锅炉房事故应急处置方案

一、制订本事故应急预案目的

为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。

二、公司锅炉房简介

1、锅炉概况:

(1)型号:SHFX10-1.25-AI3

(2)制造厂家:河南开封得胜锅炉股份有限有限公司

2、主要参数:

额定蒸发量10t/h 额定蒸汽压力1.25MPa 额定蒸汽汽温度194℃给水温度105℃设计热效率84.8%

锅炉本体受热面积:正常运行水容积243m2

省煤器受热面积:247.8 m2

三、锅炉房危险源及分布

1. 锅炉:锅炉属承压类特种设备存在以下危险:

(1)超压引起爆炸:出汽口堵塞、安全阀门失效、压力表失效等都可引起超压

(2)缺水干烧马上进水引起爆炸

(3)锅炉质量问题致使强度下降引起爆炸

(4)水垢增加引起过热过烧,继而引起承压部件鼓包变形、开裂

(5)对一般事故处置不当引起的爆炸

2. 锅炉房:锅炉房存在以下危险:

(1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌

(2)因锅炉爆炸引起的火灾

3. 周边建筑

(1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌

(2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾

(3)因爆炸、火灾引起的公司成品仓库、塑料管车间火灾及毒气扩散等。

三、主要危险性及预防

1.锅炉本体因失效、超温、超压发生爆炸事故

锅炉本体爆炸事故是指锅炉受压本体因失效、超温、超压等原因快速失效破裂,导致炉内高温高压汽水能量迅速释放而发生的爆炸事故,这是工业锅炉最严重的事故形态。其危害是:爆炸形成的冲击波和高速飞出的锅炉部件对锅炉房及周围建筑物的破坏,以及对附近人员生命的伤害;炉内高温高压饱和水迅速汽化、膨胀和扩散对附近人员所产生的伤害;炉火引燃锅炉房周围储存的燃料引起火灾。

事故发生时,当班操作人员必须立即实施紧急避险操作,如迅速离开现场、关闭总电源等,以保护生命安全为第一原则,并尽量防止事故的扩大;同时向上级、相关部门报告报警。

在锅炉房周围设置警戒区,组织周围无关人员撤离;组织自救,或引导专业救援人员开展救援工作。

?预防措施

1)严格执行锅炉安全性能定期检验制度,发现问题及时整改。

2)确保锅炉安全阀、压力表严格按规程要求定期校验,运行中按要

求定时进行安全阀排汽试验和压力表冲洗检查,如发现动作不正常或不准确,及时调换。

⑶认真做好锅炉水处理工作,防止锅炉结垢和腐蚀。

⑷组织员工定期开展应急演练。

2.锅炉本体因严重缺水发生变形、损毁事故

锅炉严重缺水事故是指锅炉给水设备损坏或给水控制线路故障造成锅炉严重缺水甚至烧干锅,致使锅炉钢制受压本体过热失效变形、破裂或爆炸。其危害是造成锅炉损坏无法修复而报废,过热蒸汽喷出伤人,以及爆炸造成的伤害和破坏。

?现场应急处置措施

1)辩别缺水情况:锅炉严重缺水会出现水位表无水,控制系统发出低水位警告信号,排烟温度大幅上升,锅炉房内有烧焦味道,本体出现变形、异常声响等现象。

2)确认锅炉严重缺水后,应立即紧急停炉、熄火,降低炉膛温度,并采取措施防止炉内压力上升,待设备自然冷却后查明原因。严禁盲目向锅炉进水,以免扩大事故,造成锅炉爆炸。

⑶当出现锅炉严重缺水烧干锅造成受压本体严重变形、开裂,过热

蒸汽外喷时,当班操作人员应即实施紧急避险操作。

⑷当班操作人员确认锅炉严重缺水时,应立即向当班主任和公司值班领导以及相关部门报告

?预防措施

1)按操作规程要求定时冲洗、检查水位表,防止堵塞造成假水位

2)每班检查锅炉给水设备和给水自动调节控制是否正常,高、低水

位报警及连锁保护是否灵敏可靠。

3)加强锅炉水处理工作,防止锅炉结垢堵塞进水管,如已结水垢应

及时清除。

3.锅炉炉膛发生爆炸事故

锅炉炉膛爆炸事故是指锅炉炉膛内积聚可燃性气体或粉尘达到爆炸浓度,遇明火引起的爆炸事故。其危害是爆炸时锅炉前后炉门盖飞出、砖砌炉墙倒塌伤人,设备及厂房损坏,有时可引起火灾。

?现场应急处置措施

1)马上向上级报告,及时报警求援并组织自救。

2)爆炸后炉房内如未引起火灾,应立即熄灭周围明火,打开门窗通

风,防止二次爆炸,并组织抢救受伤人员。

3)爆炸后炉房内如引起火灾,报警后应先组织本单位人员灭火自救,

防止事故扩大。

?预防措施

1)严格执行操作规程,确保点火前炉膛内无可燃气体积聚;在点火

前(特别是在升火时出现熄火重新点火之前),必须对炉内进行通

风预吹扫

2)检查防爆门安装位置是否正确,确保设备完好,开闭灵活。4.锅炉因压力控制元件失灵发生严重超压事故

锅炉严重超压事故是指锅炉的压力控制元件(压力调节、超压停炉保护、安全阀等)全部失灵,蒸汽压力不断上升,已超过设计工作压力的紧急情况。这种情况继续发展将酿成锅炉爆炸事故。

?现场应急处置措施

1)紧急熄火停炉。

2)迅速打开锅炉项部或分汽缸排汽阀门进行排汽,降低锅内压力

3)保持上水并同时进行排污,适当降低锅内温度。

4)锅炉排汽自然冷却后更换校验合格的安全阀、压力表,检修压力

调节、超压停炉连锁保护控制系统,试验正常后才能投入运行。?预防措施

1)每班检查压力调节到压自动停炉是否正常,每月进行超压连锁保

护试验。

2)检查安全阀是否失灵,每周进行一次手动排放试验,每月进行一

次自动排放试验,按规程要求每年进行校验一次。

3)压力表定时冲洗,按规程要求每半年校验一次。

5.锅炉因电气故障发生火灾事故

锅炉因电气故障发生火灾事故是指锅炉的动力、控制线路和电器元件因过载或短路而起火,锅炉失去控制无法运行造成停产,短时间不能恢复,并可能引燃锅炉房周围储存的燃料引起火灾的事故。

