文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电压切换回路相关反措

电压切换回路相关反措

电压切换回路相关反措
电压切换回路相关反措

电压切换回路相关反措

2007年11月3日15时,中山小榄站220KV母差失灵保护RCS-915A动作,切除220kV1M、2M母线上所有开关,造成220kV 小榄站全站失压。事后调查发现,传统电压切换回路设计存在缺陷,若母线刀闸辅助开关常闭接点故障而不能接通(常开接点正常),可能造成I、II母电压切换回路中的双位臵继电器同时动作,致使I、II母PT于二次侧并接。若此时I、II母存在电势差,将在电压切换回路中形成很大的短路电流,烧毁电压切换继电器,甚至可能导致失灵保护动作。而传统的“切换继电器同时动作”信号采用串接于电压切换常开接点回路中的常规继电器,不能准确反映母线刀闸位臵接点状态,在某些特定条件下将无法对切换继电器同时动作准确报警。经与生产、设计部门共同研究,针对以上问题,拟采用以下措施避免同类事故发生。

1、在新建变电站或线路的回路设计时保护屏的电压切换回路中切换继电器同时动作信号应采用双位臵继电器接点,以便监视双位臵切换继电器工作状态。当保护屏的切换电压回路采用双位臵继电器接点时,如遇刀闸位臵异常或双位臵继电器本身故障引起了接点粘死,导致两组电压非正常并列的情况,以上信号会保持直至故障排除(见附图一)。对于已投运的设备,若原有回路利用单位臵继电器接点发信的,应利用本屏内已有的备用双位臵继电器接点,并接到原有的单位臵继电器同时动作的信号接点上,按附图二粗实线所示增加屏内端子间的配线。

—1—

2. 母线运行方式的判别应由断路器失灵保护完成。

3. 新建变电站断路器失灵保护功能应包含在母线保护内,此时电流检测由母差装臵提供,判别启动功能由断路器失灵保护完成。

4.各单位应在基建,扩建及改造工程中把好设计、调试、验收关,严格禁止不符合上述规定的设计方案投入运行。

5.对已在现场运行的设备请各单位结合定检按以上原则完成“切换继电器同时动作”信号回路的改造工作。为确保这一改造工作顺利有序的进行,改造工作应于施工前一周做好现场勘查、图纸核对、制定改造方案、继保专责审批方案等准备工作。

6.在未能完成改造前,各单位应修订现场运行规程。PT一次投运前安排运行人员在PT转接屏处分别检查两组PT的二次电压

—2—

—3—

电压电流回路讲解

互感器及其二次回路培训教案 第一部分:整体认识 首先我们有必要了解互感器的作用、验收项目、运行操作注意事项及巡视检查项目等内容. 一、变电站内互感器的作用 变电站内电压(流)互感器就是把高电压(大电流)按比例关系变换成线电压100V相电压100/√3(额定电流5A)的标准二次电压(流),供保护、计量、测量等装置使用。同时,使用电压(流)互感器将高电压与二次装置(保护、计量、测量等装置)分开保证了人员和设备安全。 电压(流)互感器的二次回路就是将电压(流)互感器与保护、计量、测量等二次用电装置连接起来的二次回路接线。 二、互感器的日常运行维护规定 1.电压(流)互感器的各个二次绕组(包括备用)均必须有可靠的 保护接地,且只允许有一个接地点。电流互感器备有的二次绕组应也应 短路接地。接地点的布置应满足有关二次回路设计的规定。由几组电流 互感器二次组合的电流回路如差动保护的电流回路,其接地点易选择在 控制室(即母差屏) 2.停运半年及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可 投运。 3.电压互感器允许在倍额定电压下连续运行,中性点有效接地系 统中的互感器,允许在倍额定电压下运行30s, 中性点非有效接地系统中 的电压互感器,在系统无自动切除对地故障保护时,允许在倍额定电压下 运行8h。 1

4.中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器, 一次中性点应接地,为防止谐振过电压,应在一次中性点或二次回路装设消谐装置。 5.电压互感器二次回路,除剩余电压绕组和另有专门规定者外, 应装设快速开关或熔断器;主回路熔断电流一般为最大负荷电流的倍,各级熔断器熔断电流应逐级配合,自动开关应经整定试验合格方可投入运行。 6.电流互感器二次侧严禁开路,备用的二次绕组也应短接接地, 二次回路不允许装设熔断器及其它开断设备。电压互感器二次侧严禁短路。 7.电容型电流互感器一次绕组的末(地)屏必须可靠接地。 8.66kV及以上电磁式油浸互感器应装设膨胀器或隔膜密封,应有 便于观察的油位或油温压力指示器,并有最低和最高限值标志。运行中全密封互感器应保持微正压,充氮密封互感器的压力应正常。互感器应标明绝缘油牌号。 三、操作方法及注意事项 (一)严禁用隔离开关或摘下熔断器的方法拉开有故障的电压互感器。(二)停用电压互感器前应注意下列事项: 1.防止自动装置的影响,防止误动、拒动。 2.将二次回路主熔断器或自动开关断开,防止电压反送。 四、修后设备的验收 (一)验收的项目和要求 1.所有缺陷已消除并验收合格。 2

