11-038电力工程热工仪表及自动装置专业热工程控保护(中级工)题库及参考答案

一、选择题

1.十进制数101的二进制码为( C )。

(A)101;(B)100101;(C)1100101;(D)11100101。

2.在选用二极管时,其特性参数中的最大整流电流是指。( A )

(A)长期运行时,允许通过的最大正向平均电流;(B)长期运行时,允许通过的最大电流;

(C)长期运行时,允许通过的最大电流的有效值;(D)长期运行时,允许通过的最大交流电流。

3.0.005100的有效数字是( B )位。

(A)6;(B)4;(C)3;(D)2。

4.计量标准器具的准确度等级( B )计量基准。

(A)高于;(B)低于;(C)等于;(D)不定。

5.存放在磁盘上的文件,称为( C )。

(A)批处理文件;(B)执行文件;(C)磁盘文件;(D)数据库文件。

6.计量标准就是( C )。

(A)计量基准;(B)计量器具;(C)计量标准器具;(D)其他。

7.计算机能直接执行的程序是( C )。

(A)源程序;(B)汇编语言程序;(C)机器语言程序;(D)BASIC程序。

8.三极管的电流放大系数是指( B )的比值。

(A)集电极电流与射极电流;(B)集电极电流与基极电流;(C)射极电流与基极电流;(D)射极电流与集电极电流。

9.单管直流放大器由工作电源、基极分压电路、输入回路、输出回路和( D )组成。

(A)隔直电路;(B)稳压电源;(C)二极管;(D)三极管。

10.在运算放大电路中,( C )漂移是漂移的主要来源。

(A)输入失调电压温漂;(B)输入失调电流温漂;(C)温度;(D)电压。

11.根据欧姆定律可以看出,电阻元件是一个( C )元件。

(A)记忆;(B)储能;(C)耗能;(D)以上都对。

12.在单相桥式整流电路中,晶闸管的移相范围为( D )。

(A)0~90°;(B)0~120°;(C)0~150°;(D)0~180°。

13.MCS-51系列单片机的P3口当作第二功能使用时,P3. 0作为( A )。

(A)串行口输入;(B)串行口输入;(C)外部中断“0”输入;(D)外部中断“1”输入。

14.8051单片机的核心部件是( B )。

(A)算术/逻辑运算部件ALU;(B)8位中央处理器CPU;(C)内部存储器;(D)16位中央处理器CPU。

15.访问外部存储器时,MCS-51系列单片机使用( D )作为地址总线。

(A)P0口+P1口;(B)P1口+P2口;(C)P1口+P3口;(D)P0口+P2口。

16.下列不属于按误差性质分类的是( B )。

(A)随机误差;(B)相对误差;(C)系统误差;(D)偶然误差。

17.双积分式A/D转换器属于( A )测量法。

(A)间接;(B)比较;(C)直接;(D)计算。

18.在利用网孔法求解复杂电路时,网孔电流是( C )。

(A)彼此相关的一组量;(B)实际在网孔中流动的电流;(C)彼此独立的一组量;(D)支路电流。

19.在三相对称正弦交流电路中,Y连接的中性点电位为( D )。

(A )线电压;(B)相电压;(C)100V;(D)0。

20.甲类单管功率放大器的静态工作点位于( B )。

(A)截止区;(B)放大区;(C)饱和区;(D)任意。

L=(A+B)(A+C)的对偶表达式为( B )。

21.逻辑表达式

L=(A+B)(A+C);

(A)

(B)L=AB+AC;

(C)L=AB+AC;

