1 原因分析

1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。

(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。

1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,

熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有:

(1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。

(2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。

1.3 熔丝松脱熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,造成掉管故障。其原因有:

(1)更换熔丝时,调整受力不适当。

(2)熔丝松脱拉出,主要是指熔丝本体从与多股尾线的压接处拉出,此类问题属于厂家的产品质量问题。

(3)跌落式熔断器运行年久,尤其是负荷长期较小的配变,熔丝管内有进水受潮而发生熔丝霉断的现象。

2 对策

2.1 采购合格的产品。

2.2 配置的熔丝容量应按有关规程规定选取:

(1)变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护,与变电所出线开关继电保护的动作时间相配合,必须小于变电所出口断路器的开断时间,要求熔丝熔断而出口断路器不动作。变压器容量在100kV.A以下,其一次侧熔丝可按2~3倍

额定电流选用;在100kV.A及以上的配变,其一次侧熔丝可按1.5~2倍额定电流选用。

(2)分支线路干线熔丝主要作为过负荷保护,一般按分支线路最大负荷电流选择熔丝的额定电流,熔断时间应小于变电所出线开关电流保护装置的整定时间。

(3)建立跌落式熔断器运行检修台账和制度,对运行时间已在5年以上的跌落式熔断器,应分批更换。

(4)提高电工的技术素质和检修工艺。在安装或更换熔丝时,要使其受力适度,避免过松、过紧。

(5)对熔丝管两端存在的铸件不平缺陷问题,生产厂家应进行“倒角”处理或作其他改进。

这里写地址或者组织名称

Write Your Company Address Or Phone Number Here

跌落式熔断器的正确操作方法标准版本

文件编号:RHD-QB-K2916 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 跌落式熔断器的正确操作方法标准版本

跌落式熔断器的正确操作方法标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 在广泛的实践中,通过对高压跌落式熔断器操作的不断总结,人们发现三相负荷在开断第一相时,断口电压较低,产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电路后往往出现强烈的电弧,易使邻相短路;最后拉第三相时,因电路已无电流,也就不会产生电唬因此,拉第二相是确保安全的关键。另外,气流对操作的安全影响也较为明显,当气流将电弧拉长后有可能引起相间短路,造成大的弧光,危及操作人员的安全。一般的跌落式熔断器没有消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事故,应避免

带负荷拉闸。变压器停电时,先拉低压侧各分路(支路)开关,再拉低压线路总开关,最后拉变压器高压熔断器,变压器送电操作顺序与此相反。为了防止误操作,在拉合高压熔断器之前,应先检查低压开关是否在断开位置。RW-10F型跌落式熔断器带有灭弧罩和灭弧触头,可以拉、合变压器的额定电流。因此不受以上操作顺序的限制。为安全起见,工作人员在操作高压跌落式熔断器时,应注意以下事项: 一、操作人员在拉开跌落式熔断器时,必须使用电压等级适合,经过试验合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套、绝缘帽和防目镜或站在干燥的木台上,并有人监护,以保人身安全。 二、操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。工作

更换跌落式熔断器安全技术措施

更换跌落式熔断器安全 技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

更换跌落式熔断器安全技术措施 一、更换时间:2015年11月14日8点30分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项; 3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线; 4、电工上杆作业; 5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线; 6、将旧熔断器放置地面; 7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定; 8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆; 9、办理工作终结手续。

五、安全技术措施 1、上杆前,应先检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。 2、停电更换跌落式熔断器前必须填写线路工作票,严格按照工作票制度执行。 3、负责人工作前与调度台联系,在得到工作许可命令后,方可开始工作。 4、作业开始前,负责人需向所有作业人员学习安全技术措施,并交待现场重点工作、作业方法及危险点。 5、作业人员验明线路确已停电,工作地段两端设好接地线后,方可工作。验电前始终认为线路带电并保持足够的安全距离,验电必须使用合格的专用验电器进行作业,需设专人监护并戴绝缘手套。 6、现场作业人员应戴好安全帽,杆上作业人员必须使用安全带,安全带应系在电杆及牢固构件上,并检查扣环是否牢固。

