结构实体检验专项方案

结构实体检验专项方案
结构实体检验专项方案

天府新区海关业务技术大楼及天投国际商务中心项目

(海关业务技术大楼)

编制人:

审核人:

编制单位:成都建筑工程集团总公司天府新区海关业务技术大楼及

天投国际商务中心EPC工程项目部

编制日期:二零一五年十一月

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、结构实体检验的组织程序 (2)

四、混凝土结构实体检验工作的内容 (2)

1、混凝土强度 (2)

2、钢筋的混凝土保护层厚度 (3)

3、结构位置和尺寸偏差项目 (3)

五、结构实体检验组织机构 (4)

六、实体结构检验验收操作程序和要求 (5)

1、组织程序 (5)

2、检查要求 (5)

七、检测内容及合格标准 (6)

八、结构实体抽测部位、方法及数量 (7)

1、混凝土构件强度抽测部位及数量 (8)

2、钢筋保护层抽测部位及数量 (8)

3、楼板厚度抽测部位及数量 (8)

4、主要砼构件断面尺寸 (8)

5、楼面标高 (9)

九、实体抽测记录表格 (10)

一、编制依据

1、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011

4、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/152-2008

5、《优质结构施工质量评价标准》DGJ32/TJ04-2004

6、天府新区成都建设工程质量安全监督站文件天成质安发(2015)45号文

7、《关于加强建筑工程混凝土结构实体检验工作的通知》成建质监【2015】23号文

二、工程概况

天府新区海关业务技术的大楼及天投国际商务中心项目工程位于成都市天府新区正兴镇凉风顶村5、7组,紧邻成都西部博览城,项目西侧为天府大道。

海关业务技术大楼总建筑面积为10090.8m2,其中地下1层,地下建筑面积2100m2。建筑高度45.20m,建筑层数11层。耐火等级为II级,抗震设防烈度为

7度,屋面防水等级为I级。

三、结构实体检验的组织程序

1、由施工单位编制结构实体检验专项方案,报监理单位审核批准后实施。

2、监理单位对检测机构及人员的相应资质、资格进行审核确认。

3、监理单位应见证结构实体检验。包括见证取样,参与取样数量、部位的确定,监督检测试验过程,审核检验结果等。

4、检测机构完成结构实体检验后出具完成的结构试题检验报告。

5、检验记录和报告经监理单位审核确认后由施工单位负责人归档。

四、混凝土结构实体检验工作的内容

1、混凝土强度

按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015规定制作结构实体同条件养护试块,试件强度可作为检验结构实体混凝土强度的依据;当未留置同条件养护试件、同条件养护试件强度不合格或现场试件养护条件不规范时,应采用回弹-取芯法进行检验。

同条件养护试件的取样和留置均按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录C的要求执行。

混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃.d 时所对定的龄期,且不小于14d。冬季施工可根据实际养护温度确定日平均温度。

2、钢筋的混凝土保护层厚度

(1)检验的构件类型和数量

悬挑构件之外的梁板类构件,应各抽取数量的2%且不小于5个构件进行检验。

悬挑梁应抽取构件数量的5%且不小于10个构件进行检验,当悬挑数量少于10个时,应全数检验。

(2)梁、板类构件纵横向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收,并应符合下列规定:

当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判定为合格。

当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验。当两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判断为合格。

每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录F.0.4条规定允许偏差的1.5倍。超过此极限偏差限值的构件必须采取处理措施,否则不能验收。

3、结构位置和尺寸偏差项目

结构位置和尺寸偏差检验项目应在监理单位见证下由施工单位完成。主要检验项目应包括:截面尺寸(柱截面、墙厚、板厚、梁高)、层高、柱、墙垂直度、柱墙轴线位置偏差等。

(1)位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应小于3个构件。

墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应小于3%。

层高应按有代表性的自然间抽取1%,且不应小于3间。

(2)结构实体位置与尺寸偏差项目应分别进行验收,并应符合下列规定:当检验项目的合格率为80%及以上时,可判定为合格。

当检验项目的合格率小于80%但不小于70%时,可再抽取相同数量的构件进行检验。

当按两次抽样数量总和计算的合格率为80%及以上时,仍可判定为合格。五、结构实体检验组织机构

六、实体结构检验验收操作程序和要求

1、组织程序

存在问题整改

建立组织机构实体检测监理抽测整理资料

报验

2、检查要求

(1)检查人应切实履行职责,检查点要在现场统一标定,严禁现场随意取点或临时变更,以保证监测点的科学性,真实性。

(2)具体检查结果随时记录,填写表格,在实体上(检查部位加盖实体检测现场标示图章)