(D)L=AA+B C。

22.TSI7200汽轮机安全监控装置中,下列使用电涡流传感器测量的参数是( B )。

(A)轴向位移;(B)缸胀;(C)振动;(D)偏心度。

23.用于指导安装接线用的图纸是( D )。

(A)控制流程图;(B)电气原理图;(C)梯形图;(D)安装接线图。

24.下列装置中,一般不以( B )作为控制装置来实现FSSS。

(A)单片机;(B)继电器柜;(C)PLC;(D)DCS。

25.智能仪表通常以( A )为核心。

(A)单片机;(B)单板机;(C)计算机;(D)一位位处理器。

26.对新制造的电阻压力变送器进行检定时,其中无需检定的项目为( B )。

(A)外观;(B)过范围影响;(C)密封性;(D)基本误差。

27.能反映输入信号极性的继电器是( C )。

(A)温度继电器;(B)热继电器;(C)极化继电器;(D)中间继电器。

28.振动传感器监测线圈感应电势的大小,与振动速度( B )。

(A)成反比;(B)成正比;(C)相等;(D)平方成正比。

29.在报警系统中,为帮助值班人员尽快地区别不同等级的报警信号,常采用不同的方法来表示报警等级。下面( D )表示方法是错误的。

(A)用红色表示危险信号;(B)用电铃表示异常信号;(C)用电笛表示危险信号;(D)用电铃表示危险信号。

30.( D )是实现DCS系统分散和集中相统一的设备。

(A)操作员站;(B)工程师站;(C)现场过程控制站;(D)DCS网络。

31.( D )不属于自动报警装置的组成部分。

(A)显示器;(B)音响器;(C)控制电路;(D)启动按钮。

32.用来保存DCS系统控制方案组态信息的是( C )。

(A)ROM;(B)RAM;(C)E2PROM;(D)硬盘。

33.以下系统或设备中,仅用于模拟量控制的是( D )。

(A)DCS;(B)PLC;(C)FCS;(D)KMM。

34.在可编程控制器中,梯形图程序的基本组成是( D )。

(A)子程序;(B)用户程序;(C)网络;(D)梯级。

35.中间继电器本质上是( A )继电器。

(A)电压;(B)电流;(C)电动;(D)气动。

36.RMSO700系列汽轮机监控装置中,监测放大器的输出电压信号为( A )V。

(A)0~10;(B)1~5;(C)-4~20;(D)0~5。

37.下列存储器中( A )不能直接成为PLC的用户程序存储器。

(A)ROM;(B)RAM+电池;(C)E2PRAM;(D)NOVROM。

38.热工控制图中,同一个仪表或电气设备在不同类型的图纸上所用的图形符号( D )。

(A)应一样;(B)可随意;(C)原则上应一样;(D)按各类图纸规定。

39.在大修中改动的布置图、原理图和接线图,要求在大修结束后( A )天内整理更改,重新绘制正确图纸。

(A)30;(B)50;(C)60;(D)10。

40.数据采集系统(DAS)不包括( D )功能。

(A)数据采集功能;(B)报警功能;(C)事故顺序记录功能;(D)负荷调节功能。

41.DCS控制系统中不常用的网络结构为( D )。

(A)星形;(B)环形;(C)总线形;(D)树形。

42.测量轴承振动的探头采用( D )原理工作。

(A)差动感应;(B)涡流效应;(C)差动磁敏;(D)电磁感应。

43.轴向位移与转换器(前置放大器)输出信号中的( B )相对应。

(A)交流分量的有效值;(B)直流分量;(C)交流分量的峰-峰值;(D)交流分量的峰值。

44.钳工常用的设备是( D )。

(A)手锤;(B)锯弓;(C)锉刀;(D)虎钳。

45.超高压中间再热机组蒸汽系统一般采用( A )。

(A)单元制系统;(B)母管制系统;(C)切换母管制系统;(D)集中母管制系统。

46.主蒸汽压力为( C )MPa的锅炉,称为亚临界压力锅炉。

(A)9.8;(B)13.7;(C)16.7;(D)25.5。

47.我国目前大容量汽轮机组的主汽温为( A )。

(A)535~550℃;(B)520~515℃;(C)260~280℃;(D)400℃左右。

48.凝汽式发电机组进行热能和机械能转换时采用的热力循环是( C )。

(A)正向卡诺循环;(B)逆向卡诺循环;(C)郎肯循环;(D)蒸汽燃汽联合循环。

49.根据我国检修管理水平和设备的实际情况,现阶段仍要贯彻( C )的方针。

(A)百年大计、质量第一;(B)应修必修、修必修好;(C)预防为主、计划检修;(D)安全第一、该修必修。

50.当触电人心跳停止,呼吸中断时,应采用( C )进行抢救。

(A)人工呼吸法;(B)胸外心脏按压法;(C)人工呼吸法和胸外心脏按压法;(D)立即送医院。

51.触电急救胸外按压应以均匀速度进行,每分钟( C )次左右。

(A)60;(B)70;(C)80;(D)90。

52.不能用来扑救带电设备火灾的灭火器是( C )。

(A)泡沫灭火器;(B)二氧化碳灭火器;(C)干式灭火器;(D)1121灭火器。

53.下列( D )不在全面质量管理内涵的包括之内。

(A)具有先进的系统管理思想;(B)强调建立有效的质量体系;(C)其目的在于用户和社会受益;(D)其目的在于企业受益。

54.在全面质量管理中,( D )经常用于持续质量改进的循环过程。

(A)PCDA;(B)PDCA;(C)CAPD;(D)PDCA。

55.阶梯的距离不应大于( B )cm。

(A)30;(B)40;(C)45;(D)60。

56.用( C )分析质量数据的分布情况。

(A)控制图;(B)排列图;(C)直方图;(D)因果图。

57.锅炉各项热损失中最大一项是( B )。

(A)散热损失;(B)排烟热损失;(C)不完全燃烧损失;(D)灰渣热损失。

58.火力发电厂循环水系统中循环水的作用是( B )。

(A)供给机组循环工质;(B)冷却汽轮机排汽;(C)冷却锅炉;(D)冷却蒸汽。

59.汽轮机汽封的作用是( C )。

(A)防止高压蒸汽漏出;(B)防止空气漏入;(C)防止隔板间隙漏汽和动叶顶部漏汽;(D)防止阀门漏汽。

60.锅炉对流过热器布置应当( C )。

(A)顺流;(B)逆流;(C)高温段顺流,低温段逆流;(D)低温段顺流,高温段逆流。

61.设备对地电压在( A )以上者,称为高压设备。

(A)250V;(B)380V;(C)6kV;(D)500V。

62.两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为( C )Ω。

(A)5;(B)10;(C)15;(D)20。

63.在WINDOWS95系统中,用( A )可关闭当前的应用程序。

(A)ALT+F4;(B)ALT+F8;(C)ALT+F10;(D)ALT+F12。

64.下列有关几个电阻并联的陈述中,( D )是正确的。

(A)电阻越大,电压越大;(B)电阻越大,电压越小;(C)电阻越大,电流越大;(D)电阻越小,电流越大。

65.已知三个等值电阻接成Y,若将其转化成等效的三角形接法,则对应的三个电阻将( B )。

(A)变小;(B)变大;(C)不变;(D)两个变大,一个变小。

66.下述( D )不属于顺序控制系统调试的范围。

(A)辅机的启停控制;(B)顺序控制系统中相应阀门挡板的控制;(C)顺序控制系统中相应设备的联锁;(D)热工调节。

67.在由继电器组成的顺序控制装置中,组合开关主要作为( A )引入开关使用。

(A)电源;(B)输入信号;(C)设备状态信号;(D)控制指令。

68.电缆与热表面平行敷设时的间距应大于( C )mm。

(A)100;(B)200;(C)300;(D)400。

69.在去掉钢铠铅包或塑料铅包的电缆铅包时,可用电工刀切一环形深痕,但其深度不能超过铅包厚度的( C )。

(A)1/2;(B)1/3;(C)2/3;(D)4/5。

70.电缆进盘时,应加保护管,电缆保护管的内径应为电缆直径的( B )倍。

(A)1.2~1.5;(B)1.5~2;(C)2~2.5;(D)2.5~3.0。

71.在可编程控制器中,编程器不能完成( D )。

(A)修改程序;(B)输入程序;(C)调试程序;(D)安装程序。

72.在汽轮机监视设备分系统试验中,安装工作全部结束后,通电( A )h,可进行现场试验。

(A)1;(B)0.5;(C)2;(D)3。

73.自动报警系统在报警信息出现后,按“确认”按钮,光字牌和电铃的状态应是( C )。

(A)熄灭、无声;(B)闪光、音响;(C)平光、无声;(D)平光、音响。

74.下列因素中,( D )不影响电涡流传感器的测量灵敏度。

(A)被测体面积;(B)传感器线圈面积;(C)被测体表面有镀层;(D)被测体与传感器之间的距离。

75.锅炉定排系统在运行过程中突然停止运行,并关闭定排总门,这种情况可能由( D )引起。

(A)汽包水位高Ⅰ值;(B)汽包水位高Ⅱ值;(C)汽包水位低Ⅰ值;(D)汽包水位低Ⅱ值。

76.当汽轮机转速超过( B )额定转速时,应进行超速保护(OPC)。

(A)101%;(B)103%;(C)105%;(D)110%。

77.信号、保护及程序控制系统的电缆截面一般不小于( A )。

(A)1.0mm2;(B)0.5mm2;(C)1.5m2;(D)2.5m2。

78.一般PLC的电源模块不能接受( D )的输入。

(A)220V AC;(B)110V AC;(C)24V DC;(D)5V DC。

79.当机组故障、事故或重要保护开关动作等事件发生时,应进行( B )。

(A)程序控制;(B)事故顺序记录(SOE);(C)数据采集;(D)以上都不对。

80.当机组发生( D )时,应进行负荷返回(RUNBACK)。

(A)一台送风机跳闸;(B)一台引风机跳闸;(C)一台空预器跳闸;(D)以上都对。

81.PLC在工作过程中,要求扫描周期( C )WDT设定时间,否则PLC将停止工作。

(A)大于;(B)大于等于;(C)小于;(D)小于等于。

82.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用( A )的拒动频率最高。

(A )信号串联法;(B)信号并联法;(C)信号串并联法;(D)三反二信号法。

83.采用矩阵电路组成控制逻辑时,在相应的行列母线之间用( C )连接起来。

(A)继电器;(B)短接线;(C)二极管;(D)焊锡。

84.在送风机顺序控制功能组中,送风机启动时必须满足下列除( C )以外的所有条件。

(A)有引风机运行;(B)液偶油冷却机运行;(C)润滑油压正常;(D)入口挡板全关。

85.输煤顺序控制系统中,各设备按( B )顺序启动。

(A)顺煤流;(B)逆煤流;(C)设备重要程度;(D)无所谓。

86.为了提高DCS系统的数据传输速度,可采用( C )。

(A)改变DCS系统网络结构;(B)在DCS网络上增加数据库服务器;(C)例外报告技术;(D)数据周期扫描技术。

87.在锅炉定期排污过程中,当汽包水位( A )时应停止排污并立即关闭总门。

(A)低于低Ⅰ值;(B)低于低Ⅱ值;(C)低于低Ⅲ值;(D)低于低正常值。

88.下列( A )应该作为电动给水泵启动的闭锁条件。

(A)润滑油压低于某一定值;(B)出口母管压力不正常;(C)出口阀关到位行程信号;(D)出口阀门开到位行程信号。

89.当机组采用锅炉跟随方式进行负荷调节时,汽轮机主要进行( A )调节。

(A)负荷;(B)主汽压;(C)主汽温;(D)频率。

90.在汽轮机数字电液控制系统(DEH)中,为保证主要参数的测量可靠性,应主要采用( A )措施。

(A)冗余;(B)自动报警;(C)参数优化;(D)滤波。

91.可以用( D )法来消除原材料的不直、不平和翘面。

(A)延展;(B)锤击;(C)拍手;(D)机械。

92.不可以在台虎钳上工作的工具是( A )。

(A)大锤;(B)手锤;(C)粗刀;(D)钢锯。

93.在35号钢上攻M2032内螺纹,底孔直径应为( B )mm。

(A)20;(B)18;(C)19;(D)21。

94.在工件上钻孔时,钻头与工件不断摩擦产生切削热,这会导致钻头( B )。

(A)淬火;(B)退火;(C)断裂;(D)都不对。

二、判断题

1.用节点法计算各支路电流时,会因参考电位选择的不同而使结果有所变化。( 3)

2.叠加原理可用于任一线性网络的功率计算。( 3)

3.D触发器常用作数字信号的数据锁存器。( √)

4.集成运放电路具有输入阻抗大,放大倍数高的特点。( √)

5.一般情况下,三相变压器的变比大小与外加电压的大小有关。( 3)

6.在放大电路中,若采用电压串联负反馈将会使输入阻抗增加。( √)

7.比对是在规定条件下对同类基准或工作计量器具之间的量值进行比较。( 3)

8.在几个RC电路中,C上的电压相同,将C上的电荷通过R予以释放,电压下降速度越慢,其对应的时间常数越大。( √)

9.根据换路定律,换路前后的电容电压和电阻电流基本相等。( 3)

10.高压主汽阀(TV)控制不参与汽轮机转速控制。( 3)

11.国际单位制就是SI单位。( 3)

12.火力发电厂的计量考核一般采用对比法。( √)

13.接触器通过其辅助触点可通断较大功率的设备。( 3)

14.棒图是将同类参数用水平或垂直棒形排列在一起,以显示数值大小的画面。( √)

15.协调控制系统根据负荷调节方式的不同,有定压与滑压两种运行方式。( 3)

16.PLC的电源一般能接受一定的电压波动,当超过范围后,PLC将不能正常工作。( √)

17.顺序控制系统所用的继电器主要是电磁继电器,它主要利用电磁原理工作。( √)

18.TSI7200系列汽轮机监视系统用双探头测量轴的相对振动值,正确反映轴振动的实际情况。( 3)

19.BMS系统可直接参与燃料量和风量的调节。( 3)

20.在集散控制系统中,联锁指令的级别高于顺序控制指令。( √)

21.电缆芯线连接方法主要可采用直接与端子连接和走线槽两种方法。( √)

22.在控制流程图上采用文字符号和图形符号上表示热力过程自动化的实现方案。( √)

23.在电气原理图中,同一个设备在各处的应用应采用不同的名字,但这些名字的取法有一定规定。( 3)

24.BMS出现误动或拒动,相当多的情况是由现场设备故障引起的。( √)

25.顺序系统调试时,阀门的动作试验和开关时间等得到的指标,应符合《热工仪表及控制装置检修运行规则》的标准。( √)

26.顺序控制系统静态调试的质量指标应符合《火电工程调整试运质量检验及评定标准》的要求。( √)

27.顺序控制系统动态调试的质量指标应符合《火电厂顺序控制系统在线验收测试规程》的要求。( √)

28.最常见的汽缸热膨胀检测装置是以差动变压器原理工作的。( √)

29.RMS700系列轴承振动传感器输出信号,是以50Hz为基波的正弦波信号。( √)

30.以8051为核心的智能仪表的工作原理同普通测量仪表相似,在其内部处理过程中仍然采用模拟量。( 3)

31.锅炉吹灰系统的工作顺序是按烟气的流动方向进行的。( √)

32.DCS控制系统中的网络就是通用的计算机网络。( 3)

33.所谓近程I/O就是指控制设备和现场过程量距离较近的I/O。( 3)

34.不同的DAS系统,根据系统结构和用户需求,具有不同的人机联系配置。( √)

35.BMS出现误动或拒动,相当多的情况是由现场设备故障引起的。( √)

36.星型网络一般不用作DCS的网络。( √)

37.DCS系统中过程控制单元主控模件的CPU,通常采用通用的处理器。( √)

38.模拟量信号必须经过D/A转换成数字量后才能输入到计算机中。( 3)

39.以单片机为核心的智能仪表通常具有自测试和自诊断的功能。( √)

40.运行中的单元机组,当主蒸汽温度急剧下降时,汽轮机的轴向位移不会发生变化。( 3)

41.机组大联锁保护主要针对主机之间及主机与重要辅机之间的保护。( √)

42.旁路系统一般可分为高压旁路、中压旁路和低压旁路等形式。( 3)

43.锅炉燃烧器在组织燃烧时采用的直流燃烧器应当布置为四角切圆方式。( √)

44.冲动式汽轮机级的反动度为0。( 3)

45.工作票不准任意涂改,若要涂改,应由签发人(或工作许可人)在涂改处签名或盖章,证明此工作票仍有效。( √)

46.锅炉过热器的换热方式为对流。( √)

47.300MW机组带额定负荷时,汽轮机凝汽器真空应不低于90kPa,当真空下降时,应相应减少汽轮机负荷。( √)

