文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新供配电技术复习题及答案

最新供配电技术复习题及答案

最新供配电技术复习题及答案
最新供配电技术复习题及答案

供配电技术复习题及答案

第一章

1、平均额定电压的应用场合为

A.受供电设备

B.线路

C.变压器

D.以上全部

2、电能的质量标准是

A.电压、频率、波形

B.电压、电流、频率

C.电压、电流、波形

D.电压、电流、功率因数

3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为

A.?10%

B.?7%

C.?5% ,7%,,10%

4、人们俗称的“地线”实际上是

A.中性线

B.保护线

C.保护中性线

D.相线

5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。

A.TN-C

B.TN-S

C.TN-C-S

D.TT

6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压

A.升高为原来的3倍

B.降低为原来的3倍

C.降低为原来的倍

D.升高为原来的倍

7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为

A.不接地

B.直接接地

C.经消弧线圈接地

D.随便

8、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。

A.1000V

B.220V

C.380V

D.1000KV

9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。

A.500kVA

B.100kVA

C.5000kV

D.1000kV

第二章测试题:

1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为

A.一级负荷

B.二级负荷

C.三级负荷

D.保安负荷

2、南方某厂的夏日负荷曲线上P占的时间为10h,冬日负荷曲线上P占的时间11为2h,则年负荷曲线上P占的时间为 1

A.12h

B.2330h

C.2050h

D.4380h

3、某厂的年最大负荷为1752kW,T为4000h则年平均负荷为 max

A.800kW

B.19200kW

C.1752kW

D.159.87kW

4、某电焊变压器铭牌额定容量S=42KVA暂载率ε%=60功率因数N N

COSφ=0.62,η=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷P为 N C

A.20.2kW

B.40.34kW

C.23.76kW

D.47.46kW

5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为

A.0.78

B.0.62

C.0.56

D.0.44

46、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为

A.41个

B.35.6个

C.36个

D.42个

7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成

A.有功损耗和无功损耗

B.铁损和铜损

C.电阻损耗和电抗损耗

D.以上都不对

8、满负荷的负荷指的是。

A.动力负荷

B.耗用电能的用电设备

C.耗用电能的用电单位

D.用电设备所耗用的电功率

9、负荷持续率表征___设备的工作特性

A.连续工作制

B.短时工作制

C.断续同期工作制

D.长期工作制

10、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。

A.1,2s

B.2,5s

C.5,10s

D.10,15s

第三章测试题:

1、下列哪项不是造成短路的原因

A.不同电位的导电部分之间的低阻性短接

B.电气设备载流部分的绝缘损坏

C.工作人员误操作

D.鸟兽跨接在裸露的相线之间 2、下列说法不正确的是

A.短路时电压要骤降

B.短路时要产生很大的电动力

C.短路要影响电力系统运行的稳定性

D.三相短路将产生较强的不平衡交变磁场

3、下列为对称性短路的是

A.三相短路

B.两相短路

C.单相短路

D.两相接地短路

4、无限大容量电力系统的特点是

A. 系统容量为无限大

B.母线电压恒定不变

C.系统阻抗为零

D.以上都对

5、不是产生最大短路电流的条件是

A.短路回路为纯感性

B.短路前线路满载

C.短路瞬时电压正好过零

D.短路瞬时电流为零

6、说法不太正确的是

A.两相接地实质上就是两相短路

B.用选定的S和元件阻抗换算到短路点用选定的S和短路点处的U算出的ddd 标出阻抗完全一样

C.短路回路的电抗总是远大于电阻,即 X?R ??

D.在高压电路发生三相短路时一般取K=1.8,在低压电路发生三相短路时sh

一般取K=1.3 sh

7、工程设计中,基准容量S通常取 d

A.100kVA

B.100MVA

C.1000KVA

D.1000MVA

″8、无限大容量系统中,若短路次暂态电流I=20kA,则短路稳态电流I为 ?

