NZ7系列双电源说明书

1、适用范围

NZ7系列自动转换开关电器适

用于交流工频50Hz,额定工作

电压AC400V,额定工作电流至

630A的三相四线双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。

本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。

执行标准:GB/T 14048.11。

2、型号及含义

3、正常工作条件

3.1 周围空气温度

周围空气温度上限为+40℃,下限为-5℃,且24h内平均温度不超过+35℃;

3.2 海拔

安装地点的海拔不超过2000m;3.3 大气条件

大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如+20℃时达到90%,对于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施。

3.4 污染等级污染等级为3级。

4、技术参数及性能

5、特性及功能

NZ7系列自动转换开关电器(以下简称自动转换开关)是结合先进的数字电子控制技术的新一代CB级产品。产品具有体积小、节能、安装方便、功能先进齐全、可靠双重联锁保护等特点。

5.1 体积小

单电机传动结构,利用电机正反旋转,实现转换功能,同时使产品高度降低,减小了安装空间。

5.2 节能

驱动机构采用电动机传动方式,功耗小,噪音小。

5.3 功能先进齐全

5.4 双重联锁保护

采用机械联锁和电气联锁双重保护,防止两路电源同时接通;其中电气联锁采用直接指示自动转换开关的断路器触头位置方式,实现真正意义的电气联锁——防止

路故障断路器脱扣等情况下发

生自动转换。

6、控制器

6.1A型控制器集成一体分体模式,安装于柜内或柜体面板,可进行柜外操作。根据工作电源状态,决定是否从一个电源转换到另一个电源。

发动机组的控制

按键式手动强制转换动作

6.2控制电压AC230V 50Hz

6.3操作:自动操作、手动操作

6.4 设定延时

转换延时:0180s连续可调~

返回延时:0180s连续可调~

6.5 显示和操作界面LED数码管显示

a. 自动工作模式指示;

b. 手动工作模式指示;

c. 故障指示

当开关出现故障或负载短路引起断路器跳闸后时此指示亮;

d. 常用电源电压参数显示区在工作状态时显示常用电源电压参数及转换延时时间,在设置状态下显示设置项目符号;

e. 常用电源侧电源断路器闭合、断开指示;

f. 设置状态指示;

g. 备用电源侧电源断路器闭合、断开指示;

h. 消防联动功能启动指示;

i. 常用电源侧电压、时间、频率单位;

j. A、B、C相位;

k. 备用电源侧电压、时间、频率单位;

l. 备用电源电压参数显示区

在工作状态时显示备用电源电压参数及转换延时时间,在设置状态下显示设置项目参数

m. 发动机启动信号指示

n. 自动、手动转换方式选择按钮

在正常使用时用作自动、手动转换方式选择,在设置状态下为保存并退出功能。

o. 常用电源投切按钮

在手动控制方式下如果常用电源正常时按下此按钮开关可强制

切换到备用电源;在设置状态时此键为设置项目下翻按纽;

p. 备用电源投切按钮

在手动控制方式下如果备用电源正常时按下此按钮开关可强制切换到备用电源;在设置状态时此键为设置项目下翻按钮;

q. 分闸按钮

在手动控制方式下如果两路电源有任意一路正常时按下此按钮开关切换到分闸位置;在设置状态时此键为设置参数减按钮;

r. 故障查询按钮

当开关出现故障显示屏上的故障灯亮灯以后,通过按下此键可以查询开关详细的故障代码;在设置状态时此键为设置参数加按钮;

s. 设置按钮

按下此键即可进入控制器的参数整定菜单。

6.6 A型控制器参数设置

7、NZ7外部接线图

注:

a.QN 常用侧执行断路器

b.QR 备用侧执行断路器

常用双联双控开关接线图

常用双联双控开关接发 2009-11-06 21:49 第三种方法:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全)

接线要点: 1、双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端; 2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。 3、两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。 这种电路的布线特点: 1、双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的) 2、两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。 —————————————————————————— 特别提醒,采用省线法,虽然节省些导线,但安全隐患非常大,特别是使用的开关质量不好时,常由于切换接线端时,由于开关分离不彻底,比较容易导致开关内部短路,从而导致整个线路短路,烧毁电表保险丝,如果使用了一段时间之后,这种表现尤为突出。因此不提倡使用这种省线法布线。

补充说明:(2009年10月11日)有些朋友对“双联开关”“双控开关”这两个关键字的叫法非常的纠结,其实,“双联开关”是通俗的讲法,大部分人的理解是两个开关控制一盏灯的意思。简单的理解就是用两个开关把灯连接起来,实现两开关控制一灯亮与熄的功能。叫法虽然不是很专业,但大家想要表达的意思是一致的。这就够了。 再次补充:(2009年10月12日)今天有一网友给我发了QQ邮件,咨询六层楼楼梯灯(路灯)用双联开关控制的布线方式,要求每层的路灯用电都经过每层的电表。一楼安装一位双联开关,2、3、4、5楼安装两位双联开关,六楼安装一位双联开关。其实,这是一个很有实际应用的例子。现在把这个布线简图一并发布于此,算是对本文的一个补充。(也鉴于本文浏览量非常大的一种需求,我想大家都是要解决现实问题的)

