文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 注册电气工程师考试复习

注册电气工程师考试复习

注册电气工程师考试复习
注册电气工程师考试复习

注册电气工程师考试复习

内容点评

一、2005年考题内容分布

第一天专业知识考试考题内容分布;

法律法规约为18%

供配电约为63%

电气传动约为9%

建筑智能化约为9%

第二天专业案例考试考题内容分布;

供配电约为63%

电气传动约为15%

建筑智能化约为22%

二、各章节应掌握的专业知识主要内容

1)负荷计算、供配电系统

1、在负荷较少或地区供电条件困难时,二级负荷供电系统应符合什么条件?

2、一级负荷应满足那些条件?

3、电力负菏分级的原则是什么?

4、在负荷计算的方法中,利用系数法的理论根据是什么?

5、一级负荷中特别重要的负荷除由两个电源供电外,尚应增设应急电源。掌握应急电源的类型。

6、正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(额定电压的百分数);

7、在正常环境的车间和建筑物内,配电方式的选用原则。例如在下列哪种情况下宜采用树干式配电?

(A)大部分用电设备容量大,属二级负荷

(B)大部分用电设备为中、小容量,属二、三级负荷

(C)大部分用电设备容量不很大,属一级负荷

(D)大部分用电设备容量大,属一级负荷

8、建筑物内消防及其它防灾用电设备,应在哪一处设自动切换装置?

9、在并联电容器组中,放电器与电容器组应采用什么连接方式。

10、在供配电系统中需要进行无功补偿,并且采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用:(A)高压自动补偿装置

(B)高压自动补偿并串联电抗器

(C)低压自动补偿装置

(D)低压自动补偿并串联电阻器

11、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,设杆上式或高台式变电所有什么规定?

12、下列哪些可以作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源?

(A)供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路

(B)独立于正常电源的发电机组

(C)从同一变电所不同母线上供电的双回路电源

(D)与电网并联,装有低调解列装置的发电机组

13、为减少供配电系统的电压偏差,可采取下列哪些措施?

14、对冲击性负荷的供电需要降低冲击性负荷引起的电网电压波动和电压闪变时,宜采用哪些措施?

15、低压配电网络中,哪些负荷宜采用放射式配电网络。

2)变电所选址及设备布置

1、室内变电所每台油量为多少公斤及以上的变压器应设在单独的变压器室内?

2、低压配电室的门、窗应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其网罩的防护等级不宜低于《外壳防护等级》中规定的哪一等级?

3、掌握1000KVA及以下油浸变压器屋内布置时,外廓与变压器室四壁的最小净距。

4、选择电容器回路串联电抗器的电抗率时,下列哪些表述是正确的?

(A)仅限于限制涌流时,电抗率宜取4.5%-6%

(B)仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%-1%

(C)用于抑制谐波,当并联电容器装置接入系统处的背景谐波为3次及以上时,宜取0.1%-1%(D)用于抑制谐波,当并联电容器装置接入系统处的背景谐波为5次及以上时,宜取4.5%-6%

5、配电装置室的建筑要求有哪些?

6、35kV配电装置采用架空出线,相邻两回路边相最小距离(不作任何隔离措施时)?

7、某工厂一专用变电所,所址区海拔高度2000m,已知主变压器35kV侧外绝缘耐压水平为185kV,按海拔高度修正后绝缘水平应为多少?

8、掌握10kV户内配电装置,开关柜单面、双面布置时,其柜前操作通道的最小宽度?

9、掌握成排布置的低压配电屏设置出口的规定。

10、屋内高压配电装置室长度大于7m时应有两个出口。在哪种情况下宜增加一个出口?

11、油重为2500kg以上的屋外油浸变压器之间无防火墙时,其变压器之间的最小防火净距为多少?

12、在110kV变电所没计中,选择户外电器时,采用的最大风速。

13、35kV变电所所址选择时,应满足哪些规程规范要求的条件?

3)电缆敷设、导线选择、照明

1、以气体放电灯为主要负荷的IkV以下电源中性点直接接地的三相四线制回路中,电缆中性线截面选择有什么规定。

2、掌握380/220V埋地敷设电缆线路,在不同周围环境温度下,载流量的修正。并按设备持续工作电流要求选择电缆的最小截面。

3、已知某段电缆线路短路稳态电流I

=5000A,短路电流的全部假想时间t=4s,假定护稳定系数C =100,按热稳定选择该段电缆的最小截面。

4、电缆保护管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的几倍?

5、电缆竖井中,宜每隔约多远设置阻火隔层?

6、关于保护PE线导体最小截面选择的规定?

7、控制电缆线路中,哪些回路不宜合用同一根控制电缆?

8、室内穿金属管布线时,规范有那些要求?

9、室外钢索布线,绝缘导线至地面的最小距离是多少?

10、封闭式母线在室内水平敷设时,支持点间距不宜大于什么数值?

11、建筑物竖井布线用的电气竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须的尺寸外,在箱体前留有的操作、维护距离不宜小于什么数值?

12、照明设计标准值应为照明场所作业面上的什么照度值?

13、作业区域的一般照明的照度均匀度有什么规定?

14、某380/220V照明回路,灯具全部采用荧光灯、铁芯镇流器且不带电容补偿。假定该回路的照明负荷三相均衡、计算负荷为:9kW,要求计算该回路的计算电流。

15、室内照明线路中,除花灯、彩灯、多管荧光灯外,每一单相分支回路所接灯头数不宜超过何值?

16、某房间面积(S)为35m2,均匀布置4套灯具,每套灯具光源的光通量为48001m,已知光通利用系数μ=0.6、维护系数K=0.8,按利用系数法计算房间内的平均照度值。

17、已知某三相照明回路的负荷分布、计算电流、功率因数、线路长度,其电压损失(%)可查表。如果线路末端的电压损失允许值为3%,通过计算确定线路导线的最小截面?

18、35KV单芯电缆在电缆桥架上明敷时,其层间垂直距离的规定。

19、民用建筑照明在开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所宜采用哪些光源?

4)短路电流计算和高低压设备选择

1、某变电所变压器B的参数为:Se=20000kVA,110/38.5/10.5kV,Ud

高-中%=10.5,Ud

高-低

%=17,

Ud

中-低

6%=6.5: 10kV母线K1点短路时35kV母线不提供反馈电流。已知电源S为无穷大系统,试求10kV母线的短路电流值?

2、某变电所的变压器容量较小,且远离发电厂,其380V母线的三相短路电流稳态值(有效值)5 kA,f=50Hz,短路点等效时间常数X/R=20,该点短路时的冲击电流值?

3、选择户内电抗器安装处的环境最高温度应采用什么值?

