文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某水电站施工组织设计完整版

某水电站施工组织设计完整版

某水电站施工组织设计完整版
某水电站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

某水电站施工组织设计

第一章工程概况

1.1 工程概况

1.1.1概况

(1)枢纽布置

某水电站坝址位于修河某峡谷出口下游约500m,坝址距修水县城14.5km。枢纽建筑物主要由混凝土坝、土坝、引水发电系统等组成,本标为引水发电系统。

引水发电系统布置于右岸,由引水明渠、发电厂房和尾水渠组成。引水渠前清库段长718.39m,引水渠长218.95m,渠底宽度35m;厂房布置在冲沟出口,其长度为65.4m、宽度为14m、高度为39.41m,厂房内安装2台单机容量为20MW的贯流式发电机组尾水渠长度590.06m,渠底宽15~56m。

1.1.2 自然条件

(1)水文气象

修河流域位于亚热带季风气候区,暧湿多雨,气候温和,多年平均气温16.50C,多年平均降雨量1618mm(修水县气象站资料),约一半降雨量集中在4 ~6月。坝址以上集雨面积为5343km2,多年平均流量为151m3s,洪水多由暴雨形成。3月份开始涨水,4~7月份为汛期,4个月的水量占全年总水量的65.7%,全年最大洪水多出现在

6月份,5月份和7月份次之,洪峰历时一般3~5d。8月~次年2月份为枯水期,尢以10月~次年1月为最枯时段,。4个月的水量占全年水量的10.2%。

(2)工程地质

线路全长约1625m,由引水明渠,厂房和尾水明渠组成。引水线路在清库段后,由北280西转向北,经Ⅱ级阶地开挖明渠进入发电厂房,再于Ⅰ、Ⅱ级阶地形成尾水明渠,渠向由北折转为北600东入修河。

1)引水明渠。位于渡槽以北Ⅱ级阶地,地面高程一般92.00~96.00m,地形平坦。明渠冲积物厚一般为5~10m,上部主要为粘土、粉质粘土,含少量砾粒、卵粒;下部为砂卵砾石加粘土,厚1.8~3.9m,局部仅0.5m。明渠右侧丘岗地带为残坡积物覆盖,厚一般为2~4m。下伏基岩为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,基岩面高程83.00~86.00m,强风化下限深度一般为10~15m。

2)厂房。位于六都Ⅱ级阶地,主厂房紧邻右侧的红层丘岗。阶面高程93.00~96.00m,地形较平坦。厂址覆盖层厚度一般为10~13m,近轴线附近与其东侧覆盖层较薄,为4~10m,厂房西北角部位最厚,达19.8m。冲积物上部一般为粉质粘土、粘土,含少量卵砾石;下部为砂卵砾石夹粘土,厚度1.5~3.9m,西北角处最厚达7.95m。

下伏基岩为白垩系含砾中粗砂岩、砂砾岩,两种岩性质相间或相夹产生,岩性较不均一,强度变化较大。厂址基岩面高程一般为83.00~84.00m,西北角和东南角一低一高,高程分别为73.52、90.72m。由于岩性软弱,又不均匀,岩体风化较深且变化较大。轴线附近强风化

下限深度为11.80~11.75m相应高程为82.92、75.66m轴线以西风化加深,强风化深度25.00~34.65m。强风化带岩石胶结差易断碎;中等风化带中砂砾岩岩块不易掰碎;微风化岩体完整性较好。

厂房区地下水主要埋藏于下部砂卵砾石层中bai。上部潜水埋藏深度0.2~2.0m,随气候变化;下部含水层水位相对稳定,水位一般为87.00~89.00m,西北角最低为83.16m。上部土层渗透系数一般为0~2.31×104cms,平均为6.48×10-5cms;下部砂卵砾石层渗透系数一般为2.31×10-4~1.39×10-3cms,西北角砂卵石层最厚,渗透性较大,最高达1.44×10-2 cms,平均为3.40×10-3cms,属中等透水,局部强透水。下伏基岩透水性均较小,强风化带、中等风化至微风化带透水率分别为0.58~10.6lu、0.45~1.1lu,属弱至微透水。

3)尾水渠。尾水自出厂房后,于六都陈家折转至下游,途经Ⅰ、Ⅱ级阶地,地形较平坦,地面高程一般为85.00~91.00m,冲积物厚度一般为8.0~14.4m。上部土层厚度变化较大,尾水出口厚度可达8.9~10.6m,其余中段一般为0.5~3.3m;下部砂卵砾石一般为5.1~9.7m,尾水渠出口为1.2~3.8m。

尾水渠下伏基岩主要为砾中粗砂岩间夹砂砾岩、泥质粉砂岩间夹粉砂质泥岩和含砾中粗砂岩。基岩面高程70.66~74.36m。岩性较软弱,遇水易软化,风化深度较大。除尾水出口强风化深度较浅为12.5~14.4m外,其余各段强风化深度均在20.0m下以以。

1.13交通状况

整个厂区新建和在建的公路网已初步形成。汛期渡口码头已在施工,

厂外省道、国道四通八达滿足整个施工要求。运输方便。

1.1.4承包范围

1)主厂房工程

2)引水明渠工程

第二章主体工程施工

一、厂房施工方案

厂房是本工程的重点施工部位,也是难点部位,长65.4米、宽14米,高39.41米,柱、梁截面大,砼方量大,含筋量高等特点。

施工的总体思路:以主机间为重点部位,控制整个施工工期、强度、劳动力,同时协调好挡水墙砼、闸墩砼、安装场、回车场段砼施工使整个施工形成良好的流水、机械、人员调配。

主要工序施工方法如下:

2.1.1土石方工程

2.1.1.1土方开挖

本工程基础开挖一般进行负挖,开挖机械设备以反铲挖掘机为主,使用自卸汽车运输至指定位置卸弃,利用推土机平整松散杂土或平整场地。

土方开挖将遵循从上到下,依次分层开挖的原则,每一层开挖厚度为3~4米。

利用机械开挖至基底设计标高时,将预留至少150毫米保护层,以免机械挖掘破坏基底土的天然结构,从而降低地基承载能力。保护层的开挖将采用人工挖掘整平至基底设计标高。

(0.75-1.0)H L B L (0.75-1.0)H

+0.00

土方开挖

+0.00

基础四周边坡按1:0.75~1.0坡度进行开挖修整,基础底部开挖尺寸将按技术规范要求预留,见土方开挖图。

基础土方开挖程序见下图

石方开挖

图示说明:H —开挖深度

B —基础结构尺寸

L —开挖预留宽度,当: H<1.0m L= 0.5m

H>2.0m L= 1.0m

1.0m<H>

2.0m L= H2

2.1.1.2石方开挖

①首先将开挖区范围内浮土彻底清理干净并运走,然后对整个工作区进行一次测量,定出基坑开挖和沟槽开挖的边线及开挖深度。

②基础开挖深度较深,采用分层爆破开挖,分层厚度约2~3米,开挖

边坡为1:0.1~1:0.25。

a. 先打预裂孔,预裂爆破能保证爆破开挖的边界与设计轮廓线相符合,不出现超挖或负挖,保证开挖边界线上岩体的完整性。为保证爆破深度,采用中深孔钻机凿岩爆破施工最佳,可采用Φ70mm液压潜孔钻,在基础四周边界打垂直炮孔,孔点直径约0.5m,间隔孔装药,每孔又分段装药,每孔装药量将严格按规范要求进行计算,各种爆破参数应合理分析选用。

b. 待第一次开挖深度完成后,再进行第二层开挖,具体施工方法同第一层。

c. 开挖到位后,将岩碴清理干净,不够位的局部可用风镐或人工斫出,小量的可用浅孔凿岩机打眼装药爆破到位。

③装药及起爆:装药前,将先清除炮孔周围及孔内积水,用木制圆柱形炮棍装药,在起爆方式上可用微差爆破技术,即利用毫秒雷管分段起爆,爆破时,必须注意安全,每一次爆破都要认真检查测量,并做好安全警戒工作。

④爆破后石碴清运:用挖掘机配合人工清碴,使用自卸车配合运送。石方开挖工艺见下图

临时道路

施工方案

基坑外排水

土方开挖

开挖测量挖、装

运输

指定位置卸预留保护层人工开挖清基地基检查

基础施工

清理

隐蔽验收

分层回填

回填材料检验

验收

压实试验

基坑排水

合格

合格

施工准备

石方开挖工艺图临时道路

施工方案

基坑施工排水石方开挖

开挖测量

测量布孔

钻孔

装药、起爆爆装载、运输指定位置卸人工开挖清基地基检查

基础施工

清理

隐蔽验收

分层回填

回填材料检验验收

压实试验

预留保护层爆破检查

石方开挖准备合格

合格

基础开挖回填工艺流程图

2.1.1.3基础回填

回填是施工中的项目关键工作,因此,我们将认真做好此项工作。基础回填前,将清除填方区域杂物、积水、淤泥等,将对填方基底和已完隐蔽工程进行检查和中间验收,并作出记录。

回填材料将尽可能采用现场开挖土及爆破石碴。若现场开挖土不能满足回填要求,可采用中粗河砂、粘土或碎石类土予以回填。

填方施工前,将根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具,并通过压实试验确定填料含水量控制范围,铺土厚度和压实遍数等参数。

回填料用自卸汽车运至回填区,推土机结合人工将料铺平,然后用压路机或打夯机压实,回填将分层进行,每层铺填厚度为200~300mm。

2.1.1.4施工排水

在基坑底部开挖轮廓线外缘的一侧或四周设临时排水沟,在四角或每40~50米设一个直径(或边长)80~100厘米的集水井,排水沟做成一定坡度,将水导入集水井内,用抽水泵将水井内水抽入基坑外排水沟内。为避免渗水造成边坡塌方,渗水性土质边坡可适当用草袋或木桩支护边坡,排水沟亦可用草袋砌护,以保证排水畅通。

此方法适用于浅挖基础。

2.1.2基础处理

由于本工程均需要对地基进行处理,工作量十分繁重,根据设计的特点(各地底面高程不同)和工期要求,体的设想是:直段进行砼浇筑,

完工后一月后分段进行固结灌浆。为确保位置的准确和便于施工,采取先预埋等径套管,按设计要求布置等到底板施工完后,按分段进行灌浆确保工期、质量,具体方法如下:

(1)旋喷灌浆固结施工工序

主要施工顺序为:钻孔、贯入喷射注浆管至钻孔底设计标高后喷射注浆,当压力流量达到规定值后,随即摆动和提升,进行自下而上喷射。其施工流程如下图:

定孔位

造孔

下喷射管

制浆

冒浆

喷射

摆动提升

成桩

回灌

结束

(2)旋喷灌浆施工技术措施

①施工过程严格按设计要求和执行<<地基与基础工程施工及验收规范>>GBJ202-83;<<建筑地基处理技术规范>>JGJ79-91;参照<<水工建筑水泥灌浆施工技术规范>>SL62-94<<土坝坝体灌浆技术规范>>SD并结合防渗帷幕灌浆经验的原则组织实施。

②材料检验:由材料组对每种进场材料进行材质检验,材料复试,到场材料必须具有符合要求的合格证书。

A、水泥:采用普通硅酸盐水泥,水泥标号应不低于425#。

B、水:应符合水工混凝土拌和用水的要求。

C:掺合料:有特殊要求时可掺下列掺合料。如膨胀土、粘性土、砂、其它掺合物、外加剂等。掺合料和外加剂的质量要符合设计要求,种类及掺入量应通过试验确定。

③成孔注浆

a:定孔位:在定孔位时,一定要按照设计放样定孔位,其误差不大于5CM,并用木桩固定,在施工轴线5-10米范围设控制桩。

b:造孔:把钻机移至钻孔位置,对准孔位用水平尺掌握机台水平,立轴垂直、垫牢机架,经技术人员验测合格后方可开钻。孔深小于30M

时,孔底偏斜率不大于1.5%,如果发现钻机倾斜超标,则停机找平后再开钻。

钻进过程中,遇到异常情况及时查明原因,采取相应措施,对地层变化、颗粒大小、硬度等要详细记录,钻孔结束后,由技术人员进行质量检查,合格后,方可移位进行下一个孔的钻进。

