文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)现场临水施工方案

(完整版)现场临水施工方案

(完整版)现场临水施工方案
(完整版)现场临水施工方案

中建一局集团四公司现代南洋项目经理部临时用水方案

现场临水施工方案

1. 施工临时用水设计内容

1.1施工现场总用水平面,施工临时用水,消防临时用水

1.2施工现场临时生活用水

1.3消防施工用水竖管及水泵、水箱

2. 施工现场总用水设计

根据施工现场实际情况及北京市施工现场管理有关规定,结合设计及施工规范的要求,拟采用如下用水方案:

2.1水源由市政给水管直接供水,管径DN100主供管引入后加设水表井,沿环形通道设给水主环管,主环管按要求间距设地下式消火栓(规范规定不大于100米设一个,管径规格为DN100),临时施工用水根据施工情况设置3-4个总用水点,现场用水时应按实际需要另接管或采用橡胶软管。临时用水管规格为DN32,现场临建办公室、卫生间、厕所、实验室用水一次接至位置,管径规格为DN25。

2.2 环形通道给水管、临时消防、临时施工用水、生活用水采用同一系统供水方式。地下三层以及地上三层每层设置一套消火栓,设两个用水点,管道与环形给水管连网,消火栓规格为DN65、枪口:Φ19、25m麻质水龙带。

2.3 主楼一层设置临时水泵房,水箱间作为临时加压泵房。消防水泵采用恒压变频式,供主楼4-23层。临时消防水及临时施工用水水箱采

中建一局集团四公司现代南洋项目经理部临时用水方案用钢板水箱规格为3000?2000?2000(详见91SB3-给-44)。主楼临时用水每层设一个用水点,规格为DN25mm。主楼临时消防每层设一套。

2.4 主楼消防竖管与施工用水管合并使用,加压泵均采用两台,平时一用一备,当发生火灾时,两台可同时启动。

2.5 临建办公室、卫生间、厕所、试验室排水出户后,经化粪池处理,然后排入市政管网,具体接点由业主及有关部门共同确定。

3. 临时用水设计计算

3.1 给水管管径的确定

按照施工现场管理规定的要求及设计规范的规定。本方案施工现场施工用水量按5L/S计,消防按一次一处着火计,流量为5L/S计算管径为DN70,参照施工现场管理规定的要求主干管管径不得小于100mm,故本方案按DN100设计。

3.2 水泵的选择

根据以消防水泵流量取5L/S,施工用水加压泵流量按5L/S计,水泵扬程按消防水所需扬程式计算

3.2.1、水泵扬程计算公式如下:

H=H1+H2+H3

H为水泵扬程(m)

H1为水泵吸水管到最不利用水点高差(m)

H2为管路水头损失(m)按H1的10%计算

中建一局集团四公司现代南洋项目经理部临时用水方案

H3为最不利用水点出水水压(m)

3.2.2、消防水泵扬程计算

H=H1+H2+H3

H1=93m+18m=111m

H2=H1*10%=111*10%=11(m)

H1=8(m)

H=116+12+8=130(m)

3.4 给水泵的选型

根据以上计算选用两台65DL-8型立式给水泵。Q=5-9.72L/S,H=148-116m,配套电机功率为22KW/n。

4 管道敷设及有关要求

4.1 所有给水管道均采用焊接钢管,DN≤50采用丝接,DN〉50采用焊接,水泵出水管及需经常拆卸处需要法兰连接,所有排水管均采用排水铸铁管,石棉水泥接口。

4.2 所有埋地管道均除锈、防腐、明装消防管道,刷红丹防锈漆二道,刷消防红面漆一道,钢板水箱内外除锈防腐、施工临时用水管道均刷红丹防腐漆二道。

4.3 管道支礅支架制作及安装

所有埋地管道均按国家标准图集的要求设置支礅,其它明装管道立管每层设落地支架一个,水平管道支架间距每6米设置吊架支架一个。

4.4所有管道坡度均按施工规范及验收规范执行,给水排水管道试水压

中建一局集团四公司现代南洋项目经理部临时用水方案力按工作压力的1.5倍进行,不漏为合格,排水管道均做满水试验,水箱作贮试验,不渗不漏为合格。

5. 临时用水系统管理与维护

施工时应注意保证消防管路畅通,消火栓箱内设备完备,且箱前道路畅通,无阻塞或堆放杂物。

5.1施工用水竖管在上层楼板浇筑前应及时接高并按每施工两层时,接高两层进行,每层施工用水龙头出水口向下。

5.2应加强现场厕所的卫生管理,及时冲洗、清扫保持整洁,无积水现象,无臭味散发。

5.3主楼一层的水泵房应严格管理,定人定位,使用期间必须24小时值班,发现异常时应及时汇报。地面有渗水时及时排出。

5.4进入冬季施工时所有明装的消防管施工用水管及阀门、水箱采用岩棉管壳保温、水泵房增设取暖设备。

中建一局集团四公司现代南洋项目经理部临时用水方案

现代南洋大厦临水补充方案

为保障施工过程中的场地清爽及方便施工人员在施工过程中的小便问题,特做如下补充:

1、每层设置小便斗2个,并加设上下水管路。

2、在洗手或取水处设置400X800X350水槽。

3、设置排水管,将小便斗及水槽积水,排入水管内,汇集管道后,排至南侧厕所,最终进入排污系统。

4、排水管为φ100钢管,表面刷红丹防锈漆,位置设置与平面布置。

4.1.根据所附加的设施,布置平面及系统图。

4.2.依据平面尺寸选定楼层之位置图。

施工现场临水方案设计

实用文档 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、临时供水设计、计算及管理 (1) 4、供水方式及管道敷设 (4) 5、临时排水设计 (6) 6、现场临水平面布置图 (7) 7、安全注意说明 (7) 8、安全、消防保证措施 (8)

1、编制依据 1.1施工图纸 1.2施工组织设计 1.3施工现场平面图 1.4公司职工安全卫生管理规定 1.5市建筑工程施工现场消防安全管理办法及有关消防通令 1.6市建筑工程施工现场安全管理规定 1.7本工程采用的规及图集: [1]《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 [2]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 [3]《施工安装建筑设备通用图集》91SB2 [4]《施工安装建筑设备通用图集》91SB3 [5]《施工安装建筑设备通用图集》91SB6 [6]《施工安装建筑设备通用图集》91SB-X1 [7]《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 [8]《高层民用建筑设计防火规》GB 50045-95 [9]《建筑给水排水设计规》GB 50015-2003 2、工程概况 2.1总体简介 14#楼配套实习办公楼等4项工程位于市大兴区庞各庄镇,第二外国语学院酒店管理学院院,总占地面积3268.25㎡,总建筑面积为27481.08㎡。本工程由14#、15#、16#、17#配套楼组成,14#地上五层,首层层高3.9m,二层及二层以上层高为3.6m,建筑高度为18.90m;15#、16#配套楼均为地下一层,地上九层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3m,建筑高度均为30m;17#配套楼均为地下一层,地上八层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3.5m,建筑高度均为30m;14#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.50m;15#、16#、17#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.90m。 2.2现场条件 拟建场地原有建筑物已全部拆除,施工现场路面全部硬化,临电设施已全部

临电、临水施工方案

垫江县人民东路延伸段道路工程 临 水 临 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国能源建设集团垫江县东部片区新型城镇化PPP项目总承包项目部 2019年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 3.1进度计划 (1) 3.2机械计划 (1) 3.3材料计划 (1) 3.4劳动力计划 (2) 四、平面布置 (2) 4.1临时用电布置 (2) 4.2临水布置 (3) 五、施工方法 (3) 5.1临时用电施工方法 (4) 5.2临时用水施工方法 (6) 六、临电、临水负荷计算 (6) 七、临电安全措施 (8) 7.1保护接地 (8) 7.2油式变压器安全措施 (8) 7.3设置漏电保护器 (8) 7.4主要电气设备的安装使用 (9) 八、临时用电质量措施 (9) 九、环保施工措施 (9)

一、工程概况 垫江县人民东路延伸段道路工程位于重庆市垫江县桂溪街道,是一条东西向的城市主干道,西接人民东路,东接文笔大道北延伸段,全长2684.228米。考虑道路施工距离长,整条道路划分为两个工区,一工区为K0+000-K1+500段、二工区为K1+500-K2+684.228段。 二、编制依据 (1)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GBJ322-82 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《垫江县人民东路延伸段道路工程施工图设计文件》重庆市市政研究院2018.01 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)现场实地踏勘所掌握的情况 三、施工计划 3.1进度计划 施工开始日期暂定于2019年3月01日,结束时间2019年4月10日。 3.2机械计划 具体机械情况如下表所示: 3.3材料计划 具体材料情况如下表所示:

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

施工现场临水方案

郑州高新技术开发区岗崔安置房项目06地块17#楼临时用水施工方案 编制单位:中国建筑第七工程局有限公司

会签栏编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节施工准备 (2) 1、供水管网布置原则 (2) 2、管网的布置 (2) 3、泵房的设置 (3) 第四节现场临时供水量计算 (3) 1、现场施工用水量计算 (3) 2、施工机械用水量 (4) 3、生活区生活用水量计算 (4) 4、施工现场生活用水量 (4) 5、消防用水量计算 (5) 4、施工工地总用水量计算 (5) 第五节供水网路使用主管径计算 (5) 第六节现场临时供水系统计算 (6) 一、水池容积计算 (6) 二、水罐容积的计算 (6) 三、水泵扬程计算 (6) 第七节现场供水管网布置 (7) 第八节安全措施 (9) 第九节临水系统的维护与管理 (9)

施工现场临水方案 第一节编制依据 第二节工程概况 项目共分2个地块,由15栋高层住宅(33/30层),2栋商业公寓楼(26层),1栋社区管理综合楼(3层),1栋幼儿园(3层)及地下车库(2层)组成。总建筑面积约 53.42万㎡(5#地块约33.05万㎡,6#地块约20.37万㎡),其中地上总建筑面积约37.65 万㎡,地下总建筑面积约15.77万㎡。 本工程为06地块17#楼占地面积9801.98㎡,地上72274㎡,地下15680㎡,共计87954m2。主体结构为钢筋混凝土框架-剪力墙(筒体)结构;建筑类别为二类建筑;设计使用年限为50年;耐火等级为一级;抗震设防烈度为7度(0.15g)设防。对17#楼采用现场打井抽水的方式供水,设置一个水罐水箱间,位置在17#楼基坑西侧,在基坑四周布置水管,供17#楼使用。周边排水良好,多余废水可直接排入附近市政雨污水井。

