文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)电网设备统一调度命名规范

(完整版)电网设备统一调度命名规范

(完整版)电网设备统一调度命名规范
(完整版)电网设备统一调度命名规范

电网输变电设备统一编号准则

第一章范围

第一条本准则规定了110 千伏及以下输变电设备命名编号(简称命编)准则,适用于地区电网内调度系统管辖的厂、站及输变电设备。

第二章总则

第二条110 千伏及以下输变电设备的命名、编号依照本准则执行。

第三条二次设备的命名遵照跟随相关一次设备的名称进行命名的原则。

第四条本地区电力系统的编号按设备管辖范围划分,遵循谁管辖谁命编的原则。正式命编前,上、下级调度间应作好协调一致的工作。

第五条现有设备命编与本准则有冲突的,暂时予以保留,新设备投产或旧设备改造涉及命编改动的,参照本准则执行。

第六条调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,常用基本符号见附录A。

第三章厂、站名称命名规则

第七条发电厂(简称“厂”,下同)、运维操作站(简称“运维站”,下同)、变电站(统称“站”,下同)等厂、站名

称一般由2~3 个字组成,如:××运维站,××变电站,××风电场等。

第八条厂、站名称原则上以行政自然村、马路等名称命名,也可用具有当地特色的名称命名。站一般不宜以乡、镇及以上的行政名称命名。

第九条同一电压等级及与相邻电压等级网络的厂、站名称不得完全相同或名称的谐音完全相似。

第十条本厂、站出线对侧的厂、站名称和本厂、站名称中不得有相同的字或谐音相似的字。

第十一条同一地区不得有名称或名称谐音相似的厂、站。

第十二条厂和站不得同名。运维站名称以其所在变电站名称命名,如:运维站设在××变电站,则该运维站命名为××运维站。

第十三条发展策划部在变电站规划选址时应明确变电站具体位置、范围及其名称建议,并发函通知调度所确认后,才能发文公告。

第十四条发展策划部组织公司相关部门参加小电源及大用户接入系统方案审查,调度所在审查会上对小电源及大用户调度命名进行确定。

第四章输电线路名称命名规则

第十五条线路名称由线路两侧厂、站名称中各1个字

组成,如:110kV××线、110kV××Ⅰ路。

一般情况下,线路名称的第一个字优先取有较高电压等级厂、站名称中的一个字;同一电压等级变电站之间线路名称的第一个字取规模相对大的变电站(指远景规划站内间隔较多、变电容量相对大的变电站) 名称中的一个字;同一电压等级发电厂之间线路名称的第一个字取装机容量较大发电厂名称中的一个字;同一电压等级发电厂和变电站之间线路名称的第一个字取电厂名称中的一个字。

第十六条用户变的专供线路可以以对侧用户变的名称命名,如用户变名称为110kV××变,则线路可命名为110kV××Ⅰ路、110kV××Ⅱ路。

第十七条同一电压等级及与相邻电压等级网络的线路名称不得相同或名称的谐音完全相似,同一线路两侧编号不得相同。

第十八条两站(厂)之间远景规划中仅有一条输电线路通道时以“线”进行命名,如110kV××线;两站(厂)之间有多条输电线路通道时以“路”进行命名,以示区别,如110kV××Ⅰ路、110kV××Ⅱ路,依此类推。

第五章110 千伏及以下输变电设备命名、编号第十九条厂、站内110千伏交流设备实行双重编号,即由代码编号(以下简称编号)和设备名称两部分组成。

第二十条发电机、变压器等设备,按现场排列顺序分

别为×号机(或#×机),×号变(或#×变),其主开关按规定相应编号,“×”代表阿拉伯数字。

第二十一条母线分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等大写罗马数字表示,排列顺序规定为:从发电机、变压器侧向线路侧,由固定端向扩建端(平面布置)、自上而下(高层布置)排列。

例如:单母线,称Ⅰ段母线(Ⅰ母或ⅠM);

单母线分段,分别称Ⅰ段、Ⅲ段母线(Ⅰ母或ⅠM、Ⅲ母或ⅢM) 或Ⅱ段、Ⅳ段母线(Ⅱ母或ⅡM、Ⅳ母或ⅣM);

双母线分别称Ⅰ段、Ⅱ段母线(Ⅰ母或ⅠM、Ⅱ母或ⅡM);

四段母线(或称双母线双分段),分别称Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段、Ⅳ段母线(Ⅰ母或ⅠM、Ⅱ母或ⅡM、Ⅲ母或ⅢM、Ⅳ母或ⅣM)。

其中Ⅰ段、Ⅲ段母线为一母线的双分段,Ⅱ段、Ⅳ段母线为另一母线的双分段,四段母线按从Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ顺时针(或逆时针)的顺序排列;旁路母线称旁母或PM(旁母分段称Ⅰ旁母或ⅠPM、Ⅱ旁母或ⅡPM)。

第二十二条母线联络开关,由所连接两段母线及母线联络开关的功能组成名称,加上开关编号形成双重编号。连接母线双分段的联络开关称母分开关,连接母线和旁路母线的专用联络开关称旁路开关,连接双母线的专用联络开关称母联开关。母联兼旁路两用开关称旁母开关。仅有两段母线

厂站的母联(旁母、母分)开关的名称前可省略所接母线号。例如:母联×××开关。

第二十三条开关编号

(一)开关编号用三个符号“×××”进行编码表示,前一位“×”代表电压等级,用阿拉伯数字表示;中间一位“×”代表厂、站号,用阿拉伯数字表示,可在0~9内任取一位(对于线路间隔超过9 个的应取连续两位,如169、171;有三段及以上母线的,一般情况也取两位,原则上这中间一位应遵循单接单、双接双的要求,如I段母线:911~919、931(无Ⅲ段母线的)、951;II 段母线:921~929、941(无Ⅳ段母线的)、961,且分布在母分开关两侧,但应尽量不与相邻厂、站的数字编号一致;最后一位“×”代表线路、母联、主变等,线路用阿拉伯数字表示,母联、主变用大写的英文字母表示。

(二)110千伏电压等级使用“1”、35千伏电压等级使用“3”、10千伏电压等级使用“9”或“6”表示。例如

(三)母线联络开关编号

母线联络开关按功能划分为:⑴母联开关,⑵母分开关,⑶旁路开关,⑷旁母开关四种;其中旁母开关又分为母联兼旁路开关(如图1所示)和旁路兼母联开关(如图2所示) 两种,母联兼旁路开关按母联开关编号、旁路兼母联开关按旁路开关编号。母联开关编号中最后一位符号用大写英文字母“M、K、W……”等表示。母联开关所接两段母线上的出线开关可在两段母线之间进行倒排操作。旁路开关编号中最后一位符号用“O”(阿拉伯数字)表示。旁路开关专用于替代其他开关运行。母分开关编号中最后一位符号用“O(阿拉伯数字)、K、W、H……”等表示。母分开关所接两段母线上的出线开关无法在两段母线之间进行倒排操作。