现场实体检测标识图章方案

(3)严格按照检查表中要求实测的数据,认真检查和实测。

七、检测内容及合格标准

1、对设计混凝土结构安全重要部位进行结构实体检验,结构实体在监理工程师的见证下,由施工单位的项目技术负责人组织实施。

2、结构实体的检测内容包括混凝土结构强度、钢筋保护层、楼板厚度、楼面标高、主要构件断面尺寸。

(1)楼板厚度:住宅工程不低于总户数的30%,非住宅工程不低于楼板总数的30%;有地下室的单位工程顶层、底层必测,中间层次应兼顾每个单元不同的楼层及公共部位。实测要求:按附表所要求位置进行检测,并将实测部位及实测值在现场标识,实测数据如实填写。

(2)主要砼构件断面尺寸:实测该构件的中间部位并将检测部位及实测值在现场标识。实测要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线高度5m左右划分检查面,抽查10%,且不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。实测数据如实填写。

(3)钢筋保护层厚度:将实测部位及实测值在现场标识。实测要求:检验的部位,应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;对梁类、板类构件,每层抽取不少于3个构件;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。实测数据如实填写。

(4)楼面标高;实测楼板的中心部位,并将实测部位及实测值在现场标识。

实测要求:住宅建筑每户检查3处,其他建筑每100m2检查1处,同一楼层的不同板面标高应兼顾。将实测数据如实填写。

(5)主要砼构件按要求进行回弹测强,并将测区位置及实测值在现场标识。实测要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,抽查1个构件。实测数据如实填写。

3、结构实体质量检验项目合格的判定标准

(1)混凝土抗压强度的合格判定标准为:每个检测构件强度值不小于设计值,混凝土抗压强度回弹值按回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2011)

(2)混凝土现浇板厚度的合格判定标准为:每块板检测平均值满足设计值,允许偏差范围为+8mm~-5mm。

(3)钢筋保护层的合格判定标准为:满足混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)附录E的规定。

(4)监理、施工单位应配备相应设备,监理单位应根据施工单位报送的检查记录表和检查结果进行现场检查,符合要求后予以签认。对检测人员应进行专业培训,检测设备应定期鉴定。

八、结构实体抽测部位、方法及数量

本工程结构实体抽测混凝土强度采用回弹法、钢筋保护层及现浇板板厚采用非破损法。

1、混凝土构件强度抽测部位及数量

实测要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,抽查1个构件。

混凝土构件强度抽测部位及数量详见混凝土回弹抽测记录表。

2、钢筋保护层抽测部位及数量

实测要求:检验的部位,应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;对梁类、板类构件,每层抽取不少于3个构件;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

钢筋保护层抽测部位及数量详见钢筋保护层检测记录表。

3、楼板厚度抽测部位及数量

住宅工程不低于总户数的30%,非住宅工程不低于楼板总数的30%,被检测的户号中的所有板块都要检测(包括厨卫间、阳台、飘窗板、空调板等);除住宅工程除总户数的30%以外,公共部位的30%也必须测,不同板厚的楼板都要按比例测。

有地下室的单位工程顶层、底层必测,中间层次应兼顾每个单元不同的楼层及公共部位。

楼板保护层抽测部位及数量详见楼板保护层检测记录表。

4、主要砼构件断面尺寸

实测要求:实测该构件的中间部位并将检测部位及实测值在现场标识。实测

要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线高度5m左右划分检查面,抽查10%,且不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。

5、楼面标高

实测楼板的中心部位,并将实测部位及实测值在现场标识。实测要求:住宅建筑每户检查3处,其他建筑每100m2检查1处,同一楼层的不同板面标高应兼顾。

九、实体抽测记录表格

结构分部工程混凝土结构子分部结构实体检验记录

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

结构实体现场检测方案.

