施工现场临水方案

第一节编制依据

第二节工程概况

项目共分2个地块,由15栋高层住宅(33/30层),2栋商业公寓楼(26层),1栋社区管理综合楼(3层),1栋幼儿园(3层)及地下车库(2层)组成。总建筑面积约

53.42万㎡(5#地块约33.05万㎡,6#地块约20.37万㎡),其中地上总建筑面积约37.65

万㎡,地下总建筑面积约15.77万㎡。

本工程为06地块17#楼占地面积9801.98㎡,地上72274㎡,地下15680㎡,共计87954m2。主体结构为钢筋混凝土框架-剪力墙(筒体)结构;建筑类别为二类建筑;设计使用年限为50年;耐火等级为一级;抗震设防烈度为7度(0.15g)设防。对17#楼采用现场打井抽水的方式供水,设置一个水罐水箱间,位置在17#楼基坑西侧,在基坑四周布置水管,供17#楼使用。周边排水良好,多余废水可直接排入附近市政雨污水井。

第三节施工准备

1、供水管网布置原则

(1)在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好;考虑施工期间各段管网具有移动的可能性;主要供水管线采用环状,孤立点可设枝状;尽量利用前期施工已有的管道。

(2)管线穿路处均要套以铁管,并埋入地下0.6m处,以防重压。

(3)排水沟沿道路布置,纵坡不小于0.2%。

(4)消火栓间距不大于120m,距拟建建筑物不小于5m,不大于25m,距路边不大于2m。

2、管网的布置

为了更好地确保工程顺利施工,对施工临时用水布置、规划作全面的合理安排,为确保该工程现场高峰期的施工用水及消防用水的要求,根据临水用水管网布置原则高层建筑室内供水由水泵房加压输送,从水泵房分别引出施工用水管线及消防管线,多层以及消防用水,整体供水管线呈环状,个别孤立点从主管线中枝出。每层设置一个施工及施工室外施工用水、机械用水、生活用水用水的水龙头,每两层设置一个消防栓接头。

排水考虑在建筑物周边和沿施工道路设置排水明沟,将施工用水产生的废水和施工场地雨水引入施工现场内的沉淀池,经沉淀以后的水可作为防尘、进出车辆冲洗、搅拌机清洗、混凝土养护等重复利用。多余排入市政污水管网,生活区厨房、卫生间等生活污水通过隔油池沉淀后排入市政污水管网。

(1) 室外消防用水管路

本工程采用消防与施工用水合用的临时给水系统,由西侧水泵房接水口接入,并基本沿着临时道路成枝状布置。

消防用水管管材采用镀锌钢管,室外枝状消防管网上按规范要求设置消火栓。

(2) 室内消火栓的布置

消防水泵出口管路上的室内消防水平总干管为枝状布置,根据建筑物分布和布局,在每栋单体楼楼内按规范要求设置消火栓箱,箱内配相应数量的水龙带和水枪喷嘴,以备使用。重要防火部位放置干粉灭火器。

(3) 生活用水管路

生活用水由消防和施工合用管网供水,管路采用热镀锌钢管,丝扣连接。

(4) 雨水及场地排水

在场内道路四周沿地形布置雨水排水明渠,用以排除雨水、生产废水及场内杂排水,通道处明渠上设置排水明箅。

(5) 废水排水

施工现场食堂废水经隔油池,厕所污水和盥洗废水经化粪池处理后排入市政污水排放口。

3、泵房的设置

单体楼临时用水采用水泵加压垂直串连供水方式,根据现场的实际情况设置临时消防水泵房。本工程在建筑物西侧设置一个水泵房和一组供水水泵,提供临时用水(施工用水及消防用水)。

第四节现场临时供水量计算

本工程施工临时供水范围:砼养护用水,车辆冲洗用水,施工现场降尘喷淋用水,零星砂浆拌合用水,楼层清洗用水和砼泵机冲洗用水,消防用水以及办公区、生活区用水等。

施工临时供水负荷计算:本工程临时用水包括施工用水q

1

(L/s),生活区生活用

水q

4 (L/s)、消防用水q

5

(L/s)。

1、现场施工用水量计算

1) 计算公式:q1=K1ΣQ1.N1/(t)×K2/(8×3600)

q1——施工用水量(L/S)

K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15)

Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示)

N1——施工用水定额

t——每天工作班数

k2——用水不均衡系数

2) 工程实物工程量及计算系数确定

由于工程结构施工阶段相对于装修阶段施工用水量大,故Q1主要以混凝土工程量为计算依据,据统计混凝土实物工作量约为500立方米/天,混凝土为(商混)不考虑现场

搅拌,混凝土养护用水定额取300升/立方米;每天按照2个工作班计算;因此:K1=1.05

Q1=500立方米

N1=300升/立方米

t=2班

k2=1.5

3) 工程用水计算

q1=K1ΣQ1.N1/(t)×K2/(8×3600)

=1.05×(500×300)×1.5/(2×8×3600)

=4.1L/S

2、施工机械用水量

q2=K1ΣQ2.N2.K3/(8×3600)

取K1=1.05; K3=2.0

q2=0.04L/S

3、生活区生活用水量计算

1) 计算公式

q3=(ΣP2N4K5)/(24×3600)

q3——生活区生活用水量(L/S)

P2——生活区居住人数(拟定539人);

N4——生活区生活用水定额(100升/人.班)

K5——用水步均衡系数(2.00—2.50)

2) 用水量计算

q3=(ΣP2N4)K5/(24×3600)

=(539×100×2.00)/(24×3600)

