文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所人员岗位责任制及运行管理制度

变电所人员岗位责任制及运行管理制度

变电所人员岗位责任制及运行管理制度
变电所人员岗位责任制及运行管理制度

变电所人员岗位责任制及运行管理制度

变电所所长岗位责任制

1、所长是全所的负责人,对本所的安全经济运行、技术管理、人员培训等工作负全面领导责任;

2、负责贯彻执行电业安全生产方针及各种规章制度,加强安全思想教育,组织安全活动、主持事故、障碍的调查分析;

3、编制年、月、工作计划(包括大、小修、预防性试验、降损、“双措”等),并组织实施,按时总结工作,及时上报工作总结和各种报表;

4、加强设备管理,及时组织消除设备缺陷,不断提高设备完好率,使设备经常处于完好状态下运行;

5、建立健全正常运行工作秩序,定期巡视检查设备和查阅有关记录簿,了解运行情况,做好安全经济运行和电能质量的分析,遇有较大的停电工作和较复杂的操作应主持准备工作,并在现场指导监督;

6、组织全所人员学习技术业务,不断提高技术素质和业务水平,不定期的考问讲解和考核,搞好现场培训活动;

7、组织好新建、扩建工程投运前的准备工作,参加工程和设备质量的验收工作;

8、负责文明生产,环境整洁,不断改善所容所貌。

变电所专责工程师(技术员)岗位责任制

1、变电所专责工程师(技术员)是本所技术负责人,协助所长做好运行、技术管理和培训工作;

2、监督检查规章制度招待情况和各种记录填写情况,根据存在问题采取改进措施,定期检查,计算“两票合格率”组织好专题运行分析;

3、掌握设备健康情况,按期完成设备定级工作,提出设备升级规划,根据国家和上级有关技术政策,提出变电所设备更新规划;

4、推广新技术,编制保证安全经济运行,预防设备事故,人身事故,的技术措施和对策;

5、制定较大停电工作保证安全的技术组织措施,审查复杂操作的操作票,解决现场发生的技术问题;

6、建立健全图纸和技术资料,并保持符合实际;

7、编制和修改现场规程;

8、编制专业技术管理和培训计划,作好技术培训和技术考核工作。

变电所值班长岗位责任制

1、值班长是本值安全运行和维护工作的全面负责人;

2、组织好本值正常运行工作,接受和执行调度命令,正确迅速的进行倒闸操作和事故处理;

3、定时组织设备巡视和抄表工作,发现缺陷应及时组织处理,处理不了的及时汇报,组织

好设备清扫维护工作;

4、受理工作票,有疑问时及时向签发人提出,组织进行工作票所列安全措施的实施,负责设备检修后的质理验收工作;

5、审查操作票,重要操作担任监护和操作,审查本班记录,保证其正确,根据季节变化和设备薄弱环节做好事故预想,完成本值班培训工作。

变电所值班员岗位责任制

1、在值班长的领导下,坚守岗位,精神集中,随时监督、准备应付可能发生的异常现象;

2、有权接受调度命令,填写操作票进行倒闸操作和事故处理;

3、负责按时巡视设备、作好记录、发现缺陷及时向值班长汇报,按时抄表,并计算有功、无功电量,保证正确;

4、负责正确填写各种记录,保管工具、仪表器材,钥匙和备件并按值移交;

5、做好所用交直流,二次回咱熔丝检查,事故照明试验以及设备维护,清洁卫生和文明生产;

6、加强学习做到“三熟、三能”。

交接班制度

1、接班人员须按规定时间到班,未经履行交接手续前,交班人员不准离岗;

2、禁止在事故处理或倒闸操作中交接班,交接班时如发生事故,未办理一般在交班前30分钟停止正常操作;

3、交接内容应包括:

(1)本所运行方式

(2)保护和自动装置运行及变化情况

(3)异常运行和设备缺陷、事故处理情况

(4)倒闸操作及未完成的操作指令

(5)设备检修,试验情况,安全措施的布置,地线组数,编号及位置和使用中的工作票情况。

(6)仪器工具、材料备件和消防器材完备情况

(7)领导指示与运行有关的其他事项。

4、交接班时必须严肃认真,要做到交的细致,接的明白,在交接班过程中也应有人监督;

5、交班时由交班值班长向接班值班长及全体值班员做全面交待,接班人员要进行重点检查核实;

6、交接检查后,双方值班长应在运行记录簿上签字,并与系统调度试验电话,互通姓名、核对时钟。

设备巡回检查制度

1、值班人员对运行和备用有周围环境,按运行规程的规定定时,定点,按巡视路线进行巡视检查;

2、遇有下列情况由值班长决定增加巡视次数;

(1)过负荷或负荷有显著增加时

(2)新装、长期停运或检修后的设备投入运行时

(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时

(4)遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时

(5)根据领导指示增加的巡视等;

3、巡视后向值班长汇报,并将发现的缺陷记入设备缺陷记录簿,重大设备缺陷应即时向领导汇报;

4、值班长每班至少全面巡视一次,变电所长、专责工程师(技术员)每周分别进行一次监督性巡视,每月至少进行一次夜间熄灯巡视;

5、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理规定进行处理,并同时向领导汇报。

设备验收制度

1、凡新建、扩建、改建工程和大、小修,定期试验,临时检修后必须质量验收合格,图纸资料完备,移交给变电所后,方能投入系统运行;

