1 总则

(1)本细则编制依据:

1)DL/T5099-1999《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》。

2)GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》。

3)GB6722-2003《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。

4)SL52—93《水利水电工程施工测量规范》。

5)DL/T5135-2001《水利水电工程爆破施工技术规范》。

6)工程施工合同文件、质量监理合同文件。

(2)本细则适用于XXX引水隧洞及洞室工程的开挖、支护、灌浆等工程项目。水工隧洞永久混泥土衬砌工程及灌浆工程,还应依据其他相关规定执行。

2 施工准备工作

(1)施工单位应在现场施工测量施测14天前,将有关施工测量技术方案报监理部批准,其内容应包括:

1)贯通测量技术设计书(应包括:技术设计方案、施测要求、汁算方法和操作规程)。

2)观测仪器、设备的配置及技术参数。

3)测量专业人员设置及其资历。

(2)隧洞平面与高程控制网完成后,施工单位应向监理部报送以下成果和资料。

1)测量仪器率定校正资料。

2)施工控制网与勘测设计阶段控制网连接图。

3)洞口与地面控制点联测的平差资料及进洞关系平面图。

4)控制网测量平差计算成果。

5)技术总结报告。

(3)隧洞工程开工14天前,施工单位应根据设计图纸、合同技术规范和有关施工规程规范,结合地形、地质资料和施工条件编制施工组织设计报送监理部批准。施工组织设计应包括下述主要内容:

1)工程概况。

2)施工开挖布置图。

3)施工进度计划。

4)劳动力、材料和设备(包括辅助工程设备与设施)配置计划。

5)开挖爆破技术和方法。

6)出渣和弃渣措施。

7)灌浆施工措施。

8)通风、散烟和除尘措施。

9)供电、照明和通讯、信号措施。

10)通风、供水与排水措施。

11)安全防护与环境保护措施。

12)可能遇到的特殊地层开挖和其他特殊施工方法。

(4)隧洞工程开工7天前,施工单位应根据设计文件、地质条件、施工水平,完成必须的钻爆试验和设计,并将开挖爆破设计报送监理部批准。设计报告应包括下述内容。

1)掏槽方式。

2)炮孔布置、孔径、孔深、方向和数量。

3)装药量、装药结构和炮孔堵塞方式。

4)采用的起爆雷管类型和起爆网路设计。

5)循环开挖进尺和单耗药量。

6)预裂或光面爆破等控制爆破参数与作业方式。

7)爆破安全操作规程。

(5)实施锚、喷支护作业7天前,施工单位应根据设计要求,结合围岩特征和施工方法,编制作业计划报送监理部批准。作业计划内容应包括:

1)锚杆材料、参数及布置。

2)锚杆注浆材料、性能和配合比。

3)锚杆施工作业要求。

4)喷射混凝土材料、性能和配合比。

5)喷射混凝土施工工艺。

6)钢筋网的布设和要求。

7)锚、喷施工设备及性能。

8)锚杆施工质量控制方法和措施(包括检测方法和设备)。

9)喷射混凝土质量控制方法和措施(包括检测方法和设备)。

(6)水泥灌浆作业开工14天前,施工单位应根据设计要求和地质条件、施工条件和施工水平,编制施工组织设计报送监理部批准。施工组织设计内容应包括:

1)灌浆施工布置图。

2)施工进度计划。

3)制浆工艺及设备。

4)灌浆材料和制浆要求。

5)灌浆方法、工序、工艺、设备及计量控制方法。

6)灌浆压力。

7)质量控制和检测措施。

8)安全作业与环境保护措施。

(7)隧洞工程开工14天前,施工单位应按工程承建合同文件规定,结合开挖方法和地质条件,编制围岩变形观测措施计划,报送监理部批准。措施计划内容应包括: 1)观测布置图。

2)观测内容及技术要求。

3)观测仪器、设备及其性能。

4)观测仪器、设备埋没和保护措施。

5)观测方法和措施。

6)观测资料整理、分析预报方法。

7)观测专业人员设置及资质。

8)安全作业措施。

(8)隧洞工程开挖通过稳定性差或其他特殊地层7天前,施工单位应根据设计文件、技术规范,结合现场地质条件和施工水平编制补充施工作业措施计划报送监理部批准。措施计划应包括:

1)地质条件及围岩稳定性评价。

2)可能发生的不良影响及其预处理措施。

3)特殊的开挖和爆破方法。

4)特别支护措施。

5)材料和设备配置。

6)安全防范和应急措施。

7)施工进度计划。

(9)上述报送文件连同总监意见单均一式4份,经施工单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后报送。同时监理部将施工单位报送的文件及其批复报送指挥部。监理部审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。审签意见包括“同意”、“按意见修改后执行”、“已审阅”及“修改后重新报送”4种。

(10)除非施工单位接到的审签意见单,审签意见为“修改后重新报送”,否则施工单位可即时向监理部申请开工许可证。监理部将于收到施工单位申请后24小时内开出相应工程项目的开工许可证。

(11)如果施工单位未能按期向监理部报送上述文件,因此而造成施工工期延误和其他损失,均由施工单位承担合同责任。若施工单位在限期内未收到监理部应退回的审签意见单或批复文件,可视为已报经审阅。

(12)除非已另行报经监理工程师特别许可,否则应在洞室开挖报经质量检测合格并完成必须的地质编录后,方可进行相应部位锚喷支护及混凝土衬砌作业。

3 施工过程

(1)施工过程中,施工单位应按照报经批准的施工组织设计、施工措施计划按章作业、文明施工。同时加强质量和技术管理,作好原始资料的收集、记录、整理和施工总结工作.当发现作业效果不符合设计或技术规范要求时,应及时调整或修订施工组织设计、施工措施计划,并报监理部批准。

(2)施工中,施工单位要随施工进展及时进行测量和校测工作,其主要工作包括:

1)隧洞贯通符合性校测。

2)轴线、高程、开挖断面和点位的施工放样。

3)沿洞轴线每隔5m测绘并提交洞室纵横断面以及纵剖面图,做好开挖体型检查,检测工作。

(3)为确保工程质量,避免造成重大失误和不应有的损失,隧洞轴线和重要部位的放样测量成果应及时报送监理部检查认证。必要时监理部可抽测或要求施工单位在测量监理工程师直接监督下进行对照测量。

(4)开挖过程中,施工单位应主动配合做好地质测绘、编录和安全监(观)测等工作,并按合同文件规定注意做好对已埋设监测仪器的保护。

(5)施工作业中,施工单位应按DL/T5099-1999《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》关于“通风与防尘”的规定及控制标准,做好劳动和安全保护工作,确保良好、文明的作业环境。

(6)发生塌方等事故时,施工单位应及时采取应急措施,防止事故范围的延伸和扩大,记录事故的发生、发展过程和处理经过,并立即报告监理部。同时,会同设计、地质人员、监理工程师和业主查明原因,及时提出处理措施报监理部批准后执行。

(7)施工中发现地质条件与设计不符时,施工单位应及时向监理部报告,会同设计、地质人员、监理工程师和业主研究,并提出处理措施报监理部批准后执行。

(8)当施工单位由于各种原因,需要修改已报经监理部批准的施工措施计划,并致使施工技术条件发生了实质性变化时,施工单位应于此类修改措施计划实施的7天前,报监理部批准。