4、户外配电装置中的穿墙套管、支持绝缘子及其金具,在承受短路引起的荷载短时作用时,其设计的安全系数不应小于什么数值?

5、某电流互感器的额定二次负载为10VA,二次额定电流5A,它相对应的额定负荷阻抗为何值?

6、某110kV线路经常工作电流200A,用于该线路测量用的电流互感器的变比如何选择?

7、电容器组额定电压的选择,应符合哪些要求?

8、向一台500kVA变压器供电的10kV架空线路,该线路终端处装设了一组跌落熔断器,该熔断器具有哪些作用?

9、计算变配电所的不对称短路电流时,一般需计算电力系统各元件的各序电抗值,下列哪些表述正确的?

(A)架空线路、电缆、变压器的正、负序电抗值相等

(B)架空线路的正序、零序电抗值相等,电缆线路的正序、零序电抗值相等

(C)负序电流与变压器的接线组别无关

(D)零序电流与变压器中性点接地方式有关

10、低压配电的电器中哪些可作通断电流的操作电器?

5)防雷接地

1、在建筑物防雷措施中,各类防雷建筑物防直击雷的措施之一是装设避雷线(网),其中避雷网的网格有什么规定;

2、计算建筑物年预计雷击次数;

3、关于总等电位联结的论述;

4、如果6kV系统为中性点为不接地系统,选择6/0.4kV的配电变压器时,变压器的相对地之间的雷电冲击耐受电压和短时(1min)工频耐受电压(有效值)值应该如何确定;

5、一座国家级办公建筑物,当高度超过多少米时应采取防侧击雷的措施?

6、某企业变电所,长20米,宽6米,高4米,欲利用其不远处(10米)的金属杆作防雷保护,该杆高20米,试通过分析计算确定变电所是否受到保护?

7、当一座建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,问当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的多少时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物?

8、计算独立避雷针或架空避雷线的保护范围时,如何确定滚球半径的大小值?

9、掌握在建筑物防雷设计中,防雷击电磁脉冲理论如何建筑物需要保护的空间划分不同的防雷区(LPZ);

10、某第三类防雷建筑物,采用设在建筑物屋面上的避雷网与避雷针混合接闪器。当土壤电阻率:ρ=100Ω.m,L>>d时,每根引下线的冲击接地电阻不宜大于什么数值?

11、在配电系统中,采用单芯绝缘导线作保护线(PE线),其截面大小有什么规定?

12、对不间断供电要求高的某些场所和对环境有防火防爆要求的场所中的低压配电系统,宜采用哪种接地型式?

13、某变电所的10kV系统为不接地系统,变电所所在地的土壤电阻率为P=20000Ω.m哪么根据有关标准,当发生单相接地时,该变电所接地装置的跨步电位差不应超过下列哪项数值? (取最接近的数值)

(A)50V (B)90V

(C)4050V (D)60V

14、35kV交流单相电力电缆的金属护层必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应

电压,应符合什么规定?

15、在考虑变电所绝缘子串及空气间隙的绝缘配合时,清洁区变电所的绝缘子串应同时符合哪几种电压的要求?

16、在建筑物防雷设计中,常利用金属屋面作为接闪器,利用金属屋面作为接闪器,应符合哪些条件?

17、掌握接地问题的正确叙述;

18、埋在土壤中的人工接地体宜采用角钢、钢管、圆钢或扁钢,对他们有哪些要求?

19、掌握关于低压配电系统接地故障保护的论述;

6)继电保护和二次回路

1、用于中性点经消弧线圈接地系统的电压互感器,其第三绕组(开口三角)电压应为多少?

2、直流系统母线上装设电压监视装置,其作用是什么;

3、多大容量的车间内油浸式变压器应装设瓦斯保护?

4、某断路器电动操作机构跳闸线圈的消耗功率为220VA,当直流操作电压为220V时,与之配合的防跳继电器的电流自保持线圈的额定电流宜选何值;

5、对110kV电缆和架空混合线路的保护,为了防止负载过重引起线路过热,应装设哪种保护;

6、某变电所接在6kV母线上补偿用并联电容器组接线为多个电容器并联的单星形。此电容器组异常运行时,为防上切除故障电容器到一定数量而引起电容器端电压超过规定值,应按规定装设相应的保护将整组电容器断开,可采用下列哪种保护?

(A)相电压差保护

(B)电桥原理的电流平衡保护

(C)中性点不平衡电流保护

(D)零序电压保护

7、直流系统母线上装设绝缘监察装置,其作用是什么?

8、高压断路器控制回路的设计应满足哪些基本条件?

9、按有关规范要求,制造厂生产的低压并联电容器柜,配置的测量仪表至少应有那些?

10、35kV变电所蓄电池容量的选择,应考虑哪些要求?

7)电气传动

1、掌握低压电动机保护用断路器瞬动过电流脱扣器整定电流值选择及动作灵敏度的校验;

2、某电动机,铭牌上的负载持续率为FC=25%,现所拖动的生产机械的负载持续率FC=28%,问负载转矩Ml与电动机铭脾上的额定转矩Mm应符合哪种关系?

3、电动机采用延边三角形降压起动,试说明电动机起动时控制电路中接触器动作过程?

4、掌握笼型异步电动机变频起动特性?

5、绕线型异步电动机转子回路中接入频敏变阻器或电阻器起动时,起动电流不宜超过电动机额定电流的多少倍?

6、当直流电动机采用恒定功率调速时,在其高速范围内基本维持不变的量应为下列哪一项?

(A)电动机电枢电压(B)电动机输出功率

(C)电动机输出转矩(D)电动机转子电流

7、已知某绕线型异步电动机的技术参数,为进行该绕线型异步电动机简易调速,拟在转子回路接以常接电阻,如取转子额定电阻值的40%作为常接电阻,该常接电阻应为何值?

8、掌握电动机的制动方式有那些?

9、按用途分类为AC-3的交流接触器适用于哪种场合使用?

10、异步电动机的电源电压U1降低时,对同步转速n

s 、启动转矩Ms、临界转笼M

cr

有什么影响?

11、掌握笼型异步电动机直接起动的特性;

8)建筑智能化

1、哪些信号属于PLC输入或输出模块的典型模拟信号?

2、建筑设备监控系统应采用哪种控制模式?

3、对建筑设备监控系统而言,以下哪项信号不属于数字量?

(A)设备启停控制

(B)滤网故障信号

(C)低压断路器分断信号

(D)空调机组的新回风阀控制信号

4、视频传翰系统,通常选用的电缆的特性阻抗值为多少?

5、安全防范系统的设计应根据被保护对象的哪一种要求,确定相应的防护级别,满足整体纵深防护和局部纵深防护的设计要求?

(A)使用功能(B)环境条件:

(C)风险等级(D)建筑规模

6、有线电视系统有那些基本模式?

