目录

一.XL系列配电箱

二.GGD型低压固定式开关柜

三.GCS型低压抽出式开关柜

四.GCK型低压抽出式开关柜

五.MNS型低压抽出式开关柜

六.KYN28-12型户内金属铠装抽出式开关柜

七.GG-1A(F)-12型固定式高压开关柜

八.XGN-12箱型固定式交流金属封闭开关设备

九.HXGN口-12型高压环网柜

十.XGN15-12模块化六氟化硫环网柜

十一.SF6环网柜

十二.组合式变电站

XL系列配电箱概述

本产品采用了国际IEC标准和国家标准设计

的新型动力配电箱。适用于工矿企业、商业、

服务业以及民用建筑交流50Hz电压600V以下的

配电系统中作为动力或者照明配电之用。

适用条件

1、环境温度:周围空气不超过+40°C,最低

不低于-10°C,并在24小时内的平均温度不超过

+35°C。

2、大气条件:相对湿度在最高温度+40°C不

超过50%,温度较低时允许有较高的湿度。

3、没有导电尘埃及可能腐蚀金属和破坏绝缘

气体场所。

4、没有剧烈振动和颠簸及垂直安装,要求倾

斜度不超过5度。

5、海拔高度不超过2000米。

产品型号及含义:

?产品结构特点

?本动力箱(柜)系封闭式,外壳一般采用钢板焊接而成,也可用型材组装而成。箱内左右侧壁上焊有电器安装立柱,刀开关操作手柄装于箱前右侧箱门上,作为切换电源之用。箱门上可装电压表、电流表、指示灯及操作按钮。可以开门检修箱内设备。

?箱内设备采用条架式结构安装,安装灵活紧凑,方便维修。

GGD低压固定式成套开关柜

?概述:

GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管

上级,广大电力用户及设计部门的要求,本

着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新

型低压配电柜。产品具有分断能力高、动热

稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列

性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特

点。可作为低压成套开关设备的更新换代产

品使用。

适用范围:

GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50HZ,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系数,做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

我公司生产的GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备和控制设备》等标准。

型号说明:

?使用条件:

周围空气湿度不高于+40摄氏度,不低于-5摄氏度。24小时内的平均温度不得高于+35摄氏度。

户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。

周围空气相对湿度在最高温度为+40摄氏度时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度。(例如+20摄氏度时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。

设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。

主要技术性能及参数:

GCS低压抽出式开关柜?概述:

GCS型低压抽出式开关柜是电

力工业部、机械工业部以促进

我国低压配电行业的技术进步,

加速低压配电成套开关设备的

更新换代,保护和弘扬我们民

族工业为宗旨,于一九九五年

委托森源电气有限公司组织两

部GCS型低压抽出式开关柜联

合设计组完成设计和研制,目

前在全国范围内已得到初步肯

定和选用。

型号说明:

?适用范围:

该装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。

在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。

该装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜。产品具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可以作为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

我公司生产的GCS装置符合IEC-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备和控制设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。

?使用条件:

周围空气温度不高于+40摄氏度,不低于-5摄氏度。24小时内平均温度不得高于+35摄氏度。超过时,需要根据实际情况降容运行。

户内使用,适用地点的海拔高度不得超过2000m。

周围空气相对湿度在最高温度为+40摄氏度时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20摄氏度时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶尔产品凝露的影响。

该装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。

该装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。

用户有特点要求时,可以与制造厂协商解决。

主要电气参数:

主结构特点:

?1、主构架采用8MF型开口型钢,型钢的二侧面分别有模数为20mm和10mm和∮9.2的安装孔,内部安装灵活方便。?2、主构架装配形式设计为两种,全组装式结构和部分(侧框和横梁)焊接式结构,供用户选择。

?3、装置的各功能室相互隔离,其隔离室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。

?4、水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使装置的主电路具备高短路强度能力的基本措施。

?5、电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便。

功能单元:

?抽屉层高的模数为160mm。其中1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元、五个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下。

?抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

?每台柜最多能安装11个1单元抽屉或22个1/2单元的抽屉。其中一单元以上抽屉才采用多功能后板。

?抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格式结构的插件。?1/2单元抽屉与电缆室的转接采用背板式结构ZJ-2型转接件。

?单元抽屉与电缆室的转接按电流分档采用相同尺寸棒式或管式结构ZJ-1型转接件.

