造型柱同梁板共同浇筑施工工法

1.前言

随着社会的发展,人们对建筑的外形美观的追求越来越高,所以在建筑物外围大量设置造型柱以修饰建筑物外形,造型柱混凝土等级要低于主体结构混凝土,且一般一端为自由端,在主体施工结束后二次浇注,在此过程中由于不方便振捣易产生蜂窝麻面成型质量不佳,同时需要有繁琐的植筋、钢筋笼绑扎,模板支设、混凝土喂注、拆模等一系列工序,费时费工,同时产生大量建筑垃圾,且质量不易控制。

鉴于此,我项目部技术人员开展了施工工艺创新,将造型柱与建筑物主体结构同时浇筑,以期在质量、环保、经济等方面取得更好的效益,研发形成本工法。

2.工法特点

2.1 利用造型柱同主体共同浇筑施工工艺有效将二次结构混凝土利用主体混凝土大规模输送设备将其输送到指定部位。

2.2利用造型柱同主体共同浇筑施工工艺有效将二次结构模板、混凝土施工空间利用主体施工规范化脚手架施工,最大限度地保证了安全施工、减少二次施工、降低了工程成本。

2.3利用造型柱同主体共同浇筑施工工艺有效使二次结构施工而带来的二次结构污染有效的得到控制,做到了绿色施工。

2.4利用造型柱同主体共同浇筑施工工艺有效将二次施工引起的混凝土成型质量不佳、振捣不密实及上下垂直度超标得到改进。

2.5 利用造型柱同主体共同浇筑施工工艺减少了植筋等施工工序,节省一定的施工成本,缩短工期。

3.适用范围

楼层多的框剪、框架结构建筑,砖混结构,造型柱多、二次施工不方便、工期紧张、梁板墙一次浇筑的工程施工。

4.工艺原理

采用“柱顶砂层”将造型柱与主体结构断开,在造型柱上端与主体结构相邻部位作一导洞,在混凝土浇筑时将造型柱混凝土浇筑至导洞下口,通过导洞将超过导洞下口的

混凝土清除再封闭导洞或将不足高度进行补浇,灌入砂子(隔离层)后再浇筑隔离层上部梁板混凝土,待拆模后将隔离砂清理干净,让造型柱与上层主体间形成一个隔离缝,使混凝土构件仍然保持其设计受力特性。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

施工准备→配模模板导洞开设→模板支设→导洞以下混凝土浇筑→造型柱混凝土处理→封闭导洞→灌入隔离砂→浇筑梁板混凝土→拆模→清理砂层。

5.2操作要点

5.2.1 导洞开设

导洞断面大小及标高由施工工艺、构件尺寸、钢筋加密高度等因素确定,高度一般定为100mm高。导洞施工工艺流程参见图5.2.1-1,导洞及堵板结构参见图5.2.1-2,施工中的具体要求有如下几点:

图5.2.1-1 导洞施工工艺流程图

图5.2.1-2 导洞及堵板剖面示意图

5.2.1.1 严格控制导洞标高,确保导洞与上部结构有一定距离,宜在上部结构下皮下5cm。

表5.2.1.1 导洞安装允许误差

5.2.1.2导洞用切割机开出以后,要立即用油漆将切口涂抹,有效的防止多层板(模板)分层导致水泥浆进入层隙间,造成导洞口不标准。。

5.2.1.3导洞开口方向尽量朝向室内,以便安全操作及观察。

5.2.1.4堵板与导洞要尽可能吻和,防止跑浆现象,保证混凝土成型质量。

5.2.1.5堵板要有一定的刚度要求,堵板如上图安装及钉上后还要进行加固处理。

5.2.1.6导洞的标高要避开钢筋加密区,以方便振捣。

5.2.2 模板施工

模板支设与普通模板支设一致,施工注意导洞的方向,施工前观察钢筋加密区,对于妨碍导洞口的箍筋进行微调,以便下道工序进行。在加固造型柱模板时不要妨碍堵板的操作面,其加固系统要给混凝土操作工留有操作空间。

模板支撑完毕后要报质检员验收合格后方可下道工序的施工。

5.2.3导洞以下混凝土浇筑

导洞以下混凝土浇筑在整体浇筑前提前浇筑,主体浇筑时可以直接利用汽车泵浇筑,因为汽车泵的可控制性好;如果主体采用地泵浇筑时可以采用塔吊吊运浇筑。施工

浇筑的具体要求又如下几点:

5.2.3.1导洞以下混凝土浇筑时,要注意混凝土的坍落度尽可能控制在180mm-200mm内,以便混凝土能流入指定模板中,以保证柱成型质量。

5.2.3.2在浇筑过程中要时刻观察混凝土浇筑的标高,到达导洞近时减缓放料的速度。

5.2.3.3在浇筑该构件完毕后,用振捣泵将导洞上部钢筋上附着的混凝土及浆体震动脱离钢筋,

5.2.3.4让钢筋尽量干净以便灌入隔离砂,避免砂子附着在导洞以上的钢筋上。

5.2.4 抄平、低标高混凝土浇筑

为保证隔离砂的标高及砂层厚度,对于溢出导洞的混凝土进行回收,高于导洞底口标高的混凝土进行清理,低于导洞低口标高混凝土进行人工添加。处理使用自制工具示意图如下图:

图5.2.4 处理使用的自制工具示意图

使用方法:

(1)超过导洞下口时:用取料杆的B端将多余的混凝土钩过模板,用接料斗接住混凝土将其回收,再用取料杆的A端的底面将混凝土表面与导洞下口找平。

(2)低于导洞下口时:用送料斗取适量混凝土,用送料杆将送料斗的混凝土送入模板中,再用取料杆的A端的底面将混凝土表面与导洞下口找平。

5.2.5 封闭导洞

将上述超标高、低标高混凝土处理完毕后将,将导洞清理干净,用堵板封堵导洞,先用堵板用钉子将其固定在模板上,用短钢管及端木箍住堵洞。导洞封堵示意图如下:

图5.2.5 导洞封堵示意图

5.2.6 隔离砂层施工

5.2.

6.1施工前的准备:

材料:干燥细砂

工具:砂斗(如下图5.2.6) 600mm长的20钢筋电吹风机(220v)

50mm钢管

图5.2.6 砂斗示意图

5.2.

6.2施工步骤

5.2.

6.3施工方式:

(1)细砂准备:采用细砂,将细砂干燥处理(日晒)。

(2)细砂计量:V=S×100mm-V1

V:每构件用砂量 S:构件截面面积 V1:构件100mm高度内钢筋体积

(3)将砂斗的软管深入模板中,用手捏住软管,再装入计量后的砂,松开手后摆动软管前的钢管,保证细砂均匀布满模内。

(4)灌砂完毕后,用电吹风机将钢筋上的附着砂吹离钢筋,吹沙时观察层上口平整,用风向随时调整平整度。

5.2.