7、有线电视系统工程在系统质最主观评价时,若电视图象上出现垂直、倾斜或水平条纹,即“网纹”,请判断是由下列哪项原因引起的?

(A)载噪比(B)交扰调制比

(C)载波互调比(D)载波交流声比

8、扩声系统最大声压级,是指扩声系统在听众席产生的哪一种声压级?

9、有线电视系统传输什么条件下可采用甚高频(VHF)传输方式或邻频传输方式?

10、病房呼叫系统患者呼叫解除键应设在何处?

11、掌握火灾自动报警系统的设计原则;

12、建筑物疏散通道上,防火卷帘的联动控制设计原则,有哪些要求?

13、掌握火灾应急广播的设计原则。

三、供配电案例考试的主要特点

1、接地故障有关计算和保护—涉及保护动作要求、接触电压的判断、人体是否安全、漏电流保护

器的应用等;

2、10KV系统接地故障---涉及电容电流计算、接地方式的选择、接地电阻的简化计算等;

3、负荷计算以需用系数法为基本方法----涉及有功同时系数、无功同时系数的应用,计算自然平均

功率因数;

4、工程的无功补偿计算----涉及补偿地点合理、补偿容量计算、电容器回路电缆的导体载流量选择、

接线方式和相应保护等;

5、有关电缆敷设----涉及电缆热稳定计算、电缆在不同接地系统中的绝缘水平、对地的雷电冲击耐

受电压、在规定末端压降下的电缆截面计算等;

6、高压电动机的保护---涉及相间短路保护的选择、电动机接地保护的配置、以及电动机保护的灵

敏度校验;

7、安全和接地故障分析----涉及移动设备相线碰壳的故障电流计算、接触电压判断(与建筑物的等

电位设计相关联)、回路断路器瞬时切断电源的最小电流以及防直接电击保护的措施;

8、开发区的电气设计----涉及110KV电气主接线的经济合理方案、负荷等级的划分、电源对电压,频率,总谐波8、率指标、主变中性点的接地方式和高压电容器组的保护等;

9、变电所及设备、保护配置要求----涉及变电所选址要求、高低压柜的防护等级、1000-1600KVA

变压器的保护配置、单相接地保护的校验灵敏度、电流互感器的选择条件、110KV变电所场地设计要求、屋内配电装置设计要求、必须检验的安全距离等;

10、380V电动机的启动----涉及串电阻启动、电动机端电压计算、热继电器整定植选择等;

11、6KV大型同步电动机启动---涉及串联电抗器启动计算、自耦变压器变比选择、启动电压校验等;

12、晶闸管供电直流电枢可逆传动系统中,电枢变流器采用二套三相桥式整流电路反并联接线,---涉及平波电抗器和均衡电抗器的作用、电感量的计算;

13、整流桥注入电网的谐波电流计算---涉及n次谐波电流计算、线路上同次谐波电流的叠加、电压总畸变率计算以及电容器中串联电抗器的感抗和电容器额定电压的确定;

四、建筑智能化代表性案例问题回答

1)根据火灾自动报警系统设计原则,回答下列问题:

1、火灾自动报警系统保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分级,判断那些

是正确的?说明分级的依据。如乙类生产厂房为二级;超过30000座的体育馆为一级等。

2、火灾探测器的设置,判断那些是正确的?如当探测器倾斜安装时倾斜角要大于30度;探测

器周围0.3米内不应有遮挡物等。

3、消防控制中心设计中那些规定是正确的。

4、某多层展览馆的一层有一圆形的平顶展厅,面积453平米,试计算在火灾自动报警系统设计

中,至少要装几只应急广播扬声器。

2)楼宇自控工程设计中,回答下列问题:

5、建筑设备自动控制中,对所列的新风机监控功能那些不是?并说明原因。

6、压力检测器的测量范围为0.1--2Mpa,输出标准电流信号4—20mA,两者为线性关系,当电流

信号为11mA时,计算被测的压力值哪个是正确的。

7、根据PID控制算法的调节器输出和误差之间的关系式,判断那项描述是正确的。如Kp*e(t)

为比例分量,用以快速抑制误差;Kp为比例分量,用以放大误差等。

3)根据通信系统设计基本原则,回答下列问题:

8、用户交换机初装容量宜按目前所需用户数与近期发展容量之和在计入必要的备用量进行确

定。备用量的百分数?

9、电信系统的构成图。

10、控用户交换机蓄电池单组容量的计算结果判断。

4)根据安全防范系统设计原理和方法,回答下列问题:

11、报警系统中有多种形式探测器,判断那组探测器是属于入侵报警系统。选择其中一种说明

其作用。

12、出入口控制系统的组成。

13、摄象机镜头的焦距应根据视场大小和镜头与监视目标的距离确定。题目考查焦距和视距、

象场高、物距三者的关系。

5)楼宇自控工程设计中,回答下列问题:

14、给水系统的监控功能判断,如水泵的起停控制;水箱高低水位起停水泵的控制;等。

15、楼宇自控工程设计空调系统空气处理机的控制中,那一组控制功能是正确的。并说明设置

过滤器状态显示和报警的原因。

16、有一台冷却塔和一台冷却水泵组成的冷却水系统,冷却塔和冷却水泵均要进行可手动/自动

切换的起停控制、工作和故障状态的监视、及其进回水需要测量温度。此系统的监控点数?

短路电流计算结果的应用

1、正确选择和校验电器设备

1)最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;

2)最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;

3)最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;

4)次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;

5)次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;

6)全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;

7)次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;

2、正确选择和校验载流导体

1)最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;

2)最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;

3)次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;

4)最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;

3、继电保护的选择和整定

1)保护安装处的稳态短路电流用于变压器过电流保护装置的灵敏度校验;

2)保护安装处的次暂态短路电流用于变压器电流速断保护装置的灵敏度校验;

3)保护安装处的稳态短路电流用于线路过电流保护装置的灵敏度校验;

4)保护安装处的次暂态短路电流用于线路无时限电流速断保护装置的灵敏度校验;

5)保护安装处的稳态短路电流用于线路带时限电流速断保护装置的灵敏度校验;

4、确定系统中性点接地方式

单相接地故障电容电流用于确定35KV及以下系统是采用不接地方式还是采用低电阻、高电阻、消弧线圈接地方式;

5、接地装置的设计

1)接地装置流入地中的最大短路电流周期分量用于选择接地装置的电阻;

2)发生最大接地短路电流时,流经变电所接地中性点的最大接地短路电流用于计算接地装置入地电流,然后计算接地装置的电位,包括接触电位差和跨步电位差。

影响短路电流的因素及限制短路电流的措施

1、影响短路电流的主要因素

1)系统的电压等级;

2)系统主接线形式及运行方式;