图1 图2

(四)线路开关编号

线路开关一般从××1起按远景规划实地出线间隔顺序编号,从固定端向扩建端依序排列;两站(或与厂)之间有多回线路通道时,线路开关编号的最后一位数应尽量保持与线路名称的单双号一致。

例如:110kV××Ⅰ路131(或133、135、137)开关;

110kV××Ⅱ路142(或144、146、148)开关。

(五)主变压器开关编号

主变压器按排列顺序号A、B、C、D 等,110kV侧开关编号相应为1×A~1×D;35kV、10kV 侧开关相应编号为3×A~3×D(35kV侧)、6×A~6×D或9×A~9×D(10kV 侧)。

(六)线路变压器组开关编号

线路变压器接线的开关,按高压侧开关从属于线路开关,低压侧开关从属主变顺序编号。如图3 所示。

图3

(七)站用变开关编号

站用变开关编号由电压等级“×”+母线编号的阿拉伯数字+“7”表示,如917、927、317、327等;若该开关为负荷开关,则由电压等级“×”+“0”+母线编号的阿拉伯数字+“7”表示,如9017、9027等。

(八)接地变开关编号

接地变开关编号由电压等级“×”+母线编号的阿拉伯数字+“0”表示,如910、920 等。

(九)电容器及动补装置开关编号

电容器及动补装置开关编号由电压等级“×” +“1”或“2”+“9”(单号电容器)或“8”(双号电容器)表示。

例如:#1电容器919、#2电容器918、#3电容器929、#4电容器928等。I段母线上电容:919、918、939(无Ⅲ段母线的)、959;II 段母线:929、928、949(无Ⅳ段母线的)、961

(十)风电场集电线路开关编号

风电场集电线路开关编号由电压等级“×”+序号“×”+“0“(表示阿拉伯数字)组成,命名为“A”组集电线路、“B”组集电线路等。如:A组集电线路310、B组集电线路320 等。

第二十四条刀闸编号

(一)刀闸编号由所属的开关号加一位阿拉伯数字组成。

(二)母线刀闸编号

母线刀闸由所属的开关号加“1”或“2”组成,Ⅰ段和Ⅲ段母线上使用“1”,Ⅱ段和Ⅳ段母线上使用“2”。

例如:母联16M 开关接Ⅰ段母线侧刀闸为16M1、接Ⅱ段母线侧刀闸为16M2。

(三)母线分段刀闸编号

母线分段刀闸由电压等级“×”+厂、站号“×”+“00”组成,如:1700刀闸。但对因主变双臂开关形成的母线分段刀闸由“电压等级+厂、站号+主变双臂开关末位号”组成,如68BD刀闸。

(四)线路刀闸、主变压器刀闸编号线路及主变刀闸,由所属的开关号加“1”或“2”、“3”组成。

×××1──代表接Ⅰ段母线侧刀闸。

×××2──代表接Ⅱ段母线侧刀闸。

×××3──代表接线路或主变侧刀闸。

(五)内桥(扩大内桥)式接线:主变高压侧无专用开关的刀闸编号。内桥(扩大内桥)式接线110千伏进线开关两侧刀闸,由所属的开关号加“1”、“3”组成。

×××1──代表接母线侧刀闸。

×××3──代表接线路侧刀闸。

内桥(扩大内桥)式接线主变高压侧无专用开关的刀闸由主变高压侧编号加“1”组成,如12A1刀闸、12B1刀闸。

(六)旁路刀闸编号旁路刀闸由所属开关加“7”组成。如:×××7。

(七)电压互感器刀闸编号

1. 35千伏、110千伏母线电压互感器刀闸编号由表示电压等级的“×” +厂、站号“×” +母线号“M”和“5”或“4”、“9”、

“8”组成。

例如:Ⅰ段母线的电压互感器刀闸为16M5;

Ⅱ段母线的电压互感器刀闸为16M4;

Ⅲ段母线的电压互感器刀闸为16M9;

Ⅳ段母线的电压互感器刀闸为16M8。

线路侧电压互感器刀闸编号用开关号和“4”组成四位数字。例如:1694。

2. 10 千伏母线电压互感器刀闸编号由电压等级“6”+“0” +母线编号的阿拉伯数字+“4”组成

例如:Ⅰ段母线的电压互感器刀闸为9014;

Ⅱ段母线的电压互感器刀闸为9024;

Ⅲ段母线的电压互感器刀闸为9034;

Ⅳ段母线的电压互感器刀闸为9044。

(八)避雷器刀闸编号

由表示电压等级的“×”+厂、站号“×”+避雷器号“L”+序号(1─9) 组成。

例如:第一组避雷器刀闸编号为16L1;

第二组避雷器刀闸编号为16L2等。

(九)接地刀闸编号

接地刀闸均按隶属关系由开关号加上“6”组成。

1. 线路接地刀闸:由所属线路开关号加“6”四位数码组成,再按接地刀闸组数,由线路(或主变)侧向母线侧依次

加甲、乙、丙、丁、戊等编排。

例如:1636 甲(线路侧地刀);1636乙(中间地刀);1636 丙(母线侧地刀)。

2. 母线接地刀闸编号:由电压等级“×”+厂、站号“×”+母线代号“M”+母线组别+6组成。

例如:Ⅰ母:16MⅠ6;

Ⅱ母:16MⅡ6。

若同一母线上装设了多组地刀,则依次加甲、乙、丙、丁等编排。

例如:Ⅰ母:16MⅠ6甲、16MⅠ6乙……等;

Ⅱ母:16MⅡ6 甲、16MⅡ6乙……等;

3. 母联(或旁母) 开关接地刀闸:由母联(或旁母)开关代号加“6”四位数码组成,再按接地刀闸组数加甲、乙、丙、丁、戊等编排。

例如:16M6甲、16M6乙、16M6丙……等。

4. 电压互感器、避雷器等元件的接地刀闸,分别在该元件刀闸编号之后+6表示。如:16M56、16L16。若同一电压互感器、避雷器等元件装设多组接地刀闸,则按地刀组数,加甲、乙、丙等编排。