2、设备验收应按部署须和上级主管部门的有关规程和技术标准进行;

3、在施工过程中,需要中间验收时,变电所负责人应指定专人配合进行;

4、大、小修、预试,继电保护,仪表校验后,由修试人员将情况记入专业记录簿内,并注明是否可以投入运行,无疑后方可办理工作票终结手续;

5、验收的设备个别项目末达到难收标准,而又急需投入运行进,需经主管领导批准。

设备缺陷管理制度

1、在额定条件下运行或备用的设备上发生了影响安全的异常现象或达不到一类设备条件的问题,均叫做设备缺陷,设备缺陷可分为重大缺陷和一般缺陷,

重大缺陷:设备缺陷严重威胁设备安全运行或人身安全,不及时处理可能造成事故者,

一般缺陷:设备缺陷不及时处理,尚能保持安全运行者;

2、发现设备重大缺陷,当值班负责人应立即组织消除或采取可靠措施,当班不能消除的缺陷,应由所长组织力量予以消除;所长无力消除的缺陷,应及时向上一级领导汇报,上级领导应指定专人及时消除,并由值班人员监督执行;

3、发现设备一般缺陷,可列入正常维修计划进行处理;

4、设备缺陷无论消除与否,均应由值班员记入设备缺陷记录簿,并向上一级领导汇报;

5、值班人员在运行中应加强设备缺陷的监视,在交接班时应详细进行交待;

6、变电所所长应经常查阅设备缺陷记录簿,了解设备缺陷内容和处理情况,对末消除者应尽快安排处理;

7、消除重大设备缺陷遇有困难时,应及时同当地电业部门联系请求支援,以避免造成更大损失。

保卫及防火制度

1、变电所是电力中枢,是重要生产保卫单位,应加强安全保卫工作;

2、外来人员应持证明,经企业保卫部门或主管部门的批准(用电监察人员持省局发的用电监察证件)要建立外来人员登记薄,详细记载出、入所时间、姓名、单位等;

3、严禁在变电所电气设备周围动火,如因工作需要时,须经主管领导和保卫部门的同意,并做好消防措施;

4、变电所的消防工具和器材,要定期检查,抽样试验,对损坏及过期的应及时更换,不得拖延;

5、防火工具、器材应放在指定地点,使用方便,严禁随便动用;

6、易燃、易爆物品应放在指定地点或专用仓库保管,严禁放在火源附近;

7、变电所应划定消防部位,指定防负责人,建立义务消防组织,并有消防部位平面图。现场安全监护员职责

1、认真贯彻执行与安全有关的各项规章制度及时深入施工现场进行安全作业监护;

2、深入现场审定安全措施,进行现场安全管理,制定危及设备和人身安全的违章作业;

3、对施工作业人员结合实际进行安全思想教育,督促监护施工作业人员遵守电业安全工作规程,确保施工作业的安全;

4、负责对作业现场生产,安全器具进行检验,做到使用前检查合格并正确使用,坚决制止使用不合格的工器具,开工前会同工作负责人做好安全大检查,解决存在的不安全问题,对违章指挥,违章作业人员,进行批评教育和处罚,对安全措施不符合规定,任务不清、停电范围不明等问题进行纠正,必要时有权停止其不安全的施工作业和操作;

5、作业中发现不安全问题时,要妥善处理,并积极提出改进意见和预防措施,确保施工作业和操作安全。

变电所各种管理制度

变电所长岗位责任制 所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责: 一、积极做好思想政治工作,团结全所职工,努力完成各项工作任务。关心群众生活,帮助解决实际困难。组织职工学习政治、文化、技术、业务,确保安全运行,搞好文明生产。 二、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度,加强安全思想教育和遵纪守法教育,定期或不定期查岗,并对本所发生的事故、障碍主持分析会,做到“四不放过”。 三、加强运行管理,建立正常生产、工作秩序,组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划,制订月工作计划和月维护试验工作计划并组织实现。 四、掌握设备健康状况,努力消除三类设备,逐步提高一类设备比重,定期组织设备评级。 五、负责生产培训,组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛。定期组织安全活动、班务活动、运行分析,签订师徒合同等。 六、定期检查两票执行情况,及各种记录的填写工作。 七、参加有关设备投入前的验收工作。

变电值班员岗位责任制 一、在变电所长领导下完成本值的设备巡视、运行记录、倒闸操作、事故处理、设备维护和变电所的整洁工作。 二、认真、严肃、正确地执行各种现行有关的规程制度,遵守运行值班纪律及劳动纪律。 三、按照调度指令正确填写倒闸操作票或工作票,做好操作准备或安全措施布置工作,并迅速正确地执行操作任务,严格执行“四对照”和复诵制。 四、认真做好各种表计、信号和自动装置的监视,在值班长统一指挥下迅速正确地处理事故。 五、做好设备及室内外整洁卫生工作,搞好文明生产。 六、加强学习,做到“三熟三能”。 七、在倒闸操作或事故处理时,遇有特殊情况出现单人值班时,必须按单人值班制度规定执行。

变电所值长岗位责任制实用版

YF-ED-J6368 可按资料类型定义编号 变电所值长岗位责任制实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电所值长岗位责任制实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.目的: 为了使变电所的值长能够掌握本职工作的任务,保证变电所的安全运行,特制订本制度。 2.适用范围:适用于供电车间变电所。 3.职责: 3.1值长是本值安全运行的第一责任人,组织当值的各项工作及记录的填写。 3.2接受、执行调度指令,正确迅速地组织倒闸操作和事故处理,审核操作票并监护执行倒闸操作。 3.3审查工作票,组织进行工作票所列安全

