玻璃钢夹砂管的施工

玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂管(以下简称玻璃钢夹砂管)是一种新型的给排水管材,具有耐腐蚀、使用寿命长、价格低、重量轻、刚度好、安装便利、水利特性优良等特性,在欧美等国已经普遍使用;上世纪90年代初,我国从国外引进玻璃钢管道生产线,开始生产玻璃钢夹砂管道(一般

①400以下的管道不夹砂)。随着玻璃钢夹砂管的应用,玻璃钢夹砂管的安装施工问题成了该种管材推广的首要问题。这不仅是由于玻璃钢夹砂管道有别于传统管道的施工工艺,而且更重要的是玻璃钢夹砂管是一种柔性管路系统,从设计制造上即对施工安装提出了相应的规范要求,正确的施工是玻璃钢夹砂管路安全运行的根本保证。

本文以供水工程为实例,详细介绍玻璃钢夹砂管的施工,以下所谈的管道安装施工,主要是针对与传统管材不同的地方,相同的部分(如测量放线、沟槽开挖、试压消毒等)不再一一赘述。

1、玻璃钢夹砂管的特性:

1、1、1柔性轻质

玻璃钢夹砂管是一种复合材料构成的柔性管材,有弹性,易变形。管材密度为118?211t / m3 ,管壁厚度一般是管径的

1/ 50 左右。

1、1、2高强低硬

玻璃钢夹砂管的强度远高于钢管,但其刚度、硬度略逊于钢

管,这就对埋深和回填材料有一定的局限性。

1、1、3 耐腐蚀性好

玻璃钢夹砂管使用寿命长达50 年以上, 且不需做任何防腐处理, 可以抵御不同条件下酸、碱腐蚀, 同时也提高了安装进程, 降低了工程量。

1、1、4 接头少、密封性好

每根管道长12m (标准长度) , 因此减少了泄漏点, 同时

采用双“ O'型密封圈,因此密封可靠,可边安装边试压。

1、1、5 易于修补。

玻璃钢夹砂管可以切割、粘结、包裹等, 现场开空、封堵, 制作弯头、管件等施工非常便利。

2 、玻璃钢夹砂管装卸、运输、存放:

2、1、1 装卸

因玻璃钢夹砂管硬度较低, 故装卸时的吊装绳应选用柔韧、较宽的吊带或绳, 严禁用钢丝绳、铁链等吊装管道。管道的起吊可采用一个或两个支撑点, 但应保证管道在空中均衡, 不可将吊带(绳)贯穿其两端, 以免勒坏承插口。吊带(绳)在吊装其他物品时要注意保护, 特别是吊装开有坡口的钢管时不可将吊带(绳)贯穿其两端, 这样容易割断吊带(绳) , 造成事故。

2、1、2 运输

管道运输时严禁磕碰, 不同直径的管道可以套在一起运输, 但两管之间必须用草袋或厚纸板隔开。卸管时不可将小管直接从车上拖下来。管道如数层叠放, 每层之间要有托架。

2、1、3 存放

玻璃钢夹砂管是柔性复合材料, 要求堆场场地平坦, 场地内不可有尖锐石子, 不可滚动, 同时也不宜长时间在日光下曝晒, 容易加速老化。

3、管道安装

3、1、1 布管

布管工作是从堆放地点将标准定长的管道及管件沿已开挖的沟槽顺线排开。有时为了减少二次搬运的费用, 也可采用运输和安装同时进行的方法。布管工作所遵循的原则是, 将每根管沿沟槽摆放, 摆放时应非常注意将每根管的承口方向朝向设计水流方向的反向。

3、1、2 管道的连接

3、1、2、1、1 密封圈承插口连接

连接时一般应逆水流方向连接, 连接前在基础上对应承插口的位置要挖一个凹槽, 承插安装后, 用砂填实。连接时再检查一遍承口和插口, 在承口的内表面均匀涂上润滑剂(非石油产品,如动植物油),然后把两个“ O'型胶圈分别套在插口的凹槽内, 并涂上润滑剂。

管道连接时需采用合适的机械辅助设备, 对于大口径管, 在插口端将管道吊离地面, 以减少管道与地面的磨擦。如不用吊车, 也可以人工安装,

首先将抱箍分别套在最后安装和将要安装的两条管上, 然后用两个手拉葫芦对称地将两个抱箍连起来, 最后两个人均匀一致发力, 将要安装的管拉进承口。

为防止把已安装好的管拔出来, 一般将两三条管用拉码连为整体。直径116m 以下的管道, 挖掘机一般能直接吊起, 在现场合理安全地使用挖掘机, 可以有效减少安装机械台班。在使用挖掘机作为顶进设备时, 一定不要采用起臂的方法进行顶进, 而应向前缓慢转动挖掘机的斗, 机斗与管口之间必须垫枕木。

3、1、2 对接包缠连接

由于受制作和安装精度的限制, 有些情况下, 要求在施工现场把标准长度的玻璃钢夹砂管和管件切成所需长度的短管和附件。有时多点开工, 当两管路碰头时也时常会遇到类似的情况。在这种情况下, 对接包缠连接是一种最佳选择。包缠连接涉及到技术专利, 一般由玻璃钢夹砂管厂家派人在现场制作。

3、1、3 管道借转玻璃钢夹砂管线对于垂直和水平方向的缓慢转弯, 可以借助于承口与插口之间允许借转的角度来实现, 有助于其水利特性的发挥, 可以减少水头损失, 减少管道弯头的数量。管路允许用的转角、几何半径由有关规范确定; 在管沟开挖之前就应考虑借转角, 在实际施工之中, 对于垂直借转的时候, 还应当考虑由于地基沉降而占用的借转角, 因此实际借转半径应比计算值大一些。

3、1、4 接头打压管道安装前在承口上位于两胶圈之间的位置上, 钻一个

打压孔

(也可委托厂家在出厂家前钻孔) , 安装完每一节管后用手动打压机打压。打水压至 1.5 倍管路工作压力, 每一道承插口均应以10min 的

共享知识分享快乐

时间保压, 以确认不泄漏, 打压完毕用镀锌螺栓封堵。

4 、玻璃钢夹砂管回填

由于玻璃钢夹砂管属柔性管, 要使其发挥正常的作用, 必须在施工之中强调回填的重要性, 使得管道和土壤之间形成一个良好的作用体系。玻璃钢夹砂管道的挠曲变化是评估埋设的柔性管道回填质量和使用性能的一个重要指标。管道两侧回填料所提供的反力, 取决于回填质量, 从而影响到整个管道的应力一应变状态, 这一点必须引起施工单位的重视。

