13.1.1 本章适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。

13.1.2监测与控制系统验收的主要对象应为供暖、通风与空调、给排水、电梯及自动扶梯、供配电与照明所采用的监测与控制系统,能耗计量系统以及建筑能源管理系统。

建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系统、能源回收利用以及其他与节能有关的建筑设备监控部分的验收,应参照本章的相关规定执行。

13.1.3监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个阶段。

13.1.4工程实施阶段,由施工单位和监理单位在施工过程中对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量、调试及试运行进行检查,形成详细的文字和图像资料。

13.1.5系统检测阶段应在工程实施文件和系统自检文件复核合格的基础上,对监测与控制系统的安装质量、系统节能监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。系统检测结果是监测与控制系统的验收依据。

13.1.6对不具备试运行条件的项目,应在审核调试记录的基础上进行模拟检测,以检测监测与控制系统的节能监控功能。

13.2 主控项目

13.2.1 监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时,应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的质量记录;各种设备、材料的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。还应对下列产品进行重点检查:

1涉及系统集成的部分应在设备进场前进行工厂测试,保证集成系统各功能符合设计要求;

2 自动控制阀门和执行机构应检查相关设计计算书,并校核阀门口径等参

数;

3 变风量(VAV)末端自带控制器时,控制器应具备自动控制功能和基本运

算功能。

检验方法:进行外观检查;对照设计要求核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量:全部检查。

13.2.2 监测与控制系统安装质量应符合以下规定:

1 传感器及执行机构的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定;

2阀门及流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度及流体方向等应符合设计要求;

3 温度传感器的安装位置、插入深度应符合设计要求;

4 涉及节能控制的关键传感器应预留检测孔或检测位置,管道保温时应做明显标识。

检验方法:对照图纸或产品说明书,观察检查和尺量检查。

检查数量:每种仪表按20%抽检,不足10台应全部检查。

13.2.3系统集成软件安装完毕并完成系统地址配置后,在软件加载到现场控制器前,应对中央控制站软件功能进行逐条测试,包括:系统集成功能、数据采集功能、报警连锁控制、设备运行状态显示、远动控制功能、程序参数下载、瞬间保护功能、紧急事故运行模式切换、历史数据处理等,上述功能应符合设计要求。

检验方法:按软件测试大纲逐项测试。

检查数量:全部检测。

13.2.4系统调试应同供热通风与空调系统的平衡调试一起进行,实现自动控制系统成功投入并稳定运行;系统调试完成后应进行不少于120小时的连续试运行。

经过试运行的项目,系统的自动投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能应符合设计要求。

检验方法:调用系统试运行的历史数据、控制流程图和试运行记录,对数据和试运行中出现的问题进行分析,判定上述系统功能是否实现。

检查数量:全部检查。

13.2.5 监测与计量装置的检测计量数据应准确,并符合系统对测量准确度的设计要求。

检验方法:用标准仪器仪表在现场实测数据,将此数据分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据进行比对,偏差应符合设计要求。

检查数量:按20%抽样检测,不足10台应全部检测。

13.2.6监测与计量装置的设置应符合以下原则:

1分区、分类、分系统、分项进行设置和监测;

2对主要能耗系统、大型设备的耗能量(含燃料、水、电、汽)、输出冷(热)量等参数进行监测;

3系统宜具备数据远传功能和能耗核算功能。

检验方法:目视检查,并在中央站能调出所有检测计量数据及相应能耗图表。

检查数量:全部检查。

13.2.7 空调与供暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统应成功运行,控制及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法:在中央工作站使用检测系统软件,或在直接数字控制器或冷热源系统自带控制器与主控系统的接口处改变参数设定值和输入参数值,检测相应控制系统的投入情况及控制功能;在工作站或现场模拟故障,检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量:全部检测。

13.2.8 冷热源水系统采取变频调节控制方式时,在最低频率工况下,机组、水泵应能满足设计要求,安全、可靠、节能运行。

检验方法:利用标准仪器现场实测数据,计算得出机组能效系数(COP)、水泵运行效率。

检测数量:全部检测。

13.2.9通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法:在中央工作站使用检测系统软件,或在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器与主控系统的接口处改变参数设定值和输入参数值,检测相应控制系统的投入情况及控制功能;在工作站或现场模拟故障,检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量:按总数的20%抽样检测,不足5台应全部检测。

13.2.10 供配电的监测与数据采集应符合设计要求。

检验方法:试运行时,监测供配电系统的运行工况,在中央工作站检查运行数据显示和报警功能;

检查数量:全部检测。

13.2.11 照明自动控制系统的功能应符合设计要求,并应符合下列规定:

1 大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制,按照建筑使用条件、自然采光状况和实际需要,采取分区、分组及调光或降低照度的节能控制措施;

2 宾馆的每间(套)客房应设置总电源节能控制开关;

3 有自然采光的楼梯间、廊道的一般照明,应采用按照度或时间表开关的节能控制方式;

4 当房间或场所设有两列或多列灯具时,应采取下列控制方式:

1)所控灯列应与侧窗平行;

2)电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所,应按靠近或远离讲台分组;

3)大空间场所应间隔控制或调光控制。

检验方法:

1 现场操作检查控制方式;

