文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小型沼气工程技术规范

小型沼气工程技术规范

小型沼气工程技术规范
小型沼气工程技术规范

DB51 四川省地方标准

DB51/ Txxx-2016 小型沼气集中供气工程运行管理规范

(初稿)

2016—X—X发布2016—X—X实施

四川省质量技术监督局发布

目次

前言 (Ⅲ)

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 基本要求 (1)

5 预处理设施运行与维护 (1)

6厌氧发酵装置运行与维护 (3)

7沼液储存池运行与维护 (4)

8沼气净化与储存运行与维护 (4)

9.增温装置运行管理 (4)

10沼气控制房管理 (5)

前言

本标准依据GB/T1.1—2009标准规定编制。

本标准由四川省农业厅提出并归口。

本标准起草单位:四川省农村能源办公室。

本标准主要起草人:

本标准首次发布,与DB/TXXX-2015,DB/TXXX-2015配套使用。

小型沼气集中供气工程运行管理规范

1 范围

本标准规定了农村小型沼气集中供气工程运行管理要求。

本标准适用供气户数30户至150户规模的小型沼气集中供气工程。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于文件。

NY/T 1220.4 沼气工程技术规范第4部分:运行管理.

NY/T 1221 规模化畜禽养殖场沼气工程运行、维护及其安全技术规范。

DB51/T XXX 小型沼气集中供气工程设计规范。

DB51/T XXX 小型沼气集中供气工程施工规范。

3 术语和定义

NY/T 1220.4 确立的术语和定义适用于本部分。

4 基本要求

4.1 小型沼气集中供气工程运行,维护及安全规定应符合本标准规定,还应符合国家现行有关标准的规定。

4.2工程运行管理人员和操作人员应熟悉沼气工程处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标,并持有沼气生产职业资格证书。

4.3应建立工程运行管理制度、岗位责任制度、设备操作规程和设施设备日常保养、定期维护和大修三级维护保养制度。岗位责任和操作规程应在明显位置展示。

4.4 运行管理人员和操作人员应严格执行本岗位操作规程中的各项要求,按规定认真填写运行记录。

4.5 工程运行管理人员和操作人员应进行安全和防护技能培训,并制定火警、易燃及有害气体泄露、自然灾害等突发事故的应急预案。

4.6沼气站内醒目位置应设立禁火标志,严禁烟火。

4.7 沼气站内应装备消防器材和保护性安全器具。

4.8应做好沼气站内所有设施的安全防护,维修设备时应切断电源并挂维修警示牌。

4.9 沼气锅炉检修应由安全劳动部门认可的维修单位负责进行。

5预处理设施运行与维护

5.1 预处理池

5.1.1预处理池液位不应低于潜污泵的最低水位线。

5.1.2操作人员应每天一次巡回检查,清捞浮渣。

5.1.3 清捞出的浮渣应集中堆放在指定地点,及时处理。

5.1.4 清捞浮渣、清扫堰口时,应注意防滑。

5.1.5正常运转后,预处理池应每年放空、清理一次。

5.1.6向发酵罐进料时,应检查进料管道上的阀门启、闭状态是否正常。

5.2格栅

5.2.1格栅拦截的杂物应及时清除,杂物应堆放在指定地点,并采取适当处置措施。

5.2.2 每日进料时应检查一次格栅,及时清理格栅污物。

5.2.3 应定期检修、保养格栅,对于破损的要及时更换。

5.2.4 人工清掏杂物时,应注意防滑。

5.3 搅拌器

5.3.1 观察搅拌器转动方向是否正确,如果转动方向错误,应由专业电工调整电源接线。

5.3.2 观察减速机润滑油是否足够,缺失时应按设备说明书操作指示,及时添加润滑油。

5.3.3 经常检查搅拌器的防雨设施,有破损应及时修补。

5.4潜污泵

5.4.1 应严格执行巡回检查制度,注意观察潜污泵运行是否正常、稳定、管道是否有抖动、是否有杂音和音响,观察出料流量是否正常。

5.4.2观察潜污泵的防水电缆应可靠固定。

5.4.3应根据预处理池的水位状况,控制潜污泵不干转。

5.4.4应定期检查潜污泵的阀门密封填料或油封密封情况,出现泄漏应及时更换密封填料、润滑油、

5.4.5发现潜污泵运行时流量明显减少,应及时停止泵工作,清除泵叶轮堵塞物。

5.4.6备用泵及相关阀门应每周至少运转、开闭一次。

5.4.7当环境温度低于0 ℃时,泵停止运转后,应放掉泵壳内的存水。

5.4.8泵启动或运行时,操作人员不得接触转动部位,运行稳定后,方可离开。

5.4.9 禁止频繁启动潜污泵。

5.4.10发生突然断电或设备事故时,应首先切断电源,将进水口处闸阀全部关闭,未排除故障前不得擅自接通电源。

5.4.11 更换新泵按产品说明书进行安装,按DB/T XXX x.xx 的规定检查安装质量。

5.5 热交换器

5.5.1 采用盘管加热时,入口处温度应控制在50℃-55℃之间,并应每日测试进出口温度。

6 厌氧消化装置运行与维护

6.1启动

6.1.1厌氧消化罐(池)启动调试前,应清除罐体内杂物。

6.1.2 厌氧消化罐温度计、压力表分别进行校正。

6.1.3厌氧消化罐(池)试水试压按设计压力,参照GB/T 4751 10 沼气池整体施工质量和密封性能验收及检验方法进行试水、试压合格。

6.1.4 检查预处理池潜污泵启动正常,对加热装置,搅拌装置进行启动运转,检查沼气净化设备、输送管路是否畅通,检查进出料管道是否畅通。

6.1.5水封加水至设计高度。

6.1.5 进料调试按NY/T1220.4 12.1.2~12.1.10的规定进行。

6.2运行管理

6.2.1设计单位应向运行管理方提供运行操作手册,确定进料的数量、浓度、回流搅拌数量、次数和时间间隔。应禁止含农药、杀菌剂、杀虫剂等有毒物质的原料进入池内。

6.2.2中温厌氧消化池应定期测量热交换器进、出口的水温和水量。

6.2.3应每天监测和记录厌氧消化罐内料液的pH值、温度、产气量,并根据监测数据,及时调整

6.2.4观察USR,CSTR工艺的厌氧消化池出料管是否通畅。

6.2.5应保持厌氧消化池溢流管畅通,保持水封液面高度,环境温度低于0℃时,宜加防冻液保持水封正常工作。

6.3安全操作

6.3.1厌氧消化罐(池)运行过程中,应确保沼气和料液管路畅通。

6.1.2应定期检查厌氧消化罐(池)和沼气管道是否泄漏,发现泄露应立即停气检修。

6.3.2 厌氧消化罐(池)运行压力不得超过设计压力,严禁形成负压。

6.3.3厌氧消化罐(池)放空清理和维修时,应关闭厌氧消化池与贮气柜的联接阀门,停止进料,打开厌氧消化罐(池)顶部检修人孔,排空发酵原料。当液面降至罐体下部检修人孔以下,再打开下部检修人孔。

