丹佛斯静态平衡阀

一、丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀的应用: 丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀广泛应用于空调、供热及生活热水系统,作为平衡各末端及环路流量之用。丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀宜用于定流量系统,即末端无控制阀或末端采三通调节阀的系统,解决静态水力平衡问题。 对于末端采用两通调节阀的变量系统,丹佛斯推荐采用动态压差平衡阀或动态压差平衡型电动调节阀,相关信息详见丹佛斯相关技术文件。 二、静态水力平衡分析: 静态水力平衡问题是指在定流量系统或变量系统的满负荷及调式工况下,系统及各末端的流量与设计流量不一致,所造成的水力平衡问题。 静态水力失衡发生的原因是系统固有的,主要有以下几点: 1.各环路由于管道长度不同,造成的阻力损失不同 2.各末端需用资用压力不同 3.实际施工与设计的差异 其主要表现有: 1.各末端冷热不均,近热远冷(供热)或近冷远热(制冷)。 2.系统水量比设计流量大,系统大流量小温差运行。 3.水泵效率低下,功耗较额定值大 根据图1所示,在系统中远离水泵的末端资用压差不足,流量无法达到设计要求;而靠近水泵的末端资用压差过余,流量超过设计要求,造成系统水量分布不匀。而整个系统总水量也大于泵额定值。、

在图2中,可以看到在理想状况下,水泵应工作于设计管道曲线与水泵扬程-流量曲线的交点(Q1,H1),此时水泵效率为η1,功率为P1;而实际运行中由于整个系统的过流,导致水泵工作于实际管道曲线与水泵扬程-流量的交点(Q2,H2),此时水泵效率由η1下降至η2,而功率由P1升高到P2。

静态水力失衡虽然是系统固有的,但是可以通过加装平衡阀,进行解决。其中对于定流量系统,应采用静态平衡阀加以解决。 三、丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀的工作原理及特点 1、丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀的工作原理 静态平衡阀亦称:手动平衡阀、数字锁定平衡阀等,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),改变阀门内部流通面积,通过调节阀门流通能力,达到调节流量的目的,简而言之,静态平衡阀是一个局部阻力可以改变的节流元件。 2、丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀的特征 相对于普通阀门,静态平衡阀必须具有如下特征:

静态平衡阀安装使用

静态平衡阀安装使用 1.静态平衡阀安装位置和方向 (1)静态平衡阀可安装在回水管路上,也可安装在供水管路上,每个环路中只需安装一处。建议将平衡阀安装在水温较低的回水管路上。 (2)总管上的平衡阀,宜安装在水泵的出口方向。 (3)平衡阀可水平安装,也可垂直安装。 (4)介质流动方向应与阀体上标注的方向一致。 (5)手柄上的开度指示数字应朝向调试人员能够看得见的方向,以方便调试。阀体上的测量接头前不应有障碍物,以免在调试时无法连接调试仪表。在吊顶内安装时,应使手柄的方向朝下。 2.静态平衡阀安装尺寸 (1)阀门结构长度符合国家标准GB/T 12221。 (2)法兰连接尺寸符合机械行业标准JB 78。 3.静态平衡阀不应随意变动平衡阀开度 管网系统安装的平衡阀经调试后,为保持系统的平衡状态,在系统正常运行过程中,不应随意变动静态平衡阀的开度,特别是不应变动开度锁定装置。4.静态平衡阀不必再安装截止阀 在检修某一环路时,可将该环路上的平衡阀关闭,此时平衡阀起到截止阀截断水流的作用,检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了平衡阀,就不必再安装截止阀。 5.静态平衡阀注意新系统与原有系统的平衡 当安装有平衡阀的新系统连接于原有系统时,应注意新系统与原有系统水流量分配平衡问题,以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)达不到应有的水流量。这时应在原有系统的入口处加设平衡阀。 静态平衡阀技术特点 1.技术指标 (1)公称压力:1.6MPa。 (2)介质允许温度范围:3—130℃。

2.新型结构 (1)阀芯和阀杆与阀门轴线成60°夹角,使介质的流体力学性能更优良。 (2)阀芯位移采用内动式结构,阀门启闭,阀杆和手柄高度不变,可适应较小的安装空间。 (3)密封采用特制氟橡胶“O”形密封圈,确保无渗漏,手柄旋转轻灵自如。 3.流量特性 每一种规格的KPF-3平衡阀经试验测量,都呈现了近似直线的开度—流量关系曲线,具备了良好的流量调节特性,在平衡调试时可地调节流量。 4.阀门开度指示 平衡阀阀芯的开度由手柄上的2个数字变换来表示,其中1个数字表示1/10圈,从1到10变换,另1个数字表示1圈,从1到10变换,因此,开度表示的zui小读数为阀门全行程的1%,可清晰准确地指示阀门开度。 5.锁定记忆装置 静态平衡阀具有开度锁定记忆装置,锁定的阀门可以关小,但不能开大(锁定功能)。当管路需要维修时,关闭平衡阀(截止功能),待检修完毕后,打开阀门时,锁定记忆装置使阀门只能开到原锁定位置(记忆功能),保证了平衡阀的设定流量不变。 6.流量测量装置 平衡阀阀体上有2个测量接头,调试时用连接软管与专用智能仪表相连。7.专用智能仪表 专用智能仪表中,输入了根据KPF-3平衡阀流量特性曲线编制的调试软件。调试时,仪表可显示出阀门的压差和流量值,并计算出该阀门在设计流量时的开度值。 8.阀门材质