220kV双母线二次电压回路切换及倒母线操作预控问题的方法及措施

220kV 双母线二次电压回路切换及倒母线操作预控问题的方法及 措施 摘要:本文阐述了220kV 双母线接线方式下电压互感器的切换二次回路原理,分析了220kV 双母线隔离开关辅助接点二次电压回路切换回路,二次电压并列原理及隔离开关辅助接点不到位对保护装置的影响、危害,针对倒闸操作中隔离开关辅助接点不到位的情况,提出了预控问题的方法和措施,以减少和杜绝隔离开关辅助接点不到位可能引起的危害。 关键词:隔离开关辅助接点;电压二次回路切换;反充电 DOI :10.16640/https://www.wendangku.net/doc/2f18796073.html,ki.37-1222/t.2017.11.184 1220kV 双母线接线方式,二次电压经隔离开关辅助接点切换及二次并列原理 1.1一次设备接线正常情况下交流电压回路 220kV正常情况下,220kV I、H段母线上分别接着若干线路,2台主变分别运行于两条母线上,分路在I、□段母线上运行。 需要指出的是各分路在母线上运行原则一是使负荷分配合理,以母联开关流过最小电流为宜,二要使双回路分别 运行在两段母线上

1.2二次电压经隔离开关辅助触点切换回路及二次电压并列回路 二次电压经隔离开关辅助触点切换回路。图1 所示当线路或主变间隔母线侧刀闸合上后,辅助触点接通,双母线的母线隔离开关刀闸辅助触点相应进行切换,相应起动1YQJ 或者2YQJ (操作箱内),其接点闭合,通过I段母线或口段TV二次侧空气开关ZKKI或ZKK n, 1GWJ或2GWJ,再经线路或主变保护屏电压开关1ZKK 、2ZKK 将二次电压切换到保护装置中。即双母转单母运行时,停电母线的母线侧隔离开关辅助触点断开后,该母线上的TV 二次回路将直接断开;在单母转双母运行时,送电母线的母线侧隔离开关辅助触点合上后,该母线上的TV 接入。 2母线侧隔离开关辅助触点分合不到位 2.1 隔离开关辅助触点分不到位造成反充电由双母运行方式切换为单母运行方式时,若停电母线的母线侧隔离开关辅助触点不分开,停电母线和运行母线的母线侧隔离开关辅助触点同时接通,运行母线和停电母线,电压互感器二次回路将直接短路,导致运行母线电压互感器向停电母线电压互感器的二次反充电。 反充电发生时后果: (1)通过计算可得反充电电流Ic可达400-500A,运行母 线电压互感器二次侧通过的电流急剧增大造成二次空气开 关跳闸或熔断器熔断,使运行中的保护装置失压,对于失 压闭锁不可靠的保护装置,可能造成线路和主变保护误动,

电压切换回路相关反措

电压切换回路相关反措 2007年11月3日15时,中山小榄站220KV母差失灵保护RCS-915A动作,切除220kV1M、2M母线上所有开关,造成220kV 小榄站全站失压。PT一次投运前安排运行人员在PT转接屏处分别检查两组PT的二次电压 —2—

特殊电网结构电压切换回路分析及改善

特殊电网结构电压切换回路分析及改善 发表时间:2018-06-28T10:37:14.057Z 来源:《河南电力》2018年3期作者:陶明飞金亚红 [导读] 需要保证电压切换装置根据实际需要切换,才能使测量出来的数据反应真实情况,在故障状态下准确切除故障,防止事故扩大。(广西桂东电力股份有限公司广西贺州 542800) 摘要:110kV变电站多为双母线运行方式,电压切换必不可少。在一个变电站同时存在两个电力系统的特殊电网结构中,对电压切换装置提出了更高的要求。结合具体的事件分析,查找故障过程,以及提出改善措施。 关键词:电压切换;故障分析;改善措施 1 电压切换的运用 在110kV网架中,主要以双母线接线方式为主,每一路出线进行倒闸操作时候,相应的母线电压要切换到对应的母线上,才能使保护及测控装置正确反应电压,尤其是在故障状态下,需要检测电压的保护,更需要正确的电压值,才能保证保护不误动,不拒动。所以需要保证电压切换装置根据实际需要切换,才能使测量出来的数据反应真实情况,在故障状态下准确切除故障,防止事故扩大。 2 电压切换的原理 如图1为110kV线路切换装置继电器回路图。双母线方式运行,由Ⅰ母刀闸的两对辅助接点1G来控制Ⅰ母电压的导通和复位,由Ⅱ母刀闸的两对辅助接点2G来控制Ⅱ母电压的导通和复位。当线路运行在I号母线上时,1G刀闸常开接点闭合,常闭接点断开,1QJ继电器动作;2G刀闸常开接点打开,常闭接点闭合,2QJ继电器复位,此时电压切换至I母电压。同理,当线路运行在Ⅱ号母线上时,2G刀闸常开接点闭合,常闭接点断开,1QJ继电器动作;1G刀闸常开接点打开,常闭接点闭合,1QJ继电器复位,此时电压切换至Ⅱ母电压。 3 特殊电网结构电压切换回路故障分析及查找方法 110kV电压等级双母线运行方式,两条母线多为同一个电力系统,这种运行方式下电压切换回路应用成熟,但是在一个110kV变电站两个独立电网同时运行的特殊网架结构中,运行方式变得更加复杂,电压切换回路也变得更加复杂,尤其是发生故障时候,会导致更严重的后果。 3.1运行方式 图3为计量组电压切换回路,图4为保护组电压切换回路,测量电压与计量电压共用。 3.2故障排查过程 某变电站,有两个独立电网运行,分为Ⅰ母A网和Ⅱ母B网,线路1(电源)和线路2(送电)均运行在Ⅰ母,线路3运行在Ⅱ母。线路1为电源,线路2送电。线路1距离保护动作跳闸,Ⅰ母A网停电,Ⅱ母B网正常运行。 巡视线路时发现故障点在线路2,而不是保护动作的线路1。 首先考虑的是线路1保护误动,线路2保护拒动。继电保护人员校验保护装置,两条线路的保护装置动作正确。 查看后台电压、功率正常。查看运行在Ⅰ母A网的线路保护装置的电压数值正常,但是电压与电流角度不断在变化,用万用表测量同一相电压的计量组与保护组,发现有电压,而且不断变化。将Ⅰ母A网与Ⅱ母B网的保护组电压同一相测量,电压均为零,所以有很大可能是Ⅰ母与Ⅱ母保护组的电压均为Ⅱ母B网的保护组电压。检查Ⅰ母A网保护组电压回路发现,上到小母线上的母线电压空气开关跳开,端子箱处的保险完好。 最后在线路3保护装置检查发现,保护组电压切换回路1QJ接点粘死分不开,导致转网运行时二次电压并列,跳开Ⅰ母A网保护组电压上小母线的空气开关。所有保护组的电压均是Ⅱ母B网的电压。