6.4质量要点

(1)细砂质量要求:干燥(检验方式:用手紧握细砂,松手即散)、细腻。

(2)灌入的砂要求计量准确,以便过量进入模板导致无法将其回收。

(3)要待钢筋表面无水渍,方可以进入灌砂施工工序,不然细砂附着在钢筋上难以清理。

5.2.7浇筑导洞以上混凝土

待灌入的砂层施工完毕后,浇筑导洞以上的混凝土。该混凝土坍落度要求控制在

160mm左右,严禁泵管直接对向砂层浇注混凝土,让混凝土的暂时放在构件上部的附件平板上用振动棒让混凝土缓慢流入模板中。将混凝土装满模板后,用振捣棒插入该部位混凝土进行振捣,要求严格控制振捣深度,振捣棒顶端必须高于砂层顶面300mm,严禁回振多振。

5.2.8拆模处理砂层

混凝土浇筑完毕后,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)对混凝土模板侧板进行拆除,随后用上述的去料送料杆将砂层剔除清理,同时用接料斗对其回收,避免污染现场。下图(5.2.8图)为隔离层后期处理方式:

图5.2.8 造型柱与楼板连接图

6.材料与设备

本工法无需特别说明的材料,采用的机具设备见下表(表-6)。

表-6

7.质量控制

7.1工程质量控制标准

施工质量执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》及设计图纸要求。

7.2质量保证措施

7.2.1 成立质量管理体系:建立由项目经理领导,项目副经理、技术负责人中间控制,专职质检员检查的三级管理系统,形成项目经理到各施工班组、分包单位的质量管理网。质量管理体系对工程分部(子分部)、分项工序有否决权。

7.2.2

7.2.3 质量过程执行程序

不合格

不合格

不合格

不合格

进入

下道

工序

雇主

监理

检查

认可

图7.2.3 质量过程执行程序图

7.2.4

设备

7.2.5 严格检查制度,所有施工过程都要按规定认真进行检验,未达到标准要求必须返工,验收合格后才能转入下道工序。

自检:操作工人在施工中按检验批量验收进行自我检查,并由施工队专职质检员进行复核,合格后填写自检单报质检员,保证本班组完成的检验批达到质量目标的要求,

为下道工序创造良好的条件。

专检:在自检满足要求的基础上,项目专职质检员会同有关技术人员进行复核,合格后报项目监理部验收。检查中要严格标准,一切用数据说话,确保分项、检验批工程质量。

交接检:各分项、检验批或上道工序经专检合格满足要求后,组织上下工序班组负责人进行交接验收,并办理交接验收手续。

7.2.6 坚持样板引路制度。每个工序样板完成后要由班组负责人、质检员、项目技术负责人等相关人员共同进行验收,满足要求后才能进行全面施工。

8.安全措施

8.1认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家有关规定、条例,结合施工单位实际情况和工程的具体特点,组成专职安全员和班组兼职安全员以参加的安全生产管理网络,执行安全生产责任制,明确各级人员的职责,抓好工程的安全生产。

8.2施工现场按符合防火、防坠落、防触电等安全规定及安全施工要求进行布置,并完善布置各种安全标识。

8.3施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规范规定执行。

8.4脚手架及安全防护系统必须经过验收后方可投入施工。

8.5浇筑混凝土严禁任意向楼下抛洒,防止落物伤人。

8.6夜间施工必须要有具备足够的照明。

9.环保措施

9.1材料进场应严格按照施工计划进场,进场后要按场布图整齐堆放,保持现场整洁。加强场外运输等管理,协调好当地市容、治安、交通等部门的关系。

9.2采取各种有效措施,尽可能减少噪音,如振动器不准振动钢筋、模板、圆盘锯、刨床等尽量避免在公众休息时间使用,汽车禁止使用喇叭,使用商品混凝土减少噪音和扬尘,夜间施工不得大声喧哗等。

9.3要及时清运施工垃圾。由于该工程量大,周围材料多,施工垃圾也较多,必须对现场的施工垃圾及时清运。施工垃圾清理后集中堆放,高层垃圾用吊斗集中吊运下来,严禁向楼下抛扔。集中的垃圾应及时运走,以保持场容的整洁。

9.4按照公司质量、环境、职业健康安全体系的要求和我公司历年来的文明施工的经验,

项目部严格执行建筑工程施工现场标准化管理规定,定期对环境因素和危险源进行调查、评价、更新。

10.效益分析

9.1本工法将工程二次结构施转化为与主体一次性浇筑,避免了二次零星施工、重复施工,消除了二次施工带来的二次污染,二次安全隐患,有利于文明施工、各种资源能较好地利用。此工法符合当代“节能减耗、环保安康”新施工理念。

9.2本工法与普通施工工艺相比,无论是材料的控制、施工的人工费、管理的人工费、施工单价,都产生了较好的经济效益。

9.3我们以十个构件为例对其各方面比较如下表(表-9):

表-9

11.工程实例

本工法已经在我公司滨州馨露鑫苑小区、滨州锦绣城小区、青岛凤凰城二期等多个工程中推广应用,其实用效果显著,节约成本,节省劳动力投入,大大缩短工期,取得了良好的经济效益,以馨露鑫苑小区为例,每层四户,每户阳台及客厅位置两个造型柱,共计十层,六个住宅楼,造型柱共计960棵,节约造价94425.6元.

现场实例图片如下:

图11.1导洞封堵

图11.2隔离砂清除后的隔离缝

大坝常态混凝土止水及结构缝施工方案

大坝常态混凝土止水及结构缝施工方案 1.1 止水及结构缝工程量 止水型式采用铜片止水及橡胶止水;结构缝嵌缝材料采用填充聚乙烯泡沫隔缝板及沥青杉木板。具体工程量见表16-7。表16-7 止水及填缝材料工程量表

止水铜片由退火后的薄铜板加工而成,铜的含量不小于99.7%。冷弯180°无裂缝,在冷弯0~60°时,连续张闭50次无裂纹。止水铜片平整,表面的浮皮、锈污、油漆、油渍均应清除干净。对有砂眼、钉孔的部位进行焊补,厚度和形状符合图纸的规定。在过缝处上下游面涂刷沥青,凹鼻内填满沥青麻丝。止水铜片物理力学指标见表16-8。 表16-8 止水铜片物理力学性能表 1.2.2 橡胶止水片 橡胶止水片尺寸允许偏差:宽度为2mm,厚度为lmm。每一批止水带必须有分析检测报告。 1.2.3 沥青杉木板 在使用前,将杉木板完全浸入加热沥青锅内不少于10分钟,所有的杉木板没有孔洞,棱边整齐,便于拼接。

1.3.1 制品的交付、贮存和搬运 止水材料按照厂商推荐的方法运送、贮存、搬运和保护。橡胶止水带不能露天堆放或放在阳光直射的地方,不得接触油和油脂。 1.3.2 止水铜片施工 为使止水铜片成型良好,在现场制作一套止水成型机,用于止水铜片加工。止水铜片加工采用分段成型,每段具有实际可能的最大长度。止水铜片按其厚度分别采用折叠、咬接或搭接连接,搭接长度不小于20mm。咬接或搭接采用双面焊接,不得铆接或仅搭接而不焊接。焊工经考试合格后,方可施焊。焊接接头表面做到光滑、无砂眼、无裂纹,焊接接头不渗水。对工厂加工的接头进行抽查,抽查数量不少于接头总数的20%;在现场焊接的接头,逐个进行外观和渗透检查。接头处的抗拉强度不低于母材强度的75%。止水铜片在埋入混凝土之前用支撑进行定位,架立止水铜片时,不能在止水铜片上穿孔,而是用焊接进行固定。铜片止水鼻子中心线与

混凝土浇筑施工工艺

混凝土浇筑工程 混凝土是有胶凝材料、水和粗骨料、细骨料按照一定的比例配置,经过均匀拌合、浇筑密实,并且在一定的温度和适度条件之下养护硬化而成的人工石材,有的时候为了增加混凝土某些特性方面的要求,在施工的过程中通常会采用各种外加剂。浇筑作为当前混凝土施工过程中的施工重点,是当前人们关注的主要问题所在。 一、准备工作 1、人员、机械设备的到位情况。 2、原材料的检测及配合比报告。 A、检验批抽检。 细骨料:以同产地和同规格,不超过600t或者400m3为一批,不足以一批论。从不同部位抽取大致等量的砂8份组成一组样品,取样重量为5kg;UWIoTt6。 粗骨料:以同产地和同规格,不超过600t或者400m3为一批,不足以一批论。在料堆的顶部、中部和底部取大致等量的石子15份组成一组样品,取样重量为20kg;TOR9eCD。 水泥:以同厂家、同批号、同品种、同出厂日期和同强度等级且连续进场的散装水泥每500t(袋装水泥每200t)为一批,不足以一批论。⑴袋装水泥一般可以从20个以上的不同部位或20袋中取等量样品,总数至少12kg,拌和均匀后分成两等份,一份由试验室按标准进行试验,一份密封保存备校验用。⑵散装水泥从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作检验试样。当水泥存放超过三个月需重新取样检测,检验合格才能使用。pKbKfne。 钢筋:以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60t为一验收批,不足60t时,亦按一验收批计算。每一验收批中取试样一组(2根拉力、2根冷弯、1根化学),试件应从两根钢筋中截取,在每根钢筋距端头不小于500mm处截取。5xFZ8K1。