2 依据施工图,按回路分组,在中央工作站上进行被检回路的开关控制,观察相应回路的动作情况;

3 在中央工作站改变时间表控制程序的设定,观察相应回路的动作情况;

4 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等方式,观察相应回路的调光效果;

5在中央工作站改变场景控制方式,观察相应的控制情况;

检查数量:现场操作检查为全部检查,在中央工作站上按照明控制箱总数的5%抽样检查,不足5台应全部检查。

13.2.12自动扶梯无人乘行时,应自动减速运行或停运。

检验方法:观察检查。

检查数量:全部检查。

13.2.13 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能、设备管理和运行管理功能、优化能源调度功能、数据集成功能应符合设计要求。

检验方法:按软件测试大纲要求对管理软件进行功能检测。

检查数量:全部检测。

13.2.14 建筑能源系统的协调控制及供暖、通风与空调系统的优化监控等节能控制系统应满足设计要求。

检验方法:人为输入仿真数据,进行模拟测试,按不同的运行工况监测协调控制和优化监控功能。

检查数量:全部检测。

13.2.15 可再生能源监测系统的功能应符合设计要求,且应实现下列监测功能:

1地源热泵系统:室外温度、典型房间室内温度、系统热源侧与用户侧进出水温度和流量、机组热源侧与用户侧进出水温度和流量、热泵系统耗电量;

2太阳能热水供暖系统:室外温度、典型房间室内温度、辅助热源耗电量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐射量;

3太阳能光伏系统:室外温度、太阳总辐射量、光伏组件背板表面温度、发电量。

检验方法:用标准仪器仪表在现场实测数据,分别与工作站显示数据进行比对,偏差应符合设计要求。

检查数量:全部检测。

13.3 一般项目

13.3.1监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统性能的检测,主要

包括下列内容:

1控制设备的有效性,执行器动作应与控制系统的指令一致,控制系统性能稳定,符合设计要求;

2控制系统的采样速度、操作响应时间、报警反应速度应符合设计要求;

3冗余设备的故障检测正确性及其切换时间和切换功能应符合设计要求;

4应用软件的在线编程(组态)、参数修改、下载功能、设备及网络故障自检测功能应符合设计要求;

5控制器的数据存储能力和所占存储容量应符合设计要求;

6故障检测与诊断系统的报警和显示功能应符合设计要求;

7设备启动和停止功能及状态显示应正确;

8被控设备的顺序控制和连锁功能应可靠;

9应具备自动控制、远程控制、现场控制模式下的命令冲突检测功能;

10人机界面及可视化检查。

检验方法:分别在中央工作站、现场控制器和现场,利用参数设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法,通过与设定的参数要求对照,进行上述系统的性能检测。

检查数量:全部检测。

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

建筑节能工程施工监理控制内容及要点

建筑节能工程施工监理控制内容及要点 一、施工准备阶段 (一)控制及审查内容 1、建筑节能相关施工单位资质审查; 2、建筑节能设计审查: &S226;参与施工图图纸会审,审查建筑节能设计是否符合设计标准; &S226;查验施工图设计文件审查结论是否为合格; &S226;审查建筑节能设计认定和备案(含设计变更审查和备案)情况; 3、建筑节能专项施工方案审查; 4、编制监理规划中建筑节能监理专项方案及专项实施细则; 5、检查施工单位建筑节能管理体系和人员素质是否符合要求; &S226;查验施工单位建筑节能相关人员,如项目经理、施工员、质量员等参加建筑节能专项培训的情况,是否取得省建设行政主管部门颁发的《山西省建设行业专业技术培训结业证(建筑节能)》等。 (二)工作用表及资料 1、建筑节能专项施工方案审查表(附表1); 2、其他各项审查、查验工作均应有书面记录和资料。 二、施工阶段 (一)控制及审查内容 1、建筑节能材料、构配件、设备报验审批:

&S226;审查建筑节能材料、构配件、设备(含技术)是否取得山西省建筑节能产品(技术)认定标识证书; &S226;入场检验情况,建筑节能材料、构配件、设备(含技术)是否符合节能标准; 2、建筑节能工程检验批质量验收审查; 3、建筑节能工程子分部工程验收审查; 4、建筑节能工程变更审查; 5、建筑节能工程旁站监理; &S226;根据标准、规范要求,对易产生热桥和热工缺陷部位的施工以及墙体、屋面等保温工程隐蔽前的施工,应采取旁站形式实施监理。 (二)工作用表及资料 1、建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(表2); 2、建筑节能工程检验批质量验收记录(表3-1,2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10); 3、建筑节能子分部、分项工程质量验收记录(表4-1,2); 4、监理工程师通知单及回复单(建筑节能工程)见《建设工程监理规范》(GB50319-2000)附录表B1、A6 5、工程变更单(建筑节能工程)见《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)附录表C2 6、工程旁站监理记录表(建筑节能工程)(表5); 7、监理工作联系单(建筑节能工程)见《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)附录表C1 8、其他各项审查、查验均应有书面记录和资料。