电压切换回路的启动方式“单位置”or“双位置“

电压切换回路的启动方式 为实现双母接线方式下,间隔运行方式倒换时母线电压的正常采集,需设置电压切换装置。通常情况下,该装置集成于断路器操作箱内,并与保护装置共用一组电源。 在国家电网继电保护六统一规定中,根据电压切换回路配置的数量不同,对于其启动方式的设计要求也分为两种:单位置启动与双位置启动。 本文将结合典型二次回路,讨论两种启动方式的差异,并分析各自的优缺点。 一、“单位置”启动方式 “六统一”文件规定,针对电压切换回路双重配置的间隔(操作箱双重化配置),宜采用单位置启动方式。即,由母线闸刀一副常开触点控制电压切换继电器的动作与返回,从而接通与断开间隔二次装置母线电压采集回路。具体情况如下图所示: 其中,G1、G2表示两段母线闸刀的常开辅助触点;1DK表示保护装置直流电源;1YQJ1~3、2YQJ1~3分别表示两段母线的电压切换继电器。

其中,1ZKK表示保护、测控装置的交流电压输入空开。 由图可知,当间隔母线闸刀G1合闸时,常开触点闭合,与其对应的电压切换继电器1YQJ1、1YQJ2、1YQJ3动作,相应二次回路的辅助触点闭合,对应母线电压经空开1ZKK输入间隔保测装置。母线闸刀G2合闸时,动作过程同上。 优缺点分析: 由以上分析可知,单位置启动方式的电压切换回路结构简单。同时,由于采用非自保持切换继电器,在进行倒母操作,拉开母线闸刀的过程中,不会出现两段母线二次电压回路并列的情况。避免了母联断路器断开时,二次电压回路的“非等电位连接”。 但是,也正是由于电压切换继电器的非自保持性。在切换回路直流电源失去后,继电器自动返回,其辅助触点断开,二次设备失去交流电压。

用电压法测电流电压回路

建议增加以下附录: 附录1:怎样用微机试验仪测量新建变电所所有组合电器套管CT的变比和极性。 对于一个新建的变电所,所有二次回路接线工作完成后,如何利用微机保护试验仪对全封闭式组合电器的CT进行极性及变比实验? 答:如图: 甲线路乙线路 如何校验出甲线路TA1、TA2共7组二次绕组的变比及极性?设1K1、1K2对应输出为411;NK1、NK2对应输出为4N1。 (1)实验加线方法:

1)如果甲线的一次输出端子还没有连接到大线上,那么将2259-7接地刀合上,2259-6刀闸合上,2259开关合上,2259-617接地刀,2259-7接地刀均断开,用长的绝缘拉杆将裸露在外的甲线各相一次接线端子引到CT分线箱处。 2)如果甲线的一次输出端子已经连接到了大线上,由于外部大线较长可能会经过社会上已经运行的带电区域,会感应出一定的电压,会影响实验效果,故选择还没有连接到大线上的乙线一次裸露接线端子加线:将2259-67接地刀合上,2259开关合上,2259-317刀闸合上,2261-317刀闸合上,2261开关合上,2261-6刀闸合上,其余所有接地刀闸均断开,用长的绝缘拉杆将裸露在外的乙线各相一次接线端子引到CT分线箱处。 3)如果所有线路一次裸露端子均连接到了大线上,或者临时将一次大线拆开,或者利用如下方法: 将甲线TA1、TA2两侧的2259-7接地刀合上,2259-67接地刀合上,2259-6刀闸断开,再将2259-7接地刀与地之间的连接拆开并露出裸露端子,再用试验线将露出的端子将各相引到CT端子箱处。 (2)在楼上将各保护、测量、录波器、电度表所有二次CT的端子连片全部断开:用微机试验仪的电压线UA、UB、UC、UN分别加在楼上A411、BA11、C411、N411的电缆侧实验端子上。 如果CT变比为2400/5=480/1 可以设置UA=48V 、UB=72V 、UC=96V [上述值要求各相值不一样,为CT变比的可除倍数且大小低于伏安特性饱和电压的一半,一般不大于100V] 在楼下CT分线箱处用万用表可以测量到A411、BA11、C411端子对地【N411已接地】有47.90、71.90、95.90左右的电压,说明整个CT电缆接线正确【此种方法相当于不拆下CT端子来校线】,记下上述各相电压的具体数字: 比如实际为:47.91 、71.90、95.85

