文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第二部分 天然气输配系统的构成

第二部分 天然气输配系统的构成

第二部分 天然气输配系统的构成
第二部分 天然气输配系统的构成

第二部分天然气输配系统的构成

第一章天然气的输送

管道输送是天然气的主要输送方式之一,从油气井口到最终用户,历经矿场集气、净化、压气站、配气站以及调压计量等,形成了一个统一密闭的输气系统。输气管道一般按其输送距离和经营方式及输送目的分为三类:

一是属于油气田内部管理的矿场管道,通常称为矿场集气管线;

二是隶属某管道输送公司的干线输气管道,通常称为长距离输气管道;

三是由原城市煤气公司或其他燃气公司投资建设并经营管理的城市输气管道,通常称为城市输配管网。

图2.1.1 天然气的输送系统

长输管道的构成一般包括输气干管、首站、中间气体分输站、干线截断阀室、中间气体接收站、清管站、障碍(江河、铁路、水利工程等)的穿跨越、末站(或称城市门站)、城市储配站及压气站。

与管道输送系统同步建设的另外两个组成部分是通信系统和仪表自动化系统。

输气干线首站主要是对进入干线的气体质量进行检测控制并计量,同时具有分离、调压和清管球发送功能。

输气管道中间分输站(或进气)站起功能和首站差不多,主要是给沿线城镇供气(或接收其他支线与气源来气)。

增压站是为提高输气压力而设的中间接力站,它由动力设备和辅助系统组成,它的设置远比其他站场复杂。

输气管道末站通常和城市门站合建,除具一般站场的分离、调压和计量功能外,还要给各类用户配气。为防止大用户用气的过度波动而影响整个系统的稳定,有时装有限流装置。

干线截断阀室是为了及时进行事故抢修、检修而设。根据线路所在地区类别,每隔一定的距离设置。

第二章城镇燃气输配系统

城镇燃气输配系统有两种基本方式:一种是管道输配系统;一种是液化石油气瓶装系统。管道输配系统一般由接受站(或门站)、输配管网、储气设施、调压设施以及运行管理设施和监控系统等共同组成。如图2.2.1所示。

图2.2.1 燃气输配系统示意图

一、接受站

接受站(门站)负责接受气源厂、矿(包括煤制气厂、天然气、矿井气及有余气可供应用的工厂等)输入城镇使用的燃气,进行计量、质量检测,按城镇供气的输配要求,控制与调节向城镇供应的燃气流量与压力,必要时还需对燃气进行净化。

二、输配管网

输配管网是将接受站(门站)的燃气输送至各储气点、调压室、燃气用户,并保证沿途输气安全可靠。

三、燃气储配站

储配站的作用一是储存一定量的燃气以供用气高峰时调峰用;二是当输气设施发生暂时故障、维修管道时,保证一定程度的供气;三是对使用的多种燃气进行混合,使其组份均匀;四是将燃气加压(减压)以保证输配管网或用户燃具前燃气有足够的压力。

四、燃气调压室

调压室是将输气管网的压力调节至下一级管网或用户所需的压力,并使调节后的燃气压力保持稳定。

城市燃气输配总复习

《城市燃气输配》综合复习资料 一、填空题 1、燃烧速度指数(燃烧势)反映了燃气燃烧火焰所产生离焰、黄焰、回火和不完全燃烧的 倾向性,是一项反映燃具燃烧___________的综合指标,能更全面地判断燃气的燃烧特性。 2、调压器按照用途或使用对象分类可分为:_______、_________和_________。 3、液化石油气有两个来源,分别是油气田和_______,液化石油气的主要成分是_____。 4、按燃气的起源或其生产方式进行分类,大体上把燃气划分为_______和___________两大 类。________和________则由于气源和输配方式的特殊性,习惯上各另列一类。 5、我国城市燃气的分类指标是国际上广泛采用的___________和____________。 6、某小区面积151.8公顷,人口密度600人/公顷,气化率为90%,每人每年的耗气量123.9 Nm3/人.年,则该小区居民年耗气量为____________Nm3/年。 7、区域调压站的最佳作用半径600 m,居民人口密度600人/公顷,每人每小时的计算流 量0.06Nm3/人.h,则调压站的最佳负荷为____________Nm3/h。 8、某低压燃气管道的途泄流量为50m3/h,转输流量为80 m3/h,则该管线计算流量为 m3/h。 9、9、调压站的作用半径是指从调压站到平均直线距离。 10、某多层住宅,燃气室内立管终端标高17m,引入管始端标高-0.6m,燃气密度0.71kg/Nm3, 产生的附加压头为________。 11、某管网系统有m个节点,则独立的节点流量平衡方程共有个。 12、已知流入某节点的所有管段的途泄流量120 Nm3/h,流出该节点的所有管段的途泄流量 150 Nm3/h,该节点存在集中负荷200 Nm3/h,则该节点的节点流量 Nm3/h。 13、燃气管道的投资费用取决于和。 14、月不均匀系数用来表示,其计算式为,影响居民生活及公共建筑用气 月不均匀性的主要因素是。 15、城市燃气管网系统按照管网压力级制的不同组合形式分类,可分 为、、、及四种。 16、在绘制燃气管道水力计算图表时,燃气密度按计算。 17、按照天然气的常规分类,一般可分为四种,分别 为、、、。 18、已知天然气中各组分的容积成分,其中甲烷80%,乙烷16%,氮气4%,则天然气的相对 密度为。(注:甲烷密度0.7174kg/Nm3,乙烷密度1.3553kg/Nm3,氮气密度1.2504 kg/Nm3,空气密度1.293 kg/Nm3) 19、在进行城市燃气管网设计时,是确定气源、管网和设备通过能力的依据。 二、判断题 1、城市燃气应具有可以察觉的臭味,无臭味或臭味不足的燃气应加臭,有毒燃气中臭剂的 最小量应符合下列规定:泄漏到空气中,浓度达到爆炸下限的20%时,应能察觉。 2、如果气源产量能够根据需用量改变一周内各天的生产工况时,储气容积以计算月最大日 燃气供需平衡要求确定,否则应按计算月平均周的燃气供需平衡要求确定。 3、枝状管网中变更某一管段的管径时,不影响管段的流量分配,只导致管道节点压力的改 变。 4、不均匀系数法适用于求解室内和庭院燃气管道的计算流量。 5、5、“附加投资偿还年限法”适用于城市配气管网较多方案的技术经济比较。