玻璃钢夹砂管道的施工, 应尽量使基槽开挖、管道安装和回填连续进行, 尤其是安装完毕后的管, 应立即回填, 以防止浮管。

大多数粗粒土可用作管道基础材料和管区回填材料, 在离管道150mm 以内, 不得有直径大于25mm 的岩石或坚硬土块。管区(规范将垫层面至管顶上300mm 以内称为管区, 其上为非管区。管区下部70 %管高部分为主管区, 上部30 %管高为次管区)回填料必须与管沟的自然土壤相协调, 以防止管沟中的自然土与回填材料相互迁移。沟槽回填之前应排除沟槽的积水。首先将管道两侧拱腋下均匀回填, 然后在管道两侧同时进行分层夯实, 夯实密实度至少为90 %以上, 以形成完全支持。

主管区回填每层厚度200mm , 密实度大于90 %; 次管区用较干的松土回填, 不能重夯, 只能轻夯, 密实度大于80 %。在此以上的回填土夯实程度根据情况而定, 具体内容参阅相关规范。

4、1、1 回填质量的控制

共享知识分享快乐

回填土的侧面支撑程度, 即回填的密实度, 是决定玻璃钢夹砂管道回填质量好坏的指标, 一般来讲, 玻璃钢夹砂管道的施工控制, 是依据土壤条件和采用不同的压实机械, 回填后控制每根管道挠曲变化, 通过施工回填后垂直于地基方向的直径变化, 所得的数据以确定回填是否合格。

4、1、2 挠曲值的测量

径向变形应在管沟回填至地面约24h 后予以测量。变形量是用棒状测定仪在直管的中心处, 垂直方向测定, 在测定时, 要用记号笔标示。通过测量径向变形来检查管道铺设工作完成的好坏, 对于检查管道基础和回填夯实的程度尤为重要(一般一根管至少测量三处, 要求最大的变形量不超过规范和设计要求)。计算径向挠曲量: 挠曲值( %) = (实际内径-安装后垂直内径)/ 实际内径X 100 %

4、1 、3 管道回填应注意事项

在管沟回填过程中, 应保护管道免受下落石块的冲击、压实设备的直接碰撞和其它潜在的破坏。玻璃钢夹砂管是脆性材料, 抗冲击力很小, 一旦遭到冲击的破坏, 很容易受损坏, 出现内衬部分的裂纹, 以致引起泄漏。

在管顶覆土300?500mm以上时,才允许直接使用滚压设备或重

夯, 但应取得厂家允许或给出相应的覆土厚度。

应在左右对称的情况下进行管道回填, 不对称的回填, 容易导致管道偏移。

4、1、4 常见的浮管现象及预防办法

4、1、4、1、1 雨水浮管

玻璃钢夹砂管施工工艺流程及操作要点.

中度公司2013.3.2玻璃钢夹砂管施工工艺及项目中协调工作、现场安全、现场进度和现场用工管理情况、 施工中应注意的问题 第一章玻璃钢夹砂管施工工艺流程及操作要点 (砼管或PE排水管) 1、施工工艺流程 测量放样沟槽开挖管道敷设及装配接口严密性试验(打小压)固定转角处支墩砼浇筑路管道回填系统严密性试验系统冲洗工程交工验收等。 (1)管道工程施工测量内容 在工程开工前先对此项工程中标的地段的设计图纸组织进行会审,对图纸中出现的问题进行标识。并由项目部技术负责人组织工程技术人员根据图纸设计管线对照工程标段情况进行对照,实际线路走向和同实际中不符的地形貌作好记录,同现场监理工程师和设计部门和业主协商解决。 (2)施工测量有二个任务:一是把图纸上设计的管道中心线路进行施工放线,按设计的意图去指导管道的施工;二是把已施工完成的实际管道情况反映到竣工图纸上,作为资料归档,并用它指导管道的日常维护检修工作,但最重要的一项是工程实际反映了施工变更情况对工程最后的竣工决算起着致关重要的一项。 (3)施工测量的主要内容有二个方面:一是用极坐标法确定管道及有

关地物的位置,要使用的仪器通常有经纬仪(J2光学经纬仪和电子经纬仪)及全站仪;二是使用设计标高水准点确定管道的埋深,主要使用水准仪。 2、管道放样 (1)首先根据设计水准点进行水准线路闭合测量,并增设施工加密水准点,一般为150—200m为一个临时施工增设水准点,但闭合差必须满足30√Lmm才能符合规范要求,并对增设的水准点设置在不被人破坏的空间,用木桩顶上钉钢钉或在固定位置做红色油漆点。 (2)在测设管道中心线前必须先确定管道中心线起点、终点和转点的位置,并做好栓桩记录和管线断面桩号表示清楚(打木桩或钢管)。 (3)根据设计图纸对管道的断面设计标高和实际标高对照,是否设计与实际存在有误差,及对原有建筑物、检查井位置、阀门井位置和进出水检查井管道的底标高、管径材质和流水方向的流速进行实际测量,发现问题及时同业主和监理沟通,如果没有疑问就用石灰表出开挖线和沟槽底宽线。 3、沟槽开挖 (1)在管道沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地、形貌、建筑物、各种管线和其它设施的情况以及工程地质、水文地质资料。如有地下水在管底以上标高内,需要编制排水方案。沟槽开挖前先通知现场的监理工程师和业主先到开挖地段,再让业主通知开挖段是否有各相关单位的管线,如有须确定具体位置。 (2)沟槽开挖的断面形式:直槽、梯形槽、混合槽和联合槽等。直槽开挖断面适应于地下水位低于槽底标高、边坡坡度小于1:0.05。如果开挖

玻璃钢夹砂管管道安装施工及方案

施工组织设计(施工方案) DN1800、DN1600玻璃夹砂管安装施方案

一、编制依据 1、《xxxxxx工业供水工程-配水管道工程设计图纸》 2、国家《给排水管道施工及验收规范》(GB50268—2008)、建设部《市政排水管道工程质量检验评定标准》《埋地给水排水玻璃纤维增强塑料夹砂管管道工程施工及验收规程》(CECS129:2001) 3、遵循科学、合理、均衡、优先的原则 4、国家、省、市关于创建文明工地及安全生产管理文件精神、规定。 5、国家、省、市关于加强工程施工管理和环境保护管理的措施。 二、编制原则 1.严格遵守ISO9000质量运行体系,在施工中严把工程质量关,确保每道工序达到给水管道施工规范标准。 2.根据国家有关安全生产管理条例,结合本工程的特点,做到施工安全与社会同步,把安全防范工作落实到每一个角落。 3.以提高工程质量、经济效益、节支降耗为目的,采取行之有效的科学管理手段,严格控制支出,降低施工管理成本。 4.环境保护工作十分重要,愈来愈得到人们的重视,在施工中必须加强环保工作,杜绝野蛮施工破坏环境的事件发生。 5.充分体现“人民城市人民建,建好城市为人民”的宗旨,搞好文明施工,做到便民、利民、不扰民,把文明施工管理贯穿于整个工程施工的全过程。 6.我公司拥有的科技成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似施工经验。 xxxxxx经济技术开发区建设文明工地标准及当地政府在环境保护等方面的具体规定。 三、施工本工程的优势 1.具有丰富的同类项目施工经验:

我公司在多年的管道工程施工中积累了丰富的施工经验,工程施工管理、施工质量、施工安全、文明施工有了很大的提高。 2.具有大型项目安装工程、土建工程的施工管理能力: 我公司通过多年的大型工程安装施工,积累了丰富的工程施工管理经验,培训了大批有技术、懂管理的技术人员和技术能手及施工队伍,对工程进度进行科学有效的控制管理,用先进的管理方法实行多层次、全方位的动态质量、安全、文明施工、工程进度计划的管理。 3.具备在非正常状态下进行施工的经验: 在多年来的施工实践中,我们积累了丰富的工作经验,锻炼和造就了大批高素质的专业施工人员。无论是在地质条件的复杂、环境条件的多变,还是施工难度很大的条件下,这些施工人员均能根据具体情况,稳妥、安全、高效地完成施工任务。 4.可及时提供完善及时的保修、抢修服务: 我们在工程施工中,严格遵守《给水排水管道施工及验收规范》和招标文件,优质高效、安全、文明施工,保护环境,提供优质服务,在工程施工竣工验收移交后,提供及时、完善、高质的工程维修服务。 四、工程概况 本穿越为xxxxxx经济技术开发区工业给水管道工程,xxxxxx工业给水管设计起点接金河路工业给水管,管道设计终点接东环路工业给水管。从K0+000~K2+704为DN1800玻璃夹砂管。 望湖路工业给水管设计起点接金河路工业给水管,管道设计终点接至富丽达路工业给水管。从K3+520~K8+160为DN1600玻璃夹砂管。 管材与接口:设计管材采用玻璃夹砂管(SN10000),双胶圈承插接口。工作压力1.0Mpa,管材选用时压力等级不低于管道工作压力的1.5倍;管道连接为橡胶

玻璃钢夹砂管安装施工工艺

玻璃钢夹砂管安装施工工艺 1、施工流程图如下: 管子的现场检验——排管——下管——清理管口——安管 ――接口处理――砂垫层――闭水试验 2、施工准备 管材到场后,项目部质检科通知业主代表、监理共同对管材外观质量进行检验,检验合格后方可卸货。 对所用各种机械、运输工具等及时到位。 3、管道装卸及运输 管道采用汽车运输,到达现场后,先进行自检,并对合格品报验,对合格管材直接运输到预留位置(检查井处),采用25T吊车,并用柔韧、较宽的带绳,对管道进行固定,用吊车从检查井处集中放入槽内,人工配合,用轻型轨车在槽内水平运输至安装位置,并排放好。 4、管道安装 玻璃钢夹砂管安装示意图

管道安装前,人工首先要对管材接口进行清理,保证管材接口结合面光滑、干净。 管道安装采用分段进行,以两个检查井为一段,待每段灰土垫层压实后,测量人员要对垫层高度进行复测,以保证管底高程,复测无误后,然后进行安装。 安装时,管道插口顺水流方向,由下游向上游依次安装。在管槽上部架设横梁,用于管道垂直起吊,采用吊链吊管。在待安装的管口处架设木横梁,用钢丝绳和导链连接至已安装的管道上进行紧管、人工配合安装,待管安装好后,在沟槽边搭设溜槽,人工放砂并压实,逐节进行安装。 如果管道过长或过短,应利用检查井的位置进行调整,在检查井不能调整的情况下,可用手锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏,及时对接口进行处理。 如遇雨季施工,首先要缩短开槽长度,以每两个检查井为一个单位。做到成槽快,回填快,并准备基槽排水的各种设备。一旦发生泡槽,迅速将水排除,采取凉晒或换填,做好基础处理。 5、承插口试压 玻璃钢夹砂管每安装一个承插口,均要作一次打压,可用手动试压泵直接通过管材本身已设置的试压孔,打水压至管道工作压力的1.5倍,保压时间为3min,以不渗漏为合格,这样可直接检验每一节已安装完毕的管道承插口气密性。 6、闭水试验

拉管与顶管的区别修订版

拉管与顶管的区别修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

拉管与顶管有什么区别,如何区分? 这两者的最大区别就是对于管道,拉管是先通过钻机钻孔、扩孔等一系列程序,使管道的通道完成后,将管道从这个通道拉过来;而对于顶管,是在管道前端设置顶管机头,通过顶管机头的将前方土体破碎成流变土体或者是泥浆,通过管道后部的千斤顶推动管道前进。(有时,顶管施工没有机头,采用人工进行挖土) 拉管机施工的核心机械是这样的

拉管机施工的核心机械是这样的;而顶管机是这样的(网上找的图片,不过不是我们公 司) 而顶管机是这样的(网上找的图片,不过不是我们公司) 拉管施工示意图

顶管施工示意图(这个比较老了,目前已经可以做到全自动机械出土) 顶管施工示意图(这个比较老了,目前已经可以做到全自动机械出土) 其他的区别么 拉管通常的施工管径较小,600以下,以实壁HDPE管居多;埋深通常不大;距离不是太长;平面曲线施工较为困难 顶管通常的施工管径从小到大均可(最大的可以做到直径4.4m,我们公司的哦);管材以混凝土管、钢管为主,有采用玻璃钢夹砂管施工的案例;埋深通常较大(最小管径与管道直径有直接关系,最大埋深通常土压力限制);顶进距离通过一定措施可以延长,可以达到1km以上;曲线顶管完全么的问题(我们可以像蛇一样,拐两个弯哦)

至于区别么,最直接的,你在管道施工的时候,在地面看到那个拉管的机械,那么不用怀疑,就是它;如果看不到,而看到地上有个坑,坑上面有个龙门吊或者旁边有个吊车,坑里面呢像下图这样,那就是顶管了

2021年某市政排污玻璃钢夹砂管安装监理细则

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年某市政排污玻璃钢夹砂 管安装监理细则 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年某市政排污玻璃钢夹砂管安装监理 细则 一本专业工程的特点 XXXXX河截污沟工程(一标段),起始桩号K2+120,终止桩号K5+580,全长3650m,其中K2+120~K3+800段为玻璃钢夹砂管,长1680m。 玻璃钢采用内径为800mm的玻璃塑料夹砂管,连接方式为承插式接口,除少量管道外露外,大部分均埋置地下。该玻璃钢管材质轻,强度较强于普通管。其特点为: 1.轻质、高强、高刚度。玻璃钢夹砂管管壁结构有内衬层、缠绕层、树脂砂浆层和外防腐层组成。比重只有1.7-1.8,为钢管1/5,铸铁管的1/4,预应力水泥管的3/4。 2.防腐性能强。玻璃钢夹砂管的内衬层为增强富树脂层,具有

