低压电工进网初训习题集低压电器及成套装置: 1.在规定的接通或分断条件下,电器能可靠接通或分断的电流值,称为()。P115 A. 额定电流 B. 额定开断电流 C. 额定过载电流 2.开关电器分断电路时,只要触头间的电压达(),电流达80~100mA,就会在触头间产生电弧。P115

A. 8~10V B. 10~12V C. 12~15V 3.不带熔断器式隔离开关属于()。P116 A. 无载通断电器 B. 有载通断电器 C. 过载通断电器 4.低压开关广泛采用(),它由采用绝缘及耐热的材料制成的灭弧罩和磁吹装置组成。P116 A. 狭缝灭弧装置 B. 气体吹弧装置 C. 真空灭弧装置

5.隔离开关和熔断器串联组合成一个单元时,称为()。P116 A. 隔离开关熔断器组 B. 熔断器式隔离开关 C. 负荷开关 6.HK系列隔离开关具有()的优点。P120 A.适合频繁操作 B. 体积小 C. 价格便宜 7.隔离开关垂直安装时,手柄向下时为()状态。P121 A. 储能 B.分

闸 C. 合闸 8.隔离开关垂直安装时,手柄()时为合闸状态。P121 A. 向上 B. 水平 C. 向下 9.隔离开关垂直安装时,手柄()时为分闸状态。P121 A. 向上 B. 水平 C. 向下 10.开启式负荷开关不能应用于()电路。P121 A. 照明 B.

5.5KW以下电动机 C. 5.5KW以上电动机 11.常用的开启式负荷开关必须()安装。P121 A. 水平 B. 垂直 C. 倾斜 12.M型用途的熔断器可用于保护()。P125 A. 电缆 B. 电动机 C. 变压器 13.无填料封闭管式快速熔断器属于()。P125 A. RT系列 B. RLS 系列 C. RM系列

高低压配电柜知识简介

低压开关柜得型号区别及特点 目前市场上流行得开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号得开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一、型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户得交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A得配电系统,作为动力、照明及发配电设备得电能转换、分配与控制之用。?GGD型交流低压配电柜就是根据能源部,广大电力用户及设计部门得要求,按照安全、经济、合理、可靠得原则设计得新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备得更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜得柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模得安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量得散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封得柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热得目得。?■GGD柜按照现代化工业产品造型设计得要求,采用黄金分割比得方法设计柜体外形与各部分得分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新?■柜体得顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线得装配与调整,柜顶得四角装有吊环,用于起吊与装运。?■柜体得防护等级为IP30,用户也可根据环境得要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

G CK G就是封闭式开关柜 C就是抽出式K就是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜与电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下得控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。? G CK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备与控制设备》、GB7251、1-1997《低压成套开关设备与控制设备》、GB/T14048、1-93 《低压开关设备与控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳得回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高?2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室得门与断路器或隔离开关得操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜得抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5、开关柜得顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义

控制设备及低压电气安装说明及规则

控制设备及低压电气安装说明及规则

C.B.4 控制设备及低压电器安装 (编码:030204) 说明 一、本章包括电气控制设备、低压电器的 安装,盘、柜配线,焊(压)接线端子。 二、本章控制设备中的屏、柜及控制台均 包括基础槽钢制作安装及屏边安装,其槽 钢已包含在定额内,不得另计。 三、本章控制设备安装未包括以下内容: 1.二次喷漆及喷字; 2.电器及设备干燥; 3.焊、压接线端子; 4.端子板外部接线。 四、屏上辅助设备安装,包括标签框、光 字牌、信号灯、附加电阻、连接片等。 五、设备的补充注油,按设备带来考虑。 六、电度表安装(不分单相和三相),套用 本章“测量表计”子目。 七、“端子板外部接线”,适用于盘、 柜、箱、台的端子外端接线。 八、控制开关、限位开关、控制器、电阻 器等的接地端子已包括在定额内。

