文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工艺管道安装施工组织设计

工艺管道安装施工组织设计

工艺管道安装施工组织设计
工艺管道安装施工组织设计

目录

一、编制内容及要求-------------------------------------------------- 1 1.编制说明------------------------------------------------------- 1

二、编制依据-------------------------------------------------------- 1

三、工程概况-------------------------------------------------------- 1

1、施工内容和施工范围--------------------------------------------- 1

2、工程实物量及计划开、竣工日期----------------------------------- 6

3、本工程的工期要求----------------------------------------------- 6

4、工程设计参数及工艺特点等--------------------------------------- 6

四、施工进度计划---------------------------------------------------- 7

五、主要施工方法---------------------------------------------------- 7

1、施工组织机构--------------------------------------------------- 7

2、施工工序流程--------------------------------------------------- 8

3、检验----------------------------------------------------------- 8

4、脚手架搭设---------------------------------------------------- 11

5、管道支吊架预制------------------------------------------------ 17

6、管道预制------------------------------------------------------ 18

7、阀门安装及试压------------------------------------------------ 24

8、管道安装------------------------------------------------------ 25

六、质量标准和保证施工质量的措施----------------------------------- 39

1、质量目标------------------------------------------------------ 39

2、质量要求------------------------------------------------------ 40

3、质量检验计划-------------------------------------------------- 40

4、质量保证措施-------------------------------------------------- 41

七、劳动力需求计划------------------------------------------------- 43

八、主要施工机具设备配置计划--------------------------------------- 43

九、安全技术措施--------------------------------------------------- 43

1、安全方针------------------------------------------------------ 43

2、安全组织机构-------------------------------------------------- 43

3、安全技术措施-------------------------------------------------- 44

4、现场安全保证措施---------------------------------------------- 45

十、施工材料管理计划----------------------------------------------- 49

1、编制采购计划-------------------------------------------------- 49

2、物资的检验---------------------------------------------------- 49

3、物资搬运------------------------------------------------------ 50

4、物资的保管---------------------------------------------------- 51

5、材料的复验---------------------------------------------------- 51

6、物资发放管理-------------------------------------------------- 51

7、物资运到现场的防护-------------------------------------------- 52

8、物资使用过程的控制-------------------------------------------- 52 十一、施工平面布置或其它附图--------------------------------------- 53

1、现场临时设施-------------------------------------------------- 53

2、施工平面布置见后附表------------------------------------------ 53

附表1计划投入的主要施工机械设备表----------------------------- 54 附表2施工进度网络图------------------------------------------- 56 附表3施工平面布置图------------------------------------------- 57 附表4施工手段用料--------------------------------------------- 58

一、编制内容及要求

1.编制说明:

本工程是中国石油##公司1000万吨/年常减压蒸馏装置工艺管道施工,此方案是根据施工图纸、我方以往施工经验以及通过现场实际考察编制的施工组织设计。工艺管道压力高、介质复杂,高空作业难度大;管道材质种类多,主要有碳钢、低合金钢、不锈钢、碳钢复合管等,规格复杂,管径型号多。

工程基本概况;

1.1工程名称:中国石油##公司1000万吨/年常减压蒸馏装置工艺管道安装工程E标段

1.2建设地点:

1.3设计单位:

1.5质量要求:符合国家相关工程质量标准

1.4招标范围:中国石油##公司1000万吨/年常减压蒸馏装置工艺管道安装工程E标段:1#管廊15-24轴及地面泵区、空冷区。

1.5标段划分: 分为A、B、C、D、E五个标段。E标段:1#管廊15-24轴及地面泵区、空冷区。

二、编制依据

1、中国石油天然气华东勘察设计院提供的设计图纸及资料;

2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97;

3、《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002;

4、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;

5、《石油化工异种钢焊接规范》SH/T3526-2004

6、《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH/T3064-2003

三、工程概况

1、施工内容和施工范围

1.1 工程简介

##石化1000万吨/年常减压蒸馏装置建设性质为新建工程,是##石化炼化一体化项目炼油部分的重点装置。

原料来源是600万吨/年哈萨克斯坦原油、200万吨/年南疆和200万吨/年北疆原油。装置由换热、电脱盐、闪蒸塔、常压炉、常压塔系统、减压炉、减压塔系统、气体压缩、一脱三注等部分组成。

本工程由中国石油天然气华东勘察设计院EPC总承包,吉林工程建设监理公司监理,中国石油天然气第一建设公司负责施工。

1.2 工程地点、建筑总面积及占地总面积

中国石油##石化炼化一体化项目1000万吨/年常减压蒸馏装置建设地点彭

州市,隶属于成都市,项目厂址位于彭州市军乐镇和隆丰镇交界地段的石化基地。主要地表为复垦的低产河滩地和荒地。

##石化炼化一体化项目工程占地221公顷,1000万吨/年常减压蒸馏装置总占地面积31200㎡,(其中:装置占地面积260×107=27820㎡,仪表及变配电室区域占地面积7200㎡)。

1.3 工程建设地点的自然状况

1.3.1气象条件

该地区属于##盆地亚热带湿润气候区,气候温和,阳光充足,四季分明,无霜期长,冬无严寒,夏无酷暑。

多年平均气温 1 5.7℃

最高月平均温度 25℃

最低月平均温度 5.2℃

多年极端最高气温 36.9℃

多年极端最低气温 -6.2℃

最热月最高气温 32.8℃

最冷月最低气温 -2.5℃

年平均相对湿度 82%

年平均气压 947.5hPa

极端最高气压 973.3hPa

极端最低气压 924.9hPa

多年平均降雨量 924.7mm

历年最多降雨量 1280.9mm

历年最少降雨量 584.8mm

最大积雪厚度 7cm

全年主导风向 NE,频率14%

多年平均风速 1.3m/s

瞬间最大风速 21m/s

年最大蒸发量 1094.2mm

年最少蒸发量 670.1mm

多年平均雾日数 17.6天

最多年雾日数 60天

全年平均雷暴日数 31天

年最多雷暴日数 54天

1.3.2工程地质

根据厂区勘查报告,工程建设场地属中软~中硬土,Ⅱ类建筑场地,地基主要由砂卵石组成。

1.3.3水文地质

厂区所在区域地下水,分上部含水层组及下部含水层组。上部含水层组厚6~15m,为孔隙潜水,渗透性强,导水性好,地下水流向为北西~南东,水流方向与小石河流向一致,水力坡度10‰;地下水位丰水期为2~5m,枯水期 5~10m,主要接受大气降水、河水入渗及农灌入渗补给,以地下径流及泉流方式排泄,该含水层组水量丰富;下部含水层组厚度大于 150m,为孔隙承压水,水量贫乏,可视为相对隔水层。类。

