一、母线保护的几个术语和概念

●主接线形式

常见的主接线形式:单母线接线形式、单母分段接线形式、单母三分段接线形式、双母线接线形式、双母单分段接线形式、双母双分段接线形式;3/2接线形式。

其他主接线形式:单母分段分段兼旁路接线形式、双母线母联兼旁路接线形式、双母线旁路兼母联接线形式、双母线母线兼旁母接线形式。

◆单母线接线形式

特点:单母线运行方式固定,接线简单清晰,设备少、投资小运行操作方便,利于扩建。但可靠性和灵活性较差,母线发生故障时跳开母线上所有连接元件,检修时也需全站停电。

◆单母分段接线形式

II

I

需根据分段刀闸位置、分段断路器位置识别分段运行状态;分段TA极性端默认在I母侧。

特点:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电,母线或母线隔离开关检修或故障时的停电范围缩小了一半。对于重要用户,可以采用双回路供电,将双回路分别接引在不同分段母线上,保证不中断供电。

◆双母线专设母联接线形式

I I

I

需根据各元件刀闸位置确定该元件所运行母线,根据母联刀闸位置、母联断路器位置识别母联运行状态,母联TA 极性端默认在I 母侧。

特点:具有两组结构相同的母线,每一回路都经一台断路器、两组隔离开关分别连接到两组母线上,两组母线之间通过母联断路器来实现联络。双母线接线比单母线分段接线的供电可靠性高、运行灵活,但投资也明显增大,因此,只有当进出线回路数较多、母线上电源较多、输送和穿越功率较大、母线故障后要求尽快恢复送电、母线和母线隔离开关检修时不允许影响对用户的供电、系统运行调度对接线的灵活性有一定要求等情况下,才采用双母线接线方式。

◆单母双分段接线形式

II

I

III

根据分段刀闸位置、分段断路器位置识别分段运行状态;分段1的TA 极性端默认I 母侧,分段2的TA 极性端默认II 母侧。

◆双母单分段接线形式

1#

需根据各元件刀闸位置确定该元件所运行母线;根据分段刀闸位置、分段断路器位置识别分段运行状态;母联1的TA极性端默认I母侧,母联2的TA极性端默认III母侧,分段TA极性端默认I母侧。

◆双母双分段接线形式

配两套保护,每一套相当于双母线;两个分段也需接入断路器辅助接点,但分段作为线路考虑,TA极性同普通元件极性,即极性端都在母线侧;分段只一组TA时,两套保护分段TA极性需单独考虑。

◆3/2接线形式

I

I I

又叫“一台半”断路器接线形式,配两套保护,每一套相当于单母线。

特点:在两组母线之间串联装设三台断路器,于两台断路器间引接一个回路,由于回路数与断路器台数之比为2:3,固称为一台半断路器接线或二分之三接线。这种接线的正常运行方式是所有断路器都接通,双母线同时工作。

◆单母分段分段兼旁路接线形式

分段需接入断路器辅助接点和5个隔离刀闸位置;分段TA极性端默认在I 母侧,但II母带旁路时极性需做相反处理。

◆双母线母联兼旁路接线形式

I

II

需接入旁路隔离刀闸位置;有I母带路和II母带路两种形式,以带旁路时TA极性端在母线侧为基准,作母联时做相应处理。

◆双母线旁路兼母联接线形式

I

I I

需接入旁路隔离刀闸位置;有两种形式,以带旁路时TA极性端在母线侧为基准,作母联时做相应处理。

◆双母线母线兼旁母接线形式

I

II

需接入每个线路元件旁路隔离刀闸位置;分旁路刀闸在I母或II母两种形式,以带旁路时母联TA极性端在母线侧为基准,作母联时做相应处理。

●运行方式:并列运行、分列运行、互联运行、合环运行等。

●大差元件、大差电流:大差元件作为母线故障的启动元件,大差电流不计母

联元件,不判刀闸位置开入。

●小差元件、小差电流:小差元件作为故障母线的选择元件,小差电流计算母

联元件,判各元件刀闸位置开入,无位置元件电流不计入小差点流。

二、母线的保护配置

2.1 母线保护配置原则

一般说来,利用供电元件自身的保护装置就可以把母线故障切除的,就可不用装设专门的母线保护。当双母线同时运行时,供电元件的保护装置则不能保证有选择性地切除故障母线,因此应装设专门的母线保护,具体情况如下:

1)在110KV及以上的双母线和单母线分段情况下,为保证有选择性地切除任一组(或段)母线上所发生的故障,而另一组(或段)无故障的母线仍能继续进行,应装设专门的母线保护。

2)110KV及以上的单母线,重要发电厂的35KV母线或高压侧为110KV及以上的重要降压变电所的35KV母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。为满足速动性和选择性的要求,母线保护都是按差动原理构成的。所以不管母线上元件有多少,实现差动保护的基本原则仍是适用的,即:

a)在正常运行以及母线范围以外故障时,在母线上所有连接元件中,流入的

电流和流出的电流相等,或表示为∑I总=0;

b)当母线上发生故障时,所有与电源连接元件都向故障点供给短路电流,

而在供电负荷的连接元件中电流等于零,因此∑I总=Id。

c)从每个连接元件中电流的相位来看,在正常运行以及外部故障时,至少

有一个元件中的电流相位和其余元件中的电流相位是相反的,具体地说,就是电

流流入的元件和电流流出的元件这两者的相位相反。而当母线故障时,除电流等

于零的元件以外,其它元件中的电流则是同相位的。

2.2 母线保护配置

● 800A系列母线保护配置

分相式常规比率制动差动保护;

分相式突变量比率制动差动保护;

大差后备保护;

CT饱和检测;

母线保护复合电压闭锁;

母联(分段)死区保护;

母联(分段)失灵保护;

母联(分段)充电保护;

母联(分段)过流保护;

母联(分段)非全相保护;

断路器失灵保护;

失灵保护复合电压闭锁;

母线运行方式自动识别

CT异常告警;

CT断线告警及闭锁;

PT断线告警;

●国网六统一系列及B-G系列母线保护配置

差动保护:比率差动保护、增量差动保护、大差后备保护、CT饱和检测、母联死区故障跳闸、充电手合逻辑、差动启动主变单元失灵、差动动作直跳主变单元、差动复压闭锁。

断路器失灵保护:线路单元、主变单元、复压闭锁、失灵解除电压闭锁;