九、空箱配电箱,配电板内设备元件安装和配线另执行相应项目。 十、成套配电箱、盘、屏、柜,因运输需要将个别元件分包分装者,不能另套其他子目。 十一、可控硅变频调速柜按相应可控硅柜子目人工费乘以系数1.2,可控硅柜安装未包括接线端子及接线。 十二、悬挂式配电箱项目未包括支架的制作安装。 十三、压铜接线端子亦适用于铜铝过渡端子。 十四、焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。 十五、控制箱、配电箱未包括基础槽钢、角钢的制作安装,发生时执行 C.B.12章相应子目。 十六、限位开关及水位电气信号装置,均包括支架制作安装。 十七、嵌入式配电箱的补洞抹砂浆由土建队伍实施。

十八、盘、柜配线项目只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。 十九、屏、箱、柜如在现场开孔,均应执行C.B.12章相应项目。 工程量计算规则 一、控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。 二、盘柜配线分不同规格,以“m”为计量单位。 三、盘、箱、柜的外部进出线预留长度按下表计算。 盘、箱、柜的外部进出线预留长度 单位:m/根

低压电器施工及验收规范

电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254—96 1总则 1.0.1为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时,应符合产品技术文件的要求。 1.0.5低压电器设备和器材在安装前的保管期限,应为一年及以下;当超期保管时,应符合设备和器材保管的专门规定。 1.0.6采用的设备和器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌。 1.0.7设备和器材到达现场后,应及时做下列验收检查: 1.0.7.1包装和密封应良好。 1.0.7.2技术文件应齐全,并有装箱清单。 1.0.7.3按装箱清单检查清点,规格、型号,应符合设计要求;附件、备件应齐全。 1.0.7.4按本规范要求做外观检查。 1.0.8施工中的安全技术措施,应符合国家现行有关安全技术标准及产品技术文件的规定。 1.0.9与低压电器安装有关的建筑工程的施工,应符合下列要求: 1.0.9.1与低压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应符合其要求。 1.0.9.2低压电器安装前,建筑工程应具备下列条件: (1)屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。 (2)对电器安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除,场地应清扫干净。 (3)室内地面基层应施工完毕,并应在墙上标出抹面标高。 (4)环境湿度应达到设计要求或产品技术文件的规定。 (5)电气室、控制室、操作室的门、窗、墙壁、装饰棚应施工完毕,地面应抹光。 (6)设备基础和构架应达到允许设备安装的强度;焊接构件的质量应符合要求,基础槽钢应固定可靠。 (7)预埋件及预留孔的位置和尺寸,应符合设计要求,预埋件应牢固。 1.0.9.3设备安装完毕,投入运行前,建筑工程应符合下列要求: (1)门窗安装完毕。 (2)运行后无法进行的和影响安全运行的施工工作完毕。 (3)施工中造成的建筑物损坏部分应修补完整。 1.0.10设备安装完毕投入运行前,应做好防护工作。 1.0.11低压电器的施工及验收除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2一般规定 2.0.1低压电器安装前的检查,应符合下列要求:

控制设备及低压电器名词解释

控制设备及低压电器 1、硅整流发电机: 硅整流发电机是以内燃机为动力的工程建设机械的主要电源,。在内燃机正常工作时,它要向机械的用电设备供电,还将多余的电能向蓄电池充电,以保证蓄电池总是处在充满电的状态。 2、弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路、直流电压一般在24V以内。弱电是用于信息传递。强电是用作于一种动力能源。 3、控制屏:只有正面的控制柜、所有内部设备全部安装在面板上。 4、模拟屏: 5、低压配电屏:主要是进行电力分配、配电屏内的多路出线分别送给各个楼层的配电箱。再由各个配电箱分送到各个房间和具体用户。(电力先经配电屏分配后,再由配电屏内的开关送到各个配电箱。) 6、继电屏:它是一种当输入量(电、光、热、磁、声)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。 7、可控硅:即可控硅整流元件 功用:(1)整流 (2)可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流点的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等。 8、直流屏:即直流电源操作系统 就是提供稳定直流电的设备 9、控制台: 一种专为监控室内摆放设备及清理线路的机壳设备 可放置的设备:显示器(台式、液晶)电脑主机、键盘、报警器、对讲主机等。 10、控制箱: 适用于厂矿、企业、商场等场合,交流50HZ,额定工作电压为交流380V的低压电网系统中,作为动力、照明配电及电动机控制之用,适用室内挂墙,户外落地安装的配电设备。 11、空气开关是一种当电路中电流过大时就会自动断开的开关。 12、控制开关 CONTROL SWITCH 用于控制开关设备并控制设备操作(包括信号、电气联锁等)目的的开关 13、断路器: CIRCUIT BREAKER

