文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 称重模块选型与安装指导(V2010,TT)

称重模块选型与安装指导(V2010,TT)

称重模块选型与安装指导(V2010,TT)
称重模块选型与安装指导(V2010,TT)

称重模块SIWAREX U

称重模块SIWAREX U 概述 ? 描述 ? 详情 ? 特点 描述 SIWAREX U 称重模块是一种多用途的称重仪表, 用于所有简单称重和测力任务。它可被集中地在SIMATIC S7-300或非集中地通过PROFIBUS DP 连接至S7-400、SIMATIC S7或其他厂商的系统。紧凑的模块设计易于安装到所有SIMATIC系统中。它的应用例子包括,用于料仓和料罐的称重式料位测量、吊车的载荷测量、皮带输送机的载荷、工业升降机或轧钢机的过载保护等。无论哪种称重应用,SIWAREX U称重模块都可以将重量数值直接传送到自动控制系统,没有信号传输过程中的偏差,也无需其它通讯接口。 借助SIWAREX U和其他SIMATIC范围的标准组件,我们可以给您提供最佳的硬件和软件环境。 例如,一个单或双通道SIWAREX U同SIMATIC CPU 312C一起使用,结果就是一个非常划算的、带总共10个数字输入和6个数字输出的自由 编程称重系统。 To the top of the page 详情 通过ET 200M; 直接集成在S7-300 集成到S7-400, PCS7, C7, IM151-7 CPU自动控制系统 通讯接口SIMATIC S7 (P-Bus), RS 232, TTY 故障限0.05 % 内部分辨率65535 测量数目/秒 50 认证ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc. To the top of the page 特点 ■SIMATIC中同一的设计技术和一致通讯 ■以高至65000分辨率和0.05%的精度测量重量或力 ■对于双秤使用的双通道型号节省了空间

称重传感器使用方法

如何测量梁式称重传感器好坏 用万用表什么样测量梁式称重传感器的好坏? 首先测量一下传感器输入端及输出端的电阻值,如果有此传感器的合格证的话,与合格证中标明的电阻做对比,如测得的数值超出标准范围, 说明此传感器有问题。目前常用的传感器阻值为两种: 一种是低阻的,输入端为:400Ω±20Ω,输出端为:350Ω±5Ω; 一种是高阻的,输入端为:800Ω±20Ω,输出端为:700Ω±5Ω; 另外还可以测量一下传感器的输出信号,用数字万用表的MV电压档,将传感器的输入端加上10VDC,然后测一下传感器的输出端电压,此电压值=10V X 传感器灵敏度X 传 感器的受力值/传感器量程值;如果测量出的数值与计算出的数值相差较大,说明此传感器已损坏 称重传感器本身输出的是毫伏信号 4~20毫安指的是电流信号经过放大的 供电一般都是24V交流的电源 怎么用万用表判断称重传感器的输出与输入的四根线 还有正负 称重传感器输出电阻一般为350、480、700、1000欧姆,输入端一般会进行一些温度、灵敏度的补偿,因此输入端电阻会比输出端高20~100欧姆,因此用万用表量一下电阻 值可以判断出来。一般习惯输入和输出颜色为红黑绿白:红白绿兰等分标表示V+、V-、S+、S-。 一称重传感器上标有EXC+ EXC- SIG+SIG- 我想知道哪两个代表电源哪两个代表信号 2011-1-13 02:33 一般都6根线。 E当然是电源,10V。 SIG是反馈回去的MV称重信号。 还有两路是电源E的现场电压返回值(比10V略小,因为线损)。单片机运算的时候按照这个计算,有的工程图省事就在显示仪后边与E相短。也是可以的。 称重传感器的接线方法时间:称重传感器的出线方式有4线和6线两种,模块或称重变送器的接线也有4线和6线两种,要接4线还是6线首先要看你的硬件要求是怎样的,原则是:传感器能接6线的不接4线,必须接4线的就要进行短接。 一般的称重传感器都是六线制的,当接成四线制时,电源线(EXC-,EXC+)与反馈线(SEN-,SEN+)就分别短接了。SEN+和SEN-是补偿线路电阻用的。SEN+和EXC+是通路的,SEN-和 EXC-是通路的。(激励:EXC+,EXC-,反馈: SENS+,SENS-信号:SIG+,SIG-) EXC+和EXC-是给称重传感器供电的,但是由于称重模块和传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压会小于供电电压。每个称重传感器都有一个mV/V的特性,它输出 的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS+和SENS-实际上是称重传感器内的一个高阻抗回路,可 以将称重模块实际接收到的电压反馈给称重模块。假设EXC+和EXC-为10V,线路损耗,传感器2mV/V,实际上传感器输出最大信号为()*2=19mV,而不是20mV。此时称重传感器内部

S7-200称重模块

1. SIWAREX MS称重模块简介 SIWAREX MS称重模块集成在SIMATIC S7-200系统中,主要特征如下: ?利用STEP 7 MicroWin版本4.0 SP2及更高版本进行配置; ?分辩率高达16位的重量测量或力的测量; ?精度0.05 %; ?可以在20 ms或33 ms之间选择的快速测量时间; ?使用SIWATOOL MS软件,通过RS 232接口很容易地实现校秤; ?允许理论校秤; ?更换模块后无需重新校订,只需重新下载校秤数据即可; ?适用于1类防爆区域的本质安全称重传感器电源(SIWAREX IS选项);?诊断功能。 2. 设备及软件列表 该实验中用到的硬件和软件如下:

3. 添加称重库指令 添加库文件,步骤如下:

选择要添加的两个库文件,如下图所示: 已经添加的两个库文件如下所示: 建议第一次使用西门子称重模块的用户到下列网站下载上述库文件和相应例子程序: https://www.wendangku.net/doc/2f5082973.html,/download/DocList.aspx?TypeId=5&CatFirst=36&CatSecond=-1&CatThir d=-1 4. 库文件参数说明 4.1 MicroScale_V20参数说明

一个SIWAREX MS需要占用PLC200的4个模拟量输入和4个模拟量输出,其地址通过参数“First_AIW、Second_AIW、Third_AIW、Fourth_AIW”及“First_AQW、Second_AQW、Third_AQW、Fourth_AQW”指定,该地址可以通过下列方式获取: 从下图可以看出,在该例子程序中称重模块输入和输出的起始地址分别为AIW0和AQW0

称重传感器接线方法及接线图分析-推荐下载

称重传感器接线方法及接线图分析 由于称重传感器具有测量精度高、温度特性好、工作稳定等优点使得其广泛应用于各种结构 的动、静态测量及各种电子称的一次仪表。上一篇文章中小编为大家简单介绍了有关称重传感器原理的知识,本篇文章中小编通过搜集整理资料将继续为大家介绍有 关称重传感器的知识,即称重传感器接线方法及原 理剖析(称重传感器参数)。 两种称重传感器接线方法简介(称重传感器的选用) 称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆 线较长时,容易受环境温度波动等因素的影响;  另一种是六线制接法(如图1所示).六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境 温度波动等因素的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。 两种称重传感器接线电路图 在称重设备中,四线的称重传感器用的比较多,如果要将六线传感器接到四线传感器的设备上时,可以把反馈正和激励正接到一起,反馈负和激励负,接到一起。信号线要注意一点就是,红色和白色在两种类型的传感器上对应的输出信号是不一样的。 下面小编以称重指示控制仪F701中称重传感器接线图为例对其接线原理进行简单的分析。 F701是专门用于单一物料重量称量和控制的仪表,下图所示为称重指示控制仪F701中称重传感器接线图 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

LOAD CELL称重模块安装方案

国民淀粉工业(上海)有限公司TIAN项目机电工程 称重模块安装方案 上海中益建筑工程有限公司 2008-6-23

一、工程概况 本次安装的称重模块及相关设备位于华铁路450号国民淀粉工业(上海)有限公司二期工程内,主要需起吊的设备型号、尺寸、单重以及位置如下: 1、粉末缓冲料仓S-1501、S-1502,净重:5999Kg,最大径向尺寸=3170mm, 高H=5780mm,仓体有4个釜,将仓体搭在八字横梁上,安装位置为生产车间+22.90mm的J~L&5-6轴之间,现需在仓体的釜底和八字梁顶面间插装入称重模块,每个料仓共有4个称重模块,合计8个称重模块; 机组设备的安装部位详见附后的图纸。 二、现场概况 生产车间主体工程已完成,粉末缓冲料仓S-1501、S-1502的仓体已架放在八字梁上,室内工艺管道的施工已经开始,为进行工艺管道的联接需将仓体提升,把称重模块安装就位,并进行模块与仓体、八字梁之间的绝缘处理,以保证焊接电流不会通过模块的传感器造成损坏。 三、安装就位步骤 1、首先吊装空调热泵主机,用吊车将工艺冰水主机吊至条形基础上方,约10cm,对应预埋的螺栓,直接就位安装。 2、其次吊装工艺冰水主机,用吊车将工艺冰水主机吊至条形基础上方,约10cm,对应预埋的螺栓,直接就位安装。 详见附件一:设备安装平面布置图 四、设备吊装计算及选择吊机 1、吊车选择 +30.5m设备平台此次吊装,不均衡系数为1.05,动载系数1.10,索具重量

0.5T, 吊装起重最大为工艺冰水主机30RB-802G:重量——6.51T; 作业半径——11.3米; 臂长——45.48米; 则计算G=1.1*1.05*(6.51+0.5)=8.10T; 吊装作业半径最大为空调热泵主机30RQ-302G:重量——3.45T; 作业半径——19.3米; 臂长——77.69米; 则计算G=1.1*1.05*(3.45+0.5)=4.56T; 根据以上数据选择QY-200T; 2、吊索具选择 查钢丝绳选型表,选用起重吊索钢丝绳?17.5*4根,5倍安全系数,每根可吊3.12吨,完全符合安全要求。 详见附件二:设备吊装示意图 五、设备安装措施 1、设备进厂检验 设备安装前进行检验,检查人员由建设单位、监理单位、施工单位及管理公司代表组成,根据装箱单、说明书、合格证、检验记录和必要的安装图等技术文件,核对型号、规格、数量及相关仪控设备等,发现现问题做好记录并及时报告; 2、基础验收 设备基础现已完成,进行基础检查验收,基础位置尺寸应符合设计要求,施工质量有无裂纹缺陷,基础混凝土部分密实、强度达到设计要求,预留孔洞检查是否

