低压备自投装置试验记录

电试-005

备自投工作原理

微机备自投装置的基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。 一、带电负荷校验的作用 带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。 二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析 1.母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下: ①母线差动保护停用。 ②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。 ④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 ⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项: ⑥母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护 直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停 用保护直流电源。 ⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以 确保回路的完整正确。 ⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置 正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量 出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。 ⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路 器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动 切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2.主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下: ①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时, 仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以, 必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极

现场备自投实验调试心得李明阳

进线备自投实验失败心得 项目现场:大连香洲田园城项目 主要设备:两台PMC-651F和1台PMC-6830L 现场问题描述:现场两条进线1#和2#,PMC-6830L进线自投逻辑已正确输入到装置中,实验过程中,1#进线无压无流条件满足后,备自投跳开1#进线,达到合闸时间后备自投合2#进线,可以实现,但当2#进线满足无压无流条件后,备自投跳开2#进线后,1#进线合闸不成功。 问题解决过程:检查发现1#进线保护灯亮,事件是外保护动作,可以复归,分析可能是导致合闸不成功的原因,重新做试验发现只要2#进线合闸,1#进线保护装置保护灯点亮,并报出外保护动作事件,不可以复归,只有2#进线断路器分闸后,才可复归,检查PMC-6830L事件,查看到存在合1#进线命令,也听到断路器动作声音,但是没合上闸,说明备自投逻辑没问题,问题出在外保护动作信号上。由于出现了2#进线可以成功自投合闸,说明两条进线的接线不一致;经过查看联跳入口处的原理图纸,然后检查两条进线的接线,发现1#进线断路器的的合闸的信号没有接到2#进线的保护联跳入口处,处于悬空状态,而2#进线断路器的合闸信号接到了1#进线保护的联跳入口处;从原理上讲在2#进线跳开后,4S 合闸时间时间已足够1#进线保护的联跳继电器复归,解除跳闸信号;另外在断路器分闸的情况下,是不需要保护动作的,这是不合理的现象; 为了现场能顺利送电,备自投功能的实现,建议把对侧合闸联锁信号由原来的联跳入口改接到跳闸入口,重新做实验备自投功能可以正常实现; 该问题既有图纸设计问题又有装置本身的继电器问题,首先两条进线的联锁信号不应该接到对侧的联跳入口处,会导致在本侧分闸时,对侧合闸后,本侧会出现保护动作信号;其次在对侧进线跳开后,本侧的联跳继电器没有复归。

10kV备自投调试报告

10kV精细化工开关站 备自投装置试验报告 主管: 审核: 检验: 湖南鸿源电力建设有限公司 2016年12月

10kV备自投试验报告 安装地点:精细化工开关站间隔名称:公用测控屏一、刻度调试 条件:加相电压 100V,加进线电流5A 装置型号ISA-358G 制造厂家长园深瑞继保自动化有限公司 刻度试验 1#进线柜(661开关)2#进线柜(662开关) Uab1 Ubc1 IL1 Uab2 Ubc2 IL2 10.02kV 10.01kV 4.991A 10.01kV 10.03kV 4.995A 检查结果 备注: 二、整定值、闭锁调试 整定值调试 有压值70V 无压值30V 无流值0.2A 大于整定值105%,有压动作小于整定值95%,无压动作大于整定值105%,可靠动作闭锁备 自投 小于整定值95%,有压不动作大于整定值105%,无压不动作小于整定值95%,其他条件满足是, 自投能启动 自投跳进线开关时间8529毫秒/8531毫秒 661开关手跳、保护跳闸闭锁自投闭锁备自投动作。 662开关手跳、保护跳闸闭锁自投闭锁备自投动作。 661、662开关有流闭锁自投闭锁备自投动作 661开关TV断线闭锁自投闭锁备自投动作,发I母TV断线告警信号。 662开关TV断线闭锁自投闭锁备自投动作,发II母TV断线告警信号。 闭锁备自投压板投入闭锁备自投动作。 检查结果合格

三、自投逻辑功能试验 序号自投1 自投2 自投条件I段母线电压失压、II段母线电压有压、#1进线无流II段母线电压失压、I段母线电压有压、#2进线无流动作前开关状态661开关合,662开关合,660开关分661开关合,662开关合,660开关分动作情况自投动作,跳661开关,合660开关。自投动作,跳662开关,合660开关。 检查结果合格 整定通知单编号珠调继字P16042号 备自投整定值:有压定值:70V 无压定值:30V 无流定值:0.2A 自投跳进线开关时间:8.5秒 调试人员:调试日期:2016年12 月26日