低压电气动力设备检测

低压电气动力设备检测分项工程质量技术交底卡 专业技术负责人:交底人:接受人:

深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制低压电气动力设备检测分项工程质量技术交底卡

专业技术负责人:交底人:接受人: 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制低压电气动力设备检测分项工程质量技术交底卡

专业技术负责人:交底人:接受人: 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制低压电气动力设备检测分项工程质量技术交底卡

交底部位调机及工程车库日期2010 年 05 月 10 日 交底内容为60s;当回路中有电子元件设备时,试验时应将插件拔出或将其两端短接;48V及以下回路,可不做交流耐压试验。 注:二次回路是指电气设备的操作、保护、测量、信号等回路及其回路中的操动机构的线圈、接触器、断电器、仪表、互感器二次绕组等。 三、质量标准 3.1 主控项目 1. 试运行前,相关电气设备和线路应按《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)的规定试验合格。检验方法:检查试验记录。 2. 现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)的规定。在试运行前,要对相关的现场单独安装的各类低压电器进行单体的试验检测。低压电器交接试验,见表11-7。检验方法:检查试验记录。 3.2 一般项目 1. 成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。 检验方法:观察检查和检查试验记录。 2. 电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。 3. 交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行,应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。检验方法:检查试运行记录。 4. 大容量(630A及以上)导线或母线连接处,在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录, 专业技术负责人:交底人:接受人: 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制低压电气动力设备检测分项工程质量技术交底卡 施工单位中国土木工程集团有限公司 GD2301003

低压电器成套设备生产项目建议书

目录 第一章:总论 第二章:公司概况 第三章:市场分析与预测 第四章:生产能力及规模 第五章:原材料供应 第六章:厂址选择及条件 第七章:项目建设投资方案 第八章:工程实施方案 第九章:环保及消防 第十章:效益分析 第十一章:结论

第一章总论 项目名称:东营天华电气公司高低压电器成套设备生产项目 承办单位:东营天华电气有限责任公司 项目负责人: 联系电话: 年生产能力:4500套 总投资:1680万 建设期限:两年 法定地址:东营市南一路280号 项目提出理由:为适应市场需求,计划扩大规模,全面提高生产能力,。 第二章公司概况 东营天华电气有限责任公司成立于2005年,是生产工业及民用高低压配电设备的专业化电气公司。2009年通过国家强制性(CCC)认证。主导产品有ZBW-10KV金属箱式组合变电站,ZBW-10KV欧式景观非金属组合箱式变电站,KYN-28高压柜,HXGN-15高压环网柜,MNS 抽出式低压配电柜,GCK抽出式低压配电柜,GGD-1,2.3低压配电柜,智能无功电容补偿柜,XL-21动力配电柜,民用建筑集成电表箱,住宅配电箱及双电源智能配电柜(箱)等。 第三章市场分析及预测

1:市场现况:产品应用于现代工业企业、新能源开发和房地产建设等诸多领域的电力配套,产品生产销售势态良好。 2:市场预测:随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和房地产开发的投资明显加快,对工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大,市场前景广阔。 第四章生产能力及规模 1:拟建规模:达到年生产电器成套设备4500套。产值2600万元。2:实施计划:生产厂房2栋和各项配套设施。 第五章原材料供应 1: 主要原料:钢板和电器元件 (1)优质冷轧钢板1mm--3mm. (2)敷铝锌板材1 mm-3mm. (3)引进国外电气原件: ABB产品:系列、S1N-S5N系列、S260系列微型高分断断 路器、ESB系列永磁接触器。变频器和软启动器、双电源 开关、PLC触摸屏等。 施耐德系列:T系列智能框架断路器、NS系列塑壳断路器、 C65系列微型高分断断路器、WSNB系列双电源开关、光电 传感器、机床控制器、浪涌保护避雷器等。 法国海格电气系列:HWN系列智能框架断路器、HDC塑壳断