抗腐蚀的作用,能保证管子密实不渗不漏,且具有一定强度。这是其它材质的管道所不能比拟的。 3.水利性能优越。由于玻璃钢夹砂管壁内表面非常光滑,与其它材质管子相比,摩阻系数较小。 4.玻璃钢夹砂管的环境适应性较强。 5.从长远经济角度看,玻璃钢夹砂管在运输、运行、防腐、维护等过程的总体费用较底其它材质管道。 鉴于以上几点,结合本工程实际情况,故考虑采用玻璃钢夹砂管。 本排水管道工程的特点: 1.沟槽开挖大部分是在农田里面,土质不稳定。 2.由于沟槽开挖是在农田和靠河边,地下水较丰富。开挖时沟槽易集水,所以在开挖之前,必须作好排水设施。 3.施工现场不利于玻璃钢管的吊装和运输,将给安装带来一定的难度。 4.玻璃钢管接口部位将是监理控制的重点和难点。

玻璃钢管道施工工艺

[复习] 5.4.6玻璃钢管 5.4. 6.1构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用xx橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶,其外观应完好,无接头,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过?0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过?10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度(邵氏A)45,55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500,;永久变形小于20,;老化系数0.8 (70?,44h)。 5.4. 6.2管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必须可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空 中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。(4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 5.4. 6.3材料存放

(1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。 5.4. 6.4基槽处理 (1)沟槽开挖 1)沟槽开挖时,采用机械开挖为主。人工开挖为辅的方法。开挖时沟底表面应连续平整。沟壁应视情况考虑放坡。以保证安全。清除直 径大于38mm的圆石或大于25mm的夹角形石块。并清除沟上可能掉落的、碰落的物体。以防损坏管子。2)沟槽的断面尺寸除应满足设计文件的要求之外。还需符合GB50268-97、CECS129:2001的规定;沟槽的宽度应便于管道的铺设和安装,应便于夯实机具的操作和地下水的排出,沟槽的最小宽度b应按照(5.4.6.1)式进行计算。(5.4.6.1) 式中b——沟槽的最小宽度(mm);——管外径(mm) ——管壁到沟槽壁的距离(mm) 管壁到沟槽壁的距离宜按照表5.4.6.1确定。表5.4.6.1推荐的s值管公称直径DNs 200 300

玻璃钢夹砂管施工方法

玻璃钢夹砂管施工方法 一.首先要对以下几个方面进行调查 1.形、地物是否与设计相符,施工范围内是否暗涵。 2.施工对周围居民的生产,生活影响程度如何,若有严重影响,应设法加以解决,如交通、嗓声、弃土堆置等。 3.施工的水、电等动力来源,施工排水及雨水的排放路线。 4.核对或了解原有管线、建筑物及构筑物对施工有无影响。 二.施工放线 1.进入施工现场后,根据设计资料和建设单位交付的控制点,认真校核各控制点高程及坐标,若与现状不符,应及时与设计单位和甲方联系。 | 2.临时水准点和管道轴线控物应便于观测。且必须牢固。并应采取保护措施,开始铺设管道的沿线临时水准点,每100米设置一点。3.临时水准点,管道轴线控制桩、高程桩应经过复核方可使用,并应经常校核,水准点测量闭合差允许偏差1CM以内。 三.管沟开挖 1.开挖的槽底在地下水位以下时,采取集水坑集水,再用污水泵集中抽水,排至临近污水检查井内,每30米设一集水坑。抽水时间一直持续到检查井切筑完毕、闭水试验结束为止。每次开挖的长度以一个井段为宜。不能太长。 2.按沟槽的断面尺寸要求进行开挖,沟底应平整,槽底坡度要符合要求,严禁超挖。

3.挖掘到槽底标高留10CM由人工清底,并钉立槽底标高桩,若发现超挖,应以碎石及其它骨料夯填。 4.当下一步工序不能进行时,槽底就留15—30深的土不挖,待下道工序准备就范时再挖。防止人为或自然因素破坏槽底基础。 5.在街道、厂区、居民区及公路边开挖沟槽时,开挖时,应在施工两端设立告示标牌。夜间悬挂红灯,红灯距现场距离为200米。 ? 6.施工其间应注意保护与管线交叉的其它地上地下设施。 7.开挖长距离管沟时,注意每隔200—300米留一土堤,以防雨水浸泡或其它事故。 四.沟底及垫层 1.管沟底表面应连续、平整,不得有大于40MM的圆石或大于25MM 的尖角石块。 2.在开挖管沟的过程中,如遇到岩石,卵石或硬性土质时,应继续深挖,去掉岩石,卵石或硬性土质。 3.在管子与管子的联结处,要挖操作坑。管子联结好以后,再用夯填材料立即夯填密实,使管道在整个长度上有均匀的连接支撑。4.级配石垫层施工时,应注意垫层材料的选择,不能用大于垫层厚度1/2的级配石做垫层材料。不能用已风化的级配石做垫层材料。垫层材料应填筑密实。密实度、宽度和标高苻合规定要求。 5.砂垫层在施工时,因厚度较小,要严格控制标高。垫层铺完一层后,用平板振动器振夯,直至密实。 }

玻璃钢夹砂管的顶管施工

XXX崇山路道路改造工程在配套的排水改造项目中,无开挖地下顶进玻璃钢夹砂管管径DN2100 mm的长度1650米,管径DN1550 mm的长度 390米。崇山路玻璃钢夹砂顶管工程顶力之大,顶进距离之长属国内首创,现从玻璃钢夹砂顶管管材的应用背景、管材特性、设计技术、生 产工艺和产品质量控制等方面做一技术总结。 一、应用背景 XXX上有两座立交桥,在道路改造工程排水改造项目实施过程中, 受立交桥下己有的地下管网和构筑物等地下障碍很多,以及立交桥引桥高度的影响,无法采用地面开槽铺设管涵施工方法,而只能采取无开挖地下顶进的施工方案,同时又考虑到顶进过程中不能对桥墩基础造成影响,应保证管材与桥墩之间的最小安全距离,只有玻璃钢夹砂管材内壁光滑,流通能力高,输送相同流量的液体其管径较其它管材的管径要小得多,更能确保桥墩基础不受影响。经过专家从技术、经济、施工等方面进行反复论证,最终决定使用玻璃钢夹砂管作为顶管, 在保证流量的前提下,将管径缩小到DN2100 mm和DX 1550 mm。 二、管材特性 XXXXXX道路改造工程排水管DN2100 mm和DN1550 mm玻璃钢夹砂 管顶管施工项目于2002年6月15日开始施工,截止到8月31日全部 完工,平均单坑日进度6米以上,在施工过程中体现了许多优点,具 体如下: 1.施工进度快:单坑日进度不低于6米,而同流量確管H单坑进度小 于1米,钢管为2米。