结构实体检测方案 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批 审批表

混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m,建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司,监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司,施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全,委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002); 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 6设计图纸及相关施工资料。

1.3 检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20、C30、C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 2、混凝土强度检测部位:

结构实体检验方案

结构实体检验方案

结构实体检测方案 一工程概况 浙江省太湖水上搜救中心工程位于湖州市太湖旅游度假区太湖与长兜港交叉口西侧,本工程结构安全等级为二级,建筑等级为二级,耐火等级为二级。结构设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级;按6度抗震设防,抗震重要性分类为标准设防类,框架抗震等级为三级,人防工程抗力等级为核6级带6级。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级二级,地下室砼抗渗等级为P6。本工程由华煜建设集团有限公司施工,浙江天和建筑设计有限公司设计,浙江东南建设管理有限公司监理。 本工程为钢筋混凝土框架结构,地上13层,(主楼5层,塔楼8层),地下室1层,总建筑面积约9999㎡,建筑总高度59.38m。±0.000相当于黄海高度4.70m。建筑层高:地下室为3.6m,一层为4.8m,二~五层为3.6m;混凝土强度:基础为C35商品砼,主体结构一层为C35商品砼,二~四层为C30商品砼,五层为C25商品砼。板厚:地下室为160mm、250mm,二层平面~屋面为120mm。 混凝土保护层按03G-101第33页要求设置。 二实测质量检验程序 根据国家标准”建筑工程施工质量验收统一标准”(GB50300- )规定的原则,在混凝土结构子分部工程验收前进行结构实体检测。具体检验程序为:

1 由施工单位编制结构实体质量检验专项方案,报项目总监理工程师(建设单位项目技术负责人)确认; 2 本工程确定由湖州市质监站中心试验室负责检测; 3 由湖州市质监站中心试验室按本方案进行见证检测; 4 本工程由湖州市质监站中心试验室出具检测报告,由浙江东南建设管理有限公司监理部对检验结果签署结论性意见,并将检验结论报湖州市建设工程质量监督机构备案。 三实体检测方案 本工程所采取的检测方法和检验依据: 本次实体检测抽检部位具体安排由监理部门明确。 1 强度检测: 本次验收宿舍楼为二个楼层,按规范要求应测一个楼层, 在实测的楼层面随机对3梁和3柱进行抽样检测,由湖州市质监站中心试验室负责测试,测一层柱及二层平面,具体部位如下:一层6×D轴、8×E轴、2×D轴柱;

地下室主体结构实体检测方案

闽达?公园壹号四期工程施工方案 闽达?公园壹号四期工程地下室(8#、12#、13#楼)实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 湖北痳一建设有限公司 闽达?公园壹号四期工程项目部 2017年3月20日

一、概况 闽达?公园壹号四期工程8#、12#、13#地下室顶板已经完成,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由湖北痳一建设有限公司委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位研究审批后即可实施。 二、检测依据 1、湖北痳一建设有限公司有关要求、指示文件 2、《建设工程质量检测管理办法》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,检测位置由武汉五环项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。 3、检测数量: 根据《云南省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。现浇混凝土悬挑板应全数检测。各栋抽样检测数量如下表:

主体结构实体检验方案

主体结构实体检验方案 检验方案的具体检测内容为:砖砌体分项的砌体砂浆饱满度,砖砌体垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、坡灰缝水平厚度、楼(顶)面标高、洞口(后塞口)尺寸,轴线开间;混凝土分项中的混凝土强度、混凝土构件回弹、碳化深度、柱表面垂直度、柱表面平整度、柱截面尺寸、轴线开间、层高、楼梯踏步平整度、现浇板面平整度、现浇板厚度、混凝土保护层厚度,钢筋间距。 本次主体结构实体检验部位:1—5层。 一、具体检验频率 砖砌体分项(GB50203-2002) 1、砌体砂浆饱满度: 每层1处(窗下墙第3、4皮砖块) 2、砌体垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、坡灰缝厚度: 一单元每层4处(东单元起居室),二单元每层8处(卧室、卫生间),三单元每层10处(起居室、厨房); 3、顶楼面标高: 每层客厅、主卧室各查1处; 4、洞口(后塞口)尺寸: 每层10处, 混凝土分项(GB50204-2002) 1、混凝土强度: 核查同条件养护的混凝土试块汇总表及统计评定结果;