7、杆上人员传递工具及材料时,必须使用绳索传递,应防止一具及材料坠落伤人,作业区域内设置警戒线,防止闲人逗留。 8、杆上人员拆除更换跌落式熔断器时应使用工具包,并使用绳索传递,防止工具、材料坠落伤人。 9、跌落式熔断器安装完毕后,负责人应认真确认各部位的螺栓是否拧紧,高压跌落式熔断器是否符合安装规范,变压器上、杆上无杂物,待现场人员全部撤离后,负责人方可向调度员汇报工作结束,恢复送电。 机修队 2015-11-14

跌落式熔断器技术规范书

埃塞俄比亚8个城镇升级和改造工程 跌落式熔断器 技术规范书 需方(甲方): XXXXXXXXX公司 供方(乙方): XXXXXXXXXX公司 设计方:XXXXXXXXX公司 2020年5月

目录 1 总则 (1) 2 供货范围 (2) 3 技术要求 (3) 4 技术文件及进度表 (7) 5 技术服务及设计联络 (8) 6 监造、检验及性能验收 (8) 7 技术响应及偏差 (8) 8 分包及外购 (9) 9 备品备件、专用工具和仪器仪表供货范围 (9) 10.附件 (10)

1 总则 1.1工程概况 1)工程名称:埃塞俄比亚8个城镇升级和改造工程。 2)工程规模: LOT1:低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长225km、15/0.4kV变压器39台、电杆4931根等。 LOT2:中压铝合金绝缘线200mm2路径长104.2km、150mm2路径长78.7km、1*300mm2铜电缆路径长19.1km、15/0.4kV变压器46台、低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长294km、电杆10631根等。 LOT3: 中压铝合金绝缘线200mm2路径长100.6km、150mm2路径长117km、1*300mm2铜电缆路径长11.1km、1*240mm2铝电缆路径长2.5km、15/0.4kV变压器35台、低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长316km、电杆11873根等。 3)电压等级: 15kV、0.4kV 4)安装地点:Addis Ababa、Mekele、Bahir Dar、Dessie、Nazareth、Dire Dawa、Jimma、Awassa。 1.2

跌落式熔断器常见故障及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.跌落式熔断器常见故障及防范措施正式版

跌落式熔断器常见故障及防范措施正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 跌落式熔断器是高压配电线路上最常用过负荷及短路保护设备,它具有结构简单、价格便宜、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给线路检修创造了一个安全作业环境。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV 配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧

紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。当被保护线路发生故障,故障电流使熔丝熔断时,形成电弧,消弧管在电弧高温作用下分解出大量气体,使管内压力急剧增大,气体向外高速喷出,对电弧形成强有力的纵向吹弧,使电弧迅速拉长而熄灭.与此同时,由于熔丝熔断,熔丝的拉力消失,使锁紧机构释放,熔丝管在上静触头的弹力及其自重的作用下,绕下轴翻转跌落,形成明显的断开距离。使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 一、跌落式熔断器主要故障

跌落式熔断器安装技术精编版

跌落式熔断器安装技术集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

跌落式熔断器安装技术 1.适用范围: 10kV线路杆上安装跌落式熔断器。 2.作业工具: Φ12白棕绳20m; 卷尺1把;凡士林1瓶;钢丝刷1把;断线钳1把等工具。 3、作业程序与技术要求 3.1准备工作: 3.1.1检查材料:领料、检查熔断器触点是否严密、光滑,熔丝匹配等情况。查看合格证、试验报告等资料是否齐全,并取出保存。 3.1.2检查规格:检查安装图纸、杆塔明细表、材料规格是否完备无误。检查施工工器具是否完备合格。 3.1.3许可手续办理:进入工作现场工作负责人得到工作许可人许可后,并查看、核对现场措施与工作票、作业票是否相符合(不完备应补充安全措施),查看、核对无误后办理许可手续。 3.1.4?“二交一查”及安全、技术措施交底:工作负责人召集全体人员进行“二交一查”,宣读工作票、作业票,交待工作地段、停电地段、带电部分、危险点及预控安全措施、工作任务、人员分配,设专职监护人等情况。检查全体作业人员是否戴好安全帽。人员应规范着装,