措施的实施。办理工作许可手续,负责设备检修后的质量验收工作。 3.4组织做好设备巡视、监盘、安全、防火检查,准确抄记运行数据,及时发现和汇报设备缺陷。 3.5审查本值记录,组织完成本值的安全活动、事故预演。 3.6做好文明生产,组织好交接班工作。 3.7检查设备状况、工作场所及周围环境、本班人员精神状态,发现不安全因素及时组织消除。及时发现和辨识本所的危险源,认真执行危险源的控制措施。 3.8监督和正确使用、管理安全工器具,掌握触电急救法。 3.9结合每天工作实际对本班人员进行安全

变电站人员岗位职责

变电站人员岗位职责 1、变电站值班员岗位职责 1、严格遵守学.院及部门各项规章制度和有关规定; 2、值班人员必须执二证(操作证、技术等级证)方可上岗; 3、值班人员不准饮酒,不准擅自离岗或从事其它与岗位无关的工作; 4、严格执行各项安全操作规程,做好设备安全运行及保障人身安全; 5、加强设备巡视检查,认真填写各项记录。 2、变电站站长安全岗位职责 1、应熟悉和掌握《电力安全工作规程》《电业生产事故调查规程》《工人职员伤亡事故报告规程》和有关的技术规程,以及公司制定的规程和有关安全生产的制度,管辖设备的主要缺陷及运行方式。 2、认真传达上级有关安全生产的指令,规定和通报,贯彻执行安规和安全管理制度并监督全体成员严格执行。 3、掌握站内人员的思想动态,坚持进行安全思想教育,坚持每周一次的安全活动,表扬和鼓励安全上的好人好事,批评,制止处罚违章作业者。 4、定期检查和正确使用安全工器具,监督现场工作人员按规定穿戴劳保用品。 5、发生事故,障碍和异常时,要保持现场,及时报告并反映真实情况。 6、严格执行施工的安全组织和安全技术措施,贯彻落实施工方案,保证检修质量。 7、开好班前班后会,做到工作前讲任务,讲分工,讲施工方案,保证检修质量。 3、变电站运行人员岗位职责 1.严格执行各项规程、制度,做好设备的运行维护、巡视检查、缺陷及事故处理工作。 2.接受、执行调度命令,按规定认真填写、审核操作票,正确迅速地做好倒闸操作任务。

3.受理、审查工作票,并办理工作许可手续,正确执行各项安全技术措施,参加施工验收工作。 4.及时发现和汇报设备缺陷、异常运行情况。做好设备处缺工作。 5.配合检修、试验人员进行设备修、试工作,工作完毕后,操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的位置与工作前相符。 6.认真填写各种运行记录,按时抄录各种数据,做到正确无误,按规定做好交接班工作。 7.负责与市调之间的操作联系,担任与下级站的调度工作。 8.遇有设备事故及异常情况,及时向有关调度、上级领导汇报并进行处理,同时做好相关记录。 9.服从上级领导安排,做好所辖二级站的设备清扫、修试工作。 10.参加站内组织的业务学习、考核、各种例会及安全活动,做好站内保卫、防火及卫生工作。 11.保管好安全用具、仪器、仪表、工具、钥匙、备件等。 4、变电站正(主)值岗位职责 1.在值长领导下负责与调度之间的操作联系。 2.遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、值长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 3.组织做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 4.受理调度(操作)指令,填写或审核操作票,并监护执行。 5.受理工作票,并办理工作许可手续。 6.填写或审核运行记录,做到正确无误。 7.根据培训计划,做好培训工作。 8.参与设备验收。 9.参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 5、变电站副站长(技术员)岗位职责

变配电室运行管理制度.doc

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

变电所规章制度

航嘉(合肥)电气开闭所 管 理 制 度 二〇一〇年五月

目录 一、变电所值班员操作规程………………………… 二、变电所值班员岗位责任制……………………… 三、变电所交接班制度……………………………… 四、变电所巡回检查制度…………………………… 五、变电所设备定期检修制度……………………… 六、干部上岗制度…………………………………… 七、要害场所管理制度……………………………… 八、变电所电气试验制度…………………………… 九、机电设备包机制度……………………………… 十、变电所消防管理制度……………………………

变电所值班员操作规程 1、配电工必须经过有资质的部门培训、考试合格,并持证上岗。 2、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章规定。 3、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。 4、进行送电操作时,操作人员要确认该线路上所有工作人员已全部撤出,方可按规定程序送电。 5、操作中有疑问时,应查明原因,确认无误后再进行操作。无法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。 6、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,雷雨天气禁止倒闸操作。 7、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关)。停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开和接触良好。 8、变电所不得存放易燃易爆物品,变电室不得有鼠患及漏雨现象。 9、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况以及异常运行、设备缺陷的处理情况是否符合要求。 10、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班中