?现场应急处置措施

1)锅炉运行中电气系统故障起火时,应关掉锅炉房或区域电源总开

关。

2)如电气起火时炉膛内仍有燃料在燃烧且炉内有蒸汽压力,应打开

排气阀排汽。

3)马上向上级报告,及时报警求援并组织自救。

4)初起火灾的扑救:电气类失火时,应用干粉及CO2灭火器进行扑

救,不能用水灭火;火势较大,且确认关掉区域电源总开关后,可用水灭火。

?预防措施

1)定期检查、电控箱内电气线路及元件有无过载发热、老化破损漏

电、短路缺相、接触不良等异常现象。

2)检查空气开关、保险丝、过载保护器等保护元件是否完好,配置

参数是否正确。

3)检查各接地线路是否完好,用兆欧表测量对地电阻是否符合要求。

4)对老化的动力及控制线路进行更新。

5)定期清洁控制箱和各线路连接件,去除灰尘和油污(须先关掉电

源)。

6)组织员工进行专项消防培训和演习。

五、指挥机构及职责

(一)应急组织体系

锅炉事故现场应急处置分为初期处置和后期处置,初期处置以锅

炉当班操作人员为主进行,后期处置以公司应急救援以及社会救援机构救援为主。

发生事故后,当班操作人员负责第一时间实施紧急避险操作和应急处置操作,如切断锅炉设备电源开关、关闭相关阀门、控制泄漏源、启动消防喷淋系统等;服从现场指挥,引导配合救援人员开展救援工作。

当班锅炉主管负责向现场总指挥报告事故情况,并组织当班操作人员实施紧急避险操作和应急处置操作。

应急总指挥负责指挥启动或亲自启动应急预案;视事故发展向有关部门、上级报告事故情况,或直接向社会救援机构求援。

总指挥:赵新山

副总指挥:赵黑狗

现场处置组

组长:车间主任

组员:车间维修工有岗位操作工等

警戒疏散组:

组长:李爱叶

组员:生产后勤人员

后勤保障组

组长:财务科长

组员:采购科、仓库人员

医疗救护组

组长:海丽芳

组员:生产后勤人员

通讯联络组

组长:郭宜昌

组员:门卫、生产办公室人员

(二)职责及分工

总指挥

1. 确定可靠有效的抢险方案,发布抢险命令

2. 负责向上级有关部门、领导汇报

3. 指挥调动现场人员设备,协调各小组配合

副总指挥:

1. 协助总指挥落实抢险方案

2. 按照总指挥指令,协助总指挥,指挥抢险工作

3. 总指挥因故不在时,全权指挥抢险工作

现场处置组:

1. 在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,尽量减少损失

2. 在现场处置时确保人员安全,包括自身安全

警戒疏散组:

1. 负责布置安全警戒保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通

2. 加强保卫工作,禁止无关人员车辆通行

3. 指挥紧急情况下的人员疏散

后勤保障组:

1. 负责应急状态下应急物资的供应保障

2. 负责交通车辆的保障

通讯联络组:

1. 负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,常用电话要常备,保证应急时及时向有关方面提供

2. 负责各小组内的协调及与外部机构的联系,协调

医疗救护组:

1. 负责联系医疗机构

2. 组织救护车辆及医疗人员,器材进入指定地点

3. 组织现场抢救伤员

六、危险源监控

危险源监测监控的方式、方法

1、建立健全管理制度,落实监控措施。

2、每年一次防雷防静电检测。

3、锅炉压力容器、压力管道、行车等按规定定期检测。

4、安全附件和仪表按国家相关法律法规强制检定,主要包括安

全阀、压力表等。

5、在锅炉房设置摄象头监控。

6、制订安全检查表,专人巡检,作好检查记录。

7、设备设施定期保养并保持完好。

8、做好交接班记录。

七、预防措施

1、保证预防设施和检测的投入

2、采用合理的工艺技术,正确选择材料材质、结构、连接方

式、密封装置和相应的保护措施;

3、把好采购、招标的物资进厂关,确保设备、管线的质量;

4、新管线、新设备投用前要严格按照规程做好耐压试验、气

压试验和探伤,严防有隐患的设施投入生产。

5、正确使用与维护,要严格按操作规程操作,不得超温、超

压、超振动、超位移、超负荷生产,严格执行设备维护保养制

度,认真做好润滑、盘车、巡检等工作,做到运转设备振动不

超标,密封点无漏气、漏液

6、设置齐全可靠的安全阀、压力表、液位计等安全设施,当

出现超高压力等异常情况时,紧急排压,防止突然超压对设备

造成损害和设备爆炸的危险

7、对安全防护设施要进行维护,保证灵敏可靠。因为如果失

灵,危险性更大。

8、采用控制系统、电视监视系统和报警系统等先进的信息技

术,使操作人员在操作室内既能掌握流量、压力、温度、液位

等信息,又能清楚地实时观察到装置区的现场情况,并实现报

警和自动控制。

八、预警行动

应急救援指挥部接到可能事故信息后,应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案,并通知有关部门、单位采取有效措施预防事故发生;当应急救援指挥部认为事故较大,有可能超出本级处置能力时,要及时向山城区安监局报告,及时研究应对方案,采取预警行动。

九、信息报告与处置

(一)信息报告与通知

应急管理办公室(安全生产科)设立24小时应急值守电话,值守电话:2411326。一旦事故发生,现场人员应立即将事故情况报告公司安全生产科,公司安全生产科应立即将事故情况报公司总经理,并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。(二)信息上报

公司总经理接到事故报告后,应当立即启动企业事故相应应急预案,或者采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。并在1小时内向山城区安全生产监督管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

报告事故应当包括下列内容:

(1)事故发生单位概况;

(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;

(3)事故的简要经过;

(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

(5)已经采取的措施;

(6)其他应当报告的情况。

情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向山城区安全生产监督管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

十、响应分级

根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:

Ⅰ级:特别重大事故

指造成1人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上直接经济损失的事故;

Ⅱ级:一般事故

指造成1人以上,10人以下人员重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。

Ⅲ级:公司级安全事故

(1)公司内某装置单元发生火灾、爆炸,但未引起连锁爆炸,依靠公司内灭火设备器材短时间内能消除危险;

(2)事故安全影响限制在厂界边界,环境影响控制在公司内现场周边地区,但未造成人员重伤、死亡;

(3)对企业的生产安全和作业人员造成严重威胁,需要调动全公司的资源进行控制。

十一、响应程序

1、锅炉缺水?缺水现象:

1)汽包水位低于正常水位。

2)所有水位计指示负值,水位警报器发出水位低的信号

3)给水流量不正常的小于蒸汽流量

4)严重时过热蒸汽温度升高。

?缺水原因:

1)给水自动调节器失灵,给水调整装置故障

2)水位表、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确,使运行人员误判

断而操作错误

3)给水压力低

4)锅炉排污管道、阀门漏泄、排污量过大。

5)水冷壁管或省煤器管爆裂。

6)运行人员疏忽大意,对水位监视不够,调整不及时或误操作。

?缺水的处理

1)当锅炉汽压及给水压力正常,而汽包水位低于正常水位时,应冲洗水位计,对照水位计指示是否正确。

2)若因给水自动调节器失灵而影响水位下降时,应将“自动”改为“手动”给水,增加给水量。如用主给水调节阀不能增加给水时,则应改为旁路管道增加给水。

3)经上述处理后汽包水位仍下降,且降至-100mm时,除应继续增加给水外,尚须关闭所所排污门及放水门,必要时可适当降低锅炉蒸发量。如汽包水位继续下降,且在汽包水位计中消失时,须立即停炉,关闭主汽门,经叫水水位计中出现水位时,可继续向锅炉上水。