48.在加热器系统中采用疏水泵,将疏水送往给水管可以提高系统热经济性。( √)

49.锅炉水冷壁设备的换热方式是辐射。( √)

50.机组负荷变化时通过调节蒸汽初温、初压改变负荷。( 3)

51.全面质量管理的一个特点就是要求运用数理统计方法进行质量分析和控制,使质量管理数据化。( √)

52.热力系统中加热器大多采用表面式加热器,因为其传热效果优于混合式加热器。( 3)

53.停电后,EPROM能自动清除存储信息。( 3)

54.直流电动机不允许直接启动的原因是其启动力矩非常小,启动电流又很大。( 3)

55.电流继电器的线圈应串联在工作线路中。( √)

56.电缆接线时,应根据接线位置将多余部分剪掉,并要将铜芯上的氧化物等刮干净。( √)

57.在柜子内,信号线、电源线和测量线可合为一把或走同一线槽。( 3)

58.在控制盘内,只要小心即可进行电焊和火焊工作。( 3)

59.屏蔽电缆应与其他电缆分层敷设,其接地要求应符合规定。( √)

60.电缆与测量管路成排上下层敷设时,其层间距应大于100mm。( 3)

61.若电缆必须敷设在高于65℃的区域,则必须加可靠的隔热措施。( √)

62.振动测量回路在现场无法加模拟信号,因而只有在安装时调校。( √)

63.矩阵电路中行母线和列母线可以相互交叉。( 3)

64.报警系统按“试验”按钮时,光字牌应闪光,音响应响起。( √)

65.在可编程控制器中,梯形图每一个梯级中当能流通过输出单元时,输出动作。( √)

66.在机组正常运行时,汽轮机中压调节汽阀(IV)将参与机组的转速和负荷控制。( 3)

67.热机保护设备所使用的电缆与其他电缆应分层敷设。( √)

68.在安装接线图上,接线端子一般采用绝对编号法编号。( 3)

69.当燃料量指令与实测燃料量的偏差超过允许限值时,应限制机组负荷的进一步变化。( √)

70.速度传感器可动部分的线圈及其支架通过弹簧连接在机壳上,它只能径向平移。( 3)

71.轴位移探头现场安装调试的必要条件是:汽轮机已完全处于冷态。( √)

72.在闭锁信号未满足时,相应设备即使有顺控指令也不能进行动作。( √)

73.当锅炉故障引起MFT时,大联锁动作,先跳汽轮机再跳发电机。( 3)

74.在吹灰程序控制系统中,一般不允许在低负荷下吹扫,故通常具有低负荷闭锁功能。( √)

75.锅炉定期排污系统在水位低于正常值的情况下拒动。( √)

76.报警系统的光字牌应分别布置在相应仪表的上方。( 3)

77.热工保护信号回路中,开关量变送器动作值与复位值整定的恰当与否,不会影响保护回路的误动和拒动。( 3)

78.在热工保护信号测量回路中,采用信号串联法比采用信号并联法的拒动作率低。( 3)

79.在同一部位安装两只电涡流传感器测量汽轮机轴向位移,当两只传感器的间隔距离大于38.1mm时,将对测量结果产生影响。( 3)

80.在梯形图中通过立即输入指令,可将现场的信号直接取入。( √)

81.梯形图中“中间继电器”的输出不与现场联系起来,只是作为中间结果的储存环节。( √)

82.与中间继电器的触点一样,梯形图中,中间单元的引用也是受限制的,即使是在内存许可的情况下。( 3)

83.为了尽快地查找异常情况,在大容量机组报警系统中,应将所有的异常情况分别用光字牌进行报警显示。( 3)

84.机组运行过程中,一般应维持汽包水位在100±100mm范围内。( 3)

85.正在锉削的工件表面可以用手摸擦。( 3)

86.装配过盈量较大的轴承,一般可用锤击法。( 3)

87.在台虎钳上夹持工件,为了保证工件的夹紧度,允许在手柄上使用套管。( 3)

88.火力发电厂中常用的滚动轴承有三种分别为:承受径向负荷的推力轴承、承受轴向负荷的推力轴承、承受径向及轴向负荷的径向止推轴承。( 3)

89.锯割软材料或厚材料时,应选用细齿锯条。( 3)

三、简答题

1.一阶电路过渡过程计算的三要素是什么?

三要素为强制分量、初始值和时间常数。

2.试分析四种负反馈电路对输出电阻的影响。

四种负反馈电路为电压串联负反馈、电流并联负反馈、电压并联负反馈和电流串联负反馈。电压型反馈使输出电阻减小,电流型反馈使输出电阻增加。

3.什么是RC电路的时间常数?它的大小对电路的响应有什么影响?

RC电路的时间常数为R与C的乘积。时间常数越大,响应就越慢,反之则越快。

4.在访问外部存储器时,8051的4个并行口起什么作用?

(1)P0口是复用的低8位地址/数据总线。

(2)P1口可不使用。

(3)P2口作为高8位地址。

(4)P3口中使用WR和RD,分别用于外部存储器读、写选通。

5.热工报警信号按严重程度一般可分为哪三类?

一般报警信号、严重报警信号、机组跳闸信号。

6.如何降低热工信号系统和热工保护系统的误动作率?

(1)合理使用闭锁条件,使信号检测回路具有逻辑判断能力。

(2)采用多重化的热工信号摄取方法,可减少检测回路自身的误动作率。

7.程序控制装置根据工作原理和功能分别可分为哪几种?

程序控制装置根据工作原理可分为基本逻辑型、时间程序型、步进型和计算型。

按功能可分为固定接线型、通用型和可编程序型。

8.什么是ETS?

ETS即危急遮断控制系统。在危及机组安全的重要参数超过规定值时,通过ETS,使AST 电磁阀失电,释放压力油,使所有汽阀迅速关闭,实现紧急停机。

9.说明PLC的基本组成。

PLC主要包括控制器主机、输入模块和输出模块三部分。其中控制器主机由CPU、存储器、总线及电源等组成,输入模块主要由模拟量和开关量输入模块组成,输出模块主要由模拟量和开关量输出模块组成。

10.什么是PLC的I/O响应时间,I/O响应时间与扫描周期之间的关系是什么?

PLC的I/O响应时间是指从输入信号发生变化到相应的输出单元发生变化所需要的时间。一般I/O响应时间大于一个扫描周期且小于两个扫描周期。

11.DAS系统的基本功能有哪些?

一般来说,DAS系统应具备的基本功能有数据采集、输入信号预处理、报警、开关量变态处理、事故顺序记录、CRT显示、打印制表和拷贝、操作请求与指导、事故追忆、二次参数计算、性能计算和经济分析、人机联系等功能。

12.近程I/O与远程I/O的区别是什么?

近程I/O是将过程量直接通过信号电缆引入计算机,而远程I/O则必须通过远程终端单元实现现场I/O的采集,在远程终端单元和控制设备之间通过数字实现通信。

13.DCS结构可概括为“三点一线”,“三点一线”分别指什么?

三点是指工程师站、操作员站、过程控制站。一线是指将三点连接起来的高速数据网络。

14.简述轴偏心度检测装置的工作原理。

轴偏心度检测装置的核心部分是一个电感线圈,它固定在前轴承箱内汽轮机轴的自由端。轴旋转时,如果有偏心度,则轴与电感线圈的距离出现周期性的变化,使电感线圈的电感量产生周期性的变化,测出这个电感量的变化值,就可以测得轴端的偏心度。

15.电力系统的量值传递系统是如何划分的?

建立三级传递系统,分别为:

(1)西安热工研究院建立工作基准,受国家计量部门传递和监督。

(2)各省(市、区)电力试验研究所建立一级标准,受西安热工研究所传递和监督。

(3)各发电厂、供电单位、电建公司建立的是二级标准,受主管局电力试验研究所的传递和监督。

16.DCS中SCS系统调试应具备哪些条件?

(1)SCS系统以及有关控制设备、测量仪表、电缆接线均已正确安装,并符合技术规范要求。

(2)控制回路电缆接线已作过检查,确认正确符合技术规范要求。

(3)DCS系统已能正常工作,卡件功能正确,通信已建立,画面可操作。

(4)有关仪表、变送器的设定值已调整校验。

(5)马达的控制回路已受电,控制开关打在试验位置,如没有试验位置,应拆除动力回路线。

17.什么是汽轮机组的汽耗率和热耗率?

汽耗量指汽轮机每小时消耗的蒸汽量D,每千瓦小时消耗的蒸汽量称为汽耗率d[kg/(kW2h)]。汽轮发电机组每发1kW2h电所消耗的热量称为热耗率q[kJ/(kW2h)]。

18.电力安全规程中“两票三制”指的是什么?

“两票”是指:①操作票;②工作票。

“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。

19.在工作中遇到哪些情况应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序?

(1)部分检修的设备将加入运行时;

(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;

(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

20.简述工作负责人在工作中的安全职责。

(1)正确地和安全地组织工作;

(2)对工作人员给予必要的指导;

(3)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。

21.解释QC小组的定义。

在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工围绕企业方针目标和现场存在的问题,以改进质量、降低消耗、提高经济效益和人的素质为目的而组织起来,并运用质量管理的理论和方法开展活动的小组,叫质量管理小组,简称为QC小组。

22.请简要地写出QC小组活动的主要步骤。

QC小组活动的主要步骤包括选择课题、调查现状、设定目标值、分析原因、制定对策、实施对策、检查效果、巩固措施和下步计划等。

23.简述汽轮机调节级的工作原理。

具有一定压力和温度的蒸汽通过固定喷管膨胀加速,使蒸汽热能转化为动能。从喷管中出来的高速汽流以一定方向进入动叶,推动叶轮旋转做功,完成蒸汽动能转换成机械能的过程。

24.汽包的作用是什么?

汽包是锅炉水的加热、蒸发、汽化的一个连接点和分界点。汽包内设有汽水分离、蒸汽清洗、连续排污和炉内加药等装置保证汽水品质合格。汽包上设有压力表、水位计、安全门等附件控制汽包压力和水位,确保安全。

25.锅炉过热器安全门与汽包安全门有什么不同?

