文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某工程基坑支护设计与施工组织设计

某工程基坑支护设计与施工组织设计

某工程基坑支护设计与施工组织设计
某工程基坑支护设计与施工组织设计

施工组织设计

工程名称:

编制单位:

编制人:

审核人:

批准人:

编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表方案名称:

目录

1.工程概况 (6)

2.工程地质及水文地质条件 (6)

2.1地层情况 (6)

2.2地下水情况 (6)

3.设计依据 (7)

3.1甲方提供有关资料 (7)

3.2规范、规程 (7)

3.3标准 (7)

3.4主要法规 (8)

3.5其它 (8)

4.设计与施工思路 (8)

4.1土方开挖 (8)

4.2基坑渗水处理 (9)

4.3基坑支护 (9)

5.土方开挖配合 (9)

6.基坑渗水处理 (10)

7.基坑支护设计与施工组织 (11)

7.1方案选择 (11)

7.2工程特点与难点 (11)

7.3技术措施 (12)

7.4设计方案 (12)

7.5土钉墙设计原理(设计书) (15)

7.6施工工艺 (17)

7.6.1施工准备 (17)

7.6.2技术准备 (17)

7.6.3测量放线 (18)

7.6.4土钉墙施工工艺 (18)

7.6.4.1施工工艺流程 (18)

7.6.4.2原材料要求与配比 (20)

7.6.5边坡渗水处理 (21)

7.6.6土方开挖 (21)

7.7监测 (22)

7.7.1预警值 (22)

7.7.2监测 (22)

7.7.3应急预案措施 (23)

7.8质量评定标准 (24)

7.9质量保证措施 (24)

7.9.1总则 (24)

7.9.2质量保证措施 (25)

8.施工总部署 (27)

8.1施工准备 (27)

8.2项目管理组织机构 (27)

8.3任务划分 (29)

8.4机械设备与人员安排 (29)

8.5现场平面布置 (29)

9.计划工期 (30)

9.1总体进度设计思路 (30)

9.2建立完善的保证体系 (30)

9.2.1建立完善的计划保证体系 (30)

9.2.2技术工艺及措施的保证 (30)

9.2.3施工机械配置 (31)

9.2.4工期的分阶段控制 (31)

10.工期、质量保证措施 (31)

10.1质量目标 (31)

10.2质量方针 (31)

10.3质量体系 (32)

10.3.1质量保证程序: (32)

10.3.2物资质量保证 (33)

10.4技术保证措施 (33)

10.4.3合约保证措施 (34)

10.5工期保证措施 (34)

11.工程交接与项目的协调 (35)

11.1工程交接 (35)

11.2项目的协调 (35)

11.2.1 与业主之间的协调 (35)

11.2.2 与设计单位之间的协调 (35)

11.2.3 与监理公司之间的协调 (35)

11.2.4与地方政府部门之间的协调 (36)

11.2.5 与周边居民及校区之间的协调 (36)

11.2.6 现场资源和机械设备的协调 (36)

12.安全生产保证措施 (36)

12.1安全生产目标 (36)

12.2安全管理方针 (36)

12.3安全组织保证体系 (37)

12.4安全管理制度 (37)

12.5安全管理工作 (38)

12.6施工人员行为控制 (38)

12.7临时用电安全管理 (38)

13.文明施工与环境保护 (40)

13.1文明施工目标 (40)

13.2文明施工管理方针 (40)

13.3文明施工管理工作 (41)

13.4文明施工组织管理制度 (41)

13.5防止对水污染 (41)

13.6防止施工噪音污染 (42)

13.7限制光污染措施 (42)

13.8废弃物管理 (42)

13.9材料设备的管理 (42)

13.10施工现场卫生 (43)

1.工程概况

北京绿创科车坡道工程位于北京市昌平区中关村科技园东部,介山村西侧约300m,北京市绿创环保集团有限公司院内。主楼已施工完毕,现进行汽车坡道的施工。由于坡道具有一定的坡率,深度为-9.35m~0.00m,为此考虑经济造价,结合现场设计情况,依据不同段落槽深度,仅对坡道外侧边坡进行支护。

2.工程地质及水文地质条件

根据北京市地质工程勘察院2008年12月的《北京绿创科研综合B楼岩土工程勘察报告》,在基坑开挖范围内地层情况如下。

2.1地层情况

粉质粘土-粘质粉土填土①层:黄褐色,湿,稍密,含灰渣、碎石植物根系等;房渣土①1层:杂色,稍湿,稍密,含砖块、灰渣、碎石、混凝土块等。该层总厚度1.50-3.10m。

粘质粉土②层:黄褐-褐黄色,湿-饱和,中密,含云母氧化铁;中粗砂②1层:黄褐色,湿,中密,含少量砾石;最大厚度为4.10m;

卵石-圆砾③层:杂色,中密~密实,湿,最大粒径大于10cm,一般粒径为1-3cm,中粗砂充填;中粗砂③1层:褐黄色,密实,湿;粉质粘土③2层:褐黄色,湿-饱和,密实;

中粗砂④层:杂色,饱和,密实;

粉质粘土-重粉质粘土⑤层:褐黄色,湿,可塑;

粗砂⑤1层:褐黄色,密实,饱和;

粘质粉土⑤2层:褐黄色,密实,饱和;等。

2.2地下水情况

在钻探深度30.0m范围内见两层地下水。第一层为潜水,埋深为12.10-12.60m,含水层为卵石-圆砾③层和中粗砂④层;第二层为潜水,埋深为23.20-22.50m,含水层为粗砂⑤层。

3.设计依据

3.1甲方提供有关资料

3.2规范、规程

3.3标准

3.4主要法规

3.5 其它

a)工程现场实际勘察和我单位经过在周边地区基础工程施工经验。

b)单位施工管理文件。

4.设计与施工思路

根据现场实际情况,结合甲方要求,对北京绿创科研综合B楼汽车坡道工程土方开挖、基坑支护设计与施工组织做如下考虑。

首先进驻现场后,请甲方提供周围管线分布图,并对场地进行探管工作,场地查明施工场地内外常在管线分布情况。同时甲方平整场地,我方搭建临舍,落实地下管线分布情况,对可疑位置进行人工挖掘;然后对现场进行测点放线,然后进行土方与支护交叉作业。

