中正高工冷凍空調科講義

空氣線圖及其應用

一.空氣線圖之結構:

1.乾球溫度(DB) 單位:℃或℉

2.濕球溫度(WB) 單位:℃或℉

3.相對濕度(RH) 單位:%

4.露點溫度(DP) 單位:℃或℉

5.飽和線在飽和曲線上之空氣性質狀態為DB=WB=DP

6.焓(H) 單位:kcal/kg或BTU/lb或KJ/kg

7.比容積(v) 單位:m3/kg或ft3/lb

8.比濕度(ω) 單位:kg/kg或Gr/lb或g/kg。在英制單位中1Grains=1/7000lb

9.顯熱比(SHF) 顯熱比稱顯熱係數或顯熱因數(Sensible Heat Factor),以SHF簡

稱。其定義為空氣顯熱(SH)總熱(TH)的比值,總熱包含顯熱與潛熱

(LH),以式表示為:SHF=SH/TH

=SH/(SH+LH)m

10.焓的減少修正數(Minus Enthalpy Deviation) 在一般應用上,為方便起見,通常把等濕

球溫度線與等延伸至飽和狀態所讀出的焓,視為飽和狀態之等焓

線,但實際上並不等於空氣狀態的實際焓值,其間存有一偏差量,

即利用此線做為焓的減少修正數。

11.焓的增加修正數(Plus Enthalpy Deviation) 對於較低乾、濕球溫度的空氣狀態而言,由

等濕球溫度線延伸所查得的飽和狀態焓值,需加上焓的增加修正數

值,才是該狀態之實際空氣的焓值。

12.O為準原點:又稱參考點,其位置依用單位之不同而變;在公制空氣線圖上之位置為

25℃DB及50%RH;在英制空氣線圖上為80℉DB及50%RH;在

SI制空氣線圖上為24℃DB及50%RH。

二.空氣線圖之八種應用變化

空氣經過不同的空氣調節設備處理之後,其狀態之變化過程,在空氣線圖上可分成八種

A:為純減熱過程

B:為蒸發性冷卻過程

C:為純加濕過程

D:為加熱加濕過程

E:為加熱過程

F:為化學除濕過程

G:為純減濕過程

H:為減熱減濕過程

(一).純減熱過程:

空氣經冷卻盤管時,僅顯

熱被吸收,並無水份被凝

結。

(二).蒸發性冷卻過程:

空氣經水簾或將水噴

入空氣中,由於水會吸

收部份顯熱,大部份顯

熱由冷卻盤管冷卻,同

時水使空氣中含水量增加。

(三).純加濕過程:

空氣經過水加濕和加

熱盤。

(四).加熱加濕過程:

空氣經過熱水蒸汽時。

(五).純加熱過程:

空氣經加熱盤管。

(六).化學減濕過程:

空氣經化學除濕劑吸收水份,降低含水份即除濕後,由於空氣中水蒸汽變成水,產生放熱現象。

(七).純減濕過程:

當空氣經過冷卻盤管及加熱盤

管時。

(八).減熱減濕過程:

空氣經冷卻盤管。

三.空氣線圖之基本用法

(一).顯熱因數(SHF):

(二).室內顯熱因數(RSHF):室內顯熱因數(Room Sensible Heat Factor)以RSHF簡稱,其定

義為室內顯熱量與室內總熱量之比值。

RSHE=RSH/(RSH+RLH)=RSH/(RTH)

RSH:室內顯熱量

RLH:室內潛熱量

RTH:室內總熱量

RSHF線之求法有兩種方式:

1.己知:A為室內設計條件狀態點,B為送風條件狀態點,則AB兩狀態點之連線,即

RSHF線,或稱室內負載比線。

2.已知:A為室內設計條件狀態點,C為室內顯熱因數SHF值,則先連結SHF與準原

點O之連線OC,再由A作OC線之平行線AB,則AB線即為RSHF線。

(三).總顯熱因數(GSHF):總顯熱因數(Grand Sensible Heat Factor)以GSHF簡稱,其定義

為總顯熱量與總熱量之比值,即總顯熱為室內顯熱負荷與外氣顯熱負荷之總和,又稱為設備能力的顯熱比(Apparatus Sensible Heat Ratio),以ASHR簡稱。

GSHF=GSH/(GLH+GSH)=GSH/GTH=(RSH+OASH)/(RTH+OATH)

OASH:外氣顯熱量

OATH:外氣總熱量

GSHF線之求法,與RSHF一樣有兩種方法,惟A點非室內設計條件狀態點,而是室內回風條件狀態點RA點與外氣條件狀態點OA點,兩狀態點混合點後之條件狀態點MA點,此點即為進入冷卻盤管之條件狀態點。另一方法與RSHF之求法相同。

(四).有效顯熱因數(ESHF):有效顯熱因數(Effective Sensible Heat Factor)以ESHF簡稱,其

定義為有效室內顯熱量與有效室內總熱量之比值。當我們引入新鮮外氣時,有部分之外

氣量並不流經空調設備處理,我們稱這些外氣為旁路

外氣,其與進入室內總送風量之比值,稱為旁路係數

(Bypass Factor),簡稱BF。有效室內總熱量為室內

總熱量與外氣旁通總熱量之和。

ESHF=ERSH/(ERSH+ERLH)=ERSH/ERTH

ERSH=RSH+OASH*BF

ERLH=RLH+OALH*BF

ERTH=RTH+OATH*BF

在空氣線圖上,求ESHF線之方法,有下列三種:

1.由GSHF線與飽和線之交點B,再與室內設計條件狀態RA點連接,即為ESHF線。

2.由定義關係式計算所得之ESHF值,當作SHF值,連結準

原點做為參考線OC,再由室內設計條件狀態RA點,作與參考線OC之平行線,交飽和線於B點,則此線即為ESHF線。

3.若己知器具設備露點溫度(Apparatus Dew Point)以ADP簡

稱,及室內設計條件狀態RA點,則兩者直接連結成一線,此

線即為ESHF線。

(五)RSHF線、GSHF線、ESHF線與BF及ADP之

關係

1.GSHF線與RSHF線之相交點,即為進入室內

之送風條件狀態點SA點。

2.ESHF線與GSHF線相交於飽和線上之ADP點,即可由ESHF線與GSHF線交於飽和

線上之點,求得ADP點。

3.只要在空氣線圖上繪出GSHF線及RSHF線,

便可定出ADP及BF。

4.由ADP點及室內條件狀態RA點,連成一線,即可得ESHF線。總結以上之彼此關係,

以空氣線圖表示。

四.空調設備之空氣性質與應用

空調設備是空氣調節的手段,為了達到所需的空氣調節目的,如溫度、濕度、清淨度及分配度之控制,必須使用不同功用的空調設備來處理,此處理空氣的空調設備為空氣調節箱(Air Handing Unit),簡稱空調箱。通常在空調箱內裝置預冷、預熱、加熱、冷卻、再熱、加濕及除濕過濾等設施,由這些裝置單獨或組合應用,以便得到不同的空調方式,去處理我們所需的空氣條件。