?抽屉单元设有机械联锁装置。

装置特点:

?装置转接的热容量,较大幅度的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间隔板带来的附加温升。

?功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其他单元工作,使故障局限在最小范围。

?母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176kA短路电流的冲击。

?MCC柜单柜的回路数量多到22回,充分考虑大单机容量发电,石化系统等行业自动化电动门(机)群的需要。

?装置与外部电缆的连接在电缆隔室中完成,电缆可以上下进出。零序电流互感器置电缆室内,使安装维修放便。

?同一电源配电系统,可以通过限流电抗器匹配限制短路强度和要求。?抽屉单元有足够数量的二次插接件(1单元及以上为32对,1/2单元为20对),可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求

GCK型低压抽出式开关柜

?概述:

GCK、GCL系列低压抽出式

开关柜式是我公司根据广大用

户的需求而设计的,具有结构

先进、外形美观、电气性能高、

防护等级高、安全可靠、维护

方便等特点,是冶金、石油、

化工、电力、机械、轻纺等行

业低压供电系统理想的配电装

置,被国家列为两网改造推荐

产品和第九批节能产品。

型号说明:

?适用范围:

GCK1、GCL1、GCJ1系列适用于交流50Hz,额定工作电压380V~660V的低压配电系统中,作为受电、馈电、母联、照明、电动机控制及功率补偿之用,它包含动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)之功能,满足工矿企业、高层宾馆、机场、医院等供配电及动力控制之用。

4高低压开关柜基础知识--注册电气工程师发输变电专业基础考试

西安华瑞网电设备有限公司培训教材高压电器及成套装置 2009.

高压电器及成套装置 (一)开关电器:主要用来关合于分断正常电路及事故电路或用来隔离高压电源,根据其功能的不同又分为: 1)高压断路器:它能分断正常情况下的各种负载电路,又能在事故情况下关合与分断短路电流,而且能实现自动重合闸的要求。它是高压电路中一种功能最为全面的电器。 2)高压熔断器:俗称保险,当线路中电流超过一定限度或出现短路故情时能自动断开电路,电路断开后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 3)高压负荷开关:只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断短路电流。 4)高压隔离开关:用来隔离电源或电路,隔离开关只能开断很小的电流,容量不大的变压器空载电流等。 5:接地开关:高压与超高压线路检修电器设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的接地短路以达到控制和保护的目的。 (二)测量电器:主要包括电流互感器和电压互感器。 1)电流互感器:用来配合测量高压线路的电流供计量和继电保护用。

2)电压互感器:用来配合测量高压线路的电压供计量和继电保护用。 (三)限流与限压电器:主要包括避雷器,电抗器。 1)避雷器:用来限制过电压,使电力系统种相关的各电器设备免受大气过电压和内部过电压的危害。 2)电抗器:实质上就是一个电感线圈,用来限制故障时短路电流。 对高压电器的基本要求是什么:性能参数有哪些?高压电器的主要要求包括:一般电器性能方面要求,自然环境方面的要求,和其它方面的要求。 (一)一般电器性能方面的要求:电力系统中的高压电器应能长期的承受各种电压电流作用而不致损坏。 1)电压方面:额定电压一定高压电器,其绝缘部分能长期承受的最大工作电压,而且能承受相应程度的大气过电压和内部过电压的作用。标志这方面性能参数是:最大工作电压,工频试验电压,全波和载波冲击电压,操作波试验电压。 2电流方面:高压电器的导电部分长期通过工作电流时各部分的温升不超过允许值。通过短路电流时不应因电动力作用而受到损坏,各部分的温升不应超过短路时的温度允许值,触头不应发生熔焊或损坏。这些性能都与电流大小有关,标志这方面的参数是:额定电流、动稳定电流、热稳定电流等。 自然环境方面的要求:高压电器应能在周围各种环境