变电运行岗位责任制

变电运行岗位责任制

变电站人员岗位职责 1 站长职责 1.1站长是变电站安全生产第一责任人,全面负责本站工作。 1.2组织本站政治、业务学习,根据本站设备、人员、生产管理和上级要求,编制本站年、季、月度工作计划,值班轮值表,并督促完成;落实全站人员岗位责任制;组织全站人员贯彻、落实各种规程及规章制度;对本站运行人员工作质量进行考核。 1.3负责全站安全管理,人员安全思想教育;做好本站设备、人员、运行管理分析工作;制定并组织实施控制异常和未遂的措施;组织本站安全活动;开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作;主持本站障碍、异常和运行分析,并提出防范措施,制定事故预案;参与本站事故调查分析。 1.4 监督检查现场规程、规章制度执行情况;参加较大范围的停电工作和较复杂操作的监督把关,组织处理技术问题,提出并制订“三措”。 1.5 遇有大型停电工作和复杂操作应提前一天组织运行人员研究制订保证安全的组织措施、技术措施和安全措施,合理安排站内技术力量,并现场把关确保工作顺利完成。 1.6查阅有关记录,掌握生产运行情况,做好安全经济运行及电能质量分析工作。 1.7做好新建、扩建工程投运前生产准备工作;组织或参与设备验收。 1.8定期巡视设备,掌握、分析设备运行状况;核实设备缺陷,督促修试计划的执行及设备缺陷处理,按时完成设备定级工作;签发并按时报出总结及各种报表。

1.9 负责站内设备技术资料管理,并保证其正确完整、规范、符合实际;建立健全技术档案和设备台帐;按时填报各种报表;负责审查本值各种记录。 1.10负责配合所部组织编写、修订现场运行规程。 1.11编制本站培训计划,完成本站值班人员技术培训和考核工作。 1.12 检查、督促“三票”、“三措”、设备维护和文明生产等工作。 1.13 收集整理技术革新及合理化建议,负责组织QC成果的总结和发布。 2 主值班员职责 2.1主值班员是本值的负责人,负责当值的安全生产、设备管理和人员培训等各项工作;完成当值设备维护、资料的收集工作;参与新、扩、改建设备验收。 2.2担任与调度之间的操作联系;正确接受、执行调度指令和各种规程、规章制度;迅速地组织进行倒闸操作和事故处理,并监护倒闸操作的执行,及时纠正人员的违章行为。 2.3协助站长编写、修订变电站现场运行规程。 2.4遇有设备事故、障碍及异常运行情况,及时向当值调度员、站长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.5 正确填写或审核工作票、操作票及危险点预控票,布置安全措施,履行工作许可手续,并监护执行;负责设备检修后的验收工作。 2.6组织做好设备巡视、日常维护工作、定期试验轮换工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据;对严重、危急缺陷立即上报,并做好缺陷登记工作。 2.7及时掌握设备运行情况和运行人员对规程制度的执行情况,并提出改进意见。 2.8 组织完成本值的安全活动,执行各项安全技术措施;根据培训计划,

中央变电所管理制度

中央变电所管理制度 设备运行维护保养制度 一、设备的运行 1、设备在投入运行前,技术人员要详细研究学习随机说明书和其它各种技术资料,深入了解设备的各种技术性能。并制定出设备使用的操作规程,对设备的使用和操作者必须经学习培训,达到应知应会,考试合格后,方可执证上岗。 2、设备操作、维护人员要做到“三知、四会、五严”合理使用设备,不准超负荷运行。 3、使用中的机电设备的各种电气保护,机械防护装置必须齐全可靠,并定期检查、试验,防爆型电气设备杜绝失爆,不合格者不准投入使用,并认真记录备查。 4、设备的运行环境应符合设备运转要求。 二、设备的维护、保养 1、日常维护保养(以设备运行人员为主) A 对设备环境卫生进行清除、打扫; B 通过看、听、摸、闻等方法掌握设备运行情况; C 通过仪器、仪表记录设备运行状态,掌握设备变化情况; D 按巡回检查制度要求,对设备进行巡回检查; E 要详细、准确汇报设备的故障点和故障现象,以便维护工能快速判断故障类型并得到及时处理。 2、一级维护保养(以维护人员为主、运行人员为辅) A 对设备局部和重点部位进行拆卸、检查、查看各部件磨损情况;

B 彻底清理设备外表和设备内部杂物,对各油、水、气管路进行疏通,清洗各部件油渍、水垢、灰尘等,对漏油、漏水、漏气等部位进行处理,更换密封圈等; C 对设备在检查中发现的问题和出现的故障要及时进行处理和排除,做到故障不过夜,设备不带病运转; D 加强对设备润滑管理,严格执行设备润滑的“五定”原则,并认真做好记录。 3、二级维护保养(以维护人员为主) A 对设备各部件间隙磨损情况进行测量检查,确定各部件运行情况,零部件是否更换; B 对磨损超限部件进行更换处理; C 对安全保护装置进行试验调整; D 对设备油液进行更换,对油箱等部件进行油渍、灰尘或杂物的清理; E 实施设备中修、大修检修规定项目; F 设备检修保养执行《煤矿机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修质量标准》。 事故分析追查制度