施工现场临电临水施工方案

翰林院工地施工现场临电临水施工方案翰林院项目占地50多万平米,实际施工面积近67万,总施工楼号45栋,其中26层的高层35栋,12层的小高层2栋,6层的多层9栋,另外有幼儿园、商业及相关配套用房。根据发包方的要求,基本工期18个月,2012年度完成总工程量的需完成总工程量的80%,根据此种情况及要求,现场实际施工人数需要2000~2500人。 目前施工现场暂时没有临水临电,暂时没达到“三通一平”要求。结合项目部实际需要统计,施工现场高峰实际用电近8000KW,现场考虑申请发包方安排安装三台不小于1450KVA箱式变压器,每台箱变后配400A4P断路器10个回路。施工用水考虑采用打深机井使用地下水(此项需征求甲方及监理的同意)。 一、临电设计 1.施工临电设置 (1)施工电源由甲方提供的临时用电点引来。 (2)临时用电采用TN-S三相五线制保护系统供电。 (3)本工程临时用电高峰期将出现在地上结构施工阶段,此时将有塔吊、相应振捣设备、电焊机、钢筋及木工加工设备等同时用电。 (4)临时用电设施贯彻公司CI有关标准。 (5)临时用电设施标准按照安徽省阜阳市的有关规定执行。 (6)施工现场临电平面布置见:附图-1 3.临电负荷计算书 (1)施工高峰期主要施工机械配置表 施工现场临时用电设备情况见下表: 1#箱变

其中该表中:

动力设备总功率: ΣP1=300+120+105+110+18+9+618+18+9++15+27+22=777KW) 焊接设备总功率: ΣP2=240KW 照明或电热设备总功率: ΣP3=63+20+160+400=643KW 总用电负荷计算 用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3) 其中:K为总需要系数,一般为1.05—1.1,因工期紧张,取K=1.1 K1为动力需要系数,一般为0.5—0.7,取K1=0.5 K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,取K2=0.6 K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,取K3=0.8 COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75—0.78,一般为0.64—0.75),取COS Φ=0.75 P=1.1*(0.5*777/0.75+0.6*240+0.8*643)=1294KVA 申请业主提供的1250KVA的电源能够满足现场用电要求。 2#箱变

(完整版)临水临电专项施工方案

道滘喜·油画中心项目总承包工程 基础工程临时用水、用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审准人: 编制日期:

基础工程临时用水、用电专项施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场用电方案 (1) 1. 编制依据 (1) 2. 总体部署 (1) 3. 施工临时用电方案及电负荷计算 (3) 4. 临时用电平面布置图 (8) 5. 配电装置及电器选择 .......................... 错误!未定义书签。 6. 防雷接地 (9) 7. 安全用电注意事项 (10) 8. 电气防火措施 (11) 第三章施工临时用水方案 (11) 1. 编制说明 (11) 2. 现场施工用水分类计算 (12) 3. 施工现场总用水量计算及主供水管径选择 (14) 4. 临时用水平面布置图 (14) 5. 排水措施 (15)

第一章工程概况 1、道滘喜·油画中心建筑结构工程建筑功能为画廊,工程占地面积为31616.738平方米,总建筑面积为59998.45平方米, 地上计容面积47322.44平。场地内无原有建筑。 最大建筑高度49.4m,本工程为公共建筑,单体建筑地上6层,地下一层。其中包含:艺术展厅;综合影剧院;办公等几大功能。耐火等级一级,防水等级二级,建筑建筑使用年限为50年。 2、工程各责任主体单位名称 3、质量目标:争创广东省东莞市优良样板工程。 安全、文明施工目标:争创广东省东莞市安全生产、文明施工优良样板工地。 第二章施工现场用电方案 1.编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2016中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社 《建筑电气设计手册》第三版 《现代建筑电气设计实用指南》 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2014 2.总体部署 工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑、临建的平面布

临建临电临水施工方案

青建集团股份公司施工方案 和黄·小港湾改造项目风貌区(8号地块) 临建、临水、临电施工方案 (A-ld01) 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司房建一分公司 二O一二年六月

目次 1 工程概况 (2) 2 临建规划 (2) 3 临电布置 (6) 4 临时给水布置 (24) 4 临时排水布置 (25)

1 工程概况 和黄·小港湾改造项目8号地块工程位于青岛市市北区,北临朝阳路,与已建成的安置区隔路相望,西隔小港一路与七号地块相邻,东起冠县路。 工程占地面积21745.6m2,总建筑面积49121.71m2,其中地下21121.91,包括5栋底层商业建筑,一个半地下超市和一个大底盘地下室:分别为1-5#楼和大底盘地下室(人防地下车库和物业管理用房),其中2#、3#楼为二层独立商业建筑,1#、4#、5#楼为三层商业建筑,1#、4#、5#楼在一层相连为半地下超市和部分商铺。 2 临建规划 2.1 整体规划 目前,8#地块场地围挡已由业主安排人员沿用地红线完成安装封闭,根据现场实际情况,将现场办公区设置在3#楼西南侧区域。现场办公区设18米×6.23米双层活动板房一栋作为办公室。工人生活区由项目部在施工场区外另行搭设。现场平面布置图附后。 2.2 现场办公区的布置 2.2.1现场办公区设置一栋双层活动板房作为办公楼,尺寸为18m×6.23m,面积约224m2共设面积不等的房间9间。 办公区板房设一部楼梯。一层办公区铺设600×600的地砖,为减少噪音,二楼地面铺设地板革。办公室采用600×600的石膏板进行吊顶。 2.2.2 办公楼平面布置图

