文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GST-LD-8314环形总线隔离器安装使用说明书

GST-LD-8314环形总线隔离器安装使用说明书

GST-LD-8314环形总线隔离器安装使用说明书
GST-LD-8314环形总线隔离器安装使用说明书

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书

GST-LD-8314环型总线隔离器

安装使用说明书(Ver.1.01,2015.05)

一、概述

GST-LD-8314环型总线隔离器(以下简称隔离器),主要用于隔离总线上发生短路的部分,保证总线上的其它设备正常工作。待故障修复后,总线隔离器可将被隔离出去的部分重新纳入系统。并且,使用隔离器便于确定总线发生短路的位置。

二、特点

1.总线短路故障排除后,可将被隔离出去的部分重新纳入系统。

2.最大输出电流1A。

三、技术特性

1.工作电压:24V 动作电流≤8mA

2.负载能力:总线24V,1A;

3.指示灯:黄色(正常监视状态闪亮,线路故障时常亮)

4.使用环境:

温度: 0℃~+40℃

相对湿度≤95%,不凝露

5.外形尺寸:120mm×80mm×43mm(带底壳)

6.外壳防护等级:IP30

7.壳体材料和颜色:ABS,白色

8.重量:约205g(带底壳)

9.安装孔距:65mm

四、结构特征与工作原理

1.隔离器的外形示意图如图1所示。

图1 外形示意图

2.工作原理

当隔离器检测到短路故障时,在短路部分上串入20k电阻;当隔离器检测到短路恢复后,去掉20k电阻。

五、安装与布线

警告:安装设备之前,请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线极性准确无误。

1.安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全。

2.隔离器与底壳之间采用插接方式,安装时按照隔离器铭牌上的说明将外接线接在底壳对应端子上,将模块插入底壳上即可。

3.底壳安装可采用布线管明装或布线管暗装两种方式。布线管暗装时,可将底壳安装在标准预埋盒上,安装方式如图2所示;布线管明装时,可采用我公司生产的B-9310型专用后备盒,安装方式如图3所示。

布线管预埋盒

B-9310后备盒

布线管

接口接口

图2布线管暗装示意图图3布线管明装示意图

4.底壳端子示意图如图4所示。

图4 底壳端子示意图

接线说明如下:

IN+、IN-:输入信号总线, IN+为正极,IN-为负极;

OUT+、OUT-:输出信号总线,OUT+为正极,OUT-为负极;

5.布线要求:选用截面积不小于1.0mm2的RVS双绞线。布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不

同电压等级的电缆分开布置,不能布设在同一穿线管或线槽内。

六、测试

1.建议至少每个月都对隔离器进行一次测试。

2.隔离器在进行测试之前,应通知有关管理部门,并对控制器进行适当处理,防止出现不期望的

报警联动。

3.测试:在监测状态下隔离器正常时,短路隔离器输出端,隔离器应进入保护状态,输入端总线

信号正常,指示灯常亮;去除短路,指示灯闪亮,输入、输出端总线信号都正常。如上述情况均正常,则说明隔离器工作正常。

4.测试结束后,通过火灾报警控制器复位系统,并通知有关管理部门系统恢复正常。

5.在测试过程中不合格的隔离器检验其接线是否正常,然后再进行测试,如仍不能通过测试,则

应返回维修。

七、应用方法

隔离器串接到总线中。IN+、IN-为输入信号总线;OUT+、OUT-为输出信号总线。

注意:隔离器端子有极性。

图5 系统接线图

八、注意事项

1.应对隔离器外接设备进行设计计算,保证电流不超过额定值。

2.当故障排除后,隔离器不能自动复位时,需将控制器重新上电。

气流烘丝机操作说明书

淮阴卷烟厂制丝车间SH93叶丝干燥电控系统操作维护说明书 江苏智思机械集团有限公司2008年7月31日

编制:审核:批准:

目录 前言..... (1) 一、结构特点与工作原理 (2) 二、系统配套及组成 (2) 三、电控系统各柜功能 (3) 1.配电柜 (3) 2.主控柜 (3) 3.ET200S控制箱 (3) 四、组柜门板布局及指示灯、操作钮说明 (3) 五、主要报警功能及处理方法 (4) 1.过流报警 (4) 2.本地开关未合报警 (4) 3.变频器报警 (5) 4.混合报警 (5) 5.缺水报警 (5) 6.气锁堵转 (5) 7.回风负压过高 (5) 六、电控系统操作使用规程 (5) 七、电机手动操作 (6) 八、电控设备的安全设计和安全使用 (6) 九、电控系统设备的检修 (7) 十、工控机操作说明 (8) 十一、设备的使用与操作..... (12) 1.回潮工序 (12)

2.干燥工序 (14) 十二、维护与保养..... (16) 十三、德国威索燃气型燃烧器维护和检修..... . (18) 十四、常见故障及解决..... .. (23) 十五、异常情况及处理..... .. (24) 十六、安全警告..... .. (24)

淮阴卷烟厂气流烘丝段操作说明书 前言 SH93型叶丝高速膨胀干燥机是我公司独立研制的SH9型系列产品中的一种,配套于5000㎏/h制丝线,用于在线叶丝的快速膨胀和干燥,具有以下特点: 1.叶丝的膨胀率超过20%,最高可达30%以上,膨胀率可控制在20%-30%; 2.能去除青杂气味和游离烟碱,使烟丝香气显露,烟味更为醇和; 3.使叶丝具有良好的卷曲度和松散性; 4.具有灭菌消毒作用; 5.整机高度低、占地面积少;易于操作,改善工作环境利于环保等特点。 一、结构特点和工作原理 SH93型叶丝高速膨胀干燥机主要由进料气锁、松散装置、干燥装置、物料管道、分离装置、回风管道、循环风机、燃烧炉、混合箱、支架、电控以及汽、气、水管路系统等组成。 SH9型系列叶丝高速膨胀干燥机结构图 叶丝经超级回潮机充分加温加湿后(22~35%MC, 55±5℃),由进料振槽均匀地