城镇燃气管网

城镇燃气管网 城镇燃气输配系统一般由门站、高中低压管网系统、储配站、调压站、监控系统和调度中心等组成。城镇燃气输配系统设计,应符合城镇燃气总体规划,在可行性研究的基础上,做到远、近期结合,以近期为主,经技术经济比较后确定合理的方案。 一、城镇燃气管网的分类 燃气管网可按用途、敷设方式、输气压力、管网形状、压力级制等加以分类。 1. 按用途分类 ⑴长距离输气管线连接产量巨大的天然气田或人工燃气与用气地区的输气管线,其干管及支管的末端连接城镇或大型工业企业,作为该供气区的气源点。 (2) 城镇燃气管道 ①分配管道在供气地区将燃气分配给工业企业用户、商业用户和居民用户的管道,包括街区和庭院的燃气分配管道。 ②用户引入管将燃气从分配管道引到用户室内引入口处总阀门前的管道。 ③室内燃气管道通过用户管道引入口的总阀门将燃气引向室内,并分配到每个燃气用具的管道。 (3) 工业企业燃气管道 ①工厂引入管和厂区燃气管道将燃气从城镇燃气管道引入工厂,分送到各用气车间。 ②车间燃气管道从车间的管道引入口将燃气送到车间内各个用气设备(如窑炉)。车间燃气管道包括干管和支管。 ③炉前燃气管道从支管将燃气分送给炉上各个燃烧设备。 2. 按敷设方式分类 (1) 埋地管道城市中燃气管道一般采用埋地敷设,当燃气管段需要穿越铁路、公路时,有时需加设套管或管沟,因此有直接埋设及间接埋设两种。 (2) 架空管道工厂厂区内或管道跨越障碍物以及建筑物内的燃气管道时,常采用架空敷设。 3. 按设计压力分类 燃气管道与其他管道相比,有特别严格的要求,因为管道漏气可能导致火灾、爆炸、中毒等事故。燃气管道中的压力越高,管道接头脱开、管道本身出现裂缝的可能性就越大。管道内燃气压力不同时,对管材、安装质量、检验标准及运行管理等要求也不相同。 我国城镇燃气管道按燃气设计压力P(MPa)分为七级。

燃气输配

第一章 人工燃气 1、固体燃料干馏煤气2、固体燃料气化煤气3、油制气4、高炉煤气 粘度:液态碳氢化合物的动力粘度随分子量的增加而增大,随温度的上升而急剧减小。气态碳氢化合物的动力粘度则正相反,分子量越大,动力粘度越小,温度越上升,动力粘度越增大,这对于一般的气体都适用。 饱和蒸气压及相平衡常数:液态烃的饱和蒸气压,简称蒸气压,就是在一定温度下密闭容器中的液体及其蒸气处于动态平衡时蒸气所表示的绝对压力。蒸气压与密闭容器的大小及液量无关,仅取决于温度。温度升高时,蒸气压增大。相平衡常数表示在一定温度下,一定组成的气液平衡系统中,某一组分在该温度下的饱和蒸气压与混合液体蒸气压的比值是一个常数。并且,在一定温度和压力下,气液两相达到平衡状态时,气相中某一组分的分子成分与其液相中的分子成分的比值,同样是一个常数。 液化石油气的气相和液相组成之间的换算 1、当已知液相分子组成,需确定气相组成时,先计算系统的压力,然后确定各组分的分子成分,即 2.当已知气相分子组成,需确定液相组成时,也是先确定系统的压力,即上式XY对换 液化石油气的气化潜热:气化潜热就是单位质量(1kg)的液体变成与其处于平衡状态的蒸气所吸收的热量。 容积膨胀:液态碳氢化合物的容积膨胀系数很大,约比水大16倍。在罐装容器时必须考虑由温度变化引起的容积增大,留出必需的气相空间容积。 人工燃气及天然气中的主要杂质及允许含量指标(1)焦油与灰尘:小于10mg/N·m3 (2)萘:低压管道夏天小于100mg/N·m3;冬天50mg/N·m3中压以上管道夏天小于1000mg/N·m3;冬天小于500mg/N·m3(3)硫化物:小于20mg/N·m3(4)氨:小于50mg/N·m3(5)一氧化碳:小于10%(6)氧化氮:常清扫(7)水:进入长输管线前必须脱水 燃气的加臭注意事项:1)燃气中含臭剂量的标准有毒燃气、无毒燃气、寻找漏点、新投入使用的管段(2)加臭剂应具有的特性无毒害、持久并特殊的臭味、挥发性、能完全燃烧、不与燃气发生化学反应、不易溶于水、价格低我国目前常用的加臭剂主要有四氢塞吩(THT)和乙硫醇(EM)等。(3)加臭一般采用滴入式和吸收式两种方式第二章城市燃气需用量及供需平衡 1 用户类型及供气原则注意事项 狭义的供气对象 居民生活用气:基本对象,保证连续稳定供气 公共建筑用气:主要包括——职工食堂、饭店、机关、学校、托儿所、医院等;是与城市居民生活密切相关的一类用户,也是城市燃气供气的重要对象; 工业企业生产用气:采暖通风和空调用气量(气源充足情况下,可酌情纳入);燃气汽车用气量(仅指以天然气和液化石油气为气源时才考虑纳入);