快切装置替换低压备自投安装调试方法

快切装置替换低压备自投安装调试方法 摘要 文章简要说明了目前低压备自投装置存在的缺点及400V电源快速切换装置(以下简称“快切装置”)与备自投对比下的优点,根据炼化低压单母分段方式运行的情况,以金智MFC5101A工业企业快切装置为例,详细论述400V电源快切装置替换低压备自投装置的安装调试方法。 关键词:快切;备自投;接线;调试;方法 1、前言 石化、冶金等大中型工业企业,由于外部电网或部供电网络故障或异常的原因,造成非正常停电、电压大幅波动或短时断电(俗称“晃电”)的情况屡见不鲜。由于冶金、石化企业工艺流程的特殊性,供电的中断或异常往往会造成设备停运或空转、工艺流程中断或废品产生,有时甚至造成生产设备的报废等严重后果。 目前在石化、冶金等要求连续供电的企业,低压备自投使用效果并不理想。原因是备自投完成动作的过程持续时间长短1—2秒,甚至更长,一些重要装置的机泵跳停后,1秒左右就达到连锁条件,造成装置停车。主要原因一是备自投装置启动太迟,二是备自投装置启动后将备用电源投入的时间太长。工业企业电源快切装置的优点是①安全性,在切换过程中,装置实时跟踪开关两侧电源的电压、频率和相位,并提供了多种可靠的起动方式和切换方式,能够保证快速安全的投入备用电源,同时不会对电动机造成大的冲击。②灵活性,仅需更改部分定值即可满足多种现场工程实施需求。③快速性、准确性,高精度AD采样芯片,保证了数据的实时性以及切换的快速性。④可靠性,在

硬件和软件上均设计了专门的抗干扰措施,其抗干扰性能有充分的保证。 下面以金智MFC5101A快切装置为例,详细讲解快切装置替换低压备自投装置的过程。 2、快切装置参数及低压电力系统主接线方式 2.1、MFC5101A快切装置主要技术指标 MFC5101A有手动起动、保护起动、失压起动、误跳起动、无流起动、逆功率起动等多种起动方式;有并联、串联和同时切换方式;有快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换等实现方式;切换闭锁功能,其主要技术指标如下表。 表一MFC5101A主要技术指标

继电保护二次核相、带负荷试验方法

核相、带负荷实验报告 一、实验介绍 核相:新发电站并网,新变电站投产前,经常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作。在电力生产实践中,发电机并网前必须核对相序的试验,相序不对,发电机是无法并网的,强行并网会造成设备损坏。在电网的改造中,也应该注意保持电网原有的相序,以免给用户带来麻烦。(变电站常见的二次核相主要是指在一次同源电压下,核准不同电压互感器感应出的二次电压幅值、相序符合要求,验证电压二次回路接线正确性。) 带负荷:带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。带负荷试验也是验证电流二次回路接线正确性的重要手段,电流回路有改动的工作在投运前均需进行带负荷试验。 二、实验目的 1. 110kV莫宁变110KV I母PT核相试验; 2. 110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验; 3. 220kV乐新变110KV I母线PT进行核相试验,并分析故障的类型。 三、实验器材 万用表、核相矢量分析仪、钳形表、一字螺丝刀 四、实验方法 1.110kV莫宁变110KV I母PT核相试验。对110kV莫宁变110kV母设/PT 并列屏进行操作,先了解并列屏电压、电流回路接线,通过母线压变,使用万用表取莫宁变两条母线三相及三相之间的二次电压,得到数据进行分析。 2. 110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验。先记录新莫线1375的功率流动情况,以从母线流到线路为正方向,P=-3 3.44MW,Q=8.56Mvar,线路电流为I=252.57A。对110kV莫宁变#1主变保护屏进行操作。使用核相分析仪分别测量高压侧ABC三相新莫线1375电流以及莫宁变低压侧三相电压以及同相电流与电压的角度差。测试原理图如图1所示。

差动保护带负荷测试

差动保护带负荷测试 1引言 差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护,其运行情况直接关系到变压器的安危。怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题做些讨论。 2变压器差动保护的简要原理 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。 3变压器差动保护带负荷测试的重要性 变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。比如许继公司的微机变压器差动保护计算Y-△接线变压器Y

型侧额定二次电流时不乘以,而南瑞公司的保护要乘以。这些细小的差别,设计、安装、整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。为了防范于未然,就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。 4变压器差动保护带负荷测试内容 要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。 1.差流(或差压)。变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和——差流——工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。电流平衡补偿的差动继电器(如LCD-4、LFP-972、CST-31A型差动继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2、DCD-5型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。 2.各侧电流的幅值和相位。只凭借差流判断差动保护正确性是不充分的,因为一些接线或变比的小错误,往往不会产生明显的差流,且差流随负荷电流变化,负荷小,差流跟着变小,所以,除测试差流外,还要用钳形相位表在保护屏端子排依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位(相位以一相PT二次电压做参考),并记录。此处不

