文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 焊接质量保证措施

焊接质量保证措施

焊接质量保证措施
焊接质量保证措施

焊接质量保证措施

焊接质量保证措施

1.1. 目的

为了提高天生港电厂技改工程的焊接质量,鼓励和激发广大焊接人员的工作积极性,确保受监焊口的一次合格率在95%以上。

1.2. 适用范围

南通天电技改工程(2*330MW机组)焊接物资、焊接施工、焊接质检所涉及各项目的管理。

1.3. 相关文件

1.3.1. 国家及电力系统行业管理的有关政策、法令、条例、标准;

1.3.

2. 电力系统的规程、规范和规则;

1.3.3. DL647-1998电力工业锅炉压力容器检验规程;

1.3.4. DL5031-94电力建设施工验收技术规范(管道篇);

1.3.5. DL5048-95电力建设施工验收技术规范(管道焊

缝超声波篇);

1.3.6. DLT5069-1996电力建设施工验收技术规范(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇);

1.3.7. DL5007-92电力建设施工验收规范(火力发电厂焊接篇);

1.3.8. 火电施工质量检验及评定标准(焊接篇);

1.3.9. 电力工业电力金相导则;

1.3.10. 焊工和无损检测人员的考试规程、规则;

1.3.11. 焊工技术考核规程;

1.3.1

2. 劳动部颁布:锅炉压力容器焊工考试规则;

1.3.13. 电力部颁布:电力工业无损检测人员资格考试规则;

1.3.14. 劳动部颁布:锅炉压力容器焊工考试规则;

1.3.15. 制造厂提供的设备合格证,出厂试验记录和质量保证书;

1.4. 焊接工艺评定管理

执行公司焊接工艺评定控制,焊接工艺评定管理工作由公司所属焊培中心负责实施,由南通分公司焊接施工项目技术人员根据工程焊接情况和要求(规格、材质)提出申请,由焊接专业出具由公司总工批准能够覆盖整个工程焊接的工艺

评定一览表,作为南通天电工程,焊接专业编制焊接工艺卡的依据及指导性文件来执行。

1.5. 焊接人员管理

1.5.1. 参加本项目工程焊接的所有人员都必须持证上岗,(包括技术人员、质检人员、焊工、热处理人员)。

1.5.

2. 参加本项目工程焊接所有高压合格焊工、中低压焊工及普通焊工均进行审核登记,均要通过焊接上岗考核后方准参加工程焊接工作。

1.5.3. 焊工上岗考核办法

1.5.3.1. 承担锅炉受热面和承压管道焊接的焊工上岗考试。

1.5.3.

2. 焊工要求:承担焊接的焊工应具有相关上级机关颁发的相应项目的

焊工合格证。

1.5.3.3. 焊工按规定要求进行考试,并通过射线无损检验合格后,再确定焊

工上岗资格。

1.5.3.4. 考核焊口外观合格标准:

焊口内壁齐平,对接单面焊的局部错口值应不大于壁厚的10%且不大于1 mm。

对接双面焊的局部错口值应不超过焊件厚度的10%且不大于3 mm。

不允许裂纹、未熔合、根部未焊透、表面气孔、夹渣;咬

边深度不大于0.5mm;根部凸出不大于2mm;内凹小于1.5mm。

焊缝角变形不大于1%;管径大于100mm焊缝角变形不大于1.5%。

1.5.3.5. 焊缝射线无损检验合格标准:外观合格后方准进行无损检验;达到

《电力建设施工及验收技术规范》(钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇)DL/T1996规定相应要求。

1.5.3.6. 外借合格焊工和普焊工的管理及考核办法:外借合格焊工考核与本公司合格焊工考核相同;外借普焊工(重视一般性结构件焊接)考核:考核板件位置任选一种,外观合格后方准上岗,不再进行无损检验。

1.5.4. 考核用焊接材料由焊接施工项目准备。

1.5.5. 焊工上岗考核合格后,填写焊接人员上岗资格审核表(见附件)。

1.6. 焊接机具管理

1.6.1. 项目部所有焊机统一由综合项目管理、调拔。

1.6.

2. 焊机维护保养由综合项目负责。

1.6.3. 焊接热处理设备由焊接项目负责管理,使用的计量仪表应处于有效期内。

1.6.4. 焊接设备检验标签粘贴由相应机具管理部门负

责。

1.6.5. 焊机布置由各安装施工项目负责。

1.7. 焊接材料管理

1.7.1. 焊材采购由焊接项目计划报批,由项目计划科审批,物资科统一采购。

1.7.

2. 采购严格执行公司质保程序,焊材进库必须验证合格后方准入库。验证由物资科、焊接项目、质检科共同负责。验证:焊材质保书及包装质量,并随机抽取焊材,检查内部质量;物资科负责出具试验委托单对合金焊材进行抽检。共同认证检查合格后,填写焊接材料验收记录表(见附件)。

1.7.3. 焊材焊前复检委托由焊接项目负责。

1.7.4. 焊材库房设施达到规程要求。焊材烘干、发放由物资科负责。

1.7.5. 焊接材料的储存和保管

1.7.5.1. 焊材必须在干燥通风的室内存放,焊材储存库内,不允许放置有害

气体和腐蚀性介质,室内保持整洁。

1.7.5.

2. 焊材存放在专用架子上,严防焊条受潮。

1.7.5.3. 焊材堆放时应按种类、牌号、规格、入库时间分类堆放,每垛应有

明确标记,避免混乱。

1.7.5.4. 入库的焊材应做到先入库的先使用。

1.7.5.5. 特种焊材储存与保管应高于一般性焊材,特种焊材应堆放在专用仓

库或指定区域。

1.7.5.6. 对受潮或包装损坏的焊材未经处理不许入库。

1.7.5.7. 一般焊材一次出库量不能超过一天的用量。领用的焊材,焊工必

须保管好。当天使用不完的焊材当天退回焊材烘焙室。

1.7.5.8. 焊材储存库内,应设置去湿机、温湿度仪且运行正常。低氢型焊材

室内温度不低于5℃,相对空气湿度低于60%。

1.7.6. 焊接材料烘焙规范及操作规程

1.7.6.1. 入库的焊接材料,由焊材库管理人员协同焊接技术员及质检人员,

验证焊材质保书及包装质量。

1.7.6.