低压电气动力设备试运行记录

低压电气动力设备试运行记录 编号: 06-04 /(07-04)□□□

低压电气动力设备试运行记录说明 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 2002 3.3.7低压电气动力设备试验和试运行应按以下程序进行: 1 设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查合格,才能进行试验; 2 动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验、保护装置的动作试验合格,才 能通电; 3控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作,电气部分与机械部分的转动或动作协调一致,经检查确认,才能空载试运行。 10 低压电气动力设备试验和试运行 10.1主控项目 10.1.1试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格。 10.1.2现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合本规范附录B的规定。 10.2一般项目 10.2.1成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。 10.2.2电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h, 记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。 10.2.3交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求 时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行,应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。 10.2.4大容量(630A及以上)导线或母线连接处,在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录,温 升值稳定且不大于设计值。 10.2.5电动执行机构的动作方向及指示,应与工艺装置的设计要求保持一致。

高低压成套开关设备工艺培训教材

编写讲明 1 引言 柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如牢固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。 2 柜体结构和工艺特点 关于柜体结构及其工艺大致能够从:结构形式、连接方式、构件取材等方面加以区分。 2.1 从结构形式上分 (1)固定式:能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置。柜体外形一般为立方体,如屏式、箱式等,也有棱台体如台式等。这种柜有单列,也有排列。为了保证柜体形位尺寸,往往采取各构件分步组合方式,一般是先组成两片或左右两侧,然后再组成柜体,或先满足外形要求,再顺次连接柜体内务支件。组成柜体各棱边的零件长

度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。关于柜体两侧面,固考虑排列需要,中间不能有隆起现象。另外从安装角度考虑,底面不能有下陷现象。在排列安装中,地基平坦是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差,在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积存,因为差值积存将造成柜体变形,阻碍母线联结及产生组件安装异位、应力集中,甚至阻碍电器寿命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点,然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下,也可采取由中间向两侧扩排方式,使积存差值均布。为了易于调整,抵消公差积存,柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后,视需要还应进行整形,以满足各部分形位尺寸要求。对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一,夹具的基准面以取底面为妥,夹具中的各定位块布置以工作取出方便为准,关于柜体的外门等因易受运输和安装等阻碍,一般在安装时进行统一调整。 (2)抽出式:抽出式是由固定的柜体和装有开关等要紧电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便,移入后定位要可靠,同时相同类型和规格的抽屉能可靠互换,抽出式中的柜体部分加工方法差不多和固定式中柜体相似。但由于互换要求,柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够的调整量,至于可移装置部分,要既能

常用低压电器的主要种类和用途 (2)

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有: (1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等. 当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。 对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 常用的低压电器的文字符号及作用: 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路 行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,控制运动部件的运动方向、行程长短以及限位保护 接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作 电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作 时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路 热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功能 速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切除反相序电源,以保证电动机可靠停车 熔断器(FU):在低压电路配电电路中主要起短路保护作用 指示灯(HL):用于电路状态的工作指示,也可用作工作状态、预警、故障及其他信号的指示

高低压电器成套设备市场前景分析

华英电力 用心打造“中国电力测试设备”领航者 高低压电器成套设备市场前景分析 编辑:华英电力 随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和房地产开发的投资明显加快,对工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大,高低压电器成套设备市场前景广阔。 尚普咨询行业分析师指出:近年来,高低压电器成套设备广泛应用于现代工业企业、新能源开发和房地产建设等诸多领域的电力配套,产品生产销售势态良好。随着电网建设投资项目的持续增长,以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动,行业还将迎来更加广阔的市场。 我国高低压电器产品的销售市场主要在国内。当前,高低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备厂家所购买,然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成配装置再卖给用户,是为发电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的产品。中国高低压电器的生产企业中民营企业占据主要地位,年产值、销售收入为行业的60%以上,外资企业的年产值和销售收入约为行业的30%。 国家相关政策将推动高低压电器成套设备的发展。当前,我国正在深化体制改革,加强电网建设,大力开发水电,优化发展煤电,积极发展核电,适当发展天然气发电,加快新能源开发,重视生态环境保护,提高能源效率。因此,高低压成套设备高压开关行业应以坚强智能电网全面建设为契机,以特高压交、直流输电工程为依托,增强自主创新能力,大力提升开关设备智能化水平,推进环保、节能、减排设备;应以特高压输电技术和先进电气设备及集成技术为重点发展领域。 尚普咨询发布的《2010-2013年中国高低压电器成套设备市场分析及投资价值研究报告》显示:面对良好的市场前景,相关企业应当积极开展用于特殊场合、专用开关设备和可再生能源发电用(如风电等)开关的开发研制。努力开展带前瞻性、方向性技术与设备的研究和开发, 深入研究系统研究与成套设备中的关键技术问题。 武汉市华英电力科技有限公司