电力系统备自投的原理说明

电力系统备自投的原理说明 九十年代初期,厂用电系统的综合保护逐步受到重视,在一些工程中使用了进口的电动机综合保护装置。后来国内一些厂家仿进口装置开发了模拟式电动机综合保护装置,但普遍存在着零漂影响大,误动作多等缺点,到目前为止微机型厂用电系统综合保护装置已普遍取代了过去传统的继电器和模拟式装置。 随着计算机技术的不断发展,控制现场对控制装置的自动化水平要求越来越高。现场DCS的普遍应用,使得将保护、控制、测量及通讯功能集于一体成为可能,且为现场所急需。为了适应现场的需要,我们在MPW-1、2系列厂用电系统微机综合保护装置的基础上进行了极大的改进与发展,开发出集保护、控制、测量及通讯功能于一体的第三代微机型厂用电系统综合保护及控制装置。 MPW-4系列厂用电系统综合保护及控制装置应用先进的保护原理,软、硬件采用模块化体系结构和高抗干扰设计,操作简单、实用,运行可靠。产品包括电动机综合保护及控制装置、电动机差动保护、低压变压器综合保护及控制装置、线路综合保护及控制装置、分支综合保护及控制装置、备用电源自投装置及SC-9000保护通讯控制器(电气工程师站),适用于电力、石油、化工、冶金、煤炭等领域的保护、控制及综合自动化系统。 MPW-4系列装置具有如下特点:

1.采用高性能的高速DSP(TMS320DSP243)单片数字信号处理控制器作为主控单元。 2.采用高速14位AD,极大提高测量精度。保护通道误差小于0.5%,时间误差小于20ms。量测通道误差小于0.2%。 3.用大容量串行EEPROM存放保护定值、运行参数、统计值、事件记录及故障记录,保证数据安全可靠。 4.采用全交流采样,软件数字滤波,彻底消除了硬件电路零漂的影响。 5.全中文液晶显示,操作界面直观简便。 6.装置具有完善的自检功能;三级Watchdog及电源监视功能,保证装置可靠运行。 7.所有定值和参数均可在面板上直接操作或通过网络在电气工程师站操作。 8.具有故障录波及电动机启动过程自动录波功能,可记录出口动作时刻的运行参数及电机启动过程的电流最大值,实现故障波形及启动过程波形的再现。 9.独有电动机自启动过程的自动识别功能,可有效防止电动机自启动过程的保护误动。 10.电动机保护(综合保护及差动保护)的定值,采用启动过程的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,

400V系统备自投试验方法及步骤1

一、上电前的检查: 1.装置安装及接线检查。 2.装置就位正确无误。 3.柜内所有控制连接线连接正确无误。 4.柜内输出到端子正确无误。 5.柜外所有控制连接线连接到柜内端子正确无误。 6.交流电源输入正确无误。 7.电源回路绝缘测试符合技术要求。 8.主要设备安全可靠接地。 二.方法: 利用目前运行电源,作为I段和II段进线电源,来模拟400V 系统备自投,检查备自投流程,动作情况及信号。 三..步骤: 400V系统有二种备自投方式,即I段和II段进线电源都失电时,运行村和柴油机分别作为备用电源,给I段或II段供电(备用电源只给I段或II段其中一段母线供电)。 方式一.运行电源作为备用电源。 1.用2个空气开关并运行中电源至400V系统I段和II 段进线上,作为这二段的进线电源(相序保持一致)。 2.切除I段和II段上的所有负荷电源。

3.手动把BC2,BC3,BC4,BC5开关分闸,并切为远方位置。 4.手动合上BC1,BC6开关,让I段和II段分段运行,并切为远方位置。 5.分掉BC1进线上的空气开关,让BC1开关自动无压分闸。 6.分掉BC6进线上的空气开关,让BC6开关自动无压分闸。 7.公用LCU检测运行中线路有压时,发令合BC4开关,使Ш段母线带电。 8.公用LCU检测BC1处于分闸位置时(非故障跳闸),发令合I-Ш段母联开关BC2,使I段母线带电运行(如公用LCU检测BC2由于故障原因未合闸并且BC6处于分闸位置时(非故障跳闸),发令合II-Ш段母联开关BC5,使II段母线带电运行)。 9.公用LCU发备自投动作信号,备自投结束。 方式二.柴油机作为备用电源。 1.用2个空气开关并运行中电源至400V系统I段和II 段进线上,作为这二段的进线电源(相序保持一致)。2.切除I段和II段上的所有负荷电源。 3.手动把BC2,BC3,BC4,BC5开关分闸,并切为远方位置。

