为规范云南电网公司中低压配电网设备的命名及编号,提高中低压配电网运行管理水平,结合云南电网公司实际制定本原则。

本原则由云南电网公司生产技术部提出并归口并解释。

本原则由云南电网公司生产技术部起草。

本原则由云南电网公司标准化委员会易志生统一编号。

本原则主要起草人:冯磊、李学渊、莫海峰、江建成、季兵、张宇、李建纲、冯勇本技术原则主要审核人:薛武、邹立峰、刘静萍、周海、魏杰、李绍祥、高孟平、罗基庆

本技术原则批准人:廖泽龙

本技术原则自2009年7月10日起试行。

云南电网中低压配电网设备命名、编号原则

1 适用范围

为规范云南电网公司变电站以外的中低压(20kV及以下)配电网设备的命名、编号,特制定本原则。云南电网公司系统及云南电网公司全资、控股的直属、代管配电生产管理单位应严格遵照本原则要求对中低压配电网设备的命名、编号进行管理。

2 规范及引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用即成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其后来所有的修改内容或修订版均不适用于本标准,但推荐使用这些文件的新内容或最新版本。凡是未标注日期的引用文件,其新内容或最新版本适用于本标准。

《中国南方电网有限责任公司110kV及以下配电网装备技术导则》 Q/CSG 10703-2009

《云南电网公司配电网电气安全工作规程(试行)》 QG/YW-AJ-11-2008

《云南电网电气一次设备调度编号原则》云电调〔2006〕5号

3 术语定义

3.1 配电网

由110kV、35kV、10(20)kV和380V/220V等电压等级电气设备组成。其中高压配电网为110kV、35kV 电压,中压配电网为10(20)kV电压,低压配电网为380V/220V电压。

3.2 双重名称

是指用于标识电气设备的名称和编号。

3.3 开关站

配电网中设有母线及其进出线设备、完成接受并分配电力、能开断电流的配电设施。中压开关站可分为户外开关箱(环网柜)、(室内)开关站两类。

3.4 配电站

在中低压配电网中,用于接受并分配电力、将中压变换为380V电压的供电设施。主要有以下三种型式:

1) 室内配电站

变压器及其中低压配电装置装设于建筑物内(含地下)的配电站,简称室内站。

2) 箱式变电站

由高压开关设备、变压器、低压开关设备、电能计量装置、无功补偿装置、辅助设备和联结件等元件组成的成套设备。在工厂内预先组装在箱体内,用以向低压输送电能。也称预装箱式变电站(简称箱式变)。

3) 台架变(柱上变)

变压器安装在露天台架或杆上的配电站。通常由跌落式熔断器、配电变压器和低压计量、配电、补偿装置组成。

3.5 配电设备:是指开关站、配电站及站内的设备。

3.6 线路设备:是指架空线路、电力电缆线路、柱上开关(断路器、重合器、负荷开关、分段器、熔断器、隔离开关)等。

3.7 柱上开关设备:是指柱上断路器、柱上重合器、柱上负荷开关、柱上分段器、柱上熔断器、柱上隔离开关等设备的统称。

3.8 公用设备:资产属云南电网公司所有,并由云南电网公司直供直管的设备。包括公用开关站、公用配电站及公用线路等。

3.9 客户设备:资产属客户所有的设备。包括客户开关站、客户配电站及客户线路等。

4 线路及配电站命名原则 4.1 线路

4.1.1 线路名称结构

××kV ×××(×回)线

4.1.2 命名原则

(1) 公用线路以该线路经过的主要地名的简称(按主要供电区域名称的简称)命名。如:10kV 野猫山线。

(2) 客户线路以供电目标的客户简称(或客户地名)命名。如:10kV 水泥厂线。

(3) 多回线路名称相同时,依次用罗马数字加以区分(命名时不加括号)。如:10kV 工业园I 回线,10 kV 工业园II 回线。

(4) 支线线路可选用按与所属线路完整的电气连接关系命名,或单独命名(即仅与所属上一级线路(支线)的连接关系结合地名、供电区域等信息命名)两种原则之一。各供电局可根据自身实际情况,选用其中一种编号原则,但不宜同时采用。具体命名及编号原则见5.1.2.4。

(5) 名称总字数不宜超过10个汉字。 4.2 开关站、配电站

4.2.1 开关站、配电站名称结构

(×××) ××kV ××× ××号 ×××

可加括号注释配电站所在地段。

4.2.2 命名原则

(1)公用开关站、配电站以所在地地名(街道、小区、社区、单位等)名称的简称命名。如:10kV 苏家村配电室、10kV北京路中配电室。

(2)客户开关站、配电站以客户名称命名。如:10kV震庄宾馆配电室。

(3)可在中文名称前面加注所在地点、地段名,但必须用“()”加以区别。如:(北京路)10kV 塘子巷线1号开关站。

(4)多个开关站、配电站名称相同时,依次用阿拉伯数字排列区分命名。如:10kV曙光小区1号配电室、10kV曙光小区2号配电室。

(5)户外开关站(环网柜)、箱变采用所在线路(或支线)名称依次用阿拉伯数字排列命名。如:10kV北京路线1号开关站、10kV北京路线2号开关站、10kV江城线1.2号环网、10kV羊街支线1号环网。

(6)柱(台)上变压器按所在地地名命名。多个柱(台)上变压器名称相同时,依次用阿拉伯数字排列区分命名。如:10kV和平村1号变、10kV和平村2号变。(可在编号后加线路杆号注释)。

5 设备

5.1 线路设备命名、编号

5.1.1 线路设备名称、编号结构

5.1.2 命名、编号

5.1.2.1 杆(塔)

(1)从正常运行方式下的主供电源侧起,顺序编号。

(2)起始杆(塔)位于变电站围墙内的,以0号为起始编号。变电站围墙内有多基杆(塔)的,按0号、0+1号、0+2号、……顺序编号。变电站围墙外第1基杆塔编号为1号,此后顺序编号。