管链输送机技术规范书

XXX公司 XX项目 管链输送机技术规格书 日期:2018年4月 附件1、—总则 1、总则 1.1、本技术要求的使用范围主要是陶瓷加工行业的加工设备。 1.2、本技术要求适用于XX公司(以下简称招标方)管链式输送机招标采购。

1.3、本技术要求提出的是最低的技术要求,并未对一些技术细节作出规定,也未充分分述有关标准和规定的条文,制造厂应保证提供符合本技术要求和工业标准的优质产品。 1.4、如果中标方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议,则认为供方可以提供完全满足技术要求的产品。 1.5、本技术要求作为订货合同的附件。 2、工作环境 2.1、工作温度:工作时物料温度不超过 60C。 2.2、环境温度:-20 C?45C。 2.3、相对空气湿度:30%?95% 2.4、工作制度:每天24小时连续工作。 3、设备主要技术参数 3.1、运输能力:根据本公司的要求设计。 3.2、设计长度:根据本公司的要求设计。 3.3、驱动功率:根据本公司的要求设计。 3.4、整机质保期:在工作地验收合格使用后1年。 4、技术要求 4.1基本要求 4.1.1、本公司提供的生产样图中明确了管链输送机的功率、设计长度、减速机安装方式、盘片规格及旋向等各项技术要求或说明时,必须按照本公司的各项技术要求或说明进行。 4.1.2、若本公司提供管链输送机的生产制造图纸时,应按照本公司提供的图纸生产制造;本公司提供的生产样图或图纸中,中标方认为有异议或有错误时,应及时与本公司取得联系,沟通协商解决,并做好相关记录,记录最后交由本公司。 4.1.3、若非本公司提供的生产样图或图纸生产时,中标方应提供样图及配件等 图纸和清单,并提供产品安装使用说明书,具体要求见第6部分说明。

信号隔离器的工作原理及功能是什么

信号隔离器的工作原理及功能是什么? 1.工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 2.功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 信号隔离器的主要类型有哪些? 1.隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 2.配电器: 工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 3.安全栅:

一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 信号隔离器安装维护应注意哪些事项? 由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。 1. 使用前应详细阅读说明书。 2. 作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。 3. 作为隔离配电使用时,应将输入端串入电源电路中,输出端接变送器。 4. 若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正。 为什么有时PLC接收到的现场信号误差大且稳定性差? 造成这种现象的原因很多,不同仪表信号参考点之间的电位差是重要因素。由于这个“电位差”造成仪表信号之间产生干扰电流,致使PLC误差大且稳定性差。所以不同设备、仪表的信号有一个共同的参考点是最佳状况。隔离器使输入/输出电气上完全隔离,在PLC模拟接口板形成共同的参考点,达到理想状况问题就解决了。 设计隔离端子的原则是什么? 需要为每台隔离器都配电源吗?设计要遵循两个原则。第一:外部设备与中央处理系统(例如PLC、DCS)之间要进行电气隔离。第二:外部设备信号(无论是向中央处理系统发送信号的外部设备到还是接收信号的外部设备)之间要实现相互电气隔离。例如要把PLC输出的一路

集成485隔离器使用说明

ADM2582E/ADM2587E-完全集成式隔离数据收发器 本文主要简单介绍RS-485总线标准,以及比较几种常见的RS-485电路,并重点介绍美国模拟器公司(ADI)最新量产的具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器 ADM2582E/ADM2587E,一个集成隔离DC/DC电源,适合用于多点传输线路上的高速通信应用的数据收发器。 1.引言 随着现代化社会生活的迅速发展,工业自动化的程度越来越高。在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中,也常常使用简便易用的串行通讯方式作为数据交换的手段。但是,在工业控制等环境中,常会有电气噪声干扰传输线路,使用RS-232通讯时经常因外界的电气干扰而导致信号传输错误;另外,RS-232通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下只可以达到15 米。为了解决上述问题,RS-485标准通常被用作为一种相对经济、具有相当高噪声抑制、相对高的传输速率、传输距离远、宽共模范围的通信平台。 RS-485标准采用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线。因为 RS-485的远距离、多节点(256个)以及传输线成本低的特性,是EIA RS-485称为工业应用中数据传输的首选标准。ADI公司的 ADM2582E/ADM2587E器件针对均衡的传输线路而设计,符合 ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。它采用ADI 公司的iCoupler?技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收机和一个isoPower DC/DC转换器。该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全隔离的RS-485解决方案。 2.RS-485 标准介绍 电子工业协会(EIA)于1983 年制订并发布RS-485标准,并经通讯工业协会(TIA)修订后命名为TIA/EIA-485-A,习惯地称之为RS-485标准。RS-485标准是为弥补RS-232通信距离短、速率低等缺点而产生的。RS-485标准只规定了平衡发送器和接收器的电特性,而没有规定接插件、传输电缆和应用层通信协议。RS-485标准数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Mode),也称作平衡传输,RS-485标准的最大传输距离约为1219 米。通常,RS-485网络采用平衡双绞线作为传输媒体,平衡双绞线的长度与传输速率成反比。在这里尤为注意并不是所有的RS-485收发器都能够支持高达10Mbps的通讯速率。如果采用光电隔离方式,则通讯速率一般还会受到光电隔离器件响应速度的限制。