2. 焊条的烘干规范、烘干温度及保温时间,严格按焊条生产厂推荐

的烘干规范或有关技术规范要求进行。国外焊材的烘干规范,按提供的焊材质保书上要求进行烘干。下表为国产焊材的烘干规范:焊条类别

酸性焊条

碱性低氢型焊条

碱性不锈钢焊条保温时间1h

1h

1h烘干温度

150℃±10℃

350℃-400℃250℃±10℃

焊接质量控制措施

博易短纤维工程焊接质量控制措施 1、编制说明 本工程中除一般工艺介质外,还有夹套管、热媒管、蒸汽管等特殊管道,因此,本工程焊接管理要针对夹套管、热媒管、蒸汽管制订焊接质量控制措施。 2、编制依据 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98; 3、焊接材料的理化性能和焊接性能 3.1管道的材质有Q235、20#、1Cr18Ni9Ti等钢。 3.2 Q235 、20#钢属于低碳钢,焊接性能好,一般不需采取特殊的工艺措施即可得到优质的焊接接头,几乎适应各种焊接方法进行焊接。低碳钢综合性能较好,强度、塑性和焊接性能得到较好配合,淬硬倾向小,对裂纹不敏感,焊缝及近缝区不易产生裂纹。 3.3 Cr18Ni9Ti属于奥氏体不锈钢,在常温下具有单相奥氏体组织,耐腐蚀,电阻率大,导热系数小,塑性、韧性及冷压力加工性良好,但强度较低。焊接性能良好,焊接时一般不需要采取特殊的工艺措施;若焊接工艺选择不正确,也会产生晶间腐蚀和热裂纹等缺陷。 防止产生晶间腐蚀的措施:从焊接材料方面,选用超低碳(0.03%)或添加Ti或Nb等稳定元素的不锈钢焊条;从焊接工艺方面,采用小规范减少危险温度范围停留时间,采用小电流、快速焊、短弧焊及不作横向摆动,焊缝可强制冷却,加快焊接接头的冷却速度,减少热影响区,也使其在450~850℃这个危险区停留的时间减少到最大限度。多层焊时要控制层间温度,要前一道焊缝冷却到60℃以下再焊。 热裂纹的防止措施:采用适当的焊接规范和冷却速度。工艺上采用小规

范即小电流、快速焊来减少焊接熔池过热,快速冷却以减少偏析,使抗裂性提高。多层焊时,要控制层间温度,要前一焊道冷却(60℃)后再焊接。 3.5 异种钢的焊接 不同钢号的碳素钢与奥氏体不锈钢之间的焊缝金属应保证抗裂性能和力学性能,采用Cr、Ni含量较奥氏体不锈钢母材高的焊接材料。 4、一般控制措施 4.1 一般规定 4.1.1焊材仓库负责焊材的保管,严格执行《焊材一级库保管规定》。焊接材料必须具有质量证明书和出厂合格证,对焊材质量有怀疑时,必须进行复验。焊条的药皮不得脱落和明显裂纹;焊丝在使用前应清除其表面的油污、锈蚀;TIG焊使用的Ar气纯度应在99.9%以上。 4.1.2焊材烘烤室负责焊材的烘烤和发放,依据《焊材烘烤一览表》的规定进行烘烤与保温,回收的焊条重复烘烤不超过两次。施工中,焊条应存放在保温筒内,随用随取。 4.1.3焊接设备由设材部登记建帐,焊接设备上的仪表,由质检部计量人员定期校核,经鉴定合格证后方可使用。使用过程中,焊接设备上的接线柱应与电缆紧密接触。 4.1.4 焊接环境应符合如下规定: 风速:TIG焊时小于2m/s,手工电弧焊时小于10m/s; 相对湿度小于90%; 4.1.5 管道焊接时应垫牢,不得将管子悬空或处于外力作用下施焊。为提高焊接质量和焊接速度,凡是可以转动的管子都应采用转动焊接,减少仰焊和立焊。在地面预制的管道应及时进行焊缝检验,尽量减少高空作业。 4.1.6压力管道焊缝应认真做好焊接记录。 4.1.7经检查合格的不锈钢焊缝及其影响区,应尽早进行酸洗、钝化处理。

影响焊接质量的因素与解决方案

影响焊接质量的因素及解决方案 图1 油箱 近年来随着汽车、拖拉机、航空航天、建筑以及运输等工业的飞速发展,相应的工业设备在其产品结构、加工工艺及应用领域不断更新、发展,对产品的加工质量要求不断提高,电阻焊机已成为工业产品覆盖件及零部件加工的主要焊接设备。 电阻焊机在生产过程中可以对各种形状的覆盖件产品进行焊接加工,实现工件的缝焊、凸焊、对焊和点焊的加工过程。它的优点是速度快、深度大、变形小而且生产效率高,并可实现柔性化和智能化控制,可对低碳钢板、合金钢板、镀层钢板和不锈钢板等进行有效地焊接,凭借其高效、独特的加工方式在工业生产过程当中得到了广泛的应用。 电阻焊接过程较为复杂,包含了多种影响焊接质量的因素,如被焊材料、焊接电流、电极压力、焊接时间、设备冷却、电极材料、形状及尺寸、分流和工件表面状态等。如果操作人员在焊接生产过程中不能够掌握正确的焊接方法、技术参数和加工工艺,将给焊接质量控制带来较大的困难。

图2 缝焊机 影响焊接质量的因素 1.被焊材料对焊接质量的影响 被焊材料在实施焊接之前必须进行清洁处理,清理方法分机械清理和化学清理两种。常用的机械清理方法有喷砂、喷丸、抛光以及用纱布或钢丝刷等。被焊材料表面的油污和锈斑会使电极与工件之间的电阻增大、焊点不牢固及焊接过程中产生飞溅,使焊接质量下降。例如在缝合油箱(如图1)或暖气片之类要求密闭的工件时,更应将被焊材料的表面处理干净,因工件需要缝合焊接一周,如果有一处没有处理干净,就会在这一处出现缝合不牢,在工件试压过程中发生漏气现象。对于此类焊接要求较高的工件需用化学清理,用清洗设备配合高温清洗液将工件清洗干净才能够进行焊接生产。用于缝合油箱的缝焊机如图2所示。 2.焊接电流及时间对焊接质量的影响 整个焊接的加工过程由4个基本环节来控制:图3中控制箱面板上的1、2、3和4分别为加压、焊接、维持和休息4个程序,这4个环节循环工作,必要时可增加附加程序。焊接电流的参数调整对焊接质量的控制至关重要,采用递增的调幅电流可以减小挤出金属。被焊金属的性能和厚度是选择焊接电流的主要依据,电流大小和焊接时间、电极压力、维持时间、工件厚度及工件材质等密切相关。焊接时间由焊接电流和凸点刚度决定,焊接时间的调整以周波的整倍计算(一周为0.02s)。通电时间的长短直接影响电流输入热量的大小,由于电极是水冷却,电极上散失的热量往往是输入总热量的一半,要相互配合调整。在生产过程中,多台焊机的同时工作和电网电压的波动都会对焊接电流产生一定的影响,应考虑电网电压的补偿和采用恒电流方式

