文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水工隧洞施工方案

水工隧洞施工方案

水工隧洞施工方案
水工隧洞施工方案

水工隧洞施工方案

目录

1.施工组织设计编制依据、原则及说明......................................... 错误!未定义书签。编制依据............................................ 错误!未定义书签。编制原则............................................ 错误!未定义书签。编制说明............................................ 错误!未定义书签。

2.工程概况与水文地质条件.............................. 错误!未定义书签。工程概况............................................ 错误!未定义书签。水文地质条件........................................ 错误!未定义书签。

3.施工总平面布置 ..................................... 错误!未定义书签。施工总平面布置原则.................................. 错误!未定义书签。水、电、通讯系统和材料的供应........................ 错误!未定义书签。

4.施工组织 ........................................... 错误!未定义书签。施工组织机构........................................ 错误!未定义书签。拟投入施工设备...................................... 错误!未定义书签。拟投入劳动力计划.................................... 错误!未定义书签。

5.主要分部分项工程的施工方法.......................... 错误!未定义书签。隧洞进口处的开挖.................................... 错误!未定义书签。隧洞的开挖支护...................................... 错误!未定义书签。通过不良地质地段施工方法............................ 错误!未定义书签。超前管棚施工........................................ 错误!未定义书签。光面爆破的施工...................................... 错误!未定义书签。水泥砂浆锚杆施工工艺................................ 错误!未定义书签。

钢拱架加工.......................................... 错误!未定义书签。喷混凝土施工工艺.................................... 错误!未定义书签。隧洞二次模筑........................................ 错误!未定义书签。隧洞防水施工........................................ 错误!未定义书签。隧洞回填注浆施工.................................... 错误!未定义书签。隧洞施工的监控量测.................................. 错误!未定义书签。闸室及交通桥施工.................................... 错误!未定义书签。闸门与启闭机安装.................................... 错误!未定义书签。电气设备安装工程.................................... 错误!未定义书签。配电房施工.......................................... 错误!未定义书签。隧洞引水渠的施工.................................... 错误!未定义书签。临时道路和永久道路的施工............................ 错误!未定义书签。水土保持绿化施工.................................... 错误!未定义书签。

6.施工总进度计划 ..................................... 错误!未定义书签。编制说明............................................ 错误!未定义书签。工期 ............................................... 错误!未定义书签。控制性进度.......................................... 错误!未定义书签。工期保证措施........................................ 错误!未定义书签。

7 工程质量保证措施 .................................. 错误!未定义书签。

质量目标........................................... 错误!未定义书签。

质量保证体系....................................... 错误!未定义书签。

技术组织措施....................................... 错误!未定义书签。

工程质量技术保证措施................................ 错误!未定义书签。

8 安全生产保证措施 .................................. 错误!未定义书签。确定安全管理目标和安全防范要点...................... 错误!未定义书签。安全保证体系........................................ 错误!未定义书签。安全技术组织措施.................................... 错误!未定义书签。安全技术保证措施.................................... 错误!未定义书签。9文明施工及环境保护措施.............................. 错误!未定义书签。

文明施工措施 ....................................... 错误!未定义书签。施工期环境保护措施.................................. 错误!未定义书签。

10 特殊天气施工保证措施.............................. 错误!未定义书签。雨季施工保证措施.................................... 错误!未定义书签。高温天气施工保证措施................................ 错误!未定义书签。11计量管理........................................... 错误!未定义书签。组织机构............................................ 错误!未定义书签。

建立项目计量管理制度............................... 错误!未定义书签。附录:附图1深圳市公明供水调蓄工程四标现场平面布置图

附图2深圳市公明供水调蓄工程四标临建平面布置图

附图3深圳市公明供水调蓄工程四标段总进度横道图

附图4深圳市公明供水调蓄工程四标段总进度网络图

1.施工组织设计编制依据、原则及说明

编制依据

1.1.1 建设单位所提供的图纸、地质勘察报告、招标文件。

1.1.2 由招标文件明确的国家和水利水电部颁布的现行《水利水电工程施工验收及规范》、《水利水电工程施工技术规范及规程》、《水利水电工程施工质量评定规程》。

1.1.3 通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获取的资料。

1.1.4 招标单位在“标前会议”提出的有关要求。

1.1.5 本投标人拥有的科技成果、工法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似工程施工经验。

1.1.6 当地政府在环境保护等方面的具体规定和要求。

编制原则

1.2.1 遵守招标合同文件各项条款要求,认真贯彻落实业主、设计单位和监理工程师的指示、指令和要求。

1.2.2 严格遵守招标文件明确的设计规范、施工技术规范和质量评定验收标准。1.2.3 坚持在实事求是的基础上力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。

1.2.4 自始至终对施工现场实施全员、全过程、全范围严密监控,坚持动静结合、科学管理的原则。

1.2.5 实行项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、技术、施工方案和信息优化处置,实现安全、质量、工期、成本及社会信誉的预期目标。

编制说明

本施工组织设计是根据施工合同以及设计施工图纸,结合现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本施工组织设计作为工程指导施工的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目负责人和组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制、施工机械状况说明及一览表、劳动力组织、推广新技术新材料新工艺、材料订货供货计划、资金需求计划及文明施工等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。

本施工组织设计是我单位为优质、高速、安全、文明、低耗建设深圳市公明供水调蓄工程四标段,全面实现施工合同和设计图纸提出的各项要求而作出的慎重承诺。我们将严格履行合同,科学地组织交叉流水作业,精心施工,利用集团优势以

一流的项目管理,一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的工作效率、一流的服务水平建设本工程。在工程施工过程中我们将严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,保证做到每项工作质量达标,每道工序质量受控,每个分项工程质量创优,每项服务业主满意,精心打造精品工程。

2.工程概况与水文地质条件

工程概况

深圳市公明供水调蓄工程是为完善深圳市供水保障体系及有效提高应对“水荒”灾害能力而兴建的大型水利工程,是深圳中西部储备水源中心之一,供水服务范围为宝安区、南山区和福田区。工程位于深圳市西北部的公明、光明和石岩三街道办的辖区内,主要由公明水库扩建、连通隧洞、供水隧洞和雨洪利用四部分组成,形成完整的原水储备调蓄和输送系统。

连通隧洞连接鹅颈水库和公明水库,双向输水,全长4.66km,为D3.6m圆形有压隧洞。

第4标段为边通隧洞公明段,桩号为L3+160~L4+660。主要建筑物有隧洞1.5km、公明塔式控制闸室、消力池、引水渠、交通桥以及7号道路等。

隧洞布置:连通隧洞连接公明、鹅颈两座水库。隧洞从鹅颈水库主坝右侧库尾向北偏东至公明水库,全长4460m,沿线设一支洞和坚井。本标段连通隧洞公明出口闸室设置工作闸门、检修闸门、拦污栅,闸室后接消力池和引水渠。4标段隧洞起点(桩号L3+160)处高程为30.51m,4标段隧洞终点(桩号L4+660处,公明出口)底高程为31.00m,纵坡为-%。

公明控制闸室布置:进水塔孔口尺寸为方型,尺寸×3.6m,底高程31.00m;进水塔底板厚1.4m,宽11.5m,长13.5m,闸墩厚1.45m,长13.5m,闸墩顶部为检修平台,检修平台高程为62.3m,工作平台高程为70.3m,工作平台采用钢筋砼框架结构,检修闸门和工作闸门的启闭机安装在工作平台上。

7号道路布置:7号道路位于公明水库1号坝左坝肩,沿公明水库库边布置,连接隧洞公明出口进水塔交通桥与1号坝,7号道路长80.47m;道路起点路面高程同1号坝坝顶高程为63.5m,终点路面高程同交通桥面高程为62.2米。