3)系统元件阻抗的大小及另序阻抗大小(与变压器中性点接地的数量和性质有关);

4)系统安装的限流电抗器;

5)系统装设的限流电器,如限流熔断器、限流断路器等。

2、限制短路电流的主要措施

1)电力系统的限流措施

①提高电力系统的电压等级;

②分割系统,分割母线,如采用高压配电网解环运行等;通过改变电网网络结构来限制

短路电流是一种非常经济、有效且便于实施的方法。

③在允许的范围内,增大系统的另序阻抗,限制单相短路电流;

2)变电所的限流措施

①变压器分列运行;

②在变电所的变压器回路中装设电抗器或分裂电抗器;

③采用低压侧为分裂绕组的变压器;

④出线上装设电抗器;

⑤采用高阻抗变压器。

如何应对注册电气执业资格考试

1)专业考试内容分析

?比重---概念题180分,占总分的64%,必答;

案例题100分,站总分的36%,其中50%为可选题;

?复习考试技巧

1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。

2、典型案例和计算一定要掌握。

3、充分利用可选题机会,所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做

电力工程的问题。

4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。

2)专业考试复习重点

?掌握国策:

1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;

节能还包括照明节能。

2)国家规范强制性条文。

?掌握电气工程的重点问题:

1)供配电系统有关问题;

2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等;

3)继电保护和自动装置的设计;

?掌握有关计算问题:

1)负荷计算;

2)短路电流计算;

3)继电保护整定计算;

4)防雷设计计算;

5)照度计算;

6)电动机启动、制动及保护配置计算。

?典型案例练习:

1)节能措施收效—如无功补偿问题;

2)负荷分级—负荷计算—车间变选用;

3)供配电系统主接线设计;

4)变电所平面设计及其他工种条件;

5)电器设备的选型,包括高压、低压设备;

6)导线的动稳定、热稳定校验;

7)短路电流计算—继电保护计算—控制接线设计;

8)建筑物防雷有关案例,如防雷级别确定、防雷措施选用、保护范围验算等;

9)照明设计,如照度计算、灯具选用,平面布置及光源确定等;

10)低压电动机控制电器选择;

11)PLC工作原理分析或简单编程;

12)消防系统设计,包括报警系统确定、探测器的选用、联动控制措施等;

13)总等电位连接、辅助等电位措施;

14)综合布线设计;

电气工程师笔试试题试题

电气工程师笔试试题试题

电气工程师入司测试题 一、不定选题项 (每题2分,共20分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分) 1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( )计算。 A.+2% B.+3% C.+5% 2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为( )。 A、1——3年 B、1——5年 C、1—— D、1—— 3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。 A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在 B、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间 C、电能表应在额定的电压和频率下使用 D、电能表必须垂直安装 4、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。 A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故 6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按( )计算。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍 E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月 7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻 8、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压 Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器( )。 A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反 C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反

注册电气工程师考试及所考的科目

注册电气工程师考试科目、题量分值等问题 考试科目、题量、分值、时间分配及题型 供配电基础 上午段: 高等数学 24题流体力学 12题 普通物理 12题计算机应用基础 10题 普通化学 12题电工电子技术 12题 理论力学 13题工程经济 10题 材料力学 15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场 18题 模拟电子技术和数字电子技术 12题 电气工程基础 30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时 供配电专业 1. 考试科目 (1)法律法规与工程管理

(3)安全 (4)节能 (5)负荷分级及计算 (6) 10KV及以下电源及供配电系统 (7)变配电所所址选择及电气设备设置 (8)短路电流计算 (9)电气设备选择 (10) 35KV及以下导体及电缆的设计选择 (11)变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置(12)变配电所操作电源 (13)防雷及过电压保护 (14)接地 (15)室内布线 (16)照明

(18)建筑智能化 2. 考试时间分配及试题分值 考试分为2天,第一天为概念性考题,分值为180分;第二天为案例分析题,分值为100分;每天上、下午各3小时。第一天概念题上下午各70道题(必答),其中单选题各50题,每题1分,多选题各20题,每题2分,上下午分值合计180分。第二天案例分析题上午25道必答题,下午75道题中选答25道题(多选无效),每题2分,上下午分值合计为100分。 3. 题型特点 考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成。 发输变电基础 上午段: 高等数学 24题流体力学 12题 普通物理 12题计算机应用基础 10题 普通化学 12题电工电子技术 12题 理论力学 13题工程经济 10题

电气工程师电气基础理论知识汇总

1. 涡流是怎样产生的?有何利弊? 答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。 在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。 涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。 2. 什么是趋表效应?趋表效应可否利用? 答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。来源:考试大的美女编辑们 考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。 趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。 3. 什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电? 答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。 交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。 4. 什么是交流电的周期、频率和角频率? 答:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称为交流电的周期。 周期用符号T表示,单位为秒。周期越长交流电变化越慢,周期愈短,表明愈快。 交流电每秒种周期性变化的次数叫频率。用字母F表示,它的单位是周/秒,或者赫兹,用符号Hz表示。它的单位有赫兹,千赫、兆赫。 角频率与频率的区别在于它不用每秒钟变化的周数来表示交流电变化的快慢,而是用每秒种所变化的电气角度来表示。交流电变化一周其电角变化为360,360等于2π弧度,所以角频率与同期及频率的关系为。 5 什么是交流电的相位,初相角和相位差? 答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。 上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势

想考注册电气工程师的人必须了解的!!!

攻略:注册电气工程师——获得(90+80)170高分大师悉心总结合格线134,满分240 合格线134,满分240 专业基础:电路与电磁场、模电、数电、电气工程基础; 公共基础:数学、物理学、化学、理论力学、材料力学、流体力学、电工电子技术、信号与信息技术、计算机技术、工程经济、法律法规 A 1、平时多看规范每天一到二个小时临考前一个月多做题反覆做参考书与网上的题考试时会做得快做不会的往后退时间是考试的宝贵财富。 2、我注册考试通过的经验是,把考试用书通读三遍,再做练习题,把练习题混淆的内容再看两边。距离考试还有时间,你可以再看两编考试用书,再做练习题,加深记忆,我想你应该通过注册考试了。经验谈不上,愿意和朋友交流共同提高,谢谢! 3、多看规范和原教科书,教科书上每一节内容多通了考试自然不难,通过就是必然的 4、复习时间2个月,将考试用书看两遍,习题做一遍,参加了考前辅导班,但是认为考前辅导班作用不大,主要是看书,并将规范看一遍,主要要熟悉各章内容,熟悉规范的各章内容的位置。在最后可以浏览各章大体内容。 5、本人过了供配电专业考试考试,以上是我的经验。另外专业参考书除《电力工程电气设计手册》(电气一次部分),《工业和民用配电设计手册》(第三版),重要外,还有《钢铁企业电力设计手册》重要,我就是没有《钢铁企业电力设计手册》,所以拖动方面没有作好,但是《钢铁企业电力设计手册》不太好买 6、考专业,短路计算是不能回避的,跟它有关系的还是比较多的,如果短路计算不会,想专业考试通过是有点难度的 7、我是06年通过供配电考试的,05年参加一次培训,对考试范围有了一定的了解,只复习教材和规范,当年差2分未通过,06年增加一本)《工业和民用配电设计手册》(第三版),我认为重点是吃透规范,无论是教材还是手册,其主要内容都离不开规范。从时间上讲坚持每天一小时。 B1)专业考试内容分析比重---概念题180分,占总分的64%,必答;案例题100分,站总分的36%,其中50%为可选题; 复习考试技巧1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会,所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的问题。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。2)专业考试复习重点 掌握国策:1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。2)国家规范强制性条文。掌握电气工程的重点问题:1)供配电系统有关问题;2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等;3)继电保护和自动装置的设计; 掌握有关计算问题:1)负荷计算;2)短路电流计算;3)继电保护整定计算;