双电源开关怎么接

双电源开关怎么接 我们的生活和工作是离不开电力,但是在使用中有时会因为故障而发生断电的情况。所以,为了避免故障断电给我们带来不必要的影响,人们发明了双电源开关来保证供电的可靠性和安全性。双电源开关,顾名思义就是有两个电源开关,当其中一个因故障断电时就会自动切换。那么,双电源开关应该怎么接呢? 双电源开关是什么 1、双电源开关也叫作双电源切换开关,是一种执行元件。它是以单片机为结构核心,是一种安全可靠、性能晚上,自动便捷、应用范围广的开关设备。 2、双电源开关适合用在额定电流自6A至1250A及以下,50/60Hz、690V及以下交流电环境中。当一路电源发生欠压、断相、过压、停电、频率偏移等故障时就会切换到另一电源开关,保障了供电的安全和可靠。 3、双电源开关被广泛用在高层建筑、居民小区、机场、码头、医院、消防、化工、冶金、纺织等场所,这些都是要求不允许停电的,实现了连续供电,不需人员值守。 双电源开关的种类 1、PC级双电源开关:这种双电源开关采用了横接式机构、双列复合式触头、微电机预储能、微电子控制技术,具有挂锁功能,明显通断位置指示的功能,实现了电源,负载隔离。它的可靠性非常高,可以使用8000次以上。 2、CB级双电源开关:它的有点事质量可靠、外观美观、使用寿命长、操作简单。由两台三极或四极的塑壳断路器、机械联锁传动机构、辅助附件、报警触头、智能控制器等组成。结构有分体式和整体式两种。它的设计让两台断路器具有可靠的保护,彻底杜绝了同时合闸的可能性。 双电源开关怎么接线 1、双电源开关要按照设计要求正确接线,否则无法使用。如果不知道怎么接线,可以查看产品说明书,正规产品一般都附有接线说明图。 2、双电源开关需要连接常用电源的进出线和零线,备用电源的进出线和零线。两台断路器的出线端并联,按照接线要求,相序必须保持一致。 3、如果断路器是3级,那么零线必须街道转换开关的零线端子处。而不能街道2号或4号接线端子上。很多接线图是将零线和备用线接在这两个端子处的。 以上是关于双电源开关怎么接的介绍。这是一种广泛被应用的产品,所以大家可以学习一下它的接线步骤和操作方法,以备不时之需。但要注意的是,双电源开关是有两种常用的种类,挑选时不要选错款式,不然是接不了线的。

双联开关接线图

【双联开关接线图】什么是双联开关双联开关怎么接 来源:美乐乐时间:2012-09-03 16:47:07 浏览量:19635 分享到:12 单开双控接线法:开关两个,每个开关有3个接线口,其中一个开关中间接线口连接火线,另一个开关中间接线口连接灯炮,其余4个接线口1接1,3接3,另外灯炮的另一线接零,这样一个单开双控开关接线便完成了 进火线接一个开关的中间(就是共用端),2根控制线分别接2个开关的2边,灯的火线接另一个开关的中间,灯的零线不用控制直接接总零线就行了,火线在中间!其它两根一边一根! 火线进A开关公共点,引出两根控制线,接B开关的控制极,B开关的公共点出线经灯泡接零线,就构成了双控 不用画图也可以讲的清楚,就是进线接公共端,另一个开关的公共端接灯头的一端,其余的两根控制线相应对接即可。 评论(0)00

双联开关常用在家居中的楼梯和过道里,那什么是双联开关,双联开关怎么接,出现故障时,双联开关接线图又是什么样子的,如果你对以上的知识不是很清楚,那么接下来小编所介绍的东西一定会对你有所帮助的。 关键字: 电路器材更多? 双联开关常用在家居中的楼梯和过道里,那什么是双联开关,双联开关怎么接,出现故障时,双联开关接线图又是什么样子的,如果你对以上的知识不是很清楚,那么接下来小编所介绍的东西一定会对你有所帮助的。 什么是双联开关呢?双联开关分为双联单控和双联双控两种,单联开关是指组合在一起的两个单开,控制两个点位的灯光,双联双控开关多用于两个位置对一个点位灯光开关的控制。