柱模板安装施工方案

模板安装 一、框架柱模板安装 1、柱模安装工艺流程:弹线找平定位组装柱模涂刷脱模剂安装柱箍安装拉杆或斜撑校正轴线、垂直度固定柱模预检封堵清扫口 2、先弹出柱的轴线及四周边线。 3、根据测量标高抹水泥砂浆找平层调整柱底标高,并作为定位的基准,支侧模时应与其靠紧。 4、通排柱(或多根柱)模板安装时,应先将柱脚互相搭牢固定,再将两端柱模板找正吊直,固定后,拉通线校正中间各柱模板.柱模除各柱单独固定外还应加设剪刀撑彼此拉牢,以免浇灌混凝土时偏斜。 5、柱脚应预留清扫口,柱子较高时应预留浇灌口,高度不得高于柱脚2米。 6、柱模应根据柱断面尺寸和混凝土的浇灌速度加设柱箍及对拉螺栓。 7、柱模板的安装必须待钢筋检查无问题并办好验收手续后方可进行封模,封模前必须将模内垃圾清理干净,施工时要留出梁口位置(或砼只浇到梁底),紧固夹具间距不大于500,柱模安装时在下部留设清除口,待模板内垃圾清除干净后再封模。 二、构造柱模板安装 先砌墙体,然后施工构造柱。构造柱两侧墙体应按设计要求沿柱高砌成马牙槎,马牙槎外伸段至边柱边缘并在一条垂线上。砌筑时,按设计要求埋设柱墙拉结钢筋。一般做法为:沿墙高500㎜处设2Ф6钢筋,钢筋两端弯钩,一端埋入墙体灰缝1000㎜,另一端伸入构造柱内200㎜,与构造钢筋绑扎连接。砖墙砌筑完工,然后绑扎构造柱钢筋,继而支模浇筑构造柱砼。 三、外挑窗与悬挑阳台模板安装 1、底模采用18㎜厚胶合板,侧模采用20㎜厚胶合板,支撑采用υ18原木,原木立柱间距为0.7m,顶部、中间一道水平杆,在原

木立柱低均加木垫板等有效措施,确保砼在浇筑过程中不会发生支顶下沉、移位。 2、梁板模安装时先在底板面将梁中线弹出,然后再进行梁板模板的竖向支撑、水平支撑、模板等的安装。 3、阳台板模板采用18㎜厚胶合板,木楞间距为450㎜,原木立柱间距为0.7m,板底下垫方木50×100㎜,间距@400。 4、不够一整板胶合板的空隙,可用木板铺满,拼缝宽度超过2㎜的,用小木条或胶带纸处理。 5、胶合板作楼板模板时,木栅间距不大于45㎝。 四、施工质量要求 柱模安装前应按设计图弹出柱子边线,框定模板边,校正钢筋位置,钢筋上部宜采用钢管架固定,保证钢筋位置正确。柱模夹箍规格及间距应经过计算选用,柱子四角用拉杆和支撑固定。 安装柱模时,应随时支撑回定,防止倾覆;支设高度在3米以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于3米的可用马凳操作。 支设悬挑阳台及外挑窗模板时,应按支架设计的要求设置足够的模板支撑。在未达到设计强度前,不得拆除悬挑的模板支撑。不得在阳台上面集中堆放超重材料。模板支架应有足够的承载力、刚度、稳定性及抗倾能力。 五、计算书 材料选用TC13红松,详见表5及图4: 表5

混凝土浇筑工程施工工艺

混凝土浇筑工艺是非常重要的,工艺的重要性不言而喻,只有深入了解工艺才能更好的处理 施工过程中的每个细节。建筑网小编就混凝土浇筑工程和大家介绍一下。 混凝土是有胶凝材料、水和粗骨料、细骨料按照一定的比例配置,经过均匀拌合、浇筑密实,并且在一定的温度和适度条件之下养护硬化而成的人工石材,有的时候为了增加混凝土某些 特性方面的要求,在施工的过程中通常会采用各种外加剂。浇筑作为当前混凝土施工过程中 的施工重点,是当前人们关注的主要问题所在。 一、准备工作1、浇筑前模板的轴线位置、截面尺寸是否与施工图一致。模板的支撑体系稳 定性是否符合当前设计者要求。 2、钢筋的规格型号、数量、搭接长度是否符合设计要求,并且做好隐蔽工程的验收记录。 3、浇筑之前应当把模板内掉入的杂物;钢筋上的各种污渍和油渍等清理干净,对模板的板 缝隙进和空洞进行严格的堵严;对模板应当使用水进行浇湿。 4、现场拌制、现场运输的混凝土应当在楼面搭接好运输通道,用钢管架子搭设、噶度为版 面的30~50cm,搭设的线路应当根据浇筑的程序进行确定,若为泵送,则应当以浇筑程序的先后,把输送管架至浇筑的区域。 二、混凝土浇筑1、浇筑混凝土的时候,为了避免发生离析现象,混凝土自高处倾落的自由 高度,自由下落高度应当不吃超过2m,自由下落高度较大的时候,应当使用溜槽或者串筒,以防止混凝土产生离析,溜槽一般用木板制作,表面包薄钢板,使用的时候其水平倾角不能 够超过30°,串筒用薄钢板制成,媒介桶长700mm左右,采用钩环连结,筒内设置有缓冲板。 2、由于振捣工具的性能因素混凝土的厚度太大的时候需要分层浇筑,,每次浇筑所允许的 铺混凝土厚度为掺入是振捣其振动的时候,允许铺的厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍。 一般约为50cm,用平板振动器,则允许铺厚度为200mm,若是有些地区实在没有振捣器, 而用人工振捣的,则一般铺200mm左右,根据钢筋的疏密程度来确定。 3、浇筑竖向结构的混凝土时候,在新浇筑的混凝土与员混凝土结合处应当现在底部浇筑与 混凝土砂浆成分相同的。 三、浇筑要求1、防止离析,保证混凝土的均匀性浇筑中,当混凝土自由倾落高度较大时, 易产生离析现象,若混凝土自由下落高度超过2m,要沿溜槽或串筒下落;当混凝土浇筑深 度超过8m时,则应采用带节管的振动串筒,即在串筒上每隔2~3节管装一台振动器。 2、分层浇筑,分层捣实。混凝土进行分层浇筑时,分层厚度可按相关的规定。混凝土分层 浇筑的间隔时间超过混凝土初凝时,会出现冷缝,使混凝土层间的抗渗、抗剪能力明显下降,严重影响混凝土的整体质量。在施工过程中,其允许间隔时间要符合规范要求。 3、正确留置。施工缝是新浇筑混凝土与已经凝固混凝土的结合面,它是结构的薄弱环节。 为保证结构的整体性,混凝土一般应连续浇筑,如因技术或组织上的原因不能连续浇筑,且 停歇时间有可能超过混凝土的初凝时间时,则应预先确定在适当的位置留置施工缝。施工缝 宜留在剪力较小处且便于施工的部位。 四、混凝土浇筑时应注意的事项。 1、在混凝土浇筑中出现下列情况之一应停止浇筑。 ①混凝土初凝并超过允许面积;②混凝土平均浇筑气温超过允许偏差值,并在1小时内无法 调整至允许温度内;③在浇筑过程中出现大雨或暴雨天气。 2、在施工过程中出现下列情况之一,应凿出已浇筑的混凝土并重新浇筑。 ①不能保证混凝土振捣密实或对建筑物带来不利影响的级配错误的混凝土料;②长时间凝固、超过规定时间的混凝土料;③下到高等级混凝土浇筑部位的低等级混凝土料; 3、浇筑完的混凝土必须遮盖来保温或者防雨。