(3)多个柱(台)上变压器名称相同时,依次用阿拉伯数字排列区分命名。如:10kV和平村1号变、10kV和平村2号变。(可在编号后加线路杆号注释)。

(4)台变(柱上变)∏型杆按单杆编号。

(5)原有线路两杆之间新加杆(塔)不超过2基时,可采用“前1基杆塔编号+1、+2”的形式增

加中间编号,如10kV东华线5+1杆;减少杆塔不超过2基时,相邻杆塔编号可不变更;增加或减少杆塔超过2基时,应从改造点起对以后的线路重新编号。

5.1.2.2 柱上开关设备

柱上开关设备遵循线路设备编号原则,按所在杆(塔)的名称及编号进行命名编号。

5.1.2.3 电缆及电缆中间头

(1)电缆线路从正常运行方式下的电源侧起,按段用阿拉伯数字顺序编号。

(2)电缆中间头从正常运行方式下的电源侧起,按顺序用阿拉伯数字命名编号。仅有一个中间头的电缆线路,其中间头也必须编号。

(3)仅有一段的电缆线路无需编号,但必须命名。多段电缆线路从正常运行方式下的电源侧起顺序编号。

(4)线路开断新加开关站、配电站的站编号可采用“+”带阿拉伯数字顺序形式增加编号,但增加数量不得超过2座,超过2座以上时应重新进行编号。

5.1.2.4 线路支线

线路支线命名可选用按与所属线路完整的电气连接关系命名编号或单独命名编号两种原则之一。各供电局可根据自身实际情况,选用其中一种编号原则,但不宜同时采用。具体如下:(1)按与所属线路完整的电气连接关系命名、编号原则

具体如下页图实例所示:

线1.1.1号环网支线

10kV江城线1.1.1号环网

(2)单独命名、编号原则

即与所属上一级线路(或支线)的连接关系结合地名、供电区域等信息命名的原则。由“上一级线路(或支线)名称”+“支线名称”共同组成完整的支线名称。

具体如下页图实例所示:

10kV广场支线T普吉支线

10k V 曼谷支线10k V 曼谷支线10kV广场支线1号环网

10kV普吉支线1号环网

10kV广场支线T文化宫支线

01A

01C 10kV曼谷支线1号环网

10kV羊街支线1号环网

10k V 广场支线T 羊街支线

10k V 江城线T 广场支线

至文化宫

10k V 江城线T 曼谷支线

T 鸡街支线

01A 01B

T 马街支线

01B 10k V 江城线T 曼斗支线

110kV江北变

110kV城南变

10kV江城线

10kV曼斗支线T水泥厂支线

.3

.7

10k V 水泥厂支线T 大曼村支线

10.5

10kV大曼村支线T牛头山支线至水泥厂

至牛头山

至大曼村

至曼斗

10kV江城线1号环网

10kV江城线

10kV水泥厂支线1号环网

5.2 开关站、配电站设备命名、编号

5.2.1 开关站、配电站设备完整名称、编号结构

5.2.2 5.2.2.1 设备电压等级编号

设备编号数字与电压等级对照关系按下表5.2.2确定:

表5.2.2 设备编号数字与电压等级对照关系表

5.2.2.2 变压器编号

(1)同一座配电站内的变压器应分别用阿拉伯数字顺序编号。

(2)变压器编号顺序应与母线编号对应,特殊接线方式无法对应时可根据实际情况编号。

5.2.2.3 母线编号

(1)同一座开关站、配电站内的母线分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等罗马数字按段顺序编号。

(2)母线编号应与变压器编号顺序对应,特殊接线方式无法对应时可根据实际情况编号。

5.2.2.4 断路器、负荷开关编号

(1)断路器、负荷开关用三位阿拉伯数字编号。

(2)变压器10(20)kV侧开关编号第二位数字用“0”表示,第三位数字与变压器编号数字对应。如:1号变压器10kV侧开关编号为001。

(3)联络开关编号第二、三位数字分别由被其联结的两段母线的对应阿拉伯数字组成,小数在前,大数在后。如:10kV I、II段母线联络开关为012;380V I、II段母线联络开关为412。

(4)母线的进线开关编号由“电压等级编号”+“母线段编号对应的阿拉伯数字”+“0”构成。如:10kV I段母线的进线断路器编号为010、10kV II段母线进线断路器编号为020;380V I段母线进线断路器编号为410、380V II段母线进线断路器编号为420。

(5)出线开关编号由“电压等级编号”+“母线段编号对应的阿拉伯数字”+“出线开关英文字母”构成。

出线开关数字应在A - Z之间顺序选择。如:当10kV I段母线第11回出线开关编号为01K,380V II段母线第7回出线开关编号为42G。

5.2.2.5 隔离开关编号

(1)母线侧隔离开关编号由“对应断路器(负荷开关)编号”+“1”构成。如:10kV 1号主变母线侧隔离开关用0011编号。

(2)线路侧隔离开关编号由“对应断路器(负荷开关)编号”+“6”构成。如:10kV 1号主变出线侧隔离开关用0016编号。

(3)母联隔离开关编号由“对应母联断路器(负荷开关)编号”+“所在母线编号”构成。如:10kV I、II段母线联络断路器(负荷开关)两侧隔离开关编号分别为0121和0122,380V I、II段的母线断路器(负荷开关)两侧隔离开关编号分别为4121和4122。

(4)电压互感器隔离开关编号由“电压等级代码”+“90”+“所在母线编号”构成。如:电压互感器隔离开关用0901、0902分别表示I、II段母线电压互感器。

5.2.2.6 接地开关编号

(1)接地开关编号由“所属开关设备编号”+“7”构成。如:10kV II段母线第2回出线的接地开关编号为02B7。

(2)三工位(即:分闸位置、合闸位置、接地位置)开关的接地开关编号应按以下原则确定:

①共用一个操作孔的三工位开关:接地开关不编号。

②接地操作孔独立的三工位开关:按照5.2.2.6(1)原则编号。

配电设备组设备命名及编号标准(修订版)

10KV及以下配电网设备命名及编码规定 (试行) 目录 1. 10KV开闭所命名 (1) 2. 10KV开闭所间隔和电缆线路命名 (1) 3. 10KV/0.38KV变配电站命名 (1) 4. 10KV开闭所、10KV/0.38KV变配电站内的设备命名 (2) 5. 10KV开闭所、10KV/0.38KV变配电站编码方案 (3) 6. 10KV线路杆塔命名 (4) 7.高压电缆分支箱命名 (5) 8. 10kV柱上开关、闸刀、熔丝设备命名 (5) 9. 10kV防雷接地设备命名 (6) 10.低压电缆分支箱及低压电缆命名 (6) 11.低压线路及杆塔命名 (7) 12. 命名牌挂牌实施办法 (8)