=1.25L/S

4、施工现场生活用水量

因生活区设在施工现场外,故施工现场生活用水量q4=0

5、消防用水量计算

根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011),本工程施工现场消防用水量(q5),施工面积为53万m2,故q5=15L/s。

4、施工工地总用水量计算

因为该区域工地面积大于5公顷(约53公顷),如果假设该工地同时发生火灾的次数为二次,则消防用水的定额为10—15L/S,取q5=15L/S(q3——消防用水施工定额)∵q1+q2+q3+q4=4.1+1.25+0.04+0=5.39L/S

∴计算公式:Q=q5

Q=q5=15L/S

第五节供水网路使用主管径计算

1) 计算公式

D=√4Q/(πv.1000)

其中:D——水管管径(m)

Q——耗水量(m/s)

V——管网中水流速度(m/s)

2) 消防主干管管径计算

D=√4Q/(πv.1000)

=√4×15/(3.14×2.5×1000)

=0.0872m

其中:根据消防用水定额:Q=15L/s

消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s

根据消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管的管径确定为100mm。

3) 施工用水主干管管径计算

D=√4Q/(πv.1000)

其中:D——水管管径(m)

Q——耗水量(l/s)

V——管网中水流速度(m/s)

其中:耗水量Q经过前面计算:Q=5.12L/S

管网中水流速V经过查表:V=1.5米/秒

D=√4Q/(πv.1000)

=√4×5.12/(3.14×1.5×1000)

=0.066m

4) 给水主干管确定:

由于施工用水及消防用水采用同一管线供水,因此根据消防用水的有关管理规定,供水水管管径确定为100mm,以满足消防及施工用水使用。

第六节现场临时供水系统计算

一、水池容积计算

根据前面选定的消防用水量10L/s的要求,考虑现场1h的消防自用水量,需在正负零地面设消防水池,平时也可提供施工楼层及基坑周围用水,消防时作消防水池提供消防储用水。水池容积计算为:V==30m3。

二、水罐容积的计算

立管按照同时使用的消火栓为2支计算,每只消火栓流量5L/s。消火栓用水量为2×5=10L/s,水箱按0.5h注满,水罐容积V=10×0.5×3600/1000=18m3水罐采用无塔供水承压罐安装在基坑正负零地面水井附近。

三、水泵扬程计算

水泵应具有的扬程按下列公式计算:

1、水头损失计算

计算水头损失在于确定水泵所需的扬程,并根据流量选择水泵和水塔高度能否满足厂区内用水点最大用水时所需要的压力,水头损失可按下式计算:

H=H1+H2=iL+H2

式中: H——水头损失(m);

H1——沿程水头损失(m);

H2——局部水头损失(m);

i——单位管长水头损失,根据流量与管径查表获得,或按下式计算,取

0.134;

L——计算管段长度(m)。

2、水泵扬程计算

Hmax=H+H3+(Z2-Z1)

式中:Z1——供水对象(即用户)最不利处的标高(m);

Z2——水泵轴中线的标高(m);

H3——供水对象最不利处必须的自由水头,一般为8~10m;

H——供水网路中的水头损失(m);

3、根据以上公式计算

(1)水井底至正负零地面沿程水头损失

h=0.134×110=14.74(m)

(2)正负零地面至主楼屋顶沿程水头损失

h=0.134×100=13.4(m)

4、水泵选型

第七节现场供水管网布置

第八节安全措施

1、给排水设备的临时用电必须服从项目部统一安排和管理,由专业电工操作。

2、所需传送的物料应采用吊运或逐步传递的方式,禁止抛扔。

3、给水泵等旋转设备应安装防护围栏。

4、进场工人要通过三级教育考试上岗,带好安全帽。

5、严禁带病及酒后作业,机械工要按操作规程使用机械。

6、高空作业时必须系安全带,并要扣挂在可靠物体上、高挂低用,必须穿好防滑

鞋。

7、做到“工完料净场地清”,做好文明施工工作。

8、现场不施工的机具应及时切断电源,防止触电

9、夜间施工必须有足够的照明。

10、现场必须配备足够的灭火器。

第九节临水系统的维护与管理

1、现场配备专业临电临水管理水电工4名,维修班长1名,负责现场临水维修管

理。

2、现场用水设施需超前配接,不影响施工。

3、消火栓前道路畅通,以保证消防需要。

4、消防设施须进行定期试验。

5、应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。

6、施工用水立管及消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高。

7、郑州冬季最低气温在0℃以下,正常施工时临水需要做防冻保温考虑。主水管

道在铺设时埋地敷设,支管用岩棉做好保温措施。

8、各个施工用水点球阀控制,杜绝长流水现象发生。

9、拟投入的主要材料设备表

施工现场临水方案

施工现场临水方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1、编制依据 ............................................................................................错误!未定义书签。 2、工程概况 ............................................................................................错误!未定义书签。 3、临时供水设计、计算及管理.............................................................错误!未定义书签。 4、供水方式及管道敷设.........................................................................错误!未定义书签。 5、临时排水设计 ....................................................................................错误!未定义书签。 6、现场临水平面布置图 (7) 7、安全注意说明 ....................................................................................错误!未定义书签。 8、安全、消防保证措施 (8)

