建筑节能验收需要提供的资料

1、节能分部(子分部)工程质量验收通知书

2、建筑节能分部工程质量验收方案及主要验收主要成员名单

3、建设工程设计质量检查报告(表)

4、建设工程监理质量评估报告(表、报告)

5、建设工程施工质量竣工(节能)报告(表报告)

6、建筑节能分部工程质量验收记录表(含子分部、分项)

7、保温材料进场检测报告(外墙、屋面、地面)

8、建筑物外围护结构节能性能检测报告

9、外窗“三性”试验检测报告及现场气密性检测报告

10、外墙节能构造钻芯取样检测报告

11、外围护结构(保温)锚栓拉拔试验检测报告

12、室内空气环境污染指数检测报告

13、建筑安装材料检测报告(电线、电缆、开关插座、漏电断路器、管材、管件、阀门、水嘴等)

14、温控装置、计量设备等检测报告

15、建筑节能设计说明

16、图纸审查合格书、图纸审查意见及答复(节能部分)

(节能工程验收范围包括:墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、检测与控制等节能工程)

建筑节能验收方案

建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005) 2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明

节能竣工验收资料

岳质监统编 建设2002-6 建设工程建筑节能分部 工程质量验收文件资料 目录 1、建筑节能部分质量验收申请报告 2、建设工程设计检查报告(建筑节能部分) 3、建筑节能部分施工质量验收申请报告 4、建筑节能部分施工执行强制性标准与质量检查情况记录 5、建筑节能部分防水、装修、水电、安全尺寸等施工质量试验、检测、检查记录(岳质监统编施工2002-16) 6、建筑节能及安装工程质量控制(保证)资料核查记录(岳质监统编施工2002-17) 7、分部(子分部)工程质量验收记录(岳质监统编施工2002-23) 8、建筑节能部分工程质量验收记录(岳质监统编施工2002-18) 9、建设工程建筑节能部分质量监理(建设)评估报告(岳质监统编监理2002-3) 工程名称:岳阳文庙特色文化景区12#楼 建设单位:岳阳保利置业有限公司(公章) 申报日期:2008 年月日 岳阳市建设工程质量监督站(监制) 本表一式六份:建设、监理、监督单位各一份、施工单位三份

岳质监统编 建设2002-7岳阳文庙特色文化景区项目工程建筑节能部分 工程质量验收申请报告 岳阳市建设工程建筑节能办: 由我单位建设、湖南省第六工程公司施工、岳阳贝特建设监理有限公司监理的岳阳文庙特色文化景区项目(1#、3#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#栋)工程的建筑节能部分,现已按设计及合同约内容要求完成。施工单位已出具了施工质量验收申请报告,我单位拟定于2008年11月21日9 时在施工现场进行该部分工程的施工质量验收,请你办派与会员监督。 现提交以下资料体供你办审查: 1、设计单位对该节能部分的设计计算书; 2、施工单位对该节能部分的施工质量验收申请报告; 3、该部分施工技术资料; 你站接到通知后,如有异议或其他建议,请在二日内回复,以便我单位调整验收日期。 建设单位项目负责人(签字): 建设单位(公章): 2008年11月18 日

广州市建筑节能验收资料

广州市建设委员会文件关于加强我市建筑节能分部工程质量验收工作的 通知穗建质[2008]753号 发布日期:2008-09-03 市建设工程质量监督站、市墙体材料革新与建筑节能管理办公室,各区(县级市)建设(和市政)局、建设工程质量监督站,各工程建设、设计、施工、监理单位: 为贯彻执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007),推动我市建筑节能工作的开展,提高建筑工程节能效果,现将我市建筑节能分部工程质量验收监督工作的有关事项通知如下: 一、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,以及2007年10月1日前已开工建设但建筑节能分部工程各分项工程未开始施工的,应当按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。凡是2007年10月1日前已开工建设且节能分部工程所有分项已开始施工的民用建筑工程;凡是设计文件有明确建筑节能要求,具备该分部施工质量验收监督条件的,可以按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。 二、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,必须在建筑节能工程施工前,制定专项的节能施工方案,并经监理单位审批后方可执行。 三、建筑节能分部工程完工后,施工单位应按照规范要求整理施工技术资料(目录可参考附件1,具体要求由广州市建设工程质量监督站负责解释)。同时,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工、设计等单位对建筑节能围护结构和建筑设备(含照明)安装两部分分别组织工程质量验收,并在质量监督机构办理建筑分部工程中间验收登记手续。 四、工程质量监督机构应对建筑节能分部工程质量验收