备自投原理

主所33KV自投原理 批准: 审核: 初核: 编制: 广州地铁四号线供变电 2012年02月

主要内容 1、什么是备用电源自动投入装置? 2、备自投装置应满足哪些基本要求? 3、分段自投原理。 4、备用电源自动投入条件。 5、运行中应注意的几个问题。 一.什么是备用电源自动投入装置? 备用电源自动投入装置是当工作电源因故障断开以后,能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上去,从而使用户不至于被停电的一种自动装置,简称备自投装置。 二、备自投装置应满足哪些基本要求? 1、工作电源断开后,备用电源才能投入; 2、备自投装置投入备用电源断路器必须经过延时,延时时限应大于最长的外部故障切除时间. 3、在手动跳开工作电源时,备自投不应动作。 4、应具备闭锁备自投装置的逻辑功能,以防止备用电源投到故障的元件上,造成事故扩大的严重后果。 5、备用电源无压时,BZT不应动作; 6、BZT在电压互感器(PT)二次熔断器熔断时不应误动,故应设置PT短线告警; 7、BZT只能动作一次,防止系统受到多次冲击而扩大事故; 三、备自投原理 备自投的主要形式有: 桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。

单母线分段 1、备自投的主要形式有: (1)若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备用,采用进线(变压器)备自投;若正常运行时,两段母线分列运行,每台主变各带一段母线,两段母线互为暗备用,采用分段备自投。 (2)若正常运行时,一条进线带两段母线并列运行,另一条进线作为明备用。采用进线备自投;若正常运行时,每条进线各带一段母线,两条进线互为暗备用,采用分段备自投。 2、模拟量输入 外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤波器输入模数变换器。

备自投的设计与调试方法举例

备自投的设计与调试方法举例 结合实际情况,针对现场应用中遇到的问题,从较为简单的内桥接线方式时的进线备自投入手,对备自投的设计及调试方法进行了分析及探讨。 标签:备自投跳闸闭锁可靠性 1 概述 “备自投”是备用电源自动投入装置和备用设备自动投入装置的简称。“备自投”装置可以大大改进电网的供电能力,减轻重载线路的负荷,对短路电流进行限制,以确保正常地、连续地供电。近些年来,电网供电系统有了进一步的发展,“备自投”装置也从技术和应用方面有了很大的改进。但在实际应用过程中,这种装置的运行模式以及逻辑关系都达不到电网运行规范,因此有的电网系统即便已安装了备自投装置,却无法使其发挥真正的作用。笔者在本文中就进线备自投设计时不得不注意的几个问题进行可深入的分析,同时根据问题产生的根源制定了一系列解决问题的方案,并且对调试方法进行了举例分析。 2 内桥接线方式进线备自投的动作过程分析 首先对较常见的内桥接线方式的进线备投进行详细的阐述。如图1 当1DL分位,2DL、3DL合位,2#进线处于运行状态时,1#进线为2#进线备用,称为进线备投方式。 对于进线备投,当正常运行时,1#进线处于热备用,2#进线处于运行状态,3DL合位,此时系统的特点: ①开关量的特点为1DL为分位,2DL、3DL为合位。 ②电气特点为1、2#母线电压为正常电压,1、2#进线线路电压正常,我们把以上电气量与开关量的状态称为允许备投启动状态,就是我们常说的充电状态。 取一种最简单常见的故障,当2#进线对侧发生故障,对侧开关跳闸(两侧都不投重合闸),本侧开关尚未跳开时,称为状态二,此时系统的特点: ①开关量特點应为1DL为分位,2DL、3DL为合位。 ②电气量特点应为1、2母线失压,同时进线2无压。 那么此时备自投就应该立即启动,去跳开本侧2#进线开关,同时合上1#进线开关恢复正常供电。由于出现状态2以后备自投即启动动作,所以把状态2称作备投启动状态。 以上即为进线备投的一个简单准备、启动、动作过程。但是备自投在实际应用中还要与线路(变压器)保护及重合闸配合使用,因此还有许多需要注意的地方。 3 备投在实际应用中需要注意的问题 3.1 备自投装置应保证只动作一次 当工作母线发生永久性故障或引出线上发生永久性故障,且没有被出线断路器切除时,由于工作母线电压降低,备自投装置动作,第一次将备用电源或备用设备投入,因为故障仍然存在,备用电源或备用设备上的继电保护会迅速将备用电源或备用设备断开,此时再投入备用电源或备用设备,不但不会成功,还会使备用电源或备用设备、系统再次遭受故障冲击,并造成扩大事故、损坏设备等严重的后果。实现方法:当系统满足状态一时,控制备用电源或设备断路器的合闸脉冲,使之只动作一次,就是我们通常称之为的充电状态。