A.20kA

B.20kA

C.20(1+

D.20/ )kAkA 9、无限大容量系统中发生短路时,短路假想时间t一般可近似地的__来计算

A.短路时间

B.保护动作时间

C.短路时间再加0.05s

D.保护动作时间再加

0.05s

10、短路计算电压是

A.额定电压

B.平均额定电压

C.冲击电压

D.短路电压

测试题:第四章

1、开关电器中普遍采用的最基本的一种灭弧法是

A.吹弧灭弧法

B.真空灭弧法

C.狭沟灭弧法

D.速拉灭弧法

2、下列属于二次设备的是

A.电压互感器

B.继电器

C.熔断器

D.变压器

3、下列属于保护设备的是

A.变压器

B.避雷器

C.并联电容器

D.高压开关柜

4、熔断器RT0--400中的400表示

A.额定电压

B.熔体额定电流

C.熔管额定电流

D.最大分断电流

5、灭弧能力较强的是

A.熔断器

B.隔离开关

C.负荷开关

D.油开关

6、断倒闸操作时,正确的顺序是

A.先合QS,再合QF 先断QS,再断QF

B.先合QS,再合QF 先断QF,再断QS

C.先合QF,再合QS 先断QF,再断QS

D.先合QF,再合QS 先断QS,再断QF

7、工厂变电所大多采用___变压器

A.油浸自冷式

B.油浸风冷式

C.油浸水冲式

D.强迫油循环冷式 8、电力变压器的通常使用年限一般规定为__年

A.10

B.20

C.30

D.50

9、车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于

A.500kVA

B.100kVA

C.5000kVA

D.1000kVA

10、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为140kKV.A,其中一、二级负荷

730kVA,到主变压器的台数和容量宜怎样选择

A.一台2000kVA

B.两台800kVA

C.两台1000kVA

D.两台700kVA 11、以下是两台或多台变压器并列运行的条件,说法不正确的是

A.所有并列变压器的额定电压必须相等

B.所有并列变压器的阻抗电压必须相等

C.所有并列变压器的联结组必须相等

D.所有并列变压器的容量必须相等

12、电流互感器的二次绕组的额定电流一般为__A

A.5

B.100

C.1

D.不确定 13、电流互感器的结线方式有四种,在负荷不平衡的三相系统中一般采用_____结线

A.一相式

B.两相V形

C.两相电流差

D.三相结线 16、工厂变配电所主结线的基本要求是

A.安全简单可靠稳定

B.安全灵活可靠经济

C.简单稳定灵活经济

D.灵活可靠简单稳定 17、只装有一台主变压器的小型变电所,如果负荷为二级,则高压侧采用的主结线应为

A.隔离开关--熔断器

B.负荷开关--熔断器

C.隔离开关--断路器

D.负荷开关--断路器

18、如果装设两台主变的工厂总降变电所的电源线路较长,发生故障和停电机会较多,变压器不需经常切换,则它的电路图应

A.一次侧内桥式,二次侧单母分段

B.一次侧外桥式,二次侧单母分段

C.一、二次侧均采用单母分段

D.一、二次侧均采用双母分段 19、我国6,10KV 变电所采用的电力变压器常用的联结组为

A.Y/Y--12 Y/Y--11

B.Y/Y--12 ?/Y--11 0000

C.Y/Y--12 ?/Y--11

D.?/Y--12 Y/Y--11 000020、变配电所的倒闸操作要由

___填写

A.值班调度员

B.值班负责人

C.操作人

D.班长

第五章测试题:

1、高压配电系统中选择结线方式时,如果不考虑经济性,则优先考虑的是

A.放射式

B.树干式

C.环式

D.混合式

2、陈述错误的是

A.电缆头是电缆线路中的薄弱环节,故电缆线的大部分故障都发生在电缆接头处

B.导线的弧垂是架空线路,一个档距内导线最低点与两端电杆上导线悬挂点间的垂直距离

C.绝缘子又叫瓷瓶,用来将导线固定在电杆上,与电杆绝缘

D.母线槽是指用来固定封闭母线的槽

3、PEN线是指

A.中性线

B.保护线

C.保护中性线

D.避雷线 4、按规定,高压配电线路的电压损耗一般不超过线路额定电压的

A.5,

B.4,

C.2 ,3,

D.以上都不对

5、工厂供电系统的电压损耗一般可用电压降的___计算

A.横分量

B.纵分量

C.有功分量

D.无功分量 6、对于三次谐波电流相当突出的三相四线制线路中性线截面应_____选择

A.A?0.5A

B.A=A 0φ 0φ

C.A?A

D.A=0.5A 0φ 0φ

7、线路电压损耗是指线路首端电压与末端电压的

A.相量差

B.代数差

C.相量和

D.代数和

8、某一动力平面图上,某线路旁标注有BLX--500--(3×70+1×50)G70--QM其中QM表示

A.沿墙明敷

B.沿墙暗敷

C.沿地板明敷

D.沿地板暗敷

9、某一动力平面图上,若设备旁标注有43/(7.5+0.125)其中43表示

A.设备容量

B.设备编号

C.设备额定电流

D.标高

10、按发热条件选择导线截面,室外的环境温度一般取

A.按当地最热月地下0.8,1m的土壤平均温度

B.当地最热月平均气温

C.当地最热平均最高气温加5?

D.当地最热月平均最高气温

第一章答案:

1、平均额定电压的应用场合为

B.线路

2、电能的质量标准是

A.电压、频率、波形

3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为

B.?7%

4、人们俗称的“地线”实际上是

C.保护中性线

5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。

B.TN-S

6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压

D.升高为原来的倍

7、我国110KV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为

C.经消弧线圈接地

8、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。

A.1000V

9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。

D.1000kV

10、下列四个概念中,其中( )所包含的范围最大。

D.电力系统

第二章答案:

1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为

B.二级负荷

2、南方某厂的夏日负荷曲线上P占的时间为10h,冬日负荷曲线上P占的时间11为2h,则年负荷曲线上P占的时间为 1

B.2330h

3、某厂的年最大负荷为1752kW,T为4000h则年平均负荷为 max

A.800kW

4、某电焊变压器铭牌额定容量S=42kVA暂载率ε%=60 功率因数N N

COSφ=0.62,η=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷P为 N C

C.23.76kW

5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平

均功率因数为

A.0.78

46、某厂全年用电量为800×10KW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则

装设BW--10.5--14--1型电容器个数为

D.42个

7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成

B.铁损和铜损

8、满负荷的负荷指的是。

D.用电设备所耗用的电功率

9、负荷持续率表征___设备的工作特性

C.断续同期工作制 10、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。

A.1,2s

第三章答案:

1、下列哪项是造成短路的原因

A.不同电位的导电部分之间的低阻性短接 2、下列说法正确的是

D.三相短路将产生较强的不产衡交变磁场 3、下列为对称性短路的是

A.三相短路

4、无限大容量电力系统的特点是

D.以上都对

5、不是产生最大短路电流的条件是

B.短路前线路满载

6、说法不太正确的是

C.短路回路的电抗总是远大于电阻,即 X?R ??

7、工程设计中,基准容量S通常取 d

B.100MVA

″8、无限大容量系统中,若短路次暂态电流I=20kA,则短路稳态电流I为 ?