水文地质条件

沿线地貌隶属于深圳市西部丘陵谷地貌区的羊台山吊神山丘陵地貌小区,地面高程多在70-200m,本段隧洞线路经过处高程多在60-180m,整体地形北低南高,最高处为218m(大顶岭)。

本段隧洞未见有断裂构造发育,邻近的主要构造为同沙断裂,与鹅颈-公明隧洞交于L2+330,距本标段最近距离约830米,构造运动可能使隧洞围岩局部裂隙发

育,但总的来说对隧洞的影响不大。

工程地下水发以基岩裂隙水为主,地下水位线随地形起伏,地下水主要接受降水补给,向地势低处排泄,或出露于地表形成泉水。隧洞围岩为弱风化岩时,属弱-微透水岩。公明-鹅颈隧洞地下水对砼无腐蚀,对钢筋具有弱腐蚀。

隧洞为圆形有压隧洞,隧洞洞径为3.6m,围岩类别为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ。隧洞支护结构按新奥法理论进行设计,支护结构型式采用由初期支护和二次衬砌组成的复合式衬砌。4标段隧洞围岩类别统计表如下(表2-1):

3.施工总平面布置

施工总平面布置原则

本标的施工场地布置原则上按招标文件、设计图纸划定的施工区域或征地范围内。在具体布置中、根据本标的工程特点和施工地段的地形、地质条件及现场实际条件,合理布局,统筹安排,力求合理、紧凑、厉行节约、经济实用、方便管理,确保各施工时段内的施工均能正常有序和安全高效地进行。同时,对施工区及周围环境进行有效的保护。详见施工总平面布置图。见附图1和附图2。

水、电、通讯系统和材料的供应

3.2.1施工供水

生活用水就近取自城市供水管网,生产用水经有关部门批准后就近从水库、水塘中取用。

3.2.2施工供电

本标段自配315KVA变压器由光明站大马山线接驳,同时自配200KW发电机组一台,保证重要工序的连续进行。

3.2.3通讯系统

项目经理部安装一部电话机,作为对外联络通讯工具。项目经理、项目副经理、项目技术负责及质检负责等全部管理人员均配备手机。另外配备对讲机,便于场内施工管理和指挥调度。同时开通网线和配备一台传真机,以便数据和接收资料。3.2.4临建系统布置

临时设施根据现场的实际情况布置在隧洞出口右侧的山包上,主要有办公区、工人居住区、材料加工区、机械设备停放维修场。办公区包括各办公室、会议室、各管理人员宿舍、食堂、厕所等;工人居住区包括工人宿舍、食堂、厕所等;材料加工区包括材料加工场、材料堆放场、配电房等;机械设备停放维修场包括机械设备停放场和机械设备维修场。见临建平面布置图:

临建系统房建及占地面积表

表3-1

当地有各种大型的建筑材料市场,材料供应丰富、齐全,钢材、木材、水泥、砂石、砂等建筑材料均可从附近建筑市场购买。

4.施工组织

我们在认真研究了本项工程招标内容后,制定了本标施工组织设计,我公司将按业主的开工时间要求,调集我公司精干力量和充足的设备,迅速进场。为全面完成承诺的工期和质量标准,继续发扬我公司敢打硬仗的拼搏精神,精心组织,科学调度,全面协调组织施工,确保本标工程按期优质完成。

施工组织机构

4.1.1以项目经理为总指挥,负责与业主、设计、监理及地方政府的协调,是工程施工的总调度,对该工程的质量、工期、安全、文明施工负总责,并对施工成本进行有效的控制,按“项目法施工”的要求进行管理。项目经理将充分发挥和利用他的“职、权、利”,组织实施“保证体系”是所有的承诺,通过他的得力指挥和项目部各部门及全体员工的精心作业、科学管理、规范化施工、文明施工等将按时交给业主一个外表美观、质量优良、专家肯定、百姓放心的优良工程。

4.1.2项目副经理、技术负责人服从项目经理的指挥,努力做好本职工作,向项目经理献计献策,解决施工中出现的各种问题及技术难点,认真落实各项责任制度。技术负责人必须严格按业主在文件中要求的技术规范和其他有关的标准、规范、规程制订和实施施工计划和施工工艺,把好质量、技术、安全和文明施工的关口。4.1.3项目部各部门,在项目副经理和技术负责人的直接领导下,开展工作,以施工作业计划为目标,以法规、规程、条例、责任制为标准,互相协作,互相监督,承上启下,细化项目经理下达的施工指标,充分调动员工的积极性和创造性,为基层施工班组排忧解难,并严格把好各自的质量关,把质量放在第一位,凡与质量发生矛盾的,一切服从质量要求,以各环节各工序的质量优良来确保实现最终质量优良。

4.1.4各个施工班组和全体施工人员,是完成项目经理部各项指标的直接责任人和执行者,是工程施工的一线战斗员,他们的素质直接影响到工程的质量、进度、安全和文明施工,项目经理将按工程各阶段施工劳动力的需要量,把技术过硬、作风优良的员工调到本工程现场,组成一个能打硬仗的施工队伍。施工人员在努力完成

本职工作的同时,必须积极响应项目经理部发出的对工程质量、进度、安全、文明施工有利的各项活动。

4.1.5组织机构框图如下页表:

组织机构框图

拟投入施工设备

根据本工程的工程量清单及工期、本公司类似工程的施工经验和招标文件,拟投入本合同的设备如下:

拟投入本合同工作的主要施工设备表

PJ803

拟投入劳动力计划

4.3.1拟投入本合同工作的劳动力情况

拟投入本合同工作的劳动力表(单位:人)

4.3.2劳动力进场计划

劳动力进场计划表

以每班八小时工作制为基础的。

4.3.2.1劳动力计划柱状分布图

5.主要分部分项工程的施工方法

本工程的主要分部工程有隧洞进口处的开挖、隧洞的开挖支护、隧洞二次模筑、隧洞控制闸室的施工、隧洞交通桥施工、隧洞变电室的施工、隧洞出口消力池、隧洞引水渠的施工、1号和2号临时道路、7号永久道路、水土保护绿化等。

隧洞进口处的开挖

开挖前由测量班用全站仪精确测出隧洞中心线及洞门位置,放出开挖轮廓线。施工时先用挖掘机刷坡,并将洞口正面铲平,然后搭设脚手架,洞口上方1m以外仰坡及洞口两侧采用人工刷坡,仰坡坡度为1:和1:,采用钢筋网架护坡,采用钢筋网锚喷混凝土支护(洞门除外),采用Φ32、Φ25土钉,锚杆间距1.0米*1.0米,梅花型布设,长度为分别为12米、10米、8米,钢筋网为Φ6钢筋间距150*150mm,C20喷射混凝土10cm。洞口两侧放坡后,采用钢筋网锚喷混凝土支护(洞门除外),采用Φ22土钉,锚杆间距1.0米*1.0米,梅花型布设,长度为5米,钢筋网为Φ6钢筋间距150*150mm,C20喷射混凝土10cm。为保证边坡的稳定,在洞口正面仰坡及边坡坡顶各修一道浆砌片石截水明沟,截、排水沟深50cm,宽40cm,形成洞口上下两道截、排水系统。进洞时雨水较多时,为防止雨水边坡雨水冲刷,可用塑料薄膜盖住护坡。为了保证隧洞进出口的正常施工所需场地,洞口以外30米范围内应不作其它施工,隧洞二次衬砌完成后一起施工。

隧洞的开挖支护

5.2.1 隧洞开挖的测量

为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确,根据工程特点,拟采取如下测量方案:

1)测量设备设置:

项目部设置测量组,配备水准仪2台(瑞士徕卡NA728),全站仪1台(日本尼康DTM-352C)。

2)设置坐标控制网及水准点:

为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点,用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量,闭合测量完成后,由监理部门和设计部门联合复测控制点,然后我项目部测量组再正式使用这些控制点。这些桩点设置在施工

现场内浇灌砼保护,用钢筋桩面刻十字丝保存。每60~70米设一水准点并作闭合导线测量,闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量,防止各点的沉降或碰动。

3)隧洞测量工作:

根据我公司以往累似的施工经验,隧洞洞口开挖完成后,从控制网中引入隧洞开挖的控制点(定于隧洞口一侧),控制点采用混凝土包带十字卡口头镀锌的螺杆,在隧洞口另一侧以同样的方法设置另一控制点,然后分别以这两点后视隧洞口以上控制网中的控制点布设两条导线,一条导线的导线点定于隧洞的中心线,作为隧洞的主控制导线,另一条作为隧洞辅控制导线,隧洞底部的的临时中线点是在岩石上打一钎眼,在孔眼中打入木桩,在木桩顶的顶上钉小钉作标志点位,圆形隧洞断面用中心点量测法进行控制,渐变段及施工避车道段采用支距法控制。

5.2.2 Ⅳ、Ⅴ类围岩隧洞段开挖支护工艺

隧洞L4+610~L4+660段50米为Ⅴ类围岩,L4+590~L4+610段20米为Ⅳ类围岩,Ⅳ、Ⅴ类围岩地段优先采用全断面开挖,如全断面开挖有困难则采用台阶分部开挖法施工。

对Ⅳ、Ⅴ类围岩拟采用半断面分台阶法进行施工,方法如下:

由超前小导管注浆先进行顶部支护,再半断面台阶法分部开挖上部,上部锚喷支护完成及上部钢拱架安装并喷锚支护后地进行下部开挖,下部断面开挖完成后立即用钢拱架进行支护并进行锚喷支护边墙。半断面台阶法施工程序如下图:

钻孔设备;手风钻,并在工作面设置作业平台。作业平台由钢管、木枋组成。用于上半洞断面的作业。

施工中采用“弱爆破,短进尺”的施工办法。开挖与支护交错进行。每开挖进尺3米后,相应段的支护工作必须完成后再进行下段的开挖施工,支护工作中顶拱、边墙按设计要求进行。然后进行第二循环的开挖工作。

隧洞台阶长度3m,Ⅴ类围岩隧洞拱部超前小导管采用φ*无缝钢管(L4+650~L4+660渐变段,L=3.5m;L4+610~L4+650 D型衬砌断面段,L=4.5m)环向间距400mm,纵向间距为1排/每两榀拱架(L4+650~L4+660渐变段,拱架间距0.5m;

L4+610~L4+650D型衬砌断面段,拱架间距1.0m),管壁每隔150mm交错钻眼,眼孔直径为φ8;注浆材料采用2:1、1:1及:1超细水泥浆,注浆压力初定,实际压力根据现场灌浆实验确定,注浆后8小时方可开挖。

Ⅴ类围岩D型衬砌断面,拱部、边墙设L=2.0m长ZM-2型ф18砂浆锚杆,锚杆间距为1.0m*1.0m。拱部、边墙先素喷10cm厚C25混凝土,钢筋网间20cm*20cm、ф6 A3网格。底部仰拱素喷10cm厚C25混凝土。

Ⅳ类围岩C型衬砌断面(L4+610~L4+650段40米隧洞),拱部、边墙设L=2.0m 长ZM-2型ф18砂浆锚杆,锚杆间距为1.0m*1.0m。拱部、边墙先素喷10cm厚C25混凝土,钢筋网间A3、ф6 20cm*20cm网格。底部仰拱素喷10cm厚C25混凝土。其支护形式如下图:

1)超前钢插管施工

在Ⅴ类围岩施工中,超前钢插管与钢拱架共同施工形成承力系统,拱架超前钢插管注浆采用渗透注浆法施工。钢插管采用公称直径ф32mm,厚3.25mm,长3.0m 的无缝钢管。钢管每隔15cm交错开ф8mm注浆孔,带孔长为里端范围内,其中尖端10cm、外侧1米范围内不开孔。

钢插管开孔采用风钻开孔,外插角10-15度。钢管环向间距为0.4m,搭接长度为1.50m。注浆采用超细水泥浆,钢插管安装采用钻孔打入法,用钻孔或锤击顶入。钻孔直径比钢管直径大3-5mm,然后将钢管穿过钢架打入,顶入长度不小于钢管长度的90%,然后用高压风将钢管内的泥砂吹出。钢插管安装后,用塑胶泥封堵孔口及周围裂隙,在钢插管附近及工作面喷射混凝土进行封闭,同时可防止工作面坍塌。每次开挖长度应小于钢插管的注浆长度,预留部分做为下次循环的止浆墙。对于强行打入的钢插管应先冲洗管内的积物,然后再注浆,注浆顺序由下向上进行。浆液可用拌合机搅拌。

加固注浆采用超细水泥浆,水泥浆水灰比为2:1、1:、:1三个等级,浆液由稀

到浓逐级换,即先注稀浆,然后逐步变浓直到:1为止。考滤到注浆后需尽快开挖,注浆宜用普通水泥或早强水泥,拌浆时可掺入减水剂。

注浆时随时观察注浆压力及注浆泵的排浆量的变化,分析情况,防止堵塞、漏浆、跑浆、并做好记录。

2)爆破施工

(1)放样布眼

用红铅油准确绘制出开挖面的中心线和轮廓线,标出炮眼位置,其误差不得超过5cm。

(2)定位钻孔

首先自制钻孔台车就位,然后按设计炮眼正确钻孔,以地周边眼和掏槽眼精度要求比其它眼要高,开眼误差要控制在3-5cm以内。周边眼开钻时,开眼定位在轮廓线上,偏差不大于5cm。掏槽眼钻孔精度要高,误差在3cm以内,控制炮眼间距、深度和角度,严禁炮眼打穿、相交。底板眼向下倾斜,但眼底不得超过轮廓线10cm。

(3)装药

装药前,炮孔必须用高压风吹净,底眼用炮泥封孔堵塞,药串和起爆药卷按要求加工好,盘好脚线,分段号存放在箱内,确保装药作业有序进行。装药业应分片、分组进行,并按规定捣实,堵塞炮泥,堵塞长度不小于30cm。

(4)爆破

为保证起爆的可靠性和准确性,联接时要注意导爆管不能打结和拉细,各炮眼雷管连接次数应相同,引爆雷管应用黑胶布包扎在一簇导爆管自由端10cm以上处,网络接好后,要有专人负责检查,孔外连线雷管应同段,最好用一段,Ⅳ、Ⅴ类围岩洞段爆破设计各参数如下表:

Ⅳ、Ⅴ类围岩洞段爆破设计:

隧道喷射砼根据工艺流程分干喷及作废标准清单

??