(9)施工单位应每周、月定期召开生产会,检查本周、月生产计划完成情况、分析未完成计划的原因和研究解决措施,并安排好下周、下月生产计划,确保工程施工按预定施工进度均衡进行。

(10)当施工进度拖延或爆破作业效果不好时,监理工程师有权要求施工单位调整施工作业计划或爆破参数,并重新报监理部批准。

(11)施工过程中,施工单位不按批准的施工措施计划施工,或违反国家有关安全和施工技术规程、规范、环境和劳动保护条例,或未按规定的路线、区域出渣、弃渣,或出现重大安全、质量事故等,监理工程师有权分别采取口头违规警告、书面违规警告、监理通报,直至指令返工、停工整顿等方式予以制止。由此而造成的经济损失和施工延误由施工单位承担合同责任。

(12)开挖过程中,施工单位应做好开挖、支护原始记录,并于次月5日前向监理部报送包括下述内容的当月施工记录:

1)施工方法。

2)循环时间、进尺与钻爆效率。

3)投入劳动力、设备和材料消耗量。

4)主要机械设备生产效率。

5)实施的支护详图(包括锚杆、预应力锚索及钢筋网喷混凝土、喷钢纤维混凝土厚度和范围,钢支撑的形式和间距等)。

6)围岩变形监测成果。

7)塌方和其他事故处理。

8)地下水引排措施及效果.

9)其他重大问题及处理措施。

10)已完单元工程质量检验情况。

11)合同支付情况。

12)施工过程中违规、违约情况。

(13)灌浆作业期间,施工单位应作好原始记录、成果资料和质量检查情况的整理,并于次月5日前报送监理部。

(14)除非另行报经监理部批准,否则应在上一工序经监理工程师质量检验合格后,方可进行下一工序施工。监理工程师的质量检验均应在施工单位的三级自检合格基础上进行,且不减轻施工单位应承担的任何合同责任。

4 施工质量控制

(1)施工单位应坚持“安全生产、质量第一”的方针,健全质量保证体系,加强质量管理。地下洞室施工过程中,坚持“四员”(质检员、施工员、安全员、调度员)到位和三级自检制度,确保工程质量。对出现的施工质量与安全事故应及时向监理部报告,并本着“三不放过”的原则认真处理。

(2)洞口开挖中,要注意以下事项:

1)削坡应自上而下进行,严禁上、下层垂直作业。

2)做好危石清理、坡面支护、防护和排水工作。

3)进洞前,须注意对洞脸岩体进行鉴定,确认稳定并采取防范措施报监理部批准后方可开挖洞口。

(3)开挖过程中,应严格控制隧洞方向、中心线和高程。每次爆破后,均应进行断面规格检查,发现不符合设计要求应及时处理。除非设计另有规定,否则规格检查应符合下列精度要求:

1)开挖放样误差,一般不大于10cm。

2)开挖断面测量相对于中线的误差不大于5cm。

3)施测断面间距一般不大于5m,对起伏差或线型以及设计结构变化较大的部位,

应适当加测断面。

4)一般地质条件下,洞室径向超挖值应不大于20cm,也不应有欠挖。

(4)在不良地质地段中开挖,应在地质预报基础上,坚持预防为主的方针,在确保安全的前提下,制定切实可行的施工方案。其中包括应遵守下列原则:

1)查清地质构造,做好锁口和排水。

2)对围岩进行预加固处理。

3)浅钻孔、多循环、弱爆破、减少对围岩的振动影响。

4)及时支护、加强支护,必要时或允许时尽早进行混凝土衬砌。

5)加强安全检查、围岩变形监测与分析,及时采取防范措施。

(5)在混凝土衬砌中,经设计同意、监理部批准,可允许钢支撑侵入设计图纸确定的结构衬砌混凝土内。但钢支撑及其埋入附件均应采用钢件制成,并且就位准确、焊接牢固。

(6)喷混凝土和锚杆注浆材料、配合比及施工工艺必须严格按设计文件或有关规程规范执行,确保施工质量。

(7)隧洞的灌浆一般按回填、接触、固结顺序进行。作业必须严格按报经监理部批准的施工组织设计进行。在钻孔冲洗和灌浆过程中,应注意衬砌变形的监测。发生异常情况应及时采取措施,作出详细记录并同时报监理部。

(8)其他未列项目的质量控制及检验标准均按有关设计文件、合同技术规范、施工技术规程规范执行。

5 质量检验与工程验收

(1)隧洞土建工程质量检验与单元工程开工(仓)签证监理按《土建工程施工质量监理工作规程》有关要求执行。

(2)隧洞工程开挖或阶段开挖完成后,施工单位应及时申请中间(或阶段)验收,以利合同支付及下序工程的顺利进行。申请验收报告应包括下列资料:

1)施工详图图号、设计变更文件文号及监理审签号。

2)洞内导线及高程的实测成果和说明。

3)贯通误差的实测成果和说明。

4)开挖竣工图(平面图比例为1:2000,纵剖面图比例为1:l000,横剖面图比例为

1:50~l:l00)及竣工工程量。

5)由施工地质工程师提供的地质素描图(或其完成记录)及地质水文资料。

6)施工记录资料。

7)技术总结。

8)按合同文件规定应提供的其他资料。

b合同工程开工、完工日期与实际开工、完工日期。

c合同工程量与实际完成工程量。

d.已完分部,单元工程项目清单,未完尾工项目清单及后续完工计划。

2)工程施工报告。应包括:

a工程简况。

b合同工期目标。

c施工过程设计、地质、施工条件的重要变更情况及其处理方案。

d分部、单元工程实际施工时段、方法与过程。

e合同履行中违规、违约情况。

3)竣工图纸。包括图纸目录、施工图纸、设计技术要求及设计和工程变更文件。

4)竣工合同支付结算报告。应包括:

a分部、单元工程的合同报价工程量与合同报价、支付结算工程量、支付单价与支付总价。

b已结算的合同索赔支付。

5)质量检验文件。应包括:

a工程开工文件。

b按分部、单元工程整理的工程施工质量检验和监理签证、认证文件。

c监理工程师签发的现场指示、指令和施工违规、违约文件。

6)施工原始记录资料。应包括:

a记录资料目录。

b工程施工单位施工期质量检测与试验资料。

c工程施工单位施工期施工测量记录。

d.混凝土浇筑、灌浆及金结安装等主要施工作业记录。

e工程质量与安全生产活动记录。

f施工期安全监测记录(含围岩变位及拱顶下沉量测资料)。

g其他重要活动与事项记录。

7)工程施工大事记。

8)按合同规定必须采集的岩芯或岩样。

9)其他按合同规定应报送或提供的资料。

6 其他

(1)已按设计要求完成,报经监理工程师质量检验合格,按合同规定应予以支付的计量才予以计量支付。

(2)喷混凝土厚度的计量量测,可采用钻孔或施喷前安设的柱塞尺或短插筋对照检查等方法。柱塞尺和短插筋的安设,应事先报监理工程师检查,并取得书面认可后,方为有效。

(3)洞口明挖、洞挖、锚喷支护、砌体、排水孔、水泥灌浆、止水安设、永久混凝土衬砌等按合同规定必须支付的收方计量,均以施工详图确定或经设计变更修改、或由监理工程师指示变更并有文字依据的设计边线、或实际合格进尺、或有效材料安装量、或实际耗量计算。