2、混凝土构件回弹: 回弹构件为:每套检验1支悬挑梁、3支构造柱; 3、碳化深度: 每层测构造柱3支; 4、柱垂直度、表面平整度: 每套测柱3支; 5、柱截面尺寸: 每套测柱3支; 6、轴线开间: 每套测5处(自然间) 7、现浇板表面平整度: 每套测5处(自然间) 8、楼梯板平整度: 每跑楼梯测2处; 9、现浇板厚度: 抽查层数:一单元(东单元起居室),二单元(卧室、卫生间),三单元(起居室、厨房、卫生间)。 数量:起居室、卧室检验1处1套(其余不测);具体位置:墙角离开1米,每栋楼对角线方向需一致且不得随意变更,详参考下图: 10、钢筋间距、混凝土保护层厚度:

主体结构实体检测方案

主体结构实体检测方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

宁达盛世A座住宅楼 主体结构实体 检 测 方 案 编制: 审核: 批准: 山西宏图清明建设工程有限公司 2013年3月24日 目录 1、检测方案 1.1工程概况 1.2检测依据 1.3检测内容

1.4检测方法 1.5其它事宜 主体结构实体检测方案 1.1、工程概况 宁达盛世A座商业楼、A座住宅楼工程位于太原市唐明路以东,龙城街以南,唐槐路以西。建筑面积26331m2(地下室面积875.0m2)合同工期为600天。该工程总高度49.2m,室内外高差0.45m,地下二层,地上12/15层。地下室不采暖。建筑节能设计标准65%。,为二类高层建筑,地上耐火等级二级,部分地下耐火等级一级,抗震设防烈度为8度。本工程设计使用年限均为50年。 (二)参建单位名称 建设单位:山西鑫升泰房地产开发有限公司 设计单位:山西双昱建筑工程设计有限责任公司 勘察单位:山西宏实工程技术发展有限公司 试验单位:山西国峰建筑科研检测有限公司 山西科建工程检测研究院 监理单位:山西春润达工程项目管理有限公司 施工单位:山西宏图清明建设工程有限公司 1.2、检测依据

1、根据委托方要求,该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 2、委托方委托事项要约; 3、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 4、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 7、《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 8、设计图纸及相关施工资料 1.3检测内容 宁达盛世A座住宅楼的检测工作内容为: 钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 1、混凝土强度等级 a、筏基底板、地下室防水板及:C35设计抗渗等级为P6。 b、地下室外墙C35设计抗渗等级为P6.

混凝土结构实体检测方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013)

【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】(GB50026-2007) 【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护

实体检测方案最新版

新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 结 构 实 体 检 测 方 案 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司2017年07月17日

一、工程概况 工程名称:新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 工程地点:武汉市洪山区八坦路以西 建设单位:武汉地产集团知音房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 勘察单位:武汉勘察设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 施工单位:武汉建开工程总承包有限责任公司 本工程项目名称为新建居住、商业项目菁英城二期10#楼工程位于武汉市白沙洲大道与白沙洲二路交汇处北侧的原中南管道公司场区。10#楼为31层剪力墙结构,屋面高度89.870m,建筑面积:20918.08M2。 二、检测依据 1、中华人民共和国国家标准 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) 2、中华人民共和国行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规》(JGJT23-2011) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 3、中国工程建设标准化协会标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016) 4、10#楼设计图纸

三、检测项目、方法及确定原则 工程实体质量验证检测的内容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。 1、混凝土抗压强度检测应涵盖所有设计强度等级,每个强度等级检测数量不少于五个构件。混凝土设计强度等级C50及以上的竖向构件采用钻芯法检测;混凝土设计强度等级C45及以下的构件采用回弹法检测,首层和顶层必须检测。回弹法检测时要求测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。 2、钢筋保护层厚度采用电磁感应法或剔凿法检测,对非悬挑梁板构件各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验,当悬挑梁数量少于15个时,应全数检查;对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每个钢筋应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 3、混凝土楼板厚度采用电磁感应法检测,检测楼板应按有代表性的自然间抽取1%且不少于三间,每块板检测三个点,悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其它楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m,取3点平均值。 4、钢筋数量及间距检测采用电磁感应法,楼板X向、Y向钢

混凝土结构实体检测专项实施方案{项目}

目录 1、工程概况 (1) 1.1 各部位混凝土设计标号 (2) 1.2 楼板设计厚度 (2) 1.3 钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (13)

1、工程概况 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等;

工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2015); 【工程质量规范】(GB50026-2016); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括: 1、混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度值: 2、混凝土楼板厚度: 3、钢筋保护层厚度: 4、结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1 混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检测,应在混凝土浇筑地点制备并于结构实体同条件养护的试件强度为依据。 当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准【混凝土强度检验评定标准】GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。 3.1.1 同条件养护试块的留置方式和数量,应符合下列规定: 同条件养护试块所对应的结构构建或结构部位,应由监理、施工单位等各方共同选定。 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。

