文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 早期推定混凝土强度试验方法

早期推定混凝土强度试验方法

早期推定混凝土强度试验方法
早期推定混凝土强度试验方法

工程建设标准全文信息系统

国城乡建国城乡建设环境保护部部标准

北京

工程建设标准全文信息系统

国城乡建设环境保护部部标准

主编部门

中国建筑科学研究院批准部门

城乡建设环境保护部

试行日期

年月日

工程建设标准全文信息系统

城科字第

号由中国建筑科学研究院负责生产和施工单位以及高等院校参

经我部审批准为部标准

从一九八三各单位在使用本标准过程中如发现有需要修改或补充之处请将意见或资料寄交中国建筑科学研究院结构研究城乡建设环境保护部

一九八三年四月十四日

工程建设标准全文信息系统

编制说明由我院会同北京西安河北省第一建筑工程公司北京市第一建筑构件厂上海市混凝土制品一厂山西省第一建筑工程公司加工厂和中国建筑第六工程局第

在本标准编制之前曾组织全国有关单位组成专题协作组对多种早期推定混凝土强度试验方法进行了系统试验研

本标准除吸取上述科研成果外并进行最后经专门审定会加速养护试验方法沸水法热水法温水在本标准请将意见和有中国建筑科学研究院

一九八三年一月

工程建设标准全文信息系统

附录一混凝土强度关系式的建立方法附录二早期推定混凝土强度的示例

工程建设标准全文信息系统

基本符

回归方程的剩余标准差

组标准养护的混凝土试件强度的平均值

组加速养护的混凝土试件强度的平均值

工程建设标准全文信息系统

第一章总则是用加速养护的天

的本标准适用于符合国家标准规定的各种硅酸盐水泥拌

当掺用其他类型外加剂时须经试验确定第条

可根据具体条件选采用本标准规定以外的早期推定混凝土强度试验方法必须符合本标准

第条混凝土试件的尺寸成型方法和拌合物的以及不同尺寸试件强度的换算系数

aaaa

aa4

56

123465

加速养护设备

加速养护箱加速养护箱的形状尺寸应试件与箱试件底面距热源应不小于箱内水面应保持在试件顶面厘米以上加速养护箱示意图

养护箱由双层金属板中填保温材料组成制系统的热电阻或接点温度计支架厘米热源应能保证于试件放入水箱后分钟内使箱

412

工程建设标准全文信息系统加速养护箱具有自动控制温度

加速养护箱可不用温度自动控制装置

试模试模应具有密封试验使试模密封图试模密封装置示意图厚毫米长

宽视试模尺寸而定垫

毫米长宽略

大于试模外缘尺寸毫米试模

加速养护试验方法

沸水法

取静置结束及脱模共

箱中水温应于浸放试件后箱中水应

在整个养护期间内必须连续或定时测定并记录养护

试件在沸水中养护在室温下静置分钟小分钟时按有关标准规定的方法进行抗压试验测得

注当混凝土早期强度过低不宜脱模加速养护时试件应带模加速养护

为防止沸水箱中水分过多蒸发在装有温度控制装置时允许将水温控制在沸点下

第条

试件成型抹面后取至成型静置结束共将带有

系指从加水拌和取样成型

下同

工程建设标准全文信息系统

箱中水温应于浸放试

整个养护期间箱中水温

取出带模

使其冷却共

分钟时按有关标准规定的方法进行抗压试验

试件成型抹面后取

至成型

静置结束共

然后将带有试模的试件浸入养护箱箱中水温应于浸放试件

分钟内恢复到整个养护期间

箱中水温应

保持

在整个养护期间内必须连续或定时测定并记录养护

试件在取出带模试件脱模共

然后于试件龄期为分钟时按有关标准规定的方法进行抗压试验

混凝土强度关系式的

建立与强度的推定

用加速养护混凝土试件强度推定标准养护

应先通过专门试验建立两者第条对采用线性回归

配制单一标号混凝土时可采用换算系数方法建立强度关系式

式中天混凝土试件强度的推定值

第条为建立混凝土强度关系式而进行专门试验

试样拌合物的

其中一组应按本标准规定进行加速养护测得加速养护强另一组应按有关标准规定进行标准养护天

工程建设标准全文信息系统

混凝土试件数量应不

其最大和最

位于

混凝土试件数量应不

第条按线性回归方法建立强度关系式

其相关系数应不小于

关系式的剩余标准差和关系式

的标准差应不大于标准养护

天强度平均值的注强度关系式的相关系数

剩余标准差以及关系式的标准差可按附录一的方法计算

第条当应用专门建立的强度关系式推定实际工其混凝土试件的加速养护强度应在事前建立强度关系式时第条可利用应用过程中累积的数据加以校核可用累积的数据加查找原因及时处理应重新建立