穿长袖棉质衣服、穿软底绝缘鞋、戴手套并检查个人工器具。上杆人员正确使用安全带并检查登高工器具。如有民工应安全教育并安全、技术交底后签《民工协议书》、《安全教育卡》。 3.1.5安装准备:a.地面工开箱,取弯板及U型螺丝组装令克(注意方向) 及拆下熔管,旋下顶帽,取下垫片。b.取熔丝穿入熔管加垫片旋顶帽,下端头螺栓将熔丝绕过螺栓压在垫片下拧紧,将余线剪断或穿入熔管,同时装好另2个熔管。c.在熔断器上、下桩头安装好铜铝接线夹,注意规格与搭接引线相匹配。 3.2作业过程 3.2.1令克安装:a、甲、乙电工上杆,甲至上横担处。乙电工上杆至分支 横担下方位置,乙电工吊上令克,装在五孔拉铁上,并校正无扭斜。b、乙电工工将支线导线弯一定弧度量取长度剪断余线,用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林接入熔断器下桩头接线夹并拧紧,中相应装横担做活头。c、甲电工将已备上引线(一般与上引线同规格)用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林及异型线夹吊上,在干线上选择合适位置(考虑跳线电气间隙),弯折90°,长约300-400mm等距卡上3只异型线夹。导线端头侧露头10-20mm。如跳线电气间隙不够则需装瓷横担固定后,弯一定弧度引至熔断器上端接线夹(先量好长度后剪除余线)。同理依次做另2根。

跌落式熔断器的选择和维护详细版

文件编号:GD/FS-1157 (操作规程范本系列) 跌落式熔断器的选择和维 护详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

跌落式熔断器的选择和维护详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性

跌落式熔断器的常见故障(正式版)

文件编号:TP-AR-L6683 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 跌落式熔断器的常见故 障(正式版)

跌落式熔断器的常见故障(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 跌落式熔断器的常见故障有以下几种: (1)熔体管误跌落如果熔体管长度与熔断器固定部分配合不好,或者操作时未压紧,或者上盖被烧坏而不能起阻挡作用,则遇上振动或被大风吹动,熔体管就会脱落。 (2)熔体选择不当而误熔断如果熔体多次重复熔断,就应考虑熔体选择是否适当。有时保护协调配合不好,上下级无选择性而导致熔体熔断。在这种情况下,应重新计算,选择规格恰当的熔体。此外,熔体质量不佳也可能造成误熔断。 (3)熔体管烧坏由于转动轴制造粗糙、不灵

活,或者安装不正或安装角度不合适,当熔体熔断时熔体和不能迅速跌落而烧坏;在短路容量较大的容量较大的电网中,由于故障容量往往大于熔断器的断流容量,也会造成熔体管烧坏。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

RW11跌落式熔断器使用说明书

1. RW11产品用途 RW11跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2. RW11正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3. RW11主要技术参数

跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。 4. RW11熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考

虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。 5. RW11熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常按以下原则选择:配电变压器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160kVA及以上的,按1.5~2 倍选择。熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。配电线路的速断保护动作时间很短,约为0.1s 左右。根据熔丝的特性曲线,在0.1s内使熔丝熔断的电流应不小于 额定电流的20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件。 6. RW11跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 (2)熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。 (3)熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速 跌落。 (4)熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。 (5)熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。 (6)所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。 (7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。 7. RW11熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。 (2)熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。 (3)要尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续开额定遮断容量不应超过三次。 (4)熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔断体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。 (5)对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。 (6)熔断体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。 (7)应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,不放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。

跌落式熔断器

1.产品用途 跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2.正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3.主要技术参数

 4.熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。 5.熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。 6.跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 7.熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。跌落式熔断器熔丝故障原因分析(正式版)

文件编号:TP-AR-L8342 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 跌落式熔断器熔丝故障 原因分析(正式版)

跌落式熔断器熔丝故障原因分析(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理 论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计 图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候 规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷 大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。 这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量 与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。 (2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,

熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有: (1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5053-56 跌落式熔断器常见故障及防范措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 跌落式熔断器是高压配电线路上最常用过负荷及短路保护设备,它具有结构简单、价格便宜、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给线路检修创造了一个安全作业环境。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。当被保护线路发

跌落式熔断器的选择和维护通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD900 跌落式熔断器的选择和维护通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

跌落式熔断器的选择和维护通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内

跌落式熔断器的选择和维护

编号:SM-ZD-29316 跌落式熔断器的选择和维 护 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