为保证防渗止水的质量,钻孔的有效深度应超过墙底深度0.3-0.5M。c:下喷射管:将喷射架移至成孔处,先在地面进行水、气试喷,检查各项工艺参数符合设计要求后将喷射管下到设计深度,经现场技术人员检查认可后方可高压摆喷灌浆施工,喷射过程中如遇到特殊情况,如水压过高或喷嘴堵塞等,应将喷射管提至地面进行处理好后再进行施工。

d:制浆:按设计配比进行搅制浆液,如制浆过程中遇见故障,应立即通知喷射人员停喷,处理好后再进行施工。制浆过程中应随时测量浆液比重,一孔高喷灌浆结束后要统计该孔的材料用量。

e:喷射提升:当喷射管下至设计深度,开始送入符合要求的水、气、浆,待注入浆液冒出孔口时,按设计的提升方式及速度自下向上提升,直至提升到设计的终喷高度停喷。

喷射过程中,值班技术人员应随时检查各环节的运行情况,并且根据具体情况采取下列措施:接、卸、换管要快,防止塌孔和堵嘴;喷射因故障中断,应酌情处理;因机械故障,要尽力缩短中断时间,及早恢复灌浆。如中断时间超过1小时,要采取补救措施,恢复喷射时,喷射管要多下0.5-1.0M,保证凝结体的连续性。

f:回灌:喷射结束后,随即在喷射孔内进行静压充填灌浆,直到浆面不再下沉为止。回灌浆液采用邻孔高喷冒浆自流充填。

(3)工艺参数

旋喷灌浆施工属于隐蔽性工程施工,因此要根据设计要求和实际的地质情况,选择合适的工艺参数,如:a:高压水。B:压缩气。C:浆液。D:提升速度与摆角等。才能保证施工质量。

(4)特殊情况处理

由于高喷施工是在永久的土石坝和临时的一、二期围堰的松散透水地基中进程的,施工中遇到的难题一是造孔难度大,二是漏浆严重,面对两大难题采取下列相应措施:

a:改进钻孔机具,加快造孔进尺。

钻进时,在钻孔机具上增加使用金刚石钻头,钢粒钻头,牙轮钻头及冲击钻,针对不同岩性及时更换合适的钻头及钻具,使造孔进尺加快,以确保工期。

b:钻孔充填级配料、创造形成板墙条件

高喷轴线多为块石的抛填堆积层,由于受河水的冲刷将充填物带走,使块石架空,如遇大风大浪冲刷,在浪压力作用下,河水直接从高喷孔涌出来,在这样条件下进行高喷会发生严重漏浆,造成截水墙不连续,因此高喷施工第一步首先在漏浆部位进行充填级配料,创造高喷成墙条件。

C:旋灌浆施工中漏浆处理

钻孔在漏浆部位充填级配料时,其扩散范围往往会受到限制,当进行

高压喷射灌浆时,地层受到高压水冲击及压缩气扰动作用,未充填级配料的地层还会发生漏浆现象,这时采取措施为:

(A)漏浆不严重时,在灌注水泥浆同时,从孔口抛填级配料直至到显浆正常为止,同时将喷射管下放0.5M继续喷射,以保证凝结体连续性。

(B)漏浆严重地层,除从孔口抛填级配料外,适当降低高压水压力,减少供水量,灌浆时应掺入一定比例的速凝剂,使灌入地层的水泥浆液在短时间内迅速硬化,控制水泥浆液流动范围,达到节约材料,保证质量的效果。

2.1.3帷幕灌浆

本工程帷幕灌浆主要是在进水和尾水重力坝段,有一定的施工难度。

2.1.

3.1施工技术措施

按业主提供的施工图纸要求和参照《水工建筑水泥灌浆施工技术规范》SL62-94、《土坝坝体灌浆技术规范》SD266-88,并结合防渗帷幕灌浆经验的原则组织施工。

2.1.

3.2坝基帷幕灌浆工艺流程图(如下)

下一段次施工

2.1.