节能工程施工的方案.doc

一、建筑概况及有关说明: 1.1 建筑概况: 1、本工程位于哈尔滨市群力开发区青海路与崂山路交叉口,建筑面积13333㎡,B1、B 2、B 3、B 4、B5 、B7#楼为主体三层,B6#楼为主体八层,框架结构。 2、B1、B2、B 3、B 4、B5 #楼外墙采用页岩空心砖砌筑,B6、B7#外墙采用陶粒砌筑,B2、B3、B5 #楼外粘150厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B1级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,B1、B 4#楼采用加芯苯板,B6、B7#楼外粘100厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B2级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数0.042W/.K,自然条件下陈化时间42天以上。 3、屋面为钢筋混凝土板,100厚挤塑苯板保温,挤塑苯板导热系数0.030 W/m.K,表观密度为30 kg/m3,自然条件下熟化时间42天以上。 4、外墙为三玻塑钢节能窗,窗的传热系数2.0w/㎡·k,玻璃为三层中空浮法玻璃,中空玻璃空气间层厚度大于等于12mm,开启扇不少于三道密封,密封条采用橡胶密封条;外窗采用65及65以上系列,截面不少于四腔型材。外门窗抗风压性能为5级;保温性能为7级,水密性能为4级,气密性能6级。 1.2 建筑节能工程质量验收 1.2.1建筑节能工程施工质量验收,应按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)和各专业工程施工质量验收规范的规

定进行验收。 1.2.2建筑节能施工质量验收应符合下列规定: 建筑节能工程分部工程,子分部、分项工程的划分见下表。 序号子分部工程分项工程 1 墙体主体结构基层;保温材料;饰面层。 3 门窗门;窗;玻璃;遮阳设施。 4 屋面基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层。 5 地面基层;保温隔热层;隔离层;保护层;防水层;面层。 6 采暖散热器;设备、阀门与仪表;保温材料;热力入口装置;调试。 7 通风与空调风机、空气调节设备;空调末端设备;阀门与仪表;绝热材料;调试。 8 空调与采暖系统的冷热源和附属设备及其管网冷、热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、保温材料;调试。 9 配电与照明低压配电电源;照明光源、灯具;附属装置;控制功能;调试。 10 监测与控制冷、热源、空调水的监测控制系统;通风与空调系统的监测控制系统;监测与计量装置;供配电的监测控制系统;照明自动控制系统;综合控制系统。

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

监测与控制节能工程

(一)监测与控制节能工程 1、一般规定 <1>本章适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。 <2>监测与控制系统验收的主要对象应为供暖、通风与空调、给排水、电梯及自动扶梯、供配电与照明所采用的监测与控制系统,能耗计量系统以及建筑能源管理系统。 建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系统、能源回收利用以及其他与节能有关的建筑设备监控部分的验收,应参照本章的相关规定执行。 <3>监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个阶段。 <4>工程实施阶段,由施工单位和监理单位在施工过程中对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量、调试及试运行进行检查,形成详细的文字和图像资料。 <5>系统检测阶段应在工程实施文件和系统自检文件复核合格的基础上,对监测与控制系统的安装质量、系统节能监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。系统检测结果是监测与控制系统的验收依据。 <6>对不具备试运行条件的项目,应在审核调试记录的基础上进行模拟检测,以检测监测与控制系统的节能监控功能。 2、主控项目 <1>监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时,应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的质量记录;各种设备、材料的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。还应对下列产品进行重点检查: <1.1>涉及系统集成的部分应在设备进场前进行工厂测试,保证集成系统各功能符合设计要求;

<1.2>自动控制阀门和执行机构应检查相关设计计算书,并校核阀门口径等参数; <1.3>变风量(V A V)末端自带控制器时,控制器应具备自动控制功能和基本运算功能。 检验方法:进行外观检查;对照设计要求核查质量证明文件和相关技术资料。 检查数量:全部检查。 <2>监测与控制系统安装质量应符合以下规定: <2.1>传感器及执行机构的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定; <2.2>阀门及流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度及流体方向等应符合设计要求; <2.3>温度传感器的安装位置、插入深度应符合设计要求; <2.4>涉及节能控制的关键传感器应预留检测孔或检测位置,管道保温时应做明显标识。 检验方法:对照图纸或产品说明书,观察检查和尺量检查。 检查数量:每种仪表按20%抽检,不足10台应全部检查。 <3>系统集成软件安装完毕并完成系统地址配置后,在软件加载到现场控制器前,应对中央控制站软件功能进行逐条测试,包括:系统集成功能、数据采集功能、报警连锁控制、设备运行状态显示、远动控制功能、程序参数下载、瞬间保护功能、紧急事故运行模式切换、历史数据处理等,上述功能应符合设计要求。 检验方法:按软件测试大纲逐项测试。 检查数量:全部检测。 <4>系统调试应同供热通风与空调系统的平衡调试一起进行,实现自动控制系统成功投入并稳定运行;系统调试完成后应进行不少于120小时的连续试运行。 经过试运行的项目,系统的自动投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能应符合设计要求。 检验方法:调用系统试运行的历史数据、控制流程图和试运行记录,对数据和试运行中出现的问题进行分析,判定上述系统功能是否实现。 检查数量:全部检查。 <5>监测与计量装置的检测计量数据应准确,并符合系统对测量准确度的设计要

