第一节概述

一、评估的目的和内容

(一)目的

建筑火灾风险评估的目的一般包括以下两个方面:

(1)查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源,以及可能发生火灾事故的严重程度,并确定各风险因素的火灾风险等级;

(2)根据不同风险因素的风险等级,提出有针对性的消防安全对策与措施,为建筑的所有者、使用者和消防主管部门制定相关消防决策提供参考依据,最大限度地消除和降低各项火灾风险。

(二)内容

建筑火灾风险评估的内容,根据分析角度不同而有所不同。从建筑功能来看,包括人员疏散安全的评估、建筑结构安全的评估、消防灭火救援力量的评估等;从空间范围来看,包括建筑局部区域的评估、建筑周边环境的评估和整个建筑的评估;从时间角度来看,包括建筑设计方案的评估、建筑使用前的验收评估以及建筑使用现状的评估。但是,从评估的具体工作内容来看,一般包括以下几个方面:

(1)评估范围的确定;

(2)相关信息的采集;

(3)评估方法的选择;

(4)火灾风险的计算;

(5)安全措施和建议;

(6)评估报告的编制。

二、评估的流程

根据评估目的和评估内容的不同,建筑火灾风险评估的流程也不尽相同,但是通常都包含以下几个步骤:

(一)信息采集

在明确火灾风险评估的目的和内容的基础上,收集所需的各种资料,重点收集与建筑防火安全相关的信息,包括:

(1)建筑概况:包括建筑位置、功能布局、可燃物性质与分布、人员特点与分布、运营管理流程等。

(2)周围环境情况:包括建筑周边消防车道的布置、消防水源的位置、灭火救援的进攻路线、与邻近建筑物的间距以及室外疏散场地的设置等。

(3)消防设计图纸资料:与建筑消防安全相关的总平面图、消防各项专业设计图纸与消防设计说明等。

(4)消防设施相关资料:各消防设施的性能参数。

(5)火灾事故应急救援预案:包括火灾报警信息处理流程、人员疏散组织流程等。

(6)消防安全规章制度:包括消防安全管理的组织机构、消防安全管理原则、现场应急处理原则和程序、消防设施的维护保养、消防检查和演练等。

(7)相关检测报告:包括消防系统检测报告和消防器材报告等。

(二)火灾风险源识别

通过资料分析和现场勘查,查找评估对象的火灾风险来源,确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律。然后,根据所采集的信息,主要从以下几个方面入手,分析与建筑火灾风险相关的各种影响因素:

(1)建筑历史情况;

(2)火灾危险源;

(3)建筑防护;

(4)人员疏散;

(5)消防安全管理;

(6)消防力量。

(三)评估指标体系建立

根据确定的评估目的,在火灾风险源识别的基础上,进一步分析导致火灾隐患的影响因素及其相互关系,突出重点,选择主要因素,忽略次要因素。然后,对各影响因素按照不同的层次进行分类,形成不同层次的评估指标因素集。评估指标因素集的划分应科学合理、便于实施评估、相对独立且具有明显的特征界限。

(四)风险分析与计算

根据不同层次评估指标的特征,选择合理的评估方法,按照不同的风险因素确定风险概率,根据各风险因素对评估目标的影响程度,进行定量或定性的分析和计算,确定各风险因素的风险等级。

(五)确定评估结论

根据评估结果,明确指出建筑设计或建筑本身的消防安全状态,提出合理可行的消防安全意见。

(六)风险控制措施

根据火灾风险分析与计算结果,遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则,提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。

第二节指标体系构建

一、指标体系构建原则

在建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般遵循如下原则:

(一)科学性

指标体系应能够全面反映所评估建筑火灾风险的各项方面,必须以可靠数据资料为基础,采取科学合理的分析方法,最大限度地排除评估人主观因素的影响和干扰,以保障分析评估的质量。

(二)系统性

实际的分析对象往往是一个复杂系统,包括多个子系统。因此,需要对评估对象进行详细的剖析,研究系统与子系统间的相互关系,最大限度地识别评估对象的所有风险,才能评

估它们对系统影响的重要程度。

(三)综合性

系统的安全设计人、机、环境等多个方面,不同因素对安全的影响程度不同,因此,分析方法既要充分反映评估对象各方面的重要功能,又要防止过分强调某个因素而导致系统失去平衡。风险评估用综合考虑各方面的情况,对于同类系统应采取一致的评估标准。

(四)适用性

风险评估的方法要适合被评估建筑的具体情况,并且具有较强的可操作性。所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著。若设定的不确定因素过多,计算过于复杂,导致适用人员难以理解和应用,反而得不到好的效果。

二、指标体系结构

根据对国外火灾风险评估相关研究成果的分析,结合建筑工程的特点,综合考虑评估方法的可操作性与适用性,基于层次法和专家打分系统的危险度评估方法,比较适宜于建筑火灾风险评估,这种评估方法属于半定量的分析方法。

基于层次分析的危险度评估方法原则上需要把一个系统分为多个层次,一半取为二层或三层,每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素,再从火灾可能和火灾危害等方面来分析各因素的火灾危险度,各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的基础,在此基础上确定评估对象的火灾风险等级。

针对建筑火灾风险评估而言,可选择一下几个层次的指标体系结构:

(一)一级指标

一级指标包括火灾危险源、建筑防火性能、内部消防管理和外部消防力量(见图4-1)。

图4-1 一级指标因素集

(二)二级指标

二级指标包括客观因素、人为因素、建筑特性、被动防火措施、主动防火措施、增援力量和消防团队(见图4-2)。

图4-2 二级指标因素集

(三)三级指标

三级指标包括电气火灾、易燃易爆危险品、周边环境、气象因素、用火不慎、防火致灾、吸烟不慎、火灾荷载、建筑高度、建筑用途、建筑面积、人员荷载、内部装修、消防扑救条件、防火间距、防火分隔、防火分区、疏散通道、耐火等级、消防给水、灭火器材配置、防排烟系统、疏散诱导系统、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防设施维护、消防安全责任制、消防应急预案、消防培训与演练、隐患整改落实、消防组织管理、普通中队、特勤中队、指挥机关、消防经理、消防主管、防火助理、灭火助理、消防车配备等相关内容(见图4-3至图4-6)。

图4-3 火灾危险源对应的三级指标因素集

建筑防火

图4-4 建筑防火性能对应的三级指标因素集

图4-5 内部消防管理对应的三级指标因素集 图4-6 外部消防力量对应的三级指标因素集

第三节 量化处理方法

一、 指标权重的计算

目前国内外常用的评估指标权重计算方法只要有专家打分法(Delphi 法)、集值统计迭代法、层次分析法等。这里采用专家打分法确定指标权重,这种方法通过向若干专家(一般以10~15名为宜)咨询并征求意见,来确定各项评估指标的权重系数。

设j 个专家针对某一指标体系给出的各指标权重系数为:

),,,,,(mj ij j j λλλλ 21

若其平方和误差在其允许误差ε范围内,即:

ελλ≤????