当汽包安全门动作时,大量蒸汽从安全门排出,使流过过热器的蒸汽流量大大减少,过热器因得不到足够的冷却有被烧坏的危险,因此在过热器出口的联箱上必须安装安全门,而且其动作压力值必须整定得小于汽包安全门的工作压力值。

26.什么是原则性热力系统图?有什么特点?

在热力设备中,工质按热力循环顺序流动的系统称为原则性热力系统,其实质是用以表明工质的能量转换及其热量利用过程,它反映出电厂能量转换过程的技术完善程度和热经济性高低。

原则性系统图只表示工质流动时发生压力和温度变化时所需的各种热力设备,同型同参数只画一个,备用设备、管道、附件不画。

27.什么是发电厂全面性热力系统图?有什么特点?

发电厂的全面性热力系统图是全厂所有的热力设备及其汽水管道和附件的连接总系统,它是发电厂进行设计、施工、运行的指导性系统图。

全面性热力系统图明确反映了电厂在各种工况及事故时的运行方式,按设备实有数量表示出全部主要热力设备和辅助设备及各管道系统和操作部件、保护部件等,如阀门、孔板、疏水装置等设备均在图上表示。

28.试简述A/D转换器和D/A转换器的作用和应用场合。

A/D转换器能将模拟量转换成数字量,常作为数字电路的输入。D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路的输出。

29.试简述单相异步电动机的工作原理。

因单相电源无法产生旋转磁场,故一般单相异步电动机采用移相的方式(电容或阻尼)来产生旋转磁场。在旋转磁场的作用下,转子感应出电流并与旋转磁场相互作用产生旋转转矩,带动转子转动。

30.两台三相变压器并联运行时,必须满足哪些条件?

两台三相变压器并联运行必须满足以下条件:

(1)相序相同;

(2)组别相同;

(3)变比相等;

(4)短路阻抗相等。

31.简述三极管实现开关功能的过程。

打开:三极管处于截止状态。

闭合:三极管处于饱和状态。

当三极管处于以上两种状态时即实现了开关功能。

32.将三相变压器高压绕组接入110kV的高压电网中,若三相绕组按星形连接,则每相绕组上的电压为多少?若接成三角形,每相绕组上的电压又是多少?从变压器绕组使用绝缘材料方面考虑,该变压器绕组接成哪种形式比较好?

星形:63.5kV。

三角形:110kV。

接成星形较好。

33.简要说明控制电缆头的制作过程。

控制电缆头制作分为:剥切外护层,剥切铅包,分芯、套色、绝缘三步进行。

34.简述热工报警系统中“试验”按钮的作用。

热工报警系统中“试验”按钮的作用主要是检查报警系统装置设备是否正常。按下“试验”按钮,全部光字牌闪光或平光显示,并伴有音响,以此来判断设备是否正常。

35.单元机组协调控制系统所接受的外部负荷指令主要包括哪几种?

外部负荷指令有三种:电网中心调度所负荷分配指令ADS、运行人员手动设定负荷指令和调频指令。

36.汽轮机监控系统的整套装置的调试可分为哪几部分?

汽轮机监控系统的整套装置的调试可分为试验室调试、安装中的调试和安装后的调试3部分。

37.下图C-3为阀门的就地控制回路图,试说明各符号的意义。

图C-3

其中AK、AG分别为开、关按钮。

ZK-开接触器;ZG-关接触器;ZDL-开力矩开关;ZDB-关力矩开关;ZDK-开到位行程开关;ZDG-关到位行程信号;RJ-热继电器。

38.电缆敷设完毕后,对电缆固定有哪些具体要求?

(1)垂直敷设,每个支架固定。

(2)水平敷设,在电缆两端固定。

(3)电缆拐弯处,穿越管两端固定。

(4)进盘前300~400mm处、进接线盒及端子排前150~300mm处要固定。

39.如何看电气原理接线图?

看电气原理接线图应依照下列原则:

(1)先找主回路,再找控制回路,并分开交、直流回路。

(2)按自上而下,从左到右的方法。

(3)图中文字符号相同的部件属于同一电气设备。

(4)图中所表示元件的工作状态是各个电器没有带电时的状态,即继电器、接触器是表示线圈未通电时的接点状态,对于按钮和行程开关则是处于未按下和未接触上的状态。

40.对于由两台泵组成的互为备用的系统,在何种条件下启动备用泵?

备用泵在以下任一条件出现时应启动:①运行泵跳闸;②泵出口母管水压低。

41.分析图C-4,并说明其表示的意义。

图C-4

上图表示一只多点温度指示记录仪表,其编号为T110,与之配接的检测元件为热电阻,其编号分别为T110-1,T110-2和T110-3。

42.控制流程图中控制设备的编号是如何组成的?

控制设备的编号由4段组成。“1”是测量参数或控制对象的文字符号。“2”是主设备类别号,用以区别主设备对象,不需要区别的可以省略。“3”是流水号,每个参数均由01开始编制99,不同参数分开编,允许中间不连续,超过99则加位。“4”是辅助符号,用以区别相同设备的不同测控项目。

43.画出朗肯循环图并说明各个过程。

蒸汽朗肯循环如图C-5所示,各个过程分别为:

图C-5

1~2:汽轮机中绝热膨胀做功过程。

2~3:凝汽器中凝结放热过程。

3~4:给水泵中绝热压缩过程。

4~a~b~1:锅炉设备中给水加热到过热蒸汽过程。

44.锅炉吹灰顺序控制系统主要有哪些安全保护?

锅炉吹灰顺序控制系统主要有以下安全保护:

(1)无蒸汽喷射保护;

(2)蒸汽压力低保护;

(3)时间超限保护;

(4)蒸汽压力高保护。

45.送风机功能组中的送风机在启动时,必须满足哪些条件?

必须满足:

(1)送风机液偶油冷却风机运行。

(2)送风机入口挡板全关。

(3)送风机液偶开度为0。

(4)至少有1台引风机运行。

(5)送风机出口挡板全开。

46.电动给水泵功能组启动时,给水泵在什么情况下拒绝启动?

在以下条件之一出现时不能启动:

(1)出口门未关;

(2)勺管位置大于5%;

(3)再循环门未开;

(4)进口阀未开;

(5)密封水压力不正常;

(6)润滑油压不正常。

47.简述顺序控制系统的调试步骤。

(1)熟悉现场设备安装情况,检查一次仪表安装是否符合技术要求。

(2)熟悉有关图纸资料,理解设计意图,了解有关逻辑原理。

(3)检查控制系统软件。

(4)检查控制回路接线。

(5)测试各工况下,系统动作是否准确。

48.在DCS中,SCS系统的调试工作应达到什么目的?

(1)确保所有SCS子系统所属的控制回路接线正确,信号正常,符合技术规范的要求。

(2)确保所有SCS子系统所属的控制系统硬件符合技术要求。

(3)确保所有SCS子系统所属的控制系统软件功能正确,控制逻辑符合生产工艺运行的实际要求。

(4)确保所有SCS子系统所属的操作画面符合技术要求,功能正常。

四、计算题

1.设运算放大器具有理想特性,试标出图D-3中各运放电路的输出电压。

图D-3

解:运放电路(a)中的输出电压为

U0a=-2(V)

运放电路(b)中的输出电压为

U0b=(4-2)3(-20/10)+2=-2(V)

答:U0a=-2V,U0b=-2V。

2.设运算放大器具有理想特性,试标出图D-4所示运算放大电路的输出电压值Uo。

图D-4

解:Uo=33(-100/50)-23(-100/20)+13(-100/10)=-6+10-10=-6(V) 答:输出电压Uo=-6V。

3.如图D-5所示为一加减器,试求其输出电压Uo。

图D-5

解:

34o

122030

20+30=2030

+10

20+301030

10+30

+1030

+20

10+30

+=402550

U U U U U U U U U --

-

-????????????????---?????

联解方程得

34

o 125151=+ 1.2522244U U U U U --

答:输出电压Uo 为34125151+ 1.2522244U U U

U --。

4.试求图D-6所示的等效电阻。

图D-6

解:图(a)中的等效电阻为

R =20/4=5(Ω)

图(b)中的电路如图化简为

R=0.75Ω

答:图(a)中的等效电阻R为5Ω,图(b)中的等效电阻R为0.75Ω。

5.一台三相同步发电机的额定功率P为6000kW,额定电压(线电压)U为

6.3kV,额定功率因数为0.8。试求该发电机的额定电流(线电流) 、额定视在功率和额定无功功率。

解:额定电流为

6000/(1.73236.330.8)=687(A)

额定视在功率为

6000/0.8=7500(kV·A)

额定无功功率为

600030.6/0.8=4500(kV·A)

答:额定电流、额定视在功率和额定无功功率分别为:687A、7500kV2A和4500kV2A。

6.试画出图D-7所示电路的微变等效电路。

图D-7

解:微变等效电路如图D-8所示。

图D-8

7.如图D-9所示,已知Ube=0.6V,β=50。试求电路中集电极对地电位Uc。

图D-9

解:图(a)中三极管导通,对地电位Uc约6V

图(b)中对地电位Uc =30-503(2.6-0.6)/1032=10(V)

图(c)中三极管截止,对地电压Uc 为30V

答:图(a)中Uc 为6V ,图(b)中Uc 为10V ,图(c)中Uc 为30V 。

8.如图D-10由PNP 型硅管组成的单级放大电路,已知Ec =12V ,Ube =0.7V ,Rc =1.5k Ω,Re =100Ω,Rb1=9k Ω,Rb2=1k Ω,β=100。求放大器集电极与发射极之间的电压Uce 。

图D-10

解:U0=Rb2/(Rb1+Rb2)3Ec

=1/(1+9)312=1.2(V)

Ue =Ub -Ube

=1.2-0.7=0.5(V)

e c e e 0.5=

==0.005(A)=5100U I I R ≈mA

Uce =Ec -IcRc -IeRe

=12-0.00531.53103-0.0053100=4(V)

答:集电极与发射极之间的电压Uce 为4V 。

9.线电压为380V 的对称三相电源上,接有一组对称三角形负载,已知每相负载的功率为

4.84kW ,功率因数为0.8(感性)。求:

(1)各相电流和线电流;

(2)每相负载的等效阻抗。

解:令AB =380 0V U ? ∠,则BC =380 120V U ? ∠-,CA =380 120V U ? ∠-,则

1 ?c o s 0.8=36.9

??-=? 因为AB A =30?i i ??-,线电流滞后相电流30°

所以

AB 4.841000==15.92cos 3800.8P I U ??=?相相 AB =15.92 36.9A I ?