GF型风流压力传感器说明书

ISO9001:2000认证企业 产品使用说明书 GF型风流压力传感器 感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前, 请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。 1

前言 本说明书详细地介绍了GF型风流压力传感器的使用方法及使用注意事项,使用者在使用前请务必仔细阅读。GF型风流压力传感器在生产过程中执行的是煤炭科学研究院重庆分院的企业标准Q/MKC 56-2005。 I

目次 前言…………………………………………………………………………………………I 1 概述 (1) 2 工作原理与结构 (2) 3 技术特性 (3) 4 尺寸、重量 (4) 5 使用、调校 (4) 6 典型故障处理 (5) 7 维护、保养 (6) 8 运输、贮存 (6) 9 开箱及检查 (6) 10 其它 (7) II

GF型风流压力传感器 1 概述 GF型风流压力传感器,是一种专门用于监测煤矿井下巷道及瓦斯抽放管道负压的模拟量传感器,对于监测井下风压变化,确保矿井正常通风、配风及瓦斯抽放管路安全等方面有着重要作用,用于老塘漏风,隔墙密闭质量的连续监测的重要传感器,能就地数字显示风压或管道压力变化。 1.1 产品特点 1.1.1 GF型风流压力传感器在设计中采用了新型单片微机和高集成数字化电路,简化了电路结构,提高了整机性能的可靠性,便于维护与调试。 1.1.2 本传感器在整机的零点、灵敏度调校上实现了红外遥控调校功能,方便了仪器的调校工作。 1.1.3 本传感器在电源设计上采用新型开关电源,大大降低了整机功耗,增加了传感器的传输距离。 1.1.4 本传感器增设了故障自检功能,方便了使用与维护。 1.1.5本传感器的外壳采用了高强度结构,使整机具有很强的抗冲击能力。 1.2 主要用途和适用范围 1.2.1 主要用途 GF型风流压力传感器主要用于老塘漏风,隔墙密闭质量的连续监测。 1.2.2 适用范围 井下煤尘巷道、回风巷的通风配风、瓦斯抽放管道的负压监测。 1.3 型号的组成及其代表意义 G F □□ (A) 设计序列号 F代表负压传感器,Z代表正压传感器 测量范围 风流压力 传感器 1.4 环境条件 1.4.1 工作条件 a) 工作温度: 0 ℃~40 ℃; b) 相对湿度: ≤95 %; c) 大气压力: 80 kPa~106 kPa; 1

无菌隔离器URS

无菌隔离器用户需求说明 User Requirement Specification for Sterile Isolator Review and Approval审核和批准 版本修订索引Revision History

目录 1.介绍 (3) 2.目的 (3) 3.范围 (3) 4.职责 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.术语和缩略语 (3) 6.法规和指南 (4) 7.参考文件.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 8.系统和设备描述 (4) 9.URS内容 (5)

1. 介绍 本用户需求说明(URS)是为了规定XX公司XX的XX系统的建造、运输、自动化控制系统等的技术要求,为该系统的招标提供技术依据,并作为后续验证工作的基础。 本文件作为供应商编制设备设计说明、建造要求、调试和服务技术条款的基础,供应商应根据本文件需求逐条做出响应,提供其技术要求是否满足本文件需求标准,如有偏差和不符合项应列出,并详细说明或提供解决方案。 2. 目的 用户需求说明是一系列的技术说明中的第一个。它是用户对项目范围的预期情况进行的高层次说明,是用户对XXX系统具体输出要求的详述,是设备设计的依据,决定了该设备的性能,同时为该设备的设计、测试、验证提供了可接受标准依据。 3. 范围 本URS用于规定XXX的XXXX系统的用户需求说明。本URS不包括以下内容:无菌隔离器系统运行所需的洁净及公用工程安装相关的管道、管件及管道设计与安装要求将在另外的URS进行单独编制。 4. 术语和缩略语 在下面的表格中规定了本文件中使用的术语和缩略语。

管链机使用说明书1.29

CRGL管链输送机 使用说明书 无锡市长荣输送机械有限公司WuXi ChangRong Conveying Machinery Co., LTD.

使用手册 一.管链输机的特点及使用条件 1管链输机的特点 1)管链输送机是最新研制的物料输送环保设备,它能在立体空间内任意角度,实现各种物料的封闭连续输送。 2)特点是工艺布置灵活方便,能够多点加料、多点卸料,密封性能好,可明显改善工作条件,减少环境污染,尤其在没有通廊的室外情况下,可实现露天工作,节省大量土建投资。 3)此设备结构简单、寿命长、事故少、维修快捷。一机可代替传统的螺旋加斗式提升机等多机组成的功能,是螺旋输送机、斗式提升机、埋刮板输送机及气力输送机的理想替代产品. 4)广泛应用于冶金、电力、化工、建材等行业。 2管状链式输的使用的参数 2.1管式输送机适应的物料: 1)物料比重:0.2 ~ 3.5 t/m3 2)物料温度:t ≤150 ℃ 3)物料粒度:≤10 mm 4)含水量:一手捏成团撒手仍能松散为度。用于输送散状物料。对颗粒大,易燃易爆,有化学侵蚀性,有粘附性的物料不能使用该机型。 2.2管式输送机输送的最大距离:水平输送的最大距离:80 m垂直输送的最大距离:30 m。