4)由于运行人员疏忽大意,使水位在汽包水位计中消失,且未能及时发现,依电接点水位表的指示能确认为缺水时,须立即停炉关闭主汽门及给水门,用叫水法进行叫水

A经叫水后,水位在汽包水位计中出现时,可向锅炉上水,并注意恢复水位。

B经叫水后,水位未在汽包水位计中出现时,严禁向锅炉上水叫水程序如下:

A 叫满水:首先关闭汽包水位计水门,缓慢开启放水门,注意观察水位,如水位计中有水位下降时则称轻微满水,若没有水位出现时则称严重满水

B叫缺水:首先关闭汽包水位汽门,开启放水门后再缓慢关闭,注意观察水位,如水位计中水位上升时则称轻微缺水,若没有水位上升时则称严重缺水。

2、锅炉满水

?满水现象

1)仪表水位指示超过正常水位。

2)水位警报器鸣响,并发出水位高的信号。

3)给水流量不正常的大于蒸汽流量。

4)过热蒸汽温度下降。

5)严重满水时,蒸汽管道内发生水冲击,从法兰盘向外冒汽。

?满水原因

1)水位指示不正确,使运行人员误操作

2)锅炉负荷增加太快。

3)给水压力突然升高。

?满水的处理

1)当锅炉给水压力及蒸汽压力正常,而汽包水位超过正常水位时,冲洗对照水位确定其指示正确性。

2)因给水自动调节器失灵面影响水位升高时,应立即将自动给水改为手动给水,减小给水量。

3)如水位继续上升,应立即开启事故放水门或排污门。

4)经上述处理后,汽包水位仍上升且超过100mm时,应采取下列措施:关小或关闭给水门(停止上水后,应开启省煤器再循环);加强锅炉放水;

3、汽水共腾

?汽水共腾的现象

1)水位计内水位剧烈波动,失去指示的正确性

2)过热蒸汽温度急剧下降

3)严重时蒸汽管道内发生水冲击,法兰处冒汽

?汽水共腾的原因

1)炉水质量不合格

2)排污不及时,炉水处理不符合规定

3)负荷增加过快,汽水分离装置损坏

?汽水共腾的处理

1)降低负荷使负荷稳定维持低水位运行

2)开大连续污门,必要时开启定期排污门

3)通知化学人员取样化验,采取措施改善炉水质量。

4)在炉水质量未改善之前,不允许增加锅炉负荷。

4、给水管道水冲击

?给水管道水冲击的现象

1)给水压力晃动,给水管道内发生水冲击的响声。

2)给水泵运行不正常,水压变化大。

3)给水管道支吊架发生振动。

?给水管道水冲击的原因

1)给水压力或给水温度剧烈变化。

2)给水管道逆止阀动作不正常。

3)给水管道或省煤器充水时,没有排尽空气或给水流量过大。

4)减温水量过小、水温过高,致使给水汽化。

?发生水冲击的处理

1)关小给水门,将给水管道的空气门全开,排尽管内空气。

2)如锅炉给水阀门后的给水管道发生水冲击时,可关闭给水阀门(开

启省煤器与汽包再循环阀门)而后再缓慢开启的方法消除。3)在发生水冲击后,应检查支吊架的情况,及时消除所发生的缺陷5、蒸汽管道水冲击

?蒸汽管道水冲击的原因

1)送汽前没有很好疏水和暖管。

2)有水或湿蒸汽进入管内。

3)疏水管的位置不对或疏水系统设计不合理无法疏水。

?蒸汽管道水冲击的处理

1)开启锅炉的对空排汽门和各部疏水门,通知汽机值班人员开启主

汽门前疏水门。

2)根据汽温下降情况,适当关小减温水门。

6、主蒸汽管道爆破

?主蒸汽管道爆破现象

1)爆破时发出巨响,大量蒸汽外喷。

2)主蒸汽压力明显下降。

?主蒸汽管道爆破的原因

1)蒸汽管道腐蚀、磨损使管道变薄。

2)蒸汽管道水冲击或膨胀补偿不良引起。

3)材料不合格,焊接质量不良。

4)送汽前,蒸汽管道未进行充分的暖管。

?主蒸汽管道爆破的处理

1)发现蒸汽管道损坏时,立即报告当班锅炉主任或公司值班领导。

2)主蒸汽管道损坏不严重时,应加强给水、降低锅炉负荷,请示停

炉。

3)如爆管严重危及人身及设备安全时,应立即停炉。

4)关闭主汽门,设法挡住外喷蒸汽或划立危险区,禁止人员通过。

5)若主汽门至主汽母管之间的管段爆破时,应立即报告公司领导,

停止有关机组及事故炉的运行,关闭主汽门,开启过热器疏水门

6)在处理事故过程中,要设专人监视锅炉水位,防止锅炉缺水

7、省煤器管损坏

?省煤器管损坏现象:

1)给水流量不正常的大于蒸汽流量,严重时汽包水位下降。

2)省煤器和空气预热器的烟气温度降低或两侧温差增大。

3)烟气阻力增加,引风机电流增大。

4)省煤器烟道有异音。

5)炉正压增大。

?省煤器管道损坏的原因:

1)飞灰磨损造成管壁减薄。

2)给水质量不合格,造成管壁腐蚀。

3)焊接质量不良或材质不对。

4)管子被杂质堵塞,造成管子过热

5)启、停过程中省煤器再循环使用不正确,对省煤器没有保护好。

6)长时间炉膛正压过大。

?省煤器管损坏的处理:

1)增加锅炉给水,维持汽包正常水位,适当降低锅炉蒸发量,降低

负荷,以尽早停炉检修。

2)如故障锅炉在继续运行的过程中,汽包水位迅速下降,故障情况

继续加剧或影响其它锅炉的给水时,则应立即停炉,保留引风机,风机继续运行以排除蒸汽和烟气。

3)停炉后,关闭主汽门。为维持汽包水位,可继续向锅炉上水、关

闭所有放水门,禁止开启省煤器再循环门。

8、锅炉灭火

?灭火时的现象

1)床温下降的很低且燃烧室负压显著增大

2)水位瞬间下降而后上升。

3)蒸汽流量减小

4)蒸汽压力和温度下降。

?灭火的原因:

1)锅炉负荷过低,操作调整不当。

2)给煤机断煤

3)运行操作不当造成大量返料涌入炉膛。

4)煤质突然变劣,挥发份或发热量过低。

5)排渣时出现操作失误,造成渣放净或渣位过低。

6)炉管严重爆破造成大量水涌入炉内。

?灭火的处理:

1)停止鼓风机风量。

2)根据床温情况适当调整煤量,若因给煤中断造成灭火可增加给煤

量,若不是断煤应停止给煤,待查清原因后重新启动。

3)灭火后保持汽包水位略低于正常水位。

4)如短时间不能消除故障,则按正常停炉处理

9、炉床超温及结焦:炉床超温及结焦分点火过程中及日常运行中

两种情况

锅炉房应急预案管理办法

锅炉房应急预案管理办法 1. 目的 为了防止锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器(以下简称锅炉“四管”)爆漏,减少锅炉非计划停运,提高锅炉运行的可靠性和经济性,特制定本规定。 要坚持预防为主的原则,全面科学的掌握锅炉“四管”状况、分析“四管”爆漏的原因、总结“四管”爆漏的规律,根据检查、检验及受热面寿命评估情况,及时制定防范措施,并实施改造方案。 建立健全责任制,发挥主观能动作用,消除先天性、后发性缺陷,提高运行、检修和管理水平,降低和减少锅炉安全事故的发生。 2.适用范围 本规定适用于本公司锅炉房相关安全工作的管理。 3.锅炉房相关人员岗位职责 锅炉房管理人员岗位职责 锅炉房应设专职管理人员负责锅炉房安全技术管理工作。 公司应具备锅炉安全技术知识和熟悉国家安全法规中的有关规定。 对锅炉工组织技术培训和进行安全教育。 参与制订锅炉房各项规章制度。 对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查。 传达并贯彻主管部门和特种设备安全监察机构下达的锅炉安全指令。 督促检查锅炉及其附属设备的维护保养和定期检修计划的实施。

解决锅炉房有关人员提出的问题,如不能解决应及时向相关负责人报告。 向特种设备安全监察机构报告本公司锅炉使用管理情况。 锅炉工岗位职责 严格执行各项规章制度。 遵守劳动纪律,不擅离职守。不做与岗位无关的事。精心操作,对违章指挥、违章作业应予抵制。 搞好文明生产,穿戴好防护用品。严禁当班喝酒和酒后上岗。 认真做好锅炉房设备的维护、保养工作,及时消除跑冒滴漏,经常保持锅炉房清洁卫生整齐,明亮,努力做到六面光,(即锅炉房墙壁四周及地面和房顶)。 认真执行锅炉操作规程。严密监视锅炉各参数的变化,经常调整水位,压力,温度,出力,燃烧配比,烟风配比,烟尘等,保持运行状态,并做好各项记录。 遇到有事故时不得离开岗位,也不得办理交接班,应周密考虑迅速排除。并及时报告有关人员,不得隐瞒事故。 努力学习相关知识,不断提高操作技术水平及事故处理能力。 4.管理制度 巡回检查制度 公司内相关人员应对锅炉房安全工作进行定期检查,公司主管领导应对锅炉房工作每月作一次现场检查,锅炉房管理人员应每周作一次现场检查,当班锅炉工每小时至少对锅炉设备进行一次巡回检查,并将检

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

突发事件应急救援预案措施

突发事件应急预案及措施 一、建立安全事故管理制度及预防、应急措施 1.目的 为有效预防、及时控制和妥善处理项目部各类突发事件,提高快速反应和应急处理能力,切实保障员工的生命与客户的财产安全,保证客户订单生产的正常运行,维护社会稳定,我公司制定本预案及处理措施。 2、突发事件适用范围 本预案及预警机制适用于我项目部应对各类突发事件的应急处置及预防工作。本预案所指的突发事件,主要包括以下几个方面: (1)工伤 (2)自然灾害(雷电、暴风雨等) (3)火灾(电器或人为造成) (4)造成第三方伤害(包括机械事故或人为伤害他人) (5)造成客户财产损失 (6)员工违章操作或是操作时存在安全隐患、疏于防范等预后事故。 (7)影响生产安全与稳定的突发公共事件(如食物中毒、或其他因素引起停 工)。 (8)影响生产安全与稳定的其它社会事件(如政治、战争、罢工、用工荒)3、突发事件处理的基本原则 (1)预防为主,计划为先,坚持预防与应急处置相结合,做好日常安全方面 的工作,消灭隐患,杜绝紧急事件的发生。 (2)突发公共事件发生后,现场人员在进行先期处置的同时,迅速向相应工 作组报告。 (3)工作组人员接到报告后,第一时间赶赴现场,判定事件程度及是否需要

社会救助,确定是否启动应急预案,进行相应处置,并立即向领导小组报告。 (4)处理迅速、准确、有序、有重点:发生紧急事件后,首先保持镇静,有 序组织事件的处理,安排事情要责任分清,岗位明确,反应迅速,一切行动听从指挥,随时调整策略以应付情况的变化,防止损失扩大及事态恶化,防止顾此失彼。 (5)项目经理有先斩后奏的首要重点是保全和抢救人的生命,其次才是财物专业资料. 损失的减少。 (6)区分性质,依法处置。坚持从保护人命生命和财产安全的角度出发,按 照国家相关法律、行政法规和政策,综合运用政策、法律、经济、行政等手段和教育、协商、调解等方法处置突发公共事件。 (7)事件发生后,项目经理需要控制好当事人的一切行动,确保事后处理的相关工作和程序。 (8)事件涉及到客户时,对社会公众、媒体发布事件的具体内容前须经求客户的同意。 4、建立应急组织指挥体系确定职责范围 (1)项目部成立应急指挥系统 专业资料. 安应疏物通应运技信 2)总指挥由总经理担任( 3)应急演练培训部负责日常应急演练和培训工作。

锅炉房应急救援预案

编号:AQ-BH-06207 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 锅炉房应急救援预案 Emergency rescue plan for boiler room

锅炉房应急救援预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 为及时有效地处理锅炉爆炸事故,减少人员伤亡和财产损失,贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作。根据《安全生产法》、《遂宁市安居区重特大事故应急处理预案》规定,结合我校实际,为杜绝和降低锅炉爆炸事故发生所产生的严重后果,特制定本方案。 第一章事故类型和危害程度分析 我校现有1台燃煤锅炉,主要用于学生蒸饭。由于锅炉是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况,特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况,不知道怎样应急,将发生重大恶性事故,直接危及着师生的生命安全,并会造成巨大损失。 锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏

性非常惊人;锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障,将造成设备损坏,其损失将是非常严重;锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故。 1、锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 2、水质管理不善。锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。 3、水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。 4、超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉

锅炉安全事故应急措施及救援预案

锅炉安全事故应急措施 及救援预案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

锅炉安全事故应急措施及救援预案第一章总则 第一条为加强我公司安全事故应急处理工作,最大限度地减轻事故灾害,维护社会安定,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》等有关法律法规以及《股份公司安全管理制度》、《张掖天邦安全管理制度》和《张掖天邦消防安全教育管理工作规范》等安全工作管理制度,特制订本预案。 第二条本预案为我公司处理锅炉安全事故应急工作提供基本程序和依据。 第三条坚持“采取快速反应、统一指挥、专业救援抢险与单位自救相结合”的应急工作原则。 第四条公司按照“谁主管,谁负责”的原则,实行分级管理,分级实施,做到各司其职,各负其责,努力提高安全工作管理水平。 第二章锅炉安全事故抢险救灾指挥部及职责

第五条抢险救灾指挥部主要职责: 1、执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 2、分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 3、发生事故时,负责抢救工作的组织和指挥。 4、确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 5、为抢救提供物质保障及其他保障条件。 6、负责内、外信息的接收和发布,向上一级救援机构汇报事故抢救情况。 7、组织本预案的学习、演练和改进。 8、负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 9、适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作。 10、对本预案的执行或演练情况进行总结、评审和表彰。