(一).預熱:當室內回風溫度很低,且比濕度也相當低的情況,需在混合空氣進入冷卻盤管前,

加以預熱,以提高其溫度及比濕度,如此可避免在處理較低的回風溫度條件狀態

時,因其總顯因數線(GSHF線)不能交於飽和曲線上,而無法求得器具設備露點溫

度ADP,影響空調系統冷卻盤管之正常功能。因此在冷卻盤管之入口端加裝電熱

器或蒸汽熱水管來達到加熱功能,使其混合空氣狀態MA點及比濕度均提高。

SA為Supply Air送風,RA 為Return Air回風,OA為Outside Air外氣或Fresh Air新鮮空

氣,MA為Mixing Air混合風,AF為Air Filter空氣過濾網,PH為

Preheater預熱電熱

器,C/C為Cold Coil冷卻盤管。

(二).混合:在空調系統中,由於需要外氣來幫助室內空氣品質的改善。因此,必須引入適當

比例的新鮮外氣(OA),其與室內的回風(RA)混合後,產生混合空氣(MA)

,再進入空調箱進行處理。混合空氣狀態

點,在空氣線圖上的變化,一定落在外氣

與室內回風的連線上。

求得混合狀態點MA的方法有下列幾種:

1.由外氣與回風之混合比例計算:

T MA=T OA*1/4+T RA*3/4

T MA:為混合後MA之乾球溫度

T OA:為外氣OA之乾球溫度

T RA:為回風RA之乾球溫度

Ex:己知室外空氣為37℃DB,26℃WB,室內空氣狀態為26℃DB,50%RH,若外氣與回風之混合比例為1:4,求混合後之溫度。

解:T MA=(37-26)*1/5+26=28.2℃

2.由外氣量占總送風量之百分比計算:若已知外氣量占總送風之百分比,亦可

應用混合定律求得混合後之溫度。

3.由外氣風量與回風風量之混合計算:由於總送風量為外氣風量與回風風量之

總和,因此,由兩者所占總風量之比值,亦可同溫度混合定律一樣,算出混合溫度。

T MA=T OA*(V OA/V SA)+T RA*(V RA/V SA)

V SA:為總送風量

V OA:為外氣風量

V RA:為回風風量

4.在空氣線圖上作圖法:由GSHF線與ESHF線之關係,得GSHF線與ESHF

交於飽和線上之ADP點,再由ADP點連結GSHF

線,交於OA與RA兩條件狀態點之連結線於一點,

此點即為混合溫度狀態點MA。

(三).混合應用:

1.混合加濕再熱方式:當空調設備處理冬季低溫低濕之空氣條件狀態時,空調箱內必須

裝置加濕器及加熱器,以提高室內空氣條件狀態之溫度與濕度。

2.混合再熱方式:當室內回風RA與外氣OA混合成混合狀態MA後,經冷卻盤管冷卻

降溫同時除濕,但若冷卻後之溫濕度變化太大,則會偏離室內設計條件狀態RA點。

因此混合氣經冷卻之後,再予以加熱提高其溫度,使其控制狀態較易達到室內設計條件。

3.洗滌再熱方式:空氣洗滌器(Air Washer)

係在空氣中噴入冷水,以達到空氣之冷卻減濕作用;或噴入溫水,以達空氣之加熱加濕作用。空氣洗滌器,通常應用於需要高濕度空氣條件的紡織工廠,一方面用以提供較高的濕度,另一方面可以清除空氣中之微塵棉絮。

(四).

旁路

數、裝置露點溫度與再循環空氣

1.旁路係數:進入室內的總送風量為引入之外氣量與室內回風量之總和,但這些總送風

量,並非全部都經過空調設備處理,有部分被旁路沒有接觸到處理盤管,其旁路之多寡,會影響送風條件之決定。旁路係數可用

空氣線圖之作圖方式,求得旁路係數。

BF=(T SA-T ADP)/(T MA-T ADP)

T SA:為送風溫度

T MA:為混合風溫度

T ADP:為器具裝置露點溫度

五.空氣熱量計算應用公式:

(一).英制:

a.相關數據:

1.標準空氣之密度ρ=0.075lb/ft3

2.標準空氣之比熱C=0.24 BTU/lb℉

3.標準空氣之潛熱h fg=1060BTU/lb

4.風量V之單位為CFM ft3/min

b.顯熱計算:

Q s=m*C*ΔT=(V*ρ)*C*ΔT Qs:為顯熱量(kcal/hr)

=V(ft3/min)*60(min/hr)*0.075(lb/ft3)*0.24(BTU/lb℉)

*ΔT(℉) V:為風量(m3/hr)

=1.08*V*ΔT ΔT:為空氣初終狀態之溫差

Q L=m*h fg*ΔωQ L:為潛熱量(kcal/hr) =(V*ρ)*h fg*ΔωV:為風量(m3/hr)

=V(ft3/min)*60(min/hr)*0.075(lb/ft3)* 1060(BTU/lb)

(1gr/lb*1lb/7000gr) Δω:為空氣初終狀態之

=0.68*V*Δω比濕度(kg/kg)

d.總熱計算:

Q T=m*Δh Q T:為總熱量(BTU/hr) =(V*ρ)* Δh V:為風量CFM(ft3/min)

=V(ft3/min)*60(min/hr)*0.075(lb/ft3)*Δh(BTU/lb)

=4.5*V*Δh Δh:為空氣狀態之

焓差(BTU/lb)

(二).公制:

.a.相關數據:

1.標準空氣之密度ρ=1.2 kg/cm3(14℃DB’13℃WB)

2.標準空氣之比熱C=1.0035KJ/kg℃=0.24 kcal/kg℃

3.標準空氣之潛熱h fg=587 kcal/kg

4.風量V之單位為m3/hr

Q s=m*C*ΔT=(V*ρ)*C*ΔT Qs:為顯熱量(kcal/hr) =V(m3/hr)1.2(kg/m3)*0.24(kcal/kg℃)*ΔT(℃) V:為風量(m3/hr)