混凝土强度关系式的

建立方法

其中

式中标准养护天混凝土试件强度的推定值

加速养护的混凝土试件强度的测定值

组标准养护天的混凝土试件强度的测定值

工程建设标准全文信息系统

组加速养护的混凝土试件强度的测定值

天的混凝土

试件强度的平均值

其中

剩余标准差

按换算系数方法建立混凝土强度关系式

其中

关系式的标准差

早期推定混凝土

强度的示例

号和号混

据此推定标准养护

混凝土强度关系式的建立

选择五种水灰比

及共

每一试样成型二组试件试验结果列于下表

附表为便于计算列表如下

工程建设标准全文信息系统

按附录一公式计算

得混凝土强度关系式为

和剩余标准差按附录一公式计

因此天混凝土强度的推定

公斤推定标准养护

天的混

凝土强度

厘米

某商品混凝土厂用同品种同标号水泥生产号混据此推定标准养护由于生产单一标号的混凝土可用换算系数方法建立关系式推定混凝土强度

按换算系数方法建立强度关系式

用相同原材料配制制作试验结果如下表

工程建设标准全文信息系统

按附录一公式计算

为了便于计算附表

按附录一公式计算

天混凝

厘米

根据建立的强度关系式推定标准养护天的混凝土强度

厘米

混凝土强度推定值计算

回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要 1.回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位。 2.构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。 3.测区 1)每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一尺寸小于0.3m的构件,其测区数可适当减少,但不应少于5个; 2)相邻测区的间距应控制在2m以,测区离端部,边缘的距离不宜大于0.5m,且不小于0.2m; 3)测区应均匀分布,在重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 4)测区的面积不宜大于0.04m2; 5)检测面应清洁、平整。 6)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 4.测点:在测区围宜均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区应记取16个回弹值,估读至1。 5.碳化深度值测量 1)测量值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值,当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 2)可采用适当工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土碳化深度。孔洞中的粉未和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时应采用浓度为1%的酚酞溶液滴在孔洞壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。

混凝土强度推定值计算程序

修正值是指“用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值”。当计量器具的示值误差为已知时,则可通过减去(当示值误差为正值时)或加上(当示值误差为负值时)该误差值,使测量值等于被测量的实际值。减去或加上的这个值即为修正值,它与示值误差在数值上相等,但符号相反。 测区混凝土强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的现龄期混凝土抗压强度值。 混凝土强度换算表

混凝土强度评定计算方法

混凝土强度评定计算方法 2009年05月25日星期一 21:46 混凝土强度评定计算方法mfcu: 同一验收批强度平均值 fcu,k:设计要求强度值 fcu,min: 同一验收批强度最小值 1、非统计法:mfcu≥1.15fuc,k fcu,min≥0.95 fcu,k 2、统计方法: mfcu-λ 1 Sfcu≥0.9 fcu,k fcu,min≥λ 2 fcu,k Sfcu=每组试验值的方差 (N=10-14: λ 1=1.7 λ 2 =0.9) (N=15-25: λ 1=1.65 λ 2 =0.85) (N=25组以上: λ 1=1.6 λ 2 =0.85) 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 第一章总则 第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于普通混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定。 有特殊要求的混凝土,其强度的检验评定尚应符合现行国家标准的有关规定。 第1.0.3条混凝土强度的检验评定,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行国家标准的有关规定。 注:对按《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10—74)设计的工程,使用本标准进行混凝土强度检验评定时,应按本标准附录一的规定,将设计采用的混凝土标号换算为混凝土强度等级。施工时的配制强度也应按同样原则进行换算。 第二章一般规定

第2.0.1条混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分.混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/m㎡计)表示. 第2.0.2条立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。 第2.0.3条混凝土强度应分批进行检验评定.一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按照现行国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》确定。 第2.0.4条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。 第2.0.5条为满足混凝土强度等级和混凝土强度评定的要求,应根据原材料、混凝土生产工艺及生产质量水平等具体条件,选择适当的混凝土施工配制强度。混凝土的施工配制强度可按照本标准附录二的规定,结合本单位的具体情况确定。 第2.0.6条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应定期对混凝土强度进行统计分析,控制混凝土质量。可按本标准附录三的规定,确定混凝土的生产质量水平。 第三章混凝土的取样,试件的制作、养护和试验 第3.0.1条混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定: 一、每100盘,但不超过100 的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 二、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。 注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。 第3.0.2条每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的确定,应符合下列规定: 一、取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值; 二、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值; 三、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组