焊接质量控制程序图

焊接质量控制程序图 A—A类监检点 H—停止点 E—检查点 焊接质量控制系统程序图 B—B类监检点 R—审核点 W—见证点 焊接工艺评定焊接工艺编制焊接返修产品施焊产品试板管理焊工管理焊材管理焊接设备管理 R 焊材采购计划设备更新计划设计图纸生产计划培训计划 采购技术条件设备采购技术条件基础知识培训焊评任务书 E 焊接工艺编制W 焊材采购符合 E 返修通知否施焊环境设备采购招标合格否是要求基础知识否掌握母材一返工艺 E 设备采购考试 E 产品试板制备入库、待验区存放焊接性 R 否 E B 要 W 要否重审核设备验收合格否新评定验收基础知识考试情况改善环境措施焊接性试验 R 合格否 E B 一次返修审批否合格操作技能培训 R E B 复验拟定WPS W 合格否焊前准备工艺校核外观检查合格 否不合格焊接焊评试板无损检测操作技能退货考试区存放 E B R E 施焊 (安装调试合格否返修通知 W 外观检查产(产品试板作为A类监督点) 审核品B 无损检测 A 操作技能考试情况试二返工艺退货板定人定机、专管专用试板与筒节连试板与筒节分割作E R 为是否 B接作无损检测前经监检确认是否到期E E 类加工试样审核仪表周检监工艺更改督入库保管点否是 ) 维护保养可否免试 E B 二次返修 E 理化试验 E B 烘干 E 合格否外观检查工艺宣贯合格免试情况否无损检测否外观检查是是否 E 编制PQR 无损检测完好领用发放 H 免试审批合格否技术交底审核返修通知 E 故障修理是否焊材回收热处理产品试板中断超6月超次返修工艺不合格原因分析否工艺实施是 R 试样制备检验中断情况 H A 批准理化试验 E E 确定覆盖范围合格否是否

压力管道焊接质量保证措施

压力管道焊接质量保证措施 焊接过程是压力管道工程施工的关键过程和主要过程。焊接过程的质量控制对保证压力管道工程的安装起着严重的作用。因此,控制好压力管道工程中的焊接质量是管道安装质量控制的关键。 1.焊前准备 焊工 凡是从事压力管道焊接的焊工、必须按照ASME锅炉及压力容器规范国际性标准Ⅳ第Ⅲ焊接技能评定的规定进行评定,评定合格后,方可从事相应的焊接施工。 焊接用设备 压力管道焊接所需的手工电弧焊机、氩弧焊机、焊条烘干设备和焊缝热处理装置应齐全、完善、性能安定可靠,应装有在校检期内合格的电流、电压表、压力表。 坡口加工算帐 需进行热切割或焊接的内外表面应算帐明净,去除油漆油污、锈斑、氧化皮以及在加热时对焊缝或母材都无益的其他物质。 定位、组对 待连接的组件环缝或斜接缝端部的内表面应在WPS和工程设计尺寸限制范围内对准。如果组合件的外表面不成一直线,则焊缝应制成坡形。 2.材料与焊材 (1)焊接材料入库时,应按相应标准的规定进行检查和验收,合格后方可入库。

(2)焊条的保管、烘干、发放、回收统一由专人负责。管道所用焊材应建立专用焊材库和焊条烘干室,并配备去湿机和干湿温度计,使焊材库相对湿度保持在60%以下。 (3)首先由烘烤人员对焊条进行外观检查,确认合格后放入烘干箱,按焊条说明书进行烘干。烘好的 每次领用的数量不得超过5千克。 (5)烘好的焊条领出后应放置在保温筒中,如超过4小时不用,应从头烘烤,但重烘次数不得超过两次。当天施焊所剩的焊条和焊条头应退回烘干室,烘干室按规定从头烘干并标识,下次领用时应优先发放,经二次烘干未用完的焊条不得用于正式工程。 (6)氩弧焊采用的氩气应符合相应标准的有关规定,且纯度不应低于99.96%。 3.焊接工艺评定及施焊工艺 每个工程项目的管线焊前焊接工程师首先核实焊接工艺评定是否满足施工要求。若不能满足要求,焊接工程师应组织相关的人员进行焊接工艺评定的评定工作。需要施焊的各种材质、焊接接头形式的焊接工艺评定覆盖率必须达到100%。焊接技术人员应依据设计图纸,有关施工规范及现行标准,根据焊接工艺评定并结合施工现场的实际条件制定切实可行的焊接工艺指导书。施工前对焊工和管工进行技术交底,内容包括焊接材料、工艺参数、焊前预热、层间、后热、热处理的温度和时间、对焊接材料的保管、使用以及无损检测等各项要求。预热温度按照ASMEB31.3-2006第V章制作、装配和安装篇表330.1.1。热处理温度、时间按照ASME B31.3-2006第V章制作、装配和安装篇331热处理的要求。 管线编号应在焊接工艺指导书上标明,例外工艺的管线分别编号,相同焊接工艺管线可以写在一个工艺指导书中,注明管线代号。管工按焊接交底制备坡口,现场质检员按此确认坡口、尺寸及组装要求。焊工必须严格执行焊接工艺,现场质检员应加强这方面的监督检查,这是保证焊接质量的关键。