柱子模板施工方案

柱子模板施工方案 篇一:独立柱模板工程施工方案 XX G76地块项目A地块工程体育馆 排架搭设施工方案 编制人: 审核人:审批人: 江苏农垦建设有限公司 XX年07月 一、编制依据 1. 工程图纸; 2. 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-XX; 3. 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-XX; 4. 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-XX;二、编制说明 1. 该施工方案完全满足工程招标文件的有关要求,充分考虑了合同条款中质量目标承诺,本着对业主负责的原则; 2. 根据本工程的特点、有关施工规范的规定、本公司内部规章制度和质量方针,本着优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价,缩短工期的原则; 3. 根据建设单位的要求和现场的条件,确保优质、高效、安全的完成本工程的施工任务; 4. 本工程施工的结构混凝土质量必须达到内坚实、外光滑的混凝土效果。三、工程概况 本工程位于南京高新区。结构类型钢筋混泥土基础结

构,主体为钢结构;基础均为混凝土独立基础。四、施工准备 (一) 施工技术准备 1. 认真阅读施工图,掌握设计的要领,明确设计意图,根据设计要求做好技术交底; 2. 选派有参加过同类工程、施工经验丰富,具有专业理论知识的人负 责模板技术,对工程的细部与结点进行具体放样; 3. 组织有多年施工经验的熟练工进场,进场后由模板班组长、施工员对本工种进行交底,提出技术、质量、安全等要求。 (二) 材料要求 1. 木材材质不得采用有脆性、严重扭曲和受潮后容易变形的木材; 2. 模板所采用的木方必须加工成不翘曲、规格一致的模板背楞; 3. 木模板必须采购封边严实光滑的模板,规格一致,几何尺寸方正。采用旧胶板时,必须齐边刷胶封边。 (三) 劳动力安排 (四) 施工机械 ⑴针对本工程特点,施工前确定模板制作的几何形状、尺寸要求,龙骨的规格、间距、选用支架系统。 ⑵木模板备料:模板数量应按模板设计方案结合施工流水段的划分,进行综合考虑,合理确定模板的配置数量。 ⑶模板涂刷脱模剂,并分规格堆放;根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。

双标号砼施工工法

同一仓号不同标号混泥土施工工法 吴生贵 1、前言: 在水利水电工程施工、桥梁工程施工过程中,因考虑到河水对建筑物的冲刷,通常会在建筑物迎水面浇筑一层30cm~50cm厚的高强度抗冲耐磨混凝土,同一仓号不同标号混泥土的浇筑,存在施工程序复杂,混凝土入仓难度大,两种不同标号混凝土的浇筑厚度很难控制等技术性难题,本工法是根据互助县加定水电站建设中的泄洪闸闸室底板、墙体混泥土浇筑施工设计与施工实践编写的。 2、工法特点: 2.1 施工方法简单、浇筑速度快。 2.2 不同标号混凝土之间的连接性好,质量容易得到保证。 2.3 容易控制两种不同标号混凝土的厚度设计尺寸,满足设计要求。 3、使用范围: 本工法适用于水利水电、桥梁等有特殊要求的不同标号混凝土在同一仓号中的浇筑。 4、工艺原理: 在不同标号混凝土分界处安装2cm×2cm钢丝网,钢丝网加固用∮16钢筋来进行固定,用∮16圆钢焊接成间排距为50cm×50cm的钢筋支撑框架,然后将其钢丝网固定在∮16钢筋支撑框架上,使钢筋网片牢固焊接在支撑钢筋上,如下图所示:

1-1断面图5、工艺流程及操作要点: 5.1 工艺流程:

5.2 操作要点: 5.2.1 模板制安: 模板制做主要采用6015、1015组合钢模板,其它普通钢模板配合使用;边角及特殊几何形状采用定型曲面模板或木模板加工,保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸和相互位置符合图纸及施工规范要求,各项误差均在允许范围之内。 5.2.2 模板的加固: 主要采用6015规格的组合钢模板,中间夹1015钢模版;纵向用10cm×10cm 的轻型工字钢,横向用Φ48钢架管,由Φ12拔丝螺杆钢筋对拉加固,模板安装前,在1015钢模板中心距两头各0.30m处打眼,安装时6015、3015钢模间隔布置,纵向按0.70m、横向按0.90m和0.60m的间距对拉加固。 5.2.3 混凝土拌和: 混凝土拌和前由试验员对各种骨料的各项指标进行检验,检验合格后,实验室签发混凝土配料单,配料时严格按配料单进行配料,即严格控制水灰比、标量误差、拌和时间等,以保证混凝土拌合质量。对混凝土塌落度、和易性等指标随时进行抽检,确保混凝土拌和料符合要求,浇筑过程中,两套拌合系统同时拌合,一台搅拌机专门拌制高强度抗冲耐磨混凝土,并配备一辆3m2混凝土罐车进行独拉运。 5.2.4 混凝土运输: 混凝土拌和好后,采用3 m3和6m3混凝土罐车运输至混凝土浇筑点,卸料时混凝土自由下落高度不得大于2.00m。

混凝土浇筑正确施工方法

混凝土浇筑正确施工做法 1 混凝土长时间未入模 造成混凝土长时间未入模第一个原因就是,工地混凝土搅拌车堵车。 根据GB 50164-2011 《混凝土质量控制标准》中6.6.14 条规定:混凝土拌合物从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不宜超过表6.6.14 的规定。即当气温≤25℃ 时,延续时间不宜超过150 分钟;当气温>25℃ 时,延续时间不宜超过120分钟。第二个原因,混凝土浇筑时间过长,工人疲劳。而在工地浇筑构造柱或二次结构时,往往都超过180min,更有甚者会超过300min。特别是在夏季时,超过3h的混凝土就已经不容易浇筑,若用外加剂调稀再行浇筑,这算是较好的;有些工地就直接加水调稀后继续浇筑,这样势必造成混凝土强度的不足。 2 混凝土未分层施工 第一种常见错误情况,浇筑混凝土一次性到顶。第2种情况,浇筑混凝土分层过高。在GB 50164-2011《混凝土质量控制标准》中的6.6.9 条中明确规定“浇筑竖向尺寸较大的结构物时,应分层浇筑,每层浇筑厚度宜控制在300~350mm;并可多安排振捣棒,应边浇筑混凝土边振捣,宜连续成型”。超高浇筑容易造成胀模,如果不能随浇筑随振捣,就很容易出现振捣不实形成空洞、露筋和蜂窝麻面。浇筑3 米以内的墙体时,可以分两层,若泵送混凝土的和易性较好,容易振捣密实,可以把分层高度提高到1000~150mm。当振捣速度跟不上浇筑速度时,应马上叫停浇筑,待振捣人员跟上来时再开始浇。 3混凝土现场加水 常见错误,往地泵中加水。在GB/T 14902-2012《预拌混凝土》标准中的7.5.2 条明确规定:“搅拌运输车在装料前应将搅拌罐内的积水排尽,装料后严禁向搅拌罐内的混凝土加水”。有些施工人员无视这一规定,为了方便泵送,减轻摊平的阻力,就私自用水管向泵斗或罐筒内加水;更有甚者,不看来料的干稀,先放上水管边加水边浇筑。向混凝土拌合物内加水,会加大混凝土的水胶比,水胶比越大,混凝土的最终强度越低,若加水过多,就会导致混凝土的强度达不到设计要求,不能通过验收,最后通过加固补强来补救,严重者甚至是推倒重来。这就给施工企业造成很大损失。因此,国家标准明确规定,严禁向混凝土拌合物内加水,当混凝土拌合物的坍落度偏小时,可以请罐车驾驶员按照其公司的技术交底加入适量的外加剂调整坍落度,以便于泵送施工。 4 混凝土收面加水 最常见的错误做法就是收面前加水。施工现场工人为了方便收面,洒生水现象也司空见惯,施工现场技术人员也不予制止,严重影响了混凝土的质量。向混凝土洒生水收面,增大了混凝土表面的水灰比,增加了硬化浆体的空隙,使混凝土表面疏松,降低了混凝土表面的强度和抗碳化的能力,造成了混凝土表面起灰、返砂和开裂。 5 混凝土坍落度太大 6 擅自处理混凝土的质量缺陷 在施工过程中,常因思想和技术上的缺陷,使得施工单位对混凝土构件产生各种缺陷。如蜂窝、麻面、裂缝、露筋、孔洞等任意修补,却未经加固补强,将造成混凝土工程的终身缺陷而影响建筑的使用寿命,且对混凝土实体检测时,影响对混凝土性能的真实判断。 7 混凝土过早拆模 墙面模板拆除过早。因为混凝土强度低,混凝土与钢筋共同工作能力差,在构件自重、施工荷载和其他振动作用下,易引起钢筋在混凝土内滑动,从而降低钢筋的握裹力;过早拆模,导致混凝土表面过早失水,加速混凝土表面碳化使混凝土耐久性能下降,板面模板拆除过早。混凝土强度低于拆模强度而过早拆模,易在受拉区出现裂缝,甚至受压区也破坏,造成安全