二.管链输送机的组成 管装链式输送机主要由:传动组件、输送组件、管道组件组成。 传动组件包括:电机减速机、链轮、传动轴和驱动箱。输送组件包括:链条和刮片。管道组件包括:管子、转角弯头、进出料口 工作时,物料由进料口进入,通过输送系统到达出料口出料。 管链输送机是在现在安全规则下建造的,每个机器在离开工厂前都依照规定检测过。 三.管链输送机安装 1.安装支撑结构:要安装在固定结构上,要确保能承受设备的额外负荷、确保安装位置正确。 2.管道及驱动箱连接,确保管道平整不弯曲,弯头部分不扭曲,连接后的管道接头处不明显的不平(台阶)。 3.置入链条。 1).确保链条是以正确的方向安装(刮片的输送面朝输送方向); 2).确保链条在管道内无错向扭转现象,可以将链条绕过驱动链轮,将链条一环一环置入管内,从而保证链轮和链条同步,防止链条错向扭转. 3).拉紧链条,检查管内的链条有无扭转后将末端绕过链轮,用提供的链接头螺栓连接连头,保留多余的链节(把两头多余的链节往后翻转,松紧调节好后再切除多余的链节)。 链条安装不应太紧或太松。 4.涨紧链条 1).打开管链机的观察口看回转链条是否贴着管子的内圈,用手往外

带线隔离器环形器的装配全过程

带线隔离器环形器的装配全过程 隔离器、微波隔离器、同轴负载、同轴衰减器、优译、环形器、微波环形器 一、来料检验: 腔体检验:按照《射频隔离器、环行器来料检验标准》对来料进行抽检或全检。结合设计图纸,用数显卡尺测量腔体外形尺寸,肉眼观察腔体底部要平整,无明显刀痕及台阶。 隔离器/环行器中心导体检验:用卡尺测量中心导体厚度,电感、电容宽度是否满足图纸要求,检查导体在电镀或运输过程中是否有变形、擦花,镀银层氧化等现象。 铁氧体:检验铁氧体外形尺寸,铁氧体背银面背银层良好,产品不能有崩边、脆裂等现象。 永磁铁:检验磁铁电镀层、外表面光滑、不能有缺角。 底部不平导体变形 二、来料入库: 检验好的腔体、导体、铁氧体等原材料,按照《仓库管理制度》做好三防包装进行入库管理。 三、领料: 按照《生产计划单》数量参照产品《物料清单》领料,领取组装带线隔离器/环形器所需原 器件,并将其整齐有序的放于待装配物料盘中。

四、开始装配: 1、将领出的物料进行检验,物料应无破损,划 痕等不良。 2、整个装配过程中带好指套等防护,用加工好 的聚四氟乙烯将铁氧体均匀的固定在腔体内部 (铁氧体背银面同腔体底部相接),处理好的腔 体整齐的放于待装配物料盘中待进行装配。 3、将固定好下铁氧体的环行器、隔离器腔体放 于装配夹具中,参照装配示意图,将中心导体放 置于夹具的三个卡槽。导体不能有变形氧化等现 象。 4、依次放好铁氧体(没背银面朝向导体),导磁 片、铁氧体磁铁及温度补偿片。确认物料没有漏 放或多放,将上盖板轻轻转入腔体,待确认丝牙 已完全对正后用专用扳手将盖板拧紧。 5、装配好的产品整齐放入待调试物料盘待下步工序。 特别注意:导体和铁氧体的对称性,温度补偿材料的多放、漏放问题。

瓦斯监控系统应急预案

瓦斯监控系统应急预案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

瓦斯监控系统应急预案 一、概况 山西新益煤业有限公司是由沁源县古寨联办煤矿和下城艾煤矿整合而成,设计生产能力为30万吨/年,井田面积。根据上级部门关于监控系统生技改造要求,我矿于2008年9月份将原KJF--2000系统升级为KJF--2000N系统,中心站设置各作业点瓦斯报警断电值及馈电、开停传感器的显示值,分别为工作面%,断电值为%,回风流瓦斯报警值为%,断电值为%,通过运行观察,系统正常运行。 二、编制目的和依据 当监控系统出现瓦斯超限和各类异常现象时能快速反映,正确应对,以国家AQ1029—2007行业标准和国家院446号令等为依据,充分发挥瓦斯监测监控的重要作用。 三、组织机构及职责 1、应急组织领导机构 组长:康占斌(安全副矿长) 副组长:孙三马(机电副矿长) 阴青海(安通科长) 成员:刘鹏(监测组长) 岳美云(监控值班员) 王亚琼(监控值班员) 畅威(监控值班员) 任云(监控值班员)

裴日瑞(监控值班员) 2、职责分工 组长康占斌:负责本矿瓦斯监控系统出现异常时统一指挥、安排、应急处置。 副组长孙三马:协调组长负责瓦斯监控系统出现的故障时机电方面的应对处理。 副组长阴青海:负责瓦斯监控出现故障时本矿井下各作业点的通风瓦斯管理,根据组长安排积极应对突发事件。 各级成员:当监控系统出现故障后,及时向矿与相关领导汇报,并处于待命状态。 四、应急保障 1、应急装备保障 监控主机备用1台,各类传感器备用量100%,基本分站防雷装置,备用量为100%。 2、中心站装有双回路供电,并配备不少于2h在线式的不间断电源。 3、中心站设备装有可靠的接地装置和防雷装置,并按规定检查测试。 4、联网主机装备防火墙等网络安全设备。 5、安全监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内,发现瓦斯超限断电但馈电传感器显示,开关仍然有电的异常信息时,中心站值班人员必须立即通知组织机构采取措施加以解决,当系统显示井下某一

