第一章土方工程

一、填空题

1. 开挖难易程度

2. 土的最佳含水量

3. 水力坡度

4. 渗透速度

5. 正:反

6. 最初可松性系数

7. B/H

8. 单排;双排;环状

9. 集水总管

10. 真空;射流

11. 6

12. 2;1

13. 环形;8字形

14. 沟端;沟侧;沟端

15. 粘性

16. 挖成阶梯状

17. 水平分层

18. 碾压法;夯实法;振动压实法

19. 非粘性土

20. 最大密实度

21. 压实系数

22. 控制干密度;最大干密度

23. 下半部

24. 土体内土颗粒间存在的摩阻力;粘聚力;抗剪强度

25. 土质与湿度;压实功能;铺土厚度;压实遍数;填土压实的质量检查

26. 土体的抗剪强度降低;土体所受剪应力增加

27. 连续抽水;“先大后小,先混后清”;死井

二、单项选择题

1. A

2. B

3.B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. C

9. A 10. A

11. C 12. B 13. D 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D

三、名词解释

1.土的工程分类

答:是按施工中开挖难易程度进行的分类,共分为八类。一~八类分别为:松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。

2.土的可松性

答:指自然状态下的土,经过开挖后,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复其原来的体积。土的可松性程度用最初可松性系数和最后可松性系数表示。

3.土的最佳含水量

答:在压实功相同的条件下,能够使填土获得最大干密度时土料的含水量。

4.土层渗透系数

答:体现土的渗透性能的参数。其物理意义是:当水力坡度I(水头差与渗流距离之比)为1时,水在土中的渗透速度。

5.边坡坡度

答:边坡坡度是指土方边坡的高度与水平投影长度的比值,常用l:m表示。

6.集水井法

答:是在基坑开挖过程中,沿坑底的周围或中央开挖排水沟,并在基坑边角处设置集水井。将水汇入集水井内,用水泵抽走的基坑排水、降水方法。

7.完整井与非完整井

答:凡井底到达含水层下面的不透水层的井称为完整井,否则称为非完整井。

8.填土密实度

答:是反映填土压实的紧密程度。密实度应按设计规定的压实系数λc(土的控制干密度与最大干密度之比)作为控制标准。工程施工中,取压实后的土样检查其干密度(即取样的干密度)≥设计要求的压实系数×该种土的经击实试验得到的最大干密度)。

9.电泳现象

答:以原有的井点管本身作为阴极,沿基坑(槽)外围布置,以钢管或钢筋作阳极,埋在井点管内侧。通过直流电后带负电荷的土颗粒自阴极向阳极流动,使土体固结,这种现象称电泳现象。

10.电渗现象

答:以原有的井点管本身作为阴极,沿基坑(槽)外围布置,以钢管或钢筋作阳极,埋在井点管内侧。通过直流电后带正电荷的孔隙水自阳极向阴极流动,这种现象称电渗现象。

11.掌子面

答:挖土机在停机点所能开挖的土方面。

12.人工降低地下水位

答:在基坑开挖前,预先在基坑(槽)四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽水,使地下水位降低至坑(槽)底标高以下,直至基础施工结束为止。

四、简答题

1.试述流砂现象发生的原因及主要防治方法。

答:

(1)流砂现象发生的原因

1)当地下水位越高,坑(槽)内外水位差愈大时,动水压力愈大,愈容易发生流砂现象。

2)在细砂、粉砂及亚砂土中基坑(槽)挖深超过地下水位线0.5m左右,就会发生流砂现象。

3)在基坑(槽)底部位于不透水层内,其下面为承压蓄水层,坑(槽)底不透水层的覆盖厚度的重量小于承压水的顶托力时,基坑(槽)底部发生管涌冒砂现象。

(2)主要防治方法

1)在枯水期施工;

2)打板桩法;

3)水下挖土法:采用不排水开挖,使坑内水压与坑外地下水压相平衡,抵消动水压力;

4)地下连续墙、地下连续灌注桩:通过挡墙增加地下水从坑外流入坑内的渗流长度,以减小水力坡度,从而减小动水压力;

5)人工降低地下水位:通过降低地下水位,改变动水压力的方向,是防止流砂的最有效措施;

6)抢挖法:即组织分段抢挖,使挖土速度超过冒砂速度,挖到标高后立即铺席并抛大石以平衡动水压力,压住流砂。

2.如何确定填土压实的质量符合要求?

答:实际干密度ρ0≥土的控制干密度ρd,填土压实合格;ρ0<ρd,填土压实不够,应采取措施提高填土密实度。

(1)实际干密度ρ0可采用环刀法取样测定。

(2)土的控制干密度ρd 由最大干密度ρdmax (试验室击实试验或计算求得)乘以压实系数(规范规定)。 3.填方土料如何选择? 答:

(1)碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚的2/3)可用于表层下的填料。 (2)含水量符合压实要求的粘性土,可用作各层填料。

(3)碎块草皮和有机质含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。

(4)淤泥和淤泥质土一般不能用作填料,但在软土或沼泽地区,经过处理使含水量符合压实要求后,可用于填土中的次要部位。

(5)含有水溶性硫酸盐大于5%的土,不能用作回填土,在地下水作用下,硫酸盐会逐渐溶解流失,形成孔洞,影响土的密实性。

(6)冻土、膨胀性土等不应作为填方土料。 五、计算题

1.某建筑场地方格网如图所示。方格边长为30m ,要求场地排水坡度i x =2%,i y =3%。试按挖填平衡的原则计算各角点的施工高度(不考虑土的可松性影响)。★★★

图 某建筑场地方格网

解:

(1)初算设计标高

())

m (07.63)64/()]75.6266.63(4)54.6183.6047.6435.6356.6325.64(239.6324.6020.6618.62[4/4

3

2

4

3

2

1

0=?+?++++++?++++=+++=

∑∑∑∑M

H H

H

H

H (2)调整设计标高

)

m (63.1933025107.63)m (63.1333025107.63)m (63.0733024507.633210=?+?+==?+?-==?+?-=±±=‰‰‰‰‰‰H H H i L i L H H y

y x x n

其它见图。

(3)各角点施工高度

'

n n n H H h -=

式中

n h —该角点的挖、填高度,以“+”为填方高度,以“一”为挖方高度;

n H —该角点的设计标高;

'

n H —该角点的自然地面标高。

)m (89.018.6207.631+=-=h )m (12.125.4613.632-=-=h

其它见图。

(3)各角点施工高度

'

n n n H H h -= 式中

n h —该角点的挖、填高度,以“+”为填方高度,以“一”为挖方高度;

n H —该角点的设计标高; '

n H —该角点的自然地面标高。

)

m (89.018.6207.631+=-=h )m (12.125.4613.632-=-=h

其它见图。

图 方格网各角点设计标高与施工高度

第二章 桩基础工程

一、填空题

1.桩;承台;摩擦桩;端承桩

2.平整坚实;10

3. 70%;100%

4.四;分别

5.单动汽锤;双动汽锤;柴油锤

6.深;浅

7.大;小;长;短 8.土体的挤压位移 9.由近到远 10. 10 11.标尺

12.桩下有障碍物

13.桩尖;桩身;洞穴;软土层 14.焊接;法兰;浆锚

15.贯入度;桩尖标高;位置偏差

16.贯入度控制;桩尖进入持力层深度或桩尖标高 17.干作业;泥浆护壁 18.吊放钢筋笼;1.5 19.粘性土;粉土 20.标高;贯入度 21.单打法;复打法

22.桩长+桩帽高度+桩锤高度+滑轮组高度+起锤工作伸缩的余位高度(1~2m )

二、单项选择题

1. D

2. D

3. D

4. C

5. D

6.A

7.C

8.D

9.C 10.B

11.A 12.B 13.D 14.D 15.A 16.A 17.D 18.C 19.C 20. C

三、名词解释

1.桩基础

答:由深入土层中的桩和连接于桩顶的承台共同组成,以承受上部荷载的基础形式。

2.摩擦桩

答:是指在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受的桩。

3.端承桩

答:是在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩端阻力承受的桩。

4.贯入度

答:指打桩时每10击桩的平均入土深度,或振动沉桩时每分钟桩的平均入土深度。

5.最后贯入度

答:是指预制桩施工打桩时,最后30击每10击桩的平均入土深度。

6.静力压桩

答:利用压桩机桩架自重和配重的静压力将预制桩压入土中的一种沉桩方法。

7.灌注桩

答:在现场桩位上采用机械或人工成孔后,放入钢筋笼,并灌注混凝土而成的桩。

8.沉管灌注桩

答:用锤击或振动方法,将带有预制钢筋混凝土桩尖或钢活瓣桩尖的钢桩管沉入土中成孔,然后放入钢筋笼,灌注混凝土,最后边拔、边锤击或振动钢桩管,使混凝土密实而成的桩。

9.缩颈桩

答:指桩身局部断面缩小,截面积不符合设计要求的桩。

10.吊脚桩

答:是指在灌注桩施工中,桩尖未与土体接触而悬空,或底部混进泥沙而形成软弱松散桩脚的桩。

11.人工挖孔灌注桩

答:在桩位采用人工挖孔,每挖1m深即施工一节井圈护壁,反复向下挖至设计标高,经清孔后吊入钢筋笼、灌注混凝土而成的桩。

四、简答题

1、摩擦型桩和端承型桩受力上有何不同?各自的适用范围是什么?

答:

(1)端承桩上部建筑物的荷载主要由桩尖土层的阻力来承受。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很

小,其摩擦力可忽略不计。摩擦桩上部建筑物的荷载主要由桩身侧面与土层之间的摩擦力及桩尖的

土层阻力承担。

(2)端承桩穿过软弱土层达到坚实土层的桩。摩擦桩只打入软弱土层的桩。

2、预制桩的吊点应如何设置?★★★

答:

3.如何确定打桩顺序?★

答:

(1)当桩距<4倍桩径(或断面边长)时,可自中间向两侧对称打;自中间向四周环绕或放射打;分段对称打。

(2)当桩距≥4倍桩径(或断面边长)时,可按施工方便的顺序打。

(3)规格不同,先大后小,先长后短。

(4)标高不同,先深后浅。

4.试述锤击沉管灌注桩的施工工艺。

答:桩机就位→安放桩尖→吊放桩管→扣上桩帽→锤击沉管至要求灌入度或标高,用吊铊检查管内有无泥水并测孔深→提起桩锤→安放钢筋笼→浇筑混凝土→拔管承桩。

第三章砌筑工程

一、填空题

1. 7

2. 井架;龙门架

3. 1~2;10%~15%

4. 轴;边;门窗洞口

5. 一顺一丁;丁

6. 皮数杆;15

7. 60

8. 凸;500

9. 斜槎;留槎

10. 80%

11. 砌块排列图

12. 1/3;150mm

13. 一顺一丁砌法、三顺一丁砌法、梅花丁砌法、全顺砌法、全丁砌法、两平一侧砌法

14. 普通粘土砖;空心砖;灰砂砖;粉煤灰砖

15. 240mm×115m×53mm

16. 砂浆制备;材料运输;脚手架搭设;砌体砌筑

二、单项选择题

1.D

2.C

3.C

4.C

5.A

6.C

7.D

8.A

9.C 10.B

11.B 12.A 13.B 14.B 15.B 16.B 17.D 18.C 19.D

三、名词解释

1.皮数杆

答:上面划有每皮砖及灰缝的厚度,以及门窗洞口、过梁、楼板、预埋件等的标高位置的一种木制标杆。

2.“三一”砌筑法

答:“三一”砌筑法是指一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。

3.抄平

答:在砌砖前,先在基础防潮层或楼面上按标准水准点引测标高,并在实际标高偏低处用M7.5水泥砂浆或C10细石混凝土找平的工作就称为抄平。

四、简答题

1.砌筑前砖为什么要浇水湿润?