变态混凝土大坝施工工艺

摘要:在碾压混凝土坝施工中,变态混凝土的运用解决了一些部位无法采用振动碾碾压的施工问题,从而有利于碾压混凝土坝的快速施工。 关键词:大坝施工;变态混凝土;应用 碾压混凝土重力坝与常态混凝土重力坝相比具有施工快、工期短、节约水泥用量等优点,经过十多年的发展,目前该施工方法在国内水利工程的应用范围已从重力坝发展到拱坝,甚至薄拱坝,筑坝质量越来越高,最大坝高达到200m。坝体型式由“金包银”(即外部用常态混凝土,内部用碾压混凝土),发展到在坝体上游面采用富胶凝二级配碾压混凝土防渗层的全断面碾压混凝土坝体施工方法。 变态混凝土是指在已摊铺的碾压混凝土拌和料中,掺入一定比例的灰浆后再振捣密实的混凝土。所谓“变态”是指通过加浆的工艺措施,使干硬性的碾压混凝土变成可以振捣的极低流态变态混凝土的施工方法。在碾压混凝土坝的施工中,变态混凝土广泛地运用于振动碾无法直接碾压的基岩面与碾压混凝土接合部、模板边缘、廊道周围、坝内配筋处等部位。 碾压混凝土的碾压分层厚度一般为30cm。根据施工工艺的不同,变态混凝土的运用宽度一般采用0.3~0.5m:宽度太小,无法保证加浆和振捣的施工质量;宽度过大,增加了变态混凝土的施工量,影响碾压混凝土的施工速度,从而增加了胶凝材料用量,且不利于坝体温控。在《水工碾压混凝土施工规范》(DL/T5112—2000)中规定:“变态混凝土所用灰浆由水泥和粉煤灰并掺用外加剂拌制而成,其水胶比宜不大于同种碾压混凝土的水胶比”。对于变态混凝土的加浆量,则要求通过试

验确定。下面以某电站(以下简称某电站)下库碾压混凝土大坝作为工程实例,就变态混凝土的加浆量和加浆工艺进行研究。 1加浆量 1.1浆液配制 (1)设计指标。变态混凝土作为坝体混凝土的重要组成部分,必须满足大坝对混凝土的技术要求。某电站中上游迎水面死水位以下部位采用G2C20/90W8(二级配混凝土标号为C20,龄期为90天,抗渗要求W8)的碾压混凝土,因此变态混凝土的性能同样应是G2C20/90W8。 (2)所用材料。浆液所用胶材应与坝体混凝土所用胶材相同。在某电站中水泥采用P.O.42.5水泥,其物理性能见表1。粉煤灰采用优质I 级粉煤灰,其物理性能见表2。G2C20/90W8碾压混凝土的理论配合比如表3所示。在试验室中,按照配合比拌出G2C20/90W8碾压混凝土,并按照相同的水胶比配制出水泥煤灰净浆。 表1P.O.42.5水泥性能指标MPa

现浇混凝土施工工艺及施工法

现浇混凝土施工工艺及施工法 一、基础筏板 1、基础筏板设有后浇带,基础砼的施工特点是工程量大,强度等级高,钢筋密集。为保证底板的整体性和刚度,要求混凝土一次浇筑完毕。要保证满足砼强度等级和抗渗砼等级要求,就要确保筏板的浇筑质量,底板砼施工方法按一次性浇筑,不留施工缝。砼的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,采用商品砼、1台地泵进行混凝上泵送的方式进行施工。 根据图纸设计,沿纵向有一道后浇带,为保证基础砼的浇筑质量满足结构的整体要求,取泵送砼进行一次性浇筑同时防止各浇筑层间搭接时间差因超出砼初凝时而形成施工冷缝,为此采取以后浇带及膨胀加强带为界划分为2个浇筑区,分层泵送砼进行浇筑,每段保证一次浇筑,不留垂直施工缝。 2、管道的铺设对泵送效率的影响很大,因此在现场布管时应该注意以下问题: a.输送管道的配管线路最短,管道中尽量少采用弯管和软管,更应避免使用弯度过大的弯头,管道末端活动软管弯曲不得大于180o,并不得扭曲。 b.泵机出口不宜在水平面上变换方向,如受场地限制,宜用半径lm以上的弯头,否则压力损失过大。管道应用方木垫牢。 c.垂直管道应加以固定,固定间距为3m左右。垂直管道在楼板预留孔处应用木楔子楔紧,否则会影响泵送效果。 d.变径管后至少第一节为直管、水平管应向下倾斜,然后再接弯管,泵送高度超过10m时在变径管和立管之间水平管长度不得小于高度的2/3。 3、商品砼供应和运输 要求搅拌站严格控制原材料质量,搅拌时间至少2min,对砂石采取降温措施,并严禁使用刚出厂的高温水泥。以保证砼的出机温度不大于30℃。要求初凝时间不大于45min。在筏板基础施工中,砼运输采用砼搅拌运输车运输,混凝土地泵送至浇筑地点。混凝土必须在最短的时间内均匀无离析地排出,其排料速度应与砼泵相匹配。砼搅拌运输车在运送混凝土时,搅动转速一般为2~4min。从搅拌运输车中进行坍落度试验,两个试拌坍落度之差不得超过有关规定。 4、混凝土浇筑方法采用地泵泵送工艺,主楼底板按后浇带分别划分为2个浇筑区,筏板采取由一端开始施工循序渐进,分层浇筑方法,保证上、下层浇筑

圆柱模板施工方案作业指导书

模板拼装图 定型木模采用多层板,厚度为20mm,定型木模高度为柱箍采用钢带,钢带厚度为3.5mm,宽度为50mm,钢带安装好以后为了对模板进行保护,要在模板四周垂直加 5*9cm的木方四个,并在用四个钢管固定木方,上下每层钢管的间距保持100cm最佳,这样不仅可以对木模板进行保护,而且可以缓冲振动棒的压力,使打出来的混凝土效果更好,同时这样保护也有利于对模板进行垂直定位,使模板的受力形成一个整体,达到二次加固的作用。 2.2 圆柱砼浇筑 本工程柱子砼标号为C40(加膨胀纤维),施工时采用商品砼。柱至扩大截面柱头底净高度为11.7m,按模板支设高度浇筑,圆柱浇筑柱时,为避免柱脚及施工缝处产生蜂窝现象,在底部应先铺一层50~100mm厚同标号混凝土水泥砂浆,以保证接缝质