继电保护原理1—电压切换

第一章电压切换箱

第一节概述 电压切换箱用于母线电压的切换,根据母线的接线方式不同主要分为两大类:一类用于双母线接线方式;一类用于单母分段接线方式。 1.电压切换的作用 1.1在双母线系统中的作用及注意事项 1.1.1作用 对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。 1.1.2 注意事项 在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。电压互感器的二次反充电,可能会造成严重的人身和设备事故。为此,切换回路应采用先断开后接通的接线。在断开电压回路的同时,有关保护的正电源也应同时断开。 1.1.2 手动切换与自动切换的优、缺点 手动切换,切换开关装在户内,运行条件好,切换回路的可靠性较高。但手动切换增加了运行人员的操作工作量,容易发生误切换或忘记切换,造成事故。为提高手动切换的可靠性,应制定专用的运行规程,对操作程序作出明确规定,由运行人员执行。 自动切换可以减轻运行人员的操作工作量,也不容易发生误切换和忘记切换的事故。但隔离开关的辅助触点,因运行环境差,可靠性不高,经常出现故障,影响了切换回路的可靠性。为了提高自动切换的可靠性,应选用质量好的隔离开关辅助触点,并加强经常性的维护。 1.2在单母分段系统中的作用及注意事项 1.2.1 作用 在母线不停电的情况下,将其中一台PT转为检修状态,而失去PT的母线二次还不失去电压。 1.2.1 注意事项 1)必须保证两段PT的二次回路无故障; 2)必须保证分段断路器在合闸位置;

电压控制恒流充电电路设计讲解

《电子技术》课程设计报告 课题:电压控制恒流充电电路设计 班级学号 学生姓名 专业 系别 指导教师 淮阴工学院 电子信息工程系 2013年12月

课题:电压控制的恒流充电电路 一、设计目的 电子技术课程设计是模拟电子技术、数字电子技术课程结束后进行的教学环节。其目的是: 1、培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题的能力。 2、学习较复杂的电子系统设计的一般方法,提高基于模拟、数字电路等知识解决电子信息方面常见实际问题的能力,由学生自行设计、自行制作和自行调试。 3、进行基本技能训练,如基本仪器仪表的使用,常用元器件的识别、测量、熟练运用的能力,掌握设计资料、手册、标准和规范以及使用仿真软件、实验设备进行调试和数据处理等。 4、培养学生的创新能力。 二、设计要求 1、充电电流为100mA; 2、控制电压为4.5V和6.5V,当充电电压上升到6.5V时自动断电,当用电电压下降到4.5V时自动通电; 3、由交流220V市电供电; 4、主要单元电路和元器件参数计算、选择; 5、画出总体电路图; 6、安装自己设计的电路图,按照自己设计的电路图,在通用版上焊接。焊接完毕后,应对照电路仔细检查,看是否有错接、漏接、虚焊的现象; 7、调试电路; 8、电路性能指标测试; 提交格式上符合要求,内容完整的设计报告。 三、总体设计 1 课题:电压控制的恒流充电电路 (1)在恒流源部分,我们通过利用9012NP硅管其发射级-基极导通电压0.7V 和6,8Ω电阻输出100mA电流。

4KRw1,大约调到2)在充电电路的控制电压部分,接入12V电压,调节(在上部电路中的电位比较器的正向输入端的电10k电阻的分压以后,左右,经过的大小,使下部电位比较器的反向输入端电压为Rw2。同理,调节压为4.5V之间时,上部电路中的电位比较器输出为高电0-6.5V 当电压在6.5V。 ,晶U0=12V>>1.4V 的电位比较器输出为低电平,电源电压为平,下部电路中中有电流流过,由电磁感应,常断开关触点导通电闸管导通,继电器的线圈J1时,上面的电压比较器输出低当电压增加到超过6.5V源开始给电池充电。 中有电流流过,常闭开关触点断开,导致晶闸管下J2电平,三极管导通,所以的常断触点打开,电源停止给电池充电。用电容和电阻J1端断开,截止工作,