3.3坝基帷幕灌浆施工技术措施

1)在帷幕灌浆范围实地测定坝轴线中心线,并实地测定出钻灌孔平面位置及各孔位。

2)为进一步查明帷幕范围内的地质情况,指导各孔段的灌浆工作,以

前排第一孔为勘探孔。勘探孔在钻进时应取出岩芯,进行流水试验,认真做好记录和分析工作〈作各钻孔编号和孔序,孔位平面布置图〉。

3)灌浆孔开钻前,钻机必须准确对位,孔位误差不得大于5cm。钻机必须调整水平,安装牢固,钻孔的垂直偏差不得大于1%,孔底偏差不得大于0.5m。

4)对坡积土和全风化土的孔质,不作洗孔,可作注水试验;对强风化带和基岩孔段应进行洗孔,开钻前作注水试验。

5)开始灌浆前,灌浆泵和制浆机必须安装平稳,状态良好;注浆管内应干净,上通无阻;射浆管的下端应放至距孔底0.5m左右。

6)灌浆必须根据各灌浆孔段各土层的不同采用不同的灌浆材料。

①对于坡积土及全风化土的孔段,采用土料渗15%左右的浆液进行灌注。所用的土料应符合《土坝坝体灌浆技术规范》。

②对于强风化带及基岩的孔段,采用水泥浆液进行灌注。所用水泥要求新00,不能有00块或受潮;采用425#00砖水泥。

③灌注浆液必须搅拌均匀,搅拌时间需符合标准,并经筛网过滤后进行灌注。

7)浆液的水灰比

①对于土料浆液的物理力学性能应符合《土坝坝体灌浆技术规范》表

3.2.9-2的要求。

②对水泥浆液的水灰比(重量比)采用8:1,6:1,3:1,1:1,

0.6:1的五级浆液。

8)变浆

灌注浆液从最稀一级浆液开始,遵循由稀变浓,逐级提高的原则。

①对于土料浆液的灌浆量以孔涤计,每次每米的灌浆量为700L。

②对于水泥浆液,前两级水灰比的灌浆量为600L,后两级的灌浆量为1800L。

9)结束标准

当某一孔段在设计压力下,吸浆量W<0.04min,维持30min为结束标准。

10)封孔

灌浆结束后,对于强风化带及基岩的钻孔,采用0.6:1的水泥浆封孔。对坡积土及全风化土的钻孔,拔一节套管,封一节孔,采用6:1砂浆封孔。

11)灌浆排序

灌浆排序为先前排孔(下游面孔),再第二排孔(上游面孔)。先第一次序孔再第二次序孔。钻一孔灌一孔。

2.1.4质量保证措施

1) 灌浆施工用水泥一律采用新鲜的425#普硅水泥,并应有生产厂家合格证,并应抽检复试合格,才能使用。

2) 灌浆所用的粘土料宜选用重粉质粘土,在现场选择土场并经取样进行室内土工试验后确定。应选用粘粒含量20~30%;粉粒含量20~30%,砂粒含量10~30%,塑性指数土的有机质含量满足规范要求的土料。

3)添加剂选用40Be的Na2sio3,掺加量约为干土重的0.5%~1%,

添加剂必须有出厂合格证。

4)现场施工管理人员必须严格遵守岗位职责。严格按技术保证措施进行施工。

5)每班施工必须有明确的施工记录,由质检员签字后汇总归案,保证原始记录齐全、准确、工整。

2.1.5 模板工程

工程施工模主要采用组合钢模板或新型胶合大模板。

2.1.5.1 基础承台侧模

采用组合钢模或木模,模板根据具体模数采用水平或竖向组合,用120×120mm方木或槽钢作主档、横杆,按模拼装长度而定。在模板两侧主档牵杆1.5m左右设定一道,并用对拉螺栓或φ6.5对拉箍筋加固,立档上下每1.2m一道。见图:基础承台侧模图。

2.1.5.2 梁板模板

工程施工中,梁底、梁侧模板采用钢模,用方木搁栅加固,钢管或门架作垂直支撑,间距通过计算决定,见附图:梁模板及支撑示意图。走道沿梁两侧搭设与支撑架连成整体或独立成体系。走道底及外侧挂安全网。

2.1.5.3柱模板

柱子模板使用钢模或新型胶合模板,加固围楞用120×120mm方木或槽钢,柱底围楞依靠浇筑承台时预埋的φ25钢筋加固,往上模板两端加一道围楞,所有围楞之间用φ16螺栓对拉加固,模板沿垂直度方向布置,当柱高超过3.5m时,应于H3处加水平支撑,以保证

柱子的垂直度,不变形扭转,并在侧模留设浇筑砼的孔洞,洞口留设在每隔3.0m左右范围同时考虑作平台位置。见附图:立柱模板图。

2.1.5.4模板一般要求

一、模板安装

(1)按施工图纸进行模板安装的测量放样,重要结构应设置必要的控制点,以便检查校正。

(2)模板安装过程中,应设置足够的临时固定设施,以防变形和倾覆。

(3)模板安装的允许偏差:大体积混凝土模板安装的允许偏差,应遵守SDJ207-82第 2. 5. 8条至第2.5.10条的规定;结构混凝土和钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差,遵守GB第2.3.9和2.3.10条的规定。

二、模板的清洗和涂料

(1)钢模板在每次使用前清洗干净,为防锈和拆模方便,钢模面板涂刷矿物油类的防锈保护涂料,不得采用污染混凝土的油剂,不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹,我们将采取有效措施予以清除。

(2)木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。

三、模板拆除

模板拆除时限,除符合施工图纸的规定外,还应遵守下列规定:(l)不承重侧模板的拆除,应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时,方可拆除:在墩、墙和柱部位在其强度不低于

框剪结构施工组织设计完整版

………………………………………………最新资料推荐……………………………………… 1 / 84

2 / 84 二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m ,新建教学楼西墙与物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I 级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为: (考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t 0---鉴定时标准温度 L 0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L 实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L 明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平 2 00实 明 实0拉高误长02L h )L t α(t L L L L ΔL ΔL ΔL ΔL L L + ---- =----=

舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案(全套)

舟坝水电站大坝工程项目施工组织设计方案

目录 第一章概述 (1) 第二章施工总进度与网络计划 (6) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章砂石骨料生产 (21) 第五章施工期水流控制方法及说明 (27) 第六章土石方开挖工程施工 (39) 第七章锚索和锚杆喷锚工程施工 (56) 第八章砼工程施工 (66) 第九章灌浆工程施工 (102) 第十章浆砌石工程施工 (119) 第十一章原型观测工程施工 (128) 第十二章闸门和启闭机工程 (141) 第十三章投入工程施工主要机械设备 (159) 第十四章质量保证体系文件 (164) 第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施 (167) 第十六章环境保护与文明施工措施 (171)

第一章概述 1.1 工程概况 舟坝水电站位于**市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、**及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至**共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 水文和气象条件 马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。 马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,

武汉市某高层住宅楼施工组织设计(技术标)

目录 1 前言 1.1投标总说明 1.2编制依据 1.3拟采用国家或地方规范 1.4工程概况 1.4.1 工程总体概况 1.4.2 建筑工程概况 1.4.3 结构工程概况 1.5实施目标 1.5.1 质量目标 1.5.3 工期目标 1.5.4 安全生产管理目标 1.5.5 文明施工管理目标 1.5.6 总承包管理目标 2 对总承包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 2.1总承包管理体系 2.1.1 总承包管理体系特点及管理策略

2.1.2 现场组织管理结构 2.1.3 组织职能及职责 2.2总承包与分包关系 2.2.1 分包内容 2.2.2 总承包管理权限及一般义务 2.2.3 分包的一般权利和义务 2.3总承包管理 2.3.1 进度组织管理 2.3.2 质量组织管理 2.3.3 安全组织管理 2.3.4 文明施工组织管理 2.4工程款分解使用计划及保障措施 2.4.1 工程量申报制度 2.4.2 工程款使用承诺 2.4.3 落实劳务作业人员工资、分包单位工程款、材料款的保障 和补救措施 2.5总承包施工协调组织 2.5.1 与业主的协调组织 2.5.3 与设计院的协调组织