混凝土强度推定值计算

回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要 1?回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位 2. 构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件 3. 测区 1)每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一尺寸小于0.3m的构件,其测区数可适当减少,但不应少于5个; 2)相邻测区的间距应控制在2m以内,测区离端部,边缘的距离不宜大于0.5m,且不小于0.2m; 3)测区应均匀分布,在重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 4)测区的面积不宜大于0.04m2; 5)检测面应清洁、平整。 6)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 4. 测点:在测区范围内宜均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm ;测点距外露钢筋、预埋件距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区应记取16个回弹值,估读至1。 5. 碳化深度值测量 1)测量值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值,当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 2)可采用适当工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于 混凝土碳化深度。孔洞中的粉未和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时应采用浓度为1%的酚酞溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。

混凝土强度推定值计算程序

修正值是指用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值”。当计量器具的示值误差为已知时,则可通过减去(当示值误差为正值时)或加上(当示值误差为负值时)该误差值,使测量值等于被测量的实际值。减去或加上的这个值即为修正值,它与示值误差在数值上相等,但符号相反。 测区混凝土强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的现龄期混凝土抗压强度值。 混凝土强度换算表

成熟度法推定混凝土早期强度

成熟度法推定砼早期强度的计算: 冬季施工,普通砼采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其受冻临界强度应为设计强度标准值的30%,采用矿渣硅酸盐水泥配置的砼应达到40%;掺加防冻剂的砼,当最低气温不低于-15℃时,其受冻临界强度不低于4Mpa ,最低气温不低于-30℃时,其受冻临界强度不低于5Mpa 。 采用成熟度法,通过测温和计算可以推定达到临界抗冻强度的时间,达到临界抗冻强度后,加热措施(综合蓄热法)可以取消。 当混凝土的养护温度为一变量时,混凝土的强度可用成熟度的方法来估算。其原理是:相同配合比的混凝土,在不同的温度、时间下养护,只在成熟度相等,其强度大致相同。计算方法如下: (1)适用范围 本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。 本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。 (2)前提条件 使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体标准试件,在标准条件下养护,得出1、2、3、7、28d 的强度值。 使用本法同时需取得现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。 (3)用计算法估算混凝土强度的步骤 1)用标准养护试件1~7d 龄期强度数据,经回归分析拟合成下列形式曲线方程: D b ae f (22-14)(施工手册中采用此公式) 式中 f ——混凝土立方体抗压强度(N/mm2); D ——混凝土养护龄期(d ); a 、b ——参数。 2)根据现场的实测混凝土养护温度资料,用式(22-15)计算混凝土已达到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。 t =ΣαT ·t T (22-15)

混凝土早期强度推算方法

4 混凝土早期强度推算方法分析与应用 4.1混凝土早期强度推算方法发展与应用概况 混凝土早期强度推算是混凝土施工技术的重要课题,在施工中有很大实用价值,由八十年代单一的成熟度法向前推进到许多种方法。它不仅给施工带来极大方便,而且便于发现方法的不足,以及校核计算结果的正确性。在对其发展的过程,我们在施工中应用其早期强度来推定后期强度,通常也就是28d 标准强度,正常条件下养护的混凝土期强度的发展又可预测性,也就是其早期强度与后期强度有较为恒定的关系。还可以应用其早期强度来控制施工质量。所以研究早期强度推算对我们的施工技术水平将得到新的提高。 4.2混凝土早期强度推算方法 4.2.1成熟度法 由于水泥的水化程度决定于温度和时间,混凝土的强度可以由混凝土温度和所经历的时间来表示,我们把判断这种混凝土强度的方法叫做成熟度法。应用成熟度确定混凝土强度系假定不管混凝土经历的温度和时间如何,相同的成熟度的混凝土有相同的强度。 (1)以养护温度和养护时间为参量然后根据实验数据确定成熟度与强度的关系公式,来推算其强度。 M= ∑(t+15)×△T 式中: t——养护温度(℃) △T——t温度养护持续时间(h) b M R f a =??l 式中:R ——推算强度(MPa ) f —修正系数 a b —按标号、水泥,外加剂确定的常数如下表: 系数ab及f值 表4.2-1