城市燃气输配总复习汇总

城市燃气输配总复习汇 总 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

《城市燃气输配》综合复习资料 一、填空题 1、燃烧速度指数(燃烧势)反映了燃气燃烧火焰所产生离焰、黄焰、回火 和不完全燃烧的倾向性,是一项反映燃具燃烧稳定状况的综合指标,能更全面地判断燃气的燃烧特性。 2、调压器按照用途分类可分为:区域调压器、用户调压器和专用调压器。 3、液化石油气有两个来源,分别是油气田和炼油厂,液化石油气的主要成 分是丙烷和丁烷。 4、按燃气的起源或其生产方式进行分类,大体上把燃气划分为天然气和人 工燃气两大类。液化石油气和生物气则由于气源和输配方式的特殊性,习惯上各另列一类。 5、我国城市燃气的分类指标是国际上广泛采用的华白指数W和燃烧势 CP。 6、某小区面积公顷,人口密度600人/公顷,气化率为90%,每人每年的 耗气量人.年,则该小区居民年耗气量为×107Nm3/年。 7、区域调压站的最佳作用半径600m,居民人口密度600人/公顷,每人每 小时的计算流量人.h,则调压站的最佳负荷为2592Nm3/h。 8、某低压燃气管道的途泄流量为50m3/h,转输流量为80m3/h,则该管线计 算流量为h。 9、调压站的作用半径是指从调压站到零点平均直线距离。 10、某多层住宅,燃气室内立管终端标高17m,引入管始端标 高,燃气密度Nm3,产生的附加压头为。 11、某管网系统有m个节点,则独立的节点流量平衡方程共有m-1个。 12、已知流入某节点的所有管段的途泄流量120Nm3/h,流出该节点的所有管 段的途泄流量150Nm3/h,该节点存在集中负荷200Nm3/h,则该节点的节点流量h。 13、燃气管道的投资费用取决于管材费用和建设费用。 14、月不均匀系数用来表示一年内各月用气的不均匀性,其计算式为该月平 均日用气量/全年平均日用气量,影响居民生活及公共建筑用气月不均匀

第二部分 天然气输配系统的构成

第二部分天然气输配系统的构成 第一章天然气的输送 管道输送是天然气的主要输送方式之一,从油气井口到最终用户,历经矿场集气、净化、压气站、配气站以及调压计量等,形成了一个统一密闭的输气系统。输气管道一般按其输送距离和经营方式及输送目的分为三类: 一是属于油气田内部管理的矿场管道,通常称为矿场集气管线; 二是隶属某管道输送公司的干线输气管道,通常称为长距离输气管道; 三是由原城市煤气公司或其他燃气公司投资建设并经营管理的城市输气管道,通常称为城市输配管网。 图2.1.1 天然气的输送系统 长输管道的构成一般包括输气干管、首站、中间气体分输站、干线截断阀室、中间气体接收站、清管站、障碍(江河、铁路、水利工程等)的穿跨越、末站(或称城市门站)、城市储配站及压气站。第二章城镇燃气输配系统 城镇燃气输配系统有两种基本方式:一种是管道输配系统;一种是液化石油气瓶装系统。管道输配系统一般由接受站(或门站)、输配管网、储气设施、调压设施以及运行管理设施和监控系统等共同组成。如图2.2.1所示。 图2.2.1 燃气输配系统示意图 一、接受站 接受站(门站)负责接受气源厂、矿(包括煤制气厂、天然气、矿井气及有余气可供应用的工厂等)输入城镇使用的燃气,进行计量、质量检测,按城镇供气的输配要求,控制与调节向城镇供应的燃气流量与压力,必要时还需对燃气进行净化。 二、输配管网 输配管网是将接受站(门站)的燃气输送至各储气点、调压室、燃气用户,并保证沿途输气安全可靠。 三、燃气储配站 储配站的作用一是储存一定量的燃气以供用气高峰时调峰用;二是当输气设施发生暂时故障、维修管道时,保证一定程度的供气;三是对使用的多种燃气进行混合,使其组份均匀;四是将燃气加压(减压)以保证输配管网或用户燃具前燃气有足够的压力。 四、燃气调压室 调压室是将输气管网的压力调节至下一级管网或用户所需的压力,并使调节后的燃气压力保持稳定。