注册电气工程师考试试题和答案解析

注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为(AC )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据(ABC )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( BC)。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m

4.对辅助等电位连接线的截面要求有(ABC )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( AC)系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是(BD )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m ㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠

电气工程师考试科目及题型题量

电气工程师考试科目及题型题量2017年电气工程师考试科目及题型题量 考试分为基础考试和专业考试 基础考试分为专公共基础和专业基础,分2个半天进行,各为4小时,一般上午为统一试卷,下午为分专业试卷(发输变电专业和供配电专业试卷相同率在95%以上,有些题目侧重点不同),上午公共基础共120道题,每题1分;下午专业基础共60道题,每题2分,上、下午均为客观题,共180题,总计240分,一般132分为及格线。 专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。参加基础考试或专业考试的考生应分别在当次考试内通过全部应试科目。专业考试均分为2天,第一天为专业知识考试,成绩上、下午合并计分;第二天为专业案例考试,成绩上、下午合并计分。考试时间每天上、下午各3小时。专业考试为非滚动管理考试,考生应在一个考试年度内通过全部考试。第一天为客观题,上、下午各70道题,其中单选题40题,每题分值为1分,多选题30题,每题分值为2分,试卷满分200分;第二天为案例题,上午25道必答题,下午25道必答题(对于有选择作答的`25道必答题,如考生在答题卡和试卷上作答超过25道题,按题目序号从小到大的顺序对作答的前25道题评分,其他作答题无效),每题分值为2分,试卷满分100分。 2017年电气工程师考试科目、时间、题型、题量 科目 时间 题型

题量 基础考试 公共基础 9月23日8:00-12:00 单选题 120 132(满分240) 专业基础 9月23日14:00-18:00 单选题 60 专业考试 专业知识(上) 9月23日8:00-11:00 40道单选题,30道多选题70 120(满分200) 专业知识(下)

注册电气工程师《基础知识》简答题及答案

注册电气工程师《基础知识》简答题及答案注册电气工程师《基础知识》简答题及答案 1、什么叫距离保护? 答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的`阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。 2、电力系统同期并列的条件是什么? 答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。 2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。 3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。 3、电力系统解列操作的注意事项是什么? 答:电力系统解列操作的注意事项是: 将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。 4、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些? 答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。

引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。 5、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么? 答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。 事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。

注册电气工程师与职称评定电气工程师

注册电气工程师与职称评定电气工程师 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

电气工程师是职称评定评的 注册电气工程师是考试考的 考电气工程师,计算机过B类即可,如果评高工要过A类。计算机分了好多模块,只需通过其中的四个模块即可。在报名时一般要问清要通过那几个模块,很好考,一般都过,职称英语稍微难点,只要是大学毕业,应该没有任何问题。 注册电气工程师要考很多门学科。高等数学、普通物理、电工、电子、继电保护、故障分析材料力学等,比较难考。一般考上之后,单位也比较认可。 电气工程师是评出来的的,需要条件是助理工程评出4年后才有资格参加中级工程师评,高级是在中级评出后,是一环套一环的,中级职称评定条件,英语6级过了不用参加职称英语考试,中级职称现在全国有统一考试(计算机和英语)报考的时候,有详细说明(一般网上报名,网上缴费,考试内容网上也有公布),你可以提前考试,英语60分,就可以了,50分以上60分一下,是省级线,2年有限(只本省),计算机评的等级不同考试项目有多少,他有很多选择,一般选择,word,Internet,xp,比较简单,这个你也可以提前考试,不过考试及格了,也不一定能评上,要求有论文发表(中级好像只需要第二作者就可以了,没有论文有的也能评上,就不知道他们是怎么操作的)反正有论文就有15分。 注册电气工程师考试是勘察设计行业的电气类工程师考试,它是对个人从事电气工程设计工作的一种行政许可。 国家对建设工程设计实行统一的管理和监督,报考条件中的“电气工程设计工作”,指的是在有工程设计资质的单位所从事的电气工程设计实践。非“设计”

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2018年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上 (总分:100.00,做题时间:240分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数:40.00) 1.低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列哪项公式的要求,且不应大于下列哪项数值?(分数:1.00) A.R≤2000/IG,10Ω B.R≤2000/IG,4Ω√ C.R≤120/IG,4Ω D.R≤50/IG,1Ω 2.直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷,下列哪项不是经常负荷?(分数:1.00) A.连续运行的直流电动机 B.热工动力负荷√ C.逆变器 D.电气控制、保护装置等 3.配电设计中,计算负荷的持续时间应取导体发热时间常数的几倍?(分数:1.00) A.1 倍 B.2 倍 C.3 倍√ D.4 倍 4.某学校教室长 9.0m,宽 7.4m,灯具安装高度离地 2.60m,离工作面高度 1.85m,则该教室的室形指数为下列哪项数值?(分数:1.00) A.1.6 B.1.9 C.2.2 √ D.3.2 5.已知同步发电机额定容量为 25MVA,超瞬态电抗百分值 Xd"=12.5%,标称电压为 10kV,则超瞬态电抗有名值最接近下列哪项数值?(分数:1.00) A.0.55Ω B.5.5Ω C.55Ω√ D.550Ω 6.10kV 电能计量应采用下列哪一级精度的有功电能表?(分数:1.00) A.0.2S