4.2.2成熟度差值系数法 此法来自《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97) 等效表养成熟度式 ()8.01520??+=∑T t T M 等效龄期 ()T b t t ?=∑γ 混凝土强度推算式 20 M b a f -?=λ 式中: tT —温度为T 的持续时间 M20 — 等效表养成熟度(℃·h) T — 温度(℃) ab — 参数 f — 混凝土强度 b γ — 等效系数 0.8—成熟度差值系数 4.2.3成熟度综合修正系数法 此法是成熟度差值系数法的一个补充,它的计算成熟度公式为 ()i a t T M ???+=∑1020 式中: t——养护温度(℃) △T——t温度养护持续时间(h) 混凝土强度推算式

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施

工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。 二、碳化深度测量值 1、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。 测点不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于2.0mm

对混凝土强度检验的分析(DOC)

摘要 混凝土强度的检验是结构实体检验的主要项目之一,本文对同条件养护试件和标准养护试件的区别,回弹法和钻芯法的应用误区等问题进行了探讨,希望澄清一些错误看法。本文就这些方面发表本人的一些看法和自己的理解,很多问题也不是很深入全面,望各位老师给予指导。 关键词:同条件养护标准养护回弹法钻芯法

ABSTRACT The inspection of concrete intensity is one of the most important subjects of structure inspection.In this paper,by distin guishing samples in the same maintaining condition with samples in the standard maintaining condition,problems of the wrong use of resounding method and drilling method are argued,and some wrong viewpoints are hoped to be cleared. Keywords:Same maintaining condition Standard maintaining condition Resounding method Drilling method

引言 (1) 一、不同养护条件的混凝土试件强度 (2) 1、同条件养护试件 (2) 2、标准养护试件 (2) 3、混凝土强度的检验评定标准 (3) 4、验收层次问题 (3) 二、混凝土实体强度检测 (4) 1、回弹法 (4) 2、钻芯法 (5) 三、关于混凝土强度评定的合理性 (6) 1、【算例1】 (6) 2、【算例1】 (7) 3、【算例1】 (7) 四、混凝土强度评定中的一个值得注意的现象 (8) 结论 (10) 参考文献 (11) 致谢 (12)

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则 1.检测目的 通过超声回弹综合法,检测结构或构件混凝土强度。 2.检测范围 适用于结构混凝土强度检测,必要时可采用钻芯法验证。对于表面有明显缺陷、遭受冻害、化学侵蚀、火灾和高温损伤的结构混凝土强度检测不适用。3.检测依据 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)。 《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426-2004)。 4.工作程序 4.1仪器设备 4.1.1采用武汉岩海公司研制的RS-ST01D型非金属超声检测分析仪。 4.1.2采用压电震动模式为厚度震动的平面换能器,产生超声波和接收经混凝土传播后的超声波。 4.1.3回弹测试采用指针式直读回弹仪。 4.2检测准备工作 4.2.1 工程名称及设计、施工和建设单位名称; 4.2.2 结构或构件名称、编号、施工图(或平面图)及混凝土强度等级; 4.2.3 水泥品种、标号、用量、出厂厂名,砂石品种、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量,以及混凝土配合比等; 4.2.4 模板类型、混凝土灌注和养护情况,及成型日期; 4.2.5 结构或构件存在的质量问题,混凝土试块抗压报告等。 4.3测试技术 4.3.1 测区 4.3.1.1 按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,且不少于10个; 4.3.1.2 当对同批构件抽样检测时,构件抽样数应不少于同批构件的30%,且不

少于4件,每个构件测区数不少于10个; 4.3.1.3 对长度小于或等于2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于3个。当按批抽样检测时,凡符合下列条件的构件,才可作为同批构件: 4.3.1.3.1 混凝土强度等级相同; 4.3.1.3.2 混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件及龄期基本相同; 4.3.1.3.3 构件种类相同; 4.3.1.3.4 在施工阶段所处状态相同。 每个构件的测区,应满足以下要求: 4.3.1.3.5 测区的布置应在构件混凝土浇灌方向的侧面; 4.3.1.3.6 测区应均匀分布,相邻两测区的间距不宜大于2m; 4.3.1.3.7 测区宜避开钢筋密集区和预埋铁件; 4.3.1.3.8 测区尺寸为200㎜×200㎜;相对应的两个200㎜×200㎜方块应视为一个测区。 4.3.1.3.9测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、饰面层、浮浆和油垢,并避开蜂窝、麻面部位,必要时可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘。结构或构件上的测区应注明编号,并记录测区所处的位置和外观质量情况。每一测区宜先进行回弹测试,然后进行超声测试。对非同一测回弹值及超声声速值,不能按综合法计算混凝土强度。 4.3.2 回弹值的测定 4.3.2.1 用于综合法测强的回弹仪,必须是处于标准状态,并在钢砧上率定值为80±2的仪器。用回弹仪测试时,宜使仪器处于水平状态测试混凝土浇筑侧面,此种情况修正值为0。如不能满足这一要求,也可以非水平状态测试或测试混凝土的浇注顶面或底面,但其回弹值应进行修正。检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。 4.3.2.2 测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于30㎜;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于50㎜。应按《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》的要求,对构件上每一测区的两个相对测试面各弹击8点,测点不