6.3.4工作人员进入厌氧消化罐(池)应按NY/T 1220.4 5.3.10和NY/T 1221 3.6~3.8的规定进行操作。

6.3.5厌氧消化罐(池)排渣时,应保证厌氧消化池与贮气柜联通。

6.3.6操作人员在厌氧消化罐与贮气柜上巡回检查时,应注意防滑及高空坠落。

6.4 维护

6.3.1厌氧消化罐(池)体、各种管道及阀门应每年进行一次检查和维护。

6.3.2厌氧消化池的各种加热设施应经常除垢、清通。

6.3.3沼气管道的冷凝水应按设计规定定期排放。

6.3.4厌氧消化罐(池)运行3年~5年,应清理、检修一次。

7 沼液储存池运行与维护

7.1 应保持沼液储存池的适当水位,不溢出池外,不低于沼液出料泵的最低水位。

7.2 适时清理沼液储存池的浮渣及浮游生物和池底的污泥。

7.3 应经常检查储存池池墙、堤岸以及池底,发现渗漏应及时维修。

7.4 应定期检查和维护沼液储存池防护围栏和安全警示标志牌。

8沼气净化与储存运行与维护

8.1净化设备

8.1.1定期排除气水分离器、凝水器和沼气管道的泠凝水,排水时应防止沼气泄漏。

8.1.2定期检查脱硫器的气密性、脱硫器前后的压力,每周对旁通阀门和备用脱硫塔的阀门进行开、闭运转。

8.1.3 定期更换或再生脱硫剂。

8.1.4 净化设备检修时,应依靠旁通管道维持沼气系统正常运行。

8.2 储气柜

8.2.1定时观测沼气储气柜的沼气量和压力,并做好记录。

8.2.2保持储气柜水封池设计水位,适时补充清水,冬季气温低于0 ℃时,应采取防冻措施。

8.2.3定期检查沼气储气柜、沼气管道及闸阀是否漏气。

8.2.4经常检查沼气储气柜升降设施和进出气阀门,及时补充润滑油(脂)。

8.2.5定期检测储气柜水封池存水的pH值,当pH<6时,应及时换水。

8.2.6储气柜运行3年~5年,应彻底维修一次,适时对钟罩涂刷防护油漆或涂料。

8.2.7沼气贮气柜的安全防护和操作按NY/T1220.4 15.3和NY/T1221 4.3.7和4.3.8的规定执行。

8.2.8维修沼气贮气柜故障,应制定安全技术方案,由专业施工队伍进行施工。

8.2.9储气柜进、出气管阻火器应定期拆卸清洗。

8.2.10储气柜避雷针应在雷雨季节前进行检修、保养。

9 增温装置运行管理

9.1沼气锅炉

9.1.1沼气锅炉应由具有资质的单位安装调试合格。

9.1.2非操作人员不得进入沼气锅炉房,锅炉应指定具有劳动部门颁发的上岗资格证书的人员操作。

9.1.3操作人员进入锅炉房应穿防静电劳保服,严禁带入火种、手机进入。

9.1.4保持锅炉房进出畅通,锅炉房内不得放置易燃易爆物和杂物。

9.1.5应制定沼气锅炉意外事故应急处理预案,锅炉房内设置防火降温设施。

9.1.6 操作人员应认真记录锅炉运行参数,交接班人员应核查交接时的运行状态是否正常。

9.1.7锅炉启动前应按照操作规程,检查清扫炉膛,采用肥皂水对锅炉、供气管路和附件连接处进

行密封性检查,并检查锅炉水位应符合操作规程要求。

9.1.8锅炉运行中,操作人员应利用听觉和嗅觉判断锅炉房内是否有沼气泄漏,观察压力、水位是否正常,注意炉膛内火焰是否熄火,发现异常,立即报告管理人员,切断沼气供给,人员撤离现场,按沼气锅炉意外事故应急预案处理。

9.2 沼气热水器

9.2.1 安装沼气热水器房内应通风,设置消防灭火器材,房内不得放置易燃易爆物品及杂物。

9.2.2沼气热水器应指定专人操作管理,非操作人员不得入内。

9.2.3 操作人员应认真记录热水器运行数据,交接班时应核查运行状态是否正常。

9.2.4 沼气热水器运行中注意观察水路、气路是否畅通,热水器燃烧室是否有熄火,室内是否有沼气泄漏现象,发现异常应断气检查。

10 控制房运行管理

10.1 运行与维护

10.1.1 保持控制房和控制仪表清洁,室外仪表应定期检查防水、防晒设施是都完好。

10.1.2操作人员应定时对电器设备、计量设备进行巡查,并做好运行记录。

10.1.3巡查时观察控制信号是否正常,发现信号显示设备出故障应立即报告管理人员,安排技术人员检修。

10.1.4 控制屏维护保养应符合下列规定:

a)应保持控制屏内清洁;

b)接触器、继电器的接触点应定期检查和更换;

c)电缆终端夹钳应定期检查,保持接触紧密无锈蚀;

d)维修后的电缆排列应保持整齐,分类清楚。

10.1.5仪器仪表保养应符合系列规定:

a)表盘清洁,标尺刻度清晰;

b)铭牌、标记、铅封完好。

10.2 安全操作

10.2.1 非操作人员不得进入控制房,控制房内设备由专人操作。

10.2.2设备须在断电状态下检修,发现设备跳闸或保险熔断,应查明原因后方可合闸。

10.2.3 检修时应挂检修牌明示。

10.2.4 操作人员雨天现场巡视检查仪表时应注意防触电。

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范 1 范围 本标准规定了规模化畜禽养殖场沼气工程的设计范围、原则以及主要参数选取等。 本标准适用于新建、改建和扩建的规模化畜禽养殖场沼气工程(参见 NY/T667-2003)的设计。畜禽养殖区沼气工程的设计可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12801 生产过程安全卫生要求总则 GB18596 畜禽养殖业污染物排放标准 GB50028 城镇燃气设计规范 GB50052 供配电系统设计规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GBJ14 室外排水设计规范 GBJ16 建筑设计防火规范 GBJ65 工业与民用电力装置接地设计规范 CJJ31 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准

CJJ55 污水稳定塘设计规范 CJJ64 城市粪便处理厂设计规范 NY/T667-2003 沼气工程规模分类 3 术语和定义 GB18596-2001、NY/T667-2003中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1沼气工程 biogas plant 以规模化畜禽养殖场粪便污水的厌氧消化为主要技术环节,集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体的系统工程。 3.2 “能源生态型”处理利用工艺 Process of “energy ecological”disposing and using 畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用的处理利用工艺。 3.3 “能源环保型”处理利用工艺 Process of “energy environment”disposing and using 畜禽养殖场的畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目标的处理工艺。 4 总则 4.1 沼气工程的设计应该符合当地总体规划,与当地客观实际紧密结合,能够正确处理集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。