低压成套开关设备安全技术要求

低压成套开关设备 安全技术要求 YD/QM-114C-2009受控状态编号 编制日期 审核日期 批准日期

远大电气(宁夏)实业投资有限公司 1、目的和适用范围 本技术要求规定了50V~1000V低压成套开关设备(低压电气设备)的基本安全要求,如果在安全要求和经济利益发生矛盾时,应优先考虑安全要求。 适用于公司生产的配电箱DPX、动力柜XL、低压开关柜GGD、低压抽出式开关柜MNS、GCS等低压成套开关设备。不适用于电气设备的材料和辅助材料,不能独立使用的半成品或初级产品,爆炸环境中使用的电气设备及船、舶飞行器铁路等特殊电气设备。 2、引用术语 GB10517《国家电气设备安全技术规范》 GB61064《电气设备安全设计导则》 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第1部分》 GB7251.3《非专业人员可进入场所的低压成套开关设备和控制设备第3部分》 GB/T15576《无功功率静态补偿装置总技术条件》 GB/T20641《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》3、术语定义 3.1 电气设备 凡按功能和结构适用于电能应用的产品或部件,即本规范含义中

的电气设备。例如发电、输电、配电、贮存、测量、控制、调节、转换、监督、保护和消费电能的产品,还包括通讯技术领域中的及由他们组合成的电气设备、电气装置、电气器具。 3.2 0类电气设备 指这样的一类电气设备:在这类电气设备中,它的防止电击保护依赖于基本绝缘,即它没有把可触及的导电部分联接到安装设施的固定布线中保护导体的措施,万一该基本绝缘失效,电击保护则依赖于环境。 3.3 Ⅰ类电气设备 指这样的一类电气设备:在这类电气设备中,它的防止电击保护不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全保护措施,即把可触及的导 电部分与设备中固定布线的保护(接地)导线联接起来,使可触及的导电 部分在基本绝缘损坏时不能变成带电体。 Ⅰ类电气设备可以有双重绝缘或加强绝缘部分,或者以安全特低电压运行的部分。 3.4 Ⅱ类电气设备 指这样的一类电气设备:它的防止电击保护不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全保护措施,例如双重绝缘或加强绝缘,不提供保护接地或不依赖设备条件。 Ⅱ类电气设备可为下列类型之一:

低压电器的正确应用

低压电器的正确应用

低压电器的正确应用(一) 编者按各地农网改造第一期工程已完成或即将完成,供电系统和农村用电都得到了很大改善与发展,随着用电负荷的增长,农网配电系统和用电单位大量应用了新型的低压电器和低压成套装置。为了使广大农电工作人员能系统地了解低压电器的有关技术标准和技术要求,以及发展动态和不断开发的新产品、新技术,本刊从本期起将连续刊登有关低压电器选择的文章,以满足农网建设和改造的需要。 电力系统的负荷绝大部分是经低压①供给的,电力用户的各种生产机械设备,大部分是采用低压供电的。在庞大的低压配电系统和低压用电系统中,需要大量的控制、保护用电器,这些电器通称为低压电器。 低压电器是指额定工作电压在交流1140V和直流1200V以下的,在电力系统中起保护、控制和调节等作用电器元件。 1 低压电器分类 (1)按用途或所控制的对象分类,可分为配电电器和控制电器: ①配电电器包括刀开关(隔离刀闸)、负荷开关、断路器、熔断器、转换开关等,主要用于低压配电系统。 ②控制电器包括接触器、控制器、起动器、主令电器、电阻器、变阻器等,主要用于电力传动系统。 (2)按其动作性质分类,可分为自动电器和手动电器:

①自动电器:是指电器的接通、分断、起动、反向或停止等动作,是通过一套电磁机构操作完成的,只需输入操作机构一个信号或其运行参数变化,便可自动完成所需的动作。 ②手动电器:是靠人力用手或通过杠杆直接扳动或旋转操作手柄来完成各种操作的。 (3)按防护型式分类: ①第一类防护型式:防止固体异物进入电器内部及防止人体触及内部的带电或运动部分的防护。第一类防护型式的分级方式及定义见表1。 表1 第一类防护型式分级及定义 防护等级简称定义 0 无防护没有专门的防护 1 防护直径大于 50mm的物体 能防止直径大 于50mm的固 体异物进入壳 内,能防止人体 的某一大面积 部分(如手)偶然 或意外触及壳 内带电或运动 部分,但不能防 止有意识地接

控制设备及低压电器

一、本章包括电气控制设备、低压电器的安装,盘、柜配线,焊(压)接线端子,穿通板制作安装,基础槽、角钢及各种铁构件、支架制作、安装。 二、控制设备安装,除限位开关及水位电气信号装置外,其他均未包括支架制作安装。发生时可执行本章相应项目。 三、控制设备安装未包括的工作内容 1.二次喷漆及喷字。 2.电器及设备干燥。 3.焊、压接线端子。 4.端子板外部(二次)接线。 四、屏上辅助设备安装,包括标签框、光字牌、信号灯、附加电阻、连接片等,但不包括屏上开孔工作。 五、设备的补充油按设备考虑。 六、各种铁构件制作,均不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用,发生时应另行计算。 七、轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。 八、铁构件制作、安装项目适用于本册范围内的各种支架、构件的制作、安装。 工程量计算规则 一、控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位,以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按相应项目另行计算。 二、铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以成品重量“kg”为计量单位。 三、网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以“m2”为计量单位。 四、盘柜配线分不同规格,以“m”为计量单位。 五、盘、箱、柜的外部进出线预留长度按表3计算。 表3 盘、箱、柜的外部进出线预留长度单位:m/根 ┌────┬───────────────────┬─────┬──────────┐ │序号│项目│预留长度│说明│ ├────┼───────────────────┼─────┼──────────┤ │ 1 │各种箱、柜、盘、板、盒│高+宽│盘面尺寸│ ├────┼───────────────────┼─────┼──────────┤ ││单独安装的铁壳开关、自动开关、│││ │ 2 ││0.5 │从安装对象中心算起│ ││刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器│││ ├────┼───────────────────┼─────┼──────────┤ ││继电器、控制开关、信号灯、按钮、│││ │ 3 ││0.3 │从安装对象中心算起│ ││熔断器等小电器│││ ├────┼───────────────────┼─────┼──────────┤ │ 4 │分支接头│0.2 │分支线预留│ └────┴───────────────────┴─────┴──────────┘ 六、配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“m2’为计量单位。 七、焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。

浅谈国内高低压成套设备市场前景及发展趋势

浅谈国内高低压成套设备市场前景及发 展趋势 随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和房地产开发的投资明显加快,对工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大,高低压电器成套设备市场前景也变得越来越广阔。行业分析师指出:近年来,高低压电器成套设备广泛应用于现代工业企业、新能源开发和房地产建设等诸多领域的电力配套,产品生产销售势态良好。 我国高低压电器产品的销售市场主要在国内。当前,高低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备厂家所购买,然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成配装置再卖给用户,是为发电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的产品。中国高低压电器的生产企业中民营企业占据主要地位,年产值、销售收入为行业的 60%以上,外资企业的年产值和销售收入约为行业的30%。 “十二五”期间电力投资大幅增加,电气成套设备需求空间广阔随着我国工业化和城镇化的持续推进,电力工业需求将保持持续增长。根据中国电力企业联合会在《电力工业“十二五”规划研究报告》上披露的数据,未来10年,我国电力投资总额将高达11.1万亿元,其中“十二五”期间,全国电力工业投资将达到5.3万亿元,比“十一五”增长68%。 电力装备行业作为我国十大重点发展领域之一,其行业水平在全球处于地位。工信部提出了电力装备发展的五个重点方向。