1.10kV开闭所命名 ××开闭所:在“开闭所”前冠以安装地点名称。其主要功能特征是作为现代配电网为适应供电可靠性而布置,接线方式一般是环网型,且无固定潮流方向,母线上不论是否有配电变压器连接,有一个间隔以上供非本变电所变压器的,均命名为开闭所。 当建筑形式为箱式时,且出线有独立的间隔,则命名为××箱式开闭所。 2.10kV开闭所间隔和电缆线路命名 开闭所间隔的命名应按下列原则: 2.1从变电所母线直接至开闭所间隔:该间隔命名为变电所出线名称+“进线”,如:北招625线进线。 2.2架空线路进户至开闭所间隔:该间隔命名为线路名称+进户杆号+“进线”,如:盐仓513线 #16杆进线。 2.3从上级开闭所环入至本开闭所的间隔:该间隔命名为两个开闭所中文缩写(以简洁表述清楚为原则),可备注该间隔正常运行方式时的变电所出线名称,如:香邦线(星岛)。若同一小区内开闭所同时与多个变电设备存在上下级关系,则取该小区名字中的一个字加上汉字数字符号,如桔一线。 2.4由本开闭所直接至用户的间隔:该间隔命名为用户名称,如舟山剧院。 2.5电缆线路名称从属于正常运行方式下该电缆线路受电间隔的名称。如:香邦线(星岛)、舟山剧院线、桔一线。 2.6电缆线路两端必须挂命名牌,电缆中间接头和转角处的电缆工作井内电缆必须挂命名牌; 3.10KV/0.38KV变配电设备命名 公用配变的命名一般以安装地点+配变建筑形式,当建筑形式为变配电房时,则命名为××变配电房;当建筑形式为美式时,则命名为××美式变;当同一小区内有数个和数种类型小区变时以变配电设备附近楼号加以区别,例如:××小区××幢变配电房、××小区××幢美式变……等。 当接线方式为环网接线方式,则命名为××环网(箱式、美式)变。 小区变配电房内配变命名:小区变变配电房内的配变从属于小区变命名,属公用变性质,因此按其所连接的母线分段编号,分别命名为1号变、2号变等。 当安装方式为杆架式变压器(简称杆变)命名:

D-EDS-009 电气设备编号原则

文件编号:D-EDS-009 为了统一图纸格式,根据GB5094,GB-T 4728-7-2000和IEC61346-2(2000版)标准,电气原理图中设备标识需要遵循以下命名原则: 标识 1.1Meter: P... Ammeter : PA1~ n Watt Meter : PW1~ n Var Meter : PQ1~ n Power Factor Meter : PP1~ n Frequency Meter : PF1~ n Voltmeter : PV1~ n Kilowatthourmeter : PH1~ n Kilovarhourmeter : PK1~ n Multifunction Power Meter : PM1~ n 电表附件(如:支架):PMS 1.2Protective & Measuring Relay: BR... Current Relay : BR01~20 O/C & Earth Fault Protection(50,51,51N) : BR01 Motor Protection (50,51,51N, 49,46) : BR02 Capacitor Protection (49,37,60) : BR03 Overload Protection (49) : BR04 Differential Protection (87) : BR05 Trip Circuit Monitor : BR06 Heat Circuit Monitor : BR07 Voltage Relay : BR21~30 Over Voltage Protection (59) : BR21 Under Voltage Protection (27) : BR22 Residual Voltage Monitoring (64) : BR23 Voltage Appose Device : BR24 Voltage - Current Relay : BR31~40 Annunciator Relay : BR41~50

机房网络设备布线规范标准

连尚网络机房布线规范

文档修订记录

连尚网络机房布线规范 (1) 1.概述 (3) 2.名词解释和互联说明 (4) 3.机房内布线规范 (6) 3.1 核心设备布线规范 (7) 3.2 内网接入布线规范 (7) 3.3 桥架内布线规范 (8) 3.4 机柜内布线规范 (9) 3.4 线缆标签规范 (11) 1.概述 随着连尚业务的不断发展,IDC规模越来越大。为了提高连尚IDC新到网络设备上线交付时间及效率,,

对机房的光纤和网线布放方面提出了更高的要求与标准,文档中总结规划了相对更符合当下IDC网络设备布线规范操作及验收标准方面的具体解决方案。 此文档目的为了指导服务商在网络设备光纤和网线布放、电源捆绑能够更标准、更规范,统一网络建设布线验收标准。 2.名词解释和互联说明 机房网络互联拓扑:

●TOR:内网接入交换机,1U的盒式网络设备,配备48个10G光口和4个40G光口;10G光口用AOC 线缆下联服务器万兆端口,40G光口用MPO光纤上联到机房内网核心,单台TOR覆盖2个机柜的服务器接入; ●ILO:服务器ILO接入交换机,亦称管理网接入交换机,1U的盒式网络设备,配备48个10/100/1000M 自适应电口和1个1/10G光口,48个电口下联服务器千兆网口和网络设备MGMT端口;光口用10G 多模光纤上联到机房管理网核心,单台ILO覆盖2个机柜的服务器和网络设备接入; ●内网核心:网络核心设备,框式网络设备,配备多个40G光口和10G光口等(具体看情况配置),40G 光口通过MPO光纤下联至机房内TOR,40G光口通过MPO光纤上联至机房数据中心核心设备;

网络设备命名标准

网络设备命名标准 修订记录Chang Record: 1.目的 规范ENPC网络设备命名,方便网络设备统一管理。 2.范围 适用所有ENPC网络交换机,其他网络设备(防火墙、无线控制器等),但不含路由器(路由器由ITSS统一管理)。 3.定义 无