=0.288*V*ΔT ΔT:為空氣初終狀態之溫差

c.潛熱計算:

Q L=m*h fg*ΔωQ L:為潛熱量(kcal/hr) =(V*ρ)*h fg*ΔωV:為風量(m3/hr)

=V(m3/hr)*1.2(kg/m3)*587(kcal/kg)*Δω(kg/kg) Δω:為空氣初終狀態之比濕

=705*V*Δω度(kg/kg)

d.總熱計算:

Q T=m*Δh Q T:為總熱量(kcal/hr) =(V*ρ)* Δh V:為風量(m3/hr)

=V(m3/hr)*1.2(kg/m3)*Δh(kcal/kg) Δh:為空氣狀態之焓差

=1.2*V*Δh (kcal/kg)

(三).SI制:

a.相關數據:

1.標準空氣之密度ρ=1.2 kg/m3

2.標準空氣之比熱C=1.0035 KJ/kg℃

3.標準空氣之潛熱h fg=2458 KJ/kg

4.風量V之單位為m3/sec

Q s=m*C*ΔT=(V*ρ)*C*ΔT Qs:為顯熱量(KW,KJ/sec) =V(m3/sec)*1.2(kg/m3)*1.0035(KJ/kg℃)*ΔT(℃) V:為風量(m3/sec)

=1.2*V*ΔT ΔT:為空氣初終狀態之溫差

(℃)

c.潛熱計算:

Q L=m*h fg*ΔωQ L:為潛熱量(KJ/hr) =(V*ρ)*h fg*ΔωV:為風量(m3/sec)

=V(m3/sec)*1.2(kg/m3)*2458(KJ/kg)*Δω(kg/kg) Δω:為空氣初終狀態之比濕

=2950*V*Δω度(kg/kg)

d.總熱計算:

Q T=m*Δh =(V*ρ)* Δh Q T:為總熱量(KW,KJ/sec)

=V(m3/sec)*1.2(kg/m3)*Δh(KJ/kg) V:為風量(m3/sec)

=1.2*V*Δh Δh:為空氣狀態之焓差(KJ/kg) (四).常用空氣調節之計算方法:在空調計算分析上,選擇送風條件溫度為首要工作,常用方

法有下列三種,茲分叩別說明如下:

方法一:選擇適當之送回風溫差,決定送風條件狀態溫度。

一般舒適性空調系統,其送回風溫差,通常取10~12℃左右。若知道室內回風溫度,便可決定送風溫度,其計算步驟。說明如下:

1.由室內回風狀態點2,沿RSHF線畫至假設之送風條件溫度,找出送風條件狀態4。

2.求送風量V SA與回風量V RA由顯熱計算公式:Q S=1.2*V*ΔT

得V SA=Q S/1.2*(T2-T4) (m3/sce)

V RA=V SA-V OA

3.找出混合狀態點T MA

可由式子T MA=T OA*V OA/V AS+T RA*V RA/V SA

求得混合狀態溫度T3,而得混合狀態點3。

4.連結混合狀態點3與送風條件狀態點4,交飽和線於一點,此點即為器具設備露點溫

度ADP。

5.計算空調機設備之冷房能力,即利用混合狀態與送風狀態之焓差計算。

由式子Q T=1.2*V AS*(h3-h4)算出該空調設備之冷房能力。

方法二:假設送風條件狀態之相對濕度為90%RH。

由室內回風狀態點2,沿RSHF線畫至Φ=90%位置交點,此點即為送風條件狀態點4,再由此狀態點決定送風條件溫度T4,其餘計算與方法一同。

方法三:由ESHF線與BF定出ADP後,再決定送風條件。步驟如下:

1.選用適當之BF

2.求算出ESHF

3.由室內設計條狀態點2,沿ESHF線,交飽和線於一點,此點即為ADP。

4.利用公式ERSH=(V SA*ρ)*C*(T2-T5)*(1-BF)

求出V SA與V RA(V RA=V SA-V OA)

5.由V RA與V OA求混合條件狀態點3

6.由混合條件狀態點3與ADP連接,藉BF找出送風條件SA之狀態點4

BF=(T4-T5)/(T3-T5)

7.計算空調機設備之冷房能力

Q T=1.2*V SA(h3-h4)

例:已知在夏季室內條件為26℃DB,18.7℃WB,室外條件為32.5℃DB,26.5℃WB,顯熱SH=8500kcal/hr,潛熱LH=1500kcal/hr,室內顯熱比RSHF=0.85,新鮮空氣V OA=540m3/hr。

求:1.送風量2.新鮮空氣比3.空氣混合焓值4.冷房能力。

答:1.V SA=2810 m3/hr 2.X OA=0.192 3.h mA=13.96 kcal/kg 4.Q e=15039 kcal/hr

模擬考題:

1.( 2)空調工程常用之空氣線圖溫度範圍為數(1)-40~50 (2)32~120 (3)60~250 (4)70~300

℉。

2.( 1)一般溫度計所讀的溫度為數(1)乾球溫度(2)濕球溫度(3)露點溫度(4)以上皆非。

3.( 1)濕球溫度指示高,表示空氣中水含水份量(1)多(2)少(3)不一定(4)以上皆是。

4.( 2)在未飽和之情況,空氣中之乾空氣溫度比濕球溫度(1)低(2)高(3)相等(4)不一定。

5.( 3)當空氣狀態位於空氣線圖之飽和線上時,則(1)DB>WB>DP (2)DB

(3)DB=WB=DP (4)DB≠WB≠DP。

6.( 3)比容積之單位為(1)kg/cm3 (2)lb/ft3 (3)m3/kg (4)kcal/m3。

7.( 4)SI制空氣線圖之準原點位置為(1)25℃DB,50%RH (2)26℃DB,50%RH (3)24℃DB,

60%RH (4)24℃DB,50%RH。

8.( 4)空氣線圖中之純減熱過程,其狀態何者未變(1)DB (2)WB (3)H (4)DP。

9.( 4)空氣線圖中之減熱減濕過程,其狀態值降低的有(1)DB (2)WB (3)DP (4)以上皆是。

10.( 1)RSHF為(1)室內顯熱因數(2)顯熱因數(3)總顯熱因數(4)有效顯熱因數。

11.( 3)GSHF為(1)室內顯熱因數(2)顯熱因數(3)總顯熱因數(4)有效顯熱因數。

12.( 4)ESHF為(1)室內顯熱因數(2)顯熱因數(3)總顯熱因數(4)有效顯熱因數。

13.( 2)GSHF線與RSHF線之相交點為(1)露點溫度(2)送風條件(3)回風條件(4)混合溫度。

14.( 1)ESHF線與GSHF線相交於飽和線上之點,此點即為(1)ADP (2)SA (3)RA (4)MA 狀態

點。

15.( 3)已知那兩種狀態,便可求得ESHF線(1)ADP及SA (2)SA及MA (3)ADP及RA (4)SA

及RA。

16.( 4)已知室外空氣為30℃DB,80%RH,室內回風溫度為24℃DB,50%RH,新鮮空外氣

量占總送風量10%則混合空氣之溫度為(1)25 (2)26 (3)27 (4)24.6℃。

空气线图与空气处理过程

空气线图(焓湿图)与空气处理过程介绍 空气调节:使室内空气温度、湿度、速度、压力、洁净度等参数保持在一定范围内的技术称空气调节(空调)。 一、几个常用名词解释 1、干空气:是氮、氧、二氧化碳、氩、氦、氖、氪、氙、氡、臭氧等的混合物。空气中含有不同的水分,含有水份的空气称为湿空气。 2、空气焓值Enthalpy(i):kj/kg干空气,湿空气的质量焓,1Kg干空气和0.001dKg水蒸气质量焓的总和。也可理解为热函(kcal/kg),即干空气的显热和水蒸气的显热+潜热的总和,即湿气的全热量),也是物体保有热量的总量。 3、湿度:湿度就是指空气中湿气的含量。物理定义:空气湿度是用来表示空气中的水汽含量多少或空气潮湿程度的物理量。 4、相对湿度Relative Humidity(φ):日常生活中所指的湿度为相对湿度,%RH表示;实际空气的湿度与同温度下达到饱和的湿度之比值。也可解释为即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(或水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(或饱和水蒸气压)的百分比。 5、湿度比Humidity Ratio:gw(water)/kga(air干空气),在含有1Kg的湿空气中所含有的水蒸汽的质量g; 6、绝对湿度(absolute humidity):指单位体积(1m^3)空气中实际所含的水蒸气的重量(g),单位为g/m^3。简化为:空气中的水蒸气质量与湿空气的总体积之比。 7、干球温度Dry Buib Temperature(DBT):一般温度传感器所量到的温度,也是真正的空气温度; 8、湿球温度Wet Buib Temperature(WBT):是在温度传感器绑上湿布,再泡在一小杯水中,让水分包裹整个传感器,由于空气中的相对湿度一定小于等于百分之百(空气中的水蒸气未达饱和),所以湿球的水份会被蒸发,在蒸发的同时将热量给带走,造成湿球温度下降,意即干湿球温度计读数相差愈大,水的蒸发愈旺盛;当湿球温度计读数相对稳定时,即为此时的湿球温度。也就是空气线图上等焓线与100%相对湿度饱和线相交的温度点。 9、露点温度Dew Point Temperature(DPT):对于未饱和的湿空气,保持湿空气的水蒸汽分压力不变,降低温度达到饱和湿空气状态时的饱和温度。温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对湿度达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度,也就是空气线图上显热比线(有时也称等湿线)与100%相对湿度饱和线相交的温度点。 露点在0℃以下结冰时即为霜点(Frost Point)。当物体表面的温度低于空气露点温度,而在物体表面凝结细小水滴称为露,此过程叫结露;露点不受温度影响,但受压力影响。 10、空气线图:即表现含有水蒸气的空气(湿气)性质的线图。 11、显热"kcal/kg" :随着物体温度的升降,干燥空气1kg所出入的热量/温度相当于0.24T显热,0.24即为干燥空气的重量比热(kcal/kg℃)。 12、潜热"kcal/kg":物体的蒸发,凝聚相互变化时,即使出入的热量/温度的升降发生变化,其出入的热量不变。温度T的水蒸气1kg的潜热(597.3+0.44T)。597.3是蒸气的气化潜热。 13、显热比(Sensible heat factor)"SHF":空气的温度及湿度变化时,针对全热量(热函)变化的显热量比率,即:SHF=(Cp*⊿t)/⊿i,此时Cp:定压比热,⊿i:热函变化量,⊿t:温度变化量。

中考题:果果解读空气污染防治路线图

【中考题原创】 果果解读空气污染防治路线图 湖北省石首市文峰中学刘涛434400 【背景资料】果果在近日全文阅读了由国务院对外发布的《大气污染防治行动计划》,该行动计划全文共十项35条措施,具体描绘了清晰的防治大气污染工作时间表和路线图,我国各级政府将在未来五年内采取系列行动来综合治理大气污染,果果将其称之为大气“国十条”,该行动计划的突出特点是主要针对颗粒物污染防治,对各省市地级及以上城市降低PM2.5等细颗粒物浓度提出具体要求,其中大气污染严重的京津冀地区降低目标最为详细、严格。 【中考题原创】 1.果果亲身感受到本地区雾霾天气连年增多,她认为主要的来源是化石能源的消耗增多,逐年增加大气污染物。PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,是造成雾霾天气的元凶之一,治理雾霾天气需要长期的一致行动。下列说法中正确的是() A.我国环境部将严惩环境违法行为,建设成区域大气污染联防联控机制; B.人体吸入PM2.5等细颗粒物,对人体健康会造成一定的危害; C.空气质量日报中所列的空气质量级别越大,则空气质量状况越差; D.二氧化碳在空气中含量增多会引起温室效应,则属于空气污染物。 2.果果阅读由国务院日前发布的《大气污染防治行动计划》,了解到行动计划是当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南,加强对空气质量的监测是保护环境的一项重要措施。下表是我国中部城市一年四季空气质量监测的平均数据。请你据表回答下列问题: ⑴全国范围内要整体改善空气质量,逐步消除重污染天气。上表格中空气污染物对我市空气质量影响最大的指标是; ⑵一年四季中空气质量最差的季节是,请你分析所造成这种情况的原因主要(答一点即可)是; ⑶到2017年要基本淘汰全国范围的黄标车,加快油品升级,全国供应符合国五标准的车用汽油和柴油。汽油燃烧产生的颗粒物主要是_______,这是汽油________燃烧产生的。 ⑷《行动计划》描绘了防治大气污染工作时间表和路线图,请你设想出可采取的有效防治空气污染的合理措施有(要求至少说明两点)。 参考答案:1题:D;2题:⑴可吸入颗粒物或PM2.5;⑵冬季;冬季天气较冷,取暖所用煤的量增大;⑶碳、不完全;⑷使用清洁能源,降低煤炭消耗总量;淘汰落后产能;大中城市建设成天气监测预警系统和PM细颗粒物监测点;大量植树造林等。 【中考题原创】 联合国环境署认可北京空气污染治理 【背景资料】联合国环境规划署在内罗毕总部召开的第二届联合国环境大会上发布了有关北京空气污染治理的评估报告,认为北京大气污染物浓度在1998至2013年期间下降明显,治