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

建筑节能工程施工质量监督要点

建筑节能工程施工质量监督要点 为加强建筑节能工程质量监督管理,规范质量监督行为,保证建筑节能工程施工质量,依据《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能管理规定》、《建筑节能工程施工质量验收规范》以及有关标准、规定,特制定本工程建筑节能工程施工质量监督要点。 一、施工前监督抽查内容 1、外墙外保温设计外墙基层应明确抹灰要求,外门窗四周、外墙腰线、凸窗、挑板、外墙细部等防水保温设计应出具节点详图。外墙防水找平层施工完毕,并经监理(建设)单位验收合格; 2、建筑节能工程施工图设计文件审查和备案情况; 3、涉及建筑节能效果的设计变更重新报审和建设、监理单位确认情况; 4、建筑节能工程施工专项方案及监理细则编制、审批情况,是否具有针对性、可操作性; 5、建设、设计、施工、监理等各责任主体对建筑节能示范样板的确认情况; 6、现场节能公示牌信息是否与通过审查合格的设计文件一致。 二、施工过程监督抽查内容 1、抽查进场保温节能材料、构配件和设备的合格证、型式检验报告、进场验收记录、见证取样送检复试报告,其性能和复检数量应符合设计和规范要求; 2、建筑节能保温体系、节能产品及技术应符合住建部、住建厅推广应用技术和禁止限制使用落实技术有关要求; 3、抽查外墙保温层厚度。每单位工程随机抽检3处,其最小值不小于设计厚度90%,平均值不小于设计厚度95%。保温浆料同条件试件留置数量应符合规范要求; 4、抽查变形缝、外墙腰线、挑板、凸窗、门窗洞口等易产生热桥部位保温措施; 5、抽查保温板材施工质量,其粘结强度和锚固件的锚固力应符合设计和规范要求; 6、抽查不同材料交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层防治开裂和破损的加强措施;

节能工程施工组织方案

一、建筑概况及有关说明: 1.1建筑概况: 1、本工程位于哈尔滨市群力开发区青海路与崂山路交叉口,建 筑面积13333 m2, B1、B2、B3、B4、B5、B7# 楼为主体三层,B6# 楼为主体八层,框架结构。 2、B1、B2、B 3、B 4、B5 #楼外墙采用页岩空心砖砌筑,B6、 B7#外墙采用陶粒砌筑,B2、B3、B5 #楼外粘150厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B1级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,B1、B 4#楼采用加芯苯板,B6、B7#楼外粘100厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为 20kg/m 3的B2级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数0.042W/.K,自然条件下陈化时间42天以上。 3、屋面为钢筋混凝土板,100厚挤塑苯板保温,挤塑苯板导热系数0.030 W/m.K ,表观密度为30 kg/m3 ,自然条件下熟化时间42天以上。 4、外墙为三玻塑钢节能窗,窗的传热系数2.0W/ m ?,玻璃为三层中空浮法玻璃,中空玻璃空气间层厚度大于等于12mm ,开启扇不少于三道密圭寸,密圭寸条采用橡胶密圭寸条;外窗采用65及65以上系列,截面不少于四腔型材。外门窗抗风压性能为5级;保温性能为7 级,水密性能为4级,气密性能6级。 1.2建筑节能工程质量验收 1.2.1建筑节能工程施工质量验收,应按《建筑工程施工质量验收 统一标准》(GB50300 —2001 )和各专业工程施工质量验收规范的规

定进行验收 122建筑节能施工质量验收应符合下列规定: 建筑节能工程分部工程,子分部、分项工程的划分见下表 网 冷、热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、保 温材料;调试。 9 配电与照明 低压配电电源;照明光源、灯具; 附属装置;控制功能;调试。 10 监测与控制 冷、热源、空调水的监测控制系统; 通风与空调系统的监测控制系统; 监测与计量装置;供配电的监测控 制系 统;照明自动控制系统;综合控制系统 3建筑节能子分部、分项工程和检验批按照下列规定划分和验收: (1) 建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建 筑工序号 子分部工程 1 墙体 3 门窗 4 屋面 层;面层。 5 地面 层;防水层;面层。 6 采暖 材料;热力入口装置;调试。 7 通风与空调 备;阀门与仪表;绝热材料;调试。 8 分项工程 主体结构基层;保温材料;饰面层。 门;窗;玻璃;遮阳设施。 基层;保温隔热层;保护层;防水 基 层;保温隔热层;隔离层;保护 散热 器;设备、阀门与仪表;保温 风机、 空调与采暖系统的冷热源和附属设备及其管