母联(分段)失灵保护:电流元件、复压闭锁。

母线运行方式自动识别

CT异常告警及CT断线告警闭锁;

PT 断线告警、(复合电压切换); 三、 母线保护原理简介

下面对许继母线保护装置的各保护原理作简单的介绍,首先是差动保护,差动保护功能主要包含以下几部分。 3.1.1常规比率差动

母线差动保护为分相式比率制动差动保护,设置大差及各段母线小差。大差由除母联(分段)外母线上所有元件构成,每段母线小差由每段母线上所有元件(包括母联和分段)构成。大差作为起动元件,用以区分母线区内外故障,小差为故障母线的选择元件。大差、小差均采用具有比率制动特性的分相电流差动算法,其动作方程为:

s d I I > (3-1)

r d

KI I > (3-2)

其中:∑==n

j j d I I 1

∑==n

j j r

I I 1

式中d I 为差动电流;r I 为制动电流;K 为比率制动系数;S I 为差动电流定值;j I 为各回路电流。

如果大差和某段小差都满足上式的动作方程,判为母线内部故障,母线保护动作,跳开故障母线上的所有断路器。对双母线接线,当某个元件在倒闸过程中两条母线经刀闸双跨或投入母线互联压板时,双母线按单母方式运行,此时不再进行故障母线的选择,如果母线发生故障,则将两条母线同时切除。单母线分段母线互联时同样按单母线处理。下图是差动保护动作曲线图。

d I r

I

I r

KI 0

对单母线和一个半开关接线,不存在大差和小差之分。对单母分段接线方式,大差和小差的概念及意义与双母线一致。

3.1.2突变量比率差动

突变量比率制动差动保护与制动系数固定为0.3的常规比率制动差动保护配合使用。动作条件为:

0.3d r I I > (3-3)

s d I I >? (3-4)

r d I .I ?>?70 3-5)

其中:s I 为差动定值;∑=?=n j j

d I I 1

Δ ;∑=?=?n

j j r I I 1

(j I ?为第j 个连接元件的电流突变量 j I ?= )(k j I - )2(T k j I -? )

3.1.3大差后备保护

大差连续动作达到大差后备延时(无论小差是否动作),跳开母线上无隔离刀闸辅助触点位置的元件和母联,出口经复合电压闭锁。

大差后备保护主要有以下两个作用:

(1)母线故障差动保护动作跳闸后,如果故障母线上还连有无隔离刀闸辅助触点位置的电源元件(故障前可能电流很小,方式识别元件不能正确识别到该元件的状态),则可通过大差后备保护来切除;对于一些新建变电站,平常可能负荷很小,电源元件也可能很少(比如说一个),当此电源元件无刀闸位置时,如果母线故障,小差可能不动作,这时就可以通过大差后备保护将故障切除。

(2)当由Ⅰ母线通过母联开关向Ⅱ母线充电到死区故障,此充电过程闭锁差动保护跳母线300ms ,而使母线保护此时不能动作,利用大差后备保护瞬时跳开母联开关而隔离故障点。

3.1.4母联(分段)死区保护

在双母线接线或单母线分段接线中,如果母联(分段)断路器两侧各装设一组CT ,并且交叉接线,这时不存在死区,不设置死区保护。如果母联(分段)断路器仅一侧装设CT ,需要配置死区保护。

双母线或两段母线并列运行时,K 点发生故障,对Ⅱ母差动保护来说为外部

故障,Ⅱ母差动保护不动;对Ⅰ母差动保护为内部故障,Ⅰ母差动保护动作,跳开Ⅰ母上的连接元件及母联(分段)断路器。但此时故障仍不能切除,针对这种情况,本装置采用Ⅰ母母差动作后经死区保护延时后检测母联(分段)断路器位置,若母联(分段)处于跳位,并且母联电流大于定值时,母联电流不再计算入差动保护,从而破坏Ⅱ母电流平衡,使Ⅱ母差动动作,最终切除故障。

II

I

若没有把母联(分段)的跳位接点引入保护装置,或者保护没有识别到母联(分段)断路器的位置,则母联(分段)死区故障时保护自动按母联(分段)失灵来处理。

3.1.5 充电手合逻辑

为防止充电至死区故障时误切运行母线,母线保护引入母联开关手合开入接点。当满足开关处于跳位、手合变位、任一段母线无压时(双母双分段接线方式下,由分段断路器对母线充电时,由于母线保护装置无法获得另一组母线电压量,因此在双母双分接线中分段充电状态下无下图所述的任一母线无压),且母联开关无流时,保护认为母联开关为充电状态,闭锁差动保护300ms ,即差动保护延时300ms 动作。1s 之后自动解除对母线保护的闭锁。

3.1.6 CT 饱和检测

当母线外部发生故障特别是母线近端发生外部故障时,CT 可能发生饱和,使CT 的二次电流发生畸变,不能真实反映系统的一次电流,在差动回路中有差电流存在,对母线差动保护产生不利影响,若不采取必要的闭锁措施,差动保护就可能会误动,因此在各种类型的母线差动保护中必须对CT 饱和采取相应的闭锁措施。

根据分析,即使CT 严重饱和时,在故障发生的初始阶段和电流过零点附近CT 存在一个线性传变区,在线性传变区内差动保护不会误动作。利用区外故障CT 饱和时差动保护判据满足时刻滞后于故障发生时刻的特点,利用同步识别法判断是否为区外故障,如果是区外故障则闭锁差动保护,然后利用波形识别法来开放差动保护,以确保母线区外转区内故障时,差动保护能可靠动作。

3.1.7复合电压闭锁

母线保护用电压闭锁元件和失灵保护用电压闭锁元件定值分别整定。 母线保护用复合电压闭锁元件的动作方程为:

s U U φφ<

s U U 22> s U U 003>

其中,U

φφ为母线相间电压;

2213

A B C U U a U aU =

++ ,

C

B A U U U U ++=03),

s U 、s U 2、s U 0分别为母线保护用电压闭锁元件相间低电压、负序、零序电压定值。

3.2 断路器失灵保护

断路器失灵保护由各连接元件保护装置的失灵保护启动接点启动,任一断路器失灵时,该元件的失灵启动接点启动断路器失灵保护,断路器失灵保护判出该元件所在母线,并经设定的跟跳延时、跳母联延时和跳母线延时来跟跳该元件、跳母联和跳失灵元件所在的母线。 3.2.1 线路单元