1.3.4地震设防

本工程原抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度为 0.10g;2008年5月12日##特大地震后,国家地震管理部门对该地区地震设防进行了评估和调整,现确定为:抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度为 0.20g,地震分组为第二组,场地类别为Ⅱ。

1.4 工艺流程

1.4.1常压蒸馏部分

常压塔顶设计油气采用两级冷凝冷却流程,常顶油气经原油——常顶油气换热器换热至126℃后进入常顶回流罐,分离出的气相经常顶油气空冷器和后冷器冷凝冷却后进入常顶产品罐进行气液分离,液相由常顶回流泵抽出后作为塔顶回流常压塔顶或至常顶空冷器入口,常顶产品罐顶出来的不凝气经常顶气压缩机升压、冷却后与常顶油再接触。罐底抽出常顶油由泵送至压缩机出口与常顶气在加压条件下,在再接触罐中再一次接触以吸收常顶气中的轻烃。再接触罐顶的不凝气送至FCC装置的气压机入口缓冲罐,罐底液相经泵升压后,作为直馏石脑油送至石脑油加氢装置。

常一线油自常压塔第16层塔板下集油箱自流进入常一线油汽提塔,采用重沸器汽提,用常三线油作为汽提塔重沸器的热源。从汽提塔顶出来的气相返回常压塔第14层塔板上,汽提塔液相由常一油泵抽出,经常一线油--热水换热器换热至89℃,再经常一线油冷却器冷却至45℃后作为直馏航煤出装置。

常二线油自常压塔第27层塔板下集油箱自流进入常二线油汽提塔,采用过热蒸汽汽提。汽提后的气相返回常压塔第25层塔板上,液相由泵抽出,经原油--常二线油换热器换热至140℃直接至下游柴油加氢装置,另一路经常二线油空冷器,冷却至50℃后出装置至中间罐区,冷却后的柴油还有一部分经泵升压作为循环柴油至轻烃回收装置。

常三线油自常压塔第36层塔板下集油箱自流进入常三线油汽提塔,采用过热蒸汽汽提。汽提后的气相返回常压塔第34层板上,液相由常三线油泵抽出,经常一线重沸器、脱后原油-常三线换热器换热至170℃,再经常三线油-热水换热器换热至140℃分两路,一路并入常二线至下游装置,另一路经常三线油空冷器,冷却至50℃后并入常二线油出装置至中间罐区。

常一中油自常压塔第16层塔板下集油箱由常一中油泵抽出升压后分为两路,分别经原油-常一中油换热器换热至172℃后,再合并为一路后再经常一中油空冷器冷却至144℃返回常压塔第14层。

常二中油自常压塔第27层塔板下集油箱由常二中油泵抽出升压后分为两路,分别经闪底油-常二中换热器换热至219℃后,然后合并为一路返回常压塔第25层塔盘上。

常压重油由常底油泵抽出后经过流量调节阀分为八路,进入减压炉F201,经减压炉加热至399℃后进入减压塔C201进行分离。

1.4.2 减压部分

减压塔顶温度设计为63℃,残压为10mmHg,从减压塔顶出来的减顶油气经增压器增压后,再经过减顶增压器冷凝器冷凝冷却至38℃,凝缩油和凝结水经大气腿流入减顶分水罐,未凝气体经减顶一级抽空器升压,再经减顶一级冷凝器冷凝冷却至45℃,液相经大气腿流入减顶分水罐,气相分两路并联互相备用。一路经减顶二级抽空器升压,再经减顶二级冷凝器冷凝冷却至49℃,液相经大气腿流入减顶分水罐,气相也进入减顶分水罐气相空间,另一路经减顶真空泵升压送至减顶水封罐。减顶水封罐内的减顶油经减顶油泵升压后作为轻污油送出装置。减顶气至减顶气压缩机系统K201升压至0.5MPa后,经过减顶气胺接触罐D204 脱硫,硫含量达标的减顶气与高压瓦斯混合进瓦斯分液罐D115。D204中分离的液相返回减顶分水罐D201。

减一线及减一中油由减一线及减一中油泵自减压塔第I段填料下集油箱抽出升压,分为两路,一路作为产品并入直馏柴油线出装置,或并入腊油线出装置。另一路作为减一中回流经减一中油空冷器和减一线油冷却器冷却至49℃返回减压塔顶部。

减二线及减二中油由减二线及减二中油泵自减压塔第III段填料下集油箱抽出升压,分为两路,一路作为减二中回流经换热器换热至198℃返回减压塔第三段填料上部。另一路经换热器换热至140℃,分为两路,一路出装置直接送至腊油加氢裂化装置作原料,另一路再经腊油冷却器冷却至90℃出装置至罐区。

减三线及减三中油由减三线及减三中油泵自减压塔第IV段填料下集油箱抽出升压,经换热器换热至268℃,然后分为两路,一路作为减三中回流再经过减三中蒸汽发生器E201温度降至264℃返回减压塔,另一路再经换热器换热温度

降至140℃,经减三线产品泵升压,再分为两路,一路出装置直接送至催化裂化装置作为原料,另一路出装置至中间原料罐区。

减压过汽化油由过汽化油泵自减压塔第V段填料下集油箱抽出升,送至减压塔汽提段上部。减压渣油由减压渣油泵抽出,经换热器换热至296℃后分为两路,一路返回减压塔底作急冷油,另一路继续经换热器换热至232℃后,分为两路,一路返回过汽化油泵入口,另一路经换热器换热至170℃后,分为两路,一路作为催化热原料直接送至催化裂化装置,另一路可直接出装置至中间原料罐区。

2、工程实物量及计划开、竣工日期

因目前详细设计图纸不全,根据目前图纸无法确定管道具体实物工程量。详细的数据等图纸到全后再进行补充。

3、本工程的工期要求:

以甲方工期要求为准。

4、工程设计参数及工艺特点等

4.1管道量大,由于目前图纸不全,施工时据实计算。

4.2石化装置易燃易爆,管道材质多,管壁厚,且焊后需要进行热处理,质量要求高,难度大。

4.3管径范围广,覆盖了大部分的管道种类。

4.4管道涉及多种材质,包括合金钢、碳钢、低温碳钢、不锈钢等,且每一大类中又细化若干品种,材质种类多,易混,给供应、技术、施工带来很大的难度。

4.5由于管道采用集中预制,预制达到40%以上,预制深度高,减少了现场安装的工作量,节约了施工周期,但是同时对现场安装的准确度提出了新的更高的要求,增加了预制施工难度。

4.6现场场地狭小,存在于结构、设备、管道、仪电等多专业交叉施工,施工难度大。

4.7材料供货周期长,到货时间不一,配料困难,多种安装工艺同时进行。

4.8工期紧,冬季无法进行室外安装,有效安装工期短。

四、施工进度计划:网络计划图或施工控制进度表

网络计划图见后附表

五、主要施工方法:

1、施工组织机构

1.1 管道安装施工组织机构

项目部安排管道安装专业综合施工班四个,下面分若干个作业组,由项目部统一领导,分工协作。

1.2 岗位职责

1.2.1项目经理:

负责本项目管道安装全面管理工作

1.2.2施工经理:

在项目经理领导下负责现场施工管理,对管道安装、工程进度、质量和各项现场费用负责。

1.2.3项目总工:

对项目技术管理和质保体系的有效运行负责

1.2.4材料供应经理:

对进入现场的材料的检验、确认、登记、入库、保管、发放负责。

1.2.5经理:

编制项目计划书,负责现场安全培训和教育工作,对现场安全工作负责,参与施工现场紧急事件处置工作,对工程现场的消防、环境管理负责。

1.2.6 QA/QC经理:

编制项目的质量计划和质量控制措施,检查施工质量计划的实施情况,做好工程质量的预控工作,解决与质量有关的问题,对不合格品问题处理负责。负责编写质量报告和完工后的质量总结

1.2.7 技术经理:

对工程图纸资料控制、施工过程控制、纠正及预防措施、工程交工、质量记录控制工作负责。

工艺管道工程师(技术员):(注:根据工程施工进度再增加其他工艺管道人员)。

工艺管道专业技术工作由--统一协调,各管道技术员负责本区工艺管道安装施工及资料的记录及报验工作,保证工程资料的完整性和真实性,认真执行工序控制程序,使本专业施工工序处于受控状态负责。同时负责本专业技术管理工作,指导施工队、班组遵照国家标准、规程、规范和施工程序进行施工。

2、施工工序流程

图纸会审→编制施工方案→技术交底、安全交底→材料到场验收、防腐、标识→管段预制→管道由预制厂到现场的交接→脚手架搭设→管线安装→现场固定口预热(必要时)→现场焊接→现场无损检测→热处理(必要时)→管线试压→面漆、保温→管线吹扫→气密性检验

3、检验

3.1 检验程序

检查产品质量证明书及合格证→检查出厂标志→外观检查→核对规格、材质→材质复检→无损检验及试验→标识→入库保管

3.2 检验要求

所有材料必须具有制造厂的质量证明书及合格证,其质量要求不得低于国家现行标准的规定。同时,进口的材料要出具商检报告。

钢管、管件、阀门在进库前与使用前应进行外观检查,不合格者不得使用。

钢管表面不得有裂缝、折迭、皱折、离层及结疤等缺陷。

钢管无超过壁厚负偏差的锈蚀、麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。

法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。

带有凹凸面或凹凸环的法兰应自然嵌合,凸台的高度不得小于凹槽的深度。

法兰端面上连接的螺栓的支承部位应与法兰结合面平行,以保证法兰连接时端面受力均匀。

螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。

金属垫片的表面用平尺目测检查,应接触良好、无裂纹、毛刺、锈蚀及粗糙加工等缺陷;包金属及缠绕式垫片不应有径向划痕、松散等缺陷。

3.3合金钢管道、管件的检验

本系统高温、高压管道均采用合金钢材质,这些管道的级别高、质量要求严格,对合金钢材料要严格检验,并注意标识移植,做好材料的现场管理工作。管道组件应分区存放,不锈钢与碳钢、低合金钢管道组成件不得接触。具体检验要求如下:

合金钢螺栓、螺母检验:

设计压力等于或大于10Mpa管道用的合金钢螺栓、螺母,应逐件进行快速光谱分析,每批抽两件进行硬度检验。若有不合格,必须按原规定数加倍抽检,若仍有不合格,则该批螺栓、螺母不得使用,并应做好标记和隔离。并做好记录工作。

其他合金钢管道组成件的快速光谱分析,每批应抽检5%,且不少于一件。若有不合格,必须按原规定数加倍抽检,若仍有不合格,则该批管道组成件不得使用,并应做好标记和隔离。并做好记录工作。

3.4 阀门检验

本装置所有阀门由具备相应资质的机构进行100%试压检测,并填写阀门试压纪录。安全阀需到第三方检测单位进行检测并出具相应报告方可使用。

阀门在使用前,应进行外观检查,要求其表面:

内外表面应光滑,清洁无针孔、裂纹、折叠、重皮和过腐蚀现象;外径及壁厚的偏差应在制造标准之内;密封面应平整光洁,不得有毛刺和径向沟痕。螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷。检验合格的阀门等应分类保管和堆放。材质为不锈钢管道组成件及管道支撑件,在储存期间不得与碳钢管接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。法兰的密封面不要接触硬的其它物件和地面,以保证其密封良好性。

3.5 弹簧支吊架检验

高、中压蒸汽等管道设置有弹簧支吊架,弹簧支吊架的正确应用非常重要。

检查弹簧支、吊架的规格、型式、荷载等标识数据是否符合设计规定。

弹簧支、吊架按产品说明书要求作“全压缩变形试验和工作载荷压缩试验”。

检查弹簧支吊架上是否附有弹簧的拉伸、压缩标尺,其标尺注明载荷与位移的对应关系。

检查弹簧支吊架的固定销是否在设计位置上,固定销是否松动,否则进行调整。

检查弹簧两支承面与弹簧轴线是否垂直,其偏差不得超过自由高度的2%。在自由状态下,检查弹簧各圈间距是否均匀,其偏差不得超过平均节距的10%。

3.6 其它管道组成件检验

对其它管道组成件的产品质量证明文件,应进行核对,且下列项目应符合产品标准的要求:

⑴化学成分和力学性能;

⑵合金钢锻件的金相分析结果;

⑶热处理结果及焊缝无损检测报告。

管件外表面应有制造厂代号(商标)、规格、材料牌号和批号等标识,并与质量证明文件相符,否则不得使用。

管件的表面不得有裂纹,外观应光滑,无氧化皮,表面的其它缺陷不得超过产品标准规定的允许深度,坡口、螺纹加工精度应符合产品标准的要求。焊接管件的焊缝应成型良好,与母材圆滑过渡,不得有裂纹、未熔合、未焊透、咬边等缺陷。

SHA级管道中,设计压力等于或大于10MPa的管道组成件(不包括阀门),外表面应逐根、逐件进行无损检测,检测方法(外径大于12mm的导磁性钢管,采用磁粉检测;非导磁性钢管,采用渗透检测)和缺陷评定按JB4730的规定,检验结果以I级为合格。设计压力小于10 MPa输送极度危害介质(苯除外)的管道组成

件(不包括阀门)检测方法(外径大于12mm的导磁性钢管,采用磁粉检测;非导磁性钢管,采用渗透检测)和缺陷评定按JB4730的规定检验结果以II级为合格,,每批抽5%且不少于1个进行外表面磁粉或渗透检测,检验结果以II级为合格,若有一件不合格,必须按原规定数加倍抽检,若仍不合格,则该批管道组成件不得使用,并应作好标识和隔离。

法兰密封面、金属环垫、缠绕式垫片不得有径向划痕、松散、翘曲等现象,其表面不得有影响密封性能的划痕、空隙、凸凹不平及锈斑等缺陷。

其它合金钢管道组成件每批应抽检5%(且不少于一件)进行快速光谱分析。

做好验收记录工作,同时要做好材料标识,材料标识严格按照项目部下发的有关标识管理规定执行。自检合格的管子、管件报监理验收;管道组成件在施工过程中应妥善保管不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰。不锈钢管道组成件,在储存其间不得与碳素钢直接接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。

3.7 焊接材料的检验

3.7.1焊接材料应具有产品质量证明文件,且实物与证书上的批号相符。焊条的药皮不得有受潮、脱落或明显裂纹。

3.7.2出厂期超过一年的焊条,应进行焊条焊接工艺性能试验,合格后方可使用。

3.7.3焊条的保管、领用采用一极、二级库制度。所有采购合格的焊材均应存放在一级库内,焊材库的焊材储存室的相对湿度控制在60%以下,温度控制在5℃以上,焊材在储存室按材质证明号分开存放,并进行标识;在摆放时,标有材质证明编号的一侧朝外;焊材存放离地面及墙面300mm以上,成包焊材不宜堆码过高,以不超过10箱为宜。一级库焊材保管员采用温、湿度表对储存室进行温、湿度监控,每天进行不少于四次读数检查,并认真填写焊材库“温、湿度记录”,二级库焊材保管员凭管道工程师下发的限额领料卡到一级库领取相应材质和数量的焊材。二级储存室存放制度同一级库。

4、脚手架搭设

本工程脚手架搭设原则为:悬空架、井字架和满堂红架相结合的原则。为了加快工程进度和资源的合理利用,优先考虑悬空架子。

4.1脚手架的验收

4.1.1对搭设脚手架的管材、板材、连接件等必须仔细检查,不合格的材料不准使用。

4.1.2各种形式的脚手架要符合相应的安全标准,且护栏、踢脚板、上下梯子等必须齐全,架板必须全铺。

4.1.3脚手架的安装必须由经过培训合格持证上岗的人员来进行,安装后,必须接受业主和总包商指派的有资质的检查员的检查验收。再由安全部门检查验收并悬挂“合格”、“不合格”标志,不合格的架子禁止使用。

4.1.4未经授权的人员不得改动脚手架和工作平台。

4.1.5每次使用前,使用人员应快速目检脚手架的整体状况,及时发现和整改损坏部件。

4.1.6安装和拆除脚手架区域要设立安全警戒区。

4.1.7脚手架每周全面检查一次,并做检查记录。

4.1.8梯子的使用要做到下述要求:

⑴所有直梯应安装防滑梯脚,顶部应超出支撑点一米并用铁丝与支撑点固定;

⑵人字梯应充分打开并锁住横杆。

⑶一把梯子不能有两人同时在上面工作。

⑷不准站在人字梯的顶端工作。

⑸带电作业禁止使用金属梯子。

4.2 脚手架搭设通用规定

4.2.1按搭设顺序和工艺要求进行杆、件搭设。

4.2.2搭设过程中采取安全防护措施,禁止非操作人员进入搭设区域。

4.2.3搭设工人应系好安全带,确保安全。

4.2.4脚手架的搭设作业还应遵守以下规定:

搭设场地应平整、经过夯实处理。立于土地面之上的立杆底部应加设宽度≥200mm、厚度≥50mm的垫木、垫板或其它刚性垫块。在搭设之前,必须对进场的脚手架杆、配件进行严格的检查,禁止使用质量不合格、规格不符合要求的杆及配件,禁止混用不同材质的脚手架。

4.3 悬空架的搭设

悬空架子的搭设方法见下面示意图:一个扣件的抗滑项目承载力设计值为:8KN,悬空架至少四个扣件,承载力为:32KN,及可以承载3.2T的物体。

4.4 门式脚手架的搭设

4.4.1施工工序流程

基底检查、放线定位→铺设底板式垫木→安放并固定底座→安装第一榀门架→安装第二榀门架→设临时抛撑→安装第三榀门架→安装第四榀门架→设置连墙件→继续安装上层脚手架(顺序同上)。

4.4.2技术要求及措施

1)搭设材料

水平加固杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑及脚手架转角处的连接杆等宜采用42×2.5mm焊接钢管,也可采用48×3.5mm焊接钢管,相应的扣件规格也应分别为42mm、48mm或42mm/48mm。

钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。

2)脚手架搭设尺寸

门架立杆离墙面净距不宜大于150mm;大于150mm时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施。