建筑节能监督细则

湖北省建筑节能工程质量监督实施细则 1总则 1.1为规范建筑节能工程质量监督行为,确保建筑节能工程质量,根据建设部《民用建筑节能工程质量监督工作导则》(建质[2008]19号)、《湖北省建筑节能工程质量监督管理办法》(鄂建文[2007]210号)等文件精神及国家、省相关工程技术标准,结合我省实际,制定本细则。 1.2在本省行政区域内从事建筑节能工程质量监督工作适用于本细则。 1.3建筑节能工程质量监督是指工程质量监督机构(以下简称监督机构)依据建筑节能工程相关法律、法规和经审查合格的施工图设计文件及有关工程技术标准,对建筑节能分部工程质量进行监督检查的活动。 1.4监督机构应采取抽查参建各方责任主体质量行为和建筑节能工程实体质量及相关工程质量控制资料的方法,督促各方责任主体履行质量责任,确保建筑节能工程质量。 1.5建筑节能工程质量监督工作除执行本细则外,还应遵守国家有关法律、法规和工程技术标准及《湖北省建筑工程质量监督工作程序》(鄂建[2004]42号)(下称《程序》)的有关规定。 1.6监督机构在制定质量监督工作方案时,应根据工程情况明确建筑节能工程质量监督的具体部位和内容。 2施工准备阶段质量监督 2.1项目监督负责人召集工程参建各方进行监督交底时,应重点提出有关建筑节能工程质量监督工作的相关内容和要求。 2.2查验建筑节能工程施工图设计文件审查及备案情况。 2.3重点核查涉及建筑节能效果的设计变更重新报审和建设、监理单位确认情况。 2.4抽查建筑节能工程施工主要材料、构配件、设备是否符合国家、省或本地区有关建筑节能管理规定;对于涉及建筑节能的各类新产品、新设备、新材料、新工艺,如尚无国家和地方标准,应当督促建设单位按规定组织专家进行评审、鉴定及备案后选用。 2.5抽查建筑节能工程施工方案及建筑节能监理规划和实施细则是否具有针对性和可操作性,同时查看其相关审批手续履行情况。 2.6抽查建筑节能施工单位资质和施工人员岗前培训及技术交底情况。 2.7抽查建设、设计、施工(含分包)、监理等单位对建筑节能示范样板的确认情况。 2.8监督检查(抽查)发现有不符合有关规定或要求的情况,责令责任单位限期改正。 3参建各方责任主体和有关机构质量行为监督 3.1建设单位质量行为抽查重点

最新工程施工节能措施

工程施工节能措施 工程施工节能措施 A、目标及意义 工程施工节能措施 装修产品工厂化;施工现场自动化;现场环境生态化. 装修产品工厂化充分发挥专业装修施工企业配套工厂加工的优势,实施预制化生产流程,开辟施工现场以外的第二现场施工模式.实现装修成品工厂化和施工现场自动化,改变传统装修施工模式中产生的施工噪音、工程垃圾、化学气体等造成的环境污染,从而确保施工质量和工程进度的大幅提升. B、发挥工厂预制化生产优势 发挥本公司生产基地工厂预制化的优势,符合在预制厂加工的半成品或成品物件,尽量要在工厂委托加工.目前公司已基本实现单项工程进行工厂预制加工的配套设施,在加工过程中由专业工程师严格进行全方位的监控,将工厂加工的成品和半成品尽量细化. C、应用项目及实施计划 项目技术组依据本工程装饰细化局部的设计图纸,参照设计单位的意见,进行深化设计后,按照施工顺序进行定制加工.项目部施工技术人员全过程跟踪管理,在用料、材质、颜色等项指标进行监控.在项目部委托生产基地加工前应对所有加工部件进行编号,以全面控制规格、纹路、色泽等细项的加工质量与整体的装饰效果保持对应,保证质量和效果与设计要求一致.完成加工的成品或半成品,按施工现场实际状况提供对应的包装,根据项目部对工程进度的要求准时送到现场,所有加工的成品或半成品须经现场质检员验收后,交给下一道工序实施安装. 2、科技进步与信息化管理 A、项目施工信息化管理 当今社会已步入高科技网络信息时代,信息管理将成为建筑装饰行业管理的主流.发展科技进步,不断提高企业的竞争实力和项目经理部管理水平,建立相应的信息管理系统,把握信息管理的各个环节,使之达到信息化管理的目的,实现信息数据的综合应用和先进科学的管理系统.

办公楼门卫房建筑节能工程施工方案[优秀工程方案]

建筑节能工程专项施工方案 工程名称: 无锡市华达电机有限公司整体迁建项目编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 上海杰联建设工程有限公司 日期: 2013年7月23日

1、工程概况 1.1工程概况: 设计单位:中机国际工程设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协建设管理有限公司 施工单位: 上海杰联建设工程有限公司 1.2本工程建筑节能分部工程概况 本工程地处夏热冬冷地区,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005).

2、编制依据 2.1经建筑节能专项审查合格的设计文件 2.2经批准的单位工程施工组织设计 2.3本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集 节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 2.1

3、施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图4、施工方案 4.1 墙体、屋面保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1

4.1.2施工机具准备: 4.1.3操作工艺 1、施工操作执行的标准: (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (2)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2007) (3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J52-2006) (4)《节能构造图集》苏J/T16-2009.

2、工艺流程: 3、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合格证、出场检测报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查 . (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施:对易碎材料卸车时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林;如露天存放,必须加苫盖.板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整;各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称 .