4.1土方开挖

土方施工组应与基坑支护项目组相互配合。严格按照支护要求进行分步作业,预留肥槽800mm,挖土机挖土应为土钉墙施工创造工作面,便于护坡施工。

挖到基底位置时,基底应预留保护层不少于20cm保护层。

4.2基坑渗水处理

于勘探期间30.0m范围发现两层地下水,但在基坑开挖范围内无地下水体,为此无须进行水体处理工作。但应加强基坑开挖后,因天气降雨以及管道漏水和地层起伏所形成边坡侧壁渗水极其渗水处理。

4.3基坑支护

由于现场空间条件有限,而且所处具体位置,考虑到场地空间条件以及地层性质,拟采用常规预应力锚杆土钉墙进行支护的设计与施工工艺。

同时应注意加强土方开挖与基坑支护的配合,防止因开挖面过大而未及时支护导致边坡塌方以及预留的作业面;应考虑边坡荷载对边坡稳定性的影响。

5.土方开挖配合

①标高控制

由于基础持力层直接放在槽底土层上,挖土时如控制不好很容易对下卧持力层造成扰动,因此在挖土时必须注意控制挖深,土方开挖与支护同步进行。前期挖土施工时在护坡坡面上抄测挖土各点标高,喷锚支护每做一排即测一层标高,及时统计挖土标高,掌握最新开挖深度。将最后一步开挖作为控制重点,开挖时由专业测量人员跟踪抄测,控制挖深。

②预防超挖措施

最后一步土方开挖应提前作出控制开挖的标高点。先由测量人员给出开挖深度,由挖土机逐步向下开挖,边开挖边测量,配合至预留人工清槽土层顶标高,对于己挖出槽底的应等间距撤出白灰点作为标志防止超挖。挖出槽底禁止大型施工机械和设备来回碾压。

③土方与土钉墙施工的配合

每步土方施工先给土钉墙施工开挖工作面,土方开挖切坡时由支护看坡人指挥确定边坡留土厚度,减少人工修坡工作量,提高工效。对于边坡一般障碍物可由挖掘机直接挖除,支护时再进行处理。土方开挖施工中应全力配合边坡支护,对于边坡开挖深度控制、险情回填处理等安排应积极响应,一切为整体安全及施

工进度考虑。

④土方与渗水处理的配合

土方运土时局部存在渗水严重区域,及时通报土钉施工组,及时支护,对于未及时的应回土回填,防止坍塌。

⑤土方与基础施工的配合

天然地基部位槽底预留土层厚度为20cm,当机械挖土到设计槽底以上时,由测量人员配合共同进行,标高由水准测量控制,不许超挖,以免扰动下部持力地层。

按照设计要求,土钉墙位置施工设计要求分步、开挖高度:在粘性土地层一般为1.5m进行分层开挖,在杂填土与砂卵石地层一般为0.80m进行分层开挖,每层开挖至土钉位置下0.50m。各工序互不影响,互相配合,交叉作业。挖到基底位置时,天然地基时应预留约200mm保护层,土方开挖施工过程自始至终配合护坡作业协调工作。

6.基坑渗水处理

勘察期间,30.0m范围存在两层地下水,但在基坑开挖范围内无地下水,可不进行地下水体处理。但应加强基坑开挖后,因天气降水以及管道漏水和地层起伏所形成边坡侧壁渗水极其渗水处理。

施工前,建议总包对场地做好排水措施;在基坑开挖过程中,基坑侧壁可能存在一定量的上层滞水,即在杂填土或素填土中,局部可能出现少量因降雨、管道漏水形成的残留滞水,可采用在基坑四周边坡的含水层底部,插入引流管将隔水层所托之少量残留滞水引入槽内盲沟内。

同时建议如下:

(1)在基坑5m范围内不宜设置用水点;

(2)在基坑四周边做好地面排水工作,防止雨水和人工用水的入渗引起边坡坍塌。为此沿请总承包单位在基坑上口外0.80m位置布设排水沟。排水沟截面内侧规格为240mm(深)×240mm(宽),采用块砖砌置,水泥砂浆勾缝。

7.基坑支护设计与施工组织

7.1方案选择

基坑支护的方法较多,如:土钉墙支护、锚杆护坡桩支护等。

土钉墙支护土钉支护是依靠土钉体与土体之间的摩擦力将边破土体内不稳定区土体的侧压力,通过土钉的水平推力作用传递到稳固区。在土钉支护体系中,土钉与土体共同作用,充分利用土体的自承能力和土钉与土体之间的摩擦力,约束土体的侧向变形,形成一种自稳性结构,既增强了土的主动受力能力,又增强了土体破坏的延性。由于土体延性的增加,即使土体支护体系发生破坏,也是渐进性的。该工艺最大特点就是土体位移变形相对较大,但经济造价较低。因此在边坡位移无特殊要求的地方广泛采用。

锚杆护坡桩北京地区深基坑支护已广泛采用。采用锚杆护坡桩,是一种被动的支挡形式,它依靠桩结构体系的支挡能力、桩体的刚性支挡土体,控制土体位移。这种支护形式最大优点是控制位移能力强,但投入大,成本高。

为此,根据该场地的工程地质和水文地质条件以及结合场地周围环境对位移要求条件,并结合我单位在北京地区类似工程的设计与施工经验,经我方专家与技术人员共同研究论证,采用预应力锚杆土钉墙进行支护的设计方案。这样施工周期短而且经济造价较低。

7.2工程特点与难点

(1)本工程地处位于北京市昌平区中关村科技园东部,介山村西侧约300m,北京市绿创环保集团有限公司院内。临近为交通要道,边坡支护、土方工作量虽然不大,但对现场文明施工必须作出周密计划与安排;