沼气生产工艺流程

沼气生产工艺流程 图7-1工艺流程简图二、工艺流程简述

厌氧消化的主要粪源为项目所在地周边的养殖场的猪粪、秸秆、餐厨垃圾和园区及周边的蔬菜残余,猪粪有干清猪粪和水冲猪粪。干清猪粪、秸秆和蔬菜残余这三种原料采用固体进料系统进料,水冲猪粪和餐厨垃圾采用液体进料系统进料。 秸秆经过X-Ripper破碎机破碎后,通过铲车输送至预混池中,预混池中装有潜水搅拌机,可将破碎的秸秆和水充分混匀(TS为7.5%),混匀后的物料采用螺杆进料泵泵送至生物预处理发酵罐,生物预处理后的秸秆溢流至出料池后用螺杆泵泵送至快速混合系统。 蔬菜残余经X-Ripper破碎机破碎后,用铲车输送至固体进料系统,干清猪粪也被加到固体进料系统中,然后通过无轴螺旋输送机输送至快速混合系统,从厌氧反应器泵出的出料也被输送到快速混合系统。经预处理的秸秆、破碎的蔬菜残余、猪粪、工艺水和反应罐的出料在快速混合系统中混合并最终被输送到厌氧反应罐中。 水冲猪粪、破碎后的餐厨垃圾在混料池中混合均匀后经螺杆泵泵入厌氧反应罐中。 厌氧反应罐内设中轴搅拌装置,罐内物料呈全混状态,在适宜的碱度、温度条件下确保厌氧反应充分进行。厌氧反应产生的沼气经净化系统净化后部分供居民用气,其余部分经由净化提纯、高压储气柜储存后运送至加气站;消化罐内出来的残渣由螺杆泵输送至换热器经热交换后流入缓冲池,再由污泥泵输送入卧螺式离心分离机进行固液分离,分离后的沼渣沼液作为有机肥厂的原料,根据市场需求生产有机肥。出于安全因素的考虑,需要在变压吸附系统前设置一个沼气火炬。 设置换热器回收出料热量,进行余热利用,减少外加热量,进而减少能源消耗。设置燃煤锅炉以补充余热回收热量的不足,在厌氧消化罐内设置加热盘管,维持厌氧反应稳定运行的温度。 1、预处理工艺 秸秆单独收集,收集后先进行粉碎,然后采用生物预处理。 蔬菜残余单独收集,收集后进行破碎。 猪粪经过格栅,去除石块、塑料等大的无机物质。

2000头猪沼气工程技术方案

养猪场沼气工程方案 (2000头) 青岛三色源环保科技工程有限公司

2013 年11 月

第一章沼气工程项目设计条件和工艺方案 第一节工程规模 生猪存栏量2000 头,设计日处理混合粪污9t 的沼气集中供气工程,供斜里村村民生活炊用。项目年产沼气70956m3。 第二节可利用资源量 一、资源量因项目详细资料不全,暂按以往项目经验及理论数据进行计算,猪场运营时存栏2000 头全部按照育成猪考虑。 根据猪粪粪便排放量资料统计,育成猪猪排粪量为2 kg/d 。则本项目每日粪便资源量为:存栏育成猪粪便:2000头× 2 kg/ 头·d=4 t/d 猪粪TS为18%,每天产粪便TS为:4 t/d ×18%=t/d 因养猪场现有清粪模式不详,暂按干清粪考虑设计。考虑发酵浓度、温度及停留时间影响,按每吨TS猪粪产气270 m3计,则每天产沼气量为: t/d × 270 m3/t = m 3 二、处理后沼液、沼渣的去向 粪污经厌氧消化可作为有机肥就地消纳或外运。 第三节沼渣产量估算 物料全天输入总量为d,厌氧阶段消耗量为t/d ,该部分TS消耗是生物质能转化、沼气生产的主体。厌氧阶段TS的输出量为d。物料(TS)平衡计算见表1-1 。

按表计算结果,每天沼渣干物质产量为,见图物料()平衡图 ) 沼气t/d ()(2475m3 粪污 沼渣含水率70 %左右,沼渣干物质产量为t/d ,则沼渣产量为d 年产沼渣吨,年产沼液吨。

第二章 工艺流程设计 第一节 沼气工程工艺选 择 、沼气工程工艺路线 本沼气工程工艺路线如图 2-1 所示。 二、工艺流程说明 本沼气工程项目实行雨污分流,避免雨水进入沼气工程。混合粪污经厌氧发酵 后,产生的沼气经净化增压后通过管道给村里农民户用。锅炉用于厌氧罐增温;厌 氧发酵所产生的沼渣沼液作为有机肥就地消纳或外运。 1、预处理工艺 预处理环节由集污池和调配池组成。 (1)集污池 收集养猪场污水。 (2)调配池 将干清粪在调配池内调节到 8%浓度混合均匀后进入厌氧罐。 2、厌氧消化工艺 厌氧消化工艺包括进料单元、厌氧消化单元、保温单元等构成。 污水 农民户用 图 2-1 养猪场沼气工程工艺流程 果园等 增压风机 脱硫 脱水 集污池 猪粪 固态有 农作物、 干化床

沼气池设计规范

/m /m 农村家用沼气池设计规范 1、范围 本标准规定了农村家用沼气池 (以下简称沼气池 ) 设计原则要求几何尺寸的确 定和结构设计。 本标准适用于砖、水泥为建筑材料,人畜粪便为主要发酵原料的半连续 发酵的家用小型 (发酵间 10m 3 以内 )水压式沼气池设计。 2、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 在 标准出版时, 所示版本均为有效。 所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下 列标准最新版本的可能性。 GB/T4750---1984 农村家用水压式沼气池标准图集 GBJ 3---88 砌体结构设计规范 GBJ9---87 建筑结构荷载规范 GBJ10---89 混凝土结构设计规范 3 、设计原则 3.1 沼气池宜建在畜圈或厕所地表以下,进料间与人、畜粪入口相连通。 3.2 坚持适用、卫生、平面布局合理,外型美观。 3.3 池盖顶端复土厚度不小于 200mm 。 3.4 强度安全系数 K ≥ 2.65。 3.5 正常使用寿命 20 年以上。 4、设计要求 4.1 设计技术参数。 4.1.1 沼气压力。 4.1.1.2 最大工作压力 13KPa 。 3 4.1.2 产气率: 0.15m /m 4.1.3 投料量 3· d ; 0.2m 3 3 · d ; 0.25m 3 3· d ; 0.3m 3 /m 3 ·d 。 4.1.3.1 最小投料量按发酵间总容积的 50% 。 4.1.3.2 最大投料量按发酵间总容积的 90%。 4.1.4 贮气量 正常贮气量为日产气量的 50%。 4.2 工艺流程 人畜粪便 (青草及农业废物 ) →进料间 →厌氧发酵间 → 水压 (出料 )间 → 农田。在有条件的地 方,可将人粪便和牲畜粪便分两处进料口进入厌氧发酵间。 4.3 形状及平面布局 形状及平面布局按 GB/T4750 选用。 4.3.1 发酵间的形状以圆形为主,受占地面积限制或地下水位较高的,可将发酵间设计 成椭球形或单跨拱长方形。 4.3.2 平面布局 4.3.2.1 沼气池应有平面布局设计,在征得用户同意后,方可进行施工设计。 4.3.2.2 平面布局应符合下列要求: a)充分利用土地资源, 平面布局紧凑; b)厕所与畜圈分设; c) 进、出料方便; d) 导气管和输气管不被损害; e)进、出料间中线夹角应大于 90°,进料间蹲位板面应高于发