∠-

BC =15.92 156.9A I ?

∠-

CA =15.92 83.1A I ? ∠

A =27.5

766.9A I ? ∠- B =27.5

7173.1A I ? ∠ C =27.5753.1A

I ? ∠ AB AB

=

36.923.8736.9=19.1+j 14.32U Z I ∠?=∠? (Ω) 答:AB =15.92 36.9A I ? ∠-,BC =15.92 156.9A I ? ∠-, CA =15.92 83.1A I ?

∠, A =27.5766.9A I ? ∠-,B =27.57173.1A I ? ∠, C =27.5753.1A I ?

∠,Z =19.1+j14.32Ω。

10.如图D-11所示电路,求开关K 打开时的电压Uab 和开关闭合后的电压Uab 及电流Iab 。

图D-11

解:K 打开时 34ab 1324=18R R U R R R R ??-? ?++??

36=183+63+6??-? ???

=-6(V)

K 闭合时 Uab =0

34ac 1234//=

18//+//R R U R R R R ?

热工程控保护-论述题介绍

创建时间:2006-9-15 16:19 完成时间:2007-2-17 排版完毕-可用 4.1.6 论述题 La5F3001 画出朗肯循环图并说明各个过程。 答:如图F-1所示。 图F-1中: 1-2,汽轮机中的绝热膨胀过程; 2-3,凝汽器中的凝结放热过程; 3-4,给水泵中的绝热压缩过程; 4-a-b-1,锅炉中给水加热到过热蒸汽过程。 Lb5F2002 分析图F-2的工作原理。 答:上图利用触点K2对继电器进行旁路控制。当常闭触点K2断开时,K线圈带电,灯D 亮。当常闭触点K2闭合时,K线圈旁路失电,灯D灭。 Lb5F3003 请分析图F-3的工作原理。

答:图F-3实现的是一个停优先电路,其中A 1作为启按钮,A 2作为停按钮。 当A 1按下时,继电器J 通过自己的常开形成自锁,直至A 2按下继电器J 解锁,故A 1、A 2控制灯D ,其结果如下表所示: Lb5F4004 当单元机组发生带有全局性影响的事故时,可采用哪几类保护方式来确保机组的安全? 答:可以采用三类保护方式来确保单元机组的安全。 (1)主燃料跳闸保护(即MFT ),当机组发生全局性的危险事故时,该保护动作。 (2)机组快速甩负荷(即FCB ),当单元机组的锅炉运行正常,而机、电方面发生事故时,该保护投入运行。若FCB 不成功,则导致MFT 动作。 (3)辅机故障减负荷(即RB ),当单元机组锅炉的主要辅机发生局部重大故障,而汽轮机和发电机正常时,RB 投入,使机组减负荷。 Lb5F4005 根据图F-4所示的梯形图,说明其工作原理。 答:当01为“1”,02为“0”时,100为“1”; 当01为“1”,02为“1”时,100为“0”; 当01为“0”,02为“0”时,100为保持原状态; 当01为“0”,02为“1”时,100为“0”。 上图的功能类似于RS 触发器,01为“1”时,100置位,02为“1”时,100复位。 Lb5F5006 在梯形图设计过程中应注要遵守哪些规则? 答:应主要遵守下列规则: (1)触点应画在水平线上,不能画在垂直线上。

热工程控保护解析

技术论文 闵行电厂8号机组熄火不停机功能的实现 单位:上海电力股份有限公司闵行发电厂姓名: 王晓晖 职业(工种):热工程控保护 2008年 10 月8日

闵行电厂8号机组熄火不停机功能的实现 上海电力股份有限公司闵行发电厂王晓晖 【关键词】熄火不停机;RUNBACK功能;热工保护 【摘要】通过对闵行电厂#8机组熄火不停机保护的改进实践,分析总结了 新华XDPS—400分散控制系统和DEH--ⅢA型数字纯电调一体化系统在组态过程中的实际应用。 【引言】锅炉熄火((MFT) 严重影响火电厂机组安全运行和经济效益。为保证锅炉安全泄压和充分利用锅炉蓄热,闵行电厂#8机组实施了熄火不停机保护的改进。本文就熄火不停机保护的实施条件;运行措施;DCS组态进行介绍,以供同行进行探讨,并对其进行改善。 我厂#8机组自2005年大修改造以来多次发生MFT,严重威胁全 厂安全生产。虽然做了大量的技术工作,但是#8炉运行依然不太稳 定,为减少MFT发生时机、电全停的概率,决定在#8机组上实施锅 炉熄火不停机的运行方式。此方式的构成原理为:当锅炉发生MFT时, 汽机主汽门不关闭,发电机不跳闸,而通过快速减荷装置以60MW/Mim 的速率迅速将负荷减至1MW,维持机组不解列,期间锅炉在最短的时 间内重新点火,尽快恢复机组出力。 一、实施的条件: 1、建立DEH的“RB”(快速减荷)功能,并将MFT信号接入。 “RB”时减荷速率暂设为:60MW/Mim、最低负荷设置为1MW;并在FSSS 画面上设置DEH的“RB”出入系功能键;且校验正常。 2、解除“MFT”关闭主汽门联锁开关(MFT首发原因为锅炉高

热工技能笔试题及答案

热工仪表及控制装置安装技能笔试题 1、对于不同压力等级的测量介质,其取压元件应分别采用什么样的插座?(6分) 答案要点:中压以上的应采用加强性插座;低压的可用相当于无缝钢管制成的插座 2、机柜内接线的基本要求有哪些?(6分) 答案要点:(1)、按图施工,接线正确;(2)、连接牢固,接触良好;(3)、绝缘和导线没有受损伤;(4)、配线整齐、清晰、美观。 3、角行程电动执行器的安装有什么要求?(6分) 答案要点:(1)、安装在调节机构附近,便于检修、操作和维护;(2)、连杆不宜过长;(3)、转臂应与调节机构在同一平面内工作,一般在二分之一开度时,转臂应与连杆近似垂直;(4)、手轮顺时针转动关小,逆时针转动开大,否则应标明;(5)、考虑热膨胀时其相对位置不变。 4、屏蔽电缆的屏蔽层接地有哪些要求,为什么?(6分) 答案要点:应一端接地,另一端浮空。接地处可根据具体抗干扰效果设在电子装置处或检测元件处。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层之间的分布电容进入电子装置,形成干扰;而一端接地,另一端浮空,仅与一侧保持同电位,屏蔽层与大地没有形成回路,即无干扰信号进入电子装置,从而避免大地共模干扰电压的侵入。 5、防止DCS模件烧损,应注意的主要事项。(8分) 答案要点:(1) 模件I/O通道测试前,先将模件的外部接线断开,松开模件的电源保险,再插入模件,送上电源保险。模件测试工作完成后,必须将模件推出。(2) DCS与外接设备传动试验前,先检查端子柜与外回路的接线应正确无误,用万用表检查该设备对应模件所有背针的接地情况以及对地交、直流电压,不应有强电窜入。检查无问题后再插入模件进行试验,试验结束后将模件推出。如该模件上另一设备需要传动时重复上述工作。只有该模件上的所有设备均做过传动试验后方可将模件置于插入位置。(3)对于未做传动或系统调试的模件,不应在插入位置。 (4)尽量不要带电插拔模件。(5)加强安装与调试的协调工作,避免同一系统的交叉作业 6、简述DCS对环境的要求?(8分) 答案要点:必须在其安装位置的室内装修、消防、空调等安装工作结束,环境清洁,温度、湿度适宜,必要时能投用空调的情况下才能开始,以避免因温度损伤和积尘脏污造成以后的设备运行隐患。计算机系统附近不应用较大的动力电器设备,不应在计算机室内使用较大功率的对讲机、手提电话等,即环境磁场强度应限制在计算机系统规范所允许的最小磁场强度以下。7、DCS受电前应注意哪些事项?(10分) 答案要点:(1)检查电源回路的绝缘;(2)系统的接地电阻是否满足要求;(3)各分路电源开关应在断开位置;(4)全部功能模件应在拔出位置;(5)必要时应对供电电源波形进行检查。 热工仪表检修技能笔试题 1、什么是压力开关的差动值??(6分) 答案要点:压力开关的差动值,也叫压力开关的死区。压力开关动作后,必须使压力稍低(或高)于压力开关的动作值,才能使微动开关复位,动作值与复位值之差叫做压力开关的差动值2、影响热电偶测温的外界因素是什么?用哪些方法消除?(6分) 答案要点:是冷端温度;消除的方法有恒温法、补偿导线法、补偿电桥法、补偿电偶法、电势补偿法、调整动圈零位等方法。 3、近程I/O与远程I/O有何区别??(6分) 答案要点:近程I/O是将过程量直接通过信号电缆引入DCS,而远程I/O则通过远程终端单元实现现场I/O的采集,在远程终端单元和DCS之间实现通信

热工程控保护高级工试题

热工程控保护高级工试题 一、选择体 1.在下列文件的扩展名中,以( )作为扩展名的文件不能执行。 (A)COM;(B)EXE;(C)BAT;(D)DAT。 D 2.在三相对称正弦交流电路中,线电流的大小为相电流的( )倍。 (A)1;(B)1.414;(C)1.732;(D)1.732或1。 D 3.D在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为( )度。 (A)0;(B)120;(C)150;(D)180。 B 4.在变压器中,铁芯的主要作用是( )。 (A)散热;(B)磁路主通道;(C)绝缘绕组与外壳;(D)变换电压。 B 5.光电二极管常用于光的测量,它的反向电流随光照强 度的增加而( )。 (A)下降;(B)不变;(C)上升;(D)以上三项均有可能。 C 6.RC串联电路的时间常数为( )。 (A)RC;(B)C/R;(C)R/C;(D)1/(RC)。 A 7.RL串联电路的时间常数为( )。 (A)RL;(B)L/R;(C)R/L;(D)1/(RL)。 C 8.晶体管放大电路中,射极跟随器的电压放大倍数( )。 (A)远小于1;(B)约等于1;(C)远大于1;(D)随管子的放大倍数而定,一般为20~30倍。 B 9.如果要求放大电路有高的输入电阻,宜采用( )。 (A)电压负反馈;(B)串联负反馈;(C)电流正反馈;(D)电流负反馈。 B 10.在交流电路中,电阻两端的电压与流过电阻的电流( ) 。 (A)大小相等;(B)相位差为零;(C)方向相反;(D)成反比。 B 11.v/f转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。 C 12.高压厂用电母线一般采用( )接线,凡属同一台锅炉的厂用电动机,均应接在同一段母线上。 (A)单母线分段;(B)双母线;(C)单元;(D)双母线带旁母。 A 13.运算放大器的内部由( )组成。 (A)差动式输入级、电压放大级、输出级;(B)差动式输入级、电流放大级、输出级;(C)甲类输入级、电压放大级、输出级;(D)乙类输入级、电流放大级、输出级。 A 14.在DOS中,主文件名的组成字符最多不超过( )个。