隧道喷射砼依照工艺流程一般分干喷、潮喷、湿喷和混合喷四种。要紧区不是各工艺的投料程序不同,特不是加水和速凝剂的时机不同。 干喷:干喷是将骨料、水泥和速凝剂按一定比例干拌均匀,然后装入喷射机,用压缩空气使干集料在软管内呈悬浮状态压送到喷枪,再在喷嘴处与高压水混合,以较高速度喷射到岩面上。干喷使用的机械结构较简单,机械清洗和故障处理容易。但其缺点是容易产生较大的粉尘,回弹量大,加水是由喷嘴处的阀门操纵的,水灰比的操纵比较难而且与操作手的熟练程度有关。 潮喷:是将骨料预加少量水,使之呈潮湿状,再加水泥拌和,从而降低上料、拌和 和喷射时的粉尘。但大量的水仍是在喷头处加入和喷出的,其喷射工艺流程和使用机 械同干喷工艺。目前施工现场较多使用的是潮喷工艺。 湿喷:是将骨料、水泥和水按设计比例拌和均匀,用湿式喷射机压送到喷头处,再

在喷头上添加速凝剂后喷出。湿喷混凝土质量容易操纵,喷射过程中的粉尘和回弹量专门少,是应当进展应用的喷射工艺,但对喷射机械要求高,机械清洗和故障处理较苦恼。关于喷层较厚的软岩和渗水隧道,则不易使用湿喷。 混合喷射:又称水泥裹砂造壳喷射法,它是将一部分砂加第一次水拌湿,再投入全 部水泥强制搅拌造壳;然后加第二次水和减水剂拌和成SCE砂浆;将另一部分砂和石、速凝剂强制搅拌均匀。然后分不用砂浆泵和干式喷射机压送到混合管混合后喷出。混合喷射是分次投料搅拌工艺与喷射工艺的结合,其关键是水泥裹砂(或砂、石)造壳技术。混合喷射工艺使用的要紧机械设备与干喷工艺差不多相同,但混凝土的质量较干喷混凝土质量好,且粉尘和回弹率有大幅度降低。但使用机械数量较多,工艺较复杂,机械清洗和故障处理专门苦恼。因此混合喷射工艺一般只用在喷射混凝土量大和大断面隧道工程中。 由于喷射工艺的不同,喷射混凝土强度不同,干喷和潮喷混凝土强度较低,一般只能达到C20而混和喷射和湿喷则可达到C30~C35。 湿喷法的优点是作业半径大,粉尘少,回弹率低,混凝土质

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国2七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 第五章基坑开挖 第六章模板工程 第七章钢筋工程 第八章砼工程 第九章预埋件的施工 第十章资源配备计划 第十一章质量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施第十三章环境保护管理体系与措施

第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。

引水隧洞工程施工方案37632

1.工程概述及说明 1.1.工程概况 曹河水电站工程导流隧洞工程位于晋城市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。 1.2工程地质 隧洞岩体强度较高,属Ⅲ类围岩,进口、出口段为Ⅳ类围岩坚固系数f ≈6~8。总的看成洞条件一般,进口段地质条件较差,施工难度较大,加强施工地质工作,发现不稳定岩块,及时支护或喷锚支护,以保施工安全。洞室围岩透水性强,地下水位低,隧洞采用钢筋混凝土衬砌。 1.3交通条件 工程对外交通目前以公路运输为主,届时可为本工程对外交通提供方便。 1.4施工供电条件 由发包人引10 kV线路至施工现场,导流隧洞进出口附近各设置1变压器,变压器容量能满足施工用电要求。 1.5 合同项目和工程范围 1.5.1 工程施工的区域范围 承包人主要在施工征地范围内完成导流隧洞(堵头段和封堵闸门除外)、进水塔和调压室工程施工。 1.5.2实施、完成和维护的工程项目 ⑴导流隧洞工程,包括土石方明挖、隧洞洞挖、混凝土浇筑、埋件施工、砌体工程和部分土石方回填等; ⑵放空洞工程,包括土石方明挖、混凝土衬砌施工等; ⑶临时工程:承包人为完成承建的工程项目,负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统、混凝土拌和系统,还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内道路以及其他所有临建工程。临时工程不包括10kV供电干线。 1.6施工组织设计原则、依据及具体内容 1.6.1 编制目的 本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一,它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配置、总体布置以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文

隧道初期支护喷射混凝土中的湿喷潮喷、干喷、混合喷法区别

隧道初期支护喷射混凝土中,有湿喷、潮喷、干喷、混合喷法,那么它们有什么本质差别呢?在应用环境和范围上有什么差别那? 喷射混凝土是利用压缩空气,将按一定配比的混凝土拌和料通过管道输送并高速喷射到受喷面上凝结硬化,从而形成混凝土支护层。近年来,喷射混凝土技术以其简单的工艺、独特的效应、经济的造价和快捷的施工速度,在建筑、铁公路隧道施工、矿山井巷建设、边坡加固等领域广泛应用。 隧道喷射砼根据工艺流程一般分干喷、潮喷、湿喷和混合喷四种。主要区别是各工艺的投料程序不同,特别是加水和速凝剂的时机不同。干喷:干喷是将骨料、水泥和速凝剂按一定比例干拌均匀,然后装入喷射机,用压缩空气使干集料在软管内呈悬浮状态压送到喷枪,再在喷嘴处与高压水混合,以较高速度喷射到岩面上。干喷使用的机械结构较简单,机械清洗和故障处理容易。但其缺点是容易产生较大的粉尘,回弹量大,加水是由喷嘴处的阀门控制的,水灰比的控制比较难而且与操作手的熟练程度有关。 潮喷:是将骨料预加少量水,使之呈潮湿状,再加水泥拌和,从而降低上料、拌和 和喷射时的粉尘。但大量的水仍是在喷头处加入和喷出的,其喷射工艺流程和使用机 械同干喷工艺。目前施工现场较多使用的是潮喷工艺。 湿喷:是将骨料、水泥和水按设计比例拌和均匀,用湿式喷射机压送到喷头处,再

在喷头上添加速凝剂后喷出。湿喷混凝土质量容易控制,喷射过程中的粉尘和回弹量很少,是应当发展应用的喷射工艺,但对喷射机械要求高,机械清洗和故障处理较麻烦。对于喷层较厚的软岩和渗水隧道,则不易使用湿喷。 混合喷射:又称水泥裹砂造壳喷射法,它是将一部分砂加第一次水拌湿,再投入全 部水泥强制搅拌造壳;然后加第二次水和减水剂拌和成SCE砂浆;将另一部分砂和石、速凝剂强制搅拌均匀。然后分别用砂浆泵和干式喷射机压送到混合管混合后喷出。混合喷射是分次投料搅拌工艺与喷射工艺的结合,其关键是水泥裹砂(或砂、石)造壳技术。混合喷射工艺使用的主要机械设备与干喷工艺基本相同,但混凝土的质量较干喷混凝土质量好,且粉尘和回弹率有大幅度降低。但使用机械数量较多,工艺较复杂,机械清洗和故障处理很麻烦。因此混合喷射工艺一般只用在喷射混凝土量大和大断面隧道工程中。 由于喷射工艺的不同,喷射混凝土强度不同,干喷和潮喷混凝土强度较低,一般只能达到C20而混和喷射和湿喷则可达到C30~C35。

厂区电缆隧道施工方案

目录1工程概况 2主要施工机械和工器具 3主要施工材料 4施工流程 5施工方法 6质量目标与保证措施 8 安全、环境保护、文明施工控制措施 9 劳动力计划表 10施工进度计划

1.1本工程电缆隧道埋深为- 2.7m,集水井区域埋深为- 3.7m,电缆隧道基础底板、墙板、顶板厚度均为250mm,电缆隧道净空尺寸为2000×2000~2120mm。电缆隧道设置4条伸缩缝,每段区域分两次浇筑,第一次底板,第二次墙板与顶板,水平施工缝留设在底板上部300mm处,放置止水钢板。电缆隧道要求结构找坡,坡度为3%。 1.2电缆隧道基础混凝土强度等级为C25,抗渗等级S6,垫层为C15。钢筋采用HPB300级和HRB400级常用钢筋。 1.3本工程±0.00相当于绝对标高18.800m。 2、主要施工机械和工具 3、主要施工材料 多层夹胶模板:(1220*2440)350张 垫层模板:35m2 底板模板:210 m2 板墙模板:1110 m2 顶板模板:290 m2 木料:木方50*100:1500m 钢管:3300m 扣件:2000只 对拉螺栓(Φ12):双头螺丝杆 2000根