建筑节能专项验收备案资料

(以上表格均在西安市城乡建设委员会网站(https://www.wendangku.net/doc/3612950917.html,)---→建筑节能专栏---→建筑节能分部工程验收备案办事指南下载)※特别注意:以上各单位提供的报告内容须与施工现场做法保持一致,须与建筑节能设计计算书、建筑节能专项审查合格书、建筑设计总说明、保温材料型号、规格、厚度一致;如部分节能措施有变化必须提供设计变更和施工图审查意见。 四、保温材料装订(以下每份报告须提供原件并加盖建设单 位骑缝章) 1、屋面保温材料进场复检报告; 2、外墙保温材料进场复检报告; (保温材料、钻芯取样、板材与基层粘结强度拉拔、饰面砖粘结强度等各类主材和锚固件拉拔、粘结强度等辅材进场复检报告); 3、采暖和非采暖隔墙、飘窗板、地下室顶板、变形缝、阳台门进场复检报告; (以上需根据原设计要求提供保温材料进场复检报告) 4、外窗及幕墙三性、传热系数、中空露点进场复检报告; 5、非粘土烧结多孔砖、空心砖、蒸压加气块等复检报告。

须提供非粘土烧结多孔砖、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、轻质隔墙板、门窗、幕墙等新型墙体材料进场复检报告之外,还须提供相关文件,其中包括: 6、须提供新型墙体材料的购销发票,复印件盖生产单位公章; 7、须提供使用新型墙体材料的《西安市新型墙体材料 质量保证书》原件; 8、须提供有效期内的《西安市建筑节能材料和产品备 案登记证》,复印件盖单位公章; ※特别注意:复检报告是指:“进入施工现场并与该项目有关系”的保温材料检测报告,报告须标明工程名称、建设单位、施工单位、材料生产厂家、产品名称、检验项目以及产品的规格型号、代表批量等内容。 五、其它资料装订 1、建筑主体完工阶段建筑节能专项核查意见单; (在主体完工阶段及外围护结构保温工程完工后建设单位通知 我处人员进入现场进行专项检查的意见单,该意见单是施工过程中检查及专项验收备案检查的依据)

节能的工程验收程序

节能工程的有关验收程序随着建筑行业的不断发展,社会生活水平的提高,人们对生活的周边环境的要求也是越来越高,但在人们在生活享受的同时也要考虑有关的资源,所有现在每个单位对节能这一块的也非常的重视,而且也越来越规。 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,我们必须根据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,来完成我们施工过程中的有关资料收集。 节能在施工中分为三个阶段:1、节能首次会议;2、节能的中间结构验收;3、节能竣工验收。 先来说节能首次会议所需要有关资料和要求,我们在承担建筑节能工程时,先要选择一家专业的施工单位,而且相关单位应该具备相应的资质,施工现场应做到“3个有”。有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准的单位来施工。选好施工单位后要开始准备有关图纸的材料及有关节能的前期资料。第一、为了避免影响节能效果,节能必须进行有关的现场的设计单位对现场的技术交底,如设计有所变更的我们就要注意了,a任何有关节能的设计变更,必须事前办理手续;b设计变更不应降低节能效果;c涉及节能效果的设计变更,除应由原设计单位认可外,还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。d设计变更完成后,设计还应出一份节能的预算书及门窗、屋檐、有线条施工节点图,并设计单位需要盖章和审批,还有一份关于《市公共建筑建设项目施工图节能审查备案表》这一份是有关第三方盖章的。第二、建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训并在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有

节能验收程序及资料范本2010

建筑节能专项验收程序 1、开发建设单位提出验收申请; 2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收; 3、验收内容: (1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员; (2)对验收资料进行核查; (3)对工程实体进行验收。 4、验收合格判定: (1)分项工程应全部合格; (2)质量控制资料应完整; (3)外窗气密性现场实体检测结果应合格; (4)围护结构传热系数检测应符合设计要求; (5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。

秦皇岛市建筑节能专项验收 资料范本

二O一O年月 ×××××××××楼 建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司设计单位:×××××设计公司审图单位:×××××审图公司施工单位:×××××建安公司监理单位:×××××监理公司

二〇一〇年月 目录工程名称:

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 秦皇岛市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以受理。 验收组成员: 建设单位(章)签收人:

年月日建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表 提示: 1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。 2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。 3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。

节能验收资料表

民用建筑工程节能专项验收(一般项目) 特别提示:所提交申请材料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中无特别说明的应提供原件,提供复印件的应加盖申请单位公章,并提供原件核验;经办人身份证明材料应包括申请单位法定代表人证明书原件、法人授权委托证明书原件和被授权人身份证复印件。凡市政府投资项目建设单位的法人身份证明,在受理业务时不再收取复印件。 1. 建设单位出具的《深圳市民用建筑节能专项验收申请表》、《深圳市公共建筑节能技术指标表》、《深圳市居住建筑节能技术指标表》;房屋买卖合同、住宅质量保证书和住宅使用说明书(自用工程项目可不提供); 2. 施工单位出具的建筑、暖通、电气、给排水专业工程竣工图(含电子文件)和建筑节能工程施工组织设计文件; 3. 施工单位和监理单位出具的建筑节能工程施工质量验收表(包括分部工程、分项工程、检验批工程、材料设备构件进场检验、隐蔽工程); 4.设计单位出具的建筑节能工程质量检查报告;经审查合格的建筑节能设计计算书和计算模型(含电子文件)、建筑节能设计审查备案登记表、报审表和审查意见书; 5.监理单位出具的建筑节能工程质量评估报告; 6.节能产品供货合同或发票、由生产厂家出具的产品出厂合格证明(可提供复印件); 7.由第三方检测机构出具的建筑节能工程进场材料和设备复验报告(可提供复印件): 7.1 屋面、墙体和架空楼板保温隔热材料的导热系数(同厂家、同品种的产品,单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽检不少于3组;单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽检不少于6组); 7.2 幕墙、太阳能热水系统保温材料的导热系数(同厂家、同品种抽检不少于1组); 7.3 暖通空调保温材料的导热系数(同厂家、同品种抽检不少于2组); 7.4 非均质保温材料的传热系数或热阻(同材料、同实体构造检测1组); 7.5 有机保温材料的燃烧性能(同厂家、同品种抽检不少于1组); 7.6 幕墙和门窗(包括入户门)的传热系数、幕墙(当面积大于3000m2或大于50%外墙面积时)和门窗的气密性(同厂家、同品种抽检不少于1组); 7.7 幕墙和门窗玻璃(包括屋顶透明部分、贴膜玻璃)的可见光透射比、遮阳系数、传热系数和中空玻璃露点,透明和半透明遮阳材料的太阳光透射比和反射比(同厂家、同品种抽检不少于1组); 7.8 外墙和屋顶外表面的太阳辐射吸收系数(每批抽1组,同厂家、同品牌、同批号、面积不大于5000m2为一批); 7.9 凸窗顶板和外墙节能构造现场钻芯检测(单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样,不宜在同一房间外墙上取2个或2个以上芯样); 7.10 低压配电电缆电线进场复验(同厂家各规格总数抽检10%,不得少于2种规格)、低压配电电源质量(全数检测)、平均照度和功率密度值(同一功能区不少于2处); 7.11 风管和风管系统的严密性和漏风量(按风管系统数量抽检20%,但不得少于1个系统); 7.12 采用集中空调系统的应提交以下检测报告:风机盘管、空调机组、新风机组、风机的进场复验(同厂家、同规格抽检2%,不得少于2台);各风口的风量(按风管系统数量抽检10%,不得少于1个系统);风管系统的总风量和风压(按风管系统数量抽检10%,不得少于1个系统);空调机组的水流量(按空调机组抽检10%,不得少于1台);空调系统冷冻水(热水)、冷却水总流量(全数检测); 8. 建筑能效测评标识申报书及建筑能效测评机构出具的能效理论测评报告。(以下5类项目需提交:新建和改建扩建的国家机关办公建筑、单体建筑面积在20000m2以上的大型公共建筑、实施节能综合改造并申请财政支持的国家机关办公建筑和大型公共建筑、申请国家级或省级节能示范工程的建筑、申请绿色建筑评价标识的建筑) 9.附注: 9.1 公共建筑的节能设计标准:在2007年4月15日前办理施工报建,执行《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005);在2007年4月15日至2009年8月31日办理施工报建,执行《<公共建筑节能设计标准>广东省实施细则》(DBJ 15-51-2007);在2009年9月1日后办理施工报建,执行《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG 29-2009)。 9.2 居住建筑的节能设计标准:在2006年4月1日前办理施工报建,执行《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 75-2003);2006年4月1日后办理施工报建,执行《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》(SJG 15-2005)。 9.3 建筑节能工程的验收标准:在2010年4月1日前办理施工报建,执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007);在2010年4月1日后办理施工报建,执行《建筑节能工程施工验收规范》(SZJG 31-2010)。 9.4 第6条中“节能产品”包括屋面和外墙保温隔热材料、填充墙体材料、幕墙和门窗(含玻璃)、外遮阳装置、照明设备、通风空调设备、分户冷量计量装置和室内温度调控装置、太阳能热水系统、空调废热回收装置、空气源热泵、锅炉设备等。 9.5 外窗、外门面积应按洞口面积计算;地面面积应按外墙内侧围成的面积计算。 9.6 居住建筑外窗(包括阳台门)的可开启面积不应小于外窗所在房间地面面积的10%。 9.7 太阳能热水系统的执行政策(不具备太阳能集热条件的除外):2010年12月1日之前办理建设工程规划许可证的新建十二层以下住宅建筑,建设单位应当为全体住户配置太阳能热水系统;2010年12月1日之后办理建设工程规划许可证的有