空气线图分析及推演(一)

空氣線圖(Psychrometric Chart)分析及推演 壹、空氣性質及相關公式 一、濕空氣(Wet)AIR=乾空氣Dry Air+水蒸氣Water Vapor P=P a+P v m=m a+m v 二、空氣線圖(Psychrometric Chart)~討論空氣中含有不同質量水氣時隻性質(濕空氣性質) 1.乾球溫度(℃DB):一般溫度計所測試得到之溫度。(計算顯熱量用) 2.濕球溫度(℃WB):一般溫度計之感溫球包紮濕砂布,在5m/s之氣流下所測試得到 之溫度。 3.露點溫度(℃DP):空氣受冷卻後(等壓冷卻),水蒸氣開始凝結成水滴之溫度。即為 對應於蒸氣壓P v之飽和溫度。 4.相對濕度ψ(%RH):同溫下,空氣中實際所含水分( m v)與所含最大飽和水分( m s) 之比。 ψ=( m v)/ ( m s)=( P v)/ ( P s);at Temp Constan 5.濕度比ω或絕對濕度X(Kg/Kg’):空氣中實際所含水分( m v)與單位乾空之量( m a) 之比。(計算潛熱量用) ω=0.622 (P v)/ (P a)=0.622 (P v)/ (P-P v) 6.焓h(Kcal/hr):空氣熱能之單位(計算全熱量用),焓值根據一定基準面,乾空氣的 零值系選擇0℃的空氣,水蒸氣的零值系選擇0℃的飽和液態水,即與蒸氣表所用 的基準面相同。 h=C p×T+ω×h v 7.比容υ(m3/Kg’):用理想氣體方程式計算比容。 8.顯熱比SHF(Sensible Heat Factor):顯熱(Hs)與全熱(H t)之比。 Reference Point:78℉、50%RH或80℉、50%RH SHF=(Hs)/ (H t)=(Hs)/ (H L+ Hs) 三、理想氣體Ideal Gas Law P a:Kpa υ:m3/Kg’=(V體積/ m a空氣質量) T:°K R:氣體常數(KJ/Kg-°K)=R v(萬用氣體8.134) / M(分子量) 四、練習題目 空調區域容積:6×4×4m,室溫38℃DB,大氣壓力101KPa,相對溼度70%RH,求室內濕度比ω、露點溫度(℃DP)、空氣質量m a、水氣質量m V。將室內等壓狀況下降低溫度至10℃DB,有多少冷凝水量。

(完整版)工程热力学图线分析题题型及答案

* 在p-v 图和 T-s 图上画出四个基本热力过程曲线,并标记出其多变指数和过程名称。 当n=0 时,pv0=p= 常量,即为定压过程; 当n=1 时,p v=常量,即为定温过程; 当n= κ时,pv =常量,即为绝热过程; 当n=∞时,p1/n v=p0v=v= 常量,即为定容过程。 * 在p-v 图上表示出空气n=1.3 压缩过程的技术功和容积变化功。 * 在T-s 图上表示空气n=1.5 压缩过程的热量。 *根据p-v 图及T-s图上自点1 出发的四种基本热力过程的过程曲线的位置,在图上画出自 点过程: (1)过程中工质膨胀做功同时向外放热; 2)过程中工质吸热,膨胀做功同时压力升高 3)过程中工质受压缩向外放热同时温度升高 1 出发的下列各种多变

4)过程中工质吸热膨胀同时温度降低; *在T-s 图上表示从p1到p2的可逆和不可逆压缩(膨胀)过程,并说明二者压缩终了温度差异的原 因。 *在p-v 图和T-s 图上画出卡诺循环,并标记出各组成过程的多变指数和过程名称。 *在p-v 图和T-s 图上画出四个基本热力过程曲线,并画出空 气 *在p-v 图和T-s 图上画出四个基本热力过程曲线,并画出空 n=1.3 的压缩过程线和n=1.5 的膨胀过程线。 n=1.3 的膨胀过程线和n=1.5 的压缩过程线。

* 在T-s 图上表示出可逆和不可逆的绝热滞止过程。 *画出渐缩喷管(缩放喷管)正常工作时,沿流动方向气体流速和当地声速的变化关系。 *在p-v 图上比较相同起始点和相同压缩终了压力的绝热、多变和定温压缩过程的轴功。 *在T-s 图上比较相同起始点和相同压缩终了压力的绝热、多变和定温压缩过程压缩终了的温度。 *画出等直径管道中,绝热节流阀前后压力和流体速度变化的关系曲 线。

空气线图

空气线图 术语与概念: 1、干球温度T:即为用温度计测得的空气温度,称其为干球温度。就是为了与后述的湿球温度相区别。 2、湿球温度T w:将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。 3、露点温度T d:指空气在水汽含量与气压都不改变的条件下,冷却到饱与时的温度,形象地说,就就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。 4、绝对湿度Z(absolute humidity):定义就是每立方米空气中实际所含的水蒸气的重量,单位为g/m3。 饱与绝对湿度:指1m3空气中实际所含的水蒸气最大限度的重量。 5、相对湿度Ф(relative humidity):指空气实际的水蒸气分压力与同温度下饱与状态空气水蒸气分压力之比。 6、含湿量d:每公斤干空气所含有的水蒸气量g/kg干空气含湿量不就是以1kg湿空气为计算的基准,而就

是以1kg干空气作为计算的基准的。 7、焓i:定义为:该物质的体积、压力的乘积与内能的总与。对近似定压过程,可直接用湿空气的焓变化度量空气的热量变化。 8、比容(V):定义就是密度的倒数,即就是每千克的空气中所含空气的体积。 9、潜热(Latent Heat):潜的意思就就是温度计测量不出来温度的变化,也就就是物体的热能变了,但就是温度并没有变化,比如0度的水凝结成0度的冰需要散发出一定的能量,但就是温度还就是0度,还有100度的水汽化成100度的蒸汽也就是。 10、显热(Sensible Heat):这种能量的变化温度计可以感测出来有温度的变化,最简单的即就是天气的变化。