答:避免砖吸收砂浆中过多的水分而影响粘结力,并可除去砖面上的粉末,严禁砌筑前临时浇水。但浇水过多会产生砌体走样或滑动。

2.钢筋砖过梁施工时应注意哪些事项?

答:在过梁的作用范围内(不少于六皮砖的高度或过梁宽度的1/4高度范围内),砖的强度等级不低于MU7.5,砂浆的强度等级不低于M5。钢筋的设置应符合设计及规范要求,其直径不小于6mm,每半砖放置一根。钢筋的水平间距不大于120mm,钢筋两端应弯成直角钩,伸入墙内的长度不小于240mm。砌筑时,在过梁底部应支设模板,模板中部应有1%的起拱。在模板上铺设1:3水泥砂浆,厚度不小于30mm,然后,将钢筋埋入砂浆中,钢筋弯钩要向上,两头伸入墙内的长度应一致,钢筋弯钩应置于竖缝内。钢筋的第一皮砖应丁砌,然后逐层向上砌筑,在过梁范围内用一顺一丁砌法,与两侧砖墙同时砌筑。当砂浆强度达到50%以上时,方可拆模。

3.墙体接槎应如何处理?

答:砖墙转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应尽可能砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。对留斜槎确有困难时,除转角处外,可留直槎,但必须留阳槎,不得留阴槎,并设拉结筋。

4.砌筑时为什么要做到横平竖直,砂浆饱满?

答:

(1)横平竖直:为使砌体均匀受压,不产生剪切水平推力。否则在竖向荷载作用下,沿砂浆与砖块结合面会产生剪应力。

(2)砂浆饱满:为保证砖块均匀受力和使砌块紧密结合,否则砖块受力后易弯曲而断裂。

5.楼层墙身轴线和楼面标高线如何确定?

答:

(1)楼层墙身轴线:保证各楼层墙身轴线的重合,并与基础定位轴线一致,可利用经纬仪或线锤,把底层的控制轴线引测到各楼层的楼板边缘或墙上。引测后,一定用钢尺丈量各轴线间距,经校核无误后,再弹出各分间的轴线和墙边线,并按设计要求定出门窗洞口的平面位置。

(2)楼面标高线:房屋建筑施工中,由下层向上层传递标高,可以用皮数杆传递或用钢尺沿某一墙角的标高标志向上直接丈量。每层楼的墙体砌到一定高度(一般为1.5m)后,在各内墙面分别进行抄平,并在墙面上弹出距地面500mm高的水平标高线。

6.砌体工程施工中应注意哪些安全事项?

答:

(1)在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否通畅,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全。

(2)砌基础时,应注意坑壁有无崩裂现象,堆放砖石材料应离坑边1m以上。

(3)严禁站在墙顶上画线、刮缝、清扫墙面及检查等。

(4)砍砖时应面向内打,以免碎砖落下伤人。

(5)脚手架堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块操作板上的操作人员不得超过2人。

(6)用于垂直运输的吊笼、绳索等,必须满足负荷要求,牢固无损。吊运时不得超载,并经常检查,发现问题及时处理。

(7)在楼层(特别是预制板)上施工时,堆放机具、砖块等物品不得超过荷载。如超过使用荷载时必须

经过验算并采取有效加固措施后,方可进行堆放和施工。

(8)进入现场必须带安全帽。

(9)脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性。

(10)脚手架的操作面必须满铺脚手板,不得有探头板。

(11)井子架、龙门架不得载人。

(12)必须有完善的安全措施,按规定设置安全网、安全护栏

第四章混凝土结构工程

一、填空题

1. 模板工程;钢筋工程;混凝土工程

2. 强度;刚度;稳定性;模板;支架

3. 尺寸;形状;位置

4. 1.2;1.4

5. 2.5;2.5;大

6. 大

7. 屈服;塑性;强度

8. 应力控制;焊接

9. 10mm

10. 隐蔽;验收

11. 温度;湿度;养护

12. 1.2N/mm2

13. 次梁中间1/3跨度

14. 电弧焊、电渣压力焊、闪光对焊、点焊、气压焊

15. 钢筋冷挤压连接、螺纹连接

16. 强度相等、面积相等

17. 模板系统、附件系统、支撑系统

18. 1:s(1+ωs):g(1+ωg):[ω-sωs-gωg]

19. 0.55~0.75、出水容积

20. 搅拌机的转速、搅拌时间、装料容积、投料顺序

21. 先倒石子、再加水泥、最后加砂

22. 间歇式运输机具;连续式运输机具

23. 自然养护;加热养护;蓄热养护;蓄热养护;加热养护

二、单项选择题

1.D

2.B

3.A

4.D

5. C

6.B

7.D

8.D

9.A 10.B

11.C 12.C 13.C 14.C 15.B 16.B 17.C 18.B 19.B 20.C

21.A 22.C 23.C 24.B

三、名词解释

1.冷拉

答:在常温下,以超过钢筋屈服强度的拉应力拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形,以达到提高强度和节约钢材的目的,这种加工钢筋的方法称为冷拉。

2.冷拉率

答:钢筋达到所要求的冷拉控制应力时的总拉长值与钢筋冷拉前长度的百分比称为冷拉率。

3.施工缝

答:由于施工技术或施工组织原因而造成混凝土浇筑工作在某合适的位置停顿,当该部位已浇混凝土强度达到1.2N/mm2时,才可继续浇筑新混凝土。这种新老混凝土交界的地方就称作“施工缝”。

4.一次投料法

答:将砂、石子、水泥等依次放入料斗后再加水一起进入搅拌机筒进行搅拌。

5.二次投料法

答:分为预拌水泥砂浆法和预拌水泥净浆法。预制水泥砂浆是指先将水泥、砂和水投入搅拌筒搅拌1~1.5min 后加入石子再搅拌1~1.5min。预拌水泥净浆法是先将水和水泥投入搅拌筒搅拌1/2的搅拌时间,再加入砂、石子搅拌到规定时间。

6.混凝土浇筑强度

答:单位时间内浇筑混凝土的数量。

7.混凝土施工配合比:即实验室配合比,就是砂、石等原材料处于完全干燥状态下的配合比。

8.装料容积:搅拌一罐混凝土所需各种原材料松散体积之和。

9.出料容积:搅拌完毕混凝土的体积。

10.搅拌时间:从原材料全部投入到混凝土拌和物开始卸出所经历的全部时间。

11.大体积混凝土:厚度大于或等于1.5m,长、宽较大,施工时水化热引起混凝土内的最高温度与外界温度之差不低于25℃的混凝土结构。

四、简答题

1.对模板及支架的基本要求有哪些?

答:

(1)要保证结构和构件的形状、尺寸、位置的准确;

(2)具有足够的强度、刚度和稳定性;

(3)构造简单,装拆方便,能多次周转使用;

(4)板面平整,接缝严密,不漏浆;

(5)选材合理,用料经济。

2.模板设计的原则有哪些?模板设计时应考虑哪些荷载?

答:

(1)模板设计的原则

1)实用性;

2)安全性;

3)经济性。

(2)模板设计时考虑的荷载

1)模板及其支架的自重标准值;

2)新浇混凝土自重标准值;

3)钢筋自重标准值;

4)施工人员及施工设备的荷载标准值;

5)振捣混凝土产生的荷载标准值;

6)新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值;

7)倾倒混凝土时产生的荷载标准值。

3.混凝土配料时为什么要进行施工配合比的换算?

答:混凝土实验室配合比是根据完全干燥的砂、石骨料制定的,但实际使用的砂、石骨料一般都含有一些水分,而且含水量又会随气候条件发生变化。所以施工时应及时测定现场砂、石骨料的含水量,并将混凝土的实验室配合比换算成在实际含水量情况下的施工配合比。

4.如何避免混凝土在运输和浇筑过程中产生离析现象?

答:

(1)混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m;否则使用串筒、溜槽或振动溜管等工具协助下落,应保证混凝土出口的下落方向垂直。

(2)溜槽运输的坡度不宜大于30度,混凝土移动速度不宜大于1m/s;若溜槽坡度太小,底部加装小型振动器;若溜槽太斜,末端应设置串筒和挡板,以保证垂直下落和落差高。

(3)当混凝土浇筑高度超过3m,应采用成组串筒,其向下垂直输送距离可达8m。

(4)当混凝土高度超过8m时,应采用带节管的振动串筒,即在串筒上每隔2~3根节管安置一台振动器。

5.混凝土浇筑时的基本要求有哪些?

答:

(1)混凝土应在初凝前浇筑,如已有初凝现象,则应再进行一次强力搅拌,恢复流动性后才能入模;如有离析现象,也应重新拌和后才能浇筑;

(2)为防止混凝土浇筑时产生离析,混凝土的自由倾落高度,对于素混凝土或少筋混凝土,由料斗、漏斗进行浇筑时,不应超过2m,对竖向结构(如柱、墙等)浇筑混凝土的高度不超过3m,对于配筋密列或不便捣实的结构,不宜超过600mm,否则应采用串筒、溜槽等下料。

(3)浇筑竖向结构混凝土前,底部应先浇入50~100mm与混凝土成分相同的水泥砂浆,以避免产生蜂窝麻面等缺陷;

(4)混凝土浇筑时的塌落度应符合规范数值范围,为了使混凝土振捣密实,混凝土必须分层浇筑,其浇筑厚度符合规定。

6.试述确定混凝土施工缝留设位置的原则,接缝的时间与施工要求。

答:

(1)原则:施工缝应留在结构承受剪力较小且施工方便的部位。

(2)接缝时间:当先浇的混凝土强度≮1.2N/mm2时。

(3)施工要求:

1)清除表面水泥薄膜、松动的石子及软弱混凝土层,湿润、冲洗干净,但不得积水;

2)浇筑前铺一层与混凝土成分相同的水泥砂浆;

3)浇筑混凝土时细致捣实但不触动原混凝土,令新旧混凝土紧密结合。

7.如何选择大体积混凝土的施工方法?