主体结构实体检测方案

一、工程概况 1、各部位砼设计标号及构件数量 3#楼、5#楼

3#、5#楼构件数量 3#、5#楼:墙柱C40共199根(抽26个);墙C35共228根(抽26个);墙柱C30共798根,梁C30共2900根(共抽100个);板C30共1820块。 二、编制说明及依据 1.编制说明 对房屋主体结构实体进行抽样检测,是在相应分项工程验收合格,过程控制使质量得到保证的基础上,对工程重要结构项目进行的验证性检查。 2.编制依据 1.本工程施工总承包合同; 2.建筑施工图、设计说明书、图纸会审记录; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 5.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011); 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011第 10.1.1条,“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应

具有相应的资质。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。 混凝土结构现场检测工作程序框图

主体结构实体检测专项方案

路站主体结构 实体检测专项方案 一、工程概况:(1)环境与地质描述: 无锡地铁5号线工程总体呈南北走向,线路起于无锡惠山区堰桥站,经北塘区、崇安区、南长区,终于滨湖区雪浪站。全线共设24座车站,其中高架站5座,地下站19站,全线总长30.411 Km。(2)项目概况: (5)参建单位: 二、设计概况: 三、施工方案 1)主体结构工艺流程图: 结构段划分:在符合设计要求的前提下并结合诱导缝的位置对本工程划分为10个施工段平均每段20m左右进行施工。 (2)立柱、侧墙及中顶板施工 地下连续墙或钻孔灌注桩与侧墙的接触面用防水砂浆凿平,铺设

防水卷材,才浇筑混凝土。 地下二层侧墙先浇筑到换撑处,待侧墙强度达到设计要求后换撑。换撑后侧墙与中板同时浇筑,地下一层侧墙与顶板同时浇筑。 混凝土浇灌时分层(每层高度不超过30cm),浇筑连续不间断完成。 顶板面收光抹平,为顶板的防水层施工作好基础。顶板混凝土采取覆盖土工布洒水养护。 混凝土浇筑完毕进行覆盖洒水养护,侧墙养护不少于14天,侧墙的外模板的拆除时间不少于7天。 三、自检安排、组织和检测结果 2012年4月至2012年5月期间,监理、施工单位配备相应设备(回弹仪、钢筋位置测定仪器(钢筋保护层检测)),监理单位根据施工单位报送的检查记录表

和检查结果进行了现场检测,经测定符合验收要求后予以签认,检测结果符合设计及验收规范要求。 四、方案编制说明 根据无锡轨道办(业主)的要求,要对需要验收的工程实体进行检测,并委托专业检测机构进行,还要编制专项施工方案并上报业主。 对结构实体检测是在相应分部分项工程验收合格,过程控制质量得到保证的基础,对重要项目进行的验证检查,根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)中规定,并结合新光路站工 程特点,特制定本检测方案。 五、检验内容 具体检测内容为: 楼板厚度、主要构件断面尺寸、钢筋保护层厚度、楼面标高、主要构件强度值。 六、具体检查频率 1.自检情况: 1)楼板厚度:结构板总数的100%。 2)主要砼构件断面尺寸实测要求:按结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内,对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3 件; 3)钢筋保护层厚度实测要求:检验的部位,由监 理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;对梁类、板类构件,每层结构缝或施工段抽取不少于3 个构件。 4、楼面标高实测要求:每层结构缝或施工段检查3 处。 5、主要砼构件按要求进行回弹测强,实测要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,抽查1 个构件。 2.委外检测内容及频率 说明:根据无锡市建设工程质量监督站要求特制定委外内容及频率。 结构实体抽测的基本内容为现浇楼板厚度、混凝土构件强度、钢筋保护层厚度等指标。 抽测比例为每3个连续结构段抽取1段,随机抽取板、墙、柱分 别进行混凝土强度(不同强度等级)、构件尺寸、结构板厚度、钢筋保护层厚度检测,且不少于3 个构件。 注:本工程分为为10个结构施工段。 湖滨路主体车站检查数据汇总 1、楼板厚度检查记录表;抽测7组数据,共检测点数35个。 2、构件尺寸检查记录表;抽测125组数据,共检测点数500个。 3、钢筋保护层厚度检查记录表;抽测125组数据,共检测点数625个。 4、楼面标高检查记录表;抽测32组数据,共检测点数96个。