量。 2.3 架体搭设 本工程圆柱净高度较高,且为独立结构,架体搭设采用钢管扣件脚手架,架体高度13.7m,以圆柱为中心,架体宽度7m,纵横间距为1.2m,步距1.8m,架体周圈设剪刀撑,水平剪刀撑距离为4m,竖向剪刀撑距离为3.6m,并与已施工柱每两步相抱。 圆柱架体平面图(一) 圆柱架体平面图(二)

圆柱架体立面图(一) 圆柱架体立面图(二) 三、施工工艺 3.1 架体搭设 3.1.1 脚手架材料选择和脚手架对基础的要求 结合本工程结构特点,挑选出刚度好、强度高的钢管,在选材方面需遵循以下原则: 1)钢管采用外径48mm,壁厚2.7mm的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。用于立杆、大横杆、

由于圆柱独立高度较高,架体抱柱连接,立杆从首层采用6米钢管和4米钢管间隔使用,使里外、左右立杆的接头错开,以上全部用6米钢管;大横杆采用4米和6米钢管,里外、上下大横杆用4米钢管调节,使其接头错开不在同一跨内。其余为6米钢管和短管,立杆和大横杆均用对接扣件连接。 4)落地式脚手架的剪刀撑设置 架体周圈设剪刀撑,水平剪刀撑距离为4m,竖向剪刀撑距离为3.6m,剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜为45°~60°之间,连续设置,用6m长的钢管搭设剪刀撑,钢管接长时采用搭接,长度1m及不少于3个扣件。剪刀撑的斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比不得大于60。并在底层支设平面网,剪力撑随脚手架搭设时开始连续设置。 3.2 圆柱模板 施工工艺流程 3.2.1 找平定位 在圆柱模安装前,先在圆柱子根部按标高抹好1:1的水泥砂浆找平层,并按圆柱子边线做好定位墩台,以保证圆柱子的标高和轴线定位的准确,根据施工图轴线尺寸引测控制线,建立轴线控制网,引测标注圆柱控制线和标高控制线。并画出圆柱模板的外边线及外侧控制线,在圆柱下部内侧安置定位钢筋。 3.2.2 组装柱模 1、模板错位安装,安装模板时,模板的上下连接处的两块模板需要错开安装,错位安装可以保证圆柱体的垂直性和整体性。模板拼装高度根据钢筋搭接高度具体由现场确定,每次拼装高度不超过4m。 2、在安置方木竖楞的同时,采用环形钢带,0.7m以下按竖向间距200mm作为水平约束箍,0.7m以上按竖向间距300mm作为水平约束箍,组合后用钢管、木方及螺杆将其临时固定; 3、水平扎捆可以保证钢带受力均匀,固定钢带的上下边距为22cm。(安装技巧:

消力池砼施工工法

河北省承德市双峰寺水库工程大坝主体和水电站土建及安装工程合同编号:HBSFS-TJ-01 消力池混凝土施工工法 中国水利水电第十六工程局有限公司 河北省承德市双峰寺水库工程项目经理部 二〇一四年四月

批准:审核:编制:

目录 1编制依据 (1) 2概述 (1) 3施工工法 (1) 3.1 施工道路布置及运输线路 (1) 3.2 混凝土入仓方案 (1) 3.3 混凝土拌制 (2) 3.4 模板 (2) 3.5 钢筋 (2) 3.6 止水 (2) 3.7 混凝土分层分块 (2) 3.8 施工工艺要求 (3) 3.9 抗冲耐磨混凝土浇筑 (6) 4资源配置 (8) 4.1 机械设备配置 (8) 5砼质量控制和保证措施 (8)

编制依据 响应招标文件有关规定及要求进行编制; 根据设计文件、监理变更指示、业主要求及参建各方会议纪要; 根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001); 根据《双峰寺水库工程大坝混凝土施工技术要求》(承双技水工技2号); 依据本工程的施工内容,各工程部位的工程分布情况,以及合理的施工强度指标,编排本项施工措施; 结合本工程特点、施工环境及现场实际情况; 依据技术积累以及相关的施工经验。 概述 双峰寺水库工程消力池坝0+202.75~坝0+256.25,坝下0+39.325~0+158.925,左边墙高程EL351.5~EL373.0,右边墙高程EL351.5~EL371.0,流道高程EL351.5~354.5/359.772。混凝土工程量,38365m3。 施工工法 施工道路布置及运输线路 消力池常态混凝土施工水平运输主要利用L1、L2、L9作为消力池的施工道路。详见附图:《一期常态砼施工道路布置图》(常态砼-01)。 混凝土入仓方案 消力池混凝土浇筑顺序:右边墙及下游延长段→左边墙→底板。 消力池常态混凝土各部位入仓方案详见图表1。 图表1 双峰寺水库工程常态混凝土入仓方案

混凝土浇筑施工工艺60751

混凝土浇筑工程混凝土是有胶凝材料、水和粗骨料、细骨料按照一定的比例配 置,经过均匀拌合、浇有的时候为了增加混筑密实,并且在一定的温度和适度条件之下养护硬化而成的人工石材,浇筑作为当前混凝土施在施工的过程中通常会采用各种外加剂。凝土某些特性方面的要求,工过程中的施工重点,是当前人们关注的主要问题所在。 一、准备工作 1、人员、机械设备的到位情况。 2、原材料的检测及配合比报告。 A、检验批抽检。 400m 细骨料:以同产地和同规格,不超过600t从不 5kg;同部3为一批,不足以一批论。或者 位抽取大致等量的砂8份组成一组样品,取样重量为3为一批,不足以一批论。在料400m粗骨料:以同产地和同规格,不超过600t或者份组成一组样品,取样重量为20kg;堆的顶部、中部和底部取大致等量的石子15水泥:以同厂家、同批号、同品种、同出厂日期和同强度等级且连续进场的散装水个以上的)为一批,不足以一批论。⑴袋装水泥一般可以从20泥每500t(袋装水泥每200t,拌和均匀后分成两等份,一份由试验室按12kg不同部位或20袋中取等量样品,总数至少个车罐中各采取等量水泥,⑵散装水泥从不少于一份密封保存备校验用。 3标准进行试验,水泥作检验试样。当水泥存放超过三个月需重新取经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg 样检测,检验合格才能使用。为一验收60t钢筋:以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每1根冷弯、2260t批,不足时,亦按一验收批计算。每一验收批中取试样一组(根拉力、处截取。500mm根化学),试件应从两根钢筋中截取,在每根钢筋距端头不小于 配合比:应根据设计的砼强度等级和质量检验以及砼施工和易性要求确定。(对有抗渗要求的砼,应符合有关的专门规定)。砼配合比应按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000进行设计确定。 B、粗细骨料含泥量控制。细骨料(砂)分为山砂、河砂、机制砂,混凝土强度等级大于等于C60,含泥量小于等于2.0%;C55--C30时,含泥量不大于3.0%;强度等级小于C30时,含泥量不大于5.0%;粗集料(碎石或卵石)的含泥量:C60以上,小于0.5%;C55--C30为不大于1.0%;强度等级小于C30时,含泥量不大于2.0%。 C、若采用现场拌制,需对原材料质量控制(即抽样检测)和原材料的储存量进行检查已满足规范和浇筑要求;若采用商品混凝土,浇筑前需对混凝土强度和混凝土准备量进行复核,以及如何保证混凝土在浇筑过程中浇筑连续性是否符合要求。 3、浇筑前模板的轴线位置、截面尺寸和标高是否与施工图一致。模板的支撑体系稳定性是否符合当前设计者要求。 4、钢筋的规格型号、数量、搭接长度是否符合设计要求,并且做好隐蔽工程的验收记录。 5、浇筑之前应当把模板内掉入的杂物;钢筋上的各种污渍和油渍等清理干净,对模板的板缝隙和空洞进行严格的堵严,模板应当涂刷脱模剂。 6、现场拌制、现场运输的混凝土应当在楼面搭接好运输通道,用钢管架子搭设,搭设的线路应当根据浇筑的程序进行确定,;若为泵送商品混凝土,则应当以浇筑程序的先后,把输送管架至