隔离器使用

隔离器使用 生产过程监视和控制中要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构,过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,而且还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。设备、仪表间互扰成为系统调试中必须要解决的问题。除了电磁屏蔽之外,解决各种设备、仪表的“地”,也即信号参考点的电位差,将成为重要课题。因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号有一个共同的参考点,也即共有一个“地”。进一步讲,所有设备、仪表的信号的参考点之间电位为“零”。但是在实际环境中,这一点几乎是不可及的,这里面除了各个设备、仪表“地”之间连线电阻产生的电压降之外,尚有各种设备、仪表在不同环境受到干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋,导致接点质量下降等诸多因素。致使各个“地”之间有差别。 两个现场设备仪表(1#,2#)向PLC传送信号以及PLC向两台现场设备仪表发出信号。假定传送的均为0-10VDC信号。理想情况,PLC及两个现场设备“地”电位完全相等。传送过程中又没有干扰,这样从PLC 输入来看,接收正确。但正如前所述,两个现场设备通常有“地”电位差,举例来讲,1#设备“地”与PLC“地”同电位,2#设备比它们的“地”电位高0.1V,这样1#设备给PLC的信号为0-10V,而2#设备给PLC的为0.1V-10.1V,误差就产生了,同时1#,2#设备的“地”线在PLC汇合联接。将0.1V电压施加在PLC地线条上,有可能损坏PLC局部“地”线,同时在显示错误数据,由此引起的问题在现场调试中屡有出现。例如某大型建材公司的生产线调试中,使用美国AB-PLC接国内某厂家手操器。AB-PLC的数据采集板有每八个通道,八个通道共用一个12位A/D,经过变换后,由12个光耦实现与主机隔离。它的八个通道输入之间并没有隔离,致使八个通道输入信号每个单独接入采集板均正常,接入两个或多于两个外部信号时,显示数字乱跳,故障无法排除。又如航天某部门测试发动机各点温度,使用K型偶作为传感器,同上述相似,仅测试一点一切正常,但是向主机接入两点或两点以上温度时,显示的温度明显错误。这两种情况在接入隔离器后,均正常。 隔离器之所以能起到这个作用,就是它具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点。换句话讲,输入/输出之间没有共同“地”,外来信号不管是0-10V,或带着+10V干扰的10V-20V经隔离后均为0-10V,也即隔离后新建立的PLC“地”与外部设备、仪表“地”没关系。正是由于这个原因,也实现输入到PLC主机的多个外接设备仪表信号之间隔离,也即它们之间没有“地”的关系。 上面谈了输入到PLC信号的隔离,同样在PLC向外部信号设备传出信号也有类似现象问题。显然采用隔离器亦能达到解决问题的目的。 谈到PLC向外部设备、仪表发送信号,有一种情况经常遇到:要求PLC的输出即能给显示仪表,又能传送给变频器一类的设备。欲彻底解决干扰问题,推荐使用隔离式信号分配器。这种隔离器即实现PLC输出信号与外设隔离,同时实现外设之间隔离。有时现场仪表在配套时,由于协调不利,产生了如

信号隔离器原理及应用

信号隔离器原理及应用 在工业生产过程中,生成过程的监视和控制中要用到各种各样的仪器仪表,会产生各种各样的信号:既有微弱的毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,甚至还有高达数千伏和数百安培的强信号;既有直流低频信号,也有高频或脉冲尖峰信号;而这些信号都要经过互相传递和输送的过程,因此如何保证这些信号,特别是模拟信号在传输过程中不失真将成为系统调试中必须解决的问题。 具体地说,只有当控制装置和分布在现场的传感器和执行器之间的模拟信号传输无故障并且不失真时,才能保证过程控制安全可靠。尤其是小功率的模拟信号在干扰大的工业环境中传输时受各种外部干扰信号的影响,它们需要一条可靠的传输通道。日常工作经验表明,受设备要求的制约,必须谨慎小心的处理和传输模拟信号。而现场和控制层之间以模拟信号形式传输的测量和控制参数,在传输工程中常处于较恶劣的工业环境中,很可能会造成这些信号的失真。 z造成模拟信号失真的原因 1.接地环路问题:如下图所示,当过程环路中有两处或两处以上接地电阻不相等时,就会产生接地环路,过 程信号就会失真。 要使信号完整而不失真地传输,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号都有一个共同的参考点,也就是有一个共同的“地”。只有这样,所有的设备、仪表的信号参考点之间电位差才能为“零”。很显然,不同设备的接地电阻很难保证都相等,接地电阻也会随着传输距离的增加而升高,有时甚至产生高达200V的电位差。 2.测量回路相互连接问题:如下图所示,在这些回路中,参考点要将因为接通多个信号回路而升高。 设备一 设备二 设备三 设备四 U 如上图,在这种相互连接的测量回路中,由于线间电阻的不断增加,必然会引起参考电压的不断升高。