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高低压开关柜知识问答211题

高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

高低压开关柜的作用

高低压开关柜的作用 一:1,什么是高压开关柜? 高压开关柜是按一定的接线方案将涉及一,二次设备成套组装的一种高压配电装配,在发电厂和变配电所中作为节制和保护发机电,电力变压器和高压线路之用。其中装有高压开关设备,保护电器,检验测定仪表和母线,绝缘子等。高压开关柜有固定式和手车式两大类,一般在中小型工厂的变配电所中,绝大大都采用较经济的固定式高压柜。手车式开关柜的独特之处是:高压断路器等首要设备是装在可以拉出推进的手车上。设备检查修理时,任什么时候间拉出而推入同类手车,便可恢复供电,具备检查修理利便和安全,并可大大缩短断停电时间的优点,但价格高。 2,什么是低压开关柜? 低压开关柜是按一定的接线方案将涉及低压开关电器成套组装的一种低压配电装配。在1000V以下的供电体系中作为动力和照明配电之用。一样它也有固定安装和抽出式安装两大类。 3,什么叫电流表?它是如何接入电路的? 测量电路中电流强度的仪表叫电流表,电流表与被测电路串联接入电路或电流互感器的被测二次电路联接。 4,什么叫电压表?它是怎么接入电路的? 测量电场中两点间电位差的仪表叫电压表。电压名词性谓语被测电路并联接入电路。 5,什么叫电度表? 测量电能的仪表叫电度表。它由一组或几组电流回路和电压回路构成。 6,什么是电气间隙? 元件的相与相之间,差别电压的电路导体之间及带电器件与赤露导体及器件之间的直线距离称电气间隙。 7,什么是爬电距离? 差别电位的两个导体器件之间沿绝缘材料外貌的最短距离称爬电距离。 8,短路电流? 在一条电路中,因为妨碍或纰缪毗连造成短路而导致的过电流。 9,什么叫母线?一种可与几条通路毗连的低阻抗导体。 10,什么叫主母线?毗连一条或几条配电母线和(或)进线和出线单位的母线。 11,什么叫进线单位?通过它把电能馈送到成套设备中其他单位中去的一种功效单位。 12,什么叫出线单位?通过它把电能输送给1个或多个出线电路的一种功效单位。 13,什么叫功效单位?它是成套设备中的一部门。由它完成统一功效的所有电气设备和机械器件构成。 14,什么叫介电强度?是指设备在主电路中加给一定波形和极性的打击电压的最岑岭值而不造成击穿的耐受力。介电强度实验,就是给实验设备1个或多个电路施加额定的打击耐受电压所做的实验,又称耐压实验。

高低压成套开关设备工艺培训教材

编写讲明 1 引言 柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如牢固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。 2 柜体结构和工艺特点 关于柜体结构及其工艺大致能够从:结构形式、连接方式、构件取材等方面加以区分。 2.1 从结构形式上分 (1)固定式:能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置。柜体外形一般为立方体,如屏式、箱式等,也有棱台体如台式等。这种柜有单列,也有排列。为了保证柜体形位尺寸,往往采取各构件分步组合方式,一般是先组成两片或左右两侧,然后再组成柜体,或先满足外形要求,再顺次连接柜体内务支件。组成柜体各棱边的零件长

度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。关于柜体两侧面,固考虑排列需要,中间不能有隆起现象。另外从安装角度考虑,底面不能有下陷现象。在排列安装中,地基平坦是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差,在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积存,因为差值积存将造成柜体变形,阻碍母线联结及产生组件安装异位、应力集中,甚至阻碍电器寿命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点,然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下,也可采取由中间向两侧扩排方式,使积存差值均布。为了易于调整,抵消公差积存,柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后,视需要还应进行整形,以满足各部分形位尺寸要求。对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一,夹具的基准面以取底面为妥,夹具中的各定位块布置以工作取出方便为准,关于柜体的外门等因易受运输和安装等阻碍,一般在安装时进行统一调整。 (2)抽出式:抽出式是由固定的柜体和装有开关等要紧电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便,移入后定位要可靠,同时相同类型和规格的抽屉能可靠互换,抽出式中的柜体部分加工方法差不多和固定式中柜体相似。但由于互换要求,柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够的调整量,至于可移装置部分,要既能

高低压配电柜基础知识

1. 什么是、、系统? 答:方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称系统。方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用表示。方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都