变压器差动保护带负荷试验解析

22科技资讯 科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 2007 NO.22 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 工 业 技 术 1 引论 变压器差动保护作为变压器的主保护,它主要是用来反应变压器绕组及其套管、引出线上的相间短路,同时也可以反应变压器绕组匝间短路及中性点直接接地系统侧绕组、套管、引出线的单相接地短路。而带负荷试验则是检验差动保护的整定、接线正确性的非常有效的方法。 2 变压器差动保护的原理 变压器差动保护主要以KCL为理论依据。当变压器正常运行或变压器两(三)侧电流互感器以外故障时,流入变压器和流出变压器的电流(经折算)相等,差动继电器不动作。当变压器各侧电流互感器以内故障时,两(三)侧向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流正比于故障点电流,差动继电器动作。 3 带负荷试验的必要性 由于变压器的接线方式不同,各种接线方式的差动保护实现方法在细节上也各不相同。诸多细小的差别,很容易使设计、整定、安装人员疏忽、混淆,从而造成严重后果,为了避免出现此种情况,就必需在差动保护投运前进行带负荷试验。 4 差动保护带负荷试验的内容 只有收集到完整、充足的试验数据,才能更好地检查安装、整定、设计中的疏忽和遗漏。 4.1 差流或差压 差动继电器是靠各侧CT二次电流的差流来工作的,因此差流或差压是带负荷试验的重要内容。磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2型差动继电器),用0.5级交流电压表在差动继电器的10、11管脚间依次测出A相、B相、C相的差压;电流平衡补偿的差动保护装置(如CST-31A、CSC326GD型差动继电器),用钳型相位表或通过微机保护液晶 显示屏依次测出A相、B相、C相的差流。4.2 变压器各侧电流的幅值和相位 一些接线或变比的小错误,往往不会产生很明显的差流,并且差流随负荷电流而变化,因此不能只凭借差流来判断差动保护的正确性,还必须用钳型相位表在保护屏端子排上依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位。 4.3 变压器潮流 通过观察监控显示器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流、有功、无功功率遥测数据,记录试验时变压器各侧电流大小,有功、无功功率大小和方向,为CT变比、极性分析奠定基础。负荷电流越大,各种错误在差流中的体现就越明显,越容易判断。然而实际运行的变压器,负荷电流受网络的限制,不会很大,应该在满足所用测试仪器精度的要求且负荷达到一定的程度时进行测试,这样得到的数据才具有可比性。5 测试数据分析 5.1 检查电流相序 在正常情况下,各侧A、B、C三相电流都是顺时针旋转。如果与此不符,则有可能是端子箱的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,或者是端子箱内的电缆芯与保护屏内的不对应等原因所造成。5.2 检查电流对称性 各侧三相电流幅值应基本相等,相位互差120°,若一相幅值偏差大于10%,则有可能由:⑴变压器负荷三相不对称;⑵变压器负荷三相对称,但波动较大;⑶某一相CT二次绕组抽头接错;⑷某一相电流存在寄生回路等原因造成;若某两相相位偏差大于10%,则有可能是以下原因:⑴变压器负荷的波动比较大;⑵某一相电流存在寄生回路,造成该相电流相位偏移。5.3 检查各侧电流幅值,核对CT变比 CT实际变比,应与整定变比基本一致。若偏差大于10%,则有可能是CT一次线未按 整定变比进行串联或并联或CT二次线未按整定变比接在相应的抽头上。5.4 检查差动保护电流回路的极性 若变压器Y侧CT二次绕组接成△,其两侧二次电流相位应相差180°(三圈变压器,可分别进行两侧电流相位的测量,来检查差动保护电流回路极性的正确性);若变压器各侧CT二次绕组都接成Y 型,以一台三绕组变压器(Y-Y-△-11)为例来说明,负荷正常时,高压侧二次电流应超前低压侧150°,高中压侧的二次电流应相差180°,而低压侧应超前中压侧30°。若两侧同名相电流不满足上述要求(偏差大于10°),则有可能是CT二次绕组组合成三角形时,极性、相别弄错或一侧CT二次绕组极性接反。 5.5 差流(或差压)大小,检查整定值的正确性 正常运行时,我们测得的差流(或差压)不会等于零,因为对于励磁电流和改变分接头引起的差流,变压器差动保护一般不进行补偿。按照[4]的规定,差压不得大于150mV;而差流,我们通常以变压器励磁电流产生的差流值为基准。如果变压器的差流(或差压)满足上述条件,则这台变压器整定值正确。否则,有可能是变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致所致。变压器Y侧额定二次电流算错、平衡系数整定错误等各种因素,都会造成差流(或差压)不满足要求。 6 试验说明 某变电所1#主变接线方式为YN-D11,此时由2#进线送1#主变和2#主变,1#进线为热备用状态,对1#主变进行带负荷试验,以 1#主变10kV侧母线电压=60.8V为基准,测试电压超前电流的角度,结果如表1所示。 由以上数据可以看出,110kV母分侧与35kV侧同名相之间相差约180度,与10kV侧同名相之间相差约150度,得出数据合格的结论。 7 结语 带负荷试验对变压器差动保护的安全运行起着至关重要的作用,我们要深入了解变压器的差动保护原理、实现方式和定值的意义,熟悉现场接线情况,按照带负荷试验的内容,认真收集全面的数据,对照上述五条分析方法,认真检查和分析,就完全能够保证变压器差动保护的正确性了。 参考文献 [1] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理(增 订版).北京:中国电力出版社,1999.[2] 江苏省电力公司.电力系统继电保护原理 与使用技术.北京:中国电力出版社,2006.[3] 国家电力调度中心.电力系统继电保护使用 技术问答.北京:中国电力出版社,1999.[4] 电力工程部安全监察及生产协调司.新编 保护继电器校验.北京:中国电力出版社,1997. 变压器差动保护带负荷试验解析 陈辉 (萧山供电局变电检修工区综合自动化班 杭州萧山 311200) 摘 要:针对变压器差动保护在设计、安装、整定过程中可能出现的各种问题,结合变压器差动保护原理,提出了带负荷试验的内容以及对试验数据的分析和判断方法。 关键词:差动保护 带负荷试验 试验内容 数据分析中图分类号:TM4  文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2007)08(a)-0022-01 表1 测量结果