(4)工程支付计量与量测及价款结算申报,按合同文件规定和有关规程要求进行。

水利工程施工安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 水利工程施工安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30579水利工程施工安全技术措施 Technical safety measures for water project construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、大坝施工安全技术 大坝施工的主要程序是:施工围堰的填筑、基坑排水、坝基覆盖层开挖、岩石开挖、两岸坝肩开挖、处理高边坡以及大坝混凝土浇筑、金属结构安装等。 1.围堰施工安全技术 围堰是为大坝或厂房施工而修建的辅助工程,围堰的标准由主体建筑物的等级和使用年限而定。在围堰施工中特别是在截流龙口合拢时,由于河床的逐渐缩窄,河道内的水流速度加快,需要抛掷大块石,或者多面体混凝土块,防止填筑物被急流冲走。在围堰的施工中,由于场地狭窄、职员多、车辆多,现场要同一指挥,协调行动,防止出现意外情况。围堰合拢后还需在围堰的临水一面填筑黄土,进步围堰的防渗作用。在围堰填筑作业面上工作的职员除按规定穿着好劳

动保护用品外,还必须穿救生衣,预备好救生圈,防止溺水事故的发生。 2.大坝开挖安全技术 (1)土石方开挖应自上而下分层进行,分层的厚度应根据地质条件、出渣道路、施工部位、开挖规模、钻机的性能、开挖断面的特征、爆破方式、运输设备的能力等综合研究确定。 (2)开挖爆破的技术要先进可靠、经济公道、爆破时不致损坏基础和危及四周建筑物的安全。爆破参数选择公道,爆破后边坡稳定。坝基部位不得采用洞室爆破。 (3)高边坡开挖要避免二次削坡,以预防在二次削坡中施工难度增加而发生职员伤亡事故。在设有锚杆、锚索或喷混凝土支护的高边坡,每层开挖完成后需立即进行喷锚支护,以保证边坡稳定和安全。在高边坡的顶部必须设排水沟,确保施工不受影响。在高边坡施工时的作业职员必须拴安全带和戴安全帽。在高边坡施工中,增设一定数目的观测设备,随时测定边坡的稳定情况,如有滑坡迹象,必须及时采取措施,确保施工安全。

引水隧洞工程施工方案37632

1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文

水工隧洞施工方案

水工隧洞施工方案

目录 1.施工组织设计编制依据、原则及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制说明 (1) 2.工程概况与水文地质条件 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2水文地质条件 (3) 3.施工总平面布置 (5) 3.1施工总平面布置原则 (5) 3.2水、电、通讯系统和材料的供应 (5) 4.施工组织 (7) 4.1施工组织机构 (7) 4.2拟投入施工设备 (8) 4.3拟投入劳动力计划 (10) 5.主要分部分项工程的施工方法 (13) 5.1隧洞进口处的开挖 (13) 5.2隧洞的开挖支护 (13) 5.3通过不良地质地段施工方法 (27) 5.4超前管棚施工 (29) 5.5光面爆破的施工 (30) 5.6水泥砂浆锚杆施工工艺 (31) 5.7钢拱架加工 (32) 5.8喷混凝土施工工艺 (36) 5.9隧洞二次模筑 (39) 5.10隧洞防水施工 (43) 5.11隧洞回填注浆施工 (46) 5.12隧洞施工的监控量测 (48)

5.13闸室及交通桥施工 (55) 5.14闸门与启闭机安装 (65) 5.15电气设备安装工程 (71) 5.16配电房施工 (72) 5.17隧洞引水渠的施工 (74) 5.18临时道路和永久道路的施工 (76) 5.19水土保持绿化施工 (82) 6.施工总进度计划 (89) 6.1编制说明 (89) 6.2工期 (89) 6.3控制性进度 (89) 6.4工期保证措施 (90) 7 工程质量保证措施 (91) 7.1质量目标 (91) 7.2质量保证体系 (91) 7.3技术组织措施 (91) 7.4工程质量技术保证措施 (92) 8 安全生产保证措施 (100) 8.1确定安全管理目标和安全防范要点 (100) 8.2安全保证体系 (100) 8.3安全技术组织措施 (100) 8.4安全技术保证措施 (101) 9文明施工及环境保护措施 (105) 9.1文明施工措施 (105) 9.2施工期环境保护措施 (106) 10 特殊天气施工保证措施 (109) 10.1雨季施工保证措施 (109) 10.2高温天气施工保证措施 (109)

引水隧洞施工.

九寨沟县汤珠河流域顺和水电站工程 引水隧洞开挖与衬砌 施 工 方 案 重庆黄浦建设(集团)有限公司 汤珠河流域顺和水电站工程项目部 二〇一〇年八月十六日

第一章编制说明 一、编制依据 1、严格按照以下资料进行本工程施工组织文件的编制: (1.1)、现场实际资料; (1.2)、有关本工程施工的国家和行业技术标准及规程规范; (1.3)、设计图纸; 二、编制原则 编制本工程文件及以后后续工作中,我部将在工程质量、安全、进度、环保和水土保持、文明施工等方面,争取创优。 三、执行的技术标准和规程规范 1、除设计文件中特别提出的技术要求外,我部所用的材料、设备,施工工艺和工程质量检验的验收,均严格执行国家和行业颁布的技术标准和规程规范的技术要求进行施工; 2、施工期间,所有标准和规程规范都可能被修订,工程施工中将执行其最新版本; 3、本分部工程施工执行的技术标准和规程规范为: (3.1)、GBJ107 《混凝土强度检验评定标准》 (3.2)、GB/T5123 《水电站基本建设工程验收规程》 (3.3)、GB/T5144 《水工混凝土施工规范》 (3.4)、DL/T5135-2001《水电水利工程爆破施工技术规范》 (3.5)、GBJ201-83 《土方与爆破工程施工及验收规范》 (3.6)、JGJ63 《混凝土拌和用水标准》 (3.7)、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 (3.8)、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 (3.9)、SL279-2002 《水工隧洞设计规范》 (3.10)、DL5077-1997 《水工建筑物荷载设计规范》 (3.11)、SL62-94 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》

引水隧洞施工方案

引水隧洞施工方案 曹河水电站工程导流隧洞工程主要包括土石方明挖工程、隧洞爆破开挖、隧洞混凝土衬砌工程、进水口进水塔工程、出水口调压室工程。主要采用机械作业结合人工作业。 1、导流隧洞施工方法及程序 根据招标文件及图纸资料,本标段导流隧洞长1860m。岩体主要为上寒武统白云质灰岩、灰岩,鲕状白云质灰岩、灰岩,薄~中厚层状。 进水口和出水口段明挖采取爆破开挖,装载机配自卸汽车出渣;隧洞石方爆破开挖利用自制凿岩平台使用支腿式凿岩机钻孔,ZL30型装载机配5T自卸汽车出渣。隧洞开挖施工采取三班循环作业,由进水口和出水口两个工作面进行,装载机出渣时,将隧洞底部用小颗粒洞渣回填3.0m宽施工平台,待隧洞贯通以后再从隧洞中部向两侧洞口清除底部施工平台。 隧洞开挖程序为: 1.1导流洞开挖钻爆设计 1.1.1、进水口、出水口石方明挖 明挖采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~