4.1本工程基础施工总体遵循先深后浅的原则,根据设计图纸基础埋深情况。 4.2电缆隧道结构分两次施工,第一次浇筑基础底板,第二次浇筑墙板与顶板。 5、施工方法 1、土方工程 5.1本工程电缆隧道布置在主厂房内,主厂房基础-4.6M,电缆隧道埋深为-2.7M,施工遵循先深后浅原则,电缆隧道必须待土方回填后施工。 5.2施工过程:土方回填→定位放线→结构施工→回填 5.3开工前根据业主提供的测量控制网点,由测量人员根据现场实际情况做好测量临时控制网的布设,控制点的布设要满足施工定位的精度要求,同时按照有关测量规范进行。 5.4电缆隧道基坑底标高为-2.58~-2.7m,因局部基础(集水井)埋深较深(-3.7M),施工时将采用机械降水。 5.5基础土方回填 根据现场的实际情况,土方回填采用机械回填的形式,土方从指定地点装运至主厂房的卸点。根据工程量的大小及施工进度的安排,利用2台反铲挖土机进行土方的回填。土方回填具体要求如下: a)、回填前修建土方的运输道路,以利车辆的行驶。 b)、土方运至现场后,利用反铲挖土机倒运至需要回填的部位(每层回填300MM),分层压实。 c)、派专业测量人员跟踪测量控制基坑底标高。 d)、基底留置0.3m×0.3m明沟及在四角设置集水井(500×500×800mm),连续不断抽水,确保基坑干燥。 5.6回填 5.6.1土方回填前必须基础的隐蔽工程均已验收通过。 5.6.2电缆隧道回填至室内地坪标高,压实系数达到设计要求。 5.6.3结构施工完后,土方应分层对称夯实回填。清理干净基坑内的杂物垃圾及积水。 2、垫层施工

隧道专项安全施工方案.docx

隧道专项安全施工方案 一、工程概况 1.工程位置 某部承建的某线路总体为北南走向。本合同段区内有隧道1座(广石隧道),为分离式长隧道,起迄桩号右线 隧道采用分离式断面,左、右隧道平面设计线之间距离约为33m,左右线均在平曲线内。左线平曲线要素:交点JD1桩号K413+957.827,α=左33°22′31.8″,R=1400m,T=509.97m,L=995.517m。右线平曲线要素:交点JD1桩号K414+007.037,α=左33°16′51.4″,R=1400m,T=508.711m,L=993.207m。 全隧道纵断面部分位于竖曲线内,右线变坡点桩号K414+150,高程H=351.745,i1=2.438%,i2=1.0%,R=16000m,T=275.075m,E=2.365m;左线变坡点桩号K414+150,高程H=351.745,i1=2.438%,i2=1.0%,R=16000m,T=275.075m,E=2.365m; 2.地形地貌 隧道区处于一构造剥蚀低山丘陵地区,山体连绵起伏,植被发育,基岩裸露,基岩全强风化层厚约10~15m。沿隧道轴线,洞身最高点高程约为485.2米左右,隧道入口标高约为351.0米左右,相对高差约为134米,隧道出口标高约为342米左右,相对高差为143米,隧道山体走向比较紊乱,大致呈南北向。微地貌发育,主要有山间冲洪积小盆地及山间冲沟,局部有地下水出露,隧道出洞口附近发育一小水沟,常年流水。隧道洞身山间冲沟发育,泉水出露,主要为山间洪水和地下水的排泄通道。 隧道入口处为山间冲洪积盆地,地形呈阶梯状展开,微起伏,主要为水稻田和藕塘,地面标高变化范围为345.0~360.0米。 隧道出口处地貌类型为高岗地地貌单元,左右幅均处于山坡脚下,地面标高变化为350~380米左右,宽约10~150米左右,左右幅为山体坡脚形成的高岗地,岗地呈长垅状,植被发育,地势陡峭,自然斜坡为40°左右。 3.气象、地震 本合同段路线区域属亚热带湿润气候区,全年气候温和,四季分明,日照充足,雨量充沛。降水一般集中在4~6月份,多以暴雨形式集中降水,年降水量1124.6~2457.9mm;年平均气温15.5~24.2℃,七月平均气温24.6~30.4℃,一月平均气温4.6~7.6℃,极端最低气温-8.2~-10.9℃,极端最高气温39.8~41.8℃,无霜期224~335天。 根据《中国地震动峰值加速度区划图》(江西部分),本工程建设区内的地震动峰值加速度为

引水隧洞施工.

九寨沟县汤珠河流域顺和水电站工程 引水隧洞开挖与衬砌 施 工 方 案 重庆黄浦建设(集团)有限公司 汤珠河流域顺和水电站工程项目部 二〇一〇年八月十六日

第一章编制说明 一、编制依据 1、严格按照以下资料进行本工程施工组织文件的编制: (1.1)、现场实际资料; (1.2)、有关本工程施工的国家和行业技术标准及规程规范; (1.3)、设计图纸; 二、编制原则 编制本工程文件及以后后续工作中,我部将在工程质量、安全、进度、环保和水土保持、文明施工等方面,争取创优。 三、执行的技术标准和规程规范 1、除设计文件中特别提出的技术要求外,我部所用的材料、设备,施工工艺和工程质量检验的验收,均严格执行国家和行业颁布的技术标准和规程规范的技术要求进行施工; 2、施工期间,所有标准和规程规范都可能被修订,工程施工中将执行其最新版本; 3、本分部工程施工执行的技术标准和规程规范为: (3.1)、GBJ107 《混凝土强度检验评定标准》 (3.2)、GB/T5123 《水电站基本建设工程验收规程》 (3.3)、GB/T5144 《水工混凝土施工规范》 (3.4)、DL/T5135-2001《水电水利工程爆破施工技术规范》 (3.5)、GBJ201-83 《土方与爆破工程施工及验收规范》 (3.6)、JGJ63 《混凝土拌和用水标准》 (3.7)、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 (3.8)、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 (3.9)、SL279-2002 《水工隧洞设计规范》 (3.10)、DL5077-1997 《水工建筑物荷载设计规范》 (3.11)、SL62-94 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》

引水隧洞施工方案

引水隧洞施工方案 曹河水电站工程导流隧洞工程主要包括土石方明挖工程、隧洞爆破开挖、隧洞混凝土衬砌工程、进水口进水塔工程、出水口调压室工程。主要采用机械作业结合人工作业。 1、导流隧洞施工方法及程序 根据招标文件及图纸资料,本标段导流隧洞长1860m。岩体主要为上寒武统白云质灰岩、灰岩,鲕状白云质灰岩、灰岩,薄~中厚层状。 进水口和出水口段明挖采取爆破开挖,装载机配自卸汽车出渣;隧洞石方爆破开挖利用自制凿岩平台使用支腿式凿岩机钻孔,ZL30型装载机配5T自卸汽车出渣。隧洞开挖施工采取三班循环作业,由进水口和出水口两个工作面进行,装载机出渣时,将隧洞底部用小颗粒洞渣回填3.0m宽施工平台,待隧洞贯通以后再从隧洞中部向两侧洞口清除底部施工平台。 隧洞开挖程序为: 1.1导流洞开挖钻爆设计 1.1.1、进水口、出水口石方明挖 明挖采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~

1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3,单孔装药量1.2~1.6kg。光爆孔孔距0.5~0.6m,孔深 2.5~ 3.0m,线装药密度110~170g/m。 明挖采用ZL30装载机装渣,5t自卸汽车运送到指定弃渣场堆放。 1.1.2、导流洞开挖 导流洞开挖采用一次性爆破成形,在圆形隧洞底部填筑成3.0 m宽的施工平台,等隧洞贯穿后再反向清除施工平台。隧洞爆破采用梅花形掏槽开挖;导流洞开挖如图2-1所示。 图2-1 导流洞开挖示意图 隧洞掘进采用梅花形掏槽,钻孔孔径Φ40~45mm,孔深为3.0m,掏槽孔孔距0.6m,排距0.7m,掏槽孔单孔装药量为2.0~2.5kg。扩挖