2.顶力小:外表光滑,顶力小。目前最大顶力为DN2100 mm的800t, DN 1550 mm的500t。而栓管外表粗糙,顶力大,顶进难度大,顶进机械要求高。 3.流通能力高:玻璃钢夹砂管的内壁非常光滑,粗糙度为"0.0084, 流量系数Cp二150,明显高于钢管、铸铁管、栓管的流量系数Cp=100o 因此,压力相同时,玻璃钢夹砂管的管径可以减小一档,降低造价。 4.由于管径缩小(由DN2400 mm DN2100mm),管壁薄(栓管为 200 mm,而玻璃钢夹砂管仅为55 mm),避免了顶管过程中与其它管线交叉而形成的困难。 5.纠偏简单:由于自身重量轻,管节之间采用钢套管连接,待施工完后再用手糊玻璃钢密封,使得顶进过程中纠偏特别容易。 6.连接方便:各工作坑或接受坑内管的连接由于不是整数长度,如用检管则不可能截成任意长度对接,如用钢管则两条焊缝也需24小时才能焊接,而采用玻璃钢夹砂管则可截取任意长度,并在2~3小时内连接好。 7.可带土顶进:由于外表光滑,顶力较小,即使带土顶进顶力也不是太大,在实际施工中,由于土质大部分是砂土,以及考虑对桥墩的影响,一般采用带土顶进方法通过,而如采用磴管则势必低头而无法通过。8.管外表与土之间基本无内聚力,顶进中不死管。而碗管外表与土之间有很大的内聚力,顶进中易死管。 9.使用机具简单,不需大型设备。重量轻,运输吊装费用少。木次工

顶管内套管施工方案

一、工程概况: 长沙引水及水质环境工程第30标输水管线工程,位于长沙市开福区四方坪境内,东起二环线、西止陡岭路,全长2.88km,整个工程分为明挖敷设和顶管顶进两种工况,明挖采用Ф1800球墨铸铁管安装,顶管顶进根据设计施工图纸,在过主要道路口、不能明挖动土的地段采用,工作井尺寸为7500×4500,接收井尺寸为5000×4500,采用Ф2200钢筋混凝土管进行顶进连通,顶管内采用Ф1800玻璃钢夹砂管作为内套管,套管外壁与顶管内壁之间采用水泥砂浆压密注浆。 二、工程特点: 1、两管壁间距离太小,技术工人无法进行外连接操作。 2、内穿管段较长,内套管在顶管内运输困难。 3、两管壁间间隙太大,进行压密注浆时很难稳固(造成浮管)。 4、内套管偏转角太小:不超过0.5。。 三、施工准备: 1、对工作井周围进行清理、整平、硬化,做好堆管场地和运输道路的畅通工作。 2、对工作井内壁障碍进行清除,保证井内安装尺寸。 3、工作井底采用混凝土进行精平,控制与顶管口间的标高和顺平,准备操作面(此条应根据顶管进口与井底板

的高度确定,小于500mm以下采用混凝土找平,超过500mm 以上采用平台架搭设)。 4、采用钢筋混凝土对管底进行精平或顺平(钢筋网与膨胀螺栓焊接,钢筋网采用ф6@120单层双向),宽度确定不小于700mm宽(水平长度700mm在管底的矢高为60mm即厚度),以此作为顶管内运输道。 5、接收井内安装卷扬机并固定好,配备能满足单段顶管长度的钢丝绳(以本标段最长顶管段长度配备,免得再次更换造成浪费)。 6、准备装管、运管的各种工具和器具。 7、预制好单节管道安装后的固定架,每节管8个。(控制注浆时浮管的卡具):如下图 8、制作好在顶管内运输管道的小车,每节内套管在插口端底部设置一个(该小车不能重复利用,为一次性耗材),

玻璃钢夹砂管施工组织设计方案

污水管道的施工方案 一、玻璃钢夹砂管施工工艺流程 施工工艺流程图 二、操作要点 1、沟槽开挖 1)根据施工地段的土质、水位、管道埋设深度、施工季节及岸边建(构)筑物状况等,选择沟槽形式-直槽、梯形槽、混合槽、同沟槽。 2)沟槽开挖一般采用挖掘机,人工配合进行清底,如遇障碍物等特殊地段,全部采用人工开挖。 3)沟槽深度由管径、管顶覆土厚度、基础厚度确定,沟槽开挖宽度根据开挖深度和管径大小确定,应便于管道铺设和安装,还应考虑夯实机具的操作和地下水的排出,沟槽开挖宽度一般为管径再加宽500mm。 4)沟槽边坡视地质情况,采取灵活的支护形式,如钢板桩或钢板桩背木板等。 5)管道基础应符合设计要求,砾石砂层应夯填密实,表面平整,且密实度应达到设计规定值。 2、管道铺设 1)在管道铺设前,对管材内外壁、承插口和橡胶圈进行验证。发现缺陷应及时处理或调整;用布将管材的连接部位擦净,用中性润滑剂,如硅油、液体凡士林等(无毒材料)涂擦橡胶圈及承口的扩张部分;把橡胶圈套入插口上的凹槽内,沿橡胶圈四周依次向外适当用力拉离凹槽并慢慢放回凹槽,以保证橡胶圈在凹槽内受力均匀,没有扭曲;在插口上做好安装限位标记,以便在安装过程中检

查连接是否到位。 2)采用前置沟槽的挖掘机推接。为避免管节的端面被碰伤,需在承口前衬填厚木板,然后伸展吊臂,沿着管轴方向推动管节,使插口部分的橡胶圈到达插口内,最后用倒链慢慢紧固承插口,直至插口达到预定的连接位置。 3)管节承插到位后,放松倒链等紧管工具,然后进行下列检查,复核管节高程及中心线;对于承插连接接口,在管道连接完毕后,应将一把250mm长的钢尺插入承插口之间,检查橡胶圈各部位的环向位置,测定橡胶圈所处深度及均匀性;管节接口处的承口周围不应被胀裂,橡胶圈应无脱槽、挤破等现象;管道曲线铺设时,接口的最大允许偏转角度不得超过表1的限值。 3、安装混凝土配重 玻璃钢夹砂管比重小、重量轻,安装就位后,应及时安放抗浮混凝土配重块,见图2。并再次复校管顶标高。 混凝土配重块

广州某外环路顶管施工方案

筑 龙 网 W W W .Z H U L O N G .C O M 顶管施工方案 1、工程概况 外环路是广州**城建设项目市政道路工程组团一标的主干线,排水工程是**城基础设施的重要组成部分,根据各专业规划,管沟建设在道路及自行车道绿化带下, 排水干管采用φ300~φ1000 圆管,由于外环路污水管埋深较深(最深有9.46米),且大部分处在软基地带,上伏淤泥层,下为流砂,地下水及丰富,与珠江水系相通。为了保证工期及质量,我部建议外环路埋深超过7m 的污水管 (已施工完的段落除外)采用混凝土顶管施工技术。具体施工段见表。 2、施工总体部署 玻璃钢顶管施工工程量大,工期紧张,难度大,要求高,因此必须科学的运 用计划、组织、指挥、控制和监督的职责,优化施组,力争达到工期短、质量好、成本低,安全文明生产的目标,确保本工程达到省优良工程标准,为此必须充分合理的利用好劳材机,采用分段流水,各工种相互交叉作业,施工时要注重工序 协调。 根据实际情况,安排第一施工队、第二施工队、第三施工队分段进行施工。 2.1 施工安排: 2.1.1 综合一队:负责施工外环路K0+360~K1+203段。 2.1.2 综合二队:负责施工外环路K1+203~K2+100段。 2.1.3 综合三队:负责施工外环路K2+520~+640段。 2.2、材、机、施工管理人员安排 2.2.1机械安排 设备名称 规格、功率及容量 单位 数量 NDP 泥水平衡顶管机 ф800 台 2 TPD 偏心破碎土压平衡顶管机 ф1000 台 2 龙门吊 12t 台 3 轮式吊车 16T 台 3