???

?∑??? ??∑-==≤≤m i n j ij ij n j n 12

111max 则

),,,,(∑∑∑====n j mj n j ij n j j n n n 1

111111λλλλ (4-1) 为满意的权重系数集。否则,对一些偏差大的i λ,需要再征求有关专家意见进行修改,直到满意为止。

二、 各项风险值的计算

考虑到人员判断的不确定性和个体认识的差异,运用集体决策的思想,评分值的设计

采用一个分值范围,并分别用多位专家根据所建立的指标体系,按照对安全有利的情况(越

有利得分越高)进行了评分,从而降低不确定性和认识差异对结果准确性的影响。然后采用模糊集值统计方法,通过计算得出一个统一的结果。

对于指标i u ,专家j p 依据其评估标准和对该指标有关情况的了解给出一个特征值区间

[]11i i b a ,,[]22i i b a ,,…,[]ij ij b a ,,…,[]mq mq b a ,,如表4-1所示。

表4-1 评估指标特征的估计区间

则评估指标的特征值可按下列进行计算,即:

[][]

∑∑-=--=n i q

j ij ij ij ij i a b a b x 11

2

2/21 (4-2)

式中:i=1,2,…,m ;

j=1,2,…,q 。

根据以上计算结果,用线性加权模型计算各级指标火灾风险度:

∑-?=

n

i i

i

F

W R 1

(4-3)

式中:R ——建筑火灾风险; i W ——基层指标的权重; i F ——基层指标的评估得分。

通过多次讨论和征求专家意见,确定建筑火灾风险评估中指标因素的评分标准如表4-2~表4-6所示。

表4-2 火灾危险源评分标准(客观因素)

火灾风险评估

第一章火灾风险评估 本节主要介绍了火灾风险评估、可接受风险、消防安全、火灾隐患、火灾风险、火灾危险源等相关概念和火灾风险评估的主要作用,并根据系统所处状态,从定性、定量的角度对火灾风险评估进行了分类。 一、火灾风险评估的相关概念 火灾风险评估以及评估过程中涉及的相关概念主要有: 1)火灾风险评估:对目标对象可能面临的火灾危险、被保护对象的脆弱性、控制风险措施的有效性、风险后果的严重度以及上述各因素综合作用下的消防安全性能进行评估的过程。 2)可接受风险:在当前技术、经济和社会发展条件下,组织或公众所能接受的风险水平。 3)消防安全:发生火灾时,可将对人身安全、财产和环境等可能产生的损害控制在可接受风险以下的状态。 4)火灾危险:引发潜在火灾的可能性,针对的是作为客体的火灾危险源引发火灾的状况。 5)火灾隐患:由违反消防法律法规的行为引起、可能导致火灾发生或发生火灾后会造成人员伤亡、财产损失、环境损害或社会影响的不安全因素。 6)火灾风险:对潜在火灾的发生概率及火灾事件所产生后果的综合度量。常可用:火灾风险=概率X后果表达。其中“X”为数学算子,不同的方法“X”的表达会所不同。

7)火灾危险源:可能引起目标遭受火灾影响的所有来源。 8)火灾风险源:能够对目标发生火灾的几率及其后果产生影响的所有来源。 9)火灾危险性:物质发生火灾的可能性及火灾在不受外力影响下所产生后果的严重程度,强调的是物质固有的物理属性。 二、火灾风险评估的分类 (一)按建筑所处状态 根据建筑所处的不同状态,可以将火灾风险评估分为预先评估和现状评估。 1.预先评估 它是在建设工程的开发、设计阶段所进行的风险评估,用于指导建设工程的开发和设计,以在建设工程的基础阶段最大限度地降低建设工程的火灾风险。 2.现状评估 它是在建筑(区域)建设工程已经竣工,即将投入运行前或已经投入运行时所处的阶段进行的风险评估,用于了解建筑(区域)的现实风险,以采取降低风险的措施。由于在建筑(区域)的运行阶段,对建筑(区域)的风险已有一定了解,因而与预先评估相比,现状评估更接近于现实情况。当前的火灾风险评估大多数属于现状评估。 (二)按指标处理方式 在建筑(区域)风险评估的指标中,有些指标本身就是定量的,可以用一定的数值来表示;有些指标则具有不确定性,无法用一个数值来准确地度量。因此,根据建筑(区域)风险评估指标的处理方式,可以将风险评估分为定性评估和定量评估。

南京某大型购物中心火灾风险评估报告

火灾风险评估报告 课题名称:南京金鹰国际购物中心火灾风险评估专业名称:消防工程 姓名: 指导老师: 2014年1月5日 目录

第一章绪论

1.1 火灾风险评估的背景 随着我国经济的迅速发展,人民群众的物质文化、生活水平的不断提高,许多城市都新建或改建了一批装饰豪华、功能齐全的大型商场。这些商场大多设置在闹市中心和繁华地段,经营范围广、商品种类多,吸引了成千上万的顾客,满足了人们全方位的消费需要。但是这些商场的建设在改善城市形象,推动市场繁荣,方便顾客购物的同时,往往也存在着重大的火灾隐患。近年来,由于一些商场在火灾风险管理方面的不足,导致商场火灾不断发生。商场火灾不仅造成巨大经济损失,大量人员伤亡,还会造成不良的社会影响。火灾对大型商场造成的巨大威胁。这些大型商场火灾的发生是触目惊心的,究其原因,主要在于对火灾事故隐患的管理不系统、不深入,没有认识到火灾事故后果的严重程度,对本身的消防安全状态没有清醒的认识,没有获取到不安全的火灾因素动态活动规律。因此,进行对大型商场火灾风险评价方法的研究,对加强商场的消防安全工作具有重要的意义。 1.2 评估建筑简介 南京金鹰国际商城位于新街口商业区,为法国何斐德建筑师务所担纲设计,共58层,高度210米,是南京市著名的地标建筑,于1997年 建成。金鹰国际商城全栋建筑面积达148000平方米,其中主楼10层~25层为国际标准甲级写字楼,27层~36层特设商务用房,37层~54 层为五星级侨鸿皇冠假日酒店,拥有320间各种规格的客房及套房。金鹰国际商城主楼7层及9层设有中西餐厅、夜总会、酒吧、俱乐部、