1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3,单孔装药量1.2~1.6kg。光爆孔孔距0.5~0.6m,孔深 2.5~ 3.0m,线装药密度110~170g/m。 明挖采用ZL30装载机装渣,5t自卸汽车运送到指定弃渣场堆放。 1.1.2、导流洞开挖 导流洞开挖采用一次性爆破成形,在圆形隧洞底部填筑成3.0 m宽的施工平台,等隧洞贯穿后再反向清除施工平台。隧洞爆破采用梅花形掏槽开挖;导流洞开挖如图2-1所示。 图2-1 导流洞开挖示意图 隧洞掘进采用梅花形掏槽,钻孔孔径Φ40~45mm,孔深为3.0m,掏槽孔孔距0.6m,排距0.7m,掏槽孔单孔装药量为2.0~2.5kg。扩挖

水利工程输水隧洞施工开挖及衬砌技术

水利工程输水隧洞施工开挖及衬砌技术 发表时间:2019-04-28T09:54:13.233Z 来源:《基层建设》2019年第5期作者:常亮 [导读] 摘要:随着水利工程的发展,工程的输水能力与要求均有不同程度的提升。 中国电建西北勘测设计研究院有限公司陕西省西安市 710000 摘要:随着水利工程的发展,工程的输水能力与要求均有不同程度的提升。在进行水利工程建设的过程中需要建设多个隧洞,以确保输水作业的质量与效率得以保障。隧洞开挖施工的难度较大,在此过程中需要运用各种施工技术来落实各项施工项目,进而确保输水隧洞工程施工的质量。 关键词:水利工程;输水隧洞;开挖施工;衬砌技术;分析 引言:我国水利资源分配的不均衡,导致了地区经济发展的不均衡。为此,国家为了促进干旱和缺水地区的经济发展,加大了对调水工程的重视。近年来,由于人们对新能源开发的重视,水利水电项目更是大量上马,这也促进了人们对水利工程施工开挖和衬砌技术的研发力度。做好水利工程输水隧洞的施工开挖和衬砌技术,不仅是水利建设领域研究的重点,也受到社会各界的广泛关注。 1.水利工程输水隧洞施工概述 在进行水利工程施工建设时,为了满足输水功能的需求,需要开展隧洞项目施工作业。在开展隧洞施工时,需要基于施工的实际情况来选择开挖施工技术以及支护技术,确保施工进度与质量,避免在施工过程中发生质量问题。在选择开挖与支护施工技术时,要重点分析隧洞岩石类型与断面,做好充分的施工分析。在进行开挖施工作业的过程中,则需要按照施工技术要点以及质量控制要点,加强施工作业管理,确保施工的质量与进度。 2.水利工程输水隧洞的开挖施工技术 2.1输水隧洞洞口开挖及支护施工 2.1.1洞口开挖土石方施工 输水隧洞的洞口开挖,是输水隧洞施工的首项开挖工程。输水隧洞的洞口开挖,将会导致洞口围岩稳定性降低,在洞口开挖过程中,极易由于出现偏压及地下水作用导致洞顶坍塌,因此,在输水隧洞洞口开挖时,一定要做好施工组织和设计,并提前进行洞口的排水系统施工。施工中要及时进行支护,并做好围岩的排水,避免出现洞口坍塌。由于隧洞的洞口施工会导致洞顶围岩出现偏压,带来极大的塌方危险,因此在洞口开挖施工时,可以先将洞口上方的土石方进行清除,减弱偏压作用力,以避免坍塌出现。此外,输水隧洞的洞口施工,应尽量避免使用大爆破的方法掘进,应尽量选择定点爆破,并在开挖过程中注意对松动的石块进行及时清理。 2.1.2洞口施工要避开降雨期,做好防护措施 水利工程输水隧洞洞口施工时,地下水的侵蚀将会使洞口围岩稳定性下降,带来洞顶塌方的风险。因此,在进行输水隧洞的洞口开挖施工时,要避免在雨季进行施工,并做好排水沟的设计和施工,避免雨水渗入底层,影响洞口围岩稳定性,带来塌方风险。洞口开挖过程中,一旦出现边坡滑动和开裂,要及时处理,将边坡放缓,保证边坡施工稳定性。在施工中,对边坡砂浆的强度要合理设计,并进行严格的混凝土配比实验,以保证洞口边坡的稳定性。 2.2输水隧洞的隧洞开挖施工 水利工程输水隧洞的开挖施工,根据围岩种类的不同以及底层稳定性差别,分为全断面开挖法、台阶开挖法、支撑拱法、核心支撑法四种施工方法。其中全断面开挖法适合Ⅰ、Ⅱ类围岩,台阶开挖法适用于隧洞高度较大的隧洞开挖,支撑法和核心支撑法开挖技术适合用于Ⅳ、Ⅴ围岩,区别在于施工顺序,支撑拱法的施工顺序为先拱后墙,核心支撑法的施工顺序为先墙后拱,在对Ⅳ、Ⅴ围岩选择开发施工方法时,一定要根据洞顶和侧壁围岩的特点,合理选择施工方法。输水隧洞开挖施工,一般都选择钻孔爆破法进行施工,在钻孔爆破时,一定要把握好钻孔的数量和位置,并对填药量进行精密计算,保证爆破即能达到施工设计要求,又不会影响围岩的稳定性。爆破参数可以根据相关的工程数据进行设计,也可以通过现场爆破试验设计。对岩石进行爆破时,应选择低密度、低猛度和高爆力的炸药。 3.水利工程输水隧洞施工砼衬砌技术 3.1输水隧洞的喷锚施工操作 在输水隧洞中开展喷锚施工操作是砼衬砌施工工作开展的基础。对此,在实践中要想提升其整体施工质量,就要保障施工输水隧洞中喷锚施工作业的整体质量。第一,输水隧洞的锚杆施工。输水隧洞在开展锚杆施工作业的时候,主要是对锚杆的具体类别、长短以及相关材质等因素进行科学合理地选择,对于其具体的钻孔机具以及实际方式等进行系统的设计,保障其合理性,保障钻孔位置、疏密度、内径以及深度与实际的设计相符合。在锚杆进行钻孔插入的工作之前,要对其进行系统的检查,进行极强除锈以及整直细节处理。第二,喷锚支护作业中的混凝土喷射施工操作。喷锚支护中混凝土喷射操作主要是对混凝土配比进行科学的设计,通过实验模式开展,保障其与实际的配比模式相契合。在进行具体的喷射方式选择过程中,要基于实际的养护能力对其进行合理地选择,做好围岩的清理工作,在执行喷射操作过程中,要保障其喷射的均匀性,避免在喷射操作过程中出现混凝土脱落以及开裂等问题,并针对存在的问题对其进行补喷。 3.2输水隧洞施工作业中砼衬砌技术 输水隧洞的砼衬砌施工操作主要就是为了减缓围岩受到水环境的侵蚀与影响,提升其整体结构稳定性的主要结构,在实践中与锚杆、围岩等相关内容共同构建了一个相对较为稳定的荷载结构的主要步骤。对此,在对其进行砼衬砌技术施工作业的时候,要提升其整体施工质量与效果。在进行水利工程输水隧洞施工应用砼衬砌技术的时候,要提升对喷锚支护质量的重视,并对实际的支护措施以及围岩稳定性等相关因素进行系统的判断,施工隧洞周边的位移速度明显下降,水平收敛速度与实际要求相符,相关支护表面没有明显的裂缝的时候,才可以进行砼衬砌施工操作。水利工程砼衬砌施工作业开展中要保障其中线位置、标高以及断面尺寸等相关数据与实际的设计需求相契合,在砼衬砌施工作业开展之前制定系统的排水以及堵水措施,进而保障衬砌表面不出现渗水等相关问题。在执行砼衬砌施工作业的时候要对其进行浇筑操作,根据先浇筑底板,然后再浇筑顶板、拱顶的操作顺序开展施工,衬砌材料要与实际的设计需求相契合,保障混凝土在衬砌之前处于搅拌的状态。在灌注操作过程中,要提升对灌注速度的控制,在边墙混凝土灌注合格之后,再进行拱顶混凝土的灌注施工。 3.3施工监测 水利工程项目在开展过程中要提升对现场监控操作的重视,提升对隧洞围岩的稳定性能、设计参数以及实际的施工方式等因素的重