KPF大连式手动静态平衡阀工作原理

KPF大连式手动静态平衡阀原理作用: KPF大连式手动静态平衡阀也被称为手动平衡调节阀是在水力工况下,起到流量平衡调节的阀门。一般分为:静态平衡阀、动态平衡阀、压差平衡阀。KPF大连式手动静态平衡阀(手动平衡调节阀)的作用对象为介质的阻力。静态平衡阀主要通过调节阀体的开度,即调整阀门的Kv值(Cv值)来到达流量的调节;动态平衡阀和压差平衡阀主要通过管道介质自身的阻力压差来平衡。KPF大连式手动静态平衡阀(手动平衡调节阀)既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上。注意:安装有KPF大连式手动静态平衡阀(手动平衡调节阀)的系统,必须要该阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,所以只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理的范围内,从而克服了"大流量,小温差"的不合理现象。该产品是供热系统中的理想产品。KPF大连式手动静态平衡阀性能特点: ①具有预设定、测量、锁闭、注/排水功能; ②测压嘴为双O型圈密封,并自关断防止漏水; ③有清晰、准确的阀门开度指示,流量特性好。 KPF大连式手动静态平衡阀技术参数: KPF大连式手动静态平衡阀选型 计算公式:Q=Kv×√(ΔP)(Q:流量,单位m3/h;Kv:阀门参数;ΔP:阀门前后压差,单位Bar)静态平衡阀选型时,若无法准确知道所安装处应补偿的阻力值时,为不增加系统阻力,则阀门全开情况下其前后压差不大于5KPa。 ①公称压力:1.6MPa ②公称通径:15~600mm

③适用介质:水、油等非腐蚀性液体 ④适用温度:0~100℃ ⑤法兰标准:GB/T17241.6GB/T9113 ⑥实验标准:GB/T13927API598 KPF大连式手动静态平衡阀部件材质: ①阀体:灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 ②阀盖:灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 ③阀杆:不锈钢 ④垫圈:橡胶石棉板 ⑤填料:膨胀石墨 KPF大连式手动静态平衡阀外形尺寸: 尺寸(mm) 公称通径(mm) L H H1D0 1513015016080 2015016017080 2516018219780

平衡阀调试方法

平衡阀调试手册欧文托普阀门系统(北京)有限公司

欧文托普静态平衡阀介绍 静态平衡阀亦称手动平衡阀,数字锁定平衡阀,它的作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到平衡输配的作用。 手动平衡阀的作用对象是系统的阻力,基本功能:消除环路剩余压头限定环路 水流量。 手动平衡阀与普通截止阀区别在于,调节对象,手动平衡阀调节对象是系统的阻力,而普通截止阀主要调节阀前、阀后起关断作用的,它们阀门特性曲线,如下图所示,平衡阀理论流量特性为等百分比(近似)特性,当阀权度30-50%,实际为 线性流量特性。 1、手动截止阀特性曲线; 2、线性特性[阀实际工作曲线、阀权度0.2] 3、线性特性曲线; 4、等百分比特曲线; 手动平衡阀与普通截止阀不同之外还在于有开度指示、开度锁定装置及阀体上有两个测压口。在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀测压口与专用欧文托普的流量测量计算机或压差测量仪连接,仪表能显示出流经阀门流量值或压降值,进而可计算出阀 门的实际流量。

平衡阀测量流量原理:从流体力学观点看,平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,以压缩液体为例,由流量方程式可得: Q=K v·△P?(1-1) Q—流经平衡阀的流量(m3/h) K v—阀门系数 △P?—阀前、阀后压差(kg./cm2)平衡阀每一个开度值都对应于一个K v值,即阀门系数K v由开度而定。通过试验台实测可以获得不同开度下对应的阀门系数。于是,只需在现场测出压差,根据公式(1-1),就可以计算出流量Q,平衡阀便可以作为定量调节流量的节流部件了。 平衡阀特性: ①流量特性线性好。这一特性对方便准确地调整系统平衡具有重要意义。 ②有清晰、准确的阀门开度指示。开度指示在阀柄侧部,更人性的设计,使检 测、调试更方便。 ③平衡调试后,阀门锁定功能使开度值不能随便地被变更。无关人员不能随便开大阀门开度。如果管网环路需要检修,仍可以关闭平衡阀,待修复后开启阀门原 设定位置为止。 ④平衡阀阀体上有两个测压口,在管网平衡调试时,用软管与欧文托普的专用流量测量计算机或压差测量仪连接,能由计算机显示出流量值及计算出该阀门的实 际流量。

