1.变量导出:

DBDump将变量导出控件,选中项目名称,按下DBDump,即可将变量导出

默认路径为项目的目录,文件名为DB.CSV。打开它既可以对其更改

在A1处有mode选项,共有如下几种模式:mode=replace,:mode=update,:mode=ask,

:mode=ignore,:mode=terminate,:mode=test,含义如下:

这个模式主要是针对变量导入是选择的方式。

2.变量导入

变量导入之前首先要做的工作是确定DB.CSV文件A1内MODE的值,然后更新使用计数(这步不错会导致导入变量失败),这个过程不能有任何画面打开。

更新完毕后,关闭项目,重新启动Intouch,进行变量导入

选中项目,点击DBLoad项目控件,等待变量导入完毕即可。

Intouch报警数据库配置

Intouch报警数据库配置 首先提醒:Alarm DB Logger 仅支持 SQL Server 身份验证,并且 SQL Server 身份验证必须设置为混合模式!如果不幸,在安装SQL Server时,将身份验证设成windows验证的话,可以通过以下步骤改变验证模式。(以SQL Server2005为例) 1.右击主机名弹出快捷菜单,选择“Properties”打开服务属性对话框; 2.选择“Security”,将"Server authentication"改为“SQL Server and W indows Authentication mode”; 3.确定后,重启计算机即可。 ********************************************************************* **************************** 一、配置数据库连接。 1.打开Alarm DB Logger Manager,单击设置,出现 Alarm DB Logger Manager - 配置向导; 2.配置数据库连接。执行以下操作: a 在服务器名框中,输入安装了报警数据库的计算机的节点名。 b 在数据库框中,输入 InTouch 报警数据库的名称。 c 在用户名框中,输入为报警数据库创建的用户帐户名。 d 在口令框中,输入与报警数据库用户帐户关联的口令。 3.在记录模式区域中,配置存储记录的方式。执行以下操作之一: ? 单击详细,以便为每个报警条件(处于报警状态、已确认、已返回正常)存储一条单独的记录。 ? 单击合并,以便将报警的所有状态(处于报警状态、已确认、已返回正常)存储在一条记录中,并包含每次转换的时间标签。 4.如果需要,单击创建以创建数据库。 5.单击测试连接以验证与报警数据库的连接。此时出现一条消息,指出已成功连接到数据库。 二、配置要记录的报警 1.在Alarm DB Logger Manager - 配置向导中单击下一步。此时出现 Alarm DB Logger Manager - 查询选择页面。

intouch alarm docment

Intouch使用PlaySound函数触发报警声音 系统发生报警时工控机发出报警声,点击操作画面上的报警灯进入报警画面可看到具体报警内容,且所有发生的报警均有48h历史记录。InTouch可为每个数据定义报警信息,模拟量还可定义高、低、高高、低低报警值,且可通过条件脚本或数据值改变脚本和用户编制的快速脚本处理各种报警信息,如弹出报警窗口或声音提示。例如,定义一个条件脚本,并在On True脚本框中写上:Show "motor1_high_alarm";(弹出报警窗口) 或PlaySound("d:\sound\阴床硅量过高报警.wav", 1);(声音报警) 具体实践应用: 设置条件为:$System.UnAck {此条件的意义在于报警为确认} 执行语句为:PlaySound("d:\ALARM.wav", 1); 图一

图2 在此说明下,$System.Unack为未确认的报警,在未确认的情况下执行下面的脚本,在此条件类型设置为真期间,每隔6000ms,也是每隔这段时间判断调试是否符合,符合了就发出声响,直到你将报警确认或警报消失。 在此注意的是双引号里面为.wav格式的声音文件,在实际操作过程中注意详细的路径。 PlaySound() 函数 播放波形文件的声音或Windows 缺省声音。 语法 Playsound (soundname, flag) 参数 soundname 声音或波形文件的名称。字符串值、消息标记名或字符串表达式。如果给声音定义名称,它必须在Win.ini 文件中的[Sounds] 部分进行定义,例如MC=”c:\test.wav” flag

intouch与施耐德PLC连接以及报警查询

如何安装Intouch并与PLC连接 1.软件准备 所需软件都在”D:\安装软件”文件夹里,打开会看到如下图的4个文件夹和一个文本文件. 分别是intouch授权文件,intouch安装文件,PLC驱动程序和SQL2000数据库安装文件,最后文本文件是安装SQL2000所需的注册码,安装时候用到. 2.计算机名和IP地址配置 在计算机桌面的”网上邻居”图标上点击右键,选择属性打开网络连接窗口 然后在本地连接上点右键,选择属性,本地连接属性窗口 按图,选择最后一项,Internet 协议,双击打开