沼气工程施工规程与验收内容、方法及标准汇总

沼气工程施工规程与验收内容、方法及标准汇总 沼气工程验收成功与否关系到沼气工程是否能顺利投入使用,实现废弃物的资源化与价值升级,是沼气工程正常运行的重要一环。本文将就大中型沼气工程主要验收内容、沼气安装工程施工规程及验收标准、沼气工程验收方法与标准进行详述! 一、大中型沼气工程验收内容 大中型沼气工程验收一般包括内业验收和外业验收两项。 1.内业验收 内业验收的内容是施工单位交付的技术文件及资料,内容包括: 1)由设计单位提出的全部设计图纸和设计变更通知单。 2)由设计、建设、施工三方有关技术人员参加的设计图纸会审记录。 3)各单项工程,特别是隐蔽工程的材质、规格、型号和施工验收记录。 4)各类建筑材料、产品的出厂合格证及材料的试验报告单,产品、设备、仪器、仪表的技术说明书和合格证。 5)砂浆、混凝土的实验室配合比报告单。 6)沼气管路的施工及打压记录。 7)施工单位的施工组织设计。 8)重大施工方案的重要会议记录。 2.外业验收 外业验收是对大中型沼气工程进行分步分项工程验收,内容包括: 1)发酵罐及附属工程的土方工程、钢筋工程、混凝土工程、砌筑工程、钢结构工程、附属装置等验收按国家的有关标准、规范执行。 2)贮气罐注水试验,检查是否漏气、漏水。用肥皂水检查气密性;进行升降试验,检查滑轮与导轨接触是否合格,安全限位装置是否好使等。 3)管道的埋深、坡度、防腐、施工工艺、气密性、仪器仪表的安装等的验收。 4)工程综合试运转。 二、沼气安装工程施工规程及验收标准

1.搪瓷拼装罐安装 1)安装前的准备需符合下列要求: a安装使用的吊装设备应根据反应器总重量经过计算配置,并满足20%以上的安全系数; b安装工具及辅料按实际需求配齐,电工工具应认真检查设备绝缘情况,配电箱应符合规范要求;c认真核对材料发货清单,不得随意更换拼装材料,对损坏或变形的拼装构件要采取更换或加固措施; d混凝土基础应达到设计强度80%以上,平整度误差在±5mm之内。 2)安装时应符合下列要求: a应从上到下采用倒装法安装,安装顶板时需按方向标志安装; b钢板紧固部位需擦拭干净,两板贴合时,定位要准确、牢固,防止孔位错位; c打胶需饱满,厚度均匀,钢板边缘挤出的胶需刮平,内部打胶厚度应盖过螺帽,并刮平,防止产生气泡; d钢板紧固程度应以橡胶带厚度被压缩1/3为度; e各工艺套管应按照设计图纸要求进行预留。 3)罐体底部防水需符合下列要求: a基层处理:基层必须平整、牢固、干净、无明水、阴阳角应做成弧形。旧层面应把原破裂、起鼓的防水层及尘土除净,低凹破损处修平、渗漏处须先进行堵漏处理,基层要平整,不得有明水; b底涂施工:将水与涂料按1:3重量比例混合、搅拌均匀后使用,使用底涂料可提高涂料对基层的渗透性、增强粘结力。 c涂抹涂料:施工采用滚、刮、刷的方法均可,宜采用薄层多涂布法,每次涂刷不能太厚,一般分为3-4次涂刷,总厚度达1.5-2.0mm,待先涂的涂层干燥后方可涂布后一遍涂料,薄弱环节宜加铺胎体增强材料。用量约2kg-3kg/m2。 4)罐体试水、打压应符合下列要求: a罐体安装完毕后需进行满水试验,满水试验应在罐体安装结束,密封胶凝固,罐底防水施工结束,防水保护层达到设计强度后进行; b满水试验时需将各工艺接口进行密封处理,向罐内注入清水,待灌满后观察罐壁及基础渗漏情况,不渗不漏为合格,同时应做好满水试验记录; c试水结束后需进行气密性试验,搪瓷顶拼装罐需用空压机向罐内增压,当压力表显示3000Pa时停止打气,半小时内压力表不降为合格;一体化反应器需在投料试车后,用沼气检测仪测量内外膜间鼓出空气,以测漏仪不报警为合格。 2.脱硫罐、脱水罐、水封罐安装 1)根据设计图纸要求及设备工艺管口位置将设备摆放合适,用垫铁调整设备的水平度及垂直度,并联安装的设备需将管口位置对齐,地脚螺栓与螺母与配套,松紧适度,无乱扣、缺丝、裂纹等现象。 2)设备就位后应符合下列要求: a中心线位置偏差不应大于±10mm; b方位允许偏差,沿底座环圆周测量,不得超过15mm; c罐体的垂直度偏差为1/1000; d塔顶外倾的偏差不得超过10mm。 3)脱硫罐内装填脱硫剂应从上口法兰装填,脱硫剂量为不超过罐容积2/3为宜,装填完毕后应封好法兰; 4)设备各接口需连接严密,不得漏气,安装结束后用发泡剂检查各连接处,不漏气为合格。 3.管道、阀门安装

沼气规模分类标准

沼气工程规模分类标准 1.范围 本标准规定了沼气工程规模分类指标和分类方法。 本标准适用于新建、扩建与改建的沼气工程,不适用于农村户用沼气池的分类。 2.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1厌氧消化装置 anaerobic installation 在厌氧状态下,利用微生物分解有机物并产生沼气的装置。 2.2沼气工程 biogas engineering 采用厌氧消化技术处理各类有机废弃物(水),并制取沼气的系统工程设施。 2.3单体装置容积 individual installation volume 一个厌氧消化装置的容积。 2.4总体装置容积 total installation volume 两个或两个以上的厌氧消化装置容积的总和。 2.5配套系统 counter-part systems 发酵原料的预处理(沉淀、调节、计量、进出料、搅拌等)系统;沼渣、沼液综合利用或进一步处理系统;沼气的净化、储存、输配和利用系统。 3.规模分类指标 3.1 沼气工程规模分为大型、中型和小型沼气工程。 3.2 沼气工程规模分类宜按沼气工程的厌氧消化装置容积、日产沼气量、以及配套系统的配置等综合评定。 3.3 沼气工程规模分类指标和配套系统见表1。

4.规模分类方法 4.1 表1沼气工程规模分类指标中的单体装置容积指标和配套系统的配置定为必要指标,总体装置容积指标与日产沼气量指标定为择用指标。 4.2 沼气工程规模划分时,应同时采用两项必要指标和两项择用指标中的任意一项指标加以界定。 表A.1 日产沼气量,厌氧消化装置总体容积与日原料处理量的对应关系参照表

城镇生活污水净化沼气池设计规范

城镇生活污水净化沼气池设计规范 1、范围 本标准规定了城镇生活污水净化沼气池(以下简称城镇沼气池)设计的要求和方法。 本标准适用于处理城镇生活污水所修建的城镇沼气池设计。 2、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ3 —88砌体结构设计规范 GB7636 —87农村家用沼气管路设计规范 GBJ15 —88建筑给排水设计规范 GBJ68 —84建筑结构设计统一标准 DB51/190 —93四川省污染物排放标准 DB51/136 —92城镇净化沼气池生活污水排放卫生标准 3、设计要求 3.1技术指标 设计沼气压力8KPa ± 1KPa ; 出水水质达到DB51/190中3.1.2及DB51/136中3.1的有关规定; 3.2工艺流程 3.2.1合流生活污水(或水冲式公厕污水)7前处理T后处理T下水道 分流水冲式公厕污水T前处理(1)T前处理(2)7后处理T下水道 厨房和其它污水一t 注:医院污水在进入下水道前应加消毒池处理。 3.3在不改变工艺流程的前提下,城镇沼气池的平布置可因地制宜,其形状可以采用矩形、椭圆形或其它形状,但应考虑到结构受力明确、方便施工和清运建筑垃圾并不得影响其它建筑或构筑物. 3.4城镇沼气池容积计算。 3.4.1城镇沼气池总容积设计公式: V=(V1+V2+V3)K1 ----------------------------- (1) V-------- 总容积m3 VI------- 污水容积m3 V2 -------- 污泥容积m3 V3 -------- 气室容积m3 K1 -------- 容积保护系数取 1.0?1.05 3.4.1.1污水不容积计算公式: V1 = natg -------------------------------- (2) n――使用城镇沼气池的总人数;