答:

(1)整体性要求较高时,应合理确定混凝土浇筑方案,一般要求混凝土连续浇筑,不允许留施工缝。(2)结构的体量较大时,浇筑后的混凝土产生较大的水化热且不易散发,从而形成内外较大的温差,引起较大的温差应力,为保证施工质量应采取有效的技术措施降低混凝土内外温差。

第五章预应力混凝土工程

一、填空题

1. 强度;刚度;稳定性;墩式;槽式

2. 钢筋混凝土传力柱

3. 槽式

4. 夹具

5. 高

6. 缓慢;冲击

7. 同时放张

8. 同时;楔块;砂箱

9. 螺丝端杆;帮条

10. 以前

11. 0.85

12. 衬板;帮条钢筋;预应力筋

13. 位置和尺寸;孔道中心线

14. 钢管抽芯;胶管抽芯;预埋(波纹)管

15. 75%

16. 上;下;加大张拉力

17. 42.5;普通硅酸盐;20

18. 防止预应力筋锈独,增加结构的耐久性;使预应力筋与构件混凝土粘结成整体 19. 先下后上

20. 预应力钢材;涂料层 二、单项选择题

1.B

2.A

3.C

4.C

5.B

6.C

7.A

8.A

9.D 10.B

11.B 12.B 13.A 14.B 15.D 16.B 17.B 18.A 19.A 20.B 21.D 三、名词解释 1.预应力混凝土

答:为了提高构件的抗裂度和刚度,在混凝土构件承受荷载以前,预先在其受拉区施加压应力,这种混凝土构件或结构统称为预应力混凝土。 2.后张法

答:就是在构件混凝土达到设计要求后,直接在构件上张拉预应力筋的方法。 3.先张法

答:就是指在构件混凝土浇筑前,先张拉预应力筋的方法。 4.墩式台座

答:就是采用钢筋混凝土台墩作为承力结构的台座。 5.无粘结预应力混凝土

答:配有无粘结预应力筋,只靠锚具传力而不靠钢筋与混凝土的粘结力传力的预应力混凝土。 6.锚具

答:在后张法预应力混凝土构件或结构中,为保持预应力筋张拉后对混凝土的压力传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。 四、简答题

1.简述后张法中预应力筋张拉的程序及超张拉的目的。

答:预应力筋张拉的程序有两种:一种是con 2min con 05.10σσ???→?→持荷

,另一种是con 30.10σ→。以上程序中,考虑到预应力的损失,所以均采用了超张拉的方法。超张拉的目的是为了减少预应力筋的应力松弛损失。

2.对预应力混凝土孔道灌浆有何要求?如何进行? 答:

(1)灌浆顺序应先下后上;直线孔道应从构件一端向另一端灌浆;曲线孔道应从孔道最低处开始向两端灌浆;用连接器连接的多跨连续预应力筋的孔道应张拉完一跨随即灌注一跨。 (2)灌浆工作应缓慢均匀地进行,不得中断,排气通顺;孔道两端冒出浓浆封闭排气孔后继续加压至0.5~0.6N/mm 2,稍后再封闭灌浆孔。

(3)应在常温下进行;低温灌浆前宜通入50℃的温水,洗净孔道并提高孔道周边的温度(应在5℃以上);灌浆时水泥的温度宜为10~25℃;水泥浆的温度在灌浆后至少有5d 保持在5℃以上,且养护到强度不小于15 N/mm 2;水泥浆中加适量的引气剂、减水剂、甲基酒精以及采取二次灌浆工艺,均可免除冻害。 (4)搅拌好的水泥浆通过过滤器置于筑浆桶内不断搅拌以防泌水沉淀;不掺外加剂的水泥浆可采用二次灌浆法,一般在水泥浆泌水基本完成、初凝尚未开始时进行。 3.什么是先张法,其施工过程有哪些?

答:先张法是指在构件混凝土浇筑前,先张拉预应力筋的方法,其施工过程是:先张拉预应力筋并临时固定在台座或钢模上,然后浇筑混凝土,待混凝土强度达到设计要求后,放张预应力筋。在预应力筋弹性回缩时,借助与混凝土间的粘结力,使混凝土产生预压应力。 4.简述后张法的施工过程。

答:混凝土构件或结构制作时,在预应力筋的部位预先留出孔道,然后浇筑混凝土并进行养护,再将预应力筋穿入预留孔内;待混凝土达到设计规定强度后,张拉预应力筋并用锚具将其锚固在构件或结构端部,使其混凝土产生预压应力,最后进行孔道灌浆与封头。

5.预应力钢筋张拉和钢筋冷拉的目的与控制应力各有什么区别?

答:(1)目的不同:钢筋冷拉是为了提高钢筋的强度,从而节约钢材和扩大使用范围,同时具有调直和除锈的作用。而预应力钢筋张拉是为了给混凝土的受拉区施加压应力,以充分利用钢筋的强度并增强结构的刚度和抗裂度。

(2)控制应力不同:钢筋冷拉的控制应力必须超过钢筋屈服强度,钢筋将产生较大的塑性变形;而预应力钢筋张拉不许超过钢筋屈服强度,钢筋处于弹性变形范围内。

6.锚固夹具与锚具有哪些异同点?

答:相同点:二者都是用于预应力构件中锚固预应力筋的装置。

不同点:锚固夹具用于先张法中,是一种临时装置,只能锚固,不能张拉,可以重复使用。锚具用于后张法中,是固定到混凝土构件上不能重复使用的永久性锚固装置。锚固夹具只承受预力筋的拉力,而锚具除了承受预应力筋的拉力外,还要承受构件端部对其的压力。

7.先张法预应力筋放张时应注意哪些问题?

答:放张时应注意:

(1)为了避免较大的预应力损失,放张时混凝土的强度应符合设计要求,如设计无要求时,要保证混凝土强度不低于强度标准值的75%,也要控制钢丝的平均回缩值。

(2)为了避免构件破坏,针对受力不同的构件应采取不同的顺序。

(3)放张方法:对配筋不多的钢丝,可逐根放张,对配筋多的钢丝应同时放张,对张拉力大的多根冷拉钢筋也要同时放张,不允许逐根放张。放张速度应缓慢。

8.在张拉程序中为什么要超张拉、持荷2min?

答:使钢筋因松弛引起的应力损失尽量小,并促使钢筋的松弛过程尽快趋于完成,最后降至设计控制应力值。

第六章结构吊装工程+第七章钢结构工程

一、填空题(10:9:4)

1. 桅杆式;自行杆式;塔式

2. 独脚拔杆;人字拔杆;悬臂拔杆

3. 履带式;汽车式;轮胎式

4. 起重量;起重高度;起重半径

5. 增大;减小

6. 起重高度;回转半径;起重力矩

7. 19;37;61;6

8. 基础定位轴线;基底抄平

9. 起吊;对位;最后固定

10. 斜吊绑扎法;直吊绑扎法;旋转法;滑行法

11. 柱的绑扎点;柱脚中心;基础中心

12. 绑扎点;绑扎点;基础中心

13. 比柱混凝土强度高一个等级

14. 60°;45°

15. 正向扶直;反向扶直

16. 逐条滑移;逐条累积滑移

17. 周边;点

18. 中心向四周扩展;结构;节点

19. 轨道式塔式起重机、内爬式塔式起重机、附着式塔式起重机

20. 一侧打紧楔块而另一侧放松楔块

21. 两台经纬仪从柱子的相邻两面观测中心线是否垂直

22. 挂线锤

23. 垂直度;拉钢丝法(通线法);仪器放线法(平移轴线法)

二、单项选择题

1.A

2.A

3.D

4.A

5.B

6.B

7.A

8.D

9.D 10.A

三、名词解释

1.履带式起重机技术性能参数

答:履带式起重机的主要技术性能参数包括起重量Q、起重半径R、起重高度H。其中,起重量Q指起重机安全工作时吊钩所能提起的最大荷载,起重半径R指起重机回转轴线至吊钩中垂线的水平距离,起重高度H指起重吊钩中心至停机面的垂直距离。

2.柱斜吊绑扎法

答:是指柱子在平卧状态下绑扎,不需翻身直接从底模上起吊;起吊后柱呈倾斜状态,吊索在柱子宽面一侧,起重钩可低于柱顶,起重高度较小。当柱身较长,起重机臂长不够时用此方法比较方便,但因柱身倾斜,就位、对中不方便,且要求宽面有足够的抗弯能力。

3.柱直吊绑扎法

答:当柱平卧起吊的抗弯能力不足时,需先将柱翻身后再绑扎起吊,即为直吊绑扎法。起吊后,柱呈直立状态,起重机吊钩要超过柱顶,吊索分别在柱两侧,故需要铁扁担,所需的起重高度比斜吊法大;柱翻身后刚度较大,抗弯能力增强,吊装时柱与杯口垂直,对位容易。

4.柱旋转法吊升

答:吊柱时,起重机边收钩边回转,使柱子绕着柱脚旋转成直立状态,然后吊离地面,转臂将柱插入基础杯口。采用旋转法时,柱在预制和堆放时的平面布置应做到:柱脚靠近基础,柱的绑扎点、柱脚中心和基础中心三点同在以起重机停机点为圆心,以停机点到绑扎点的距离(吊升柱子时的起重半径)为半径的圆弧上,即三点共弧。

5.柱滑行法吊升

答:起重机只收钩,不转臂,使柱脚沿地面滑行逐渐直立,吊离地面后,转起重臂,将柱插入基础杯口。此法平面布置要求:柱的绑扎点靠近基础,且绑扎点与基础中心同在起重半径圆弧上,即两点共弧。

四、简答题

1.试比较桅杆式起重机和自行杆式起重机的优缺点。

答:桅杆式起重机构造简单,装拆方便,起重量、起重高度大(可自行设计),但需较多缆风绳,移动困难,灵活性差,服务范围小;自行式起重机自身具有行走装置,移位及转场方便,操作灵活,可360°全回转,但在安装作业时自身稳定性较差。

2.自行式起重机有哪几种类型?各有多少特点?

答:自行式起重机有履带式起重机、轮胎式起重机、汽车式起重机三类。

(1)履带式起重机:对地面的压强较低,一般行走时不超过0.20MPa,起重时0.40MPa,可在较为坎坷不平的松软地面行驶和工作;机身可以原地作360°回转;不需设支腿,并可以负载行驶。

(2)轮胎式起重机:行驶时不会损伤路面,行驶速度快,起重量较大,使用成本低;起吊时必须支腿落地,灵活性较差。

(3)汽车式起重机:行驶速度高、机动性好、对地面破坏性小,但起吊时必须支腿落地,不能负载行驶,使用上不及履带式起重机灵活。

3.结构吊装前应做好哪些工作?

答:

(1)内业准备即技术资料准备(如熟悉图纸、图纸会审、计算工作量、编制施工组织设计等)。

(2)外业准备即施工现场的准备工作。

1)场地清理与起重机走行道路的铺设;

2)检查并清理构件;

3)构件的运输与堆放;

4)对构件弹线并编号;

5)基础的准备;

6)构件吊装应力复核与临时固定。

4.钢筋混凝土杯形基础的准备工作包括哪些内容?

答:

(1)应使定位轴线及杯口尺寸准确;吊装柱之前测量杯底标高,柱较小时在杯底中间测一点,柱子较大时测杯底四角点、量出柱底至牛腿的实际长度与设计长度的误差,算出杯底标高的调整值,在杯底作出标志;若杯底标高不够,用水泥砂浆或细石混凝土将杯底填平至设计标高,杯底偏高则凿去,允许误差为±5mm。在杯口顶面要弹出纵横轴线及吊装柱的准线用于校正。准备工作完成后将杯口盖好,接近基础的地面应低于杯口。

(2)钢柱基础施工时,保证顶面标高准确,其误差在±2mm以内;基础应垂直,其倾斜度小于1/1000;锚栓位置要准确,误差在支座范围内5mm;施工时把锚栓安设在固定架上,保证锚栓位置准确。

5.什么是屋架的“正向扶直”和“反向扶直”?有什么不同?

答:

(1)正向扶直:起重机位于屋架下弦一侧,先以吊钩对准屋架中心,收紧吊钩。然后略微起臂使屋架脱膜;接着起重机升钩并起臂,使屋架以下弦为轴,缓缓转为直立状态。

(2)反向扶直:起重机位于屋架上弦一侧,先以吊钩对准屋架中心,收紧吊钩。接着起重机升钩并降臂,使屋架以下弦为轴,缓缓转为直立状态。

(3)最大的不同是在扶直过程中,正直扶直为升臂,反向扶直为降臂。

6.多层装配式房屋结构安装如何选择起重机械?

答:起重机械的选择要根据建筑物的结构型式、高度、平面布置、构件的尺寸及重量等条件来确定。对于5层以下的民用建筑或高度在18m以下的多层工业建筑,可采用履带式起重机或轮胎式起重机;对于10层以下的民用建筑和工业建筑多采用轨道式塔式起重机;对于10层以上的高层建筑,可采用爬升式或附着式塔式起重机。对于起重机的选择,要确保其各项性能参数均满足施工要求。

7.什么是升板法施工?简述其施工工艺。

答:

(1)升板法施工是指用提升设备建造多层钢筋混凝土板柱框架结构体系工程的一种施工方法,其原理是以安装到位(或现浇)的柱子为导杆,配备相应的提升设备,将预制好的楼板,提升到设计标高并固定。(2)升板法施工的工艺过程:先进行基础施工,预制钢筋混凝土柱子,将柱子安装到位后,浇筑室内混凝土地坪;然后以地坪为胎膜,叠浇各层楼板和屋面板。当混凝土达到一定强度后,在柱上安装提升设备,将柱作为提升支撑和导杆,逐步提升屋面板及各层楼板至设计标高,再将板柱节点固定。

8.空间网架结构的吊装方法有哪些?各自适用范围是什么?