商务会议厅、健身室及各类配套设施。整栋功能具备了办公、商住、酒店、餐饮、休闲、娱乐之功能于一体。 1.3 南京金鹰国际商城的建筑特性 南京金鹰国际商城属于大型综合型高层建筑,具有以下特点: (1)地理位置特殊,位于新街口繁华的商业区,与其他的商业建筑相隔不远。 (2)营业面积大,防火分隔困难。全建筑面积为148000平方米,由于自动扶梯的原因,上下连通,如果没有采取有效的防火分隔,会造成火烧连营,损失惨重。 (3)可燃物多。商品种类繁多,而大部分是可燃物品,并且一些商品的包装盒是可燃的。还有一些商品属于易燃物品,比如服装、鞋帽等纺织品。商品过于集中,一旦着火,会迅速燃烧蔓延。另外就是建筑的装饰材料大部分是可燃的,大大增加了火灾的危险性。 (4)人员密集,流动量大。每天接待的顾客量巨大,尤其是每逢节假日高峰期,人员更多,一旦失火,容易引起混乱,造成人员疏散困难甚至发生伤亡事故。 (5)电器设备多。各种安装在墙、柱上得照明灯具,可能会温度过高,引燃可燃物。各种临时使用的电源插座也会导致火灾隐患。各种用电设备多,线路复杂,用电负荷大,使用时间长会留下火灾隐患。(6)功能复杂。除了购物中心之外,还有中西餐厅、夜总会、酒吧、俱乐部、商务会议厅、健身室及各类配套设施。整栋功能具备了办公、商住、酒店、餐饮、休闲、娱乐之功能于一体。

建筑火灾风险评估方法与应用案例

建筑火灾风险评估方法及应用案例 第一节概述 一、评估的目的和内容 (一)目的 建筑火灾风险评估的目的一般包括以下两个方面: (1)查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源,以及可能发生火灾事故的严重程度,并确定各风险因素的火灾风险等级; (2)根据不同风险因素的风险等级,提出有针对性的消防安全对策与措施,为建筑的所有者、使用者和消防主管部门制定相关消防决策提供参考依据,最大限度地消除和降低各项火灾风险。 (二)内容 建筑火灾风险评估的内容,根据分析角度不同而有所不同。从建筑功能来看,包括人员疏散安全的评估、建筑结构安全的评估、消防灭火救援力量的评估等;从空间范围来看,包括建筑局部区域的评估、建筑周边环境的评估和整个建筑的评估;从时间角度来看,包括建筑设计方案的评估、建筑使用前的验收评估以及建筑使用现状的评估。但是,从评估的具体工作内容来看,一般包括以下几个方面: (1)评估范围的确定; (2)相关信息的采集; (3)评估方法的选择; (4)火灾风险的计算; (5)安全措施和建议; (6)评估报告的编制。 二、评估的流程 根据评估目的和评估内容的不同,建筑火灾风险评估的流程也不尽相同,但是通常都包含以下几个步骤: (一)信息采集 在明确火灾风险评估的目的和内容的基础上,收集所需的各种资料,重点收集与建筑防火安全相关的信息,包括: (1)建筑概况:包括建筑位置、功能布局、可燃物性质与分布、人员特点与分布、运营管理流程等。 (2)周围环境情况:包括建筑周边消防车道的布置、消防水源的位置、灭火救援的进攻路线、与邻近建筑物的间距以及室外疏散场地的设置等。 (3)消防设计图纸资料:与建筑消防安全相关的总平面图、消防各项专业设计图纸与消防设计说明等。

报告火灾风险评估答案.doc

2014年《火灾风险评估》课程复习 一、填空题(每空1分,共10分) 1.火灾风险是指潜在事件产生的后果及其发生的概率。 2. 火灾危险所表达的是某事物对人们构成的不良影响或后果等,它强调的是客体,是客观存在的随机的危害现象;而火灾风险表达的则是人们采取了某种行动后所可能面临的有害后果,它强调的是主体,说的是人们将遭受的危害或需要承担的责任。 3. 可接受火灾风险是把火灾风险处理为一种限制因素,事先把某种程度的火灾风险规定为可接受的。 4.衡量风险时主要考虑人员风险、财产风险和环境风险等三种后果类型。 5.ALARP原则作为可接受准则,应满足使风险水平“尽可能低”的要求。 6.预先危险性分析的重点应放在具体区域的主要危险源上,并提出控制措施。 7.人失误、物的故障等第二类危险源是第一类危险源失控的原因。 8.火灾安全水平的提高并不能改变系统本身创造价值的水平,它的最大作用是保障和维护系统创造价值的功能,从而达到体现火灾安全投入的自身价值。 9.在承保火险时,保险商要严格审查建筑物,注重建筑物火灾风险的评估,要点有:建筑结构、防火分区和消防设备。 10.火灾探测报警系统对建筑物的安全有效性可从探测系统的适用性、探测器的探测能力和报警效用。 二、单项选择题(每题1分,共8分) 1. B 是指在假定火灾发生后,能将人员伤亡和财产损失等参数控制在可接受水平的状态。 A.火灾危险 B.火灾安全 C.火灾损失 D.火灾后果 2. C 是危险强度的定性或定量估计,与危险源强度、持续时间、距离等有关。 A.火灾风险 B.火灾危险 C.火灾严重度 D.火灾后果 3.要保证人员安全,在可用疏散时间(ASET)大于必需疏散时间(RSET)的前提下,还应满足: (1)当建筑结构存在坍塌的危险时,应满足以下 C 条件。(T fr为结构的耐火极限;T f为在可能最不利火灾条件下结构的失效时间) A.ASETmin(T fr,T f) C.RSETmin(T fr,T f) (2)当建筑火灾发生后,人员无法疏散、需要待在建筑内等待消防队员前来营救时,还要满足以下 A 条件(T c为消防队有效控火时间;k为安全系数)。 A.k×T cmin(T fr,T f) C.RSET< k×T c D.RSET> k×T c 4.在建筑火灾环境下,人员进行安全疏散时: (1)2m以上空间的烟气平均温度不能超过 D 。 A.100℃ B.130℃ C.150℃ D.180℃ (2)2m以下空间的烟气平均温度不超过50℃且可视度不小于 B 。 A.5m B.10m C.15m D.20m

火灾风险评估报告.doc

长汽高专火灾风险评估报告 一、基本情况 长春汽车工业高等专科学校是国家首批28所高职示范院 校 ,2013年被吉林省政府确定为高校强省高职龙头学校。学校被誉为“汽车工业职业人才的摇篮” ,起源于1952年一汽建立的长春汽车技术学校。伴随着中国汽车工业的发展 ,形成了独具特色的职业教育体系。2009年学校由一汽集团划归长春市政府主 办。 学校占地面积50万平方米 ,现有在校生9600余人 ,教职工540人。学校师资力量雄厚 ,拥有国家级教学团队1个 ,省优秀教学团队4个;教学设备设施先进 ,校内建有汽车实训基地、机电实训基地和实训实验室103个 ,在一汽等大型生产企业内建有实训基地88个。学校紧密结合汽车产业价值链和市场的人才需求 ,致力于培养“三高”的职业化人才 ,共开设19个专业 ,形成了汽车运用技术专业群 ,汽车工程专业群 ,现代制造技术专业群 ,自动控 制技术专业群 ,汽车服务与贸易专业群等五大专业群。其中5个国家级示范专业、5个省级示范专业、3个全国高职高专类首开专业。面向全国30个省(市、自治区)招生。