B.0.5S √ C.1.0 D.2.0 7.继电保护和自动装置的设计应满足下列哪一项要求?(分数:1.00) A.可靠性、经济性、灵敏性、速动性 B.可靠性、选择性、灵敏性、速动性√ C.可靠性、选择性、合理性、速动性 D.可靠性、选择性、灵敏性、安全性 8.当 10/0.4kV 变压器向电动机供电时,全压直接经常起动的笼型电动机功率不应大于电源变压器容量的百分数是多少?(分数:1.00) A.15% B.20% √ C.25% D.30% 9.在系统接地型式为 TN 及 TT 的低压电网中,当选用 YynO 接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起中性线电流不得超过低压绕组额定电流的多少(百分数表示),且其一相的电流在满载时不得超过额定电流的多少(百分数表示)?(分数:1.00) A.15%,60% B.20%,80% C.25%,100% √ D.30%,120% 10.在爆炸性粉尘环境内,下列关于插座安装的论述哪一项是错误的?(分数:1.00) A.不应安装插座√ B.应尽量减少插座的安装数量 C.插座开口一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 D.宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点 11.某 IT 系统额定电压为 380V,系统中安装的绝缘监测电器的测试电压和绝缘电阻的整定值,下列哪一项满足规范要求?(分数:1.00) A.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ B.测试电压应为 500V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ√ C.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于 1.0MΩ D.测试电压应为 1000V,绝缘电阻整定值应低于1.0MΩ 12.变电所的系统标称电压为 35kV,配电装置中采用的高压真空断路器的额定电压,下列哪一项是最适宜的?(分数:1.00) A.35.0kV B.37.0kV

电气注册工程师基础考试科目及参考书

上午包括数学,物理,化学,三大力学,计算机基础知识,电气技术基础(包括电路,数电,模电),信号处理基础,工程经济,法律法规; 下午包括电路,数电,模电以及电气工程基础。 参考书: 《注册电气工程师(公共基础)考试复习教程》天津大学出版社2010; 《注册电气工程师(专业基础)考试复习教程》天津大学出版社2010; 《注册电气工程师执业资格考试基础考试复习指导书(专业基础)》2007版电力出版社; 《注册电气工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》天津大学出版社; 《注册电气工程师执业资格考试基础考试(下)复习教程》天津大学出版社; 《注册电气工程师(供配电)公共基础部分》; 《注册电气工程师执业资格考试习题与解答公共基础》; 《注册电气工程师(供配电)专业基础部分》; 《注册电气工程师执业资格考试习题与解答专业基础》; 《2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试考前冲刺习题集公共基础专业基础》; 《2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试精讲精练专业基础》建设部考试中心专业基础视频指定教材; 《注册工程师执业资格考试公共基础知识问答》; 《注册电气工程师执业资格考试专业基础知识问答》; 这些都可以,建议去淘宝上买两本天津的,加真题就可以了,最好电子版,便宜些,电子书加真题才20多块钱,书就要100左右了!

天津大学出的《注册电气工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》,这本书是目前市面上最好的一本辅导教材 《注册电气工程师执业资格考试基础考试(下)复习教程》天津大学出版社; 《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书电气与信息技术基础》,这本书是执业资格考试中心编的,不买它的书会吃亏的

电气工程师基础知识考试题

电气工程师基础知识考试题 2016电气工程师基础知识考试题 单项选择题 1、某人计划5年末购置一辆价格为75000元的汽车,故每年年末向银行等额存款一次,已知年利率为5%,则此人每年末等额存款应为()元。 A.13573 B.14093 C.17323 D.17401 2、在财务评价过程中,销售税金及附加不包括()。 A.城市建设维护税 B.营业税 C.教育费附加 D.所得税 3、地下水渐变渗流的浸润线,沿程变化为()。 A.下降 B.保持水平 C.上升 D.以上情况都可能 4、在21.80C时,反应 的标准平衡常数

平衡混合气体的总压为()kPa。 A.7.0 B.26 C.53 D.0.26 5、按近代量子力学的观点,核外电子的运动特征为()。 A.具有波粒二象性 B.由表示电子在核外出现的概率 C.原子轨道的.能量呈连续变化 D.电子运动的轨迹可用图像来表示 6、在图4-74中,将圆环的惯性力系向0点简化,其主矢F1和主矩MIO的数值为()。 A.FI=0,MIO=0 B.FI=mRω2,MIO=0 C.FI=mRω2,MIO≠0 D.FI=0,MIO≠0 7、 8、 A.110kV B.104.5kV C.114.8kV D.121kV

9、若A与B为两个相互独立事件,且P(A)=0.4,P(B)=0.5,则P(AYB)等于()。 A.0.9 B.0.8 C.0.7 D.0.6 10、29.一个具有13位地址输入和8位I/O端的存储器,其存储容量位下列何值?()(高频考点,第145页) A.8k×8 B.13×8k C.13k×8 D.64000位

全国注册电气工程师考试大全

本文档包含以下内容:目前全国注册电气工程师的情况1、(人数、通过率、工资、供求)注册电气工程师的简介2、(执业范围、报考条件、专业方向、报名方式、考试时间等)注册电气工程师考试科目、题量分值3、注册电气工程师考试大纲4、 (分为供配电方向和发输变电方向,包含基础考试和专业考试)注册电气工程师专业考试规范及设计手册5、 (分为供配电方向和发输变电方向) 希望能对你有所帮助 目前全国注册电气工程师情况简介 注册电气工程师人数人)(一般每个省几十人,其中发输变电平均每个省不超过153000——4000注册电气工程师通过率10% 1%—注册电气工程师挂靠价格及供需关系待涨……年需求大于供给62-65发输变电方向:万/3 上涨空间不足需求疲软 3 34-35万/年供配电方向: 注册电气工程师简介执业范围注册电气工程师执业范围涉及很广,可以从事电气专业的监理、招投标、评标、技术咨询等工作。根据中国在加入WTO时的协议,属于服务性行业也要向世界开放,在保护期内国外设计公司在国内只能做方案、扩初,施工图设计必须由国内设计单位承担或和国内设计单位合作,2006年全面对外开放设计市场,国外的设计公司将进入国内市场。为了应对国外公司进入中国后的挑战,在设计领域实施注册制度是势在必行的,这个制度主要起到技术壁垒的作用。 专业方向 注册电气工程师分二个专业:发输变电、供配电

报名办法 考试管理机到当地考试管理机构报名。所在单位审核同意,参加考试由本人提出申请, 构按规定程序和报名条件审核合格后,发给准考证。参加考试人员在准考证指定的时间、地点参加考试。 国务院各部门所属单位和中央管理的企业的专业技术人员按属地原则报名参加考试。 报考条件 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册电气工程师执业资格考试。 具备以下条件之一者,可申请参加基础考试: (一)取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。 (二)取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。 (三)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1年。基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: (一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年。 (二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满5年。 (四)取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 (五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 (六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。 截止到2002年12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试:(一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 (二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满7年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。 (四)取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满9年。 (五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满9年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满10年。 (六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满12