冷库设计方案

养菌库、栽培库采购安装项目 技 术 方 案

目录 一、工程概况…………………………………………………………………. 二、设计依据和设计参数…………………………………………………… 三、冷负荷计算说明………………………………………………………… 四、冷库冷量计算及设备选型……………………………………………… 五、主要设备与配置说明…………………………………………………… 六、库体部分……………………………………………………………. … 七、新风、排风系统…………………………………………………………. 八、施工组织方案……………………………………………………………. 九、关于售后服务能力的承诺……………………………. ………………..

一、工程概况 ◆项目名称: ◆开工地点: ◆冷库面积:详见设计参数表 ◆净高:详见设计参数表 ◆施工单位: ◆设计单位: ◆主要工作内容:工程包括库体板材、库门、制冷设备、控制系统设备的采购、安装施工及维修。 ◆开工日期:工程指定开工日期 ◆安装完工日期:工程指定竣工日期 ◆质量目标:优良

二、设计方案和设备参数 1、设计依据 1)现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定。 《冷库设计规范》GB50072-2001 《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 J42-2000 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》GB50274-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ93-86 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96~~50259-96 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)以往我们类似工程的经验。 2、该工程地处江苏省常熟市,北纬31°31′~31°51′,东径120°32′~121°03′。属于亚热带 气候,年平均气温15.5℃,最冷月一月份平均气温为2.7℃,极端最低气温为-11.3℃。 3、设计参数

德国比泽尔30HP低温螺杆制冷压缩机组销售宣传资料

德国比泽尔30HP低温螺杆制冷压缩机组 1.德国比泽尔30HP低温螺杆制冷压缩机组适用于: 1)速冻库-25℃~-30℃ 2)低温库-23℃~-25℃ 3)冷藏库-15℃~-18℃ 举例说明:德国比泽尔30HP低温螺杆制冷压缩机组适用于: 冷藏库库温:-15℃~-18℃库容:640立方米储存量:160吨2.德国比泽尔30HP低温螺杆压缩机组是由以下配件组成 1)德国原装比泽尔30HP低温螺杆压缩机 2)德国原装比泽尔油分离器 3)德国原装比泽尔油位开关 4)德国原装比泽尔油加热 5)德国原装比泽尔油温控制器 6)高效内螺纹风冷冷凝器 7)储液罐 8)进口原装球阀 9)CARLY进口原装过滤器 10)丹佛斯原装经济器电磁阀 11)丹佛斯原装经济器喷液膨胀阀 12)进口原装板式换热器 13)丹佛斯原装电磁阀 14)油冷却器 15)德国原装比泽尔油过滤器 16)德国原装比泽尔油流开关 17)丹佛斯原装油路电磁阀 18)丹佛斯原装视油镜 19)意大利卡士托油旁通电磁阀 20)CARLY进口原装回汽过滤器 21)进口原装回汽球阀 22)丹佛斯原装高低压力控制器 23)进口原装高压压力表 24)进口原装低压压力表 25)丹佛斯原装高压压力控制器 26)丹佛斯原装低压压力控制器 27)意大利卡士托旁通电磁阀 28)PLC电脑全自动控制柜 3.德国比泽尔低温30HP螺杆制冷压缩机组冷量表

4.德国比泽尔低温30HP螺杆制冷压缩机组比“比泽尔6F-40.2压缩机” 1)蒸发温度低10℃2)在蒸发温度-40时冷量大2980W 5.德国比泽尔低温30HP螺杆制冷压缩机组比“比泽尔6F-50.2压缩机”

动态平衡阀和静态平衡阀的区别

动态平衡阀和静态平衡阀的区别 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,根 据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。其和静态区别在于:静态平衡阀(也叫数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些。 动态平衡阀的工作原理:通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。 动态平衡阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上。当系统流体工作压力超过散热器允许工作压力时,为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位等,用于解决管路设计中存在的支路压差平衡问题。 静态平衡阀的工作原理是:通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经 阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 静态平衡阀既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。 无论静态平衡阀或动态平衡阀,自身都是阻抗元件,尤其是动态平衡阀,要求系统在选配水泵时必须考虑该平衡阀引起的附加扬程。

动态平衡阀与静态平衡阀的比较 平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门,如:静态平衡阀,动态平衡阀。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 动态平衡阀分为动态流量平衡阀,自力式自身压差控制阀等。 动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。 动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,根据你的 需求选用(不过流量控制的要比压差的在价格上贵很多哦),他们和静态区别在于静态平衡阀(也叫做数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控