水工隧洞施工技术规范

水工隧洞施工技术规范 1、喷混凝土 采用喷混凝土作为衬砌,不但可以用作临时支撑,也可用作隧洞永久衬砌。在喷混凝土施工中应注意如下方面: (一)工艺布置 如隧洞断面较小,拌合机进洞不方便或隧洞较短时,可将拌合机布置在洞外,用斗车运送进洞,这样还可以减少洞内的粉尘。若隧洞断面较大,则可将拌合机放在专用的工作台上,出料口直接置于喷射机上方。亦可将拌合机放在平地上,用皮带机上料。 (二)施工准备 喷混凝土施工应分段进行,每段长度以6~ 10米为宜。喷射前应作好如下准备工作: (1)搭设喷射作业台,最好制造两个移动式喷射台,使设置锚杆、挂网、扎钢筋和喷射作业按流水线进行。 (2)检查开挖断面,有无欠挖,以保证设计的净空和支护最小设计厚度。 (3)检查预埋件的种类,位置和数量是否符合设计要求。 (4)撬除险石,保证喷混凝土与围岩良好的粘结和施工安全。 (5)遇有渗漏水的地方,应采取相应措施,对渗水作恰当的处理,或排或堵,或排堵结合。 (6)岩面的冲洗和凿毛在喷射前必须用高压水认真冲洗岩面裂

隙中的尘污,浮石等。 (7)钢筋和钢筋网除锈。 (8)绑扎控制钢筋网或埋设控制混凝土厚度桩。 (三)喷射施工 为了使所喷混凝土能够达到最大的密度,克服料流上下流动,干湿不均,并尽量减少回弹,喷枪时应使料流呈螺旋状横向运动。喷射混凝土支护是无模喷射成型的,在施工过程,其自重靠它与喷射面之间的力来平衡,因混凝土在终凝前粘结力很小。不能一次喷的过厚,要进行多次喷射,每次喷射厚度控制非常重要。喷射拱部在加有速凝剂的情况下,底层厚度宜4?6厘米,面层厚8?10厘米,并保持间歇时间15?30分钟。喷射侧墙加速凝剂时,厚度宜为10?15厘米,保持间隙时间不少于4分钟,不加速凝剂时,宜为8?10厘米,同时加大作面,拉长喷射间歇时间,至少15分钟以上。喷射凹坑时应分层逐渐填平,否则易出现脱落或空壳现象。渗水地段的喷射混凝土与岩石的粘结较困难,可以采取如下一些措施: (1)在集中渗水区钻孔排水; (2)减小喷层厚度; (3)适当减小水灰比; (4)采取缩小包围圈的喷法; (5)适当埋设风压等。 2、回填灌浆 隧洞混凝土施工中顶部的混凝土由于自重的原因,始终和上部隧洞岩石形成一定的空隙,无法结合紧密。因此采用回填灌浆进行解决。回填灌浆主要

隧洞专项施工方案

一.编制依据 (1)施工合同名称和编号 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名称及编号 二.概况 李家峡南干渠第一标工程位于青海省黄南州尖扎县坎布拉镇,本标桩号 1+060.81至7+895.23,干渠总长6.998km。 修建隧洞4座,总长3.062km;采用C20钢筋砼现浇矩形结构,砼抗渗标号W6,除了4#隧洞为马蹄形外全部为城门洞型,隧洞底坡比降1/1500,设计流量2.85m3/s,加大流量3.7m3/s,隧洞底宽2m,洞高2.3m,衬砌厚度0.3m-0.35m。 三.施工平面布置 3.1道路 在原有的乡村道路上,人工配合机械(反铲)修建到隧洞口的临时施工道路:L1是到1#隧洞口的临时施工道路,L2是到1#隧洞出口及2#隧洞进口临时施工道路。L3是到3#隧洞进口的临时施工道路,3#隧洞贯穿后将3#隧洞作为交通洞,延长L3施工4#隧洞进口。L4是到4#隧洞出口的临时施工道路。 3.2供风 供风方式为布置一台压风机(电动)在洞口供风,架设2”风管送风到工作面,风

管根据开挖工作面的推进而延伸。1#隧洞进口2#隧洞进口各放置一台容量为20m3/min 的压风机(电动),3#隧洞进口4#隧洞出口各放置一台容量为13m3/min的压风机(电动)。 3.3通风 在洞口架设一台5.5KW轴流通风机,接直径D200mm的风管。风管管口保持与掌子面相距30m左右,爆破时对其进行覆盖保护。 3.4水 施工用水利用2”管从洞外水池处接进,并引至洞内工作面附近,以满足手风钻用水的需求。开挖排水沟满足洞内排水要求,保证洞内干地施工。 3.5电 从洞口外布置好的10kv变压器接线供电。拟架设一趟电线进洞,低压(36V)用于洞内的工作灯照明,根据需要在洞壁上每隔8m左右安装一盏100W电灯(电灯采用有护网的安全灯具),一趟动力电缆(380),直接接至用电设备。 四.施工进度 四条隧洞施工从2014年4月21开工,2016年2月29日结束。 表5-1 引水隧洞主要工程量表

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案 一.编制依据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》 DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》 GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》 SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建临时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程的施工。引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177.92m,支洞位于隧洞K1+870.46处,断面型式均为3.1*3.55m,隧洞进口底板高程749.2m,出口底板高程747.398m,隧洞坡降为0.05%;支洞进口高程为748.272m,出口高程为747.934m,支洞坡降为0.19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。 三、施工准备 1、技术准备 1)组织有关技术人员充分熟悉和审查施工图纸,施工图纸及其组成部分间有无矛盾和错误,施工图在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确,结构施工图与设备安装的工艺是否矛盾,参加由建设单位主持的图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。