例如:16M56甲、16M56 乙;16L16甲、16L16乙。

5. 主变压器中性点接地刀闸编号由电压等级“×”+厂、站号“×”+主变压器号“×”+8组成。

例如:16A8、16B8。

6. 电抗器的中性点接地刀闸以“开关编号+8组成”。

7. 接地变本体的中性点接地刀闸以“开关编号+8 组成”。

第六章附则

第二十五条本准则由市供电有限公司调度所负责解释。

第二十六条本准则自发布之日起施行。

附录A 电力系统设备常用基本符号

H3C设备命名规则

每家网络设备供应商的产品都有自己的命名规则,别小看简单的几个字母或数字,对于网络工程师来说,一看名称就能清楚的知道该产品性能、大概配置,甚至是端口数量。本文以H3C交换机为例,给大家介绍一下H3C公司的产品命名规则。 GE 通常就是千兆以太网COMBO口么也是千兆口,但是需要配模块,可以用光模块,也可以用电口。光口就是可以接光纤,电口就是跟GE一样了,所以叫COMBO口,光口跟电口同时插,默认光口生效 很官方的回答。。 H3C商业产品命名规则汇总 一、交换机命名规则:第一位数字: 9:最高端、机箱式 7:高端、机箱式 5:全千兆 3:千兆上行+百兆下行 第二位数字: 5:三层交换机 6:三层交换机 9:三层交换机 1:二层交换机 第三、四位数字: 高端交换机:业务槽位数

第五、六位数字: 中低端交换机:可用端口数 后缀的含义: T:1000BASE-T C:模块式 P:SFP(Small Form Pluggable) TP:光电复用 F:全光口 R:冗余(SOHO级别产品中后缀R代表机架式交换机)M:支持MCE功能 HI:旗舰型 EI:增强型 SI:标准型 PWR:远程供电 DC:直流供电 AC:交流供电 V:VLAN划分(SOHO产品) E:增强型(SOHO产品),E前缀表示教育网专供交换机H:增强型(SOHO) +:升级版本 二、H3C MSR 系列产品命名规则 H3C MSR系列模块化路由器产品命名格式

A1、A2、A3、A4、A5、A6均为数字 B1、B2、B3为字母 [ ]表示可选项 在公司品牌、一级品牌、二级品牌后均带有一空格,不能省略。 命名规则说明: a、【公司品牌】:当前公司品牌为:H3C b、【一级品牌】:当前一级品牌为:H3C c、【二级品牌】:中低端多业务接入路由器为MSR,含义Multi-Service Router d、A1A2 :表示路由器大类,目前编码数字分配如下: 中端多业务模块化接入路由器系列分为: MSR 20系列模块化多业务路由器; MSR 30系列模块化多业务路由器; MSR 32系列模块化多业务路由器; MSR 50系列模块化多业务路由器。 e、A3A4 :表示路由器系列中的具体产品基本型号,在模块化路由器中,各系列的产品含义不同: 在MSR系列产品中表示: A3:表示路由器插卡的数量(SIC、MIM或者FIC) 20系列表示SIC卡的数量; 30、32系列表示MIM卡的数量; 50系列表示FIC卡的数量;

网络设备技术规范..

一、1310光发射机 (2) 二、光接收机 (7) 三、放大器 (11) 四、线路供电器 (14) 五、光缆 (16) 六、同轴电缆 (19)

器材清单

施工费用 一、1310光发射机 参考依据 《GY/T 143-2000 有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》

《GB/T 11318.1-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件通用规范》 类型要求 安装方式:19英寸机架式; 输出光路数:单路; 输入射频信号:1主路,不少于1路支路 环境适应性 要求具有高、低温的适应能力:工作温度范围要求为-5℃~+55℃,贮存温度范围为-25℃~+55℃。中间检测项目为光输出功率,合格判椐为:光输出功率相对于初始值的偏离在±0.1dB以内。 技术要求 1 采用双电源支持电源热备份。AC 160~250V或DC -48V可选。 2 应采用高线性直接调制DFB激光器,必须采用全新原装进口的DFB激光器器件。 3 应具有预失真校正电路。 4 光输出功率:按需指定。 5 应支持以下控制功能:电平自动增益控制(AGC),自动光功率控制(APC),自动温度控制(ATC),手动、自动光调制度控制功能。 6 应支持报警功能:具有温度报警、输入信号电平报警等功能。 7 网管监测参数至少包括输出光功率、激光器偏流、激光器温度、制冷电

流、射频输入电平、工作电压等。 8 支持2类网管,承诺开放网管MIB库并配合广电网络做第三方网管集成。性能要求表 光特性 波长[nm] 输出光功率[dBm] 电特性 工作带宽[MHz] 47~1000 平坦度[dB] <±0.5 (47 ~1000MHz) CNR [dB] CSO [dBc] CTB [dBc] 控制接口 光连接器 光纤标准单模光纤9/125μm 射频主信道输入电平[dBμ 73~83 V]

D-EDS-009 电气设备编号原则

文件编号:D-EDS-009 为了统一图纸格式,根据GB5094,GB-T 4728-7-2000和IEC61346-2(2000版)标准,电气原理图中设备标识需要遵循以下命名原则: 标识 1.1Meter: P... Ammeter : PA1~ n Watt Meter : PW1~ n Var Meter : PQ1~ n Power Factor Meter : PP1~ n Frequency Meter : PF1~ n Voltmeter : PV1~ n Kilowatthourmeter : PH1~ n Kilovarhourmeter : PK1~ n Multifunction Power Meter : PM1~ n 电表附件(如:支架):PMS 1.2Protective & Measuring Relay: BR... Current Relay : BR01~20 O/C & Earth Fault Protection(50,51,51N) : BR01 Motor Protection (50,51,51N, 49,46) : BR02 Capacitor Protection (49,37,60) : BR03 Overload Protection (49) : BR04 Differential Protection (87) : BR05 Trip Circuit Monitor : BR06 Heat Circuit Monitor : BR07 Voltage Relay : BR21~30 Over Voltage Protection (59) : BR21 Under Voltage Protection (27) : BR22 Residual Voltage Monitoring (64) : BR23 Voltage Appose Device : BR24 Voltage - Current Relay : BR31~40 Annunciator Relay : BR41~50

设备命名规则和编码规则管理办法

设备命名规则和编码规则管理办法 第一章总则 第一条本制度规定了设备命名和编码的管理内容与要求及考核等内容。 第二条规范现场设备的管理,保障设备命名和编号不重复,避免因设备命名和编号重复而导致的误操作事故的发生。 第三条本制度适用于峡江发电有限公司设备命名和编码工作。 第二章管理内容与要求 第四条命名原则 (一)命名应以用途为基本,不足以表明时,增加辅助性文字。 (二)命名应避免名称重复、谐音之弊。 (三)机组名称:发电机、水轮机。 (四)变压器名称:主变、厂用变、近区变、专用变、励磁变。 (五)励磁系统各柜名称:功率柜、调节柜、灭磁开关柜。(六)开关、刀闸名称:断路器、隔离开关、接地刀闸。(七)互感器、避雷器、耦合电容器名称:电压互感器、电流互感器、避雷器、耦合电容器。