称重模块应用指南

1 概述 本指南将着重于设计和应用这两个方面向用户介绍梅特勒-托利多常州衡器有限公司(以下简称 MTCN)的称重模块产品。 1.1 称重模块定义 称重模块是 MTCN 推出的一种新型传感器应用结构。它将高精度剪切梁传感器、负荷传递装置与安装连接板等部件合为一体,既保证了剪切梁传感器精度高、长期稳定性好的特点,又解决了因安装不当造成称量误差的问题。 无论您使用的是料斗、容器还是机械平台秤,都可利用 MTCN 的称重模块改造成一台全电子秤,其关键在于 MTCN 称重模块独特的机械结构设计能保证传感器始终垂直受载,因而称量精确,重复性好。 1.2 MTCN 称重模块的分类 MTCN 提供两种称重模块: FW 静载称重模块和 CW 动载称重模块。FW 静载称重模块主要适用于静态载荷称重场合,在这种场合下模块所受的侧向应力很小;CW 动载称重模块可使用在水平冲击力较大的场合。 1.3 MTCN 称重模块的特点 MTCN 称重模块一个突出的特点在于其简单合理的设计,没有需焊接的部件,也不需要额外的配件,所有模块的制造、组装、测试都符合 ISO9001 质量标准,这将保证您方便、快速地进行安装且调试工作很少。MTCN 称重模块能在形状各异的物体上安装,从而节省大量的时间和精力。 传统的电子称重系统,在进行静态载荷或动态载荷称重时,很容易受到周围环境的干扰,影响系统称量准确性的因素很多,一些出自系统本身,如系统的设计、安装、标定及维护;另一些是外部因素,如上升气流、震动、温度的变化及地震等。MTCN 称重模块与传统电子称重系统相比,减少了这些因素在称重过程中的影响,给您带来可信的称重结果。 2 FW 静载称重模块 MTCN 的 FW 静载称重模块由顶板、底板、SB 系列剪切梁称重传感器、传感器承压头及支撑螺栓等部件构成(如图 2-1 所示)。在称量时,载荷作用于顶板,通过传感器承压头施加到传感器上。 模块的容量依据其所用传感器而定, FW 称重模块的容量有 0.5t、 1t、 2t、 5t、10t、15t、20t、30t 及 50t 。

现场安装称重传感器步骤

现场安装称重传感器步骤 一、 安装前准备工作 二、 传感器的安装 三、 附件1:料仓称重传感器及安装件施工注意事项 四、 附件2:称重传感器标准安装照片 北京宝利通达电子设备有限公司 2011年3月 缅甸达贡山现场

一、安装前准备工作 1、领料后将每套称重料位计元件按位号码放到仓周围(每个传感器、支撑点、称重仪表、及其外包装纸箱上均贴有相应的位号) 2、检查料仓与其他设备是否有硬连接 A、料仓上方是否有管道硬连接 B、料仓下方是否有硬连接设备 C、料仓周边是否与梁、层板等结构设施发生挤蹭 如有上述情况请立刻同负责仪表的工长联系 3、检查传感器安装位置是否能安装到结构主梁上。 如果不能请立刻同负责仪表的工长联系 4、检查在传感器安装位置上方是否有垂直加强筋存在 如没有必须在传感器安装位置上加装有垂直加强筋 5、仔细阅读传感器安装图纸 6、测量原料仓下面支架高度,根据传感器安装图纸标注传感器安装高度计算出传感器下垫贴铁高度,进行加工。 7、因为现场还有许多其他设备需要安装,为了保护传感器不受强电流、强冲击、高温等不利因素损坏,按照料仓支撑点数量制作相应的支撑腿,高度为传感器安装高度+5~10mm,待传感器安装完毕后支撑料仓,使传感器脱离开料仓,保护传感器。(详细情况见后附照片)

二、传感器的安装 1、确定传感器和辅助支撑点的位置 称重式料位计的传感器的个数及安装方式不尽相同共有三种类型,如下: 电炉部分如下图:

其他子项 特殊的镍铁精炼车间位号为:211-WIT-1002~1003 为三个支撑牛腿

2、严格按照图纸进行传感器的安装 一定领取相应位号传感器安装图纸 3、安装工程中必须注意事项 ●每个传感器、支撑点、称重仪表、及其外包装纸箱上均贴有相应的位号,请按照位号进行安装。 ●传感器是娇贵的精密设备,千万别电焊、对着传感器气割 ●如果还有电焊活,就把传感器摘了,用一节相同高度的铁柱替代。或尽早在上下勾上接地电缆,以保护传感器 ●润滑脂一定要涂抹(在传感器与安装件之间) ●安装过程中不加调整垫片 ●请仔细阅读“料仓称重传感器及安装件施工注意事项” ●请严格按照图纸安装 ●仔细阅读附件1“施工注意事项” 3、传感器安装完毕后利用调整垫片进行调整水平,使传感器处于同一水平面上。

称重模块使用时注意问题

词条简介 它是一种用于传感器的实用性结构配件。由顶板、基板、称重传感器、负载支承柱及支承螺栓构成。根据负载支承柱及顶板的不同,分为固定式、半浮动式和浮动式三种结构。在一个称重系统中,使用一只固定模块,一只半浮动模块,其余用浮动式模块补足,一般分为三只一套和四只一套。三只一套用于三点支承,四只一套用于四点支承。称重模块可以非常方便地安装在各种形状的容器上,适用于改造已有的设备,无论是容器、料斗还是反应釜,加上称重模块,都可以变成称量系统。 目录 称重模块分类>称重模块的特点>称重模块选购、安装、调试注意事项>西门子称重模块在工业自动化的应用 称重模块分为二类: ·FW静载称重模块:主要适用于侧向力较小的静载荷称重场合。静载称重模块可以非常方便地安装在各种形状的容器上。 ·CW动载称重模块:主要适用于承受水平作用力的机械装置如流水线、传送带等,另外动载称重模块还可用于机械平台秤的改造。