一起典型电压切换回路接线错误的原因分析

一起典型电压切换回路接线错误的原因分析 双母线接线方式中电压切换装置能够实现电压回路的自动切换,从而为保护、测量、计量提供正确的电压来源。文章结合现场运行中发生的一起电压切换回路接线错误,分析了电压切换装置的原理和重要性,有助于提高运维人员发现问题的能力和专业技能。 标签:电压切换;双母双分段;CZX-12R型操作箱;辅助接点 Abstract:The voltage switching device in the double bus connection mode can realize the automatic switching of the voltage loop,thus providing the correct voltage source for protection,measurement and metering. This paper analyzes the principle and importance of voltage switching device,which is helpful to improve the ability and professional skills of operation and maintenance personnel to find out the problems,in relation with a voltage switching loop wiring error occurred in the field operation. Keywords:voltage switching;double bus and double section;CZX-12R type operation box;auxiliary contact 1 電压切换回路的原理与作用 1.1 作用 双母线系统上所连接的电气元件,为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,要求保护、测量、计量都有自动切换功能。保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换,以免发生保护或自动装置误动、拒动。自动切换通过用隔离开关辅助触点去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换来实现。 1.2 原理分析 图1为CZX-12R型操作箱的原理图,其中1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7、2YQJ4、2YQJ5、2YQJ6、2YQJ7为双位置继电器,一个线圈得电后,即使切换回路电压消失,继电器仍保持原来状态,直到另一线圈得电后才转换为另一种状态。1YQJ1、1YQJ2、1YQJ3、2YQJ1、2YQJ2、2YQJ3为非保持型继电器,即在线圈带电时继电器常开接点闭合,常闭接点断开。1G、2G分别为I母和II母母线侧刀闸辅助接点,当线路在I母运行时,1G常开接点和2G常闭接点闭合,1G常闭接点和2G常开接点断开。1G接点闭合,1YQJ1、1YQJ2、1YQJ3继电器动作,1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7继电器也动作且保持,指示灯1XD亮,表示电压取自I母电压互感器。II母刀闸的常闭接点将2YQJ4、2YQJ5、2YQJ6、2YQJ7复位。1YQJ6、1YQJ7继电器动作后,其常开接点闭合,I母A、B、C 三相电压供线路保护或测控装置用。

几个常用的电压电流转换电路

I/V转换电路设计1、在实际应用中,对于不存在共模干扰的电流输入信号,可以直接利用一个精密的线绕电阻,实现电流/电压的变换,若精密电阻R1+Rw=500Ω,可实现0-10mA/0-5V的I/V变换,若精密电阻R1+Rw=250Ω,可实现4-20mA/1-5V的I/V变换。图中R,C组成低通滤波器,抑制高频干扰,Rw用于调整输出的电压范围,电流输入端加一稳压二极管。 电路图如下所示: 输出电压为: Vo=Ii?(R1+Rw)(Rw可以调节输出电压范围) 缺点是:输出电压随负载的变化而变化,使得输入电流与输出电压之间没有固定的比例关系。 优点是:电路简单,适用于负载变化不大的场合, 2、由运算放大器组成的I/V转换电路 原理: 先将输入电流经过一个电阻(高精度、热稳定性好)使其产生一个电压,在将电压经过一个电压跟随器(或放大器),将输入、输出隔离开来,使其负载不能影响电流在电阻上产生的电压。然后经一个电压跟随器(或放大器)输出。C1滤除高频干扰,应为pf级电容。 电路图如下所示:

输出电压为: Vo=Ii?R4?(1+(R3+Rw) R1 ) 注释:通过调节Rw可以调节放大倍数。 优点:负载不影响转换关系,但输入电压受提供芯片电压的影响即有输出电压上限值。 要求:电流输入信号Ii是从运算放大器A1的同相输入端输入的,因此要求选用具有较高共模抑制比的运算放大器,例如,OP-07、OP-27等。R4为高精度、热稳定性较好的电阻。 V/I转换电路设计 原理: 1、V I 变换电路的基本原理: 最简单的VI变换电路就是一只电阻,根据欧姆定律:Io=Ui R ,如果保证电阻不变,输出电流与输入电压成正比。但是,我们很快发现这样的电路无法实用,一方面接入负载后,由于不可避免负载电阻的存在,式中的R发生了变化,输出电流也发生了变化;另一方面,需要输入信号提供相应的电流,在某些场合无法满足这种需要。 1 、基于运算放大器的基本VI变换电路为了保证负载电阻不影响电压/电流的变换关系,需要对电路进行调整,如图1是基于运算放大器的基本VI变换电路。利用运算放大器的“虚短”概念可知U-=U+=0;因此流过Ri的电流: Ii=Ui R

电压电流回路讲解

标准文档 实用大全互感器及其二次回路培训教案第一部分:整体认识 首先我们有必要了解互感器的作用、验收项目、运行操作注意事项及巡视检查项目等内容. 一、变电站内互感器的作用 变电站内电压(流)互感器就是把高电压(大电流)按比例关系变换成线电压100V相电压100/√3(额定电流5A)的标准二次电压(流),供保护、计量、测量等装置使用。同时,使用电压(流)互感器将高电压与二次装置(保护、计量、测量等装置)分开保证了人员和设备安全。 电压(流)互感器的二次回路就是将电压(流)互感器与保护、计量、测量等二次用电装置连接起来的二次回路接线。 二、互感器的日常运行维护规定 1.电压(流)互感器的各个二次绕组(包括备用)均必须有可靠的保护接地, 且只允许有一个接地点。电流互感器备有的二次绕组应也应短路接地。 接地点的布置应满足有关二次回路设计的规定。由几组电流互感器二次 组合的电流回路如差动保护的电流回路,其接地点易选择在控制室(即 母差屏) 2.停运半年及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 3.电压互感器允许在1.2倍额定电压下连续运行,中性点有效接地系统中的 互感器,允许在1.5倍额定电压下运行30s, 中性点非有效接地系统中的电 压互感器,在系统无自动切除对地故障保护时,允许在1.9倍额定电压下运 行8h。 4.中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点