2020年初级电气工程师考试题库388题[附答案]

2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案] 一、多选题 1.变压器的高.低压绝缘套管的作用是( )。 A.对分接开关绝缘 B.对地绝缘 C.引出变压器高.低压绕组引线 D.对器身绝缘 标准答案:BC 2.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必( )整定可靠。 A.运行良好 B.齐全 C.可靠 D.完整 标准答案:BCD 3.( )等必须有保护接地。 A.橡套电缆芯线 B.铠装电缆的钢带(或钢丝) C.铠装电缆的铅皮 D.电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架 E.电缆的屏蔽护套 标准答案:BCDE 4.属于行政法规的是( ) 。 A.安全生产法 B.煤矿安全监察条例 C.煤炭法 D.安全生产许可证条例 标准答案:BD 5.安全生产管理,坚持( )的方针。 A.预防为主 B.安全责任制 C.安全第一 D.监督检查 E.综合治理 标准答案:ACE

6.架空电力线路验电时应注意( )。 A.先验远侧,再验近侧 B.先验低压,后验高压 C.先验近侧,再验远侧 D.先验上层,再验下层 E.先验下层,再验上层 F.先验高压,后验低压 标准答案:BCE 7.变压器差动保护动作的可能原因是( )。 A.二次线路故障 B.定值不合理 C.外部出线故障 D.变压器内部故障 标准答案:ABD 8.( )可造成电动机过负荷。 A.电源电压过低 B.重载启动电机 C.超载运行 D.机械性堵转 标准答案:ABCD 9.《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有( )的特点。 A.规范性 B.科学性 C.相对稳定性 D.强制性 标准答案:ABCD 10.计算短路电流时基准量通常选择( )。 A.电抗 B.电流 C.电压 D.容量 标准答案:CD 11.射极输出器的特点是( )。

电气工程师考试有什么题型

电气工程师考试有什么题型 电气工程师考试有什么题型 1、考试时间分配及试题分值 考试分为2天,第一天为概念性考题,分值为180分;第二天为 案例分析题,分值为100分;每天上、下午各3小时。第一天概念题 上下午各70道题(必答),其中单选题各50题,每题1分,多选题 各20题,每题2分,上下午分值合计180分。第二天案例分析题上 午25道必答题,下午75道题中选答25道题(多选无效),每题2分,上下午分值合计为100分。 2、题型特点 考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成。 3、题型解析 供配电基础 上午段: 高等数学24题流体力学12题 普通物理12题计算机应用基础10题 普通化学12题电工电子技术12题 理论力学13题工程经济10题 材料力学15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场18题

模拟电子技术和数字电子技术12题 电气工程基础30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时供配电专业 1、考试科目 (1)法律法规与工程管理 (2)环境保护 (3)安全 (4)节能 (5)负荷分级及计算 (6)10kv及以下电源及供配电系统 (7)变配电所所址选择及电气设备设置 (8)短路电流计算 (9)电气设备选择 (10)35kv及以下导体及电缆的.设计选择 (11)变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置 (12)变配电所操作电源 (13)防雷及过电压保护 (14)接地 (15)室内布线 (16)照明 (17)电气传动

(18)建筑智能化 发输变电基础 上午段: 高等数学24题流体力学12题 普通物理12题计算机应用基础10题 普通化学12题电工电子技术12题 理论力学13题工程经济10题 材料力学15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场18题 模拟电子技术和数字电子技术12题 电气工程基础30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时发输变电专业 1、考试科目 (1)法律法规与工程管理 (2)环境保护 (3)安全 (4)电气主接线 (5)短路电流计算 (6)设备选择

2015电气工程师备考资料-基础知识专项训练汇总

2015年注册电气工程师考试备考资料——基础知识专项训练汇总 关于本文档: ●朱永强搜集整理 ●共41页,17,536字;宋体,小四号字 ●共10份专项训练试题及答案,售价5元(平均每份0.5元) 目录 2015年注册电气工程师考试专项训练(1) (2) 2015年注册电气工程师考试专项训练(2) (5) 2015年注册电气工程师考试专项训练(3) (8) 2015年注册电气工程师考试专项训练(4) (13) 2015年注册电气工程师考试专项训练(5) (16) 2015年注册电气工程师考试专项训练(6) (22) 2015年注册电气工程师考试专项训练(7) (24) 2015年注册电气工程师考试专项训练(8) (30) 2015年注册电气工程师考试专项训练(9) (32) 2015年注册电气工程师考试专项训练(10) (37)

2015年注册电气工程师考试专项训练(1) 单选题 1.平行的两根载流直导体,当通过的电流方向相反时,两导体将呈现出(b)。 a 互相吸引; b 互相排斥; c 互不反应。 2.电容器的(b)不能发生突变。 a 充电电流; b两端电压; c 储存电荷。 3.如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ1和φ2,其φ1-φ2<90 o时,称做 (c)。 a 两个正弦量同相; b 第2个正弦量超前第1个正弦量; c 第1个正弦量超前第2个正弦量。 4.电阻值不随电压,电流的变化而变化的电阻称为(b)。 a 等效电阻; b 线性电阻; c 非线性电阻。 5.用隔离开关可以直接拉合(b)。 a 35kv10a负荷; b 110kv电压互感器; c 220kv空载变压器。 6.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压(c)。 a 不变; b 升高不明显; c 升高31/2倍。 7.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的相对地电压(a)。 a 不变; b 升高不明显; c 升高31/2倍。 8.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 9.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色;

电气工程师面试题

电气工程师面试题 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

电气工程师面试题 1.什么是电气设备的额定值? 答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2.电路的三种工作状态是什么? 答:(1)通路(2)开路(3)短路 3.单相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率的计算公式? 答:(1)有功功率:P=UIcosΦ(2)无功功率:Q=UIsinΦ(3)视在功率:S=UI 4.什么是中性点位移? 答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中线或者中线的阻抗较大,就会出现中性点电压,这样的现象就叫做中性点位移。 5.什么叫有功功率什么叫无功功率? 答:(1)电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率。(P)单位:瓦(2)储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,为了衡量他们之间能量的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称为无功功率(Q)单位:乏。 6.功率因数进相和迟相是怎么回事? 答:同步发电机既发有功也发无功,这种状态称为迟相运行,或称滞后,此时发出感性无功功率,但有时,发电机送出有功,吸收无功,这种状态称为进相运行。 7.发电机并列有几种方法各有何优缺点? 答:1发电机并列的方法分两类:准同期法和自同期法。2准同期法的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,比机端三相短路时电流还大一倍。自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单,在事故状态下,合闸迅速。缺点是有冲击电流,而且对系统有影响,即在合闸的瞬间系统电压降低。 8.准同期并列有哪几个条件不符和这些条件将产生什么样的后果? 答:1满足三个条件(1)电压相等(2)电压相位一致(3)频率相等2(1)电压不相等的情况下,并列后,发电机绕组内的冲击电流相当大。(2)电压相位不一致,后果可能产生很大的冲击电流使发电机烧毁或使大轴扭曲。(3)频率不等,将使发电机产生机械震动。 9.端电压低了或高了,对发电机本身有什么影响? 答:1电压过低会降低运行的稳定性。励磁电流变化就会引起电压大变化,降低了调节的稳定性,而定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。2电压太高,转子绕组的温度可能超出允许值,并对定子线圈的绝缘也有威胁。10.发电机允许变为电动机运行吗? 答:发电机变为电动机运行是完全允许的。发电机变为电动机时,要关闭主汽门,发电机变为电动机运行后,定子磁极在前,转子磁极在后,由定子磁场拖着转子跑,它仍不失同步,故称为同步电动机。此时,电机从系统中吸收有功,补偿机械损耗,而无功也可吸收也可送出。