城市燃气输配

1.高发热值:是指1Nm3燃气完全燃烧后烟气被冷却至原始温度,而其中的水蒸气已凝结水状态排出时所释放的热量。汽化潜热=高热值-低热值 2.低发热值:是指1Nm3燃气完全燃烧后烟气被冷却至原始温度,但烟气中的水蒸气仍为水蒸气状态存在时所释放的热量。 3.沼气(生物气):各种有机物质在隔绝空气的条件下发酵,并在微生物的作用下产生可燃气体,叫做沼气(生物气)。 4.华白指数:燃气的高发热值与燃气密度的二分之一次方之比。 5.附加压头:在始末端高程差值变化甚大的个别管段,当燃气密度小于空气密度时,对管道内流动气体上升时将产生一种升力,下降时,将增加阻力,这种升力或阻力称~ 6.混合液体相对密度:混合气体平均密度与101325Pa、227K时水的密度之比称为混合液体相对密度。 7.临界温度:温度不超过某一数值,对气体进行加压,可以使气体气化,而在该温度以上,无论加多大压力都不能使气体液化,这个温度就叫该气体的临界温度。 8.临界压力:在临界温度下,使气体液化所必须的压力叫做临界压力。 9.蒸气压:液态烃的饱和蒸气压简称蒸气压,就是在一定温度下密闭容器中的液体及其蒸气处于动态平衡时蒸气所表示的绝对压力。 10.道尔顿定律:混合液体的蒸气压等于各组分蒸气分压之和。 11.拉乌尔定律:在一定温度下,当液体与与蒸气处于平衡状态时,混合液体上方各组分的蒸气压等于此纯组分在该温度下的蒸气压乘以其在混合液体中的分子成分。 12.相平衡常数:表示在一定温度下,一定组成的气液平衡系统中,某一组分在该温度下的饱和蒸气压P i’与混合液体蒸气压P的比值是一个常数。 13.露点:饱和蒸气经冷却或加压,立即处于过饱和状态,当遇到接触面或凝结核便液化成露,这时的温度称为露点。 14.爆炸极限:可燃气体和空气的混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围称为爆炸极限。 15.干度:指单位质量的饱和液体和饱和蒸气中所含饱和蒸气的质量,常用符号x表示。 16.气化潜热:单位质量的液体变成与其处于平衡状态的蒸气所吸收的热量 16.有毒燃气:把含有一氧化碳的燃气视为“有毒燃气”。 18.气化率:是指城镇居民使用燃气的人口数占城镇总人口的百分数。 19.计算月:12个月中平均日用气量最大的月,也即月不均匀系数值最大的月。 20.供气量最大利用小时数:就是假设把全年8760h(24*365)所使用的燃气总量,按一年中最大小时用量连续大量使用所能延续的小时数。 22.城市门站:为向城市、居民点和工业区供应燃气,在输气干管及其支管的终端设燃气分配站,这种站亦称为城市门站。 23.燃气分配站:是长距离输气干线或支线的终点站,是城市、工业区分配管网的气源站。25.补偿器:是用来消除因管段胀缩对管道所产生的应力的设备。 26.放散管:是专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。 27.转输流量:流经管段送至末端不变的流量。 28.途泄流量:在管段沿程输出的燃气流量。 29.管网平差:解环方程的环状管网计算过程,就是重新分配各管段的流量,反复计算,直到同时满足连续性方程组和能量方程组为止,这一计算过程称为管网平差。

CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范

中华人民共和国行业标准 城镇燃气输配工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance 0fdty and town gas distribution works CJJ 33---2005 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 5年5月1日

中华人民共和国建设部 公告 第312号 建设部关于发布行业标准 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》的公告 现批准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》为行业标准,编号为CJJ33—2005,自2005年5月1日起实施。其中,第1.0.3、1.0.4、2.2.1、5.4.10、7.2.2、9.1.2(2)、12.1.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CⅡ33—89同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005年2月5日 前言 根据建设部建标[2000]284号文的要求,标准编制组在深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并在广泛征求意见的基础上,全面修订了本规范。 本规范的主要技术内容:1.总则;2.土方工程;3.管道、设备的装卸、运输和存放;4.钢质管道及管件的防腐;5.埋地钢管敷设;6.球墨铸铁管敷设;7.聚乙烯和钢骨架聚乙烯管敷设;8.管道附件与设备安装;9.管道穿(跨)越;10.室外架空燃气管道的施工;11.燃气场站;12.试验与验收。 本规范修订的主要技术内容是:1.全面修订原规范;2.钢质管道的压力由0.8MPa提高到了4.OMPa;3.新增球墨铸铁管道、聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道的施工及验收规定;4.新增钢质管道聚乙烯胶粘带、煤焦油瓷漆、熔结环氧粉末及聚乙烯防腐的施工及验收规定;5.增加燃气管道穿(跨)越工程的施工及验收规定;6.新增室外架空燃气管的施工及验收规定;7.新增燃气管道附件及设备安装的施工及验收规定;8.新增液化石油气气化站、混气站的施工及验收规定。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:城市建设研究院(地址:北京市朝阳区惠新南里2号院;邮政编码:100029) 本规范参加单位:深圳市燃气集团有限公司 广州市煤气公司 北京市煤气设计公司 上海市燃气设计院 重庆燃气设计研究院有限责任公司 成都城市燃气有限责任公司 南宁管道燃气有限责任公司 大连煤气公司 香港中华煤气有限公司 云南省燃气工程质量监督检验站 北京松晖管道有限公司 3