结构实体检测方案

结构实体检测方案 The latest revision on November 22, 2020

目录

1.工程概况 本工程为二层,无地下室。总高度为8.7米。基础形式为柱下混凝土独立基础。 建筑分类等级 2.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工单位组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括:混凝土强度(同条件试块强度、回弹强度)、钢筋保护层厚度、结构实测实量。 3.1结构实体混凝土回填法强度检验 同一混凝土强度等级的柱、梁、板,抽取构件最小数量应符合下表规定,并应均匀分布;

每个构件应按现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》对单个构件检测选取不少于5个测区进行回弹,楼板构件的回弹应在板底进行。 3.2结构实体钢筋保护层厚度检验 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 对悬挑构件之外的梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验; 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验; 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 梁类构件应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;板类构件应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。 本工程钢筋保护层厚度的检验采取非破损的方法。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过检验,检测操作应符合相应规程的规定。 钢筋保护层厚度检验的检验误差不应大于1mm。 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10m,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。 对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率为90%及以上,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格; 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格; 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差不应大于规定允许偏差的1.5倍。 3.3结构实体位置与尺寸偏差检验 表3.3.1 现浇结构位置、尺寸允许偏差及检验方法

混凝土结构实体检测方案

中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程结构实体检测方案 编制:_______ 审核:_______ 审批:_______ 滁州东源电力工程有限公司 2016年4月

目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3.钢筋保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块: (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3.板厚 (6) 3.4.回弹 (6) 3.5.外观实测实量 (11) 4.其他 (14)

1.工程概况 1、本工程为中广核全椒石沛风电场升压站工程,位于滁州市区西南约30km处。 2、建设地点:全椒县石沛镇。 3、占地面积约为1608 平方米。 4、涉及的主要单位: 建设单位:中广核全椒风力发电有限公司、设计单位:吉林省电力勘察设计院、监理单位:江苏苏安电力工程管理有限公司、施工单位:滁州东源电力工程有限公司 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 ?“百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: ?中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程承包合同、及施工用图纸等; ?【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) ?【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) ?【工程测量规范】(GB50026-93) ?【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) ?【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) ?【混凝土质量控制标准】(GB50164) ?【东莞市虎门富民服装展示中心施工组织设计】; ?【建筑施工手册】第四版;

主体结构实体检测方案设计_

综合客运枢纽站建设项目实体检测专项方案综合客运枢纽站建设项目工程实体检测专项方案审定: 审核: 编制: 建设工程集团 综合客运枢纽站建设项目部 2016年7月19日

一、概况 综合客运枢纽站建设项目站房工程和办公楼工程主体结构已经封顶,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由建设单位委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位审批后实施。 二、检测依据 1、汽车运输站有关要求、指示文件; 2、《建设工程质量检测管理办法》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011); 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 8、省建设工程结构实体质量检测管理办法; 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,根据相关文件要求,检测位置由兴旺建设工程项目管理确定,确定的检测位置开展检测工作。本工程分站房和办公楼两个检验批进行检测。 3、检测数量: 根据《省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。各抽样检测数量如下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表

结构实体质量检验方案

附件1: 江门市建设工程结构实体检验方案备案表 注:本表及方案一式三(四)份,施工单位、监理单位(建设单位)、质监站各1份。

附件2: 江门市殡仪馆金埕寄存楼及配套设施工程项目 结构实体检验方案 编制人:(项目技术负责人)谭锦斌 审核人:(项目负责人)巫朝强

审批人:(企业技术负责人)谢锐锋 编制单位:(施工单位)江门市政企业集团有限公司 年月日 目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2 工程概况 (2) 2.1总概况 (2) 2.2混凝土设计强度等级及对应的混凝土配合比数 (3) 2.3楼板厚度、剪力墙厚度、主梁高、柱截面尺寸、层高设计参数.3 2.4钢筋保护层设计厚度 (6) 2.5填充墙砌体拉结筋设计要求 (6) 3 结构实体检验方案 (6) 3.1混凝土强度及抗渗性能检验试块的留置与检验 (7) 3.2混凝土同条件试块留置与检验 (7) 3.3混凝土拌合物(或结构混凝土)氯离子含量检测 (8)