沼气工程申报条件及要求

附件3-1 中小型沼气工程项目申报指南 一、项目目标 通过项目实施,形成“养殖业—沼气—种植业”立体生态农业发展模式,实现养殖场粪污的无害化处理和资源化利用,最大程度降低中小型规模养殖发展对周边环境的影响,促进种养业健康持续发展,提升农业综合效益。 二、申报要求 (一)申报条件 1.申报实施主体必须为已拥有一定规模的畜禽养殖场的农业企业、农民专业合作社、养殖大户,养殖场的选址、环保、防疫等条件符合当地环保要求和畜牧业发展规划,具备合法合规的养殖手续。 2.养殖规模为年出栏1000—2000头生猪当量,且未享受过生猪标准化场建设项目、大中型沼气工程项目以及环保部门畜畜养殖总量减排项目补助。 3.养殖场应至少向周边供气10户以上,沼气不得排空;周边应有相应的果园、蔬菜等种植基地,能够消纳沼渣沼液,不形成二次污染。 4.养殖场未配套实施沼气工程建设,或已有沼气池但不能满足当前处理需要。

5.养殖企业具备相应的投资能力。 6.优先支持当前对环境影响较重的生猪、牛、鸡等中小型养殖场。 (二)建设容 重点建设主要包括粪污前处理系统、厌氧消化池、沼气储存、净化、输送利用系统、沼液储存池、还田管网等建设。 (三)补助额度 每个项目的额度不超过30万元。重点用于厌氧消化池、沼气利用系统、沼液储存池、还田管网等建设。 (四)申报数量 每个区县(自治县)根据现有基础,按尽快见效、示带动、农民增收的原则,组织编报一个项目,超额申报不予受理。 三、有关要求 在提交项目实施方案的同时,提交以下材料: (一)能够证明养殖企业相关合法性的手续资料; (二)远、近,点、面结合的现状照片5以上; (三)项目工艺设计。 通讯地址: 邮政编码: 归口管理处室(生态处)联系人: 联系:

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范 1 范围 本标准规定了规模化畜禽养殖场沼气工程得设计范围、原则以及主要参数选取等。 本标准适用于新建、改建与扩建得规模化畜禽养殖场沼气工程(参见NY/T667—2003)得设计。畜禽养殖区沼气工程得设计可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中得条款通过本标准得引用而成为本标准得条款。凡就是注日期得引用文件,其随后所有得修改单(不包括勘误得内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议得各方研究就是否可使用这些文件得最新版本。凡就是不注日期得引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12801 生产过程安全卫生要求总则 GB18596 畜禽养殖业污染物排放标准 GB50028城镇燃气设计规范 GB50052 供配电系统设计规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50058 爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范 GBJ14 室外排水设计规范 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ65 工业与民用电力装置接地设计规范 CJJ31 城镇污水处理厂附属建筑与附属设备设计标准 CJJ55污水稳定塘设计规范 CJJ64 城市粪便处理厂设计规范 NY/T667—2003 沼气工程规模分类 3 术语与定义 GB18596-2001、NY/T667-2003中确立得以及下列术语与定义适用于本标准。

3、1沼气工程 biogas plant 以规模化畜禽养殖场粪便污水得厌氧消化为主要技术环节,集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体得系统工程。 3、2 “能源生态型”处理利用工艺Process of “energy ecologica l” disposing and using 畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用得处理利用工艺. 3、3 “能源环保型”处理利用工艺Process of“energy environm ent” disposing andusing 畜禽养殖场得畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目标得处理工艺。 4 总则 4、1沼气工程得设计应该符合当地总体规划,与当地客观实际紧密结合,能够正确处理集中与分散、处理与利用、近期与远期得关系。 4、2 沼气工程得设计应在不断总结生产实践经验与吸收科研成果得基础上,积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以提高自动化水平、降低劳动强度、降低投资与运行费用。 4、3 沼气工程得设计应以减量化、无害化、资源化为目标,应首先考虑养殖场改进生产工艺,实行清洁生产,从源头上减少粪污排放量。 4、4 畜禽养殖场污染物得特性及其技术参数,以实际测定数据为准。 4、5 沼气工程得原料应就是养殖场得污水与粪便,应有充足与稳定得来源,严禁混入其它有毒、有害污水或污泥。 4、6 沼气工程得设计应充分利用沼气,充分利用附近得农田消纳沼液、沼渣。 4、7 沼气工程得设计应由具有相应设计资质得单位承担. 4、8 在进行工艺设计时,应首先根据沼气工程得建设目标选定工艺类型。 4、9 沼气工程主要由以下四个环节组成:前处理、厌氧消化、后处理、综合利用。 4、10 单元处理技术应先易后难,以节省投资与降低运行费用。 5 工程选址与总体布置 5、1 工程选址

沼气工程竣工验收资料

工程竣工报验单工程名称:新疆焉耆三宇沼气工程编号: 致:库尔勒楼兰监理公司( 监理单位 ) 我方已按合同要求完成了新疆焉耆三宇沼气工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 1.单位工程质量竣工验收记录 2.单位工程质量控制资料核查记录 3.单位工程材料检验记录 承包单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 经初步验收,该工程 1.符合我国现行法律、法规要求; 2.符合我国现行工程建设标准; 3.符合设计文件要求; 4.符合施工合同要求。 综上所述,该工程初步验收合格 可以组织正式验收。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

新疆维吾尔自治区 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工报告 工程名称:新疆焉耆三宇沼气工程 施工单位:北京盈和瑞环保工程公司新疆分公司 竣工验收日期:2011 年 7 月 20 日 新疆维吾尔自治区建设厅监制

工程概况3.1.2.5( 5-2) 建设单位名称工程名称 工程地点 建设规模 (面积) 建设投资 (万元)结构类型 工程日期 勘察单位名称设计单位名称 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 新疆焉耆三宇沼气工程 新疆焉耆回族自治县包尔海乡 1000 ㎡ 291.4 设备安装 2011.4.10—2011.7.18 资质等级 北京盈和瑞环保工程有限公司资质等级乙级 施工单位名称北京盈和瑞环保工程有限公司新疆分公司资质等级二级 监理单位名称 库尔勒楼兰监理公司 资质等级丙级 质量监督机构 名称