筑 龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 挖掘机 EX300、1.3m 3 台 3 推土机 TY220、165kw 台 3 自卸汽车 TATRA815、18t 台 6 发电机组 50kw 台 6 压路机 18t 台 4 2.2.2材料安排 2.2.2.1材料的供应:选择社会信誉好、资质可靠、保证质量,同时具有相当实力的材料供应商,作为本工程施工材料的供应商,根据工程的进度计划,制定材料计划,确保材料准时到位,满足施工顺利进行。施工过程中随时根据实 际情况,合理调整材料计划,同时材料供应应作到现场有一定的储备,以免发生 停工待料现象。 2.2.2.2材料的管理:根据施工区域的划分,合理布置材料堆放场,保证各施工段材料供应正常,各施工段材料实行统一管理。材料运输到现场后由材 料员核对数量,填写收料单,施工过程中必须经常盘点剩余材料,作到动态管理。 严禁材料失窃,进出工地车辆实行检查制度。 材料名称 规格 单位 数量 玻璃钢夹砂管 φ800 m 198 玻璃钢夹砂管 φ1000 m 1662 砼圆形污水检查井 φ1000 座 8 砼圆形污水检查井 φ1500 座 36 2.2.3施工管理人员 3队施工管理人员 顺序 姓名 职称 职务 备注 1 高级工程师 副经理 经理部 2 工程师 队长 3队

玻璃夹砂管专项施工方案

第一章工程概况 本工程为洪泽县清涧污水处理厂调水工程,现状东九街污水泵站污水提升后输送至天楹污水处理厂,处理达标后排放;天楹污水处理厂主要处理生活污水,而目前进入东九街污水泵站的污水含有大量工业废水,进而影响天楹污水处理厂的出水效果。现将原送往天楹污水处理厂的污水输送至东十五街已建污水干管,最终进入清涧污水处理厂,处理达标后排放。 污水泵站出水管沿东三街、S328省道、东一道敷设。东九街污水泵站至S328省道东侧为压力流管道,采用拖拉管道施工,管道采用给水用实壁PE管,电热熔连接;S328省道东侧至东十五街已建污水干管为重力流管道,采用大开挖施工,管材采用玻璃钢夹砂管,双“O”型橡胶圈承插接口。管线全长约为3420M。 第二章施工方案及防护

2.1、总体方案的确定 本工程的开挖施工特点是面积大、厚度大、只有一个上部工作面。施工技术难度高,而且此区域开挖后的高程要低于邻近地块的高程,属大面积地坪下降的开挖。 2.2施工前期工作 主要包括施工准备、技术准备、施工测量等工作。 1、施工准备 (1)根据施工需要绘制施工顺序安排平面图; (2)提前修建生活、生产用房及材料库,解决好通讯工具,修建供风、供电、供水、供油等设施; (3)及时组织机械设备、人员进场,办理工程施工相关手续; (4)清理工程施工范围内的各种防碍物(如废弃建筑、树木等),保证工程开工后能正常施工; (5)设立必要的工程责任牌及各种安全标志及警示牌。 2、技术准备 (1)全面熟悉工程设计资料文件及施工设计方案; (2)进行施工现场调查和核对,掌握工程施工的重点和难点; (3)及时组织人员核对工程量,熟悉工程施工图;

双橡胶圈承插式玻璃钢夹砂管施工工法(2)

双橡胶圈承插式玻璃钢夹砂管施工工法_secret 双橡胶圈承插式玻璃钢夹砂管施工工法 1 前言 玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管(简称玻璃钢夹砂管)是目前国内正广泛推广使用的一种柔性复合型管材,在化工、饮用水输送和排污等领域应用广泛,安装方式多种多样,但采用双橡胶圈承插式连接,并配合专用试压螺栓独立进行接口水密性试验的创新施工方式,可有效保证管道接口安装质量。 连江可门港供水工程塘坂至金星钢铁厂段总长约30km,主要采用双橡胶圈承插式玻璃钢夹砂管,由于此类管道安装过程容易出现接口安装质量问题,我司联合相关生产厂家开展技术合作,对玻璃钢夹砂管接口安装方法进行改进,采用试压专用螺栓独立进行每节管道接口水密性试验的施工方法,于2007年通过中国建筑第七工程局技术委员会评审鉴定,被评为2007年中建七局局级工法(编号GF/3070332007)。 2.1 2.2 强化管道施工过程中间控制,对管道双橡胶圈接口逐一试压,接口试压合格方才进入后续管道安装,有效保证了管道接口安装质量,减少管道安装过程发生返工现象。 3 适用范围 适用于一般工程地质条件下,管径大于300mm、不同刚度的双橡胶圈承插式连接玻璃钢夹砂管压力供水管道施工。

4 工艺原理 在玻璃钢夹砂管的插口端外壁加工两道凹槽,将两条“o”型橡胶圈嵌入凹槽内,然后将插口端插入承口端,使双橡胶圈与承口内壁和插口外壁紧密接合,形成接口处密封区域,对逐个接口独立进行水密性试验,确保管道接口连接紧密。 图4.1玻璃钢夹砂管接口示意图 5 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 测量放样→沟槽开挖→基础处理→管道敷设及装配→接口严密性试 验→固定支墩→管道回填→系统严密性试验→系统冲洗消毒 5.2 操作要点 5.2.1 测量放样 开工前应校测与本工程衔接的已建管道、构筑物等平面位置和高程。测量时先测量管道系统中心线和检查井、阀门井位置,在管道转弯、分支处设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖,在机械开挖施工时架设水准仪进行跟踪测量。 5.2.2 沟槽开挖 1 筑物、各种管线和其他设施的情况以及工程地质、水文地质资料、排水条件,并编制排水方案。施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通 和破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。当管道未具备抗浮条件时,