二、火灾重点部位 学校人员密集场所有食堂、宿舍、教学楼以及实习工厂 ,所以食堂、宿舍、教学楼以及实习工厂为我校火灾重点部位 ,而食堂动火频繁 ,人员流动量大 ,是重中之重。 三、火灾因素 1.电气火灾 食堂为我校用电量最大的场所 ,做午餐和晚餐的时间段用电集中 ,容易发生电气火灾 ,针对此现象 ,学校制定了相应制度 ,在食堂减少集中用电现象 ,排开各档口做饭时间并减少各档口的电器设施 ,在用电量大的时间段增加巡视人员。 2.周边环境 我校西侧和北侧围墙外是菜地 ,到了冬季 ,有焚烧秸秆和焚烧干草地等现象 ,当火势变大时易发生火灾 ,学校针对此现象规定 ,保安增加巡逻次数 ,发现火情第一时间报告保卫部 ,如发现火情无法控制 ,第一时间拨打消防电话 ,请求支援。 3.用火(吸烟)不慎 因为我校男生居多 ,吸烟现象严重 ,为了避免因吸烟发生火灾 ,学校规定 ,学生在校内不允许吸烟 ,如发现吸烟现象 ,要及时制止并批评教育。

县森林火灾风险评估报告

县森林火灾风险评估报告 县森林火灾风险评估报告 为进一步加强**县森林火灾防范工作,根据《湖南省森林防灭火指挥部关于开展野外火源专项治理行动方案的通知》要求,现将**县森林火灾风险评估报告如下: 一、区域概况 1、自然概况 **县,是湖南省郴州市下辖县,地处于郴州市西南部,南临粤港,西通永桂,地理坐标位于东经112.143-112.3526,北纬25.2612-25.4729,地形似枫叶,地势从西南向东北倾斜,境内多丘陵山地,黄牛岭山脉和南岭山、钟水和黄狮江构成县境两山两水两盆地的地貌特点 2、社会条件 **县区域内地形复杂,周边分布着10个乡镇、181个行政村。属亚热带湿润季风气候,光照资源充足,雨量丰沛,**县是全省的重点林区之一,丘陵面积广阔,森林资源丰富,森林覆盖率为46.83%,共32154公顷,木材积蓄量13万立方米,主要林区分布在**国家森林公园,广发陶岭山、云里村、儒峰村、马峰村,普满刘河、向阳等地。**国家森林公园有天然的次生林约1200公顷,森林覆盖率83.62%;广发镇陶岭山为**境内最高山,森林资源丰富,森林面积近1600公顷;普满刘河、向阳等育林区,森林覆盖率为86.3%,森

林面积近3000公顷。 3、林火特点 据统计,起火地点多集中在林缘、田间、地头等;每年的3-4月份、11月-12月为多发期,发生时间多集中在每天15-18时,起火地多为杂草丛生的荒山、荒地,起火原因多为烧田埂、烧秸秆、烧火土灰、烧杂草等农事用火、祭祀用火及林区作业人员乱丢烟头所致。 二、诱发森林火灾的主要因素 据调查,当前诱发森林火灾的因素主要有以下几个方面:一是**县人口密度大,点多面广,林区、村庄相互交错,人畜活动频繁,村民烧荒、烧田埂、烧火土等极易蔓延到山林中;二是由于气候条件、林木地条件等原因,使得林木生长速度缓慢、林内杂草多,对不良气候条件和自然灾害的抗御能力较弱;三是清明祭祀活动频繁,部分人员还没有转变观念,还有在林中烧香、烧钱纸、放烟花礼炮等违规野外用火行为;四是近年来,重点工程建设进入林区作业人员活动频繁,火源管理难度大,生产性和非生产性用火难以控制,森林火灾隐多。 三、森林火险区划及等级评估分析与结果 森林火灾风险(以下简称森林火险)等级分为四级,即 I 级森林火险、Ⅱ级森林火险、Ⅲ级森火险、Ⅳ级森林火险。其中一级为最高风险等级、二级为较高风险等级、三级为一

施工现场火灾风险评估技术导则

建设工程施工现场火灾风险评估技术导则 (试用版) 第一章概述 一、评估目的 查找建设工程施工现场消防安全管理的薄弱环节以及存在的消防安全隐患问题,分析建设工程施工现场现有应对措施的有效性,确定风险等级,提出处置建议,为各级领导决策和属地消防支队针对性开展工作提供科学依据。 二、评估依据 (一)中国人民武装警察部队学院承担的国家“十五”科技攻关计划课题《城市区域火灾风险评估技术的研究》专题研究报告; (二)《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》; (三)《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(公消【2011】65号)。 三、评估对象 全市建设工程施工现场。

第二章风险识别 一、施工现场火灾特性分析 可燃物、助燃剂(主要是氧气)和火源是物质燃烧三个要素。火灾是时间和空间上失去控制的燃烧而造成的灾害。因此,可燃物、助燃剂、火源、时间和空间是火灾的五个要素,它们之间的关系可以用下图简要地进行表示。 在这五个要素之中,只要中断其中一个环节,就能达到防火或灭火的目的。因此,建设工程施工现场消防工作的主要对象就是围绕这五个要素进行控制。控制可分为两类:对于存在生产生活用燃烧的场所,将燃烧控制在一定的范围内,控制的对象是时间和空间;对于除此之外的任何场所,控制的对象是燃烧三要素。 建设工程施工现场火灾主要包括如下几种: (一)违章使用电气焊引燃可燃物; (二)违章进行防水作业喷灯引燃可燃物; (三)切割作业引燃可燃物; (四)吸烟引燃可燃物;

(五)劣质电线插座短路; (六)违章使用电热器具; (七)电气设备故障。 由此可以看出,建设工程施工现场点火源较多,可燃物较多,火灾发生的三要素集聚于施工现场,容易引发火灾事故。 二、引发建设工程施工现场火灾的因素分析 (一)可燃物 建设工程施工现场可燃物较多,主要分布于三大区域。 1、建设工程主体内部。 建设工程主要包括基础施工、结构施工、机电设备安装、装修等阶段,其中结构施工、机电设备安装、装修阶段可燃物增长明显,分析如下: (1)结构施工:聚苯乙烯泡沫板等可燃、易燃外保温材料; (2)机电设备安装:设备的外包装材料、加工设备润滑油、管道保温材料、管道用稀料等; (3)装修阶段:装修材料。 2、宿舍区域。 建设工程施工需要大量劳动力,同时需要临时办公场所,多数在主体工程附近设置民工生活区和现场办公区,可燃物主要包括被褥等生活用品、临时建筑结构内填充材料、液化气、办公用品等。 3、堆料及加工场所:木材、稀料、保温材料等。