线路单元单相失灵启动时:采用失灵相相电流与零序电流或负序电流与逻辑,且零序电流和负序电流受该元件CT 断线闭锁。用公式表达如下:

20

[()]3or CTDX I

I I φ**

线路单元三相失灵启动时:采用零序电流、负序电流、低功率因数三者或逻辑,且零序电流和负序电流受该元件CT 断线闭锁。用公式表达如下:

20[()]3or CTDX or I I * DGLYS

3.2.2主变单元

主变单元三相失灵启动:采用相电流、零序电流、负序电流、低功率因数或逻辑,且零序电流和负序电流受该元件CT 断线闭锁。用公式表达如下:

20

[()]3or or CTDX or I

I I φ* DGLYS

3.3 母联失灵保护 保护逻辑图为:

当保护向母联断路器发跳令后,经整定延时(应大于母联断路器最大动作时间)母联电流仍然大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护切除两条母线上的所有连接元件。母联失灵保护可由差动保护、失灵保护、外部开入启动,受与之相连的两段母线电压闭锁(双母双分接线形式下分段失灵时只受与之相连的一段母线电压闭锁)。 3.4 PT 断线告警

元件的动作方程为:当正序电压 V 301,延时10s 报PT 断线并发告警信号。PT 断线元件仅发告警信号不闭锁差动保护。

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

断路器失灵保护双重化改造指导原则

断路器失灵保护双重化改造指导原则为进一步规范断路器失灵保护双重化改造工作,现将改造过程中有关注意事项明确如下: 1、断路器失灵保护双重化改造建议采取停电方式进行,在相对较短的时间内(如1~3个月)将母线上所有间隔轮流进行停电改造,同时结合主变停电完善变压器失灵联跳各侧的功能。 2、申报停电计划请综合考虑预试定检和反措的实施,结合一次设备停电完成各项反措工作的实施,避免由于单独的双失灵改造导致设备重复停电。 3、双失灵改造需要提前编写工作方案,准备相应的施工图纸、材料、工器具,并加强现场作业的安全监督,降低现场作业风险。 4、改造完成后请一定注意做好相关运行规程的衔接,特别是相应的保护退出时失灵压板的投退,注意向值班员进行安全技术交底,防止出现保护压板的误操作。 5、对于存在三跳启失灵(操作箱的TJQ、TJR)接点不够的线路支路,母线故障时线路断路器失灵可考虑不启动失灵,但是该间隔其他辅助保护(充电、过流)动作启失灵回路,请现场核实是否可以进行改造,不得采用TJQ、TJR经外置中间继电器扩展的方式接入三跳启失灵回路。

6、对于存在三跳启失灵(操作箱的TJR)接点不够的主变支路,母线故障时主变断路器失灵必须启动失灵,请及时申报项目更换整个操作箱,并完成相应三跳启失灵回路的整改(采用南网新220kV母线失灵保护技术规范的装置,主变启动失灵回路可不接TJR接点)。 7、线路的失灵启动回路要按照分相启动原则接入母线失灵保护装置,防止单相故障线路保护动作接点返回不可靠且其

它相电流满足失灵电流条件,而导致的失灵误动。注意在现场改接线的过程中要在母差失灵启动端子处将原有的分相启动与三相启动的短接片断开,防止失灵的误动作。 8、通过母线失灵保护装置联跳主变各侧开关时,失灵联跳动作时间已在母线失灵保护装置中整定,请核实失灵联跳出口接点接入主变非电量保护时采用的是瞬时动作接点还是延时开入接点。优先考虑采用瞬时动作接点完成联跳各侧开关,若无瞬时动作接点而采用非电量延时跳闸开入方式时,要通知地调注意对非电量保护装置中延时开入时间的整定。 9、具备失灵联跳功能的母线失灵保护装置对于主变间隔是固定支路的,请现场核实主变间隔的母差电流、刀闸位置开入、启动失灵、跳闸出口回路是否按装置要求接入相对应的支路。 10、建议在单个间隔停电改造时,轮流退出相应的母线保护,通过实际出口验证装置的功能及接点开入开出的正确性,同时要确保试验过程中相关安全措施的可靠,避免误碰

成品现场检验规范

成品现场检验规范 6-35KV电力电缆 电缆的型号包括ZA、ZB、ZR(YJV、YJLV、YJV22、YJLV22、YJLHV、YJLHV22) 、WDZR(YJY、YJLY、YJY23、YJLY23) 、WDZA、WDZB(YJY23、YJLY23、YJLHY23) 、MYJV、MYJV22、MYJV32、MYJV42、ZA、ZB、ZR(YJV62、YJLV62、YJLHV62) 、WDZ(YJY63、YJLY63) 、YJLHV62、YJLHY63、WDZA、WDZB(YJY63、YJLY63)本检验规范符合GB/T12706-2012的要求,作为技术部成品检验之用(包括例行试验) 一、检验内容及要求 1、检查流转卡(或盘卡)上的型号、规格与实物是否相一致。 2、外观检查:目测表面光洁、无裂纹、无机械损伤。 3、印字标记:正确、清楚。 4、用目测做一般性结构检查,有疑问时取样送实验室测试。 5、导体电阻测量。 6、局放试验:在每盘电缆上每根线芯上进行,施加1.73Uo,电缆放电量不大于10PC。 7、交流电压试验:在成盘电缆上及每根线芯上进行。按下表施加电压,Uo为6KV、8.7KV的电缆持续5分钟不击穿。Uo为21KV、26KV电缆持续30分钟不击穿。

二、检验结果 1、检验结果做好成品检验记录,全部项目合格者发给合格证。 2、检验结果有不合格项目者应填写“产品质量反馈单”,报相关部 门处理。

成品现场检验规范 0.6/1KV电力电缆 电缆的型号包括ZA、ZR、ZRN、ZAR、NH (YJV、YJLV、YJV22、YJLV22、 YJV23、YJLV23、YJY、YJLY、YJY22、YJLY22、YJY23、YJLY23、YJV62、YJLV62、YJLHV62、VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23) WDZA、WDZB、WDZC、WDZR(YJV、YJLV、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJY、YJLY、YJY22、YJLY22、YJY23、YJLY23、YJY63、YJLY63 YJFLHV、ZR-YJFLHV、YJFLHY、ZR-YJFLHY、WDZR-YJFLHY YJFLHV、ZR-YJFLHV、YJFLHY、ZR-YJFLHY、WDZR-YJFLHY YJFLHV613、ZR-YJFLHV613、YJFLHY613、ZR-YJFLHY613、WDZR-YJFLHY613 BTWGG WDZ-BTWGGY BTWGT WDZ-BTWGTY