C.20(1+ )kA

9、无限大容量系统中发生短路时,短路假想时间t一般可近似地的__来计算

错误~未找到引用源。A.短路时间错误~未找到引用源。B.保护动作时间

错误~未找到引用源。 C.短路时间再加0.05s 错误~未找到引用源。D.保护动作时间再加0.05s

10、短路计算电压是

B.平均额定电压

第四章答案:

1、开关电器中普遍采用的最基本的一种灭弧法是

D.速拉灭弧法

2、下列属于二次设备的是

B.继电器

3、下列属于保护设备的是

B.避雷器

4、熔断器RT0--400中的400表示

C.熔管额定电流

5、灭弧能力较强的是

D.油开关

6、倒闸操作时,正确的顺序是

B.先合QS,再合QF 先断QF,再断QS

7、工厂变电所大多采用___变压器

A.油浸自冷式

8、电力变压器的通常使用年限一般规定为__年

B.20

9、车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于

D.1000kVA

10、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为1400kV.A,其中一、二级负荷

730kVA,

到主变压器的台数和容量宜怎样选择

C.两台1000kVA

11、以下是两台或多台变压器并列运行的条件,说法不正确的是

D.所有并列变压器的容量必须相等

12、电流互感器的二次绕组的额定电流一般为__A

A.5

13、电流互感器的结线方式有四种,在负荷不平衡的三相系统中一般采用_____

结线

D.三相结线

16、工厂变配电所主结线的基本要求是

B.安全灵活可靠经济

17、只装有一台主变压器的小型变电所,如果负荷为二级,则高压侧采用的

主结线应为

C.隔离开关--断路器

18、如果装设两台主变的工厂总降变电所的电源线路较长,发生故障和停电机会较多,变压器不需经常切换,则它的电路图应

A.一次侧内桥式,二次侧单母分段

19、我国6,10KV变电所采用的电力变压器常用的联结组为

C.Y/Y--12 ?/Y--11 00

20、变配电所的倒闸操作要由___填写

C.操作人

第五章答案:

1、高压配电系统中选择结线方式时,如果不考虑经济性,则优先考虑的是

A.放射式

2、陈述错误的是

D.母线槽是指用来固定封闭母线的槽

3、PEN线是指

C.保护中性线

4、按规定,高压配电线路的电压损耗一般不超过线路额定电压的

A.5,

5、工厂供电系统的电压损耗一般可用电压降的___计算

B.纵分量

6、对于三次谐波电流相当突出的三相四线制线路中性线截面应_____选择

C.A?A 0φ

7、线路电压损耗是指线路首端电压与末端电压的

B.代数差

8、某一动力平面图上,某线路旁标注有BLX--500--(3×70+1×50)G70--QM其中QM表示

A.沿墙明敷

9、某一动力平面图上,若设备旁标注有43/(7.5+0.125)其中43表示

B.设备编号

10、按发热条件选择导线截面,室外的环境温度一般取

D.当地最热月平均最高气温

第六章

测试题

1、在要求供电可靠性较高的工厂供电系统不宜采用

A.熔断器保护

B.低压断路器保护

C.低压自动开关保护

D.继电保护

2、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性 A.经济性 B.灵敏性

C.稳定性

D.安全性

3、叙述正确的是

A.熔断器保护在过负荷时不能动作

B.在低压系统中的PEN线上,可装设熔断器

C.在无法兼顾选择性和速动性的情况下为了快速排除故障以保护某些关键设备,有时甚至牺牲选择性来保证速动性

选择熔断器时,只须校验断流能力,而不须校验灵敏性

4、在工厂供电系统中,广泛采用___继电器来作过电流保护兼电流速断保护 A.电磁式电流继电器 B.电磁式电压继电器

C.电磁式中间继电器

D.感应式电流继电器

5、两相电流差结线的结线系数K为 w

A.1

B.

C.

D.

6、GB50062--92规定,在过电流保护动作时间超过___时,应装设瞬动的电流保护装置

A.0.5,0.7s

B.0.2s

C.1s

D.2s

7、容量在_____及以上的油浸式变压器按规定应装设瓦斯保护 A.1000kVA

B.800kVA

C.500kVA

D.100kVA

8. 对____高压电动机及引出线的相间短路,宜要用电流速断保护 A.1000kW以上 B.1000kW以下 C.2000kW以上 D.2000kW以下 9、叙述不正确的是

A.熔断器的保护要考虑与被保护的线路相配合

B.单相接地保护中,电缆头的接地线一定要穿过零序电流互感器的铁心后接地

C.变压器的轻瓦斯和过负荷保护动作于信号,重瓦斯一般均动作于跳闸

D.定时限过电流保护和反时限过电流保护的动作时间与故障电流有关 10、属于变压器外部故障的是

A.绕组间短路

B.线圈碰铁心

C.引出线绝缘套管间的相间短路

D.绕组层间短路

答案;

1、在要求供电可靠性较高的工厂供电系统不宜采用

A.熔断器保护

2、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性

B.灵敏性

3、叙述正确的是

C.在无法兼顾选择性和速动性的情况下为了快速排除故障以保护某些关键设备,有时甚至牺牲选择性来保证速动性

4、在工厂供电系统中,广泛采用___继电器来作过电流保护兼电流速断保护

D.感应式电流继电器

5、两相电流差结线的结线系数K为 w

B.