玻璃钢夹砂管现场施工方法

玻璃钢夹砂管现场施工 方法 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

污水管道的施工方案一、玻璃钢夹砂管施工工艺流程 二、操作要点 1、沟槽开挖 1)根据施工地段的土质、水位、管道埋设深度、施工季节及岸边建(构)筑物状况等,选择沟槽形式-直槽、梯形槽、混合槽、同沟槽。 2)沟槽开挖一般采用挖掘机,人工配合进行清底,如遇障碍物等特殊地段,全部采用人工开挖。 3)沟槽深度由管径、管顶覆土厚度、基础厚度确定,沟槽开挖宽度根据开挖深度和管径大小确定,应便于管道铺设和安装,还应考虑夯实机具的操作和地下水的排出,沟槽开挖宽度一般为管径再加宽500mm。 4)沟槽边坡视地质情况,采取灵活的支护形式,如钢板桩或钢板桩背木板等。 5)管道基础应符合设计要求,砾石砂层应夯填密实,表面平整,且密实度应达到设计规定值。 2、管道铺设 1)在管道铺设前,对管材内外壁、承插口和橡胶圈进行验证。发现缺陷应及时处理或调整;用布将管材的连接部位擦净,用中性润滑剂,如硅油、液体凡士林等(无毒材料)涂擦橡胶圈及承口的扩张部分;把橡胶圈套入插口上的凹槽内,沿橡胶圈四周依次向外适当用力拉离凹槽并慢慢放回凹槽,以保证橡胶圈在凹槽内受力均匀,没有扭曲;在插口上做好安装限位标记,以便在安装过程中检查连接是否到位。 2)采用前置沟槽的挖掘机推接。为避免管节的端面被碰伤,需在承口前衬填厚木板,然后伸展吊臂,沿着管轴方向推动管节,使插口部分的橡胶圈到达插口内,最后用倒链慢慢紧固承插口,直至插口达到预定的连接位置。 3)管节承插到位后,放松倒链等紧管工具,然后进行下列检查,复核管节高程及中心线;对于承插连接接口,在管道连接完毕后,应将一把250mm长的钢尺插入承插口之

玻璃钢夹砂管顶管方案(一)

玻璃钢夹砂管顶管方案(一) 摘要:沈阳市崇山路道路改造工程在配套的排水改造项目中,无开挖地下顶进玻璃钢夹砂管管径DN2100㎜的长度1650米,管径DN1550㎜的长度390米。崇山路玻璃钢夹砂顶管工程顶力之大,顶进距离之长属国内首创,现从玻璃钢夹砂顶管管材的应用背景、管材特性、设计技术、生产工艺和产品质量控制等方面做一技术总结。 关键词:玻璃钢夹砂管顶管 一、应用背景 崇山路上有两座立交桥,在道路改造工程排水改造项目实施过程中,受立交桥下已有的地下管网和构筑物等地下障碍很多,以及立交桥引桥高度的影响,无法采用地面开槽铺设管涵施工方法,而只能采取无开挖地下顶进的施工方案,同时又考虑到顶进过程中不能对桥墩基础造成影响,应保证管材与桥墩之间的最小安全距离,只有玻璃钢夹砂管材内壁光滑,流通能力高,输送相同流量的液体其管径较其它管材的管径要小得多,更能确保桥墩基础不受影响。经过专家从技术、经济、施工等方面进行反复论证,最终决定使用玻璃钢夹砂管作为顶管,在保证流量的前提下,将管径缩小到DN2100㎜和DN1550㎜。 二、管材特性 沈阳市崇山路道路改造工程排水管DN2100㎜和DN1550㎜玻璃钢夹砂管顶管施工项目于2002年6月15日开始施工,截止到8月31日全部完工,平均单坑日进度6米以上,在施工过程中体现了许多优点,具体如下: 1.施工进度快:单坑日进度不低于6米,而同流量砼管日单坑进度小于1米,钢管为2米。 2.顶力小:外表光滑,顶力小。目前最大顶力为DN2100㎜的800t,DN1550㎜的500t。而砼管外表粗糙,顶力大,顶进难度大,顶进机械要求高。 3.流通能力高:玻璃钢夹砂管的内壁非常光滑,粗糙度为n=0.0084,流量系数Cp=150,明显高于钢管、铸铁管、砼管的流量系数Cp=100。因此,压力相同时,玻璃钢夹砂管的管径可以减小一档,降低造价。 4.由于管径缩小(由DN2400㎜DN2100㎜),管壁薄(砼管为200㎜,而玻璃钢夹砂管仅为55㎜),避免了顶管过程中与其它管线交叉而形成的困难。 5.纠偏简单:由于自身重量轻,管节之间采用钢套管连接,待施工完后再用手糊玻璃钢密封,使得顶进过程中纠偏特别容易。 6.连接方便:各工作坑或接受坑内管的连接由于不是整数长度,如用砼管则不可能截成任意长度对接,如用钢管则两条焊缝也需24小时才能焊接,而采用玻璃钢夹砂管则可截取任意长度,并在2~3小时内连接好。 7.可带土顶进:由于外表光滑,顶力较小,即使带土顶进顶力也不是太大,在实际施工中,由于土质大部分是砂土,以及考虑对桥墩的影响,一般采用带土顶进方法通过,而如采用砼管则势必低头而无法通过。 8.管外表与土之间基本无内聚力,顶进中不死管。而砼管外表与土之间有很大的内聚力,顶进中易死管。 9.使用机具简单,不需大型设备。重量轻,运输吊装费用少。本次工程卸管使用小型汽车吊车,下管用5t电动葫芦,顶进用2个400t油压千斤顶,大大节省了机具费用。而砼管的重量约是玻璃钢夹砂管的10~15倍,运输、吊装费用高。 10玻璃钢夹砂管耐腐蚀性能优异,寿命长,几乎不用保修,无需维护,确保使用寿命达50年。而砼管的钢筋锈蚀问题严重影响使用寿命。 玻璃钢夹砂顶管在使用过程中显示出了众多的优越性,尤其是在城市立交桥下面这样复杂地段的试用成功,解决了传统管材所不能解决的技术困难,值得总结经验,大力推广使用。

双橡胶圈承插式玻璃钢夹砂管施工工法_secret

双橡胶圈承插式玻璃钢夹砂管施工工法 1 前言 玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管(简称玻璃钢夹砂管)是目前国正广泛推广使用的一种柔性复合型管材,在化工、饮用水输送和排污等领域应用广泛,安装方式多种多样,但采用双橡胶圈承插式连接,并配合专用试压螺栓独立进行接口水密性试验的创新施工方式,可有效保证管道接口安装质量。 连江可门港供水工程塘坂至金星钢铁厂段总长约30km,主要采用双橡胶圈承插式玻璃钢夹砂管,由于此类管道安装过程容易出现接口安装质量问题,我司联合相关生产厂家开展技术合作,对玻璃钢夹砂管接口安装方法进行改进,采用试压专用螺栓独立进行每节管道接口水密性试验的施工方法,于2007年通过中国建筑第七工程局技术委员会评审鉴定,被评为2007年中建七局局级工法(编号GF/3070332007)。 2 工法特点 2.1 双橡胶圈承插式连接具有连接可靠、施工方便快捷、维护成本低; 2.2 强化管道施工过程中间控制,对管道双橡胶圈接口逐一试压,接口试压合格方才进入后续管道安装,有效保证了管道接口安装质量,减少管道安装过程发生返工现象。 3 适用围 适用于一般工程地质条件下,管径大于300mm、不同刚度的双橡胶圈承插式连接玻璃钢夹砂管压力供水管道施工。 4 工艺原理 在玻璃钢夹砂管的插口端外壁加工两道凹槽,将两条“o”型橡胶圈嵌入凹槽,然后将插口端插入承口端,使双橡胶圈与承口壁和插口外壁紧密接合,形成接口处密封区域,对逐个接口独立进行水密性试验,确保管道接口连接紧密。