>称重模块的特点 与现成的电子衡器相比,称重模块最大的特点是不受场地限制,组装灵活,维修方便且价格便宜。*地上衡因有秤台,要一定的占地面积,而称重模块安装在容器的支承点上,不需另外占地。特别适用于多个容器并列安装而场地窄小的场合。电子衡器的量程和分度值有一定的规格,而称重模块组成的称重系统,量程和分度值可以在仪表允许的范围内,根据需要自行设置。称重模块维修方便,若传感器损坏,可以调节支撑螺杆将秤体顶起,不必拆除称重模块,就能更换传感器。另外,由于称重模块结构简单,因而由称重模块组成称重系统,投资也比较少。 称重模块在化工企业的应用化工企业在物料储存和生产过程中大量使用各种贮槽和计量槽。但普遍遇到两个问题,一是物料的计量问题,二是生产过程的控制问题。根据我们的实践,应用电子称重模块,可以较好地解决。

称重模块选购、安装、调试注意事项 1.选购注意事项 称重模块的选购,一般根据容器的支承点来选用3只一套或4只一套的模块的量程,由于存在着秤体(容器)自重及振动冲击、偏载等因素,一般按下列规则选用。多传感器静态称重系统: 固定负荷(秤台、容器等)+变动负荷(需称量的载荷)≤选用传感器额定载荷×所配传感器个数×70[%],其中70[%]的系数是考虑振动、冲击、偏载因素而加的。 另外,要注意是否有防爆要求,易燃易爆的场合,则应选用防爆型的传感器。 2.安装注意事项 (1)要注意水平调整,包括单个模块的安装平面和一套称重模块之间的水平调整。 (2)焊接时传感器不能通过电流,焊接顶板时,地线要连接在秤体上,焊接底板时,地线要接在基础上,防止损坏传感器。 (3)如果秤体上有输料管道,应换成软管,或使连接管道尽量长一点,以防止它们吃掉传感器真实的负荷而引起误差。 (4)要在容器上焊一个砝码校验台,以便校验。容器上一般都无放置砝码的地方,需要焊一个平台放置砝码。通常焊在容器的下方,便于砝码上下安放。 (5)接线盒必须注意防潮,多余的孔要用密封塞头塞住。接线盒如安装于室外,必须加保护箱,防止雨淋。在使用中因接线盒受潮而造成故障的情况时有发生,因此必须引起足够的重视。 2.调试要求

称重模块安装使用方法

称重模块使用方法 由称重传感器构成的称重模块,因其组装灵活,价格便宜,在食品、化工、医药企业的应用有其独到之处。 一、称重模块及其特点 1.称重模块简介 称重模块是用于传感器的一种实用性结构配件,由顶板、底板、称重传感器及支承螺栓等构成。 根据顶板的不同,分为固定式、半浮动式和全浮动式三种结构,在一个称重系统中,使用一只固定模块,一只半浮动模块,其余为全浮动模块。一般分为三只一套和四只一套,三只一套用于三点支承,四只一套用于四点支承,称重模块可以非常方便地安装在各种形状的容器上,适用于改造已有设备,无论是容器、料斗还是反应釜,加上称重模块,都可以变成称重系统。 2.称重模块的特点 与现成的电子衡器相比,称重模块的最大特点是不受场地限制,组装灵活,维修方便且价格便宜。 地上衡因有秤台,要一定的占地面积,而称重模块安装在容器支承上,不需另外占地。特别适用于多个容器并列安装而场地窄小的场合,电子衡器的量程和分度值有一定的规格,而称重模块组成的称重系统,量程和分度值可以在仪表允许的范围内,根据需要自行设置。称重模块维修方便,若传感器损坏,可以调节支撑螺杆将秤体顶起,不必拆除称重模块,就能更换传感器。另外,称重模块结构简单,因而由称重模块组成称重系统,投资也比较少。 二、称重模块在化工企业的应用 化工企业在物料储存和生产过程中大量使用各种储槽和计量槽,但普遍遇到两个问题,一是物料的计量问题,二是生产过程的控制问题。根据我们的实践,应用电子称重模块,可以较好的解决。 1.称重模块应用于物料计量 一般来说,目前贮槽液体的计量,大部分都是采用标尺或流量计来计量的,但这两种方法都以体积计量,然后再根据液体的密度换算成重量,由于密度与温度因素有关,误差比较大,尽管目前有质量流量计,但因价格昂贵,一般很少采用,因而用电子称重模块,直接称出物料的重量比较经济实用。 2.称重模块应用于液位指示和控制 液位是化工生产过程的一个重要控制参数,通常液位指示除了现场的液位指示仪表外,一般采用变送器把液位信号转换成标准电信号或汽信号远传至控制室,但这种方法,除了前面所说因密度的变化引起液位的误差外,还有可能因物料结晶、堵塞等造成假液位的情况,严重时甚至会酿成事故。另外,因变送器的测量部分直接与被测介质接触,对于一些腐蚀性介质,则需要选用价格昂贵的耐腐蚀材料,而称重模块不与被测介质直接接触,上述缺点均不存在。而且称重显示仪可以选用带模拟量输出接口,接到记