4.网络设备命名标准 4.1 网络设备命名标准:AABB-nnCmm-EE.EE 4.2 命名标准说明: 1)所有的字母都是大写。 2)AA:表示网络设备所处大地点。 为两位字母,一般为城市,AA是城市前两个字的首字母简写。如遇到重复的,取第二个字的第二个字母,依次类推。如深圳表示为:SZ;乌鲁木齐:WL;北京:BJ;西安:XA;江门:JM;绵阳:MY。 3)BB:表示网络设备所处小地点。 为两个字母,一般为大厦名称或园区名称,BB是小地点前两个字的首字母简写。如遇到重复的,取第二个字的第二个字母,依次类推。如深圳研发楼:SZRD;深圳威新:SZWX;深圳凯通:SZKT;深圳万丰:SZWF;深圳福永主厂房:SZFY;绵阳建诚:MYJC;绵阳制造中心:MYMC; 江门制造中心:JMMC;深圳明华:SZMH。 4)nn:表示网络设备所处nn楼层。 如网络设备位置为深圳威新4楼机房中,命名标准为:SZWX-04; 5)C:表示网络设备所处C编号机房。 如网络设备位置为深圳研发楼4楼A机房中,命名标准为:SZRD-04A; 如没有机房,是单个机柜,同样需要一个编号表示所在位置。 6)mm:表示网络设备所处机房中机柜编号。 如网络设备位置为深圳福永2楼C机房1号机柜中,命名标准为:SZFY-02C01; 如没有机柜,使用柱子编码表示。 7)EE.EE:表示网络设备管理IP地址后两段。 如网络设备位置为西安巨安大厦2楼A机房3号机柜中,并且管理IP地址为:10.163.160.10。 则该网络设备命名标准为:XAJA-02A03-160.10。 4.3举例说明:某网络设备位置和管理IP如下: 1)大地点:深圳 2)小地点:威新 3)楼层:4F 4)机房:A机房

设备位号编号规则及含义及管道代号

设备位号编号规则及含义 按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》的要求,施工图中设备名称应与初步设计所确定的名称一致。 位号的书写方法 设备位号在流程图、设备布置图及管道布置图中书写时,在规定的位置划一条粗实线-设备位号线,线上方书写设备位号,线下方在需要时可书写设备名称。(P IDCAD绘图软件中可自动生成) 1)设备位号的组成 每台设备只编一个位号,由四个单元组成,如下所示: M 03 101 A (1)(2)(3)(4) 这四个单元依次是:(1)设备类别代号;(2)设备所在的主项(建筑单体/车间/工段)的编号;(3)主项内同类设备顺序号;(4)相同设备的数量尾号。(1)设备类别代号 按设备类别编制不同的代号,一般取设备英文名称的第一个字母(大写)做代号, (2)设备所在的主项编号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)主项内同类设备顺序号 按同类设备在工艺流程中流向及立面位置的先后顺序编写,采用三位数字,其中第一位数字一般可采用楼层代号,从1开始,后两位为设备顺序号,从01~99。(4)相同设备的数量尾号

两台或两台以上设备并联时,它们的位号前三项完全相同,用不同的数量尾号予 以区别,按数量和排列顺序依次以大写英文字母A、B、C…作为每台设备的尾号, 在设备一览表中可以写作A/B或A-C…。 工艺图中管道及设置位号编号规则及意义 管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001 – 100 L1B - C (1)(2)(3)(4)(5)(6) 管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是: (1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸;(5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号

电气设备编号命名原则

一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、华东电网有限公司《330kV 及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV 及以上线路 1、330kV 及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV 线路编号由网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 (二)110kV 及以下线路 1、110kV 及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV××线、35 kV××线、10kV ××路。 2、110kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 3、“T ”接线线路命名为线路主线名称+“T ”接厂站简称,如××(主线名称)“T ”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T ”接线路杆塔编号由“T ”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。

弱电及机房设备命名规则

弱电及机房设备命名规则

设备命名规则 一、概述 为规范标签管理规范化,提高资源信息准确率,降低故障历时,对所涉及的弱电设备、机房设备、综合布线线路及连接设备的标签规范做统一说明。 二、标签管理目的 为加强施工管理、运维管理和资源管理,规范设备标识,使设备安装维护、线路布设维护、资源管理有机结合起来,为保证施工效率、日常维护、应急调度、障碍查修提供快速、方便、准确的资源信息,特制定此规范。 三、范围 1、机房标识;机柜标识、网络设备标识、服务器标识、光端设备标识及各系统机房设备标识。 2、公共机架标识:MDF(总配线架或主配线架)、DDF(数字配线架:数字复用设备与程控交换设备或数据业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备。)、ODF(光纤配线架)铭牌等; 3、电源:电源柜、电源插排标识; 4、尾纤、跳线及扎线标识:设备侧、线路侧、设备之间标识、其它情况 四、执行单位 青岛海博科技信息系统有限公司工程部 四、标签编制规则

4.1主设备 1.网络主设备机架标识式样 各类网络主设备包括交换设备、数据设备、安全设备等,标识外观统一如下图: 设备型号: DSX-045 设备编号: 2.主设备机架编号规则 2.1 字符集 所有名称描述所使用的字符必须属于本字符集。字符集包括:汉字(相当于两个字符) 大小写英文字母:A-Z,a-z 数字:0-9 特殊符号:-、(、)、【、】、.、*、@、等 2.2主设备机架编号的构成 3F A1 A2 DEV 01 机柜内设备序号 设备类型 机柜编号 机房编号 楼层

楼层以NF 标识(N 代表阿拉伯数字),例如3F ,即3楼;每层各机房 按A (1-9)编号(如果用户已经编号机房号填上用户机房编号既可); 机柜编号关联下边的机柜编号;DEV 设备类型可以用设备名称的首字 母的大写够成(例如:录像机—LXJ ); 2.3设备功用:是指设备的主要功能应用。例如做WEB 管理的服务器 在设备功用项上用WEB 服务器表示。 4.2机柜编号 1.机柜编号生成 3F A1 A2 机柜编号 机房编号 楼层 楼层以F 开头,后边数字表示楼层数;每层机房按A (1-9)编号(如 果用户已经编号机房号填上用户机房编号既可);机柜编号前边大写 字母表示排数(A-Z ),字母后边的数字表示第几个机柜(0—9);例 如F4A3H6:表示的是4楼3号机房第H 排第6台机柜。 2.设备功用:配线机柜、网络机柜、服务器机柜以主要功用来标识。 4.3光收发及光端设备 1.设备编号原则如网络设备能够准确表达出设备的物理位置。 设备型号: WLX-05 设备编号: 设备型号: WLX-05 设备编号:3F-A3-B4