需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。 由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装 一、工艺流程 二、材料供应及注意事项 本工程高压开关柜型号为KYN28,共14面,其中断路器柜9面,电压互感器柜4面,翻线柜1面。 本工程中所有低压配电柜按设计要求均选用GCS型,共计38面。其中电容柜6面。此型配电柜结构紧凑,防护性能强。 产品订货应选用原两部定点认证厂家,设备订货宜按排在具备安装条件时到货,设备进场后,应存放在现场设备库内,邀请甲方共同进行开箱检查,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。柜体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 三、安装前准备 在安装前先落实土建如下工作是否已经完成: (一)、屋顶、楼板是否已施工完成,屋面、地面是否有渗漏现象; (二)、配电房、设备房的室内装饰工程是否已全面完成; (三)、各类预埋件是否已安装完成,是否符合设备安装条件; (四)、房间门窗是否安装完成; (五)、设备安装开始后不能再进行施工的其它工序是否全部完成。 高低压柜安装时,用叉车沿地下一层汽车坡道运到变配电室的最近距离后,改用人工倒链倒运,动力柜可用人力搬运,搬运过程中要固定牢靠,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 五、基础型钢制作安装 根据图纸要求,柜成排排列,安装在基础型钢上,配电室选用槽10的型钢。

制作时先将有弯的槽钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。基础型钢制好后,按图纸所标位置配合土建工程进行预埋。 安装基础槽钢时,应用水平尺找平、找正。基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于1mm,全长时应小于5mm。 埋设的配电柜的基础槽钢应做良好的接地。根据设计要求接地扁钢,两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 槽钢上安装柜体,柜找正时,柜与槽钢之间采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间与柜体与侧挡板均应用螺栓拧紧,柜之间接缝处的缝隙应小于2mm 柜基础槽钢的顶部与侧面接缝处的允许安装偏差如表: 柜的接地应牢固良好。每台柜宜单独与基础型钢做接地连接,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。 各柜之间采用母线连接,母线矫正、下料、加工、安装涂色刷油等均采用规范要求。 配电柜就位后一律采用螺栓与基础槽钢压接固定,严禁直接焊接。配电柜单独排列或成排排列时,其垂直度、水平度偏差以及盘面偏差和盘柜间接缝的总体

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。高低压成套设备基础知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等 1. 开关柜的特点 (a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物 随意进入而影响供电的质量。 (b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。 (c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。 (d) 便于运输和安装。 (e) 能与微机结合,实现自动化管理。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一次元件之间一 般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时包括互感器、仪表等) ,检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电 阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温热带、高原型) 3. 柜体 3.1 柜体外形尺寸的允许偏差见表7 (等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7柜体外形尺寸的允许偏差 3.2结构间隙差 结构间隙指结构外表的结构要素之间如门与门、门与其它结构要素之间形成的同一间隙或平行间隙。其差值见表8 表8结构间隙差

低压开关柜的类型汇总

目前市场上流行的开关柜型号很多 ,归纳起来有以下几种型 号 ,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下 ,供大家参考 : 一 .型号 GGD,GCK,GCS,MNS,MCS 介绍 GGD 系列 : 用途 GGD 型交流低压配电柜适用于变电站 ,发电厂 ,厂矿企业等电力用户的交流 50Hz, 额定工作电压 380V, 额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换 ,分配与控制之用 . GGD 型交流低压配电柜是根据能源部 ,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全 ,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜 .产品具有分断能力高 ,动热稳定性好 ,电气方案灵活 ,组合方便 ,系列性 ,实用性强,结构新颖 ,防护等级高等特点 .可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用 . 产品型号及含义 结构特点 ■GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式 ,构架用 8MF 冷弯型钢局部焊接组装而成 ,并有 20 模的安装孔 ,通用系数高 . ■GGD 柜充分考虑散热问题 .在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后 ,热量上升 ,通过上端槽孔

排出 ,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜 ,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道 , 达到散热的目的 . ■GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求 ,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸 ,使整柜美观大方 ,面目一新■柜体的顶盖在需要时可拆除 ,便于现场主母线的装配和调整 ,柜顶的四角装有吊环 ,用于起吊和装运 . ■柜体的防护等级为 IP30, 用户也可根据环境的要求在 IP20 ―IP40 之间选择. GCK 系列 产品型号及含义 GCKG 是封闭式开关柜 C 是抽出式 K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜 (以下简称开关柜 )由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心 (MCC)两部分组成 .该装置适用于交流 50(60)HZ, 额定工作电压小于等于 660V, 额定电流4000A 及以下的控配电系统 ,作为动力配电 ,电动机控制及照明等配电设备 . GCK 开关柜符合 IEC60439-1 《低压成套开关设备和控制设备》 ,GB7251.1-1997 《低压成套开关设备和控制设 备》,GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准 .且具有分断能力高 ,动热稳定性好 ,结构先进合理 ,电气方案灵活 ,系列性 ,通用性强,各种方案单元任意组合 ,一台柜体 .