PE管热熔焊接技术的施工出现质量问题及控制措施

浅谈聚乙烯PE管热熔焊接施工质量问题及控制措施 摘要:聚乙烯PE管热熔焊接施工符合国家节能减排,低碳化规定,能较好控制施工环境。并对聚乙烯PE管热熔焊接施工中出现质量问题,产生原因进行分析,提出质量控制措施。 一、概述 PE管是建设部“十一.五”推广应用的一种新型材料,也是国际上推崇的绿色建材。目前,国内一些厂家的聚乙烯管材、管件等生产设备和制造技术基本达到国际先进水平,国家制订了燃气、给水等埋地式聚乙烯管材、管件标准和施工规范,从而使聚乙烯PE 燃气管道在市政燃气工程中的大规模应用确立了理论依据, 聚乙烯PE管燃气管道施工得到了迅速发展。 二、聚乙烯PE管施工要点 1.聚乙烯PE燃气管对管沟的要求:其开挖宽度和工作坑尺寸,应根据现场实际情况和管道敷设方法确定。也可按公式确定:单管沟边连接b=DN+0.3,双管同沟连接 b=DN 1+DN 2 +S+0.3(S为两管之间设计净距)。沟底连接时,其宽度应加大。 在湿陷性黄土地区,不宜在雨季施工,或在施工时切实做好排水工作,排除沟内积水。开挖时应在槽底预留30~60mm厚土层进行压实处理。沟底遇有垃圾等杂物时必须清除,并应铺一层厚度不小于15mm的砂土或素土,整平压实至设计标高,对软土基及特殊腐蚀土壤,应按设计要求处理。管道下沟前按设计图纸检查灰土等地基处理层的标高,并清除沟底的一切杂物,管道下沟采用人工下管,下沟时应防止划伤、扭曲或过强的拉伸及弯曲,严禁用金属绳捆绑吊装。 2.施焊的焊工必须持有省质量技术监督局颁发的《锅炉压力容器焊工合格证》且施焊项目与证书规定项目相一致。 3.焊接前先试焊,按照焊接设备性能、管材生产厂家提供的参数,结合规范规定调整加热温度、焊接加热时间、拖动压力、保压时间、冷却时间等焊接参数,制定出合格焊缝的环高、环宽、环缝高标准,正式焊接按《PE管焊接作业指导书》进行正式焊接。 4.聚乙烯PE燃气管连接方式采用热熔对接焊连接,焊机为热熔对接焊机,聚乙烯PE燃气管焊接后,对焊口进行100%的外观检查及10%的焊口切除检验。 5.聚乙烯PE燃气管对接前,两管端各伸出夹具一定长度25~30mm,并校直两对应的连接件,使其处于同一轴线。 6.检查焊机各部分电源线及其它线路连接是否正常。 7.按要求接通加热板、铣削装置、液压系统的电源等。 8.根据所施工的管材规格选用恰当的夹具、设置好机架位置。 9.将两端已清理合格的管材用夹具固定在机架上,注意做到两端面相距在100mm左右,检查夹具使管口错边量小于壁厚的10%,并用棉布擦净管连接端头。 10.测出每根焊接管子的拖动压力并记录。 11.用双面铣刀铣削焊口两端面,完全清除管端氧化层,使其待连接端面吻合,且在同一轴线上。 12.查取相应管材的焊接参数并记录,同时计算出熔接压力,熔接压力=标准焊接压力(理论参数)+拖动压力。 13.将热板加热温度设置在210℃±10℃进行加热,将达到温度要求的加热板置于机

钢筋工程质量控制措施

钢筋工程质量控制措施 (总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

钢筋工程质量控制措施 钢筋工程是钢筋混凝土工程的重要组成部分,重视钢筋工程是保证钢筋混凝土的重要途径。钢筋工程的施工包括配料、加工、绑扎、安装等实施过程,质量控制措施要保证以下措施: 1、原材料的质量控制措施 钢筋进场时要按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版的规定。钢筋进场时,必须把钢筋出场质保资料是否与炉批号相符,是否齐全,是否符合设计要求,现场应对钢筋的外观、重量先检查和检测之后,再按现行国家标准的规定抽取试件进行力学性能检测。在取样时必须在监理人员的监督下进行,按统一牌号、统一规格、统一炉批号每批不大于60t为一组。取样后及时封存送有关检测单位进行力学检测。 2、对钢筋加工的质量控制 钢筋加工的规格和尺寸必须符合规范和设计要求,工作人员不能随意调换工作岗位。几个要点如下: 1)、箍筋和墙拉钩末端的直锚长度不应小于10d,对抗震设防要求的结构,弯折角度应为135。。 2)、墙、柱筋在基础里的锚固:h>lae时弯锚6d,h

1)、在施工现场加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定。钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 2)、钢筋端部应切平或镦平后再加工螺纹,镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。 3)、钢筋丝头长度应满足企业标准产品设计要求,公差应为1—2.0p(p 为螺距),丝头应用直螺纹量规检验并顺利拧入达到要求的长度,止规旋入不得超过3p。检验数量10%,合格率不应小于95%。 4)、工程中应用接头时,应由该技术提供单位提供有效的型式检验报告。工程开始前,应对不同生产厂的进场钢筋进行工艺检验,更换钢筋生产厂时应补充检验,工艺检验应符合下列规定:每种规格的钢筋接头不应少于3根;第一次检验中1根不合格允许再抽3根复验,复验仍不合格认为工艺检验不合格。 4、钢筋的安装质量控制措施 1)钢筋的规格、数量、品种、型号均要符合图纸要求,钢筋绑扎时,要注意弯钩朝向,箍筋的接头位置按要求错开,扎扣要紧,不能有漏扎现象,且绑扎成形的钢筋骨架不超出规范规定的允许偏差范围。 2)为了保证钢筋位置准确,加设支撑或设混凝土垫块,确保钢筋保护层厚度,对绑扎好的钢筋采取措施加以保护,避免踩踏变形。混凝土浇筑时对钢筋进行跟踪检查,尤其是墙柱的插筋、板负筋发现问题及时纠正。为了保证楼板施工时,上、下层钢筋位置准确,在板中部区域每1m加设支撑和砼垫块,保证上层钢筋网不踩蹋和变形。 5、钢筋位移的质量控制措施