混凝土强度推定值计算

建筑 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要 1.回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位。 2.构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的 30%且构件数量不得少于 10件。 3.测区 1)每一结构或构件测区数不应少于 10个,对某一方向尺寸小于 4.5m且另一尺寸小于 0.3m的构件,其测区数可适当减少,但不应少于 5个; 2)相邻测区的间距应控制在 2m以内,测区离端部,边缘的距离不宜大于0.5m,且不小于 0.2m; 3)测区应均匀分布,在重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 2 4)测区的面积不宜大于 0.04m; 5)检测面应清洁、平整。 6)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 4. 测点:在测区范围内宜均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件距离不宜小于 30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测 点只应弹击一次。每一测区应记取 16个回弹值,估读至 1。 5.碳化深度值测量 1)测量值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点不应 少于构件测区数的 30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值,当碳化深度值极差大于 2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 2)可采用适当工具在测区表面形成直径约 15mm的孔洞,其深度应大于混凝土碳化深度。孔洞中的粉未和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时应采用浓度 为 1%的酚酞溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用 深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于 3次,取其平均值。每次读数精确至 0.5mm。

喷射混凝土早期强度检测中标准贯入法的应用

喷射混凝土早期强度检测中标准贯入法的应用 本文介绍标准贯入法在检测喷射混凝土后早期强度中的應用,根据贯入法检测原理及方法,得出了标准贯入法适合现场施工检验的结论,其具有对结构破坏性小、操作简便、安全快捷等优势,必将在未来得到广泛推广。 标签:混凝土早期强度检测标准贯入法应用 0 引言 喷射混凝土(spray concrete)用压力喷枪喷涂灌注细石混凝土的施工法,能有效起到保护结构面的作用,防止结构因变形破坏,防止隧道坍塌。对喷射混凝土早期强度检测为检验喷射效果好坏的重要指标之一,并在评定隧道工程支护体系前期质量中发挥重要作用。《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》中提出了混凝土早期强度(1d)检测的具体要求:每一轮混凝土喷射后,监理单位需进行严格检查。检测方法通常为贯入法或拔出法。贯入法较拔出法在工程中应用较少,检测误差较大,贯入法检验作为新的检测方法,在我国工程应用中还不成熟,且有关研究贯入法的资料较少,试验检测标准和规范都较模糊,但贯入法相较拔出法更有利于现场施工,在未来喷射混凝土试验中的检测,将有更为广阔的应用前景。主要在检测过程中,能够减少对土体、岩体的破坏。 1 标准贯入法检测原理 贯入法属于无损检测方法,其检测后仅表层产生不超过10mm 的小坑,适用于喷射混凝土早期强度的现场测定。其工作原理是依据标准贯入阻力原理,采用压缩弹簧加载,把一钢制测钉贯入混凝土中,因其贯入深度与混凝土的强度成反比,即可根据测钉的贯入深度来推定喷射混凝土的强度。通过在试验室对大量混凝土试件进行实测,取得大量数据,并以此数据来建立喷射混凝土早期强度与贯入深度的关系曲线。 2 标准贯入法检测过程 2.1 检测设备。采用专门的测强仪,该设备配件有测试仪、测钉和测深表三部分组成。其主要技术性能指标为:贯入力限定值、工作冲程限定值、测钉直径限定值;测钉长度限定值;钉尖锥角45°。测钉系由高强度特殊钢材特制而成,测深表系为一特制百分表,通过初始测量值与贯入后测量值之差,计算出测点的贯入深度值。 2.2 检测步骤。①喷射混凝土工作完后立即对测区进行合适的选址,一般选在测区较平整处,并避开其他因素的干扰。然后先将测区选址内的喷射混凝土表面处用钢刷磨平,并于次日进行贯入试验。②随机选取五个测区作为每一喷射循环测区,控制每一测区面积大致900cm2。相邻两测区的间距不宜小于0.5m。③每个测区选取七个测点,测点应在测区范围内均匀分布,相邻测点之间不少于