建筑节能监理规划

建筑节能监理规划 一、工程项目概况 1、工程地点: 2、工程规模:本项目占地m2。地下层,建筑面积m2,地上层,建筑面积m2,总建筑面积m2。建筑节能面积m2。 3、工程建设单位: 4、工程设计单位: 5、工程施工单位: 6、施工工期:本工程自200 年月~200 年月,共计个月。 7、工程造价:约万元 8、监理单位:工程监理有限公司 二、监理工作范围 根据“建设工程委托监理合同”编号: ,监理工作范围为: 按照委托监理合同的约定范围,具体写明委托监理的项目名称、规模及项目数。 三、建筑节能监理的目的: 通过对建筑节能建材和施工规程的有效控制,项目监理机构应当严格按照审查合格的施工图设计文件和建筑节能标准的要求实施现场施工监理,为施工和竣工验收达到符合建筑节能标准的目的。 四、建筑节能监理工作依据: 1 《民用建筑节能管理规定》(建设部第143号令); 2 《XX市建筑节能管理办法》(XX市人民政府第50号); 3 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号); 4 《关于印发(进一步加强XX民用建筑工程项目节能管理若干意见)》(X建建 [2005]212号); 5 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 6 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004); 7 审查合格的施工图设计文件; 8 有关国家和地方有关的建筑节能法律、法规、标准、规范。 五、建筑节能监理的主要内容和要求: (一)施工准备阶段 1 控制和审查内容

1)建筑节能相关施工单位资质、生产许可等的审查(包括分包单位的); 2)对审查合格的施工图设计文件的熟悉和确认: (1)查验施工图文件审查结论是否合格 未经施工图审查机构审查的施工图或不合格的施工图文件不得在施工中使用,若发现以上情况时,应及时向建设单位和上级报告,要求按有关规定进行送审。 (2) 查验或协助建设单位向上级节能职能部门办理建筑节能备案手续,是否符合建筑节能标准情况; (3) 参加施工图设计文件的交底、会审会; --专业监理工程师熟悉施工图时应做好纪录; --专业监理工程师熟悉施工图设计文件后,应参加设计文件交底会,对施工图中墙体、门窗、屋面、楼板、地面、阳台等组成的围护结构体系及采暖空调系统及其他系统的建筑节能设计、对选用的节能型用能系统、节水或再生源利用及维护和保养等方面进行了解、咨询或确认,同时可提出疑问和建议,有权对不符合建筑节能标准的提出质疑; --项目监理机构应配合建设单位做好有关建筑节能的设计文件交底、会审的工作和纪录; (4)对施工图修改或施工时要求变动施工图时,必须要经过设计人员的签字;涉及到建筑节能强制性标准时,还应送原审图机构重审。 3)建筑节能专项施工方案审查(包括分包单位的); 严格审查施工组织设计中有关墙体、门窗、屋面等组成的围护结构体系施工方案是否符合设计文件中建筑节能的规定和要求及建筑节能标准。 4)编制监理规划中的建筑节能监理方案和监理实施细则 在编制建筑节能监理实施细则应包括下列内容: (1)建筑节能专业工程的特点; (2)建筑节能监理工作的流程; (3)建筑节能监理工作的控制要点及目标值; (4)建筑节能监理工作的方法及措施。 根据本工程项目建筑节能情况,在编制建筑节能监理实施细则时应包含屋面、窗门、墙体等分项的建筑节能监理内容。 5)检查施工单位建筑节能管理体系和人员素质是否符合要求和技术交底情况。 2 监理工作用表及资料 1 )建筑节能专项施工方案审查表; 2)施工图纸的交底、会审记录资料; 3)其他各项审查、查验工作均应有书面记录和资料。 (二)施工阶段

13 监测与控制节能工程

13 监测与控制节能工程 13.1 一般规定 13.1.1 本章适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。 13.1.2监测与控制系统验收的主要对象应为供暖、通风与空调、给排水、电梯及自动扶梯、供配电与照明所采用的监测与控制系统,能耗计量系统以及建筑能源管理系统。 建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系统、能源回收利用以及其他与节能有关的建筑设备监控部分的验收,应参照本章的相关规定执行。 13.1.3监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个阶段。 13.1.4工程实施阶段,由施工单位和监理单位在施工过程中对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量、调试及试运行进行检查,形成详细的文字和图像资料。 13.1.5系统检测阶段应在工程实施文件和系统自检文件复核合格的基础上,对监测与控制系统的安装质量、系统节能监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。系统检测结果是监测与控制系统的验收依据。 13.1.6对不具备试运行条件的项目,应在审核调试记录的基础上进行模拟检测,以检测监测与控制系统的节能监控功能。 13.2 主控项目 13.2.1 监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时,应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的质量记录;各种设备、材料的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。还应对下列产品进行重点检查: 1涉及系统集成的部分应在设备进场前进行工厂测试,保证集成系统各功能符合设计要求; 2 自动控制阀门和执行机构应检查相关设计计算书,并校核阀门口径等参 数; 3 变风量(VAV)末端自带控制器时,控制器应具备自动控制功能和基本运 算功能。

节能工程施工方案

节能工程施工方案. 建筑节能工程施工方琥珀悠澜工程案建筑节能工程施工方案 一、编制依据《建筑施工手册》(第四版)1、 2、海南省建筑设计院设计图纸

GB50300-2001 、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3GB50203-2011 、《砌体工程施工质量验收规范》 4GB50207-2002 、《屋面工程施工质量验收规范》5GB50303-2002 、《建筑电气工程施工质量验收规范》 6GB50243-2002 、《通风与空调工程施工质量验收规范》 78、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 9、《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011 二、工程概况及节能工程做法 2.1工程概况 2页 21 共第页 琥珀悠澜工程建筑节能工程施工方案 节能工程做法2.2