5月份热工程控保护专业试卷答案

5月份热工程控保护专业试卷 注意事项:1.答卷前将密封线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共5道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、判断题(本大题共有20道试题,合计20分) 1. 弹簧管压力表出现线性误差时,应调整拉杆的活动螺丝。( √) 2. 顺序控制中主要采用PID作为控制规律,控制整个SCS系统的正常运行。( ×) 3. 氧化锆氧量计要求安装在烟气流动性好且操作方便的地方。( √) 4. 为了保证运行值班员对报警信号的快速反应,报警用的光字牌通常装在控制盘或控制台的主要监视区域内。( ×) 5.对于盘内配线,导线绝缘电阻应不小于1MΩ。( √) 6. 锅炉汽包的水位开关量信号,通常是通过电接点水位计来测量的。( ×) 7.炉膛水位与火焰的监视器应安装在集控室内便于观察的部位。( ×) 8. 顺序控制中所用的信号一般为开关量,对于涉及的模拟量信号,一般也仅对其进行比较转换成开关量。( √) 9. 任何报警信号,可以使用测量指示表所带的发信器,也可以使用专用的开关量发信器来进行信号检测。( ×) 10. 压力开关的被测介质温度一般不超过100℃,若介质温度较高且超过允许温度,则应将介质温度冷却后再引入。( √) 11. 热电偶冷端补偿的目的是为了消除热电偶冷端不为0℃的影响。( ×) 12. 机组快速甩负荷时,应先增加给水量,过一定时间后再减少给水量。( √) 13. 降低凝汽器的真空可以提高机组效率。( ×) 14. 积分调节作用能消除系统静态偏差。( √) 15. 在共射极放大电路中,三极管集电极的静态电流一定时,其集电极电阻的阻值越大,输出电压U ce越大。( ×) 16. 单元机组的一般报警信号是指主设备状态参数偏离规定值,即系数越限。( ×) 17. 在用万用表判别三极管性能时,若集电极-基极的正反向电阻均很大,则说明该三极管已被击穿。( ×) 18. 相对于继电器而言,接触器可用来通断较大的电流。( √) 19. 使用节流装置测量流量时,差压计的正压侧取压口在节流件的迎流面。( ×) 20. 敷设风压管路时,因被测压力极低,所以不可装设阀门。( √) 二、选择题(本大题共有20道试题,合计20分)1. 新装炉膛安全监控保护装置的炉膛压力取样孔间的水平距离应大于( B )m。 (A)1;(B)2;(C)0.5;(D)5。 2. 200MW机组在润滑油压低于( C )MPa时,应跳机。 (A)0.05;(B)0.04;(C)0.03;(D)0.02。 3. 在正常运行时,锅炉汽包云母水位计指示的水位比汽包内实际汽水分界面( B )。 (A)高;(B)低;(C)相同;(D)不确定。 4. 自动控制系统中使用的启动按钮具有( B )触点。 (A)常闭触点;(B)常开触点;(C)常开或常闭触点;(D)常开和常闭触点。 5.热工报警信号的主要来源有开关量信号变送器和( C )。 (A)报警装置;(B)行程开关;(C)被控对象的控制电路;(D)光字牌。 6. 在交流放大电子电路中,电容器的一般作用是( C )。 (A)储能;(B)反馈;(C)隔直;(D)整流。 7. 胸外按压与口对口人工呼吸同时进行,单人抢救时,每按压( C )次后,吹气( )次。 (A)5,3;(B)3,1;(C)15,2;(D)15,1。 8. 炉膛火焰潜望镜必须具有( B )层隔热保护。 (A)一;(B)两;(C)三;(D)四。 9. 可编程控器的基本控制规律是( A )。 (A)逻辑控制;(B)PID调节;(C)模糊控制;(D)预测控制。 10. 准确度最高的热电偶是( A )。 (A)S型;(B)K型;(C)J型;(D)E型。 11.炉膛火焰电视监视系统中实现火焰探测的设备是( A )。 (A)场景潜望镜;(B)火焰检测探头;(C)电视摄像头;(D)其他。 12. 导线不应有中间接头,如必须有中间接头,应连接牢固,不承受机械力,并保证( B )绝缘水平。 (A)现有的;(B)原有的;(C)可靠的;(D)以上答案都不对。 13.下列控制装置中哪一种不适用于顺序控制( C )。 (A)机械凸轮式步序控制器;(B)继电器组合的控制柜;(C)KMM调节器;(D)集散控制器。 14. 行程开关主要是用来把( D )转换为电接点信号。 (A)差压信号;(B)温度信号;(C)电量信号;(D)机械位移信号。 15. 工业电视的信号传输可采用( B )。 (A)双绞线;(B)同轴电缆;(C)护套线;(D)屏蔽线。 16. 晶体管型闪光报警器,是通过( B )来触发光字牌的。 (A)继电器电路;(B)门电路;(C)三极管;(D)单片机程序。 17. 调节阀的漏流量应小于额定流量的( C )。 (A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。 18. 在带感性负载的可控硅直流整流电路中,与负载并联的二极管的作用是( D )。 (A)整流;(B)滤波;(C)放大信号;(D)续流。 19.汽轮机运行时,其转速最大一般不允许超过额定转速的( D )。 (A)30%;(B)25%;(C)20%;(D)10%。 20.测量气体压力时,取压口高度高于测量点时,对读取的测量结果( B )。 (A)应加正修正;(B)不需修正;(C)应加负修正;(D)无法决定。

热工程控保护高级工技能鉴定考试试题(相关技能A卷)

热工程控保护高级工技能鉴定考试试题(相关技能A卷) 一、选择题(每题2分) 1、锅炉汽包事故防水门是在汽包水位(D)时打开的。 A.低二值 B.低一值 C.高一值D.高二值 2、在我厂#2、# 3、#4炉灭火保护系统中,炉膛负压高逻辑采用(D),以保证保护动作可靠性。 A.单一信号法 B.信号并联法 C.信号串并联法D.三取二信号法 3、以下参与#3、#4炉空预器跳闸的保护条件有(B)。 A.空预器润滑油母管油压低一值 B.空预器下轴承温度高 C.空预器润滑油泵跳闸D.空预器上轴承温度高 4、#3机组MACS控制系统接地电阻应不大于(C) ΩΩΩΩ 5、目前我厂灭火保护系统中,以下哪一项不发出MFT信号(D)。 A.送风机全停 B.炉膛负压低三值 C.燃料中断 D.给水泵全停 6、我厂输煤程控电视监控系统的网络拓扑结构为(A) A.总线型 B.环型网 C.星型网 D.树形网 7、在#3机组100Mbps以太网络中,所采用的网络信号传输介质为(C) A.同轴电缆 B.光纤 C.五类双绞线 D.屏蔽线 8、炉膛灭火保护系统的简称是(B) 9、汽轮机超速保护动作,汽轮机最大转速飞升不允许大于汽机额定转速的(C) %%%% 10、形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 A.任何地方 B.前部 C.中部 D.尾部 11、锅炉炉膛吹扫时间应不小于5min或相当于炉膛(包括烟道)换气()次的时间。 A.3 B.5 C.6 D.7 12、电缆进盘时,应加保护管,电缆保护管的内径为电缆直径的()倍。 A.~ B.~2 C.2~ D.~ 13、1151压力变送器根据其测量原理,可认为是(C)式的压力变送器。 A.电位器 B.电感 C.电容 D.应变 14、以下四种低压电器中,()可用于控制联锁回路的接通和断开。 A.按钮 B.组合开关 C.控制开关 D.交流接触器 15、以下系统或设备中,仅用于模拟量控制的是()。 A.DCS B.PLC C.FCS D.KMM 二、判断题(每题2分) 1.测量压力时,所使用压力表的满度值与被测压力范围越接近,压力表的指示值越精确。(╳) 2.绝对误差就是误差的绝对值。(╳) 3.熔断器在电路中起短路或过载保护。(√) 4.比例调节器是一种无差调节器。(╳) 5.#3炉MFT动作时将使排粉机、给粉总电源、磨煤机跳闸。(╳) 6.不得以动作力矩开关的方式关闭电动阀门。(╳) 7.125MW机组中汽机危急跳闸保护系统中主要包括高缸差胀、低缸差胀、轴向位移、凝器真空、润滑油 压、汽机超速、振动等保护。(╳) 8.压力开关的回差越小越好。(╳) 9.在电动安全门控制中,若锅炉汽压不足,手动也无法打开安全门。(√) 10.我厂直流220V母线的对地电压为直流220V。(╳) 11.锅炉汽包的水位开关量信号,通常是通过电接点水位计来测量的。() 12.屏蔽电缆应与其他电缆分层敷设,其接地要求应符合规定。() 13.轴向位移探头现场安装调试的必要条件是:汽轮机已完全处于冷态。() 14.取压管的粗细、长短应合适。一般内径为6~10mm,长为3~50m。()

机械鉴定工种(含证书样本)