湿喷混凝土施工工艺

谈混凝土施工工艺 西秦岭隧道是兰渝铁路注意的结构物,隧道穿越Ⅱ~Ⅲ类围岩,属于微风化、局部弱风化砂岩,粉砂泥质岩及千枚岩,呈碎石状松散结构。采用湿式喷射,防水达到二级防水标准。下面就西秦岭隧道湿式喷射进行阐述。 1.混凝土湿喷工艺流程图 2.选择机具配套 1.工作台架:根据隧道断面大小现场加工制作台架长度(一个喷射作业循环长度)的工作台架。 2.上料平台:喷射机料斗高度1.5m,为减轻劳动强度,设置高度为0.7m上料平台。 3.混凝土喷射机采用湿喷混凝土机,湿喷机结构及原理,一般喷射机,注要由空气管路系统、喂料机构系统、输料系统。速凝剂计量添加系统等4部分组成。其中喂料系统为核心部件,它是由料斗、振动器、凸轮、转子、活塞、旋转,衬板、结合板等组成。通过料腔内的转子活塞在腔内上下移动,完成上料和喂料。混凝土料由活塞强制喂入气料混合仓库后,与压缩空气混合形成稀薄流形态,经管道输送到喷嘴喷出;同时计量泵泵送液体速凝剂,经

雾化器雾化加速,通过管道送到喷嘴与混凝土混合后。由喷嘴喷射到受喷面上。改机较好地解决了湿拌砼料在转子料腔内的粘结堵塞问题,实现了均匀连续小团粒喂料和管道内的稀薄流输送。混合料搅拌机为强制式混凝土搅拌机,配有计量设备磅秤、台秤等。 4.空气压缩机:供风能力为:0.5MPa以上,供风量大于9m/min。 5供水设备:保证水压为0.15-0.2MPa。 6.塌落度简,10*10抗压标准磨具,抗渗磨具,喷射大板底模及其他辅助工具。 3、材料选择与混凝土配比 1.使用材料:水泥为P.0425普通硅酸盐水泥。砂,细度模数 2.59。粗骨料,5~15mm 连续级配碎石。水为饮用水。外加剂为速凝剂,防水剂。排水盲管。 2.配合比的拟定按照湿喷机的技术要求,以素混凝土配合比为基准配合比,分别对掺入不同外加剂进行试配,掺入外加剂的配合比均应满足C20强度标准。 3.根据现场的地质调查,对配合比分别掺入速凝剂进行试验,为保证质量,对局部渗水或滴水较大的岩面,改变配合比,仅用细骨料不用粗骨料,添6%速凝剂,先喷2cm厚再按正常配合比喷射。 4、械操作要求:开机前操作者应作好以下几方面: 1.检查所用材料情况,材质满足上述要求方可使用。 2.检查料斗有无异物、速凝剂液面高度,调节计量泵,使速凝剂添加比例符合混凝土配合比设计要求。 3.检查压力控制器的动作压力,是否与输送距离等有关参数相适应。一般设定值的选择大于工作风压0.1-0.2MPa。 4.接管。防止混凝土管出现急拐弯和憋劲现象。 5.检查电路。电压是否在机械所规定的范围内。 6.检查转子运动方向是否与所标方向一致,观察吸入管内的液体流动是否正常,喷嘴有无堵塞。 7.按上述方法检查完毕确认无误后,向斜斗中加入约半斗砂浆。启动主电机,将砂浆转入转子腔和气料混合腔。 8.向斗筛加满混凝土,振动,使混凝土进入料斗; 9.完成上述工作流程后,开机并观察风压值变化;一般工作风压,喷边墙0.2~0.5MPa,喷拱部0.3~0.45MPa,但要根据喷嘴出料情况来调整主风阀的开度。 5、在喷混凝土前必须保持待喷盐面无松动岩石且干净和无油污杂物,同时在围岩节理较发育段有必要采用挂钢筋网和锚杆,以加强喷混凝土层与围岩的整体支护效果。 6、喷射完毕后,通过对喷混凝土表面进行观察,喷射混凝土表面注要有两种渗漏水情况:其一为湿渍,混凝土表面潮湿而无明显的水迹,呈大片状出现:其二为呈滴水状,表面有明显的水滴。对于滴水或渗水较大的岩面可专设盲管引排补喷或直接封堵。从现场试验情况看,一次喷射很难达到不渗不漏的效果,这主要是因为初次喷射地下水分布不集中,对较大的涌水难以找到出水点,因此对于地下水较多、防水要求较高时宜采用分层喷射的方法。 7、干净集料粘结力大,回弹小等优点,集料的干净性对喷射砼很重要。对湿喷混凝土,水灰比过大,速凝效果愈差,回弹量增大,混凝土强度偏低;水灰比小,施工喷射困难,水泥比化不充分,强度较低,回弹增大。水泥凝结时间随温度升高而加快,当温度到达30℃时,经试验掺速凝剂后的混凝土其终凝时间和后期强度都不利。喷射混凝土温度宜在15~25℃为好。喷射层厚的影响,一次喷射层太厚,在自重作用下,喷层会出现错裂而引起大片塌落;太薄时大部分粗骨料会回弹。喷层仅留砂浆,将影响喷射效果和质量,经现场试验,拱部喷层厚6cm,边墙8cm。风压过大会造成喷射速度太高而加大回弹量,风压过小会使喷射力减弱,使混凝土密实性差影响强度;水压过小也会影响施工质量。

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,

宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ14@250mm、N2 Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽 4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混凝土浇筑,盖板铺装等工序。施工注意细节较多,要求严格按照设计图纸及施工技术规范施工。对沟槽布置、结构尺寸、沟底标高、纵向坡度等必须严格控制以保证工程质量。 五、主要施工方法及技术措施 横石梁隧道目前已贯通,且基本无施工机械通行,具备沟槽施工的条件,可提前施做作为试验段,工艺成熟后再施工其它区段。沟槽施工从隧道出口向西安方向进行。沟槽砼施工范围为一次填充混凝土顶面以上部分。沟槽施工采用定型钢模板一次关模、浇注完成。模板均安装吊设在顶横梁(I10工字钢)上加以整体固定,模板拆装和移动都方便于施工。加工两套12米长度的定型模板用于施工现场,可循环拆装使用。水沟、电缆槽施工流程图(图2):