建筑火灾风险评估的数学模型研究

建筑火灾的货币等价数学模型评估方法初探 方甫兵1 白羽 1 (1昆明理工大学建筑工程学院,云南 昆明 650051) 摘要:本文首先回顾了建筑火灾评估的几种常用方法和其数学模型,然后对其评估方法和数学模型的应用作了简单的介绍,最后提出了自己的建筑火灾评估方法和建筑火灾的货币等价数学模型,并作了详细的阐述。 关键词:建筑火灾评估;货币等价;数学模型 0:引言 火灾风险评估是建筑物性能化放防火设计的依据,是消防设施和消防力量分布,城市规划的根据,也是科学消防决策的依据,其重要性是不言而喻的,国内火灾风险评估始于八十年代,建筑火灾风险评估其核心是评估的数学模型,国内外的建筑火灾风险评估方法不一,在半定量评估方法中,其评估数学模型也五花八门。应用半定量评估的建筑火灾评估时,能不能用一种普遍通用的半定量评估方法,建立统一的评估数学模型?本文在这方面提出了自己的方法,试图用等价货币的思想,建立相应的评估数学模型,试图形成统一的建筑火灾评估方法。 1:建筑火灾常用评估方法 根据火灾发生的场合不同,火灾主要分为建筑火灾、森林草原火灾、化工煤矿火灾和交通工具火灾等类型。建筑火灾有自己的特点:建筑是人类居住、人口较高度密的场所,也是人类财富聚集的地方,特别是随着我国经济的高速发展出现的大中城市和城市中的高层建筑是人、财、物的高密区。建筑火灾发生往往会引起人口伤亡和财物损失严重。建筑由于结构形式和使用功能的多样性,火灾评估的方法很多,以下是几种常用的建筑火灾评估方法: 1.1根据建筑的使用功能不同相应建立的火灾评估有:监狱建筑火灾风险评估【1】,商贸市场火灾风险评估【2】 宾馆火灾风险评估【3】等。 1.2根据建筑所处位置不同的区域火灾评估有:苏州古城区的火灾危险性进行等级划分【4】,开封市火灾危 险性进行分析【5】等。 2:建筑半定量火灾风险评估的主要数学模型 半定量火灾风险评估方法通过建立的数学模型将对象的危险状况表示为某种形式的风度值,从而区分出火灾的危险程度。近几年来,随着小样本火灾事件统计方法和统计学研究的不断深入,半定量的分析方法已成为发展较快的评估方法。 2.1基于模糊数学的层次分析法 层次分析法(Analytical Hierarchy Process,简称AHP ),是一种有效多目标的分析方法,把决策规划过程中定性分析和定量分析有机结合起来,用一种统一方式进行优化处理。应用AHP 主要有这样的三个步骤:首先,按照因素的相互关系和隶属关系,依不同层次聚集组合,形成多层次的分析结构模型;其次根据专家打分给每一层次的相对重要性给予量化处理确定权中系数,形成评估数学模型——模糊矩阵,应用模糊数学的方法,检验一致性,直到满意结果;最后根据评估标准和模糊计算,给出评估结果。此方法存在的主要问题:(1)检验一致性非常困难,一致性标准﹤0.1缺少科学依据;(2)考虑因素繁多,权中系数较难确定等。 2.2Gustav 法【6】 火灾危险性包括对建筑物本身的破坏及建筑物内部人员和财产损失两个方面,常把火灾对建筑物本身的破坏用GR 表示,火灾对建筑物内人员的伤害和财产损坏用IR 表示,二个方面的危险度共同决定了建筑物的危险度。 2.2.1Gustav 法建筑物的风险评估数学模型 火灾危险度GR 的数学模型: i i ()B L W R M Q C Q GR ?+?= ? (1)

消防安全评估方法与技术要求

第一章区域消防安全评估方法与技术要求 根据评估对象的不同,分为四类:火灾风险评估根据评估对象的不同分为哪几类? 一、以某个区域为研究对象: 评估城市或某个区域 二、以单体建筑物为研究对象:建筑物内部的生命和财产风险 三、以企业为研究对象:定性分析和定量计算,预测火灾、爆炸等事故发生的可能性 四、以大型公共活动为对象:建筑本身、临时活动场所、活动项目等可能存在的火灾 风险进行分析 第一节评估方法 一、评估目的2、区域火灾风险评估的目的是什么? ◆对区域进行火灾风险评估,是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环 节的有效手段。根据不同的火灾风险级别,部署相应的消防救援力量,建设 消防基础设施,使公众和消防员生命、财产的预期风险水平与消防安全设施、 火灾及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最佳平衡 二、评估原则 (一)系统性区域火灾风险评估指标体系应力求系统化、理论化、科学化,涉及区域火 灾的各个因素(外部因素、内部因素、管理因素) (二)实用性: (三)可操作性:要有科学的依据和方法 A三、评估内容 (1)分析区域范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标 体系。 (2)对评估单元进行定性、定量分级,并结合专家意见建立权重体系。

(3)对区域的火灾风险做出客观、公正评估结论。 (4)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。 四、评估范围 包括整个区域范围内的社会因素、建筑群和交通路网等 A五、评估流程(6个步骤) 记(建筑评估流程一样) 一)、信息采集:重点收集与区域安全相关的信息 二)、风险识别:火灾风险源分为客观因素和人为因素。 1.客观因素(1)气象火灾:大风、降水、高温(35℃)、雷击。 (2)电气火灾。(3)易燃易爆物品火灾。 2.人为因素 (1)用火不慎 (2)不安全吸烟288-732 24min (3)人为纵火 三)、评估指标体系建立 1、一级指标:火灾危险源、区域基础信息(五密度)、消防能力、社会面防控能 力。 2、二级指标:客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、 消防管理、消防宣传教育、灾害抵御能力。 3、三级指标 四)、风险分析与计算 1、风险因素量化及处理:降低不确定性和认识差异 2、模糊集值统计:评分值用一个分值范围,用模糊集值统计方法计算得出统一 的结果 3、指标权重确定:主要有专家打分法、集值统计代法、层次分析法、模糊集值 统计法等,一般采用专家打分法(10-15名专家)确定权重系数 4、风险等级判断:线性加权方法计算火灾风险度,R的大小可以确定评估所处 的风险等级 5、风险分级:313151 表4-1-2 风险分级量化和特征描述:313 151