锅炉应急预案演练方案

- 锅炉应急预案演练方案 1、演习时间:2012年9月10日上午10:00 2、演习地点: 应急预案知识培训:锅炉房控制室 应急预案演习:锅炉房 3、参加人员:生产部、人事部、保卫部、锅炉操作工。 4、演习目的:根据已经制定的“锅炉应急预案”进行模拟演练,提高操作人员对突发事件处理的技能和应变能力,同时检阅应急预案的合理性,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,完成公司2012年度安全任务和目标。 《 6、演习内容: 锅炉缺水、满水事故的处理; 锅炉汽水共腾事故的处理; 炉管爆炸事故的处理; 炉鸣事故的处理; 锅炉水击事故的处理; 水位表玻璃管爆破事故的处理; 锅炉房火灾、爆炸事故的处理; , 天燃气泄漏引起火灾的处理。 7、应急演练步骤及分工: 操作人员(包括班长): 7.1.1发现有突发紧急情况,立即报告班长和生产部主管人员7.1.2按应急预案所列处理步骤进行处理。 7.1.3通知有可能受影响的生产部门。 7.1.4保护现场,做好详细记录。 7.1.5协助生产部、保卫部等部门进行事故分析和调查。 ^ 生产部: 7.2.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。

7.2.2采取措施控制事故的扩大,尽可能减低对生产的影响和损失。如果事故有进一步恶化,启动更高等级的事故应急预案并组织实施。 7.2.3组织事故排除,鉴定处理结果,决定设备恢复运行。7.2.4组织事故分析调查,落实防范措施。 保卫部: 7.3.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。如有人员伤亡或被困人员,组织力量进行救援。 7.3.2组织应急物资,控制事故的蔓延与扩大。如果事故升级,按公司级应急预案相关等级进行处理。 ? 7.3.3协助生产部门排除事故。 7.3.4维护事故现场的秩序,保护现场。 7.3.5协助生产部门做好事故调查,落实防范措施。 演练总结评讲:演练内容全部完成后,由生产部和保卫部进行演练讲评。 ( `

锅炉房管理制度及应急预案

锅炉房管理制度 为了保证锅炉正常运转和安全,依据《压力容器安全技术监察规程》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》,特制定本制度。 一、锅炉系统操作人员,必须持有效的相应证件上岗。 二、锅炉值班操作人员在岗工作期间,必须认真履行岗位职责,严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度,确保供热系统的技术安全和运行状态良好。 三、锅炉房及其辅助设备间、气表房等场所,严禁闲杂人员入内,严禁烟火。 四、按照有关规定,定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件,确保其发挥正常的技术功能。 五、每班对水位表进行一次冲洗,每周进行一次手动开启安全阀,每月做一次安全阀自喷实验,并详细做好技术状态记录,备查。 六、经常巡查各水、电、汽管线路,坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。 七、坚持每日水质化验制度,定期进行排污,保证给水和炉水的质量。经常保持充足的软化水储备。 八、值班人员严禁班前、班中饮酒,不得擅离岗位,不得在锅炉房内会客、打盹、睡觉或做与工作无关的事情。 九、非司炉人员一律不准进入锅炉间。 十、严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品,不允许在锅炉房内洗晒衣物。 十一、锅炉房如需电、气焊维修时,必须报请管理部门批准,确认室内无可燃气体、且做好防护措施后,方可进行。严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。

司炉工岗位责任制 1.严格执行各项规章制度,服从分配,做一个有理想、讲文明、守纪律的新型工人。 2.坚守岗位,集中思想,严格操作;当班时,不看书,不看报,不玩手机,不打瞌睡,不准随意离开工作岗位。 3.接班前按规定巡逻。检查好各项设备,包括水位表、压力表、鼓风机、引风机给水系统、润滑系统、冷却水、进料出渣等装置的运行情况。交接班时要按时核对日报纪录,清点用具。 4.努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,不断提高操作水平,确保锅炉安全经济运行。 5.对炉体及辅助设备定期进行检查,做到文明生产。 6.发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉措施并及时报告单位负责人。 7.对任何有害锅炉安全运行的行为,应立即制止。

锅炉房应急预案

锅炉房应急预案 1. 总则 1.1 制定本预案的目的 为认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,在危害或其他突发事件一旦发生的情况下,能快速高效有序地对紧急事件进行处理,最大限度地保护员工生命,减少财产损失和环境破坏,避免企业声誉由此而遭受影响,特制定本预案。 1.2 编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》。 1.3 适用范围 本预案适用奥格生物技术有限公司锅炉事故。 1.4 应急预案体系 本预案是奥格生物技术有限公司锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2 锅炉房、锅炉及周边情况 2.1锅炉房情况 总面积 40 M2 2.2锅炉情况

2.2.1奥格生物技术有限公司现有WNS3-1.25-Y/Q 型蒸汽锅炉一台。经重大危险源辨识属重大危险源。 2.2.2额定蒸发量: 3 T/h 2.2.3额定工作压力:1.25 Mpa 2.2.4工作压力:2.5 Mpa(表压) 2.2.5运行方式:电脑控制自动化作业 2.2.6值班:每班12小时,冬夏季2人(含水化验、维修司炉工) 2.2.7灭火器材:35kg手推式干粉灭火器1辆、8kg手提式干粉灭火器4具 2.3周边环境 锅炉房东建设为车间,四周为防暴墙建筑,锅炉房配有消防工具箱、消防沙、灭火器消防阀井的消防设置。 3 锅炉房危险源及分布 3.1锅炉:锅炉属承压类特种设备存在以下危险 3.1.1超压引起爆炸:安全阀门失效、压力表失效等都可引起超压。 3.1.2锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3.1.3水垢增加引起过热、过烧,继而引起承压部件鼓包变形、开裂。 3.1.4对一般事故处置不当引起的爆炸。 3.2锅炉房:锅炉房存在以下危险 3.2.1因锅炉爆炸引起的房屋倒塌。 3.2.2因锅炉爆炸、天然气泄漏等引起的火灾。