2.5.4 与监理单位的协调组织 2.5.5 对外协调组织 3 施工部署 3.1施工总体部署及工艺流程 3.1.1 施工总体流程图 3.1.2 各主要分部工程施工部署及流程 3.1.3 施工过程控制流程图 3.2施工准备计划 3.2.1 现场交接准备计划 3.2.2 技术准备计划 3.2.3 施工机具准备计划 3.2.4 周转材料准备计划 3.2.5 劳动力需用计划 3.2.6 临时设施准备 4 施工现场总平面布置 4.1总平面布置原则 4.2各阶段总平面布置 4.2.1 基础及主体结构施工阶段总平面布置 4.2.2 安装和装饰施工阶段总平面布置

某水闸水闸重建工程施工组织设计方案.doc

技术方案目录 附:施工总进度计划 施工总平面布置图

第一章总体概述 第一节工程概况表一、工程建设概况 二、主要工程及施工内容

三、建筑总体平面布局

第二节建筑设计概况 一、水闸结构平面图 二、水闸纵剖面图

第三节工程自然条件及现场施工条件 一、地理位置 本工程位于某围堤西干堤上,座落于某市某镇某水闸内,水闸出水口连接西江,场外交通方便。 二、工程水文所气象条件 气象特征:某市某镇位于我国低纬度地区,处于北回归线以南,属亚热带季风气侯,雨量充沛,气侯温和,四季常青,台风较多。年无霜期平均为359天,相对湿度平均83%,最大86%,最小81%。 由于受海洋性气侯的调节,气温变化缓和,7月份平均气温28.4℃,一月份平均气温13.1℃,年平均气温21.82℃,年最高气温36.2℃(1987年7月10日),年最低气温-1.32℃(1955年)。年平均蒸发量1448mm,最大年蒸发量1606mm(Φ80蒸发器测量值),多年平均日照时间2320小时,最小年日照时间1785小时。 某市某镇是台风、暴潮频繁侵袭的地区之一。依历史资料分析统计,正面袭击的台风8级以上的平均一年一次,12级台风以上(含12级)约10年一次。台风风向影响最大的是:东部以东南风至东风为主,南部以东南风至面风为主。每逢台风侵袭遇上大潮时,形成台风暴潮,最大增水值达2.19m。 台风是影响某围堤西干堤暴雨的热带天气系统,发源于西太平洋菲律宾群岛以东洋面和南海,90%的台风发生在7月~9月,珠江三角洲是台风经常登陆的沿海地区之一。 水文特征:某市某镇面临海洋,受热带季候风的影响,其降雨量多、强度大、年际变化大、年内分配极不均匀。年平均降雨量1737.0mm,最大年降雨量2669mm(1981年),最小降雨量1001mm(1956年),两者相差2.67倍,区域差异也较大,南部大于北部,山区大于平原,其中北部年平均降雨量1600mm,南部

钢结构施工组织设计 完整版

一综合说明 1. 1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点, 结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工 ,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1. 3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照 ISO9002《质量管理和质量保证》的标准,建立工程质量保

证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1. 4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作, 配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。 二施工组织设计第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织与生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材

水电站施工组织设计策划方案

湖南省中水建设有限公司 贵州剑河城景水电站施工组织设计 1 / 80

2013年 1 施工组织设计 1 工程概况 城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口 3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。 本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路 2 / 80

组成。 拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。 厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。 总计主体工程量见下表1-1。 表1.1-1 主要工程量表 等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近 3 / 80

的水泥厂购买。 拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。 本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。 为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV 送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV作为输电线路。 施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。 4 / 80

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

水闸工程施工组织设计方案书

水闸工程施工组织设计书 第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于XXXXX流域范庄段,工程段沿河流全长为56米,最宽处为25米。 本次截流建闸的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。 二、气象条件 本地气候区域属华北暖湿带半湿润季风型大陆气候区。多年平均气温13.2 0C,最高气温41.1 0C,最低气温—20.7 0C。无霜期平均201天,最长223天,最短179天。年内平均降雨量为574毫米,其中3-4月份平均降雨80毫米,为全年降雨量的13.9%,6-9月份降雨量为429毫米,为全年的74.8%,10月份至次年2月份为65毫米,为全年的11.3%。本地区最大冻土深度为0.42米。 第二章施工总平面布置 根据XX县水务局的要求,加快XX闸工程的实施进度,按时完成本水闸工程的施工任务,因此,我公司编制了本水闸工程的施工方案。 一、施工平面总布置 1 生活办公区、现场生活区、生产布置区(包括砼搅拌区、模板加工区、钢筋加工区)等均布置在河域西侧空地,现场再进行分区规划。 2 用电布置: 根据现场机械用电需求,现场布置容量为10KVA的变频机组。 二、场内外交通

1. 场外交通 利用原有华鲁西的公路进行原材料和机械的运输。 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽2m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划

围墙施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章、总体施工组织布置及规划 一、项目管理方针和目标 1、承诺 按业主的要求,建立、健全质量、环境、职业安全健康管理体系,在运行中发挥领导作用。 2、管理方针 “诚信守法,科学管理,精心施工,顾客满意,以人为本,预防为主,保护环境,追求卓越”。 以诚信守法为准则,以科学的管理、先进的技术、精良的设备精心组织施工,建造精品工程,以人为本,预防为主,注重环境保护和职业安全健康管理,提高员工素质,不断改善员工和外来人员的工作环境及职业安全健康状况,并持续改进,以优质的服务满足业主及相关各方的要求。 3、项目管理目标 ⑴指导思想 科学管理、精心组织、精心施工、优质高效、安全文明、均衡有序、产品和 服务顾客满意。 ⑵工期目标 计划工期: 工期:90 天。 具体安排如下: 1. 人员机械进场 2. 围墙建造和防水