双联开关接线图是怎么样的呢?通过不同的接线端连接达到不同的效果,接线图中有火线和零线,在接线的时候一定要分清各个接线端的功能和接法。

双控开关电路图的三种接线法

双控开关接线图,双控开关电路图的三种接线法【整理配图】双联双控开关接线图,整理双联双控开关接线图的三种接线方法 直接上图

第一种方法:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全) 在实际应用中,应该很少采用这种方法接线的。这是一个邻居向我描述的(他是那样接的),然后,我画图进行了分析。 这是物理教科书上提到的方法,在标准的工程图纸中,也是这种接线法。很常见。 第三种,另类省线法(存在安全隐患) 虽说理论上存在安全隐患,但在家庭布线中,经常用这种方法,布线,省去很多的工作量,和线材。现在的铜线可是非常的贵了。特别是搞包工包料的,都是用这种接线法的多。省线省钱嘛。 接线要点: 1,两个双联双控开关的中间接线柱,分别拉一条线连接要控制的灯。 2,开关的另外两个接线端,分别接火线和零线(一个端口接火线,另一个端口就接零线),就ok了。思路很简单。用好点的开关,不会轻易短路的。 ——————————————————————————

双电源开关的安装调试步骤

双电源开关的安装调试步骤 一、将双电源置于调整台上,按相线与中性线(零线)按位对接,不可以接错。 二、三极开关接线时,常用与备用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上。 三、接线完成后,需再次核对线路,然后打开调试台总开关,开启常用及备用电源。 四、设置双电源在自投自复工作模式下,在两路电源工作正常的情况下,开关应自动转换至常用电源位。 五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。 六、调节常用电源任意一相至规定电压值以下(即欠压状态),双电源应转换至备用电源。当常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。 七、如备用电源任意相断相,报警器应散发报警声。 八、常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示数值应对应消失。 九、当设置双电源为手动操作模式时,通过控制器手动操作按键,需自由在常用电源及备用电源间转换,显示屏显示准确。

十、操作控制器上的双分按键。双电源需应同时候分断常用及备用电源,打到双分位置。 十一、调节万用表至电压AC750V档位,分别检测常用电源及备用电源指示灯输出端子电压值。 十二、如双电源开关自带发电机功能,调节万用表至蜂鸣器档位,勘测发电机信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全部断电时,蜂鸣器散发嘟嘟声,假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发电信号有问题。 十三、当开关带DC24V消防功能时,用DC24V电压勘测消防报警端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口口,此时通电双电源开关应自动双分分断。 十四、当特殊情况下,需通过人工操作转换开关时,先通过控制器操作双分,而后用专用手柄转换开关。转换开关不可转错方向或用力过猛。 十五、当双电源调试完毕后,先务必保证关掉电源,再放开各电源连接线。断裂电源连署线。温馨提醒:不可在通电状态下插拔电源线,接线端子机航空插等。

双控开关接线图 最全!含电路图原理和接法

双控开关接线图最全!含电路图原理和接法

单联双控开关接线图 2、单联双控开关原理 单联双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀。 3、单联双控开关接法 把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯

的两端。这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮。若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时,电路不通,则灯灭。因此两个开关都可以控制灯。两个开关可以放在楼梯的上下两端,或走廊的两端,这样可以在进入走廊前开灯,通过走廊后在另一端关灯,既能照明,又能避免人走灯不灭而浪费电。 三、双联双控开关接线图(含原理和接线方法) 1、双联双控开关接线图 双联双控开关接线图1 2、双联双控开关原理 双联双控开关的定义与单联双控开关的定义差不多,唯一的区别就是双联是2个按钮的开关,单联就只是一个按钮的开关。那什么是双联双控开关呢?其实很简单,就是指在一个面板上,通过两个按钮来控制两个用电设备,就是两个开关控制这两条电路。 3、双联双控开关的接线 先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片),然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。

双联双控开关接线图2 四、三联双控开关接线图(含原理的接线方法) 1、三联双控开关接线图 三联双控开关接线图 2、三联双控开关的原理 三联双控开关的原理跟上面两种双控开关是一样的,就一个控制面板同时集合%E。

单控开关修改成双控开关接线图

单开双控开关接线图 单控开关修改成双控开关接线图 上图是普通单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。 接下来,我们把单开单控开关改成单开双控开关。 双控,就是两个以上的控制开关,也就是说,一个照明灯具,可以在不同的地方控制,我们最常用的有;楼梯间、地下室、长走廊道,大卧室等。 现在有很多的主卧室都是带卫生间,这样就会有一个小走道,在开门口的地方开灯,到床头关灯,是最方便的双控了。双控开关是很普通的开关面板,五金店都有买的,主要的是先布好电线,它与一般的灯具电线有一点不同,在布线的