答:空间网架结构的吊装方法及适用范围如下:

①高空散装法:适用于螺栓连接节点的各种类型网架,并宜采用少支架的悬挑施工方法;

②分条或分块安装法:适用于分割后刚度和受力状况改变很小的网架,如两向正交正放四角锥,正放抽空四角锥等网架,分条或分块的大小应根据起重能力而定;

③高空滑移法:适用于正放四角锥、正放抽空四角锥、两向正交正放四角锥等网架,滑移时滑移单元应保证成为几何不变体系;

④整体吊装法:适用于各种类型的网架,吊装时可在高空平移或旋转就位;

⑤整体提升法:适用于周边支承及多点支承网架,可用升板机、液压千斤顶等小型机具进行施工;

⑥整体顶升法:适用于支点较少的多点支承网架。

9.如何进行构件的弹线和编号?

答:

(1)柱子:在柱身三面弹出安装准线。对矩形柱,弹出几何中心线;对工字形柱,除弹出中心线外,还应在工字形柱的两翼部位各弹出一条与中心线平行的准线,以便于观测和克服视觉差;在柱顶要弹出截面中心线,以便于安装屋架;在牛腿上还要弹出安装吊车梁的吊装准线。

(2)屋架:在屋架上弦弹出几何中心线;并从跨中间向两端弹出天窗架、屋面板的吊装准线;在屋架的两端弹出安装准线。

(3)梁:在梁的两端及梁的顶面弹出安装中心线。

第八章防水工程

一、填空题

1. 屋面工程防水;楼面工程防水;地下工程防水

2. 结构构件自防水;防水层防水

3. 使用功能要求;防水层耐用年限;四

4. 25;3

5. 找坡层;找平层;防水层

6. 改善沥青胶的耐热度、柔韧性等性能

7. 水泥砂浆找平层;细石混凝土找平层;沥青砂浆找平层

8. 浇油法;刷油法;刮油法;撒油法

9. 防水层起鼓、开裂、沥青流淌、老化

10. 普通防水混凝土、外加剂防水混凝土、膨胀水泥防水混凝土

二、单项选择题

1.B

2.C

3.D

4.B

5.B

6.A

7.A

8.A

9.B 10.A

三、名词解释

1.结构构件自防水

答:应用结构构件材料的密实性及其某些构造措施(坡度、埋设止水带等),使结构构件起到防水作用。

2.防水层防水

答:在结构构件的迎水面或背水面或接缝处,附加防水材料做成防水层,起到防水作用。

3.刚性防水

答:采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水砂浆、防水混凝土类的刚性材料。

4.柔性防水

答:采用具有一定柔韧性和较大延伸率的防水材料,如防水卷材、有机防水涂料等。

5.外贴法

答:在垫层上铺好底层防水层后,先进行底板和墙体结构的施工,再把底面防水卷材延伸铺贴在墙体结构的外侧表面上,最后砌筑保护墙。

6.内贴法

答:在墙体未做前,在垫层边缘先砌筑保护墙,然后将卷材防水层铺贴在保护墙上,再进行底板和墙体施工。

7.防水混凝土

答:以调整混凝土配合比、掺加外加剂或使用新品种水泥等方法,提高混凝土的密实性、憎水性和抗渗性而配制的不透水性混凝土。

8.外加剂防水混凝土

答:在混凝土中加入一定量的外加剂,如减水剂、加气剂、防水剂及膨胀剂等,以改善混凝土性能和结构的组成,提高其密实性和抗渗性,达到防水要求。

四、简答题

1.什么叫冷底子油?作用是什么?如何配制?

答:

(1)冷底子油是用于沥青卷材防水屋面的基层处理剂。

(2)作用:使沥青胶与水泥砂浆找平层更好的粘结。

(3)慢挥发性底子油配合比一般为石油沥青40%加柴油或轻柴油60%,刷后12~18h干。

快挥发性底子油配合比一般为石油沥青30%加汽油70%,刷后5~10h干。

2.刚性防水屋面找平面为何要留分格缝?如何留设?

答:

(1)为了防止大面积的细石混凝土屋面防水层由于温度变化等的影响而产生裂缝,对防水层必须设置分格缝。

(2)细石混凝土防水层的分格缝应设在变形较大和较易变形的屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板缝对齐。其纵横间距应控制在6m以内。分格缝的宽度应不大于40mm,且小于10mm。如接缝太宽,应进行调整或用聚合物水泥砂浆处理。

3.如何进行屋面卷材铺贴?

答:先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,由屋面最低标高处向上施工。铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材搭接缝应错开。平行于屋脊铺设时,由檐口开始,两幅卷材的长边的搭接缝应顺水流方向搭接;垂直于屋脊铺设时,由屋脊开始向檐口进行,搭接缝应顺年最大频率风向搭接。搭接缝处必须用沥青仔细封严。铺设方向及各卷材搭接宽度均应符合规定要求。

4.屋面卷材防水层最容易产生的质量问题有哪些?如何防治?

答:

(1)卷材屋面常见的质量缺陷有防水层起鼓、开裂、沥青流淌、老化等。

(2)防水层起鼓是基层不干燥,应使基层干燥,含水率在6%内;避免在潮湿天气施工,保证基层平整,卷材铺贴均匀,封闭严实,潮湿基层宜做成排汽屋面。为防止沥青胶流淌,要求沥青胶有足够的耐热度和较高的软化点,并涂刷均匀,厚度不超过2mm,屋面坡度不宜过大。为防止破裂应尽量避免结构变形,找平层开裂,屋面刚度不够,建筑物不均匀沉降,沥青胶受热流淌或受冻开裂,卷材接头错动,防水层起鼓后内部气体受膨胀。

5.地下卷材防水的外贴法与内贴法施工的区别与特点?

答:

(1)外防外贴法: 垫层上铺好底面防水层后,先进行底板和墙体结构的施工,再把底面防水层延伸铺贴在墙体结构的外侧表面上,最后在防水层外侧砌筑保护墙。特点:结构及防水层质量易检查,防水效果好;要求基坑肥槽宽,施工工期长。

(2)外防内贴法: 先在混凝土垫层四周砌筑保护墙,然后将卷材防水层铺贴在混凝土垫层与保护墙上,最后再进行地下需防水结构的混凝土底板与墙体的施工。特点:槽宽小,省模板,工艺较简单;但单侧模板不易固定,卷材易因建筑物沉降而拉裂,结构施工可能损坏卷材,且无法检查,可靠性差。

(3)地下卷材防水工程一般采用外防外贴法施工,只有在施工条件受到限制,外贴法施工不能进行时方采用内贴法施工。

第九章装饰装修工程

一、填空题

1. 底层;中层;面层

2. 粘结和初步找平;找平;装饰

3. 一般抹灰;装饰抹灰;特种抹灰

4.一普通抹灰;高级抹灰

5. 一;几;一

6. 20;25

7. 贴饼;冲筋

8. 水泥石子;斩剁

9. 连接件

10. 12

11. 刷涂;滚涂;喷涂

12. 8;12

13. 清油、厚漆、调和漆、清漆、聚醋酸乙烯乳胶漆

二、单项选择题

1.B

2.B

3.C

4.B

5.A

6.B

7.D

8.A

9.D 10.C 11.B 12.D

三、名词解释

1.灰饼

答:就是根据设计要求的抹灰层厚度,在墙上按一定间距制作的面积为50mm×50mm的砂浆标志块,作为底层和中层抹灰的依据。灰饼的制作过程也称“贴饼”。

2.墙面标筋

答:为了有效地控制墙面抹灰层的垂直度和平整度,在抹灰层涂抹前,在每上下两个灰饼之间用砂浆抹一条宽50mm左右的垂直灰埂,作为抹底层及中层的厚度控制和赶平的标准。标筋的制作过程也称“冲筋”。在标筋未凝结即开始抹灰者称其为“软筋”。

3.湿作业安装法

答:是墙面安装饰面石材板的一种方法,亦称挂装灌浆法。该法需先在墙面固定钢筋网,将石材通过与其固定的钢丝挂装于钢筋网上,经调整、临时固定及堵缝后,在石材与墙体之间灌注水泥砂浆,以达到将石材粘贴于墙面的目的。

4.干挂法

答:是将石材饰面板通过连接件固定于结构表面的施工方法。它在板块与基体之间形成空腔,受结构变形影响较小,抗震能力强,施工速度快,并可避免泛碱现象。现已成为大型公共建筑石材饰面板安装的主要方法。

5.润纸

答:在壁纸裱糊前,通过浸泡、刷水、闷胶或擦湿等处理,使其充分膨胀,达到软化壁纸、易于舒展和粘贴,干燥后绷紧、平整的目的。

6.裱糊

答:是指把壁纸或墙布用胶粘剂粘贴到室内墙面、顶棚或柱面以形成装饰层的施工作业。

四、简答题

1.试述壁纸的裱糊工艺及质量要求。

答:

(1)壁纸的裱糊工艺

基层处理→弹垂直线→裁切壁纸(墙布)、闷水→涂刷胶粘剂→上墙、裱糊→赶压胶粘剂、气泡→修整清理。

(2)质量要求

粘贴牢固,表面平整,无气泡空鼓,各幅拼接横平竖直,拼接处花纹图案吻合,距墙面1.5m处正规,不显拼缝。

2.抹灰分为哪几类?一般抹灰分几级,具体要求如何?

答:抹灰工程按装饰效果或使用要求分为一般抹灰、装饰抹灰和特种抹灰三大类。

一般抹灰按质量标准不同,又分为普通抹灰和高级抹灰两个等级。其中普通抹灰由一

底层、一中层、一面层三个层次构成,要求表面光滑、洁净、接搓平整,阳角方正、分格

缝清晰。高级抹灰由一底层、数中层、一面层共四个以上层次构成,要求表面光滑、洁

净,颜色均匀、无抹纹,阴阳角方正、分格缝和灰线清晰美观等。

3.抹灰的基体表面应做哪些处理?

答:

(1)门窗口与墙面间的缝隙用水泥砂浆或混合砂浆(加少量麻刀)嵌填密实。

(2)用1:3水泥砂浆填补墙面的沟槽、孔洞,稳固埋件及管道。

(3)不同基体材料相接处、电箱后背及施工洞周围均应铺设金属网,搭缝宽度不少于100mm。

(4)混凝土表面的油污应用火碱水洗刷,坚硬光滑的表面,应进行凿毛或在抹灰时涂刷界面胶粘剂。(5)加气混凝土基体表面应清理干净;涂刷1:1掺胶水泥浆,以封闭孔隙、增加表面强度:必要时可铺钉

钢丝网。

4.对抹灰所用材料有何要求?