焊接控制程序

焊接控制程序 1 范围 本程序明确了压力容器现场组焊工程的焊接工艺评定、焊工、焊接材料、焊接设备、焊接管理、焊缝返修、产品焊接检查试板等工作程序、职责、权限的一般规定。 本程序适用于FCC所从事的压力容器现场组焊的焊接过程控制。 2引用文件 FCC/QM02-2005《压力容器质量保证手册》 FCC/VP02-2005 《文件和资料控制程序》 FCC/VP03-2005《材料控制程序》 FCC/VP16-2005《质量记录控制程序》 FCC/QG05.10-2005《焊工考试管理规定》 3职责 3.1 本程序由技术处主办,质量处、人力资源处等有关处室协办。 3.2 设备安装工程公司及项目经理部负责本单位(项目)的焊工管理和焊接过程管理。 3.3压力容器现场组焊的焊接控制由项目焊接责任工程师负责。 4 管理内容 4.1 焊接工艺评定 4.1.1 项目焊接责任工程师进行专业审图后,根据《钢制压力容器焊接规程》(JB/T4709)的要求,查阅FCC压力容器用《焊接工艺评定汇编》,编写压力容器焊接施工技术文件中的“焊接工艺卡”,报项目质保工程师审批后执行。FCC《焊接工艺评定汇编》中未列入的新材料的焊接工艺评定,应向FCC技术处办理焊接工艺评定开发申请,FCC焊接责任工程师审核后向焊接培训站办理焊接工艺评定委托。 4.1.2 焊接培训站的焊接工程师根据《焊接工艺评定申请委托书》编制“焊接工艺指导书”(WPS),进行焊接工艺评定,并负责将评定后的“焊接工艺评定报告”(PQR)连同试件及焊材的质量证明书、焊接记录、热处理记录、无损检测报告和理化试验报告等汇编成册,经FCC焊接责任工程师审核后,报FCC压力容器质保工程师批准。 4.1.3 经批准的PQR原件由FCC技术处存档保管,经PQR验证合格的WPS在FCC范围内通用,改变附加因素而增加的试验数据,可对PQR进行补充,但需按上述4.1.2条重新审批。 4.1.4 FCC技术处每年根据经批准的PQR发布FCC《焊接工艺评定汇编》增补文件,项目焊接责任工程师根据《焊接工艺评定汇编》选择压力容器现场组焊所需的焊接工艺评定。 4.2 焊工管理 4.2.1从事压力容器主体、受压部件焊接的焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定考试合格,取得和施焊位置相应的焊接资格后才能从事相应位置的焊接

钢箱梁工地焊接质量控制措施

钢箱梁焊接质量控制措施 1、编制依据 1.1 设计文件 《桥梁工程设计说明及图纸》 设计交底及图纸会审记录。 1.2 有关规范及标准 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 2、编制范围 本方案针对XXX桥梁工程—主桥钢箱梁焊接工程编制。 3、工程概况 XXX为跨径35m+4x50m+35m的拱结构支撑的钢连续箱梁桥。 4、工作内容 钢箱梁工地焊接主要包括梁段环缝对接、梁段纵缝对接、嵌补段对接。梁段环缝对接系指顶板、底板、腹板横向对接焊缝。纵缝焊接和环缝焊接完成后,再进行结构嵌补段焊接,有U形肋嵌补段、球扁钢嵌补段、T型肋补段、I型钢补段等。还有加劲板、封板等焊接。 5、焊接工艺评定 正式施工前,根据本桥设计图纸和有关规定,编制《焊接工艺评定方案》及《焊接工艺任务书》,模拟实际施工条件,逐项进行焊接工艺评定。 图1 焊接工艺评定流程图 6、主桥钢箱梁焊接工程技术要求

(1)加工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接接头形式、焊接方法等应进行焊接工艺评定,并根据评定报告确定焊接工艺作为指导生产性文件,并报监理工程师认可; (2)对焊缝集中、刚性较强节点编制焊接程序,将焊接应力降到最低限度; (3)焊条使用前需经350°C~400°C烘焙二小时,焊剂使用前须经250°C左右烘焙二小时,然后存放在恒温箱中,施焊时焊条、焊剂应放在焊条保温筒中,防止受潮; (4)施焊前,焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况,当不符合要求时,应经修整合格后方可施焊; (5)焊接时,焊工遵守焊接工艺,不得自由施工及在焊道外的母材上引弧; (6)焊接应采用双数焊工从中间逐渐向外,左右进行,以保证构件自由收缩; (7)多道多层焊应连续施工,每层焊道焊毕后应及时清理检查,清除缺陷后再焊;多层焊起落点相互错开,角焊缝转角处要连续施焊; (8)埋弧自动焊在所有对接焊缝的两端设置引弧和熄弧板,引弧板的坡口形式、材料与工件相同;埋弧自动焊在施工过程中不应断弧,如发生断弧应按照规定将停弧处刨成1:5的坡度后,再继续搭接50mm进行施焊,焊接应搭接圆润一致; (9)焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应查明原因确定修补工艺后方可进行处理。焊缝同一位置不得出现二次以上返修,超过二次时,应按返修工艺进行; (10)本桥焊缝等级分类: 一级焊缝:除二级焊缝之外的焊缝(采用等强度焊接)。 二级焊缝:飘带部分焊缝、横隔板和加劲板可以采用二级焊缝(但支座附近和拱梁结合区附近的横隔板、加劲肋的焊缝采用一级焊缝); (11)焊缝的检查:焊缝的外形尺寸、质量等级及缺陷分级应符合现行的有关国家规范、规程、质检标准的有关规定;对一级焊缝超声波探伤有疑问的部分用X射线复查,射线探伤、焊缝质量按有关国家规范、规程、质检标准的有关规定执行;二级焊缝进行磁粉探伤及检查,凡出现缺陷磁粉迹痕均作返修处理。 7、钢箱梁焊接的管理措施 7.1焊接人员培训

土建工程施工质量保证措施

土建工程施工质量保证措施 【1】测量弹线 1、各层总平面图主控线、轴线、完成面控制线(轴距减1米)、墙面四周顶面完成面向上250mm为机电标高线、地面±0.00水平线、各层1米水平线。(根据楼层和班组可以分两组以上平行放线,分两组平行放线,再根据班组人数分组,形成流水放线)。 此阶段是放线最佳时期,这时空调、给排水、暖通、强弱电单位均未进场施工,土建二次结构又进入尾声,工地障碍物少,有利于经纬仪器、水准仪等仪器放线施工(减少协调)。 此阶段是主控线、标高线移交、抢放主控线、水平线、轴线或一米的控制线。 镂板喷涂 以土建平移出来的主控线定控线,以主控线复合总包轴线(检查总包轴线是否与理论轴线有误差),如有误差,以装饰主控线为主。或者重新弹轴线,从轴距减一米,弹墙面控制线,轴线从地面用红外线垂直水准仪移到墙面有条件。以一米水平线弹出顶面完成面线和机电控制线。一般在吊顶完成面250mm以上根据灯具型号而定,此尺寸测试吊顶造型及隐蔽地面±0.00线测土建高差。