注册电气工程师报考资格(新人必读)

注册电气工程师报考资格(新人必读) 根据《关于贯彻执行《注册电气工程师执业资格制度暂行规定》和《注册电气工程师执业资格考试实施办法》的通知》(京人发[2003]57 号)文件精神,从2003 年5 月1 日起,国家对从事电气专业工程设计活动的专业技术人员实行执业资格注册管理制度,纳入全国专业技术人员执业资格制度统一规划。 注册电气工程师,是指取得《中华人民共和国注册电气工程师执业资格证书》和《中华人民共和国注册电气工程师执业资格注册证书》,从事电气专业工程设计及相关业务的专业技术人员。北京市注册电气工程师执业资格制度,纳入北京市专业技术人员执业资格制度的统一管理。 一、组织领导 北京地区注册电气工程师执业资格考试工作,由北京市人事局和北京市规划委员会共同组织实施。北京市人事局负责考务管理和资格证书颁发工作,北京市规划委员会负责考前培训和注册管理工作。 二、适用范围 适用于从事发电、输变电、供配电、建筑电气、电气传动、电力系统等工程设计及相关业务的专业技术人员。 三、考试时间及科目设置 注册电气工程师执业资格考试实行全国统一大纲、统一命题的考试制度,原则上每年举行一次。 考试分为基础考试和专业考试。基础考试分 2 个半天进行,各为4 小

时;专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分 2 个半天进行,每个半天均为3 小时。 基础考试为闭卷考试,考试时只允许使用统一配发的《考试手册》(考后收回),禁止携带其它参考资料; 专业考试为开卷考试,考试时允许携带正规出版社出版的各种专业规范、参考书和复习手册。 四、报考条件 (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册电气工程师执业资格考试。 (二)考试分为基础考试和专业考试。参加基础考试合格并按规定完成职业实践年限者,方能报名参加专业考试。 (三)符合报考条件第(一)条规定的要求,并具备下列条件之一者,可申请参加基础考试: 1、取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。 2、取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1 年。 3、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1 年。 (四)基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试:1、取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满2 年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满 3 年。

电气工程师《基础知识》考试试题及答案

电气工程师《基础知识》考试试题及答案 1.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 2.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色; b 黑色; c 浅褐色。 3.导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(b)。 a.的平方成正比; b.的一次方成正比; c.的大小无关; d.成反比。 4.载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度(c)。 a.的1/2成正比; b.无关; c.成正比; d.成反比。 答案:c 5.三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的(b)倍。

a.; b.1; c.1/; d.1/。 6.磁阻的大小与磁路的长度(c)。 a.无关; b.成反比; c.成正比; d.成非线性关系。 7.由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为(c)。 a.电路; b.磁链; c.磁路; d.磁场。 8.三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(c)。 a.两边相相等,并大于中间相; b.两边相相等,并小于中间相; c.三相相等; d.三相不相等,且无规律2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案。 9.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(a)绝缘 a.a级;

b.b级; c.y级; d.f级。 10.周期性交流量的波形因数等于(a)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 11.周期性交流量的波顶因数等于(b)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 12.直流试验电压的脉动是指对电压(a)的周期性波动。 a.算术平均值; b.最大值; c.最小值; d.峰值。 13.直流试验电压的脉动幅值等于(d)。 a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差;

国家注册电气工程师供配电-12

第六章短路电流计算 1、考试大纲要求 6.1掌握短路电流计算方法; 6.2熟悉短路电流计算结果的应用; 6.3熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。 304、IEC 法短路电流计算的例子 ①、通过变压器馈电(单电源、单回路)【例题】:电网标称电压V U 380n =,Hz f 50=低压系统,短路点远离发电机。设备参数如下: (1)电网:标称电压10KV ,节电Q 短路电流初始值KA I Q 10k ='';(2)变压器:KVA S T 630r =,KV U THV 10r =,KV U LV 4.0r =,%4k =N u , KW P 3.6k =; (3)低压电缆L :YJV4×240,长度10m ;求

②、通过变压器馈电(单电源、多回路) 已知变压器分裂运行,电网标称电压V U 380n =,Hz f 50=低压系统,分别求1k ,2k , 3k 点的短路电流k I ''和p i ,短路点远离发电机。设备参数如下: (1)电网:标称电压10KV ,节电Q 短路电流初始值KA I Q 10k ='';

(2)变压器:KVA S T 630r =,KV U THV 10r =,KV U LV 4.0r =,%4k =N u , KW P 3.6k =; (3)低压电缆:YJV4×240和YJV4×70; (4)架空线路:标称截面50mm2,铜,长度50m 。 解题步骤: ㈠、求各元件参数 I )电网:由配四4.2-3,电网经过变压器向短路点馈电,归算到变压器低压侧的Qt Z 2 k n 2k n Qt 313???? ??''=''=H L Q Q N Q Q U U I cU t I cU Z 代入数据得到Ω=?? ? ????=m 016.1104.0103101.12Qt KA KV Z 35KV 以上,视为纯电抗,Q Q X Z j 0+=;本题10KV ,Ω==m 011.1995.0t Q Q Z X , Ω==m 101.01.0Q Q X R 【注意】此处系统电压KV U Q 10n =,则c 查表4.1-1取值1.10;Q I k ''是电网初始短路电流,由题目给出,特别是求N t 的电压用0.4,是变压器的额定参数,高低压额定电压得来,不能用系统标称电压。 II )变压器:由配四式子4.2-5~4.2-8, Ω===m 159.1063 .0)4.0(%4%10022k NT NT N T S U u Z ;%984.0630 2.6%100k ==?=NT NT RN S P u ;Ω===m 5.263 .0)4.0(%984.0%10022NT NT RN T S U u R ;

相关文档