c30砼回弹值对照表

混凝土强度推定值: 混凝土强度推定值,相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构中的混凝土抗压强度值。 相关: GB50010《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。 计算: 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要: 1.回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位。 2.构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30且构件数量不得少于10件。 3.测区1)每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于 4.5m且另一尺寸小于0.3m的构件,其测区数可适当减少,但不应少于5个;2)相邻测区的间距应控制在2m以内,测区离端部,边缘的距离不宜大于05m且不小于02m 3)测区应均匀分布,在重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;4)测区的面积不宜大于004m2;5)检测面应清洁、平整。6)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 4.测点:在测区范围内宜均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区应记取16

个回弹值,估读至1。5碳化深度值测量1)测量值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点不应少于构件测区数的30,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值,当碳化深度值极差大于20mm时,应在每一测区测量碳化深度值。2)可采用适当工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土碳化深度。孔洞中的粉未和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时应采用浓度为1的酚酞溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至05mm。

混凝土强度等级检测(回弹试验)附砼强度换算值

混凝土强度等级检测(回弹试验) 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤: 1、回弹值测量 2、2、碳化深度值测量 3、3、回弹值计算 4、4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于米,且另一方向尺寸小于米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施

工缝边缘的距离不宜大于米,且不宜小于米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。

早期推定混凝土强度试验方法 JGJ15-83

工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 中华人民共和国城乡建 中华人民共和国城乡建设环境保护部部标准 早期推定混凝土强度试验方法 北京

工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 中华人民共和国城乡建设环境保护部部标准 早期推定混凝土强度试验方法 主编部门中国建筑科学研究院批准部门城乡建设环境保护部 试行日期 年 月 日

工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 通 知 城科字第 号 根据原国家建筑工程总局安排由中国建筑科学研究 生产和施工单位以及高等院校参 加共同编制的 经我部审查 代号和编号为从一九八三各单位在使用本标准过程中如发现有需要修改或补充请将意见或资料寄交中国建筑科学研究院结构研究城乡建设环境保护部一九八三年四月十四日

工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 编制说 明 程总局 建工科字第由我院会同北京西安冶金建筑学院中国建筑第三工程局科研所 河北省第一 建筑工程公司北京市第一建筑山西省第一建筑工程公司加工厂和中国建筑第六工程局第在本标准编制之前曾组织全国有关单位组成专题协作组对多种早期推定混凝土强度试验方法进行了系统试验研究本标准除吸取上述科研成果外并进行最后经专门审定会 加速养护试验方法温水 在本标准请将意见和有中国建筑科学研究院一九八三年一月

工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 目 录 第一章 总则 第二章 第三章 加速养护试验方法 第四章 混凝土强度关系式的建立与强度的推定附录一 附录二 早期推定混凝土强度的示例

工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 基本符 号 标准养护的混凝土试件强度的推定值加速养护的混凝土试件强度的实测值 回归方程的剩余标准差 标准养护的混凝土试件强度的实测值

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门:姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线(B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线(D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确](C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个(B)2个[正确](C)3个(D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确](B)1.5mm(C)2.0mm(D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m(B)0.2m(C)2m[正确](D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根(B)9根(C)10根[正确](D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个(B)10个(C)6个[正确](D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正(B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正(D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm(B)20mm[正确](C)10mm(D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

混凝土强度推定值计算

. 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要 1.回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位。 2.构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。 3.测区 1)每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一尺寸小于0.3m的构件,其测区数可适当减少,但不应少于5个; 2)相邻测区的间距应控制在2m以内,测区离端部,边缘的距离不宜大于0.5m,且不小于0.2m; 3)测区应均匀分布,在重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;2;0.04m 4)测区的面积不宜大于5)检测面应清洁、平整。 6)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 4.测点:在测区范围内宜均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区应记取16个回弹值,估读至1。 5.碳化深度值测量 1)测量值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值,当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 2)可采用适当工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土碳化深度。孔洞中的粉未和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时应采用浓度为

1%的酚酞溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。 范文Word . 混凝土强度推定值计算程序