自动扶梯应急措施和救援预案

自动扶梯应急措施和救援预案

自动扶梯应急措施和救援预案 自动扶梯/自动人行道 应急措施和救援预案 为了保障自动扶梯乘客在乘梯出现紧急情况时能够得到及时解救,帮助乘客应对自动扶梯紧急情况,避免因恐慌、非理性操作而导致伤亡事故,最大限度的保障乘客的人身安全以及设备安全,特根据国务院549 号令即《特种设备监察条例》第三十一条,制定本自动扶梯事故应急措施和救援预案: 1. 自动扶梯使用管理单位应按照国家规定,配备自动扶梯管理人员,落实每台自动 扶梯的责任人,配置必备的专业救助工具及24 小时不间断的应急通讯设备。 2. 自动扶梯发生异常情况,自动扶梯使用管理单位应当立即通知自动扶梯维修保养 单位,同时由本单位专业人员先行实施力所能及的处理,自动扶梯维修保养单位应当指挥专业人员迅速赶到现场进行救助。 3. 自动扶梯使用管理单位应当每年进行至少一次自动扶梯应急预案的演练,并通过 在自动扶梯及周围张贴注意事项等方式,宣传自动扶梯安全使用和应对紧急情况的常识。 4. 因停电或扶梯故障造成扶梯停梯时的措施 运行中的自动扶梯会因供电线路的故障或限电或扶梯故障等原因造成突然停梯,则应采用如下方法进行处理: 4.1. 应对乘客说明原因,让乘客手扶扶手带,面朝运行方向,双脚离开梯级边缘, 即站在黄色标记线以内,快速、依次离开扶梯。 4.2. 在故障扶梯的上、下入中处放置围栏。 4.3. 及时通知单位领导了解情况和维保单位前来维修。 5. 扶梯漏水时的处理措施 5.1. 当楼层发生跑水、水淹而使扶梯的机房进水时,应立即停止运行,切断总电 源,以防止控制箱进水。 5.2. 当发生漏水时,应尽快找到漏水源,以保证电器设备不沾水或少沾水。 5.3. 发生漏水后,正常使用前应进行除湿处理,如采用擦拭、热风吹干、自然 通风、更换管线及更新有关部件等方法,经确认湿水消除,绝缘电阻经重 新测试符合要求并经试运行无异常后,方可投入运行。 5.4. 扶梯恢复运行后,对漏水原因、处理方法、防范等记录清楚并存档备查。 6. 发生地震时的处理措施 6.1. 当接到有省、自治区、直辖市人民政府发布临震预报时,由主管领导通知乘 客按照国务院发布的《破坏性地震应急条例》执行

4锅炉房应急处置预案

锅炉房火灾应急预案 一旦发生火灾,值班人员应立即打电话报告本班领班,如情况严重应立即向部门经理报告。 1、发生电气火灾 发现火灾迅速使用绝缘工具断开该支路的断路器,切断电源,同时使用灭火器扑救火源。 2、带电灭火 为争取时间,防止火灾扩大,来不及断电或因生产需要及其它原因不能断电时,则需带电灭火。带电灭火注意以下几方面: 1)干粉灭火器灭火时,拨掉保险锁,按下压把,干粉即可喷出。8kg瓶干粉灭火器喷射时间14S-18S,射程4.5m。喷射前先选好目标,尽量接近火源喷射。不宜逆风喷射。 2)身体与带电体之间要保持必要的安全距离,10KV应不小于0.7m。 3)如遇带电导线断落地面上,要划出一定警戒区域,防止跨步电压触电。 3、触电急救 尽快使触电人员脱离电源,进行现场急救,并拨打职工医院急救电话:120。 4、注意事项: 1)切断电源线地点要合适,防止影响救火工作。 2)逐级切断电源,避免大范围停电。 3)负载线路应先停掉负载,再切断电源线。 4)切断电线时,不同相线应在不同部位剪断以防造成相间短路 5、《中华人民共和国安全生产法》第47条:从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。

火灾应急程序图

锅炉超压事故应急预案 A)超压事故的现象: ?压力表指示超过允许工作压力,而安全阀没有启动。 ?压力表指示超过允许工作压力,安全阀已经动作,但超压仍降不下来。B)超压事故的原因: ?压力表失灵或安全阀失灵或两者都已失灵。 ?安全阀排汽面积不够。 ?安全阀卡住,压住或杠杆被拉住,使安全阀不能自由开启。 ?盲目提高工作压力。 ?操作人员监视不严。 ?负荷突然降低,操作者未及时采取措施。 C)处理方法: ?当班司炉工应立即判断超压原因,紧急停炉,向工程部经理报告。 ?司炉工甲用手动提拉安全阀强制排汽。 ?司炉工乙在监视水位的同时排污加水泄压。 ?待压力正常时,找出原因并记录在运行记录上。 D)预防措施: ?不能盲目提高锅炉的工作压力,如必须提高时,必须经过检查和核技术鉴定来确定。 ?做好定期检查,如受压元件有问题必须采取措施,进行修理暂不能修理的,要降压或停止使用。

锅炉房应急预案

123 预案编号:XXX XXXX锅炉应急处置预案 编制部门:XXX 编制人: XXX 审核人:XXX 审定人:XXX 批准人:XXX 批准XXX 实施XXX ────────────────────────────────── XXXXXXXXXXXX 发布 批准页

《XXXX锅炉应急处臵预案》是依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和油田公司应急预案编制指南,结合本单位的生产服务特点,为满足应急工作要求,在原《XXXXX锅炉房应急处臵预案》(2009版)基础上修订完成的。 在发生各类突发事件、事故时,XXXXX管理公司锅炉房全体员工要严格遵照《XXXXX锅炉房应急处臵预案》执行。 《XXXX锅炉房应急处臵预案》经XXXXX管理公司应急领导小组审议通过,现正式发布。 XXX公司经理: XXX年XX月XX日 目录

1.事故特征。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.1 危险性分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.2事件及事态描述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2.组织机构及职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2.1应急组织流程图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2.2应急处臵工作职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 3.应急处臵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1.1.火灾急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1.2.锅炉爆炸应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1.3.人身伤害应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1. 4.锅炉停电(汽化、水击)应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 3.1.5.炉墙损坏应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 3.1.6.锅炉爆管应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 3.2.应急处臵要点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4.注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 附件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 附表1 应急组织流程图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 附表2 应急组织机构图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 附表3应急救助,疏散机构联系电话。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 附表4应急物资明细表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 附表5人员明细。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 附图1平面图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 附图2逃生路线图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 附图3危险点源图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 1 事故特征 1.1危险性分析 根据锅炉房实际情况和危害因素分析,可预见的事件、事故为:火灾事故、爆炸事故、热水烫伤事故、炉水汽化、人员触电、高处坠落、爆管事故。

锅炉房应急处置预案.

锅炉房应急处置预案 锅炉安全生产关系到人民群众生命财产的安全,为了有效防范锅炉事件的发生,最大限度的减轻锅炉事故损害后果,确保冬季取暖锅炉安全运行,特制订本预案。 一、防范锅炉事故预案 建立院科两级防范锅炉事故、安全生产的组织管理,保证体系,医院成立锅炉安全生产领导小组: 组长:朱军 副组长:杨方 成员:张献志李存艳吴保生高贺明韩建志郑建民孙建辉 领导小组负责紧急情况出现时的统一指挥调度,确保出现安全事故时得到及时处理。 总务科成立锅炉安全生产执行小组 组长:杨方 成员:孙建辉郑建民韩建志侯树来高贺明 (一)负责检查执行锅炉安全生产操作规章和交接班制度,对锅炉进行日常安全检查、保养和防护。 (二)司炉工必须持证上岗,在开炉前对司炉工要进行岗前安全技术培训,加强对司炉工安全生产责任的教育,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,强化司炉人员锅炉安全生产意识,保持警钟长鸣。 (三)进一步完善锅炉房各种规章制度,总务科采取日常监督和定期检查相结合的办法,对锅炉安全生产,规章制度落实情况进行监控,要求司炉工坚守工作岗位,严格执行安全生产操作规章制度,随时注意掌握水位、炉温、压力、阀门、水质化验等情况。 (四)交接班制度要严格把关,随时检查锅炉运行记录及交接班记录,明确要求交接班人员对水位表、压力表、安全阀、给水设备、排气阀、闸开关等零部件是否可靠灵敏,进行严格查交。 (五)锅炉房属高压工作重地,要有醒目的标识及必要的警示语,严禁非工作人员入内,一切易燃易爆的危险品要远离锅炉房,水电管线安装规范有序,坚决杜绝跑水、漏电现象。保证安全用水、用电,并配有灭火器及必要的应急设备和工具。 (六)加强对司炉人员的思想素质和业务素质教育,不断提高司炉人员职业道德、工作态