1、编制依据 施工图纸 施工组织设计 施工现场平面图 公司职工安全卫生管理规定 北京市建筑工程施工现场消防安全管理办法及有关消防通令 北京市建筑工程施工现场安全管理规定 本工程采用的规范及图集: [1]《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 [2]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 [3]《施工安装建筑设备通用图集》91SB2 [4]《施工安装建筑设备通用图集》91SB3 [5]《施工安装建筑设备通用图集》91SB6 [6]《施工安装建筑设备通用图集》91SB-X1 [7]《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 [8]《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 [9]《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、工程概况 总体简介 14#楼配套实习办公楼等4项工程位于北京市大兴区庞各庄镇,北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院院内,总占地面积㎡,总建筑面积为㎡。本工程由14#、15#、16#、17#配套楼组成,14#地上五层,首层层高,二层及二层以上层高为,建筑高度为;15#、16#配套楼均为地下一层,地上九层,地下一层层高,首层层高为,二层及二层以上层高均为3m,建筑高度均为30m;17#配套楼均为地下一层,地上八层,地下一层层高,首层层高为,二层及二层以上层高均为,建筑高度均为30m;14#配套楼首层建筑地面±设计标高相当于绝对标高的;15#、16#、17#配套楼首层建筑地面±设计标高相当于绝对标高的。 现场条件 拟建场地内原有建筑物已全部拆除,施工现场路面全部硬化,临电设施已全部到位。

临电、临水施工方案

垫江县人民东路延伸段道路工程 临 水 临 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国能源建设集团垫江县东部片区新型城镇化PPP项目总承包项目部 2019年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 3.1进度计划 (1) 3.2机械计划 (1) 3.3材料计划 (1) 3.4劳动力计划 (2) 四、平面布置 (2) 4.1临时用电布置 (2) 4.2临水布置 (3) 五、施工方法 (3) 5.1临时用电施工方法 (4) 5.2临时用水施工方法 (6) 六、临电、临水负荷计算 (6) 七、临电安全措施 (8) 7.1保护接地 (8) 7.2油式变压器安全措施 (8) 7.3设置漏电保护器 (8) 7.4主要电气设备的安装使用 (9) 八、临时用电质量措施 (9) 九、环保施工措施 (9)

一、工程概况 垫江县人民东路延伸段道路工程位于重庆市垫江县桂溪街道,是一条东西向的城市主干道,西接人民东路,东接文笔大道北延伸段,全长2684.228米。考虑道路施工距离长,整条道路划分为两个工区,一工区为K0+000-K1+500段、二工区为K1+500-K2+684.228段。 二、编制依据 (1)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GBJ322-82 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《垫江县人民东路延伸段道路工程施工图设计文件》重庆市市政研究院2018.01 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)现场实地踏勘所掌握的情况 三、施工计划 3.1进度计划 施工开始日期暂定于2019年3月01日,结束时间2019年4月10日。 3.2机械计划 具体机械情况如下表所示: 3.3材料计划 具体材料情况如下表所示:

施工现场临水方案设计

实用文档 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、临时供水设计、计算及管理 (1) 4、供水方式及管道敷设 (4) 5、临时排水设计 (6) 6、现场临水平面布置图 (7) 7、安全注意说明 (7) 8、安全、消防保证措施 (8)

1、编制依据 1.1施工图纸 1.2施工组织设计 1.3施工现场平面图 1.4公司职工安全卫生管理规定 1.5市建筑工程施工现场消防安全管理办法及有关消防通令 1.6市建筑工程施工现场安全管理规定 1.7本工程采用的规及图集: [1]《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 [2]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 [3]《施工安装建筑设备通用图集》91SB2 [4]《施工安装建筑设备通用图集》91SB3 [5]《施工安装建筑设备通用图集》91SB6 [6]《施工安装建筑设备通用图集》91SB-X1 [7]《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 [8]《高层民用建筑设计防火规》GB 50045-95 [9]《建筑给水排水设计规》GB 50015-2003 2、工程概况 2.1总体简介 14#楼配套实习办公楼等4项工程位于市大兴区庞各庄镇,第二外国语学院酒店管理学院院,总占地面积3268.25㎡,总建筑面积为27481.08㎡。本工程由14#、15#、16#、17#配套楼组成,14#地上五层,首层层高3.9m,二层及二层以上层高为3.6m,建筑高度为18.90m;15#、16#配套楼均为地下一层,地上九层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3m,建筑高度均为30m;17#配套楼均为地下一层,地上八层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3.5m,建筑高度均为30m;14#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.50m;15#、16#、17#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.90m。 2.2现场条件 拟建场地原有建筑物已全部拆除,施工现场路面全部硬化,临电设施已全部

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

(完整版)临水临电专项施工方案

道滘喜·油画中心项目总承包工程 基础工程临时用水、用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审准人: 编制日期:

基础工程临时用水、用电专项施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场用电方案 (1) 1. 编制依据 (1) 2. 总体部署 (1) 3. 施工临时用电方案及电负荷计算 (3) 4. 临时用电平面布置图 (8) 5. 配电装置及电器选择 .......................... 错误!未定义书签。 6. 防雷接地 (9) 7. 安全用电注意事项 (10) 8. 电气防火措施 (11) 第三章施工临时用水方案 (11) 1. 编制说明 (11) 2. 现场施工用水分类计算 (12) 3. 施工现场总用水量计算及主供水管径选择 (14) 4. 临时用水平面布置图 (14) 5. 排水措施 (15)

第一章工程概况 1、道滘喜·油画中心建筑结构工程建筑功能为画廊,工程占地面积为31616.738平方米,总建筑面积为59998.45平方米, 地上计容面积47322.44平。场地内无原有建筑。 最大建筑高度49.4m,本工程为公共建筑,单体建筑地上6层,地下一层。其中包含:艺术展厅;综合影剧院;办公等几大功能。耐火等级一级,防水等级二级,建筑建筑使用年限为50年。 2、工程各责任主体单位名称 3、质量目标:争创广东省东莞市优良样板工程。 安全、文明施工目标:争创广东省东莞市安全生产、文明施工优良样板工地。 第二章施工现场用电方案 1.编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2016中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社 《建筑电气设计手册》第三版 《现代建筑电气设计实用指南》 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2014 2.总体部署 工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑、临建的平面布