早期推定混凝土强度方法标准

. . 目次 1 总则 (1) 2术语﹑符号 (2) 2.1 术语 (2) 2.2 符号 (2) 3 混凝土加速养护法 (4) 3.1 基本规定 (4) 3.2 加速养护设备 (4) 3.3 加速养护制度 (5) 4 砂浆促凝压蒸法 (6) 4.1 压蒸设备 (6) 4.2专用促凝剂 (6) 4.3促凝压蒸试验方法 (7) 5 早龄期法 (8) 6 扭矩快测法 (9) 6.1基本规定 (9) 6.2试验方法 (9) 6.3强度关系式的建立 (9) 7 混凝土强度关系式的建立与强度的推定 (10) 8 早期推定混凝土强度的应用 (11) 8.1基本规定 (11) 8.2混凝土配合比的早期确定 (11) 8.3混凝土强度的早期控制 (11) 8.4混凝土强度的早期推定 (14) 附录A 混凝土强度关系式的建立方法 (15) A.1线性回归法 (15) A.2幂函数回归法 (16) A.3指数回归法 (16) 本规程用词用语说明 (18)

1 总则 1.0.1 为规早期推定混凝土强度试验方法,达到实用可靠、经济合理,制定本规程。 1.0.2本规程推定的混凝土强度适用于混凝土生产和施工中的强度控制以及混凝土配合比的设计和调整。 1.0.3本规程包括沸水法、80℃热水法、55℃温水法、砂浆促凝压蒸法、早龄期法以及扭矩快测法等方法。 1.0.4早期推定标准养护28d混凝土强度时,除应符合本规程外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2 术语、符号 2.1术语 2.1.1沸水法 boiling water method 混凝土试件成型、静置后,浸入沸水中养护,测得加速养护混凝土试件强度,以此推定标准养护28d混凝土强度的方法。 2.1.2 80℃热水法 80℃ heated water method 混凝土试件成型、静置后,浸入80℃热水中养护,测得加速养护混凝土试件强度,以此推定标准养护28d混凝土强度的方法。 2.1.3 55℃温水法 55℃ warm water method 混凝土试件成型、静置后,浸入55℃温水中养护,测得加速养护混凝土试件强度,以此推定标准养护28d混凝土强度的方法。 2.1.4早龄期法 early ages method 以早龄期标准养护混凝土强度推定标准养护28d(或其他龄期)混凝土强度的方法。 2.1.5砂浆促凝压蒸法 accelerated setting ,high temperature and pressure of mortar method 筛取混凝土拌合物中的砂浆,加入促凝剂,成型试件,然后置于高温高压中养护,测得加速养护砂浆试件强度,以此推定标准养护28d(或其他龄期)混凝土强度的方法。 2.1.6扭矩快测法 torque method 通过快速测定混凝土拌合物的工作性能所反映的扭矩值,以及已知的混凝土配合比参数来推定标准养护28d混凝土强度的方法。 2.1.7加速养护混凝土试件强度 compresssive strength of concrete specimen for accelerating curing 采用加速养护方法测得的混凝土试件的抗压强度。 2.1.8 加速养护砂浆试件强度compresssive strength of mortar specimen for accelerating curing 采用促凝压蒸法测得的砂浆试件的抗压强度。 2.1.9 加速试验周期 accelerated testing period 从加水拌和、取样、成型、加速养护至冷却的时间总和。 2.2 符号 a—回归系数;

主体结构混凝土强度回弹怎样计算

主体结构混凝土强度回弹怎样计算 混凝土回弹要十个以上测区,每个测区16个测点,去掉3个最大、3个最小回弹值,算剩余10个回弹值平均值,再进行角度修正,浇筑面修正,然后根据修正后的回弹平均值和碳化深度查表(测强曲线)。如果混凝土是泵送施工,还要根据碳化深度修正一次。 计算测区强度平均值=各测区强度之和/测区个数 计算标准差=所有数的平方和减去平均值的平方乘以数的个数,所得结果除以数的个数减一,再把所得值开根号,得到的数就是这组数的标准差。 按批检验时,混凝土强度推定值=测区强度平均值-1.645标准差。 混凝土回弹强度计算方法 测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。 2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度: 10个或以上测区的:fcue=f-1.645S 式中:fcue—强度推定值 f—测区平均值 S—测区标准差 5个测区的以最小测区值为强度推定值。 3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算: fcue=f-1.645S 式中:fcue—强度推定值 f—该批所抽检的所有构件测区平均值 S—该批所抽检的所有测区标准差。 4.特殊处理: 由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。 主体结构混凝土经检测强度达不到要求该怎么处理,处理后应满足什么要求?主体结构混凝土经检测强度达不到要求时,可先进行设计复核——即现状能否满足正常使用要求。如果能满足,以合格计;如果不满足,需进行补强、加固,以达到设计要求;补强、加固有困难的,经设计复核、业主同意可降低标准使用。 追问