轴线及1m线 完成面线及顶面及机电完成面线

以轴线放完成面线 2、各层各区域墙面四周顶面完成面向上250mm机电标高线、地面±0.00水平线。瓦工粉刷完成面线(卫生间、厨房间、服务间、乳胶漆、窗套线基层);油工粉刷完成面线(粉刷石膏);木工软包、硬包、木饰面完成面线。云石工干挂大理石完成面线,主墙面结合节点草测线,即湿作业施工线。 粉刷完成面线

3、走道控制线以走道控制线采用平移法弹出走道完成面以及与走道有关的门,内外墙完成面线。所以所有与走道有关的门内线必须统一,以便成品化门统一尺寸一致加工。

钢筋结构的质量保证措施方案

钢结构的质量保证措施 1.质控主要依据 (1)钢结构设计图纸和施工说明书 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》 (3)《建筑钢结构焊接规程》 2.质量控制环节 (1)脚螺栓预埋就位检查 (2)构件进场外观检查 (3)构件进场技术资料检查 (4)第三方超声波探伤检查钢构件焊接 (5)脚灌浆前的垂直度检查 (6)脚灌浆后的垂直度检查 (7)结构安装焊接后的测量检查 (8)焊接质量检查 (9)现场焊接超声波质量检查 3.质量控制重点 (1)构件加工的质量控制 (2)构件安装前对构件的质量检查 (3)现场安装质量控制

(4)测量的质量控制 (5)焊接过程及质量控制 4.质量控制措施 (1)施工准备过程的质量控制 优化施工方案和合理安排施工程序,做好每道工序的质量标准和施工技术交底工作,搞好图纸审查和技术培训工作。 严格控制进场原材的质量,对钢材等物资除必须有出厂合格证外,需经试验复检并出具复检合格证明文件,严禁不合格材料用于本工程。 合理配备施工机械,搞好维修保养工作,使机械处于良好的工作状态。 对产品质量实现优质低价,使工程质量与员工的经济利益密切相关。 采用质量预控法,把质量管理的事后检查转变为事前控制工序及因素,达到“预控为主”的目标,如焊缝检查等。 (2)施工过程中的质量保证措施 根据本工程钢结构施工难度大、质量要求高,必须加强质量管理的领导工作,严格执行规范、标准,按设计要求进行控制施工,把施工质量放在首位,精心管理,精心施工,保证质量目标的实现。 检查由项目经理直接负责,总工中间控制,专职检验员作业检查、班组质量监督员自检、互检的质量保证组织系统,将每个岗位、每个职工的质量职责都纳入项目承包的岗位责任合同中,并制定严格的奖罚标准,使施工过程的每一道工序,每个部位都处于受控状态,并同经济效益挂钩,保证工程的整体质量水平。

施工质量工程关键点质量控制措施

施工质量工程关键点质量控制措施

专业建筑资料上传,需要的直接收藏 专业建筑资料 中国水利水电第十三工程局有限公司勤劳的员工为您提供!

关键点质量控制措施 一、本工程关键点的范围: 1、地基与基础 1)轴线定位、标高 2)边坡支护 3)基础砼浇筑 4)基础回填土方 5)密实度检测 2、主体工程 1)柱、梁、板、墙、楼梯砼工程 2)配合比试配送检3)楼层标高轴线 4)现场砂浆搅拌计量及试块制作5)承重墙砌体与砼结合部位的尺寸、标高 6)商品砼坍落度抽查及试块制作 7)钢材复试取样 8)砼钢筋保护层 3、建筑装修 1)楼地面砼配合比 2)楼地面砼 3)施工安全防护4)饰面工程承重结构节点 5)厨卫间地面防水 6)厨卫间堵洞 4、建筑屋面 1)出水管堵洞 2)屋面找平层 3)屋面防水施工工艺 4)泛水高度 5)淋(闭)水试验 5、给排水、采暖及消防

1)给水管消毒冲洗 2)系统试压 3)下水管连接、坡度 4)下水管通球试验 5)暖气系统试压 6)阀门严密性试验 7)室外下水管道安装 8)灌水试验 6、建筑电气 1)预埋管砼浇筑 2)接地装置施工 3)等电位施工 4)配电箱、变配电设备安装调试 5)材料检查 6)桥架、母线安装、电缆敷设 二、关键点质量控制方法及措施 1、关键点质量控制的方法 在进行工程质量控制时必须坚持一条原则、二项重点、三个阶段、四种手段。 1)一条原则: 工程质量控制是整个监理工作的核心,与进度和投资相互制约,出现矛盾时,必须坚持质量第一的原则;监理机构监督施工单位履行施工合同和国务院的《建设工程质量管理条例》;按建设部《工程建设标准强制性条文》、技术规范和设计文件要求施工。2)二项重点: 重要的、关键的分部工程、分项工程,如地基工程、主体结构和装饰工程;重要的分项工程,如独立基础、钢筋、混凝土、屋面防水、设备基础及预埋、避雷针及接地装置、设备试运转等。关键部位:梁柱节点、箍筋加密区、钢筋焊接、搭接、独立柱混凝土浇筑

钢筋工程质量保证措施标准

钢筋工程质量保证措施标准 钢筋工程质量保证措施及标准 1钢筋原材料 1.1钢筋原材检验:钢筋进场时,应按《钢筋混凝土热扎带肋钢筋》GB1499等规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 当钢筋进场时材料部门组织相关人员进行随行质量证明文件和外观检验,合格后填写《物资进场复试报告》送到技术部门,技术员按检验批的划分要求向试验员做钢筋原材复试技术交底,同时组织见证取样的工作,在作技术交底时应将混合批的钢筋复试取样区别出来,混合批的质量证明文件要按有标准进行先行校核,主要校核钢筋的化学成分(碳、硫、磷的含量之差),合格后在取样复试。 1.2钢筋原材使用中应注意:钢筋在使用过程中如发生脆断或其他性能显着不正常等现象,技术部门应及时要求立即停止使用,同时重新取样进行化学成分的检验或其他专项检验。 1.3钢筋使用前:钢筋使用前要将原材进行挑选和处理,弯曲钢筋进行调直,表面生锈的要除锈,保证钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈2钢筋加工 2.1钢筋弯曲成型:钢筋加工时HPB235级钢筋末端应做180度弯钩,其弯钩内径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;HRB335级、HRB 400级钢筋末端需做135度弯钩时,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯后平直部分长度应符合设计和规范要求;钢筋作不大于90度的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 2.2钢筋在加工成型过程中应有专人进行检查,HPB235级钢筋直径小于10的手工成型前,应在操作台上画出计算后的成型线,其他钢筋直径大于等于12的应根据成型要求在弯曲机上分别使用成型棒。 2.3箍筋加工成型:箍筋的末端必须做弯钩,本工程所有箍筋的末端弯钩均为135度,弯后平直部分长度为10倍的箍筋直径。箍筋内的净距几何尺寸必须经计算确定。 2.4钢筋半成品的加工:钢筋加工过程中要加强检查验收,钢筋半成品的形状、尺寸应符合设计要求。 项目钢筋加工允许偏差(mm) 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸±10 弯起钢筋的弯折位置±15 箍筋内净尺寸±5 3钢筋连接 3.1本工程纵向受力钢筋的连接型式≥16直径的采取滚轧直螺纹,接头位置应符合设计和规范要求,机械性能、检验标准应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107及相关企业的标准,按照检验批的划分取样组数中不应少于30%的见证取样. 3.2本工程纵向受力钢筋直径<16的采取绑扎接头。搭接长度必须符合本方案5.2.6.2条的要求。 3.3钢筋接头施工:钢筋接头宜设置在受力较小处,同一截面的接头数量应符合设计和规范要求,设计无要求时,必须满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定的要求: (1)钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 (2)受力钢筋机械接头设置在同一构件内的接头宜相互错开。纵向受力钢筋机械接头