时候是这样的 首先,我们装备材料,买两个单开双控开关,和连接两个双控开关的三根导线,(五金商店都有卖) 现在我们动手把原来的单控开关拆掉,然后把买来的三根导线的一端送进刚拆掉的单控开关底盒内,看(图中A)原来的两根红,黄再加上刚送进来的三根导线(蓝),共五根。三根导线(蓝)的另一端送进你所准备的第二个双控开关的底盒内(图中B),下面我们来接线。 你买来的双控开关有三个接线柱。分别是L(com),L1,L2三个接线柱,拿一个安装到A,也就是你拆的单控开关的那的底盒上,图中A里的红线(也就是送进正极电源的那根,如果你的导线颜色与图中的不一样,可以用电笔测一下)与其中的一根蓝线连接,(接好后,用绝缘胶带缠好)另一端安装到双控开关B 的L极上,现在开关A中只有三个线头了,对吧?接下来把黄线头安装到A的L 极上(另一端连接着照明灯泡的L极),剩下来的两根导线(蓝)A中的L1连接到B中的L2,A中的L2连接到B中的L1,安装好后就实现了两个开关都能控制照明灯泡的效果了。

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

双灯双控开关电路图

双灯双控开关电路图 按图安装就可以了,注意安全。不行就找专业人士。 电路图 我也不会整,我教你一定成.按照我的思路这样做下去,先看一看买什么材料,看完再动手. 先去买两个双联的开关,就是开关上有三个接线孔的那种.然后拿回家一个开关的中间孔接有电的火线,那上下两孔是和另一个开关的上下两孔相接,就是用两芯护套线两头两根线各接上下孔,颠倒也没事.然后从另一个孔的中间再引出一根线到灯头线的一个接线,灯头的另一个接线接零线就可以了. 一般如果你从插座开始,你就买三芯的就可以了,打个比方是黄绿红,一面从插座开始上去到开关,在开关里这样接,留20公分剪断,红线当它是有电的火线接开关中间,然后把黄绿接到开关的上下,这边不是黄绿到插座的线断了吗?还有红线到另一只开关不是也断了吗?等等再接,我们就把它拉过去到另一只开关,同样也留20公分长把线剪了,从第一只开关的黄绿的线接到这一只开关的上下,那断了的红线是到灯头的那段一边接到这一只开关的中间,然后另一边再拉线过去到灯,接灯的一线,那灯的另一线我们接黄也可以接绿也可以,当我们接黄,我们接好,然后黄在后来的开关不是断了吗?我们把它接红,然后回到第一只开关,把另一只开关的红线接到到插座的黄或绿,当我们接黄,那就是红黄对接,然后在插座里红线接有电的线,黄线接零线就是没电的线,然后把有铜的地方用胶布缠起来,然后拧好面板装好灯就可以了.

到店里你去买三芯的1平方的软线就可以了,顺便买点压线卡要把线卡起来的,长度自己量好,就是插座到两开关到灯的距离就可以了.还有把电拉了再接.不懂再问我好了,看图我想你不一定能看懂,所以长是长了点,不过照这样做就可以, 答案补充 自己乱画呢 一盏灯

双控开关接线图的三种接法

双控开关接线图的三种接法 许多人在给房子装修的时候,都想改装照明的线路,使得单控开关变成双控开关,顾名思义就是在两个不同的地方控制同一盏灯,这样不仅大大的方便了我们的使用,还能节约资源,做到环保绿色装修。于是,新浪装修抢工长的小编整理了双联双控开关接线图的三种接法,供大家参考。 第一种方法:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全) 接线要点: 1、双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端; 2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。? 第二种,传统接线法。 在此,小编特别提醒,采用省线法,虽然节省些导线,但安全隐患非常大,特别是使用的开关质量不好时,常由于切换接线端时,由于开关分离不彻底,比较容易导致开关内部短路,从而导致整个线路短路,烧毁电表保险丝,如果使用了一段时间之后,这种表现尤为突出。因此不提倡使用这种省线法布线。 新浪装修抢工长小编整理的图片仅供参考。——————————————————————————

一开双控开关接线图_单控开关实物图_单控双开开关接线图

一开双控开关接线图_单控开关实物图_单控双开开关接线图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一开双控开关接线图_单控开关实物图_单控双开开关接线图 墙壁开关一开双控又叫单开双控,这种双控开关每组有3个接线端子,本文介绍了双控开关是如何接线的。一般家装开关安装在同一房间中的高度要一致,这样看起来整齐美观,一般单独房间要设置3个插座,一套两居室的住宅内,数量不能少于15个,开关插座尽可能多,因为现在家用电器都比较多,如果装的比较少不够用,还要拉个拖线板会显得更突兀。一般开关距离地面1.4米、插座距离地面0.3米为宜,玄关和客厅的开关应该设置在主人容易够得着的地方。 家用电线线路有火线、零线和接地线三条线。接地线一般是用黄绿双色线;可以用电笔找出火线,并记住火线的颜色,最好做好标记;剩下的通常是零线,记住零线颜色。一般来说蓝色是零线,其他颜色的是火线。