隧洞施工安全专项方案

1 工程概况 1.1 工程概况 1.1.1 本合同工程位于市清河区和开原市境,合同主体工程为水工隧洞工程和管道建安工程,控制围:桩号C29+998~C39+594。其中隧洞共三段,全长7905m;管道建安工程共四段,包括2段管道建安工程和2段进出口连接段,总长度为1651m。 1.1.2 三段隧洞编号分别为3-1、3-2、3-3。隧洞3-1、3-2为有压隧洞,断面为圆形,成洞洞径均为D=5.8m,设有部分钢衬;隧洞3-3为无压隧洞,断面为马蹄形,成洞洞径为D=6.3m。隧洞3-1长度3350m(含钢衬1100m),隧洞3-2长度1065m(含钢衬450m),隧洞3-3长度3490 m。 1.1.3 管道建安工程中1×DN5800钢管长1591m,3×DN3600钢管长60m。3-3隧洞连接建筑物包括进出口连接井及泄水建筑物,长40m;3-3隧洞溢流洞及泄水渠长2373m,其中溢流洞长234m,泄水渠长2129m。管线穿越县级以上公路3次(平线、开草线)。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 工程地质。隧洞沿线所穿越的地形地貌主要为低山丘陵地形,植被发育,隧洞洞室埋深较浅,埋深多在36~119m间。各隧洞所穿越的地层岩性简单,主要为下元古界辽河群变质岩地层。主要岩性为:中厚层岩,深灰-灰白色,变晶结构、块状构造,硬质岩;黑云角闪变粒岩、角闪斜长变粒岩及片麻岩,以硬质岩为主;片岩、角闪斜长片麻岩等,以硬质岩为主。 1.2.2 水文地质条件。隧洞段地下水的赋存类型较简单,主要为基岩裂隙水和可溶岩溶蚀裂隙水两类。地下水补给主要为大气降水,地下径流条件较差,以侧向补给周边地下水为主要排泄方式。 1.2.3 隧洞洞室围岩分类。根据钻探资料,进出口部位强风化、弱风化岩石,洞室多为弱风化。洞室大部为中硬岩~坚硬岩,局部为较软岩~软岩。 1.2.4 主隧洞段全长7905m,其中Ⅲa类围岩长度450m,约占5.69%;Ⅲb类围岩长度3595m,约占45.48%;Ⅳ类围岩长度3419.544m,约占43.26%;Ⅴ类围岩长度439.589m,约占5.56%。 1.2.5 3-3溢流洞全长234.0m,其中Ⅳ类围岩长度174.0m,Ⅴ类围岩长度40.0m,明挖段20.0m。

水工隧洞施工方案

水工隧洞施工方案

目录 1.施工组织设计编制依据、原则及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制说明 (1) 2.工程概况与水文地质条件 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2水文地质条件 (3) 3.施工总平面布置 (5) 3.1施工总平面布置原则 (5) 3.2水、电、通讯系统和材料的供应 (5) 4.施工组织 (7) 4.1施工组织机构 (7) 4.2拟投入施工设备 (8) 4.3拟投入劳动力计划 (10) 5.主要分部分项工程的施工方法 (13) 5.1隧洞进口处的开挖 (13) 5.2隧洞的开挖支护 (13) 5.3通过不良地质地段施工方法 (27) 5.4超前管棚施工 (29) 5.5光面爆破的施工 (30) 5.6水泥砂浆锚杆施工工艺 (31) 5.7钢拱架加工 (32) 5.8喷混凝土施工工艺 (36) 5.9隧洞二次模筑 (39) 5.10隧洞防水施工 (43) 5.11隧洞回填注浆施工 (46) 5.12隧洞施工的监控量测 (48)

5.13闸室及交通桥施工 (55) 5.14闸门与启闭机安装 (65) 5.15电气设备安装工程 (71) 5.16配电房施工 (72) 5.17隧洞引水渠的施工 (74) 5.18临时道路和永久道路的施工 (76) 5.19水土保持绿化施工 (82) 6.施工总进度计划 (89) 6.1编制说明 (89) 6.2工期 (89) 6.3控制性进度 (89) 6.4工期保证措施 (90) 7 工程质量保证措施 (91) 7.1质量目标 (91) 7.2质量保证体系 (91) 7.3技术组织措施 (91) 7.4工程质量技术保证措施 (92) 8 安全生产保证措施 (100) 8.1确定安全管理目标和安全防范要点 (100) 8.2安全保证体系 (100) 8.3安全技术组织措施 (100) 8.4安全技术保证措施 (101) 9文明施工及环境保护措施 (105) 9.1文明施工措施 (105) 9.2施工期环境保护措施 (106) 10 特殊天气施工保证措施 (109) 10.1雨季施工保证措施 (109) 10.2高温天气施工保证措施 (109)

隧道喷射砼施工方案

隧道喷射混凝土防护施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸及相关规范要求。。。。。。 2、根据现场施工组织情况,在施工前将所需材料提前运送至现场,所有进场材料均应经过试验室检验,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。 二、施工方案 本隧道施工正洞初期支护喷射混凝土标号为C20,均采用湿喷工艺,喷射混凝土在洞外采用集中拌合站拌制,由混凝土输送车运至喷射点,由湿式喷射机施喷。施工按初喷和复喷进行,开挖后检查无欠挖即进行初喷,安装好锚杆、钢筋网片及钢支撑后,再进行复喷,直至满足设计厚度要求。仰拱初期支护采用现浇C20混凝土。 1、喷射混凝土施工流程 检查作业面→设置喷射厚度标志→机械准备→混凝土拌制→喷射作业。 2、湿喷混凝土施工要求 2.1 支护紧随开挖面及时施作,以控制围岩变形和减少围岩暴露时间。 2.2 水泥采用普硅水泥,水泥标号不低于42.5级,使用前做强度复查试验。 2.3 细骨料中的含水量要每班检查、测试。 2.4 喷射混凝土的用水采用清洁的饮用水,PH值不小于4。 2.5 喷射混凝土的回弹物不得重复利用,所有回弹料均从工作面清除。 2.6 喷射混凝土料要确保密实填充钢支撑内的空隙及钢支撑与围岩之间的空隙。 2.7 喷射混凝土作业时的气温不得低于5℃。 2.8 喷射混凝土作业需紧跟开挖面时,下次爆破距喷混凝土作业完成时间的间隔,不得小于4h。 3、湿喷混凝土施工方法 3.1 喷射混凝土前,清理受喷面,做到受喷面无松动岩块,墙脚无虚碴堆积。 3.2 材料准备:水泥拟选用42.5级普硅水泥,速凝剂要求初凝不超过5min,终凝不超过10min,砂采用河砂,干净无污染,适宜用于隧道内喷射混凝土。石料采用质地坚硬的碎石,其最大粒径不

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、深度超过5m(含)深基槽(坑)开挖 风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方 式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致塌方、 高处坠落和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级 属四级。 (一)作业必备条件 1.基槽(坑)的边坡支护设计应由具有相应资质的专业 设计单位设计。 2.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 3.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经 报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检

查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 4.根据设计图纸做好现场调查,对可能影响的管线和地上、地下建(构)筑物制定有效的保护方案或迁改。 5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。 (二)作业过程安全管控措施 1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。 2.作业过程中,施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。 3.严格按照批准且经专家论证通过后的施工方案实施。应分层开挖,边开挖、边支护,严禁超挖。

隧道施工安全专项方案

隧道施工安全专项方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

隧道施工安全专项方案隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长200m,隧洞洞身段为1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。 二、项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:xxx

副组长:xxx 组员:xxxxxx 三、安全目标 全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”,零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发生职业病危害事故,全年轻伤负伤率控制在3‰以内。本标段创安全示范标准工地。 四、安全管理人员 为保证安全生产管理有序展开、安全生产活动顺利进行,防止管理和生产脱钩、制度和措施不落实,项目部除设置安全生产领导小组外,还配置了一定数量的安全生产管理人员,作业队设一名专职安全员工程师,施工现场设一名专职安全员和两名安全监督员。 五、施工的危险源和可能造成的伤害 隧道施工虽然作业工序简单,但在施工中围岩的地质超前预报、地下水的探测均存在局限性,加上隧道本身施工环境差,劳动强度大,工作面