6、GB50062--92规定,在过电流保护动作时间超过___时,应装设瞬动的电流保护装置

A.0.5,0.7s

7、容量在_____及以上的油浸式变压器按规定应装设瓦斯保护

B.800Kva

8. 对____高压电动机及引出线的相间短路,宜要用电流速断保护

D.2000kW以下

9、叙述不正确的是

D.定时限过电流保护和反时限过电流保护的动作时间与故障电流有关 10、属于变压器外部故障的是

C.引出线绝缘套管间的相间短路

第七章测试题

1、三相五芯三绕组电压互感器Y/Y/Δ可用来监视绝缘是因为当一次电路发生00

单相接地故障时,将在开口三角形的开口处出现近___的零序电压,使继电器动作

A.5V

B.50V

C.10V

D.100V

2、用来连接由盘外引到盘上或盘上引至盘外的导线称为

A.普通端子板

B.连接端子板

C.试验端子板

D.终端端子板 3、自动重合装置一次ARD允许重合闸___次

A.1

B.2

C.3

D.无限制 4、不属于供电系统的“三遥”装置的是

A.遥测

B.遥信

C.遥检

D.遥控 5、二次设备标号中的“二”号的含义上

A.种类的前缀符号

B.高层顶目的前缀符号

C.种类代号

D.端子的前缀符号答案:

1、三相五芯三绕组电压互感器Y/Y/Δ可用来监视绝缘是因为00

当一次电路发生单相接地故障时,将在开口三角形的开口处出

现近___的零序电压,使继电器动作

D.100V

2、用来连接由盘外引到盘上或盘上引至盘外的导线称为

A.普通端子板

3、自动重合装置一次ARD允许重合闸___次

A.1

4、不属于供电系统的“三遥”装置的是

C.遥检

5、二次设备标号中的“二”号的含义上

B.高层顶目的前缀符号

第八章测试题

1、各国规定的安全电流值并不一致,我国规定值为

A.30mA.s

B.50mA.s

C.100mA.s

D.10mA.s 2、电器失火后若要带电灭火,不能使用

A.CO灭火器

https://www.wendangku.net/doc/3710539153.html,l灭火器 24

C.1211灭火器

D.泡沫灭火器

3、电气上的“地”是指在单根接地体或故障点___处

A.10m左右

B.20m左右

C.30m左右

D.50m左右 4、设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差,称为

A.接触电压

B.跨步电压

C.对地电压

D.触电电压 5、防雷装置的接地属于

A.重复接地

B.保护接地

C.工作接地

D.安全接地 6、属于外部过电压的是

A.操作过电压

B.谐振过电压

C.大气过电压

D.负荷骤变引起的过电压 7、专用于保护旋转电机用的避雷器是

A.FS型阀式

B.FQ型磁吸阀式

C.FD型阀式

D.FZ型阀式 8、单支避雷针的保护范围是

A.圆柱体

B.圆

C.圆锥体

D.折线圆锥体 9. 阀型避雷器由火花间隙和非线性电阻构成,非线性电阻的特性是

A.工频电压下呈高电阻,冲击电压下低电阻

B.工频电压下呈高电阻,冲击电压下也呈高电阻

C.工频电压下呈低电阻,冲击电压下呈高电阻

D.工频电压和冲击电压下均呈低电阻

10、我们一般在直接与架空线相连的旋转电机母线上装设____来限制入侵雷电波陡度

A.阀型避雷器

B.避雷线

C.电容器

D.管型避雷器

答案:

1、各国规定的安全电流值并不一致,我国规定值为

A.30mA.s

2、电器失火后若要带电灭火,不能使用

D.泡沫灭火器

3、电气上的“地”是指在单根接地体或故障点___处

B.20m左右

4、设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差,称为

B.跨步电压

5、防雷装置的接地属于

C.工作接地

6、属于外部过电压的是

C.大气过电压

7、专用于保护旋转电机用的避雷器是

B.FQ型磁吸阀式

8、单支避雷针的保护范围是

D.折线圆锥体

9. 阀型避雷器由火花间隙和非线性电阻构成,非线性电阻的特性是

A.工频电压下呈高电阻,冲击电压下低电阻

10、我们一般在直接与架空线相连的旋转电机母线上装设____来限制入侵雷电波陡度

C.电容器

A 二、填空题

1.负荷曲线分——和——。

2.计算负荷的方法一般有——、——、——三种。

3.尖峰电流是指——————————的电流。

4.提高功率因数的方法是————————。

5.人工补偿最常用的方法是————。

1.短路的种类有————、————、————。

2.短路的原因有————、————、————。

3.无限大容量系统的特征————、————、————。

4.————————称为标幺值。

5.最严重三相短路电流的条件是————、————、————。

6.短路电流通过导体或电器设备,会产生很大电动力和和很高温度,

称为短路电流的——和——。

1.工业企业变电所主要有——————。

2.变压器的台数与——有关。

3.变电所的主要高压电气设备有——————————————。

4.主接线的要求是————————。

5.主接线分——————三种。

1.根据——选择电气设备的型号。

2.按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定,如——、——、——、——等电气设备。

3.电缆只需校验——,支柱绝缘子只需校验——。

4.断路器既要校验——和——,也要校验——。

5.高压开关柜回路方案号根据——选择。

1.电力线路按结构形式分,有——和——以及——等。

2.线路的结线方式有——、——、——等。

3.导线和电缆的选择包括两方面内容:——、——。

4.架空线路在电杆上的排列方式,一般为——、——、——等。

5.电缆线路常用的敷设方式有: ——、——、——、——。 1、按功能分,二次回路可分

为、、、和。

2、操作电源主要有和。

3、高压断路器的操动机构主要有、和。

4、信号回路中的信号类型有、、、。

5、自动重合闸装置按动作方法可分为和两种。

6、变电站综合自动化主要有和两大功能。

1、电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。

2、触电急救要遵循迅速脱离电源、就地进行抢救、姿势正确、坚持不懈的原则。

3、一个完整的防雷设备由避雷器、引下线和接地装置组成。

4、由于采用的继电器不同,过电流保护可以分为定时限过电流保护和

反时限过电流保护。

5、电流保护的接线方式有三相三继电器式、两相两继电器式、两相三继电

器式和两相一继电器式。

6、电流保护主要有过电流保护和电流速断保护。

7、供配电系统中常用的继电器主要是电磁式继电器和感应式继电器。

8、电力线路的保护主要有过电流保护、电流速断保护和单相接地保护。

三、简答题

1、低压配电系统怎样分类的,TN-C,TN-S,TN-C-S,TT和IT系统各有

什么特点,

2、在TN-C,TN-S,TN-C-S和TT中的中性线(N)线、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有何功能,

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

供配电技术-教学大纲

高等职业技术教育电气自动化专业 《供配电技术》课程教学大纲 高等职业技术教育电气自动化专业 《供配电技术》课程教学大纲 一、课程的性质、任务和质量标准 《供配电技术》课程是电气自动化及相关专业群的一门必修专业技术课,也是本专业的主干核心课程之一。课程特点是实践性、实用性、工程性强,涉及领域广泛,与企业供配电系统和变电所直接对应,介绍电力的供应和分配问题。 《供配电技术》课程是在《电路》、《电机拖动》及《电气控制》等课程学习之后的基础上开设的。通过本课程的学习,使学生了解电力工业发展概况及发电厂的生产过程;熟悉电力系统及供配电基本知识及电力系统中性点接地方式;了解供配电技术中常用高、低压电器的性能、使用和维护常识;掌握简单的负荷计算、短路计算及电器校验方法;熟悉工厂安全、可靠地供电及防雷接地知识;具有一定的识绘图能力和查取相关电气工程手册解决实际问题的能力;具有对企业供配电系统电气主接线及厂用电接线图设计的能力。

二、教学内容和教学要求 第一单元供配电概述 (一)教学内容及要求 1、供配电系统发展概况 1.1 国内外供配电技术的发展概况(了解) 1.2 中国电网发展趋势(了解) 2、电力系统的基础知识 2.1 电能(了解) 2.2 发电厂类型(了解) 2.3 变电所类型(了解) 2.4 电力系统概述(了解) 2.5 电力系统中性点运行方式(熟悉) 3、企业供配电系统概述 3.1企业对供配电的基本要求(了解) 3.2企业供配电系统的组成(熟悉) 3.3 企业对配电电压的选择(了解) 4、供配电系统的布置和四防 4.1供配电系统的布置(了解) 4.2供配电系统的四防(了解) 5、供配电系统的电压和电能质量 5.1供配电系统的电压(掌握) 5.2供配电系统电能的质量(掌握) 5.3 提高电能质量的措施(了解) (二)能力培养要求 1、了解电力工业发展概况,熟悉电力生产过程。 2、具有能确定电网、用电设备及电力变压器额定电压的能力。 第二单元供配电一次设备知识和技能(一)教学内容及要求 1、高压一次设备

供配电技术复习题

《供配电技术》复习题 1、选择题 1.小接地电流系统所用电气设备的相对地绝缘水平应按( B )考虑。 A、相电压 B、线电压 C、过电压 2.发生三相短路时,最大短路电流产生的条件是( C )。 A、线路空载且电压过最大值瞬间 B、线路满载且电压过最大值瞬间 C、线路空载且电压过零值瞬间 D、线路满载且电压过零值瞬间 3.低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,主要考虑(C )需要。 A、接零保护 B、照明和动力共用一个系统 C、降低设备绝缘水平 4.电力系统发生短路时,电路发生的变化是( A )。 A、电流增大而电压下降 B、电压升高而电流减少 C、阻抗增大而电压降低 5.当有电流在接地点流入大地时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在接地点 周围,两脚之间出现的电压称为( B )。 A、接触电压 B、跨步电压 C、临界电压 D、故障电压 6.隔离开关最主要的作用是( C )。 A、进行倒闸操作 B、切断电气设备 C、使检修设备和带电设备隔离 7.变电所防护直击雷的措施是(C )。防护电雷波的措施是(B) A 装设架空地线 B 每线装阀型避雷器 C 装设独立避雷针 8.供电系统中,最常见的短路类型是( C )。 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路 D、两相接地短路 9.中断供电将造成人身伤亡者,其负荷类别为( A )。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 10.企业进行负荷计算时,最常用的方法是( B )。 A、二项系数法 B、需用系数法 C、查表法 D、利用系数法 11.在配电设计中,通常采用(B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体 的依据。