静态平衡阀与动态平衡阀在暖通空调系统中的应用

据河北环保公司多年研究,静态平衡阀主要用于定流量系统中,用于调节系统的静态水力失调问题;而动态平衡阀则是用于管网变流量系统中! A.什么是静态水力失调? 静态水力失调是指空调系统由最初的设计、材料设备的选用及连接安装等环节的因素,不可避免地导致系统在实际使用过程中个终端的流量与设计要求流量值在一定程度上不一致,从而产生水力失调,并潜于系统中。 B.什么是动态水力失调? 动态水力失调则是指由于在空调系统运行过程中用户的使用状态发生变化(如设备的开关及阀门的开度变化),引起管道流量变化及压力的不规则波动,影响到其他用户终端的流量偏离要求流量而产生水力失调。系统的这种动态水力失调不是系统本身所固有的,它是变化的是在系统运行过程中产生的。 静态水力失调的解决方法: 一般在定流量系统中,由于其末端设备大都无须通过改变流体流量来进行系统调节,所以它只存在静态水力失调,解决途径只需在相关部位安装静态水力平衡阀既可! 动态水力失调的解决方法: 在变流量系统中,是由于管道系统中各分支管路的流量随设备的开停以及外界环境负荷变化引起的,通过增设动态平衡阀,可以在安装处产生屏蔽作用,从而避免了各终端设备的流量的相互干扰。 通常在暖通空调系统中,静态水力失调和动态水力失调会同时存在。静态平衡阀应用于:采暖空调集水器回水(进水)主管及总管;采暖垂直主管回水(进水)管、水平支管回水(进水)管;空调水平回水(进水)支管及各回水(进水)分支管道的分支管。 动态平衡阀主要用于:制冷机冷冻水、冷却水进水管(回水管)、锅炉热水进水管(回水管)、换热器二次水进水管(回水管)、风机盘管进水管(回水管)、采用电动开关阀或变风量调温的空调箱进水管(回水管)、供热水平单管分户设环进水管(回水管)。

Westfalia油管0018-7944-000

Westfalia油管0018-7944-000 (询:15 8 05 06 12 13-李工) 0018-7944-000 油管 Westfalia 0021-3312-900 传动皮带 Westfalia 0021-3293-870 离合器刹车片 Westfalia 0015-0003-080 轴承箱滑油 Westfalia 基伊埃韦斯伐里亚分离机有限公司(GEA Westfalia Separator GmbH)位于德国韦斯伐里亚洲风景秀丽的鄂尔德市,拥有120年专业研发制造离心分离机的历史。从成立伊始手摇式离心机的生产,到今天集碟片式离心机及卧螺式离心机的研发、设计、生产、组装及服务于一身,公司始终以一流的品质满足世界范围内的广泛需求。 1994年,公司成为德国GEA集团的一员,GEA集团是成功的全球性科技集团,在全球50个国家共有250余家分公司。截至2013年底,GEA集团在全球雇员为18,000人,销售额为43亿欧元,其中超过70%来自食品行业。基伊埃韦斯伐里亚分离机有限公司(GEA Westfalia Separator GmbH)属于GEA集团机械设备部(GEA Mechanical Equipment), K60N-064RDN HYDRO LEDUC 泵 XPS63-0520050 K60N-064RDN 法国力度克HYDRO LEDUC 泵 XPSi63-0524250 摩菲压力表 20BPG-300 (05703164) SPM润滑脂 P13336 派克流量控制阀 PCMS800S20 椿本减速机HMTA020-30H200 ONGARO 喇叭12427 SETTIMA螺杆泵 GR60SMT16C500LGRF2 SC017R

电子膨胀阀控制系统原理安装调试——丹弗斯

电子膨胀阀控制系统原理,安装调试 1, 电子膨胀阀系统原理 1.1 系统组成 ?电子膨胀阀阀体ETS ?控制器EKC312 ?压力传感器AKS33 ?温度传感器AKS11 1.2 各个部件的作用 ?电子膨胀阀,负责根据接受到的 脉冲信号控制膨胀阀开度,保证 适量的供液量和合适过热度。 ?压力传感器:负责检测蒸发压 力,并将蒸发压力值转变成4-20mA的电流信号。 ?温度传感器:可以根据温度的不同电阻值也不同。(温度和电阻值对照表参见附件 1)。 ?控制器:控制器是该系统的核心器件,作用类似于人体大脑。控制器可以接受压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号。根据这些信号,通过内部的计算发出脉冲信号来控制电子膨胀阀的开度,保证系统供液量和过热度。正常运转时,控制器显示系统的实际过热度。 1.3 系统工作原理 ?控制器采样压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号,计算出当前实际过热度; ?参考设定参数,计算出应当达到的要求过热度; ?根据实际过热度和要求过热度,结合控制器的参数设定,以一定的反映方式,来调节电子膨胀阀开度,使其尽量靠近要求过热度。 ?反复检测两个过热度之间的差异,逐步时事调整膨胀阀开度。 说明,在系统稳定的情况下尽量减小要求过热度,以提高系统效率。 2,电子膨胀阀系统调试 2.1系统安装 ?电子膨胀阀:安装之前必须参考丹佛斯电子膨胀 阀的安装指南,每一个电子膨胀阀包装那都有一 份安装指南。注意4个电线的颜色和对应连接。 ? ?控制器:按右图连接对应电线,尤其注意电源符 合要求(24V交流)。 ?压力传感器:按下图接线。压力传感器接线必须 牢固,压力接口最好在水平铜管的上方,以免杂