1、开关用来控制插座电源的通断,可以按照上面的一开双控开关接线图来接线:把火线接入一只双控开关的L接线端子(火线进线口),将该开关的L1接线端子(火线出线口)与另一只双控开关的L1连接,然后将该开关的L2与另一只双控开关的L2连接,然后将另一只双控开关的L接线端子(火线接线口)连接到灯泡的火线端,将零线接入灯泡的零线端。

2、上图是德力西钢架开关的一开单控和一开双控的接线图。单控开关接线图很简单,其中L接线端接进线火线,N接线端接出线端火线并且接到灯泡的火线端,而零线直接接到灯泡的零线端即可。而双控开关接线跟上面的一样,按照上面的说明接线即可。

新房装修,双控开关装错了有你哭的,双控开关准确接线!!!

“双控开关”顾名思义就是在两个不同的地方控制同一盏灯,在新房装修中十分常见,许多人在给房子装修的时候,都想改装照明的线路,使得单控开关变成双控开关,这样不仅大大的方便了我们的使用,还能节约资源,做到环保绿色装修。如楼梯的过道口、走廊、卧室、卫生间等,它同时带有常开、常闭两个触点,相比传统开关而言,更省时省力。双控开关因控制面板上按钮的不同可分为单联双控开关、双联双控开关和三联双控开关。要知道每种双控开关怎么接,就必须要知道双控开关是什么以及它的工作原理。因为按照联数的增加,双控开关的接线就会更加复杂,所以这时一张简单、清晰明了的双控开关接线图便能帮上大忙,安装时会快捷、省事且不易出错。下面一起来看看双控开关接线图示例,为大家做电路接线参考。 1 什么是双控开关 1、双控开关的种类 双控开关因为控制面板上开关按钮的不同可以分为单联双控开关、双联双控开关、三联双控开关,按照联数的增加接线困难也会递增,这个时候一张全面的双控开关接线图就能帮上大忙了,下面就逐一来阐述这三种双控开关的原理、接法和接线图。2、什么是双控开关

2 2、什么是双控开关 首先我们先了解什么是双控开关,双控开关是指对某个设备进行两个地方的分别控制,比如如果是照明灯,那有在客厅进门控制客厅灯光的,你到了卧室要睡觉的时候再跑去客厅关灯就累了,在卧室你可以也安一个开关对客厅灯进行控制。同样在工厂里面对某个电机进行两地控制都是很平常的事情,所以双联双控就是指不地方的两个面板上各两个键,共控制两个电源达到在不同地方可以控制同一设备(比如:在下楼是打开开关,到楼上后关闭开关。说真的这样的设计真的非常方便,可以省去很多不必要的麻烦。)。

ABB双电源使用说明与接线图

ABB双电源自动切换装置工作原理 DPT/SE装置主要用于控制和自动切换两路带有机械和电气 联锁的低压断路器:一个4 位置转换开关用于设定四种工作模 式:- 自动模式:转换开关置于“自动 (AUTO)”位置-正 常供电模式:转换开关置于“正常 (NET)”位置- 应急供电模 式:转换开关置于“应急 (EMER)”位置- 关断模式:转换 开关置于“关断 (OFF)”位置。当系统投入运行时,需将运行开关置于“运行 (RUN)”位置,而“复位 (RESET)”按钮可使运行程序恢复到初始状态。 自动模式(自投自复):当转换开关置于“自动 (AUTO)”位置时,系统会处于自动切换方式下: ?当正常供电电源正常时,正常供电断路器闭合,而应急供电断路器断开?当正常供电失压和缺相时,柴油

发电机起动,正常供电断路器断开,在缺相时系统报警。 ?当柴油发电机或应急电源电压达到稳定状态时,则应急供电断路器会闭合 ?当正常供电恢复正常时,则应急供电断路器断开。正常供电断路器将闭合投入供电,系统发出停止柴油发电机的信号,并返回正常运行状态。 正常供电模式 当转换开关置于“正常 (NET)”位置时,系统会处于单一正常供电模式。在此模式下,系统并不考虑正常供电电压是否存在,只执行下列操作: ?如果柴油发电机还在运行,则将其停止 ?如果应急供电断路器处于闭合状态时,则将其断开 ?闭合正常供电断路器 ?当正常供电缺相时,正常供电断路器会断开,而系统会自动报警 ?当正常供电失压时,正常供电断路器会保持闭合。 应急供电模式