城镇燃气输配工程施工及验收规范

—《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 总则 为规范城镇燃气输配工程施工及验收工作,提高技术水平,确保工程质量、安全施工、安全供气,制定本规范。 本规范适用于城镇燃气设计压力不大于4.0的新建、改建和扩建输配工程的施工及验收。 进行城镇燃气输配工程施工的单位,必须具有与工程规模相适应的施工资质;进行城镇燃气输配工程监理的单位,必须具有相应的监理资质。工程项目必须取得建设行政主管部门批准的施工许可文件后方可开工。 承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过个月,再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过专门培训,并经考试合格,间断安装时间超过个月,再次上岗前应重新考试和技术评定。当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。 工程施工必须按设计文件进行,如发现施工图有误或燃气设施的设置不能满足现行国家标准《城镇燃气设计规范》时,不得自行更改,应及时向建设单拉和设计单位提出变更设计要求。修改设计或材料代用应经原设计部门同意。 工程施工所用设备、管道组成件等,应符合国家现行有关产品标准的规定,且必须具有生产厂质量检验部门的产品合格文件。 在入库和进入施工现场安装前,应对管道组成件进行检查,其材质、规格、型号应符合设计文件和合同的规定,并应按现行的国家产品标准进行外观检查;对外观质量有异议、设计文件或本规范有要求时应进行有关质量检验,不合格者不得使用。参与工程项目的各方在施工过程中,应遵守国家和地方有关安全、文明施工、劳动保护、防火、防爆、环境保护和文物保护等有关方面的规定。 城镇燃气输配工程施工及验收除应遵守本规范外,尚应遵守国家现行有关强制性标准的规定。 土方工程 一般规定 土方施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩。临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核后方可使用,并应定期校核。

燃气输配试卷及答案

重庆大学 << 燃气输配>> 课程试题及标准答案 一、填空题(1分/每空,共25分) 1.湿燃气形成水化物的主要条件是温度和压力。次要条件是含有杂质高速、紊流、脉动和急转 弯等。 2.液化石油气的气化潜热随温度的升高而升高,到达临界温度时,气化潜热为零。 3.液态烃的容积膨胀系数很大,大约为水的 16 倍。 4.城市燃气管道根据用途可分为:(一)长距离输送管线;(二)城市燃气管道;(三)工业企业 管道。 燃气钢管采用的连接方法有:(一)焊接;(二)法兰连接;(三)丝扣连接。 5.埋地钢管防腐蚀的方法分为:(一)绝缘法;(二)电保护法。其中电保护法有:外加电流法、 牺牲阳极法、排流保护法。 6.燃气压缩机按工作原理可分为:(一)容积型、(二)速度型。 7.低压干式储气罐根据密封方式的不同可分为:阿曼阿恩型、可隆型、 威金斯型。 8.液化天然气低温储存方式有:阶式循环法制冷、混合法式制冷、膨胀法制冷。 9.高、中压燃气环网在水力可靠性相同的情况下,按等管径计算的环网比用等压降计算的环网 的金属耗量少。 二、判断题(1分/每小题,共10分) 1.盈亏平衡点越低,项目的抗风险能力越大。(√) 2.燃气轮机主要用来作为备用原动机,当停电又不允许压缩机停车的情况下临时开动燃气轮机。 (×) 3.天然气从气态转变成液态,其体积约缩小600倍。(√) 4.发生炉煤气由于热值低,不可以单独作为城市燃气的气源。(√) 5.城镇燃气设计规范规定人工燃气中硫化氢含量小于10mg/m3。(×) 6.在设计城市燃气环状干管网水力计算时,应采用同时工作系数法来确定燃气小时计算流量。(×) 7.输送湿燃气的管道,其坡度一般不小于0.03。(×) 8.混合燃气随含惰性气体成分的增加,其爆炸极限范围缩小。(√) 9.混合气体的动力粘度随压力的升高而增大,液态碳氢化合物的动力粘度则随压力的升高而减小。 (√)

城市燃气输配系统的安全管理实用版

YF-ED-J7571 可按资料类型定义编号 城市燃气输配系统的安全 管理实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

城市燃气输配系统的安全管理实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:分析国内外城市燃气输配系统安全 管理的发展现状,介绍了法国GrDF公司计算机 化维护管理系统(CMMS)的原则、管理流程和远 期目标。 关键词:燃气输配系统;安全管 理;风险评价:工业安全收益法 Safety Management of City Gas Transmission and Distribution System Abstract:The current situation of city gas transmission and distribution

system safety management at home and abroad is analyzed.The principles,management processes and long-term goals of computerized maintenance management system(CMMS)in France GrDF are introduced. Key words:gas transmission and distribution system;safety management;risk assessment:industrial safety income approach 1概述 随着天然气时代的到来,我国的燃气事业飞速发展。根据《中国统计年鉴(2010)》可知,我国20xx年的供气管道总长度为30.9×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但