(八)线路名称:一般以线路两端厂、变名称的简称组合命名。 (九)油、水、风系统名称:高压机、低压机、滤油机、滤过器、泵、罐、槽、阀。 (十)盘、柜、箱名称:操作盘、保护盘、PLC盘、LCU盘、动力盘、配电盘、操作柜、控制箱、端子箱; (1)盘:无后门的为盘; (2)柜:有后门的为柜。 第五条发电机、水轮机、主变压器编号原则 (一)发电机、主变压器采用数字+附加字母表示。 (二)附加字母规定 发电机用“GS”表示; 变压器用“T”表示。 如: 1GS 1T (三)厂用高压变压器(13.8KV)以数字“9”开头的两位数字+附加字母表示,如:91T。 (四)机组励磁变以机组序号+“TS”表示,如:1 TS (五)厂用及坝区10KV变压器以数字“4”开头的两位数字+附加字母表示,如:41T。 第六条母线编号原则: 分别采用ⅠⅡⅢⅣ……数字表示,即数字+名称。如:220KVI段母线

网络设备技术规范

一、 1310 光发射机 (2) 二、光接收机 (6) 三、放大器 (9) 四、线路供电器 (11) 五、光缆 (13) 六、同轴电缆 (15)

器材清单 序号名称规格单位数量预估单价总价备注1光发射机14mw台1 2光分路器1x8台1 3配线箱48 芯台1 4法兰盘FC/APC个48 5跳线FC/APC- FC/APC根40 6光缆 4 芯公里3 7光接收机 2 口台8 8供电器6A台8 9分配放大器台16 10过流器件个16 11直连器个60 12分支分配器个200 13用户盒个500 14 F 头-9个100 15 F 头-5个1000 16电缆-9米4000 17电缆-5米25000 18电缆线卡-9颗6000 19电缆线卡-5颗30000 20器件箱个120 21钢绞线 1.8公斤600 22铁丝8#公斤1200 23电源线米400 24电源插板个10 25其它辅材批1

26材料合计(元) 施工费用 序号名称公式金额(元)备注 1工程费 2安调费工程费 *40% 3税费(工程费 +安调费) *3.41% 4工程费合计 一、 1310 光发射机 参考依据 《GY/T 143-2000 有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》 《GB/T 11318.1-1996 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件通用规范》 类型要求 安装方式: 19 英寸机架式; 输出光路数:单路; 输入射频信号: 1 主路,不少于 1 路支路 环境适应性 要求具有高、低温的适应能力:工作温度范围要求为 -5 ℃~+55℃,贮存温度范围为 -25 ℃~+55℃。中间检测项目为光输出功率,合格判椐为:光输出功率相对于初始值的偏离在± 0.1dB 以内。

机房网络设备布线规范标准

连尚网络机房布线规范

文档修订记录

连尚网络机房布线规范 (1) 1.概述 (3) 2.名词解释和互联说明 (4) 3.机房内布线规范 (6) 3.1 核心设备布线规范 (7) 3.2 内网接入布线规范 (7) 3.3 桥架内布线规范 (8) 3.4 机柜内布线规范 (9) 3.4 线缆标签规范 (11) 1.概述 随着连尚业务的不断发展,IDC规模越来越大。为了提高连尚IDC新到网络设备上线交付时间及效率,,

对机房的光纤和网线布放方面提出了更高的要求与标准,文档中总结规划了相对更符合当下IDC网络设备布线规范操作及验收标准方面的具体解决方案。 此文档目的为了指导服务商在网络设备光纤和网线布放、电源捆绑能够更标准、更规范,统一网络建设布线验收标准。 2.名词解释和互联说明 机房网络互联拓扑:

●TOR:内网接入交换机,1U的盒式网络设备,配备48个10G光口和4个40G光口;10G光口用AOC 线缆下联服务器万兆端口,40G光口用MPO光纤上联到机房内网核心,单台TOR覆盖2个机柜的服务器接入; ●ILO:服务器ILO接入交换机,亦称管理网接入交换机,1U的盒式网络设备,配备48个10/100/1000M 自适应电口和1个1/10G光口,48个电口下联服务器千兆网口和网络设备MGMT端口;光口用10G 多模光纤上联到机房管理网核心,单台ILO覆盖2个机柜的服务器和网络设备接入; ●内网核心:网络核心设备,框式网络设备,配备多个40G光口和10G光口等(具体看情况配置),40G 光口通过MPO光纤下联至机房内TOR,40G光口通过MPO光纤上联至机房数据中心核心设备;

网络设备命名标准

网络设备命名标准 修订记录Chang Record: 1.目的 规范ENPC网络设备命名,方便网络设备统一管理。 2.范围 适用所有ENPC网络交换机,其他网络设备(防火墙、无线控制器等),但不含路由器(路由器由ITSS统一管理)。 3.定义 无

4.网络设备命名标准 4.1 网络设备命名标准:AABB-nnCmm-EE.EE 4.2 命名标准说明: 1)所有的字母都是大写。 2)AA:表示网络设备所处大地点。 为两位字母,一般为城市,AA是城市前两个字的首字母简写。如遇到重复的,取第二个字的第二个字母,依次类推。如深圳表示为:SZ;乌鲁木齐:WL;北京:BJ;西安:XA;江门:JM;绵阳:MY。 3)BB:表示网络设备所处小地点。 为两个字母,一般为大厦名称或园区名称,BB是小地点前两个字的首字母简写。如遇到重复的,取第二个字的第二个字母,依次类推。如深圳研发楼:SZRD;深圳威新:SZWX;深圳凯通:SZKT;深圳万丰:SZWF;深圳福永主厂房:SZFY;绵阳建诚:MYJC;绵阳制造中心:MYMC; 江门制造中心:JMMC;深圳明华:SZMH。 4)nn:表示网络设备所处nn楼层。 如网络设备位置为深圳威新4楼机房中,命名标准为:SZWX-04; 5)C:表示网络设备所处C编号机房。 如网络设备位置为深圳研发楼4楼A机房中,命名标准为:SZRD-04A; 如没有机房,是单个机柜,同样需要一个编号表示所在位置。 6)mm:表示网络设备所处机房中机柜编号。 如网络设备位置为深圳福永2楼C机房1号机柜中,命名标准为:SZFY-02C01; 如没有机柜,使用柱子编码表示。 7)EE.EE:表示网络设备管理IP地址后两段。 如网络设备位置为西安巨安大厦2楼A机房3号机柜中,并且管理IP地址为:10.163.160.10。 则该网络设备命名标准为:XAJA-02A03-160.10。 4.3举例说明:某网络设备位置和管理IP如下: 1)大地点:深圳 2)小地点:威新 3)楼层:4F 4)机房:A机房