DLT继电保护和电网安全自动装置检验规程

继电保护和电网安全自动装置检验规程 1 范围 本标准规定了电力系统继电保护和电网安全自动装置及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。 本标准适用于电网企业、并网运行发电企业及用户负责继电保护运行维护和管理的单位。有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门均应遵守本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3 总则 本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 110 kV及以上电压等级电力系统中电力设备及线路的微机型继电保护和电网安全自动装置,必须按照本标准进行检验。对于其他电压等级或非微机型继电保护装置可参照执行。 各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功能无法检测的项目。 4 检验种类及周期 检验种类 检验分为三种: a) 新安装装置的验收检验; b) 运行中装置的定期检验(简称定期检验); c) 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 新安装装置的验收检验。 新安装装置的验收检验,在下列情况进行: a) 当新安装的一次设备投入运行时; b) 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时。

厂内机动车辆监督检验规程

厂内机动车辆监督检验规程(2002) 第一条为了加强对厂内机动车辆监督检验工作的管理,规范厂内机动车辆验收检验和定期检验的行为,提高监督检验工作质量,根据《特种设备质量监督与安全监察规定》,制定本规程。 第二条特种设备监督检验机构(以下简称检验机构)开展厂内机动车辆的验收检验和检验方法。如采用与本规程不一致的检验方法,须经国家质量监督检验检疫总局(以下简称质检总局)特种设备安全监督机构同意。 本规程不适用于公安部门、农机部门管理的机动车辆。 第三条新增以及经大修或者发行的厂内机动车辆,投入使用前,应当按照本规程规定的内容进行验收检验;在用厂内机动车辆应当按照本规程规定的内容,每年进行一次定期检验。遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后的厂内机动车辆,以及停止使用一年以上再次使用的厂内机动车辆,进行大修后,应当按照本规程的内容进行验收检验。 厂内机动车辆验收检验和定期检验的内容相同,检验后均出具《厂内机动车辆监督检验报告》(见附录1、以下简称《检验报告》)。 第四条本规程的技术指标和要求主要引用了《机动工业车辆安全规范》(GB10827-1999)、《厂内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T16178-1996)和《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-1994)等国家标准的规定。如上述相关标准被修订,应以最新标准为准。 第五条检验机构应当制定包括检验程序和检验流程图在内的检验实施细则,并对检验过程实施严格控制。检验人员如发现异常或特殊情况,经请示检验机构认可,可按照国家有关标准增加检验项目。 对于不具备现场检验条件的厂内机动车辆,以及继续检验可能造成安全健康损害时,检验人员可以终止检验。 第六条检验机构应当在制造或者修理、改造厂内机动车辆单位自检合格的基础上进行检验的内容、要求、方法及自检报告应当符合有关国家标准的要求。 第七条从事厂内机动车辆监督检验的单位,至少应当配备《厂内机动车辆监督检验必备设备表》(见附录2,以下简称《检验必备仪器设备表》)所列的检测检验仪器设备、计量器具和相应的检测工具,其精度也应当满足《检验必备仪器设备表》所提出的要求。属于法定计量检定范畴的,必须经检定合格,且在有效期内。 第八条实施现场检验时应具备下列检验条件: 1、露天检验应在无雨情况下进行; 2、检验现场环境符合相关标准中对检验场地的要求。 3、检验现场(主要指试车场地、车辆检验场地等)应清洁,不应有与厂内机动车辆检验无关的物品和设备,并应放置表明现场正在进行检验的警示牌。 第九条检验人员必须取得省级以上质量技术监督行政部门颁发的资格证书后,方可从事厂内机动车辆监督检验工作。现场检验至少由2名具厂内机动车辆检验员以上资格的人员进行。 第十条厂内机动车辆受检单位应当向检验机构提供有关的技术资料,并安排相关的专业人员到现场配合检验。 第十一条厂内机动车辆进行监督检验的项目,不得少于《检验报告》所列项目,具体检验内容、要求和方法应当按照《厂内机动车辆监督检验内容要求及方法》(见附录3,以下简称《检验要求及方法》)的规定实施。

变电所继电保护器验收标准

. 变电所继电保护验收标准 继电保护装置的正确动作是保证电网安全运行的前提,继电保护验收是保证保护正确动作的必要环节。所以,如何有效的进行保护投运前的验收,是我们认真对待和急需解决的问题。 随着微电子技术的迅速发展,给了微机保护更为广阔的发展空间。在短短的十年间,微机继电保护厂家百家争鸣,形成不同原理、不同回路、不同端子排且各具特色的保护设备;另外,保护功能的配置随一次设备的容量、系统作用不同而迥异,这使得编制统一的验收标准存在一定困难。为了增强标准的通用性,着手于继电保护的专业特点,本着全面、细致的原则,从盘柜端子箱及二次回路接线安装验收、继电保护反事故措施落实情况验收、保护装置及二次回路验收、资料备品备件移交验收四个方面进行重点检查验收。 微机保护原理和性能的不断成熟;同时,从近年来保护不正确动作状况的统计分析来看,绝大多数是由于二次回路不正确或“反措”执行不到位引起的,促使验收工作的重心应该向二次回路检查及“反措”的落实上转移。由于保护装置经入网许可,已对其原理、功能进行了全面检测,因此,标准的编制本着二次回路为主,保护逻辑功能为辅的主导思想,真正把握运行中的薄弱环节,突出重点,以确保继电保护装置的安全、稳定运行。 由于编写者水平和收集的技术资料有限,本标准的适应性有待于今后操作过程的实践检验,并希望通过不断地积累经验而补充完善。在编写过程中,由于考虑到新投变电所大都采用微机型装置,所以本验收标准主要针对微机型保护及自动型装置的。