竣工3.1.2.5( 5-3) 序号内容 完成工程设计和合同约定1 内容情况 工程质量符合有关法律法 2规和工程建设强制性标准 情况 工程技术档案和施工管理3 资料完毕情况 主要建材、建筑构配件和设4 备进场试验报告齐备情况 建设单位已按合同约定支5 付工程款情况 工程质量保修书签署情况、6 监督手续 有关部门责令整改的质量7 问题整改情况条件 完成情况 已完成工程设计和合同约定内容 工程质量符合法律法规和强制性标准资料齐全 建材进场试验报告齐全 建设单位已按合同约定支付工程款已签署 /

北京市大中型沼气工程设计规范汇编

大中型沼气工程市场化运营管理模式研究项目分报告之四 北京市大中型沼气工程设计规范汇编 北京能环科技发展中心 2010年3月

目录 1 前言 (1) 2 大中型沼气工程设计规范汇编 (2) 2.1 国家标准及行业规范 (2) 2.2 北京市相关规范性文件 (4) 3 设计规范的问题分析及完善建议 (5) 3.1 设计规范的问题分析 (5) 3.2 设计规范的完善建议 (7) 4 小结 (9) 5 附件 (10)

1 前言 在社会主义新农村建设的整体部署下,北京市从2006年起开始了“亮起来、暖起来、让农业资源循环起来”的工程建设(简称“三起来”工程),其中农业资源循环起来主要通过沼气工程、粪污染治理工程等实现农业废弃物的循环利用。截止至2008年底,北京市共建大中型沼气工程111处,年产沼气1499万立方米,总供气户数达到3.8万户。 通过大中型沼气工程的建设,解决了畜禽养殖粪污和农业废弃物乱堆乱放产生的环境污染问题,大大改善了农村的生活环境;同时,通过沼气的使用,改善了北京市的农村能源消费结构,每年可节约标准煤10643吨,并有效地减少了温室气体的排放,其中减排二氧化碳28352吨,减排二氧化硫319吨,对农村生态环境的保护也起着重要作用;并且,工程产生的沼渣沼液用作有机肥施用于周边农田、果园、蔬菜大棚等,不仅改善了由于化肥过量使用造成的土壤污染状况,更重要的是有利于农作物的生长,提高农产品的品质,推动了生态农业的发展,继而带动了农民收入的增长;另外,沼气工程的兴起增加了农民就业岗位,并且带动了沼气设备、沼气工程服务等相关产业的发展,据北京市农业局统计显示,在2006年—2008年,先后有20多万农民参与了沼气工程在内的“三起来”工程建设,其中设施运转维护和服务岗位共安排了1000多人就业。 为了能够向大中型沼气工程建设提供技术标准和设计依据,推动大中型沼气工程的市场化运行,最终实现工程的长期、稳定、高效运行,在“大中型沼气工程市场化运营管理模式研究项目”的资助下,项目组对目前国内已有的沼气工程设计规范,以及北京市相关技术管理文件进行收集整理,编制了本规范,并对现有规范存在的一些问题进行分析,提出了完善建议。

沼气工程施工方案

沼气工程-施工方案 (1) 施工任务组织分工及程序安排 1.1施工部署原则 根据施工现场场地踏勘情况、建筑物的建筑情况及位置状况,结合本公司以往的施工经验,制定切实可行的施工部署。 1.1.1根据本工程既定的质量目标和施工工期目标,结合本工程实际特点,进行施工阶段分解,确定各阶段部署目标。 1.1.2加强施工过程中的动态管理,针对各工序和环节,合理安排劳动力和施工准备的投入;在确保每道工序工程质量的前提下,立足抢时间,争速度,科学地组织流水施工及交叉施工,严格遵守各项规章制度,有计划、有步骤、有目标的严格合理分配班组施工任务,严格控制关键工序的施工工期,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 1.2项目组织机构 本工程项目按“项目法”组织施工,建立以项目经理为首的项目经理部进行工程项目管理。全权负责现场施工管理、物资采购供应、施工技术、工程质量、施工进度、安全生产、劳务管理、机械设备保障、文明施工、环境保护等工作见附图。 项目经理部项目经理、项目总工程师、项目质检负责人、项目副经理构成管理核心层;项目经理部下设计“五科、两室、一处”,即施工技术科、安全质量科、财务科、计划统计科、物质设备科、卫生保健室、综合办公室、保卫处构成施工管理中间层;根据本工程内容,将拟派我公司所属的3个专业施工队伍形成工程项目的现场实施层见项目管理机构框架图。项目经理部负责按施工合同内容,保质保量、保证工期完成该合同工程。

项目管理机构框架图 1.3施工程序 根据沼气工程特点如下: 1.3.1水工建筑、构筑物(水池)比较多,施工工序较多、较复杂。 1.3.2要求构筑物具有防水、抗渗、防裂、防变形等特点,针对该特点施工方案应特别考虑。 1.3.3池体基坑开挖较深,应注意将水疏干降压作好护壁。 1.3.4拟建场地地基土层结构简单,但局部有软弱层,待基础开挖后可能有部分换土。地下水无侵蚀性二氧化碳对砼无腐蚀性,PH值为7,有利于结构物的稳定。 1.4土建施工顺序: 1.4.1以CSTR厌氧反应罐与贮气一体化基础、配料池、进料池、沼液贮池基础为优先;

农村家用沼气池设计规范

农村家用沼气池设 计规范

农村家用沼气池设计规范 1、范围 本标准规定了农村家用沼气池(以下简称沼气池)设计原则要求几何尺寸的确定和结构设计。 本标准适用于砖、水泥为建筑材料,人畜粪便为主要发酵原料的半连续发酵的家用小型(发酵间10m3以内)水压式沼气池设计。 2、引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T4750---1984 农村家用水压式沼气池标准图集 GBJ 3---88 砌体结构设计规范 GBJ9---87 建筑结构荷载规范 GBJ10---89 混凝土结构设计规范 3 、设计原则 3.1 沼气池宜建在畜圈或厕所地表以下,进料间与人、畜粪入口相连通。 3.2 坚持适用、卫生、平面布局合理,外型美观。 3.3 池盖顶端复土厚度不小于200mm。 3.4 强度安全系数K≥2.65。 3.5 正常使用寿命20年以上。 4、设计要求

4.1 设计技术参数。 4.1.1 沼气压力。 4.1.1.2 最大工作压力13KPa。 4.1.2 产气率:0.15m3/m3,d;0.2m3/m3,d; 0.25m3/m3,d;0.3m3/m3,d。 4.1.3 投料量 4.1.3.1 最小投料量按发酵间总容积的50%。 4.1.3.2 最大投料量按发酵间总容积的90%。 4.1.4 贮气量正常贮气量为日产气量的50%。 4.2 工艺流程 人畜粪便(青草及农业废物)→进料间→厌氧发酵间→水压(出料)间→农田。在有条件的地方,可将人粪便和牲畜粪便分两处进料口进入厌氧发酵间。 4.3 形状及平面布局 形状及平面布局按GB/T4750选用。 4.3.1 发酵间的形状以圆形为主,受占地面积限制或地下水位较高的,可将发酵间设计成椭球形或单跨拱长方形。 4.3.2 平面布局 4.3.2.1 沼气池应有平面布局设计,在征得用户同意后,方可进行施工设计。 4.3.2.2 平面布局应符合下列要求: a)充分利用土地资源,平面布局紧凑; b)厕所与畜圈分设; c)进、出料方便; d)导气管和输气管不被损害;

大中型沼气工程建设管理(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 大中型沼气工程建设管理(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