2)根据工程的特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期和质量要求。 3)编制和审批施工组织设计、质量计划及作业指导书、施工方案。 4)各有关技术资料的准备,各有关材料的进场试验。 2、现场准备 根据施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线的下列情况和资料:现场地形、地貌、工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;工程材料、施工机械供应条件。 根据建设单位给定的定位坐标及高程控制点测量放线,引测隧洞的定位桩,控制点、水准点,测量放线由专人负责,技术部门管理,制定切实可行的方案。 3、组织准备 鉴于本分部工程为单位工程的重难点的特点,为确保顺利实现各项施工目标,在合同范围内选拔业务能力强,实践经验丰富的项目经理及其它人员组成项目部,由项目经理统一指挥,协调各方面的关系,排除各种障碍,确保工程能按预定要求顺利完成。 根据本工程特点、工程量,本单位采用现代化项目管理体制。严格按照招标文件规定组建项目部,签定项目承包合同,运用经济手段与行政手段相结合,运用经济合同明确工程建设各方面的责任,运用原有行政管理体系为工程顺利进行扫清障碍创造条件。 项目部的设臵要齐全,职责分工明确,因人设职,因职选人,建立有施工经验,有开拓精神和效率高的领导班子。现场配备微机、复印机、打印机等,一切需编制文件、方案采用微机管理。

输水隧洞施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2水文、气象条件 (3) 2.3地形、地质条件 (3) 3.施工方案 (3) 4.施工方法 (4) 4.1开挖 (5) 4.2支护 (8) 4.3隧洞下部施工 (9) 4.4出渣 (9) 4.5物料及大件设备下放及人员入井 (10) 4.6作业循环 (11) 4.7过破碎带施工 (12) 4.8隧洞防治水 (12) 4.9通风 (12) 4.10安全监测 (14) 5.辅助系统和设施 (14) 5.1简述 (14) 5.2供电、信号 (14) 5.3供水 (15) 5.4排水 (15) 5.5供风 (15) 5.6提升 (15) 5.7施工材料运输 (16) 6.劳动作业组织 (16) 7.工期安排及保证措施 (17) 7.1主要施工进度指标 (17) 7.2工期保证措施 (17) 7.2.1技术措施 (17) 7.2.2 组织措施 (18) 7.2.3经济措施 (18) 7.2.4材料供应措施 (18) 8.质量保证措施 (18) 8.1喷射混凝土质量控制 (18) 8.1.1配合比控制 (18) 8.1.2原材料质量控制 (18) 8.1.3施工工艺的控制 (19) 8.2掘进质量控制 (20) 8.2.1钻孔要求: (20) 8.2.2周边孔光爆参数: (20) 8.3.3钻爆作业注意事项 (20)

8.4顶帮锚杆安装 (20) 8.5保证质量目标的组织技术措施 (20) 8.6质量检测手段 (21) 9.施工安全技术保证措施 (21) 9.1顶板管理安全技术措施 (21) 9.2井口(封口盘)管理制度 (22) 9.3竖井提升系统管理制度 (22) 9.4竖井防坠措施 (23) 9.5吊盘运转及检修安全措施 (24) 9.6通风管理规定 (24) 9.7机电管理安全技术措施 (24) 9.8季节性施工安全保障措施 (26) 9.8.1防洪 (26) 9.8.2防冻 (26) 9.9职业健康安全措施 (26) 9.10爆破作业安全措施 (26) 9.11超前地质预报管理措施 (28) 9.12紧急停电人员撤退措施 (28) 10.文明施工及消防措施 (29) 10.1文明施工 (29) 10.2消防措施 (29) 11.环境保护与水土保持措施 (29) 11.1环保目标 (29) 11.2环境保护管理体系及组织机构 (29) 11.3水环境保护 (30) 11.4水土保持措施 (30)

水工隧洞砼衬砌采用组合钢模板施工技术总结

浅谈水工隧洞砼衬砌采用组合钢模板施工技 术总结 摘要:本文基于青海湟水北干渠扶贫灌溉一期工程二十标23#输水隧洞混凝土衬砌施工的现场经验,了解该水工隧洞混凝土衬砌施工中的诸多客观因素,分析并制定对应的技术方案。对小断面水工隧洞混凝土衬砌中使用组合钢模板施工的技术进行总结和分析,达到降低成本,优化资源,加快施工进度的目的。 关键词:水工隧洞混凝土衬砌组合钢模板泵送混凝土施工技术 正文: 1.工程概况 青海省湟水北干渠扶贫灌溉一期工程二十标位于湟水流域 (黄河一级支流)湟水河北岸,途经青海省互助县东沟乡曹家村,是一项以乡镇农牧业和农业灌溉为主兼顾生态建设用水的大(2)型水利工程。工程地区地形复杂,平均海拔为2800m,隧洞全长1565米,其中23#隧洞长1262m。断面为城门洞形,尺寸为2.8m×3.05m,衬砌砼标号为C20,底坡为1/1200。隧洞表层为15 -41m 的黄土,其下为冲击砂砾石层,厚度大于20m,结构中密-密实,为强透水层,允许承载力[R]=0.5-0.65Mpa,洞线处在黄土与砂砾石的接触面上,成洞条件极差,采用边开挖边支护边衬砌,为防止因渗漏产生接触流失,从而造成隧洞破坏,必须采取严格的防渗措施,按要求隧洞全部进行混凝土衬砌,整个隧洞以四类围岩为主,部分地段为五类围岩。四类围岩的混凝土衬砌设计厚度为30cm,五类围岩的混凝土衬砌设计厚度为35cm,衬砌混凝土标号为C20,总浇筑混凝土约为54430方。为由于隧洞断面小,作业面狭窄,在隧洞开挖时,衬砌并没有跟进,隧洞贯通后先将底板板全部浇筑完成,随后将侧墙及顶拱集中进行浇筑。 2.施工准备 该水工隧洞断面狭小,施工面较长,导致材料运输和设备安放都比较拥挤。混凝土衬砌为影响工期的关键工作,工程量大,而外界气候条件恶劣,雨季、冬期持续时间长,给施工造成了很多困难。因此,合理的资源安排和施工工作面布置是非常必要的。 根据工程实际情况采用两套组合钢模板进行混凝土衬砌施工,每套模板长12m。洞身混凝土衬砌先将底板浇筑完,然后支设组合钢模板进行先侧墙后顶拱一次性浇筑。两套模板同时进

隧洞施工技术

第六章水工隧洞 第六章水工隧洞 黑龙江农垦林业职业技术学院 第一节概述 第二节水工隧洞的布置和构造 第六章水工隧洞 第三节隧洞的运用管理 习题 一,水工隧洞的特点 (一)结构特点 (二)水流特点 (三)施工特点 二,水工隧洞的类型 1.按用途分类 2.按洞内水流状态分类 第一节概述 一,水工隧洞的布置 (一)水工隧洞的线路选择 (二)水工隧洞的工程布置 二,水工隧洞的布置和构造 (一)进口段的形式和构造 (二)洞身段的形式与构造 (三)出口段及消能设施 第二节水工隧洞的布置和构造 一,隧洞的检查养护 二,隧洞常见的问题及处理 (一)隧洞常见问题及产生原因 (二)隧洞常见问题的处理 第三节隧洞的运用管理 在水利枢纽中为满足泄洪,灌溉,发电等各项任务在岩层中开凿而成的建筑物叫水工隧洞. 一,水工隧洞的特点 (一)结构特点 在岩层中开挖隧洞后,引起洞孔附近应力重新分布,岩体产生新的变形,严重的会导致岩石崩塌.围岩除了产生作用在衬砌上的围岩压力以外,同时又具有承载能力,可以与衬砌共同承受内水压力等荷载.围岩压力与岩体承载能力的大小,主要取决于地质条件.因此,应使隧洞尽量避开软弱岩层和不利的地质构造. 第一节概述 (二)水流特点 1,枢纽中的泄水隧洞,其进口通常位于水下较处,属深式泄水洞. 2,由于作用在隧洞上的水头较高,流速较大,如果隧洞在弯道,渐变段等处的体型不合适或衬砌表面不平整,都可能出现气蚀而引起破坏,所以要求隧洞体型设计得当,施工质量良好. 3,泄水隧洞的水流流速高,单宽流量大,能量集中,在出口处有较强的冲刷能力,必须采取有效的消能防冲措施. (三)施工特点