建筑节能分部工程质量验收资料

建筑节能分部工程质量验收资料 附件建筑节能分部工程质量验收申报表 附件建筑节能分部工程质量验收记录 附件建筑节能分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录附件建筑节能分部工程质量安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附件建筑节能分部工程观感质量检查验收记录 附件×××子分部工程质量验收记录 附件×××分项工程质量验收记录 附件建筑节能材料、设备和构件进场复验项目表 附件墙体节能工程检验批质量验收记录 附件幕墙节能工程检验批质量验收记录 附件门窗节能工程检验批质量验收记录 附件屋面节能工程检验批质量验收记录 附件地面节能工程检验批质量验收记录 附件通风与空调节能工程检验批质量验收记录 附件空调与采暖系统冷热源及管网节能工程检验批质量验收记录 附件配电与照明节能工程检验批质量验收记录 附件监测与控制节能工程检验批质量验收记录 附件太阳能热水系统工程检验批质量验收记录

附件建筑节能分部工程质量验收申报表

附件建筑节能分部工程质量验收记录

说明 一、本记录用于建筑节能分部工程的检查、验收。 二、本表由施工单位填写,施工、设计和监理单位共同验收后签署验收意见。 三、参与优良等级评定的工程,应依据《省建筑工程质量优良等级评定标准的》的要求,对分部工程的质量控制资料、安全与功能检查资料进行核查,对主要功能进行抽查,对观感质量进行检查评价、签署检查验收结论和评定意见。 四、本记录一式四份,建设、监理、施工单位和城建档案馆各一份。

附件建筑节能分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录

说明 一、本记录用于建筑节能分部工程质量控制资料的核查。 二、施工单位检查意见由施工单位项目(技术)负责人核查后签署。 三、监理(建设)单位核查意见由监理工程师组织核查后签署。 四、由核查人按要求逐项核查,在核查意见栏如实填写核查意见。核查数量应按实际数量填写。 五、“齐全、有效”应为资料的项目和数量齐全,检查验收程序符合要求,资料容真实,符合设计要求和规规定。 六、本记录一式三份,建设、监理、施工单位各一份。

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能备案需要哪些资料

建筑节能备案需要哪些资料 按省统表,需要做如下资料: (一)____进场验收表GD23020101(通用表) (二)墙体节能工程 1、墙体节能进场验收表GD23020101 2、墙体节能工程质量证明文件汇总表GD23020201 3、墙体节能工程见证取样复验报告汇总表GD23020202 4、墙体节能工程隐蔽工程质量验收记录表GD23020203 (三)幕墙体节能工程 1、幕墙节能进场验收表GD23020101 2、幕墙节能工程质量证明文件汇总表GD23020301 3、幕墙节能工程见证取样复验报告汇总表GD23020302 4、幕墙节能工程隐蔽工程质量验收记录表GD23020303 (三)幕墙体节能工程 1、幕墙节能进场验收表GD23020101 2、幕墙节能工程质量证明文件汇总表GD23020301 3、幕墙节能工程见证取样复验报告汇总表GD23020302 4、幕墙节能工程隐蔽工程质量验收记录表GD23020303 (四)门窗节能工程 1、门窗节能进场验收表GD23020101 2、门窗节能工程质量证明文件汇总表GD23020401 3、门窗节能工程见证取样复验报告汇总表GD23020402 4、门窗节能工程隐蔽工程质量验收记录表GD23020403 (五)屋面节能工程 1、屋面节能进场验收表GD23020101 2、屋面节能工程质量证明文件汇总表GD23020501 3、屋面节能工程见证取样复验报告汇总表GD23020502 4、屋面节能工程隐蔽工程质量验收记录表GD23020503 (六)建筑外墙围护结构节能做法现场检验表 外墙节能做法检验报告GD23020601 (七)建筑节能检验批工程质量验收表 具体见各分项检验批(略) (八)节能分项工程质量验收汇总表 1、墙体节能工程节能分项工程质量验收表GD23020801 2、幕墙节能工程节能分项工程质量验收表GD23020802 3、门窗节能工程节能分项工程质量验收表GD23020803 4、屋面节能工程节能分项工程质量验收表GD23020804 (九)节能分部工程质量验收表 建筑节能工程(围护结构部分)工程质量验收表GD23021001