答:

(1)石灰应充分熟化,石灰膏不冻结、不风化;

(2)水泥、石膏不过期,强度等级符合要求;

(3)砂子、石粒应洁净、坚硬、并经过筛处理;

(4)麻刀、纸筋等纤维材料要纤细、洁净,并经过打乱、浸透处理;

(5)所用颜料应为耐碱、耐光的矿物颜料;

(6)使用的化工材料应符合相应质量标准且不超过使用期限。

5.试述楼地面抹灰的施工主艺及要点。

答:

(1)清理基层,提前浇水湿润,拉线做灰饼;

(2)冲软筋:灰饼后,找平、找坡,间距不大于1.5m;

(3)铺砂浆:刷素水泥浆结合层一道,随即铺水泥砂浆,并用杠尺按筋刮平压实,木

抹子搓平;

(4)用钢抹子压光:分三遍(搓平后压头遍至出浆,初凝压二遍至平实,终凝前压三遍至平光)。出水时,撒1:1水泥砂子面;过干时,稍洒水并撒1:1水泥砂子面;

(5)12~24h后,喷刷养护薄膜剂或铺湿锯末洒水养护5~7d。

6.试述水刷石的施工工艺及要点。

答:

(1)弹线,安分格条:分格条浸水,用水泥浆粘贴;

(2)抹水泥石渣浆:湿润底层,薄刮素水泥浆,抹水泥石渣浆8,12厚,要高于分格条1~2mm;水泥石渣浆体积配比1:1.25~1.5,稠度5~7cm;

(3)修整:水分稍干,刷水压实2~3遍,将孔洞压实挤严,保证石渣密实、大面朝外;

(4)喷刷:指压无陷痕时,棕刷蘸水刷去表面水泥浆,喷雾器喷水把浆冲掉;使石渣外露不多于1/2粒径;(5)喷刷后,起出分格条,进行局部修理、勾缝。

7.试述水磨石的施工工艺及要点。

答:

(1)基层:抹20厚1:3水泥砂浆找平层,表面搓毛,养护1~2d;

(2)分格:玻璃条时,用素水泥浆抹八字条固定;铜条时,每米打4个孔,穿22#丝灰堆卧牢;灰条、灰堆高不得大于2/3分格条高,抹后12h开始洒水养护,不少于2d;

(3)面层:刷水泥浆结合层一道;随即铺1:2~2.8水泥石渣浆,高出分格条1~2mm,木抹子搓平、拍实,压辊反复滚压至出浆,2h后再纵横各压一遍,钢抹子抹平;24小时后洒水养护;

(4)磨光:养护2~5d后进行,先试磨,以石粒不松动、不脱落,表面不过硬为宜。用磨石机洒水磨光,分粗磨、中磨和细磨三遍进行。在粗、中磨后应擦同色水泥浆,以填补砂眼,并养护2d;细磨后还可擦草酸一道,再精磨至表面洁净无垢,光滑明亮。面层干燥后打蜡,使其光亮如镜。

8.试述剁假石的施工工艺及要点。

答:

(1)做找平层,粘分格条;

(2)抹面层:刮一层水泥浆,随即铺抹10厚1:2~2.5水泥石渣石屑浆(掺30%石屑),并用毛刷带水顺设计剁纹方向轻刷一次,洒水养护3~5d;

(3)弹线:弹出斩剁范围。一般分格缝周围或边缘留出15~20mm不剁;

(4)剁纹:用剁斧由上往下剁成平行齐直剁纹,剁纹深度为石粒粒径的1/3;

(5)拆出分格条,清除残渣,用素水泥浆勾缝。

9.涂料施工的作业条件有哪些?

答:

(1)混凝土或抹灰基体的含水率,不大于8%(涂刷溶剂型涂料时)和不大于10%(涂刷乳液型涂料时)。木材制品的含水率不得大于12%。

(2)在正常温度气候条件下,抹灰面的龄期不少于14d、混凝土龄期不少于28d。

(3)环境温度和湿度符合所用涂料的要求。

(4)室外施工时,无大风、雨、雪及风砂等。

10.裱糊施工的作业条件有哪些?

答:

(1)门窗安装,顶棚、墙面、固定家具涂饰,外墙及楼地面装修(地毯外除)均已完成。

(2)电气和其它设备已安装完,影响裱糊的设备或附件应临时拆除。

(3)基体含水率,混凝土和抹灰面场8%;木材制品墙面≯12%。

(4)环境温度应≮10℃、无穿堂风。

(5)样板间已经监理方认可。

第十章脚手架工程

一、填空题

1. 外;里

2. 钢管杆件;扣件;底座

3. 碗扣接头

二、单项选择题

1D 2.A 3.D

三、名词解释

1.里脚手架

答:搭设于建筑物内部的脚手架。

第十一章季节性施工

一、填空题

1. 12h;5℃

2. 7d;14d

3.减水剂、引气剂、早强剂、阻锈剂

4. 蓄热法;蒸汽加热法;电热法;暖棚法;综合蓄热法;掺外加剂法

二、单项选择题(

1.C

2.A

3.A

三、名词解释

1.混凝土的养护

答:就是在混凝土拌合物经浇筑振捣密实后,设法为水泥的顺利水化作用创造条件的过程。

2.自然养护

答:是指在浇筑混凝土的当时当地自然条件下采取保持湿润、防风、防晒、防冻、保温等措施,保证混凝土在5℃以上的条件下进行水化作用。

3.掺盐砂浆法

答:在拌合水中掺入氯盐,以降低冰点,使砂浆中的水分在负温条件下不冻结,强度继续保持增长。

4.原浆勾缝

答:利用砌墙的砂浆随砌随勾,多用于内墙面。

5.加浆勾缝

答:墙体砌筑完毕后,利用1:1水泥砂浆或加色砂浆进行勾缝。

6.混凝土冬季施工的临界强度:

答:混凝土在冻结前达到某一强度值以上才遭冻结,此时混凝土内部水化作用产生的粘结应力足以抵抗自由水结冰产生的冻胀应力时,解冻后强度还能继续增长,可达到原设计强度等级,对强度影响不大,只不过增长缓慢而已。因此,为避免混凝土遭受冻结带来的危害,必须使混凝土在受冻前达到这一强度值,这一强度值称为混凝土冬季施工的临界强度。

四、简答题

1.雨期施工应遵守哪些原则?

答:

(1)编制施工作业计划时,要根据雨期施工的特点,将不宜在雨期施工的分项工程提前或延后安排,对必须在雨期施工的工程应制定有效的措施,进行突击施工。

(2)合理组织施工。

(3)密切注意气象预报,做好抗大风和防汛准备工作,必要时应及时加固在建工程。

2.冬季施工应遵守哪些原则?

答:确保工程质量;经济合理;所需的热源及技术措施有可靠的来源;工期能满足规定的要求。

3.混凝土冬季施工工艺有何特殊要求?

答:

(1)混凝土材料选择及要求

水泥:

硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥——优先选取。

矿渣硅酸盐水泥——蒸汽养护;

其他品种水泥——注意掺合材料;

高铝水泥——渗入防冻剂的混凝土严禁使用。

混凝土:

一般——无氯盐类防冻剂。

抗冻性要求高的混凝土——使用引气剂或引气减水剂。

掺用氯盐类防冻剂的钢筋混凝土——不宜采用蒸汽护理。

骨料:

清洁——不含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质;

活性材料——在掺用钾、钠离子防冻剂的混凝土中不宜使用。

(2)混凝土材料的加热

加热水——若不满足要求,对骨料加热。

拌合水及骨料最高温度

(3)混凝土的搅拌

搅拌前:用热水或蒸汽冲洗搅拌机;

投料顺序:骨料、已加热的水→水泥;

(4)混凝土的浇筑

浇筑前:清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,不得在强冻涨性地基上浇筑混凝土。

分层浇筑注意混凝土温度;

建筑施工技术试题及答案样本

最新建筑施工技术试题及答案 一、选取 1、从建筑施工角度,依照土(),可将土分为八类。 A、颗粒级配 B、沉积年代 C、坚硬限度 D、承载能力 2、土类别越大,越难开挖,其可松性() A、越小 B、无变化 C、变大 D、趋于零 3、某沟槽宽度为4.0m,轻型井点平面布置宜采用() 布置形式。 A、单排井点 B、U型井点 C、双排井点 D、环形井点 4、土方边坡边坡系数是以()之比表达。 A、土方开挖深度与底宽 B、土方每层开挖深度与底宽 C、底宽与土方每层开挖深度 D、土方每层开挖深度与土方总开挖深度 5、反铲挖土机工作特点是() A、后退向下,自重切土 B、迈进向上,强制切土 C、后退向下,强制切土 D、直上直下,自重切土 6、影响填土压实重要因素之一是() A、土种类 B、土含水量 C、可松性大小 D、土渗入系数 7、土方开挖顺序,办法必要与设计状况相一致,并遵循开槽支撑、()禁止超挖原则。

A、先撑后挖,分层开挖 B、先挖后撑,分层开挖 C、先撑后挖,分段开挖 D、先挖后撑,分段开挖 8、在河岸淤泥质土层中做直径为600mm灌注桩时, 应采用()成孔办法。 A、螺旋钻钻孔法 B、套管成孔法 C、爆扩法 D、人工挖孔法 9、锤击打桩法进行打桩时,宜采用()方式, 可获得良好效果。 A、重锤低击,低提重打 B、重锤高击,低提重打 C、轻锤低击,高提重打 D、轻锤高击,高提重打、 10、需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简朴, 对现场周边原有建筑影响小,施工质量可靠灌注桩指是( ) A、钻孔灌注桩 B、沉管灌注桩 C、人工挖孔灌注桩 D、爆扩灌注桩 11、浇注水下混凝土时,导管应始终埋入混凝土中不不大于()。 A、3~4m B、0.3~0.5m C、0.8m D、2m 12、某混凝土梁跨度为9.0m,采用木模板、钢支柱支模时, 如无设计规定,则该混凝土梁跨中起拱高度为(9-27mm) A、6mm B、8mm C、18mm D、28mm 13、钢筋进行冷拉加工时,常采用控制钢筋冷拉率和()两种 办法。 A、强度 B、冷弯性能 C、应力 D、变形 14、对厚度大而面积较小大体积设备基本,浇筑混凝土时应采用()方案。

建筑施工技术A考试试题及答案

建筑施工技术A一 一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27(单位N/mm2),该组的代表值为25 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7.后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上 10.防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是() (A) 以桩尖设计标高为主 (D) 以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是() (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有( ) (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是() (B) 工艺简单 (D) 锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是() (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面

建筑施工技术试题及答案

最新建筑施工技术试题及答案 一、选择 1、从建筑施工得角度,根据土得( ),可将土分为八类。 A、颗粒级配 B、沉积年代 C、坚硬程度 D、承载能力 2、土得类别越大,越难开挖,其可松性( ) A、越小 B、无变化 C、变大 D、趋于零 3、某沟槽得宽度为 4、0m,轻型井点得平面布置宜采用( ) 布置形式。 A、单排井点 B、U型井点 C、双排井点 D、环形井点 4、土方边坡得边坡系数就是以( )之比表示。 A、土方开挖深度与底宽 B、土方每层开挖深度与底宽 C、底宽与土方每层开挖深度 D、土方每层开挖深度与土方总开挖深度 5、反铲挖土机得工作特点就是( ) A、后退向下,自重切土 B、前进向上,强制切土 C、后退向下,强制切土 D、直上直下,自重切土 6、影响填土压实得主要因素之一就是( ) A、土得种类 B、土得含水量 C、可松性大小 D、土得渗透系数 7、土方得开挖顺序,方法必须与设计情况相一致,并遵循开槽支撑、( )严禁超挖得原则。 A、先撑后挖,分层开挖 B、先挖后撑,分层开挖 C、先撑后挖,分段开挖 D、先挖后撑,分段开挖 8、在河岸淤泥质土层中做直径为600mm得灌注桩时, 应采用( )成孔方法。 A、螺旋钻钻孔法 B、套管成孔法