3.4墙、柱、梁的混凝土外观质量检查、强度回弹检测 (8) 3.5梁、板钢筋保护层厚度检验 (11) 3.6结构实体位置与尺寸偏差检验 (12) 3.6.1柱截面尺寸、垂直度检验 (12) 3.6.2梁高检验 (14) 3.6.3墙厚检验 (14) 3.6.4板厚检验 (14) 3.6.5层高检验 (14) 3.7填充墙砌体化学植筋锚固力检测 (15) 4自检主要检测设备 (15) 5检测人员配置 (16)

1、编制依据及说明 1.1 编制依据 (1)江门市殡仪馆金埕寄存楼及配套设施工程的施工图纸、承包合同等;(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5020300-2001); (3)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) ; (4)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (5)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008); (6)《广东省建设工程质量管理条例》; (7)江门市建设工程质量监督站下发的“江建质监[2015]6号文件”。1.2 编制说明 为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此方案。 (1)方案应分别列出工程项目混凝土各强度等级及对应的混凝土配合比数,墙、柱、梁、板的数量,建筑物层数,化学植筋的连接钢筋的数量,项目有多个单位工程时,应列出各单位工程的构件数。其中:1)梁数量的确定:以框架柱与框架柱、柱与剪力墙、剪力墙与剪力墙之间的梁计算一根非悬挑梁。 2)剪力墙数量的确定:按全部自然间的数量(住宅及宿舍)或块数(除住宅及宿舍外的其他建筑)计算墙的间数或块数。 3)楼板数量的确定:分别计算自然间数(与剪力墙数量的计算方法相同,用于确定板厚检测数量)和板块数量(用于确定楼板厚度、钢筋保护层厚度检测数量),其中板块数量以主梁之间的板计算一块非悬挑板。

房屋建筑工程结构实体检测方案(新)

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司 编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日

结构实体方案审批表 工程名称万盛经开区科技孵化基地工 程 合同造价 2103.210 万元 工程地点万东镇六井村技术管理类别 方案主要内容: 结构实体检测方案 项目技术负责人:(签字) 2015年7月8日 监理部审核意见 同意按此方案实施 场监理:(签字) 2015年07月8日建设单位审核意见 同意按此方案实施 甲方代表:(签字) 2015年7月8日

实体检测方案报审表 工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程 致:重庆市永安工程建设监理有限公司(监理单位)我方已经根据施工合同的有关规定完成了万盛经开区科技孵化基地主体分部工程实体检测方案的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附:混凝土结构实体检测方案 混凝土结构实体检测方案 承包单位(章) 项目经理 日期2015年7月8日专业监理工程师审查意见: 同意按此方案实施 专业监理工程师 日期2015年7月8日总监理工程师审核意见: 同意按此方案实施 项目监理机构(章) 总监理工程师 日期2015年7月8日

目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 1 1.2.楼板设计厚度 1 1.3.钢筋保护层厚度 2 混凝土构件保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 2 2.2.编制依据 2 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块: 3 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 4 3.3.板厚 5 3.4.回弹 6 3.5.外观实测实量 10 4.其他 (12) 5.检测部位表 (13)

结构实体检验专项方案设计

一、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011 年版); 3、广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002补充规定 (DBJ/T15-46-2005); 4、施工合同(工程项目:恒裕滨城花园二期) 5、本公司《质量/环境/职业健康安全管理手册(B版)》、《质量/环境/职 业健康安全程序(B版)》及本公司深圳分公司《混凝土结构实体检验工作指南》; 6、筑博设计股份有限公司设计的施工图纸。 二、工程概况 建设单位:深圳市银海实业有限公司 设计单位:筑博设计股份有限公司 监理单位:深圳市中海建设监理有限公司 施工单位:江苏省华建建设股份有限公司 质量监督单位:深圳市质量监督站 总建筑面积:262906.70㎡;地下面积:102020.28m2;地上面积:107658m2本项目设三层地下室、一层裙房设置五座超高层住宅塔楼,其中1座、2座、三座、五座A单元楼高46层,建筑总高度149.9m;四座楼高45层,建筑

总高度148.9m;五座B单元楼高30层,建筑总高度99.05m。裙楼均为1层,建筑高度为6m。 三、混凝土结构相关技术数据 1、混凝土结构设计强度等级

2、钢筋保护层设计厚度: 注:(1)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。 (2)迎水墙面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 3、主要砼构件截面尺寸: 四、混凝土同条件养护试件强度检验计划 (一)留置方式和取样数量规定 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理单位(建设