回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 (J115-2001 )代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。

推定 4 ?构件混凝土强度推定值f推定 构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。 (I )当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定

值,即: f 推定一f i-min (2)当测区强度值出现小于少于MPa时: f推定=MPa (3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为: f推定-i= f平均—S标准差 以上各式中: f推定一一混凝土强度推定值,MPa f i-min ――该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至,MP? f平均一一构件混凝土强度平均值,精确至,MPa S标准差一一构件混凝土强度标准差,精确至0.01,MPa 参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 (J115-2001) 砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程 2009年09月19日星期六10:32 混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO而失去碱性的过程。碳化后混凝

土的强度应当是提高的,而不是降低的。它是钢筋保层厚度的依据。当砼失去碱性环境, 钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。 测碳化很简单: 1. 在砼表面凿个小洞,深1cm左右; 2. 用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑; 3. 在凿开的砼表面滴或者喷1 %的酚酞酒精溶液; 4. 用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。 小诀窍: 将1 %的酚酞酒精溶液灌在用过的摩丝瓶中或者ZE喱水瓶里,又防止了酒精挥发,又携带方便,使用还方便。 炭化深度值多少为合格 氮化深度,一般不超过~0.7MM为~0.6MM渗碳的深度为~2.5mm载荷低为 V0.5MM,较大为-1.0MM,重载~1.5MM超重载为~2.5MM 基本步骤如下: 1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均值。 (如不是水平测试还需进行修改) 2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm寸,取6mm 3)强度换算:需查表具体计算参考JGJT23-2001

回弹法推定混凝土强度

回弹法推定混凝土强度 Prepared on 22 November 2020

回弹法推定混凝土强度工法 编制人员:颜帅石松 目次 一、前言 (3) 二、说明 (3) 三、前期技术准备工作 (3) 四、现场测量及数据收集工作 (4) 五、数据处理及分析表格 (5) 六、数据合格判定 (5) 七、总结及注意事项分析 (6) 八、附:数据分析处理表格 (6) 回弹法推定混凝土强度工法 一、前言 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。依据有效的实测数据和相关的技术规程,可快速推定相关部位混凝土抗压强度,数据分析过程是推定混凝土强度的重要步骤。 二、说明 1、根据回弹法确定混凝土的抗压强度依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011。 2、回弹法确定混凝土强度的检测条件应于《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。 3、技术规程说明: ①符合下列条件的非泵送混凝土,测区强度应按本规程附录A进行强度换算。 ②混凝土采用的水泥、砂浆、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准; ③采用普通成型工艺; ④采用符合国家标准规定的模板; ⑤蒸汽养护出池经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态; ⑥自然养护且龄期为(14~1000)d; ⑦抗压强度为(~)Mpa。

⑧ 4、回弹仪器的选定,可为数字式的,也可为指针直读式的。回弹仪使用时的环境温度应为(- 4~40)℃。 5、回弹值的计算方式以及混凝土强度的计算由回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011确定(详见规程第5、7章)。 三、前期技术准备工作 1. 采用回弹法检测混凝土强度时,宜具有下列资料: ①工程名称,设计单位,施工单位; ②构件名称、数量及混凝土类型、强度等级; ③水泥安定性,外加剂、掺合料品种,混凝土配合比等; ④施工模板、混凝土浇筑、养护情况及浇筑日期等; ⑤必要的设计图纸和施工记录; ⑥检测原因。 2.混凝土强度可按单个构件或按批量进行检测,并应符合下列规定: ①每一结构或构件测区数不应少于10个,当受检个数的数量大于30个且不需要提供单个构件的推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于且另一方向尺寸不大于的构件,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。 ②相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于,且不宜小于。 ③测区宜选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 ④测区宜布置在构件的两个对称的可测面上,当不能布置在两个对称的可测面上,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。 ⑤测区的面积不宜大于㎡。 ⑥检测面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。 ⑦对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。 (2)对于混凝土生产工艺、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽检数量。 3.测区应标有清晰的编号,并应在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 4.检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面。 四、现场测量及数据收集工作 1、根据给定的测量回弹对象进行分析: ①对于单个构件(如柱、墙构件)按照规程规定的检测数量进行选用,如数量较少,则每个构件的测区数取十个,并按照要求规范布置;如数量超过30个,按照规程要求,可将测区数量适当减少至5个。 ②对于批量检测的构件(如梁、板构件)按照规程要求随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,每个构件的测区数取十个,当受检数量超过30件时,适当减少测区的数量。 2、回弹值测量

相关文档
相关文档 最新文档