梅特勒-托利多称重模块产品手册

目录 1. 概述 (1) 1.1称重模块的定义 (1) 1.2FW静载称重模块 (1) 1.3 CW动载称重模块 (3) 1.4称重模块的特点 (4) 2. 模块的安装基础 (4) 3. 模块的安装 (4) 3.1 FW静载模块的安装 (4) 3.2注意事项 (5) 3.3 CW动载模块的安装 (6) 3.4注意事项 (7) 4. 模块的标定 (8) 4.1砝码标定 (8) 4.2 组合标定 (8) 4.3替代物标定 (9) 5. 维护和保养 (9) 5.1概述 (9) 5.2 现场检查 (9) 5.3称重模块及接线盒检查 (9) 6. 常见故障及排除 (9) 6.1概述 (9) 6.2判断故障 (10) 6.3静载动载模块中传感器的更换 (11)

梅特勒-托利多称重模块产品手册 1. 概述 本指南着重于应用方面向用户介绍梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司(以下简称MTCN)的称重模块产品。 1.2.3 FW静载称重模块的类型

梅特勒-托利多称重模块产品手册 1.2.4 支撑螺栓的作用 FW静载称重模块中的支撑螺栓具有抵御上抬力和倾覆力的作用,另外它还能防止传感器在运输和安装过程中受力。 1.3 CW动载称重模块 1.3.1 CW动载称重模块的组成 M TCN的CW不锈钢动载称重模块由顶板、顶板上的限位装置、底板、SB系列剪切梁称重传感器、传感器连 模块的容量依据其所用的传感器而定,CW称重模块的容量有0.5t、1t、2t、5t、10t、15t、20t。 1.3.3 CW动载称重模块的自动复位系统

梅特勒-托利多称重模块产品手册 CW动载称重模块既使在恶劣的工作环境里也能给出精确、稳定的称量,这得益于其自动复位功能。模块的这个特点通过其传感器连接件实现,初始时连接件处于竖直的位置,当顶板受到水平冲击力时,连接件会偏离原先的位置,连接件的独特设计会使之产生一回复力,回复到原来的位置,保持竖直。当秤台受到水平冲击力时,顶板上的限位螺栓顶住传感器,限制其相对与顶板的大幅度移动。连接件的回复力使载荷垂直作用于传感器,并且回复力随着秤台承载的增加而增大。 1.4 MTCN称重模块的特点 MTCN称重模块一个突出的特点在于其简单合理的设计,没用需要焊接的部件,也不需要额外的配件,所有模块的制造、组装、测试都符合ISO9001质量标准和ISO14001环境标准,这将保证您方便、快速地进行安装且调试工作很少。MTCN称重模块能在形状各异的物体上安装,从而节省了大量的时间和精力。 传统的电子称重系统,在进行静态载荷或动态载荷称重时,很容易受到周围环境的干扰。影响系统称量准确性的因素很多,一些出于系统本身,如系统的设计、安装、标定及维护;另一些是外部因素,如上升气流、震动、温度的变化及地震等。MTCN称重模块与传统电子称重系统相比,减少了这些因素在称重过程中的影响,给您带来可信的称重结果。 2. 模块安装基础的要求 模块安装基础应符合以下要求: z模块底板撑脚应水平。 z与模块顶板和底板相连的撑脚的偏斜引起的与水平线的夹角不能大于0.5°。 z每只容器的基础是否与其他容器共享,如果共享将对容器的称量有影响,建议每只容器采用独立的基础。 z每个模块的安装基础应有正确的排水系统。 z容器的附近是否有震动或气流,较大的震动或气流将对容器的称量有影响。 z每个模块应便于安装和维护。 z容器上应留有加载位置供标定时添加测试砝码或重物用. z应配备将测试砝码或重物安放到容器的加载位置的装置。 z建议按秤的要求选择安装接线盒的位置。(禁止将接线盒安装在秤体的活动部位) z模块不同的安装位置或形式可引起超载或不正常载荷。 上述要求全部符合后开始进行模块安装,如有不符,必须改进。 3. 模块的安装 3.1 FW静载模块的安装 简单的称重系统必须由一只固定式模块,一只半浮动模块及一些浮动式模块组成。而且,半浮动式模块必须安装在固定模块的对角上且其自由轴指向固定式模块。容器的撑脚应坚固,在满载荷下不变形。模块的具体布置方式可参照图3-1。

8802-E杰曼称重模块说明书

GM8802 使用说明书 页脚

页脚 G M8802-0E110102 48010215121002 ?2011,市杰曼科技,所有。 未经市杰曼科技的许可,任何单位和个人不得以任何形式或手段复制、传播、转录或翻译为其他语言版本。 因我公司的产品一直在持续的改良及更新,故我公司对本手册保留随时修改不另行通知的权利。为此,请经常访问公司,以便获得及时的信息。 公司网址 .szgmt. 本产品执行标准:GB/T 7724—2008

目录 1概述 (1) 1.1 功能及特点 (1) 1.2 前面板说明 (1) 1.3 后面板说明 (2) 1.4 技术规格 (3) 1.5称重显示器尺寸 (4) 2安装 (5) 2.2控制器电源接线 (6) 2.3传感器的连接 (6) 2.3.1 六线制接法 (7) 2.3.2 四线制接法 (7) 3标定 (9) 4参数设置 (16) 5操作 (19) 5.1清零操作 (19) 5.2模拟量显示 (19) 5.3密码输入 (19) 5.4 密码设置 (20) 6显示测试 (21) 7常见问题 (22) 8错误及报警信息 (23)