C、爆扩法 D、人工挖孔法 9、锤击打桩法进行打桩时,宜采用( )得方式, 可取得良好得效果。 A、重锤低击,低提重打 B、重锤高击,低提重打 C、轻锤低击,高提重打 D、轻锤高击,高提重打、 10、需要分段开挖及浇筑砼护壁(0、5~1、0m为一段),且施工设备简单, 对现场周围原有建筑得影响小,施工质量可靠得灌注桩指得就是( ) A、钻孔灌注桩 B、沉管灌注桩 C、人工挖孔灌注桩 D、爆扩灌注桩 11、浇注水下混凝土时,导管应始终埋入混凝土中不小于 ( )。 A、3~4m B、 0、3~0、5m C、0、8m D、2m 12、某混凝土梁得跨度为9、0m,采用木模板、钢支柱支模时, 如无设计要求,则该混凝土梁跨中得起拱高度为(9-27mm) A、6mm B、8mm C、18mm D、28mm 13、钢筋进行冷拉加工时,常采用控制钢筋得冷拉率与( )两种 方法。 A、强度 B、冷弯性能 C、应力 D、变形 14、对厚度大而面积较小得大体积设备基础,浇筑混凝土时应采取( )方案。 A、全面分层 B、斜面分层 C、分段分层 D、分期浇筑 15、首次使用得混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比得要求。开始生产时,应至少留置( )组标准养护试件,作为验证配合比得依据。 A、一 B、二 C、三 D、六 16、混凝土得自由倾落高度不应超过( )m,否则应采用串筒或溜槽下料。 A、1 B、2 C、3 D、4 17、对于泵送得混凝土,优先选用得粗骨料为( )。 A、碎石 B、卵碎石

建筑施工技术试题库及答案

一、名词解释 1.土的可松性:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。 2.土方边坡坡度: 土方边坡:土方边坡的坡度以其高度h与底宽b之比表示(图),即 式中:,称为坡度系数 3.土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结构的稳定。 4.土钉支护土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆,在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80~200mm的C20混凝土,使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5.动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6.流沙现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。 7.土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 8.压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 9.摩擦桩与端承桩: 端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略不计。 摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部荷载传递扩散于桩周围土中,桩端土也起一定的支承作用,桩尖支承的土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。 10.静力压桩: 静力压桩是在软弱土层中,利用静压力(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的一种沉桩法。 11.护筒:护筒用4—8mm厚钢板制成,内径比钻头直径大100—200 mm,顶面高出地面0.4~0.6 m,上部开1一2个溢浆孔。 12.复打法施工: 复打法是在单打法施工完拔出桩管后,立即在原桩位再放置第二个桩尖,再第二次下沉桩管,将原桩位未凝结的混凝土向四周土中挤压,扩大桩径,然后再第二次灌

建筑施工技术试题答案

建筑施工技术试题 一、单项选择题:(每题1分,共25分) 1、一直径为20mm的钢筋采用闪光对焊接长,应选用( A )。 A、连续闪光焊 B、预热闪光焊 C、闪光→预热→闪光焊 D、连续预热闪光焊 2、降水深度不大,且土的渗透系数K<0.1m/d,时,宜采用那种井点降水( C )。 A、轻型井点 B、喷射井点 C、电渗井点 D、管井井点 3、某基坑采用轻型井点降水,基坑开挖深度4m,要求水位降至基底中心下0.5 m,环形井点管所围的面积为20 m×30 m,则井点管计算埋置深度为( C )。 A、4.5 m B、5.0 m C、5.5 m D、6 m 4、泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是( A )。 A、固壁 B、携砂 C、润滑 D、冷却 5、对填土压实质量影响最大的因素是( C )。 A、土的可松性 B、土的干密度 C、土的含水率 D、土的渗透性 6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为( C )。 A、Ⅰ级 B、Ⅱ级 C、Ⅲ级 D、Ⅳ级 7、为增强涂膜防水层的抗拉能力,改善防水性能,在涂膜防水层施工时,一般采取哪种措施( D ) A、提高涂料耐热度 B、涂料中掺入适量砂子 C、增加涂膜厚度 D、铺设胎体增强材料 8、靠预应力钢筋与混凝土之间的粘结力来传递预应力的是( A )。 A、先张法 B、有粘结预应力 C、无粘结预应力 D、A和B 9、采用钢管抽芯法进行孔道留设时,抽管时间应控制在混凝土( C )。 A、初凝前 B、终凝后 C、初凝后终凝前 D、12小时后 10、某现浇框架结构层高3米,框架梁尺寸为300×500mm,楼板为100mm厚,若采用18mm 厚的胶合板支模,则梁侧模高度应为( C )。 A、500mm B、482mm C、400mm D、382mm 11、下列钢筋连接方法中只能进行竖向钢筋连接的是( C )。 A、电弧焊 B、对焊 C、电渣压力焊 D、直螺纹套筒 12、钢筋连接采用单面搭接电弧焊,则焊缝长度要求达到( B )倍钢筋直径。 A、5 B、10 C、15 D、20 13、第一盘混凝土搅拌时下列材料用量应减半的是( C )。 A、水泥 B、砂 C、石 D、水 14、热轧钢筋的力学性能试验若有1项指标不符合规定时应( D )。 A、正常使用 B、降级使用 C、该批钢筋为废品 D、双倍取样送检 15、我国工程实践认为当水化热引起混凝土内外温差预计超过( B )时,应按大体积混凝 土进行施工。 A、20℃ B、25℃ C、30℃ D、35℃ 16、预制桩在起吊和搬运时,吊点位置应符合______的原则。(B) A、拉力最小 B、弯矩最小 C、剪力最小 D、轴力最小 17、沉管灌注桩施工开始时,桩管偏斜应小于_____。(D) A、1% B、1‰ C、5% D、5‰ 18、泥浆护壁成孔灌注桩施工中,当需减小泥浆的粘度时,可加入(A)。

建筑施工技术A考试试题及答案

一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27(单位N/mm2),该组的代表值为25 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7. 后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上 10. 防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是() (A) 以桩尖设计标高为主 (D) 以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是() (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有( ) (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是() (B) 工艺简单 (D) 锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是() (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面 三、主观题(共8道小题) 16. 什么是混凝土施工缝,施工缝如何处理? 参考答案:通过振捣,使振动力传导给混凝土,混凝土受到强迫振动,拌合物内部的摩擦力大大降低,产生较好的流动性,且在重力的作用下,较轻的水和气泡上升排出,消除空隙,使混凝土密实,达到规定的强度。 17. 名词解释 流砂 参考答案:地下水流动时产生动水压力,当动水压力大于土颗粒的浸水浮重度时,土粒失去自重,土的抗剪强度等于零,随水一起流动的现象。

专升本《建筑施工技术》考试试题及答案

专升本《建筑施工技术》考试试题及答案 第一章 土方工程 一、填空题 1.土方工程的施工往往具有??工程量大 、?劳动繁重??、 施工条件复杂?等特点。 2.土方施工中,按照?土的开挖难易程度?划分,土可分为松软土、普通土、坚土、砂砾 坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。 3.土方施工中要考虑土的可松性,是由于土方工程量是以?自然状态的体积?来计算的,土的可松性用?可松性系数??来表示。 4.场地平整用三角棱柱体确定初步设计标高的计算公式?? ()4321043241z z z z n z ∑+∑+∑+∑=?土方量计算中部分填挖方时的计算公式V 锥= ?? ))((63231332H H H H H a ++???;? V 楔=??[]1233231332))((6H H H H H H H H a ++-++?? 5.最佳设计平面既能使?土方工程量最小?又能保证?填方量相等?,一般可用?最小二乘法?方法求解。 6.影响土方边坡稳定的因素主要有?土质、开挖深度、施工工期、地下水水位、坡顶荷 载、气候条件因素?。 7.计算水井系统时,水井可分成??承压完整井、承压非完整井、无压完整井、无压非完 整井?。 8.一般轻型井点的管路系统包括??滤管、井点管、弯联管、总管?。 9.填土的压实方法有???碾压、夯实、振动压实??其中??夯实、振动压实??适用于非粘性土。 10.防治流砂的方法有??水下挖土法、人工降低地下水位法、枯水期施工、地下连续墙、抛大石块法、打钢板桩法?。 11.挖土机根据工作装置可分成??正铲、反铲、抓铲、拉铲?等类型。 二、是非题: 1、动水压力GD 的大小与水力坡度i 成正比,与地下水渗流路程L 成反比。(√) 2、当动水压力GD 大于土的浮重度γw'时,土粒便会产生流砂现象。(×) 3、井点平面环形布置运用于大面积基坑降水。如采用U 形布置,则井点不封闭的一段应设在基坑的任一短边位置。(×) 4、集水井的开挖随基坑逐层开挖,并保持低于挖土面1.0~2.0m.(×)0.7--1.0m 5、土的渗透系数小于0.1m/d 时,应选择喷射轻型井点降水。(×)电渗井点 6、计算环状井点管的埋深公式h ≥h1+△h+iL 中,L 为取短边总管长度的二分之一。(√) 7、群井系统涌水量计算公式中的x0为环状井点系统的假想半径,其适用条件为总管的长边与短边之比不大于3。(×) 8、井点打设并填砂后,须用粘土封口,其目的是防止井点系统漏气。(√) 9、井点管路系统是由滤管、井点管、弯联管、总管等组成。(√) 10、埋设井点的程序为:埋设井点管、排放总管、用弯联管接井点管与总管。(×) 三、单项选择题 1.基坑(槽)路堤的土方量可采用下列方法计算:( C ) A.三角棱柱体法 B.等截面计算法 C.拟柱体体积计算法 D.四方棱柱体法

(整理)建筑施工技术习题及答案

习题 第一章土方工程 1、根据土的开挖难易程度分为类土。 2、什么叫土的可松性? 3.土的可松性对土方施工有何影响? 4、土的渗透性是指:。 5、某基坑底长80m,宽60m,深8m,四边放坡,边坡坡度1:0.5,试计算挖土土方工程量。如地下室的外围尺寸为78m× 58m,土的最终可松性系数为K/s=1.03,试求出地下室部分回填土量。 6、影响土方边坡稳定的因素有哪些?应采取什么措施防止边坡塌方? 7.平整场地时,初步确定场地设计标高的原则是:。 8、什么叫零点?什么叫零线? 9、施工高度:。 10、土方量计算方法有哪几种? 11、某建筑场地方格网如图1-1所示,方格边长20米,双向泄水ix=3‰,iy=3‰,土层为亚粘土,不考虑土的可松性系数,试根据挖填平衡的原则,计算场地设计标高、各方格角点的施工高度及挖填土方量。 12 、基槽(坑)挖至基底设计标高后为什么要进行验槽? 13、基槽(坑)挖至基底设计标高后,必须通知、、、部门会同验槽,经处理合格后签证,再进行基础工程施工。 14、影响填土压实的主要因素有哪些? 15、填筑压实方法有哪几种? 第二章基础工程 1、什么叫端承桩? 2、什么叫摩擦桩? 3.摩擦型桩和端承型桩受力上有何区别? 4.对于两个吊点以上的桩,现场预制时,为什么要根据打桩顺序来确定桩尖的朝向?