供配电技术习题集及答案-第四章

4-1如何确定工厂的供配电电压? 供电电压等级有0.22 KV , 0.38 KV ,6 KV ,10 KV ,35 KV ,66 KV ,110 KV,220 KV 配电电压等级有10KV ,6KV ,380V/220V 供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压.究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下3个方面的因素. 电力部门所弄提供的电源电压. 企业负荷大小及距离电源线远近. 企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压. 配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级.有高压配电电压和低压配电电压. 高压配电电压通常采用10KV或6KV,一般情况下,优先采用10KV高压配电电压. 低压配电电压等级为380V/220V,但在石油.化工及矿山(井)场所可以采用660V的配电电压. 4—2 确定工厂变电所变压器容量和台数的原则是什么? 答:(1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即 SN>=Sc(I+II) 4-4 高压少油断路器和高压真空断路器各自的灭弧介质是什么?比较其灭弧性能,各适用于什么场合? 高压少油断路器的灭弧介质是油。高压真空断路器的灭弧介质是真空。 高压少油断路器具有重量轻,体积小,节约油和钢材,价格低等优点,但不能频繁操作,用于6—35KV的室内配电装置。 高压真空断路器具有不爆炸,噪声低,体积小,重量轻,寿命长,结构简单,无污染,可靠性高等优点。在35KV配电系统及以下电压等级中处于主导地位,但价格昂贵。 4-5、高压隔离开关的作用是什么?为什么不能带负荷操作? 答:高压隔离开关的作用是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。但隔离开关没有灭弧装置,因此不能带负荷拉、合闸,不能带负荷操作。 4-6 高压负荷开关有哪些功能?能否实施短路保护?在什么情况下自动跳闸? 解:功能:隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。 高压负荷开关不能断开短路电流,所以不能实施短路保护。常与熔断器一起使用,借助熔断器来切除故障电流,可广泛应用于城网和农村电网改造。 高压负荷开关上端的绝缘子是一个简单的灭弧室,它不仅起到支持绝缘子的作用,而且其内部是一个汽缸,装有操动机构主轴传动的活塞,绝缘子上部装有绝缘喷嘴和弧静触头。当负荷开始分闸时,闸刀一端的弧动触头与弧静触头之间产生电弧,同时在分闸时主轴转动而带动活塞,压缩汽缸内的空气,从喷嘴往外吹弧,使电弧迅速熄灭。

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

供配电技术教学大纲

《供配电技术》课程教学大纲 课程代码:506089 适用专业:电气工程及其自动化自动化 参考学时:38学时+2学时 参考书目: 1.《供电技术》(第三版),余健明等编著,机械工业出版社,2001年。 2.《工厂供配电》,唐志平等编著,电子工业出版社,2002年。 3.《供配电设计手册》,焦留成主编,中国计划出版社,1999年。 4.《工厂供电》,刘介才主编,机械工业出版社,1994年。 一、说明 (一)本课程的教学目的与任务 本课程是工程类各专业的一门技术基础课,通过本课程的学习,使学生能够理解工业供电系统的结构和运行原理,比较清楚了解企事业单位降压变电所及低压供电系统。了解电气设备原理作用与操作,树立供电系统运行的概念。 (二)本课程的基本要求 1.了解电力系统运行的基本原理。 2.理解企事业单位变电所的结构,主要电气设备配电系统。 3.理解一次设备和二次设备工作原理作用及运行。 4.初步掌握配电系统的设计方法。 5.具备一定的自学能力。 (三)编写原则 1.本大纲根据高等教育对教学大纲总体要求编写。 2.本大纲是根据高等工科院校电气工程及其自动化专业要求编写。 3.本大纲严格按专业培养目标和教学计划编写制定。 4.本大纲按电工技术基础课程的后续课程特点编写。 (四)建议 1.本课程实践性很强,加强参观实践必不可少。 2.本课程实际应用性很强,理论知识和感性知识缺一不可。 3.本课程还涉及其它一些专业和课程必备的知识,应注意联系,必须具备一定自学能力。 (五)有关其它问题的说明 无

三、教学内容 第一章电力系统的基本知识 教学目的和要求: 1.工厂供电的有关知识。 2.电力系统电压。 3.电力系统中性点运行方式。 教学内容: 工厂供电的知识,电力系统电压,电力系统中性点运行方式。 教学重点与难点: 重点:电力系统电压,电力系统中性点运行方式。 难点:电力系统中性点运行方式。 第二章电力负荷计算 教学目的和要求: 1.掌握电力负荷计算方法. 2.供电系统功率损耗及电能损耗计算。 3.工厂计算负荷确定。 教学内容: 三相负荷设备组计算负荷确定,供电系统功率损耗及电能损耗计算。教学重点与难点: 重点:负荷设备组计算负荷确定,负荷计算方法。 难点:负荷计算方法。 第三章供电系统 教学目的和要求: 1.掌握供电电压。 2.变电所的电气主接线。 3.高压配电网的接线方式。 4.低压配电系统。 教学内容: 供电电压,变电所的电气主接线,配电网的接线方式,低压配电系统。教学重点与难点: 重点:变电所的电气主接线,配电网的接线方式,低压配电系统。 难点:配电网的接线方式,低压配电系统。 第四章配电所及一次系统 教学目的和要求: 1.了解工厂变电所的类型。 2.高压一次设备原理、作用。

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

供配电系统运行与维护课程标准

《供配电系统运行与维护》课程标准 一、课程性质及定位 《供配电系统运行与维护》是高职高专电气自动化技术专业设置的一门主干专业课。本课程适用于招收普通高中毕业生,学制三年的电气自动化技术专业。 根据高职高专院校工科专业的培养目标,《供配电系统运行与维护》课程的教学任务是:使学生在系统学习电工基础、电子技术、电控与PLC等课程基础上,获得《供配电系统运行与维护》方面的基本理论知识和基本技能,对《供配电系统运行与维护》设计、供电设备的选择及整定、短路电流的计算等,有一个较为系统的认识。同时通过教学要激励学生的求知欲望,培养学生爱国主义和学习新知识的主动性和迫切性。 本课程的基本任务,主要是讲述中、小型机械类工厂内部的电能供应和分配问题,使学生初步掌握中、小型工厂供配电系统运行与维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定初步的基础。本课程实践性较强,学习时应注意理论联系实际,培养实际实用能力。 本课程包含工厂供配电的认识、一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、二次系统的调试与运行维护、电气主接线的倒闸操作、供配电系统的方案设计。工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路、工厂供配电系统的过电流保护、工厂供配电系统的二次回路和自动装置、防雷接地与电气安全、工厂的电气照明、工厂的节约用电与计划用电。 二、 通过课程的学习,学生应掌握以下能力: (一)知识教学目标 1.了解工厂供配电基本知识,电力系统的组成; 2. 掌握工厂供配电的基本要求、电力负荷的分级; 3. 掌握电力系统掌握电力系统中性点的运行方式,为学生毕业后从事变配电工作打下理论及实践基础; 4.掌握电气主接线的基本形式; 5.掌握常用高低压开关、熔断器、互感器等设备的结构、用途、倒闸操作顺序; 6. 掌握工厂供配电系统的结线方式; 7.了解人体触电的概念、接地的类型; 8.掌握变电所操作电源、断路器的控制回路及中央信号装置的工作原理及其确定原则。(二)能力培养目标 1.具有选择电气设备的基本能力; 2.具有解决10KV中小型工厂实际问题的基本能力及实验技能维护能力; 3.具有正确选择和校验设备的初步能力;