1 总则 1.1为了规范青海电网新建、改造及扩建变电所的继电保护验收工作,检验施工安装质量,确保工程顺利投运和设备安全运行,特制定本验收标准。 1.2 编制过程中所依据的相关标准为现行有效标准,标准如有变更,相应条款以新标准执行。 1.3 继电保护验收是保护管理的重要环节,其目的是及时发现问题,消除隐患,保证设备的正常投运和安全运行。 1.4 继电保护验收应设立验收工作小组,对验收项目实施签字认可制度。 1.5 鉴于专业特点性质,为确保验收工作全面、顺利,应在验收前3-5天时间,提供有关图纸、资料。 1.6 验收工作开始前,试验人员应向验收人员交代设计及其它有关变更事项,为验收人员提供全部试验数据。 1.7 参加验收人员应从事本专业五年以上,具有一定的实践工作经验。 1.8 本标准(讨论稿)起草单位:青海电力试验研究所。 2 适用范围 2.1 本标准适用于青海电网新建、改造和扩建变电所投运前的继电保护验收工作。 2.2 本标准涉及设备范围:保护用设备及其相关的二次回路。 3 标准依据 ?《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 ?《继电保护及安全自动装置检验条例》 ?《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 ?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

主变保护的双重化配置

主变保护的双重化配置 [摘要] 本文论述主变压器保护双重化的配置过程中电流互感器接入方式的选择及交直流二次回路的接入方式,以及保护双重化配置后产生的运行方式改变,应注意的事项,并提出改进意见。 [关键词] 主变保护双重化配置运行方式 前言:大型电力变压器在系统的正常运行中占据极为重要的地位,一旦发生故障,将造成发电厂停机及用户停电等损失。所以,要高度重视主变保护的配置,确保主变的安全运行。多年来根据线路保护双重化的成功运行经验,加上微机保护技术的提高,主变保护采用双重化配置成为可能。 1电流互感器接入方式选择 一般大型变压器将瓦斯保护及纵联差动保护等作为主保护,各侧安装不同的复压过流、方向零序或阻抗保护等作为后备保护。对于主后分开的保护,常常主保护与后备保护分别接一组电流互感器的次级,一般为差动保护接独立电流互感器,后备保护接主变套管电流互感器的次级,如图l。在双母带旁路主接线方式下,旁路开关代主变开关时,差动保护的电流回路进行相应切换,后备保护的电流回路不用切换。 从图1中可以看出,差动保护的保护范围包括主变独立电流互感器至套管的引线,当旁代时则包括旁路母线。 双重化的保护可以采用不同厂家、不同原理,对变压器发生各类复杂故障时可靠切除故障更有利。双主双后主变保护电流回路的接入方式,见图2。 采用双主双后主变保护后,如何接入电流互感器的二次回路将是我们需要考虑的一个问题: 图1单套主变保护电流图2双重化主变保护电流 互感器次级配置图互感器次级配置图 一般将第一套保护接原差动保护电流互感器次级,即独立电流互感器,旁代时需切换;第二套保护接原后备保护电流互感器次级,即套管电流互感器,旁代时不需要切换。但对降压变的高压侧来说,无论是差动保护还是该侧的后备保护,其保护范围不包括开关电流互感器到变压器套管的引线,对低压侧来说,因其后备保护的保护范围指向非电源侧,所以引线故障将由后备保护切除。 在独立电流互感器次级足够时,可以将第二保护也接入独立电流互感器,旁代时切套管电流互感器,这样可以确保正常运行时两套保护均有足够的保护范围,当

最新EDTA滴定法现场试验检测规程

一、试剂配置 1、0.1ml/m3乙二胺四乙酸二钠(简称EDTA二钠)标准液:准确称取EDTA二钠(分析纯)37.226g,用微热的无二氧化碳蒸馏水溶解,待全部溶解并冷至室温后,定容至1000ml。 2、10%氯化铵(NH4CL)溶液:将500g氯化铵(分析纯或化学纯)放在10L的聚乙烯桶内,加蒸馏水4500mL,充分振荡,使氯化铵完全溶解。也可以分批在1000mL的烧杯内配制,然后倒入塑料桶内摇匀。 3、1.8%氢氧化钠(内含三乙醇胺)溶液:称18g氢氧化钠(NaOH)(分析纯),放入洁净干燥的1000mL烧杯中,加1000mL蒸馏水使全部溶解,待溶液冷至室温后,加入2mL 三乙醇胺(分析纯),搅拌均匀后储于塑料桶中。 4、钙红指示剂:将1g钙试剂羟酸钠(分子式C21H13O7N2SNa,分了量460.39)与100g干燥的硫酸钾混合。一块放入研钵中,研成极细末,储于棕色广口瓶中,以防吸潮。 二、试验步骤 1、称细粒土100g(粗粒土为300g)放入搪瓷杯内。加入200mL(粗粒土600mL)10%氯化铵溶液,用玻璃棒充分搅拌3分钟(第分钟搅100~120次)。放置沉淀4分钟(或做标准曲线时记录的澄清悬浮液的所需的时间)。 2、用移液管吸取上层(液面下1~2cm悬浮液10mL放入200mL三角瓶中,用量筒量取50mL1.8%氢氧化钠倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂(体积约为黄豆大小)摇匀,此时溶液呈玫瑰红色。 3、用EDTA二钠标准滴定到纯蓝色为终点,记录EDTA二钠耗量,读至0.1mL。 4、根据EDTA二钠耗量,从标准曲线中查出混合料中的水泥或石灰剂量。