节能验收程序

建设工程建筑节能专项验收及返还押金程序 1、建设单位准备有关资料(清单附后); 2、建设单位提交书面验收申请(请在末尾注明联系人和 电话),同时出具建设工程施工许可证、城建费用缴纳通 知书、新型墙体材料专项基金缴纳收据原件(留存复印 件); 3、施工单位建筑节能质量自评报告 4、监理单位建筑节能质量评估报告 5、设计单位建筑节能质量评定意见(或认可文件) 6、经节能监督组审查建筑节能资料等合格后,确定监督 验收时间,进行建筑节能分部验收监督。 7、建筑节能分部验收通过后,建筑节能监督组组织节能 专家进行现场验收评分,专家组成员从西安市建筑节能 专家成员库中随机抽取三名专家组成。 8、建设单位、监理单位、设计单位、施工单位同时参加; 9、节能办根据验收评分办理押金返还手续。

建设工程建筑节能专项验收应备资料 1、建筑工程施工图审查节能专项审查意见(建筑节能登记表)、建筑热工计算书(审图机构、设计单位)原件(留存复印件); 2、竣工图(建筑、水、暖、电)及设计变更、变更后的热工计算书和节能审查意见; 3、质量、材料等监理验收签证; 4、墙体材料(砌体)、墙体及屋面保温系统(含保温材料、粘结材料、增强网、锚固件等)确认登记证书、产品质量合格证、质量检验报告(陕西省建筑节能办公室、市质量技术监督局、法定质量检测单位); 5、外门窗质检合格报告,六层以上气密性达到四级。 6、墙体、屋面节能检查单(工程主体完成时通知节能组检查验收,签署验收单); 7、工程所涉及的水、暖、电等使用功能性材料的生产单位资质证件、产品供应合同、产品质检合格报告、现场抽检合格报告等资料。 注:产品确认登记证、产品合格证、质量检验报告复印件需应由颁发证件、出具报告的单位加盖红章。 (现节能验收分为中间检查、分部验收、组织专家评审三部分,验收通过后,依据国家及有关部门的有关节能验收押金返还程序标准返还节能押金,填写的表格附后)

建筑节能专项验收资料清单

精简过后的建筑节能专项验收资料清单 一、申请资料(按资料提交的先后顺序) 特别提示:下列申请资料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中要求提供复印件的,应加盖建设单位公章(成册的复印件应在正面盖章和侧面加盖骑缝印章),并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。凡政府投资项目,可不需提供法定代表人证明书。凡坪山新区住房和建设局出具的批复文件复印件,可不需核对原件。 1.《深圳市坪山新区建筑节能专项验收申请表》(需附建筑节能技术指标表,同一单体建筑内既有居住建筑又有公共建筑的,应按居住建筑、公共建筑分别填报建筑节能技术指标表)。 2.《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》(复印件)。 3.需进行建筑能效测评标识的项目(详见附件1《补充说明和有关重要事项要求》),应提供具有资质的建筑能效测评机构出具的建筑能效理论测评报告。 4.绿色建筑项目,需提供绿色建筑标识或认证证书(复印件)。 5.建设单位法定代表人证明书(原件)、法人代表授权委托书(原件)、被委托人身份证明文件(复印件)。 6.施工单位签署的工程质量保修书(节能工程保修期不应低于五年)。 7.房屋买卖合同、住宅质量保证书以及房屋使用说明书(应说明对建筑节能措施的保护要求;自用工程项目可不提供房屋使用说明书)。