2.2.3 场地平整 根据现场实际情况,我项目部将在开工前对办公区部分场地进行平整,平整过程中应多次校正其平面位置。 2.2.4 基础 板房条基采用C15混凝土基础,200mm×300mm。 2.2.5 地面 办公区一层室内地坪施工工艺为:地面素土夯实→浇筑50mm厚C20细石混凝土,地面面层贴普通瓷砖。 2.2.6 楼面 为了减少噪音,办公室和宿舍在二楼地面铺贴一层地板革。

施工现场临水方案

现场临水 施工 方案 编制人: 职务: 审核人: 职务: 审批:职务: 编制单位: 河北北岳建筑装饰工程有限公司编制日期: 2018年5月15日

目录 1 工程概况 (1) 2 给水工程 (1) 3 雨排水工程 (5) 4 污水工程 (7) 5 施工方法 (7) 6 节水措施 (8)

1 工程概况 2 给水工程 本工程临时给排水、消防管道布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下室施工、临建的平面布置情况及将来地上部分施工的整体情况下,临时给排水及消防管道布置如下。

2.1 临时给水管线布置 临时给水布置为:DN70的焊接钢管沿建筑敷设管线布置。在洗车设备、道路喷淋、塔吊喷淋、厨房、厕所设放水点。 2.2 临时消防管线布置 临时消防管线布置为:DN100mm 的焊接钢管与给水管线伴线敷设。在木工加工区、施工坡道入口(大门口西)、办公区南侧和西侧分别设置消火栓,满足消防要求。 2.3 水源设置 施工用水在场地东南侧有原绿化用水机井泵房。管道布置及管道选型要以施工用水量计算为依据,合理进行选择。由于施工现场用水量大,变频泵水压不能满足施工现场的要求,增设3t 压力罐一台,以此满足施工用水和临时消防用水。 2.4 负荷计算 工程的临时用水主要由二部分组成:施工用水、消防用水。装修用水和结构施工用水交叠在一起,在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌筑工程用水、抹灰工程用水等。 2.4.1 用水量计算 2.4.1.1 施工用水计算q1 =1.1×(150×300+40×200)×1.5/(8×3600×1) =3.03L/S 其中:q1——施工用水量,L /S ; K1——未预计的施工用水系数,取1.1; Q1——每日工程量(以实物计量单位表示);本工 程考虑每天浇筑混凝土约300m 3,砖砌体量300 m 3; 3600 821111???=∑K T N Q K q

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

施工现场临水方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、临时供水设计、计算及管理 (2) 4、供水方式及管道敷设 (4) 5、临时排水设计 (5) 6、现场临水平面布置图 (7) 7、安全注意说明 (6) 8、安全、消防保证措施 (8)

1、编制依据 1.1施工图纸 1.2施工组织设计 1.3施工现场平面图 1.4公司职工安全卫生管理规定 1.5北京市建筑工程施工现场消防安全管理办法及有关消防通令 1.6北京市建筑工程施工现场安全管理规定 1.7本工程采用的规范及图集: [1]《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 [2]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 [3]《施工安装建筑设备通用图集》91SB2 [4]《施工安装建筑设备通用图集》91SB3 [5]《施工安装建筑设备通用图集》91SB6 [6]《施工安装建筑设备通用图集》91SB-X1 [7]《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 [8]《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 [9]《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、工程概况 2.1总体简介 14#楼配套实习办公楼等4项工程位于北京市大兴区庞各庄镇,北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院院内,总占地面积3268.25㎡,总建筑面积为27481.08㎡。本工程由14#、15#、16#、17#配套楼组成,14#地上五层,首层层高3.9m,二层及二层以上层高为3.6m,建筑高度为18.90m;15#、16#配套楼均为地下一层,地上九层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3m,建筑高度均为30m;17#配套楼均为地下一层,地上八层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3.5m,建筑高度均为30m;14#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.50m;15#、16#、17#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.90m。 2.2现场条件 拟建场地内原有建筑物已全部拆除,施工现场路面全部硬化,临电设施已全

施工临水方案

目录 1、工程简介 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2现场临水及主要临建简介 (2) 1.2.1施工现场临水情况 (2) 1.2.2主要用水临建情况 (2) 2、临水方案总述 (3) 2.1给水设计 (3) 2.1.1平面给水 (3) 2.1.2立面给水 (3) 2.2排水设计 (3) 2.2.1生活区排水 (3) 2.2.2生产区降水排水 (4) 3、现场临水计算 (4) 3.1施工临水总量计算 (4) 3.1.1施工用水量计算 (4) 3.1.2施工机械用水量计算 (4) 3.1.3生活用水量计算 (4) 3.1.4消防用水量计算: (5) 3.2给水主干管管径计算 (5) 3.2.1计算公式 (5) 3.2.2消防主干管管径计算 (5) 3.2.3施工用水主干管管径计算 (6) 3.2.4给水主干管确定: (6) 4、临水管线布置 (6) 5、施工临水设施安装 (7) 5.1工艺流程 (7) 5.2管道预制加工 (7) 5.3埋地管道的除锈及防腐 (7) 6、临水系统的维护与管理 (8) 7、附图 (8)