电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

青海电网设备命名编号原则(修订) 一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、西北电网有限公司《西北电网330kV及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV及以上线路 1、330kV及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV线路编号由西北网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 (二)110kV及以下线路

1、110kV及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV ××线、35 kV××线、10kV××路。 2、110kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 3、“T”接线线路命名为线路主线名称+“T”接厂站简称,如××(主线名称)“T”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T”接线路杆塔编号由“T”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。 5、10kV联络线命名由联络线大号侧名称+另一线路名称+L联络线命名,如宁八朝三L联络线。 四、发电机组、变压器命名原则 1、发电机组(包括锅炉、汽轮机、发电机):一般应由始建端向扩建端编号,分别以数字1、 2、 3、 4、5……编为X号机、X号变。 2、厂站变压器分别命名为#X变,并用符号+阿拉伯数字组成,如#X变。若厂站为单母分段接线,与I、II段母线对应的分别为#1、2主变,其他接线方式不需对应。 3、750、330kV 主变低压侧母线命名按变压器编号命名。如#2主变35kV侧母线命名:35kVⅡ母。 五、母线命名原则 1、母线分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等罗马数字表示。命名用电压等级+罗马数字表示。如110kV Ⅱ母。

设备编号规则

设备编号规则 1、目的 为方便公司设备的统一管理,特对公司的设备进行分类和编号。 2、适用范围 本规则适用于全公司所有的设备。 3、职责 3.1、生产部负责生产车间所有设备的编号和管理,包括编制设备台账、严格按设备操作规程正确使用和操作设备及制定设备的定期检修、维护和保养计划并认真执行。 3.2、质检部负责所有计量器具的编号和管理,包括编制计量器具台账,正确使用和维护计量器具及计量器具的定期检定和校准,确保检验真实、有效。 3.3、各部门负责所有办公设备的管理,包括正确使用和维护办公设备,确保办公设备长期、有效运用,办公室负责办公设备台账的建立。 3.4、设备部负责全公司设备的统一管理和调度,并建立设备管理制度。 3.5、财务部负责全公司设备价值的计算管理。 4、编号规则 4.1、设备分类。 4.1.1、根据使设备用场所和要求将设备分为四类,具体如下: 4.1.1.1、生产设备,装配车间的用字母“ZP”表示,试机车间的用字母“SJ”表示; 4.1.1.2、检验设备,用字母“ZJ”表示; 4.1.1.3、办公设备,用字母“BG”表示; 4.1.1.4、辅助设备,用字母“FZ”表示 4.1.2、根据设备的重要程度将设备分为三类,具体如下: 4.1.2.1、A类,精、大、稀类或设备价值超过贰万元以上的设备; 4.1.2.2、B类,重要设备或价值超过贰仟元以上贰万元以下的设备; 4.1.2.3、C类,一般设备即贰仟元以下的设备。 4.2、编号规则。公司设备编号共八位,第一、二位表示公司简称LC,第三、四位表示设备使用场所,第五位表示设备的重要程度,第六、七、八位表示设备流水号(根据采购的先后顺序编写),具体表示方法如下: 设备流水号(001、002……) 设备重要程度(A、B、C) 设备使用场所(ZP、SJ、ZJ、BG、FZ) 公司简称(LC)

电网中低压配电网设备命名编号原则

云南电网公司企业标准 云南电网中低压配电网设备 命名编号原则 (试行) 云南电网公司发布

目次 前言.............................................................................. I 1 适用范围 (1) 2 规范及引用文件 (1) 3 术语定义 (1) 4 线路及配电站命名原则 (2) 4.1 线路 (2) 4.1.1 线路名称结构 (2) 4.1.2 命名原则 (2) 4.2 开关站、配电站 (2) 4.2.1 开关站、配电站名称结构 (2) 4.2.2 命名原则 (3) 5 设备 (3) 5.1 线路设备命名、编号 (3) 5.1.1 线路设备名称、编号结构 (3) 5.1.2 命名、编号 (3) 5.2 开关站、配电站设备命名、编号 (6) 5.2.1 开关站、配电站设备完整名称、编号结构 (6) 5.2.2 命名、编号 (6)

前言 为规范云南电网公司中低压配电网设备的命名及编号,提高中低压配电网运行管理水平,结合云南电网公司实际制定本原则。 本原则由云南电网公司生产技术部提出并归口并解释。 本原则由云南电网公司生产技术部起草。 本原则由云南电网公司标准化委员会易志生统一编号。 本原则主要起草人:冯磊、李学渊、莫海峰、江建成、季兵、张宇、李建纲、冯勇本技术原则主要审核人:薛武、邹立峰、刘静萍、周海、魏杰、李绍祥、高孟平、罗基庆 本技术原则批准人:廖泽龙 本技术原则自2009年7月10日起试行。

云南电网中低压配电网设备命名、编号原则 1 适用范围 为规范云南电网公司变电站以外的中低压(20kV及以下)配电网设备的命名、编号,特制定本原则。云南电网公司系统及云南电网公司全资、控股的直属、代管配电生产管理单位应严格遵照本原则要求对中低压配电网设备的命名、编号进行管理。 2 规范及引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用即成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其后来所有的修改内容或修订版均不适用于本标准,但推荐使用这些文件的新内容或最新版本。凡是未标注日期的引用文件,其新内容或最新版本适用于本标准。 《中国南方电网有限责任公司110kV及以下配电网装备技术导则》 Q/CSG 10703-2009 《云南电网公司配电网电气安全工作规程(试行)》 QG/YW-AJ-11-2008 《云南电网电气一次设备调度编号原则》云电调〔2006〕5号 3 术语定义 3.1 配电网 由110kV、35kV、10(20)kV和380V/220V等电压等级电气设备组成。其中高压配电网为110kV、35kV 电压,中压配电网为10(20)kV电压,低压配电网为380V/220V电压。 3.2 双重名称 是指用于标识电气设备的名称和编号。 3.3 开关站 配电网中设有母线及其进出线设备、完成接受并分配电力、能开断电流的配电设施。中压开关站可分为户外开关箱(环网柜)、(室内)开关站两类。 3.4 配电站 在中低压配电网中,用于接受并分配电力、将中压变换为380V电压的供电设施。主要有以下三种型式: 1) 室内配电站 变压器及其中低压配电装置装设于建筑物内(含地下)的配电站,简称室内站。 2) 箱式变电站 由高压开关设备、变压器、低压开关设备、电能计量装置、无功补偿装置、辅助设备和联结件等元件组成的成套设备。在工厂内预先组装在箱体内,用以向低压输送电能。也称预装箱式变电站(简称箱式变)。 3) 台架变(柱上变)