当转换开关置于“应急 (EMER)”位置时。系统会处于单一应急供电模式, 并不考虑实际的正常供电电压是否存在,它将执行下列操作: ?如果正常供电断路器处于闭合状态时,则将其断开。 ?起动柴油发电机。 ?当柴油发电机或应急电源电压达到稳定状态时,应急供电断路器会闭合 ?当应急供电缺相或失压时,应急供电断路器将断开。而缺相时,系统会自动报警。 关断模式 当转换开关置于“关断 (OFF)”位置时。正常供电断路器和应急供电断路器会自动断开,并停止柴油发电机的运行 (如果其处于运行状态)。 注:当正常或应急断路器因过载故障而处于脱扣位置时,DPT/SE将发出脱扣故障信号。对于S 系列断路器的控制,在故障排除后,应先将转换开关置于“关断(OFF)”位置,而断路器将在电动操作机构带动下自动运行到回扣位置,然后将转换开关旋转到所需要的工作模式。对于F 系列断路器的控制,在故障排除后,应先按下断路器面板上的SOLID STATE 按钮,然后将DPT/SE上的转换开关旋转到所需的工作模式,系统将恢复到正常工作状态。

双控开关电路原理图解

双控开关电路原理图解 (点击:2841) 鼎翔暖通 2007-11-12 08:41:51 发表于搜狐焦点家居-装修总论坛-长春装修集采论坛 所谓双控开关,是由两个独立的单刀双掷开关组合来实现的,现在市场上几乎每个品牌和系列的开关都有单极和双极的,那个双极的就是我们这里用的。从上面的图上可以看出无论你拨动哪个开关(K1或K2),整个电路的状态都会切换(连通和断开),这就实现了任何一个开关都可以随时打开或关掉所控制的灯,这就是双控。同样,三控开关就是说三个不同地点的开关可以任意地用其中一个随意控制一个灯,它的电路复杂一点,用到了一个双刀双掷开关:

三控开关的连接也比较复杂,用两个接线排(下面那两个东西)接成模块,做上标记,用的时候只需要把每根线接到相应的端子上就可以了。

最常用的还是双控开关,而且多数情况下是把原有的一个单控开关改成双控,下图就是这种情况: 单控开关改为双控开关的接线图: 稍微解释一下:图中A、B就是原有线路中的开关线,把原有的单极开关(K)拿掉,换上双极开关(K1),通过走线槽由这个原有的开关盒(K1)过3根线到新的开关盒(K2),图中A、B两根线不必区分,也就是说哪根是A哪根是B无所谓,双极开关中的两个极(K1、K2中垂直方向并排的那两组开关端子)也不必区分。 双控,就是两个以上的控制开关,也就是说,一个照明灯具,可以在不同的地方控制,我们最常用的有;楼梯间、地下室、长走廊道,大卧室等。 现在有很多的主卧室都是带卫生间,这样就会有一个小走道,在开门口的地方开灯,到床头关灯,是最方便的双控了。 双控开关是很普通的开关面板,五金店都有买的,主要的是先布好电线,它与一般的灯具电线有一点不同,在布线的时候是这样的, 控制灯具,在施工规范上是这样规定的,灯具控制L相线也就是我们常说的控制火线, 在控制开关的面板上,加上一根回路线的是,双控开关,加上两个回路,三个控制点的可以三控,这种情况主要是在楼梯上用。

双联双控开关 接线图

双联双控开关接线图 从开关的结构而言,“联”是指动触点(或者动触刀),也有把联叫做“刀”的;“控”是指静触点,也有把静触点叫(“位”或者“掷”),因此,单联双控也可以叫做“单刀双掷”开关。“极”和“联”容易混淆,极和联 都表示动触刀的数量,但我们在需要说明开关与开关之间的联动关系时 使用“极”,比如暗装面板开关上有4个按钮,但四个单开关之间没有联 系,因此我们叫四联单开关,但动力常用的三相空气开关因为每相之间 有同分同合联系,因此我们叫做三极开关。 这种接线方式比较简单,一种是正规做法:开关里三个端子上,动 触点接火线进线,两个静触点接火线出线,另外的一个开关里,两个静 触点接前一个开关来的两根出线,动触点出线与零线上灯具;另一种不 规范做法:两个开关的动触点上都接入同一回路的相,零线,两个静触 点上的出线都到灯具。 双联双控开关接线图 开关接线图一

双控开关接线图二 双控开关接线图三 三联就是上面可以控制三个不同的电器,比如说上面有两个开关就称双联,有三位开关则称三联,双控是指该开关是双控功能的,该知道双控吧,就是可以两个开关控制同一个地方的电器,一般都为灯了。三联双控就是把两者结合在一起,你后面说的那些,答案都是YES,明白了吗?双联开关和双控开关的区别 所谓双联开关就是同时动作,而且动作结果是一样的开关,比如刀开关;所谓双控开关就是同时动作,但是动作结果不一样的开关,比如其开关的接点一个闭合、一个断开。 谁知道楼道灯三个开关三地控制三盏灯怎么接?最好有安装图 你可以按照下图接线,三个开关安装在不同的位置,就可以实现三个开关任意控制三个灯的亮/灭了。