隔离器使用与维护手套更换时间

关于隔离器使用维护手套更换时间确定 手套是隔离器设备上的关键部件,一般通过手套对处于操作门锁定状态下的隔离器,按照SOP进行干预操作。手套是隔离器结构上最薄弱的部件,也是对于无菌环境的一个风险,因此在生产前后都需要对手套进行完整性检查。 关于手套,我们被问到最多的问题就是:“手套一般多长时间更换?”其实对于隔离器上的手套方面的问题还有很多需要我们考虑的,今天就针对隔离器的手套为大家提供一些使用上的参考信息。 (1)建立规范 在生产工艺开发过程中,我们需要列明所有手套操作动作,这些操作的干预动作需要通过动态气流验证,来保证操作不会干扰气流。一般由QA批准这些经过验证的操作写入SOP中,对具体生产人员进行培训,只有经过培训合格的生产人员才能被允许在生产过程中执行这些操作。 (2)记录和监控 生产过程中任何手套的使用和操作需要被记录。一般可以通过监控录像,或者使用带感应控制的手套口,能在操作时给隔离器的控制系统发出信号,从而记录具体手套被操作的时间点和持续操作的时间长度,为可能发生的误操作或者其他质量事件提供调查依据。 (3)操作干扰 由于隔离器内部相对于背景环境一般有20~50Pa的压差(根据具体无菌隔离器的工艺来设计)。手套的使用会干扰舱体内部的压差,尤其是在隔离器舱体体积较小时更为明显。因此,需要对同时干预

的手套数量,以及戴手套、操作手套的动作幅度和速度做限定,一般以不干扰压差控制、不干扰隔离器内部气流为准则,需根据工艺实际情况建立可接受规范 从往年FDA的483 进行分析,将近90%针对隔离器的不符合是关于气流和操作干预的。因此,在手套的使用上需要格外注意,手套的操作需要设计、验证和控制日常规范操作。 (4)手套损坏、老化 目前用的较多的手套为CSM,属于橡胶类材质,即使在正常的存储的情况下,手套也会老化,一般手套的货架期在2-3年,具体需要看手套制造商提供的信息。 在实际安装使用中,一般手套手指部位(手指尖/指缝/虎口位置)、手套安装口位置都是较容易发生损坏的地方,在日常的目视检查中应重点关注 手套最容易发生损坏的位置 手套在使用时应考虑避免手套的拉扯,硬物或尖锐物的碰撞。有时操作人员为了图方便,手套没有穿戴到位就捏着手套一部分的材料去进行操作,这样会造成干预范围的减小,操作者会更倾向于过度拉扯手套去够较远处的物品,会造成手套安装位置的磨损或撕裂。隔离器的手套不能直接接触药品和药品包装,而是应该通过如镊子等工具来拿取。在隔离器做汽化过氧化氢灭菌时,手套需要用专用的支撑架把手套充分撑起,避免折叠褶皱造成的灭菌死角。 也有对隔离器手套再带一层无菌手套来操作的应用,需要由客户根据无菌

双通道数字式隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用

引言 CAN(Controller Area Network)总线属于现场总线的范畴,它是德国Bosch公司在20世纪80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。自Bosch公司推出CAN总线至今,CAN总线以其系统的实用性、可靠性和经济性而倍受青睐,并获得了长足的进步。CAN总线是目前唯一有国际标准的现场总线,可实现全分布式多机系统,采用非破坏性总线仲裁技术,可满足不同的实时要求,通信距离最远可达10km(传输率为5kb/s),通讯速率最高可达l Mb/s(传输距离为40m);节点数可达110个,传输介质为双绞线或光纤,报文采用短帧结构,带有CRC校验以及其他检错措施,使得数据出错率极低, 可靠性极高。CAN总线以其卓越的特性,低廉的价格,极高的可靠性和灵活的结构,已被公认为最有前途的现场总线之一。 &nb sp; 正由于CAN总线具有诸多其他总线无法比拟的特性,所以CAN在许多场合应用广泛。尤其是在一些强干扰的恶劣环境下,比如工业现场,更是有着重要的应用。因此在某些应用领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然CAN接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过CAN驱动器的极限接收电压时,CAN驱动器就无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。因此,在强干扰环境中,或是高的性能要求下,就必须对CAN总线各个通信节点实行电气隔离。 传统的CAN总线隔离方法是光耦合器技术,使用光束来隔离和保护检测电路以及在高压和低压电气环境之间提供一个安全接口。目前一般使用6N137光电隔离器件,以Toshiba 公司的6N137为例,该器件工作电压为5V,最高速率10Mbps,工作温度一般为0℃到70℃,隔离电压2500Vrms,并且以DIP8型封装,每个芯片仅提供一个隔离通道。这些性能已经限制了6N137在更高要求的环境中应用。因此,ADI公司推出的新型双通道数字隔离器ADUM1201以其诸多优于光电隔离器件的性能优点,在CAN总线以及其他高要求情况下有着广泛的应用前景。 ADUM1201 ADUM1201基于ADI获奖的iCoupler数字隔离器采用平面磁场专利隔离技术。iCoupler技术是一项专利隔离技术,它是基于芯片尺寸的变压器,而不是基于光电耦合器所采用的LED与光电二极管的组合。iCoupler技术由于取消了光电耦合器中的光电转换过程,并且采用了iCoupler变压器专利技术集成变压器驱动和接收电路,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势。由于使用晶片级制造工艺直接在芯片上制造iCouple变压器,所以iCoupler通道比光电耦合器有效地实现通道之间的集成以及比较容易地实现其它半导体功能。 由于没有光电耦合器中影响效率的光电转换环节,所以iCoupler数字隔离器不需要驱动LED的外部电路,其功耗仅为光电耦合器的1/10到1/50。这种新的基于电磁的隔离方