电气设备编号命名原则

一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、华东电网有限公司《330kV 及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV 及以上线路 1、330kV 及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV 线路编号由网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 (二)110kV 及以下线路 1、110kV 及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV××线、35 kV××线、10kV ××路。 2、110kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 3、“T ”接线线路命名为线路主线名称+“T ”接厂站简称,如××(主线名称)“T ”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T ”接线路杆塔编号由“T ”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。

PCM设备技术规范

. PCM接入设备技术协议规范 2010年3月

目录 1概况 (2) 2标准和规范 (2) 3PCM设备技术要求 (2) 3.1环境条件 (2) 3.2使用保证 (3) 3.3主要技术参数技术协议 (3) 3.4PCM设备技术特性 (3) 3.5PCM网络单元管理系统 (4) 3.6网络单元管理系统的管理功能 (4) 3.7软件要求 (5) 4售后服务及技术支援 (6) 5供货地点及供货时间......................................................................错误!未定义书签。6供货一览表 (7)

1概况 本技术协议是在2010年度福建电网建设与改造项目所需物资PCM设备招标文件下针对分项项目的补充协议。 本技术协议适用于福建亿力电力物资有限公司购买的PCM设备,卖方投标文件与本技术协议书将作为双方签订合同的附件,与合同具有相同的法律效力。 本技术协议提出了对PCM设备技术上的规范和说明,内容包括系统的结构要求、功能和性能要求、硬件和软件的配置、验收、培训、售后服务和其它必需的项目。 2标准和规范 除本技术协议特别规定外,卖方所提供的设备均应符合IEC和ITU-T标准规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。除非另作特别规定,所有合同设备,包括卖方从他处获得的全部设备或附件,都必须满足最新版本的IEC和ITU-T标准,包括在投标时已生效的任何修改和补充,和国际单位制。但卖方也可以提请买方同意采用满足原产国国家标准的设备,但卖方须随投标书提供一套英文版或中文版的有关标准,供买方确认。如果卖方选用标书规定以外的标准时,需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明,供买方确认。 本次PCM设备应符合本技术协议的要求,本技术协议未作规定的要求按照下述标准执行。 (1)所有设备的电气特性应符合IEC和ITU-T标准,螺栓应符合ISO及SI公制标准。 (2)除非特殊说明,卖方的系统和设备的性能指标应符合下列国际组织的最新标准: ITU-T:国际电信联盟电信标准化部门 IEC:国际电工协会 ISO:国际标准化组织 EIA:美国电子工业协会 IEEE:美国电子与电气工程师协会 ETSI:欧洲电信联盟 GB:中华人民共和国国家标准 3PCM设备技术要求 3.1环境条件 3.1.1使用环境条件 3.1.1.1不结露的最大相对湿度不高于90 %

弱电及机房设备命名规则

弱电及机房设备命名规则

设备命名规则 一、概述 为规范标签管理规范化,提高资源信息准确率,降低故障历时,对所涉及的弱电设备、机房设备、综合布线线路及连接设备的标签规范做统一说明。 二、标签管理目的 为加强施工管理、运维管理和资源管理,规范设备标识,使设备安装维护、线路布设维护、资源管理有机结合起来,为保证施工效率、日常维护、应急调度、障碍查修提供快速、方便、准确的资源信息,特制定此规范。 三、范围 1、机房标识;机柜标识、网络设备标识、服务器标识、光端设备标识及各系统机房设备标识。 2、公共机架标识:MDF(总配线架或主配线架)、DDF(数字配线架:数字复用设备与程控交换设备或数据业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备。)、ODF(光纤配线架)铭牌等; 3、电源:电源柜、电源插排标识; 4、尾纤、跳线及扎线标识:设备侧、线路侧、设备之间标识、其它情况 四、执行单位 青岛海博科技信息系统有限公司工程部 四、标签编制规则

4.1主设备 1.网络主设备机架标识式样 各类网络主设备包括交换设备、数据设备、安全设备等,标识外观统一如下图: 设备型号: DSX-045 设备编号: 2.主设备机架编号规则 2.1 字符集 所有名称描述所使用的字符必须属于本字符集。字符集包括:汉字(相当于两个字符) 大小写英文字母:A-Z,a-z 数字:0-9 特殊符号:-、(、)、【、】、.、*、@、等 2.2主设备机架编号的构成 3F A1 A2 DEV 01 机柜内设备序号 设备类型 机柜编号 机房编号 楼层

楼层以NF 标识(N 代表阿拉伯数字),例如3F ,即3楼;每层各机房 按A (1-9)编号(如果用户已经编号机房号填上用户机房编号既可); 机柜编号关联下边的机柜编号;DEV 设备类型可以用设备名称的首字 母的大写够成(例如:录像机—LXJ ); 2.3设备功用:是指设备的主要功能应用。例如做WEB 管理的服务器 在设备功用项上用WEB 服务器表示。 4.2机柜编号 1.机柜编号生成 3F A1 A2 机柜编号 机房编号 楼层 楼层以F 开头,后边数字表示楼层数;每层机房按A (1-9)编号(如 果用户已经编号机房号填上用户机房编号既可);机柜编号前边大写 字母表示排数(A-Z ),字母后边的数字表示第几个机柜(0—9);例 如F4A3H6:表示的是4楼3号机房第H 排第6台机柜。 2.设备功用:配线机柜、网络机柜、服务器机柜以主要功用来标识。 4.3光收发及光端设备 1.设备编号原则如网络设备能够准确表达出设备的物理位置。 设备型号: WLX-05 设备编号: 设备型号: WLX-05 设备编号:3F-A3-B4

技术部设备命名及图纸规范V完整版

技术部设备命名及图纸 规范V HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

襄阳国铁有限有限责任公司技术部 设备命名及图纸规范 为统一规范公司设备的命名及技术图纸,加强设计文档的管理,特制订以下规定: 1、设备的名称 设备名称是设备的“名字”,采用中标合同的设备名称,与其保持一致。 2、设备的型号 设备型号是设备的“身份证号码”,要求能从设备的型号中了解是什么设备,用户是谁,什么时候设计等信息,由五部分组成,具体如下: GT ——公司名称; XXX ——设备名称缩写代号,其中尾字母表示: J——架车机、落轮机、盘车机等; S——各种试验台; T——各种工作台、检修台; C——各种小车; XX ——设备所在地的地级市名称首字母拼音缩写代号; XXXX ——设计年月; X ——同一项目同一设备名称不同数量代号,用“A”、“B”、“C”区分。 示例如下(型号不含空格): 3、设备的铭牌 设备铭牌是设备的“身份证”,采用120*90mm的镀铜板制作,铭牌各行的内容、字体、字高、高宽比、颜色要求如下: 首行字体——设备名称(与中标合同的设备名称一致),宋体,字 高8mm,高宽比1,颜色黑; 次行字体——设备的型号,宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑; 中间四行字体——设备重要的参数(风、水、电源的规格,设备自身独 特参数,形尺寸等),宋体,字高6mm,高宽比1,颜