燃气输配系统主要形式及特性

燃气输配系统主要形式及特性 城市燃气输配系统因管网压力级制不同,调压装置形式及其设置位置的不同而各异,选择是否恰当直接影响系统的工程造价、运行费用及运行的安全可靠性。 城市燃气输配系统一般由城外长输管线和城区输配系统组成,城区燃气输配系统主要有中-低压两级、中压一级、低压一级等主要形式,其特点分析如下。 1.1 中-低压两级燃气输配系统 来自气源厂,长输管线末端门站或城市燃气储配站的燃气通过中压管道进入市区,经中低压调压站将压力降至用户灶具允许的压力范围内,经低压干线、低压支线(庭院管线)进入户内称中-低压两级输配系统。其优缺点为: (1) 中压管线较短且多沿主要街道铺设,安全间距易保证。地下障碍较多距离用户较近的街区庭院内走的多是低压管道,漏气可能性较少维修方便。低压管道较长,整个系统的平均管径较大,材料耗量较大。 (2) 每一调压站所带户数多,对调压装置严密性要求较低,低压管道不易超压。一旦调压装置失灵,也因低压管道较长,管内压力升高较慢,为事故的发现和维修创造了条件,不易因管道超压破坏煤气表而危及用户。区域调压站距用户较远,调压站出口压力较高,低压管网始末端用户灶前压力波动范围较大。 中-低压两级输配系统根据调压站设置位置和所带户数不同又可分为两种。一是中-低压两级大区域调压站系统,二是中-低压两级小区域调压站系统。其结构上的主要区别有两点: (1) 大区域调压站所带户数较多,通常在数千户,调压站数量少且距用户较远,中压管线相对较短,低压管线相对较长。后者区域调压站所带户数较少,通常在几百户或千余户,调压站数量相对较多且距用户相对较近,中压管线相对较长,低压管线相对较短。 (2) 大区域调压站数量少,低压管线长通常连成环网供应。小区域调压站因低压管线短,通常采用枝状管网供气。 因结构不同,大、小区域调压站不同的两种系统在性能上有如下差别: (1) 前者较后者,中-低压两级输配系统的基本优点及基本缺点均更加突出。 (2) 前者存在中、低压两套环网系统,一条街道同时有中、低压两种管线,无论是分沟敷设还是双管同沟,都增加了工程量和管位选择的难度。 (3) 后者较前者因调压站增多,增加了工程量和选址的难度。 1.2 中压一级燃气输配系统 气源长输管线的燃气通过中压管道直接送到用户,系统中燃气外网基本都是中压管道称中压一级燃气输配系统。该系统根据调压装置设置位置不同可分为三种:其一是楼栋调压系统,每个楼栋设一调压装置,所带户数几十户或百余户,调压后的燃气经低压楼前管道进入户内;其二是楼栋调压装置,所带用户十几户或几十户,燃气外线皆为中压管道;

燃气输配试卷及答案 2

<< 燃气输配>> 课程试题及标准答案 一、填空题(1分/每空,共25分) 1. 湿燃气形成水化物的主要条件是温度和压力。次要条件是含有杂质高 速、紊流、脉动和急转弯等。 2. 液化石油气的气化潜热随温度的升高而升高,到达临界温度时,气化潜热 为零。 3. 液态烃的容积膨胀系数很大,大约为水的 16 倍。 4. 城市燃气管道根据用途可分为:(一)长距离输送管线;(二)城市燃气管 道;(三)工业企业管道。 燃气钢管采用的连接方法有:(一)焊接;(二)法兰连接;(三)丝扣连接。 5. 埋地钢管防腐蚀的方法分为:(一)绝缘法;(二)电保护法。其中电保护 法有:外加电流法、牺牲阳极法、排流保护法。 6. 燃气压缩机按工作原理可分为:(一)容积型、(二)速度型。 7. 低压干式储气罐根据密封方式的不同可分为:阿曼阿恩型、可隆型、 威金斯型。 8. 液化天然气低温储存方式有:阶式循环法制冷、混合法式制冷、膨胀法制冷。 9. 高、中压燃气环网在水力可靠性相同的情况下,按等管径计算的环网比 用等压降计算的环网的金属耗量少。 二、判断题(1分/每小题,共10分) 1. 盈亏平衡点越低,项目的抗风险能力越大。(√) 2. 燃气轮机主要用来作为备用原动机,当停电又不允许压缩机停车的情况下临 时开动燃气轮机。(×) 3. 天然气从气态转变成液态,其体积约缩小600倍。(√) 4. 发生炉煤气由于热值低,不可以单独作为城市燃气的气源。(√) 5. 城镇燃气设计规范规定人工燃气中硫化氢含量小于10mg/m3。(×) 6. 在设计城市燃气环状干管网水力计算时,应采用同时工作系数法来确定燃气 小时计算流量。(×) 7. 输送湿燃气的管道,其坡度一般不小于0.03。(×) 8. 混合燃气随含惰性气体成分的增加,其爆炸极限范围缩小。(√) 9. 混合气体的动力粘度随压力的升高而增大,液态碳氢化合物的动力粘度则随 压力的升高而减小。(√) 10. 中低压区域调压站的最佳作用半径随管道造价系数的增加而增大。(√) 三、名词解释题(3分/每小题,共15分) 1. 调压室最佳作用半径 调压室作用半径是指从调压器到零点的平均直线距离(1.5分),当这个作用半径使管网系统的年计算费用为最小值时,则称这个作用半径为最佳作用半径(1.5分)。 2. 高压储罐容积利用系数 φ=VPo/(VcP)=(P-Pc)/P(1分),它是指高压储气罐的最高工作压力与最低允许压力之差与最高工作压力之比值(2分)。 3. 月高峰系数