第四章建筑火灾风险评估方法及应用案例

第四章建筑火灾风险评估方法及应用案例 第一节概述 一、评估的目的和内容 (一)目的 建筑火灾风险评估的目的一般包括以下两个方面: (1)查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源,以及可能发生火灾事故的严重程度,并确定各风险因素的火灾风险等级; (2)根据不同风险因素的风险等级,提出有针对性的消防安全对策与措施,为建筑的所有者、使用者和消防主管部门制定相关消防决策提供参考依据,最大限度地消除和降低各项火灾风险。 (二)内容 建筑火灾风险评估的内容,根据分析角度不同而有所不同。从建筑功能来看,包括人员疏散安全的评估、建筑结构安全的评估、消防灭火救援力量的评估等;从空间范围来看,包括建筑局部区域的评估、建筑周边环境的评估和整个建筑的评估;从时间角度来看,包括建筑设计方案的评估、建筑使用前的验收评估以及建筑使用现状的评估。但是,从评估的具体工作内容来看,一般包括以下几个方面: (1)评估范围的确定; (2)相关信息的采集; (3)评估方法的选择; (4)火灾风险的计算; (5)安全措施和建议; (6)评估报告的编制。 二、评估的流程 根据评估目的和评估内容的不同,建筑火灾风险评估的流程也不尽相同,但是通常都包含以下几个步骤: (一)信息采集 在明确火灾风险评估的目的和内容的基础上,收集所需的各种资料,重点收集与建筑防火安全相关的信息,包括: (1)建筑概况:包括建筑位置、功能布局、可燃物性质与分布、人员特点与分布、运营管理流程等。 (2)周围环境情况:包括建筑周边消防车道的布置、消防水源的位置、灭火救援的进攻路线、与邻近建筑物的间距以及室外疏散场地的设置等。 (3)消防设计图纸资料:与建筑消防安全相关的总平面图、消防各项专业设计图纸与消防设计说明等。

火灾风险评估方法概述安全检查表法

火灾风险评估方法概述-安全检查表法一、基本概念 在安全系统工程学科中,安全检查表是最基础、最简单的一种系统安全分析方法。它不仅是为了事先了解与掌握可能引起系统事故发生的所有原因而实施的安全检查和诊断的一种工具,也是发现潜在危险因素的一个有效手段和用于分析事故的一种方法。 早在20世纪中期,安全检查表在许多发达国家的保险、军事等部门得到了应用,对系统安全性评价起到了很大作用。 随着科学技术的进步和生产规模的扩大,安全检查表引起了人们的高度重视,在各部门和行业生产中得到了广泛应用。我国机械、电子等部门首先用来开展企业安全评价工作,并于1988年1月颁布了《机械工厂安全性评价标准》,对保证安全生产起到了积极作用。 系统地对一个生产系统或设备进行科学的分析,从中找出各种不安全因素,确定检查项目,预先以表格的形式拟定好的用于查明其安全状况的“问题清单”,作为实施时的蓝本,这样的表格就称为安全检查表。 二、安全检查表的形式 (一)提问式

检查项目内容采用提问方式进行,提问式一般格式见表5-3-1和表5-3-2: 表5-3-1×××安全检查表 序号检查项目检查内容(要点)是“√”,否“×”备注 检查人时间直接负责人 表5-3-2×××安全检查表 序号检查项目是“√”,否“×”备注 检查人时间直接负责人 (二)对照式

检查项目内容后面附上合格标准,检查时对比合格标准进行作答,对照式一般格式见表5-3-3: 表5-3-3×××安全检查表 类别序号检查项目合格标准检查结果备注 大类分项编号检查内容“合格”打“√” “不合格”打“×” 三、安全检查表的内容和要求 安全检查表的要求包括如下几个方面: (1)应按专门的作业活动过程或某一特定的范畴进行编制; (2)应全部列出可能造成事故的危险因素,通常从人、机、环境、管理四方面考虑; (3)内容文字要简单、明了、确切。 四、安全检查表的作用 全检查表的作用包括如下几个方面: (1)根据不同的单位、对象和具体要求编制相应的安全检查表,可以实现安全检查的标准化和规范化。

2017年度火灾风险评估报告

开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司矿井2017年度火灾风险评估报告 东欢坨矿业分公司 生产技术部

一、评估风险的对象 本评估报告依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》相关要求,对开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司矿井生产过程中火灾可能存在的危险、有害因素的种类和危害程度,提出合理可行的补充措施和建议。本次安全预评估的对象为开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司矿井井下有火灾风险的工作场所。 根据2016年7月2日唐山冀东矿业安全检测检验有限公司对矿井不同采样地点最新自燃倾向性鉴定结果,自燃倾向性等级自燃煤层。 因此,火灾列为矿井的危险有害因素。 四、识别评估对象面临的各种风险因素 火灾是一种危害性极大的灾害事故,可造成重大的经济损失和人员伤亡。矿井火灾分为外因火灾和内因火灾。外因火灾是由于外界引火源引起火灾;内因火灾是煤炭在一定条件和环境下自身的物理化学作用引起的火灾,即煤炭的自燃。 1.矿井发生火灾的基本条件 (1)具有一定的高温度和足够能量的热源。在煤矿井下,瓦斯煤尘爆炸、爆破、机械摩擦、电气火花、吸烟、烧焊和各种明火等均能引起矿井火灾。 (2)存在一定的可燃物。煤炭、坑木、各类机电设备的可燃部分、各种油脂(润滑油、变压器油、油压设备油等)、炸药等都是可导致火灾的可燃物。 (3)有新鲜空气。燃烧是剧烈的氧化反应,发生火灾必须有足够的新鲜空气。 2.发生内因火灾的条件

⑴有自燃的煤炭存在。 ⑵有含氧量较高的空气流过。 ⑶风速适当,煤氧化生成的热量能不断积聚。 上面的三个必备条件同时存在且保持一定时间,才会发生内因火灾。 3.煤炭自燃(内因火灾)发生的原因:煤的回收率低、采空区漏风、采煤工作面推进速度慢或未采取灌浆防火等防止煤的自燃措施。 发生煤炭自燃的地点:采空区或煤炭裂隙发育的煤层。 4.煤炭自燃(内因火灾)的危害:产生有毒有害气体,可能导致人员的中毒或死亡;煤炭资源受到损失,影响正常的生产秩序;烧毁生产设备、材料;引起瓦斯爆炸。 5.发生外因火灾的原因 (1) 存在明火。如吸烟、电焊、喷灯焊及用电炉、大灯泡取暖等都可能引燃可燃物而导致火灾。 (2) 出现电火花。由于电气设备性能不良、管理不善,如电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等,引起电火花、引燃可燃物而导致火灾。 (3) 违章爆破。由于不按放炮规定和放炮说明书操作,如放明炮、糊炮、空心炮以及用动力电源放炮、不装水炮泥、炮眼深度不够等都会出现炮火,引燃可燃物而导致火灾。 ①瓦斯、煤尘爆炸引起火灾。 ②机械摩擦及物体碰撞产生的火花引燃可燃物,进而引起火灾。 6.外因火灾的地点与危害 地点:井下各个工作地点、机械与电气设备存在的场所等;危害:产生有毒有害气体,可能导致人员的中毒或死亡;煤炭资源受到损失,影响正常的生产秩序;烧毁生产设备、材料;引起瓦斯爆炸。 因此火灾列为矿井的危险有害因素。 五、风险至灾因素的分析 东欢坨矿业分公司经过唐山冀东矿业安全检测检验有限公司对煤层的自燃倾向性试验,均属自燃煤层。