(2)场地周围放坡条件有限,应控制基坑支护位移量,防止因基坑周围荷载与车辆通行导致对边坡稳定性的影响以及变形对周围牵带的影响;

(3)应注意土方开挖与基坑支护的配合,如土方开挖分步高度、土体的自立性;以及支护时工艺方法的选择;

(4)场地范围有限,施工场地紧张,且开挖面呈一定坡度;

(5)基坑支护的每一个设计与施工质量环节对其影响较大;周围是否存在生活或管线漏水以及地层的渗水;

(6)该区域地层为杂填土、砂卵石层,采用旋挖钻机泥浆污染严重,采用

中心压灌混凝土插放钢筋笼工艺存在砂卵石层插放钢筋笼困难、且存在较大颗粒的卵石,钻进困难;

(7)应加强对周边环境影响的考虑,等。

基于以上难点,在我方技术部门的组织下,经过现场调查、分析研究和反复论证,本着安全、优化、经济的设计原则,选择科学、合理的设计施工方案。7.3技术措施

(1)结合该场地的工程地质和水文地质条件以及结合场地周围环境对位移要求,采用预应力土钉墙。为此我方采用目前最为流行、经典的《理正基坑支护软件》进行设计验算,满足稳定性要求,该软件已在北京以及全国得到广泛应用,我单位基坑支护设计均采用该套软件并经百余项工程得到验证,产生了极好的经济效益和社会效益;

(2)实行动态信息化管理模式,建立完善的信息监测系统,用动态信息施工技术全面控制施工质量。通过采集边坡沉降与位移等方面的信息,对基坑下部施工可能出现的情况进行反演计算,以便及时采取相应措施,确保边坡安全。

(3)应注意土方开挖与基坑支护的配合,以及支护时采用的施工工艺方法,确保地层开挖面的稳定。

(4)充分发挥预应力锚杆控制位移能力强、安全可靠的优越性。

(5)本工程施工工艺以机械成孔进行顶管作业。

7.4设计方案

基坑等级为Ⅱ类,分项系数为1.0,地面可允许通行重型车量,要求地面附加荷载为20kPa,距离基坑上口大于2.0m。

为便于设计与施工,根据现场周围环境条件,按照基坑槽地标高范围将基坑划分为1-1’、2-2’、3-3’、4-4’四个不同的支护剖面。

1-1’剖面:为槽地标高为-9.35~-7.80m的支护区域,采用预应力锚杆土钉墙进行支护。

边坡按照1:0.30放坡,土钉共计5~6排。第1排土钉距地面为1.40m,土钉垂直间距为1.50m,水平间距为1.50m。1~6排土钉长度(含弯钩)从上至下为:6.0m、9.0m、11.0m、8.0m、5.0m、4.0m。孔径100mm,其中第3排为预应

力锚杆,土钉采用Φ18钢筋作为中心拉杆,锚杆采用1束1860钢绞线,倾角均为100,喷锚面层为φ6.5@250mm×250mm钢筋网,利用1Φ14作为横向压筋,喷射80mm厚的C20细石混凝土。

土钉设计参数

各土钉端头均弯“L”形与面板拉筋紧固连接。

对第3排锚杆施加预应力不小于100KN。利用锚头将[18槽钢垫板锁定于面板上。预应力土钉的芯杆前端3.0m范围可采用塑料布包缠与浆液隔离,待浆液凝固48小时后方可进行预应力锁定。

槽边边缘的土钉墙面板应在基槽上口处向外翻边不小于0.80m,翻边反坡0.01:1。

2-2’剖面:为槽地标高为-7.80~-5.10m的支护区域,采用预应力锚杆土钉墙进行支护。

边坡按照1:0.30放坡,土钉共计3~5排。第1排土钉距地面为1.40m,土钉垂直间距为1.50m,水平间距为1.50m。1~6排土钉长度(含弯钩)从上至下为:6.0m、7.0m、9.0m、7.0m、4.0m。孔径100mm,其中第3排为预应力锚杆,土钉采用Φ18钢筋作为中心拉杆,锚杆采用1束1860钢绞线,倾角均为100,喷锚面层为φ6.5@250mm×250mm钢筋网,利用1Φ14作为横向压筋,喷射80mm 厚的C20细石混凝土。

土钉设计参数

边坡支护施工组织设计方案

中国石油东北销售大连分公司 老干部活动室护坡改造工程边坡支护施工组织设计方案 一、工程概况: 该工程由中国石油东北销售大连分公司建设,大连市勘察测绘研究院有限公司设计,针对该工程具体情况特制定本工程施工组织设计方案。 1、场地位置: 大连西岗区智勇巷。 2、工程地质条件: 根据勘察部门提供的岩土工程勘察报告书。 地表以下为杂填土厚度0.50—0.60m,下部为强风化石英岩板岩互层厚度5.00—5.50m。 二、工程主要任务: ①人工挖孔桩:197.4m,桩身桩径1.0m。桩长9.40m; ②桩身钢筋制作:16.80t; ③桩身混凝土(C30):186 m3; ④锚索工作量:620m,开孔直径ф130mm ⑤腰梁槽钢制作:84m ⑥锚喷混凝土C25,厚度150mm,252m2 三、投入机械设备 机械设备清单

四、执行技术标准: 1、《老干部活动室护坡改造工程边坡支护设计》 2、《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-93) 6、《钢筋焊接验收规范》(JGJ118-96) 7、《建筑工程文件编制归档规程》(DB21/T1342-2004) 五、施工部署: 1、施工程序: ①设备材料进场,放线定点; ②成桩施工,冠梁施工; ③AB\BC段人工挖孔桩及锚索(杆)施工。 ④钢筋混凝土面板施工、安装反力架;张拉锁定。