标准文档 实用大全应接地,为防止谐振过电压,应在一次中性点或二次回路装设消谐装置。 5.电压互感器二次回路,除剩余电压绕组和另有专门规定者外,应装设快速 开关或熔断器;主回路熔断电流一般为最大负荷电流的1.5倍,各级熔断器熔断电流应逐级配合,自动开关应经整定试验合格方可投入运行。6.电流互感器二次侧严禁开路,备用的二次绕组也应短接接地,二次回路 不允许装设熔断器及其它开断设备。电压互感器二次侧严禁短路。 7.电容型电流互感器一次绕组的末(地)屏必须可靠接地。 8.66kV及以上电磁式油浸互感器应装设膨胀器或隔膜密封,应有便于观察 的油位或油温压力指示器,并有最低和最高限值标志。 2.一、二次接线端子应连接牢固,接触良好。 3.油浸式互感器无渗漏油,油标指示正常。 4.气体绝缘互感器无漏气,压力指示与规定相符。 5.极性关系正确,电流比换接位置符合运行要求。

通过简单计算,确定交流电压电流回路接线

通过简单计算,确定交流电压电流回路接线 (仓促成文,错误难免!) 湖北某项目某回馈线PMC651B测量数据; UA=5.834kV,UB=5.805kV,UC=5.793kV; IA=28A,IB=29A,IC=31A; PA=143 kW,PB=-140kW,PC=-17kW; QA=-83kV AR,QB=-93kV AR,QC=173 kV AR。 (用户反应误投了电容器组,负荷为容性了!) 为什么会这样? 装置有问题?还是二次接线有问题? 大家都知道,正常运行的电力系统馈线(负荷),三相电压、三相电流均应基本为正相序,根据负荷情况(感性或容性),电压超前或滞后电流1个角度(0<Φ<90°),如图一:正常运行电力系统某馈线(感性负荷)的电压电流矢量图。(当然,对于枢纽变电站,无论是进线、还是馈线,由于是多电源点,潮流流向的不确定性,功角Φ一般会控制在正负30°之间,情形会复杂一些。) 图一:正常运行电力系统的电压电流矢量图 (图中以A、B、C分别标示V A、VB、VC, a、b、c分别标示IA、IB、IC,下同。) 由以上数据,依功角关系(P=UICOSΦ,Q=UISINΦ)得: ΦA=-30°,ΦB=213°,ΦC=96°(电压超前电流的夹角),有以下矢量图:

图二:由计算确定的各相电压电流夹角 假定A、B、C三相电压是正常的,理想的正序(当然还要考虑二次电流值较小,测量有一定误差这一因素),则有以下矢量图。 图三:假定A、B、C三相电压接线正确的电压电流矢量图。 从图三,很明显可以看出IA、IB、IC基本重合在一块了,这与“正常电力系统,三相电流为正序”相矛盾,“假定A、B、C电压接线正确”,是错误的。分别顺时针旋转VB、IB 120°,VC、IC -120°,将A、B、C三相电压绘制成负序,得出图四。

电压电流采集回路的设计

电压电流采集回路的设计 本充电模块利用80C196KC本身的A/D转换器,实现对电压、电流等重要参数的采集。由于80C196KC单片机的A/D转换器对外加控制电压有一定要求,它只允许对0~+5V的标准电压进行转换,而实际的输入不仅有幅值的差异而且有极性的不同,因此需要将输入电压用精密电阻进行衰减,隔离成0-+5V的信号供单片机采集;而将输入电流隔离、放大成0-+5V的信号供单片机采集。但是对输入的信号既要进行隔离,又要将它等比例地送给单片机,一般都采用线性光耦,如HCNR200,但其价格较高,因此我们采用另一种方法,利用普通光耦合和运放实现线性光耦的功能。电压采样回路电路如图1-2所示,电流采样回路电路如图1-3所示。 3.1 电压采集回路的设计 电压采样电路如图1-2所示,其工作原理如下所述: 从分压电阻取来的充电电压信号经滤波后,被单片机周期采样。将采样信号转化为0~5V的模拟电压量送给单片机的A/D采样通道ACH0,使单片机能采集到当时的电压,以便进行稳压、稳流或限压、限流调节,为控制算法的分析、处理,实现控制、保护、显示等功能提供依据。 图1-2 电压采样电路

由于521-4的四个光耦制造工艺相同,可以近似地认为它们的电流放电倍数是相同的。即 即把输入电压从0~300V衰减到0~5V。 3.2 电流采集回路的设计 图1-3 电流采样电路 电流采集的原理图如图1-3所示。其工作原理与电压采集的原理基本相同,区别主要在电流的输入信号为分流器输出的信号,信号范围为0-75mV,显然信号太弱,对于分辨率不高的A/D精度显然不够。在这里,我们通过LM324将其放大。根据放大器的工作原理,放大的倍数为β=R63B/R61B=400K/10K=40。从而使得VI点的电压范围为0-3V,而VI点相对于AGNDW的电压与AC1点相对于AGND的电压的关系跟图1-2中,Vi点电压与AC0点电压的关系类似。在此处我们通过调节RW6,将0-75mV的电压信号(分流器上的电压)放大到0-5V,供单片机采样。