施工现场临电临水施工方案

翰林院工地施工现场临电临水施工方案翰林院项目占地50多万平米,实际施工面积近67万,总施工楼号45栋,其中26层的高层35栋,12层的小高层2栋,6层的多层9栋,另外有幼儿园、商业及相关配套用房。根据发包方的要求,基本工期18个月,2012年度完成总工程量的需完成总工程量的80%,根据此种情况及要求,现场实际施工人数需要2000~2500人。 目前施工现场暂时没有临水临电,暂时没达到“三通一平”要求。结合项目部实际需要统计,施工现场高峰实际用电近8000KW,现场考虑申请发包方安排安装三台不小于1450KVA箱式变压器,每台箱变后配400A4P断路器10个回路。施工用水考虑采用打深机井使用地下水(此项需征求甲方及监理的同意)。 一、临电设计 1.施工临电设置 (1)施工电源由甲方提供的临时用电点引来。 (2)临时用电采用TN-S三相五线制保护系统供电。 (3)本工程临时用电高峰期将出现在地上结构施工阶段,此时将有塔吊、相应振捣设备、电焊机、钢筋及木工加工设备等同时用电。 (4)临时用电设施贯彻公司CI有关标准。 (5)临时用电设施标准按照安徽省阜阳市的有关规定执行。 (6)施工现场临电平面布置见:附图-1 3.临电负荷计算书 (1)施工高峰期主要施工机械配置表 施工现场临时用电设备情况见下表: 1#箱变

其中该表中:

动力设备总功率: ΣP1=300+120+105+110+18+9+618+18+9++15+27+22=777KW) 焊接设备总功率: ΣP2=240KW 照明或电热设备总功率: ΣP3=63+20+160+400=643KW 总用电负荷计算 用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3) 其中:K为总需要系数,一般为1.05—1.1,因工期紧张,取K=1.1 K1为动力需要系数,一般为0.5—0.7,取K1=0.5 K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,取K2=0.6 K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,取K3=0.8 COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75—0.78,一般为0.64—0.75),取COS Φ=0.75 P=1.1*(0.5*777/0.75+0.6*240+0.8*643)=1294KVA 申请业主提供的1250KVA的电源能够满足现场用电要求。 2#箱变

临建临电临水施工方案

青建集团股份公司施工方案 和黄·小港湾改造项目风貌区(8号地块) 临建、临水、临电施工方案 (A-ld01) 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司房建一分公司 二O一二年六月

目次 1 工程概况 (2) 2 临建规划 (2) 3 临电布置 (6) 4 临时给水布置 (24) 4 临时排水布置 (25)

1 工程概况 和黄·小港湾改造项目8号地块工程位于青岛市市北区,北临朝阳路,与已建成的安置区隔路相望,西隔小港一路与七号地块相邻,东起冠县路。 工程占地面积21745.6m2,总建筑面积49121.71m2,其中地下21121.91,包括5栋底层商业建筑,一个半地下超市和一个大底盘地下室:分别为1-5#楼和大底盘地下室(人防地下车库和物业管理用房),其中2#、3#楼为二层独立商业建筑,1#、4#、5#楼为三层商业建筑,1#、4#、5#楼在一层相连为半地下超市和部分商铺。 2 临建规划 2.1 整体规划 目前,8#地块场地围挡已由业主安排人员沿用地红线完成安装封闭,根据现场实际情况,将现场办公区设置在3#楼西南侧区域。现场办公区设18米×6.23米双层活动板房一栋作为办公室。工人生活区由项目部在施工场区外另行搭设。现场平面布置图附后。 2.2 现场办公区的布置 2.2.1现场办公区设置一栋双层活动板房作为办公楼,尺寸为18m×6.23m,面积约224m2共设面积不等的房间9间。 办公区板房设一部楼梯。一层办公区铺设600×600的地砖,为减少噪音,二楼地面铺设地板革。办公室采用600×600的石膏板进行吊顶。 2.2.2 办公楼平面布置图

2.2.3 场地平整 根据现场实际情况,我项目部将在开工前对办公区部分场地进行平整,平整过程中应多次校正其平面位置。 2.2.4 基础 板房条基采用C15混凝土基础,200mm×300mm。 2.2.5 地面 办公区一层室内地坪施工工艺为:地面素土夯实→浇筑50mm厚C20细石混凝土,地面面层贴普通瓷砖。 2.2.6 楼面 为了减少噪音,办公室和宿舍在二楼地面铺贴一层地板革。

施工现场临水方案

现场临水 施工 方案 编制人: 职务: 审核人: 职务: 审批:职务: 编制单位: 河北北岳建筑装饰工程有限公司编制日期: 2018年5月15日

目录 1 工程概况 (1) 2 给水工程 (1) 3 雨排水工程 (5) 4 污水工程 (7) 5 施工方法 (7) 6 节水措施 (8)

1 工程概况 2 给水工程 本工程临时给排水、消防管道布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下室施工、临建的平面布置情况及将来地上部分施工的整体情况下,临时给排水及消防管道布置如下。