静态平衡阀和动态平衡阀的设计(新)

平衡阀与定流量和变流量系统平衡阀是一种特殊功能的阀门,它具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。 一、分类与工作原理 1.静态平衡阀:静态平衡阀亦称为手动平衡阀或手动调节阀,是可进行流量测 定和调节的阀门,其操作方式是人工手动调节。该平衡阀原理为可变流量的孔板,并带有关断功能。通过测量阀门前后测量孔的压降,结合阀门开度的读数,便能换算出阀门调节后的流量。静态平衡阀实质上是一个具有明确的“流量-压差-开度”关系、清晰可调的开度指示以及良好调节特性的阻尼调节元件。 2.动态流量平衡阀:动态流量平衡阀亦称自力式流量控制阀、定流量平衡阀等, 是一种在阀体前后一定的压差范围内能自动保持管道的流量始终不变的阀门。其工作原理是通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后压差的变化,从而达到控制流量的目的。即在一定压差范围内无论阀门入口流量如何变化均可保证其出口流量恒定。它相当于一个局部阻力可变的节流元件,该元件由可变过流面积的阀胆和高精度(±5%)的弹簧及支撑装置构成。弹簧受压差的作用自动控制阀胆上过流面积的大小,从而使通过阀门的流量恒定。流量值的大小可以根据系统要求进行定制。 3.动态压差控制阀:动态压差控制阀亦称自力式压差控制阀、定压差阀、动态 压差平衡阀等,其工作原理:其阀体可设定压差值,通过调整阀门自身的开度,能自动将系统两个关键点之间的压差恒定在设定压差值。动态压差控制阀是基于弹簧-隔膜组合的方法进行设计的。 4.动态平衡电动二通开关阀:具有动态平衡和电动开关功能,当阀门开启时, 它能动态地将管道的实际流量恒定在设计流量值,并不受系统压力波动的影响。 5.组合式或一体式动态平衡电动调节阀:是将动态压差平衡阀与电动调节阀组 合,一体式动态平衡电动调节阀是把动态压差平衡阀与电动调节阀集成在一个阀体内。它既具有动态平衡功能,即能动态地平衡系统的压力波动,使流经管道的流量不受系统压力波动的影响,又具有电动调节功能,即能根据目标区域的负荷变化自动地调节开度从而调节流量值,保证目标区域的温度始终恒定在设定温度。 二、暖通系统的组成 (1)、暖通系统主要由三大系统:冷冻系统、冷却系统和冷凝系统组成。冷冻系统是参与冷热交换,实现制冷和供热的主要系统;冷却系统是将运行中的主机冷却的系统;冷凝系统是将系统中的冷凝水搜集并排放的系统。

热力膨胀阀的正确选配方法

热力膨胀阀的正确选配方法 发布时间:2009-03-06 热力膨胀阀是制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。一个系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以选择合适的热力膨胀阀,对空调系统的运行寿命、制冷效果,运行成本具有重要的意义。 一、热力膨胀阀选择的目的 热力膨胀阀的选配对整个系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。 二、热力膨胀阀与系统不匹配时的现象 热力膨胀阀与系统不匹配时,会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小。当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响;当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。 三、热力膨胀阀选择的依据 热力膨胀阀的选择根据制冷系统的制冷剂种类、蒸发温度范围和蒸发器过热负荷的大小来进行。 1、热力膨胀阀选择方法及一般步骤如下: 1)确定系统的制冷剂型号。 2)确定蒸发器的蒸发温度,冷凝温度及制冷量。 3)热力膨胀阀进出口的压力差。 2、热力膨胀阀选择举例 有一台蒸发盘管(4DW4/10F-50x50.3A),制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃,选择什么型号的热力膨胀阀(以丹佛斯公司产品为例)。首先确定膨胀阀进出口两端的压力差PΔ。 公式中: P k为冷凝压力。