单开双控开关接线图

单开双控开关接线图单开单控开关改单开双控开关接线 上图是普通单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。 接下来,我们把单开单控开关改成单开双控开关。 双控,就是两个以上的控制开关,也就是说,一个照明灯具,可以在不同的地方控制,我们最常用的有;楼梯间、地下室、长走廊道,大卧室等。 现在有很多的主卧室都是带卫生间,这样就会有一个小走道,在开门口的地方开灯,到床头关灯,是最方便的双控了。双控开关是很普通的开关面板,五金店都有买的,主要的是先布好电线,它与一般的灯具电线有一点不同,在布线的时候是这样的 首先,我们装备材料,买两个单开双控开关,和连接两个双控开关的三根导线,(五金商店都有卖)

现在我们动手把原来的单控开关拆掉,然后把买来的三根导线的一端送进刚拆掉的单控开关底盒内,看(图中A)原来的两根红,黄再加上刚送进来的三根导线(蓝),共五根。 一 开五孔的开关 L1-开关火线进线;L2-开关火线出线;N-零线;GND或者三横一竖是地线; 接法有两种: 1、带开关的插座:火线连接L1,零线连接N,花线接地线,L2空着即可; 2、插座常通电,开关带一个回路的灯:火线进L2,零线连接N,花线接地线,L1接出火去光源(即连接灯具的火线) 另一个答案: 把零线、地线直接接到插座上,把火线接到开关一个孔上,在开关还有一个孔上用一根线连到插座L位。

双电源简单故障处理

双电源切换开关故障 遇到开关不能正常工作情况时,请首先按复位按钮看可否排除故障,然后检查主备开关的进线、二次采样线是否正常,接插件是否有松动、虚接情况。下面供常见故障排除时参考。 一、接入电源自动转换开关不动作,控制器灯不亮可能出现部位: 1.安装接线是否接正确及接实 2.熔断器熔芯是否熔断 解决方法: 1.检查断路器进线端有无脱落和接虚,如有脱落重新接好 2.对于3极ATS中性线应接入中性端子上 3.更换熔断器 二、接入电源自动转换开关不工作,控制器灯亮 可能出现部位: 1.自动转换开关未置自动位置 2.自动转换开关延时调整过长 解决方法: 1.自动转换开关自动/手动切换开关处在手动位置,同时B型控制器自动切换灯不在自动位置 2.自动转换开关置在自投不自复或互为备用状态下。不能备用回路转为主用回路,如需改为自投自复状态时重新调整拨码开关及控制器设置 3.自动转换电器切换延时被调整,重新调整延时拨码开关及控制器的设置 三、控制器电源灯闪烁可能出现部位: 1.进线电源故障a.电源超压b.电源线路接触不良c.控制器故障 2.电源灯闪烁,蜂鸣器报警 解决方法: 1.重新调整进线电源电压 2.检查进线电源是否有断相,或虚接现象,如存在接实,其中包括自动转换电器的采样线。 3.控制器插件重新接插或更换控制器。 4.进线电源端中性线与相线接反,重新更正接好。 四、自动转换开关脱扣灯亮可能出现部位: 1.运输原因造成自动转换电器断路器脱扣 2.使用中造成自动转换电器的断路器脱扣 解决方法: 1.如果是运输原因造成塑壳断路器脱扣,手动再扣后再自动转换到自动状态时自动转换同时需要按复位键 2.在使用中造成自动转化电器的塑壳断路器脱扣,首先要检查一下断路器负载情况 1)如果是短路原因造成脱扣,首先将短路现象排除后再进行手动或自动转换,如在设排除短路故障情况下不得进行手动或自动转换易造成二次短路或出现人身伤害。 2)过载情况下脱扣,首先检查用电设备负载,同时要检查ATS使用塑壳断路器额定电流是否能满足负载,如不满足应尽可能更换塑壳断路器,否则会引起断路器频繁脱扣造成断路器动静触头烧损,影响供电系统。 五、控制器工作灯正常,ATS不转换可能出现部位: 1.B型控制器面板指示灯接线故障