色黑,行距8mm; 尾三行字体——出厂日期与出厂编号(出厂编号采用与出厂日期相同 的年月),宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑; 尾次行字体——公司全称,宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑; 尾行字体——公司服务电话,宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑。 示例如下: 4、设备的设计图纸 设备由电气与机械两部分组成,完整、规范的设计图纸能够确保设备的性能与质量,一套完整的设计图纸由机械/电气图纸组成,图纸组成如下: 机械图纸——封面,总图,部件图,零件图,液压/气动原理图,地基图(需结合与电气相关的基础),铭牌图; 电气图纸——封面,电气原理图(含接线端子编号,主电路编号按RST依次 编号,用电器按UVW依次编号;控制电路编号在第一页从000 开始,第二页从100开始,以此类推,只有一页的,从00开始), 电气元件表图,面板开孔与丝印图,地基图(与电气相关),铭 牌图,电气软件或程序。 相关图纸格式、要求及示例见《 图纸的标题栏示例如下(红色字体为必填内容): 5、设备的设计文档 详细、具体的设计文档能够使设计人员、操作人员和维护人员快速的了解、操作、维护设备,一套完整的设计文档组成如下: 设备使用说明书——格式、要求及示例见《设备使用说明书模板》; 操作规程——格式、要求及示例见《设备操作规程模板》; 出厂检验报告——格式、要求及示例见《设备出厂检验报告模板》; 备品备件清单——格式、要求及示例见《设备备品备件清单模板》,备品备 件的种类、数量、品牌以中标标书为准; 随机附件清单——格式、要求及示例见《设备随机附件清单模板》,随机附 件的种类、数量、品牌以中标标书为准; 6、设备的密码设置

电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

青海电网设备命名编号原则(修订) 一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、西北电网有限公司《西北电网330kV及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV及以上线路 1、330kV及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV线路编号由西北网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 (二)110kV及以下线路

1、110kV及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV ××线、35 kV××线、10kV××路。 2、110kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 3、“T”接线线路命名为线路主线名称+“T”接厂站简称,如××(主线名称)“T”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T”接线路杆塔编号由“T”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。 5、10kV联络线命名由联络线大号侧名称+另一线路名称+L联络线命名,如宁八朝三L联络线。 四、发电机组、变压器命名原则 1、发电机组(包括锅炉、汽轮机、发电机):一般应由始建端向扩建端编号,分别以数字1、 2、 3、 4、5……编为X号机、X号变。 2、厂站变压器分别命名为#X变,并用符号+阿拉伯数字组成,如#X变。若厂站为单母分段接线,与I、II段母线对应的分别为#1、2主变,其他接线方式不需对应。 3、750、330kV 主变低压侧母线命名按变压器编号命名。如#2主变35kV侧母线命名:35kVⅡ母。 五、母线命名原则 1、母线分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等罗马数字表示。命名用电压等级+罗马数字表示。如110kV Ⅱ母。

设备命名及编号原则.

设备命名及编号原则 1 总则 1.1 为适应现代企业发展的要求,提高我公司设备系统调度运行管理水平,特制定本原则。1.2 凡属我公司生产设备,均应照本原则实行统一命名及编号。 1.3 凡与省调关联的设备,参照省调编号原则编号,并报请省调同意后方可执行。 1.4 设备变更或技改后,新增设备的命名及编号应按照本原则套编。 1.5 凡遇本原则未明确的设备的命名及编号,应报生产调度部门审定。 1.6 本原则由工程技术部、运行部组织实施,有关专业应根据本原则编制各专业的设备名称及编号清册。 1.7 本原则的解释权归运行部。 2 电气系统部分设备名称 调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语缩写而成,常用基本符号见表1。 表1 常用基本符号 3 交流220kV设备编号 3.1 220kV交流线路命名遵循如下原则: 3.1.1 线路及主变名称按照调度下发的命名执行; 3.1.2 每一条线路均有独立的线路名称,不同的线路对应不同的代码编号。

3.1.3 母线命名原则:按照调度下发的命名执行。 4 6kV及以下系统设备编号原则 4.1 变压器命名原则 4.1.1 6kV及以上变压器为高压变压器,在命名第一字中以“高”标示,400V变压器为低压变压器,不标注电压等级。 4.1.2 根据变压器所带主要负荷的不同,在名称中加入标示字,如6kV系统中#1机高厂变、#2机高厂变、#01高备变。 4.1.3 各低厂变命名标明机组号、变压器名称。如:#1机汽机1A变、#1机锅炉1B变等。 4.1.4 按低厂变所带负荷不同,以数字与英文字母作为标示,作为其开关及相关元件的编号代码。(见附表1) 4.2 母线命名原则 4.2.1 母线名称标示出机组号、负荷类型、电压等级、母线段号,两段母线一般以A、B 标注,如:#1机汽机400V PC ⅠA段母线,#1机6kV ⅠB段母线,6kV输煤A段母线。 4.3 6kV开关命名原则 4.3.1 6kV段进线开关以“1或2”代表机组号,“6”表示电压等级,“01”“10”“02”“20”表示某段工作进线、备用进线。如#1机6kV 1A段母线工作进线开关编号为1601,其备用进线开关为1610。 4.3.2 低厂变高压侧开关同样以“1或2”代表机组号,“6”表示电压等级,然后加上段号与该变压器代号组成,如汽机变代码为1,锅炉变代码为2,如#1机6kV ⅠA段上所接的#1机汽机ⅠA变高压侧开关编写为:1611,#2机6kV ⅡB段上所接的#2机锅炉ⅡB变高压侧开关编写为2622。 4.3.3 厂用6kV电动机负荷开关编号原则:以“1”或“2”代表机组号,“6”表示电压等级,然后加母线编号“1”或“2”,最后跟两位数字的开关柜物理位置编号。例如:#1机6kV 1A段上的#1炉1A磨煤机负荷开关在第十七间隔,则该开关编号为:16117。 4.3.4 输煤6KVAB段开关以“F”代表燃料,“6”代表电压等级,“1”“2”表示某段工作进线,“3”表示联络开关。 4.4 400V开关命名原则 4.4.1 400V PC 开关命名原则: 4.4.1.1 400V工作进线开关:

网络路由器通用技术规范

网络路由器通用技术规范

网络路由器 采购标准规范使用说明 1. 本标准规范作为国家电网公司路由器通用物资采购的统一技术规范书,由通用部分、专用部分、投标人响应和使用说明等四个部分组成,适用用于国家电网公司路由器通用物资集中采购采购。 2. 通用部分包括一般性技术条款,原则上不需要项目招标人(项目单位)填写,不能随意更改。如通用部分相关条款确实需要改动,项目单位应填写《通用部分技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司物资采购管理部门的公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 本标准规范的专用部分主要包含货物需求及供货范围一览表、必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表、工程概况、使用条件、技术参数要求等内容,项目单位和设计单位在招标前应结合技术发展并根据实际需求认真填写。 4. 本标准规范的投标人应答部分主要包括技术参数应答表、技术偏差表、投标产品的销售及运行业绩表、主要部件列表、推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表、培训及到货需求一览表等内容,由投标人填写。 5. 本标准规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。 6. 本规范将根据技术发展和市场变化定期或不定期做出修编,各使用单位注意查询最新版本,以免物资采购出现差错。

目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资质文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 标准和规范 (1) 1.5 需随设备提供的资料 (2) 1.6 投标时必须提供的技术数据和信息 (2) 1.7 备品备件 (2) 1.8 专用工具和仪器仪表 (2) 1.9 到货、验收 (2) 2 其他要求 (3) 3 试验 (3) 4 质保、技术服务 (3) 4.1 质保 (3) 4.2 技术服务 (3)

机房网络设备布线要求规范

连尚网络机房布线规范 文档修订记录 连尚网络机房布线规范 1.概述......................................................................... 2.名词解释和互联说明........................................................... 3.机房内布线规范............................................................... 3.1 核心设备布线规范........................................................ 3.2 内网接入布线规范........................................................ 3.3 桥架内布线规范.......................................................... 3.4 机柜内布线规范.......................................................... 3.4 线缆标签规范............................................................ 1.概述 随着连尚业务的不断发展,IDC规模越来越大。为了提高连尚IDC新到网络设备上线交付时间及效率,,对机房的光纤和网线布放方面提出了更高的要求与标准,文档中总结规划了相对更符合当下IDC网络设备布线规范操作及验收标准方面的具体解决方案。 此文档目的为了指导服务商在网络设备光纤和网线布放、电源捆绑能够更标准、更规范,统一网络建设布线验收标准。 2.名词解释和互联说明 机房网络互联拓扑: TOR:内网接入交换机,1U的盒式网络设备,配备48个10G光口和4个40G光口;10G光口用AOC线缆下联服务器万兆端口,40G光口用MPO光纤上联到机房内网核心,单台TOR覆盖2个机柜的服务器接入;

网络机柜设备技术规范书

一、结构要求: 1.为满足各种设备的安装要求,提高集装架空间的利用率,要求机房内统一 采用19英寸标准架。 2.网络柜应采用柜式结构,前、后采用钢门,前门为单扇门,后面为双扇门, 门上应有通风孔。为保证设备良好散热,前后门应保证50%以上的通透率。 通透率=(前后门网孔面积/前后门整体面积)x 100% 3.网络柜应采用框架设计,底座四角应有加固钢板,机架侧面应有足够的加 固横梁。 4.网络柜侧板可拆卸,方便设备并机。 5.网络柜顶部设四个轴流风机,采用交流220V电源,用空气开关控制。风扇: 要求质量可靠,带风扇保护罩,带风扇开关。 网络机柜噪声测试需严格依据国际标准中的规定和6882-86标准中关于机器噪声声功率测量方法有以下几个: 3741,声学—噪声源声功率级的测定—混响室内宽频带声源的精密方法。 3744,声学—噪声源的声功率测定—反射平面上自由场条件的工程方法。 6882-86,声学噪声源生功率级的测定消声室和半消声室 对于不同的测量要求,测量环境,噪声特性等因素来测量,对于网络机柜的噪声测量方法是3741和3744。 网络机柜到货后将进行风扇噪声的检测。 6.网络柜内应装有配电单元,配电单元采用交流220V电源,并分主、备路输 出,每一路输出采用独立空气开关控制操作。空气开关要求: i.为保证设备可靠工作,可独立更换每个空气开关,即更换一个空气 开关时,连接其他空气开关的设备无需断电; ii.断路器电气性能要求: a)小型断路器应符合标准10963.1-2005、应符合标准60898-1; b)塑壳断路器应符合国际标准60947-1:总则; 60947-2:断路器; 60947-3:负荷开关 c)断路器产品应通过产品认证;

网络固定资产命名管理规范

网络固定资产命名 管理规范

保定网络固定资产命名管理规范( ) 为加强网络固定资产转资和维护使用管理,网络部根据固定资产目录( 修订版)和保定实际情况,对网络固定资产命名进行了统一规范,包括集客、家客、无线、动力、传输、交换、数据、wlan 专业,具体内容如下: 一、集客/家客专业 1、资产范围 (1)集客专线类包括局域网交换机、路由器、语音交换机、IAD、协议转换器、光电转换器、SDH光端机、PDH光端机、PTN 本地接入分组传送网设备、ONU等。 (2)家庭宽带类包括小区内驻地网光缆、光缆交接箱、分光器(分光器及分光器箱不单独形成资产,而是作为明细物料将其价值追加到相关主设备)。 2、转资地点规范 (1)集客专线和家客宽带客户侧设备转资地点编码应统一以3026KH********编码为准。 家庭宽带小区内的光缆转资地点应位于小区内,不得转资到线路中继段内。 (2)集客专线安装于基站侧的设备如光电转换器、协议转换器等转资地点应对应此基站的基站地点编码,基站地点编码应为3026JZ********。

3、转资类别、名称规范(1)集客专线类 (2)家客专线类

传输网设备- 线路监控 及其它设备-其它线路 设备-光缆交接箱 04-08-03-02 光缆交接箱 以光交箱内光缆纤芯 数为准 个 4、集客专线常见设备及资产命名规范 (1)资产节名称:局域网交换机 ?规格型号: HUAWEI S2326 厂家: 华为 ?规格型号: MAIPU S3024B 厂家: 迈普 ?规格型号: S 厂家: 烽火 (2)资产节名称:路由器 ?规格型号: 中兴1822E 厂家: 中兴