PTP503压力传感器使用说明书

油压传感器,油压压力变送器,河南压力传感器 正负压压力变送器,恒压供水压力传感器,投入式液位变送器,防雷击液位变送器,锅炉压力传感器,微差压变送器,超高温压力传感器,超高压压力传感器,平膜压力传感器,防腐蚀压力变送器,通风管道压力变送器,高温微压变送器,空压机压力变送器,空调风压变送器,PY500智能数字压力控制仪表,动静态汽车称重设备,称重测力传感器 PTP503压力传感器/变送器采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。 量程:0~1~150(MPa) 综合精度:0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压:24DCV(9~36DCV) 介质温度:-20~85~150℃ 环境温度:常温(-20~85℃) 负载电阻:电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻:大于2000MΩ(100VDC 密封等级:IP65 长期稳定性能:0.1%FS/年 振动影响:在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口):四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计

产品名称:PY602压力温度仪表 规格: 产品备注:数显压力温度控制仪表|智能压力温度表|佛山市博润测控仪表有限公司 产品说明 PY602数显压力-温度控制仪表 产品特点及结构: 具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活,配用我公司PT100-系列高温熔体压力传感器或常温压力传感器,作为高精度压力测量与控制,可广泛地使用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合,还可与其他厂家的电阻应变式压力传感器配套使用;可以设定上下限值报警,具有发光管报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构;具有高精度的电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及通讯模块供用户选择 主要技术参数: 显示器:双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 显示分辨率:0001 显示数值范围:-001~-999~0001~9999Mpa(小数点可变),温度:000.1-400.0 仪表精度:0.25%FS±1位 压力输入信号:2mV/V、3.3mV/V、4-20mA、0-5VDC、0-10DC(定货时说明) 温度输入信号:J、K、E型热电偶 采样速度:20次/秒 输出控制:与满量程信号成线性的电压或电流输出;RS232;RS485 报警范围:-001~-999~0001~9999Mpa(小数点可变) 效准指示:显示传感器满量程80%值(传感器应空载),效准指示(CAE)亮 使用温度及湿度:0-55℃,≤80%RH 电源要求:85-265VAC50Hz-60Hz 外型尺寸:96×96×100mm 开孔尺寸:92×92mm

信号隔离器的原理以及分类

信号隔离器的原理以及常见分类 浅谈关于隔离器的一些常见以及常用的知识: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 KLG系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 配电器: 工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 安全栅: 一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。 1.使用前应详细阅读说明书。 2.作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。 3.作为隔离配电使用时,应将输入端并入电源电路中,输出端接变送器。 4.若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正。 在平常的生产过程中你是否经常使用隔离器呢?你能区别有源与无源隔离器的特点么?你能做出好的决定:在哪里是使用有源的?在哪里使用无源的?现在就给大家讲解一下关于信号隔离器的问题。在工业现场,在距离较远的电气设备、仪表、PLC控制系统、DCS 系统之间进行信号传输时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至误操作。除系统内、外部干扰影响外,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备的接地处理问题。一般情况下,设备外壳需要接大地,电路系统也要有公共参考地。但是,由于各仪表设备的参考点之间存在电势差,因而形成接地环路,由于地线环流会带来共模及差模噪声及干扰,常常造成系统不能正常工作。一个理想的解决方案是,对设备进行电气隔离,这样,原本相互联接的地线网络

隔离器安装过程

隔离器安装过程 一、网络服务器接口所有插法 外网服务器有四个网络端口,分别为:eth0,eth1,eth2,eth3。 1、其中eth0端口一根网线接入反向隔离器的public下的eth0端口; 2、外网服务器的eth1端口一根网线接入风电场的外网交换机柜(就是专门用来上网的机柜); 3、内网服务器的eth0端口一根网线接入反向隔离器的private下的eth0端口; 4、内网服务器的eth1端口一根网线接入PC工作站(就是主控室里观察我们系统界面的那台电脑)内网服务器的eth2端口一根网线接入风电场的数据调度接入屏机柜中的“非实时数据调度交换机”; 5、内网服务器的eth3端口一根网线(不一定能用上)接入风电场的远动数据接入机柜中的网络交换机中,内部的两个IP地址由风场提供;或者是CDT串口接入,需要焊接串口235槽,详细方法找南润工程师询问。串口制作完毕之后插在内网服务器的串口插槽上! 注意:每次对服务器的网络端口进行改动之后,都要在终端中输入命令:service network restart 进行更新操作! 6、在PC机与隔离器之间使用串口线连接,其中隔离器设备接public模块的console口 我们在培训过程中,只用1、3、6步骤。 二、管理工具安装及配置 1、在PC机上安装StoneWall-2000网络安全隔离设备反向型管理工具5.1。 2、找到java的安装目录:app/java/ jdk1.6.0-18/jre/lib/ext/,将bouncycastle.jar这个文 件拷贝进来。 3、找到java的安装目录:app/java/jdk1.6.0-18/jre/lib/security/,将java.security这个覆 盖掉原有文件即可。 注意:内网服务器和外网服务器都要更新。 4、打开隔离设备管理工具 5、登录管理工具,用户名:root,密码:111111 ,串口号可以通过PC机上设备管理 器查看com口的配置,波特率使用默认值 6、进入管理工具后“规则配置”>“规则管理”,(内网和外网MAC地址最好提前记录在一张纸上,数字要看仔细,这是比较容易出错的地方。其中,外网与内网的MAC地址可以在终端中运行ifconfig查询)其他都按图中填写,修改完毕后点击确定按钮,写入规则文件,