浅析路花水库大坝基础垫层常态混凝土浇筑方案编制

浅析路花水库大坝基础垫层常态混凝土浇筑方案编制 发表时间:2018-05-22T10:29:41.593Z 来源:《基层建设》2018年第4期作者:邱汉昀 [导读] 摘要:水库大坝混凝土浇筑前,必须编制专项施工方案,内容涉及施工临时用水、电及人、材、机准备与协调合理调配,考虑因素还有安全生产、质量控制、文明施工等。 贺州市正源水务有限公司 摘要:水库大坝混凝土浇筑前,必须编制专项施工方案,内容涉及施工临时用水、电及人、材、机准备与协调合理调配,考虑因素还有安全生产、质量控制、文明施工等。本文从施工方考虑,如何对水库大坝混凝土浇筑专项方案编制进行探讨,希望可以为广大水利工程的实施提供一些参考。 关键词:大坝基础;混凝土;方案 一、概况 贺州市路花水库工程是一座以供水为主,兼顾发电的综合利用水利工程,主要建筑物包括:拦河坝、取水系统、输水系统等。拦河坝为碾压混凝土重力坝,水库最大坝高67.0m,正常蓄水位为448.00m,死水位410.00m;总库容为1297.0万m3,死库容47.9万m3;坝基垫层常态混凝土浇筑区域为坝平面位置0+085.5~坝0+117.0,浇筑面积1575㎡,浇筑高程387m~388m。 常态混凝土设计标号为C20,防渗等级为W8,由横缝与纵缝分为8个浇筑块,分别为Ⅰ4-1先浇块、Ⅰ4-2后浇块、Ⅰ4-3先浇块、Ⅰ4-4后浇块、Ⅰ5-1先浇块、Ⅰ5-2后浇块、Ⅰ5-3先浇块、Ⅰ5-4后浇块,浇筑工程量1575m3(详见图1,坝基垫层混凝土分块平面图)。 二、编制依据 1、设计施工图; 2、施工规范: (1)SL677-2014 水工混凝土施工规范 (2)SL352-2006 水工混凝土实验规程 (3)SL632-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程。 三、施工组织管理机构设置 1、施工交通条件 混凝土搅拌站至大坝基坑段的下基坑道路长约400m,宽6m,在坝轴线0+050处20m和70m的位置设会车平台。 2、施工用水、用电 (1)施工用水 混凝土搅拌站用水,引生活区附近的山涧水至搅拌站前的水池,水池容量为15m3。丰水期间,山涧水水量充足,满足浇筑用水需求。秋冬枯水期间,如不满足,使用抽水机从河道抽取河水,在进入蓄水池前,用海绵等过滤提上的河水,保证抽取河水符合混凝土使用的水质标准。 浇筑仓面用水,可直接从旧坝出水口、导流明渠及基坑集水坑中抽取,用于仓面冲洗、机械设备冲洗,混凝土养护等。 (2)施工用电 混凝土拌合站已从工地变配电设施处接电,拌合站用电功率约 120千瓦,设置配电箱,配料机、搅拌机用电均能满足要求。 浇筑仓面用电,功率约10千瓦,主要用于抽水机、照明、振捣器用电,可从基坑下游右侧的配电箱处接取。 当意外停电时,备用1台功率约150千瓦柴油发电机,保证混凝土拌合站、浇筑现场施工用电。 3、建筑材料供应 (1)水泥:水泥直接从当地建材市场购买,工地配备有3个水泥罐,可储存280t水泥,供应满足浇筑需求。 (2)粉煤灰:粉煤灰从桂林永福电厂购买,坝基垫层混凝土预计使用粉煤灰60t,工地配备有100t粉煤灰罐,只需进行一次购买即可满足浇筑要求。 (3)细骨料:直接从贺州地区购买。 (4)粗骨料:直接从贺州市黄田镇附近的常兴石场购买。 (5)减水剂:预计使用减水剂8.5t,工地配备有10t的储蓄罐,分两次购买即可满足浇筑要求。 (6)模板:采用木模板,模板直接在贺州建材市场购买。 (7)钢筋:直接从贺州建材市场购买。 4、施工组织管理 (1)现场组织机构职责 施工中,强化施工组织与管理,项目经理全面组织和负责工程的实施,对本工程进度、质量、安全等全面负责;总工程师及现场技术负责人协助项目经理分管相应的管理和业务工作;现场施工员负责施工现场对施工器具、人员调配;质量管理员负责与工地实验员负责监控混凝土进仓质量,检验混凝土塌落度是否符合设计要求;安全员维护施工现场安全等。 四、施工布置和施工进度计划 1、施工布置 施工布置主要内容为:钢筋模板堆放及加工场地布置、原材料场地、混凝土拌和站、混凝土运输施工道路布置、混凝土入仓布置。 2、施工进度计划 (1)坝块▽386~387m段找平:基岩面找平回填混凝土约200m3,计划浇筑1天; (2)砼垫层:混凝土浇筑方量650m3,模板安装计划用时2天,混凝土浇筑计划用时3天; 五、主要施工方法及技术措施 1、施工程序:仓面准备,拌制,运输,入仓,振捣,养护。

碾压混凝土施工工法

碾压混凝土施工工法 审批: 审核: 编写:

前言 ***水电站工程位于红河下游段,属热带季风雨林区,气候酷热,年平均气温约24O C左右,极端最高气温达42O C,极端最低气温为2O C,历年有霜日数为0d,平均日照时数为1694h。该区年平均降水量为1500mm~2000mm,属红河流域的多雨区。 大坝左岸重力坝段碾压混凝土顶高程220 m、进水口坝段碾压混凝土顶高程220.0 m,大坝连接坝段碾压混凝土顶高程220 m、冲沙孔坝段碾压混凝土顶高程163.0m、低孔坝段碾压混凝土顶高程195.0m、表孔坝段碾压混凝土顶高程194.0m、右岸门库坝段碾压混凝土顶高程210.0m、右岸重力坝段碾压混凝土顶高程220.0m。 内部RCC强度等级C180d150,防渗层RCC强度等级为C180d200。**混凝土总量为100万m3,RCC总量约60万m3,常态混凝土约40万m3。高峰期RCC月平均强度为7万m3/月。 **水电站工程设置了:2*4m3强制式拌和楼一座,产能200~300 m3/h,2*1.5m3自落式拌和楼2座,产能80~ 120m3/h。其中大值为常态混凝土产能,小值为碾压混凝土产能。 为使**水电站工程碾压混凝土施工管理达到规范化、制度化,在**电

站碾压混凝土施工经验与教训的基础上,为促使质量水平、管理水平的显著提升,推动施工技术进步,特制定本工法。 本工法共有十四章。包括:总则、碾压混凝土施工流程管理、碾压混凝土原材料控制与管理、碾压混凝土配合比选定与施工配料单签发、碾压混凝土施工前检查与验收、碾压混凝土拌和与管理、碾压混凝土运输、仓面施工与管理、变态混凝土施工、斜层平推法施工、特殊气候条件下的施工、碾压混凝土温度控制、质量控制管理、施工安全与文明施工等。