高性价比的中国电力装备市场空间巨大,从增量的角度来看核电和风电对行业公司拉动更大,长周期贡献成长,而全球的特高压技术的出口之路也已打开,其中:核电华龙一号的出口具备划时代意义;风电装备逐渐在国际上拥有一席之地;特高压技术即将在巴西落地,电力设备建设将进入新纪元。 国家政策好需求拉动下高低压成套电气市场前景广阔 国家相关政策将推动高低压电器成套设备的发展。当前,我国正在深化体制改革,加强电网建设,大力开发水电,优化发展煤电,积极发展核电,适当发展天然气发电,加快新能源开发,重视生态环境保护,提高能源效率。因此,高低压成套设备高压开关行业应以坚强智能电网全面建设为契机,以特高压交、直流输电工程为依托,增强自主创新能力,大力提升开关设备智能化水平,推进环保、节能、减排设备;应以特高压输电技术和先进电气设备及集成技术为重点发展领域。 电气成套设备的智能化发展趋势 近年来,随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信和数据存储技术、电力电子技术等的发展及各学科间的融合,电气成套设备的智能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。智能化成套设备使整个输配电系统的保护、控制、监控、测量等集中起来,实现配电网络自动化,为广域监测和诊断系统奠定了基础,确保电力系统的安全、可靠、经济运行。 配电网智能化更新改造,极大地增加了电气成套设备智能化升级

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别GGD固定开关柜GCS抽屉柜GCK抽屉柜前市场上流行的开关柜型号很多, 归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号 的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 低压部分: 一 . 型号GGD 、GCK 、GCS 、MNS 、MCS 介绍 ①①①①GGD GGD GGD GGD 系列系列系列系列: : : : 用途: GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的 交流50Hz ,额定工作电压380V ,额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作 为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要 求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具 有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用 性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换 代产品使用。 结构特点 ■ GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF 冷弯型钢 局部焊接组装而成,并有20 模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD 柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽 孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断 地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达 到散热的目的。 ■ GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方 法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■ 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■ 柜体的防护等级为IP30 ,用户也可根据环境的要求在IP20 — IP40 之间选择。 ②②②②GCK GCK GCK GCK 系列系列系列系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜C 是抽出式K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC )柜和

控制设备及低压电气安装说明及规则

C.B.4 控制设备及低压电器安装 (编码:030204) 说明 一、本章包括电气控制设备、低压电器的安 装,盘、柜配线,焊(压)接线端子。 二、本章控制设备中的屏、柜及控制台均包 括基础槽钢制作安装及屏边安装,其槽钢已 包含在定额内,不得另计。 三、本章控制设备安装未包括以下内容: 1.二次喷漆及喷字; 2.电器及设备干燥; 3.焊、压接线端子; 4.端子板外部接线。 四、屏上辅助设备安装,包括标签框、光字 牌、信号灯、附加电阻、连接片等。 五、设备的补充注油,按设备带来考虑。 六、电度表安装(不分单相和三相),套用本 章“测量表计”子目。 七、“端子板外部接线”,适用于盘、柜、 箱、台的端子外端接线。 八、控制开关、限位开关、控制器、电阻器 等的接地端子已包括在定额内。

九、空箱配电箱,配电板内设备元件安装和配线另执行相应项目。 十、成套配电箱、盘、屏、柜,因运输需要将个别元件分包分装者,不能另套其他子目。 十一、可控硅变频调速柜按相应可控硅柜子目人工费乘以系数1.2,可控硅柜安装未包括接线端子及接线。 十二、悬挂式配电箱项目未包括支架的制作安装。 十三、压铜接线端子亦适用于铜铝过渡端子。 十四、焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。 十五、控制箱、配电箱未包括基础槽钢、角钢的制作安装,发生时执行C.B.12章相应子目。 十六、限位开关及水位电气信号装置,均包括支架制作安装。 十七、嵌入式配电箱的补洞抹砂浆由土建队伍实施。