上、下榀门架的组装必须设置连接棒及锁臂,连接棒直径应小于立杆内径的1~2mm。

剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45°~60°,剪刀撑宽度宜为4~8m。

剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。

当脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧每隔4步设置一道,并宜在有连墙件的水平层设置;

在脚手架的转角处、不闭合(一字型、槽型)脚手架的两端应增设连墙件,其竖向间距不应大于4m。

在脚手架外侧因设置防护棚或安全网而承受偏心荷载的部位,应增设连墙件,其水平间距不应大于4m。

4.5 扣件式脚手架的搭设

4.5.1施工工序流程

基底检查、放线定位→铺设底板式垫木→安放并固定底座→立第一节立杆→安装扫地大横杆→安装扫地小横杆→安装第二步小横杆→安装第二步大横杆→设临时抛撑(每隔六个立杆设一道,待安装连墙杆后拆除)→安装第三步小横杆→安装第四步小横杆→设置联墙杆、拆除临时支撑;接立杆→接续安装大横杆、小横杆等→架高7步以上时加设剪刀撑→在操作层铺放脚手板(操作层设置护栏及挡脚板,上栏距脚手板1m,中拦距脚手板0.4m,挡脚板高180mm)。

4.5.2技术要求及措施

⑴搭设材料

1)搭设脚手架全部采用 48mm,壁厚3.5mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。

2) 门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》的规定。

3)脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2m,其它杆最大长度为6 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。

4)钢管表面平直光滑,无裂缝、涂防锈漆、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。禁止使用竹杆脚手架。

5)钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。

6)扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。

a 新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。

b 旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。

c 新、旧扣件均进行防锈处理。

8)脚手架跳板全部采用钢跳板。

9)密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。

⑵脚手架搭设作业程序

1)按搭设脚手架需要进行放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置。

2)周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设。在底部小横杆搭设在大横杆的下方。

3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设。

4)脚手架底面标高高于自然地坪50mm。

5)梯子采用斜爬梯,铺满厚50mm、宽200mm、长3000 mm的木板,加固。

⑶脚手架搭设尺寸

1)当脚手架操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采用确保脚手架稳定的临时拉结措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

2)脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。根据现场实际情况进行调整步距。

3)剪刀撑设置为间距为15m(相互之间间距大于15m)6跨一排剪刀撑,成45度角。

4)纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、护脚板设置:

a 纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,交错布置,两根相邻纵向水平接头设置相互错开不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

b 纵向搭接长度不小于1米,并等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。

c 纵向水平杆的各节点处采用直角扣件固定在横向水平杆上。

d 横向水平杆的各个节点处必须设置并采用直角扣件扣接且严禁拆除。

e 脚手板必须垂直于立杆横向铺设,满铺到位,不留空位。四角用8#镀锌铁丝双股并联绑扎,固定在纵向水平杆上,要求绑扎牢固,交接处平整,无空头板。也可以根据实际情况,脚手架可以垂直与小横杆进行纵向铺设,按要求铺满到位,用8#镀锌铁丝进行绑扎。

f 脚手板底层必须满铺;中间每隔三层,操作层的上下层顶层都必须满铺。

g 操作层的脚手板必须铺满,并用5#镀锌铁丝捆绑,外侧必须设1.2m的防护栏和18cm高处的护脚板(挡脚板)。里侧加设1.2m防护栏,当里侧横梁及炉板焊好后,再加180cm护脚板,以便安全通道的通行。

5)立杆搭设

a 每根立杆垂直稳放在垫板上。

b 脚手架立杆距离加热炉外壁净距为12-15cm,大于20cm部分须铺设脚手板,并设置平稳牢固。

c 脚手架须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸长两跨与立杆固定,高低差不小于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm。

d 立杆接长,除顶层步可采用搭接外,其余各层各步接头必须用对接扣件连接。对接、搭接均须符合下列规定:

立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头相互错开,不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。

搭接长度不应小于1m,应采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应于100mm。

⑷施工方法

1) 随时校正立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差,使偏差限制在规范之内。

2) 扣件拧紧程度均匀、适当,扭距控制按规范要求。

3) 立杆与大横杆、立杆与小横杆相接点(即中心节点)距离扣件中心不大于150mm。

4) 杆件端头伸出扣件的长度不小于100mm ,底部斜杆与立杆的连接扣件离地面不大于500mm。

5) 大横杆采用直角扣件紧在立杆内侧或上下各步交错扣紧于立杆的内侧和外侧,小横杆使用直角扣件固定在大横杆上方,剪刀撑中的一根用旋转扣件固定于立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的部份。

4.6 脚手架拆除

拆除程序与安装程序相反。

脚手架拆除应遵循规定:

4.6.1划出工作区,并做出明显标志,严禁非工作人员入内。

4.6.2 严格执行拆除程序,遵守自上而下,后装先拆的原则,做到一步一清,杜绝上下同时拆除的现象发生。

4.6.3拆除工作统一指挥,做到上下一致,相互呼应。

4.6.4拆下的杆件及脚手板应传递或用滑轮和绳索运送而下,严禁从高空抛下。

4.6.5拆下的各种材料工具及时分类堆放,并运送到存放地点妥善保管。

5、管道支吊架预制

5.1管道支吊架在管道安装前根据设计需用量集中加工、提前预制。

5.2管道支吊架的形式、加工尺寸符合设计要求。

5.2.1钢板、型钢采用机械切割,切割后清除毛刺。切口剪切线与号料线偏差不大于2mm;断口处表面无裂纹,缺棱不大于1mm;型钢端面剪切斜度不大于2mm。

5.2.2采用手工、半自动切割时,应清除熔渣和飞溅物,其切割质量应符合下列要求:

⑴手工切割的切割线与号料线的偏差不大于2mm,半自动切割不大于1.5mm;