8.施工现场、销售现场节能信息公示牌照片各一张(自用工程项目可不提供销售现场节能信息公示牌照片)。 9. 施工图设计文件节能审查意见书(复印件)。 10.设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》。 11.监理单位出具的《建筑节能工程质量评估报告》。 12.建筑(含总平面图)、暖通、电气、给排水专业工程竣工图(含电子文档)。 13.设计单位出具的建筑节能设计计算书(侧面盖骑缝章)及电子版节能计算模型。 14.施工图审查单位签署的《民用建筑节能设计审查备案登记表》《建筑节能设计报审表》。 15.凡具备太阳能集热条件且有稳定热水需求的新建民用建筑,应提供太阳能热水系统施工图及设计计算书。不具备太阳能集热条件的,应提供市建设行政主管部门认定不具备太阳能集热条件的文件。 16.如围护结构和用能系统使用标准和技术规范中未涵盖的节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的,应当提供市建设主管部门出具的评估报告。 17.涉及建筑节能效果的设计变更文件。 18.建筑节能工程施工组织设计文件。 19.《建筑节能分部工程质量验收表》、《建筑节能(各)分项工程质量验收表》(含墙体、幕墙、门窗、屋面、通风与空调、配电与照明、太阳能热水系统分项工程)。 20.建筑节能隐蔽工程验收资料(含墙体、幕墙、门窗、屋面、通风与空调、配电与照明、太阳能热水系统分项工程)。

建设工程建筑节能专项验收应备资料

建设工程建筑节能专项验收应备资料 1、建筑工程施工图审查节能专项审查意见(建筑节能登记表)、建筑热工计算书(审图机构、设计单位)原件(留存复印件); 2、竣工图(建筑、水、暖、电)及设计变更、变更后的热工计算书和节能审查意见; 3、施工记录、质量自检记录;监理日志;质量、材料等监理验收签证; 4、墙体材料(砌体)、墙体及屋面保温材料确认登记证书、产品质量合格证、质量检验报告(陕西省建筑节能办公室、市质量技术监督局、法定质量检测单位); 5、外门窗质检合格报告(市建设工程质量检测中心),六层以上气密性达到四级。 6、墙体、屋面节能检查单(工程主体完成时通知节能办检查验收,签署验收单); 7、工程所涉及的水、暖、电等使用功能性材料的生产单位资质证件、产品供应合同、产品质检合格报告、现场抽检合格报告等资料。 注:产品确认登记证、产品合格证、质量检验报告复印件需应由颁发证件、出具报告的单位加盖红章。 (现节能验收分为中间检查、分部验收、组织专家评审三部分,验收通过后,依据国家及有关部门的有关节能验收押金返还程序标准返还节能押金,填写的表格附后)

建筑工程墙体、屋面节能检查单检查时间:

西安浐灞生态区建设节能工程专项验收申请书 西安浐灞生态区建设工程质量安全监督站: 我单位建设的华远海蓝城二期小学综合楼项目工程节能分部工程现已完工,依据《建筑节能工程施工质量验收规范》,我单位组织设计、监理、施工单位,对各责任主体履行节能质量责任的行为以及节能工程实体质量进行了节能分项验收,确认建设过程中各责任主体认真履行节能质量责任,严格遵守国家关于节能强制性标准条文,建筑节能工程验收批和隐蔽工程、分项工程验收合格、各责任主体签字认可的质量文件齐全有效,节能工程专项验收申报各项文件及资料齐全。节能工程质量符合有关法律、法规和节能工程强制性标准,符合已审查设计文件及合同要求,各项节能项目使用功能满足要求,符合国家有关节能验收规范,节能分部工程专项验收基本条件已具备。 我单位准备于年月日进行节能分部工程专项验收,现申请西安浐灞生态区建设工程质量安全监督站建筑节能专项验收组进行监督。 建设单位:(盖公章) 联系人: 联系方式: 年月日