隧洞洞身断面小,施工场地狭窄,洞线长,施工作业工序多,干扰大,工期一般较长.尤其是兼有导流任务的隧洞,其施工进度往往控制着整个工程的工期.因此,加快施工进度是隧洞工程建设中需要引起足够的重视.' 二,水工隧洞的类型 1.按用途分类 (1)泄洪洞:配合溢洪道宣泄洪水,保证安全. (2)引水洞:引水发电,灌溉或供水. (3)排沙洞:排放水库泥沙,延长水库的使用年限,有利于水电站的正常运行. (4)放空洞:在必要的情况下放空水库. (5)导流洞:在水利枢纽的施工期用来施工导流. 在设计水工隧洞时,应根据枢纽的规划任务,尽量考虑一洞多用,以降低工程造价.如施工导流洞与永久隧洞相结合,枢纽中的泄洪,排沙,放空隧洞的结合等. 2.按洞内水流状态分类 (1)有压洞:工作闸门布置在隧洞出口,洞身全断面被水流充满,隧洞内壁承受较大的内水压力. (2)无压洞:工作闸门布置在隧洞的进口,水流没有充满全断面,有自由水面. 一般说来,隧洞可以设计成有压的,也可设计成无压的,也可设计成前段是有压的而后段是无压的.但应注意的是,在同一洞段内,应避免出现时而有压时而无压的明满流交替现象,以防止引起振动,空蚀等不利流态. 第二节水工隧洞的布置和构造 一,水工隧洞的布置 (一)水工隧洞的线路选择 隧洞的路线选择关系到工程造价,施工难易,工程进度,运行可靠性等方面.影响隧洞线路选择的因素很多,如地质,地形,施工条件等.隧洞的线路选择主要考虑以下几个方面的因素: 地质条件 地形条件 施工条件 水流条件 1.地质条件 隧洞路线应选在地质构造简单,岩体完整稳定,岩石坚硬的地区,尽量避开不利的地质构造,要尽量避开地下水位高,渗水严重的地段.洞线要与岩层,构造断裂面及主要软弱带走向有较大的交角,对胶结紧密的厚岩层走向,其夹角不宜小于30°,对薄层以及层间连接较弱,其夹角不小于45°. 在高地应力地区,洞线应与最大水平地应力方向尽量一致,以减少隧洞的侧向围岩压力.隧洞应有足够的覆盖厚度,对于有压隧洞,当考虑弹性抗力时,围岩的最小覆盖厚度不小于3倍洞径. 在隧洞的进,出口处,围岩的厚度往往较薄,一般情况下,进,出口顶部的岩体厚度不宜小于1倍的洞径或洞宽. 2.地形条件 隧洞的路线在平面上应尽量短而直.如因地形,地质,枢纽布置等原因需要转弯时,对于低流速的隧洞弯道曲率半径不应小于5倍洞径或洞宽,转弯转角不宜大于60°,弯道两端的直线段长度也不宜小于5倍的洞径或洞宽.高流速的隧洞应避免设置曲线段. 3.水流条件 隧洞的进口应力求水流顺畅,减少水头损失.水流应与下游河道平顺衔接,与土石坝下游坝脚及其建筑物保持足够距离,防止出现冲刷.

引水隧洞混凝土施工方案

引水隧洞永久支护及砼衬砌施工方案 1 工程概况 引水隧洞合同段全长841m(引2+171~引1+330m),新增段长260m(引1+330~引1+070m),合同段和新增段共长1101m。其中Ⅲ类围岩段长831m,Ⅳ类围岩段长225m,Ⅴ类围岩段长45m。引水隧洞Ⅲ类围岩开挖断面为5.5×5.55m 城门型和4.54×6.2m马蹄型,边顶拱永久支护采用锚杆+挂网+喷砼的形式,底板浇筑C20砼20cm厚;Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖断面为6.2×6.2m城门型和4.54×6.2m马蹄型,砼衬砌断面为Φ2.6m的圆型,全断面衬砌,混凝土厚度为50~178cm,混凝土标号为C25。钢筋混凝土保护层厚度为5cm。 主要工程量:喷C20混凝土:1535m3,Φ22锚杆:6326根,底板C20混凝土856m3,C25混凝土:3500m3,钢筋制安240t,橡胶止水带500m,聚氨酯硬质泡沫板240m2,沥青油毛毡130m2。 2 Ⅲ类围岩永久锚喷支护施工方案 2.1 Ⅲ类围岩永久支护形式 (1)Ⅲ类围岩城门洞型(开挖断面:5.5×5.55m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土12cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 (2)Ⅲ类围岩马蹄型(开挖断面为4.54×6.2m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土15cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 2.2 Ⅲ类围岩永久支护施工方法 2.2.1锚杆 锚杆为水泥砂浆锚杆,规格为Ф22,L=3.0m。 (1)“先注浆后插锚杆”施工主要适用于边墙施工。 “先注浆后插锚杆”砂浆锚杆施工工艺流程。

水工隧洞施工

第六章水工隧洞 要求:了解其作用、功能、掌握水工隧洞设计的基本原理及方法。 第一节水工隧洞的类型、特点、组成 教学目的:掌握水工隧洞的类型、特点和组成。 教学难点、重点:水工隧洞的特点和组成。 主要概念、名词:龙抬头、一洞多用。 教学内容: ⑴复习巩固:前面介绍了侧槽式河岸溢洪道的位置选择和设计过程。 ⑵引入新课:本节介绍水工隧洞的类型、特点和组成。 ⑶讲授新课: 一、类型 1.按功用分: 1]泄洪 2]输水(灌溉,发电,供水) 3]排空(排砂) 4]施工导流,尽量一洞多用 2.按流态分:无压有压隧洞 3.按工作性质分:引水;泄水隧洞。后者一般为高流速洞(V>10m/S) 二、特点 1.常承受较大的内(外)水压力。 2.高流速洞易空蚀破坏。 3.深式进水口,闸门要受巨大的水压力。 4.洞身断面较小,洞线长,施工期长。 5.泄洪洞出口流速高,单宽能量大,应注意下游消能。 三、组成部份 1.进口:栏污栅、喇叭口、闸门、进口渐变段。 2.洞身:一般在岩体内开挖,多有衬砌。