混凝土结构实体检验专项实施方案

某某安置房项目结 构 实 体 检 验 专 项 方 案 批准人: 审核人: 编制人: 某某安置房项目建筑施工单位二〇二〇年九月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、结构实体检验的组织程序 (2) 四、混凝土结构实体检验工作的内容 (2) 1、混凝土进场试验 (2) 2、混凝土试块留置计划和方案 (2) 3、混凝土强度 (2) 4、钢筋的混凝土保护层厚度 (3) 5、结构位置和尺寸偏差项目 (3) 五、结构实体检验组织机构 (4) 六、实体结构检验验收操作程序和要求 (5) 1、组织程序 (5) 2、检查要求 (5) 七、检测内容及合格标准 (6) 八、结构实体抽测部位、方法及数量 (7) 1、混凝土构件强度抽测部位及数量 (8) 2、钢筋保护层抽测部位及数量 (8) 3、楼板厚度抽测部位及数量 (8) 4、主要砼构件断面尺寸 (8) 5、楼面标高 (9)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》 GB50300-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2011 4、《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/152-2008 二、工程概况 2.1工程建设概况 拟建工程场区位于红岛经济区河套街道,本工程建筑面积152594㎡,其中 地上建筑面积100394㎡,地下建筑面积52200㎡。本工程拟建物属丙类建筑, 按标准设防类考虑。 2.2结构设计概况 构件部位混凝土等级备注 基础垫层C20、C20防腐蚀混凝土 基础底板C35抗渗P6 地下室外墙、顶板C35抗渗P6 地下室内墙、柱、楼梯C35 1~4层柱墙梁板梯C30 5-屋面C30 屋面梁板为:C30P6 构造柱、圈梁、压顶C25 本工程各部位构件所处环境分类如下表示:构件环境类别 地下室外墙外侧、基础和防水底部、 屋面板顶部 二b类环境部分其他室内环境二a类环境部分2.2.1、混凝土耐久性要求

结构实体检验方案1

目录 目录 0 1、工程概况 (1) 1.1各部位混凝土设计标号 (1) 1.2楼板设计厚度 (2) 1.3钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1编制说明 (2) 2.2编制依据 (2) 3、结构实体检测 (3) 3.1检验范围及内容 (3) 3.2混凝土抗压强度回弹检测 (3) 3.3结构实体钢筋保护层厚度检测 (6) 3.4现浇楼板厚度 (11)

1、工程概况 工程名称:海南医学院公寓综合楼 建设单位:海南大韵和房地产开发有限公司 设计单位:海南华磊建筑设计咨询公司 施工单位:海南省第五建筑工程公司 监理单位:海南航达工程建设监理有限公司 海南医学院公寓综合楼位于海口市城西学院路,地下室一层,地上A、B栋各27层。地下室层高3.9m,一层层高4.2m,二层层高3.8m,以上标准层均为3m,建筑总高度94.6m。本工程总建筑面积:39972m2(其中:地上36430m2,地下3542m2)。本工程采用桩筏基础,上部结构采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 1.1各部位混凝土设计标号

1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 根据海口市建设工程质量安全监督站海建质监总工字【2011】34号文件规定,结合本工程项目结构的特点和构件的重要性,特制定本检验专项方案。 2.2编制依据 ①本工程的施工图纸 ②本工程的施工组织设计 ③《混凝土结构工程施工质量验收规范》(CB50204-2002)

④《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)等技术标准 ⑤《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5020300-2001) 3、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。 3.1检验范围及内容 本工程实体检验的范围及内容,范围包括:A、B栋地下室至地上二十七层混凝土结构。具体检测内容包括: ①混凝土抗压强度; ②钢筋保护层厚度; ③混凝土楼板厚度; 3.2混凝土抗压强度回弹检测 3.2.1检测部位的选定: ①地基基础:有地下室结构的地基基础混凝土强度检验采用回弹法检测,每个地下室楼层均抽测,每个抽测层不少于3个(剪力墙)构件和3个梁构件。当柱(剪力墙)构件超过40个时,增加抽测构件数量按超出构件数量的10%抽取;当梁构件超过40个时,增加抽测构件数量按