⑵切口端面不垂直度不大于工件厚度的10%,且不大于2mm。

管道支吊架的螺栓孔采用机械加工,不得使用氧乙炔焰割孔。孔的加工偏差不得超过其自由公差。

5.2.3管道支吊架的卡环(或U型卡)用扁钢弯制而成,圆弧部分应光滑、均匀,尺寸应与管子外径相符。

5.2.4支架底板及支吊架弹簧盒的工作面应平滑光洁。

5.2.5支吊架应按设计要求制作,其组装尺寸偏差不得大于3mm。

5.2.6管道支吊架焊接后应进行外观检查,不得有漏焊、欠焊、裂纹、烧穿、咬边等缺陷,焊缝附近的飞溅物应予清理。

5.2.7管道支吊架的角焊缝应焊肉饱满,过渡圆滑,焊脚高度应不低于薄件厚度的1.5倍。焊接变形必须予以矫正。

5.2.8制作合格的管道支吊架,涂防锈漆,并标识后妥善保管。对合金钢管道支吊架作相应的材质标记,并单独存放。

6、管道预制

6.1管道预制场布置

在管道预制场划分出一个预制生产区和一个半成品、成品摆放区:

⑴预制生产区分为碳钢管段、支架预制区

⑵半成品、成品摆放区:规划出摆放区域,使不同规格的碳钢管段分区摆放。

⑶所有管段预制件均放置在枕木上,不允许管段直接放在地面上,管端要进行封堵保护。

塑料管安装施工工艺

塑料管安装施工工 艺

第六节、塑料管安装施工工艺 一、一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a 施了图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b 施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c 施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 二、管道敷设安装要点 1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De 十20mm,宽度为De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5 级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施工有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给

水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于 100mm,且聚丙烯管宜安装在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。 6、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大 50mm。 7、直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。 8、建筑物理地引入管和室内埋地管敷设要求如下: a.室内地坪士0.00 以下管道铺设宜分两阶段进行。先进行地坪士0.00 以下至基础墙外壁段的铺设;侍土建施工结束后,再进行户外连接管的铺设; b.室内地坪以下管道铺设应在上建工程回填土夯实以后,重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设; c.铺设管道的沟底应平整,不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于 12mm,必要时对铺 100mm 厚的砂垫层。 d.埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm 的土壤回填至管顶上侧300mrn 处,经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于 300㎜;

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。 2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求

2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。 2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回填→砌井。

3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

塑料管安装施工工艺设计

第六节、塑料管安装施工工艺 一、一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a 施了图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b 施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c 施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 二、管道敷设安装要点 1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为 De 十 20mm,宽度为De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用 M7.5 级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层,应按设计图纸位置进行。如现场施工有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于 100mm,且聚丙烯管宜安装在金属管道的侧。 4、室明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。

5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面 50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。 6、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大 50mm。 7、直埋在地坪面层以及墙体的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。 8、建筑物理地引入管和室埋地管敷设要求如下: a.室地坪士 0.00 以下管道铺设宜分两阶段进行。先进行地坪士 0.00 以下至基础墙外壁段的铺设;侍土建施工结束后,再进行户外连接管的铺设; b.室地坪以下管道铺设应在上建工程回填土夯实以后,重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设; c.铺设管道的沟底应平整,不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于 12mm,必要时对铺 100mm 厚的砂垫层。 d.埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于 12mm 的土壤回填至管顶上侧 300mrn 处,经夯实后方可回填原土。室埋地管道的埋置深度不宜小于 300㎜; e.管道出地坪处应设置护管,其高度应高出地评 100㎜; f.管道在穿基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度,设计无要求时不应小于 100mm; g.管道在穿越街坊道路,覆土厚度小于 700mm 时,应采取严格的保护措施。 三、管道连接要点 1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,安装应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体、地坪面的管道不得采用丝扣或法兰连接。

PPR管道安装施工工艺标准精

PPR管道安装施工工艺标准精 1 2020年4月19日

PPR 管道安装施工工艺标准 生活给水管—聚丙烯管 (PP-R 为当前中国正在推广使用的新型生活给水管, 可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。 PP-R 管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系, 并作图纸会审, 作好会审记录。安装人员须熟悉 -PP-R 管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质, 核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 色泽应基本一致。 2管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 2 2020年4月19日

3管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 所有户内管道从水表后开始采用 PP-R 管,进户管管径要求: 冷水管热水管热水回水管 户型 入户管水表入户管水表入户管水表 一厨一卫 De25 DN15 De25 DN15 De20 DN15 一厨二卫 De32 DN20 De32 DN20 De20 DN15 一厨三卫 De40 DN20 De40 DN20 De20 DN15 一厨四卫 De40 DN20 De40 DN20 De20 DN15 安装工艺及要求 3 2020年4月19日

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

塑料排水管道安装施工工艺

塑料排水管道安装施工工艺 据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2主要机具: 2.2.1手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。 2.3作业条件: 2.3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2.3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过 3.5m 应搭好架子。 2.3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验 3.2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出150角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 3.3干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊

压力管道安装施工工艺标准

管道安装施工工艺 工业管道安装由于受压力、材质、输送介质等多种因素的影响,安装工艺也特别复杂,其特点是安装工程量大,质量要求高,施工周期长。管道安装一般可分为:熟悉图纸、施工现场勘查与实测、地下管沟开挖、配合土建施工预留空洞及预埋件、材料领用、检查及清理、准备工器具、管件及附件制作、管道支架制作、切口、坡口、管口处理与加工、管道及管件组对、连接、焊缝无损检验、焊后热处理、管清洗、管路试验、防腐、保温、交工验收等工序。 管道安装前应具备下列条件: 1.与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求; 2.设计资料及其他技术文件齐备,施工图已经会审,施工组织设计编制完毕并得到批准; 3.与管道连接的设备安装就位固定完毕,标高、中心线、管口方位符合设计要求; 4.必须在管道安装前完成的有关工序,如清洗、脱脂、部防腐与衬里等已进行完毕; 5.管子、管件及阀门等已经检验合格,并具备有关的技术证件; 6.管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误,部已清理干净,不存杂物; 7.地下管沟开挖完毕,装置管廊施工完毕。 一、材质检验 ㈠一般规定 1.管道组成件(它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、绕性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等)及管道支撑件(它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座、滑动支架及管吊、吊耳。圆环、夹子、吊夹、紧固夹板、裙式管座等)必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。 2.管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检查,不合格者不得使用。 3.合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标记; 4.防腐衬里管道的衬里质量应符合国家现行标准(工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收及规)的规定;