《工厂供配电技术及技能训练》第2版-复习题及答案

工厂供电复习题 一、填空题 1.发电厂按其所利用的能源不同,主要分为____水力发电_______、火力发电、和核能发电。 2. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的__平均功率______________。 3. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率 4. 工厂的___电力负荷 ______________________分一级负荷、二级负荷、三级负荷。 5. 发生短路后产生危害效应有:_______电动效应__________________、_____热效应_________________。 6. 配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后的__直接配电___________任务。 7. 电弧是电气设备运行中因分断电路空气______电离发生弧光_____________________的一种物理现象。 8. 一次电路:(主电路、主接线)变配电所中承担____输送_____和____分配_____电能任务的电路。 9. 高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功能: 通断正常负荷电流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下______自动跳闸__________________________________,切除短路故障。 10. 导线和电缆选择条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度和___机械强度___________。 11. 前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,_______靠近________________故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 12. 二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和___自动化系统________________等。 13.二次回路按用途:断路器控制操作、信号、测量和监视回路、__继电保护________和自动装置回路。 14. 低压触电(电伤):低压数十毫安级电流人体的__局部器官________________,受到损害重则亡。 15.影响安全电流的因素有触电时间;___电流性质__________________;电流路径;体重和健康状况。 16.触电的急救处理有脱离电源、急救处理__人工呼吸法______________胸外按压心脏的人工循环等方法。 17. 照明技术:一般是指采用___电气发光________________________________照明的光照运用技术。 18.光是一种波长比毫米无线电波短而比x射线长的___电磁波________,而所有电磁波都具有辐射能 19.国际照明委员会把灯具分为、____直接照明型_____________________半直接照明型、_______________________、半间接照明型、间接照明型。 20. 经济运行:电力系统__有功损耗小_____________________、__经济效益最佳_________________的一种运行方式 21. 工厂自备电源有_柴油发电机组自备电源__________________________;交流不停电电源(UPS) 22. 衡量电能质量的基本参数:_____频率______________、____电压_____________。

供配电技术唐志平第三版习题答案(全)

第1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?=?,式中%U ?为电压偏差百分数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动;%U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

【电工标准】电工基础课程标准

《电工基础》课程标准 课程名称:《电工基础》 课程类型:专业基础课程 总学时: 108学时 适应专业:应用电子专业 长沙工商职业中专赵浩 2010年6月

《电工基础》课程标准 课程名称:《电工技术基础》 课程类型: 专业基础课 总学时:104 适应专业:电子产品的装配与调试 一、课程概述 本学习领域是针对电子企业职业岗位应具备的安全用电、触电急救、电气线路的安装于应用、电气设备检修调试等专业能力而设计的学习领域课程,同时通过实践项目培养学生的团队协作、沟通表达、工作责任心、职业素质等综合素质和能力。 本学习领域的学习情境是以行动领域为导向,典型工作任务为基础,综合理论知识、实践能力和职业素养为一体的思路设计的,安排了6个学习情境:用双联开关在两地控制一盏灯的安装、白炽灯照明电路安装与测试、日光灯电路的分析与制作、照明配电箱的安装、吊扇电路的安装与测试、三相异步电动机的控制电路分析与制作。 本课程的前设课程为《初中数学》、《初中物理》。 本课程的后续课程为《电子技术》、《电气自动化》等。 二、课程目标 1.专业能力 通过该课程的学习,使学生掌握电工技术的基本知识和基本技能,初步形成解决生产现场实际问题的应用能力;培养学生的思维能力和科学精神,培养学生学习新技术的能力;提高学生的综合素质,培养创新意识。 1)基本知识点: a.理解电路模型及理想电路元件的电压、电流关系,及其参考方向的意义。 b.理解电压源、电流源概念,掌握其等效变换的方法。 c.学会应用基尔霍夫定律及电路分析方法,分析计算电路中各电量。 d.理解正弦交流电路基本概念,了解正弦交流电路基本定律的相量形式,学会分析计算一般的正弦 交流电路。 e.理解并掌握功率的概念和提高功率因数的经济意义。 f.了解串联、并联谐振的条件和特征。 g.掌握对称三相交流电路电压、电流、功率的计算方法,了解三相四线制供电系统中线的作用和负 载的正确接法。 h.了解分析非正弦周期信号线性电路的概念和方法。 i.了解变压器工作原理、三相异步电动机的工作原理、结构特点、机械特性、经济运行和额定值等。 j.了解常用低压电器结构和功能,能读懂简单的控制电路原理图,能连线操作。 k.掌握常用电工仪表的功能,及正确使用方法。了解测量误差的意义,具有选用仪表类型、量程范围、分析测量结果的初步能力。