镁的检测可以用EDTA滴定法分析。由于镁比铝轻,因此可以作为合金在航空、航天上使用。另外利用镁易于氧化的性质,可用于制造许多纯金属的还原剂。也可用于闪光灯、吸气器等。 测定水的总硬度就是测定水中钙、镁离子的总含量,可用EDTA配位滴定法测定:滴定前:M + EBT M-EBT (红色) 主反应:M + Y MY 终点时:M-EBT + Y MY + EBT (红色) (蓝色) 滴定至溶液由红色变为蓝色时,即为终点。 滴定时,Fe3+、Al3+等干扰离子可用三乙醇胺予以掩蔽;Cu2+、Pb2+、Zn2+等重属离子,可用KCN、Na2S或巯基乙酸予以掩蔽。 水的硬度有多种表示方法,本实验要求以每升水中所含Ca2+、Mg2+总量(折算成CaO的质量)表示,单位mg·L-1。 器材和药品 1.器材天平(0.1g、0.1mg),容量瓶(100mL),移液管(20mL),酸式滴定管(50mL),锥形瓶(250mL)等。 2.药品HC1(1∶1),乙二胺四乙酸二钠(Na2H2Y·2H2O,A.R.),碱式碳酸镁[Mg (OH)2·4MgCO3·6H2O,基准试剂],NH3-NH4Cl缓冲溶液(pH=10.0),三乙醇胺(1∶1),铬黑T指示剂(0.2%氨性乙醇溶液)等。 实验方法 一、Mg2+标准溶液的配制(约0.02mol·L-1) 准确称取碱式碳酸镁基准试剂0.2~0.25g,置于100mL烧杯中,用少量水润湿,盖上表面皿,慢慢滴加1∶1 HC1使其溶解(约需3~4mL)。加少量水将它稀释,定量地转移至100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。 其浓度计算: 二、EDTA标准溶液的配制与标定 1.EDTA标准溶液的配制(约0.02mol·L-1) 称取2.0g乙二胺四乙酸二钠(Na2H2Y·2H2O)溶于250mL蒸馏水中,转入聚乙烯塑料瓶中保存。 2.EDTA标准溶液浓度的标定 用20mL移液管移取Mg2+标准溶液于250mL锥形瓶中,加入10mL氨性缓冲溶液和3~4滴EBT指示剂,用0.02mol·L-1EDTA标准溶液滴定,至溶液由紫红色变为蓝色即为终点。平行标定3次。 EDTA浓度计算:,取三次测定的平均值。 三、水的总硬度测定 用20mL移液管移取水样于250mL锥形瓶中,加氨性缓冲溶液6mL,1∶1三乙醇胺溶液3mL,EBT指示剂3~4滴,用EDTA标准溶液滴定,至溶液由紫红色变为蓝色即为终点。平行测定3次。 水的总硬度计算:,取三次测定的平均值。

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程 Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0332

2021新版继电保护和电网安全自动装置校 验规程 一、填空 1.开关非自动状态一般是在开关为 或 状态时使用。 答:运行热备用 2.线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。 答:始终保持一致 3.线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路 按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有

,不允许相邻线路的高频(或差动)保护 。 答:距离II段时间 全线快速保护 同时停 4.当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用 ,方向高频改为,分相电流差动改为 ,以免 误动,操作由当值调度员发布操作指令。 停用无通道跳闸信号运行开关 5.500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中 同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线 。 答:不考虑停役

6.部分厂站的500kV开关之间,具有二套 的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是 。 答:相同二套短线保护同时操作 7.500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸 ,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为 。正常情况下,网调 操作短线保护。 答:跳闸信号不发令 8.500kV变压器低压过流保护是 的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑 。 答:低压侧母线全停变压器陪停 9.振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间

浙江电网220kV母线保护标准化设计规范(QGDW-11-218-2009)

Q/ZD 浙江电网220 kV母线保护 标准化设计规范 浙江省电力公司发布

Q/GDW-11-218-2009 目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 组屏和配置原则 (2) 5 技术原则 (3) 6 回路设计 (4) 7 压板、按钮设置 (6) 8 屏(柜)端子排设计 (7) 9 定值设置 (8) 10 保护输出报告 (8) 附录A(资料性附录)浙江电网220 kV母线保护定值和软压板清单 (10) 附录B(资料性附录)浙江电网220 kV母线保护信息输出格式 (12) I

Q/GDW-11-218-2009 II 前言 本标准规定了浙江电网220 kV母线保护及辅助装置标准化设计的基本原则,实现了 220kV母线保护功能配置统一、定值格式统一、报告输出统一、接口标准统一、组屏方案统一、回路设计统一(以下简称“六统一”),为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,为浙江省电力企业提供了统一的技术规范。 本标准附录A、附录B为规范性附录。 本标准由浙江电力调度通信中心提出。 本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。 本标准起草单位:浙江电力调度通信中心。 本标准主要起草人:方愉冬刘军朱炳铨方天宇李慧赵萌杨涛钱锋张志峥 本标准由浙江电力调度通信中心负责解释。

Q/GDW-11-218-2009浙江电网220 kV母线保护标准化设计规范 1 范围 本标准规定了浙江电网220 kV 母线保护及辅助装置功能配置、定值格式、报告输出、接口标准、组屏方案、回路设计的基本原则。 本标准适用于浙江电网新建、扩建和技改等工程中220 kV“六统一”母线保护及辅助装置的标准化设计工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 22386-2008 电力系统暂态数据交换通用格式 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5218-2005 220 kV~500 kV变电所设计技术规程 Q/GDW 175-2008 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范调继[2005]222号国家电网公司十八项电网重点反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求 IEC 60870-5-103:1997 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 IEC 61850:2003 变电站通信网络和系统 3 总则 3.1 本标准旨在通过规范220 kV系统母线保护的配置和组屏原则、技术原则、回路设计、压板设置、端子排设计、定值单和报告输出格式,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 3.2 优先通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,以降低对相关回路和设备的依赖。 3.3 优化回路设计,在确保可靠实现继电保护功能的前提下,尽可能减少屏(柜)内装置间以及屏(柜)间的连线。 3.4 继电保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。 3.5 本标准强调了母线保护标准化设计的原则和重点要求,但并未涵盖母线保护的全部技术要求,有些内容在已颁发的技术标准和规程、规定中已有明确规定,在贯彻落实的过程中 1

“工程建设施工现场焊接目视检验规范

“工程建设施工现场焊接目视检验规范 主编单位:中国工程建设标准化协会结构焊接委员会 批准部门:中国工程建设标准化协会 批准日期:1994年12月26日 前言 由中国工程建设标准化协会结构焊接委员会主编的“建筑安装工程金属熔化焊焊缝射线照相检测标准”及“工程建设施工现场焊接目视检验规范”两项标准,经广泛征求有关单位意见,并经有关专家审查通过。现批准“建筑安装工程金属熔化焊焊缝射线照相检测标准” (cecs71:94)及“工程建设施工现场焊接目视检验规范”(cecs71:94)为中国工程建设标准化协会标准。该两项标准在执行过程中,希望各单位认真总结经验,注意积累资料,如发现有需要修改或补充之处,请将意见寄交中国工程建设标准化协会结构焊接委员会(地址:河北省石家庄市化工部管理干部学院,邮政编码:050031。 中国工程建设标准化协会 1994年12月26日 1总则 1.0.1为了保证工程建设施工现场焊接工程质量,特制定本规范。本规范规定了现场焊接目视检验的要求。 1.0.2规范适用于工程建设施工现场焊接工程结构、设备及管道的焊接目视检验工作。 1.0.3与本规范配合使用的标准有: (1)《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》gbj236; (2)《工业管道工程施工及验收规范》gbj235; (3)《钢结构工程施工及验收规范》gb502; (4)《球形储罐施工及验收规范》gbj94; (5)《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》gbj128; (6)本规范有关的工程建设技术标准。 2准备工作