1概述 GM8802称重显示器是针对工业现场需要进行重量显示与控制的场合而开发生产的一种小型称重显示器。该称重显示器具有体积小巧、性能稳定、操作简单适用的特点。可广泛应用于:混泥土搅拌及沥青混合料设备、冶金高炉、转炉及化工、饲料的重量控制等场合 1.1 功能及特点 ?体积小、造型美观、方便适用 ?适用于所有电阻应变桥式电路 ?全面板数字标定,过程简单,方便直观 ?数字滤波功能 ?自动零位跟踪功能 ?上电自动清零功能 ?模拟量(4-20mA/0-20mA/0-24mA/0-5V/0-10V/-5-5V/-10-10V可选)隔离输出功能 1.2 前面板说明 GM8802前面板图 主显示:六位,用于显示称重数据及仪表相关信息数据。 状态指示灯: ?Z ERO:零位,当秤台或料斗上物料重量为0±1/4d时,该指示

托利多称重模块产品手册

目录 1.概述 (1) 1.1称重模块的定义 (1) 1.2FW静载称重模块 (1) 1.3CW动载称重模块 (3) 1.4称重模块的特点 (4) 2.模块的安装基础 (4) 3.模块的安装 (4) 3.1FW静载模块的安装 (4) 3.2注意事项 (5) 3.3CW动载模块的安装 (6) 3.4注意事项 (7) 4.模块的标定 (8) 4.1砝码标定 (8) 4.2组合标定 (8) 4.3替代物标定 (9) 5.维护和保养 (9) 5.1概述 (9) 5.2现场检查 (9) 5.3称重模块及接线盒检查 (9) 6.常见故障及排除 (9) 6.1概述 (9) 6.2判断故障 (10) 6.3静载动载模块中传感器的更换 (11)

梅特勒-托利多称重模块产品手册 1.概述 本指南着重于应用方面向用户介绍梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司(以下简称MTCN)的称重模块产品。 1.1称重模块的定义 FW静载称重模块和CW动载称重模块是MTCN推出的一种新型传感器应用结构。它将高精度剪切梁传感器、载荷传递装置与安装连接板等部件合为一体,既保证了剪切梁传感器精度高、长期稳定性好的特点,又解决了因安装不当造成的称量误差问题。FW静载称重模块主要适用于侧向力较小的静态载荷称重场合,静载模块可以非常方便地安装在各种形状的容器上。CW动载模块主要适用于有水平作用力的称重场合,如流水线、传送带、过程控制系统等,另外动载称重模块还可以方便地将机械衡器改造成全电子衡器。 1.2FW静载称重模块 1.2.1FW静载称重模块的组成 M TCN的FW静载称重模块由顶板、底板、SB系列剪切梁称重传感器、传感器连接件及支撑螺栓等部件构成(如图1-1所示)。在称量时,载荷作用于顶板,通过传感器连接件施加到传感器上。 图1-1FW静载称重模块外形图 1.2.2FW静载称重模块的容量 模块的容量依据其所用的传感器而定,FW称重模块的容量有0.5t、1t、2t、5t、10t、15t、20t。 1.2.3FW静载称重模块的类型

称重传感器在机械安装需注意的要点

称重传感器在机械安装需注意的要点 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。 1、安装传感器的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。 2、称重传感器要轻拿轻放,尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的称重传感器,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。 3、每种称重传感器的加载方向都是确定的,而我们使用时,一定要在此方向上加载负荷。横向力、附加的弯矩、扭矩力应尽量避免。 4、水平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装平面要用水平仪调整水平,另一方面是指多个传感器的安装底座的安装面要尽量调整到一个水平面上(用水准仪),尤其是传感器数多于三个的称重系统中,更应注意这一点,这样做的主要目的是为了使各传感器所承受的负荷基本一致。 5、称重传感器周围应尽量设置一些“挡板”,甚至用薄金属板把传感器罩起来。这样可防止杂物玷污传感器及某些可动部分,而这种“沾污”往往会使可动部分运动不爽,而影响称量精度。 6、尽量采用有自动定位(复位)作用的结构配件,如球形轴承、关节轴承、定位紧固器等。他们可以防止某些横向力作用在传感器上。要说明的是:有些横向力并不是机械安装引起的,如热膨胀引起的横向力,风力引起的横向力,及某些容器类衡器上的搅拌器的振动引起的横向力即不是机械安装引起的。 7、某些衡器上有些必须接到秤体上的附件(如容器秤的输料管道等),我们应让他们在传感器加载主轴的方向上尽量柔软一些,以防止他们“吃掉”传感器的真实负荷合而引起误差。 8、传感器应采用铰合铜线(截面积约50mm2)形成电气旁路,以保护它们免受电焊电流或雷击造成的危害。 9、称重传感器虽然有一定的过载能力,但在称重系统安装过程中,仍应防止传感器的

维控称重模块在各行业的应用 (1)