5、预制桩叠浇预制时,桩与桩之间要做隔离层(可涂皂脚、废机油或粘土石灰膏),以保证起吊时不互相粘结。叠浇层数,应由地面允许荷载和施工要求而定,一般不超过,上层桩必须在下层桩的混凝土达到设计强度等级的以后,方可进行浇筑。 A——二层B——四层C——六层D——30% E——50% F——70% 6、预制桩的混凝土浇筑工作应由连续浇筑,严禁中断,制作完成后,应洒水养护不少于7天。 A——由桩尖向桩顶B——由桩顶向桩尖 7、打桩机主要由哪几部分组成? 8、桩锤和桩架的作用是什么? 9、桩锤的类型有哪几种? 10、桩架的类型有哪几种? 11、常用的锤击沉桩机有哪几种?试述它们的优缺点。 12、钢筋混凝土预制桩的打桩顺序一般有哪几种? 13、打桩前,为什么要进行打桩试验? 14、打桩时为什么要设置送桩? 15、打桩时,为什么采用“重锤低击”而不采用“轻锤高击”? 16、打桩质量评定包括哪两个方面? 17、预制打入桩垂直度偏差应控制在以内。入土深度控制对摩擦桩应以为主,以作为参考,端承桩应以为主。 18、桩基础工程验收时应提交哪些资料? 19、接桩的方法有几种?各适用于什么情况? 20.为了减少打桩对临近建筑物影响,可采取哪些措施? 21、什么叫泥浆护壁成孔灌注桩? 22.泥浆护壁成孔灌注桩的护筒有何作用? 23、钻孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有两种,其中工艺的泥浆上流速度高,携土能力大。 24.泥浆在灌注桩成孔中有何作用? 25.清孔方法有几种?清孔要求怎样?孔底沉渣有何规定? 26、泥浆护壁成孔灌注桩常见工程事故及处理方法。 27、什么叫套管成孔灌注桩?根据沉管方式不同,它又分为哪两种形式? 28.沉管灌注桩见质量问题及原因是什么?如何预防? 29、什么叫单打法?什么叫复打法?什么叫反插法? 第三章砌筑工程 1.砌筑砂浆一般有哪几种?各用于什么部位? 2.检查砂浆强度等级时,抽样数量有何规定? 3.毛石基础砌筑每日砌筑的高度不超过为宜。 A——0.8m B——1.2m C——1.5m D——2.0m 4、石砌体工程质量验收标准分为主控项目和一般项目,主控项目检查哪几项?一般项目检查哪几项? 5、石砌体工程验收前,应提供哪些文件和记录? 6、普通粘土砖的外观尺寸(长、宽、高)为多少?

建筑施工技术试题模板

建筑施工技术试题 一、单项选择题。(每题1分,共25分) 1、一直径为20mm的钢筋采用闪光对焊接长,应选用()。 A、连续闪光焊 B、预热闪光焊 C、闪光→预热→闪光焊 D、连续预热闪光焊 2、降水深度不大,且土的渗透系数K<0.1m/d,时,宜采用那种井点降水( )。 A、轻型井点 B、喷射井点 C、电渗井点 D、管井井点 3、某基坑采用轻型井点降水,基坑开挖深度4m,要求水位降至基底中心下0.5 m,环形井点管所围的面积为20 m×30 m,则井点管计算埋置深度为()。 A、4.5 m B、5.0 m C、5.5 m D、 6 m 4、泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是()。 A、固壁 B、携砂 C、润滑 D、冷却 5、对填土压实质量影响最大的因素是()。 A、土的可松性 B、土的干密性 C、土的含水性 D、土的渗透性

6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为()。 A、Ⅰ级 B、Ⅱ级 C、Ⅲ级 D、Ⅳ级 7、为增强涂膜防水层的抗拉能力,改善防水性能,在涂膜防水层施工时,一般采取哪种措施()。 A、提高涂料耐热度 B、涂料中掺入适量砂子 C、增加涂膜厚度 D、铺设胎体增强材料 8、靠预应力钢筋与混凝土之间的粘结力来传递预应力的是()。 A、先张法 B、有粘结预应力 C、无粘结预应力 D、A和B 9、采用钢管抽芯法进行孔道留设时,抽管时间应控制在混凝土()。 A、初凝前 B、终凝后 C、初凝后终凝前 D、12小时后 10、某现浇框架结构层高3米,框架梁尺寸为300×500mm,楼板为100mm厚,若采用18mm厚的胶合板支模,则梁侧模高度应为()。 A、500mm B、482mm C、400mm D、382mm 11、下列钢筋连接方法中只能进行竖向钢筋连接的是()。 A、

《建筑施工技术》试题及答案

2014/2015学年第2学期 ______ 学院13 建工1、2 班级建筑施工技术课程 一、判断正误题(每题1分,共12分) 1?深层搅拌法主要用于加固软土地基。() 2?压实遍数与压实质量效果成正比。() 3?砖墙砌筑应采用混合砂浆。() 4.钢筋焊接后通电热处理是为了提高对焊接头的强度。() 5.普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,自然养护的时间不得少于7昼夜。() 6.起重机的三项主要参数是起重量、起重机臂长和起重高度。() 7.施工降水应在基础垫层施工完成后才能停止。() 8.抓铲挖土机的挖土特点是“直上直下,自重切土”。() 9.立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。() 10.构件按照最小配筋率控制时,应按照等强度代换的原则进行钢筋代换。() 11.后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力混凝土生产方法。() 12.平移轴线法用来检查屋架的轴线直线度。() 二、填空题(每题1分,共12分) 1. _________________________________________________ 土方工程机械中,正向挖土、侧向卸土的是__________________________________________ 。 2. ________________________________ 打斜桩时,桩锤应选用。 3. _____________________________ 充盈系数用于检查■勺质量事故。

4.模板按 ________________ 类时,分为基础模板、柱模板、梁模板等多种。 5. _____________________________ 闪光对焊主要用于。 6.JJM3型卷扬机,选用“二、二”滑轮组,省力系数0.275,其最大起重量为 7.沥青卷材防水屋面施工时,涂抹沥青玛酯的厚度不得大于___________________ 。 8. __________________________ 在基坑中常用作既档土又防水的支护结构。 9. _______________________________ 拔桩时,桩锤应选用。 10?砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在__________________ 右。 11?拆装方便、通用性强、周转率高的模板是_________________ 。 12?挖土特点为:后退向下,强制切土的土方工程机械是____________________ 。 13?搅拌机加料顺序一般为________________ 。 14?起重机滑轮组的省力系数0. 275,钢筋混凝土构件重180kN,卷扬机应选用 15 ?卷材屋面防水的防水层应在_________________ 上面。 三、多项选择题(每题2分,共20分) 1?泥浆护壁成孔灌注桩施工时,宜发生的工程事故有() A.斜孔B ?孔壁坍塌C ?孔底隔层或夹砂 D ?断桩E ?流砂F ?夹泥 2?钢筋连接的主要方式()。 A.绑扎方法B ?机械方法C.焊接方法D ?冷压方法E.热压方法 3?施工中可能降低混凝土结构强度的因素有()。 A.水灰比大B .养护时间短C .混凝土发生离析D .振捣时间短E .养护时洒水太多 4.单层工业厂房吊装前的准备工作包括()。 A.场地清理B .铺设道路C?敷设管线D .构件准备E.基础准备 5.屋面铺贴卷材应采用搭接连接,其主要要求包括()。 A.相邻两幅卷材的搭接缝应错开 B.上下层卷材的搭接缝应对正 C.平行土屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接 D.垂直于屋架方向搭接缝应顺年最大频率风向搭接 E.搭接宽度有具体规定 6.土钉支护的施工工序主要是()。 A.成孔B .插钢筋C预应力筋张拉D .注浆E .喷射混凝土 7.套管成孔灌注桩施工时常宜发生的工程事故有()。

建筑施工技术作业1答案)

江苏开放大学 形成性考核作业学号 姓名 课程代码 课程名称建筑施工技术评阅教师 第一次任务 共四次任务 江苏开放大学

一、单项选择题 1.软土地基地区某水下基槽开挖工程,最适宜的土方施工机械是( C )。 A.正铲挖掘机B.反铲挖掘机C.抓铲挖掘机D.拉铲挖掘机2.具有“前进向上,强制切土”挖土特点的机械是( A )。 A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机3.关于土方开挖的顺序、方法的说法,正确的是( A )。 A.开槽支撑,先撑后挖,分层开挖 B.支撑开槽,先撑后挖,分层开挖 C.开槽支撑,后挖先撑,分层开挖 D.支撑开槽,后挖先撑,分层开挖 4.在地下水位以下挖土施工时,应将水位降低至基底以下至少( B )。 A.30cm B.50cm C.80cm D.120cm 5.一较深基坑,基坑所处地区地下水位高于基坑底标高6m ,土渗透系数为0.1~20.0m/d。此基坑宜选用降水方案为( B )。 A.真空轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.截水6.工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是( D )。 A.避免坑底土体回弹 B.避免坑底出现管涌 C.减少排水设施,降低施工成本 D.防止降水井点对井点周围建(构)筑屋、地下管线的影响 7.观察验槽的重点应选择在( C )。 A.基坑中心点B.基坑边角处 C.受力较大的部位D.最后开挖的部位 8.下列地基处理方法中,既可用于加固深1~4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基.还可用作结构辅助防渗层的是( A )。 A.灰土地基B.砂和砂石地基C.粉煤灰地基D.矿渣地基9.下列地基处理方法中,最常用最经济的深层地基处理方法是( A )。 A.强夯地基法B.夯实水泥土复合地基法

建筑施工技术A考试试题及答案

建筑施工技术期末测试卷 一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于 50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,,则其试配强度 计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27 (单位N/mm2 ),该组的代表值为25_ 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7. 后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重 机工作半径的圆弧上 10. 防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是( ) (A) 以桩尖设计标高为主 (D)以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是( ) (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有() (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是( ) (B) 工艺简单 (D)锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是( ) (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面 三、主观题(共8道小题) 16. 什么是混凝土施工缝,施工缝如何处理? 参考答案:通过振捣,使振动力传导给混凝土,混凝土受到强迫振动,拌合物内部的摩擦力 大大降低,产生较好的流动性,且在重力的作用下,较轻的水和气泡上升排出,消除空隙,使混凝土密实,达到规定的强度。

《建筑施工技术》试题及答案新版

《建筑施工技术》模拟试卷二 一、填空题(每空1分,共10分) 1、土方工程按照()程度,分松软土、普通土、坚土等()类。 2、基坑坑壁支护有()、()以及两种形式结合使用的混合型三种类型。 3、套管成孔灌注桩的沉管方法主要有()、()。 4、砖墙砌筑临时,间断处留槎的方式有()、()。 5、吊车梁平面位置的校正方法主要有()和()两种。 一、填空:1、开挖难易程度八2、加固型支护型3、锤击沉管振动沉管4、直槎斜槎5、通线法平移轴线法 二、选择题(每题1分,共10分) 1、大型场地平整工程,当填挖深度不大时,土方机械宜选用()A推土机B反铲挖土机C正铲挖土D抓铲挖土 2、为提高单桩承载力()施工中常用复打法施工A泥浆护壁成孔灌注桩B套管成孔灌注桩C干作业成孔灌注桩D静力压桩 3、砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在()左右A8mm B10mm C12mm D15mm 4、闪光对焊主要用于()A钢筋网的连接B钢筋搭接C坚向钢筋连接D水平钢筋连接

5、预应力筋张拉的变形是A弹性变形B塑性变形C弹塑性变形D都不是 6、钢筋混凝土预制桩的混凝土强度达到设计强度的()时,才可打 桩作业A50%B70%C90%D100% 7、滑升模板施工时,砼出模强度宜控制在()N/mm2A 0.1~0.3B1~3C10~30D100~300 8、J1-400型搅拌机进料容量为()升A350B400C260D750 9、当柱平放起吊抗弯强度不足时,柱的绑扎起吊方法应采用()A斜吊法B旋转法C直吊法D滑行法 10、沥青的延伸度是表示沥青的()A粘性B抗老化性C塑性D 温度稳定性 二、选择:1A2B3C4D5A6D7A8B9C10C 三、简答题(每题5分,共40分) 1、哪些土不宜作回填土? 2、灌注桩与预制桩相比,具有哪些特点? 3、砌筑用脚手架的基本要求是什么? 4、钢筋冷拉和预应力钢筋张拉的作用有什么区别? 5、什么是施工缝?施工缝留设的一般原则是什么?