城镇燃气输配工程施工及验收规范

CJJ33—2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 1 总则 1.0.1 为规范城镇燃气输配工程施工及验收工作,提高技术水平,确保工程质量、安全施工、安全供气,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城镇燃气设计压力不大于4.0MPa的新建、改建和扩建输配工程的施工及验收。 1.0.3 进行城镇燃气输配工程施工的单位,必须具有与工程规模相适应的施工资质;进行城镇燃气输配工程监理的单位,必须具有相应的监理资质。工程项目必须取得建设行政主管部门批准的施工许可文件后方可开工。 1.0.4 承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过专门培训,并经考试合格,间断安装时间超过6个月,再次上岗前应重新考试和技术评定。当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。 1.0.5 工程施工必须按设计文件进行,如发现施工图有误或燃气设施的设置不能满足现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028时,不得自行更改,应及时向建设单拉和设计单位提出变更设计要求。修改设计或材料代用应经原设计部门同意。 1.0.6 工程施工所用设备、管道组成件等,应符合国家现行有关产品标准的规定,且必须具有生产厂质量检验部门的产品合格文件。 1.0.7 在入库和进入施工现场安装前,应对管道组成件进行检查,其材质、规格、型号应符合设计文件和合同的规定,并应按现行的国家产品标准进行外观检查;对外观质量有异议、设计文件或本规范有要求时应进行有关质量检验,不合格者不得使用。 1.0.8 参与工程项目的各方在施工过程中,应遵守国家和地方有关安全、文明施工、劳动保护、防火、防爆、环境保护和文物保护等有关方面的规定。 1.0.9 城镇燃气输配工程施工及验收除应遵守本规范外,尚应遵守国家现行有关强制性标准的规定。 2 土方工程 2.1一般规定 2.1.1 土方施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩。临时水准

城镇燃气输配工程施工验收规范

城镇燃气输配工程施工及验收规范Code for construction and acceptance Of town gas distribution works CJJ33—2005 J404-2005 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2005年5月1日 中国建筑工业出版社 2005北京

中华人民共和国建设部 公告 第312号 建设部关于发布行业标准 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》的公告 现批准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》为行业标准,编号为CJJ33—2005,自2005年5月1日起实施。其中,第1.0.3、1.0.4、2.2.1、5.4.10、7.2.2、9.1.2(2)、12.1.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—89同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005年2月5日

前言 根据建设部文件建标[2000]284号文件要求,标准修订组在深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并在广泛征求意见的基础上,全面修订了本规范。 本规范的主要技术内容:1.总则;2.土方工程;3. 管道、设备的装卸、运输和存放;4.钢质管道及管件的防腐; 5.埋地钢管敷设;6.球墨铸铁管敷设;7.聚乙烯和钢骨架聚乙烯管敷设;8.管道附件与设备安装;9.管道穿(跨)越;10.室外架空燃气管道的施工;11.燃气场站;12.试验与验收。 本规范修订的主要技术内容是:1.全面修订原规范;2.钢质管道的压力由0.8Mpa提高到了4.0Mpa; 3.新增球墨铸铁管道、聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道的施工及验收规定; 4.新增钢质管道聚乙烯胶粘带、煤焦油瓷漆、熔结环氧粉末及聚乙烯防腐的施工及验收规定; 5.增加燃气管道穿(跨)越工程的施工及验收规定; 6.新增室外架空燃气管的施工及验收规定; 7.新增燃气管道附件及设备安装的施工及验收规定; 8.新增液化石油气气化站、混气站的施工及验收规定。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:城市建设研究院(地址:北京市朝阳区惠新南里2号院;邮政编码:100029)本规范参加单位:深圳市燃气集团有限公司 广州市煤气公司 北京市煤气设计公司 上海市燃气设计院 重庆燃气设计研究院有限责任公司 成都城市燃气有限责任公司 南宁管道燃气有限责任公司 大连煤气公司 香港中华煤气有限公司 云南省燃气工程质量监督检验站 北京松晖管道有限公司 新兴铸管股份有限公司 山东胜利股份有限公司 华创天元实业发展有限责任公司 长春市煤气安装有限责任公司 广西佳迅管道工程有限公司 本规范主要起草人员:杨健陈秋雄赵仲和刘松林徐伟亮谢育铮陈源何远禄 严茂森卢贵元张晶任增卫杨树生刘威垣周延华张巍 何健文李同光

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ—

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ—

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33—2005 J404-2005 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2005年5月1日 中国建筑工业出版社 2005北京

 本规范主编单位:城市建设研究院(地址:北京市朝阳区惠新南里2号院;邮政编码:100029)本规范参加单位:深圳市燃气集团有限公司 广州市煤气公司 北京市煤气设计公司 上海市燃气设计院 重庆燃气设计研究院有限责任公司 成都城市燃气有限责任公司 南宁管道燃气有限责任公司 大连煤气公司 香港中华煤气有限公司 云南省燃气工程质量监督检验站 北京松晖管道有限公司 新兴铸管股份有限公司 山东胜利股份有限公司 华创天元实业发展有限责任公司 长春市煤气安装有限责任公司 广西佳迅管道工程有限公司 本规范主要起草人员:杨健陈秋雄赵仲和刘松林徐伟亮谢育铮陈源何 远禄严茂森卢贵元张晶任增卫杨树生刘威垣周 延华张巍何健文李同光