2.1检查员 2.1.1本规范规定的目视检验工作应由焊接质量检查员承担。 2.1.2焊接质量检查员应具备技工学校(含高中)以上学历,并有5年以上焊接工作的经验,或中专以上学历并有3年以上焊接工作经 验。 2.1.3事目视检验的人员每年应检查一次视力,其近距离视力(裸视力或校正视力)不得低于“10”。 2.2表面目视检验的条件 2.2.1直接目视检验时,眼睛与被检表面的距离不得大于610mm,视线与被检表面所成的视角不小于30°。 2.2.2被检表面应有足够的照明,一般检验时光照度不得低于1601x;对细小缺陷进行鉴别时,光照度不得低于5401x。 2.2.3可以使用2~5倍的放大镜,对细小缺陷进行鉴别。 2.3检验工具 2.3.1检验用的焊接检验尺、量具和仪器必须经计量检定部门的检验合格。 2.3.2几何外形尺寸测量用的样板应符合有关工程技术标准的规定。 2.4检验规程和项目清单 2.4.1焊接质量检查员在进行焊接目视检验工作前,应认真的了解工程施工图纸和有关标准,熟悉焊接工艺规程,提出包括目视检验在 内的焊接检验程序和要求。 2.4.2对于复杂或要求严格的焊接工程,施工单位应根据工程要求制定书面的焊接目视检验规程及目视检验项目清单,并提交建设方 (或建设方委托的监理方)审查认可。 2.4.3目视检验项目清单中应按施工阶段列出必须进行的焊接目视检验的全部项目,并规定相应项目的检查时间和检验要求。但此清单 并不限制焊接质量检查员根据现场焊接情况和工程质量要求而进行的其它目视检验。 2.5技术文件的检查

调试所继电保护及二次回路校验规程

继电保护及二次回路校验规程 1.执行规范: 由于继电保护装置更新换代比较快且涉及面比较广,在工作中应熟悉局、部颁各种规程、以及相关文件: 例:《微机继电保护装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置运行规程》、《WXH—11型微机保护检验规程》、《WXB—11型微机保护检验规程》、《900型微机保护检验规程》、《220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》、《新编保护继电器检验》、《防止电力生产重大事故的25项要求》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点汇编》、《继电保护二次回路校验规范》等为依据。 在实际工作中应以设计院图纸为准,参考厂家说明书、厂家图纸、出厂调试报告。当发现设计有原理问题、不符合上述规章制度要求或与厂家设备有冲突等情况时有必要变更时与设计院协商请设计院出变更通知单。接变更通知单后,再进行改动。原则上必须按图施工、调试。 2.调试所关于继电保护调试的有关规定: 2.1各站的图纸,要由相应站的负责人亲自审图并作问题记录。并在设计图纸交底时提出,问题的提出及改变办法,要有记录并由当事人签字。 2.2各站调试人员要绝对听从负责人的工作安排,各分项工作的负责人由本站负责人指派。每项工作记录要清楚(试验人、负责人、使用仪器仪表) 2.3各站的原始记录,要由本专业的专责工程师或班长作不定期检查。发现问题或试验项目不全者,及时向调试所领导汇报。由调试所领导研究按问题的轻重作出处理决定。 2.4各站在此工程完了一个月内必须将试验报告出齐,并由专职工程师审核签

字。 2.5各站安全问题要由各站负责人每周开一次安全会。根据当时站内情况,说明各项注意事项,并要有安全记录。 3.施工准备: 各站在进入现场前,本站负责人以本站设计图纸为依据,编制整体调试计划、进度安排、人员安排并根据本站的实际设备情况,提出本站所使用设备的仪器仪表清单,经本专业专工或班长审核后批准,在调试工作中严格按计划执行。施工过程中认证填写“负责人工作程序”,特别对计划外因素、所遇各种问题及其解决方案作好详尽纪录。工程结束上交调试所。 表单分别由库工及负责人签字。一式两份,一份由库工留底,另一份由本站负责人保留。仪器仪表宜设专人保管,调试所执行相应奖惩制度。 4.保护装置校验: 4.1微机保护装置校验 4.1.1 外观检查: a) 装置的实际构成情况是否与设计相符合。 b)主要设备,辅助设备,导线与端子以及采用材料等的质量。 c) 安装外部的质量。 d) 与部颁现行规程或反事故措施、网(省)局事先提出的要求等是否相符合。 f ) 技术资料试验报告是否完整正确。 g) 屏上的标志应正确完整清晰,如在电器、辅助设备和切换设备(操作把手、刀闸、按钮等)上以及所有光指示信号、信号牌上都应有明确的标志,且实际情况应与图纸和运行规程相符。 4.1.2测量绝缘:

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》试题及答案

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》试题及答案 一、选择题 1、继电保护装置检验分为三种,是(C) A、验收检验、全部检验、传动检验 B、部分检验、补充检验、定期检验 C、验收检验、定期检验、补充检验 2、继电保护装置的定期检验分为:全部检验,部分检验,(C) A、验收检验 B、事故后检验 C、用装置进行断路器跳合闸试验 4、新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安排在(B) A、1年之后进行 B、1年之内进行 C、运行3年之后进行 5、下述不属于补充检验内容的是(C) A、检修或更换一次设备后的检验 B、事故后检验 C、利用装置进行断路器跳、合闸试验 6、整组试验允许用(C)的方法进行。 A、保护试验按钮、试验插件或启动微机保护 B、短接触点、手按继电器等 C、保护处于投入运行安全相同状态,从端子排上通入电流、电压模拟各种故障 7、微机保护的整组试验是指(B) A、用专用的模拟试验装置进行试验 B、由端子排上通入与故障情况相符的电流、电压模拟量进行试验 C、用卡触点和通入电流、电压模拟量进行试验 8、保护装置整组试验实测动作时间与整定时间误差最大值不得超过整定时间级差的(B) A、5% B、10% C、15% 9、继电保护装置在进行整组试验时,其直流电源电压应为(C) A、额定直流电源电压的85% B、额定直流电源电压 C、额定直流电源电压的80% 10、微机继电保护装置校验,在使用交流电源的电子仪器时,仪器外壳与保护屏(A)。 A、同一点接地 B、分别接地 C、不相联且不接地 11、按“DL/T995-2006继电保护合电网安全自动装置检验规程(以下简称“检验规程”),对辅助变流器定期检验时,可以只做(B)的变比试验。 A、实际负荷下 B、额定电流下 C、最大计算负载下 12、操作箱跳闸出口继电器的动作电压不应低于直流额定电压的55%,也不应高于直流额定电压的(A) A、70% B、65% C、80% 13、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压不应低于30%额定电压,且不应大于(C)额定电压。 A、80% B、50% C、65% 15、微机保护投运前不要做带负荷试验项目是:(A) A、联动试验 B、相序 C、功率角度 D、3ⅰ0极性 16、继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应分别为(B)。 A、1级、1000V B、0.5级、1000V C、0.2级、500V 17、新安装装置验收试验时。在保护柜端子排上(外回路断开),用1000V绝缘电阻表测量保护各回路对地绝缘电阻值应(A)。 A、大于10MΩ B、大于5MΩ C、大于0.5MΩ