总线型楼宇可视对讲系统方案

总线制楼宇可视对讲系统设计方案

1、楼宇可视对讲系统 1.1、系统概述 随着社会经济水平的发展,现在人们的生活追求个性化、自动化,追求快节奏,追求充满乐趣的生活方式,家装要求的档次越来越高,生活家居要求一种人性化、智能化。智能电子技术在现实生活中的智能家居电子产品中得到广泛应用。 一个完善的智能化社区,具有便捷、安全、舒适、高档的生活环境,确保每一个住户的生命财产的安全,是本系统最大的意义,创造一个住宅的理想空间是本系统的目的所在。本系统是采用单片机微电脑控制技术,数位总线传输技术而设计的小区联网可视对讲系统。系统数据传输距离可达6000米(需加中继器),防雷抗干扰,可实现大型小区的系统联网。为了进一步增强住户得安全防范能力,保护住户的人身财产安全,可加装报警装置形成全天候的家庭安全系统,实现在各种不安全因素情况下的报警和求助。 1.2、系统要求 系统主要是采用单片机微电脑控制技术,通过数位总线传输,在可视化的基础上,实现住户与管理中心、单元入口、小区入口的四方通话。 1.2.1、布点原则 室内部分:高层公寓每套住宅内配置两台可视室内分机,每套别墅内配置两台可视室 内分机 区口:小区主次出入口各设置一台围墙机。 管理主机:在公寓消控中心设一台管理对讲主机。 锁:单元门门顶安装电控锁,闭门器。

1.2.2、传输方式 采用总线传输。 1.2.3、系统组成 编码型彩色可视门口机 彩色可视围墙机 挂壁室内分机 信号编码隔离器 彩色可视管理中心 联网信号切换器 楼宇对讲专用电源 1.2.4、安装要求 1.3、系统特点 系统适用于高层、小高层、多层建筑,尤适用于大型住宅小区联网管理。 系统集成可视对讲、呼叫、防区报警、门禁刷卡、小区信息发布、抄表、图像存储

仪表控制说明

仪表控制说明 ——四川金钟环保科技有限公司 1.超声波液位仪表控制说明 超声波液位传感器(CT03和LU20)与显示仪表XWP-C40连接在一起构成超声波液位计,测量显示储罐、原料箱内液位高度。超声波液位传感器由仪表馈电,返回4-20mA模拟电流信号供仪表检测,仪表检测显示液位高度同时还输出高低报警开关量和等量的4-20mA模拟信 号给配料系统PLC。循环站主控柜PLC系统集成了配料系统的PLC控制模块,能检测XWP-C40仪表的高低报警量和4-20mA模拟信号,在自动配料状态下能根据触摸屏上设置的启停泵液位值自动控制原料配置 或输送。在手动配料状态下操作员可以通过配料柜上的按钮手动启停原料配置和输送泵,也可以手动启动然后配料柜根据超声波仪表的高低报警开关量电气(自锁)停止。对于一套超声波液位计,相当于设有四个液位值作为控制值即低报警值(仪表上设置)、低液位值(触摸屏上设置)、高液位值(触摸屏上设置)、高报警值(仪表上设置),自动配料时由高低液位值控制启停,手动配料时由人为启动电气自锁控制停止,一般情况下要求高低液位值设定在高低报警值之内,否则自动配送料时PLC的输出没有停止但是配料柜电气自锁后已停止输出了。手动与自动配料状态的切换通过配料柜上唯一的切换开关实现。 1.1.H2SO4储罐超声波液位仪表 H2SO4储罐超声波液位仪表检测硫酸储罐内稀硫酸液位的高度。

手动配料状态下实际稀酸液位低于仪表设定的低报警值时,仪表的低报警开关闭合,循环站主控柜上报警器报警提示操作员同时还与DCS 系统连机通知中控管理员硫酸储罐已缺酸,此情况下操作员应按键启动配酸泵(稀释器冷缺水电磁阀与配酸泵同时启动),待储罐液位达到高报警值后仪表的高报警开关闭合,配料柜在电气上断开配酸泵电源停止配酸,在这个过程中操作员随时可按下停止配酸按钮停止配酸。自动配料状态下实际稀酸液位低于触摸屏上设定的储罐低液位值时,PLC系统自动输出信号启动配酸泵(稀释器冷缺水电磁阀与配酸泵同时启动),待储罐液位达到高液位值后再自动断开配酸泵电源停止配酸。注意,对所有原料液位PLC主控柜只根据仪表的高低报警开关闭合信号报警而不会根据高低液位值报警,触摸屏上设置的储罐、循环站、破氰站高低液位值即是稀硫酸高低液位值也是氯酸钠溶液的高低液位值。 1.2.NACLO3储罐超声波液位仪表 NACLO3储罐超声波液位仪表检测氯酸钠罐内溶液的高度。实际氯酸钠液位低于仪表设定的低报警值时,仪表的低报警开关闭合,循环站主控柜上报警器报警提示操作员同时还与DCS系统连机通知中控管理员氯酸钠储罐已缺料,此情况下操作员应在溶药器内配制好氯酸钠溶液后再抽氯酸钠溶液到储罐内,整个氯酸钠溶液的配制过程都需要操作员人工完成。注意,PLC主控柜只根据仪表的高低报警开关闭合信号报警,触摸屏上设置的储罐低液位值即是稀硫酸储罐低液位也是

相关文档