空气能安装示意图

空气源热泵安装示意图 一、工程机的安装 工程用机整体连接图 安装步骤: 1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要就是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关等按接线图要求进行电气连接。 6、水路试压,检测管路连接有无漏水现象 7、机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电

流电压等参数进行检查。 8、管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀 锌钢板进行固定。 二、家用机安装示意: 家用机目前分为整体机与分体机两种形式 整体机即冷凝器与水泵等全部集成在主机内,用户安装时只要将主机进出水管与水箱进行连接即可。 分体机即冷凝器铜管在水箱内部,用户安装时不仅要将进出水管与水箱进行连接还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接。 三:安装注意事项: 下面就是整体机的安装: 三、安装注意事项: (一)主机的安装 1、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。 2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。 3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。 4、如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。 5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。 6、显示面板不要安装在浴室,以免因潮湿影响正常工作。 (二)贮水箱的安装

(9)空气线图及其应用

中正高工冷凍空調科講義 空氣線圖及其應用 一.空氣線圖之結構: 1.乾球溫度(DB) 單位:℃或℉ 2.濕球溫度(WB) 單位:℃或℉ 3.相對濕度(RH) 單位:% 4.露點溫度(DP) 單位:℃或℉ 5.飽和線在飽和曲線上之空氣性質狀態為DB=WB=DP 6.焓(H) 單位:kcal/kg或BTU/lb或KJ/kg 7.比容積(v) 單位:m3/kg或ft3/lb 8.比濕度(ω) 單位:kg/kg或Gr/lb或g/kg。在英制單位中1Grains=1/7000lb 9.顯熱比(SHF) 顯熱比稱顯熱係數或顯熱因數(Sensible Heat Factor),以SHF簡 稱。其定義為空氣顯熱(SH)總熱(TH)的比值,總熱包含顯熱與潛熱 (LH),以式表示為:SHF=SH/TH =SH/(SH+LH)m 10.焓的減少修正數(Minus Enthalpy Deviation) 在一般應用上,為方便起見,通常把等濕 球溫度線與等延伸至飽和狀態所讀出的焓,視為飽和狀態之等焓 線,但實際上並不等於空氣狀態的實際焓值,其間存有一偏差量, 即利用此線做為焓的減少修正數。 11.焓的增加修正數(Plus Enthalpy Deviation) 對於較低乾、濕球溫度的空氣狀態而言,由

等濕球溫度線延伸所查得的飽和狀態焓值,需加上焓的增加修正數 值,才是該狀態之實際空氣的焓值。 12.O為準原點:又稱參考點,其位置依用單位之不同而變;在公制空氣線圖上之位置為 25℃DB及50%RH;在英制空氣線圖上為80℉DB及50%RH;在 SI制空氣線圖上為24℃DB及50%RH。 二.空氣線圖之八種應用變化 空氣經過不同的空氣調節設備處理之後,其狀態之變化過程,在空氣線圖上可分成八種 A:為純減熱過程 B:為蒸發性冷卻過程 C:為純加濕過程 D:為加熱加濕過程 E:為加熱過程 F:為化學除濕過程 G:為純減濕過程 H:為減熱減濕過程 (一).純減熱過程:

空气能安装示意图

空气源热泵安装示意图一、工程机的安装 工程用机整体连接图

安装步骤: 1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关等按接线图要求进行电气连接。 6、水路试压,检测管路连接有无漏水现象 7、机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电流电压等参数进行检查。 8、管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀锌钢板进行固定。 二、家用机安装示意: 家用机目前分为整体机和分体机两种形式 整体机即冷凝器和水泵等全部集成在主机内,用户安装时只要将主机进出水管和水箱进行连接即可。 分体机即冷凝器铜管在水箱内部,用户安装时不仅要将进出水管和水箱进行连接还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接。

三:安装注意事项: 下面是整体机的安装:

三、安装注意事项:

(一)主机的安装 1、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。 2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。 3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。 4、如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。 5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。 6、显示面板不要安装在浴室,以免因潮湿影响正常工作。 (二)贮水箱的安装 1、贮水箱可随热泵室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。 2、贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。 3、水箱热水出口的安全阀卸压口有滴水是卸压现象,起保护作用,接一根排水软管就行。 (三)水路连接1、将出水接口用PP-R管按图与贮水箱相接,并用生料带密封。2、将止回阀的一端与自来水管相连,另一端与贮水箱进水口接管相连。3、注满水:打开自来水进水阀,打开热水管中出水龙头。开始注水,直至出水龙头有水溢出时方为注满,关闭出水龙头。贮水检漏,确保不漏水即可。注意:第一次使用,插电源前必须确保贮水箱中水已注满。 (四)制热管连接1、在贮水箱与热泵主机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。将连接管及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。2、取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽,分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上,用扳手用力拧紧。3、拧下主机高压阀和低压阀的粗

空气线图课件

空气线图 术语与概念: 1.干球温度T:即为用温度计测得的空气温度,称其为干球温度。是为了与后述的湿球温度相区别。 2.湿球温度T w:将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。 3.露点温度T d:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度,形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。 4.绝对湿度Z(absolute humidity):定义是每立方米空气中实际所含的水蒸气的重量,单位为g/m3。 饱和绝对湿度:指1m3空气中实际所含的水蒸气最大限度的重量。 5.相对湿度Ф(relative humidity):指空气实际的水蒸气分压力与同温度下饱和状态空气水蒸气分压力之比。

空气含湿量不是以1kg湿空气为计算的基准,而是以 1kg干空气作为计算的基准的。 7.焓i:定义为:该物质的体积、压力的乘积与内能的总和。对近似定压过程,可直接用湿空气的焓变化度量空气的热量变化。 8.比容(V):定义是密度的倒数,即是每千克的空气中所含空气的体积。 9.潜热(Latent Heat):潜的意思就是温度计测量不出来温度的变化,也就是物体的热能变了,但是温度并没有变化,比如0度的水凝结成0度的冰需要散发出一定的能量,但是温度还是0度,还有100度的水汽化成100度的蒸汽也是。 10.显热(Sensible Heat):这种能量的变化温度计可以感测出来有温度的变化,最简单的即是天气的变化。