按图,在IP地址栏填入 192.168.0.121,子网掩码填255.255.2550.点击确定,如果提示IP 地址冲突,可以换一个IP,从192.168.0.2到192.168.0.254之间的任意一个,注意不能和别的冲突,另外PLC的IP地址是192.168.0.20也不能填. 然后回到桌面,在桌面上”我的电脑”图标上点击右键,选择属性,出现”系统属性”窗口,选择”计算机名”选项卡,如图

点击更改,出现 在计算机名处填入syws,点击确定,弹出提示说要重启电脑生效,一直点确定重启电脑即可. 3.Intouch软件安装

打开intouch文件夹,双击Setup.exe文件.出现如下图窗口. 点击确定,稍等一会,出现如下对话框 点击确定,然后安装好后就会出现intouch安装界面. 点击下一步,出现

选择”我接受该许可证协议”,然后点击下一步,出现 点击画红圈的位置,选择整个功能安装在本地硬盘驱动器上,如下图效果

点击下一步,出现 按图输入用户名: syws 密码:123456 然后点击下一步,再下一步就会安装intouch了,稍等一会出现.

INTOUCH学习笔记

目录 1.新建数据词典,操作站和工程师站所需要安装的不同之处,创建窗口,打开图库,导入导出窗口 2.画面做了三个动画,并且连接变量组态实例,写脚本 3.程序不能够编译但是能运行的原因,报警控件,并且做一个确认报警的按钮,显示所有报警记录的,追究责任的操作记录,制作报警弹出窗口 4.把报警弄成一个excel表,并且可以查询出来,删除没有使用的变量方法, 找实时曲线和历史曲线怎么找 5.安全级别设置,哪些地方哪些人可以动,哪些不可以动,建立起始页,忘记登录密码的时候操作方法 6.intouch的常用函数,更改密码,注销,退出登录等 7.intouch的报表制作 8.视频截图学习为主 8-(1)intouch软件安装步骤 8-(2)建立四个画面进行页面布局设置,和建立一个main画面大小一样的模板新画面,一个组态好的点,替换里面的标签名直接就变成另外一个变量显示画面方法,打开画面组态 8-(3)图库和控件的位置和各种动画组态讲解,以及全程程序,事件程序,条件程序等脚本语言 8-(4)报警控件配置,确认报警按钮 8-(5)新建变量名,点的批量导入导出,脚本IF语句,条件,变化,事件,快捷键等语句执行例子 8-(6)安装图库里面没有的控件,TEXBOX控件语句例子,新疆工程的开始画面报警历库等的配置,新建Intouch模板 8-(7)历史曲线和实时曲线制作 8-(8)intouch程序打开错误的处理方法和安全的配置,密码修改,画面上做登录界面 8-(9)Intouch与OPCLINK通信等各种OPC通信,用到SMC转modbus协议和别的协议为opc协议,opc软件来读,intouch与excel通信 8-(10)Intouch的ACCESS历史数据库配置和历史数据查询 8-(11)程序备份和还原 1

Intouch有声报警

Intouch有声报警 系统发生报警时工控机发出报警声,点击操作画面上的报警灯进入报警画面可看到具体报警内容,且所有发生的报警均有48h历史记录。InTouch可为每个数据定义报警信息,模拟量还可定义高、低、高高、低低报警值,且可通过条件脚本或数据值改变脚本和用户编制的快速脚本处理各种报警信息,如弹出报警窗口或声音提示。例如,定义一个条件脚本,并在On True脚本框中写上: Show "motor1_high_alarm";(弹出报警窗口) 或 PlaySound("d:\sound\阴床硅量过高报警.wav", 1);(声音报警) 湖州凤凰污水厂具体实践应用: 设置条件为:$System.UnAck {此条件的意义在于报警为确认} 执行语句为:PlaySound("d:\ALARM.wav", 1); 图一