生产车间设备编码规则(DOC)

生产车间设备编码规则(试用版) 为加强对生产车间设备的管理,方便生产车间对设备的使用,技术部特制订本规则。实施本规则后,生产车间的每一台生产设备都有其唯一的编码。 1,生产设备编码规则。 生产设备的编码原则:车间生产设备的编码共十位,前两位为备用位,以00表示。第三位到第五位代表设备类型,以设备类型的汉语拼音声母表示,具 接下来的三位编码代表该种设备的生产能力的某一参数,最后两位代表该类

别设备的序列号。如下所示。 2,各种型号设备编码规则具体如下: 2.1,剪板机编码规则:剪板机的编码前两位为备用位,以00表示。接 下来的三位代表设备类型,以剪板的拼音声母大写JB开始,第五位区分剪板机是数控的还是非数控的或别的类型,若是数控的,在JB后加字母S,普通剪板机则在JB后加字母P,以后若增加其他类型的剪板机,以此位区别。 再接下来的三位代表剪板机的可剪最大厚度。例如040代表剪板最大厚度为4mm,120代表剪板的最大厚度为12mm。最后是剪板机的序列号,含两位。 因此,剪板机编码共包含10位,具体形式如下: 举例1:00JBS04001 00:备用位。 JBS:数控剪板机。 040:剪板的最大厚度为4mm。 01:剪板机的序列号,表示此剪板机在此类设备中序列号为01。 2.2,折弯机编码规则:折弯机的编码前两位为备用位,以00表示。接 下来的三位代表设备类型,以折弯的拼音声母大写ZW开始,代表设备类型:

折弯机,第五位区分此折弯机是数控的还是非数控的或别的类型,若是数控的,在字母ZW后加字母S。普通折弯机则在ZW后加字母P,以后若增加其他类型的折弯机,以此位区别。第五位到第八位代表折弯机的最大公称力,以吨为单位。例如100表示此折弯机的最大公称力为100吨。最后是折弯机的序列号,包含两位。因此,折弯机的编码共包含10位,具体形式如下: 举例:00ZWS10001 00:备用位。 ZWS:数控折弯机。 100:此折弯机的最大公称力为100吨。 01:折弯机的序列号,表示此折弯机在此类设备中序列号为01。 2.3,冲床编码规则:冲床的编码前两位为备用位,接下来的三位代表设备类型,以冲床的冲字拼音声母大写C开始,CS0代表多工位冲床,CP0代表普冲,CYY代表液压压力机。以后增加其他类型的冲床,以第四位和第五位区分。第五位到第八位代表此压力机的最大公称力,以吨为单位。例如020,代表此压力机的最大公称力为20吨,100代表此冲床的最大公称力为100吨。最后两位是冲床的序列号。因此,压力机的编码共包含10位,具体形式如下:

机房网络设备布线要求规范

连尚网络机房布线规范 文档修订记录 连尚网络机房布线规范 1.概述......................................................................... 2.名词解释和互联说明........................................................... 3.机房内布线规范............................................................... 3.1 核心设备布线规范........................................................ 3.2 内网接入布线规范........................................................ 3.3 桥架内布线规范.......................................................... 3.4 机柜内布线规范.......................................................... 3.4 线缆标签规范............................................................ 1.概述 随着连尚业务的不断发展,IDC规模越来越大。为了提高连尚IDC新到网络设备上线交付时间及效率,,对机房的光纤和网线布放方面提出了更高的要求与标准,文档中总结规划了相对更符合当下IDC网络设备布线规范操作及验收标准方面的具体解决方案。 此文档目的为了指导服务商在网络设备光纤和网线布放、电源捆绑能够更标准、更规范,统一网络建设布线验收标准。 2.名词解释和互联说明 机房网络互联拓扑: TOR:内网接入交换机,1U的盒式网络设备,配备48个10G光口和4个40G光口;10G光口用AOC线缆下联服务器万兆端口,40G光口用MPO光纤上联到机房内网核心,单台TOR覆盖2个机柜的服务器接入;

网络固定资产命名管理规范

网络固定资产命名 管理规范

保定网络固定资产命名管理规范( ) 为加强网络固定资产转资和维护使用管理,网络部根据固定资产目录( 修订版)和保定实际情况,对网络固定资产命名进行了统一规范,包括集客、家客、无线、动力、传输、交换、数据、wlan 专业,具体内容如下: 一、集客/家客专业 1、资产范围 (1)集客专线类包括局域网交换机、路由器、语音交换机、IAD、协议转换器、光电转换器、SDH光端机、PDH光端机、PTN 本地接入分组传送网设备、ONU等。 (2)家庭宽带类包括小区内驻地网光缆、光缆交接箱、分光器(分光器及分光器箱不单独形成资产,而是作为明细物料将其价值追加到相关主设备)。 2、转资地点规范 (1)集客专线和家客宽带客户侧设备转资地点编码应统一以3026KH********编码为准。 家庭宽带小区内的光缆转资地点应位于小区内,不得转资到线路中继段内。 (2)集客专线安装于基站侧的设备如光电转换器、协议转换器等转资地点应对应此基站的基站地点编码,基站地点编码应为3026JZ********。

3、转资类别、名称规范(1)集客专线类 (2)家客专线类

传输网设备- 线路监控 及其它设备-其它线路 设备-光缆交接箱 04-08-03-02 光缆交接箱 以光交箱内光缆纤芯 数为准 个 4、集客专线常见设备及资产命名规范 (1)资产节名称:局域网交换机 ?规格型号: HUAWEI S2326 厂家: 华为 ?规格型号: MAIPU S3024B 厂家: 迈普 ?规格型号: S 厂家: 烽火 (2)资产节名称:路由器 ?规格型号: 中兴1822E 厂家: 中兴