高低压成套开关设备工艺培训教材

编写说明 1 引言 柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如坚固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。 2 柜体结构和工艺特点 对于柜体结构及其工艺大致可以从:结构形式、连接方式、构件取材等方面加以区分。组成柜体各棱边的零件长度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。对于柜体两侧面,固考虑排列需要,中间不能有隆起现象。另外从安装角度考虑,底面不能有下陷现象。在排列安装中,地基平整是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差,在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积累,因为差值积累将造成柜体变形,影响母线联结及产生组件安装异位、应力集中,甚至影响电器寿命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点,然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下,也可采取由中间向两侧扩排方式,使积累差值均布。为了易于调整,抵消公差积累,柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后,视需要还应进行整形,以满足各部分形位尺寸要求。对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一,夹具的基准面以取底面为妥,夹具中的各定位块布置以工作取出方便为准,对于柜体的外门等因易受运输和安装等影响,一般在安装时进行统一调整。 (2)抽出式:抽出式是由固定的柜体和装有开关等主要电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便,移入后定位要可靠,并且相同类型和规格的抽屉能可靠互换,抽出式中的柜体部分加工方法基本和固定式中柜体相似。但由于互换要求,柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够的调整量,至于可移装置部分,要既能移换,又要可靠地承装主要元件,所以要有较高的机械强度和较高的精度,其相关部分还要有足够的调整量。 制造抽屉式低压柜的工艺特点是:(1)固定和可移两部分要有统一的参考基准;(2)相关部分必须调整到最佳位置,调整时应用专用的标准工装,包括标准柜体和标准抽屉;(3)关键尺寸的误差不能超差;(4)相同类型和规格的抽屉互换性要可靠。 2.2 从连接方式上分 (1)焊接式:它的优点是加工方便、坚固可靠;缺点是误差大、易变形、难调整、欠美观,而且工件一般不能预镀。另外,对焊接夹具有一定的要求:①刚性好、不会受工件变形影响;②外形尺寸略大于工件名义尺寸,可抵消焊后收缩影响;③平整、简易、方便操作,尽量减少可转动机构,避免卡损;④为防止焊蚀和易于检修调整,要选择好工件支持,支持还要加置防焊蚀垫件。 工件焊后变形现象是焊接时由于焊接处受热分子膨胀,挤压产生微观位移,冷却后不能复位而产生的应力所致。为了克服变形影响,必须考虑整形工艺。整形的方法一般有:①通过试验预测工件变形范围,在焊接前强迫工件向反方向变形,以期焊后达到预定尺寸;②焊后用过正方法矫正;③击、压焊接后相对收缩部分,而得到应力子衡; ④加热焊接后相对松凸部分,达到与焊接处同样收缩的目的;⑤必要时对构件进行整体热处理。另外,焊接点选择、焊缝走向、焊接次序、点焊定位对焊后变形现象都有一定的影响,如处理得当可减少变形,但这要视具体情况而定。 (2)紧固件连接:它的优点是适于工件预镀,易变化调节,易美化处理,零部件可标准化设计,并可预生产库存,构架外形尺寸误差小。缺点是不如焊接坚固,要求零部件的精度高,加工成本相对上升。紧固件一般都为标准件,其种类主要有常规的螺钉、螺母和铆钉、拉铆钉,以及预紧而可微调的卡箍螺母和预紧的拉固螺母,还有自攻螺钉等。也有专用紧固螺钉(如国外引进的低压柜大多用专用紧固螺钉)。

高低压开关柜基本知识问答题

高低压开关柜基本知识问答211题 高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ώ,常用的单位还有千欧(kΏ ),兆欧(mΏ ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传