图2 在此说明下,$System.Unack为未确认的报警,在未确认的情况下执行下面的脚本,在此条件类型设置为真期间,每隔6000ms,也是每隔这段时间判断调试是否符合,符合了就发出声响,直到你将报警确认或警报消失。 在此注意的是双引号里面为.wav格式的声音文件,在实际操作过程中注意详细的路径。后面的1,详见附件内容或者查看Intouch 帮助文件。

附件: PlaySound() 函数 播放波形文件的声音或 Windows 缺省声音。 语法 Playsound (soundname, flag) 参数 soundname 声音或波形文件的名称。字符串值、消息标记名或字符串表达式。如果给声音定义名称,它必须在 Win.ini 文件中的 [Sounds] 部分进行定义,例如 MC=”c:\test.wav” flag 指定如何播放声音。文字整数值、整型标记名或整型表达式,含义如下: 0 - 同步播放声音一次(脚本等到声音播放完毕才继续执行)。 1 - 异步播放声音一次(脚本不必等待声音播放完毕再继续执行)。 9 - 连续播放声音(直到再次调用 PlaySound() 函数为止)。 示例 此脚本播放 c:\welcome.wav 文件的声音一次,并暂停脚本执行,直到声音播放完毕。 PlaySound("c:\welcome.wav",0); 此脚本连续播放声音警告。在 win.ini 文件 [Sounds] 部分,需要将声音名称Alert 与声音文件关联起来,例如: Alert=c:\alert.wav. PlaySound("Alert",9);

INTOUCH组态操作

中央监控系统 操 作 手 册

一、上位机监控系统组成 中央监控系统软件采用WONDERW ARE的HMI人机界面INTOUCH中文版8.0图控软件,采用DDE的方式与现场SIEMENS 公司的S7-400系列的PLC进行通讯。 INTOUCH中文版8.0图控软件是工控领域最成熟的组态软件,大量应用于自动化监控系统,在半导体厂中央监控领域的指定的图控产品。 上位机的操作系统采用WINDOWS2000的系统,增强系统的稳定性,主要的运行软件有: 1、Intouch-View 是图控运行版软件,该软件是我们能看到 的图形系统软件,是操作人员和控制系统之间的人机界 面,所有的对控制系统的操作观测,参数操作修改,参 数观测,历史记录均由此软件完成,VIEW软件在上位 机开机后即自动运行,只有最高权限才能退出系统。 2、I/O Server 是DDE数据采集通讯软件,I/O Server是 Intouch-View和现场PLC之间的桥梁,专门负责与PLC 之间通讯,把PLC的数据采集上来至上位机,然后通过 DDE的方式把数据传递给Intouch-View显示和处理。该 软件在上位机开机后即自动运行; 3、Alarm DB Logger Manager 软件是专门的报警处理软件, 用于处理Intouch-View软件中所有报警记录,和对报警 以及事件的处理,比如:报警存档,报警分类等。该软

件在上位机开机后即自动运行; 4、STEP-7软件,该软件是针对SIEMENS S7-400PLC编程 软件,所有控制程序均在此软件完成,并下载到PLC里 运行,本控制系统中未购买此软件,故上位机中只要 DEMO版。强烈建议用户不要自行用此软件去修改程序, 由此可能会导致不可预见的故障。 5、Intouch-Make 是图控开发版软件,用于开发、制作 Intouch-View所能看到的所有图形,配置用户,配置数据 库等,本控制系统中未购买此软件,故上位机中只有 DEMO版,且不能打开本系统的数据库。