特种设备事故应急措施和救援预案

特种设备事故应急措施和救援预案 一、目的:为使特种设备事故和人员伤亡事故或未遂事故发生后,迅速消除事故源及时抢救伤员,抢修受损设备,尽是减少事故带来的负面影响,减少事故的损失。 二、范围:锅炉、压力容器等特种设备发生爆炸等事故及事故过程中发生人员伤亡和特种重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。 三、事故应急救援组织及职责分工: 公司成立以总经理为总指挥的事故应急救援组织,属下分现场指挥、排险组、疏散组、救护组、联络组、火警组、电力抢修组,职责分工为: 1、总指挥:全面指挥、协调事故处理工作。 2、现场指挥:指挥事故现场调度、协调工作。 3、排险组:组织排除事故危难源。 4、疏散组:隔绝防护,疏散人员,转移物品,减少损失。 5、救护组:立即组织人员和调度车辆,尽快送受伤人员到医院救治。 6、联络组:做好各部门之间的通讯联络工作。 7、火警组:在最短的时间内赶到事故现场进行救援灭火。

8、电力抢修组:负责电器设备的断电、抢修工作。 四、意外事件和事故的紧急救援措施: 1、公司发生意外事故和事件时,当班人员应立即尽一切力量切断或隔离事故源,同时由车间负责人决定是否紧急停止设备运行,并以最快速度向公司领导报告,和相关部门取得联系。事故严重可直接报告相关职能部门职能部门或应急救援领导小组。呼叫火警“119”,医疗急救电话“120”。报告内容应包括:事故单位部门、事故发生的时间、地点、事故性质(爆炸、火灾)、以及人员伤亡情况和报告人姓名及联系电话等。 2、公司领导到场后应迅速组织力量查明事故发生的源点、部位和原因,开展抢险自救工作。根据事故损失及人员伤亡情况,公司领导应立即决定是否启动公司应急救援预案,如决定启动公司应急救援预案,则立即成立应急救援指挥部,事故应急救援组织人员接到报警后应以最快速度赶往现场,参与事故应急救援抢险工作。处理事故时,迅速采取措施抢救受伤人员和财产,防止事故扩大,同时应当保护好事故现场。 五、意外事件和事故的紧急救援演习制度: 1、每年至少要进行一次应急演习,成员人员必须参加。 2、演习内容、时间、排险方法、急救预案由公司领导批准后实施。

锅炉房应急预案72890

锅炉房应急预案 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 一、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号:WNS6-1.25-Y(Q) 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)锅炉房东侧有餐厅及浴池,南有开水房,北有6号公寓,多为人员分布密集处。 (2)东侧南北路、北侧东西路、路边有消防阀门5 个。 (3)锅炉房内有消防管道,现有消防箱5个,消防器材齐全。 二、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因:

(1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 三、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

锅炉房事故应急救援预案

锅炉事故应急预案 根据国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我公司实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 1、锅炉事故应急处理领导小组职责: 1.1对锅炉事故现场应急抢险救援工作,控制事故蔓延和扩大; 1.2核实现场人员伤亡和损失,及时向上级汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况; 1.3落实锅炉事故应急处理有关抢险救援措施。 2、班、组长的主要职责 2.1负责召集、协调各有关部门和现场负责人研究现场抢险救援方案,制定具体抢险救援措施; 2.2负责指挥现场应急抢险救援工作。 3、副组长的职责: 负责组织实施具体抢险救援措施工作。 A、预防与应急措施 A1、定期组织锅炉房的事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。A2、定期对锅炉进行日常性维护保养和定期自行检查,按照有关规定要求按期安排对锅炉进行定期检验。设备出现故障或者发生异常情况后,应当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。 B、事故报告与现场保护 B1、报警:

B1.1 锅炉发生事故,第一反应即拔打”119”火灾电话报警,并向质监局、安监局、卫生局汇报。报警人员要讲清锅炉事故的发生情况,讲清本人姓名、电话号码等。 B1.2报警完毕后,即向供暖中心主任报告。 B1.3主任接到报告后,即时召集安全生产领导小组人员到达事故现场。 B2、成立临时锅炉事故指挥部:由主任和有关人员选择合适部门成立指挥部,主任为指挥部总指挥。 B3、通报:根据“救人第一和准确、迅速、集中力量打歼灭战”的指导思想,利用一切的宣传工具,向人员发送通报。通报内容: B3.1事故发生情况; B3.2人员情绪的稳定; B3.3疏散人员和救护。 B4、疏散和救护: B4.1必须立即切断电源; B4.2制定安全区,确定人员疏散集合安全通道; B4.3分工明确,引导和护送被困人员向安全区疏散,并做稳定情绪工作; B4.4现场救护,及时对伤员进行处理救治; B5、事故现场处理: B5.1如起火:须组织灭火器材,开展灭火,由义务消防队负责人为灭火指挥,并清除炉内燃料; B5.2如爆炸:首先切断燃气,防止起火和发生第二次爆炸;

起重机事故应急措施和救援预案

起重机事故应急措施和救援预案 撰写人:___________ 部门:___________

起重机事故应急措施和救援预案 为加强对起重机安全事故的防范,及时做好安全事故发生后的救援处置工作,最大限度地减少事故造成的损失,维护正常的社会秩序和工作秩序,根据《特种设备安全监察条例》的要求,结合本单位实际,特制定本单位起重机安全事故应急救援预案。 一、预案的适用范围 本预案所称安全事故,是指在本单位起重机使用中发生的,造成或可能造成人身安全和财物损失的事故,事故类别包括: 1、因检查维修出现问题而造成事故。 2、操作不档;违章违纪蛮干,不良操作习惯;判断操作失误,指挥信号不明确,安全意识差和操作技能低下是引发的事故。 3、超过安全极限或卫生标准的不良环境,比如在高粉尘、高温、高湿、低温、高噪声、大风天、照明不良等环境下从事起重作业,将分散注意力,直接影响作业人员的反应能力、技术发挥的稳定性,使误操作、违章作业的机会增多,导致的事故。 二、应急救援组织机构 成立起重机安全事故应急救援指挥部(以下简称救援指挥部)。总指挥由总经理担任;副总指挥由分管安全的特种设备管理员担任;各相关部门负责人为指挥部成员,参与现场抢险救援工作。 三、紧急救援程序及措施 第 2 页共 2 页