2、施工准备: 施工前有项目经理部主持施工准备会议,主要明确开工前、施工中、整体部署及安全、质量、设备、材料、计划、劳力组织等相关内容。 ①熟悉审查施工图纸,进行技术交底。 ②落实安全生产、质量管理责任到人。 ③按工种划分施工单位。 ④按生产排序制定分步工程及整体工程工期计划。 3、现场准备工作; ①地下管线及地下障碍物测定。 ②平整现场,测量放线。 ③建设临时道路、临时供电、供水管线铺设。 ④现场暂设及现场照明设备安装。 ⑤根据施工材料计划组织材料进场、加工,并做好妥善保管。 ⑥做好场内外协调。 六、施工方案及主要工艺: 1、人工挖孔桩: ①施测孔位:首先对建设单位给出的施工轴线进行复测,做好复测记录。确定无误后,再根据放出的轴线定桩位,做出“十字”控制点。并做好标记,然后报请监理验线。 ②人工挖孔: (1)挖孔前复核测量基线、水准基点及桩位明确桩孔的控制点。 (2)依据设计的桩径和护壁厚度,挖第一节护壁土方复测孔位后支模,按设计要求安设钢筋、灌注第一节护壁砼。同时将“十字”控制点 返到护壁井圈上,并将桩号写到护壁墙上。为防止杂物落到孔内, 第一节护壁应高出地表150~200mm。 (3)在第一节护壁砼强度达到50%以上时,方可进行下一节护壁的支护施工,坚持层层吊中。控制好桩孔垂直度。 (4)在施挖过程中,应随时检查桩径偏差和桩中心距桩边的半径偏差,直至挖到持力层,由质检员报告现场监理工程师。待监理及相关人

最新版商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

最新版 商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 1、编制依据 2、编制原则 3、编制内容 二、项目概况 1、工程概况 2、设计概况 三、施工组织管理机构 1、组建项目经理部 2、主要管理人员职责 四、施工准备 1、施工总平面布置与管理 2、现场施工准备 3、技术准备 4、拟投入的主要物资计划 5、拟投入的主要施工机械计划 6、劳动力安排计划 五、主要施工方案

1、支护桩施工方案 2、后压浆施工方案 3、方桩施工方案 六、质量管理 1.质量保证体系 2.确保工程质量的技术组织措施 七、工期保证措施 1、施工总进度计划表(附录2) 2、确保工期的技术组织措施 八、安全生产 1、安全生产管理体系 2、安全防护专项措施费用的落实与使用 3、安全生产管理制度 4、确保安全生产的技术组织措施 九、文明施工 1、明施工专项措施费用的落实与使用 2、确保文明施工的技术组织措施 3、现场消防保卫措施 4、环境保护措施 十、确保文明施工的技术组织措施

十一、原始资料的归档及竣工后资料的提供

一、编制说明 根据业主提供的相关资料、现行规范规程编制本施工组织设计,上报监理、业主单位审核,以确保优质、高效、安全、如期完成业主交付的施工任务。 1、编制依据 1.1、**会K2地块基坑支护工程招标文件; 1.2、**会K2地块基坑支护工程设计图纸; 1.3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.4、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300-2013); 1.5、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 1.6、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 1.7、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013); 1.8、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); 1.9、建筑地基基础技术规范(DB42/242-2014); 1.10、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 1.11、钢筋焊接试验方法标准(JGJ/T27-2014); 1.12、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 1.13、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.14、武建招字办[2004] 11 号、武建[2006] 240号文件规定; 1.15、我公司安全、质量、环境管理体系文件; 1.16、其它相关的施工及验收规范、规程。

基坑支护工程施工组织设计与实施

基坑支护工程施工组织设计与实施 (作者卢创郁管学义)基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。 我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。 为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑支护工程施工,收到较好效果。 1.编制程序 排桩支护工程施工组织方案由施工员编制,项目经理进行审核,然后经企业技术负责人批准并加盖安全部门专用章。施工方案必须在施工现场由安监员、总监理工程师、设计人员等审查,并由各方在会签栏中签署审查意见方能生效。 2.施工组织设计的内容 2.1工程概况 2.1.1工程规模,包括建筑面积、层数、结构类型、支护方式类型、基坑尺寸及标高、开挖深度等。 2.1.2水文地质情况:包括工程地点、地质特点、地下水位、地震的影响评估等。 2.1.3作业条件:包括施工现场地形、交通运输情况及周边环境等。 2.2排桩支护的施工 2.2.1施工准备

基坑支护施工设计方案[最终版]

完美WORD格式编辑 第一章、综合说明 一.工程概况 安庆碧桂园三期C段工程位于安庆市东部皖江大道与港口路交叉口东南角,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;本工程共9栋楼,3栋28层,5栋30层,1栋24-30层。建筑面积约为250000平方米;地下车库面积约为69000平方米。 安庆壁柜三期9#、10#、19#、20#、地下室C段工程,其中2栋28层、2栋30层。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,建筑场地土地段类别为对抗震不利地段,场地类别为Ⅲ类。本工程抗震设防烈度为7度。基础形式为整体筏板及承台基础,混凝土等级为C30,地下室防水等级为P6。该工程为地下一层。设计±0.000相当于绝对标高13.30米,原始地面标高约为-0.5米,承台基础基底标高-6.05m,筏板基底标高为-5.55m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 根据地质报告地下水位平均埋深在12.30m左右,因雨季施工地下水非常丰富,土方开挖前须做好基坑降水工作。 本工程场地为长江冲积漫滩地貌,基坑侧壁土层主要为可塑~软塑状粉质粘土,局部夹粉土、粉砂。时下正值丰水期,地下水埋藏较浅,且水量颇丰,增加了基坑工程施工难度。 基于上述条件,根据《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》的判定标准,结合该基坑工程的实际情况,可综合判断该基坑侧壁安全等级为三级。 二.编制依据