生产设备命名及编号原则

徐州华润电力有限公司 生产设备命名及编号原则 第一章目的 为加强设备命名管理,统一和规范全厂设备命名,特制定本原则。第二章基本原则 (一)按平面布置为从南到北、从东到西,上下层布置从下向上依次进行编号。 (二)四角布置的锅炉喷燃器以东南角为#1,俯视顺时针方向依次编号。 (三)按介质流向依次编号。 (四)设备名称采用汉语名称。 (五)设备编号采用数字或数字与字母相结合方式。 (六)公用系统区域按数字排序编号。如:#1、#2机组集控室为#1集控室,三期集控室为#3集控室;一期、二期循环水预处理 为#1循环水预处理,三期为#2循环水预处理。 (七) 4台机组及以上公用系统设备按数字排序编号。如:#1深井泵、……、#9深井泵。 (八)两台机组公用系统设备,设备序列号前需加字母,给予区分。一期空压机,编码为A+设备序列号+设备名称,二期空气 压缩机,编码为B+设备序列号+设备名称,三期空气压缩机,编码为C+设备序列号+设备名称。 (九)个别设备编号不能满足上述原则者,以具体说明的原则为准。

第三章机务部分(锅炉、汽机) (一)主机按“设备编号+设备名称”进行。如#1 锅炉,#1汽轮机。 (二)属于某一主机的设备,按“主机号+设备代号+设备名称”,如#1炉北侧一次风机编号:“#12一次风机”。 (三)喷燃器东南角最下层为#1炉A1。如东南角C层喷嘴编号为“#1炉C1喷嘴”,BC层二次风喷嘴则为“#1炉BCl二次风喷嘴”。 (四)阀门编号按“机(炉)号+系统设备简称+阀门编号+阀门名称”。编号尽量用汉字表示。若阀门相同,则应有顺序号,若为单独一个阀门,直接用汉字说明。系统划分得越小,描述越准确越好,如: “#1炉进油流量表前阀” “#1炉进油#2旁路阀” “#15低加进口电动门” (五)阀门编号中,要体现阀门的性质,统一规定为:手动阀-不另作说明 电动截止阀-统称“电动阀” 电动调整阀-统称“电调阀” 气动截止阀-统称“气动阀” 气动调整阀-统称“气调阀” (六)关于门和阀的标准称呼,统一为:

发电厂电气设备编号原则

电气设备开关统一编号原则 一、500kV电压等级设备编号:(调度定) 二、220kV电压等级设备编号:(调度定) 三、发电机系统编号: 1.发电机PT由所属发电机序号的数字1、2加电压互感器序号组成,如1-1PT表示#1发电机所属#1PT;2-1PT表示#2发电机所属#1PT; 2.发电机中性点接地刀闸由发电机编号+0,如#1发电机中性点接地刀闸:1-0表示;#2发电机中性点接地刀闸:2-0表示; 3.发电机灭磁开关用三位数字表示,001代表#1发电机灭磁开关,002代表#2发电机灭磁开关; 4.发电机避雷器由发电机编号+BLQ,如#1发电机避雷器:1BLQ表示;#2发电机避雷器:2BLQ表示。 四、厂用10kV开关编号原则: 厂用10kV开关柜编号由五位(六位)数字和字母混合组成。第一位数字为5,第二位和第三位用10kV段代号表示,1A代表#1机A段,1B代表#1机B段,2A代表#2机A段,2B代表#2机B段。第四和第五位为开关柜顺序编号,编号顺序为面向开关柜正面,从电源开关开始至末端依次为01、02、03、04……,每个段都从01号开始。 例如:51A10代表#1机组10kV 1A段第10面柜。 五、厂用380V电压等级的开关编号原则: 1.380V PC段电源进线和联络(备用)电源开关编号采用四位数字(五、六位数字)和字母混合组成。 电源进线:第一位数字为4,第二位数字为变压器功能分类代号,分类代号见下表,第三位为机组编号,第四位为低压段代号。

例如:4L1A为#1机组锅炉PCA段进线开关。 联络(备用)开关:第一位数字为4,第二位数字为变压器功能分类代号,分类代号见下表,第三位为机组编号,第四位为低压段代号,第五位为0。 2. 380V PC段负荷设备开关编号原则: 用PC段进线开关编号+间隔号+层号+序号组成。 例:4L1A3A为#1机组锅炉PC A段第3号柜A层开关。 4L1B9B1为#1机组锅炉PC B段第9号柜B层#1开关。 说明:a、开关间隔编号顺序为面向开关柜,从电源开关开始向末端方向依次为1、2、3、4……,可以是两位数字;b、层号为每个间隔的开关从上往下的原则依次为A、B、C、D……;c、序号为各开关柜靠各段进线电源开关侧为1,另一侧为2;若仅有一台开关的不加序号。 3. 380V MCC段电源进线开关编号采用数字和字母混合组成。用MCC首

中国移动数据网资源命名规范(V1.1.0)

中国移动技术规范 文档编号: 中国移动数据网资源命名规范 文档版本:Version 1.1.0 版权声明:版权归中国移动通信集团公司所有,未经中国移动通信集团公司书面许可,任何单位或个人不得以任何形式全部或部分使用和传播本技术规范。 发布日期:2004年8月 发布单位:中国移动通信集团公司

文档说明:本技术规范为中国移动数据网资源命名的指导性原则。 编号说明: (本文档编号依照以下原则进行: x.y.z x: 大版本更新,文档结构变化 y: 具体方案的更改,部分内容的修正 z: 文字修改,奇数为包含对上一版修改记录的稿子 偶数为对上修改稿的定稿) 文档修改历史

目录 1.范围 (5) 2.参考文献 (5) 3.缩写词 (5) 4.参照字符集 (6) 5.网元设备 (6) 5.1 网元设备命名原则 (6) 5.2 网元设备命名规范 (7) 5.3 典型网元设备命名示例 (12) 6.设备端口 (13) 6.1 设备端口命名原则 (13) 6.2 设备端口命名规范 (13) 6.2.1 单机框设备端口命名规范 (13) 6.2.2 多机框设备端口命名规范 (14) 6.3 典型设备端口命名示例 (15) 7.电路 (15) 7.1 电路命名原则 (15) 7.2 电路命名规范 (15) 7.3 典型物理电路命名示例 (17) 附录一:中国移动本地网名称和英文缩写对照表 (18)