变电所值班人员岗位责任制通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD673 变电所值班人员岗位责任制通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所值班人员岗位责任制通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、运行人员必须具有初中以上文化程度,经医师鉴定无碍工作的疾病,熟悉《电业安全工作规程》,并经考试合格,持证方准上岗。 二、运行人员每班不少于三人(不包括实习、代培人员)选操作熟练,经验较高一级的为代班长。任何工作人员都有权对违反安全规则并足以危及人身和设备安全的任何人给予立即制止和批评。 三、本班全体值班人员技术行政关系受组长领导,进行操作关系上受组长领导,并正确的执行组长所发出的电器运行的一切命令。 四、电气值班长在运行操作和行政技术关系上均受变电所组长领导,电气值班长如认为组长的命令有明显的错误且能直接危害设备及人生安全,应拒绝执行,将此事汇报队长或机电部长。 五、倒闸操作必须由两人执行。一人操作,一人监护。监护人员由经验较多,对设备较为熟悉者担任,班长在特别重要和复杂的倒闸操作中应做“监护人”,或由组

变(配)电所安全管理制度

变(配)电所安全管理制度 第一章总则 第一条为贯彻安全第一的方针,规范变配电系统管理,保障XX 单位生活与生产用电设备的安全可靠运行,特制定本制度。 第二条XX车间为XX单位变(配)电所和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作、维护管理。 第三条本制度适用于棋盘井XX单位变配电所及供电系统管理。 第二章组织与职责 第四条厂领导、XX部门部、XX部门负责变(配)电所管理的监督检查。 第五条XX车间是变(配)电所的直接管理单位,负责变(配)电所内设备设施的操作、检查和维护,负责变(配)电供电系统图的修改和更新,负责变(配)电所内温度、湿度的监测。 第三章一般要求 第六条变(配)电所门、窗、墙壁应当防火,变(配)电所应至少有两个安全出口,安全出口应畅通,无杂物堆积,且门应向外开并加锁。配电所门口应设置应设防止小动物进入措施或设置挡鼠板,挡鼠板的高度不得低于400mm。变(配)电应悬挂“非工作人员禁止入内”、“高压危险”等警示牌,变(配)电所内应悬挂“禁止吸烟”警示牌。 第七条变(配)电所严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: (一)必备的电气安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接

地线、绝缘台等) (二)日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) (三)电工专用工具及备件 (四)消防器材 (五)温湿度计 第八条保持变(配)电所内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。变(配)电所内外照明充足,维护设施完好;变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。 第九条配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度为1米的橡胶绝缘垫,配电柜上开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称。电缆沟盖板齐全,沟内干净,巡视道路通畅,室外直埋电缆上方应无堆砌物或临时建筑。 第十条除XX车间有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入变(配)电所内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在变(配)电所内吸烟及长时间逗留。所有进入变(配)电所的外来人员均应认真填写《外来人员登记表》和《外来人员进入要害场所注意事项》。 第十一条变(配)电所内上墙制度必须齐全完好,配电室内应张贴本配电室的《供电系统图》。 第四章变(配)电所的巡视检查 第十二条配电室的巡视检查分为以下几种: (一)交接班时巡视。 (二)值班期间正常定期巡视和节日期间的加强巡视。 (三)天气变化或设备异常的特殊性巡视(包括无人值班站在内)。

煤矿井下变电所管理制度及操作规程

中央变电所操作规程 一、一般规定 1.变电所值班人员或操作工必须持证上岗。 2.变电所值班人员或操作工必须熟记本规程。 3.井下变电所设备操作必须执行《煤矿井下电气安全技术操作规程?等规定。 4.停送电应由熟悉供电系统的电工或变电所值班人员操作,其他人员不得操作,不允许中间换人停、送电。 5.变电所操作人员接到调度室的停、送电命令后,方可执行,不允许擅自停送电。停电设备必须悬挂“有人工作,不准送电”的警示牌,低压开关必须上机械闭锁。 6.检修高压配电柜、变压器,或检修高压线路时,必须把高压配电柜手车拉出,使其脱离电源,检查电源侧挡板确已挡住,汇报调度手车已退出。 7.操作高压电气设备时必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。 二、操作程序: 1.停电: 1)按下控制该停电线路配电柜的“分闸”按钮,分闸指示灯亮,配电柜断路器断开,退出手车 2)停进线柜或联络柜时,先停负荷柜,依次停联络柜,进线柜。停电程序同第1条。

3)验电:手车退出后要验电,验电时,应使用电压等级合格的验电器。戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。 4)放电:当验明无电后,再进行接地、三相短接放电工作。接地放电时,应先接地端后接相端,最后三相短接。接地线和三相短接线在整个工作中不许拆路。停电完毕。 2.送电: 1)接到调度送电命令,并确认送电线路后方可送电操作。 2)拆接地线:先拆三相短接线,后拆接地线。 3)推入手车,并关好配电柜门。从观察窗检查动触头与静触头是否完全接触,接触不好或接触面不够不能送电。 4)按下“合闸”按钮,合闸指示灯亮,断路器吸合。 5)送进线柜或联络柜的电时,要先送进线柜、联络柜,然后依次送负荷柜。 6)高、低压配电柜跳闸或停电时,在恢复送电前先查明原因,处理后按照第4、5条要求送电。 3.注意事项: 1)供扇风机的高低压开关严禁随便停电,当需停电时,应由矿总工程师批准后方可执行,送电则由瓦斯检查员许可后才允许送电。 2)送电后要巡查设备运行情况,如发现指示不正常和特别声响,应立即停电处理。不准带电检修或移动设备,一切裸露电气设备都要安设栅栏,并挂“高压危险,小心触电”警示牌。 3)严禁带负荷拉隔离开关或拉手车。