11.热湿比ε:热湿比定义为湿空气焓的变化与湿量的比,用公式表示:ε=Δi/Δd。单位是j/g或者Kj/kg,热湿比有正有负,可以代表湿空气状态变化的方向。 利用热湿比求空气状态举例: 已知B=101325Pa,湿空气初参数为TA=20℃,Φa=60%,当增加10000KJ/H的热量和2KG/H的湿量后,温度TB=28℃,求湿空气的终状态。 解:在B=101325Pa的i-d图上。据TA=20℃,Φa=60%找到空气状态A,求热湿比:Σ=+Q/+W=10000/2=5000过点A作与等值线Σ=5000的平行线,即为A状态变化的方向,此线与TB=28℃等温线的交点即为湿空气

空气线图及其应用

第十二章空氣線圖及其應用 12-1空氣線圖之特性與結構 一、空氣線圖之特性 空氣線圖(Psychrometric Chart)僅用在定壓之情況下,以大氣之熱力性質所繪製,所以又稱濕空氣線圖。 二、空氣線圖之結構 依據ASHRAE之分類,將空氣線圖分成低溫(-40?F ~50?F)常溫(32?F ~120?F)及高溫(60?F ~250?F)三種圖,在空調工程應用上以常溫空氣線圖居多。

1.乾球溫度(DB)水平軸刻度為乾 球溫度(Dry Bulb Temperature)標示值,而垂直線即為等乾球溫度線。 2.濕球溫度(WB)Wet Bulb Temperature:係將一般溫度計之感溫球包上濕紗布,利用水蒸發吸熱之原理所測得之溫度,未飽和時DB>WB,飽和時DB=WB。 3.相對濕度(RH)Relative Humidity,常以%表示。 4.露點溫度(DP)Dew Point Temperature 為空氣冷卻至水蒸氣開時凝結時之溫度。 5.飽和線(Saturated Line)相對濕度100%之特性曲線,在此狀況下 DB=WB=DP。 6.焓(H)Enthalpy 7.比容積(v)V olume為每單位重量乾空氣中所含的體積,單位為

m3/kg。 8.比濕度(ω)Specific Humidity單 位為kg/kg或Gr/lb或g/kg,在英制 中 1 Grains=1/7000 lb。 9. 顯熱比(SHF)SHF=SH/(SH+LH) 10.焓的減少修正線一般在應用上, 把焓線與等濕球溫度線視為同一 條線。 11.焓的增加修正線 O為準原點,又稱參考點;在公制空氣線圖上之位置為25℃DB、50% RH;英制空氣線圖上之位置為80?FDB、50%RH;SI制空氣線圖上之位置為24℃DB、50%RH。

洁净室空气处理过程图

七个典型的洁净空气处理系统即空气处理过程

七个典型的空气处理系统即空气处理过程 -3.1.5.1净化和空调合一的方案其净化空调机组(AHU)集中设置在空调机房内,全部的送风均在净化空调机组内进行过滤和热、湿处理,然后由庞大的送风管将全部的送风输送到洁净室的吊顶上部,再经过设在洁净室吊顶上的终端高效过滤器或高效过滤器送风口送到洁净室内,来实现洁净室工艺生产所需要的温度、湿度、洁净度和房间的压差,洁净室的回风经回风口、回风管再接回到空调机房的空调机组内与新风混合后重复进行过滤和热、湿处理。

?净化和空调合一的方案又可分为全新风方案(直流系统);一次回风方案;一、二次回风方案和(MAU)加(RAU)方案等四种不 ;同的净化空调送风型式。 ?这些送风方案是当前洁净室特别是非单向流洁净室中应用最广泛的净化空调送风方案。这些送风方案的系统划分明确,风量和温、湿度控制调节都比较单一。

?但当洁净度级别较高、送风量较大时,存在着空调机房占面积大,送、回风管体积大占面积和占空间大,送、回风管道长,送风机的压力高,噪音大,风量输送耗电量大等问题。因此,这些送风方案较适用在低级别的非单向流洁净室的送风,对5级以上的单向流洁净室送风就不太经济合理了。

一、AHU全新风的净化空调送风方案 (直流系统) ?全新风净化空调送风方案是用于特殊的不允许回风的洁净室的送风方案中。女山洁净室内工艺生产类别为甲、乙类火灾危险等级或工艺过程产生有剧毒等有害物不允许回风的洁净送风系统中。其原理图和焰湿图如下。

示思图焙湿(i?d)图 空调机组(AHU)全新风空气处理方案示意图及焙湿图

空气线图简述

第三章空氣線圖簡述 空氣圖表僅用線形即能簡單明瞭地將空氣中之濕度、熱焓量、與乾濕球溫度間之差異及變化顯現出來;勿須透過繁複的數學公式計算。簡略說明如下: 空氣圖表 (Psychrometric Chart)

1. 相對濕度線 (RH-Relative Humidity):從左下方往右上方,單位為%RH是指某體積 內空氣之實際水蒸汽分壓與在相同溫度和體積下之飽和水蒸汽百分比;標示值從10%到100%;標示間距為10%RH;最高100%表示相對濕度達到百分之百飽和。 2. 絕對濕度線 (AH-Absolute Humidity):又稱比濕度線、為水平線;單位為kg/kg Dry Air是指每公斤質量乾空氣有多少公斤之水蒸汽;標示出水蒸汽之質量從0.000到 0.033 kg/kg;標示間距為0.001 kg/kg。

3. 比容積線 (Specific Volume):左上右下斜線;單位為m3/kg Dry Air是指每公斤乾 空氣有多少米立方的體積;標示值從0.75到0.95 m3/kg;標示間距為0.05 m3/kg。 (M3/Kg) 4. 乾球溫度線 (Dry Ball Temperature):為垂直線;標示值從-10℃到55℃;標示間 距為5℃。

5. 濕球溫度線 (Wet Ball Temperature):為左上右下斜線;標示值從-10℃到55℃; 標示間距為5℃。 6. 熱焓線 (Enthalpy – Total Heat):即指全熱線;單位為kj/kg Dry Air是指每公斤 乾空氣有多少熱焓量;為左上右下斜線;標示值從 -10到145 kj/kg;標示間距為5 kj/kg。

二、湿空气的焓湿图(I-H图)及其应用(精)