本规范书是根据相关标准,结合中国移动通信集团公司和省公司具体情况制订的。编写格式和方法采用我国标准化工作导则的有关规定。 本规范的主要目的是统一中国移动通信集团公司和省公司数据网络资源的命名。 本规范适用于中国移动通信集团和省公司,尚有待于在具体实施过程中不断地补充和完善。 中国移动通信集团公司拥有本规范的知识产权。 中国移动通信集团公司保留对此规范书的解释权和修改权。

设备设施编号命名规则

设备设施编号命名规则 (水工观测维护班) 根据总厂的设备编号命名规则,水工观测维护班需要对所辖的相关设备及设施进行编号命名,其中包括大量监测仪器:如隧洞内观仪器、边坡外观、测斜仪、位移计等,另外还包含主要水工建筑物,如:大坝、引水隧洞、压力钢管、调压井、厂房等。 根据实际情况,监测自动化系统的DAU、NDA已有编号,因涉及到系统软件的改动和原始资料分析,在未做特殊要求的情况下,本次不做改动,只将编号原则列出。 一、仪器命名编号原则 1、隧洞内观仪器 1.1 II号引水洞编码规则 第一个字母为仪器类型: R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为断面序号:F-断面编号,II号引水洞从上游向下游有12个观测断面,依次为A、B、…、L; 第三个字母为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、无纵向仪器时没有附号; 第四个字母为仪器埋设位置:N(内层)、Z(中部)、W(外层)、D(底板); 后缀数字是仪器埋设方位(面向上游,洞顶为0°,然后反时针旋转分别为90°、180°、270°) 例:RFHW180即为本钢筋计处于F断面外层钢盘环向180°方位。 1.2 III号引水洞编码规则 第一个字母为仪器类型: R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、无纵向仪器时没有附号; 第三个字母为仪器埋设位置:N(内层)、Z(中部)、W(外层)、D(底板);

第四部分的数字是仪器埋设方位(面向下游,洞顶为0°,然后顺时针旋转分别为90°、180°、270°) 后缀部分为断面序号:如“﹣1”为第1断面,依次为﹣2…﹣16;﹣XZ1为新增1断面,依次为﹣XZ2…﹣XZ5。 埋在底板的仪器编号由5个字母和后缀序号构成: 第一个字母为仪器编号由5个字母和后缀序号构成: 第一个字母为仪器类型:R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为仪器埋设方向:H(横向)、Z(纵向); 第三个字母为仪器埋设部位名称:D(底板)、J(加强板); 第四个字母为仪器所处平面位置:Y(右边角边)、Z(中部); 第五个字母为仪器所处钢筋层位:S(上层)、X(下层); 第六部分是字母与数字组成:代表仪器所处断面序号:XZ1(新增1断面),依次为XZ2(新增2断面)……XZ5(新增5断面)。 如RZDYX-XZ5:表示此钢筋计位于纵向底板右边角下层钢筋上。 其余编号的意义根据设计图纸所在位置即可理解。 1.3拱桥仪器编码规则: 第一个字母为仪器类型:R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为仪器埋设断面的钢筋层位:S(上层)、X(下层); 第三个字母为仪器在断面上的分布:L(左侧)、Y(右侧)、C(中间); 第四部分是字母与数字组成:代表仪器所处拱断面序号:G1(拱1断面),依次为G2(拱2断面)……G5(拱5断面)。 1.4明管段仪器编码规则: 第一部分为仪器类型:GB(钢板计)、J(测缝计)、R(钢筋计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)。 第二部分为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、S(竖向)。 第三部分为仪器埋设的环向层位:N(内层)、W(外层)。 第四部分为仪器分布的方位角:面向下游,从洞顶开始顺时针旋转,分别

火电厂设备命名规则(终审稿)

火电厂设备命名规则文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

火电厂设备、设施编号命名规则1范围 本标准规定了华润电力控股有限公司(以下简称华润电力)火力发电厂设备、设施(以下简称设备)的编号命名规则,用于指导火电厂设备编号设计管理和火电厂生产准备设备标识工作。 本标准适用于华润电力新建火力发电厂、扩建项目可参考执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1设备equipment 可供企业在生产中长期使用,并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称。 3.2设施installation 可供企业在生产中长期使用建筑物及其附件。 3.3设备、设施名称nameofequipment&installation 用以识别某一个或一种设备、设施的专门称呼,表明设备的功能属性。设备名称一般由多个汉字组成,也可有大写英文字母缩写组成。

3.4设备、设施编号equipmentequipment&installationnumbering 在设备、设施名称前增加顺序号,用于区分识别同类设备,该顺序号为设备编号。3.5设备、设施编号命名equipment&installationcodingandnaming 设备、设施编号加设备名称,为设备、设施编号命名,完整标识设备、设施位置、属性、功能,具有唯一性。 4设备、设施编号命名规则 4.1设备、设施编号基本原则 4.1.1设备、设施序号按照从固定端向扩建端,从主厂房A列向C列,从下向上以及介质流动的方向依次从小到大递增。 对于背靠背布置的汽轮发电机组,其设备、设施编码规则可从汽轮机端开始,发电机端结束。汽机房内的电气、热控、化学、暖通、消防设备应与汽机编码规则一致。与主机配套的水工设备如:循环水泵房(站)设备应与主机一致。 4.1.2归属于单一机组的设备、设施,其编号为“机组编号+设备序号”。机组编号由数字表示,设备序号由大写英文字母表示。如“2A给水泵”,表示2号机组A给水泵。 4.1.3公用系统的设备、设施,其编号为“设备序号”,设备序号由大写英文字母表示。如“B除盐水泵”表示公用系统的B除盐水泵。 4.1.4多期建设的火电厂,新建公用系统在原场地进行扩建,其公用系统的设备、设施编号采用在原编号基础上进行顺延的原则,设备序号由大写英文字母表示。如,一期反渗透编号已编制到“B”号,二期扩建两反渗透编号则为“C、D”。

相关文档