隧洞专项施工方案

一.编制依据 (1)施工合同名称和编号 (2)《水利水电施工组织设计规范》SDJ338-89 (3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 (4)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 (5)《水工混凝土施工规范》SDJ207-82 (6)《水利水电施工测量规范》SL52-93 (7)施工图纸名称及编号 二.概况 李家峡南干渠第一标工程位于青海省黄南州尖扎县坎布拉镇,本标桩号 1+060.81至7+895.23,干渠总长6.998km。 修建隧洞4座,总长3.062km;采用C20钢筋砼现浇矩形结构,砼抗渗标号W6,除了4#隧洞为马蹄形外全部为城门洞型,隧洞底坡比降1/1500,设计流量2.85m3/s,加大流量3.7m3/s,隧洞底宽2m,洞高2.3m,衬砌厚度0.3m-0.35m。 三.施工平面布置 3.1道路 在原有的乡村道路上,人工配合机械(反铲)修建到隧洞口的临时施工道路:L1是到1#隧洞口的临时施工道路,L2是到1#隧洞出口及2#隧洞进口临时施工道路。L3是到3#隧洞进口的临时施工道路,3#隧洞贯穿后将3#隧洞作为交通洞,延长L3施工4#隧洞进口。L4是到4#隧洞出口的临时施工道路。 3.2供风 供风方式为布置一台压风机(电动)在洞口供风,架设2”风管送风到工作面,风

管根据开挖工作面的推进而延伸。1#隧洞进口2#隧洞进口各放置一台容量为20m3/min 的压风机(电动),3#隧洞进口4#隧洞出口各放置一台容量为13m3/min的压风机(电动)。 3.3通风 在洞口架设一台5.5KW轴流通风机,接直径D200mm的风管。风管管口保持与掌子面相距30m左右,爆破时对其进行覆盖保护。 3.4水 施工用水利用2”管从洞外水池处接进,并引至洞内工作面附近,以满足手风钻用水的需求。开挖排水沟满足洞内排水要求,保证洞内干地施工。 3.5电 从洞口外布置好的10kv变压器接线供电。拟架设一趟电线进洞,低压(36V)用于洞内的工作灯照明,根据需要在洞壁上每隔8m左右安装一盏100W电灯(电灯采用有护网的安全灯具),一趟动力电缆(380),直接接至用电设备。 四.施工进度 四条隧洞施工从2014年4月21开工,2016年2月29日结束。 表5-1 引水隧洞主要工程量表

输水隧洞施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2水文、气象条件 (3) 2.3地形、地质条件 (3) 3.施工方案 (3) 4.施工方法 (4) 4.1开挖 (5) 4.2支护 (8) 4.3隧洞下部施工 (9) 4.4出渣 (9) 4.5物料及大件设备下放及人员入井 (10) 4.6作业循环 (11) 4.7过破碎带施工 (12) 4.8隧洞防治水 (12) 4.9通风 (12) 4.10安全监测 (14) 5.辅助系统和设施 (14) 5.1简述 (14) 5.2供电、信号 (14) 5.3供水 (15) 5.4排水 (15) 5.5供风 (15) 5.6提升 (15) 5.7施工材料运输 (16) 6.劳动作业组织 (16) 7.工期安排及保证措施 (17) 7.1主要施工进度指标 (17) 7.2工期保证措施 (17) 7.2.1技术措施 (17) 7.2.2 组织措施 (18) 7.2.3经济措施 (18) 7.2.4材料供应措施 (18) 8.质量保证措施 (18) 8.1喷射混凝土质量控制 (18) 8.1.1配合比控制 (18) 8.1.2原材料质量控制 (18) 8.1.3施工工艺的控制 (19) 8.2掘进质量控制 (20) 8.2.1钻孔要求: (20) 8.2.2周边孔光爆参数: (20) 8.3.3钻爆作业注意事项 (20)

8.4顶帮锚杆安装 (20) 8.5保证质量目标的组织技术措施 (20) 8.6质量检测手段 (21) 9.施工安全技术保证措施 (21) 9.1顶板管理安全技术措施 (21) 9.2井口(封口盘)管理制度 (22) 9.3竖井提升系统管理制度 (22) 9.4竖井防坠措施 (23) 9.5吊盘运转及检修安全措施 (24) 9.6通风管理规定 (24) 9.7机电管理安全技术措施 (24) 9.8季节性施工安全保障措施 (26) 9.8.1防洪 (26) 9.8.2防冻 (26) 9.9职业健康安全措施 (26) 9.10爆破作业安全措施 (26) 9.11超前地质预报管理措施 (28) 9.12紧急停电人员撤退措施 (28) 10.文明施工及消防措施 (29) 10.1文明施工 (29) 10.2消防措施 (29) 11.环境保护与水土保持措施 (29) 11.1环保目标 (29) 11.2环境保护管理体系及组织机构 (29) 11.3水环境保护 (30) 11.4水土保持措施 (30)

高速铁路工程隧道喷射混凝土施工工艺

喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 适用于×××隧道湿喷混凝土的施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 3.1喷射混凝土配合比通过实验选定,满足设计强度和喷射设工艺的要求,并通过试喷确定。喷射混凝土的性能(强度、密实度、粘结力)回弹率、粉尘浓度等应符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086)的规定。 3.2喷混凝土因施工方法及环境条件不同,其性能要求不同,优先采用湿喷工艺。特殊条件下采用干喷工艺时,应符合相关规范要求。 3.3为保证喷射质量,尽快完成喷射作业,宜选用大容量的喷射机和喷射机械手。喷射混凝土厚度、强度应满足设计要求。 3.4采用喷钢纤维混凝土时,应根据围岩地质条件确定喷层厚度;喷钢纤维混凝土的韧度指标应满足围岩地质条件、变形量和工程类型的要求 4.施工程序与工艺流程 4.1 施工程序

施工准备→混凝土搅拌和运输→喷射作业→养生→检验验收 4.2工艺流程 隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺。喷射混凝土在洞外拌合站集中拌制,由混凝土搅拌运输车运至洞内,采用湿喷机喷射作业。在隧道开挖完成后,先喷射不小于4cm厚混凝土封闭岩面,然后打设锚杆、架立钢架、挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。喷射混凝土工艺流程见下图。 5.施工要求 5.1施工准备 ⑴喷射前应对受喷岩面进行处理,检查开挖断面净空尺寸,危石、浮渣和岩粉是否清除干净。一般岩面可用高压水冲洗受喷岩面的浮尘、岩屑,当岩面遇水容易潮解、泥化时,宜采用高压风吹净岩面。若为泥、砂质岩面时应挂设细钢筋网(网格宜不大于20×20mm、线径宜小

地下电缆隧道及地下管廊施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 地下电缆隧道及地下管廊施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共12 页

地下电缆隧道及地下管廊施工方案 1、工程概况: 本工程为4#ESP无头带钢新建地下管廊及电缆隧道工程,位于 18-28线、WH-WJ轴之间。其中地下管廊廊一条,电缆隧道一条,二者连成一体。地下管廊底标高为-7.900m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m;电缆隧道底标高为-5.800m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m。结构本体混凝土采用C30P6防水混凝土,二次浇灌层采用C35细石混凝土,垫层采用C15素混凝土,管道支墩及零星基础采用C20素混凝土。钢筋采用HPB300级(φ)及HRB400级(Φ)。钢筋保护层厚度,基础内侧为30mm,基础迎水面为50mm。 2、施工布署: 根据甲方及项目经理部施工进度要求,结合基础结构特点,决定采取分两次浇注混凝土的施工方式。地下管廊底板、电缆隧道底板及二者相连接-5.000m以下侧壁浇注一次(二者高差部分即-5.000以下侧壁外侧需用混凝土填充),墙壁及顶板浇注一次,墙壁施工缝留置在距底板300mm~500mm范围处,施工缝采用止水钢板进行防水。基坑周围设防护栏杆、人员上下及运料专用坡道。 3、施工进度计划: 本工程计划在30个工作日内完成,根据图纸说明及现场实际情况分段施工. 4、施工准备: 4.1技术准备:组织现场施工人员学习、审查施工图纸,进行合理的施工布署。 4.2对施工作业人员进行技术交底及安全交底。 第 2 页共 12 页