1、安庆碧桂园三期C区工程施工组织设计 2、广东博意建筑设计院有限公司设计的工程图纸。 3、安徽工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》。 4、建设单位与施工单位签订施工合同。 6、有关安全生产、文明施工的规定; 7、本公司关于质量保证及质量要素程序的有关文件。 8、现行国家、行业、地方施工技术规范及有关规定: 1)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3)《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 4)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 5)《工程测量规范》GBJ50026-2007 6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 11)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 12)《建筑基坑工程技术规程》(DB 29-202-2010) 13)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 14)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ 225-91) 15)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007) 16)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

上海大厦深基坑开挖支护施工组织设计

xx项目东北地块工程 深 基 坑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建设集团有限公司 年月

目录 第一章编制依据............................................... - 4 - 一、设计有关资料........................................ - 4 - 二、现行规范规程和有关技术规定.......................... - 4 - 第二章工程概况............................................... - 5 - 一、一般概况............................................ - 5 - 二、结构概况............................................ - 5 - 三、周边环境概况........................................ - 6 - 四、工程特点............................................ - 9 - 第三章工程地质概要.......................................... - 11 - 一、工程地质........................................... - 11 - 二、水文地质........................................... - 12 - 三、地质结论与建议..................................... - 13 - 第四章基坑围护及支撑概况.................................... - 14 - 一、基坑周边围护体..................................... - 14 - 二、坑内被动区加固..................................... - 14 - 三、支撑、立柱系统..................................... - 14 - 四、地下二层顶板周边换撑............................... - 15 - 五、施工难点分析及处理方案............................. - 16 - 第五章施工总体部署.......................................... - 18 - 一、总体施工顺序....................................... - 18 - 二、施工组织体系....................................... - 19 - 三、主要劳动力安排..................................... - 20 - 四、基坑施工标准工况................................... - 21 - 五、基坑施工总体部署................................... - 22 - 六、基坑施工阶段的现场管理............................. - 23 - 第六章主要施工方案.......................................... - 26 - 一、测量方案........................................... - 26 - 二、钻孔灌注桩施工方案................................. - 27 -

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

南京某深基坑毕业设计

一般设设计部分 1 工程地质及水文地质资料 1.1工程概况及工程地质 1.1.1工程地质 南京地铁珠江路综合楼工程位于中山路吉兆营路路口东南角,占地面积南北长约70m,东西宽约50m。综合楼主楼26层,高约100m,采用钢结构体系;裙楼高6层,采用框架结构体系。综合楼设三层地下室,基坑开挖深度分为17.86m。 本工程地质条件与珠江路车站北段基本类似,地面实测标高在10.46m左右。建址范围内自上向下土层构成分别为: (1)①杂填土:褐黄色,松散~稍密,由碎砖、碎石及粉质粘土混填; (2)①-2b2-3素填土:褐黄~褐灰色,软~可塑,主要由粉质粘土填积,夹少量碎砖; (3)②-1b3粉质粘土:灰黄~褐灰色,软塑,局部夹粉土; (4)②-2b3-4粉质粘土:灰色,软~流塑,夹淤泥质粘土; (5)③-1-1b1-2粉质粘土:灰黄~绿灰色,可~硬塑; (6)③-1-1b2粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑; (7)③-1-2b3-4粉质粘土:褐黄~褐灰,软~流塑; (8)③-2-1b2-3粉质粘土:褐黄~褐灰,可~软塑; (9)③-2-2b3-4粉质粘土:褐灰~灰色,软~流塑,夹薄层粉砂; (10) ③-3-1b2粉质粘土:褐灰~灰色,可塑; (11) ③-3-2b2粉质粘土:灰黄~绿灰色,可塑,夹少量粉细砂及卵砾石; (12)③-3-3d2中粗砂:灰~灰黄色,中密,局部分布; (13) ③-4e粉质粘土混粗砂卵砾石:灰黄色~紫红色,可塑,卵砾石含量一般为5~30%,粒径1~8cm,局部含量达60%,粒径大于10cm。 1.1.2水文地质 场区内地下水主要为浅层孔隙潜水和微承压水。浅层孔隙潜水直接由大气降水和地表水的渗入补给,地下水位埋深约1.0~1.4米。我们取地下水位为1米,高程为9.46米。 深层微承压水主要分布在第③-3-3d2层2.0m厚的粗砂混砾石土层中,地下水位埋深约32m左右。该层地下水的补给来源和径流条件较复杂。

边坡支护工程施工组织设计 方案

边坡支护工程施工组织设计、方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 揭阳市揭西建筑集团 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、地质概况 (3) 四、施工计划及工期保证措施 (3) 五、扶壁式挡墙施工工艺 (8) 六. 工程质量保证措施 (4) 七、质量检查项目 (15) 八、施工现场管理 (16) 九、雨季施工措施 (16) 十、安全保证体系及各分项工程安全保证措施 (17) 十一、规范化施工及文明施工 (19) 一、编制依据

本施工组织设计的编制依据是: (1)由业主提供施工图 (2)设计要求和有关基坑支护、砌体施工规范要求。 《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB 02-98) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)等。 二、工程概况 边坡支护高度约2.0-4.0m需设置支护结构物的边坡主要分布厂区的北面;挡土墙采用扶壁式挡土墙及锚杆+扶壁式挡土墙的支护结构。 三、地质概况 由于该区域边坡支护主要位于厂区北面山体地,场地地貌单元为剥蚀丘陵区,地势较陡峭,土质为粉质粘土及砂质粘性土,局部岩层埋藏较浅,强风化岩及孤石。 四、施工计划及工期保证措施 (一)施工计划 1、施工顺序:各工序、工种采用交叉作业。 测量放线→土方基槽开挖及边坡修整→土方开挖(局部可先行施工) →钢管搭设操作平台(4-B-4锚杆段)→进行挡土墙结构施工。 2、施工准备计划 平整场地、接通水电、施工用水电均从四区土建处接出 3、工程进度计划 各工序分先后及交叉作业,边坡支护各工作面分别进行施工,工程进度计划见附表1 4、施工人员组成 组成现场工程项目部,由项目经理负责全面工作,配施工管理人员2名,技术员1名、测量人员2名共同负责技术方案实施、质量管理和解决工程进展中的技术问题。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