目录 一、产品概述 (5) 二、应用领域 (5) 三、应用实例 (6) (一)维控产品在立式电子称包装机上的应用 (6) 1.电子称包装机 (6) 2.方案设计 (6) 3.电子称原理 (6) 4.触摸屏界面设计 (7) 5.PLC程序设计 (7) 6.结束语 (7) (二)维控产品在挂面称重上的应用 (7) 1.项目用途 (7) 2.设计方案 (7) 3.项目工艺 (7) 4.达到效果 (8) (三)维控触摸屏和PLC在半自动螺杆机的应用 (8) 1.半自动螺杆下料机 (8) 2.方案设计 (9) 3.界面设计 (9) 4.PlC设置 (9) 5.结束语 (9) (四)维控产品在定量包装机上的应用 (10) 1.项目背景 (10) 2.设计方案 (10) 3.项目工艺 (10) 自动部分:该给料装置为快、中、慢三级给料方式;当物料重量达到中给料设定值时,停止快给料,保持中给料;当物料重量达到慢给料设定值时,停止中给料,保持慢给料; 当物料重量达到设定的落差值时,关闭给料门,完成动态称重过程;此时系统检测夹袋装置是否处于预定状态,当包装袋已夹紧后,系统发出控制信号打开称量斗卸料门,物料进入包装袋中,物料放完后自动关闭称量斗的卸料门;卸空物料后松开夹袋装置,包装袋自动落下;如此循环往复自动运行。 (10) 手动部分:手动夹袋,手动卸料,手动加料。 (10) 4.项目功能特点 (10) 5.画面欣赏 (11) (五)维控称重模块在米重控制系统的应用 (11) 1.米重控制系统: (11) 2.控制原理说明: (11) 3.配置与优点 (11) 4.部分人机画面 (12) 5.部分PLC程序 (12) 6.总结 (12) (六)维控HMI和PLC在自动灌装机上的应用 (13)

称重仪表安装调试及维护..讲课稿

目录 一称重仪表安装 (11) 二称重仪表调试 (18) 三称重仪表应用维护 (22)

固定模块 全浮模块 半浮模块 全浮模块 一 称重仪表的安装 称重仪表的安装质量对称重仪表的精度影响很大,安装不符合要求、安装精度不达标称重仪表有时根本没法使用。称重仪表安装时如下事项请关注: 1 按照前期选型确定的方案,正确区分静载模块和动载模块,在合适的位置安装。固定 模块,半浮模块和全浮模块从模块的上顶板与承压头的接触面形状不同,很容易区分。如果安装时模块搭配错误,称重仪表的使用效果会受很大影响。在安装时这三种模块的布局需要遵循一定的规则,要求半浮动模块应安装在固定式模块的对角上,两个安装点之间距离是所有安装点间最长的。这三种模块的摆放示意图见下图。 2 要获得一套测量准确的称重系统,必须确保所有传感器是垂直受力的,而且,所有传感器是均匀受力的。为达到以上目的,罐和它的支撑部分应该尽可能被设计成达到水平度,直线度,刚性,和平行度的要求。传感器如果受的是倾斜力而不是垂直力的话,传感器的精会受影响 在一套称重仪表中,为了保证每个模块均价受力,每一个称重模块

的安装基础的平面度应该在0.3mm以内,,各个模块基础应在同一水平面内,其平面要求在0.3mm之间,与称重模块连接的支撑面的平面度应在0.3mm以内,各个支撑面应在同一水平面内,其平面要求在0.3mm之间. 这样安装使整套仪表没有角差(称重仪表安装之后,把一个物体依次放置在几个传感器的安装点上,如果各个重量数值显示不同就认为有角差,需重新调整模块安装),每一个模块均衡受力,才能精确测量物料的重量。 称重仪表安装之后,在从物料重量零点加料到到满量程的加载过程中,模块顶板和底板处的挠度应小于0.5度。这要求安装支撑基础及被称重容器有足够的刚性,容器或罐体本身在加料 的过程中不能因物料压力自身变形。是否有足够的刚性是传感器能否感受压力的关键。 一套称重仪表中的不同模块安装时尽量单独安装在不同的支撑基础上,避免放置在相同支撑基础上,造成测量时的相互影响。

S型称重传感器工作原理及安装方法

S型称重传感器 S型称重传感器尺寸

S型称重传感器工作原理 传感器基于这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。 S型称重传感器有哪些优势? S型称重传感器,器如其名,S型传感器。这种传感器具有拉压两用的功能。拉力和压力两者都能测量。在很多工业自动化设备上能够得到广泛的应用。S型称重传感器体积一般较小,量程也不是特别大,100KG到500KG之间是比较比较常见的。这种传感器的主材是合金钢,性价比让这种传感器在市场受到大部分客户群体青睐。S型称重传感器其抗偏载能力方面,在众多传感器当中也是名列前茅的。他的优势是精度高,测量范围好,安装方便。就在包装行业得到很多的应用。 S型称重传感器安装方法 1、根据所需工作环境来选定合适的传感器量程以及确定所用传感器的额定载荷,称重传感器虽然本身具备一定的过载能力,但在安装和使用过程中应尽量避免此种情况。有时短时间的超载,也可能会造成传感器永久损坏。 2、称重传感器要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。 3、安装前按说明书要求接线,常用接线方式:红色为电源正极,接到EXC+上,黑线为电源负极,接到EXC-上,绿线为信号正极,接到SIG+上,白线为信号负极,接到SIG-上,蓝线为反馈正极,接到SEN+上,黄线为反馈负极,接到SEN-上,各厂家出厂时线颜色可能不一样,具体请按说明书接线, 4、传感器外壳、保护盖板、引线接头均经密封处理,不可随意打开,电缆线不宜自行加长,因为传感器电缆线在出厂时按输出电阻值调整过,自行加长或减短会影响到传感器输出电阻,为影响整个传感器精度,如果实在确实需加长时应在接头处锡焊,并加防潮密封胶,重新加电阻进行调整达到出厂时的默认输出电阻, 5、传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所,这样可以减少现场干扰源对传感器信号输出,减少误差,提高精度。 6、在高度精度使用场合,应使拉力传感器和仪表在预热30分钟后使用。 7、购买传感器作为备件时,应将称重传感器放在干燥通风无腐蚀性气体的室内储存。 S型称重传感器的合理安装有哪些? 按其说明中的称重传感器量程选定来确定所用传感器的额定载荷,称重传感器虽然本身具备一定的过载能力,但在安装和使用过程中应尽量避免此种情况。有时短时间的超载,也可能会造成传感器长久损坏。 在高度精度使用场合,应使/称重传感器和仪表在预热30分钟后使用。 S型称重传感器要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。比如,悬臂梁式称重传感器有些就是用铝做的。