3. 收尾 ⑶质量目标达到国家质量验评标准合格。 ⑷安全目标杜绝因工死亡事故,避免触电、机械和交通事故。 ⑸环保目标生活、生产污水排放符合当地环保部门的相关规定和排放标准。 二、工程概况项目名称:晋庙铺镇天井关中心小学围墙维修改造工程建设地点:晋庙铺镇天井关中 心小学。 三、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 1、机械设备的安排 ⑴主要工程机械配置供电设备:安装变压器为主,自备部分柴油发电机。 ⑵拟投入本合同的主要施工机械详见附表中的“拟投入本合同的主要施工机械表” 。 2、设备、人员动员周期根据工程特点,施工进度计划安排,调集适合本工程施工的各种施工机械 设 备,在分项工程开工前,按月度施工计划,合理安排设备进场周期,对于需预先调试的设备,则提前进场。 在接到中标通知书后,及时调集具有较高管理素质和施工经验的人员进驻施 工现场,组织第一批的筹备组和部分施工机械进场,开展准备工作包括:临时用地的租用、临时生产和生活设施的搭建,考察、签订地材和外购材料合同,解决生产及生活用水、用电及通讯工具,更进一步的现场踏勘和复核测量,熟悉施工图纸,编制实施性的施工组织设计,熟悉合同文件,编写各项规程,准备岗位培训材料等。在签定合同后组织第二批人员随主要施工机械进场,并配合前期筹备人员进行开工前准备工作,如临时驻地建设等。确保工程的施工。 3 、人员进场如我公司有幸中标,本合同段施工人员进场时间将根据工程进度合理安排,其中: 第一批筹备人员(包括项目部领导成员、主要技术人员、试验人员)于接到中标通知书后3 天内进场。 第二批人员(主要是施工人员和部分技术人员)接到中标通知书后5 天内进场。 4、主要设备进场

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

某某水闸工程施工组织设计方案说明书

某某水闸施工组织设计说明书 1概述 xx闸按50年一遇防潮标准设计,水闸建筑物级别为3级,闸中心线布置在顺堤1+997,基础为软基,设计流量541m3/s,闸规模为7孔×5m,总净宽35m,底槛高程-2.0m。外海设计高潮位(P=2%)为5.24m,多年平均高潮位为2.61m,多年平均潮位为0.3m。xx正常水位1.0m,该闸闸上设计洪水位为3.64m(5%)。xx闸承担新虹卫闸和三眼闸上游流域及本围区的洪水排泄入海职能。 xx闸闸室为钢筋混凝土平底板胸墙式结构,16.5*46.84m,闸孔净宽5m共7孔,每孔设一道钢结构工作闸门,采用QP-2*25T螺杆启闭机启闭。闸室和翼墙地基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长35-45m,消力池、护坦基础、闸堤衔接段采用水泥搅拌桩处理(桩长13m,直径φ70cm)。 2施工部署 根据工程目前的实际状况,由于各种因素影响,xx围堰及水闸实际进度已大大落后总进度计划,当务之急是加高加固围堰,使围堰具备挡水功能,尽快进行排水及冲淤作业,从而为xx闸基础施工创造条件。 水电临时设施:电采用自发电,由320KW、160KW柴油发电机

各1台供给。水取自虹卫水闸河,接水管从虹卫水闸引至基坑施工现场。 混凝土采用商品砼与自拌砼相结合的方法,闸室底板、闸墩、消力池、铺盖、翼墙采用商品砼;灌注桩、垫层、灌砌石海漫、格梗、胸墙、检修及启闭平台等采用自拌砼。 xx闸两侧围堰用石碴填筑施工临时场地,高程约2.5米,砼拌合系统、钢筋加工等均设于此处。围堰北侧海堤抛石至4.0m高程,临时房建、发电机房、仓库等设于此处。 施工进度节点控制如下: 1、xx年12月20日:围堰填筑至3.8m高程,封堵挡水; 2、xx年12月25日:xx闸地基处理(桩基)开工; 3、xx年3月15日:地基处理(桩基)完工; 4、xx年7月15日:闸室结构施工至检修平台(4.8m高程), 两侧挡墙施工至设计高程; 5、xx年12月31日:xx闸完工。 3施工顺序 xx闸施工按照“先围堰填筑,后主体工程”的顺序,主体工程施工以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。 主要项目施工顺序见下图。

省道施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 五、施工组织设计 第一章总体施工组织布置及规划 第二章主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 第三章工期保证体系及保证措施 第四章工程质量管理体系及保证措施 第五章安全生产管理体系及保证措施 第六章环境保护、水土保持保证体系及保证措施 第七章文明施工、文物保护保证体系及保证措施 第八章项目风险预测与防范,事故应急预案 第九章支付保障措施 第十章重点、难点工程专项施工技术方案 第十一章其他应说明的事项 附表一施工总体计划表 附表二分项工程进度率计划(斜率图) 附表三工程管理曲线 附表四分项工程生产率和施工周期表 附表五施工总平面图 附表六劳动力计划表 附表七临时占地计划表 附表八外供电力需求计划表

附表九合同用款估算表 施工组织设计 通过对省道308线小河西至上都段一级公路(含补充工程)土建工程施工招标文件、施工图纸、参考资料及补遗书等的认真阅读和对工程现场的详细考察,我们感到本工程施工工程量较大,施工任务较繁重。因此,若我公司有幸中标,将加大施工机械和人员的投入力度,组织精干的管理人员、熟练的专业施工队伍投入到本工程的施工,保证优质、高效、按期完成任务。 第一章总体施工组织布置及规划 一、工程概况 省道308线小河西至上都段一级公路起点位于S308旧路起点(多伦县小河西)与河北省御克公路顺接,终点位于正蓝旗上都镇东桑兰铁路立交桥西侧,与S308上都至哈毕日嘎段衔接。路线全长70.52公里,设互通式立体交叉2处,分离式立体交叉3处;8*20m大桥2座,小桥15座,涵洞77道。 省道308线小河西至上都段公路补充工程多伦淖尔至西干沟项目起点位于多伦淖尔镇,接省道308线小河西至上都段公路多伦南互通,终点于多伦县大北沟镇西干沟村,接锡盟进京通道上都至十五号段公路西干沟互通。设互通立交1处,公铁立交1座,大桥1座,中桥2座,分离立交1座,小桥9座,涵洞18道。 按四车道一级公路标准新建,设计速度为100km,使其接缝处原路面的温度符合要求。 (3)调整摊铺机熨平板。 ①在新开始铺筑路段,应使高度为各层的厚度乘以各层的松铺系数,使熨平板与路面横坡一致,然后在摊铺机全宽度范围内垫5块木块,使熨平板放稳。 ②在接着已铺好的沥青砼层铺筑时,应量出横缝处新铺路面的实际厚度,再乘以各层的松铺系数,确定在已铺路面上应垫的高度,再在摊铺机全宽度范围内垫5块木块,使熨平板放稳。 (4)调整摊铺机的振夯频率及振幅,使摊铺后的沥青混合料具有80%以上的初始密度。 (5)摊铺速度,应根据拌和设备的生产能力和热料仓的贮料数量、运输距离、配备的运输车及压实能力来综合考虑;更重要的应使摊铺保持缓慢、匀速,连续不间断地铺筑。