变压器差动保护的带负荷试验方法及分析

变压器差动保护的带负荷试验方法及分析 陈永波 (湖北省荆州供电公司,湖北荆州 434000) [摘 要] 针对变压器差动保护安装接线过程中容易出现的各种错误,提出了带负荷试验方法和 注意事项,并结合典型实例进行了分析。 [关键词] 差动保护;带负荷试验;变压器 [中图分类号]TM406;TM77 [文献标识码]A [文章编号]100623986(2005)022******* T est Method for Differential Protection under the Condition of T ransformer Loading C H EN Y ong 2bo (H ubei J ingz hou Power S u p pl y Com pany ,J ingz hou H ubei 434000,China ) [Abstract]In t he light of t he fault s occurring in t he p rocess of installation and connection of differen 2tial protection for t ransformer ,t he test met hod under t he condition of t ransformer loading and t he as 2pect s t hat attention should be paid were p ut forward.Analysis was presented as well in connection wit h a typical example. [K ey w ords]differential protection ;test under t he loading condition ;t ransformer 变压器差动保护能够快速而有选择性地切除变压器各侧电流互感器(TA )范围内的短路故障,它是变压器的主保护。从运行统计情况看,变压器差动保护的正确动作率在60%以下,这种情况多为接线错误造成。按照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的要求,利用负荷电流及系统工作电压对变压器差动保护进行带负荷试验,其目的就是检验保护装置的电气特性及其交流二次回路接线是否正确。以电磁型(DCD 、BCH )变压器差动保护为例,对带负荷试验方法进行分析探讨。 1 带负荷试验方法 对新安装的或回路变更后的变压器差动保护, 要认真检查实际接线与原理接线图及调度部门下达的保护定值通知单的要求一致。变压器差动保护在投入运行前,必须通过带负荷试验对差动回路接线的正确性进行确认。以Y ,d11接线组别的变压器为例,并规定变压器两侧电流自母线流向变压器为正,带负荷试验的具体方法如下。 (1)在差动保护投用的情况下,对变压器冲击合 [收稿日期] 2005201202 [作者简介] 陈永波(1965-),男,湖北公安人,高级工程 师。闸5次,以检查差动保护躲过励磁涌流的性能。 (2)带负荷前将差动保护停用,用钳形相位表测变压器两侧TA 二次三相电流有效值和相位。 各侧电流应为正相序;各侧三相电流之间应相差120°左右,三相电流的大小应基本相等;星形接线TA 的中性线应有少许不平衡电流,否则要检查该中性线是否已连通;各侧二次电流相量所落的象限,应与实际的功率送受情况一致;将各二次电流折算成同一侧的一次电流时,各同名相应该基本符合基尔霍夫电流定律ΣI =0。若电源侧的合成电流与负荷侧的合成电流大小相等,方向相反,则证明各侧TA 的极性、变比、接线组别等均正确。若两侧电流 相位相同,则说明有一侧TA 极性接反;若两侧电流相位偏差30°的倍数角,则可能是TA 接线组别错误;若两侧电流相位偏差小于10°,则可能是TA 的角误差及钳形相位表的误差所造成。 (3)测量各相差动继电器的差压,应满足规程要求,即在额定负荷时,用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压,不应超过0.15V 。若上述第(2)项试验均正常,调度部门下达的定值通知单也正确,而差压超标,则应根据定值通知单检查差动继电器各绕组整定螺钉的位置及保护盘(柜)内接线是否正确。整定计算时,取二次回路额定电流最大的一 ? 61?第29卷第2期 2005年4月 湖 北 电 力 Vol. 29No.2 Apr.2005