二、湿空气的焓湿图(I-H 图)及其应用 1.I-H 图的构成 图10-3是在总压力p =100kPa 下,绘制的I-H 图。此图纵轴表示湿空气的焓值I ,横轴表示湿空气的湿度H 。图中共有五种线,分述如下。 (1)等焓(I )线 平衡于横轴(斜轴)的一系列线,每条直线上任何点都具有相同的焓值。 (2)等湿度(H )线 为一系列平行于纵轴的垂直线,每条线上任何一点都具有相同的湿含量。 (3)等干球温度(t )线 即等温线 将式(10-12)写成 H t t I )249088.1(01.1++= 当t 为定值,I 与H 成直线关系。任意规定t 值,按此式计算I 与H 的对应关系,标绘在图上,即为一条等温线。同一条直线上的每一点具有相同的温度数值。 因直线斜率(1.88t +2490)随温度t 的升高而增大,所以等温线互不平行。 (4)等相对湿度(?)线 由式(10-4)、式(10-6)可得:饱 饱p p p H ??-=622.0 等相对湿度(?)线就是用上式绘制的一组曲线。 ?=100%时称为饱和空气线,此时的空气被水汽所饱和。 (5)水蒸汽分压(水p )线 由式(10-4)可得 H pH p +=622.0水 它是在总压p =101.325kPa 时,空气中水汽分压水p 与湿度H 之间的关系曲线。 2.I-H 图的应用 利用I-H 图可方便的确定湿空气的性质。首先,须确定湿空气的状态点,然后由I-H 图中读出各项参数。假设已知湿空气的状态点A 的位置,如图10-4所示。

p、露t 可直接读出通过A点的四条参数线的数值。可由H值读出与其相关的参数水的数值,由I值读出与其相关的参数湿t≈绝t的数值。 通常根据下述条件之一来确定湿空气的状态点,已知条件是: (1)湿空气的温度t和湿球温度湿t,状态点的确定见图9-5(a)。 (2)湿空气的温度t和露点温度露t,状态点的确定见图9-5(b)。 (3)湿空气的温度t和相对湿度 ,状态点的确定见图9-5(c)。 【例题9-2】课堂练习:习题10-3 小结:湿空气的性质及湿度图的应用。 作业:习题10-4

将湿空气各种参数之间的关系用图线表示

将湿空气各种参数之间的关系用图线表示,制成焓湿图,应用甚为方便。包含一定质量干空气的湿空气系统,还可能有蒸汽含量的变化,它比简单可压缩系统多一个状态变化的自由度,因此湿空气的状态确定于三个独立参数。 平面图上的状态点只有两个独立参数,所以湿度图常在一定总压力下,再选定两个独立参数为坐标制作。采用的坐标可以有各种选择,常见的有以含湿量和干球温度为坐标的d-t 图,和以焓和含湿量为坐标的h-d 图。各种湿度图的制作原理和应用方法基本相同,本书主要介绍我国应用较多的焓湿图,即h-d图。 上图表示h-d 图的结构。h-d 图以焓h为纵坐标,以含湿量d为横坐标。图上画出了定含湿量d,定蒸汽分压力pv,定露点温度td、定焓h、定湿球温度tw,定干球温度t、定相对湿度各组线簇,对它们之间的关系和形状说明如下。 定含湿量线簇:定d 线是一垂直线。在一定的总压力下,pv与d 值是一一对应的,因此定d 线也就是定pv线。并且,湿空气的露点温度td仅确定于蒸汽分压力pv,因此垂直线簇又是定td线簇。 编辑本段定焓线簇 定焓线簇:h-d 图以参数h为纵坐标,为使图线不致过于密集,定h 线作成一组与纵坐标轴夹角为135°的平行直线。相对于1kg干空气,绝热饱和过程的能量平衡方程为 或 其中,h为湿空气的焓,h'为补充水的焓。由于h'一般是个很小的值,而且水的焓与湿空气的焓h和hw相比,数值也是很小的。因此,在计算能量时,(dw-d) 项可以忽略,hw 为空气处于绝热饱和状态时的焓,它的数值确定于湿球温度,即hw= f (tw)。故有 上式表明,h值近似地与tw成单值函数关系,定tw线接近是定h线。我们采用的h-d 图温度范围不高,就用定h 线作为定tw线。 定温(干球温度)线:按照式 在温度t不变的情形下,h与d 成线性关系,其斜率 恒为正值,且随温度t的升高而增大。所以,在h-d上定温线是一组斜率为正的斜直线。随着温度值的增大,斜率亦逐渐增大。 编辑本段定相对湿度线 定相对湿度线:定线是一组向上凸的曲线。它表征,在一定值下随着焓值(或随温度)的增加,湿空气中的含湿量相应增加。在一定的d 值下,相对湿度f随着温度的降低而增大,因此定f线随值增大而位置下移。值最大( =100%)的定f线处于最下位置,称为饱和空气曲线。饱和空气的干球湿度t、湿球温度tw和露点温度td是同一个数值,所以在饱和空气曲线上标出的温度值既是露点温度,又是湿球温度,也是干球温度。不存在的湿空气状态,因此湿空气状态点都在饱和曲线的上方。 应该注意,湿度图是在一定的总压力下制作的,对应于不同的总压力有不同的湿度图。编辑本段空气热湿处理方案 一、典型空气热湿处理过程和处理方案 1.等湿升温

空气细菌培养流程图

空气细菌培养流程图 采样时间:采用洁净技术净化空气的房间在洁净系统自净后与从事医疗活动前采 样;未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动 前采样;或怀疑与医院感染暴发有关时采样。 监测方法:1、Ⅰ类环境:洁净手术部(室)及其他洁净用房可选择沉降法或浮游菌法,参照GB50333要求进行监测,房间面积>10 m2者,每增加10 m2增设一个采样点。 2、Ⅱ类环境、Ⅲ类环境,未采用洁净技术净化空气的房间采用沉降法:室内面积≤30 cm2,设内、中、外对角线三点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30 cm2,设四角及中央五点,四角的布点位置应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿(Φ90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间后盖上平皿盖 采样时间及平皿:1、Ⅰ类环境:洁净手术部(室)及其他洁净用房,直径9cm平皿,不应超过30min;Ⅱ类环境:非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、ICU、血液病病区;直径9cm平皿,15min; 2、Ⅲ类环境:儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房,直径9cm平皿,5min 及时送检,计数菌落数: 1、Ⅰ类环境,将送检平皿置37℃恒温箱培养24h 2、Ⅱ类环境,将送检平皿置37℃恒温箱培养48h 3、Ⅲ类环境,将送检平皿置37℃恒温箱培养48h 4、若怀疑与医院感染暴发有关时,进行目标微生物的检测 结果判定: 1、洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB50333 2、Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿) 3、Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)

相关文档