大中型沼气工程建设管理(新编版) 目前,许多规模化畜禽养殖场(小区)及农畜产品加工企业自发建设了一批大中型沼气工程。这些工程在产生清洁能源--沼气的同时,对粪便、加工废水的资源化开发利用以及污染治理起到了积极的作用。但有些工程存在设计工艺、施工和运行管理不规范等问题,对安全和消防也不够重视,存在不少安全隐患。 一、建设原则 发展大中型沼气工程要坚持以气养气、自负盈亏的市场化运作方式,保证沼气设施长效运转。对于有相当规模、并有自筹资金能力的养殖场或养殖小区的村,鼓励发展大中型沼气工程。大中型沼气工程项目应紧密围绕和谐生态家园和社会主义新农村生态环境建设,以资源的高效利用和循环经济为核心,以畜禽场“减量化整治、无害化建设、综合化利用”为原则,以改善农村生态环境、变废为宝、资源全面综合利用,优化农村生产生活能源结构和无公害、绿

色、有机农副产品生产肥源供给为目的,有效防治农业面源污染,实现促进农业增效、农民增收和种养结合农村生态循环良性发展,推进社会主义新农村建设目标的实现。 二、项目申报程序 1.申请省或国家资金建设大中型沼气工程项目的企业必须具备相当养殖规模或相应的可用资源量;企业应充分考虑项目建成后的运行管理模式和年运行管理费用的承受能力。 2.项目申报前期县农业局应根据企业的申请,由调研责任人负责组织并开展充分的调查研究,根据污染物的种类和排放量,委托有资质的单位编制项目可行性研究报告。 3.项目可行性研究报告以县农业局文件按程序上报市农业局,由市农业局确定责任人对项目相关建设条件进行核实后报省厅。省厅组织专家对各市上报的可行性研究报告进行论证后审批或上报农业部,批准的可行性研究报告可委托有资质的设计单位进行初步设计,经省厅批准后进行施工招标。 三、执行标准

大中型沼气工程预处理装备技术1

大中型沼气工程预处理装备技术 作者:农业部南京农业机械化研究所陈永生朱德文曲浩丽李瑞容 摘要:欧洲沼气工程的规模大型化、操作机械化、控制自动化、产能高效化代表了当今世界沼气工程的先进水平,特别是在包括原料收集、转运、混合、匀浆、进料等环节的原料预处理过程。介绍了欧洲不同类型的原料、不同的厌氧消化工艺装置以及成熟的、标准化的装备技术。并且在借鉴欧洲沼气工程原料预处理先进工艺技术和装备技术的同时,结合国内沼气工程预处理的现状及发展提出一些建议。 关键词:原料预处理;沼气工程;装备技术 沼气工程原料预处理技术是为了满足某种工艺的特殊需要而对生物质所做的技术处理,是对天然生物质的一个优化处理。沼气原料预处理是沼气工程是否能够运行的重要环节。料液进入厌氧消化器之前称为原料的预处理阶段。原料预处理是保障厌氧发酵系统稳定运行、提高产气率和工程效益的重要环节,如秸秆预处理是提高秸秆原料利用率,加大产气量,缩短启动时间的有效手段[1]。由于沼气工程中各种原料的收集渠道和理化性状不一,各种消化工艺对原料的处理要求和输送方式不一,使得原料预处理环节不仅复杂而且难度加大。近些年随着社会主义新农村建设工程的推进,利用干稻草、青草、菜叶等农业种植废弃物替代部分畜禽粪便作为沼气发酵原料已成趋势[2]。现借鉴欧洲沼气工程原料预处理先进工艺技术和装备技术,结合国内沼气工程预处理的现状及发展提出一些建议,以促进我国沼气工程预处理技术的发展。 1 欧洲沼气工程原料预处理典型工艺 以德国为代表的欧洲沼气工程技术以高浓度有机废弃物联合消化工艺(CSTR)为主,绝大多数配备热电联产系统。CSTR工艺是先对各类畜禽粪便及其他高产气量的有机废弃物进行预处理,调整进料浓度在8%~13%范围内,进入带有机械搅拌的CSTR反应器 [3] [4]。沼气进入热电联产系统后,产生的电能并网外卖,热能用于加热原料[5]。在欧洲,大约有94%的农业废弃物沼气工程采用混合原料发酵[6],根据其主要原料来源的不同,可把原料预处理工艺分为三种类型。 1.1 能源植物为主的原料预处理工艺 以位于德国Gustrow、号称“世界上最大的沼气工厂”的Nawaro沼气工厂为例,每年原料需求量总计有45万吨,其中:青贮玉米秸秆38万吨,其他整秆植物6万吨,青草0.8万吨,谷类0.1万吨。Nawaro沼气工厂每小时可生产出10000立方的沼气,并经过提纯后向天然气管网输送,相当于每小时可产生22MW的电能。图1是以能源植物为主的原料预处理工艺图。 在欧洲,建设沼气工程以获取能源为主要目的,因此在降低运行成本的同时追求最大原料产气率是这些工程最为重要的经济指标。从原料产气率角度分析,玉米、甜菜等的干物质产气率可高达600~1000m3/t,远远高于动物粪便的产气率。由种植制度方面来看,一年一熟、连片种植的农艺制度为能源作物收获机械化创造了很好的条件,从而节省了大量的原料收集成本。就原料保障机制而言,沼气工厂与当地的农场主签订长期合作协议,农场主提供秸秆等原料,使沼气工厂有长期而稳定的原料供应渠道,而沼气工厂为农场主提供腐熟的沼渣颗粒肥料以及沼液,双方互利互惠。 针对秸秆沼气工厂的需要,以青贮玉米为主的能源作物的收获、切碎、转运全部实现机械化。联合收获机在田间就把玉米连秆带穗全部切成10mm长的碎段,并抛集到专用运草车的车箱中,再由运草车送到工厂的堆贮场地上。切碎后的秸秆堆密度提高了,减少了堆贮空间,也便于进行其他预处理。 图1 以能源植物为主的原料预处理示意图

小型沼气工程技术规范

DB51 四川省地方标准 DB51/ Txxx-2016 小型沼气集中供气工程运行管理规范 (初稿) 2016—X—X发布2016—X—X实施 四川省质量技术监督局发布

目次 前言 (Ⅲ) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本要求 (1) 5 预处理设施运行与维护 (1) 6厌氧发酵装置运行与维护 (3) 7沼液储存池运行与维护 (4) 8沼气净化与储存运行与维护 (4) 9.增温装置运行管理 (4) 10沼气控制房管理 (5)

前言 本标准依据GB/T1.1—2009标准规定编制。 本标准由四川省农业厅提出并归口。 本标准起草单位:四川省农村能源办公室。 本标准主要起草人: 本标准首次发布,与DB/TXXX-2015,DB/TXXX-2015配套使用。