电压(基础)知识讲解

电压(基础) 【学习目标】 1.认识电压,知道电压的单位,并会进行单位换算; 2.理解电压的作用,了解在一段电路中产生电流,它的两端就要有电压; 3.了解常用电源的电压值; 4.知道电压表的符号、使用规则、读数。 【要点梳理】 要点一、电压的作用 1.电源是提供电压的装置。 2.电压是形成电流的原因,电压使电路中的自由电荷定向移动形成了电流。 3.电路中获得持续电流的条件:①电路中有电源(或电路两端有电压);②电路是连通的。 4.电压的单位:国际单位伏特,简称伏,符号:V 常用单位:千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)换算关系: 1kV=1000V 1V=1000mV 1mV=1000μV 5.记住一些电压值:一节干电池的电压1.5V,一节蓄电池的电压2V,家庭电路的电压220V。 要点诠释: 1.说电压时,要说“用电器”两端的电压,或“某两点”间的电压。 2.电源的作用是使导体的两端产生电压,电压的作用是使自由电荷定向移动形成电流。电源将其它形 式的能转化成电能时,使电源的正极聚集正电荷,负极聚集负电荷。 要点二、电压的测量——电压表 1.仪器:电压表,符号: 2.读数时,看清接线柱上标的量程,每大格、每小格电压值。 3.使用规则:“两要;一不” ①电压表要并联在电路中。 ②应该使标有“—”号的接线柱靠近电源的负极,另一个接线柱靠近电源的正极,也就是说电流要从“+”接线柱流入“-”接线柱流出。 ③被测电压不要超过电压表的最大量程。 危害:被测电压超过电压表的最大量程时,不仅测不出电压值,电压表的指针还会被打弯甚至烧坏电压表。 选择量程:实验室用电压表有两个量程, 0~3V和0~15V。测量时,先选大量程试触,若被测电压在3V~15V之间,可用15V的量程进行测量;若被测电压小于3V,则换用小的量程。 要点诠释:

电流电压回路检查工法范本

电流电压回路检查 工法

电流电压回路检查工法 安徽电力建设第一工程公司 马建怀巴清华韩广松 1.前言 发电厂和变电站建设工程中的电气安装工程包括一次、二次设备的安装,由于一次设备较为直观,一般不会发生设备辨识不清而产生的安装错误。在一些运用新的设计理念项目中的设备安装中,如保护和测量所使用的TA和TV,一般会发生设备选型不合适、变比错误、变比过大无法满足保护和测量装置精度要求、设计安装方式不明确等问题,造成安装完成后无法满足系统所要达到预期功能,另外电流、电压回路系统接线复杂、连接设备多时,回路极易出现开路和短路故障。面对全厂、全站大量二次交流回路已经接线完毕的情况下,特别是部分重要且只有在带负荷阶段才能校验出正确性的回路,如何有效在带电前检查出接线缺陷和保证回路的正确完整性,成为电力建设单位一个棘手的问题。 在接线完毕的施工现场,应用交流回路二次通电和施加380V施工交流电源进行一次通电模拟实际运行工况相结合的工法,进行二次回路缺陷性检查,能够有效检查出TA二次开路、TV二次短路故障,保证测量、计量、保护等二次回路能准确、安全、可靠运行,防止差动保护误动,减少电厂整套启动时间和提高变电站受电试运行成功概率,对电力系统稳定运行和设备安全具有积极意义。 此工法先后在华电芜湖电厂一期工程#2机组、田集电厂一期工程#1机组、合肥发电厂#5机扩建工程、龙岩电厂二期工程#5机组以及多个变

电所建设工程中得到应用,并逐步总结优化方法,效果明显,经此工法检查过的二次回路接线无一错误、整套启动运行后无一发生因为电流电压回路故障造成的停机、停电事故,创造了较大的经济效益和社会效益。 2.工法特点 2.1经过对电流回路二次小电流(5A或1A)通电,测量回路阻抗,能够有效的检查电流回路是否有开路或连接不良缺陷。 2.2利用对配置差动保护的变压器、电动机等重要设备进行380V交流电源一次通电的方法,检查TA极性、潮流方向和差动回路的正确性,能保证差动回路和潮流方向100%正确,同时能够检查相关保护装置参数设置的正确性。 2.3在110kV及以上电压等级中,在对TV本体变比及极性试验正确的基础上,进行TV根部二次通电,在电压回路的各个测量终端测量电压幅值、相位,检查TV二次回路无短路故障,相序正确。 2.4在110kV以下电压等级中,经过在TV一次施加380V交流电源,在TV 二次各个测量终端测量电压幅值、相位,检查TV二次回路无短路故障,相序正确。 2.5此方法运用灵活,根据不同的现场施工条件,可选择不同的检查方法;可根据现场实际情况,理论计算分析,对于一次通电要求能在二次测量出正确电流或电压,一般二次电流在20mA以上、二次电压在100mV以上能得到正确结果。 3.适用范围 各种发电厂、输(配)电站工程中的电流电压二次回路的检查。