跌落式熔断器的选择和维护 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠

熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。 (2)熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,要不就将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,不能及时将电弧切闸困难,触头接触不良,产生电火花。 (3)熔断器额定断开能量小,其下限值小于被保护系统的

跌落式熔断器试验报告.docx

跌落式熔断器试验报告 装设位置:永城市马桥镇089# 台区 设备名称跌落式熔断器型号RW11-10\200A 试验结论合格试验性质交接温度29 ℃ 1.绝缘电阻( MΩ): A→ B、 C 及地2000 B→ C、 A 及地2100 C→ A、 B 及地2400 2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421 B→ C、 A 及地421 C→ A、 B 及地421 3.使用仪器型号: GJC-5000m Ω 工频耐压仪 试验人员:试验日期年月日

装设位置:永城市马桥镇089# 台区 设备名称悬式瓷瓶型号XWP-70 试验结论合格试验性质交接温度29 ℃ 1.绝缘电阻( MΩ): A→ B、 C 及地5300 B→ C、 A 及地5100 C→ A、 B 及地5500 2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421 B→ C、 A 及地421 C→ A、 B 及地421 3.使用仪器型号: GJC-5000m Ω 工频耐压仪 试验人员:试验日期年月日

装设位置:永城市马桥镇089# 台区 设备名称针式瓷瓶型号P-15 试验结论合格试验性质交接温度29 ℃ 1.绝缘电阻( MΩ): A→ B、 C 及地5300 B→ C、 A 及地5100 C→ A、 B 及地5500 2.工频耐压:试验电压( kV)试验时间( min )A→ B、 C 及地421 B→ C、 A 及地421 C→ A、 B 及地421 3.使用仪器型号: GJC-5000m Ω 工频耐压仪 试验人员:试验日期年月日

跌落式熔断器常见故障的防范措施

1、合理选择跌落式熔断器 10kV跌落式熔断器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。 2、正确安装跌落式熔断器 (1) 10kV跌落式熔断器安装在户外,相间距离应大于70cm。并且牢固可靠地安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,不能有任何的晃动或摇晃现象。若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防熔管掉落引发其他事故。 (2)安装时应将熔体拉紧,否则容易引起触头发热,所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度。 (3) 熔管应有向下25°(±2°)的倾角,熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。 3、正常合理操作跌落式熔断器 在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kV A的配电变压器允许按下列要求带负荷操作: (1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。 (2) 在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。 (3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。 (4) 操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。 4、加强跌落式熔断器的运行维护 为使熔断器能更可靠、安全的运行,除按规程要求严格地选择正规厂家生产的合格产品及配件(包括熔件等)外,在运行维护管理中应特别注意以下事项:(1)熔断器的额定电流与熔体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必

更换跌落式熔断器安全技术措施实用版

YF-ED-J8930 可按资料类型定义编号 更换跌落式熔断器安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

更换跌落式熔断器安全技术措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、更换时间:20xx年11月14日8点30 分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正 平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人

明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项;3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线;4、电工上杆作业;5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线;6、将旧熔断器放置地面;7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定;8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆;9、办理工作终结手续。 五、安全技术措施 1、上杆前,应先检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。 2、停电更换跌落式熔断器前必须填写线路工作票,严格按照工作票制度执行。 3、负责人工作前与调度台联系,在得到工作许可命令后,方可开始工作。

跌落式熔断器的选择和维护示范文本

跌落式熔断器的选择和维 护示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

跌落式熔断器的选择和维护示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路 保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适 应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和 35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行 系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支 线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备 了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全 作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情 况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配 电变压器中得到了普及。 1跌落式熔断器的工作原理

跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。跌落式熔断器熔丝故障原因分析

跌落式熔断器熔丝故障原因分析 1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。 2 对策 2.1 采购合格的产品。 2.2 配置的熔丝容量应按有关规程规定选取: (1)变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护,与变电所出线开关继电保护的动作时间相配合,必须小于变电所出口断路器的开断时间,要求熔丝熔断而出口断路器不动作。变压器容量在100kV.A以下,其一次侧熔丝可按2~3倍额定电流选用;在100kV.A及以上的配变,其一次侧熔丝可按1.5~2倍额定电流选用。 (5)对熔丝管两端存在的铸件不平缺陷问题,生产厂家应进