2.1 临时给水管线布置 临时给水布置为:DN70的焊接钢管沿建筑敷设管线布置。在洗车设备、道路喷淋、塔吊喷淋、厨房、厕所设放水点。 2.2 临时消防管线布置 临时消防管线布置为:DN100mm 的焊接钢管与给水管线伴线敷设。在木工加工区、施工坡道入口(大门口西)、办公区南侧和西侧分别设置消火栓,满足消防要求。 2.3 水源设置 施工用水在场地东南侧有原绿化用水机井泵房。管道布置及管道选型要以施工用水量计算为依据,合理进行选择。由于施工现场用水量大,变频泵水压不能满足施工现场的要求,增设3t 压力罐一台,以此满足施工用水和临时消防用水。 2.4 负荷计算 工程的临时用水主要由二部分组成:施工用水、消防用水。装修用水和结构施工用水交叠在一起,在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌筑工程用水、抹灰工程用水等。 2.4.1 用水量计算 2.4.1.1 施工用水计算q1 =1.1×(150×300+40×200)×1.5/(8×3600×1) =3.03L/S 其中:q1——施工用水量,L /S ; K1——未预计的施工用水系数,取1.1; Q1——每日工程量(以实物计量单位表示);本工 程考虑每天浇筑混凝土约300m 3,砖砌体量300 m 3; 3600 821111???=∑K T N Q K q

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

临电、临水--专项施工方案

一、 二、 三、工程概况 工程名称:加纳100套政府还建公寓 建设单位:阿奈纳国际有限公司 设计单位: 监理单位: 施工单位:建生国际加纳有限公司 建设地点:加纳.马丁拉 本工程为加纳100套政府还建公寓工程,总建筑面积11250㎡,占地20540㎡,共计5栋建筑,每栋5层,每层450㎡。建筑高度17.85,建筑合理使用年限:50年。本工程为框架结构,基础类型为独立基础。 建筑室内地坪标高+600,一层结构层高为3米,标准层层高为3米.二次浇筑构件砼强度为C25,地面以下采用砼实心砌块。地面以下采用M5水泥砂浆,地面以上采用M5水泥混合砂浆。 二、现场临电施工方案 2.1临电平面布置: 本工程施工用电电源位于主干道附近,现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE 线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。 临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁

质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 主要施工机械设备用电量项目一览表(土建)

2.2 施工用电负荷计算 施工现场用电由业主提供电源,可提供700KW 电能源,现场主要机械设备见附表。参照《建筑施工手册》,统计现场所有可能同时工作的用电设备并根据下列公式计算求出总用电量。 用电量??? ? ??+++??=∑∑∑∑)443322105.11P K P K P K COS P K P φ 式中P ——供电设备总需要容量(KVA ) P1——电动机额定功率(KW ) P2——电焊机额定容量(KVA ) P3——室内照明容量(KVA ) P4——室外照明容量(KVA ) cos ?——电动机的平均功统治因数(一般取为0.65—0.75) K1、K2、K3、K4——需要系数,参见下表 需要系数K 值

施工临水方案

目录 1、工程简介 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2现场临水及主要临建简介 (2) 1.2.1施工现场临水情况 (2) 1.2.2主要用水临建情况 (2) 2、临水方案总述 (3) 2.1给水设计 (3) 2.1.1平面给水 (3) 2.1.2立面给水 (3) 2.2排水设计 (3) 2.2.1生活区排水 (3) 2.2.2生产区降水排水 (4) 3、现场临水计算 (4) 3.1施工临水总量计算 (4) 3.1.1施工用水量计算 (4) 3.1.2施工机械用水量计算 (4) 3.1.3生活用水量计算 (4) 3.1.4消防用水量计算: (5) 3.2给水主干管管径计算 (5) 3.2.1计算公式 (5) 3.2.2消防主干管管径计算 (5) 3.2.3施工用水主干管管径计算 (6) 3.2.4给水主干管确定: (6) 4、临水管线布置 (6) 5、施工临水设施安装 (7) 5.1工艺流程 (7) 5.2管道预制加工 (7) 5.3埋地管道的除锈及防腐 (7) 6、临水系统的维护与管理 (8) 7、附图 (8)

1、工程简介 1.1工程概况 本工程位于北京市昌平区********,8万多平米,施工单位为**************公司。 本标段包含: 6#、7#、8#、9#、10#、11#、及地下车库工程 本次标段,总计5个楼号,加上一下地下车库,建筑面积大,分散场地宽广,堆放材料多,占场地面积大,供水上有一定难度,消防防火也有一定的强度。施工劳务班组多,都存在一定的用水和安全防火的隐患。 1.2现场临水及主要临建简介 1.2.1施工现场临水情况 为满足施工用水量和生活用水的需求,业主方在施工现场的西北角提供了市政用水阀门,主管道为DN200,分支给我施工单位为DN100的水源,水压为0.36Ma 1.2.2主要用水临建情况 施工现场工人、厕所、淋浴房、宿舍、工人食堂及办公区沿施工现场南侧自东向西布置,现场设有地泵,需冲洗用水。其中主要用水部位为施工用水、生活用水及现场的消防用水。施工用水主要是混凝土养护、冲洗模板、二次结构墙砌筑、装修贴墙地砖及安装工程管道试压试验用水及施工机械用水等。水源由施工现场市政水提供,由水源处引出两路用水管道埋地引入施工现场,一路生活用水,一路供施工及消防用水。

2-临水临电专项施工方案(园林绿化)

北京市园林绿化工程有限公司 临 水 临 电 施 工 方 案 审批: 审核: 编制:

北京市园林绿化工程有限公司 2013年07月08日 目录 第一节编制要求 (5) 一、编制依据 (5) 二、综合类规范 (5) 三、工程概况 (6) 四、确定临水临电线路 (6) 五、施工准备计划 (7) 六、施工机械的选用 (8) 第二节施工供水设施 (8) 一、概况 (8) 二、楼层用水 (8) 三、现场施工用水量q1计算: (9) 四、施工机械用水量q2 (10) 五、施工现场生活用水量q3计算: (10) 六、施工生活区用水量q4生活区住宿人数(人)计算:11 七、消防用水量计算: (11) 八、总用水量计算 (11) 九、施工现场临时需用供水管径计算: (11) 十、水源选择 (12) 十一、水泵的选择 (12)

十二、供水管道布置 (12) 十三、贮水池 (13) 十四、消防给水 (13) 第三节临时施工用电 (13) 一、确定供电数量 (13) 二、总用电量可按下式计算: (14) 三、选择电源 (15) 四、总干线线路敷设 (16) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (16) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (18) 七、架空线路的敷设要求 (18) 八、供电方案 (19) 九、临时用电的人员管理及要求 (20) 十、安全用电技术措施 (21) 十一、现场照明 (23) 十二、电气防火措施 (24) 十三、现场电工岗位责任制 (24) 十四、临时用电安全操作规程 (24) 十五、电工安全操作规程 (24) 十六、电闸箱安全操作规程 (25) 十六、主要特种作业进场人员及证书 (27)

临水专项施工方案

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、设计概括及现场勘查 (2) 3.1 施工、消防用水系统设置 (2) 3.2 生活用水系统设置 (3) 3.3 排水系统设置 (3) 3.4 应急排水系统设置 (3) 四、施工现场用水量计算及管径选择 (4) 五、临时给水布置及管材、设备选择 (5) 六、给水管网施工步骤 (6) 七、现场排水. (7) 八、应急小组. (8) 九、附图1:临时给、排水平面布置图 附图2:临时给水系统示意图

临时用水专项施工方案 工程概况 河畔新世界(成都)大二期一组团A区13-16号住宅及地下室工程位于成都市南郊华阳区,毗邻俯河及介于华牧路与新成仁路之间,建设单位成都心怡房地产开发有限公司,设计单位中国建筑西南设计研究有限公司,勘察单位四川省川建勘察设计院,监理单位成都万安建设项目管理公司。工程类型为多层与高层住宅楼,地下室两层,含人防区域,结构类型为框架、框支剪力墙结构。场区占地面积约18000M2总建筑面积117300M2本工程由10 栋高层住宅及地下2 层(局部一层)大底盘地下室组成。1 ,2 号楼地上为10 层,高31.3m,剪力墙抗震等级为三级;11,12,13,14号楼地上为18层,高55.3m,剪力墙抗震等级为三级;15,16号楼地上为33层,高97.6m,21,22号楼地上为39层,高115.5m,剪力墙抗震等级为二级。1号,2号,11号,12号分别各由4个单元组成,13, 14号楼分别由5个单元组成,各号楼每个单元地面上采用抗震缝分为独立的结构单元。 15,16号,21,22号楼均一个单元组成。 本工程结构混凝土分项工程材料拟全部采用商品砼。现场临时用水主要由部分现场及生活区生活用水、现场临时消防及楼内施工生产用水三部分组成。排水由现场雨水、现场施工清洗生产污水及部分生活污水排水组成。 二、编制依据 1、《建筑设备安装通用图集91SB3给水工程》 2、《建筑设备安装通用图集91SB4排水工程》 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—20 1 1 4、《给水排水设计手册》中国建筑工业出版社第二版 7、施工现场勘测情况及项目部临时设施总平面布置图 8、成都市建筑行业主管部门及公司有关要求 三、设计概括及现场勘查临时用水包括:施工用水、生活用水、消防用水、雨水排水、污水排水。拟在现场西侧设办公室,主要材料场及卫生间设在南侧。现场施工用水采用基坑降水井抽出水沉淀后增加利用,办公区生活用水引自东南侧的市给水管网。 3.1 施工、消防用水系统设置 本工程用水主要为消防用水、施工用水,由于地下水充足此部分采用地下水降水给水。 当地下降水不能满足要求时,再申请增加市政水源给水。施工用水至各栋号满足使用根据现行实际情况,在办公区现场设置一个消防水池,各楼座边设置4 个集水池,采用加压水泵给水,以达到高层建筑施工、消防用水的目的。

临电临水施工方案

水岸家园3#楼 临水临电施工方案 编制: 审核: 审批: 河南林豫建安集团有限公司 二0一二年三月十日

目录临电施工方案 一.编制依据 二.工程概况 三.现场状况 四.现场负荷统计 五.现场负荷计算及干线布置 六.临时用电技术措施 七.安全用电组织措施 八.电气防火措施 附图:临时用电现场平面图 临水施工方案 一、施工现场用水量计算及管径确定 二、施工水管布置 三、灭火器的布置

一.编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ/33——2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ/46——2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB/50104——93 2.平顶山市文明施工有关条例; 3.施工组织设计。 二. 工程概况: 本工程位于平顶山市矿工路与月台河交叉口西南角,本工程由上海同建强华建筑设计有限公司设计,该楼建筑总面积为17772.55㎡,地下室为582.03m2。主体结构地上30层、地下1层,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑物高度为地上87.7m,地下为4.5m。主楼基础采用厚1500mm筏板式基础。室内外高差0.3m,钢筋混凝土剪力墙结构,建筑类别为一类高层住宅楼建筑,耐火等级为一级;合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级防水,防水层合理年限为15年。 三.现场状况: 由于本工程现场情况为:钢筋场地、木工加工场地和项目部办公、塔吊、施工电梯及混凝土输送泵等机具。现场总配电柜进线由5#楼北侧配电房引来采用VLV-3×120+2×75穿套管埋地敷设,1#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×50+1×25,供钢筋及木工加工场使用;2#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×70+2×35,供塔吊、混凝土输送泵及后期施工电梯设备用电;3#分箱由配电总柜引来采用VLV-4×16,供宿舍、办公、及现场临时照明用电。 四.现场负荷统计: 工程施工现场用电负荷统计表