钢结构质量控制程序

一、工程质量及质量管理 1、项目质量管理的主要对象是工程质量,它是一个综合性的指标,包括如下几个方面: 1.1工程投产运行后,所生产的产品的质量,该工程的可用性,使用效果和产出效果、运行的安全性和可靠性。 1.2工程结构设计和施工的安全性和可靠性。 1.3所使用的材料、设备、工艺、结构的质量以及他们的耐久性和整个工程的寿命。 1.4工程的其它方面,如外观造型、与环境的协调、项目运行费用的高低以及可维护性和可检查性等。 2、搞好质量管理、提高质量意识 2.1首先是各级领导对质量管理的重视,搞好质量管理工作。 2.2搞好对员工的质量管理培训工作,高度提高全员的质量意识。 2.3牢固树立“质量第一”的原则,做到人人重视质量。 3、认真学习相关技术规范及工艺规程,提高员工队伍的整体素 质

3.1基层管理人员首先熟悉了解相关的技术规范及工艺规程,并组织自己的队伍进行学习、掌握相关知识并指导应用于实际生产中去。 3.2操作者要熟悉施工图纸及本工程的精度要求,明确自己所操作的工作内容和所要达到的质量目标。 3.3质检部门定期做好相关标准的培训,提高质检人员的技术水平及沟通能力,做到即使质检员又是指导员。 二、报检管理流程 各道工序完成后,必须进行三检制,即:自检、互检、专检。经过三检合格后才允许转入下道工序。(见流程图)报检管理流程图:

三、原材料质量管理 1、主材进厂质量检验 1.1质保书审核:依据相关标准 1.2外观质量检验:材料规格和表面质量

四、钢结构加工制造过程的质量控制 必须按施工图纸施工,严格执行相关标准及工艺规程,保证其加工制造精度,如发现图纸有误及工艺不完善的问题及时反馈给相关部门,待处理后按新的方案执行。 1.钢板预处理 钢结构加工制造的第一道工序是主材的预处理。预处理的作用有三点:第一是对钢材轧制时的内应力有消除作用;第二是对钢材有赶平的作用;第三就是对钢材的起到临时防腐作用。钢材预处理要做好以下三点: 1.1经过预处理流水线对主材进行预处理。 1.2做好钢板规格及炉批号的移植工作。 1.3对预处理表面的漆膜厚度进行检查。 2.钢板拼接(荒料、成料) 2.1接荒料是未进行下料之前先接宽或接长。 2.2接成料就是先下好线形再拼接。 2.3拼板时注意正确使用引、熄弧板。 2.4焊接区域要按要求进行清理打磨。

储罐焊接方案

吉林众鑫化工集团有限公司12万吨/年生物法环氧乙烷装置和动力厂及配套公用工程 乙醇储罐焊接施工方案 1、编制说明 1.1 为了保证储罐焊接工程质量,满足设计和生产对工艺的要求,特编制本方案。 1.2 本方案作为施焊过程中必须遵守的焊接技术文件和合格焊接工艺评定一起作为编制焊 2

4、施工方法4.1施工顺序

(1)电焊条(J422/427)应有出厂证明书当无质量证明书或对质量证明书有疑问时,应对焊接材料进行复验,复验合格后方可使用。 (2)电焊条的存放,应符合下列规定: a.焊条库必须干燥通风;空气相对湿度不得高于60%,并做好记录。 b.焊条库房内温度不得低于5℃。 施焊环境出现下列任一情况,且无有效防护措施时,禁止施焊: (1)雨、雪环境; (2)手工焊时,风速超过8m/s (3)相对湿度大于90% (4)焊接环境温度:普通碳素钢低于-20℃。 4.8坡口型式 罐壁环缝详图(δ=6、14mm, Q245R)

2+1 2+1 50o+5o 2+1 2+1 50o+5o 罐壁纵向焊接接头(δ=6~14mm, Q245R) 5、储罐所有的搭接头,应至少焊两遍。 4.10特殊技术措施 (1)为减少和控制贮罐底板的焊接变形,施焊的一般原则是对称配置焊工。边缘板在焊接前为减少对接焊缝的角变形,在组对点焊后使用反变形龙门夹具,并通过锤击反变形龙门

夹具的斜铁预做6~8mm 的焊接反变形。焊接后必须马上拆除反变形工具 。 (2) 1.2米, (34.11焊接顺序: (1停止(2a , b c d

(4 a b c d (5) a b c (1) a b c d 边。 e罐壁纵向对接接头不得有低于母材表面缺陷,罐壁环向对接接头低于母材表面凹陷不得 大于0.5mm,凹陷的连续长度不得大于10mm,凹陷的总长度不得大于该焊接接头总长度的 10%。 f对接接头的余高应控制在纵缝小于1.5、环缝小于2.0,角焊接接头焊角高度图样无规定 时,取厚件中较薄者之厚度,补强圈的焊脚不小于补强圈厚度的70%,且不大于补强圈的 名义厚度,焊接接头与母材应平滑过渡。对接焊缝宽度应按坡口两侧各增加1-2mm。罐壁 内侧焊缝余高应打磨平,罐底焊缝余高打磨≤2.0mm,罐壁外侧焊缝余高纵向打磨≤1.5mm, 环向打磨≤2.0mm。 (2) 真空检验 罐底铺设焊接完成后,应进行真空试漏。试漏时,先在焊缝表面涂肥皂水,用长方形真空