大型公共建筑火灾风险评估

大型公共建筑火灾风险评估 摘要:本文以某大型公共建筑为例,分别采用安全检查表法和基于层次分析法的模糊综合评价法对该建筑进行火灾风险评估,详细陈述了定性和半定量火灾风险评估方法和操作流程,并综合评定了该场所的火灾风险等级。 关键词:火灾风险评估;安全检查表;层次分析法;模糊综合评价法 Fire Risk Evaluation of Large Public Building An Jun-hong ,Yao Cheng-yuan, (Postgraduate Office,Chinese People’s Institute of Armed Police Force ,Langfang 065000,China) Abstract:safety checklist and fuzzy comprehensive evaluation on the basis of AHP are used to analyze fire risk of one selected large public building. Qualitative and Semi-quantitative fire risk assessment methods are explained in detail and fire risk grade is given. Keyword:fire risk evaluation;safety cheklist ;analytic hierarchy process;fuzzy comprehensive evaluation. 火灾风险分析是火灾安全科学的重要组成部分。通过火灾风险分析可以对引起火灾的因素进行识别,从而判断火灾发生的概率以及后果,为制定有效的防火措施提供依据。一般地,建筑火灾风险评估的方法主要分为定性、半定量和定量风险评估方法三大类。本文选择的建筑是一大型公共建筑,其基本情况为建筑总高97m,总建筑面积为228468 m2,地上共24层,地下2层。其中地下1层为超市和停车库、地下2层为停车库,1至4层为综合性商场,地上5至24层为高档办公楼。该大楼的消防设施及运行情况基本符合标准,配备的消防设备比较先进,员工的消防意识较强,也会定期对相关人员进行专业培训;但由于经营者众多,经常会在通道上堆物,影响安全疏散,管理上也比较松散,消防设备也由于管理问题,经常会出现故障。 1.定性火灾风险评估法:安全检查表法 安全检查表是指参照火灾安全规范、标准,系统地对一个可能发生的火灾环境进行科学分析,找出各种火灾危险源,依据检查表中的项目把找出的危险源以问题清单形式给出制成表,以便于安全检查和火灾安全工程管理。安全检查表分析法就是制定安全检查表,并依据此表实施安全检查和火灾危险控制,这是定性评估火灾风险所常用的一种方法。 本文采用安全检查表与风险矩阵相结合的方法对该场所进行定性火灾风险

火灾风险评估

火灾风险评估 火灾风险分析 一、燃煤系统 火灾风险: 1.机组锅炉燃料采用烟煤,因该煤的挥发份较高,煤场的贮煤量较大,如果通风散热措施不力或失效,且监管不力将导致煤堆热量积聚,有引发自燃的危险; 2.锅炉燃煤系统和煤粉制备系统存在的燃烧爆炸危险性。煤粉悬浮在空气中,达到一定的爆炸极限时,就会形成爆炸性混合物。达到爆炸极限的煤粉,无论是在封闭的空间或在敞开的空间,遇到明火都会引起爆炸燃烧。因此,锅炉燃煤系统和煤粉制备系统都存在潜在的燃烧爆炸危险。如煤粉制备系统的原煤仓、磨煤机、输送管道会因煤粉的积聚而引起自燃爆炸;封闭的煤粉制备系统中会因气粉混合物的温度过高而发生自燃,并由于燃烧而引起封闭系统内的压力迅速提高,使火焰外喷,造成人员和设备的损害。冈设备泄漏可能导致在炉房内的某些部位积粉,当煤尘达到爆炸极限时,如遇火源也会引起爆炸。 控制措施: 1.需要长期堆放的煤场,应分层压实; 2.煤场发生自燃现象时应及时扑灭,不得将带有火种的煤送入输煤皮带; 3.应采用阻燃型输煤皮带;

4.应经常清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉;5.对输煤皮带和原煤仓等地方的消防设施应定期检查和试验,以保证其完好; 6.严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》有关锅炉制粉系统防爆的有关规定; 7.及时消除漏粉点,清除漏出的煤粉。清理煤粉时,应杜绝明火; 8.磨煤机出口温度温度应严格控制在规定范围内,出口风温不得超过煤种要求的规定; 9.保证制粉系统的所有消防设施完好,应定期检查和试验。 二、燃油系统 火灾风险: 1.点火和助燃燃料为#0轻柴油,火灾危险性为丙A类,如果燃料系统发生泄漏(泄漏点很多,如油罐、油泵、用油设施以及相应的管道设施系统等等)或作业人员违章作业、误操作,而且又遇上点火源或高温表体,就可能引发火灾,甚至发生爆炸; 2.油品在输往管道、容器的过程中因流动、喷射、沉降、过滤、冲击等一系列接触、分离现象,容易产生静电,若流速过大又不采取可靠的防静电措施,就会造成静电积聚,产生一定的电场强度和电位而放电。当静电放电能量大于油品的最小点火能量时,就会引发火灾甚至发生爆炸。贮油设施遭雷击也会引起油品起火和爆炸。

火灾风险评估方法概述-安全检查表法

火灾风险评估方法概述-安全检查表法 一、基本概念 在安全系统工程学科中,安全检查表是最基础、最简单的一种系统安全分析方法。它不仅是为了事先了解与掌握可能引起系统事故发生的所有原因而实施的安全检查 方法。 早在20,对系 在各部价工作, 二、安全检查表的形式 (一)提问式 检查项目内容采用提问方式进行,提问式一般格式见表5-3-1和表5-3-2: 表5-3-1×××安全检查表

序号检查项目检查内容(要点)是“√”,否“×”备注 检查人时间直接负责人 表5-3- (二)对照式 检查项目内容后面附上合格标准,检查时对比合格标准进行作答,对照式一般格式见表5-3-3: 表5-3-3×××安全检查表 类别序号检查项目合格标准检查结果备注

大类分项编号检查内容“合格”打“√” “不合格”打“×” (1 (2) (3 (1 (2)使检查人员能够根据预定的目的去实施检查,避免遗漏和疏忽,以便发现和查明各种问题和隐患。 (3)依据安全检查表检查,是监督各项安全规章制度的实施、制止“三违”的有效方法。 (4)安全检查表是安全教育的一种手段。

(5)检查表是主管安全部门和检查人员履行安检职责的凭证,有利于落实安全生产责任制,便于分清责任。 (6)安全检查表能够带动广大干部职工认真遵守安全纪律,提高安全意识,掌握安全知识,形成全员管安全的局面。 (1 (2 (3 产品生产中事故案例和资料,把那些能导致发生工伤或损失的各种不安全状态都一一列举出来,此外还应参照对事故和安全操作规程等的研究分析结果,把有关基本事件列入检查表中。 六、安全检查表的编制方法 安全检查表的编制一般采用经验法和系统安全分析法。