建筑施工技术试卷AB卷含答案

期末试卷(A) 一、填空题(共20分,每空1分) (1)根据土的工程分类,粘性土中当天然孔隙比e≥1、5时,称为________________; 当1≤e<1、5时,称为___________________。 (2)井点降水法适用于降水深度较大,土层为细砂、__________________的地区。 (3)桩基础就是由沉入土中的______________与连接于桩顶的___________共同组成。 (4)按桩上的荷载传递机理可将桩分为________________与_______________。 (5)每次脚手架的搭设高度以1、2m较适宜,称为__________________________________。 (6)砖砌体用的砖有烧结普通砖、___________、_____________与__________________。 (7)混凝土结构工程由________________、__________________、___________________三部分组成。 (8)后张法预应力混凝土应用的预应力筋主要就是________________与________________。 (9)工业与民用建筑的防水工程,一般可分为______________与______________两部分。 (10)一般抹灰按质量要求分为_______________与______________两个等级。 二、判断题(共10分,每题2分) (1)基坑支护结构主要承受基坑土方开挖卸荷时所产生的土压力、水压力与附加荷载产生的侧压力,起到挡土与止水作用,就是稳定基坑的一种永久性挡墙结构。( ) (2)小砌块的龄期在达到28d以前,具有自身收缩速度较快的特点,因此,施工时所用的小砌块的产品龄期不应大于28d。( ) (3)模板拆除的顺序与安装模板的顺序相反。一般顺序就是:柱模板、楼板模板的底模、梁侧模及梁底模。( ) (4)预应力混凝土构件在承受外荷载作用以前,在其受压区预先建立起预压应力。( ) (5)流水施工能使工程连续与均衡的施工,对提高劳动生产率起促进作用,但不利于降低工程成本。( ) 三、选择题(共20分,每题2分) (1)根据土的坚硬程度,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序就是( ) A.松软土、普通土、坚土、砂砾坚土 B.普通土、松软土、坚土、砂砾坚土 C.松软土、普通土、砂砾坚土、坚土 D.坚土、砂砾坚土、松软土、普通土 (2)土方建筑时,常以土的( )作为土的夯实标准。 A.可松性 B.天然密度 C.干密度 D.含水量 (3)填方工程中,若采用的填料具有不同的透水性时,宜将透水性较大的填料( ) A.填在上部 B.填在中间 C.填在下部 D.与透水性小的填料掺与 (4)某管沟宽度为8m,降水轻型井点在平面上宜采用( )形式。 A.单排 B.双排 C.环形 D.U形 (5)模板按( )进行分类,可分为现场拆装式模板、固定式模板与移动式模板。 A.材料 B.结构类型 C.施工方法 D.施工顺序 (6)搅拌混凝土时,为了保证按配合比进行投料,要按砂石实际( )进行修正,调整以后的配合比称为施工配合比。 A.含泥量 B.称量误差 C.含水量 D.粒径 (7)浇筑柱子混凝土时,其根部应先浇( )。 A.5~10mm厚水泥浆 B 5~10mm厚水泥砂浆 C.50~100mm厚水泥砂浆 D 500mm厚石子增加一倍的混凝土

建筑施工技术考试题及答案

建筑施工技术考试题及答案

一、单项选择题(20分) 1对于轻型井点降水方法的平面布置中,下列各项中不正确的是()。 A.当基坑或沟槽宽度小于6m且降水深度不大于5m时,贝怕采用单排降水 B ?当基坑或沟槽宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状降水. C.面积较大的基坑宜采用环状井点降水 D.面积较大的基坑也可布置为"U"形,目的是为节省井点数量 正确答案:D 2?采用捶击沉桩法打预制桩时,若为摩擦桩,桩入土深度的控制方法为()o A.只控制其贯入度 B .只控制其标高 C .以控制标高为主,贯入度作为参考 D .以控制贯入度为主,标高作为参考正确答案:C 3.现浇钢筋混凝土梁板跨度为8m其模板设计时,起拱高度宜为()o A. 4mm B. 6mm C. 16mm D. 25mm 正确答案:C 4.混凝土施工缝宜留在结构受()较小且便于施工的部位。 A.荷载 B.弯矩 C.剪力 D.压力 正确答案:C 5 .由于无粘结预应力筋一般为曲线配筋,故应采用()o A .先两端张拉,后浇筑混凝土

B ?先浇筑混凝土,后一端张拉、一端锚固 C.先浇筑混凝土,后两端同时或分段张拉 D.先一端张拉、一端锚固,后浇筑混凝土正确答案:C 6、预制混凝土桩混凝土强度达到设计强度的()方可起吊,达到( 可运输和打桩:(B) A.70%, 90% B.70%,100% C.90%, 90% D.90%, 100% 7、关于直吊绑扎法,下列说法不正确的是:(D) A.翻身后两侧吊,抗弯强度满足,不易开裂 B. 易就位对正 C.吊索长 D. 需要起重机的起重高度比斜吊绑扎法低 8 土方边坡的边坡系数是以(C )之比表示。 A、土方开挖深度与底宽 B土方每层开挖深度与底宽 C底宽与土方每层开挖深度 D 土方每层开挖深度与土方总开挖深度 9、地下室砼墙体一般只允许留设水平施工缝,其位置宜留在受(B A、轴力较小; B 、剪力较小; )方)处

2020年建筑工程施工技术考试知识要点及考试试题多套附答案汇编〖可编辑〗

2020年建筑工程施工技术考试知识要点及考试 试题多套附答案汇编 2020年电大《建筑施工技术》考试试题及答案 一、名词解释 1.土的可松性:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。 2.土方边坡坡度: 土方边坡:土方边坡的坡度以其高度h与底宽b之比表示(图1.11),即 式中:,称为坡度系数 3.土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结构的稳定。 4.土钉支护土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆,在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80~200mm的C20混凝土,使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5.动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6.流沙现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。 7.土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 8.压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 9.摩擦桩与端承桩: 端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略不计。 摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部荷载传递扩散于桩周围土中,桩端土也起一定的支承作用,桩尖支承的土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。 10.静力压桩: 静力压桩是在软弱土层中,利用静压力(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的一种沉桩法。 11.护筒:护筒用4—8mm厚钢板制成,内径比钻头直径大100—200 mm,顶面高出地面0.4~0.6 m,上部开1一2个溢浆孔。 12.复打法施工: 复打法是在单打法施工完拔出桩管后,立即在原桩位再放置第二个桩尖,再第二次下沉桩管,将原桩位未凝结的混凝土向四周土中挤压,扩大桩径,然后再第二次灌混凝土和拔管。 13.摆砖样:摆砖样,是在弹好线的基础顶面上按选定的组砌方式先用砖试摆,好核对所弹出的墨线在门窗洞口、墙垛等处是否符合砖模数,以便借助灰缝调整,使砖的排列和砖缝宽度均匀合理。 14.接槎:接槎是相邻砌体不同时砌筑而又必须设置的临时间断,以便于先、后砌筑的砌体之间的接合。 15.固定式模板:按照构件的形状、尺寸在现场或预制厂制作模板,

建筑施工技术习题集与答案

旗开得胜 《建筑施工技术》精品课程习题集与答案 一单项选择题:(1) 1从建筑施工的角度,可将土石分为八类,其中根据( ),可将土石分为八类.(C ) A粒径大小 B.承载能力 C.坚硬程度 D.孔隙率 2根据土的坚硬程度,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为( A ) A松软土、普通土、坚土、砂烁坚土B普通土、松软土、坚土、砂烁坚土 C松软土、普通土、砂烁坚土、坚土D坚土、砂烁坚土、松软土、普通土 3在土石方工程中,据开挖的难易程度可将土石分为八类,其中(C )属于六类土。 A软石B坚石C次坚石D特坚石 4土的天然含水量是指(B )之比的百分率。 A土中水的质量与所取天然土样的质量 B土中水的质量与土的固体颗粒质量 1

旗开得胜C`土的孔隙与所取天然土样体积 D土中水的体积与所取天然土样体积 5土方建筑时,常以土的(C )作为土的夯实标准。 A可松性B天然密度C干密度D含水量 6填土的密度常以设计规定的(D )作为控制标准。 A可松性系数B孔隙率C渗透系数D压实系数 7基坑(槽)的土方开挖时,以下说法不正确的是(C ) A土体含水量大且不稳定时,应采取加固措施 B一般应采用“分层开挖,先撑后挖”的开挖原则 C开挖时如有超挖应立即整平 D在地下水位以下的土,应采取降水措施后开挖 8填方工程中,若采用的填料具有不同的透水性时,宜将透水性较大的填料(C ) 2

旗开得胜A填在上部B填在中间C填在下部D与透水性小的填料掺合 9填方工程施工(A ) A应由下至上分层填筑B必须采用同类土填筑 C当天填土,应隔天压实D基础墙两侧应分别填筑 10可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是(A ) A推土机 B 铲运机C平地机D摊铺机 11铲运机适用于(B )工程 A中小型基坑开挖B大面积场地平整 C河道清淤D挖土装车 12正挖土机挖土的特点是(B ) A后退向下,强制切土B前进向上,强制切土 C后退向下,自重切土D直上直下,自重切土 3

建筑施工技术期末试题及答案(收集版)

建筑施工技术 一.填空题 1.先法预应力混凝土构件的预应力是通过预应力筋与混凝土间的黏结力 传递给混凝土的 2.现浇刚筋混凝土工程包括钢筋工程。模板工程。混凝土 三大主要种工程。 3.平场时,场地填和挖尽可能达到平衡,以降低运费。 4.基槽开挖至离基底30~50cm深时用水准仪抄平,并打水平桩作为 挖深依据。 5.在建筑施工中,按照土工程开挖的难易程度。分为松软土、普通 土、坚土、等八类。 6.砖砌体的质量要求可概括为十六个字。横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、 接搓可靠、 7.扣件式钢管脚手架由钢管、扣件、和底座组成。 8.桩基础是由桩身和承台两部分组成的一种深基础。 9.桩按传力和作用性质不同,分为摩擦桩和端承桩 两类。 10.泵送混凝土设备包括混凝土泵、混凝土泵送管、和布料装置。 11.土边坡的坡度以其挖深度H 与放坡宽度 B 之比表示。 12.土由土颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)、三部 分组成。 13.深基坑开挖十六字原则是开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、禁超挖。

14.混凝土施工常见的质量通病有:蜂窝、麻面、洞、露筋、夹层等。 15.预应力混凝土的强度等级一般不低于C30 。 16.对预应力筋与夹具组装件做实测极限拉力试验时,实验终结的情况是预应 力筋断裂和夹具未被破坏。 17.砌砖施工时,所用的小砌块产品龄期不应小于28天。 18.砖砌墙施工时,当纵横墙不能同时施工且留直搓时,应埋拉接钢筋,拉接钢 筋的埋入长度每边均不应小于500 mm。 19.哪种砌体,冬期施工不得采用掺盐砂浆法?配筋砌体 20.防水混凝土拌合物在运输后出现离析,正确的处理法是进行二次搅拌后可 继续浇筑 21.按照施工开挖的难易程度,土的种类分为八类。 22.轻型井点降水法适合的降水深度为3-6米 23.框架结构基础主要受力层围以下的填土压实系数应为≥0.95 24.预制柱混凝土强度达到以下值后,设计强度登记的100%才可以运输和打 桩。 二、判断题 1.吊架或吊篮主要适用于外装修工程(√) 2. 闪光对焊的力学性能试验只需做拉伸试验而不必做冷弯试验(Χ) 3.有主、次梁的楼板混凝土浇筑应沿主梁向进行(Χ) 4.II 类锚具仅适用有粘结预应力混凝土构件(√) 5.卷材屋面防水施工转角处找平层应做成圆弧或钝角(√) 6.铝合金及塑料门窗框与墙体间的缝隙不得用水泥浆填塞。(√)