变配电室运行管理制度

变配电室运行管理 制度 1

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查, 巡视检 查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视, 值班人员每天按现场运行规程的规定时间和 项目, 对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。3.特殊巡视, 对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷 或负荷有显著变化时, 新装、检修或停运后的设备投入运行, 运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视, 其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情 况, 一般在高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中, 注意安全, 不准进行其它工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案, 重大设备缺 陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否, 未得主管领导批准, 值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录, 查出问题及时修理, 不能解决的问题 及时报告管理处和工程部。每班巡查内容: 房内是否有异味, 记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况, 发现异常, 及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸, 检修 2

停电, 挂标示牌。 9.巡视配电装置, 应随手将门关上并锁好, 巡视中应穿绝缘 鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小 动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令, 根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作, 需将高压 设备停电或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作, 需要停电做安全措施或安全距离不 足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工 作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3

变电所的管理制度

变电所的管理制度 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并 严格遵守执行,以确保安全生产。 一、运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续, 具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任 务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐 全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。 交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告 上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。

(2)定期巡视项目。 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。 3)各连接点有无过热现象。 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。 5)变压器的冷却装置运行是否正常。 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。 9)继电保护及自动装置压板位置是否正确。 10)仪表指示是否正常,指针有无弯曲、卡涩现象;电度表有无停走或倒走现 象。 11)直流母线电压及浮充电流是否适当。 12)蓄电池的液面是否适当,极板颜色是否正常,有无生盐、弯曲、断裂、泡 胀及局部短路现象。 13)设备缺陷有无发展变化。 (3)特殊巡视项目。 1)大风来临前,检查周围杂物,防止杂物吹上设备;大风时,注意室外软导线 风偏后相间及对地距离是否过小。 2)雷电后,检查瓷绝缘有无放电痕迹,避雷器、避雷针是否放电、雷电计数器是 否动作。 3)在雾、雨、雪等气象时,应注意观察瓷绝缘放电情况。 4)重负荷时,检查触头、接头有无过热现象。 5)发生异常运行情况时,查看电压、电流及继电保护动作情况。

变配电所值班员岗位职责

变配电所值班员岗位职责 1.值班期间要严格执行相关规章制度,及时抄表,定期巡视。 2.巡视完毕应认真填写各项记录,记录要完整、正确、清晰。 3.值班人员必须熟悉高、低压电气设备构造、性能、使用规范及相关内容。 4.电气设备出现故障应及时处理、报告。 5.定期对全厂电气设备进行例保。 6.按时对生产、安全用具进行检查、维护。 7.严格遵守安全操作规程,避免事故发生。 8.在值班期间严禁迟到早退、擅离岗位。 9.应严格执行变配电所安全制度,阻止非生产人员进入变配电所。 10.在接班前和值班时间内严禁酗酒,有严重影响工作的疾病时不得值班或隐瞒病情工作。 11.及时清洁保持变配电所及辖区环境卫生的整洁。

变配电所交接班制度 1.接班人员必须按时到现场,值班人员在交接班记录上签字,交班人员方可离开。 2.交班期间发生事故由交班人员负责处理。 3.交班的具体内容如下: (1)设备运行情况及值班记录。 (2)上级指示的各种记录及调度命令的执行情况。 (3)许可的工作票,接地线使用编号及其位置。 (4)工具、仪表、备件、材料、图纸资料、钥匙的使用及变更情况。 4.发生下列情况之一不得进行交接班工作。 (1)处理事故或正在进行操作。 (2)设备运行异常而原因未明。 (3)记录报表填写不完全或交待不清楚。 (4)工具、钥匙、仪表、图纸资料及其他物品不全。 (5)接班人员未到齐。 (6)交班人员未打扫卫生。 (7)交接班时,交接班人员应同时到运行设备现场认真巡视检查。

变配电所运行维护制度 1.加强设备维护管理,提高设备完好水平,每年进行一次设备完好水平评价,内容为:主变、开关、刀闸、PT、CT、母线、避雷器、中央信号系统、直流系统、保护屏、计量屏等,根据评价情况,制定维护方案。 2.每年对变配电所的直流系统进行检查,内容有:检查接线是否松动,压板是否可靠,接触是否良好,电池液位是否处于正常位置。 3.每年春秋两季应对配电所进行全面检查、清理、维护、更新损坏设备、杜绝事故隐患。 4.对于季节性事故及特殊气候所引发事故,应及时采取措施,防患于未然。 5.配电所负责人每季度组织人员对设备运行情况分析及资料检查,总结运行规律,保证设备完好运行。 6.采取措施,防止鼠害。

变配电运行管理制度

变配电值班电工岗位职责 1. 工作内容 负责变配电室值班工作,确保供电系统安全运行,正常供电。 2. 工作要求: 2.1 负责变配电室高低压开关设备、变压器及直流电源屏的操作运行 管理及日常维修保养。 2.2 定时巡视变压器室和楼层配电间,准确抄录各项运行数据,填写 运行记录。 2.3 做好变配电室防火、安全工作,保持设备机房和值班场所的整洁。 2.4 配电设备发生故障时,要保持冷静,在可能的条件下迅速排除故 障,恢复正常供电,并认真做好记录。 2.5 在发生严重设备故障时,必须立即向强电主管或工程部经理报告, 并采取紧急措施防止造成严重后果。 2.6 认真完成上级交办的其他工作。