关于城市燃气输配系统与安全管理会议记录

城市燃气输配系统与安全管理 女士们、先生们,大家好! 做为中国城市燃气协会的代表,很高兴出席今天的会议。本次会议的主题对于促进中国燃气事业的发展、扩大国内外交流、引进先进技术及市场、管理机制有着十分重要的意义。 中国城市燃气协会是在建设部领导下,由城市燃气经营企业(包括天然气、液化石油气、人工煤气)、燃气设备制造企业、相关大专院校、科研设计单位组成的全国性社会团体,具有社会团体法人资格。协会的业务范围被民政部定义为:行业管理、信息交流、专业展览、业务培训、国际合作和咨询服务。协会现有会员1600余个,在大陆地区33个省级行政区内还有除西藏、甘肃、香港、澳门外的29个省级燃气协会做为中国城市燃气协会的团体会员,在各自区域内开展活动。 中国城市燃气协会自1988年成立以采,本着为会员服务的宗旨、围绕着主管部门的中心工作,一直注重发挥政府与企业、企业与企业之间的桥梁和纽带作用,协会各工作机构参与和组织了许多专业性、技术性的会议包括国际研讨会和国际展览会,促进了中国燃气界与国际燃气界的交流与合作。作为下游的社会团体我们期待着加强与上、中游及各国燃气界的联系,共同为燃气事业的发展做出新的努力。 现在我就中国城市燃气现状、燃气输配系统及安全管理等内容作一简单介绍,供大家参考。 一、城市燃气现状 众所周知,城市燃气是现代化城市能源建设中的一个重要组成部分,也是必不可少的能源基础设施。中国的城市燃气事业,经过50多年的努力,已经有了很大的发展。上一世纪五十年代燃气发展主要是改造和兴建小焦炉和利用冶金工业的焦炉余气。六十年代初,四川、东北、华北等地区先后供应部分天然气,随着石油工业的发展,大中城市以液化石油气和开发重油制气为气源。七十年代由于液化石油气和天然气受资源和政策的限制仅略有发展,较多的还是建设以煤和石油产品为原料的煤气厂。八十年代,国内液化石油气的供应量逐步增加并做为优质民用燃料进入千家万户。九十年代,由于改革开放之后大量进口国外的液化石油气和国内天然气的开发利用使中国城市燃气事业进入了飞速发展的时期。 由于上述发展历程,决定了进入21世纪以后,中国的城市燃气事业依然是煤制气、液化石油气和天然气等多种气源并存。截止2000年底,全国665个城市人工煤气供应量为152亿m3,天然气年供应量为82亿m3,液化石油气供应量为850.7万吨,城市居民用气普及率达到84.1%,用气人1.76亿,其中有人工煤气约占23%,天然气约占13%,液化石油气约占63%。中国在由计划经济向市场经济的转变及加入世贸组织的过程中,能源价格将逐步向国际价格靠拢,同时也发生了各种能源、资源的相互替代关系。尤其是近十年来,液化石油气的大量进口和对燃气事业的发展起到了显著的推动作用。而煤制气则因其成本高、污染环境等原因导致了与国际上相同的衰落情况。天然气作为保护大气环境的最理想的燃料在得到快速发展的同时也为人们带来了全新的观念。 城市燃气由气源、输配和应用三部分组成,在天然气到来之前,燃气包括以煤或油为原料制取的人工煤气、液化石油气、天然气和矿井瓦斯等,服务对象主要是居民生活、商业和少量的工业用户。在天然气到采之后,天然气的供应系统则由天然气的开采与生产(上游),长输管线(中游)和城镇供配气系统(下游)组成。为了保证天然气供、配气统的经济性和安全可靠性,供气量需有一定的经济规模,并应配置地下储气和其它调峰设施;服务对象则主要为工业和少量的居民生活和商业用气。在我国的北方采暖地区,则可发展天然气的采暖用户,

城市燃气输配系统文献综述

毕业设计(论文)文献综述城市燃气输配系统一、概述城市燃气的输配系统一般是指从 生产厂输出开始,一直到把燃气按用户需要的压力、数量输送给用户为止,其间所需的各种设施组成的整个系统。对天然气长距离输气系统,或采用管道输送液化石油气,则指燃气进入城市接收站或包括液化石油气储存站开始到用户的整个部分。1、城市燃气输配系统的压 力级制城市燃气输配系统根据输气压力来分级,因为燃气管道的气密性与其他管道相比,有特别严格的要求,漏气可能导致火灾、爆炸、中毒或其他事故;同时管网采用不同的压力级 制是比较经济的,而且各类用户所需要的燃气压力也不同。一般居民用户和小型公共建筑用 户直接由低压管道供气。中压和高压管道输配系统必须通过区域调压器或用户专用调压器后 由低压输配系统供气。城市燃气输配系统的压力级制,应根据城市大小、气源压力、燃气组 分、灶具设计等因素决定。通常,城市越大,压力级制就越复杂。我国城市燃气压力级制划 分标准:高压 A 0.8<p≤1.6MPa 高压 B 0.4<p≤0.8MPa 中压 A 0.2<p≤0.4MPa 中压 B 0.005<p≤0.2MPa 低压p≤0.005MPa2、城市燃气管网系统城市燃气管网由各种压力的燃气 管道组成。按其组合形式的不同,一般可分单级系统、两级系统、三级系统和多级系统。单 级系统只有一个压力等级,仅用于低压管网分配和供应的系统,其系统简单,维护方便,但 供应能力较小。两级系统一般由低压和中压或次高压和低压两级管网组成,其在成本增加不大的情况下,供气能力和压力状况有较大改善,但运行费用较高,运行管理也较复杂。三级系统和多级系统通常是在燃气输送量很大、输送距离很远而中压管道又不能有效地保证长距 离输送大量燃气,或难以敷设高压燃气管道而中压管道投资过大,或以天然气为气源时采用。3、城市燃气输配系统的主要设备城市燃气输配系统主要设备包括:压送设备、储存设备、 调压计量设备及输配管网。 1 压送设备压送设备是用来提高燃气压力或输送煤气的机器。目前中、低压两级制城市燃气输配系统中使用的压送设备主要有:罗茨式鼓风机、往复式压缩机等。2 储存设备城市燃气用量是不断变化的,有月不均匀性、日不均匀性和时不均匀性,