1、工程简介 1.1工程概况 本工程位于北京市昌平区********,8万多平米,施工单位为**************公司。 本标段包含: 6#、7#、8#、9#、10#、11#、及地下车库工程 本次标段,总计5个楼号,加上一下地下车库,建筑面积大,分散场地宽广,堆放材料多,占场地面积大,供水上有一定难度,消防防火也有一定的强度。施工劳务班组多,都存在一定的用水和安全防火的隐患。 1.2现场临水及主要临建简介 1.2.1施工现场临水情况 为满足施工用水量和生活用水的需求,业主方在施工现场的西北角提供了市政用水阀门,主管道为DN200,分支给我施工单位为DN100的水源,水压为0.36Ma 1.2.2主要用水临建情况 施工现场工人、厕所、淋浴房、宿舍、工人食堂及办公区沿施工现场南侧自东向西布置,现场设有地泵,需冲洗用水。其中主要用水部位为施工用水、生活用水及现场的消防用水。施工用水主要是混凝土养护、冲洗模板、二次结构墙砌筑、装修贴墙地砖及安装工程管道试压试验用水及施工机械用水等。水源由施工现场市政水提供,由水源处引出两路用水管道埋地引入施工现场,一路生活用水,一路供施工及消防用水。

2-临水临电专项施工方案(园林绿化)

北京市园林绿化工程有限公司 临 水 临 电 施 工 方 案 审批: 审核: 编制:

北京市园林绿化工程有限公司 2013年07月08日 目录 第一节编制要求 (5) 一、编制依据 (5) 二、综合类规范 (5) 三、工程概况 (6) 四、确定临水临电线路 (6) 五、施工准备计划 (7) 六、施工机械的选用 (8) 第二节施工供水设施 (8) 一、概况 (8) 二、楼层用水 (8) 三、现场施工用水量q1计算: (9) 四、施工机械用水量q2 (10) 五、施工现场生活用水量q3计算: (10) 六、施工生活区用水量q4生活区住宿人数(人)计算:11 七、消防用水量计算: (11) 八、总用水量计算 (11) 九、施工现场临时需用供水管径计算: (11) 十、水源选择 (12) 十一、水泵的选择 (12)

十二、供水管道布置 (12) 十三、贮水池 (13) 十四、消防给水 (13) 第三节临时施工用电 (13) 一、确定供电数量 (13) 二、总用电量可按下式计算: (14) 三、选择电源 (15) 四、总干线线路敷设 (16) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (16) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (18) 七、架空线路的敷设要求 (18) 八、供电方案 (19) 九、临时用电的人员管理及要求 (20) 十、安全用电技术措施 (21) 十一、现场照明 (23) 十二、电气防火措施 (24) 十三、现场电工岗位责任制 (24) 十四、临时用电安全操作规程 (24) 十五、电工安全操作规程 (24) 十六、电闸箱安全操作规程 (25) 十六、主要特种作业进场人员及证书 (27)

临电临水施工方案

水岸家园3#楼 临水临电施工方案 编制: 审核: 审批: 河南林豫建安集团有限公司 二0一二年三月十日

目录临电施工方案 一.编制依据 二.工程概况 三.现场状况 四.现场负荷统计 五.现场负荷计算及干线布置 六.临时用电技术措施 七.安全用电组织措施 八.电气防火措施 附图:临时用电现场平面图 临水施工方案 一、施工现场用水量计算及管径确定 二、施工水管布置 三、灭火器的布置

一.编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ/33——2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ/46——2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB/50104——93 2.平顶山市文明施工有关条例; 3.施工组织设计。 二. 工程概况: 本工程位于平顶山市矿工路与月台河交叉口西南角,本工程由上海同建强华建筑设计有限公司设计,该楼建筑总面积为17772.55㎡,地下室为582.03m2。主体结构地上30层、地下1层,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑物高度为地上87.7m,地下为4.5m。主楼基础采用厚1500mm筏板式基础。室内外高差0.3m,钢筋混凝土剪力墙结构,建筑类别为一类高层住宅楼建筑,耐火等级为一级;合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级防水,防水层合理年限为15年。 三.现场状况: 由于本工程现场情况为:钢筋场地、木工加工场地和项目部办公、塔吊、施工电梯及混凝土输送泵等机具。现场总配电柜进线由5#楼北侧配电房引来采用VLV-3×120+2×75穿套管埋地敷设,1#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×50+1×25,供钢筋及木工加工场使用;2#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×70+2×35,供塔吊、混凝土输送泵及后期施工电梯设备用电;3#分箱由配电总柜引来采用VLV-4×16,供宿舍、办公、及现场临时照明用电。 四.现场负荷统计: 工程施工现场用电负荷统计表