INTOUCH介绍

InTouch HMI 为用户提供了今天的HMI 和监控应用所需的能力和通用性。 Wonderware 在研究与开发中进行了大量投入,保证为用户提供新型的、强大的、创新的产品。其结果是:各种公司可以把他们的精力集中于业务的运转方面,而工程师可以利用最新的软件技术。InTouch 8.0具有三个不同的版本和多种配置模型,使各种公司能够降低他们的软件购买和维护开支,同时获得更高的投资回报。 InTouch 软件为用户提供了一个通用的开发环境和一个灵活的体系结构,使用户可以为任何自动化应用场合建立灵活的应用。 InTouch 软件适合于部署在独立机械中、在分布式的服务器/ 客户机体系结构中、在利用FactorySuite 工业应用服务器的应用中,也可以作为使用终端业务的瘦客户机应用。InTouch 还是实现了微软公司的"支持WindowsXP" 认证的第一个HMI 产品,可以从工作站、个人数字助理(PDA)和浏览器观看显示内容。Wonderware? InTouch? for FactorySuite?为以工厂和操作人员为中心的制造信息系统提供了可视化工具。这些制造信息系统集成了操作人员所必需的各种信息,可以在工厂内部和各工厂之间共享。 InTouch HMI软件用于可视化和控制工业生产过程。它为工程师提供了一种易用的开发环境和广泛的功能,使工程师能够快速地建立、测试和部署强大的连接和传递实时信息的自动化应用。InTouch软件是一个开放的、可扩展的人机界面,为定制应用程序设计提供了灵活性,同时为工业中的各种自动化设备提供了连接能力。 特性和优点 访问级口令安全性 Microsoft Windows NT 权限控制 符合FDA 21 CFR FactorySuite A2 工业应用服务器的安全能力 对WINDOWS XP 的支持 功能概述 功能和通用性 InTouch HMI 为用户提供了今天的HMI 和监控应用所需的能力和通用性。 Wonderware 在研究与开发中进行了大量投入,保证为用户提供新型的、强大的、创新的产品。其结果是:各种公司可以把他们的精力集中于业务的运转方面,而工程师可以利用最新的软件技术。InTouch 8.0具有三个不同的版本和多种配置模型,使各种公司能够降低他们的软件购买和维护开支,同时获得更高的投资回报。 InTouch 软件为用户提供了一个通用的开发环境和一个灵活的体系结构,使用户可以为任何自动化应用场合建立灵活的应用。 InTouch 软件适合于部署在独立机械中、在分布式的服务器/ 客户机体系结构中、在利用FactorySuite 工业应用服务器的应用中,也可以作为使用终端业务的瘦客户机应用。InTouch 还是实现了微软公司的"支持WindowsXP" 认证的第一个HMI 产品,可以从工作站、个人数字助理(PDA)和浏览器观看显示内容。 保护投资的历史 Wonderware公司是一个面向客户的独立于硬件的行业领袖,您与我们合作,可以为您

intouch的若干个经典问题解答

intouch的若干个经典问题解答 的若干个经典问题解答 1 InTouch 9.0是否与老版本的 InTouch 兼容? 是的,InTouch 9.0可以与InTouch 8.x 共同存在。 2 InTouch 9.0是否可以在老版本的基础上安装? 可以,InTouch9.0可以直接在InTouch 8.x上安装。如果要在更老版本的InTouch上安装,您必须先卸载老版本的InTouch。 3 是否可以在 InTouch 9.0 中使用老版本的InTouch应用程序? 可以,系统将要求转换该应用程序,在转换过程结束后您就可以使用它了。 4 InTouch 9.0可以和Suitevoyager安装在同一台机器上么? 可以。 5 哪些 Wonderware 产品/版本与 InTouch 8.0 HMI 兼容? 请参阅公布在Wonderware 支持网站上的产品兼容表 https://www.wendangku.net/doc/2c17636767.html,/support 。 6 是否可以在不支持终端服务的机器上安装 InTouch Terminal Services 版? 不行。 7 是否可以在支持终端服务的机器上安装 InTouch 标准版? 可以,但 InTouch Terminal Services 功能将不起作用。 8 InTouch是否与老版本的FactorySuite产品兼容?例如,Wonderware I/O Server或者IndustrialSQL Server? 是,InTouch 9.0可以和老版本的FactorySuite产品共同使用。 9 新的安装过程是什么样的? 请参见InTouch 9.0自带的readme文件获取完整的安装指导信息。 10 安装期间或安装完成后是否要求重新启动? 如果有软件装载到PC并且安装过程需要来更新,可能会需要重新启动。 11 InTouch 9.0支持什么样的操作系统? 请参见https://www.wendangku.net/doc/2c17636767.html,/support/mmi上的兼容支持表。 12 支持什么样的数据库引擎? InTouch 9.0支持Microsoft SQL Server 2000 和MSDE 2000。请参见 https://www.wendangku.net/doc/2c17636767.html,/support/mmi上的兼容支持表。 13 InTouch Terminal Services 8.0 版如何进行软件授权? 要使用 InTouch 9.0 Terminal Services,您必须另外购买软件许可。