母联备自投说明以及实验方法

一.变电所母联备自投逻辑动作顺序说明 备自投逻辑动作充电条件: 进线开关在合位置,备自投开关打到投入位置,所在的母联在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后备自投充电完成。向另外一段进线发出备自投条件满足信号。 备自投逻辑不动作条件: 进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。 备自投逻辑动作要求及顺序: 备自投动作逻辑在失压的时候要判断对侧进线满足备自投条件后才允许跳自身开关,两段同时失压时维持原来状态,备自投不失压跳闸。 VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(母联在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压) VL2 = TON(VL1 ,5000 ) // bzt enable o12-->I14 V1 = VL2//备自投充电逻辑完成 VL3 = TOF(VL2 ,3000 ) 延时打开确保备自投只动作一次 VL4 = TON(I12 ,5000 ) 延时闭合保证手动分闸备自投不动作 VL5 = P27/27S_1_3 (母线发生低电压)AND (NOT PVTS_1_3 ) (没有发生PT断线)AND VL3(充电条件满足) AND I14(对侧进线满足备自投条件) AND VL4 V_TRIPCB = VL5 VL5 = TOF(VL5 ,500 ) VL6 = P50/51_1_1 (过流保护电流瞬时启动) OR P50/51_2_1(速断保护动作) VL7 = TOF( VL6 ,5000 ) V3= VL7//增加保护动作闭锁备自投信号 VL8 = VL5 (进线发出跳自身信号)AND ( NOT VL7 ) (保护动作闭锁备自投) AND I11(确认开关分位置) V2 = TOF(VL8 ,200 ) // CLOSE BUSBAR O13-->I14向母联发出备自投合母联信号 (B)同时分别增加在母联开关柜上备自投成功信号和备自投失败信号 V1 = I12(开关合位置)AND I14 (备自投合闸信号)//备自投成功信号 V2 = I11(开关分位置)AND I14 (备自投合闸信号)//备自投失败信号

备自投工作原理之令狐文艳创作

微机备自投装置的基本原理及应用 令狐文艳 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。

微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。 微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方

备自投试验方法

110kV备自投装置试验方法及试验记录 安装位置:装置型号: 测试人:测试日期: 电压加法 FREJIA测试仪三个电压分别加在IM电压并列端子上和IIM电压并列端子上,这样IM和IIM电压大少相等,相位相同。在FREJIA测试仪有电压输出时合上备自投单元IM电压小开关,应该能测量IM电压回路电压; 合上备自投IIM单元电压小开关,应该能测量IIM电压回路电压。 电流加法 FREJIA测试仪三个电流取两相(A/B相)分别加为#1进线A相电流Ia 和#2进线电流A相电流Ia;试验中也可以不加电流,这样,#1进线和#2进线任何时候都处于无流状态,是合乎备自投动作必要条件。本试验中因电压双不能跟位置继电器模拟的开关跳开后跟电流没有直接关系,所以不加电流。 1桥明备用方式试验: 1.1试验过程: 1.1.1调整断路器位置 手动调整双位置继电器模拟的断路器位置为:#1进线断路器合位、#2进线断路器合位、桥断路器分位。 1.1.2投入备自投功能 手动转换备自投投退转换开关至备自投“投入”位置,操作REF装置控制压板“COSW1”置“ON”位置,两步操作都完成,备自投投入。 1.1.3加电压 按本文前述的方法加电压。

1.1.4检查备自投充电灯 备自投投入后10s(可正定),若有符合桥备自投充电条件,备自投充电,指示灯1亮。 1.1.5模拟故障条件及保护动作 拉开备自投单元IM压变回路小开关。这时IM失压,#1进线无流,经失压保护动作延时后(可整定),失压保护跳开#1进线断路器,后经备自投动作延时后(可整定)合上桥断路器。 失压保护在三相电压都低于定值时动作。 备自投动作,指示灯2亮。 1.2试验记录 试验结果( 2进线1明备用方式试验: 2.1试验过程: 2.1.1调整断路器位置 手动调整双位置继电器模拟的断路器位置为:#1进线断路器分位、#2进线断路器合位、桥断路器合位。 2.1.2投入备自投功能 手动转换备自投投退转换开关至备自投“投入”位置,操作REF装置控