供配电技术期末复习资料

供配电技术期末复习资料一 一填空题 1、电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户 组成的一个整体。 2、变电所的功能是接受电能、变换电能和分配电能。配 电所的功能是接受电能和分配电能。换流站的功能是用于交流电流和直流电能的相互转换。 3、高压配电所集中接收6~10KV电压,再分配到附近各变 电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业需设置高压配电所。 4、对供配电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 5、如图所示,发电机G的额定电压为10.5KV,变压器1T 的额定电压为10.5 / 38.5KV,变压器2T的额定电压为 35 / 10.5KV,变压器3T的额定电压为10 / 0.4KV。 6、电力系统中性点的运行方式有四种:中性点不接地系 统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经电阻接地系统、中性点直接接地系统。 7、中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝 缘的要求和对供电可靠性的要求。

8、我国3~63KV系统,一般采用中性点不接地运行方式; 当3~10KV系统接地电流大于30A,20~63KV系统接地电流大于10A时,应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式; 110KV及以上系统和1KV以下的低压系统,采用中性点直接接地运行方式。 9、当中性点不接地系统的单相接地电流超过规定值时, 为了避免产生断续电弧,引起过电压和造成短路,减小接地电弧电流,中性点应经消弧线圈接地。 10、电能的质量指标为电压、频率和可靠性。 11、电压偏离是电压偏移额定电压的幅度。 12、电压波动是指电压的急剧变化。 13、周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成 人眼视觉不舒服的现象,称为闪变。 14、我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求划分为三 类。 15、一级负荷应由两个独立电源供电。 16、二级负荷应由两回线路供电。 17、按其工作制,电力负荷可分为连续工作制负荷、短时 工作制负荷和反复短时工作制负荷。 18、反复短时工作制负荷可用负荷持续率来表示。 19、负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图 形,反映了用户用电的特点和规律。

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05*10KV = 10.5KV;

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以

供配电技术课程说明

供配电技术课程说明 一、课程基本情况 二、课程描述 《供配电技术》是自动化专业的一门重要的专业基础课,同时也是专业的主干课程。本课程主要介绍工厂供电系统的基本知识,系统讲述工厂电力负荷的计算,导线与电缆的选择,短路电流的计算及其对设备选择的校验,工厂变、配电及其一次系统,工厂电力线路,工厂供电系统的过电流保护,二次回路和自动装置,电气安全、防雷与接地,工厂供电系统的电压质量、提高功率因数及电能节约问题,同时对供电系统设计的技术经济分析方法等均作了总结和论述。 主要内容: 1. 工业企业供电概论 2. 供配电系统的主要电气设备 3. 供配电系统的接线和结构 4. 负荷计算和短路计算 5. 继电保护装置及二次系统 6. 防雷、接地及电气安全 三、使用教材及主要参考书或资料 使用教材:《供电技术》(第四版)余健明主编,机械工业出版社,2008年2月出版,普通高等教育“十一五”国家规划教材,普通高等教育电气工程与自动化类“十一五”规划教材。 可作为电气工程及其自动化以及相近专业的本科教材,也可供从事供用电工

作的工程技术人员参考。 内容包括:供电系统的基本知识,系统讲述工厂电力负荷的计算,导线与电缆的选择,短路电流的计算及其对设备选择的校验,工厂变、配电及其一次系统,工厂电力线路,工厂供电系统的过电流保护,二次回路和自动装置,电气安全、防雷与接地, 主要参考书或资料 1.《供配电技术》,刘介才编著,机械工业出版社,2005年6月第二版 2. 《工厂供电》,刘介才编,机械工业出版社,2004年第4版 3. 《工厂供电》,苏文成主编,机械工业出版社,2001年版 四、考核方式 考勤、作业、实验.................... 30% 期末考试........................... 70% 注意事项: 1. 学生听课课时必须超过本门计划课时三分之二以上同时完成该课程的作业和实验才能取得期末考试资格。 2. 最终成绩以60分为最低及格线。

供配电技术习题答案

供配电技术习题答案 莫岳平 翁双安2012版 1---7、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电电源有什么要求? 用电负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上造成的影响程度分级。 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 1-11试确定图1-17所示电力系统中各变压器的一次、二次绕组的额定电压。 kV U kV U T NT NT 121,5.10:.2.11==;kV U kV U T NT NT 4.038.01.1,5.10:.2.12≈?== kV U kV U T NT NT 5.101005.1,110:.2.13=?==;kV U kV U T NT NT 4.038.01.1,10:.2.14≈?== 2--1用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点?

用电设备按工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 连续工作制:是指设备在无规定期限的长时间内恒载的工作制,在恒定负载连续运行到达热稳定状态。此类设备有通风机、水泵、电动扶梯、照明等。 断续周期工作制:是指设备按一系列相同的工作周期运行,每一周期由一段恒定负载运行时间和一段停机并断电时间组成,但在每一周期内运行的时间较段,不足以使电机到达热稳定状态,且每一周期的起动电流对温升无明显影响。 断续周期工作制的设备用负荷持续率来表征其工作特征。 %100%1000?+=?=t t t T t ε T----工作周期 t----工作周期内的工作时间 t0----工作周期内的停歇时间 (3)短时工作制 :是指设备在恒定负载下按制定的时间运行,在未到达热稳定前就停机,其停机时间足以让电机温度下降到环境温度。 2--5什么叫尖峰电流?尖峰电流与计算电流同为最大负荷电流,各在性质和用途上有那些区别?

相关文档