机械行业特有工种职业技能鉴定 项目简介 ◆发证机关: 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心(暨人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心),是人力资源和社会保障部的直属事业单位,主要负责全国就业、职业培训的技术指导以及职业技能鉴定的技术指导和组织实施工作。 ◆就业准入: 所谓就业准入是指根据《劳动法》和《职业教育法》的有关规定,对从事技术复杂、通用性广、涉及到国家财产、人民生命安全和消费者利益的职业(工种)的劳动者,必须经过培训,并取得职业资格证书后,方可就业上岗。实行就业准入的职业范围由劳动和社会保障部确定并向社会发布。 ◆等级设置 我国职业资格证书分为五个等级:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)和高级技师(国家职业资格一级)。 ◆申报要求 参加不同级别鉴定的人员,其申报条件不尽相同,考生要根据鉴定公告的要求,确定申报的级别。一般来讲,不同等级的申报条件为: 中级鉴定:必须是取得初级技能证书并连续工作5年以上、或是经劳动行政部门审定的以中级技能为培养目标的技工学校以及其他学校毕业生;

高级鉴定:必须是取得中级技能证书5年以上、连续从事本职业(工种)生产作业可少于10年、或是经过正规的高级技工培训并取得了结业证书的人员; ◆鉴定内容 国家实施职业技能鉴定的主要内容包括:职业知识、操作技能和职业道德三个方面。这些内容是依据国家职业(技能)标准、职业技能鉴定规范(即考试大纲)和相应教材来确定的,并通过编制试卷来进行鉴定考核。 ◆鉴定方式 职业技能鉴定分为知识要求考试和操作技能考核两部分。知识要求考试一般采用笔试,技能要求考核一般采用现场操作加工典型工件、生产作业项目、模拟操作等方式进行。计分一般采用百分制,两部分成绩都在60分以上为合格,80分以上为良好,90分以上为优秀。 ◆证书样本

职业技能鉴定热工程控保护题库(全)

1.>电功率表示电能对时间的变化速率,所以电功率不可能为负值。( ) 答案:× 2.>线性电阻的大小与电压、电流的大小无关。( ) 答案:√ 3.>因为储能元件的存在,就某一瞬间来说,回路中一些元件吸收的总电能可能不等于其他元件发出的总电能。( ) 答案:× 4.>引起被调量变化的各种因素都是扰动。( ) 答案:√ 5.>电压互感器的原理与变压器不尽相同,电压互感器的二次侧电压恒为100V。( ) 答案:× 6.>与CMOS电路相比,TTL电路的能耗较大。( ) 答案:√ 7.>对压敏电阻而言,所加的电压越高,电阻值就越大。( ) 答案:× 8.>只要满足振幅平衡和相位平衡两个条件,正弦波振荡器就能产生持续振荡。( ) 答案:√ 9.>在整流电路中,滤波电路的作用是滤去整流输出电压中的直流成分。( ) 答案:× 10.>直流放大器中若静态工作点设在截止区,则该放大器将无任何放大信号输出。( )答案:× 11.>三极管工作在饱和区时,两个PN结的偏量是:发射结加正向电压,集电极加正向电压。( ) 答案:√ 12.>在正弦交流变量中,幅值与有效值之比约为1∶0.707。( ) 答案:√ 13.>组合开关和控制开关的控制原理相同。( ) 答案:× 14.>火力发电厂的大容量锅炉可以不装设安全门保护装置。( ) 答案:× 15.>继电器的常开触点在继电器线圈通电后处于断开的触点。( ) 答案:× 16.>热继电器是利用测量元件加热到一定温度而动作的继电器。( ) 答案:√ 17.>手动电器与自动电器分别用于控制不同的热工控制对象。( ) 答案:× 18.>热工控制系统中使用的控制开关是一种低压自动电器。( ) 答案:× 19.>接触器是一种利用电磁吸引使电路接通和断开的电器。( ) 答案:√ 20.>顺序控制所涉及的信号主要为开关量。( )

国家职业资格机械鉴定工种含证书样本图文

国家职业资格证书 机械行业 特有工种职业技能鉴定浙江考证培训管理服务中心

一般来讲,不同等级的申报条件为: 中级鉴定:必须是取得初级技能证书并连续工作5年以上、或是经劳动行政部门审定的以中级技能为培养目标的技工学校以及其他学校毕业生; 高级鉴定:必须是取得中级技能证书5年以上、连续从事本职业(工种)生产作业可少于10年、或是经过正规的高级技工培训并取得了结业证书的人员; ◆鉴定内容

国家实施职业技能鉴定的主要内容包括:职业知识、操作技能和职业道德三个方面。炉控高级工岗位规范实用版

YF-ED-J8695 可按资料类型定义编号 炉控高级工岗位规范实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

炉控高级工岗位规范实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 范围 本规范规定了炉控高级工岗位的岗位职 责、上岗标准、任职资格。 本规范适用于炉控高级工作岗位。 2 岗位职责 2.1 职能范围与工作内容 2.1.1搞好分管设备的大修、小修工作, 按照项目、工期、质量的要求,圆满的要求, 圆满完成班长下达的检修任务。 2.1.2 搞好分管设备的消缺工作,处理 缺陷要及时,准确、彻底,避免重复发生。对

于不能处理的缺陷,要及时向班长汇报。 2.1.3 每天坚持巡视所辖设备,对设备运行状况,做到心中有数。按照定期维护项目要求,做好日常维护工作,不断提高设备健康水平。 2.1.4 严格执行“检修工艺规程”和“检修质量标准”,坚持“该修必修,修必修好”的原则,确保设备检修质量。 2.1.5 设备检修时,负责做好拆装记录、校验记录和调试记录,做好检修后的质量自检工作。 2.1.6 积极参与本组生产技术难题的研究、分析和解决工作,参与改造工程施工技术方案和安全措施的制定工作。 2.1.7 严格执行有关安全的各种规程、

员工持证上岗管理办法

员工持证上岗管理办法 第一章总则 第一条为规范员工专业技术资格、职业资格管理,完善专业技术、技能水平与待遇相结合的人才激励机制, 根据劳动和社会保障部、国网公司、重庆市电力公司的有关文件精神,结合我局的实际情况,特制定《员工持证上岗管理办法》。 第二条本办法适用于我局各类用工形式的在岗员工。 第二章专业技术资格管理 第三条专业技术资格是指国家人事部规定的专业技术资格系列范围内,专业技术人员通过评审或考试所取得的并经过国家电力人才评价中心或重庆市电力人才评价中心确认或认定的专业技术资格。 第四条专业技术资格的申报条件、程序以及相关要求,按照当年国家电力人才评价中心或重庆市电力人才评价中心颁布的相关办法执行。 第五条专业技术人员的持证上岗规定 (一)高级师专业技术人员,应具备高级师任职资格; (二)中级师专业技术人员,应具备中级师任职资格;

(三)初级师专业技术人员,应具备初级师任职资格; (四)对已在专业技术岗位上的员工,原则上具备以上上岗条件,对不能达到上岗条件的员工应加强学习和培训,使其尽快达到上岗条件; (五)对新上专业技术岗位的员工,必须符合上岗条件,对不具备以上条件者,原则上不能上岗。条件特别优秀者由各部门提出意见,经人力资源部组织考核、考评后报局长办公会批准,方可上岗。 (六)对不具备专业技术任职资格的专业技术岗位的员工,其岗位工资严格按照工资政策执行。 (七)低职高聘的专业技术人员最多只能高聘一级。 第三章职业技能鉴定(职业资格)管理 第六条职业技能等级是指按照市电力公司有关规定,参加国家职业技能鉴定考试所取得的技能等级。 第七条劳动和社会保障部规定的90个职业(工种)(见附1)和电力行业112个主要技术工种和岗位(见附2)实行职业资格准入和职业资格证书制度。凡市电力公司已开展职业技能鉴定的工种必须在规定的时间内持证上岗。 第八条电力行业特有工种、社会通用工种的职业技能鉴定申报条件及程序按照重庆市电力行业职业技能鉴定中心颁布的相关办法执行。 第九条经供电局批准,我局员工可参加国家承认的一、二级建造

中级工试题程控保护

<<热工程控保护>>中级工 题目部分 一、选择题(共94题) 1.十进制数101的二进制码为( C )。 (A)101;(B)100101;(C)1100101;(D)11100101。 2.在选用二极管时,其特性参数中的最大整流电流是指。(A ) (A)长期运行时,允许通过的最大正向平均电流; (B)长期运行时,允许通过的最大电流; (C)长期运行时,允许通过的最大电流的有效值; (D)长期运行时,允许通过的最大交流电流。 3.0.005100的有效数字是( B)位。 (A)6;(B)4;(C)3;(D)2。 4.计量标准器具的准确度等级( b )计量基准。 (A)高于;(B)低于;(C)等于;(D)不定。 5.存放在磁盘上的文件,称为( c )。 (A)批处理文件;(B)执行文件;(C)磁盘文件;(D)数据库文件。 6.计量标准就是( c )。 (A)计量基准;(B)计量器具;(C)计量标准器具;(D)其他。 7.计算机能直接执行的程序是( c )。热工程控保护(中级工)题库精校版.