导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。高低压开关柜介绍(带图)

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用

于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义

GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别GGD固定开关柜GCS抽屉柜GCK抽屉柜前市场上流行的开关柜型号很多, 归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号 的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 低压部分: 一 . 型号GGD 、GCK 、GCS 、MNS 、MCS 介绍 ①①①①GGD GGD GGD GGD 系列系列系列系列: : : : 用途: GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的 交流50Hz ,额定工作电压380V ,额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作 为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要 求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具 有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用 性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换 代产品使用。 结构特点 ■ GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF 冷弯型钢 局部焊接组装而成,并有20 模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD 柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽 孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断 地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达 到散热的目的。 ■ GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方 法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■ 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■ 柜体的防护等级为IP30 ,用户也可根据环境的要求在IP20 — IP40 之间选择。 ②②②②GCK GCK GCK GCK 系列系列系列系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜C 是抽出式K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC )柜和

高低压开关柜定义及作用

高低压开关柜顾名思义就是接高压或低压线缆的设备,一般供电局、变电所都是用高压柜,然后经变压器降压再到低压柜,低压柜再到各个用电的配电箱,里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。那么高低压开关柜有什么作用呢? 图中是河南垠兴生产的一款低压开关柜 一、高低压开关柜是由哪些元器件组成及其用途: 高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部

分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 1.组成及元器件 开关柜的组成:开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。 柜体的材料: 冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜). 不锈钢板(不导磁性). 铝板((不导磁性). 柜体的功能单元:主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构。断路器室,电缆室,继电器和仪表室,柜顶小母线室,二次端子室。 2.用途 低压配电柜系列可广泛应用于工厂车间设备、动力、照明等电气配电,该成套装置具有如下特点:安全可靠,可设计柜内无裸露带电体,加强对操作人员的安全防护;灵活多变,多种组合方案;美观大方,采用标准化的元器件,具有品味的外观;节省空间,结构紧凑,接线合理等;产品有电动机控制及配电柜、变频软起动柜、抽屉式开关柜、功率因数补偿柜、动力箱柜、照明配电柜等。 更多疑问请咨询河南垠兴! 河南省垠兴电力设备有限公司是国家电网公司协议库存项目指定供应商,是集科研、生产、安装、科技贸易于一体的高新科技单位。

高低压成套开关柜培训教材2

成套电气论坛 高低压成套开关柜 培训教材(二) 官方500人超级QQ 群 75973212

目录 一.XL系列配电箱 二.GGD型低压固定式开关柜 三.GCS型低压抽出式开关柜 四.GCK型低压抽出式开关柜 五.MNS型低压抽出式开关柜 六.KYN28-12型户内金属铠装抽出式开关柜 七.GG-1A(F)-12型固定式高压开关柜 八.XGN-12箱型固定式交流金属封闭开关设备 九.HXGN口-12型高压环网柜 十.XGN15-12模块化六氟化硫环网柜 十一.SF6环网柜 十二.组合式变电站

XL系列配电箱概述 本产品采用了国际IEC标准和国家标准设计 的新型动力配电箱。适用于工矿企业、商业、 服务业以及民用建筑交流50Hz电压600V以下的 配电系统中作为动力或者照明配电之用。 适用条件 1、环境温度:周围空气不超过+40°C,最低 不低于-10°C,并在24小时内的平均温度不超过 +35°C。 2、大气条件:相对湿度在最高温度+40°C不 超过50%,温度较低时允许有较高的湿度。 3、没有导电尘埃及可能腐蚀金属和破坏绝缘 气体场所。 4、没有剧烈振动和颠簸及垂直安装,要求倾 斜度不超过5度。 5、海拔高度不超过2000米。

产品型号及含义:

?产品结构特点 ?本动力箱(柜)系封闭式,外壳一般采用钢板焊接而成,也可用型材组装而成。箱内左右侧壁上焊有电器安装立柱,刀开关操作手柄装于箱前右侧箱门上,作为切换电源之用。箱门上可装电压表、电流表、指示灯及操作按钮。可以开门检修箱内设备。 ?箱内设备采用条架式结构安装,安装灵活紧凑,方便维修。

高、低压配电柜基础知识培训资料

1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 重大损者。 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。