常态混凝土施工工法

常态混凝土施工工法 第一章总则 一、根据金安桥水电站常态混凝土施工的相关设计要求和前期垫层砼施工经验及施工成果,为规范金安桥水电站常态混凝土施工工艺和标准化作业,便于施工人员方便、简洁、规范后期常态混凝土施工,保证施工质量,将金安桥水电站主坝工程建设为优质工程,特制定本工法。 二、本工法是以金安桥水电站JAQ/C3标合同文件、金安桥水电站JAQ/C3标招、投标文件、《水工砼施工规范》及《金安桥水电站永久水工建筑物混凝土施工技术要求》为主要编制依据。本工法未提及的部分,按现行国家及行业标准执行。 三、相关砼试验按《水工砼试验规程》执行。 四、所有参加主坝常态砼施工及管理人员都必须遵守本工法。凡违反本工法规定而对工程质量、进度、安全等造成影响和后果者及严格执行本工法、取得突出成绩者按相关制度执行奖罚。 五、适用范围:本工法仅限于金安桥水电站主坝及施工图纸所示的常态砼工程施工部位。 第二章常态砼施工工艺流程 一、大坝常态混凝土总体施工工艺流程: 大坝常态混凝土总体施工工艺流程:原材料检测→仓号准备→砼拌和运输→仓号浇筑。 大坝常态混凝土单仓面施工工艺:施工准备→测量放样→仓面前期清理→模板、钢筋及埋件安装→仓面清理及验收混凝土入仓→平仓振捣密实→混凝土养护、拆模→下一仓。 (见下页单仓工艺流程表)。 二、严格工艺管理,仓面施工严格按施工工艺进行,严禁出现“上道工序未完成,便开始下道工序”的不良局面产生,造成不必要的返工和损失。 常态砼单仓工艺流程表

第三章常态砼施工原材料控制与管理 一、常态砼是由硅酸盐水泥、粉煤灰、水、粗细骨料(砂、石)、外加剂等材料组成。常态砼采用的原材料品质应符合现行的国家标准及本工法的规定要求。原材料控制由质量控制部、实验室以及相关的操作部门共同负责实施。凡用于主体工程的水泥、粉煤灰、外加剂、钢材均须按照合同及规范有关规定,作抽样复检、抽样项目及频数按表一执行。

C30铺盖段混凝土施工工法

科右前旗归流河生态治理与景观工程 河道蓄水工程 C30铺盖段混凝土施工工法 批准: 审核: 编制: 有限公司 科右前旗归流河生态治理与景观工程项目经理部 二〇一五年七月

目录 11、编制依据 (1) 22、概述 (1) 33、施工工法 (2) 3.1施工道路布置及运输线路 (2) 3.2混凝土入仓案 (2) 3.3混凝土拌制 (2) 3.4模板 (2) 3.5钢筋 (3) 3.6止水 (3) 3.7混凝土分层分块 (3) 3.8施工工艺要求 (3) 3.9边墙大体积混凝土温控措施 (6) 4资源配置 (6) 4.1机械设备配置 (6) 5砼质量控制和安全保证措施 (7) 6质量验收评定标准 (8)

11、编制依据 1、响应招标文件有关规定及要求进行编制; 2、根据设计文件、监理变更指示、业主要求及参建各会议纪要; 3、根据《水工混凝土施工规》SL677-2014; 4、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程》(SL632-2012) 5、根据《科右前旗归流河生态治理与景观工程施工组织设计》; 6、依据本工程的施工容,各工程部位的工程分布情况,以及合理的施工强度指标,编排本项施工措施; 7、结合本工程特点、施工环境及现场实际情况。 22、概述 1#橡胶坝C30铺盖段由东向西编号如下图所示。需用C15混凝土389m3;C30F300混凝土量5739m3;钢筋151t。

C30铺盖段C30铺盖段边墙 33、施工工法 3.1施工道路布置及运输线路 C30铺盖段常态混凝土施工水平运输主要利用橡胶坝临时路作为铺盖段的施工道路。详见《1#橡胶坝工程施工组织设计》。 3.2混凝土入仓案 C30混凝土铺盖段混凝土浇筑顺序:左边墙一步及②铺盖段→④和⑥铺盖段→①和③铺盖段→右边墙一步及⑤铺盖段→⑦铺盖段→左边墙二步→右边墙二步。 C30混凝土铺盖段常态混凝土各部位入仓采用4辆8m3混凝土运输车运输至现场,使用1台18m泵车泵送浇筑。 3.3混凝土拌制 本工程所用混凝土均采用鑫安商混站集中拌合。 3.4模板 C30混凝土铺盖段边墙模板包括直立面和斜面两种模板,边墙斜面拟采用大型钢模板、其余部分均采用组合胶合板,钢模板模板尺寸为10m×7.2m,采用钢

现浇混凝土构件施工工法_新

现浇混凝土试验构件施工工法 一、质量目标 贯彻上级领导要求,提高混凝土的质量要求,即混凝土外观色泽一致,平整光滑无明显施工缝,棱角线平直,无色斑。蜂窝麻面面积不得超过该面积面积的0.5﹪。经过前期在试验构件使用不同配合比、密封、养生方式及振捣工艺等的反复试验总结及论证,力保在实际施工时浇筑成颜色一致,表面光滑,保证内实外美的砼,我标段将采用以下施工方案。 二、施工工艺流程和操作要点 2.1施工工艺流程 施工准备→钢筋施工→模板施工→混凝土施工。 2.2 操作要点 2.2.1模板施工 1、模板施工前准备工作 1)、模板施工前要进行试拼装,模板之间应平整、接缝严密。 2)、模板使用前要进行修整、抛光打磨、模板表面应处理至无浮锈、无油污、无浮尘、模板表面干燥,并涂刷专用托模剂,模板的脱模剂应采用同一品种,不得使用废机油等油料,且不得污染钢筋及混凝土的施工缝处。 3)、重复使用的模板和支架应经常检查、维修。 4)、模板修正完毕后,存放要规范、相邻模板间应支垫小方木,确保模板之间无碰撞。 2、模板安装 1)、墩身模板在平整的拼装面上完成拼装,模板拼装时螺栓均要拧紧,保证模板的整体性,使模板在浇注过程中不变形; 2)、模板安装时横竖向模板拼缝处粘贴泡沫密封条或粘贴双面胶,填塞时确保胶条与模板面平齐;缝隙大处,增加胶条厚度或者用玻璃胶填塞; 3)、模板和支架结构的安装、使用、拆卸、保养等应按照有关技术安全措施和注意事项进行。 4)、质检人员在模板安装过程中随安装随检查,遇到问题随时解决,将问题消

灭在萌芽阶段。 5)、模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部高程、节点连系及纵横向稳定性进行检查,合格后方可浇筑混凝土。浇筑时发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。 6)、模板检校合格后,在模板四周采用砂浆封堵,保证模板无缝隙,防止漏浆现象。 7)、最终处理完毕后经自检合格后,报监理工程师检验,合格后进行下道工序施工 8)、模板安装的允许偏差(参照公路工程桥涵施工技术规范) 2.2.2、钢筋加工 1)墩柱钢筋下料依据设计图纸 2)工程所用钢筋必须满足规范及设计要求。 3)钢筋加工统一在预制厂进行加工,加工完毕后运至施工现场进行绑扎焊接。 4)钢筋绑扎搭接长度不小于35d。 5)钢筋焊接时,焊缝长度单面焊不小于10d,双面焊不小于5d。 6)箍筋绑扎时,根据现场实际情况采取一定措施,防止变形。钢筋绑扎完毕后,安装混凝土垫块,安装位置及数量以能保证混凝土的保护层为准。 要清除钢筋表面的锈蚀、灰尘、松散锈皮、油漆、油脂或其它杂质。 7)所有进场钢筋均要待试验合格后方可使用。 8)所有钢筋要准确安设,当浇注砼时,用支撑将钢筋牢固的固定。钢筋应可靠地系紧在一起,不允许在浇筑砼时安设或插入钢筋。 9)钢筋的弯曲按图纸所示的形状进行弯曲,主钢筋的弯曲及标准弯钩应按图纸及《道路工程制图标准》(GB50162-92)的规定执行。

相关文档