水电站 施工组织设计

水电站施工组织设计 第一章综合说明 一、项目概况 甘肃省宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县境内,为岷江中游河段上开发的低坝径流式电站,坝址位于何家堡乡高桥村,距宕昌县县城15Km,引水线路沿岷江右岸布置,引水至下游9.5Km的何家堡村建厂发电。何家堡水电厂始建于1975年,1977年建成投产,装机容量为3×1000Kw,由宕昌县水电局管理。1990年何家堡水电站划归宕昌县电力局管理,2005年电厂改制为股份制企业,企业名称岷江电力有限公司,其中宕昌县水利部门持股30%,原电厂职工持股40%,私人持股30%。电站运行后较大地提高了宕昌县地方电力系统供电保证出力,为宕昌县地方骨干电源电站。 何家堡水电厂为低坝径流引水式水电站工程,工程由进水枢纽、引水系统和厂区三大部分组成。进水枢纽由溢流坝、泄洪冲沙闸和进水闸组成;引水系统由引水明渠、渡槽、涵洞等组成;厂区部分由前池、压力管道、泄水道、主副厂房、尾水渠、升压站等组成。 何家堡水电厂增效扩容改造目标是:电站在保证岷江生态流量情况下,充分利用水资源,通过对现有水工建筑物进行维修加固加高,对机电设备进行更新改造,对部分金属结构进行改造,达到增效扩容的目标。 宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县城西北何家堡乡高桥村—何家堡村的岷江干流上,行政隶属宕昌县何家堡乡管辖。岷江经此由西北向东南方向流过。212国道在工程区沿岷江右岸贯穿而行,交通便利。地理坐标枢纽为东经104°19′01.19″、北纬34°02′23.32″,厂区为东经104°16′25.13″、北纬34°05′05.41″。 宕昌县岷江何家堡水电厂为一引水式电站,由枢纽、引水系统和发电厂房等三部分组成。枢纽位于何家堡乡高桥村,引水系统布置于右岸,发电厂房位于何家堡村,主要由压力管道、厂房、尾水渠等组成。 本电站装机容量预计3750Kw,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属V等小(2)型工程,主要建筑物为5级建筑,次要建筑物为5级建筑。 何家堡水电厂工程位于甘肃省宕昌县何家堡乡境内,坝址距宕昌县县城约15Km。电站枢纽右岸沿河有国道甘川公路,对外交通十分方便。 何家堡水电厂以发电为主,正常蓄水位1901.50m,装机容量3750Kw。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属小(2)型,V等工程,其主要水

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

建筑施工组织设计范文(完整版)

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系____________ 专业____________ 班级____________ 指导老师______ 2016年6月9日 目录

一、设计概况-------------------------1 二、设计内容-------------------------6 三、设计要求-------------------------7 四、施工方案------------------------10 五、施工进度计划--------------------23 六、施工现场平面布置图--------------32 七、建筑技术组织措------------------35 八、参考文献------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间

水电站厂房机电安装施工组织设计

保康寺坪水电站厂房机电安装 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 葛洲坝集团第七工程有限公司 寺坪水电站施工项目部 二零零六年二月十五日

第一章工程概述 1.1 工程简述 寺坪水电站位于湖北省保康县寺坪镇肖家湾(粉清河段),为引水或电站,厂房内安装2台混流或水轮发电机组。单机容量30MW,电站总装机容量为60MW。电站设计利用小时3987H(远期),年发电量为1.792亿KWh(远期) 发电机额定电压10.5KW,出线电压等级为110KV,出线一回,接入保康县黄土坪变电所,线路长35KM,电站采用2机1变扩大单元接线。 1.2电站厂房布置主要数据 厂房为地面长41.5米主厂房净宽15.3米 安装间长16.1米 厂房桥机顶高程257.5米水轮机层地面高程235.55米 水轮机导叶中心高程233.0米蝶阀室高程229.55米 尾水管底板高程225.86米 1.3施工组织设计编写的依据和原则 1.3.1施工组织设计编写的依据 (1)寺坪水电站机电设备安装的招标文件 (2)有关设计图纸及厂家资料文字说明 (3)与本工程有关的规程,规范及技术标准 (4)我公司近年来在省内外各型水电站施工安装的经验和我公司的实际情况 1.32施工组织设计编写的原则 (1)保证机组安装质量的原则 (2)保证文明施工安全生产的原则 (3)保证本工程安装工期的原则 (4)保证节约原材料的原则 (5)符合国家环保的原则 1.4 主要工程范围和工程内容 1.41 主要工程范围 (1)所有安装设备的仓库或堆放场的卸货,验收,保管,维护现场二次运输。吊装,安装,调整,试验及系统调试。

(2)提交有关安装记录,试验报告,竣工验收文件,图纸和影像资料等。完成与土建项目承包人之间的协调,接受业主和监理单位的监督。 (3)完成有关埋件制作,构件支架的制作,所有埋件的预埋工作,完成部分零部件,材料的采购工作 (4)参加业主,监理部门组织的星期例会。 (5)参加业主组织的现场验收及试运行工作 1.42 主要工作内容 (1)水轮发电机组及其附属设备 (2)水力机械附属设备 (3)主厂房桥机 (4)发电机电压配电装置设备 (5)110KV变压器 (6)110KV升压站设备 (7)全厂厂用电及坝区供电系统设备全套 (8)全厂各类电缆敷设及电缆桥架全套 (9)厂房及坝区防雷,接地系统全套 (10)全厂计算机控制系统设备及工业电视系统设备 (11)全厂控制,保护,测量系统设备 (12)全厂照明电气埋管,埋件等预埋全套 (13)通信系统设备 (14)其他相关工作 第二章工程施工进程 2.1 工期进程方框图(二号机组适用,一号机完成顺延90天,从4月15号起计时)