双控开关接线图的三种接法

双控开关接线图的三种 接法 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

双控开关的原理图及如何接线

双控开关的原理图及如何接线? 先了解什么是双控开关?双控开关也属于多联多控开关。 多联开关的连接 多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。 1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。 2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。 双控或者是三控开关 这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。 还有经常使用的地方:厨房和客厅之间比较大的客厅两头阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。 智控、遥控开关 目前在国外也只是个性化产品,使用面不大。主要原因在于行业内还没有统一的标准,性能也不甚稳定。在产品的升级性、兼容性方面还没有明显突破。想象一下如果装了这个开关,过两年新技术出来,又没法升级,你是换了这个开关,还是继续忍受老系统与新系统不兼容呢。 相信以后智控、遥控是开关发展的方向,但目前不建议购买。相信在今后几年国内市场还将是机械开关的天下。在你刷完乳胶漆就可以装了.你说的开关品牌没有听过,也许每个地方不一样把,飞雕的还不错,价格适中,好一点的有西门子,西蒙,梅兰日兰.TCL. 刷完乳胶漆铺地板前安装比较好.我认为TCL比较好.节能灯选用大厂家的,另外注意选灯的时候,灯炮向下这样会更亮些. 装修完毕之后,家具进入之前就可以安装.家装结束之后,装修公司离家之前,他们要负责装好,装好后,你一定要试试每一个插座牢不牢因,有没有电! 下面重点介绍双控开关该如何安装? 安装步骤如下: 1、关掉总闸刀开关。 2、线准备两个双控开关(每个双控开关都有上、下、右,三个触点);一捆红色的电线,作火线用;一捆蓝色的电线,作零线用,一捆绿色的电线,作控制线用。 3、首先,打开这两个开关的开关盒,把两个开关按正常位置和高度安装到墙上,用两根将两个双控开关的上、下触点用两根绿色的电线相连,连接时,两个开关正面放置,上触点连接上触点,下触点连接下触点做成来回控制线。 4、用一条红色的电线,连接楼下的那个开关的右触点(如果楼下的那个开关左边带插座,那么这条电线可以改用褐色或黑色的电线),检查电线没有相碰即盖上这个开关盒的外盖,再把这条电线连接到卡口灯头的其中一个接线柱(或者是螺口灯头的中心接线柱),再用一

双电源切换开关接线

双电源切换开关接线 双电源切换开关,这个词语对于学习物理的朋友来说应该非常熟悉吧。很多朋友应该对它不是很了解。那么,具体什么是双电源切换开关呢?双电源切换开关怎么接线呢?接下来,小编就为大家详细介绍一下这方面的内容。 什么是双电源切换开关 双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。 双电源切换开关怎么接线 第一,当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。 步骤: 切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。 备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。 第二,市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 步骤: 按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 按柴油机停机步骤停机。 按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 第三,检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。 以上便是小编为大家介绍的关于双电源切换开关接线的一些内容,希望对大家有所帮助哦。小编觉得物理是一门非常有用的学科,学好物理真的很重要。对这方面内容感兴趣的朋友可以在空余之际看一些物理书籍学习。

双联开关接法

家里电灯线路老化,怎样接做开关,特别是双联开关。是个问题。网上这帖双联开关接线图不错。

第三种方法:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全) 接线要点: 1、双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端; 2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。双电源自动转换关ATSE设计方案原理接线图

双电源自动转换开关ATSE设计原理和接线图 自动转换开关电器(ATSE)的选用,主要应符合下列规定: 1 当采用PC级自动转换开关电器时,应能耐受回路的预期短路电流,且ATSE的额定电流不应小于回路计算电流的125%; 2 当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具有短路保护的断路器组成的ATSE。其保护选择性应与上下级保护电器相配合; 3 所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施; 4 ATSE的切换时间应与供配电系统继电保护时间相配合,并应避免连续切断; 5 ATSE为大容量电动机负荷供电时,应适当调整转换时间,在先断后合的转换过程中保证安全可靠切换。

其理解要点及执行重点如下:ATSE用于两路电源间自动转换,为重要负荷供电可靠性至关重要。该产品分为PC级(由负荷开关组成)和CB级(由断路器组成),其特性具有“自投自复”功能。 ATSE的转换时间取决自身构造,PC级的转换时间一般为100ms,CB 级一般为1~3s。在选择PC级自动转换开关电器时,其额定容量不应小于回路计算电流的125%,以保证自动转换开关电器有一定的余量。由于PC级ATSE自身不具有过流保护功能,所以其触头必须能耐受回路的预期短路电流,保证在ATSE上级的短路器切断故障前触头不熔焊,并能正确进行切换。 当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具有断路保护的断路器组成的ATSE,防止因过负荷脱扣,造成消防设备断电。其选择性保护应与上、下级保护电器相配合,防止越级脱扣而造成更大范围的停电。

采用ATSE作双电源转换时,从安全着想,要求具有检修隔离功能,此处检修隔离指的是ATSE配出回路的检修应需隔离。当设计的供配电系统具有自动重合闸功能,或虽无自动重合闸功能但上一级变电所 具有此功能时,工作电源突然断电,ATSE不应立即投到备用电源侧,

相关文档