三.建筑节能的工作内容和目标建筑节能工作内容:严格按设计图纸和建筑节能工程施工标准组织施工,实现建筑围 1. 护结构节能。不至于2.改善围护结构的热工性能,使得供给建筑物的热能在建 筑物内部得到有效利用,通过其围护结构很快散失,从而达到减少能源消耗的目的。实现围护结构的节能,提高建筑物墙体、屋面、楼地面、门窗等保温隔热 性能,提高门3. 窗和墙体的密闭性能,以减少传热损失和空气渗透耗热量。四.节能工程施工质量保证措施(一)节能工程施工质量保证体系 3页 21 第共页 琥珀悠澜工程建筑节能工程施工方案

(二)职责分配 1、项目经理——童学军 贯彻执行上级部门建筑节能工程标准、目标,建立施工项目质量管理体系,分配项目管理职能和明确权限。全权负责项目质量管理体系的有效运行。 严格执行国家、行业、地方政府的法律、法规、标准、规范、规程,接受各级主管部门和公司、所属区域公司对项目的监督和检查。 全面履行工程合同,对所承担的工程项目质量、安全和环境管理负全面责任。主持编制和落实施工组织设计和施工方案。审批项目职业安全健康与环境目标 指标管理4页 21 共第页 琥珀悠澜工程建筑节能工程施工方案 方案、项目重大环境因素、重大危险因素清单。 接受检查,落实纠正和预防措施,对项目各项管理记录的完整、准确负责,对项

当前建筑节能工作中存在的问题及监督管理措施

当前建筑节能工作中存在的问题及监督管理措施 摘要针对当前建筑节能工作中存在的重要问题,如工程的建设、设计、施工、监理单位行为问题与工程实体质量存在的问题等,提出相应有效的解决措施,并对如何做好建筑节能工程质量监督管理工作进行阐述。 关键词建筑节能;问题;监督管理 做好建筑节能是能源节约型的一项重要工作,也是我国实施可持续发展战略的要求。近年来,经过各级建设行政主管部门的大力推进和工程质量监督管理机构的不懈努力,建筑节能工作取得了明显成效。深圳地区目前新建建筑基本达到节能率50%的标准要求,部分项目甚至已达到80%,《南海意库改造工程》一些节能新材料、新技术也得到推广应用。但是,笔者发现,在建筑节能工作中仍存在一些问题,如工程建设各方主体对建筑节能工作的重要性认识不足,建筑节能意识不强,部分建筑的设计、施工未能严格执行建筑节能有关规范标准,工程实体的质量存在诸多问题等。 1工程建设各方主体存在的主要问题 1.1建设单位 建设单位在建筑节能实施过程中的重要性是不言而喻的,其行为往往对建筑节能的实施效果起决定性的作用。受经济利益至上观念的影向,一些建设单位往往对建筑节能工作有抵触情绪,其不规范行为主要表现为以下几个方面:用阴阳图纸作假;擅自变更图纸设计;降低节能效果。在节能材料和部件的采购过程中,只关注价格,不注重生产企业的规模和产品质量,导致不符合节能要求的材料进入工地。 1.2设计单位 施工图设计文件的质量,也是影响建筑节能施工质量的重要因素。广东省深圳市对节能施工图设计文件的深度有专门规定,但由于设计单位经验不足或重视程度不够,实际的施工图质量不容乐观。笔者在抽查中发现,大多数设计单位对建筑节能的设计交底几乎都是空白。没有节能计算书,图纸中节能指标搞错,没有指标比较,普遍存在。 1.3施工单位 施工单位是建筑节能实施过程的关键环节。由于一些单位的管理体系和质检制度落实、交底、培训等方面不完善,没有节能施工方案或节能施工方案没有得到审批、或没有在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件。其质量行为问题也较为突出,从而造成工程节能施工质量达不到要求。