十八、盘、柜配线项目只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。 十九、屏、箱、柜如在现场开孔,均应执行C.B.12章相应项目。 工程量计算规则 一、控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。 二、盘柜配线分不同规格,以“m”为计量单位。 三、盘、箱、柜的外部进出线预留长度按下表计算。 盘、箱、柜的外部进出线预留长度 单位:m/根

高低压成套设备含哪些设备

高压成套设备(高压配电柜)是指在电压3kV及以上,频率50Hz 及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备。主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。因此,高压成套设备是非常重要的输配电设备,其安全、可靠运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。 低压成套设备是指380V及以下电压等级中使用的成套设备。后者是从安全角度来考虑的,但二者并不矛盾,因为在发配电系统中,低压电器是指380V配电系统,因此,在实际工作中,低压成套是指380V及以下电压等级中使用的电器设备。 那么高低压的成套设备一般有哪些? 一、高压成套设备

高压成套设备按其功能和作用的不同,可以分为: (1)元件及其组合: 包括断路器、隔离开关、接地开关、重合器、分断器、负荷开关、接触器、熔断器以及上述元件组合而成的负荷开关-熔断器组合电器、接触器-熔断器(F-C)组合电器、隔离负荷开关、熔断器式开关、敞开式组合电器等。 (2)成套设备:将上述元件及其组合与其他电器产品(诸如变压器、电流互感器、电压互感器、电容器、电抗器、避雷器、母线、进出线套管、电缆终端和二次元件等)进行合理配置,有机地组合于金属封闭外壳内,具有相对完整使用功能的产品。如金属封闭开关设备(开关柜)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)和高压/低压预装式变电站等。 二、低压成套设备 低压成套设备包含低压开关柜,配电盘,控制箱,开关箱等电气设备。 以上内容由河南垠兴小编为大家提供,如有疑问欢迎点击咨询河南垠兴电力设备有限公司! 河南省垠兴电力设备有限公司是国家电网公司协议库存项目指定供应商,是集科研、生产、安装、科技贸易于一体的高新科技单位。

低压电气动力设备试验和试运行

低压电气动力设备试验和试运行 1 施工准备 1.1技术准备 1.1.1认真学习和审查图纸资料 (1)电气原理图 调试工作之前,应结合设备的说明书仔细阅读,搞清设备的工作原理及电气控制各环节之间的关系。对于重点部位、中心的、关键的装置和设施,应反复阅读,加深理解。 (2)接线图和安装图 通过熟悉接线图,了解电气元、器件的安装位置和内部接线的情况,对做外部联线时,在导线截面、数量、长短、走向等方面起指导、参考作用。 (3)产品说明书 了解产品的型号、规格、主要技术指标、主要环节的工作原理,以及安装、调整和维修的注意事项等。应很好仔细阅读,增强熟悉强度(包括在出厂资料中提出的特殊要求)。 1.1.2组织技术学习 学习电气调试专业技术(尤其是新点、难点)和安全操作技术,提高预防事故和职业危害的能务。 1.1.3编制调整试验、试运行方案(包括安全技术措施) 试运行具体内容如下: (1)试运的目的; (2)试运的范围; (3)试运应具备的条件; (4)试运前的各项准备工作; (5)试运的内容、步骤和操作方法; (6)试运中可能出现的问题和采取的对策; (7)安全措施;

(8)试运所需的工具、仪器、仪表和材料; (9)试运人员的组织和分工。 建筑电气动力工程的空载试运行,应按《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)规定执行。建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性、编制试运方案或作业指导书,并应经施工单位批准,监理单位确认后执行。 1.2材料要求 对电气设备、仪器仪表、材料的要求: (1)设备、仪器仪表、材料进场检验结论应有记录,确认符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)规定,才能在施工中应用。 (2)依法定程序批准进入市场的新设备、仪器仪表、材料验收,除符合《建筑电工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 (3)进口电气设备、仪器仪表和材料进场验收,除符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 (4)电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。 (5)因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)和相关技术标准规定,才能在施工中应用。 1.3作业条件 (1)门窗安装完毕; (2)运行后无法进行的和影响安全运行的施工工作完毕; (3)施工中造成的建筑物损坏部分应修补完整。