5 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 测量放样→沟槽开挖→基础处理→管道敷设及装配→接口严密性试验→固定支墩→管道回填→系统严密性试验→系统冲洗消毒 5.2 操作要点 5.2.1 测量放样 开工前应校测与本工程衔接的已建管道、构筑物等平面位置和高程。测量时先测量管道系统中心线和检查井、阀门井位置,在管道转弯、分支处设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖,在机械开挖施工时架设水准仪进行跟踪测量。 5.2.2 沟槽开挖 1 沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况以及工程地质、水文地质资料、排水条件,并编制排水方案。施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径围以外,不得影响交通和破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水。 2 沟槽开挖过程及时控制开挖深度,防止超挖;沟槽开挖后应及时恢复沟槽中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保沟槽中心线、坡度及附属构筑物位置正确。 3 沟槽的宽度应便于管道铺设、安装,以及夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度应按下式计算确定: +2S (5.2.2) b≥D 1 式中 b――沟槽的最小宽度(mm); ――管外径(mm); D 1 S――管壁到沟槽壁的距离(mm),按表5.2.2确定。 4 沟槽边坡的最陡坡度应根据沟槽土质确定,必要时沟槽壁应设置支撑或护板,

玻璃钢夹砂管的施工方法

玻璃钢夹砂管的施工 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂管(以下简称玻璃钢夹砂管)是一种新型的给排水管材,具有耐腐蚀、使用寿命长、价格低、重量轻、刚度好、安装便利、水利特性优良等特性,在欧美等国已经普遍使用;上世纪90年代初,我国从国外引进玻璃钢管道生产线,开始生产玻璃钢夹砂管道(一般 ①400以下的管道不夹砂)。随着玻璃钢夹砂管的应用,玻璃钢夹砂管的安装施工问题成了该种管材推广的首要问题。这不仅是由于玻璃钢夹砂管道有别于传统管道的施工工艺,而且更重要的是玻璃钢夹砂管是一种柔性管路系统,从设计制造上即对施工安装提出了相应的规范要求,正确的施工是玻璃钢夹砂管路安全运行的根本保证。 本文以供水工程为实例,详细介绍玻璃钢夹砂管的施工,以下所谈的管道安装施工,主要是针对与传统管材不同的地方,相同的部分(如测量放线、沟槽开挖、试压消毒等)不再一一赘述。 1、玻璃钢夹砂管的特性: 1、1、1柔性轻质 玻璃钢夹砂管是一种复合材料构成的柔性管材,有弹性,易变形。管材密度为118?211t / m3 ,管壁厚度一般是管径的 1/ 50 左右。 1、1、2高强低硬

玻璃钢夹砂管的强度远高于钢管,但其刚度、硬度略逊于钢 管,这就对埋深和回填材料有一定的局限性。 1、1、3 耐腐蚀性好 玻璃钢夹砂管使用寿命长达50 年以上, 且不需做任何防腐处理, 可以抵御不同条件下酸、碱腐蚀, 同时也提高了安装进程, 降低了工程量。 1、1、4 接头少、密封性好 每根管道长12m (标准长度) , 因此减少了泄漏点, 同时 采用双“ O'型密封圈,因此密封可靠,可边安装边试压。 1、1、5 易于修补。 玻璃钢夹砂管可以切割、粘结、包裹等, 现场开空、封堵, 制作弯头、管件等施工非常便利。 2 、玻璃钢夹砂管装卸、运输、存放: 2、1、1 装卸 因玻璃钢夹砂管硬度较低, 故装卸时的吊装绳应选用柔韧、较宽的吊带或绳, 严禁用钢丝绳、铁链等吊装管道。管道的起吊可采用一个或两个支撑点, 但应保证管道在空中均衡, 不可将吊带(绳)贯穿其两端, 以免勒坏承插口。吊带(绳)在吊装其他物品时要注意保护, 特别是吊装开有坡口的钢管时不可将吊带(绳)贯穿其两端, 这样容易割断吊带(绳) , 造成事故。 2、1、2 运输

顶管施工方案

二)、顶管 本工程管材均采用顶管采用DN2000管离心浇铸玻璃钢夹砂管(HOBAS),接口采用F型接口,内套楔型橡胶圈,外套铁圈采用Q235钢,环氧喷塑外加玻璃毡防腐。管道基础采用顶管施工时形成的土弧基础,但局部因地质较差需进行注浆加固,另外部分顶管施工区间因覆土层厚度不够还需进行压重覆土处理。 根据该工程的地质资料,本工程DN2000管基本处在粉细砂之间,根据本工程的特殊作业环境及条件,DN2000顶管采用泥水平衡式顶管法施工;根据设计文件的要求,DN2000顶管应采用泥水平衡或土压平衡工具管。如现场地下障碍物影响到该形式的工具管的使用,或对地面沉降控制的要求不高,则应采用能在气压条件下处理障碍物的工具管。 根据本工程进度的要求,顶管施工过程中配备两套DN2000顶进设备。 2.1 顶管地面布置 工作井施工现场约需100m2场地,场地较为狭窄,各作业点用25t 吊机(或组装桁车)1台负责吊运及井内、地面的吊装工作。顶管管节长度:DN2000顶管每3米一节。现场需布置容量共约200m3泥水池和废浆池,供泥水处理及废浆排放用,废浆池考虑周转使用,应及时外运;另外布置20m3储水箱1只供拌制减阻泥浆和补充泥水用水。 工作井边侧为顶进控制室,自动控制台、通讯设备等均在控制室内,场地布置若干集装箱作为办公及工具间,进场的管节、半成品材

料堆放在指定地点,为保证施工车辆进出和施工需要修筑4m宽临时道路,出口处设二级泵冲洗进出现场的运土和施工车辆,以免污染场外道路,由于顶管为三班连续作业施工,在现场四个角上各安装錪钨灯一座,供夜间现场照明。 2.2 井内布置 井内沿顶管轴线方向加设临时后座支墩,安装刚性后座以及布置主顶千斤顶、导轨、刚性顶铁、环形顶铁等顶进设备。工作井边侧设置下井扶梯一座,供施工人员上下。 管内供电及井内电力配电箱均位于工作井内。顶管测量起始平台,安装在主顶千斤顶之间轴线上,独立与砼底板连接,并与千斤顶支架分离,确保顶进时测量平台的稳定。 沿井壁依次安装压浆管供水和出泥管、供电电缆、供气管线。井内二侧工作平台布置配电箱、电焊机、泥水旁通装置、后座主顶油泵车和顶铁堆放。 管内照明采用36伏低压照明灯,每8m布置1只。工作井内照明采用高压水银灯。 施工期间在井内及管道内应配置足量的排水设备,以保证雨季汛期的管道安全。

相关文档