工程现场临水施工方案

现场临水施工方案 1. 施工临时用水设计内容 1.1施工现场总用水平面,施工临时用水,消防临时用水 1.2施工现场临时生活用水 1.3消防施工用水竖管及水泵、水箱 2. 施工现场总用水设计 根据施工现场实际情况及北京市施工现场管理有关规定,结合设计及施工规范的要求,拟采用如下用水方案: 2.1水源由市政给水管直接供水,管径DN100主供管引入后加设水表井,沿环形通道设给水主环管,主环管按要求间距设地下式消火栓(规范规定不大于100米设一个,管径规格为DN100),临时施工用水根据施工情况设置3-4个总用水点,现场用水时应按实际需要另接管或采用橡胶软管。临时用水管规格为DN32,现场临建办公室、卫生间、厕所、实验室用水一次接至位置,管径规格为DN25。 2.2 环形通道给水管、临时消防、临时施工用水、生活用水采用同一系统供水方式。地下三层以及地上三层每层设置一套消火栓,设两个用水点,管道与环形给水管连网,消火栓规格为DN65、枪口:Φ19、25m麻质水龙带。 2.3 主楼一层设置临时水泵房,水箱间作为临时加压泵房。消防水泵采

用恒压变频式,供主楼4-23层。临时消防水及临时施工用水水箱采用钢板水箱规格为300020002000(详见91SB3-给-44)。主楼临时用水每层设一个用水点,规格为DN25mm。主楼临时消防每层设一套。 2.4 主楼消防竖管与施工用水管合并使用,加压泵均采用两台,平时一用一备,当发生火灾时,两台可同时启动。 2.5 临建办公室、卫生间、厕所、试验室排水出户后,经化粪池处理,然后排入市政管网,具体接点由业主及有关部门共同确定。 3. 临时用水设计计算 3.1 给水管管径的确定 按照施工现场管理规定的要求及设计规范的规定。本方案施工现场施工用水量按5L/S计,消防按一次一处着火计,流量为5L/S计算管径为DN70,参照施工现场管理规定的要求主干管管径不得小于100mm,故本方案按DN100设计。 3.2 水泵的选择 根据以消防水泵流量取5L/S,施工用水加压泵流量按5L/S计,水泵扬程按消防水所需扬程式计算 3.2.1、水泵扬程计算公式如下: H=H1+H2+H3 H为水泵扬程(m)

临水临电专项施工方案的编写方法

施工用水用电专项 施工方案的编写要求及注意事项

目录 第一节编制要求 (3) 一、编制依据 (3) 二、综合类规范 (3) 三、工程概况 (3) 四、确定临水临电线路 (4) 五、施工准备计划 (4) 六、施工机械的选用 (4) 第二节施工供水设施 (5) 一、概况 (5) 二、楼层用水 (5) 三、现场施工用水量q1可按下式计算: (5) 四、施工机械用水量q2 (6) 五、施工现场生活用水量q3可按下式计算: (6) 六、施工生活区用水量q4主要是指生活区住宿人数(人)可按下式计算: (7) 七、消防用水量计算: (7) 八、总用水量计算 (7) 九、施工现场临时需用供水管径可按下式计算: (8) 十、水源选择 (8) 十一、水泵的选择 (8) 十二、供水管道布置 (9) 十三、贮水池 (9) 十四、消防给水 (9) 第三节临时施工用电 (10) 一、确定供电数量 (10) 二、总用电量可按下式计算: (11) 三、选择电源 (12) 四、总干线线路敷设 (13) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (13) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (14) 七、架空线路的敷设要求 (15) 八、供电方案 (16) 九、临时用电的人员管理及要求 (17) 十、安全用电技术措施 (17) 十一、现场照明 (20) 十二、电气防火措施 (20) 十三、现场电工岗位责任制 (21)

第一节编制要求 一、编制依据 1、单项(单位)工程全部施工图纸及其采用的标准图集; 2、单项(单位)工程总平面布置图和地形图; 3、合同对本工程的开竣工的时间要求及其它要求; 4、单项(单位)的施工组织设计的要求; 二、综合类规范 1、JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规范》 2、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查评分标准》 三、工程概况 根据本单项(单位)的施工图的工程概况及施工组织设计的要求;主要说明:临水临电的平面布置要求、使用功能、建设工期要求及机械设备的选及数量、型号、规格。 1、建筑和结构特征 主要说明:工程平面组成、层数、层高和建筑面积、结构特点、以便于临水临电的布置; 2、建造地点特征 主要说明:建造地点及其空间状况,这主要是说明我们的工程是单项的还是群体建筑,这也为临水临电方案的编制提供依据; 3、工程施工特点