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

建筑质量监督管理在建筑节能工程中的作用

建筑质量监督管理在建筑节能工程中的作用 发表时间:2018-05-22T10:09:37.527Z 来源:《基层建设》2018年第4期作者:刘心亮[导读] 摘要:自工业时代以来,资源短缺、环境恶化日渐严重,社会快速发展日益面对严峻的能源问题,加强对可持续发展道路的探索尤为迫切。 涡阳县建设工程质量监督站安徽亳州 233600 摘要:自工业时代以来,资源短缺、环境恶化日渐严重,社会快速发展日益面对严峻的能源问题,加强对可持续发展道路的探索尤为迫切。由于能源消耗中建筑耗能位居前三,实施建筑节能工程建设意义重大,必将成为追求可持续发展道路的有效途径,但是由于建筑节能运用时间较短,工程质量难以得到有效保证,必须加强质量监督管理。 关键词:建筑节能;质量监督管理;作用 1建筑节能概述 1.1节能的意义 对于全社会而言能源的储备并不是无穷尽的。世界各个国家都呼吁对能源的节约和合理利用我国作为资源大国也不例外。我国的人口众多人均资源量非常低因此对能源的节省就非常重要。节能工作对我国的资源保护和利用有着非常重要的意义而建筑节能就是能源节省中的一项重要措施。所以说在建筑工程中树立节能意识提高资源使用率对整个社会的节能工作有着重要意义是我国能源可持续发展中的重要工作因此我们一定要重视建筑节能的质量监督和管理提高建筑节能工程的质量。 1.2建筑节能具备的特点 建筑工程的施工周期相对较短但是其建筑物的使用寿命却很长。因此如果不做好其建筑中的节能工程就会在以后很长时间的使用中可能产生资源的浪费。比如北方房屋的供热、照明、供水、供电等如果不能提前在建筑以前做好规划和设计就有可能导致在后期的资源的过度使用和浪费。而且如果在建筑过程中对工程质量不能做到有效监督管理造成节能工程施工的质量低就有可能造成以后功能的缺失和损坏不利于节能工作的正常进行。 2建筑节能工程现存主要问题 2.1建设单位随意更改设计 建筑节能效果一般会在建筑的长期使用中体现,但是在工程建设阶段,建设成本较以往施工要高,某种程度上来讲会影响建设单位获益。建设单位受到经济利益驱使,存在严重的随意更改设计行为,私自取消节能分项项目,甚至规定节能产品限制节能设计,大大降低了节能工程质量。 2.2节能材料质量得不到有效控制 随着节能理念的不断推行,建材市场上涌现出大批的节能材料,其中不乏滥竽充数者,无疑需要质检部门把好质量关。但是,根据目前市场调查发现,施工中不少节能材料存在质量问题,甚至某些施工单位使用的材料根本不具有节能性,以次充好现象较为严重。造成这种现象的原因有两点,其一施工单位为节省成本在材料购置过程中私自降低材料档次;其二质检部门人员监督力度不够,甚至监管不严致使不合格节能材料流入施工之中。 2.3节能施工存在不规范行为 建筑施工是工程建设的最主要环节,也是直接影响工程质量的阶段,而目前建筑节能工程施工中不规范行为屡见不鲜。第一,工艺标准低于规范要求,以建筑墙体保温施工为例,多存在不分层施工、抹灰厚度不达标等问题,严重降低墙体的保温效果;第二,节能分项工程施工中所采用的产品未经认证,而施工单位对此视而不见,比如安装的门窗,由于产品节能性能不足,竣工后门窗节能效果差。 3建筑质量监督管理工作的作用分析 3.1施工前对工程质量的监督 从对某建筑工程施工现场的实际监督情况来看,建筑企业是建筑工程的主要承担责任的主体,当建筑工程质量发生问题时,直接受到影响的也同样是建筑企业本身。所以,想要有效保障建筑的质量,就必须要求建筑质量监督管理工作能够贯穿建筑工程的始终。首先是对工程单位的监督,建筑单位直接负责着建筑工程的设计、材料选用、造价控制以及建筑选型,而这些方面所存在的因素或多或少都会对建筑质量造成影响。而且,根据某工程提供的监督管理的经验来看,在应用于建筑节能工作中时,需要对监督建设单位所设计的方案进行探讨,并确定其是在基于建筑节能工作为核心的基础上进行扩展。此外,在施工前对工程质量单位的监督工作中,需要明确工程建筑的核心。在开展节能项目时,必须在满足建筑性能和质量的前提下,而由于实际情况而不得不进行修改时候,则需要充分地对其情况进行修改和完善。 3.2施工中对工程质量的监督 一般来说,在施工过程中对节能工程质量监督的主要工作则体现在施工工艺、节能材料等方面。其一,施工工艺。在施工过程中施工工艺水平的高低能够直接影响建筑的质量,无论是稳定性还是安全性,都在一定程度上取决于施工工艺的高低。所以,在具体的监督工作中,监督工作人员则需要根据建筑质量监督管理以及节能工程进行针对性的检查,并且要求施工人员能够准确按照施工工艺进行,从而有效保障建筑的质量以及节能工程的开展。其二,节能材料。建筑企业想要有效开展建筑节能工程,就必须对节能材料方面进行重视。而且,节能材料在建筑节能工程中也占据着相对较多的比重。此外,在对施工中对节能工程质量监督中,则需要对使用的节能材料、构配件、材料规格、性能以及审查合格的相关文件,在确保节能材料质量以及性能准确无误的前提下,再进行施工。 3.3施工后对工程质量的监督 在建筑工程竣工后,需要开展的监督工作大多体现在整体质量检测方面,通过利用不同的检测方法对建筑工程进行检验,并为施工前、施工时的质量监督工作提供保障。而在具体的监督工作中,以建筑节能工程以及质量监督管理的相关指标为核心,以及根据建筑工程本身的特性进行分析,并合理选用恰当的检测方法对其进行检测。此外,由于建筑节能工程的特殊性,在具体的检测方法选择时,则需要根据检测方法的优劣势进行分析,尽量避免由于选用不合适的检测方法而对建筑本身的质量造成影响。众所周知,随着建筑体系的不断发展,对应的检测方法也同样在提升,无论是种类还是检测性能,这些因素都是需要分析的种类,根据建筑节能工作的特性而选取合适的检测方法,从而有效地为建筑工程的监督质量提供保障。

相关文档
相关文档 最新文档