变配电间值班制度 1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。 2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一 天向领导请假。 3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和 陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。 4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随 手将门锁好。 5. 严禁在变配电室内高声喧哗。 6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不 相关的行为。 7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强 排风使室内保持干燥。 8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变 配电室内就餐。 9.变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每 日交接班时作好安全用具的交接手续。

变电所运行管理制度

变电所运行管理制度(试行) 目录

1、主题与适用范围 2、规范性引用文件 3、人员设置及岗位职责 变电所运行管理制度(试行) 1.主题与适用范围 本管理制度规定了长春城郊分公司无人值班变电所运行管理工作的基本要求,运行人员的职责分工。

本管理制度适用于长春城郊分公司无人值班变电所的运行管理、倒闸操作等各项工作。无人值班变电所在执行本制度的同时,原各类现场运行规程中有关设备规范、运行维护、巡视检查内容等有关规定同时适用。 2.引用标准 变电运行管理吉林省电力有限公司 2001年 变电运行管理吉林省农电有限公司 2007年9月20日3.人员设置及岗位职责及权限 长春城郊分公司无人值班变电所设值守人员四名,单人职守,上一天休息三天,人员没有到位的暂时按现有人员进行倒班。 长春城郊分公司所有变电所实行无人值班变电站管理模式。为完善并强化日常管理工作,除爱国、一间和兰家小型化变电所外,其它变电所设专(兼)所长一名,并设兼职技术员一名(由所长承担或所长指定供电所或变电所人员兼任)对变电所进行日常管理。 在条件基本成熟时,操作队应承担集控站职能,按规定监视所辖变电所运行,发现设备缺陷和异常,在条件不完善阶段,应每周至少一次到变电所现场巡视维护检查并将巡视检查情况做好记录。 操作队应设专(兼)职技术员一名,负责监督管理本操作队和各变电所的技术管理工作。 爱国、一间和兰家三座小型化变电所,由修试所负责管理,日常管理直接归口修试所的操作队负责。

变电所的日常办公用品、生活用品由所长或操作队队长负责,直接报分公司的综合部具体归口管理部门。 房屋土建维修工作由分公司基建部归口负责,如厂房漏雨、窗门不严或损坏、上下水不通、场地院墙及道路修整等,但缺陷应视为土建设施单元缺陷,要记录在缺陷记录薄中,发生的缺陷变电所和操作队要督促限期处理。 消防设施日常归口变电站运行人员管理,缺少、损坏或超期由分公司安监部负责处理,修试所配合。 变电设备评级及安全性评价工作,由变电站和操作队负责。操作队每季按设备评级标准进行评定,由操作队报分公司生产部。 变电设备缺陷处理由修试所负责,一般性缺陷由修试所的检修班(一次设备、所内交流系统、直流系统、过电压及接地装置、所内照明、固定围栏遮拦修理、防锈处理、孔洞封堵及密封、设备消防排水、盖板及设备标示补装、场地整理等)和继电保护班(所有的二次系统,包含保护、站内遥测遥信系统及温度监测及其二次控制回路缺陷及标识完善)负责处理,大型复杂作业天泰公司配合处理。计量表及其二次回路维护、检修由分公司电能计量室负责。所有指示仪表及其二次回路维护及异常处理由试验所高压试验班负责。 设备异常及事故处理程序:变电所职守及操作队值班人员发现或接到变电所设备异常及事故,应立即汇报调度。值班调度员及调度值班长根据异常及事故情况,指挥修试所(继电保护、操作队、检修班、高压试验班)或供电所进行事故及异常处理,必要时调度同时通知生

井下变电所岗位责任制(最新版)

井下变电所岗位责任制(最新 版) Investigate environmental equipment, eliminate major safety hazards, and implement handover responsibilities, organization, systems, and preventive measures. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0299

井下变电所岗位责任制(最新版) 一、上岗人员必须持证上岗,必须熟知本机房设备性能、供出负荷、供电系统等,并对本岗位安全负责。 二、上班人员必须坚持八小时工作制,班前不迟到,班中不早退,不擅自离开工作岗位。 三、每两小时按照《巡回检查图》对机房巡回检查一次,认真执行摸、听、看、嗅,观察设备电压、电流、温度的变化情况,发现问题及时汇报处理,并认真填写运行日志。 四、无书面《停送电申请》和调度命令严禁进行停、送电和倒闸操作。每次操作前必须准确填写《操作票》,并且每张操作票只准填写一个命令。 五、操作时,严格执行《变电工操作规程》,必须穿戴绝缘靴、绝缘手套,站在绝缘板上。停电必须闭锁,严禁约定停送电。

六、当运行设备突发“停电”,变电工必须及时向调度和值班队长汇报清楚停电原因,并按调度指令进行操作。当同台设备连续两次送电都出现同样原因停电,变电工不得再次送电,并有权拒绝执行送电命令。 七、变电工必须严格执行交接班制度,向下一班接班人员必须交待清楚设备情况,并搞好本班包机设备和室内外的卫生,保持机房设备和环境卫生干净整洁。 八、严格执行保安制度,提高警惕,做好“四防”(防火、防事故、防盗、防破坏)工作。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

变电所值班员岗位责任制

编号:SY-GW-03361 ( 岗位职责) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电所值班员岗位责任制 Post responsibility system of substation attendant