工程现场临水施工方案

现场临水施工方案 1. 施工临时用水设计内容 1.1施工现场总用水平面,施工临时用水,消防临时用水 1.2施工现场临时生活用水 1.3消防施工用水竖管及水泵、水箱 2. 施工现场总用水设计 根据施工现场实际情况及北京市施工现场管理有关规定,结合设计及施工规范的要求,拟采用如下用水方案: 2.1水源由市政给水管直接供水,管径DN100主供管引入后加设水表井,沿环形通道设给水主环管,主环管按要求间距设地下式消火栓(规范规定不大于100米设一个,管径规格为DN100),临时施工用水根据施工情况设置3-4个总用水点,现场用水时应按实际需要另接管或采用橡胶软管。临时用水管规格为DN32,现场临建办公室、卫生间、厕所、实验室用水一次接至位置,管径规格为DN25。 2.2 环形通道给水管、临时消防、临时施工用水、生活用水采用同一系统供水方式。地下三层以及地上三层每层设置一套消火栓,设两个用水点,管道与环形给水管连网,消火栓规格为DN65、枪口:Φ19、25m麻质水龙带。 2.3 主楼一层设置临时水泵房,水箱间作为临时加压泵房。消防水泵采

用恒压变频式,供主楼4-23层。临时消防水及临时施工用水水箱采用钢板水箱规格为300020002000(详见91SB3-给-44)。主楼临时用水每层设一个用水点,规格为DN25mm。主楼临时消防每层设一套。 2.4 主楼消防竖管与施工用水管合并使用,加压泵均采用两台,平时一用一备,当发生火灾时,两台可同时启动。 2.5 临建办公室、卫生间、厕所、试验室排水出户后,经化粪池处理,然后排入市政管网,具体接点由业主及有关部门共同确定。 3. 临时用水设计计算 3.1 给水管管径的确定 按照施工现场管理规定的要求及设计规范的规定。本方案施工现场施工用水量按5L/S计,消防按一次一处着火计,流量为5L/S计算管径为DN70,参照施工现场管理规定的要求主干管管径不得小于100mm,故本方案按DN100设计。 3.2 水泵的选择 根据以消防水泵流量取5L/S,施工用水加压泵流量按5L/S计,水泵扬程按消防水所需扬程式计算 3.2.1、水泵扬程计算公式如下: H=H1+H2+H3 H为水泵扬程(m)

临水临电专项施工方案的编写方法

施工用水用电专项 施工方案的编写要求及注意事项

目录 第一节编制要求 (3) 一、编制依据 (3) 二、综合类规范 (3) 三、工程概况 (3) 四、确定临水临电线路 (4) 五、施工准备计划 (4) 六、施工机械的选用 (4) 第二节施工供水设施 (5) 一、概况 (5) 二、楼层用水 (5) 三、现场施工用水量q1可按下式计算: (5) 四、施工机械用水量q2 (6) 五、施工现场生活用水量q3可按下式计算: (6) 六、施工生活区用水量q4主要是指生活区住宿人数(人)可按下式计算: (7) 七、消防用水量计算: (7) 八、总用水量计算 (7) 九、施工现场临时需用供水管径可按下式计算: (8) 十、水源选择 (8) 十一、水泵的选择 (8) 十二、供水管道布置 (9) 十三、贮水池 (9) 十四、消防给水 (9) 第三节临时施工用电 (10) 一、确定供电数量 (10) 二、总用电量可按下式计算: (11) 三、选择电源 (12) 四、总干线线路敷设 (13) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (13) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (14) 七、架空线路的敷设要求 (15) 八、供电方案 (16) 九、临时用电的人员管理及要求 (17) 十、安全用电技术措施 (17) 十一、现场照明 (20) 十二、电气防火措施 (20) 十三、现场电工岗位责任制 (21)

第一节编制要求 一、编制依据 1、单项(单位)工程全部施工图纸及其采用的标准图集; 2、单项(单位)工程总平面布置图和地形图; 3、合同对本工程的开竣工的时间要求及其它要求; 4、单项(单位)的施工组织设计的要求; 二、综合类规范 1、JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规范》 2、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查评分标准》 三、工程概况 根据本单项(单位)的施工图的工程概况及施工组织设计的要求;主要说明:临水临电的平面布置要求、使用功能、建设工期要求及机械设备的选及数量、型号、规格。 1、建筑和结构特征 主要说明:工程平面组成、层数、层高和建筑面积、结构特点、以便于临水临电的布置; 2、建造地点特征 主要说明:建造地点及其空间状况,这主要是说明我们的工程是单项的还是群体建筑,这也为临水临电方案的编制提供依据; 3、工程施工特点

临水施工方案范本

目录 临时用水专项施工方案 (2) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、基本情况 (2) 2、临时用水概况 (2) 三、施工部署 (3) 1、供水管网布置原则 (3) 2、管网的布置 (3) 3、泵房的设置 (4) 四、临时用水施工要求 (4) 五、用水量计算 (6) 1、施工用水量的计算 (6) 六、泵房配置 (10) 1、水泵选型 (10) 2、水泵房配置 (11) 七、排水设计 (11) 1、生活污废水排放 (12) 2、厨房生活污水 (13) 3、施工现场临时厕所设置 (14) 4、雨水及施工废水 (14) 八、管理制度 (14) 1、消防制度 (14) 2、临时用水系统的维护与管理 (14) 3、施工临时用水管理规定 (15)

临时用水专项施工方案 一、编制依据 1、万科城南区5#-8#楼及地下室工程施工组织设计; 2、万科城南区5#-8#楼及地下室设计图纸; 3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 4、《简明施工计算手册》(第三版); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《中天建设集团有限公司企业标准》(ZTB104-2003)。 二、工程概况 1、基本情况 1.本工程坐落于广西壮族自治区南宁市青秀区德化路1号。本工程由 3 栋35 层, 1 栋 47 层,地下室 2 层。总建筑面积约 11 万m2,,其中地下室建筑面积约为 2.5 万m2 、地上建筑面积约为 8.5 万m2。 工程名称:万科城南区5#-8#楼及地下室 建设单位:南宁万科城房地产有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 监理单位:深圳市城建监理有限公司 设计单位:广西华蓝设计集团有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 2、临时用水概况 (1)临时用水水源 本项目临时用水水源由南宁市市政自来水管网供给。现场管道主要根据南宁市相关要求及业主提供的水表接入,供现场用水使用。 (2)现场临时用水组成

临水临电施工方案..