3.出口:洞脸(门框),消能(发电洞则接高压管道,进入厂房)。 检修闸门和事故闸门一般设在进口,无压洞工作闸门一般也设在进口;有压泄洪洞的工作闸门可布置在出口(大中型),也有布置在进口(中小型),但流态不好。 第二节水工隧洞的选线与总体布置 教学目的:掌握水工隧洞的选线的原则和隧洞的总体布置方法。 教学难点、重点:水工隧洞的选线和总体布置。 主要概念、名词:山岩压力、偏转角、支洞、临界底坡。 教学内容: ⑴复习巩固:前面介绍了水工隧洞的类型和特点。 ⑵引入新课:本节介绍水工隧洞的选线的原则和隧洞的总体布置方法。 ⑶讲授新课: 一、选线的一般原则 1.避开山岩压力大,地下水位高,漏水严重,可能塌方的不稳定地段。 2.洞线力求短直,隧洞要有一定的埋深,除局部段外,一般要求围岩厚度应大于3倍洞径,且大于0.4倍的内水压力水头。 3.进出口应选在覆盖层浅,岩石较完整,边坡较稳定的地段; 4.从水流条件上看,进口水流应平顺,避免涡流;隧洞转弯半径R应大于5倍洞宽B;高流速无压洞尽量避免设置平面转弯。 5.两并列隧洞之间的岩体厚度应大于1~2倍的洞径(宽)。 二、隧洞的总体布置 (一)进(出)口 开敞式~多为泄洪洞无压洞(见水闸一章) 深孔式~发电排砂放空(见本章) 有压洞出口段的断面积应缩小为洞身断面的80~90%。 进出洞口的开挖应直到岩石完整且洞顶岩体厚度相当于洞径的3~5倍时才可开始进洞。 (二)洞身布置

水工隧洞设计规范DLT_5195-2004

对应的旧标准:SD 134-1984 目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 总则 4 主要术语 5 基本资料 6 隧洞布置 7 断面形状及尺寸 8 水力设计 9 结构设计基本原则 10 不衬砌与锚喷隧洞 11 混凝土和钢筋混凝土衬砌 12 预应力混凝土衬砌 13 高压钢筋混凝土衬砌岔洞 14 封堵体设计 15 灌浆、防渗和排水 16 观测、运行和维修 附录A(规范性附录)围岩工程地质分类 附录B(规范性附录)材料 附录C(资料性附录)水工隧洞水头损失计算 附录D(规范性附录)高流速防蚀设计问题 附录E(规范性附录)水工隧洞结构安全级别 附录F(资料性附录)锚喷支护类型及其参数 附录G(规范性附录)圆形有压隧洞衬砌计算 附录H(资料性附录)外水压力折减系数 附录I(规范性附录)圆形无压隧洞及非圆形隧洞衬砌计算 附录J(资料性附录)混凝土衬砌裂缝及其防止措施 条文说明 前言 根据原电力工业部《关于下达1996年制定、修订电力行业标准计划项目(第一批)的通知》(技综[1996]40号文)的指示精神,在原规范(SD134—1984)的基础上,结合我国新建水工隧洞的实践经验,并吸收了当前国外的先进技术而修订为本标准。 本次修订中修改和增加的主要内容有: (1)遵照GB 50199规定的原则和方法增加了相应的条款。 (2)规范采用开裂设计和限裂设计两种设计方法,取消了不允许出现裂缝的计算方法;限裂验算采用我国经验计算方法。 (3)除圆形有压隧洞外,其他断面取消了原规范中的计算公式,采用以边值数值解法及有限元法进行计算。 (4)扩大了标准的适用范围,增加了抽水蓄能电站隧洞、预应力混凝土衬砌、高压混凝土衬砌岔洞及封堵体设计的有关规定,并补充了锚喷、喷钢纤维混凝土的内容。 (5)引用了GB 50287的围岩分类。 本标准的修订工作,是在水电水利规划设计总院领导下,由成都勘测设计研究院主编,北京勘测设计研究院、中国水利水电科学研究院及清华大学水利系、武汉大学土木建筑学院承担了部分专题科研工作。 本标准实施后代替SD134—1984。 本标准的附录A、附录B、附录D、附录E、附录G、附录I为规范性附录。

引水隧洞工程施工方案

引水隧洞工程施工方案 一、编制依据 (1)施工合同 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名 二、工程概况 彭水县棣棠水电站位于彭水县棣堂乡,坝址位于彭水县普子河支流里头河农桩坎河段漆树湾处,引水隧洞位于河岸右侧,需修建临时渡河进洞道路以进行引水隧洞工程的施工。引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177、92m,支洞位于隧洞K1+870、46处,断面型式均为3、1*3、55m,隧洞进口底板高程749、2m, 出口底板高程747、398m,隧洞坡降为0、05%;支洞进口高程为748、272m,出口高程为747、934m,支洞坡降为0、19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。

三、施工准备 1、技术准备 1)组织有关技术人员充分熟悉与审查施工图纸,施工图纸及其组成部分间有无矛盾与错误,施工图在尺寸、坐标、标高与说明方面就是否一致,技术要求就是否明确,结构施工图与设备安装的工艺就是否矛盾,参加由建设单位主持的图纸会审、设计交底,并形成图纸会审纪要,所有参加方签字盖章。 2)根据工程的特点,研究使用新技术、新工艺、新材料,满足工期与质量要求。 3)编制与审批施工组织设计、质量计划及作业指导书、施工方案。 4)各有关技术资料的准备,各有关材料的进场试验。 2、现场准备 根据施工需要进行调查研究,并掌握隧洞沿线的下列情况与资料:现场地形、地貌、工程地质与水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件;工程材料、施工机械供应条件。 根据建设单位给定的定位坐标及高程控制点测量放线,引测隧洞的定位桩,控制点、水准点,测量放线由专人负责,技术部门管理,制定切实可行的方案。

水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 Construction Specification of Cement Grouting Used for Hdraulic Structures SL62-94 主编单位:水利部水工程技术咨询中心 批准单位:中华人民共和国水利部、电力工业部 网页制作:中水科信息网 1994-05-21发布1994-10-01实施 中华人民共和国水利部、电力工业部 关于颁发《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-94的通知 水建[1994]246号 为推动水利水电工程水泥灌浆技术的进步,提高水泥灌浆施工质量,水利部委托原水工程咨询中心,对原水利电力部部标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SDJ210-83进行了修订。该规范修订送审稿已通过审查,现批准为行业标准,编号为SL62-94,自一九九四年十月一日起执行,原规范同时废止。 本规范由水利部、电力部负责解释,水利电力出版社负责出版发行。 目次 1 总则 2 灌浆材料、制浆和灌浆设备 3 坝基岩石灌浆 4 水工隧洞灌浆 5 混凝土坝接缝灌浆 6 竣工资料和工程验收 附录A 灌浆工程压水试验 附加说明 条文说明 1 总则 1.0.1《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(以下简称本规范)是水利水电工程水泥灌浆施工的技术准则。 1.0.2本规范适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级水工建筑物基岩灌浆、水工隧洞灌浆和混凝土坝接缝灌浆工程。Ⅳ、Ⅴ级水工建筑物灌浆工程可参照使用。 1.0.3下列灌浆工程在施工前或施工初期应进行现场灌浆试验: (1) Ⅰ、Ⅱ级水工建筑物基岩帷幕灌浆; (2)地质条件复杂地区或有特殊要求的Ⅰ、Ⅱ级水工建筑物基岩固结灌浆和水工隧洞固结灌浆。 1.0.4施工前,设计单位或建设单位应向施工单位提供灌浆设计文件并进行技术交底。 1.0.4.1基岩和水工隧洞灌浆工程设计文件应包括下列内容: (1)工程设计图和设计说明书; (2)灌浆地区工程地质和水文地质资料; (3)灌浆试验报告及有关资料;

相关文档