节能验收资料

节能专项工程质量验收资料 1、民用建筑节能专项竣工验收备案表 2、总包及分包资质、项目机构人员及证件 3、外墙节能构造钻芯检验报告 4、外墙节能构造拉拔力检验报告 5、型材合格证明文件 6、进场材料合格证型式检验报告及复试报告 7、建筑工程施工许可证 8、建设工程规划许可证 9、建设工程施工图设计文件节能审查意见书及甘肃省建设工程施工图设计文件审查合格书 10、施工图审查意见书及答复意见 11、节能设计变更文件 12、施工图建筑总说明 13、节能(屋面、墙体、门窗、地面、通风与空调、配电与照明、采暖、检测与控制)工程专项施工方案 14、节能工程围护结构现场实体检测报告 15、外窗“三性”检测报告 16、兰州市建筑节能产品认定证书 17、通风与空调节能工程材料、设备质量证明文件 18、空调与采暖系统冷热源及管网节能工程材料、设备质量证明文件 19、配电与照明节能工程材料、设备质量证明文件 20、监测与控制节能工程材料、设备质量证明文件 21、地面节能工程材料质量证明文件 22、采暖节能工程材料质量证明文件 23、墙体、屋面、门窗、地面、采暖、通风与空调、配电与照明节能分部工程现场隐蔽验收记录单 24、施工单位、监理单位中标通知书 25、建设工程节能监督申请表

26、隐蔽验收资料及技术资料(留存现场) 建筑节能工程质量验收通知书 监督申报号:_____________ ______________________________________________ 建设处: 我单位建设的___________________________________ 工程,已完成设计文件和合同 约定的内容,工程资料完整,工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,具备验收的条件,现拟定于___________________ 年—月—日(地点_______________________________ )进行(新型墙体材料)竣工验收,现将已经我们审核(建筑节能工程)工程质量验收资料,竣工验收方案和验收人员组成名单报送(提交)你处审核,如符合竣工验收条件,请按拟定验收时间派员参加竣工验收,予以监督。 附件:1、竣工验收人员组成名单 2 、竣工验收方案 3 、其它资料: 施工单位《建筑节能工程施工质量竣工报告》 设计单位《建筑节能工程设计质量检查报告》 监理单位《建筑节能工程监理质量评估报告》 建设单位(盖章) 注:1、建设单位应在新型墙体材料竣工验收15个工作日前,将本通知报建设处;

工程建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX 层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005)

2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明 本工程采用的建筑节能措施有: 1、建筑节能措施 1)外墙:填充墙采用加气混泥土砌块200厚,导热系数为0.9W/m.K;外墙装饰采用采用浅色涂料面砖。外墙加气混凝土(干密度600)200厚,导热系数为≤0.16W/m.K。外墙内保温采用无机保温砂浆40厚,导热系数为0.9. 2)屋面:坡屋面,采用40厚岩棉板,导热系数为≤0.06W/m.K。3)外窗:采用普通塑铝合金窗框,透明中空(5+6A+5)玻璃窗,详细参数及用处见下塑钢门窗工程基本要求。 4)外凸超过500mm的凸窗顶板:采用无机保温砂浆30mm外保温,导热系数为≤0.03W/m.K。

节能竣工验收方案

杭州经济技术开发区学正中学节能分部专项验收方案 一、工程概况: 杭州经济技术开发区学正中学工程由杭州经济技术开发区城市建设发展中心投资建设,杭州经济技术开发区建设工程质量安全监督站监督,天津城建设计院有限公司设计,浙江恒辉勘测设计有限公司勘察,浙江耀华工程咨询代理有限公司监理,浙江三丰建设有限公司施工总承包。 本工程由公共教学楼、普通教学楼、食堂、行政楼、体艺馆、看台、和社会地下室等七个单位工程组成,总建筑面积为41112㎡(其中地下室一层建筑面积14461㎡),建筑总高度为19.5m。地上3-5层(含一层架空层),架空层设有自行车库。其中涉及节能分部(即本次验收范围)的包括公共教学楼、普通教学楼、食堂、行政楼、体艺馆等五个单位工程。 本工程自开工以来施工单位编制了节能施工专项方案,监理单位编制了节能监理细则,施工过程按照规范及方案实施,现工程已经完工,相关检测工作也已完成,具备节能分部验收条件,特组织本次节能分部专项验收。 二、验收方案 拟定于2014年8月8日上午9:30在杭州经济技术开发区学正中学项目现场召开节能分部专项验收,要求验收小组人员8:30之前到达项目现场进行验收准备工作(查看现场、抽查相关资料及沟通验收方案)。