几个常用的电压电流转换电路

I/V转换电路设计 1、在实际应用中,对于不存在共模干扰的电流输入信号,可以直接利用一个精密的线绕电阻,实现电流/电压的变换,若精密电阻R1+Rw=500Ω,可实现0-10mA/0-5V的I/V变换,若精密电阻R1+Rw=250Ω,可实现4-20mA/1-5V的I/V变换。电路图如下所示: 输出电压为: Vo=Ii?R4?(1+R3+Rw R1 ) 注释:通过调节Rw可以调节放大倍数。但是,我们很快发现这样的电路无法实用,一方面接入负载后,由于不可避免负载电阻的存在,式中的R发生了变化,输出电流也发生了变化;另一方面,需要输入

电流电压回路检查

电压回路核相 (1)送电前对线,查看铭牌;N600接地点验证,N相接入系统前用摇表检查PT回路N600对地绝缘良好,记 录N600全站唯一接地点电流;新设备N600搭接后, 用万用表在PT端子箱内量取N600对地电阻,验证 新回路N600接地良好,并测量N600全站唯一接地 点电流无较大变化。 (2)对侧充电,线路PT端子箱内空开先不给,在线路PT 端子箱内分别量各绕组对地电压是否为57.7V,相间 电压是否为100V,开口三角电压为0V,Sa电压为 100V 回路编号参考值测量值 A对N 57.74 B对N 57.74 C对N 57.74 A对B 100 B对C 100 C对A 100 L603对LN 0(PT运行时有少 量不平衡电压) Sa630(L601)对LN 100

分别量一般绕组与开口三角绕组间电压。A 对Sa 为42.27V ,B 对Sa 为138.2V ,C 对Sa 为138.2V ,A 对L602为86.95V ,B 对L602为86.95V ,C 对L602为157.74V 备注只有七甸 项目 参考值 测量值 A 对Sa (L601) 42.27 B 对Sa (L601) 138.2 C 对Sa (L601) 138.2 A 对L602 86.95 B 对L602 86.95 C 对L602 157.74 (3) 给上空开到小室内与运行的线路电压进行核相 A B C A B C 新投运线路 运行线路

电路回路检查 第一种:六角图测试数据进行计算判别 线路带负荷后以线路电压A相(当保护使用线路电压时)或线路所在母线电压A相(当保护使用母线电压时)为基准,测量各相电流幅值以及各相电流与基准电压间夹角,通过比较线路各相电流间角差、计算线路的功率并与线路对侧功率进行比较来判断电流极性的正确性。 测量的量有UA,IA,IB,IC,Φa, Φb,Φc。其中角度为A相电压超前各相电流的角度。 相角差比较Φb-Φa=120°,Φc-Φb=120°,Φa-Φc=120°功率计算 P=[UA*IA*COSΦa+ UA*IB*COS(Φb-120°)+ UA*IC*COS(Φc-240°)]*TU*TI Q= [UA*IA*SINΦa+ UA*IB*SIN (Φb-120°)+ UA*IC*SIN(Φc-240°)]*TU*TI 其中TU为PT变比,TI为CT变比 P正时为线路送出有功,负时为线路受进有功 Q正时为线路送出无功,负时为线路受进无功 计算出本侧的功率大小及方向与对侧的功率大小方向进行 比较。两侧的有功、无功功率在数值上有功功率应大致相等,无功功率间有较小差值(该差值为线路对地电容电流引起的)。功率方向当对侧是送出时,本侧应为受进;当对侧是

4-20mA输出电路讲解

4-20mA输出电路 一、4-20mA电流环工作原理 在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题: 1.由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰; 2.传输线的分布电阻会产生电压降; 3.在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。 为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。 对4-20mA电路的输出要求 1)输出电流与输入电压成正比; 2)输出电流为恒流源。即当负载电阻在规定范围内变化时,输出电流保持不变; 3)输出电流对电源变化、环境温度等的变化不敏感。 一般地,还要附加一个要求,即输入电压与输出电流共地。 二、4-20mA电路 1. 7362405593 由图可见,电路中的主要元件为一运算放大器LM324和三极管BG9013及其他辅助元件构成,V0为偏置电压,Vin为输入电压即待转换电压,R 为负载电阻。其中运算放大器起比较器作用,将正相端电压V+输入信号与反相端电压V-进行比较,经运算放大器放大后再经三极管放大,BG9013的射级电流Ie作用在电位器Rw上。 由运放性质可知:V-= Ie?Rw= (1+ k)Ib?Rw (k为BG9013的放大倍数),流经负荷R 的电流Io即BG9013的集电极电流等于k?Ib。令R1=R2, 则有V+= V- = V0+Vm= (1+k)Ib?Rw= (1+1/k)Io?Rw,其中k>1 所以Io≈ (Vo+Vin)/Rw 其中:Io 为输出到负载的电流 Vo 为偏置电压 Vin为输入电压即待转换电压 Rw为反馈电阻即三极管射极电流Ie流经的电位器或电阻由上述分析可见,输出电流Io的大小与输入电压Vin成正比(偏置电压和反馈电阻Rw为定值时),而与负载电阻R的大小无关,说明电路良好的恒流性能。

相关文档