浅谈主变差动保护带负荷试验_万有义

浅谈主变差动保护带负荷试验 万有义 (固原供电局,宁夏固原 756000) 【摘 要】电流回路有过变动或新安装即将投入运行的变压器差动保护,在设计、施工、整定过程中有可能出现各种问题,因此,对投运后的变压器差动保护实行带负荷测试是十分必要的,也是差动保护正确投入后不可缺少的试验项目。文章对变压器差动保护投运时带负荷测试内容及测试数据进行多方面分析判断,结合实际提出了相关处理方法。 【关键词】带负荷测试;差流;差压;测试内容;数据分析 【中图分类号】TM403.5 【文献标识码】A 【文章编号】1008-1151(2010)02-0130-02 引言 变压器差动保护能够快速而有选择性地切除变压器各侧电流互感器(TA)范围内的短路故障,它是变压器的主保护。从运行统计情况看,变压器差动保护相对线路保护而言,正确动作率不是很高,其中原因很多,但大部分为接线错误造成。按照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的要求,利用负荷电流及系统工作电压对变压器差动保护进行带负荷试验,其目的就是检验保护装置的电气特性及其交流二次回路接线是否正确。因此在投运时必须对其进行严格的带负荷校验,以保证其正确性后方可正式投入运行。在实际工作中每个人的校验方法各有不同,而投运过程中要求能够快速准确地得出变压器差动保护的校验结果。如何能够排除各种因素的影响,在带负荷检查时快速准确地校验变压器差动保护的正确性,校验时要测哪些量,测得的数据又如何分析、判断,针对这些问题做以下讨论。 (一)带负荷相量测试的检验标准 变压器常采用Y y0dll、Ydll等联结组别。其三角侧电流超前星形侧30°。为了消除因相角差而产生的不平衡电流,传统的纵联差动保护在接线时通常是将变压器星形侧3个CT 接成三角形,将三角形侧3个CT接成星形,以校正相位。此时,判断保护装置与CT连接正确的标准为:变压器各侧CT 流入纵联差动保护的二次电流与其一次电流的相序对应,是正序电流;二次电流满足CT变比,且经Y/△变换的变压器星形侧三个CT二次电流在幅值上是未经Y/△变换的同侧二次电流的1.732倍,并超前其30°,各侧CT 二次电流流入纵联差动保护的相量和为O ;数字式纵联差动保护可根据各侧额定电压与各侧CT 变比及变压器绕组联结组别自动调整电流平衡,无需在二次接线上进行Y/△变换,判断各侧CT 流入纵联差动保护的相量和为0的这条标准将不适合此类保护装置,因而检验保护装置与CT连接正确的标准为:变压器各侧CT流入纵联差动保护的二次电流与其一次电流的相序对应,是正序电流;CT流入纵联差动保护的二次电流在幅值(计及变比)及相位上与其一次电流完全对应。特别是各侧电流极性要统一,要么极性端都靠主变,要么极性端都靠各自侧母线。 (二)变压器差动保护带负荷测试方法 选择测试点:(1)测试的目的是检验保护装置是否正确接人了CT的引入线,所以测试点应在纵联差动保护装置的背板端子处,即电流进装置端。若纵联差动保护整屏已经校验,在确认整屏的外接电流端子与纵联差动保护装置的背板端子对应无误后,测试点可定在整屏的外接端子排上。(2)确定基准量:单个的交流量是无极性的,故测试时需取一交流量作为参考的基准量。在纵联差动相量测试前,电压互感器的二次接线已经检验,可取用任一侧母线PT的任一相电压作为基准参考量,常取高压侧的A 相电压U HN作为基准参考量。根据主变绕组联结组别应对电压量进行校对。若绕组联结组别为Y y0dll,则高压侧电压U HN与中压侧电压U MA应同相,低压侧电压U LA 应超前高中压侧电压30°。(3)取得一次值:主变单元的相量测试包括各侧表计、后备保护、纵联差动保护。在测试顺序上纵差动保护应放在最后。在已确认表计接线正确、指示无误的条件下,以表计指示值的一次值为参照作纵联差动保护的相量测试,即在做纵联差动保护的带负荷相量测试前应己正确掌握了变压器各侧潮流的方向与大小。 (三)变压器差动保护带负荷测试内容 要排除设计、安装、整定过程中的疏漏,如安装工艺质量不佳、接线错误、CT极性接反、CT变比不匹配、平衡系数算错等,就要仔细测试数据以便正确分析判断。 1.差流 变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和差流工作的,所以差流是差动保护带负荷测试的重要内容。电流平稳补偿的差动继电器,用钳形相位表或通过微机液晶显示屏依次测出A 相、B相、C相差流并记录。 2.各侧电流的幅值和相位 仅凭借差流判断差动保护正确性是不充分的,因为一些接线或变比的错误,往往不会产生明显的差流,且差流随负荷电流变化,负荷小时,差流跟着变小,所以,除测试差流外,还要用钳形相位表在保护屏端子排依次测出变压器各侧A 相、B相、C相电流的幅值和相位(相位以任一侧一相PT二次电压做参考)并记录,不推荐通过微机保护液晶暗淡显示屏测电流幅值和相位。 3.变压器各侧实际潮流 通过控制屏上的电流、有功、无功功率表、或者监控显示器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流,有功、无功功率遥测数据,记录变压器各侧电流大小、有功、无功功率大小和流向,为CT变比、极性分析奠定基础。 负荷电流越大,各种错误在差流中的体现就越明显,就越容易判断。然而,实际运行的变压器,负荷电流受网络限制,不一定会很大,但至少应满足所用测试仪器精度要求, 【收稿日期】2009-12-16 【作者简介】万有义,男,固原供电局变电检修工区保护二班工程师,研究方向为电力系统及其自动化。 - 130 -