临水施工方案范本

目录 临时用水专项施工方案 (2) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、基本情况 (2) 2、临时用水概况 (2) 三、施工部署 (3) 1、供水管网布置原则 (3) 2、管网的布置 (3) 3、泵房的设置 (4) 四、临时用水施工要求 (4) 五、用水量计算 (6) 1、施工用水量的计算 (6) 六、泵房配置 (10) 1、水泵选型 (10) 2、水泵房配置 (11) 七、排水设计 (11) 1、生活污废水排放 (12) 2、厨房生活污水 (13) 3、施工现场临时厕所设置 (14) 4、雨水及施工废水 (14) 八、管理制度 (14) 1、消防制度 (14) 2、临时用水系统的维护与管理 (14) 3、施工临时用水管理规定 (15)

临时用水专项施工方案 一、编制依据 1、万科城南区5#-8#楼及地下室工程施工组织设计; 2、万科城南区5#-8#楼及地下室设计图纸; 3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 4、《简明施工计算手册》(第三版); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《中天建设集团有限公司企业标准》(ZTB104-2003)。 二、工程概况 1、基本情况 1.本工程坐落于广西壮族自治区南宁市青秀区德化路1号。本工程由 3 栋35 层, 1 栋 47 层,地下室 2 层。总建筑面积约 11 万m2,,其中地下室建筑面积约为 2.5 万m2 、地上建筑面积约为 8.5 万m2。 工程名称:万科城南区5#-8#楼及地下室 建设单位:南宁万科城房地产有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 监理单位:深圳市城建监理有限公司 设计单位:广西华蓝设计集团有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 2、临时用水概况 (1)临时用水水源 本项目临时用水水源由南宁市市政自来水管网供给。现场管道主要根据南宁市相关要求及业主提供的水表接入,供现场用水使用。 (2)现场临时用水组成

临水临电施工方案..

XXXXXXXXXX 研究中心工程 水 专 项 施 北京XXXX景观工程有限公司 2015年6月27日

专项方案审批表

目录1、工程概况 ----------------------------- 2、编制依据 ----------------------------- 3、临时用水、用电方案编制的目标------ 4、现场临水施工方案 -------------------- 4.1现场临时用水量计算及管径选择------ 4.2、临时生活饮水 4.3用电容量计算 ------------------------- 5、--------------------------------------------------- 现场临电施工方案-------------------------------------- 5.1施工用电布置 ------------------------- 5.2用电量计算 --------------------------- 5.3导线的截面规格的选择及分线电流计算5.4配电箱安装要求--------------------------------------- 5.5电线的布线要求 ----------------------- 5.6安全用电组织措施 --------------------- 5.7安全用电技术措施 --------------------- 5.8防雷保护措施 ------------------------- 5.9预防电气火灾措施 --------------------- 5.10触电与救护措施--------------------- 5.10附图---------------------------------4 -4 ----4 --5 ——5 --5 --6 --6 --6 --6 ----8 -11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -15 仃

临水施工方案范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、基本情况 (2) 2、临时用水概况 (2) 三、施工部署 (3) 1、供水管网布置原则 (3) 2、管网的布置 (3) 3、泵房的设置 (4) 四、临时用水施工要求 (4) 五、用水量计算 (6) 1、施工用水量的计算 (6) 2、给水管径的计算 (9) 六、泵房配置 (10) 1、水泵选型 (10) 2、水泵房配置 (11) 七、排水设计 (11) 1、生活污废水排放 (12) 2、厨房生活污水 (14) 3、施工现场临时厕所设置 (14) 4、雨水及施工废水 (14) 八、管理制度 (14) 1、消防制度 (14) 2、临时用水系统的维护与管理 (15) 3、施工临时用水管理规定 (15)

临时用水专项施工方案 一、编制依据 1、万科城南区5#-8#楼及地下室工程施工组织设计; 2、万科城南区5#-8#楼及地下室设计图纸; 3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 4、《简明施工计算手册》(第三版); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《中天建设集团有限公司企业标准》(ZTB104-2003)。 二、工程概况 1、基本情况 1.本工程坐落于广西壮族自治区南宁市青秀区德化路1号。本工程由 3 栋35 层, 1 栋 47 层,地下室 2 层。总建筑面积约 11 万m2,,其中地下室建筑面积约为 2.5 万m2 、地上建筑面积约为 8.5 万m2。 工程名称:万科城南区5#-8#楼及地下室 建设单位:南宁万科城房地产有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 监理单位:深圳市城建监理有限公司 设计单位:广西华蓝设计集团有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 2、临时用水概况 (1)临时用水水源 本项目临时用水水源由南宁市市政自来水管网供给。现场管道主要根据南宁市相关要求及业主提供的水表接入,供现场用水使用。

装饰工程临电临水施工方案

装饰工程临电临水施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

南宁市轨道交通1号线一期工程车站公共区装修 施工Ⅲ标项目 临水临电安全专项施工方案 编制:______________ 审核:______________ 审批:______________ 中铁十一局集团 南宁市轨道交通1号线公共区装修施工Ⅲ标 项目经理部 2015年11月20

目录

第一章、临时用电方案 一、总则 1、为贯彻执行国家安全生产的工作方针、政策和法律、法规要求,保障施工现场临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故的发生,促进施工现场创建达标和文明施工管理,特制定本方案。 2、在施工生产过程中,如发现本方案有误或有不详细之处应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194--93)、建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)执行,并立即上报以便及时修改更正。 3、本方案仅使用于南宁市轨道交通1号线公共区装修施工Ⅲ标工程项目施工。 二、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005); 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194--2014); 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002); 4、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011); 5、南宁市轨道交通有限责任公司施工现场临时用电安全管理办法(试行); 6、南宁市轨道交通1号线一期工程车站机电安装及设备区装修施工Ⅲ标施工现场临时用电施工方案; 7、本工程设计图纸。

相关文档