XXXXXXXXXX 研究中心工程 水 专 项 施 北京XXXX景观工程有限公司 2015年6月27日

专项方案审批表

目录1、工程概况 ----------------------------- 2、编制依据 ----------------------------- 3、临时用水、用电方案编制的目标------ 4、现场临水施工方案 -------------------- 4.1现场临时用水量计算及管径选择------ 4.2、临时生活饮水 4.3用电容量计算 ------------------------- 5、--------------------------------------------------- 现场临电施工方案-------------------------------------- 5.1施工用电布置 ------------------------- 5.2用电量计算 --------------------------- 5.3导线的截面规格的选择及分线电流计算5.4配电箱安装要求--------------------------------------- 5.5电线的布线要求 ----------------------- 5.6安全用电组织措施 --------------------- 5.7安全用电技术措施 --------------------- 5.8防雷保护措施 ------------------------- 5.9预防电气火灾措施 --------------------- 5.10触电与救护措施--------------------- 5.10附图---------------------------------4 -4 ----4 --5 ——5 --5 --6 --6 --6 --6 ----8 -11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -15 仃

装饰工程临电临水施工方案

装饰工程临电临水施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

南宁市轨道交通1号线一期工程车站公共区装修 施工Ⅲ标项目 临水临电安全专项施工方案 编制:______________ 审核:______________ 审批:______________ 中铁十一局集团 南宁市轨道交通1号线公共区装修施工Ⅲ标 项目经理部 2015年11月20

目录

第一章、临时用电方案 一、总则 1、为贯彻执行国家安全生产的工作方针、政策和法律、法规要求,保障施工现场临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故的发生,促进施工现场创建达标和文明施工管理,特制定本方案。 2、在施工生产过程中,如发现本方案有误或有不详细之处应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194--93)、建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)执行,并立即上报以便及时修改更正。 3、本方案仅使用于南宁市轨道交通1号线公共区装修施工Ⅲ标工程项目施工。 二、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005); 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194--2014); 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002); 4、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011); 5、南宁市轨道交通有限责任公司施工现场临时用电安全管理办法(试行); 6、南宁市轨道交通1号线一期工程车站机电安装及设备区装修施工Ⅲ标施工现场临时用电施工方案; 7、本工程设计图纸。

最新施工现场临时用水施工方案

施工现场临时用水施工方案 第一章工程概况及编制依据................................. 错误!未定义书签。 1.1工程概况 (1) 1.1.1 工程概况 (1) 1.1.2 临时用水概况 (1) 1.1.3 消火栓及生产给水管网 (1) 1.1.4 临时用水说明 (1) 1.1.5 排水说明 (1) 1.2编制依据 (2) 1.2.1 文件依据 (2) 1.2.2 规范依据 (2) 1.3重难点分析及对策 (2) 1.3.1工程重难点 (2) 1.3.2重难点对策 (2) 第二章施工组织与管理 (4) 2.1施工管理组织机构图及说明 (4) 2.1.1 施工组织架构 (4) 2.1.2 职责 (4) 2.2项目经理部 (5) 2.3进度、质量、安全及文明施工目标 (6) 第三章施工组织及进度计划 (7) 3.1施工组织总述 (7) 3.1.1 施工组织与流程 (7) 3.1.2 施工流程 (7) 3.2施工进度计划及说明 (8) 3.2.1 施工进度计划 (8) 3.2.2 工期保证措施 (10) 3.3与总进度计划的关系 (10) 3.4材料封样与样板计划 (11) 第四章施工准备与主要资源配置 (12) 4.1施工准备计划 (12) 4.2劳动力资源配置计划及保证措施 (12) 4.3施工机械与施工机具配置计划及保证措施 (12) 4.4大宗材料与设备购置计划及保证措施 (13)