P 0为蒸发压力。 1 PΔ为供液铜管的压力降。 2 PΔ为分液器和分液毛细管的压力降。 P k(冷凝压力),P0(蒸发压力)由所给的已知参数可在焓湿图中查得。 P k =17.5 5 10×P a,P0=6.5 5 10×P a 而供液铜管的压力降,由于所用的盘管选型软件,在所计算的数据中已有了供液管的压力降。故已知1 PΔ=0.0031 5 10×Pa。再分液器分液铜管的压力降取经验值2 PΔ=1 5 10×Pa。 当制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃,1 PΔ为10bar,选择型号为TDEZ26热力膨胀阀(以丹佛斯公司产品为例)。 制冷量(KW)R407C 蒸发温度+15℃蒸发温度+10℃ 膨胀阀两端压力降△P(巴)型号和名义制冷量。 膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测冷库温度为-10℃,蒸发温度比冷库温度低5~10℃,即-15~-20℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R12制冷剂为例),相对应的压力为0.23~0.054MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5~15℃,相对应的吸气压力应为0.12~0.166MPa表压。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。(摘自荣昌老师的发)。

静态水力平衡阀的工作原理

静态水力平衡阀的工作原理 静态水力平衡阀是通过改变阀芯与阀座的开度,来改变流经阀门的流动阻力,从而调节流量使水力管网达到静态平衡的专用阀门。静态水力平衡阀源于早期的节流孔板,并连接智能仪表检测出阀门的压差、流量和系统存在的问题。 水力平衡阀的作用对象是系统的阻力。特点是能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同事增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量要求,达到平衡的作用。 空调系统中平衡阀的作用 平衡阀所起的首要作用是确保系统确实按设定技术参数运行。 平衡阀在空调系统起着平衡各回路的阻力,恒定与调节流量的作用,它促进系统以最经济的流量运行,保证空调末端设备获得满意的出力。因此,它是能提高空调水系统输送效率的节能元件。 平衡调试过程中,可发现及排除对系统功能的一些威胁:包括实施的不正确的平衡计算,以及纯粹的安装错误,如止回阀装错或过滤器被堵,水泵扬程过大等等。 在空调系统的平衡过程中可立即发现问题,找到根源和采取纠正措施,这样确保系统尽量以最低的能源成本,提供最佳的舒适度。 供热系统节能之平衡阀应用 供热、空调系统的节能是建筑节能很重要的组成部分之一。而平衡阀是供热、制冷系统节能的关键设备之一。 其关键设备的作用主要体现在以下方面: 1.实现冷、热水系统水力平衡的关键器件。 2.数千项工程实际运行的效果也证明平衡阀是空调、供热系统提高能效、降低耗能、减少工程造价保证安全、可靠运行,使用户满意的系统中不可缺少的重要设备之一。 3.平衡阀是空调供热系统计量收费不可缺少的重要设备之一。 随着客户满意度的不断提高,是平衡阀的市场越来越广。 1.范围扩大。从特大城市、大中城市到小城市、小城镇;从热力公司、住宅小区到机关大专院校和各类厂区;从供热、采暖到空调系统,目前南至海口、北至哈尔滨在不同地区,不同建筑上,不同程度的使用了平衡阀。 2.热力公司、物业管理公司得到实惠。采用平衡阀后,热力公司、物业管理公司实现了节能运行,减少了热耗、电耗、扩大了供热面积。

膨胀阀安装方法

膨胀阀调试方法故障排除与正确选配 膨胀阀调试方法故障排除与正确选配 膨胀阀调试方法故障排除与正确选配 热力膨胀阀的故障排除及正确选配 热力膨胀阀在系统中的几个问题:堵塞故障,感温包故障,调整不当;叙述了热力膨胀阀的选型方法. 1 概述 众所周知,热力膨胀阀是制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。一个系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以及时排除热力膨胀阀工作中的故障及适当正确的选择,对空调系统的运行寿命,制冷效果,运行成本具有重要的意义。 2 热力膨胀阀的工作原理 热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量.按照平衡方式不同, 热力膨胀阀分为外平衡和内平衡式,而在中央空调系统中多采用外平衡式.由感应机构,执行机构,调整机构和阀体组成。工作时,固定在蒸发器出口管道上的感温包感应蒸发器出口的过热温度,使感温包内产生压力,并由毛细管传到膜片上部的空间,在压力的作用下膜片以弹性变形的方式把信号传递给顶针(执行机 构),从而调节阀们的开度,控制制冷剂的流量。 3 热力膨胀阀工作中几个故障分析 热力膨胀阀的堵塞故障 3.1.1 堵塞的原因 制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括“脏堵”和“冰堵”.脏堵的主要原因是系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。冰堵的原因是系统中含有过多的水分(湿气),产生湿气的途径有: 1) 在安装时系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽;管路连接处焊接工艺不好,有漏气点。 2) 在向系统充注制冷剂时,没把连接软管内的空气吹出软管。 3) 为系统补充润滑油时,进入空气。 堵塞发生的位置 一般情况脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。发生时,系统首先表现为回气温度升高,过热度升高,故障严重后,使系统停止运转,如没有把系统中的杂质清除掉,系统不能再开机。冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处如,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。由于系统不在制冷,系统整体温度回升,随着温度的提高,冰堵处会逐渐融化,而后系统又恢复制冷能力,随着系统整体温度的再次降低又会出现冰堵现象。故冰堵塞是一个反复程。 堵塞的排除方法 那么怎样排除堵塞故障呢? 对于脏堵,如果不是很严重,换一个干燥过滤器就可以了。如果非常严重,就要重新清理系统管路中的杂质,抽真空,重新充注制冷剂。对于轻微冰堵,可用热毛巾敷在冰堵处,如果冰堵程度

