放易燃易爆物品。 5.线路上各种接地是否良好,有无松动、断股和锈蚀现象。 6.在危险爆炸区域使用的防爆灯、开关、插座,无松动,无破损、无烧焦发热现象,外观清洁完好 7.禁止用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝;禁止用信号传输线代替电源线;禁止用医用白胶布代替绝缘黑胶布 8、是否按一机一开一保护方式接线;查现场管理及设施查现场防护用品管 理 查现场管理及设施 2 3 4 电气设备 防护用具 工作现场(车间)