小区住宅楼施工组织设计说明

某经济适用房小区住宅楼施工组织设计 一、工程概况 某小区住宅楼为经济适用房,为六层砖混结构房屋,建筑面积2890.8m2, (一)建筑、结构概况 1、建筑形式 建筑平面尺寸56.4×10.18m,层高3.0,共六层,总高18.4米。 工程相当于两个单元,设两座钢筋砼楼梯。每户设外挑式阳台。 一层地面标高为±0.00,室内外高差0.15m。 2、结构设计 工程为砖混结构建筑,建筑抗震设防烈度六度,建筑安全等级二级,结构使用合理年限50年。 主体结构为砖混结构,现浇柱、梁、板、阳台。

工程所用砼等级:三层以下结构为C30,三层以上结构为C25。 墙为M7.5水泥砂浆砌烧结页岩实心砖 3、建筑装修 3.1.门窗:要紧为防盗门、三夹板门;窗要紧为铝合金窗。 3.2.楼地面:厨房、卫生间防滑地砖地面,楼梯间地砖地面,其它房间为水泥砂浆楼地面;厨房、卫生间地面比其它房间低30。 3.3.内粉:厨房、卫生间为瓷砖墙面,其它房间混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.4.平顶:混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.5.外装修:外墙面采纳RE复合保温砂浆打底,水泥砂浆、刷高级外墙涂料,面砖饰面。 3.6.屋面:现浇钢筋砼斜坡屋面、25厚挤塑板保温、水泥瓦。 平台为采纳25厚挤塑板保温、高分子卷材防水层,40厚C20细石砼整浇层内配φ4@150钢筋网刚性屋面。 3.7.油漆:木门刷调和漆;预埋木砖水柏油防腐。 4、水电安装 本工程水电安装包括生活给排水系统、电气照明及防雷接地系统等。 (二)施工现场条件 1、施工现场三通一平已具备,具备施工条件。

2、施工用水电由业主接至现场。 3、工程地质情况见业主提供工程地质勘察报告。基础施工采取明排水能满足施工要求。 (三)招标要求 1、本工程实行土建、水电安装总承包。 2、本工程招标工期为210天,投标工期为198天。

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

闸桥施工组织设计

5.10施工组织设计 施工技术文件及其他投标资料表 投标人:(盖公章) 法定代表人(或委托代理人):(签名) 2009年6月12日

第一章工程概况及主要工程量 1.1编制依据 1.1.1XX市2008年水利闸桥工程《招标文件》及补充通知; 1.1.2现场踏勘、施工调查所获得的资料; 1.1.3招标文件技术要求、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法; 1.1.4我单位现有可投入本工程的施工技术力量和施工机械; 1.1.5我单位拥有的科技成果、技术水平及多年的施工经验。 1.2编制原则 1.2.1按合同工期要求,抓住关键,全面合理的安排施工人员、机械设备及施工作业计划,搞好施工衔接达到均衡生产; 1.2.2充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合; 1.2.3强化质量管理,树立视优良工程为合格的标准,创一流施工水平,力创精品工程; 1.2.4实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处臵,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标; 1.2.5文明施工,保护环境; 1.2.6遵守招标合同文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 1.3工程概况 XX市水利闸桥工程始建于一九六五年根治海河期间,这些桥梁在当地经济社会发展中有着十分重要的地位和作用。近二十年来,随着农业经济迅速发展,农村的交通运输量、行车密度和车辆载重大幅度增长,使闸桥处于长期超标运用状态,加速了闸桥的损坏。加之年久失修、老化,维修保养不够。相当多的闸桥发生了不同程度的破损,给当地人民群众的生产、生活带来极大的不便。 第二章施工总布臵及设施设施 2.1 布臵原则及依据

水电站工程施工组织设计

第一章工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1. 3 天然建筑材料 (15) 1. 4 弃渣场 (16) 1.5对外交通条件 (16) 1.6 本合同工作范围 (17) 第二章施工组织设计编制概述 (18) 2.1 建设情况18 2.2 施工组织编制原则及编制依据18 2.3 工程总目标19 2.4 工程项目施工关键技术实施20 2.5前期组织20 2.6 施工总体部署21 2.7施工组织与管理22 第三章施工总平面布置 (24) 3.1 生产、生活用房布置24 3.2 交通布置25 3.3 风、水、电布置26 3.4 通讯系统27 3.5 施工辅助设施的布置27 附:《施工总平面布置图》30 第四章施工导流 (31) 4.1 施工导流简介31 4.3 围堰设计、施工32 4.4 施工渡汛32

第五章施工进度计划及工期保证措 施 (34) 5.1 进度计划安排原则34 5.2 施工总进度计划34 具体见:《施工总进度计划》36 5.3 工期保证措施36 5.4 缩短工期的主要措施38 5.5 进度计划承诺39第六章主体工程施工方案及关键性 技术措施 (40) 6.1 施工测量40 6.2 土石方明挖工程41 6.3 隧洞开挖工程42 6.4 砼工程49 6.4.5隧洞混凝土衬砌4 6.5 钻孔和灌浆工程8 6.6 基础防渗墙工程21 6.7 土石方填筑工程33 6.8 砌体施工36 6.9 屋面和地面建筑工程38 6.10 闸门及启闭机制造和安装工程42 6.11 压力钢管制造和安装工程44 6.11.1压力钢管制造44 6.11.8工艺流程和焊接工艺 (51) 6.11.9单个构件 (52) 6.11.10铸钢件 (52) 6.11.11锻件 (52) 6.11.12压力钢管防腐 (53) 6.11.14安装材料 (54) 6.11.15安装前设备检查 (54) 6.11.16安装前土建工作面清理 (55)

相关文档