深基坑基坑支护 毕业设计

基坑开挖与支护结构设计 1. 设计优选 1.1 设计依据 1、毕业设计参考资料; 2、中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001); 3、中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》 (GB50204); 4、中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002); 5、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规范》 (JGJ120-99); 6、《基坑工程手册》。 1.2 基坑支护方案优选 基坑围护结构型式有很多种,其适用范围也各不相同,根据上述设计原则,结合本基坑工程实际情况有以下几种可以采取的支护型式:(1)悬臂式围护结构 悬臂式围护结构依靠足够的入土深度和结构的抗弯能力来维持整体稳定和结构安全。悬臂结构所受土压力分布是开挖深度的一次函数,其剪力是深度的二次函数,弯矩是深度的三次函数,水平位移是深度的五次函数。悬臂式结构对开挖深度很敏感,容易产生较大变形,对相临的建筑物产生不良的影响。悬臂式围护结构适用于土质较好、开挖深度较浅的基坑工程。 (2)水泥土重力式围护结构 水泥土与其包围的天然土形成重力式挡墙支挡周围土体,保持基坑边坡稳定,深层搅拌水泥土桩重力式围护结构,常用于软粘土地区开挖深度约在6.0m

以内的基坑工程,水泥土的抗拉强度低,水泥土重力式围护结构适用于较浅的基坑工程。 (3)拉锚式围护结构 拉锚式围护结构由围护结构体系和锚固体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土排桩墙和地下连续墙两种。锚固体系可分为锚杆式和地面拉锚式两种。地面拉锚式需要有足够的场地设置锚桩,或其他锚固物;锚杆式需要地基土能提供锚杆较大的锚固力。锚杆式适用于砂土地基,或粘土地基。由于软粘土地基不能提供锚杆较大的锚固力,所以很少使用。 (4)土钉墙围护结构 土钉墙围护结构的机理可理解为通过在基坑边坡中设置土钉,形成加筋土重力式挡墙,起到挡土作用。土钉墙围护适用于地下水位以上或者人工降水后的粘性土、粉土、杂填土及非松散砂土、卵石土等;不适用于淤泥质及未经降水处理地下水以下的土层地基中基坑围护。土钉墙围护基坑深度一般不超过18m,使用期限不超过18月。 (5)内撑式围护结构 内撑式围护由围护体系和内撑体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土桩排桩墙和地下连续墙型式。内撑体系可采用水平支撑和斜支撑。当基坑开挖平面面积很大而开挖深度不太大时,宜采用单层支撑。内撑常采用钢筋混凝土支撑和钢管(或型钢)支撑两种。内撑式围护结构适用范围广,可适用于各种土层和基坑深度。 经过多个方案的比较分析,本基坑充分考虑到周边地层条件,选择技术上可行,经济上合理,并且具有整体性好、水平位移小,同时便于基坑开挖及后续施工的可靠支护措施。该建筑12层组成,地下室与上部结构构成整体,基坑面积相对较小,但是地层相对较复杂,要求严格进行支护设计和组织施工,以保证基坑的安全。经分析采用单排钻孔灌注桩作为围护体系,关于支撑体系,如果采用内支撑的话,则工程量太大,极不经济,同时,如果支撑拆除考虑在内的话,工期过长,且拆除过程中难以保持原力系的平衡。根据场地的工程地质和水文地质条件,最后决定采用潜水完整井,支护结构采用土钉墙等。

土钉墙支护施工组织设计

一、施工准备 1、技术规划准备 (1)熟悉、审查图纸:图纸是施工的依据。施工人员首先熟悉图纸并在学习和熟悉图纸的基础上,弄清设计意图及工程特点。 (2)收集资料:收集应有资料了解工程的施工要求和现场情况,并进行实地调查,掌握施工现场的地貌、地质、水文和气象资料、技术经济条件等以便制定切合实际,行之有效的施工组织设计,合理进行施工。 (3)编制施工方案及编制施工预算 2、现场施工准备 (1)进行建设区域内的工程测量定位,设置永久性的经纬坐标及水平控制点。根据甲方提供的轴线基准点测放桩位并做好标志,请甲方、监理现场复核验收,准确无误,经签证合格后方可进行下道工序。 (2)接通水、电,清除现场障碍物,搭建临时设施。 (3)施工机械和临时物资的准备。组织机械设备进场,做好机械设备的保养、维护和调试工作;落实材料货源,备料进场并经监理工程师见证取样送实验室做相关试验。 机具设备使用计划:

(4)做好冬雨季施工准备工作 3、施工队伍的准备 (1)组织施工力量,调整健全施工组织机构 (2)对全体施工人员进行计划、技术和安全的交底,明确任务,树立质量第一,安全第一的责任观,确保工程质量和合同工期,保证桩基施工符合设计要求。 (3)施工班组做好作业条件的施工准备。 (4)施工用工计划如下:

二、基坑支护施工方法及施工技术措施 根据以往的施工经验及施工场地的地质资料,本工程深基坑边坡支护采用钢管土钉墙支护。 1、土钉墙支护结构布置: (1)、本工程深基坑平均深度可达6.35m,且靠近边坡底,整个地下基坑的锚筋护坡支护竖向设置3排锚钉。锚钉水平间距上面一排1m、中间一排2米、下面一排1米。锚钉钢钢管均采用Φ48钢管制作,喷射混凝土为C20,厚度60mm,网格配筋为Ф6.5@200双向设置,2Φ16横向连接筋,2Φ25锁定筋(即在锚钉端头处设置),呈十字型与锚钉钢筋焊接连接,锚钉钢筋与加强钢筋连接焊接时,锚钉钢筋端头做成90o弯钩并钩住加强钢筋。钢筋格网保护层厚30mm。锚钉长度自上而下分别为:L1=4.0m、L2=3.0m、L3=4.0m。锚筋为Φ48钢管。锚钉入土角度(倾角)为15°。 (2)、基坑上口将护壁钢筋网片连为整体,向外1500mm宽做60mm厚压顶,并用水泥实心砖M5水泥砂浆砌侧壁、沟底和侧壁均用1:2.5粉15厚的500*500mm的截水沟,防止地面水流入坑内。 (3)、根据地质报告地下水位,从基坑顶往下至2.5米、4.5米处设置泄水孔,梅花型布置,泄水采用直径50mm的PVC管制成。 2、土钉墙支护施工 土钉墙支护的施工工艺流程是:开挖作业面→修坡→搭设脚手架→安装土钉(锚钉)→挂网→喷砼→脚手架拆除→养护。 (1)、开挖作业面 根据现场实际情况,该土钉墙支护施工技术要求,须采用分层、分段开挖。基坑边坡按照1:0.5放坡、下挖3米左右放台阶(台阶宽1米)开挖。 (2)、修坡 基坑大开挖好后,由人工铲除边坡上的松土及欠挖土体,填实超挖洞穴,进一步提高边坡的平整度;作业面渗水较大时,须设置临时排水孔。先初喷底层混凝土,初喷混凝土

基坑支护设计方案

基坑支护设计施工方案

第一章概述 1.0工程概况 信阳市政府人防指挥中心,位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。本次勘探的人防指挥中心大楼,地上16层,地下1层,长约80米,宽约16米,高约40米,拟建楼框架结构,主楼基础为筏板基础,裙楼为独立基础。 1.1场地工程地质条件及水文地质条件 1.1.1场地工程地质条件 1.地形地貌 拟建场区位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。勘察期间厂区地形平坦,最大高差约0.15米。以中环路南与鸡公山大道中心交点为高程基准点A,假定高程为0.000米,以A点为基准各孔口高程。 2.根据勘察报告显示,本区域地质构造处于秦岭伟向复杂构造带的东延地带,构造单元属秦岭褶皱系之潢川山前平昌关-罗山凹陷地带。 根据勘察报告显示各层土结构特点和岩土工程性质,在基坑支护涉及深度范围内土层叙述如下: ①素填土(Q4ml):褐黄色,松散-稍密,湿,以粘性土,近期回填。层厚0.80-1.60m。 ②粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,硬塑,局部可塑,湿,含有少量铁锰质结核,切面光滑,韧性中等,干强度中等,无摇震反应。层厚 1.50-5.20m。 ③1粉质泥沙岩(K):棕红色,全风化-强风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯已风化显沙土状,遇水软化较快。

③2棕红色,中风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯成短柱状,遇水软化较快岩体较完整,RQD为67-68%,极软岩,基本质量等级V级。 1.1.2场地水文地质条件 经钻探揭露,场地地下水主要为土层中的孔隙水,水量极少,受大气降水和地表水补给,基槽(坑)开挖时,应做好防水排水措施,以免地表水浸泡土体降低土的抗剪强度,增大建筑物的沉降。 根据场区周边水质分析资料,地下水对钢筋砼结构具有微腐蚀性,对钢筋砼中的钢筋具有弱腐蚀性。 1.2建筑物和勘探点位置图(附)

基坑支护工程施工组织设计(

溧水县人防办081基坑支护工程 施 工 组 织 设 计 编制:复核:审核: 江苏东大鸿基科技有限公司 二00八年八月二十九日 目录 一、编制依据、目的和宗旨 二、工程概况 三、基坑支护设计方案 四、施工准备工作 五、施工方案 六、工程质量保证措施

七、施工进度计划及保证措施 八、施工管理组织措施 九、安全、组织及保证措施 十、文明施工 十一、特殊情况的应急处理措施 十二、基坑监测方案 十三、工程竣工验收及竣工资料的提交 一、编制依据、目的和宗旨 1、编制依据 1)溧水县人防办081基坑支护工程设计图纸; 2)现场施工条件、配套设施及周围环境因素; 3)国家行业标准《基坑土钉支护设计与施工规范》; 4)国家标准《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001; 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 7)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2002) 8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(DB50204-2002) 10)国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策法令和规章制度; 11)其它相关的规范、规程和技术标准; 2、编制目的 1)通过编制本施工方案,指导本工程的施工,尽快做好施工准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。 2)充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理,落实严格各项责任制,实施在业主和监理监控下的项目管理制度。 3)通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。 4)严格按我公司的质量管理体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。 5)本工程规定的全部工作内容均由我公司自行组织施工完成,决不分包、转包。 3、编制宗旨 本施工方案编制宗旨:根据招标文件提出的有关本工程的施工质量、工期、安全生产、文明施工等各项要求,落实各项施工方案和施工技术措施,在建设单位、设计单位、工程监理的指导下,全心全意

基坑支护毕业设计

淮阴工学院 毕业设计说明书(论文) 作者:蒋云鹏学号:10 系 (院):建筑工程学院 专业:土木工程(单招) 题目:淮安金色阳光地下室 基坑支护设计 指导者: 评阅者:

2016年5月 毕业设计说明书(论文)中文摘要

毕业设计说明书(论文)外文摘要

目录 1 引言 (1) 支护结构设计的内容 (1) 深基坑支护主要支挡方法、技术类型 (1) 基坑工程对周边环境的影响 (3) 2 淮安金色阳光地下室基坑支护设计方案综合说明 (4) 工程概况 (4) 设计依据 (4) 场地地质条件 (5) 支护方案选择 (7) 监测方案 (8) 基坑支护的结构设计计算 (8) 3 基坑支护方案的设计计算书 (8) 支护结构设计计算的参数 (8) 分区段计算 (9) 4 基坑降水设计 (19) 基坑降水、排水要求 (19) 5 基坑开挖监测方案 (20) 监测内容 (21) 监测要求 (21) 监测报警界限 (21) 备注.......................................................................... (22) 6电算结果 (22) ABC、YZ段支护结构剖面计算 (22) CDEFG、TU、VA段支护结构剖面计算 (26) GH段支护结构剖面计算 (30) HI段支护结构剖面计算 (36) IJ段支护结构剖面计算 (39) JKL、RS段支护结构剖面计算.......................................................................... . (48) LMN段支护结构剖面计算..........................................................................