管道施工工艺流程

(1)管道施工工艺流程:熟悉图纸→配合预留孔→材料检查→现场测量→预埋套管→预制加工→主立管安装→水平平管安装→立管安装→支管安装→配水点安装→压力试验→消毒清洗→除污绝热→系统调试→交工验收。 (2)管道安装 ①安装准备阶段,应认真熟悉图纸,根据有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理,并准备好初期进行所需机具、材料等。 ②预制加工:包括断管,上零件,调直,校对等工序,并按管段分组编号。 ③干管安装:安装时应从总进入口开始操作,总进口端头应加好临时堵头以备试压用,安装前清扫管膛。安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误,所有敞口在施工中断时应及时封闭,热水管穿墙应加好套管 ④立管安装:每层从上至下统一吊线安装卡件,核查每层支管甩口的高度,方向是否正确。支管甩口应加好临时丝堵,立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。 ⑤管道安装做到横平竖直,坡度符合设计(或规范)要求,生活污水管道的坡度按标准坡度施工,即: DN50, i= DN75, i= DN100,i= DN150, i= ⑥管道安装时,应先设置管卡,且位置准确,预埋平整牢固,管道安装应与管卡接触紧密,若采用金属管卡固定塑料管道,金属管卡与塑料管间应采用塑料带橡胶物隔垫,在金属管件与塑料管连接时,管卡设置在金属配件一端,并尽量靠近金属配件。 ⑦管道穿过墙体或楼板时,应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50MM,套管与管道的间隙应采用阻热性材料堵塞密实。 ⑧管道试压:管道系统安装完毕后应进行水压试验,放净空气,充满水后用手压泵进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,通知甲方监理人员验收,办理有关记录资料。然后应将水泄净。

室外排水管道安装施工工艺标准

室外排水管道安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050601-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)及工业建筑的混凝土管、钢筋混凝土管及UPVC、排水铸铁管、缸瓦管等室外排水管道安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求: 2.1.1 要求材料管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不允许有砂眼、裂纹、飞刺等,承插口的内外径及造型规矩。材料进场有出厂合格证,混凝土管有出厂合格证和水泥强度报告。 2.1.2 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象,沥青漆等必须有出厂合格证。 2.1.3 硬聚氯乙烯(UPVC)管材所用粘接剂必须是同一厂家配套产品,有产品合格证及说明书。 2.1.4 UPVC管材的内外表面光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%,承口应有挠度,并与插口配套。 2.1.5其他材料:水泥、砂子、沥青、粘接剂。 2.2 主要机具 2.2.1吊车、倒链、滑车 2.2.2水准仪、水平尺 2.2.3手捶、抹子、剁子、錾子、铁锹 2.3 外部环境条件: 2.3.1 管沟平直、管沟深度、宽度、坡度符合要求。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物,且有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料及其它物品。 3 施工工艺 3.1 施工工艺流程 →→→→→→ → 3.2 操作细则 3.2.1 下管前的准备工作 3.2.1.1检查管材、套环及接口材料的质量,管材有破裂、承插口缺肉、缺边等缺陷不允许使用。3.2.1.2检查基础的标高及中心线,基础混凝土强度须达到设计强度等级的50%或不小于5Mpa时方准下管。 3.2.1.3 校对测量及复核坡度板是否被挪动。 3.2.1.4 铺设在地基上的混凝土管,根据管子规格量准尺寸,下管前挖好枕基坑,枕基低于管底皮10mm,捣制的枕基应在下管前支好模板。 3.2.1.5 UPVC管道下部必须铺设砂垫层,砂垫层厚度根据管子规格而定,一般为50~150mm。 3.2.2 下管 3.2.2.1根据管径的大小,管道长度和重量,沟槽和现场的施工条件及拥有的机械情况,可以采用压绳法、三角架、大绳二绳挂钩法、倒链滑车、吊车下管等方法。

管道焊接施工工艺标准

管道焊接施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2.引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇)DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001 2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989

2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I(锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3.术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。 3.3钨极氩弧焊:指用手工操作焊丝的一种惰性气体保护焊焊接方法。 4.施工准备 由现场施工项目经理组织,项目部管理人员参与,按准备工作计划,有序做好人力、物资、技术(含施工图深化设计)等准备工作,将施工准备工作贯穿于施工全过程(阶段施工准备、专业施工准备、工序施工准备)。 4.1技术准备 4.1.1熟悉技术图纸、讨论并进行技术交底。

工艺管道安装施工方案(加油站)

施工方案

目录1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工步骤方框图 5.材料检验 6.管道安装 7.焊接及焊缝检验 8.管道系统试验 9.质量控制与管理 10.安全与文明施工 11.交工验收 12.施工进度计划表

1工程概况 本工程为安装工程,设计新制作新油罐及工艺管道,由我公司承建的工程加油部分工艺管道,按新设计图内容,加油区由四个油罐及4台加油机组成。 2编制依据 2.1相关技术文件 2.2 GBJ235-82 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) 2.3 GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SHJ501-85 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道工程施工及验收规范》 3 施工准备 3.1 由项目部工程部组织施工人员进行技术交底 , 熟悉业经会审的施工图纸及施工验收规范和有关的技术文件 , 提出完整的材料计划和措施用料计划 , 由质安部进行安全交底及教育。 3.2 施工机具的准备及人员配备。

3.2.1 需准备的施工机具如下表:

3.2.2 施工人员: 钳工: 1 人电焊工: 6 人

气焊工: 1 人起重工: 2 人 电工: 1 人普工: 2 人 安全员: 1 人质检员: 1 人 技术员: 1 人施工队长: 1 人 3.2.3 现场做好三通一平 , 建好临时设施。 3.2.4 各工种人员必须通过上岗前培训工作 , 对参加施工的焊工进行资格审查 , 必须有劳动部门颁发的相应项目的合格证。 3.2.5 技术员将技术要求和要领向施工班组交底。 4 施工步骤方框图 5 材料验收 5.1 管子、管件、阀门及板材必须具有制造厂的质量合格证明书,对材料的质量有异议时,应经复验合格后,方可使用;管子、管件、阀门在安装前,应按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查,不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,锈蚀或凹陷不

室内塑料排水管道安装施工工艺标准

SGBZ-0504室内塑料排水管道安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2主要机具: 2.2.1手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。 2.3作业条件: 2.3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2.3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 2.3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验 3.2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根

据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出150角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 3.3干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3.4立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 3.5支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。 3.6器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。 3.7排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 3.8地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。 3.9粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接

PE给水管安装施工工艺标准

PE给水管安装施工方案 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m,以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D 50D≤160 50D 160D≤250 75D D>250 100D 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有: 1. 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。 2. 夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做