配液系统安装确认方案

口服液体车间配液系统变更改造安装确认方案 福州屏山制药有限公司 1.1.文件准备和批准 (2) 2.引言 (3)

3.安装确认 (4) 3.1.接受标准 (4) 3.2.本方案实施责任者 (4) 3.3.方案实施要求 (4) 3.4.技术资料检查 (5) 3.5安装情况确认 (5) 3.5.1.安装地点 (5) 3.5.2 公用系统安装确认 (6) 3.5.3化糖罐的安装确认 (6) 3.5.4配液罐的安装确认 (8) 3.5.5储罐的安装确认 (11) 3.5.6缓冲罐的安装确认 (13) 3.5.7控制柜安装确认 (14) 3.5.8管道阀门的安装确认 (15) 3.6配液系统清洗、钝化、消毒确认 (17) 3.6.1概述 (17) 3.6.2清洗、钝化步骤 (17) 3.6.3取样点设置 (17) 3.6.4.取样方法 (18) 3.6.5.电导率测定操作规程 (18) 3.6.6电导率测试结果 (18) 3.7.安装确认结论 (19) 4.方案偏差报告范例 (20) 4.1.偏差和修正一览表(样张) (20) 4.2.偏差报告样张 (21) 5.方案修改记录范例 (22) 6.验证总结论 (22) 7.评价与建议 (22) 8.附件 (22) 1.文件批准 1.1.文件准备和批准 安装确认方案已由下列人员审查并批准:

文件责任职位签字日期 起草者 审查者 审查者 批准者 生效日期:年月日 2.引言 2.1.概述 向温州市天龙轻工设备有限公司购进的口服液配液系统由PYG-1000L化糖罐、PYG-2000L配液罐、PYG-2000L储罐、ZG-100L缓冲罐、控制柜和相应管道组成,安装在福州屏山制药有限公司口服液生产线D级洁净区,将用于口服液化糖、配液、存储生产。 2.2.确认目的 检查并确认口服液配液系统安装符合设计要求。资料和文件符合GMP的管理

工业称重系统模块选型及安装调试

工业称重系统模块选型安装调试 韩树东 (张家港国泰华荣化工新材料有限公司生产部仪表) 摘要:称重系统作为一种新型传感器系统,因为称重模块设计简单,安装调试方便、灵活,在工业自动化行业得到了广泛应用和推广。介绍了称重系统模块的结构、原理的分类,对模块和仪表的选择及安装时注意的问题进行了详述。从使用精度、安全性、实用性等方面进行综合考虑。提出了设计和安装中应该注意的现场各种因素和条件关系,列举了称重系统模块安装时可能出现的问题并提出了解决方案,对设计安装方案进行了优化,在实际应用中取得了良好的效果。 关键词:称重系统模块选型安装调试 简介:称重系统是由称重仪表和称重模块等组成。称重模块是用于传感器的一种实用性结构配件。它由顶板、基板、称重传感器、负载支承柱及支承螺栓构成。根据负载支承柱及顶板的不同,分为固定式、半浮动式和浮动式三种结构。在一个称重系统中,使用一只固定模块,一只半浮动模块,其余用浮动式模块补足,一般分为三只一套和四只一套。三只一套用于三点支承,四只一套用于四点支承。称重模块可以非常方便地安装在各种形状的容器上,适用于改造已有的设备,无论是容器、料斗还是反应釜,加上称重模块和称重仪表组合都可以变成称重系统。 1.结构和原理 随着化工企业对产品品质要求的提高,对生产原料的比例要求更精准,称重系统得到广泛应用和推广。称重系统可用于物料的计量监测, 如料斗、料罐、料槽等的计量( 替代料位计, 流量计等) ; 也可用于工艺生产过程的配料, 如反应釜、罐的配料系统控制,还可用于质量检测及分选等。称重系统模块将高精度剪切梁称重传感器、负荷传递装置及安装连接板等部件合为一体, 既保证了剪切梁传感器精度高、长期稳定性好的特点, 又解决了因安装不当造成的称量误差问题。在称重传感器的弹性体受到来自受力方向的力时, 弹性体产生相应的微量变形, 此时粘贴在弹性体上的电阻应变片的各桥路电阻即产生相应的阻值变化。由惠斯顿电桥工作原理可知,如此时在电阻应变片的两端加上一恒定的激励工作电压, 则电桥的两个输出端的电压差即可反映

相关文档