4.5主要周转材料计划及保证措施 (13) 第五章施工技术与施工工艺 (14) 5.1施工技术与施工工艺重难点分析 (14) 5.1.1 作业环境恶劣 (14) 5.1.2 基坑支护阶段交叉作业频繁 (14) 5.1.3 管道安装工作量大 (14) 5.2施工工艺与施工技术 (14) 5.2.1 管路总体布置 (14) 5.2.2 施工工艺 (15) 5.3新技术、新工艺、新材料、新设备应用 (17) 第六章施工质量与验收 (18) 6.1进场主要材料和设备验收标准 (18) 6.2质量通病及防治措施 (19) 6.3成品保护 (19) 6.3.1 成品保护方案 (19) 6.3.2 成品保护措施 (19) 第七章安全文明绿色施工及合理化建议 (21) 7.1安全文明施工 (21) 7.1.1文明施工管理目标 (21) 7.1.2文明施工组织管理措施 (21) 7.2现场文明施工保证措施 (22) 7.2.1合理布置 (22) 7.2.2目视管理 (22) 7.2.3其它措施 (23) 7.3环保绿色施工 (24) 7.3.1 环境保护保证措施 (24) 7.3.2 绿色施工措施 (25) 7.4应急预案 (25) 7.4.1 雨季施工保证措施 (25) 7.4.2 台风季节施工保证措施 (26) 7.4.3 防暑降温措施 (27) 7.4.4 对各分包单位的管理与协调措施 (27) 7.4.5 风险管控措施 (28) 7.4.6 应急管理措施 (29) 7.5施工合理化建议和降低成本措施 (29) 第八章附件资料 (30)

建筑工程临水临电专项施工方案

坤邦城市公园2、3#楼 临 水 临 电 防 护 方 案 编制:XXX 审核:XXX 日期:2017 年3 月1 日

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工现场临时用水方案 (1) 4 施工现场临时用电方案 (3) 4.1施工用电布置 (3) 4.2现场主要用电机械设备 (3) 4.3施工用电计算 (4) 4.4楼层用电布置 (7) 4.5施工用电安全要求 (7) 4.6安全技术管理 (17) 附图一临时现场布置图 附图二临电现场布置图

1工程概况 坤邦·中央大街项目位于瓮安县城市中央——塔坡公园西侧,用地东面靠塔坡公 园,西面临文峰大道,北面接文峰花园住宅小区,南面至交通运输管理局。总用地面 积约159.11亩。为南北向长条形地块,南北长约650米,东西宽160~180米左右, 场地东高西低,高差约30米,南北方向高差约6米。本工程一期由1、2、3、4、5、17、18号楼组成,总用地面积:106074㎡,总建筑面积:724197.90㎡。 现阶段我们承建的2#、3#楼高层商业住房,耐火等级为一级,设计使用年限 为50年,抗震设防烈度为6度。2、3#主体结构均为框支剪力墙结构,地下室为框剪结构, 地下2层为人防和车库,三层裙楼是商业,地上住宅28层。主楼采用人 工成孔地基,基坑深度达-10.6m,采用管井降水方式进行地下室施工降水。 在场区西侧有一变压器(可供场区内供电量为380KVA)做为接驳口,供施工现 场用电,一级配电室设置在场区西侧。 在场区西侧提供一社区市政管道Φ100的给水管接驳口,供现场用水。 2编制依据 31、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2012) 2、《建筑施工安全检查标准》;(JGJ59-2011) 3、《建筑电气设计规程》;(JGJ16-2008) 4、《低压配电装置设计规范》;(GB50054-2011) 5、《工业与民用供电系统设计规范》;(GBJ52-83) 6、《施工管理手册》; 7、本公司相关标准化管理规定。 4施工现场临时用水方案 本工程临时用水包括施工现场生活区用水、施工现场生产用水以及施工现场消防 用水,根据相关施工规范要求,并结合现场实际情况,临时用水如下布置:

临电临水施工方案样本

深圳人才公园人才延伸轴景观提高工程 临 电 临 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:深圳金瑞建设集团有限公司 二○一八年十月二日

目录 一、工程概况及编制根据 (1) 二、暂时施工用电 (1) 2.1、临电概况 (1) 2.2、临电施工布置 (2) 2.3、电缆负荷状况.................................................................................... 错误!未定义书签。 2.4、安全用电技术办法 (3) 2.5、电气防火办法 (5) 2.6、安全用电办法 (6) 三、暂时施工用水 (6) 3.1、临水概况 (6) 3.2、施工用水量q1 (7) 3.3、施工机械用水量q2 (7) 3.4、施工现场生活用水量q3 (8) 3.5、消防用水量qs (8) 3.6、总用水量计算 (8) 3.7、水源选取 (9) 3.8、供水管道布置 (9) 3.9、贮水池设立 (9) 3.10、消防给水 (9) 3.11、暂时排水 (9) 3.12、节水办法 (9) 四、平面布置图 (10)

一、工程概况及编制根据 1)、工程概况 深圳市人才公园项目位于南山区后海填海区,科苑大道以东,沙河西路以西,东滨路以北,海德三道以南,规划总面积约77公顷(其中水域面积约30公顷),与深圳湾公园相通,地理位置优越,辐射范畴较广。为将人才元素与公园周边片区更好融合,成为该片区都市形象。现将于公园接壤后海河路、登良路、创业路进行整体景观提高,分别将其打导致为:人才艺术轴、人才文化轴、人才科技轴。 2)、编制根据 《低压配电设计规范》GB50054- 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055- 《供配电系统设计规范》GB50052- 《施工现场暂时用电安全技术规范》JGJ46- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- 《建筑技术排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720- 二、暂时施工用电 2.1、临电概况 1)、本工程暂时用电由15KW汽油发电机移动式供应,引出一条16 mm2 5芯等截面阻燃电缆接入总配电箱,并接入分派电箱。工地分派电箱设D1低压屏(全自动总空气开关)、D2低压屏(分路开关)、D3低压自动补偿屏各一种。 2)、工地施工用电机械及照明用电一览表:(详见表一)

相关文档