好准备。 3. 切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 4. 对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。 5. 加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6. 切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。 7. 熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。 8. 冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准。 9. 对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。 三、安装施工 1. 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。 2. 在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。 3. PE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时,必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。 4. 在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀,以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。 5. 由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性,所有管道安装均未考虑伸缩

工艺管道安装工程施工方案

工艺管道安装工程施工 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

中海石油天野化工6万吨/年聚甲醛树脂工程工艺管道安装焊接施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 中化二建聚甲醛项目部

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工前的技术准备 4、材料验收、发放及保管 5、管道加工 6、管道焊接 7、管道安装 8、与传动设备连接的管道 9、阀门安装 10、支、吊架安装 11、质量保证措施 12、质量保证体系 13、安全保证措施及文明施工 14、安全用电 15、劳动力组织 16、主要施工机具 17、环境保护措施

1、工程概况 我公司承揽的中海石油天野化工公司聚甲醛项目:聚甲醛装置、甲醛装置、液体化罐区、脱盐水装置、循环水装置、空压制 氮、冷冻站、工艺及供热外管等装置。其材质为00Cr19Ni10、 00Cr17Ni14Mo2、0Cr18Ni9、15CrMo、20#、Q235B等。根据本工程介质为易燃易爆、腐蚀性大、毒性大,而且在室温时就产生凝结、变质和聚合而堵塞等特点,对管道焊接要求严、焊缝酸性钝化要求 高、管道清洁度要求高。为此要求我们在施工过程中要严把质量 关,每道工序、每个环节都要按本方案和在外国专家的指导下认认真真去做,确保试车投料一次成功。 2、编制依据 成达公司提供的工艺管道施工图纸及有关规定 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《化工企业静电设计规程》HG/T20675-1990 《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-1993 根据本工程流程和介质的特性 3、施工前的技术准备 施工前,应认真进行图纸会审,并对施工班组进行详细的技术交底。

供水管道安装施工工艺

1 供水管安装施工工艺 1.1、工艺流程图 1.2、硬聚氯乙烯管粘接施工 1.2.1.根据不同管径和配件承口的深度,在管子插入端用红蓝铜笔划出插入深度的标记线。不同管径的插入深度见下表: 1.2.2.粘接:粘接剂涂刷后应立即找正方向,将管端插入承口,用力挤压(管 径大时可用木槌、木方或紧线器等工具加力),使插入深度至划线位置,并保持 一定时间以防接口滑脱。当管径小于63mm时,压力保持时间不少于30s;管 径大于63mm寸,压力保持时间应不少于60s。插入后应尽量避免扭转。 1.2.3. 养护:承插接口粘接完毕后,应用干布将缝隙内挤出的多余粘接剂擦拭 干净,并在不受侧向外力的情况下静置固化。固化所需时间见下表: 1.3、灌水试验 暗设、埋设和有隔热层的排水管道应分楼层做灌水试验,灌水高度不超过 8m灌满后液面不下降、不渗、不漏为合格。 2 聚乙烯(PE给水管施工工艺 2.1、PE管材料的特性 2.1.1. 聚乙烯(PE管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性 能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管 件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应

用中发展迅速。 2.2、管材、管件运输及贮存 221.先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE 管被刮伤,刮伤深度 超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE 管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 2.3、管道连接 2.3.1. 管道的连接方式主要有 1、dn (公称外径)w 63mm寸,采用热熔承插连接或电熔连接; 2、dn > 75mm寸,采用热熔对接或电熔连接; 3、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 2.3.2. 热熔对接PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热 熔对接焊机,具体步骤如下: 1、把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; 2、将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 3、校直两对接件,使其错位量不大于2mm 4、放入加热板; 5、加热完毕,取出加热板; 6、迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;热熔完成。 7、热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 2.3.3.过渡连接 1、在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 2、管道安装:沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 3、若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先

燃气管道安装施工工艺标准

燃气管道安装通用工艺 1适用范围 本通用工艺不适用于下列条件的燃气管道: 1.3.1炼油厂、石油化工厂、油气田、天然气气体处理装置的液化石油气加工、 储存、灌装和运输工程; 1.3.2海洋和内河的液化石油气运输管道; 2引用(依据)文件 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》GJJ63-2008 3施工准备 1)燃气管道输配工程所使用的管道组成件及管道支撑件必须具有制造厂提供 的质量证明书,且检验项目内容齐全,其质量不得低于国家现行标准的规定。 2)所有管道材料,在使用前应按设计要求核对其规格、材质、型号等,并进 行外观检查,要求其表面: a)无缩孔、裂纹、夹渣、折叠、重皮等; b)无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹馅、机械损伤; c)螺纹及各种密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准; d)有产品标记; 1)钢管、铸铁管、塑料管及其管件的外径及壁厚尺寸偏差等,应按国家现行 标准要求进行验收。验收应按批进行,每批同规格、同型号、同材质抽检一定数量(不少于1根或1件)发现有不合格品,应扩大比例抽检,不合格品不得使用。 2)铸铁管及铸铁管件表面应有制造厂名称、规格、厚度级符号、制造标准等 产品标志。 3)铸铁管及铸铁管件在出厂前,均应逐根进行水压及气密试验并合格。验收 以产品质量证明书为依据。如无水压及气密试验资料,使用前应每批(同规格、同材质、同制造厂)抽10%进行复检,试验方法按产品制造标准进行,如有不合格,则应逐根进行检查。复验应有定货单位质量监督部门责任人员检查确认。 4)塑料管道组成件存放、搬运、运输时,应用非金属绳捆扎,且应有防晒与 防雨措施。存放在仓库时,管端头应封堵,底部加垫板等与地面隔开,并应通风良好,温度不超过40℃,堆放高度适宜,防止倒塌。 5)塑料管道组成件从生产到使用前的存放时间不得超过一年。 阀门检验与试验应按“阀门检试验工艺标准”的相关规定进行。 1)铸铁管接口材料,使用水泥作密封填料时,应采用425标号以上硅酸盐水 泥或硅酸盐膨胀水泥。冬季施工时,宜采用525标号以上的早强水泥,管道接口可能受到化学腐蚀时应按设计要求使用525标号以上的耐蚀水泥。

相关文档
相关文档 最新文档