11-038电力工程热工仪表及自动装置专业热工程控保护(中级工)题库及参考答案 一、选择题 1.十进制数101的二进制码为( C )。 (A)101;(B)100101;(C)1100101;(D)11100101。 2.在选用二极管时,其特性参数中的最大整流电流是指。( A ) (A)长期运行时,允许通过的最大正向平均电流;(B)长期运行时,允许通过的最大电流; (C)长期运行时,允许通过的最大电流的有效值;(D)长期运行时,允许通过的最大交流电流。 21.逻辑表达式 L=(A+B)(A+C); (A) (B)L=AB+AC; (C)L=AB+AC; (D)L=AA+B C。 22.TSI7200汽轮机安全监控装置中,下列使用电涡流传感器测量的参数是( B )。 (A)轴向位移;(B)缸胀;(C)振动;(D)偏心度。

热工程控保护修改版(中级工)剖析

一、选择题(共94题) 1.十进制数101的二进制码为( )。 (A)101;(B)100101;(C)1100101;(D)11100101。 2.在选用二极管时,其特性参数中的最大整流电流是指。( ) (A)长期运行时,允许通过的最大正向平均电流; (B)长期运行时,允许通过的最大电流; (C)长期运行时,允许通过的最大电流的有效值; (D)长期运行时,允许通过的最大交流电流。 3.0.005100的有效数字是( )位。 (A)6;(B)4;(C)3;(D)2。 4.计量标准器具的准确度等级( )计量基准。 (A)高于;(B)低于;(C)等于;(D)不定。 5.存放在磁盘上的文件,称为( )。 (A)批处理文件;(B)执行文件;(C)磁盘文件;(D)数据库文件。 6.计量标准就是( )。 (A)计量基准;(B)计量器具;(C)计量标准器具;(D)其他。 7.计算机能直接执行的程序是( )。 (A)源程序;(B)汇编语言程序;(C)机器语言程序;(D)BASIC程序。 8.三极管的电流放大系数是指( )的比值。 (A)集电极电流与射极电流;(B)集电极电流与基极电流;(C)射极电流与基极电流;(D)射极电流与集电极电流。 9.单管直流放大器由工作电源、基极分压电路、输入回路、输出回路和( )组成。 (A)隔直电路;(B)稳压电源;(C)二极管;(D)三极管。 10.在运算放大电路中,( )漂移是漂移的主要来源。 (A)输入失调电压温漂;(B)输入失调电流温漂;(C)温度;(D)电压。 11.根据欧姆定律可以看出,电阻元件是一个( )元件。 (A)记忆;(B)储能;(C)耗能;(D)以上都对。 12.在单相桥式整流电路中,晶闸管的移相范围为( )。 (A)0~90°;(B)0~120°;(C)0~150°;(D)0~180°。 13.MCS-51系列单片机的P3口当作第二功能使用时,P3. 0作为( )。 (A)串行口输入;(B)串行口输入;(C)外部中断“0”输入;(D)外部中断“1”输入。 14.8051单片机的核心部件是( )。 (A)算术/逻辑运算部件ALU;(B)8位中央处理器CPU;(C)内部存储器;(D)16位中央处理器CPU。

热工程控保护(全部)

<<热工程控保护>>初级工 题目部分 一、选择题(共91题) 1.下列关于电压的描述中,( a )是正确的。 (A)衡量电场力转移电荷做功能力的物理量;(B)电压的单位为焦耳; (C)电压的方向是从低位能指向高位能;(D)电压的大小与电荷绕行的途径有关。 2.国际上长度的基本单位是( b )。 (A)尺;(B)米;(C)英尺;(D)公里。 3.选择表示温度不对的写法( C )。 (A)20摄氏度;(B)20℃;(C)摄氏20度;(D)20K。 4.下列关于电位的描述中,( D )是不正确的。 (A)电位是个代数量;(B)当参考点不同时,各点的电位也随之改变,但各点间的电压不变;(C)参考点的标示符号一般为电气“地”的符号;(D)两点间的电压为它们的代数和。 5.选择下列描述性长度的正确写法( b )。 (A)425mm±5mm;(B)1.83m;(C)1m 73cm;(D)1m54。 6.下面不属于SI基本单位的是( d )。 (A)米;(B)安培;(C)摩(尔);(D)欧(姆)。 7.在负载中,电流的方向与电压的方向总是(a )的。 (A)相同;(B)相反;(C)视具体情况而定;(D)任意。 8.在交流电压中,频率代表( a )。 (A)电压变化的快慢;(B)电压的大小;(C)初相位的大小;(D)完成一个循环所需的时间。 9.在交流电路中,容抗与( c )成反比。 (A)电压的大小;(B)电流的大小;(C)频率的大小;(D)电动势的大小。 10.根据欧姆定律,相同的电压作用下,( b )。 (A)电阻越大,电流越大;(B)电阻越大,电流越小;(C)电阻越小,电流越小;(D)电流大小与电阻无关。 11.在交流电路中,线性电阻的大小与( D )有关。

热工程控保护高级试题

文$本$开$始 在火电厂中,对于控制对象数量少的顺序控制,通常称为______。 答案:联动控制 自动检测是监视对象______的工具。自动报警则是监视对象______的工具。 答案:工作情况;异常情况。 自动保护是______的自动化手段,自动保护也称为机组的______系统。 答案:保护机组避免设备损坏事故;机组的跳闸系统。 自动保护是机组出现危险时专用的反馈控制。( ) 答案:× 开关控制系统的基础部件就是提供开关量信号的______,以及接受并执行开关量信号的______和组成自动控制装置的______。 答案:检测变送器:执行机构;开关电路。 常见的温度开关有两种,一种是用______构成的,另一种是用______构成的。 答案:双金属片;金属棒。 压力开关是用来将被测压力转换为______,它的工作原理属于______原理。 答案:开关量信号;杠杆测力。 行程开关采用______的方法测量物体的______,以获得行程信号。 答案:直接接触;机械位移量。 浮子式的液位开关利用______来测量液位,电极式液位开关利用______来测量液位。 答案:液体对浮子的浮力;液体的电特性导。 对于不同的温度测量范围常常选用结构不同的温度开关。______型温度开关多用于低温段温度范围;______型温度开关多用于中温段温度范围。 答案:固体膨胀;气体膨胀。

火电厂中常见的执行机构按照控制信号来分,有______、______和______三类。 答案:模拟量信号;数字量信号;开关量信号。 电磁阀是利用______原理控制管道中介质流动状态的______。 答案:电磁;电动执行机构。 电磁阀所控制的介质主要是______,有的电磁阀可以用来控制______或______。 答案:压缩空气;压力水;压力油。 电磁阀的品种很多,结构各不相同,通常按照______和______进行分类。 答案:“通”;“位”。 自动报警装置应该包括______、______和______三部分。 答案:显示器;音响器;控制电路。 报警信号的基本内容应该包括______、______和______。 答案:热工参数的异常;主辅设备的异常;自动装置的异常。 从报警信号的重要性出发,可以分为两个等级,即反映被监视对象______情况的信号(工艺报警或预告信号)和反映被监视对象______情况的信号(事故报警)。 答案:异常;危险。 在火电厂中,完成单一任务并且影响面小的局部自动化得到了广泛的应用,并已取得了成效。这些局部自动化包括______、______和______等。 答案:单回路的自动调节;单项的联动控制;辅机(或辅助系统)的顺序控制。 顺序控制器的种类很多。按应用范围来分,有______和______两类。 答案:固定接线式;通用式。 实现顺序控制功能的专用自动装置称为______. 答案:顺序控制器 固定接线式顺序控制器是为特定对象设计的,它由______或其他______组成。

热工程控保护高级工(绘图题)

1.> 画出DCS的最基本结构组成图。 答案: “(1)”为工程师站(或EWS); “(2)”为DCS系统网络; “(3)”为现场过程控制站(或PCU、DPU)。 2.> 画出朗肯循环图。 答案: 1-2:汽轮机中绝热膨胀做功过程。2~3:凝汽器中凝结放热过程。3-4:给水泵中绝热压缩过程。4~a~b~1:锅炉设备中给水加热到过热蒸汽过程。 3.> 画图说明热工信号报警系统的主要组成。 答案: 4.> 画出汽包锅炉的自然循环过程。 答案: 水自汽包进入下降管,通过下部联箱进入水冷壁吸热而蒸发,汽水混合物进入汽包,分离后,蒸汽去过热器加热。工质沿特定回路的循环称自然循环。如下图所示。

5.> 如下图所示为电涡流传感器配接前置放大器测量位移的原理框图,请填写图中空白处。答案: 6.> 画出典型机组的两级旁路系统。 答案: 7.> 试画出脉冲式电磁安全门的控制原理框图。 答案: 8.> 如下图所示为控制开关的触点位置图,试填写图中空白处(“-”表示触点接通,“×” 表示触点断开) 答案:

9.> 试画出涡流式位移测量系统的框图。 答案: 10.> 画出继电器电路实现的“与”、“或”、“非”电路。 答案: 11.> 假设某保护系统有四路输入信号分别为A、B、C、D,输出为Y,请画出3/4表决逻辑图。 答案: 12.> 试用一个通延时器实现一个断延时定时器(延时5s)。其中表示一通延时定时器,T1为定时器号,10s为延时时间,可利用其他中间单元。 答案: 如下图所示,其中1001表示定时器的条件,0001作为断延时定时器的输出。

13.> 根据下图,画出相应的逻辑图。 答案: 14.> 用继电器电路实现启优先功能,启、停按钮分别为AS、AT,输出继电器为J。 答案: 15.> 如下图所示为某汽轮机低真空保护电气原理图,试画出其对应的逻辑框图。 答案: 16.> 试画出两台水泵联动控制中运行泵N1的控制流程框图。

【精品】热工程控保护检修工初级题库

<<热工程控保护>〉初级工 题目部分 一、选择题(共91题) 1。下列关于电压的描述中,(a)是正确的。 (A)衡量电场力转移电荷做功能力的物理量;(B)电压的单位为焦耳; (C)电压的方向是从低位能指向高位能;(D)电压的大小与电荷绕行的途径有关. 2.国际上长度的基本单位是(b)。 (A)尺;(B)米;(C)英尺;(D)公里。 3.选择表示温度不对的写法(C)。 (A)20摄氏度;(B)20℃;(C)摄氏20度;(D)20K。 4.下列关于电位的描述中,(D)是不正确的。

(A)电位是个代数量;(B)当参考点不同时,各点的电位也随之改变,但各点间的电压不变;(C)参考点的标示符号一般为电气“地"的符号;(D)两点间的电压为它们的代数和。 5。选择下列描述性长度的正确写法(b)。 (A)425mm±5mm;(B)1。83m;(C)1m73cm;(D)1m54。 6.下面不属于SI基本单位的是(d)。 (A)米;(B)安培;(C)摩(尔);(D)欧(姆)。 7。在负载中,电流的方向与电压的方向总是(a)的. (A)相同;(B)相反;(C)视具体情况而定;(D)任意. 8。在交流电压中,频率代表(a). (A)电压变化的快慢;(B)电压的大小;(C)初相位的大小;(D)完成一个循环所需的时间.

9。在交流电路中,容抗与(c)成反比. (A)电压的大小;(B)电流的大小;(C)频率的大小;(D)电动势的大小。 10.根据欧姆定律,相同的电压作用下,(b)。 (A)电阻越大,电流越大;(B)电阻越大,电流越小;(C)电阻越小,电流越小;(D)电流大小与电阻无关。