验收会议具体程序: 1、核对本次节能分部专项验收人员。 2、研究并确定验收程序。草案如下: (1)、施工单位汇报施工情况及节能分部质量验收报告; (2)、监理单位汇报监理工作情况及节能分部评估报告; (3)、设计单位汇报节能质量检查报告; (4)、建设单位汇总并初步形成节能分部验收结论; 3、验收并形成验收意见; 4、区质监站领导对本次验收监督评价; 5、其他。 注:如参与验收各方不能形成一致意见时,协商提出解决的办法, 并根据办法验收或重新组织竣工验收: 杭州经济技术开发区城市建设发展中心 2014 年 8月8 日

建筑节能专项验收备案资料

建筑节能专项验收备案资料 (转)建筑节能专项验收备案资料: 一、基本资料装订(以下资料均须提供复印件 2份并加盖建设单位公章) 1、建筑工程施工许可证; 2、建设项目城建费用(基金)统一征收交纳证书; 3、城建费用缴款通知书; 4、新型墙体材料专项基金收款凭证。 二、设计文件资料装订( 1、2、3点须提供 1份复印件并在首页加盖建设单位公章) 1、建设项目建筑节能登记表或建筑节能设计审查审查备案表。 2、建筑节能设计计算书; 3、建筑节能专项审查合格(意见)书; 4、建筑设计总说明; (以上 1、2、3点如有变更,须提供设计变更文件和变更后的建筑节能设计计算书、建筑节能专项审查合格书。建筑设计总说明须提供蓝图首页)。

5、建筑节能信息公示牌; (在建筑节能备案登记时及办理施工许可证前,统一按要求设立在施工现场显著位置的公示牌,彩色照片或黑白 A4打印的图片均可)三、自验资料装订(以下资料须提供原件各一份。用 A3、A4纸打印或手填均可) 1、建筑节能分部工程验收备案申请表; (如出现多家设计、施工、监理单位须各单位分别填报;商住楼须分别填报公建、住宅申请表) 2、建设单位出具《建设工程竣工验收合格报告》; 3、设计单位出具的《建筑节能分部工程质量检查报告》; 4、施工单位出具《建筑节能分部工程质量验收报告》; 5、监理单位出具《建筑节能分部工程质量评估报告》; 6、住宅建筑节能分部工程质量保证书; 7、房屋建筑工程质量保修书; ※特别注意:以上各单位提供的报告内容须与施工现场做法保持一致,须与建筑节能设计计算书、建筑节能专项审查合格书、建筑设计总说明、保温材料型号、规格、厚度一致;如部分节能措施有变化必须提供设计变更和施工图审查意见。

节能验收内容及注意事项完整版

建筑节能工程验收内容及注意事项 一、节能验收目录 1、节能设计审查备案表 2、图纸审查报告书 3、建筑节能施工图 4、设计变更 5、墙体节能材料 6、门窗节能材料 7、屋面节能材料 8、地面节能材料 9、采暖节能材料 10、配电与照明节能材料 11、节能各分项隐蔽工程验收记录 12、节能分部验收记录 13、节能各分项及检验批验收记录表 14、建筑节能施工现场实体检测报告 15、节能施工方案 16、节能监理规划 17、节能监理细则 18、节能监理日志 1~4项由建设单位提供,5~15项由施工单位提供,17~18项由监理单位提供

二、现场检测部分及材质证明单(实验报告)或试验,本部分提供原件,节能办留底 <一>现场检测部分 1、外墙围护结构传热系数 2、外窗气密性现场实体检测 3、外墙节能构造钻芯检测 4、粘接强度拉拔试验 <二>试验部分 1、防水材料 2、屋面材料 3、墙体材料 4、墙面保温(包括网格布、钢丝网、保温板、粘接及抹面砂浆) 5、门窗型材(整体试验性门窗试验3项:气密性、水密性、风压性能、幕墙还要做变形试验) 6、电线电缆 7、给水(消防)、通风(送暖)橡塑保温管或岩棉板等 三、现场验收分项 <一>外围护结构部分 现场核查内容:屋面、外墙、变形缝两侧、窗户、阳台门下部、门芯板、不采暖楼梯间(与采暖房间隔墙)、地板(接触室外空气地板、不采暖地下室顶板)、地面、分户墙、分户楼板、封闭阳台(顶层阳台顶板、首层阳台地板、栏板)、凸窗顶..底..侧..板(南、北、东西山墙)、采暖形式、供热计量、太阳能和建筑一体化 <二>建筑节能产品、材料品种 以下内容为资料核查内容,根据节能办要求填写竣工验收单:1、建筑防水材料2、屋面材料3、墙体材料

相关文档