基坑支护工程设计方案

******-基坑支护工程 设计方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 周边环境条件 (1) 1.3 编制依据 (1) 第二章场区工程地质、水文地质条件 (2) 2.1 地层情况 (2) 2.2 地下水情况 (6) 第三章基坑止水方案设计 (6) 3.1 止水帷幕设计 (6) 3.2 基坑内疏、排水设计 (7) 3.3 基坑观测井设计 (7) 3.4 其它说明 (7) 第四章基坑支护方案设计 (7) 4.1 支护方案设计 (7) 4.2 其他说明 (9) 第五章原材料进场检(试)验要求 (11) 第六章边坡安全监测 (12) 6.1 监测依据 (12) 6.2 监测项目 (12) 6.3 监测方案 (12) 6.4 监测周期 (13) 附件:1、基坑支护计算书 2、基坑支护总平面图 3、基坑监测点布置图 4、B-C-D-E-A 段基坑支护施工图 5、A-B 段剖面基坑支护施工图 6、施工大样图

第一节工程概况 1.1 工程概况 主要拟建建(构)筑物性质一览表表1-1 1.2 周边环境条件 拟建场地原有建筑均已拆除,现状为待建空地,A-B 段有一条现状道路通过,具体位置详见附图1 基坑支护总平面图,其余部位距拟建建筑物30m 内无现有建(构)筑物。根据甲方提供情况,拟建场区内无地下管线通过。 1.3 编制依据 1.3.1 现行规范、标准 (1)北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ11-501-2009; (2)岩土工程勘察规范GB50021—2001(2009 年版); (3)建筑地基基础设计规范GB50007-2011; (4)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; (5)建筑工程施工质量验收评定统一标准GB50300-2001; (6)建筑地基处理技术规范JGJ79-2012、J220-2012; (7)建筑边坡工程技术规范GB50330-2002; (8)建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012、J1412-2012; (9)建筑基坑支护技术规程DB11/489-2007; (10)基坑土钉支护技术规程CECS96:97; (11)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001; (12)岩土锚杆(索)技术规程CECS 22:2005; (13)建筑钢结构荷载规范GB50009-2001; (14)建筑钢结构焊结技术规程JGJ81-2002; (15)工程测量规范GB50026-2007;

基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

基坑支护工程施工组织设计与实施正 式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (作者卢创郁管学义)基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分

项”。 我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。 为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑

截水帷幕及基坑支护施工组织设计方案

目录 第1章方案编制说明 (4) 1.1方案的编制依据 .............................. 错误!未定义书签。 1.2补充说明 .................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况及周边环境分析. (5) 2.1工程概况 .................................... 错误!未定义书签。 2.2拟建项目与周边条件概况....................... 错误!未定义书签。 2.3工程地层情况 ................................ 错误!未定义书签。 2.4地下水条件 .................................. 错误!未定义书签。 2.5周边环境特点及难点分析....................... 错误!未定义书签。第3章方案设计和选择 (7) 3.1截水帷幕 .................................... 错误!未定义书签。 3.2基坑支护 .................................... 错误!未定义书签。第4章施工前期准备.. (9) 4.1场地平整及地上障碍物处理..................... 错误!未定义书签。 4.2地下障碍物处理 .............................. 错误!未定义书签。 4.3组织机械设备进场............................. 错误!未定义书签。 4.4施工用电要求 ................................ 错误!未定义书签。 4.5组织材料和构配件的进场....................... 错误!未定义书签。 4.6施工队伍的准备 .............................. 错误!未定义书签。第5章施工工艺及其技术要求 (9)

基坑支护、降水、工程设计与施工方案(毕业设计,非常详细)

顺义区望泉家园A区基坑支护、降水 工程设计与施工方案 编制: 审核: 审批: 北京日中天地基基础工程有限 公司 二00六年九月

目录 一、工程概况及特点 (2) 1.1.工程简介 (2) 二、工程水文地质条件 (2) 三、方案编制依据 (3) 四、基坑支护与降水设计方案 (4) 4.1.基坑支护设计方案 (4) 4.2.基坑降水设计方案 (5) 4.2.1、降水工程分析 (5) 4.2.2、降水方案选择 (5) 4.2.3、降水工程设计 (6) 五、项目经理部的组成 (10) 5.1.项目组织机构图 (10) 5.2.项目主要组成人员构成 (11) 5.3.项目主要人员岗位职责 (11) 六、基坑支护与降水施工工艺选型与简介 (14) 6.1.降水井 (14) 6.2.土钉墙支护施工 (18) 七、施工技术要求 (19) 7.1.降水井施工技术要求 (19) 7.2.土钉墙施工技术要求 (19) 八、施工部署及进度安排 (21) 8.1.临建布置及场地安排 (21) 8.2.施工准备工作 (22) 九、质量保证措施 (24) 十、安全保证措施 (25) 10.1.安全生产保证措施 (26) 10.2.施工防火安全措施 (26) 10.3.地下管线及其它地上设施的安全及加固措施 (27)

十一、文明施工及环保措施 (27) 十二、基坑监测方案 (29) 十三、雨天施工方案 (30) 十四、主要施工机械设备清单 (31) 十五、附件 (32) 一、工程概况及特点 1.1.工程简介 拟建工程为北京市顺义区望泉家园A区工程,位于顺义区沙井村内,包括A区住宅楼及地下车库,基坑挖深按7.075m计算。 基坑采用大开挖方式。 二、工程水文地质条件 详细见地勘报告

相关文档
相关文档 最新文档