发电厂电气设备编号原则

电气设备开关统一编号原则 一、500kV电压等级设备编号:(调度定) 二、220kV电压等级设备编号:(调度定) 三、发电机系统编号: 1.发电机PT由所属发电机序号的数字1、2加电压互感器序号组成,如1-1PT表示#1发电机所属#1PT;2-1PT表示#2发电机所属#1PT; 2.发电机中性点接地刀闸由发电机编号+0,如#1发电机中性点接地刀闸:1-0表示;#2发电机中性点接地刀闸:2-0表示; 3.发电机灭磁开关用三位数字表示,001代表#1发电机灭磁开关,002代表#2发电机灭磁开关; 4.发电机避雷器由发电机编号+BLQ,如#1发电机避雷器:1BLQ表示;#2发电机避雷器:2BLQ表示。 四、厂用10kV开关编号原则: 厂用10kV开关柜编号由五位(六位)数字和字母混合组成。第一位数字为5,第二位和第三位用10kV段代号表示,1A代表#1机A段,1B代表#1机B段,2A代表#2机A段,2B代表#2机B段。第四和第五位为开关柜顺序编号,编号顺序为面向开关柜正面,从电源开关开始至末端依次为01、02、03、04……,每个段都从01号开始。 例如:51A10代表#1机组10kV 1A段第10面柜。 五、厂用380V电压等级的开关编号原则: 1.380V PC段电源进线和联络(备用)电源开关编号采用四位数字(五、六位数字)和字母混合组成。 电源进线:第一位数字为4,第二位数字为变压器功能分类代号,分类代号见下表,第三位为机组编号,第四位为低压段代号。

例如:4L1A为#1机组锅炉PCA段进线开关。 联络(备用)开关:第一位数字为4,第二位数字为变压器功能分类代号,分类代号见下表,第三位为机组编号,第四位为低压段代号,第五位为0。 2. 380V PC段负荷设备开关编号原则: 用PC段进线开关编号+间隔号+层号+序号组成。 例:4L1A3A为#1机组锅炉PC A段第3号柜A层开关。 4L1B9B1为#1机组锅炉PC B段第9号柜B层#1开关。 说明:a、开关间隔编号顺序为面向开关柜,从电源开关开始向末端方向依次为1、2、3、4……,可以是两位数字;b、层号为每个间隔的开关从上往下的原则依次为A、B、C、D……;c、序号为各开关柜靠各段进线电源开关侧为1,另一侧为2;若仅有一台开关的不加序号。 3. 380V MCC段电源进线开关编号采用数字和字母混合组成。用MCC首

、网络系统设备工艺技术标准

网络系统工艺技术标准 1.一般规定 1.1 本章依据《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)制定了适用于建筑工程中信息网络系统工程施工的工艺规程。在执行本章各项规定的同时,必须满足相关国家标准要求以及信息行业的有关法规。 1.2 本章适用于信息网络系统工程。信息网络系统包括计算机网络、应用软件、网络安全等子系统。 1.2 材料及设备要求 2.1 信号传输材料、机房设备材料、终端材料规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并有产品合格证、性能检验报告及国家强制产品认证“CCC”标识,电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 2.2 镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓等应符合设计要求。 1.3 施工准备 3.1 材料及设备准备 1 完成现场库房的准备,制定详细的材料计划。完成前期材料的预订工作。 2 所选设备、材料和软件,必须按照合同技术文件和工程设计文件要求进行进场验收。进场验收应有书面记录和参加人签字,并经专业监理工程师或建设单位验收人员签字;未经进场验收合格的设备、材料和软件严禁在工程上使用和安装;通过进场验收的设备和材料应按产品技术要求分类妥善保管。 3 设备和材料进场验收应按以下要求进行并填写设备材料进场报审表: 1)外观应完好,产品无损伤、无瑕疵,品种、数量、产地符合设计要求; 2) 设备和软件产品质量检查应执行本规范3.2、3.3中相应条款之规定;

3)有序列号设备必须登记设备序列号; 4)网络设备开箱通电自检前,先查看电源是否符合要求,再查看设备状态指示灯显示是否正常,应检查设备启动是否正常; 5)依规定程序获得批准使用的新材料和新产品除符合上述相关规定外,尚应提供主管部门规定的相关的准予使用文件; 6)进口产品还应提供原产地证明和报关单,其配套提供的质量合格证明、检测报告及说明书等资料应为中文文本或附中文译文。 3.2 机具准备 1 应制定机具计划表,并作好进场前的机具安排。 2 安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。 3 测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、示波器、场强仪等。 4 专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机切割工具、玻璃磨光盘、单片打刀、排形打刀等。 3.3 作业条件 1 综合布线系统施工完毕,已通过系统检测。 2 机房土建施工、装修完毕。机房环境、电源及接地安装已完成,机房工程系统测试已通过。

(完整版)电网设备统一调度命名规范

电网输变电设备统一编号准则 第一章范围 第一条本准则规定了110 千伏及以下输变电设备命名编号(简称命编)准则,适用于地区电网内调度系统管辖的厂、站及输变电设备。 第二章总则 第二条110 千伏及以下输变电设备的命名、编号依照本准则执行。 第三条二次设备的命名遵照跟随相关一次设备的名称进行命名的原则。 第四条本地区电力系统的编号按设备管辖范围划分,遵循谁管辖谁命编的原则。正式命编前,上、下级调度间应作好协调一致的工作。 第五条现有设备命编与本准则有冲突的,暂时予以保留,新设备投产或旧设备改造涉及命编改动的,参照本准则执行。 第六条调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,常用基本符号见附录A。 第三章厂、站名称命名规则 第七条发电厂(简称“厂”,下同)、运维操作站(简称“运维站”,下同)、变电站(统称“站”,下同)等厂、站名

称一般由2~3 个字组成,如:××运维站,××变电站,××风电场等。 第八条厂、站名称原则上以行政自然村、马路等名称命名,也可用具有当地特色的名称命名。站一般不宜以乡、镇及以上的行政名称命名。 第九条同一电压等级及与相邻电压等级网络的厂、站名称不得完全相同或名称的谐音完全相似。 第十条本厂、站出线对侧的厂、站名称和本厂、站名称中不得有相同的字或谐音相似的字。 第十一条同一地区不得有名称或名称谐音相似的厂、站。 第十二条厂和站不得同名。运维站名称以其所在变电站名称命名,如:运维站设在××变电站,则该运维站命名为××运维站。 第十三条发展策划部在变电站规划选址时应明确变电站具体位置、范围及其名称建议,并发函通知调度所确认后,才能发文公告。 第十四条发展策划部组织公司相关部门参加小电源及大用户接入系统方案审查,调度所在审查会上对小电源及大用户调度命名进行确定。 第四章输电线路名称命名规则 第十五条线路名称由线路两侧厂、站名称中各1个字

相关文档
相关文档 最新文档