1、接到事故发生报告后,救援人员应立即赶赴现场展开救援。现场人员立即关闭事故起重机电源。救援人员赴现场后应了解现场情况,稳定现场人员情绪。 2、有人员受伤的,同时拔“120”急救中心请求增援。 3、及时向总指挥报告,总指挥根据有关法规及时、如实地向县质量技术监督局和其他有关部门报告。 四、其它事项 (一)本救援预案针对有可能发生的起重机安全事故,组织实施紧急救援工作并协助上级部门进行事故调查处理的指导性文件,可在实施过程中根据不同情况随机进行处理。 (二)本预案自印发之日起施行。 第 2 页共 2 页

锅炉房制度和应急处置预案

大连豪展供暖管理有限公司第1页共9页 大连豪展供暖管理有限公司有限公司 锅炉房事故应急预案 文件编号: -01-080801

第一章总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 第二章危险源及风险性分析 2.1锅炉概况 本单位为专业生产取暖器的产品,锅炉为其提供热量,锅炉房建于厂房内,经重大危险源辨识属重大危险源。 2.2危险性分析 2.2.1本供热厂危险源为一台燃煤锅炉。 2.2.2 锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、超温、汽化、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。

2.2.3锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发,体积激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。 2.2.4锅炉爆炸的破坏力决定于高温水的容积、压力和温度。 2.2.5锅炉爆炸原因 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 第三章应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部主要职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构(如果存在)汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。

应急救援预案存在的问题及改进措施.

应急救援预案存在的问题及改进措施 在现代企业安全管理中,事后处理已逐步被事前预防所代替。然而这并不能避免所有事故的发生,应急预案正是对事前预防的有效补充。因此,制订切实可行的应急预案,提高员工处置突发事件的能力,既是企业法定的职责和义务,也是现代企业自身的需要,更是有效保障员工生命和企业财产的重要措施。 吉林石化“11?13”事故像一面镜子,既折射出企业在安全管理方面的薄弱环节,也反映出企业在直面危机时的应对素质。《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规明确提出了相应的规定和要求,为应急预案的制订提供了法律依据。要充分发挥应急预案的作用,首先要制订符合企业实际的切实可行的事故应急预案,只有制订的应急预案与实际相符,才具有可操作性和可执行性,也才能充分发挥作用。 应急救援预案是事故发生时进行紧急行动、采取救援措施的基本依据,是安全生产工作的重要组成部分。应急救援预案制订得好,准备充分,救援及时,就能防止次生事故的发生,减少损失和降低人员伤亡。特别是在社会发展日益多元化的今天,应急救援行动参战力量更加多样化,现场情况瞬息万变,制订有效的应急救援预案,对救援力量到达现场后迅速、正确展开救援,提高救援成功率具有非常重要的作用。笔者就应急救援预案的构想、制订、应用、管理等过程中存在的问题和应采取的改进措施分别加以阐述,以期引起关注。 一、应急救援预案制订中的问题 应急救援预案是针对重点区域、重点装置或部位可能发生的安全事故或其他灾害,根据应急救援的指导原则和战术原则,以及现有装备而拟定的。因此,在制订预案时最重要的是要把握好实事求是这个原则,才能达到在安全事故或灾害现场发挥作用这一基本目的。然而,目前在制订预案时由于没有把握好这个原则,反而凸现出几个误区,制约了预案应用的实际操作性。 1.事故应急救援预案内容制订不细。主要表现在对救援力量部署、救援方案、注意事项等方面的内容表达模糊、混乱不清。如在救援力量进退路线的安排部署上,有救援路线,无退防路线,交代了各救援力量的任务分工,却忽视了相互间的救援协同; 在救援方案上,通常是只选定了救援方式,却没有对救援现场进行评估; 注意事项上没有做到根据单位具体性质提出事项,而是千篇一律。 2.事故应急救援步骤制订格式化。在制订各级预案时容易出现的问题是在制订救援对策

事故应急预案和救援方案1

永日电梯事故应急预案和救援方案 1、目的 为了确保电梯使用时发生突发事故和故障得到有效快速救援与处理。 2、范围 适用于电梯故障或困人救援应急。 3、机构 组建由单位负责安全的主管领导,安全处长(科长)和取得特种设备操作证人员及取得许可证资格维保公司组成事故、故障应急小组。 4、职责 负责电梯事故或困人和电梯故障应急抢修和救援。 5、要求 5.1、坚持有值班制度,一但发生电梯事故(困人或故障)及时通知维保公司,并做好相关记录,同时向相关部门报告。 5.2、事故发生后,值班人员应当及时采取有效救援、防患措施,杜绝事故再次发生。 5.3、事故应急小组应当迅速启动事故应急救援方案,综合分析事故原因,采取有效措施组织救援方案并排除故障并实施救援。 6、救援 电梯出现故障或停电困人时,需要尽快把困在轿厢内的人员救出,可由本单位经过专业培训的、持有国家认可的相关特种作业人员证书的维修人员按下述方法实施救援: 6.1、切断电梯总电源。防止电梯意外启动,但必须保留轿厢照明。 6.2、安抚乘客静待救援。充分利用电梯配置的机房与轿厢联络对讲机,或本单位加装的其他与轿厢有效联络的通信设备。 6.3、接通电梯控制柜内的门区检测蜂鸣器开关。当电梯停在门区位置时,蜂鸣器不会鸣响,维修人员可借此弄清楚轿厢的位置。 6.4、确认轿厢处于门区位置时,可以在该平层的厅门外利用专用的厅门机械匙打开电梯门,协助乘客安全撤离轿厢。 6.5、确认轿厢停在非门区位置时,可以用机械方式(盘车)移动轿厢到门区位置,然后按照第6.4点的做法,协助乘客安全撤离轿厢。注意,在用机械方式移

动轿厢前,必须确认轿厢的 位置及轿门已关闭。用机械方式移动轿厢的具体操作如下: 1) 救援人员配备。移动轿厢过程中需手动释放制动器,为保证安全、有效控制电梯在释放制动器后缓慢移动,需3名救援人员同时操作,2人把持盘车手轮,另一人用制动器释放杆以一撬一松的方式(近似于点动方式)释放制动器。2) 在移动轿厢前,必须通知被困乘客轿厢将会移动以救出他们,要求他们静待轿内、不要乱动,并向他们再次确认轿门已关闭。 3) 安装盘车装置。 4) 根据上述第1)点的要求,盘动轿厢直至门区检测蜂鸣器不再鸣响,然后拆下制动器释放杆及盘车装置。 注:当轿厢超出顶层(底层)平层时,应向底层(顶层)方向移动电梯。 5) 确认制动器处于正常状态(刹车状态),然后在轿厢停层位置的层门外用专用机械匙打开电梯门,协助乘客安全撤离轿厢。 6) 乘客已安全撤离轿厢后,整理各救援现场,把盘车手轮、制动器释放杆及盘车装置等工具放回原来位置,待故障处理完毕或电梯用电正常后确认电梯能否正常运行。 注意:当按上述方法和步骤操作时发现异常情况,应立即停止上述救援操作,并及时拨打永日电梯服务热线电话:,通知永日电梯的维修人员进行处理。

相关文档