小型沼气集中供气工程运行管理规范 1 范围 本标准规定了农村小型沼气集中供气工程运行管理要求。 本标准适用供气户数30户至150户规模的小型沼气集中供气工程。 2 规范性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于文件。 NY/T 1220.4 沼气工程技术规范第4部分:运行管理. NY/T 1221 规模化畜禽养殖场沼气工程运行、维护及其安全技术规范。 DB51/T XXX 小型沼气集中供气工程设计规范。 DB51/T XXX 小型沼气集中供气工程施工规范。 3 术语和定义 NY/T 1220.4 确立的术语和定义适用于本部分。 4 基本要求 4.1 小型沼气集中供气工程运行,维护及安全规定应符合本标准规定,还应符合国家现行有关标准的规定。 4.2工程运行管理人员和操作人员应熟悉沼气工程处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标,并持有沼气生产职业资格证书。 4.3应建立工程运行管理制度、岗位责任制度、设备操作规程和设施设备日常保养、定期维护和大修三级维护保养制度。岗位责任和操作规程应在明显位置展示。 4.4 运行管理人员和操作人员应严格执行本岗位操作规程中的各项要求,按规定认真填写运行记录。 4.5 工程运行管理人员和操作人员应进行安全和防护技能培训,并制定火警、易燃及有害气体泄露、自然灾害等突发事故的应急预案。 4.6沼气站内醒目位置应设立禁火标志,严禁烟火。

农村沼气建设项目管理办法(试行)

附件8 农村沼气工程中央预算内投资专项管理办法 第一章总则 第一条为加强农村沼气工程建设管理,根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》(国家发展改革委第3号令)、《关于将廉租住房等31类点多面广量大单项资金少的中央预算内投资补助项目交由地方具体安排的通知》(发改投资〔2013〕1238号)等的有关规定和要求,制定本办法。 第二条本办法适用于中央预算内投资补助建设的规模化大型沼气工程、规模化生物天然气工程。 第三条各级发展改革部门和农村能源主管部门要按照职能分工,各负其责,密切配合,加强对工程建设管理的组织、指导和协调,共同做好工程建设管理的各项工作,确保发挥中央投资效益。 发展改革部门负责农村沼气建设规划衔接平衡;联合农村能源主管部门,做好年度投资计划申报、审核和下达,监督检查投资计划执行和项目实施情况。 农村能源主管部门负责农村沼气建设规划编制、行业审核、行业管理、技术指导和监督检查等工作。 第四条在农村沼气建设和运行过程中应牢固树立“安全第一、预防为主”的意识,落实安全生产责任制,科学规范操作,确

保安全生产。 第二章项目申报和投资计划管理 第五条申请中央预算内投资补助的规模化大型沼气工程和规模化生物天然气工程,应符合国家发展改革委和农业部编制的农村沼气工程有关规划、工作方案和申报通知的要求,落实备案、土地、规划、环评、能评、资金、安评等前期工作,确保当年能开工建设。已经获得中央财政投资或其他部门支持的项目不得重复申报,已经申报国家发展改革委其他专项或国家其他部门的项目不得多头申报。各地要加强项目储备,及时将符合条件的项目纳入政府投资项目储备库和三年滚动投资计划。 第六条规模化大型沼气工程,项目单位在落实前期工作后,根据工作方案提出资金申请,其资金申请的批复程序和要求等由省级发展改革部门商省级农村能源主管部门制定。 第七条规模化生物天然气工程,在试点阶段,应由省级发展改革部门审批项目单位报送的资金申请报告,审批前由省级农村能源主管部门出具行业审查意见。各地在接到项目单位报送的资金申请报告后,由省级发展改革部门会同省级农村能源主管部门组织相关人员对项目进行实地查看,并组织开展专家评审。在此基础上,对于拟申请中央投资支持的试点项目,要在政府网站等公开媒体上进行不少于一周时间的公示。评审合格、公示无异议的项目可以申请中央资金支持。同时,省级发展改革部门需会同省级农村能源主管部门编制项目试点方案。各省(区、市)在向国家发展改革委和农

污水处理沼气生产工艺流程

污水处理沼气生产工艺操作流程 沼气生产工艺流程图 沼气发酵基本原理 沼气发酵又称为厌氧消化,是指有机物质(如人畜家禽粪便、秸秆、杂草等)在一定的水分、温度和厌氧条件下,通过种类繁多、数量巨大、且功能不同的各类微生物的分解代谢,最终形成甲烷和二氧化碳等混合性气体(沼气)的复杂的生物化学过程。 沼气发酵过程一般要经历三个阶段,即液化阶段、产酸阶段和产甲烷阶段。 沼气发酵过程的液化阶段 用作沼气发酵原料的有机物种类繁多,如禽畜粪便、作物秸秆、食品加工废物和废水,以及酒精废料等,其主要化学成分为多糖、蛋白质和脂类。其中多糖类物质是发酵原料的主要成分,它包括淀粉、纤维素、半纤维素、果胶质等。这些复杂有机物大多数在水

中不能溶解,必须首先被发酵细菌所分泌的胞外酶水解为可溶性糖、肽、氨基酸和脂肪酸后,才能被微生物所吸收利用。发酵性细菌将上述可溶性物质吸收进入细胞后,经过发酵作用将它们转化为乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类及一定量的氢、二氧化碳。在沼气发酵测定过程中,发酵液中的乙酸、丙酸、丁酸总量称为中挥发酸(TVA)。蛋白质类物质被发酵性细菌分解为氨基酸,又可被细菌合成细胞物质而加以利用,多余时也可以进一步被分解生成脂肪酸、氨和硫化氢等。蛋白质含量的多少,直接影响沼气中氨及硫化氢的含量,而氨基酸分解时所生成的有机酸类,则可继续转化而生成甲烷、二氧化碳和水。脂类物质在细菌脂肪酶的作用下,首先水解生成甘油和脂肪酸,甘油可进一步按糖代谢途径被分解,脂肪酸则进一步被微生物分解为多个乙酸。 沼气发酵过程的产酸阶段 (1)产氢产乙酸菌 发酵性细菌将复杂有机物分解发酵所产生的有机酸和醇类,除甲酸、乙酸和甲醇外,均不能被产甲烷菌所利用,必须由产氢产乙酸菌将其分解转化为乙酸、氢和二氧化碳。 (2)耗氢产乙酸菌 耗氢产乙酸菌也称同型乙酸菌,这是一类既能自养生活能异养生活的混合营养型细菌。它们既能利用H2+CO2生成乙酸,也能代谢产生乙酸。通过上述微生物的活动,各种复杂有机物可生成有机酸和H2/CO2等。 沼气发酵过程中的产甲烷阶段 (1)产甲烷菌的类群 产甲烷菌包括食氢产甲烷菌和食乙酸产甲烷菌两大类群。在沼气发酵过程中,甲烷的形成是由一群生理上高度专业化的古细菌--产甲烷菌所引起的,产甲烷菌包括食氢产甲烷菌和食乙酸产甲烷菌,它们是厌氧消化过程食物链中的最后一组成员,尽管它们具有各种各样的形态,但它们在食物链中的地位使它们具有共同的生理特性。它们在厌氧条件下将前三群细菌代谢终产物,在没有外源受氢体的情况下把乙酸和H2/CO2转化为气体产生CH4/CO2,使有机物在厌氧条件下的分解作用以顺利完成。 目前已知的甲烷产生过程由以上两组不同的产甲烷菌完成。 ①由CO2和H2产生甲烷反应为: CO2+4H2—CH4+ 2H2O ②由乙酸或乙酸化合物产生甲烷反应为: CH3COOH—CH4+CO2 CH3COONH4+ H2O—CH4+ NH4 HCO3 (2)产甲烷菌的生理特性