火灾风险评估

火灾风险评估 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

火灾风险评估本节主要介绍了火灾风险评估、可接受风险、消防安全、火灾隐患、火灾风险、火灾危险源等相关概念和火灾风险评估的主要作用,并根据系统所处状态,从定性、定量的角度对火灾风险评估进行了分类。 一、火灾风险评估的相关概念 火灾风险评估以及评估过程中涉及的相关概念主要有: 火灾风险评估:对目标对象可能面临的火灾危险、被保护对象的脆弱性、控制风险措施的有效性、风险后果的严重度以及上述各因素综合作用下的消防安全性能进行评估的过程。 可接受风险:在当前技术、经济和社会发展条件下,组织或公众所能接受的风险水平。 消防安全:发生火灾时,可将对人身安全、财产和环境等可能产生的损害控制在可接受风险以下的状态。 火灾危险:引发潜在火灾的可能性,针对的是作为客体的火灾危险源引发火灾的状况。 火灾隐患:由违反消防法律法规的行为引起、可能导致火灾发生或发生火灾后会造成人员伤亡、财产损失、环境损害或社会影响的不安全因素。 火灾风险:对潜在火灾的发生概率及火灾事件所产生后果的综合度量。常可用:火灾风险=概率X后果表达。其中“X”为数学算子,不同的方法“X”的表达会所不同。

火灾危险源:可能引起目标遭受火灾影响的所有来源。 火灾风险源:能够对目标发生火灾的几率及其后果产生影响的所有来源。 火灾危险性:物质发生火灾的可能性及火灾在不受外力影响下所产生后果的严重程度,强调的是物质固有的物理属性。 二、火灾风险评估的分类 (一)按建筑所处状态 根据建筑所处的不同状态,可以将火灾风险评估分为预先评估和现状评估。 1.预先评估 它是在建设工程的开发、设计阶段所进行的风险评估,用于指导建设工程的开发和设计,以在建设工程的基础阶段最大限度地降低建设工程的火灾风险。以计算机模拟分为主的性能化防火设计评估属于预先评估。 2.现状评估 它是在建筑(区域)建设工程已经竣工,即将投入运行前或已经投入运行时所处的阶段进行的风险评估,用于了解建筑(区域)的现实风险,以采取降低风险的措施。由于在建筑(区域)的运行阶段,对建筑(区域)的风险已有一定了解,因而与预先评估相比,现状评估更接近于现实情况。当前的火灾风险评估大多数属于现状评估。 (二)按指标处理方式 在建筑(区域)风险评估的指标中,有些指标本身就是定量的,可以用一定的数值来表示;有些指标则具有不确定性,无法用一个数值来准确

单位火灾风险评估报告

单位火灾风险评估报告 一、单位基本情况: 我单位蓝海大厦位于西安大路2058号为筒体高层建筑,5A为 22层LOFT为10层,商业为4层(未入住)使用性质为商用,耐火等级为一级,蓝海大厦为框架式建筑,占地面积9000平方 米,建筑面积为57036平方米,安全出口共计6个,疏散楼梯 6个,大厦高度为98米标准层面积为1415平方米,地上面积 53000平方米,地下面积4000平方米地下两层,蓝海大厦监控 中心设置在5A一层,消防泵房设置在5A地下二层,高位水箱 设置在5A22层顶楼,共有6个室外水泵接合器,防火卷帘共 42扇设置在商业,消防电梯2部,消防水池体积1300立方米,设置在LOFT门前,高位水箱设置在22层顶体积20立方米, 地下水泵房消防水泵为立式离心泵设置在LOFT负二层,消防 电源为380V电源监控室设置GST5000型火灾报警控制系统, 室内消火栓265个,10台消防水泵扬程125米,消防监控室专 职人员4人24小时值班均有证件替班2人无证件共计6人(无 证人员今年考试)消防设专职消防督导一人每天巡视大厦消防 情况并记录上报消防大队网管系统。 二、消防安全工作开展情况: 每天专职消防督导对大厦设备重点部位进行巡查并记录,设备有问题及时上报维保,对大厦用火用电装修进行监督,用

火在物业开具动火证并复印操作人身份证及电焊电工证存档,发现违规用火用电勒令停工处理并下发整改通知书,对大厦消防系统及时监控发现问题及时报修,每次主机火灾报警专人2分钟内到场检查情况并签字记录做到责任到人有据可查。三、火灾风险等级及风险因素分析: 本大厦是新型商业大厦消防实施齐全,设备管理基本到位制度按照朝阳区消防大队要求制定风险等级低,但大厦内人员流动大吸烟人群多不好管控。 四、处置及对策及工作措施: 针对此情况本大厦加强巡查力度对楼道内吸烟人群进行劝导吸烟情况避免乱仍烟头引起火灾,并在物业报上加大宣传力度管理与宣传相结合治理大厦内吸烟情况。

火灾风险评估资料

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 火灾风险评估 火灾风险分析 一、燃煤系统 火灾风险: 1.机组锅炉燃料采用烟煤,因该煤的挥发份较高,煤场的贮煤量较大,如果通风散热措施不力或失效,且监管不力将导致煤堆热量积聚,有引发自燃的危险; 2.锅炉燃煤系统和煤粉制备系统存在的燃烧爆炸危险性。煤粉悬浮在空气中,达到一定的爆炸极限时,就会形成爆炸性混合物。达到爆炸极限的煤粉,无论是在封闭的空间或在敞开的空间,遇到明火都会引起爆炸燃烧。因此,锅炉燃煤系统和煤粉制备系统都存在潜在的燃烧爆炸危险。如煤粉制备系统的原煤仓、磨煤机、输送管道会因煤粉的积聚而引起自燃爆炸;封闭的煤粉制备系统中会因气粉混合物的温度过高而发生自燃,并由于燃烧而引起封闭系统内的压力迅速提高,使火焰外喷,造成人员和设备的损害。冈设备泄漏可能导致在炉房内的某些部位积粉,当煤尘达到爆炸极限时,如遇火源也会引起爆炸。 控制措施: 1.需要长期堆放的煤场,应分层压实; 2.煤场发生自燃现象时应及时扑灭,不得将带有火种的煤送入输煤皮带;

3.应采用阻燃型输煤皮带; 4.应经常清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉;5.对输煤皮带和原煤仓等地方的消防设施应定期检查和试验,以保证其完好; 6.严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》有关锅炉制粉系统防爆的有关规定; 7.及时消除漏粉点,清除漏出的煤粉。清理煤粉时,应杜绝明火; 8.磨煤机出口温度温度应严格控制在规定范围内,出口风温不得超过煤种要求的规定; 9.保证制粉系统的所有消防设施完好,应定期检查和试验。二、燃油系统 火灾风险: 1.点火和助燃燃料为#0轻柴油,火灾危险性为丙A类,如果燃料系统发生泄漏(泄漏点很多,如油罐、油泵、用油设施以及相应的管道设施系统等等)或作业人员违章作业、误操作,而且又遇上点火源或高温表体,就可能引发火灾,甚至发生爆炸; 2.油品在输往管道、容器的过程中因流动、喷射、沉降、过滤、冲击等一系列接触、分离现象,容易产生静电,若流速过大又不采取可靠的防静电措施,就会造成静电积聚,产生一定的电场强度和电位而放电。当静电放电能量大于油品的最小点火能量时,就