焊接质量保证措施

焊接质量保证措施 焊接质量保证措施 1.1. 目的 为了提高天生港电厂技改工程的焊接质量,鼓励和激发广大焊接人员的工作积极性,确保受监焊口的一次合格率在95%以上。 1.2. 适用范围 南通天电技改工程(2*330MW机组)焊接物资、焊接施工、焊接质检所涉及各项目的管理。 1.3. 相关文件 1.3.1. 国家及电力系统行业管理的有关政策、法令、条例、标准; 1.3. 2. 电力系统的规程、规范和规则; 1.3.3. DL647-1998电力工业锅炉压力容器检验规程; 1.3.4. DL5031-94电力建设施工验收技术规范(管道篇); 1.3.5. DL5048-95电力建设施工验收技术规范(管道焊

缝超声波篇); 1.3.6. DLT5069-1996电力建设施工验收技术规范(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇); 1.3.7. DL5007-92电力建设施工验收规范(火力发电厂焊接篇); 1.3.8. 火电施工质量检验及评定标准(焊接篇); 1.3.9. 电力工业电力金相导则; 1.3.10. 焊工和无损检测人员的考试规程、规则; 1.3.11. 焊工技术考核规程; 1.3.1 2. 劳动部颁布:锅炉压力容器焊工考试规则; 1.3.13. 电力部颁布:电力工业无损检测人员资格考试规则; 1.3.14. 劳动部颁布:锅炉压力容器焊工考试规则; 1.3.15. 制造厂提供的设备合格证,出厂试验记录和质量保证书; 1.4. 焊接工艺评定管理 执行公司焊接工艺评定控制,焊接工艺评定管理工作由公司所属焊培中心负责实施,由南通分公司焊接施工项目技术人员根据工程焊接情况和要求(规格、材质)提出申请,由焊接专业出具由公司总工批准能够覆盖整个工程焊接的工艺 评定一览表,作为南通天电工程,焊接专业编制焊接工艺卡的依据及指导性文件来执行。

工程质量保证措施、方案

工程质量保证措施 (一)、工程质量管理措施: A、工序质量控制流程 B、Q C小组活动流程

C、隐蔽工程计划

D、技术复核计划 (二)、工程质量保证措施: 1、所有操作人员必须听从技术人员、质量员的指导和督促、并做好技术交底和技术复核工作,在实施过程中加强跟踪检查。 2、尊重设计,自觉听从业主,监理工程师的监督对每一分项分部,均由业主及监理单位认可签证后方可进行下一道工序施工。 3、严格按图施工,施工中遇图纸修改或图纸疑问时及时与设计单位联系,征得同意后办妥修改手续,作为施工依据和工程验收原始作证。 4、严格按施工组织设计组织施工,执行各分项工程的施工程序、操作方法和有关规范规程,加强“自检、互检、专职检”的制度。

5、严格执行市质监站“质监”制度,及时配合质监和评定。 6、测量定位所用的经纬仪、水准仪须是经过鉴定合格在使用周期内的计量器具,按计量标准计量检测控制。 7、轴线定位、控制点要严格保护,避免毁坏。在施工期间,定期复核检查定位是否位移。 8、总标高控制点的引测,必须采用闭合测量方法,确保引测结果精度。 9、轴线控制点、总标高控制点以及定放线必须经过书面认可。 10、基础工程结束后必须要组织甲方、监理、监督单位及时验收,办理好中间交接手续。 11、砼振捣应密实,应妥善控制好振捣棒布点插入深度以及振捣时间、次数。 12、浇筑砼时,脚手跑道应架空搭设避免造成钢筋位移、变形。 13、为保证砼表面质量及拆模方便,木模需刷脱模剂,拆模后,余留在模板面的砼必须铲清。 14、做好砼的养护工作,保证养护时间。 15、钢筋绑扎严格按设计图纸,翻样要求按国家规范认真验收。楼板上层钢筋按设计、施工经验设置,施工中钢筋不得随意代换,由技术部门征得设计单位同意,方可实施。 16、所有预留孔、预留洞须有现场技术人员和安装技术人员进行严格的复核验收,并填写复核验收卡。 17、搭设排架时,应拉通长麻线,使排架纵横成一线。排架间均需设水平拉杆和剪刀撑,以保证排架稳定。 18、梁柱节点和主次梁交接处,浇砼时困难较大,施工时要认真振捣这些部位,可配备不同直径的振动棒。 19、所有模板制作尺寸要准确、拼缝严密、刚度要好、支撑要牢靠。 20、在结构施工过程中,对所有钢筋连接接头(除搭接处),应在监理见证下现场取样,由专业测试单位进行复试,合格后方可进行下道工序施工。 21、每次柱梁封模隐蔽前必须将模板内的杂物清理干净,

质量控制流程图.doc

3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因,及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图

3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图

3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图

3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法: 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1.审核证明资料 2.到厂家考察 3.进场材料检验 4.进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图

3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图

焊接质量保证措施详细版

文件编号:GD/FS-9999 (解决方案范本系列) 焊接质量保证措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

焊接质量保证措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为确保焊接施工处所承担的焊接工作是在受控的条件下,由合格的人员,使用合格的程序根据适用的法规、标准和规范进行以确保焊接质量,保证锅炉水压和机组试运焊口无泄漏,进行焊接质量策划。 1.范围 本措施适用于项目工程范围内的焊接分公司所承担的焊接和热处理工作。 2.焊接质量网络图:

3.职责分工 技术负责人对焊接施工技术、焊缝标示和焊接统计工作负责;同时对焊接质量负责。 4.焊接程序 4.1开工资料 4.1.1焊缝标识:焊接技术负责人至少在开工焊前1天,完成有关图纸的焊缝标识。施工单位在焊工施工前应对现场的焊缝进行标识。 焊工在每只焊缝焊完后在焊缝附近打上本人的钢印代号(壁厚小于8mm除外)。现场设计的管道,焊接技术负责人协助安装单项工程师在管道立体图上对焊缝进行标识。 4.1.2项目开工前技术员必须将本工程所用的焊接人员的有效焊工证件及项目的专(兼)职质检员证进行报审。库工应及时向物资科索取焊接材料合格证

相关文档