双重化继电保护问题研究

中国科技成果\2006年\第03期 \因而我们 在实践中需要不断提出措施来加以改进和完善 同时 甚至1 倍多 而从运行实践看 如果设计 增加误动机会 也需要特别重视保护的误动 对系统的影响 2 双重化继电保护问题分析研究 2.1 双套同一问题 从保护配置的角度看都能反映所有的故障和异常完善的不同 厂家生产的 选用同一厂家生产的产品 安装调试 但是 从 交流电压 直流熔断的选取 输出 这些环节均影响到保护的独立性 两套保护的各环节相关性均应为 零 而且 但一旦某元件损坏或在某些操作 时 无论线 路 在既定的运行方式和定值下 但是对复杂故 障形态以及非既定方式 连续性故障 选择 在开关与TA间发生故障 时 而光纤纵差保护则无此功能 则不能选相跳闸可能延误事故恢复时间 2.2 线路保护问题对线路保护 高可靠性通道 应优先采用光纤通道 如果两套主保护均采用光纤通道 也即传输两套保护信号的通信设备 及其直流电源应相互独立 虽然模块配备 采用1+1 方式 且可能1套光传输设 备上传输了多套保护信号 因此 应该成为专业人员的共识 因为复用通 道设备未双重化引发的问题已多有报道 配合保护双重化实 施双重化的过程中 原则应是防止一段直流母线的故 障使两套保护均有失电的环节 2.3 母线及失灵保护问题 在二十五项反措继电保护实施细则中  同时也明确规定了失灵保护单配置的 原则由该装置实现失灵保护 功能 可认为这样的配置方式不降低失灵保护的可靠性 争议颇多 若变压器开关真的拒动变压器有可能损坏 所有运行设备都必须由两套交 并分别 控制不同断路器的继电保护装置进行保护 河南省濮阳市供电公司 编辑\胡杨\E-mail:zhyh@csta.org.cn

QA现场检查规程

QA检查员进行现场检查时,应严格遵守适用生产现场的各项制度。 环境卫生的检查:检查洁净区内的温度、湿度的控制是否符合要求,厂房、地面是否清洁(未进行生产的区域),地漏是否清洁并有液封,是否定期消毒。 状态标志的检查:应检查设备、物料、容器等状态标志是否齐全、正确。 生产操作的检查:应检查是否按生产指令进行生产,是否按SOP进行操作,工艺参数的控制是否符合工艺规程及生产指令的要求。 物料的检查:贮存、发放、使用是否按规定的内容执行,生产所用的物料是否正确无误,称量是否复核,是否有合格证。 以监督为主 一、公用部分: 劳保穿戴是否规范? 洗手消毒、随手关门是否到位? 清场工作是否符合要求? 记录填写是否及时、规范? 产尘大的岗位是否定期清洗除尘袋,并填写相关记录? 各岗位若有地漏、回风口是否按规定定期清洗,并填写相关记录? 生产设备是否有明显的状态标志? 生产设备是否按要求保养、润滑设备并有使用、维修保养记录? 生产过程中所产生的各种废弃物是否及时清理? 生产过程中是否存在污染物料、混批的情况? 生产过程中各岗位所领物料是否符合要求(批号、规格、品种)? 设备运行情况是否正常,若有异常是否及时通知机修人员或车间管理人员? 各岗位人员生产过程中若出现异常情况,是否及时通知车间管理人员? 各岗位人员是否擅自离岗、睡岗、串岗? 各岗位人员是否已掌握本岗位SOP所规定的内容? 二、细则: 1. 备料: 每日所领各物料的品名、规格、批号或编号、数量是否与配料指令单相一致?若有不同,是否及时处理? 每日所发各物料是否双人复核、并按先进先出的原则? 每日所发各物料台帐记录是否与所发物料相一致? 原、辅料是否按品种、规格、批号分开存放? 2、粉碎: 所粉各物料是否与配制指令单相一致? 混好物料与未混好物料是否分开放置,是否标有物料标识? 到备料间领取待处理各物料时是否复核过物料品名、数量、批号? 送至配料岗位各物料是否有填写完整的物料标识?是否经配料岗位人员复核无误? 可利用物料经处理后是否及时填写相关记录? 3、配料: 每日所配各物料品名、规格、数量、批次是否与配制指令单相一致? 送至制粒岗位各物料是否有物料标识,填写是否完整? 称量是否有复核? 4、制粒: 是否与配料岗位人员复核其所配各物料的品名、批号、数量?

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie :5A;交流电压:100V,50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U 型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。 5.9装置电流,电压和极性不得接错,装置的外壳必须可靠接地。(接地线导电截面≥2.5平方毫米),改变接线必须断电后进行,人工模拟动作试验时,各有关信号电流、电压不得超过说明书中所规定的值(大电流超时发热),以免损坏装置,动作测试试验时,因大电流输出时会延时达到额定值,因此建意应采用二次加电流法,即先加Irun=动作电流×0.9的运行电流几秒钟,然后再加动作电流Itest=动作电流×0.15(装置起动中保护试验时除外),必须严格按照规范试验,否则试验结果不可靠。 5.10在装置上插、拔任一模件之前,必须首先关断直流电源开关,以切除直流电源,决不允