变电所值班员岗位责任制 备注:持证上岗,主动组织排查各类有关安全隐患,并制定合理方案或填写排查记录。研究本部门主要安全 问题,在思想上统一安全责任,认真研究落实公司各项安全规章管理制度的可行性,确保本部门顺利实行安 全生产工作。 1、负责变、配电设备正常运行、日常维护及调度工作。 2、值班人员必须努力学习,具有高度的责任感,不断提高技术业务水平,做到“三懂”(懂设备性能、懂设备作用、懂一般结构原理)、“四会”(会操作、会保养、会检修、会排除故障)、“四勤”(勤看、勤听、勤记录、勤汇报),确保安全供电。 3、熟悉和掌握供电系统,合理调整供电负荷,做好节约用电工作。 4、经常对所有开关、各种电气仪表、连锁装置、防雷接地装置等进行巡回检查,每两小时要巡视一次,并认真填写各种记录。 5、发现开关跳闸或其他装置有不正常现象,要及时向有关领导汇报,并应协助处理,积极设法消除故障,争取在最短的时间内恢复送电。 6、严格执行《交接班制度》等规章制度,加强变电所这一要害部门管理和保护,除由领导或派专人带领的参观人员,准备详细登记外,其他任何人一律不得进入变电所。

7、搞好环境卫生,保持机房、设备清洁整齐。 8、自觉遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得擅离职守,严格执行操作规程,不得违章作业。 9、爱护设备及设施,保管好工具、材料及备件,做到不损坏、不丢失、不浪费。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

中央(采区)变电所管理制度

中央(采区)变电所管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

中央(采区)变电所管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 中央(采区)变电所管理制度 岗位责任制 1、坚守工作岗位, 热爱本职工作。 2、负责管好、用好、修好本所的设备设施坚持每班对设备进行两次巡回检查, 做到心中有数, 保持设备完好不失爆, 并能正常运行, 做到会操作、会维护、会处理一般故障。 3、负责当班处理不了故障及事故要及时上报, 以便及时组织排除或抢救。 4、负责填好各项记录, 并搞好峒室清洁卫生工作。

交接班制度 1、接班人员坚持提前30分钟到岗位进行现场交接班, 做到手拉手, 口对口。交班人员要交清本班设备运行情况, 接班要确定设备运行情况。 2、交接班时间内, 接班人员查出问题, 责任由当班人员负责, 当班者应主支协同接班者进行处理, 未经接班人员同意不准离岗。 3、交班人员不在现场交接班, 发生问题由交班者负主要责任, 接放者在接班时马虎不负责, 发生问题自己负责。 4、交接班人员要认真填写好交接班记录, 双方确认后签字, 发生问题追究责任以记录为准。 要害场所管理制度 1、本场所由值班人员负责管理。

变电所人员岗位责任制及运行管理制度

变电所人员岗位责任制及运行管理制度 变电所所长岗位责任制 1、所长是全所的负责人,对本所的安全经济运行、技术管理、人员培训等工作负全面领导责任; 2、负责贯彻执行电业安全生产方针及各种规章制度,加强安全思想教育,组织安全活动、主持事故、障碍的调查分析; 3、编制年、月、工作计划(包括大、小修、预防性试验、降损、“双措”等),并组织实施,按时总结工作,及时上报工作总结和各种报表; 4、加强设备管理,及时组织消除设备缺陷,不断提高设备完好率,使设备经常处于完好状态下运行; 5、建立健全正常运行工作秩序,定期巡视检查设备和查阅有关记录簿,了解运行情况,做好安全经济运行和电能质量的分析,遇有较大的停电工作和较复杂的操作应主持准备工作,并在现场指导监督; 6、组织全所人员学习技术业务,不断提高技术素质和业务水平,不定期的考问讲解和考核,搞好现场培训活动; 7、组织好新建、扩建工程投运前的准备工作,参加工程和设备质量的验收工作; 8、负责文明生产,环境整洁,不断改善所容所貌。 变电所专责工程师(技术员)岗位责任制 1、变电所专责工程师(技术员)是本所技术负责人,协助所长做好运行、技术管理和培训工作; 2、监督检查规章制度招待情况和各种记录填写情况,根据存在问题采取改进措施,定期检查,计算“两票合格率”组织好专题运行分析; 3、掌握设备健康情况,按期完成设备定级工作,提出设备升级规划,根据国家和上级有关技术政策,提出变电所设备更新规划; 4、推广新技术,编制保证安全经济运行,预防设备事故,人身事故,的技术措施和对策; 5、制定较大停电工作保证安全的技术组织措施,审查复杂操作的操作票,解决现场发生的技术问题; 6、建立健全图纸和技术资料,并保持符合实际; 7、编制和修改现场规程; 8、编制专业技术管理和培训计划,作好技术培训和技术考核工作。 变电所值班长岗位责任制 1、值班长是本值安全运行和维护工作的全面负责人; 2、组织好本值正常运行工作,接受和执行调度命令,正确迅速的进行倒闸操作和事故处理; 3、定时组织设备巡视和抄表工作,发现缺陷应及时组织处理,处理不了的及时汇报,组织

10KV变电所安全消防管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV变电所安全消防管理制度 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

10KV变电所安全消防管理制度(新版) 1.变电所属于重要供电部门,外来人员必须履行出入登记手续。工作人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作;必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。 不论高压设备是否带电,值班电工不得单独移开或越过遮栏进行工作。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。 6.与供电单位或需停电单位联系,进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。 7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。 8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 9.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。

相关文档