丹佛斯EVR系列电磁阀样本

Data sheet Solenoid valve Types EVR 2 - EVR 40 NC/NO EVR is a direct or servo operated solenoid valve for liquid, suction, and hot gas lines with fluorinated refrigerants. EVR valves are supplied complete or as separate components, i.e. valve body, coil and flanges, if required, can be ordered separately. y Complete range of solenoid valves for refrigeration, freezing and air conditioning plant y Supplied in versions normally closed (NC) and normally open (NO) with de-energized coil y Wide choice of coils for AC and DC y Suitable for all fluorinated refrigerants, including flammable refrigerants y Designed for media temperatures up to 105 °C y MOPD up to 25 bar with 12 W coil y Flare connections up to 5/8 in y Solder connections up to 2 1/8 in y Extended ends on solder versions make the installation easy. It is not necessary to dismantle the valve when soldering in y Available in flare, solder and flange connection versions Features Det norske Veritas, DNV Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC Polski Rejestr Statków, Polen Maritime Register of Shipping, MRS Versions with UL approval can be supplied to order. Approvals

丹佛斯电子膨胀阀AKV Catalogue

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DKRCC.PD.VA1.A5.02 / 520H65881 Technical brochure Electrically operated expansion valves,type AKV 10, AKV 15 and AKV 20 HCFC and Non-flamable HFC The valve requires no adjustment Wide regulation range Replaceable orifice assembly Both expansion valve and solenoid valve. Wide range of coils for d.c. and a.c. Features AKV are electrically operated expansion valves designed for refrigerating plant. The AKV valves can be used for HCFC and HFC, R744 refrigerants. The AKV valves are normally controlled by a con-troller from Danfoss’ range of ADAP- KOOL? con-trollers. The AKV valves are supplied as a component pro-gramme, as follows: Separate valve Separate coil with terminal box or cable Spare parts in the form upper part, orifice and filter The individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKV 10-3. The orifice assembly is replaceable. The AKV 10 valves covers a capacity range from 0.6 kW to 14 kW (R404A/R507) and are divided up into 7 capacity ranges. The AKV 15 valves cover a capacity range from 14 kW to 85 kW (R404A/R507) and are divided up into 4 capacity ranges. AKV 15 valves can be used for cold rooms.The AKV 20 valves cover a capacity range from 56 kW to 530 kW (R404A/R507) and are divided up into 5 capacity ranges. The AKV 20 can be used for water chiller units.

平衡阀介绍及其工作原理

暖通空调系统 一、暖通空调系统常见得几种水力平衡设备:?暖通空调系统常见得水力平衡设备主要有用于消除静态水力失调、实现静态水力平衡得静态水力平衡阀与用于消除动态水力失调、实现动态水力平衡得动态压差平衡阀、动态流量平衡阀、动态平衡电动开关阀、“动态压差平衡阀与电动调节阀组合"以及一体式动态平衡电动调节阀等。?1、静态平衡阀: 静态平衡阀就是消除暖通空调水系统静态水力失调、实现静态水力平衡得主要设备、?静态平衡阀实质上就是一个具有明确得“流量—压差-开度”关系、清晰可调得开度指示以及良好调节特性得阻尼调节元件。?在暖通空调水系统中,静态平衡阀保证得不就是系统中单个管道得流量值,它要维持得就是在系统初调试时,通过静态平衡阀得调节作用,使系统中各个管路得流量比值与设计流量得比值一致,这样当系统得总流量等于设计总流量时,各个末端设备及管道得流量也同时达到设计流量、?静态平衡阀主要应用于系统分集水器、分支管道以及末端设备处。 2、动态压差平衡阀:?动态压差平衡阀就是消除暖通空调系统动态水力失调、实现动态平衡得主要设备之一、?动态压差平衡阀具有关键点定压差功能,它通过阀门内部得自力式机构,能自动地将系统两个关键点之间得压差恒定在设定压差值。?基于全面水力平衡系统对分系统定压、分级定压以及设备定压得要求,动态压差平衡阀广泛地应用在系统主管、分支管道以及各种末端设备处。? 3、动态流量平衡阀: 动态流量平衡阀就是消除系统动态水力失调得设备之一。 动态流量平衡阀实质就是在一定得压差范围内维持管道得流量始终不变,流量值得大小可以根据系统要求进行定制,因此它又叫做“定流量平衡阀”。?动态流量平衡阀主要应用于水力系统中要求保持流量不变得管道,如冷水机组冷冻、冷却水管以及采用变风量调节系统制冷供热量得末端设备管道处、?4、动态平衡电动开关阀: 动态平衡电动开关阀就是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡得主要设备之一、?动态平衡电动开关阀具有动态平衡与电动开关功能,当阀门开启时,它能动态地将管道得实际流量恒定在设计流量值,并不受系统压力波动得影响。?动态平衡电动开关阀主要应用于风机盘管处,一方面,它具有传统电动开关阀得电动开关功能;另一方面,它又能在阀门开启时将流量始终恒定在风机盘管得设计流量、 5、“动态压差平衡阀与电动调节阀”组合:?动态压差平衡阀与电动调节阀组合就是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡得主要设备之一。 动态压差平衡阀与电动调节阀组合既具有动态平衡功能,即能动态地平衡系统得压力波动,使流经管道得流量不受系统压力波动得影响,又具有电动调节功能,即能根据目标区域得负荷变化自动地调节开度从而调节流量值,保证目标区域得温度始终恒定在设定温度。 动态压差平衡阀与电动调节阀组合主要应用于空调箱、空气处理机组与新风机组等处。?6、一体式动态平衡电动调节阀:

冷链鸡蛋

鲜蛋冷藏保鲜技术 鲜蛋冷藏法贮蛋是利用低温来延缓蛋内的蛋白质分解,抑制微生物生长繁殖,达到在较长时间内保存鲜蛋的方法。冷藏法操作简单,管理方便,贮藏效果好,—般贮藏半年以上仍能保持蛋品新鲜。 鲜蛋的冷藏技术要点如下: 一、做好冷库冷藏鲜蛋前的准备工作 1.冷库消毒。鲜蛋入库前,要先将冷库打扫干净、通风换气,并消 毒,以杀灭库内残存的微生物。 2.严格选蛋。鲜蛋冷藏的好坏,同蛋源有密切的关系。鲜蛋入库前要经过外观和透视检验,剔除破碎、裂纹、雨淋、异形等次劣蛋。3.合理包装。入库蛋的包装要清洁、干燥、完整、结实、没有异味、防止鲜蛋受污染发霉,轻装轻卸。 4.鲜蛋预冷。选好的鲜蛋入库前要经过预冷。若把温度较高的鲜蛋直接送入冷库,会使库温上升,导致水蒸气在蛋壳上凝成水珠,给霉菌生长创造了条件;另一方面,蛋的内容物是半流动的液体,若遇骤冷,内容物很快收缩,外界微生物易随空气一同进入蛋内。预冷的方法有两种:一种是在冷库的穿堂、过道进行预冷,每隔1--2h(小时)降温1℃,待蛋温降到1--2℃时入冷库;另一种是在冷库附近设预冷库,预冷库温度为0--2℃,相对湿度为75%--85%,预冷20--40h(小时),蛋温降至2--3℃时转入冷藏库。 二、鲜蛋冷藏的技术管理 1.合理码垛。为了改善库内通风,均匀冷却库内温度,便于检查贮

藏效果,码垛应间隔适宜,准备保存较长时间的蛋品放在里面,短期保存的放在外面,以便出库。每批蛋进库后应挂上货牌、入库日期、数量、类别、产地和温度变化情况。 2.恒定温度和湿度。控制冷库内温度和湿度是保证取得良好冷藏效果的关键。鲜蛋冷藏最适宜温度为-2--1℃,相对湿度为85%--90%,一般可冷藏6--8个月。在鲜蛋冷藏期内,库温应保持稳定均匀,不能有忽高忽低现象,24h(小时)内温差不超过0.5℃,否则易影响蛋品质量。冷藏间温度过高,应鼓入冷风;温度过低,应鼓入干风并保证24h(小时)不停风。应按时换入新鲜的空气,排除污浊的气体。新鲜空气的换入量一般是每昼夜2--4个库室的容积。 3.出库逐步升温。经过冷藏的鲜蛋出库前,需逐步升温,否则蛋品若突然遇热,蛋壳表面会凝结一层水珠,蛋壳外膜遭破坏,易感染微生物,从而加速蛋品库外变质。冷藏蛋的升温可在专设的升温间进行,也可在冷库的穿堂、过道进行,每隔2--3h(小时)室温升高1℃,当蛋温比外界温度低3--5℃时,升温工作即可结束。 鲜鸡蛋冷藏法实用保鲜技术 掌握好销售季节,在旺季价格低时把鸡蛋贮存起来,在淡季出售,就 能使鸡蛋多卖钱。 要掌握好鸡蛋的贮藏技术,必须了解鸡蛋在贮藏中的性质变化:重量变化。鲜蛋减重的原因,是由于蛋内水分通过蛋壳气孔不断蒸发造成的。蛋白的变化。随着贮藏时间的延长,浓蛋白逐渐减少,稀薄蛋白不断增加,温度高则变化快,温度低则变化慢。蛋黄含水量的变

相关文档
相关文档 最新文档